文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 物料提升机施工方案1

物料提升机施工方案1

物料提升机施工方案1
物料提升机施工方案1

物料提升机施工方案1

目录

第一章工程概况 (4)

第二章物料提升机选型和定位 (4)

一、物料提升机型号及参数 (4)

二、物料提升机平面位置定位 (5)

第三章物料提升机基础设计 (5)

一、基础要求: (5)

二、物料提升机基础设计: (5)

第四章物料提升机计算书 (6)

一、物料提升机基础承载力计算及顶板承载力验算 (6)

二、井架计算 (6)

四、井架基础配筋验算 (13)

第五章施工准备 (14)

第六章物料提升机的安装 (14)

一、安装顺序 (14)

二、安装方法 (15)

三、安全防护装置及要求 (18)

第七章质量标准及施工中应注意事项 (21)

一、质量标准 (21)

二、施工注意事项: (22)

第八章物料提升机的维修保养 (23)

第九章检验及验收 (23)

一、空载试验: (23)

二、额定荷载试验: (23)

三、超载试验: (24)

四、验收: (24)

第十章使用与安全管理 (24)

一、使用前的检查: (24)

二、定期检查 (25)

三、日常检查 (25)

四、使用提升机时应符合下列规定: (26)

第十一章物料提升机的拆卸 (27)

第十二章安全保证措施 (27)

第十三章附图 (28)

物料提升机施工方案

第一章工程概况

萝岗敏捷广场项目由广州市尚钧誉房地产开发有限公司投资建设,项目规划用地面积125644㎡(约200亩),总建筑面积429747㎡。本项目包含多层、高层公寓、商业、公建配套,为综合商住小区项目。

项目建设单位为:广州市尚钧誉房地产开发有限公司;

勘察单位为:韶关地质工程勘察院;

监理单位为:广州市百业建设顾问有限公司;

施工单位为:江西省国利建设集团有限公司

本工程为萝岗敏捷广场项目工程,总建筑面积约42万m2,高层结构为剪力墙结构、低层结构为框架结构,共由9栋高层住宅及酒店公寓;29栋低层住宅、商业、会所、体育设施等公共建筑及地下车库组成,楼层分别为地下2层和地上1~20层,层高:高层标准层层高为5.0m.高层建筑屋面高度最高为100米。结构为剪力墙结构,工程位于萝岗区水西村,交通便利。

第二章物料提升机选型和定位

一、物料提升机型号及参数

本工程选用物料提升机型号为SSD80,物料提升机标准件每节高度1.5米,拟安装高度最高约17米,共设置2道附墙,在塔楼屋面梁板处上设置一道附墙,具体参数详下表:

二、物料提升机平面位置定位

物料提升机平面位置详见附图一:物料提升机平面位置布置图(现场可根据材料运输要求确定安装位置)。

第三章物料提升机基础设计

一、基础要求:

本工程物料提升机基础有如下要求:

1)、钢筋混凝土地下室顶板覆土一米,其承载力应大于18KPa=18KN/㎡。

2)、墙面与基础座距离根据所选的附墙架型号而定。

3)、对混凝土表面的水平度进行检验,要求其水平度≤5/1000并基础表面应平

整水平度偏差不大于10mm。。

4)、按产品说明书及规定的标准节型号,检测基础座是否符合要求。

5)、检查基础座是否牢固地安装灌注在混凝土基础中。

6)、测量基础座丝套端面的水平度≤5/1000的要求是否符合。

7)、制作基础时必须同时埋好接地装置。

8)、基础应有排水措施距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。

二、物料提升机基础设计:

1、当物料提升机安装在地下室顶板上时,且此范围的地下室顶板结构板厚≥250mm、顶板覆土1米,设计荷载标准值≥18KN/m2时,不单独设置物料提升机基础,直接把物料提升机基础节埋入地下室顶板中,且物料提升机影响范围内的地下室顶板不用采用回顶措施(可不作验算)。

2、当物料提升机安装在地下室顶板时,且此范围的地下室顶板结构板厚<250mm 时,物料提升机基础做法详附图二:物料提升机基础做法详图。顶板覆土1米,设计荷

载标准值≥18KN/m2 ,物料提升机影响范围内的地下室顶板不用采用回顶措施。

第四章物料提升机计算书

一、物料提升机基础承载力计算及顶板承载力验算

地下室顶板覆土一米左右,其设计荷载标准值≥18KN/m2

1、基础承载力N=2.5×2.5×18=112.5KN

1、物料提升机基础荷载计算:

荷载传递如图3

(1).计算数据:

井架自重G1=1.5×17=25.5 kN

井架配重、钢丝绳等取

G2= K×(=1.00×(10.000+1.000)= 11.000 kN

工作荷载:G3=10.0kN

井架基础荷载:4.848×10=48.48 kN

(2).物料提升机基础荷载G:图三:物料提升机基础受力示意图G=25.5+11+48.48+10=94.98 kN

3、物料提升机基础竖向受力分析:

基础受力分析:N-G=112.5-94.98=17.52kN >0

基础受力符合要求。

物料提升机基础水平力受力较小,不作水平承载力核算。

故钢井架基础安全,顶板不需要回顶。

二、井架计算

一、荷载计算

1.起吊物和吊盘重力(包括索具等)G

G = K(Q+q)

其中K ── 动力系数,K= 1.00 ;

Q ── 起吊物体重力,Q= 10.000 kN;

q ── 吊盘(包括索具等)自重力,q= 1.000 kN;

经过计算得到G=K×(Q+q) =1.00×(10.000+1.000)= 11.000 kN。

2.提升重物的滑轮组引起的缆风绳拉力S

S = f0[K(Q+q)]

其中f0── 引出绳拉力计算系数,取1.02 ;

经过计算得到S= f0×[K×(Q+q)] =1.020×[1.00×(10.000+1.000)]=11.220 kN ;

3.井架自重力

井架自重力1.5kN/m;

井架的总自重N q=1.5×17=25.5 kN;

附墙架以上部分自重:

N q1=1.5×(17-6)= 16.5kN;

N q2=1.5×(17-12)= 7.5kN;

4.风荷载为q = 0.6 kN/m;

二、井架计算

格构式井架【无摇臂】

1、基本假定:

为简化井架的计算,作如下一些基本假定:

(1)井架的节点近似地看作铰接;

(2)吊装时,与起吊重物同一侧的缆风绳都看作不受力;

(3)井架空间结构分解为平面结构进行计算。

2、风荷载作用下井架的约束力计算

缆风绳或附墙架对井架产生的水平力起到稳定井架的作用,在风荷载作用下,井架的计算简图如下:

弯矩图(附墙件)

剪力图(附墙件)

各附着由下到上的内力分别为:R(1)=4.11 kN , M(1)=2.31kN·m;

各附着由下到上的内力分别为:R(2)=1.41 kN , M(2)=0kN·m;

R max=4.11kN;

3、井架轴力计算

各缆风绳或附墙架与型钢井架连接点截面的轴向力计算:

经过计算得到由下到上各缆风绳或附墙架与井架接点处截面的轴向力分别为:

第1道H1= 6 m;

N1 = G + N q1 +S =11 + 16.5 +11.22 =38.72 kN;

第2道H2= 12 m;

N2 = G + N q2 +S =11 + 7.5 +11.22 =29.72 kN;

4.截面验算

(1)井架截面的力学特性:

井架的截面尺寸为2.1×2.1m;

主肢型钢采用4L75X5;

一个主肢的截面力学参数为:z o=20.3 cm,I xo = I yo = 39.96 cm4,Ao=7.41 cm2,i1 = 63.3 cm;

缀条型钢采用L50X3;

格构式型钢井架截面示意图

井架的y-y轴截面总惯性矩:

