格力:E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。

E2:室内蒸发器防冻保护。

E3:室内温度感温头短路或开路。

E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。

E5:室内外通信故障。

格力E1排除方法

首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:

1>排空不净/新装机

2>过量冲注/维修过

3>外机

高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?

电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.

首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机2>过量冲注/维修过 3>外机高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.

格力定频机故障代码

E1---压缩机高压保护

E2---室内防冻结保护

E3---压缩机低压保护

E4---排气管高温保护

E5---低电压保护

E6---静电除尘

格力空调故障代码!

KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:

E1 1、冷凝器前有障碍物

2、控制回路巽常

3、室外环境温度高于43度时开始制冷

4、高压管压力过大使高压开关动作

E2 1、室内风机不转或风口堵住

2、室内环境温度低于18度

3、管温感温头折断

4、管温感温头插头没插好

5、控制回路巽常

6、电容C7漏电

LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:

E1 1、冷凝器前有障碍物

2、控制回路巽常

3、三相电源缺相

3、室外环境温度高于43度时开始制冷

4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作

E2 1、室内风机不转或风口堵住

2、室内环境温度低于18度

3、管温感温头折断

4、管温感温头插头没插好

5、控制回路巽常

6、电容C7漏电

格力空调维修

一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]

二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板

上的LPP线与零线短接就可以了!

三:变频冷静王维修资料

1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;

2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;

3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停

制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A

4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。

5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。

A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时L 1.制冷剂回收拆机的第一步是将管路上的制冷剂回收到室外机中。首先接通电源。用遥控器开机,设定制冷状态。待压缩机运转5 分钟后,参照图,用扳手拧下室外机上液体管、气体管接口上的二次密封帽。用内六角扳手,先关低压液体管(细)的截止阀门,待50 秒后低压液体管外表看到结露,再关闭低压气体管(粗)截止阀,同时用遥控器关机。拔下220V 电源插头,回收制冷剂工作结束。

回收制冷剂应注意掌握好时间。要根据制冷管路的长短准确控制时间。时间太短,制冷剂不能完全收回。时间太长,由于低压液体截止阀已关闭,压缩机排气阻力增大,工作电流增大,发热严重。同时,由于制冷剂不再循环流动,冷凝器散热下降,压缩机也无低温制冷剂冷却,所以容易损坏或减少使用寿命。

控制制冷剂回收“时间”方法有两种:

1)表压法:在低压气体旁通阀连接一个单联表,当表压为0MPa 时,表明制冷剂已基本回收干净,此方法适合初学者使用。

2)经验法:一般5m 的制冷管路回收48 秒即可收净,有的文章介绍为3分钟不可取。收制冷剂时间长压缩机负荷增大,用耳听声音变得沉闷,空气容易从低压气体截止间连接处进入。

另外要提醒初学者注意的是:杂牌空调器截止阀质量较差,只有当阀门完全打开或完全关闭才不漏气。回收制冷剂时,关闭低压气体截止阀动

作要迅速,阀门不可停留在半开半闭状态,否则会有空气进人制冷系统。回收制冷剂时,若看到低压液体管结霜,说明截止阀阀门漏气。这时停止收制冷剂,按空调器低压液体管的外径,制做一个密封堵。方法是:一端做好纳子口,另一端先按空调器公制或英制要求配好纳子放入管内。纳子放入后,把上端锤扁用银焊焊好。封堵制做好后,这时再收制冷剂,待制冷剂收净同步停机。用扳手拧下漏气截止阀纳子,迅速拧好封堵。动作要快以防止室外机贮存的制冷剂漏光,给以后带来抽真空的麻烦。回收制冷剂时,若用遥控器不能开机,可采用室内机强启按钮开机,并同时观察室内、外机是否有其它故障。如有故障应事先和用户说明。以避免空调器安装结束后,分辨不清楚责任,给结帐带来麻烦。

2.制冷剂回收完成后的下一个步骤是拆室内机。

制冷剂收到室外机后,用2 个扳手把室内机连接锁母拧松,然后用手旋出锁母,用改锥卸下控制线。

单冷型空调器控制线中,有二根电源线,一根保护地线。接线端子板有A、B,l、2 标记。冷暖两用型空调器控制线及电源都在5 根线以上。若端子板没有标记,控制线又是后配的,最好用钳子在端子板端剪断控制信号线或用笔记下端子板线导;以免安装时把信号线接错,造成室外机不运转,或室外机不受控故障。

最正确的空调移机方法

资料来源:深圳国美空调维修网更新时间:2009-12-8 15:29:14

1.准备工作

在重新安装的地方测量勘察。室外机安装位置应符合以下要求:(1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动;(2)安装的部位要便于操作、调整与维修;(3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活;(4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物;(5)外机尽可能安装于背明地方。室内机安装位置应符合以下要来:(1)避免太阳直射在机组上,远离热源;(2)内机的进、出风口处,不应自障碍物。测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则舍降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载启动。

2.安装

根据上述的原则确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。接下去,排除管道和内机中的空气。

方法是这样:

(1)把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右;

(2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30 秒左右,用钣手拧紧(粗)接头;

(3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆;

(4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。

最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。

3.运行调试

空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为220V、15A规格。

通电前位查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。

任何一台分体空调器正常运行应符合下列条件:(l)低压压力4.9kg /cm2-5.4kg/cm2;(2)连接管只能结露,不能结霜;(3)运行电流与铭牌标注的是不相一致;(4)内机出风口温度符合要求,即夏天(12一16)℃;冬天(35-40)℃。室内温度,夏天25-28℃,冬天(18-23)℃。

4.补充制冷剂

在空调器移机中,只要是控操作规范要求去做,开机运行后制冷良好,不需添加制冷剂。但对于使用中的微漏或在移机中由于排空时动作迟缓,制冷剂会微量减少,或由于移机中管道加长等因素,空调器在运行一段时间就不能满足正常运行的4个条件,即压力低于4.9kg/(mm)2;管道结霜;电流减少;内机出风温度不符合要来,这的就须补充制冷

剂。

运行中加氟,必须从低压侧加注。加氟前,先旋下室外机低压气体截止阀维修口上的工艺帽,根据公、英制要求选择加气管;用加气管带顶针端,把加气阀门上的顶针顶开与制冷系统连通,另一端接三通表。用另一根加气管一端接三通表,另一端虚接R22气瓶,并用系统中制冷剂排出连接管的空气。听到管口吱吱响声l-2秒钟,表明空气排完,拧紧加气管螺母,打开制冷剂瓶阀门。把气瓶倒立,缓慢加氟。当表压力达(4.9-5.4)kg/(cm)2时,表明制冷剂已充足。关好瓶阀门,使空调器继续运行,观察电流、管道结露现象,当室外机水管有结露水流出,低压气管(粗)截止阀结露,确认制后状况良好,卸下低压气体维修工艺口加气管,旋紧外保险帽,充注制冷剂工作完成。至此,移机工作全部结束。

