文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 黑龙江省电力有限公司输变电设备状态检修启动会议纪要

黑龙江省电力有限公司输变电设备状态检修启动会议纪要

黑龙江省电力有限公司输变电设备状态检修启动会议纪要

黑龙江省电力有限公司输变电设备状态检修启动会议纪要

2009年3月2日9时30分至12时整,黑龙江省电力有限公司状态检修启动会议在省电科院5楼会议室召开。

出席会议的领导有黑龙江省电力有限公司生产部副主任管国良、电网处长刘建军、省电力科学研究院院长李罡、省电力科学研究院副院长郭江涛、齐齐哈尔电业局副局长王志伟等有关领导,出席会议的还有齐齐哈尔电业局、省电科院的有关管理部门和基层单位的主要负责人和技术专责等。

会议由省电力科学研究院副院长郭江涛主持,纪要如下:

1、黑龙江省电力有限公司生产部副主任管国良宣读黑龙江省电力有限公司状态检修领导机构名单。

2、黑龙江省电力有限公司生产部副主任管国良传达了黑龙江省电力有限公司状态检修工作的总体安排和总体目标——为响应国网公司要求,转变输变电设备检修模式,提高检修管理水平,黑龙江省电力有限公司决定在2009年开展输变电设备状态检修工作,并选定齐齐哈尔电业局为接受验收的地市级试点单位,计划在2009年10月份之前通过国网公司的验收。

3、经会议决定:省公司开展状态检修试点工作的范围为:110-220kV输电线路、油浸变压器、SF6断路器,共3类设备。

黑龙江省电力有限公司生产部

二○○九年三月五日

电力设备状态检修技术的应用

电力设备状态检修技术的应用 发表时间:2019-09-11T09:53:11.860Z 来源:《中国电业》2019年第10期作者:何滔 [导读] 状态检修是解决当前检修工作面临问题的重要手段。 国网四川省电力公司绵阳供电公司四川省绵阳市 621000 摘要:设备检修是生产管理工作的重要组成部分,对提高设备健康水平、保证电网安全、可靠运行具有重要意义。随着电网的快速发展及用户对供电可靠性要求的逐步提高,传统的基于周期设备检修模式已经不能适应电网发展的要求,迫切需要在充分考虑电网安全、环境、效益等因素条件下,研究、探索提高设备运行可靠性和检修针对性的新的检修管理方式。状态检修是解决当前检修工作面临问题的重要手段。 关键词:电力设备;状态检修;技术应用 1电力设备状态检修的内容 1.1电力设备状态检修的目的 电力设备状态检修的目的在于通过状态监测、状态预测、状态评估等保证电力设备能够安全、可靠运行,同时降低电力检修成本。 1.2电力设备状态检修的意义 状态检修是保证电力设备安全、稳定、可靠运行的关键环节,通过状态检修能及时、准确地发现电力设备存在的各种安全隐患与缺陷,然后采取有效措施进行处理,从而保证电力设备始终处于最佳运行状态,以提高电力设备的运行效率,延长其使用寿命,同时降低电力企业的投入成本。 1.3电力设备状态检修的实施原则 状态检修技术在电力设备检修中的应用应始终坚持“应修必修、修必修好”的原则,根据状态评价结果,全面考虑可能影响电力设备安全运行的各种因素,制定完善的检修计划,科学合理地安排检修内容,以保证状态检修工作能够高效有序地进行。 1.4电力设备状态检修的要求 状态检修技术在电力设备检修中的应用应遵循以下要求:①对于电力设备的状态评价必须采用全面化、动态化管理,每次试验或状态检修之后都必须进行一次状态评价;②根据国家电网公司状态检修试验规程的相关规定,新设备投入使用初期必须按照相关规定进行试验,收集电力设备状态检修所需的各种数据,同时进行一次全面的状态评价;③当电力设备运行寿命超过20年时,必须根据电力设备的实际运行状况和评价结果,对状态检修内容及计划等进行调整。 2电力设备状态检修技术的应用 2.1电力设备状态检修技术要点 (1)要明确状态检修的目的。状态检修不是简单地延长设备的检修周期,也可能是缩短检修周期。状态检修是在保证设备安全的基础上,通过状态评价结果直接为制订检修计划提供准确的依据,改变以往不顾设备状态、“一刀切”式定期安排试验和检修。要纠正状态检修概念的混乱及盲目延长试验周期的不当做法。 (2)抓住设备初始状态。状态检修一方面是保证设备在初始状态为健康的状态,不允许投入运行前有先天性不足;另一方面,在设备投入运行之前对设备应有比较清晰的了解,如设备的铭牌数据、型式试验及特殊试验数据、出厂试验数据等。 (3)掌握新的状态检修试验规程。我国电力行业一直执行DL/T596标准,而实施状态检修后要执行状态检修试验规程。要掌握二者的区别。 (4)明确状态检修与在线检测的关系。在线监测是监测设备状态的重要手段之一,但不是获取试验数据的唯一途径。“没有在线检测就不能实行状态检修”,说法是错误的。状态检修并非建立在在线监测基础之上,如果设备没有安装在线监测装置,仍然可以实行状态检修。由于目前对在线检测设备缺乏有效的校核,通过在线检测方法取得的数据暂时只能作为辅助判断。 (5)重视信息收集。信息的收集是状态检修基本流程中的第1个环节,是状态检修的关键,是进行设备状态评价和制定检修计划的基础。要在设备制造、投运、运行、维护、检修、试验等全过程中,通过对投运前基础信息、运行信息、试验检测数据、历次检修报告和记录、同类型设备的参考信息等特征参量进行收集、汇总,为设备状态评价奠定基础。 2.2电力设备状态检修技术策略 (1)电力设备数据管理检修。电力设备数据管理就是应用完善的检修管理系统建立高效的数据管理系统,这个数据管理系统主要包括动态数据和静态数据两种。其中,电子设备动态数据主要记载的是电力设备实际运行的情况,例如:电子设备实时运转的情况、各个线路出现故障的细节、超负荷电压、色谱抽样等;电子设备静态数据主要描述的是电力设备自身的特征和属性,例如:电力设备各个时间段的试验数据、检修记录情况,设备自身存在的缺点、品牌配置、出厂试验数据等。电力设备数据管理系统是工作人员开展工作的重要根据,全而利用数据系统中的数据分析电力设备可能存在的故障,从而有效提高电力设备检修的工作质量。 (2)电力设备预防性检修。在电力行业不断发展的过程中,电力系统检修模式也发生了相应的变化,主要根据电力设备检修的目的、检修技术采用以下几种检修方式:一是状态检修。电力设备状态检修主要通过设备定期检查和试验,以及应用科学合理的评判标准展开一系列的检测工作。换句话说是在一定的检修情况下通过在线检测和带电检测而获得丰富数据量的状态,然后工作人员再根据设备实际检测指标进行全而计划,以获得设备检测的最佳效果;_是定期检修。当电力企业运行设备数量较少且质量一般时,就需要工作人员每隔一段时间或者操作时间较长时开展一次全而的检修工作,从而确保电力设备检修取得良好的效果。但是,随养电力企业发展规模不断扩大,如果仍然只是按照原来的检修计划、人力和财力的不足也就逐渐表而出来;三是基于可靠性的检修。电力设备状态检修需要考虑各个设备的运行情况,但是基于可靠性的检修则需要全而考虑整个电力行业的运行状况,如:电力设备运行的风险、检修的成木等。 (3)电力设备故障诊断。在电力设备状态检修中,设备故障诊断主要包括以下几种方式:在线监测和离线监测。通过应用在线监测和离线监测对电力设备运转情况进行综合分析,并且根据电力设备的实际情况提出未来的发展情况通过对电力设备运行产生故障的原因进行分析,然后提出科学有效的处理措施。同时,电力检修工作人员还应该根据电力设备的实际运行状态提出准确合理的检修时间。一般情况下,电力设备传统的状态检修模式是事后检修,这样在一定程度上影响了电力企业的止常供电,减少了电力设备的使用时间,严重影响了电力企业的发展。因此,对电力设备状态检修可以采取定期诊断的方式,及时发现设备运行过程中存在的问题。由事后检修转成事前检