I y = 4[I y0+A0(a/2-Z0)2]

井架的x-x轴截面总惯性矩:

I x = 4[I x0+A0(b/2-Z0)2]

井架的y'-y'轴和x'-x'轴截面总惯性矩:

I y' = I x' = I x×cos245°+ I y×sin245°

经过计算得到:

I x= 4×(39.96+ 7.41×(210/2- 20.3)2)= 212799.87 cm4;

I y= 4×(39.96+ 7.41×(210/2- 20.3)2)= 212799.87 cm4;

I y'=I x'=1/2×(212799.87+212799.87)= 212799.87cm4;

计算中取井架的惯性矩为其中的最小值212799.87 cm4。

2.井架的长细比计算:

井架的长细比计算公式:

λ = H/[I/(4A0)]1/2

其中H -- 井架的总高度,取17m;

I -- 井架的截面最小惯性矩,取212799.87cm4;

A0 -- 一个主肢的截面面积,取7.41cm4。

经过计算得到λ=20.06≤180。

换算长细比计算公式:

λ0= (λ2-40A/A1)1/2

其中A -- 井架横截面的毛截面面积,取4×7.41 cm2;

A1-- 井架横截面所截垂直于x-x轴或y-y轴的毛截面面积,取2×2.97cm2;经过计算得到λ0= 25。

查表得φ=0.95 。

3. 井架的整体稳定性计算:

井架在弯矩作用平面内的整体稳定性计算公式:

σ= N/(φ×A) + βmx×M/[ W1×(1-φ×N/ N'EX)]

其中N -- 轴心压力的计算值(kN);

2

φ-- 轴心受压构件弯矩作用平面内的稳定系数,取φ =0.95;

βmx -- 等效弯矩系数, 取1.0;

M -- 计算范围段最大偏心弯矩值(kN·m);

W1 -- 弯矩作用平面内,较大受压纤维的毛截面抵抗矩,

W1 = I/(a/2) = 212799.87/(210/2) = 2026.67 cm3;

N'EX--欧拉临界力,N'EX=π2EA/(1.1×λ2) ;

N'EX= π2×2.06 ×105×29.64×102/(1.1×20.062) = 13609676.16 N;

经过计算得到由上到下各附墙件与井架接点处截面的强度分别为

第1道H1=6 m, N1= 38.72 kN ,M1=2.31 kN·m;

σ=38.72×103/(0.95×29.64×102)+(1.0×2.31×106)/[2026.67×103 ×(1-

0.95×38.72×103/13609676.16)] = 15N/mm2;

第1道附墙件处截面计算强度σ=15N/mm2≤允许强度215N/mm2,满足要求!

第2道H2=12 m, N2= 29.72 kN ,M2=0 kN·m;

σ=29.72×103/(0.95×29.64×102)+(1.0×0×106)/[2026.67×103 ×(1-

0.95×29.72×103/13609676.16)] = 11N/mm2;

第2道附墙件处截面计算强度σ=11N/mm2≤允许强度215N/mm2,满足要求!

三、附着计算

(一)、附墙架内力计算

塔吊四附着杆件的计算属于一次超静定问题,在外力N作用下求附着杆的内力,N取第二部分计算所得的Rmax,N= 4.114 kN 。

采用结构力学计算个杆件内力:

计算简图:

格构式井架【附墙架】

方法的基本方程:

计算过程如下:

δ11X1+Δ1p = 0

Δ1p = T i0T i l i/EA

δ11= ΣT i0T i l i/EA

其中: Δ1p为静定结构的位移;

T i0为X=1时各杆件的轴向力;

T i为在外力N作用下时各杆件的轴向力;

考虑到各杆件的材料截面相同,在计算中将弹性模量与截面面积的积EA约去,可以得到:

X1 = -Δ1p/δ11

各杆件的轴向力为:

T1* = X1T2* = T20×X1 + T2

以上的计算过程将θ从0-360度循环,解得每杆件的最大轴压力,最大轴拉力:杆1的最大轴向拉力为: 0.97 kN;

杆2的最大轴向拉力为: 3.49 kN;

杆1的最大轴向压力为: 0.97 kN;

杆2的最大轴向压力为: 3.49 kN;

(二)、附墙架强度验算

1.杆件轴心受拉强度验算

验算公式:

σ= N / A n≤f

其中σ --为杆件的受拉应力;

N --为杆件的最大轴向拉力,取N =3.49 kN;

查表可知A n =1274.00 mm2。

经计算,杆件的最大受拉应力σ=3.49×103/1274.00 =2.74N/mm2;

最大拉应力σ=2.74 N/mm2不大于拉杆的允许拉应力215N/mm2, 满足要求。

2.杆件轴心受压强度验算

验算公式:

σ= N / φA n≤f

其中σ --为杆件的受压应力;

N --为杆件的轴向压力,杆1: 取N =0.97kN;

杆2: 取N =3.49kN;

A n --为杆件的截面面积,本工程选取的是10号槽钢;

查表可知A n =1274.00 mm2。

λ -- 杆件长细比,,由l/i的值确定;

杆1:取λ= 5728.001 / 39.500 = 145≤180;

杆2:取λ= 2828.427 / 39.500 = 72≤180;

附墙架的长细比符合要求!

φ --为杆件的受压稳定系数,是根据λ查表计算得:

杆1: 取φ=0.328 ,杆2: 取φ=0.765;

杆1:σ1 = 0.966 ×103 / (0.328 × 1274.000) = 2.311 N/mm2;

杆2:σ2 = 3.492 ×103/ (0.765 × 1274.000) = 3.583 N/mm2;

经计算,杆件的最大受压应力σ=3.583 N/mm2;

最大压应力3.58N/mm2小于允许应力215N/mm2,满足要求。

四、井架基础配筋验算

本井架高度15.00 m,小于30m,为低架提升机,根据《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》7.1.2条采用规范默认做法都可满足要求,因此本工程采用C30砼250厚配双层双向钢筋网的基础安全系数大于规范要求,因此不作验算:

第五章施工准备

为确保施工安全,参加安装人员必须持有效期操作证,身体、精神状况良好,并经安全技术交底及三级安全教育。在物料提升机安装之前,将参加操作人员有效期操作证呈报监理公司审批同意方可作业。

一、机具准备:

物料提升机(选用SS100型)进场前必须经广州市特种设备监察检验所检验合格,具备相应资料,核发准用证。以便于安装好后立即进行验收。

二、人员准备:

所有物料提升机安装、拆卸人员必须持有劳动部门核发的“登高作业”特种作业证书,施工现场必须有机管员在场进行协调指挥,电气部分安装必须由持有资格证的电工负责,严禁无证上岗。安装人员配置5人,地面1人,分配由下至上所选用的材料;其余4人在上面安装。

三、安装施工准备

1、检查物料提升机各杆件的完好性,对变形较小的杆件要矫正,变形较大或严重锈蚀的杆件要剔除。所有的杆件都要进行新的油漆,进行防锈蚀处理。

2、检查物料提升机架构是否完整良好;电气设备是否齐全可靠;并进行必要的试机。

3、检查基础面是否有变形、裂缝等,并用水准仪进行检测,检查是否有不均匀沉降现象。

4、检查原预埋件是否牢固,位置是否正确。

第六章物料提升机的安装

一、安装顺序

底座→中间节→校核安装精度、垂直度→加高各标准节(配合安装附墙架) →安装顶节。具体安装方法及顺序必须严格按照安装说明书操作。

二、安装方法

1、安装的一般的规定

1)安装作业前,应根据现场工作条件及设备情况编制作业方案。对作业人员进行分工交底,确定指挥人员,划定安全警戒区域并高监护人员,排

除作业障碍。

2)物料提升机实际安装的高度不得超出设计所允许的最大高度。

3)安装作业前检查的内容:

金属结构的成套性和完好性;物料提升机是否完整良好;电气设备是

否齐全可靠;基础位置和做法是否符合要求;地锚的位置、附墙架连

接埋件的位置是否正确和埋设牢靠;

4)待物料提升机基础混凝土强度达到75%后可进行物料提升机安装,安装前用平水靠尺检查物料提升机底座水平,不平处必须用钢板垫平。

5)搭拆人员必须经架设登高、起重安装作业知识和技能培训、考核,体检合格,持证上岗;作业时,必须戴安全帽,穿胶底鞋,系安全带,工具

放入工具袋,扣好衣、袖扣,搭拆人员必须站在绑扎牢固的桥板上,严

禁高空抛掷构件、工具材料等;

6)井架安装于场地布置设计所确定的位置,能满足施工需要,安装点先进行基础处理和硬地化,井架周围无集水,符合设计要求;

7)井架基础底座采用双螺母加弹簧垫圈牢固拧紧在预埋螺栓上,预埋螺栓埋设深度按设计计算确定并不少于500mm;

8)标准节的构件,从底座、底节安装后,逐节接高,每节构件的上下端连接由两个螺栓和螺母扭紧牢固,高度到达80m时,拉设一组临时揽风绳,

每装高10m加设一组,揽风绳每组四根、不小于Φ9.3mm钢丝绳,每根

揽风绳与地面夹角为45。~60。,并按规定与设置牢固可靠的地锚螺栓

拉紧;

9)新制作的提升机架体安装的垂直偏差最大不应超过架体高度的1.5/1000,多次使用过的提升机,在重新安装时,其偏差不应超过3/1000m,并不

得超过200mm;井架截面内两对角线长度公差不得超过最大边长的名义

尺寸的3/1000;导轨接点截面错位不大于1.5m;吊篮导靴与导轨的安装

间隙应控制在5-10mm以内。

10)钢丝绳安全系数为8,提升钢丝绳不得接长使用,与卷筒锚接牢固,绳尾与吊笼连接的卡环不少于3个,绳卡应将鞍座放在承受拉力的长绳一

边,U形卡环放在返回的短绳一边,不得一正一倒排列;

11)井架安装时,必须装配好吊笼的安全门、停靠装置、通讯装置、避雷装置、首层及各层通道口联动安全门,并搭设地面上料口上方防护棚和做

好井架三面围护,所有安全装置可靠有效,并在适当位置挂设警示牌;

12)安装井架附设把杆时,立柱及基础需经校核计算,并应进行加固,扒杆臂长不超过6米,起重量不超过600kg,扒杆顶部不得高于井架,扒杆

与水平面夹角在45。~70。之间,扒杆应设两道拉绳,扒杆的起重钢丝

绳应设升高限位装置;

13)井架安装或加高后,必须经安装班组自检,项目部和安全科复检,检查验收要做好原始记录,并经安监站验收合格、领取准用证后方准使用;

2、安装方法

1)安装架体时,应先将地梁与基础连接牢固。每安装2个标准节,应采取临时支撑或临时缆绳固定,并进行初校正,在确认稳定时,方可继续作

业。

2) 安装底座槽钢;底节主杆有8个中22孔,安装时有孔的一头向下;斜杆、

水平杆全部装在翼外,接着装底座导轨、配重导轨。

3) 安装中间节主杆、斜杆、水平杆,以及内外侧导轨,然后校核安装精度、

要求垂直度偏差≤1/1000,再用圆钢焊接牢预埋钢筋,固定好底座。再

向上加高各标准节,其安装方法相同。

4) 安装顶节刚架,先安装顶节槽钢,在顶节主杆翼板外;接着安装斜杆,

最后安装塔顶滑轮支承槽钢(上面先安装好四个塔顶滑轮,其中槽钢两端

安装高滑轮,中间是两组低滑轮)。

5) 架体各节点的螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔和开孔,

更不得漏装或以铅丝代替。

6) 安装2个标准节(一般不大于8米),应采取临时支撑或临时缆风绳固定,

并进行初校正,在确认稳定时,方可继续作业。

8) 架身从2楼开始,每两层楼及天面采用刚性附墙架与主体结构连接,以

保证架身的稳定性,与结构的连接节点见图4。

9)卷扬机应安装在平整坚实的位置上,宜远离危险作业区,视线应良好。

10)固定卷扬机的锚桩应牢固可靠,不得以树木、电杆代替锚桩。

11)当钢丝绳在卷筒中间位置时,架体底部的导向滑轮应与卷筒轴心垂直,否则应设置辅助导向滑轮,并用地锚、钢丝绳拴牢。

12)物料提升机钢丝绳运行中应架起,使之不拖地面和被水浸泡。必须穿越主要干道时,应挖沟槽并加保护措施。严禁在钢丝绳穿行的区域内堆放

物料。

13)搭设人员必须配戴安全帽,安全带,每天安装工作开始前在井架四周设置安全禁区,周围10米范围内应设围栏(如挡板安全网等),禁止非有

关人员进入,标志要明显,禁止上下交叉作业,确因工作需要,必须设

安全防护。

14)物料提升机安装前应先由机电管理员对安装人员进行安全技术交底,确保安装人员身体健康,禁止酒后施工。

15)防雷接地:安装物料提升机井架前,必须预先进行防雷接地施工。

16)物料提升机井架安装完成后,电气部分安装必须由持有资格证的电工负责。

17)物料提升机井架三面外挂安全网,再用密竹围蔽。

三、安全防护装置及要求

(一)安全停靠装置或断绳保护装置

1、安全停靠装置。吊篮运行到位时,停靠装置将吊篮定位。该装置应能可靠地承担吊篮自重、额定荷载及运料人员和装卸物料时的工作荷载。

2、断绳保护装置。当吊篮悬挂或运行中发生断绳时,应能可靠地将其停住并固定在架体上。其滑落行程,在吊篮满载时,不得超过1m。

(二)楼层口停靠栏杆(门)。

各楼层的通道口处,应设置常闭的停靠拦杆(门),宜采用联锁装置(吊篮运行到位时方可打开)。停靠拦杆可采用钢管制造,其强度应能承受1kN/m水平荷载。

(三)吊篮安全门。

吊篮的上料口处应装设安全门。安全门宜采用联锁开启装置,升降运行时安全门封闭吊篮的上料口,防止物料从吊篮中滚落。

(四)上料口防护棚。

防护棚应设在提升机架体地面进料口上方,其宽度应大于提升机的最外部尺寸;长度:低架提升机应大于3m,高架提升机应大于5m其材料强度应能承受10kPa的均布静荷载。也可采用50mm厚木板架设或采用两层竹笆,上下竹笆层间距应不小于600mm

(五)上极限限位器。

该装置应安装在吊篮允许提升的最高工作位置。吊篮的越程(指从吊篮的最高位置与天梁最低处的距离)应不小于3m。当吊篮上升达到限定高度时,限位器即行动作,切断电源(指可逆式卷扬机)或自动报警(指摩擦式卷扬机)。

(六)紧急断电开关。

紧急断电开关应设在便于司机操作的位置,在紧急情况下,应能及时切断提升机的总控制电源。

(七)信号装置。

该装置是由司机控制的一种音响装置,其音量应能使各楼层使用提升机装卸物料人员清晰听到。

高架提升机除应满足以上规定外,尚需具备下列安全装置并应满足以下要求:

1、下极限限位器。该限位器安装位置,应满足在吊篮碰到缓冲器之前限位器能够动作。当吊篮下降达到最低限定位置时,限位器自动切断电源,使吊篮停止下降。

2、缓冲器。在架体的底坑里应设置缓冲器,当吊篮以额定荷载和规定的速度作用到缓冲器上时,应能承受相应的冲击力。缓冲器的型式,可采用弹簧或弹性实体。

3、超载限制器。当荷载达到额定荷载的90%时,应能发出报警信号。荷载超过额定荷载时,切断起升电源。

4、通讯装置。当司机不能清楚地看到操作者和信号指挥人员时,必须加装通讯装置。通讯装置必须是一个闭路的双向电气通讯系统,司机应能听到每一站的连系,并能向每一站讲话。

(八)附墙架:

1、附墙架与架体及建筑之间,均采用刚性件连接,并形成稳定结构,不得连接在脚手架上。

2、附墙架的材质应与架体的材质相同,附墙架与井字架体连接严禁焊接。

3、附墙架竖向间隔不得大于9米,且在建筑物的顶层必须设置一组。

4、附墙架与建筑结构的连接应进行设计。

(九)卸料平台。

井字架的卸料平台不得支承在架体上,卸料平台的铺设应便于小车通行并严禁向井字架倾斜。各卸料平台口必须悬挂安全警示标志,严禁探头、超载、乘人。构造详见图(四)。

(十)井字架的架体。

卷扬机、平衡锤和钢丝绳应设置可靠围护,架体外侧沿全高用立网(不要求用密目网)防护,立网防护后不应遮挡司机视线。

(十一)缆风绳及地锚:

1、当提升机受到条件限制无法设置附墙架时,应采用缆风绳稳固架体。高架提升机在任何情况下均不得采用缆风绳。

2、提升机的缆风绳应经计算确定(缆风绳的安全系数n取3.5)。缆风绳应选用圆股钢丝绳,直径不得小于9.3mm。提升机高度在20m以下(含20m)时,缆风绳不少于1组(4-8根);提升机高度在21-30m时,不少于2组。

3、缆风绳应在架体四角有横向缀件的同一水平面上对称设置,使其在结构上引起的水平分力,处于平衡状态缆风。绳与架体的连接处应采取措施,防止架体钢材对缆风绳的剪切破坏。对连接处的架体焊缝及附件必须进行设计计算。

4、缆风绳与地面的夹角不应大于60度,其下端应与地锚连接,不得拴在树木、电杆

5、缆风绳与地锚之间,应采用与钢丝绳拉力相适应的花篮螺栓拉紧。缆风绳垂度不大于0.01L(L为长度),调节时应对角进行,不得在相邻两角同时拉紧。

6、当缆风绳需改变位置时,必须先作好预定位置的地锚,并加临时缆风绳确保提升机架体的稳定,方可移动原缆风绳的位置;待与地锚拴牢后,再拆除临时缆风绳。

7、在安装、拆除以及使用提升机的过程中设置的临时缆风绳,其材料也必须使用钢丝绳,严禁使用铅丝、钢筋、麻绳等代替。

8、缆风绳的地锚,根据土质情况及受力大小设置,应经计算确定。

9、缆风绳的地锚,一般宜采用水平式地锚。当土质坚实地锚受力小于15kN时,也可选用桩式地锚。

10、当地锚无设计规定时其规格和形式可按以下情况选用:

A、水平地锚。水平地锚可按表选用

注:本表系按下列条件确定:木材容许应力11MPa;取填土密度为1600㎏/m 3

;土壤的内摩擦角45

B、二桩式地锚。

1、采用木单桩时,圆木直径不小于200mm,埋深不小于1.7m,并在桩的前上方和后下方设两根横挡木。

2、采用脚手钢管(φ48)或角钢(L75×6)时,不少于2根;并排设置,间距不小于0.5m;打入深度不小于1.7m;桩顶部应有缆风绳防滑措施。

3、地锚的位置应满足对缆风绳的设置要求

物料提升机布置及基础施工方案

温州平阳万达广场工程 物料提升机布置及基础施工方案 编制/日期 审核/日期 审定/日期 中国建筑第二工程局有限公司 温州平阳万达广场项目部 二零一三年十二月二十六日 物料提升机布置及基础施工方案

一、工程概况 温州平阳万达广场工程大商业拟布置8台SSD100型施工升降机以解决砌筑、抹灰材料的运输,其中6台物料提升机基础坐落在地下室顶板上,两台坐落在回填的基坑边。 大商业的砌筑及抹灰量主要集中在东/北/西三侧的商铺及南侧的影厅,为此物料提升机布置的整体思路如下:在大商业北侧布置4台物料提升机,在大商业南侧布置3台物料提升机,在大商业西侧布置1台物料提升机,具体布置见下图: 二、编制依据 1、温州平阳万达广场工程现场实际施工情况; 2、温州平阳万达广场工程大商业平面布置图; 3、SSD100型施工升降机使用说明书; 4、国务院令第393号《建筑工程安全生产管理条例》; 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2001); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011); 7、建筑工程施工手册(第五版); 8、品茗计算软件(2013版)。 三、施工电梯选型 SSD100货用施工升降机主要性能参数

四、物料提升机具体定位 物料提升机离结构边线 1#物料提升机定位:1#物料提升机位于大商业南侧,具体定位见下图:

1#物料提升机具体定位 2#物料提升机定位:2#物料提升机位于大商业南侧,毗邻14#塔吊,具体定位见下图: 3#物料提升机定位:3#物料提升机位于大商业南侧,见下图:

3#物料提升机具体定位 4#物料提升机定位:4#物料提升机位于大商业西侧,其定位,见下图: 4#物料提升机具体定位 5#、6#、7#及8#物料提升机布置在大商业北侧,具体定位如下图:

施工工程提升机专项施工工程方案

项目主体及配套工程 施工提升机专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

重庆建工第三建设有限责任公司 二一五年十二月 目录 一、编写依据 二、工程概况 三、施工方案 四、提升机安装前施工准备 五、安装定位 六、基础设计及基础支撑设计 七、附墙设计及验算 八、安装与拆卸程序 九、安装提升机注意事项 十、安装安全要求 十一、层门安装 十二、提升机使用前试运行 十三、使用前注意事项 十四、提升机安全操作规程

十五、维护与保养 十六、涉及造价增加 1 / 24 一、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: .《施工升降机》() .《施工升降机安全规则》() .《建筑地基基础设计规范》() .《混凝土结构设计规范》() 二、工程概况 、工程位于四川省泸州市江阳区学院中路。总建筑面积㎡。工程由栋小高层住宅、地下车库及商业楼组成。结构形式为框架剪力墙,基础形式为人工挖孔桩,该项目建成后将成为泸州地区高端住宅小区。 .住宅楼为剪力墙结构,局部商业配套为框架结构,地下一、二层,地上层~层之间,标准层层高~。 .结合现场实际情况,楼区、、、楼靠学院中路属于左右的高填方,考虑施工电梯的安全可靠性,基础采用人工挖孔桩。楼区、、、、、施工电梯安装于地下室顶板上,并对电梯基础下部顶板进行加固。 本工程选用的型施工电梯由江汉建筑工程机械有限公司制造各项技术指标合格,主要技术参数如下表: 主要技术参数 额定载重量× ×额定安装载重量 ×长×宽×高吊笼内部尺寸提升速度/ (×)×电机功率供电熔断器电流× 吊笼重量(含传动机构)× 标准节重量 标准节长度 外笼重量 2 / 24 三、施工方案 楼区、、、、、楼施工电梯安装于地下室顶板上,为了保证施工升降机基础部位地下室顶板有足够的承载力,在地下室顶上浇筑提升机基础,配筋为双层双向,基