一、开机制冷状态下:

把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开、用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约60秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电,这样氟就收到外机了、这样就可以拆机了。

二、安装的时候还有开阀门排空具体如下:

把内外机固定好之后:

1.把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。

2.用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多、这样就可以使管路里面的空气放出来。

4.然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。

注意:连接管是铜的,不能盘成死弯,否则就会影响制冷剂的流动,造成不能制冷和制热。

注意:拆的时候要先收氟,否则就会造成氟的泄漏。

家用空调移机的最详细步骤(图文结合)

家用空调移机的最详细步骤(图文结合) (原文地址:https://www.wendangku.net/doc/8e14834383.html,/?p=262) 家用空调的移机总共分为三大步骤:拆机,运输,安装。在三个步骤操作过程都必须严格按照规定操作,才能让空调移机后的制冷效果不受影响。下面给大家讲讲这三大步骤如何操作。 1.将空调的电源插上,有遥控器打开空调,设置空调的模式为制冷,温度调为16度。等空调室外机运转。 2.室外机运转后,打开空调室外机的截止阀的阀帽,用内六角扳手将细阀的阀门关闭。等待30秒后,用内六角扳手关闭粗阀的阀门。这样空调的氟利昂就被回收到空调的室外机了。

3。用遥控器关闭空调,拔掉电源插头。 4。用大扳手将空调的连接管与室外机的接头逆时针拧下来,并拆掉电源连接线,在拆线时要记住连接线的接法,以免安装时不知道如何接线。 5。拆好后,先将室内机从墙上的挂板上取下,然后,用安全绳绑在身上,做在室外机上面,拆卸空调室外机的地角螺丝,拆卸完后,将室外机搬进屋内。这样空调的拆机工作就完成了。 6。运输时,先将空调的连接管圈成小圈,这样更方便运输。然后将室内机,室外机,连接管放在运输车上,必须平稳,不得将室内机放在室外机上,防止跌落损坏。运输及搬运过程,应该轻拿轻放。 7。安装时,先安装室内机,室内机的安装位置应该离地面2米,室内机的底部将高于出墙孔,以防空调水倒流。用水泥钉将安装板钉在选择好的墙上,一定要牢固。 8。安装板钉好后,将室内机挂机安装装板上,微调水平。

9。室内机安装好之后,开始安装室外机,现在小区都有空调机位,只需用安全绳将空调绑定,调到空调的空调机位上,然后用电钻将空调室外机的机脚固定好就可以了。 10.室外机固定好之后,将连接管与室外机结好,先把细管的螺帽拧紧,然后用内六角扳手打开细管的阀门,让空调里的氟利昂把管路里的空气排掉。10秒之后再结好粗管接头,拧紧,打开粗管阀门。再接好电源连接线,接线方法可按照拆机时的接线顺序。 11.室内外机都安装好之后,插电调试下,用温度计测量一下出风口温度是否正常,如果正常,则大功告成,如果效果较差,可适当补加一些制冷剂,这种情况多出现在老空调上。 12.经过这些步骤的操作之后,整个空调移机的过程就全部完成了。 最后提醒:空调移机是一项较专业的操作,有一定的安全风险,尽量请专业技术人员上门移机,可以登录合肥格力空调售后网(https://www.wendangku.net/doc/8e14834383.html,/)进行网上报修。轻松快捷。

家用空调安装合同协议书

(协议范本) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YW-HT-029020 家用空调安装合同协议书Contract agreement on installation of household air conditioner

家用空调安装合同协议书 甲方:开鲁xxx小学(以下简称甲方) 乙方:通辽xxx有限公司(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,双方经友好协商,就三棵树小学新建餐厅空调安装达成如下协议: 第一条工程内容: 工程名称:新建餐厅空调安装 工程地点:开鲁县xxx小学 承包范围和内容:中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。 合同工期: 开工日期:20xx 年xx 月xx日 竣工日期:20xx 年xx 月xx日 工期总日历天数为:10 天 第二条双方责任: 甲方责任: 1、甲方应根据国家或行业有关标准、规定, 2、向乙方提供开展工作所需的有关技术资料,并对提供的时间、进度 和资料的可靠性负责。 3、负责协调施工过程中与有关单位的配合问题。

4、负责现场水电供应,以满足乙方正常施工、调试。 乙方责任: 1、乙方保证全部按照合同条款的规定和竣工期向甲方提供合格的服务。 2、乙方应按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)进行施工组织和具体实施,保证质量。 3、乙方施工人员应严格遵守甲方的规章制度。注意施工安全并委托专职安全检查员,若发生安全问题由乙方负责任。 第三条合同价款及支付: 1、合同价款:本合同总金额大写:贰万元整。 2、付款方式:合同签订三日内,甲方支付乙方材料款:即10000.00 人民币,工程完成后,甲、乙双方共同验收,合格后付清余款:即10000.00元人民币 3、付款账号: 银行账号: 持卡人: 开户行: 第四条质量标准、验收及工程质量保证: 1、工期:同合同工期。 2、质量标准:《通风与空调工程施工质量验收规范》。 3、竣工验收: 3.1、乙方应委派有专业资质的人员进行调试、验收。 3.2、乙方提交竣工资料和报告后,甲方应在三日内组织验收;如甲方在三日内不组织验收,则视为验收合格。

空调维修保养服务方案

空调维修保养服务方案 1、在到达维修现场后,由本公司技术人员陪同客户对机组进行现场检查,并对有关技术事项向客户做出解答。 2、设备安装或维修完毕后,由本公司技术人员进行设备调试,记录设备调试的有关数据。 3、建立客户使用档案,对客户使用设备状况定期、跟踪了解,为设备的正常 如 片上的集尘,这些都大大增加了风机和电机的负荷,引发噪音。 3、可以提高系统设备的换热效率,提高冷热效果,实现有效节能。如果内外机的蒸发器和换热器长期不清洗,附着的尘垢会大大降低设备的导热系数,严重阻碍冷热交换的效率,此时,压缩机的负荷会急剧增大,耗能就会增加。 4、可以消除系统隐患,降低故障率,延长设备的使用寿命,花小钱,省大钱。空调系统的组成较为复杂,但主要由三部分构成,包括制冷系统、驱动电源和控制电路。无论哪个部分出了问题都会影响空调的正常使用,正确及时的维修和保养工作,会及时发现和处理三个部分的隐患,使机器始终处于良好的工作状态,故障率降低,寿命延长。