电力设备检修维护工作要点(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电力设备检修维护工作要点(标 准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电力设备检修维护工作要点(标准版) 通过对国内一些发供电企业进行安全性评价所了解到的设备检修维护工作现状,指出目前在设备检修维护工作中存在的主要问题,并提出相应的改进建议。 〔关键词〕设备检修维护 1设备检修维护工作现状 搞好设备检修维护是贯彻“安全第一,预防为主”方针,提高设备可靠性,保证设备安全经济运行,充分发挥设备潜力的重要措施。但在近几年企业改制过程中,有部分单位在安全生产管理上出现放松,比较突出的问题是对设备检修维护工作重视不够,为了实现减员增效,在设备不断增加的情况下检修维护人员反而减少了,使企业难于按规定完成对设备的定期检修、维护、预试等,个别单位的设备甚至到了不破不修,不坏不修的状态。

2设备检修维护工作中存在的主要问题 当前设备检修管理方面普遍存在的一个问题是对国家电力公司、原电力部颁发的设备检修导则和工艺规程等,贯彻不够认真。近十多年来,原电力部先后颁发了多种设备检修导则和检修工艺规程,其中主要有《发电厂检修规程》(SDJ230-87)、《电力变压器检修导则》(DL/T573-95以下简称“导则”)、《有载分接开关运行、维修导则》(DL/T574-95)和各种少油断路器检修工艺导则等。其内容深入具体,切实可行,是指导设备检修维护工作的文件。虽然这些规程在颁发时,电力部都要求各单位认真执行,但迄今仍有部分单位未认真贯彻。 2.1未按规定的设备检修间隔和周期执行 如在《发电厂检修规程》中规定燃煤锅炉和相配套的汽轮发电机组大修间隔为3年、燃油机组为4年、主变压器为10年。据统计资料说明,由于制造和安装遗留的问题,国产变压器在投运5年内故障率较高,故导则中规定,主变投运5年内应进行第一次大修;少油断路器投运一年后应进行大修,以后分10kV等级的每3~4年

电力工程安全会议纪要格式范文.doc

电力工程安全会议纪要格式范文 电力工程安全是涉及到所有住户的,所以必须得谨慎。下文是电力工程安全会议纪要,欢迎阅读! 电力工程安全会议纪要一 20XX年7月22日,贵阳供电局主网建设管理办公室主持召开了赵斯新建220kV变电站调整光纤通信备用通道的技术方案讨论及建设协调会,贵州电力调度通信局、贵州电力设计研究院、贵阳供电局各相关部门参加了会议。会议结合工程建设情况及生产运行要求,就赵斯220kV变电站另行调整光纤通信备用通道的技术方案进行了讨论和明确,并对相关问题进行了协调与安排。纪要如下: 1、为进一步提高贵阳电网的供电可靠性,实现赵斯220kV输变电整体工程的尽早投运,通过比较赵斯220kV输变电工程各110kV 线路送出工程的建设进度,原设计方案中作为赵斯变光纤通信备用通道建设的赵斯变至长岭变110kV线路光缆工程,经会议各方讨论,调整为优先实施赵斯变至瑞金变110kV线路光缆工程。 2、赵斯变至瑞金变110kV线路光缆工程采用现运行的鸡场变至三桥变24芯ADSS光缆开断π接赵斯变110kV侧新出48芯ADSS 光缆的方案,由此赵斯变光纤通信备用通道的路径由原设计的赵斯~长岭~云潭~金阳变调整为赵斯~鸡场~金阳的路径。鉴于鸡场~金阳光缆被盗现象较为严重,待赵斯~长岭线路光缆工程建成后,原路径光纤容量具备条件时再恢复为原方案。