物料提升机使用说明书

腾胜达牌货用施工升降机 使 用 说 明 书 腾胜达机械制造有限公司

前言 欢迎您使用腾胜达牌货用施工升降机。 为了确保您安全正确的使用施工升降机,请务心在安装使用施工升降机之前认真阅读本使用说明书,了解施工升降机的基本结构、工作原理、主要技术性能、安装和拆卸方法、安全操作规程及临时故障处理方法等内容。 产品使用须知 1、施工升降机的安装、拆卸、维修和使用操作人员必须持证上岗。 2、施工升降机的安装、拆卸作业时,作业人员必须按高空作业安全操作规程防护与操作。 3、必须严格按照特种设备有关法律、法规和安全技术规范的规定进行施工升降机的管理使用。 4、施工升降机应在顶部风速不大于20m/s下正常作业,在风速不大于13m/s 条件下进行架设、接高和拆卸导轨架作业。 5、施工升降机应在电源电压值与额定电压值偏差为±5%,供电总功率不小于产品规定值的条件下正常工作。 6、导轨架安装时,导轨架轴心线对底座水平基准面的安装垂直度偏差值不应大于导轨架高度的1.5/1000。 7、附墙架平面与附着面的法向夹角不应大于8° 8、施工升降机运动部件与除登机平台以外的建筑物之间的距离不应小于0.2m。 9、吊笼通道周围应设置高度不低于1.5m的地面防护围栏,围栏登机门应装有电器安全开关,使吊笼只有在围栏登机门关好后才能启动。 10、层门应保证在关闭时人员不能进出。 11、当吊笼停止在最低位置时,留在卷筒上的钢丝绳不应小于三圈。 12、电气设备应防止外界如雨、雷、泥浆,灰土等造成的危害,控制柜、开

关、电气元件的防护等级为IP53。 13、零线和接地线必须分开,接地线严禁做截流回路。 概述 SS100/100货用施工升降机是我公司按照中华人民共和国国家标准、GB/T10054-200《施工升降机》设计制造的建筑施工物料专用提升机械。设计中广泛采用了国内外先进技术,应用了自主研发的11项实用新型专利。产品设计新颖、结构严谨,导轨架采用标准节组装,装拆方便,互换性强,架体的钢性牢固,具有高强度、抗弯曲、抗倾斜、搞磨损的特性。产品安全装置齐全,配置有:附墙架、防坠器、限高、限重、防松、停靠等安全装置,极大地提高了钢丝绳式施工升降机的安全性能和适用范围,是小高层和多层建筑施工中物料垂直运输理想的新型施工升降机。该机型被云南小建设厅定为淘汰老式井架的新型技术推广产品。同时也受到了政府安监部门和用户的欢迎。 “腾胜达”牌施工升降机,作为新世纪的新机型,必将成为您最愿意拥有和使用的建筑提升机械。 基本机构 施工升降机主要有基础、底座、导轨架、吊笼、防坠器、限高器、小梁、大梁、附墙架、滑轮、钢丝绳、电控柜、卷扬机等组成。 1、基础 (1)施工升降机基础是钢筋混凝土平台,基础需承受施工升降机的全部自重和载荷,平台至少应能承受20吨的静压力。按附图一挖长2500mm、宽2500mm、深1200mm基坑,如遇回填土或松软土质应扩大基坑,基坑的底座安装中心应保证吊笼在上下运动中与建筑物、脚手架等物体至少保持间距400mm,如图二。将底座用钢管悬于基坑适当高度,穿好地脚螺栓,布好加强钢筋,用C≥30混凝土浇

物料提升机安装及拆除方案(完整版)

物料提升机安装及拆除方案 一、制依据 1.建筑施工安全检查标准。 2.河北省建筑施工安全检查标准实施细则。 二、工程概况 阿尔卡迪亚帝景园7#楼为框架、剪力墙结构,陶粒砼空心砌块填充墙。地下一层,地上九层带跃层,使用功能:住宅楼,建筑高度30.99米,由A区,B区,C区三个单体组成,占地面积1922.25平方米,总建筑面积21524.67平方米。 三、概述 SMZ150自升式门架升降机是一种新型的垂直运输机械,适用于建筑结构、内外装饰及房屋维修等各类工程。具有适用性广、架设方便、使用安全、价格便宜的优点。 本机与普通建筑升降机比较,有以下几方面的特点: ⑴本机设有自升装置,架设、拆卸靠本身设置的工作机构可独立完成,高度随着建筑物的升高而升高,架设省力、费用低。⑵采用附着杆附着,不用揽风绳,改善了施工条件。⑶架设、拆卸时,始终有两立柱联成一体,工作平稳,安全可靠。⑷采用手摇卷扬机提升自升平台,用扒杆安装标准节,劳动强度低。⑸采用断绳安全保护装置,一旦因故断绳,设置在吊篮两侧的卡板将吊篮卡滞在空中,阻止了吊篮坠地事故的发生。⑹设有停层装置,可根据需要选择停层装置。 四、主要部件

该机主要部件有底梁、立柱(导轨架)、吊篮、自升平台、联动滑轮等组成。 ⒈底架:由槽钢拼焊而成,它将立柱、底梁连成一体,同时又是整个机具的支撑基础; ⒉立柱:又起导轨架的作用,由多个标准节组成。标准节由角钢拼焊而成,节间由4条M18螺栓连接。导轨架高度由用房根据所需建筑高度自行按选定; ⒊吊篮:是提升物料的主要工作机构,由型钢组焊而成。侧柱上有滚轮,可沿立柱主弦滚动,起导向作用。下有用圆钢联接的两根钢管,可以自由搭在支架上,以便在空中停留时起支撑作用; ⒋自升平台:是改变门架起升高度的主要机构。平常又起提升横梁作用,上装起升滑轮、套架、手动卷扬机、涡轮减速机和扒杆,它把两立柱始终连成一整体门架,又可利用扒杆增减准节,利用手动卷扬机实现平台升降,通过涡轮减速机自锁性能停在所需高度的立架横梁上,从而改善了门架的起升高度,配有自升平台,是新型门架升降机与老式门架升降机的主要区别; ⒌联动滑轮:位于吊篮上方,正常工作时,通过它提起吊篮,当钢丝绳破断时,联动滑轮随自重下落,由弹簧牵动联动杆,带动吊篮上的双保险卡板,使吊篮可悬挂于立柱的任一位置水平杆上,防止坠地。故障排除后,提升吊篮,保险卡板复位,吊篮正常工作; ⒍卷扬机:是提升吊篮的动力机构,固定在立柱的一侧,属于单独的配套机构。

物料提升机基础施工方案

目录 1.编制依据 2.工程概况 2.1工程概况 2.2施工升降机参数 3.施工升降机基础 3.1基础尺寸 3.2基础技术参数 3.3地质情况 4.施工升降机基础位置布置 5.基础施工工艺 5.1、施工升降机基础施工流程 5.2、基础施工 6. 施工升降机自重及基础计算 6.1、自重计算 6.2、动荷载计算 6.3、基础自重计算 6.4、地基承载力验算

1.编制依据 《湖南省黎托强制隔离戒毒所改扩建工程施工图》 《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011《木结构设计规范》GB50005-2003 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《砌体结构设计规范》GB50003-2011 《井架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010《SSD60/60施工升降机使用说明》 2.工程概况 2.1工程概况 2.2施工升降机参数 SSD60型施工升降机参数

3.施工升降机基础3.1基础尺寸 图3.1.1基础尺寸及基础预埋件

图3.1.2整体尺寸 3.2基础技术参数 1、基础混凝土下的地基承载力不小于0.1Mpa; 2、基础配筋为底筋单层双向B10@150mm; 3、基础混凝土强度等级为C30; 4、基础混凝土强度达到设计强度的75%时始准安装,强度达到100%时始准使用。 3.3地质情况 为确保基础不下沉,我部对井架基础部分的回填土全部加大尺寸挖开至原土,并且回填碎砖渣,每30cm压实一次并用细石粉填缝,直至达到基础垫层标高位置。