三、维修/保养的内容根据设备的状态,维保的工作主要包括检查和保养两大内容,具体为: 1、检查 1)运转压力:排气吸气压力 2)端子排或其接头有无老化松动,连机线是否脱、断;3)内外机接口有无漏氟;4)运转噪音是否正常; 5)绝缘电阻(或连机铜管对地之间有无交流感应电压);6)回风温度、出风温度、室外温度三者关系是否正常;7)冷凝排水是否畅通; 清 红外线测温仪、水银温度计、风速仪、分贝仪、复合表、钳型电流表、水管等。 五、维修/保养的步骤 1、送风系统用毛刷或吸尘器清除风盘、过滤器、过滤网、出风口等部位的积垢和灰尘,将消毒剂和抗菌剂喷涂于这些部位,抑制细菌的繁殖和生长,保证室内空气的清洁; 2、氟系统 1)检查出回风温度、风速、系统的压力、电流、噪音等; 2)检查连接件的状态,有无松动、破损;连接线、保温层有否老化等;

中央空调安装步骤

中央空调是一项系统工程,中央空调跟普通空调不同,中央空调包含系统的设计、技术、产品设备、项目管理等众多安装规范,而且中央空调基本上采用暗装吊顶,需要与装修密切配合,下面就一起来看看中央空调的安装步骤吧。 分项工程控制要点 a、承担管道焊接工作的焊工均必须持证上岗; b、焊缝内部质量外观,质量必须符合规范的规定; c、管道支架必须按标准图制作安装,其固定方式和强度一定符合规范标准图集的要求; d、管道坡度破向正确,放气阀设置合理; e、管道与设备出口短管连接中心线应对正,不得强制连接,支吊架的设置应合理,不得使设备承受来自管道的外应力。 风管及相关空调部件安装工程质量控制要点 a、风管制作必须符合规范要求; b、风管安装轴承和标高应正确,与风道吊卡接触良好,牢固; c、空调系统各法兰连接应平行、严密、垫料均匀不突出,法兰螺栓应禁固、螺栓方向一致; d、风口安装位置标高应正确,三个以上风口安装应整齐协调,方位一致,风口排列在同一轴线上,风口本身无变形、无损坏、调节灵活,与装修面贴实无缝。 e、系统风管的漏风量不得大于规范要求; 中央空调安装控制要点三:保温工程质量控制要点

a、保温层应平整密实、厚度均匀包扎牢固无裂缝,空隙等缺陷,特别注意三通保温质量; b、保温钉要粘接牢固,每平方米不少于规定数量,排列距离应均匀; c、法兰接口处应用与管件相同的保温材料封严; d、所有防潮层接口均应用铝箔胶带封严,不得胀裂和脱落; e、保护层施工时应搭接均匀松紧适度。 中央空调的安装-设备准备 a、机器与设备的安装平面布置图、安装图、基础图、主要部件图及安装使用说明书等; b、有关的专业技术规范及安装技术要求; c、机器设备的装箱清单; d、准备好设备安装所需辅助材料; 中央空调设备安装方法 a、设备基础检查验收 b、机械设备开箱检查 核对箱号和箱数、检查外包装有无破损;核对设备名称、型号和规定是否与设计一致;检查清点设备有无缺件,表面有无损坏和锈蚀等;作好设备开箱检查记录; c、放线 按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线,划定安装基准线; d、就位

家用中央空调安装步骤(氟系统)

随着消费水平和消费观念提升,住宅与家居产品的升级,中央空调赋予了现代住宅新的气质与内涵中央空调效果好不好,绝大部分要看安装工程好不好。除了品质可靠的产品,优质的空调安装材料和安装工程、专业靠谱的服务和售后同样重要。 家用中央空调安装步骤(氟系统) 第一次安装水电进场时准备施工 01现场定位室内机安装 进场第一步就是吊装内机,内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。室内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。 室内机用保鲜膜整齐的将整机做好防尘包装保护,防止灰尘堆积。室内机单独固定,不与其他设备公用吊架,且保证水平吊装。配管与室内机连接处用保温软管包好,管道安装时不得与其它线管交叉,并在管道吊架上固定好,管道固定桥架垂直于地面。 02冷媒管安装

安装完内机即可安装冷媒铜管,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),使铜管内部没有空气,避免产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。 03冷凝水管和电路安装 冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。 04打压测试保压隐蔽工程验收 充氮保压,焊接完成后必须对铜管进行压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。使用R410A冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。

氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,为避免其他装修施工时误损冷媒系统,保持到外机通电测试前才拆除,充分保证冷媒系统的安全运行。 第二次安装室内装潢尾期 05风口安装 通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,保证达到最佳回风量和足够的维修空间。 06控制器安装填充冷媒 在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。 冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。

修空调上门维修方法

要是家里的空调出现了问题,我们可以对家用空调器常见故障的判断基本方法是:看、听、摸、测、分析。 1、看:仔细观察空调器各部件的工作情况,重点观察电气系统、制冷系统、通风系统三部分,判断它们工作是否正常。 (1)电气系统:首先查看电气连接是否接触良好,有无松动;电源电压是否处在正常范围内,观察电气系统熔丝是否熔断,电气导线的绝缘是否完整无损,电路板上是否有烧坏的痕迹。 (2)制冷系统:观察制冷系统各管路有无结霜、结露与结冰等情况;制冷管路之间连接处有无损坏或者有油污出现。特别是制冷剂管路焊接处,接头连接处有无泄漏,凡是泄漏处就会有油污,也可用肥皂水涂在有油污的地方查看有无泡沫出现,以判断是否出现泄漏。 (3)通风系统:风机与扇叶运转是否正常;进风口、出风口是否畅通:观察内机过滤网是否脏堵、内机蒸发器和外机冷凝翅片是否积尘过多;风力大小是否正常等。