3、经参会各方讨论,赵斯变光纤通信备用通道路径调整为赵斯~鸡场~金阳的过渡方案,根据目前赵斯变、鸡场变光纤通信设备的配置情况以及鸡场至金阳光缆纤芯的使用情况,技术上可满足赵斯220kV线路光差保护双通道和省网、地区网通信的要求,但赵斯变和鸡场变的地区网通信设备需增加一对光接口板以实现该光通信迂回通道。 4、赵斯变光纤通信备用通道调整涉及的变更内容由贵州电力设计院出具相关说明,由贵阳供电局电网建设管理中心按照工期要求和相关流程立即组织工程实施,施工、调试单位涉及运行的通信通道和通信设备的工作由贵阳供电局信息通讯中心负责管理和配合。 电力工程安全会议纪要二 20XX年5月4日,县政府副县长谭志鹏在县政府三楼会议室主持召开县城七一东路电力线路改造工程施工协调会议,县司法局、经信局、水利局、林业局、规划局、烟草局、电力局、电信公司等单位负责人参加了会议,会议就工程建设问题进行了协调。现将会议协调决定的事项纪要如下: 一、县城七一东路北边人行道上的原有电力杆线,改造时搬迁至七一东路南边人行道上,与现有南边人行道的树木走向基本保持一致。考虑到北边单位及用户用电负荷需求,原有配电台区位置保留不变。 二、为改变县城七一东路"蜘蛛网"式的电线结构,将跨公路的高低压架空线改为电缆,采用机械顶管后地埋的方式。

浅谈输变电设备状态检修的应用及其意义

浅谈输变电设备状态检修的应用及其意义 发表时间:2017-10-17T15:44:45.240Z 来源:《电力设备》2017年第17期作者:张培炎 [导读] 摘要:随着目前整个社会用电量的不断增加,以及电网的电压等级和容量,用电客户对电力系统供电可靠性要求的不断提高,保障输变电设备的正常和安全稳定地运行也就变得更加的重要。 (特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司山东新泰 271200) 摘要:随着目前整个社会用电量的不断增加,以及电网的电压等级和容量,用电客户对电力系统供电可靠性要求的不断提高,保障输变电设备的正常和安全稳定地运行也就变得更加的重要。在输变电设备出现故障时能够得到及时有效的检修和维护,而传统的基于周期的输变电设备检修模式已经不能适应新的时代发展要求,当前大力推行的状态检修通过对输变电设备运行状态的评估进行输变电设备的检修工作。本文作者针对输变电设备的检修与运行维护工作有着非常重要的工作经验,结合日常的工作实践,分析了输变电设备传统检修模式的弊端,以及现阶段应用状态检修的重要意义和实行的措施进行了阐述,希望本文能够为广大的电力同行起到借鉴与参考的作用。 关键词:输变电设备;检修模式;状态检修;意义;措施 面对当前社会快速发展的经济以及电网建设和发展的速度越来越快,导致电力系统中存在着检修工作繁重、检修人员紧缺以及电力设备的检修成本大幅增加等问题。而要想解决上述问题就需要开展电力设备的状态检修,并要进一步的加强状态检修的相关管理工作,正确处理好状态检修与坚强智能电网建设、资产全寿命周期管理、设备精益化管理等的关系,明确、深化状态检修相关技术研究与应用的内容,实现状态检修工作的可持续发展。 一、输变电设备检修工作现状 虽然现在状态检修的概念已经有所深化,部分地区也开始逐渐的实行这一新的检修模式,但是大部分地区还是以传统的检修模式为主,输变电设备主要采用定期及故障检修制度,在检修中可以发现设备缺陷,减少事故的发生。 其中的故障检修模式是在输变电设备发生故障且无法进行有效的工作时才会进行的检修;定期的预防性检修主要有三种方式,一是进行定期的设备检修,也就是每隔一个固定的时间间隔或累计到一定的操作次数后安排定期的检修;二是状态检修,也称预知性维修,通过评价设备的状态,合理的制定检修计划。使设备达到最高的效率和最大的可靠性;三是基于可靠性的检修,是一种更为复杂的检修模式,除考虑设备的状态外,还应考虑设备的风险、检修成本等。 但随着电网技术不断发展,大量先进设备的投入以及设备容量的增大,定期的设备检修制度逐渐暴露出不足之处,一是不能有效的实现输变电设备隐患的及时排除,对于存在安全隐患,而又未到定期检修时间的设备,不能及时消除设备隐患;二是检修针对性不强,由于存在一刀切的管理制度,即不管设备是否重要和是否需要检修,一概定期对所有的设备进行检修或在计划的使用期限后更换部件,检修存在很大的盲目性,容易造成人力、物力的浪费。 二、输变电设备的状态检修技术分析 输变电设备的状态检修就是根据先进的状态监测和诊断技术提供的设备状态信息,判断预知输变电设备可能存在的故障,而执行预防性检修的方式。用有针对性地状态检修来寻求最低的检修费用,并在设备使用寿命内保持运行的可靠性。 基于状态评价和风险评估的状态检修技术是将风险评估通过在费用、风险、社会效益和经济效益三者之间寻求能够达到效益最大并且实现风险最小的目标。以输变电设备状态评价的研究结果作为基础,综合考虑输变电设备故障影响、资产等因素,为输变电设备检修提供依据。基于设备全寿命周期成本管理状态检修技术是经过综合考虑系统故障率和设备检测费用后而确定的最佳检修方案,从而延长输变电设备的使用周期,减少输变电设备的维修、检测费用,确保输变电设备运行的可靠性。 三、输变电设备状态检修的现实意义 一是输变电设备状态检修是坚强智能电网建设的一部分,先进的技术手段和有效监测设备手段,能够及时发现并消除由于设备状态劣化对电网安全稳定运行构成的威胁,能够确保电网安全稳定和可靠的供电。 二是输变电设备状态检修是资产全寿命周期管理的重要组成部分,实行状态检修可以在保证安全、效益、效能的前提下追求资产全寿命周期成本。同时资产的规划、设计、采购的管理也离不开设备在使用和维护期间历史数据、状态和健康记录等的反馈,因此,状态检修是实现资产全寿命周期管理的重要组成部分,是资产全寿命周期管理的重要基础工作。 三是输变电设备状态检修是精益化管理的具体实践,精益化管理摒弃了传统的粗放式管理模式。过去传统粗放型的定期检修方式没有考虑输变电设备的实际状况,过度频繁检修以及检修人员紧缺等问题日益突出,严重影响了电网的稳定运行和设备可用率。状态检修以设备状态监测为基础,能够对输变电设备的状态进行科学精细和量化地评价,能及时、有针对性地安排设备检修时间和检修内容,从而保障了检修工作的有效性。 四、输变电设备开展状态检修的实施措施 输变电设备的状态检修管理工作要从集团化、集约化和精益化以及标准化的总体要求出发,在现有设备检修工作的基础上,从管理、技术和工作等方面建立相应的状态检修工作体系结构,制定和细化相关的设备状态检修管理标准,树立输变电设备全寿命周期管理理念,强化输变电设备的管理工作。 1、在实践中完善输变电设备的状态监测体系建设 通过不断的修订输变电设备检修的管理和技术标准,确保设备检修决策的正确务实和高效,逐步的建立覆盖输变配电设备的检修试验、设备的运行巡视维护以及新输变电设备的验收等范围的标准化作业标准体系;不断的提高输变电设备的修检和巡视质量,保障人身和设备安全,降低设备检修成本。掌握输变电设备的状态,对设备状态进行正确的评价,根据采集到的状态信息对变电设备的状况进行评分,并以此作为延长或者缩短检修周期的依据;对存在疑问的信息,应及时安排复测或复检,正确的判定输变电设备的状态,避免盲目和重复的进行检修以及开展错误的检修。 2、提升输变电设备检修人员的综合素质 状态检修与传统定期检修相比,对设备的检修作业人员技术水平有非常高的要求,需要一专多能的复合型技术人才,在今后开展状态检修需要加强对检修专业技术人才的培养,掌握状态检修和故障分析的手段,提升综合评价设备状态的能力。另外检修人员还要根据输变