物料提升机装拆专项施工方案

物料提升机装拆专项施 工方案 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

目录 一、工程概况 二、提升机的布置及机型选择 三、提升机的安装 四、调试与试运行 五、安全停靠装置高度调整方法与开口处的加强 六、提升机安装、调试 七、提升机的拆卸 八、提升机拆装注意事项 九、出料平台的搭设 十、使用注意事项 十一、提升机的检查管理制度 十二、物料提升机安全操作规程 物料提升机搭拆专项施工方案 一、工程概况 本工程为金华市通济置业有限公司开发投资的清风隽府项目工程,工程位于电大街以西,清风公园以北。本工程共计17栋房子,其中包括1#、2#、3#、5#、6#、7#、 8#、9#、10#、11#、12#、13#别墅排屋为地下一层、地上三层框架结构;15#、16#、17#、18#、19#多层地下一层,地上八层框架剪力墙结构。总用地面积:平方米,总占地面积:平方米,总建筑面积平方米;别墅地上高度为,排屋地上高度为,多层地上高度为。

本工程结构设计合理使用年限为50年,结构安全等级二级,耐火等级地上部分为二级,地下部分为一级,地基基础设计等级丙级,结构裂缝控制等级三级,屋面防水等级为II级,地下室一级,抗震设防烈度小于6度,防雷等级三类。 该工程的建设单位为金华市通济置业有限公司,勘察单位为核工业金华工程勘察院,设计单位为浙江金华市建筑设计院有限公司,监理单位为浙江中环建设监理有限公司,施工单位为浙江金磐建设有限公司。质监单位为金华市建设工程质量监督站,安监单位为金华市建设工程安全监督站。 根据施工的需要,在15#、16#楼之间设一台物料机、17#、18#楼之间设置一台物料机,19楼设置一台物料提升机,用于主要材料的垂直运输。 二、提升机的布置及机型选择: 1、位置布置 详见施工组织设计施工现场总平面布置图。 2、提升机选择 ⑴本工程采用杭州求信机电有限公司生产的提升机,型号SSED100。 ⑵提升机的主要技术参数 物料提升机的额定载重量10KN; 物料提升机的最大提升高度标准24m,最大60m; 吊笼额定上升速度25 m /min-30m/min; 吊笼尺寸: m× m× m; 整机重量:; 配用卷扬机:; 缆风钢丝绳:6×19×; 吊笼底板采用4公分木板铺设。 ⑶结构要求: 提升机架体主要由底盘、标准件、导轨、天梁等组成,材料采用优质型钢焊接或螺栓联接而成,便于装拆等工作,标准件互换性较强。吊笼由型钢焊接而成,装有自动防坠装置、导向滚轮、电视监控装置、吊笼停靠装置、吊笼进出料安全门,动滑轮与吊笼刚性联接,此外吊笼上又装有收紧提升机钢丝绳的弹簧。 ⑷工作机警要求: 采用快速卷扬机作为动力设备(外购)其引出的钢丝绳通过滑轮,导向滑、定滑轮,至吊笼上的滑轮,然后在天梁的承重环上固定。各组件受力坚固、受力均匀,工作平稳可靠。 ⑸安全保护装置要求: ①设双向限位器防止吊笼冲顶和下降工作失误而发生的事故; ②设自动防坠器防止吊笼因断绳而发生事故; ③设吊笼出料门与停靠装置联动,保证停靠装置起作用; ④设吊笼出料门与停靠装置卷扬机启动连锁,防止卷扬机操作人 员误动作而发生事故;

SS100物料提升机安装方案

S S100物料提升机安装 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 一、工程概况 .....................................................................错误!未定义书签。 二、基础施工 .....................................................................错误!未定义书签。 三、人员组织 .....................................................................错误!未定义书签。 四、安装施工 .....................................................................错误!未定义书签。 五、物料提升机的使用和维护 ..........................................错误!未定义书签。 六、安全措施和安全注意事项 ..........................................错误!未定义书签。

SSD100物料提升机安装方案 一、工程概况 本技工学校教学楼、行政楼工程位于佛山市高明区富湾街道,建设单位是新江西城新城市政工程有限公司,监理单位是深圳市龙城建设监理有限公司,施工单位:福建亨立建设集团有限公司。 根据工程的实际需要,拟定在建筑物内安装6台SSD100物料提升机,物料提升机地额定载重量为1吨,额定的提升速度为33m/min,电动机的功率为7.5千瓦,本次地安装高度拟定为30米。物料提升机地安装位置详见施工平面布置图。 二、基础施工 本工程所安装的1#、2# 、3#、4#、5#、6#台物料提升机的基础座在楼边地面上浇筑井架基础(其中1#、2#在行政楼,3#、4#、5#、6#在教学楼),尺寸为3.4×2.4×2.5m,双排双向Φ14@200钢筋网,混凝土标号为C25。 三、人员组织 1、总负责人:高妙奇,负责物料提升机安装过程中的组织、安排和协调

小型物料提升机安装施工方案

小型物料提升机安装施工方案 工程名称:二矿大神峪小区幼儿园 编制人:__________ 职务(职称): _________ 审批人:_________ 职务(职称): ________ 施工单位:二矿建筑安装公司项目一部

小型物料提升机安装施工方案 一、编制依据 《建筑卷扬机安全规程》( GB13329—91) 《龙门架及物料提升机安全技术规范》( GBJ88—92) 二、工程概况: 本工程为二矿大神峪小区幼儿园,建筑面积为1918.74卅,三层框架结构, 局部一层框架结构,建筑高度为11.7m,进入冬季施工阶段,主要施工项目为三层二次结构,砌筑混凝土加气块,二次结构构造柱钢筋绑扎、支模、混凝土浇筑等。 施工地点: 二矿大神峪(二矿居住小区B 组团) 施工时间: 计划开工时间:2015 年8 月1 日 计划竣工时间:2016 年6 月30 日 三、安装位置 小型物料提升机安装于建筑我的东侧,位于建筑物的前墙位置。 距离建筑物外侧距离0.5m。 四、提升机的构造和选材 采用立柱、天梁、上料吊盘、导轨及底盘构造形式,选用矩形格 构成(400mM 100mm,格构式标准接长4m,共6节,总高度12m, 立柱角钢为50X 5,断头角钢为75X 5,横、斜缀条为30X 5,天梁槽 钢为2根14号槽钢,背对背焊接,中间装有滑轮及固定钢丝绳尾端 的销轴,槽钢两端用①14直径。吊盘直立柱及底梁选用50X 50。

五、龙门架施工方法 1. 龙门架的安装方法: (1 )龙门架基础做法:基础土层夯实后,地基承载力应不小于80kPa,立柱及底梁下部浇筑C20混凝土,厚度300mm尺寸2500mm x 700mm长x宽),同时预埋地脚螺栓与架体锚固起来。基础平面要稍高于地坪10?20cm四角平整,有排水沟。 (2)地锚及揽风绳的安装方法:揽风绳地锚采用卧式地锚,材料采用钢筋混凝土制,地锚设备位置按平面图位置设置。 地锚引出线采用①14圆钢,将①14圆钢缠绕在锚上,①14圆钢引出线角度与绳角度一致,上部与花杆螺栓连接杆,花杆螺栓另一头连接9.3mm 以上直径钢线绳,钢丝绳的另一头系在天梁的端头固定钢丝的圆环上,用3个U形卡等距固定,U形卡间距10d。主绳在U形卡外侧。附绳在U形卡里侧。 (3)固定龙门架用的井字架搭设方法: 1)基础做法:架体基础进行平整、夯实,若脚手架的地基为回填土,应按规定分层夯实,达到密实度要求;并自地面以下1m深改做三七灰土。铺5cm厚20cm以上宽木脚手板,钢底座上安置立杆。扣件式钢管脚手架的底座有可锻铸铁制造的标准底座两种。可锻铸铁标准底座的材质要求与扣件相同。焊接底座应采用Q235AI冈,焊条应采用E43型。