2、听:通电开机细听风扇运转有无杂音,噪音是否过大;空调器压缩机运转声音是否正常,有无异常声音,等。如果振动和噪声过大,可能原因有: (1)安装不当:如支架尺寸与机组不符、固定不紧或未加减振橡胶、泡沫塑料垫等,均可使空调器在运转时振动加剧、噪声变大。尤其在刚启动和停机时表现得最为明显。 2)风扇异响:风扇叶片安装不良或变形会引起碰撞声,风扇可能与壁壳、底盘相碰,风扇的轴心窜动,叶片失去平衡也会发出撞击声;如果风扇内有异物,叶片与之相碰也会发生撞击声。 (3)压缩机异响:压缩机安装位置处减震垫损坏;制冷剂问题;压缩机卡缸等 3、摸:用手摸空调器有关部位感受其冷热、振颤等情况,有助于判断故障性质与部位。正常情况下,冷凝器的温度是自上而下逐渐下降,下部的温度稍高于环境温度。若整个冷凝器不热或上部稍有温热,或虽较热但上下相邻两根管道温度有明显差异,则均属不正不正常。蒸发器在正常情况下,将手掌放在蒸发器表面,会有冰冷感觉并且伴有结露现象。干燥器、出口处毛细管在正常情况下应有温热感(比环境温度稍高,与冷凝器末段管道温度基本相

空调维修保养方案

中央空调维修保养方案 一、概论 空调经过长期运行及工作环境不好,换热器的铝翅片表面会粘附物(主要是积油腻、污垢、烟圬)会造成如下问题:1、严重影响管壁的传热效果降低换热效率; 2、粘附物堵塞铝翅片,细菌易繁殖,使室内外机循环风量变小; 3、制冷效率下降; 4、压缩机电流过大,使能效比下降,用电量加大; 5、严重时使压缩机卡缸,冷冻油长期在高温下失去润滑,从而使空调设备使用寿命缩短。 二、维护/保养的作用为了提高空调器室外机换热效率,防止或减少灰尘,空调器室内外机系统应定期清洗、保养,室内机应清洗、消毒。通过近年来在维修保养的经验来看,正确的保养方法可以起到极好的作用,主要表现在:1、定期的清洗保养可以改善室内空气的质量,预防疾病的流行,创造健康的室内环境。空调系统经过长时间运行后,在内机的过滤器,过滤网和蒸发器部位会集聚大量的尘垢,极易滋生和繁殖病菌,再由风口吹入室内,对人体的健康形成威胁。2、对系统的清洗和养护能够有效地减少噪音的污染。随着室内机回风口过滤网等部位附着的尘垢及纤维物质的沉积,堵塞了过滤网及翅片,还有风机叶片上的集尘,这些都大大增加了风机和电机的负荷,引发噪音。3、可以提高系统设备的换热效率,提高冷热效果,实现有效节能。如果内外机的蒸发器和换热器长期不清洗,附着的尘垢会大大降低设备的导热系数,严重阻碍冷热交换的效率,此时,压缩机的负荷会急剧增大,耗能就会增加。4、可以消除系统隐患,降低故障率,延长设备的使用寿命,花小钱,省大钱。空调系统的组成较为复杂,但主要由三部分构成,包括制冷系统、驱动电源和控制电路。无论哪个部分出了问题都会影响空调的正常使用,正确及时的维修和保养工作,会及时发现和处理三个部分的隐患,使机器始终

空调器的安装的步骤1

空调器的安装的步骤 1.准备工作 在重新安装的地方测量勘察。室外机安装位置应符合以下要求(1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动(2)安装的部位要便于操作、调整与维修 (3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活(4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物(5)外机尽可能安装于背明地方室内机安装位置应符合以下要来: (1)避免太阳直射在机组上,远离热源(2)内机的进、出风口处,不应自障碍物。测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则会降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载保护。 2.安装 根据上述的原则确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样; (1)把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右 (2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30 秒左右,用钣手拧紧(粗)接头(3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆 (4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。 最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。 3.运行调试 空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为 220V、15A规格。通电前先查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。

家用空调拆装的方法步骤

在对空调进行拆装的时候,一般是由专业的安装人员来进行的,如果您有这方面的需求,不妨可以学习一下具体的操作步骤,这样也能在维修人员拆装过程中把握好各个环节是不是符合规范。 一、收氟 打开空调制冷,温度调到最低(为的是防止空调温度到达停止工作)冬季屋内温度低不能制冷的话,用热毛巾蒙住温度感应头,等待运转5到10分钟,压缩机运转一切正常后关闭高压阀,方法是用活扳手代开气体管接口上的保护帽,用5个的内六角把高压管阀门(细)顺时针关闭,最等1-2分钟管壁上面结水珠时关闭低压阀门(粗的),方法同以上一样,同事关闭空调,拔下220V电源插头,这样收氟工作完成。 二、拆室外机 卸室外机需2个人操作。先用尼龙绳一端系好室外机中部,另一端系在阳台牢固处。拧开外机连接高压管锁母后,应用准备好的密封胶带好护往外机连接接

头的丝纹,再上好二次密封帽。用改锥从室外机上卸下控制线,分清电线位置。然后拆下固定膨胀螺栓,使用10年以上的空调器,经过风吹雨淋加之锈蚀,四个固定螺丝,很难用扳手拧下。在高层楼用钢锯把螺丝锯断也有一定难度。最好的办法是一个人扶室外机,另一个人用扳手拧支架螺丝,连支架一起拆下。 三、拆室内机 用2个扳手把室内机连接锁母拧松,然后用手旋出锁母,用改锥卸下控制线。单冷型空调器控制线中,有二根电源线,一根保护地线。接线端子板有A、B,l、2标记。冷暖两用型空调器控制线及电源都在5根线以上。若端子板没有标记,控制线又是后配的,最好用钳子在端子板端剪断控制信号线或用笔记下端子板线导;以免安装时把信号线接错,造成室外机不运转,或室外机不受控故障。 四、再次安装 1、将固定架子固定好,穿墙管孔打好;空调内、外机分别固定好,尤其是固定内机时一定要注意安装平,实在不好装平衡时,宁可右边稍低切不可左边低。 2、将内外空调管道正常连接并紧固,紧固前最好弄点冷冻油涂抹于铜管喇