国家电网公司输变电设备评价标准实施意见

附件一: 国家电网公司关于开展输变电设备评价工作的实施意见 国家电网公司 二○○五年十二月

目录 第一章总则 (1) 第二章输变电设备评价内容 (2) 第三章输变电设备评价实施原则 (4) 第四章输变电设备评价实施要求 (6) 第五章附则 (6)

国家电网公司关于开展输变电设备评价 工作的实施意见 第一章总则 第一条为加强输变电设备管理,全面提高输变电设备的健康水平,及时发现、掌握输变电设备在设计选型、监造、安装调试、交接验收、运行维护、检修、技术监督、技术改造等阶段中反映出的突出性和倾向性问题,查找输变电设备生产和管理工作中的薄弱环节,制定有效的预防设备事故措施,确保电网安全稳定运行,依据国家、行业及国家电网公司有关标准和规范,国家电网公司生产部编制完成输变电设备评价标准。为保证输变电设备评价工作在公司系统深入、有效开展,特提出本实施意见。 第二条输变电设备评价作为生产管理的一项重要内容,是实施设备全过程管理的有效手段,是安全性评价和设备评级工作的基础和依据。在开展输变电设备评价工作时,应坚持以客观数据和性能指标为依据,以实时跟踪评价为基础,部分评价和整体评价相结合,实时跟踪,动态评价,持续完善。 第三条输变电设备评价标准适用于国家电网公司系统

110(66)kV~550kV输变电设备(包括10kV~66kV干式电抗器、消弧线圈、并联电容器装置,72.5kV及以上支柱绝缘子、直流电源系统设备)的状况评价工作。 第四条各单位应依据本实施意见,结合本单位的实际情况,制定实施细则。 第二章输变电设备评价内容 第五条输变电设备评价工作分为五个部分: (一)设备投运前性能评价; (二)设备运行维护情况评价; (三)设备检修情况评价; (四)设备技术监督情况评价; (五)设备技术改造计划制定、执行及效果评价。 第六条设备投运前性能评价,是对设备基础性能和健康水平的评价,是设备投产前各方面性能、状况的综合评价,应从设备设计、选型、监造、安装调试、交接验收等环节,按照设备质量、工艺、试验项目的要求和关键指标、重要参数进行评价。设备投运前性能评价是对设备健康水平和运行能力的基本评价,应结合新(扩)建工程输变电设备投产验收工作进行。其他各阶段设备评价工作中,均应考虑设备投运前性能评价的结果。对于1990年以前投运的输变电设备,由于各种原因造成基础技术资料查找困难的,可在评价标准

20XX年电力公司职代会会议纪要

20XX年电力公司职代会会议纪要 以下是为大家整理的20XX年电力公司职代会会议纪要的相关范文,本文关键词为范文,网,会议纪要,职代会,电力,公司,20XX年,,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在模板范例中查看更多范文。 国家电网四川省电力公司四届四次职工代表大会暨20XX年工作会圆满完成各项议程,胜利闭幕。省电力公司总经理、党委副书记王抒祥,党委书记、副总经理林荣卫,副总经理胡柏初、王平、梁旭、张福轩,纪委书记甘和全,工会主席崔保卫、总会计师潘贤芝、总工程师张伟、副局级调研员何源森出席会议。省电力公司总经理助理、副总师及四届四次职工代表大会暨20XX年工作会全体代表参加会议。林荣卫作会议总结讲话,王平主持会议。 在这次为期两天半的会议中,与会代表认真审议工作报告和相关文件,提出了很好的意见和建议。代表们一致认为,王抒祥总经理所作的题为《抢抓机遇,加快发展,推动“一强三优”现代公司建设实现新跨越》的工作报告,对20XX年的工作总结全面准确,实事求是,

对形势分析客观、深刻。提出从20XX年到20XX年分“三步走”,实现“12751”的工作目标,具有很强的战略性、前瞻性、针对性,符合国家电网公司发展思路和四川省经济发展步伐,振奋人心,鼓舞士气。 会议审议通过了关于总经理工作报告、职代会工作报告等10项决议。签订了20XX年业绩考核责任书。攀枝花电业局、巴中电业局、成都电力金具厂、省电力公司营销部作大会发言。会议还宣读了职代会代表致全体职工的《倡议书》。本次职代会全体代表向广大职工代表发出倡议:统一思想、迎接挑战,坚定不移地推进“两个转变”;遵章守纪、规范作业,为公司安全发展奠定坚实基础;爱岗敬业、积极参与,深入开展“三个专项活动”;顾全大局、忠诚企业,自觉维护和谐稳定局面。 林荣卫作大会总结。他指出,这次会议是贯彻国家电网公司一届五次职代会暨20XX年工作会议精神,坚持以科学发展观统领全局,总结成绩、分析形势、明确目标、部署工作,全面推动“一强三优”现代公司建设实现新跨越的一次重要会议。国家电网公司,省委、省政府对公司工作十分关心,对这次会议高度重视。国家电网公司为会议召开发来了贺信。四川省委副书记、省长蒋巨峰,省委常委王少雄作出重要批示,高度肯定省电力公司工作,并提出希望和要求;四川省副省长李成云参加会议并作重要讲话;省政府副秘书长蔡竞,省发改委、省经信委、省国资委、审计署成都特派办、成都电监办、省总工