施工提升机专项施工方案

.. XXX项目主体及配套工程施工提升机专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 重庆建工第三建设有限责任公司 二O一五年十二月

目录 一、编写依据 二、工程概况 三、施工方案 四、提升机安装前施工准备 五、安装定位 六、基础设计及基础支撑设计 七、附墙设计及验算 八、安装与拆卸程序 九、安装提升机注意事项 十、安装安全要求 十一、层门安装 十二、提升机使用前试运行 十三、使用前注意事项 十四、提升机安全操作规程 十五、维护与保养 十六、涉及造价增加

一、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 1.《施工升降机》(GB/T 10054-2005) 2.《施工升降机安全规则》(GB10055-2007) 3.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 4.《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 二、工程概况 1、XX工程位于四川省泸州市江阳区学院中路。总建筑面积232524.34㎡。XX工程由10栋小高层住宅、地下车库及商业楼组成。结构形式为框架剪力墙,基础形式为人工挖孔桩,该项目建成后将成为泸州地区高端住宅小区。 2.住宅楼为剪力墙结构,局部商业配套为框架结构,地下一、二层,地上14层~17层之间,标准层层高2.95m~ 3.15m。 3.结合现场实际情况,1#楼D区、1#、2#、3#楼靠学院中路属于12左右的高填方,考虑施工电梯的安全可靠性,基础采用人工挖孔桩。1#楼C2区、4#、5#、6#、7#、8#施工电梯安装于地下室顶板上,并对电梯基础下部顶板进行加固。 本工程选用的SC200D/200K型施工电梯由江汉建筑工程机械有限公司制造各项技术指标合格,主要技术参数如下表: 主要技术参数

提升机专项施工方案

临湘市五尖山森林公园停车场项目提升机专项施工方案 施工单位:湖南顺和建筑工程有限公司 编制: 复核: 审核: 编制日期:

临湘市五尖山森林公园停车场项目 提升机安拆专项施工方案 一、工程概况 工程名称:临湘市五尖山森林公园停车场项目 建设单位:岳阳惠临投资发展有限公司 建设地点:临湘市五尖山国家森林公园 建设规模:本项目为阶梯式露天停车场,占地面积19275.68平方米,项目计划建设大巴停车位28个,小车停车位295个及游客中心服务建筑、游客集散广场、登山园路等配套设施,项目合同总价约为1038万元。 结构类型及层数:框架结构,地上2层。 计划工期:100日历天。 质量标准:国家验收规范合格工程标准。 二、安装组织成员 组长:项目经理唐文 副组长:项目技术负责人罗胜华 组员:项目安全员黄耀彩、项目施工员易湘生 三、物料提升机安装 1、安装场地要求: ⑴场地要平整夯实,基础承载能力强,禁止在松土或沉陷不均的基础上安装。基础承载能力要求大于80kpa(8t/ m2 );浇注C30砼,厚度300

mm。 ⑵在4 X 4.5m立柱安装场地范围内,设有排水渠道,不让积水浸泡物料提升机基础。 ⑶基础水平偏差≤10 mm,(1mm/m)安装精度一般控制在1‰。 ⑷立柱安装后,要在Y轴、X轴方向上作物料提升机垂直度的检查,倾斜度控制在1-3‰之内,达不到标准,可在钢底梁下塞矽钢片进行调整,直到调整到符合要求为止。 2、安装步骤 安装低梁: ⑴放置自升平台就位,使套架中心轴线与立柱中心轴线重合。 ⑵将第一组立柱标准节放入套架内,底端与底梁用高强螺栓连接。 ⑶将提升滑轮置于安装好的两立柱顶端。 ⑷把手动卷扬机钢丝绳放松,分别悬挂在两个提升滑轮上,并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳。 ⑸将把杆安装在自升平台上。 ⑹利用手动卷扬机提升自升平台,直到平台上平面与立柱顶平面平齐后,取下提升滑轮置于平台上。 ⑺利用把杆安装好第二组标准节,并将提升滑轮置于第二组标准节顶部。 ⑻利用手动卷扬机提升自升平台,直到平台上平面与立柱顶平面平齐后,取下提升滑轮置于平台上。 ⑼安装斜撑杆和附墙装置,附墙装置一定要严格按照设计要求设置,

物料提升机专项施工方案计划(修改版)

马代住房二期工程 物料提升机专项施工方案 编制: 审核: 审批: 2015年三月 目录

一、工程概况 二、编制依据 三、物料提升机安装 四、设备调试 五、安装中技术要求 六、安装后的整机性能检验 七、操作使用及注意事项 八、提升机的使用和管理 九、物料提升机的拆除 十、安全保障措施 十一、设备安全防护措施 十二、附件 一、工程概况 马尔代夫住房二期工程,施工工期为670天,开工日期2014年12月20日,竣工

日期2016年10月19日,交付使用。Hulhumale岛总建筑栋数为16栋,其中两单元栋为11栋,三单元栋为5栋,总建筑面积为23070.04㎡。建筑层数为4层,建筑总高度约为12.20m。结构形式框架结构,三单元栋设两台物料提升机,两单元栋设1台物料提升机,相连组合栋号间共用一组物料提升机,并搭设安全运输通道。提升机为SSE160-3型,主要用于主体工程的物料运输,设备安装高度为15.2m,在主体施工到二层时,开始安装物料提升机。 二、编制依据 《建设工程安全生产管理条例》 《龙门架及物料提升机物料提升机安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准》 本工程施工图纸及施工现场平面布置图。 三、物料提升机安装 1、施工前准备: 1.1、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定,经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。 安装及拆除组织人员: 现场总指挥:王卫国 现场技术负责人:陈昀 安装机械、人员调度负责人:唐建新 现场安全负责人:刘春平 安装及拆除人员:田基根、罗霍门(外籍)、努迪(外籍) 吊装操作人员:张勇 1.2、物料提升机安装前应对安装人员进行安全技术的培训。对质量及安全防护要求详细交底。 1.3、安装班组人员要有明确的分工,确定指挥人员,设置安全警戒区,挂设安全标志,并派监护人员排除作业障碍。 1.4、根据设计建筑物高度核对安装高度。 1.5、安装作业前检查的内容包括:

建筑行业安全管理知识题库--龙门架及物料提升机篇

九、龙门架及物料提升机篇 单选题 719、为防止司机错误操作或电气故障,使物料提升机吊笼超越安全越程,发生冲顶事故而设置的安全装置是( C )。 A.安全停层装置 B.下限位开关 C.上限位开关 D.防坠安全器720、物料提升机的越程距离不应少于( B )m。 A.2 B.3 C.4 D.5 721、物料提升机进料口的防护棚应设置在地面进料口上方,长度应符合坠落半径要求,且不应小于( C ) m,宽度应大于吊笼宽度,可采用厚度不小于( )mm的木板搭设。 A.3 20 B.2 40 C.3 50 D.2 30 722、物料提升机每个停层平台处必须设置平台门,且要求工具化、定型化及强度达标;高度不宜小于( A ),宽度与吊笼门宽度差不应大于200mm,并应安装在台口外边缘处,与台口外边缘水平距离不应大于( A )。 A. 1.8m 200mm B.1.5m 300mm C. 1.5m 400mm D.1.8m 500mm 723、物料提升机安装、拆除作业人员应取得( D )。 A.安全员证 B.特种作业上岗证 C.指挥证 D.特种作业资格证 724、物料提升机平台门下边缘以上( C )内应采用厚度不小于1.5mm的钢板封闭,与台口上表面的垂直距离不宜大于( C )。 A.180mm 50mm B.150mm 50mm C.180mm 20mm D.150mm 20mm 725、物料提升机吊笼门宜采用网板结构,孔径应小于(A ),开启高度不应低于( A )。 A.25mm 1.8m B.35mm 1.8m C.25mm 2.5m D.35mm 2m 726、物料提升机安装高度大于等于( B )时,不得采用缆风绳固定导轨架。 A.20m B.30m C.35m D.40m