家用中央空调安装标准化流程

家用中央空调安装标准化流程 1、客户签订完成“标准化合约”,应三天内支付合同约定的设备预付款(合同总价的40%),付款到账,立即设备订货; 2、工程监理根据签订的“标准化合同”配置清单熟悉合同内容、设备类型、数量及所需系统集成安装的材料规格、数量,安排落实此项目安装负责人; 3、工程监理联系业主和装修负责人(或设计)共同约定时间,同此项目安装负责人一起到项目现场确定安装内外机设备位置和管路走向以及出风方式、风口位置、温控器位置与合同的附件图纸有无变化和进场开工时间,并与业主或装修方确定装修吊顶各区域高度和我方安装要求的最低位置标高及需要钻孔位置,确定最终施工方案,并测算真实安装材料消耗量,填写项目安装材料消耗量清单表(模板); 4、最终施工方案与合同附件图纸无变动则三方(业主、装修、安装方)签字:依照此图施工;如有改动,在对安装成本没有太大影响的前提下,则在改动确认的新图纸上三方签字认可;如改动过大,新增工程量已超过合同安装预算成本(系统集成部分)5%以上,则应向客户说明依照标准合同各项安装内容报价计算新增费用,签定新增改动费用项目表(模板); 5、确定进场时间后,原则上应该室内机设备最先到场,紧后是吊装支架、管道(冷媒管或水系统管道)、风管材料等,工程监理根据实测安装材料耗量清单,填写项目安装库料领用清单表(模板),交库房备货,由安装负责人组织安装人员凭单签字领料,可由专卖店或安

装人员自行配送进场; 6、安装工序流程应为:室内设备定位吊装----管路钻孔----管道支架安装----管道铺设安装(氟系统含保温与控制线路安装)----风管制作安装----室外机安装----管路与设备接口连接----吹洗试压----控制线路及温控器安装----风口安装----通电调试(氟系统含计量加氟); 7、各工序质量安装操作要求严格依照公司统一制定的“中央空调安装工序质量规范标准”执行,工程监理依照各工序完成情况进行巡查,应有照片视频资料依据,定期评选优秀样板项目进行奖励,一年三次出现整改或同一项目两次整改(以整改单为计)的可处以暂停施工,更换项目负责人和安装人员,发放本项目50%应计安装计件费用的处罚; 8、项目安装人工成本的控制以由评专业等级的技工(高、中、初三档6级)组成3人以上班组的方式,由项目安装负责人(应为高级技工)统一管理;六级基本工资为3000-1500之间分级,计件工资以工序分项计量(分公司制定),奖金依照项目和个人评比打分计量;薪酬按月计算发放; 9、树立和维护公司专业尽责的企业形象,每单项目在公共显著位置张贴项目温馨提示牌,穿公司统一工作服,挂专业等级挂牌上岗,尊重客户感受,树立良好口碑,奖金与客户评价挂钩。 10、公司统一配备主要安装机具,如:氮气瓶、氧气瓶、试压加氟套件、焊炬等,交项目安装负责人使用保管维护,出现维修更换凭事实单据报销,丢失自行添置或按价赔偿;安装班组自行配置交通工具和

家用空调维修方法大全

家用空调维修首先要掌握空调工作的原理,空调不制冷一般只要将空调的电源重新的插好,保证空调能够正常的通电就可以了;空调的制冷剂不够,只要加入足够供空调制冷的雪种就可以解决空调不制冷的问题;应对空调功率小却要提供大空间的制冷量这一问题,就需要将空调的功率和提供制冷量的房间大小相匹配进行调整。家用空调在使用的过程中通常会出现一些故障问题,需要自己去解决。 家用空调维修: 原因一空调不制冷的原因有很多,我们在检查空调为什么不制冷的时候首先需要检查空调的电源是不是插好了,空调的接头和电源是否存在接触不灵的状况。要是空调的没有接通到电源当然就会出现不制冷的情况了。 维修方法:空调的电源出现问题,就只需要将空调的电源重新的插好,保证空调能够正常的通电就可以了。

原因二我们在检查了空调电源之后再来看看空调的电压是不是不稳地,或者是不够。空调的电压不稳定达不到空调的预定电压,就像人没有吃饱就干活一样,空调工作起来就会非常的吃力。一般会出现电压不稳的情况是在用电高峰期的时候。 维修方法:这在个时候空调出现不制冷的情况就不是我们能够用方法进行解决的情况了,我们需要从稳定空调电压这一方面入手。 原因三空调为什么不制冷的原因有时候还会和冰箱不制冷的原因差不多,都是因为制冷剂不够了,导致空调或者冰箱不制冷。一般空调使用的时间长了,空调的制冷效果就会变差,空调的制冷剂也会随着时间的变化逐渐的挥发掉,遇到这样的情况的时候你还需要检查一下空调本身是不是存在制冷剂泄露的情况。

维修方法:空调的制冷剂不够,只要加入足够供空调制冷的雪种就可以解决空调不制冷的问题。但是如果空调制冷剂不够是因为制冷剂泄漏,我们就需要将空调的泄漏部分出现的空洞通过焊接和修补的方式密封好再加入足够的雪种能解决这一问题。 原因四空调长时间的不进行清洗也会导致空调出现不制冷的情况,空调的散热器上经过长时间的灰尘积累,会使得空调的散热器不能及时的进行散热,散热效果变差从而导致空调不制冷。空调长时间不保养,就会使得空调制造出的风夹带着许多的病菌,让房间内的空气受到污染,容易使人患上空调病,空调的耗电量也会增加,缩短空调的使用寿命。 维修方法:及时的进行空调的清洗和保养,使空调的散热器能够正常的散热,提高散热器的散热效果。 原因五空调的功率不够也是导致空调为什么不制冷的因素之一,空调的功率不够可能是因为空调的功率小,但是却要提供大空间的制冷,或者房间的密封性差,门窗没有关好,房间内的热源较多等原因。