电力设备检修管理中存在的风险及对策 王龙

电力设备检修管理中存在的风险及对策王龙 发表时间:2018-08-06T16:16:20.703Z 来源:《电力设备》2018年第11期作者:王龙石小磊 [导读] 摘要:随着我国电力企业的发展和人们日常用电需求的加大,越来越多的电力设备被应用于电网建设和电力输送过程中。 (国网青海省电力公司西宁供电公司青海西宁 810003) 摘要:随着我国电力企业的发展和人们日常用电需求的加大,越来越多的电力设备被应用于电网建设和电力输送过程中。电力设备是保证电网正常运行的基础,也是保证人们日常用电质量的前提。相关电力企业要重视对电力设备的日常检修管理,不断对电力设备进行更新,提高电力设备的质量和运行效率。笔者通过对我国目前电力设备的检修管理现状以及电力设备检修管理中存在的问题进行分析,提出加强电力设备检修管理的方法和对策,促进我国电力企业的快速发展和人们日常用电水平的提高。 关键词:电力设备;检修管理;风险及对策 引言 电力设备功能越来越稳定,相应的生产标准和要求越来越完善,为企业和个人提供质量更好、标准更高的电能保证,突显了电力设备安全稳定运行的重要性和必要性。电力设备的良好稳定运行对人们的人身安全、电网安全和企业生产经营安全都起到至关重要的作用,更是影响人们工作与生活质量的头等大事,尤其在电力设备检修时,还会对人身安全、生产设备安全及检修质量标准、工作能否按期完成具有较大的影响,因此须认识到电力设备检修工作的重要性和复杂性,把握电力设备检修管理中存在的巨大风险,加强电力设备的检修管理。 1电力设备概念及检修中需要注意的问题 1.1电力设备概念 要完整了解电力设备检修的概念,就必须了解电力设备、电力一次设备和电力二次设备等相关概念。第一,电力设备。主要包括发电设备和供电设备两大类,发电设备主要是电站锅炉、蒸汽轮机、燃气轮机、水轮机等设备,供电设备主要是各种电压等级的互感器、输电线路和接触器等。然而,由于电力系统方面的设备太多,根据功用的不同,将其分为电力一次设备和电力二次设备。第二,电力一次设备。电力一次设备主要是用于生产、变换、传输、分配和消耗的电能设备,主要分为:生产和变换的设备、开关电器、载流导体及气体绝缘设备、互感器类设备等几大类,具体包括:发电机、电动机、断路器、母线、电力电缆等。第三,电力二次设备。电力二次设备主要应用于保证电力一次设备的正常运行,测量、监视、控制和调节电力一次设备运行状态的设备被统称为电力二次设备。 1.2电力设备检修需要注意的问题 电力设备检修其实就是电力二次设备构成的一个测试系统,它主要构成装置本身、交流、直流和控制回路等,但目前由于各种原因还没有达到能在全部回路上实施有效监测的手段,对一些设备的状态也无法达到进行实时控制判断的标准。所以客观上来说,电力设备大多采用的是计划性检修,计划检修也存在着一定的缺陷,如:频繁的临时性维修、维修不足与过剩和盲目维修等,这也使得每年在设备维修方面的耗损巨大,因此合理安排电力设备工作流程非常重要,只有这样才能节省费用、降低成本和保证系统具有较高的可靠性。第一,电力设备检修机构及人员。电力设备一般分为大修和小修两种情况,而对进行检修的人员要求很高,必须是具有检修资格证的人员,而电力检修机构是电力部门的专业检修队伍、具有国家承认资质的电力设备施工队伍或企业内部的电力管理部门。第二,电力设备检修的流程。电力部门或生产企业的电力主管部门制定电力检修的具体方案及布置工作,而后由电力检修的指挥部门组织进行相关的教育培训,对电力检修及临时工作人员进行岗前考核,定期组织检修人员进行安全法规培训及考试。同时,还要定期检查检修作业器具、材料及安全作业器具等,对作业现场工作进行安全督查,发现问题须严肃处理及妥善解决。 2电力设备检修管理中存在的风险 电力设备在日常运行和管理中会发生各种各样的故障,有些故障还可能造成较大的社会影响,产生巨大的经济损失。所以,开展有计划性的检修工作十分必要,同时,这也是电力设备保持长期平稳运行的基础和重要保障,但电力设备在检修过程中会存在许多的风险因素,如不仔细研究这些风险因素带来的隐患,就会发生更大的麻烦,甚至造成财产和人员不必要的损失。 2.1现场作业环境存在的风险因素 电力设备在检修作业过程中,由于受检修设备的老旧程度、电力检修的时间长短和电力检修的作业环境等不确定性和一些不可预知因素的干扰,极有可能发生安全事故、工期延误和设备不可逆性的损毁,尤其在人员密集的环境、高山深处作业、交通紧张的环境、恶劣不可控天气和高空作业环境下都极有可能发生意想不到的危及安全的情况,这种危险环境极易使人员出现恐惧、疲劳和失误等情况,给现场作业人员带来非常大的风险。还要注意在工作量大、时间紧张等情况下,对现场作业人员的一手工作质量和工程进度都会产生巨大的影响,严重时很有可能导致工期延误。 2.2现场作业人员本身存在的风险因素 工作量大、时间紧张等客观因素会造成工期延误,同时,也极有可能造成现场作业人员因为这些不利因素而产生思想紧张情绪,导致危及人身安全方面的事故发生。 2.3电力设备本身存在的风险因素 第一,电力设备有其多元化的特点,现阶段电力设备的更新及换代速度非常快,并且不同厂家生产设备的材料、型号、质量及技术指标都不相同,使用的工作环境标准也不同,加之不同型号的设备元件兼容度不高等原因,使检修中容易发生找不到备品备件的现象,极大影响了检修施工质量。第二,电力检修经常要在野外或偏远地区施工,这些电力设备在运输过程中对技术标准的要求非常高,稍不留意,电力设备的元配件就有可能在运输过程中损坏或丢失,若运输途中发生自然灾害,对电力设备检修人员的人身安全和工期的顺利完成都会造成巨大的威胁和较大的影响。 3加强电力设备检修管理的对策与思考 既然电力设备检修中存在这么多的风险和不确定因素,那么,正确组织电力设备检修管理工作,把各种风险因素控制在可控范围内,做到防范于未然,是非常重要且必要的。 3.1具备先进的管理理念 注重“以工为本”的管理理念和模式,企业内部要创造和谐团结的良好氛围,把员工的成长作为企业发展壮大的首要目标,实现企业目