分体空调安装图解

分体空调安装图解 [ 独家] 房间空气调节器安装质量检验规范(试行版) 中国家用电器维修协会 二○○六年三月前言 消费者在商店购买分体式房间空气调节器(以下简称“空调器”)后,是分组件包装发运到用户家中,并在顾客家中(使用房间现场)由专业技术人员安装(组装连接与调试) 后才能正常使用,安装质量对产品正常使用和效能发挥产生重大影响。据此,国家质量技术监督局于1999 年7 月发布《房间空气调节器安装规范》(GB 17790—1999)强制性国家标准,自2000 年3 月1 日起实施。全国家用电器标准化技术委员会于2001 年3 月编辑出版了《房间空气调节器安装教程》,作为国家质量技术监督局国家标准统一宣贯培训教材。 近年来,随着空调器的迅速普及,空调器安装(含移机)服务技术质量如何检验、评测、监管,引起广大消费者、生产、销售、专业安装维修服务企业的极大关注,需要有一个行业内通行、有关企业接受的统一说法。为加强空调器安装服务质量监管,规范空调器服务的操作规程及技术质量评鉴体系标准,提高空调器安装服务水平,提升服务顾客满意,我会与苏宁电器集团等在共同起草了《房间空气调节器安装质量检验规范》(以下简称《质检规范》),并拟于今年5 月1 日起在行业内试行。 宣贯试行该《质检规范》,将对提升空调器生产、销售和专业维修服务企业的空调器安装服务质量,提高优势品牌的市场竞争力,维护广大消费者及空调器生产、销售和专业维修服务企业的合法权益,保证广大消费者对空调器安装服务质量的知情权,帮助顾客评判企业空调器安装服务质量,指导顾客选择有空调器安装服务质量保障能力的维修服务企业提供安装服务,起到推动、指导和示范作用。 一、检验项目及指标要求 (一)使用房间的用途及空间情况空调器的冷(热)负荷应与使用房间的主要用途和空间相适宜。 1.房间的主要用途分为:家庭居住;饭店客房;办公室;计算机及外围设备或电气设备房;商场;餐厅。2.房间的面积及层高 居住、办公用房室内净高应在2.4 至3 米之间;商业用房室内净高应在2.4 至5 米之间。(二)空调器的冷热负荷值空调器的冷、热总负荷值。 瓦与匹的换算。 (三)安装面选定情况 1.安装面材质安装在建筑物的墙壁或屋顶时,必须是实心砖、混凝土或其强度等效的安装面;2.安装面承重建筑物预留有空调器安装面时,必须采用足够强度的钢筋混凝土结构件,其承重能力内机安装面应大于120kg/m2 ,外机安装面应大于300kg/m2; (室外机重量的3 倍或外加100KG?) 3.安装面加固措施 安装面为木质、金属或非金属等结构,其强度明显不足(外机安装面承重能力< 300kg/m2 ,内机安装面承重能力<120kg/m2 )时,应否采取相应的加固、支撑和减振措施,能否确保空 调器的正常运行; 4.通风、减震、防锈蚀效果检查安装后的通风,噪声等实际情况。

空调维修保护方案

重庆小包装车间中央空调系统维修保养专项方案 编制公司: 编制日期:

目录 1工程概况 (3) 2维保目的 (3) 3维保方法及主要措施 (3) 3.1主机部分 (3) 3.2风机盘管 (4) 3.3水系统 (4) 4工期保证措施 (6) 5质量保证措施 (6) 6安全保证措施 (7) 7施工注意事项 (7)

1工程概况 本工程系中粮重庆小包装车间中央空调维修保养工程,位于重庆市江津区德感街道沿江路12号,工程内含小包装车间中央空调系统一次性维修保养服务,包括3台格力LSQWRF130M/B 主机、39台格力FP-204WA盘管机、冷冻/却水系统的检查、清洗、一般故障修理及低值易耗品的更换等。 2维保目的 随着空调的广泛使用,舒适了我们工作环境的同时,也存在着空调系统的维保问题,其中水系统对于空调的运行品质影响是比较大的,由于长期的运行,循环水中各种离子浓度积随着浓缩和温度的变化,会形成大量的水垢沉淀,由于溶解氧的作用还会腐蚀设备。另外还有藻类、细菌的滋生,久而久之形成生物粘泥,必然会导致换热器热交换效率的降低和制冷量的下降。管道堵塞,冷量输送不畅,都会给危机空调的运行安全。 通过对包装车间的实地考查、科学认证,作出以下正确诊断,特制定该车间空调系统专项维保方案。 3维保方法及主要措施 3.1主机部分 主机部分作为空调系统的中枢组织,根据现场情况,针对主机部分作出下列的检查和维护,检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常;检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏;是否需要补充

制冷剂;检查压缩机运转电流是否正常;检查压缩机运转声音是否正常;检查压缩机的工作电压是否正常;检查压缩机油位,颜色是否正常;检查压缩机油压、油温是否正常;检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况;检查空调主机各接线端子有无松动; 3.2风机盘管 风机:检查电机运转是否正常。空调风机组表冷器翅片的清洗均采用空调专用清洗剂,在翅片上发泡,翅片上的灰尘和污垢会随着冷凝水自行从翅片上排走。空调机组的空气过滤器需拆卸后进行清洗,空调机组的回风、新风和送风部位应采用空调清洗专用的吸尘设备进行吸尘工作。 表冷器:在维保期间,机组表冷器铝翅片应当有计划地用用专业空调清洗剂彻底清洗。 冷凝水盘:冷凝水盘在清洗表冷器时统一进行清理,检查锈蚀,取出污垢,还包括冷凝水管疏通,从而避免冷凝水外溢,最后进行统一的清洗维护。 过滤网:重要于检测其是否破损,是否清洁干净。 3.3水系统 水系统的清洗流程如下:水冲洗→杀菌灭藻清洗→清洗剂除垢清洗→清洗后冲洗→预膜→清洗后的清理。 水冲洗:水冲洗的目的是用大流量的水尽可能冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物等疏松的污垢,同时检查系统的泄漏情况。冲洗水的流速以大于0.15m/s为宜,冲洗合格后排尽系统内的

中央空调室内机和室外机安装方法

中央空调室内机和室外机安装方法 中央空调安装是一项系统工程,室内机与室外机是核心,只有安装好室内机与室外机才能保障中央空调的正常使用,接下来为您总结中央空调室内机与室外机安装方式。 中央空调室外机安装 家用中央空调的室外机,对独立式住宅建筑,可以安装在室外专设的基础上,也可以放置在屋顶上,对邻居和室内的噪音影响较小。而对于集合式建筑,一般只能设置在开启式阳台或挑台上(除顶层外)。有的安装人员没有采取任何防振措施,直接把空调室外机放置室外空地(阳台或挑台的基础)上,或者通过一个简易架子悬挂在墙壁上,机器运转时(特别是在晚上)对室内和邻居的影响很大,产生的噪音不仅影响用户使用,还要影响邻居的安宁,由此产生的邻里矛盾,甚至被投诉的事时有发生。 在进行安装时,室外机的位置尽可能靠近室内机,以缩短制冷工艺管道,并尽量低于室内机,高度差一般在5000mm以内;有条件尽可能落地安装,或者安装在不会产生噪音的紧固台上,基座下应设置橡胶减振器或者厚度在10mm以内的条状胶皮,以保持室外机的运转稳定;为了让室外机热交换器有一个良好的换热条件,进排风要通畅,避免有回流现象,室外机靠墙一侧应留有200mm以上的间隙;在街面离地安装时,必须使机组的最底部离地面2500mm以上,不能妨碍交通和路人行走;室外机排出的热(冷)风,不能近距离直对邻居或路人,有必要的话应设置导向栅栏板;在空气污染和酸雨较严重及空气含盐较多的沿海地区,为了防止室外机锈蚀而降低空调机的使用寿命,同时也为了避免阳光直射,提高机组的制冷效果,在不妨碍空气流通的情况下,应设置遮阳棚;对于在集合式建筑的上层安装时,室外机的排水(热泵使用时的化霜水)包括室内机的冷凝水应接至建筑物的集中下水管,以免影响楼下的正常生活和路人行走。 中央空调室内机安装 室内机是风管型家用中央空调的重要组成部分,由于安装的原因,造成室内机漏水、噪音过大的情况时有发生,严重的甚至还影响空调机组的正常使用效果。