电力公司会议纪要20150703

XX集团 电力公司会议纪要 编号:ZQ-DL-HYJY-20150703 时间:2015年7月3日 地点:五会议室 主持人:邱婧 参加人: 四川忠桥电力工程集团有限公司预算成本部XXX 四川忠桥电力工程集团有限公司预算成本部XX 四川忠桥电力工程集团有限公司预算成本部XXX 四川忠桥电力工程集团有限公司预算成本部XX 四川忠桥电力工程集团有限公司项目部XX 四川忠桥电力工程集团有限公司项目部XX 四川忠桥电力工程集团有限公司项目部XX 四川忠桥电力工程集团有限公司项目部XX 四川忠桥电力工程集团有限公司项目部XX 四川忠桥电力工程集团有限公司项目部XX 四川忠桥电力工程集团有限公司项目部XXX 四川忠桥电力工程集团有限公司项目部XX 四川忠桥电力工程集团有限公司项目部XXX 记录人: 四川忠桥电力工程集团有限公司电力部XX - 1 -

一、项目部工作情况 (一)桐梓林项目工作情况 1.上周五完成正式临电切换工作; 2.高压开关柜漏气,已经处理好; 3.下周二完成独栋电缆的切换; 4.办理结算工作,保证通电后2个月完成; 会议指示:桐梓林的暂定量提供计算式,落实结算交给业主方的时间。落实通电后的请款事宜,尽快回款。 (二)汇点项目工作情况 1.甲方换了个主管工程师(何工换为宋建); 2.室外工作部分,从潮音变电站再到汇点子站; 3.汇点子站设备订购需要开始着手; 4.内部接线(BV线),由于劳务没管理好,进度缓慢,预计下周内完成; 5.七月份中旬主体基本完成; 6.汇点请款部分,总包要我们配合费,签字签到监理处; 7.汇点资料在赶,竣工图已完成; 8.设计合同电缆型号合格证及检验报告等资料欠缺,采购找厂家配合提 供; 9.销户工作城网管理所是刘军在负责协调,有事一起配合。 会议指示:1.汇点子站设备订购方面,图纸还未发过来;2.无烟阻燃电缆、合格证新东方明确表示不提供,建议自己PS,然后找打印店做;3.下周王舟、王盼配合做汇点资料,不懂的问。 - 2 -

电力设备状态检修的内容与方式

电力设备状态检修的内容与方式 发表时间:2017-10-23T17:27:58.150Z 来源:《电力设备》2017年第16期作者:李俐欣[导读] 摘要:电力变电设备状态检修直接影响到电网的稳定安全运行,同时,能够节约资源,降低维修成本,因此,具有非常重要的意义。文章对电力变电设备检修的基本内容,方式,维修方法和保障体系,实施要领等问题进行阐述。(国网伊春供电公司黑龙江伊春 153000)摘要:电力变电设备状态检修直接影响到电网的稳定安全运行,同时,能够节约资源,降低维修成本,因此,具有非常重要的意义。文章对电力变电设备检修的基本内容,方式,维修方法和保障体系,实施要领等问题进行阐述。随着社会经济的快速发展,对电力系统的稳定经济运行提出了越来越高的要求,传统的计划停电检修已不能满足电力发展的要求,即用最低的成本,建设具有足够可靠水平的输送电能的电力网络。电气设备的状态检修势在必行。 一、状态检修的基本概念与优势 (一)电气设备状态检修的基本概念 电气设备检修技术的发展大致可分为三个阶段:事故检修、定期检修和状态检修。状态检修,也称作预知检修或主动检修,是根据在线技术提供的设备绝缘和性能状况,确定设备的大、小修,应修必修,修必修好。这种检修不仅减少设备不必要的检修工作量,做到有目的的检修,提高了检修质量和效果。(二)状态检修和传统的检修体制相比具有以下优势:(1)节省大量人力物力;(2)延长变压器的使用寿命;(3)增加输变电的可靠性;(4)降低检修成本和检修难度;(5)减少检修风险。 二、电力变电设备状态检修方案内容(一)对电力变电设备的状态检修的营理模式进行深化,基手标准化作业,对电力变电设备状态检修中存在的问题进行解决、二电力变电设备状态检修前严格遵循《标准化作业指导书》,在全部完成了准备工作之后。才能进行作业。对检修的全程进行动态管理。当完成检修作业以后。对现场进行清理。实现标准化的管理,从而确保电网设备运行的豫定安全,进行设备备检修的过程中.基于变电站电网运 行的实际。对整改的方方案进行制定,实现了基于事故隐患的排查:进行有针对性的治理。(二)实现运维一体化。电力变电设备状态检修运维。一体化实现资源整合,使得资源得到充分利用,一方面对原有的变电设备检修、运行职能进行合并,提高检修效率:另外一方面,实现员工责任的一体化,实现运行、检修统筹兼顾,避免工作的重复进行的问题。(三)进行精细化管理。对于新建的电力工程,加强质量管理,构建工作质量责任制,各个部门.相关人员对相应的电力工程负责。电力工程施工过程中,加强对质量的监督检查,通过定期及不定期的检查。对存在的问题及时发现,并提出整改措施,在规定的期限内进行整改。分解细化质量管理的目标,实施质量奖惩制度。提高人们的责任意识。 三、现行优化的检修方式 从广义上讲。状态检测方法由三方面组成:定期检查和试验、巡视检查和试验和在线检测。(一)定期检查和试验电力设备定检是一种必要的手段.关键是检查项目的确定,这如一台汽车行驶一事实上公里需要维修保养一样,可以说,定期检查为保养所必须,而且在定期检查中发现的隐患不是致命问题隐患可能留在设备内部,但随着运行时间加长可能发展为致命问题,所以定检中发现的轻微隐患没有处理的应该在巡视检查或安装。(二)巡视检查法 电力设备巡视检查是在每天进行的外观表象的巡视检查,这可以看出电力设备异常的体外表,若定期检查中发现设备具有某些方面有缺陷就需要加强巡视检查。这如同一个人在每年体检中发现某项指标不好就需要缩短时间加强体检或异常加重就应该医治一样。(三)在线监测法 在线监测是时时跟踪设备状态的一种方法.是一种针对性的监测。如人得了心脏病后需要带“黑盒”一样,无病带“黑盒”并无益处,甚至是负担,可能需要对监测装置本身进行维护,从而增加了工作量和费用,所以说在线监测与巡视检查和定期检查配合使用是科学的和经济的,同时也是科技水平最可行的状态监测方法。 四、状态维修方法的保障体系 (一)管理保障体系 (1)增加主动维修意识,把住设备初始状态关设备的初始状态直接影响着设备的运行及使用寿命,因此必须做好以下两方面工作。(2)完善设备订货合同中的有关可靠性条款。在订购设备时.合同中必须写清设备的定量可靠性指标和可靠性水平,严格各类相关术语的定义,如设备的可用率值及平均寿命值在某一时间段内要达到多少,什么样的故障叫设备故障等。(二)在安装过程中,加强可靠性管理在设备的安装过程中,运行单位应严格监督,严把安装质量关,确保设备具备可靠的运行条件。(三)提高设备巡视和维修质量.抓好设备运行过程中的可靠性管理在运行过程中,应加强设备的巡视,发现异常和缺陷及时进行分析和处理,并采取有效控制措施。 五、状态检修的实施思路 状态检修的实施可以简单概括为检测、分析和诊断、预测、检修决策、检修实施、检修评价。状态检修的实施是通过评估了解自己的现状,确定工作目标;采用可靠性为中心(RCM)的分析方法来确定各种设备所应选用的检修方式;根据需要合理配置诊断系统,对设备进行监测;建立运行维修工作站(O&M工作站),与诊断系统相连接,获取各种操作、运行数据.综合分析设备状态.提出检修建议:通过计算机维修管理系统(CMMS)进行处理,根据设备的状态和生产需要,作出检修决策,合理安排检修工作,同时建立一套机制,对检修结果进行评价.不断改进和完善检修及管理方法。 三、电力设备状态检修应引起关注的问题