空调维修保护方案

空调维修保护方案

重庆小包装车间中央空调系统 维修保养专项方案 编制公司: 编制日期:

目录 1工程概况 (4) 2维保目的 (4) 3维保方法及主要措施 (4) 3.1主机部分 (4) 3.2风机盘管 (5) 3.3水系统 (5) 4工期保证措施 (7) 5质量保证措施 (7) 6安全保证措施 (8) 7施工注意事项 (8)

1工程概况 本工程系中粮重庆小包装车间中央空调维修保养工程,位于重庆市江津区德感街道沿江路12号,工程内含小包装车间中央空调系统一次性维修保养服务,包括3台格力LSQWRF130M/B 主机、39台格力FP-204WA盘管机、冷冻/却水系统的检查、清洗、一般故障修理及低值易耗品的更换等。 2维保目的 随着空调的广泛使用,舒适了我们工作环境的同时,也存在着空调系统的维保问题,其中水系统对于空调的运行品质影响是比较大的,由于长期的运行,循环水中各种离子浓度积随着浓缩和温度的变化,会形成大量的水垢沉淀,由于溶解氧的作用还会腐蚀设备。另外还有藻类、细菌的滋生,久而久之形成生物粘泥,必然会导致换热器热交换效率的降低和制冷量的下降。管道堵塞,冷量输送不畅,都会给危机空调的运行安全。 经过对包装车间的实地考查、科学认证,作出以下正确诊断,特制定该车间空调系统专项维保方案。 3维保方法及主要措施 3.1主机部分 主机部分作为空调系统的中枢组织,根据现场情况,针对主机部分作出下列的检查和维护,检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常;检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏;

是否需要补充制冷剂;检查压缩机运转电流是否正常;检查压缩机运转声音是否正常;检查压缩机的工作电压是否正常;检查压缩机油位,颜色是否正常;检查压缩机油压、油温是否正常;检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况;检查空调主机各接线端子有无松动; 3.2风机盘管 风机:检查电机运转是否正常。空调风机组表冷器翅片的清洗均采用空调专用清洗剂,在翅片上发泡,翅片上的灰尘和污垢会随着冷凝水自行从翅片上排走。空调机组的空气过滤器需拆卸后进行清洗,空调机组的回风、新风和送风部位应采用空调清洗专用的吸尘设备进行吸尘工作。 表冷器:在维保期间,机组表冷器铝翅片应当有计划地用用专业空调清洗剂彻底清洗。 冷凝水盘:冷凝水盘在清洗表冷器时统一进行清理,检查锈蚀,取出污垢,还包括冷凝水管疏通,从而避免冷凝水外溢,最后进行统一的清洗维护。 过滤网:重要于检测其是否破损,是否清洁干净。 3.3水系统 水系统的清洗流程如下:水冲洗→杀菌灭藻清洗→清洗剂除垢清洗→清洗后冲洗→预膜→清洗后的清理。 水冲洗:水冲洗的目的是用大流量的水尽可能冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物等疏松的污垢,同时检查系

家用空调安装服务规范.

家用空调安装服务规范沭职专电子制冷 胡怀战编写 2010-11-6

目录 第一章安装服务规范 (3) 第二章安装工操作基本技能 (5) 第三章安全原则 (19) 第四章安装前的准备 (22) 第五章安装步骤 (29) 第六章安装后的工作 (42) 第七章嵌入式空调器安装指引 (49) 附录一房间空气调节器安装规范 (55) 附录二常见噪音故障及维修方法 (68) 附录三空调器漏电的判定与处理 (71) 附录四空调器常见漏水故障和维修方法 (74) 附录五空调器漏氟常见故障及解决方法 (77) 附录六安全用电 (78) 附录七分体式空调器移机注意事项 (86)

第一章安装服务规范 第一节上门服务规范 所有服务单位必须服从顾客服务部及所属区域空调产品管理中心的管理,必须严格按照服务规范为用户提供优质、高效、满意的服务。服务规范包括着装、仪表、语言、行为等内容。 1、严格按预约时间上门服务,守信誉、不失约。 2、着装要清洁整齐,仪表要大方,精神要饱满,必须佩戴《空调顾客服务监督 卡》。严禁穿着其它品牌的工作服为美的空调用户服务。 3、到用户家应先轻轻敲门,主动礼貌自我介绍并出示《空调顾客服务监督卡》。 4、征得用户许可后,应穿好鞋套方可入室(室外作业不需穿鞋套),以避免踩 脏地毯和地板。开始服务前须向用户递交《空调顾客服务监督卡》,以便用户监督服务工作。 5、铺好垫布,将所用工具轻轻放在工作垫布上。 6、空调安装位臵应征求用户的同意,不符合使用要求的应在施工前向用户耐心 解释,并正确定位。 7、安装前,要用盖布盖好用户的家具物品。 8、服务过程中,如需挪动用户的家具和物品,必须征求用户同意。 9、空调搬运或家具移位时应轻拿轻放,严禁在地板或地毯上推来推去,以免划 伤地板或地毯。 10、工作中必须严格按照国标GB17790-1999《房间空调器安装规范》见《附录 一》及规定的安装工艺要求进行操作,以保证服务质量和服务水平。 11、服务过程中,需注意宣传美的产品特点、优势,讲解使用方法和日常维护、 保养常识。 12、服务过程中,不喝用户一口水,不在用户家吸咽,不拿用户任何物品。使用 用户设施前应征得用户同意。 13、不准以任何理由和用户发生争吵。 14、注意精神文明,不讲粗话,不讲不做有损于企业形象的话和事。 15、服务过程中,必须注意保护用户的物品不被损坏,如若损坏应向用户致歉并 按价赔偿。 16、安装完毕后,按检查项目逐项认真检查,并征求用户意见。无问题后,请用 户在安装单上签字确认,用户是单位的还应加盖公章。 17、服务完毕后,应把工作现场清扫干净,家具等物品归位。 18、严格按国家“新三包”规定和公司规定为用户服务,属保修期内免费服务的 不准巧立名目收取费用。严禁乱收滥收用户费用。 19、告别前,向用户索回顾客服务监督卡。 20、离开时,要使用“谢谢”、“服务不周”、“请多原谅”、“再见”、等礼貌用语,