输变电设备状态检修中的信息化技术应用研究 王清彬

输变电设备状态检修中的信息化技术应用研究王清彬 发表时间:2019-10-30T11:06:50.577Z 来源:《当代电力文化》2019年10期作者:王清彬马彪卫新辉[导读] 分析输变电设备状态检修中的信息化技术应用具有一定的现实意义。国网新疆电力有限公司昌吉供电公司新疆昌吉 831100 摘要:检修输变电设备的主要目的就是确保电网运行安全且可靠,尽量降低电网事故发生率。目前,电力企业一般会选用计划检修与故障检修模式,虽然效果可观,但伴随设备容量明显增加的情况下,既有检修模式很难与电力企业设备的检修需求相适应,安全事故发生 率也显著提高。由此可见,深入研究并分析输变电设备状态检修中的信息化技术应用具有一定的现实意义。 关键词:输变电设备;状态检修;信息化技术;应用为了更好地适应电力企业现代化、标准化的发展趋势,状态检修这一新模式开始逐渐出现在输变电设备检修过程中。作为一种全新的检修模式与方法,其不仅有效弥补了传统检修方式的弊端,同时还降低了设备的检修成本,使设备的使用寿命得到进一步延长。当前,怎样才能将信息化技术更好地应用于输变电设备状态检修之中,已经成为大多数电力企业关注的重点问题之一。 1信息化技术应用于输变电设备状态检修中的必要性所谓的状态检修,具体指的就是企业基于效益、环境与安全条件评估并分析输变电设备的风险,充分利用相应决策贯彻落实设备检修工作,促进电网运行安全与可靠。状态检修属于全新检修方式,可以对设备的事故加以预防,同样也延长其使用周期,费用成本投入减少,一定程度上提高了输变电设备使用的质量与效率。伴随信息化社会的发展,对电力系统输变电设备展开状态检修,即以数据分析为基础,和信息化技术之间存在不可分割的关联。为此,要想满足输变电设备状态检修需求,就应充分利用信息化技术,并在设备状态检修中合理运用,尽可能规避维修风险,实现设备质量的全面优化。所以说,信息化技术应用于输变电设备状态检修中的作用不容小觑。特别是多种数据类型标准处理,为输变电设备的状态检修信息化发展提供了必要帮助。而信息化技术系统也不再仅局限于单一框架,需要和外界系统有效融合,并应用于电力系统各工作环节中,将信息化技术与互联网系统的作用充分发挥出来,促进输变电设备状态检修的可持续发展。 2信息化技术在输变电设备状态检修中的具体应用 2.1打造科学而完善的输变电设备生产管理体系 要使输变电设备状态检修工作得到有效开展,就必须打造一个科学完善的输变电设备生产管理体系,即GPMS。若缺乏该系统作为依托,状态检修工作只能成为无源之水。输变电设备生产管理体系由多个业务部门组成,其覆盖面非常广,而且流程相对比较复杂,每一环节都需要处理较多的数据,要求必须做到信息的实时关联。为了满足生产管理基础数据信息资源的实时共享与全方位集成的要求,就必须将数据挖掘分析技术、海量数据存储技术等先进技术积极应用其中,不断推进电力企业生产过程的专业化、系统化、智能化发展。工作人员应当把输变电日常工作作为切入点,面向全体班组进行数据信息的收集,这样不但能促进日常工作任务的有效完成,同时还能在较短的时间内生成各类详细报表,从而提升管理部门、检修部门等的整体工作效率与质量,使各部门之间的工作相互配合,更加协调化、高效化地开展。根据输变电设备生产管理体系的特征,最好采用三层及其以上的B/S结构形式,形成以对象为导向的组件化结构系统,同时,还应当注重XML技术的应用,借此来增强系统的开放性与扩展性。 2.2构建状态检修辅助决策系统 信息化技术在输变电设备状态检修中的应用实际上就是借助互联网这一平台来构建设备检修辅助系统,进而达到检修智能化与信息化的目的。信息化技术的引入为设备状态检修提供了一个专业化、标准化的监测平台,可实现设备状态的辅助决策与自动展示。由此可见,该决策系统的建立是信息化技术的一大主要表现。一般来说,辅助决策系统都具有以下几项作用:①报告、收集与管理信息。借助辅助决策系统的数据报告管理模块,可实现对系统设备实验报告与台账的及时审批和管理,信息收集作为状态评估的基础,其和在线监测系统都属于辅助决策系统的中心部分。②在线监测。在线监测作用主要涉及预警、状态诊断、状态评估这三大方面。预警主要指预警规则与预警信息,所谓预警规则,指的是设定输变电设备的试验数据范围,从而为监测工作的开展提供参考标准。预警信息指的是数据信息的展现、发布与启动状况检测模式。状态诊断板块主要负责对预警板块传递出的信息加以鉴别和判断,进而准确判定设备是否有故障以及故障的具体部位。这一板块涉及到的数据信息比较广泛,主要包括故障数据、设备基本参数等。鉴于此,在进行系统设计的时候必须确保其具备较强的信息分析与储存能力。状态评估是对相关数据信息进行分析和评价,从而判定设备健康状况的过程,它是在线监测系统最后的功能,同时也是与输变电设备状态检修关系最为密切的一环。 2.3应用于在线监测系统 在输变电设备状态检修中,在线监测系统是不可或缺的技术手段,可以使状态检修实时获取监测数据信息。而在线监测系统运行的面对就是对设备工作状态产生的信息与数据进行收集,通过检修现场安装的在线监测设备向系统输送。在系统分析后即可对输变电设备运行的状况做出评价。对于传统的离线监测系统,则被应用在例行检查中,并且在设备大修亦或是老化检验中启动,难以对设备问题予以及时发现,也很难对发电机突发性事故的发生进行预防。但在运用在线监测系统的过程中,则可以使设备检修工作获得有价值的在线数据信息,真实反映设备的运行状况,进而展开后期的进一步检测工作。由此可见,对在线监测系统的运用,使得现场信号实时监测的水平明显提升,优化诊断设备故障的质量与效率。 2.4应用于便携机系统 在输变电设备状态检修中,通常要依托设备评估,但供电系统则依据状态评估结果,是检修策略的重要基础。当输变电设备检修工作人员抵达现场后,即可在分析数据的基础上开展设备检修工作。在实践过程中,检修工作人员为尽快获取数据信息十分困难,若利用信息化技术创建便携机系统,即可使检修工作人员对服务器加以利用,完成数据的下载工作,系统分析现场工作环境。在实际数据与历史数据对比的过程中,即可对输变电设备运行的情况做出客观判定,对设备状态进行评价。在输变电设备检修工作完成后,即可利用便携机系统对检修报告进行撰写,并向中枢传送数据信息。从本质上来讲,便携机系统是输变电生产管理系统的一种延伸形式,并为设备检修工作的开展提供了有价值的参考手段。 3结语

电力设备检修维护工作要点

电力设备检修维护工作 要点 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

电力设备检修维护工作要点 通过对国内一些发供电企业进行安全性评价所了解到的设备检修维护工作现状,指出目前在设备检修维护工作中存在的主要问题,并提出相应的改进建议。 〔关键词〕设备检修维护 1 设备检修维护工作现状 搞好设备检修维护是贯彻“安全第一,预防为主”方针,提高设备可靠性,保证设备安全经济运行,充分发挥设备潜力的重要措施。但在近几年企业改制过程中,有部分单位在安全生产管理上出现放松,比较突出的问题是对设备检修维护工作重视不够,为了实现减员增效,在设备不断增加的情况下检修维护人员反而减少了,使企业难于按规定完成对设备的定期检修、维护、预试等,个别单位的设备甚至到了不破不修,不坏不修的状态。 2 设备检修维护工作中存在的主要问题 当前设备检修管理方面普遍存在的一个问题是对国家电力公司、原电力部颁发的设备检修导则和工艺规程等,贯彻不够认真。近十多年来,原电力部先后颁发了多种设备检修导则和检修工艺规程,其中主要有《发电厂检修规程》(SDJ230-87)、《电力变压器检修导则》(DL/T573-95以下简称“导则”)、《有载分接开关运行、维修导则》(DL/T574-95)和各种少油断路器检修工艺导则等。其内容深入具体,切实可行,是指导设备检修维护工作的文件。虽然这些规程在颁发时,电力部都要求各单位认真执行,但迄今仍有部分单位未认真贯彻。 未按规定的设备检修间隔和周期执行 如在《发电厂检修规程》中规定燃煤锅炉和相配套的汽轮发电机组大修间隔为3年、燃油机组为4年、主变压器为10年。据统计资料说明,由于制造和安装遗留的问题,国产变压器在投运5年内故障率较高,故导则中规定,主变投运5年内应进行第一次大修;少油断路器投运一年后应进行大修,以后分10 kV等级的每3~4年一次、110 kV等级的4~5年一次、220 kV等级的5~6年一次等。查阅一些单位的检修记录,可看出上述规定并未得到认真执行(经技术鉴定,主管部门批准延长检修间隔者除外)。有的变压器和断路器已投运十多年,除临修外从未进行过大修。 对检修前的准备工作重视不够 2.2.1 检修前编制检修技术组织措施计划时,由于对设备的技术状况和运行情况不够掌握,往往计划不切合实际。如在检修前对设备在运行中发生过的缺陷、故障、异常和处理情况;主要运行参数的变化情况,有无超标现象;附属设备运行情况;预防性试验情况;发电机、主变曾发生出口短路的次数、短路电流倍数和事故后进行检查试验的情况等,大都没有进行深入细致的数据收集、调查和分析,对设备的技术状况和存在哪些隐患心中无数,因而在编制计划时不能有针对性地采取措施。有些在设备进行分解检查时才发现问题,由于事先在技术上没有准备,致使检修工作十分被动,甚至无法进行。 2.2.2 检修前对检修专用工器具和安全工器具准备不够充分。由于工具配套不全或不合格,给检修工作带来很大困难,甚至影响检修质量和工期。

相关文档
相关文档 最新文档