家用空调维修保养方案

您家里的中央空调多久保养一次?3年?5年?从不?您家里的地板,家具等等每天都清扫擦拭,作为冬夏两季长时间封闭使用的家用电器,您觉得需不需要干净清洁?大家都知道,多年前使用的电风扇三两年后,风扇叶轮上可能会结上厚厚一层灰,这时候大家在使用前都会用抹布把灰清理干净再使用。 中央空调虽然每台内机回风口处都装有滤网,但是这个滤网是粗滤,一方面滤网也不能全部过滤空气中的灰尘,另一方面空调回风,部分是回吊顶中的空气。所以多年使用的空调内机内部就成了这个样子。 许多人家里的中央空调,从安装好后就从不清洗回风滤网,出、回风口也从没擦拭过,外机散热器翅片也不清洗,更不用提内机蒸发器,接水盘,回风风轮及轮毂的清洁。这样多的灰尘沉积形成污垢,降低空调制冷效率,增加能耗,缩短空调寿命,同时让空调效果打折。 空调在使用过程中,送风系统与空气摩擦产生静电,灰尘集聚在此风路上,尤其过滤网、蒸发器上会堆积大量灰尘,形成污垢,进而滋生细菌病毒等。这些有害物质通过空气在密闭的室内

循环,污染空调,传播疾病,严重危害人体健康。如滤网上累集的灰尘中含有军团菌,就可能导致肺部感染,甚至是肺炎。 因此,空调使用一段时间后或者换季使用前,建议做空调保养。这样才能保障您有一个舒适健康的空气环境。如果您家里的中央空调还没做好保养,那么今夏来临之季,建议您给家里中央空调做一次保养。 保养前准备 专业保养工具(蒸汽消毒清洗一体机,伸缩梯等) 检测工具(万用表、钳形表、压力表、分贝仪、风速仪、温度检测仪、空气质量检测仪等) 辅助工具、药剂(地垫、手套、鞋套、毛刷、抹布、水盆、清洗药剂、吸尘器等) 保养前事项 开机运行空调设备,查看历史故障,检查空调是否正常。 关闭电源,检查电源端子有无松动,检查电源电压是否在标准范围内 保养步骤

东芝中央空调地安装方法

东芝中央空调的安装方法 导读:本文介绍在房屋装修,施工工序的一些知识事项,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 舒适与健康是现代人们对高品质生活的追求,家用中央空调正迎合了这种现代家居生活的需求,它以安装方便与隐蔽、高效节能、健康舒适等特点脱颖而出,成为家居时代的新宠。下面,小编就来带大家了解一下东芝中央空调的安装方法。 东芝中央空调的安装方法 室外机施工要求 一.室外机基础 1.室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作,如果室外机基础设在屋顶时应协调装潢方作好防水工作。 2.基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。 二.室外机安装位置选择 1.安装位置应足以承受外机的重量和振动,噪音不能影响客户及邻居的正常休息。 2.机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热

良好。 3.机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。 三.室外机安装 1.机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。 2.机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。 3.外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体的密封材料。 室机施工要求 一.室机位置选择 1.出风口尽量不要装在灯槽里,以免造成制热效果不良。2.风管机送回风管1.5米围无障碍物,防止气流短路,送、回风必需在同一房间。 3.室、外机安装位置需得到业主(甲方)签字确认,以免出现问题时各方推诿扯皮。 二.室机安装 1.吊架必需安装平稳、牢固,当吊杆长度≥6米时,应采用角钢作吊杆。 2.吊杆与托盘相连应采用双螺母紧固,下面加弹簧减振垫圈。

中央空调维修方案

中央空调大修报价方案 一、设备情况: 1、开利水冷活塞冷水机组:1台 ⅰ、型号:30HR225 ⅱ、制冷量:698KW ⅲ、制冷剂:R22 ⅳ、额定电压:380V ⅴ、出厂日期:2000年8月 ⅵ、厂家:上海合众开利空调设备有限公司 2、开利水冷离心冷水机组:1台 ⅰ、型号:19XL4243424CN ⅱ、制冷量:1231KW ⅲ、制冷剂:R22 充注量567KG ⅳ、额定电压:380V ⅴ、出厂日期:2000年4月 ⅵ、厂家:上海合众开利空调设备有限公司 二、离心压缩机大修内容 1、搭建维修用支架,以便压缩机的拆解: 2、机组内冷媒泵出至冷凝器或专用钢瓶内: 3、拆除压缩机吸气弯管及吸气腔: 4、检查压缩机吸气腔及导叶执行机构各部分(抱括:滑轮,惰轮,钢丝,转动轴 等)转动情况:

5、拆除压缩机盖,检查是否存在任何摩擦情况, 6、拔出叶轮,检查叶轮是否存在任何损伤、摩擦或过热: 7、根据叶轮外观情况,如有需要检测叶轮前后紧固间隙: 8、取出叶轮厚/薄垫片。检查是坏存在任何损伤、摩擦或过热: 9、拆除叶轮迷宫,检查内外梳齿是否存在任何损伤、摩擦; 10、整体吊卸传动箱组件,检查大小齿轮啮合情况; 11、拆卸高速轴推力轴承,检查轴承磨损情况(如损坏严重需更换); 12、更换推力轴承组件,如推力块、调整块等; 13、按机组技术要求,重新组装压缩机; 14、调整叶轮薄垫片,以使流道间隙达到机组技术要求; 15、更换全新的密封圈及垫片,抑括:吸气垫片,吸气O环等; 16、更换冷冻油及过滤器; 17、对机组检漏、抽真空、试运行机组: 18、维修完毕后提供维修报告于用户。 19、冷凝器清洗。 三、B回路一号活塞压缩机大修内容: 1、搭建维修用支架,以便压缩机的拆解 2、关闭高低压阀门让制冷剂保留在系统内,减少制冷剂的损失。 3、拆卸压缩机更换吸排气阀片及阀板垫片、缸盖垫片。 4、检查油泵及油路,曲轴及轴承。 5、更换冷冻油。 6、对机组检漏、抽真空、试运行机组。 7、维修完毕后提供维修报告于用户。 8、冷凝器清洗。