施工提升机专项施工方案

XXX项目主体及配套工程施工提升机专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 重庆建工第三建设有限责任公司 二O一五年十二月

目录 一、编写依据 二、工程概况 三、施工方案 四、提升机安装前施工准备 五、安装定位 六、基础设计及基础支撑设计 七、附墙设计及验算 八、安装与拆卸程序 九、安装提升机注意事项 十、安装安全要求 十一、层门安装 十二、提升机使用前试运行 十三、使用前注意事项 十四、提升机安全操作规程 十五、维护与保养 十六、涉及造价增加

一、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 1.《施工升降机》(GB/T 10054-2005) 2.《施工升降机安全规则》(GB10055-2007) 3.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 4.《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 二、工程概况 1、XX工程位于四川省泸州市江阳区学院中路。总建筑面积㎡。XX工程由10栋小高层住宅、地下车库及商业楼组成。结构形式为框架剪力墙,基础形式为人工挖孔桩,该项目建成后将成为泸州地区高端住宅小区。 2.住宅楼为剪力墙结构,局部商业配套为框架结构,地下一、二层,地上14层~17层之间,标准层层高~。 3.结合现场实际情况,1#楼D区、1#、2#、3#楼靠学院中路属于12左右的高填方,考虑施工电梯的安全可靠性,基础采用人工挖孔桩。1#楼C2区、4#、5#、6#、7#、8#施工电梯安装于地下室顶板上,并对电梯基础下部顶板进行加固。 本工程选用的SC200D/200K型施工电梯由江汉建筑工程机械有限公司制造各项技术指标合格,主要技术参数如下表: 主要技术参数

物料提升机基础专项施工方案doc资料

物料提升机基础专项 施工方案

一、工程概况: 1、工程简介 工程名称: 工程地点: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 2、工程概况 本方案为宿舍B1栋物料提升机的基础专项方式方案. 宿舍B1栋建筑面积为5538.26m2,结构为框架结构,地上7层,建筑高度为23.9m。 二、编制依据 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 JGJ88-2010 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2016 《建筑机械使用安全技术规范》 JGJ33-2012 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2011 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 《SSD100型施工升降机使用说明书》 施工图纸 三、设备的选择 本工程项目拟采用广东省佛山市南海区聚龙建设机械有限公司生产的SSD100型施工升降机作为幽幽XXXXXXXXXX工程的垂直运输设备,其主要性能参数及相关部件如下:

(10)避雷装置 四、施工部署 本项目拟定于2018年8月1日进场一台广东省佛山市南海区聚龙建设机械有限公司的SSD100型井架式物料提升机用于宿舍B1栋物料垂直运输,安装位置定于宿舍B1栋东侧,轴线位置1-D~1-E轴/1-10轴处,距离建筑外侧尺寸为1.4m,井架安装高度为27m。 井架基础为天然基础,地基土质为强风化岩层,设计基础尺寸为2500*2500*400mm(长*宽*高),砼强度为C25,配筋为双层双向三级钢Φ12@200。附墙件采用10号工字钢进行拉设,第一道拉设高度距离井架基础9m,第二道距离井架基础18m。 五、基础设计 井架基础尺寸为2500×2500mm,由筏板基础(预埋地脚螺栓M16)与底板砼(吊笼安置位置)组成,筏板基础梁砼强度采用C25,截面尺寸为200×400,配筋为主筋6根Φ8,箍筋为?6@200。板砼强度为C25,厚度为400mm,配筋为双向Φ12@200,并在基础底设置排水孔,确保排水通畅,严禁吊笼位置存有积水。 六、基础验算书 格构式井架计算书 计算依据: 1、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 格构式型钢井架在工程上主要用于垂直运输建筑材料和小型构件,井架立柱、缀条一般由厂家直接预制,施工现场必须严格按照厂商说明书安装。 一、荷载计算 1.起吊物和吊盘重力(包括索具等)G G = K(Q+q)

加强物料提升机施工现场安全管理通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD882 加强物料提升机施工现场安全管理通 用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

加强物料提升机施工现场安全管理 通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 物料提升机是建筑施工现场常用的一种输送物料的垂直运输设备,因其使用方便,价格低,投资少,见效快,在装修阶段作为主要的垂直运输设备,被广泛采用。随着安全管理的深入与施工技术的发展,新型物料提升机得到普及,发生在物料提升机上的事故有所遏制。但从使用状况看仍然存在不少问题甚至长期滞留安全隐患得不到解决,应当引起各级建筑安全管理部门及建筑施工企业的高度重视。 一、存在的主要问题 (一)人员选配不力,安全意识差。有的企业领导安全责任意识差,没有真正把安全生产作为头等工作来抓,设备管理未配备专职人员,个别机械操作人员不能持证上岗,甚至任何施工人员都可随意操纵设备,管理人员责任心不强,监督管理不到位,施工现场存在的安全隐患得不到及时发现与纠正。 (二)施工现场使用不合格产品,各项技术和安全性

物料提升机装拆专项施工方案

目录 一、工程概况 二、提升机的布置及机型选择 三、提升机的安装 四、调试与试运行 五、安全停靠装置高度调整方法与开口处的加强 六、提升机安装、调试 七、提升机的拆卸 八、提升机拆装注意事项 九、出料平台的搭设 十、使用注意事项 十一、提升机的检查管理制度 十二、物料提升机安全操作规程

物料提升机搭拆专项施工方案 一、工程概况 本工程为金华市通济置业有限公司开发投资的清风隽府项目工程,工程位于电大街以西,清风公园以北。本工程共计17栋房子,其中包括1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#别墅排屋为地下一层、地上三层框架结构;15#、16#、17#、18#、19#多层地下一层,地上八层框架剪力墙结构。总用地面积:26385.99平方米,总占地面积:7380.31平方米,总建筑面积46509.58平方米;别墅地上高度为10.600m,排屋地上高度为11.4m,多层地上高度为23.30m。 本工程结构设计合理使用年限为50年,结构安全等级二级,耐火等级地上部分为二级,地下部分为一级,地基基础设计等级丙级,结构裂缝控制等级三级,屋面防水等级为II级,地下室一级,抗震设防烈度小于6度,防雷等级三类。 该工程的建设单位为金华市通济置业有限公司,勘察单位为核工业金华工程勘察院,设计单位为浙江金华市建筑设计院有限公司,监理单位为浙江中环建设监理有限公司,施工单位为浙江金磐建设有限公司。质监单位为金华市建设工程质量监督站,安监单位为金华市建设工程安全监督站。 根据施工的需要,在15#、16#楼之间设一台物料机、17#、18#楼之间设置一台物料机,19楼设置一台物料提升机,用于主要材料的垂直运输。 二、提升机的布置及机型选择: 1、位置布置 详见施工组织设计施工现场总平面布置图。 2、提升机选择 ⑴本工程采用杭州求信机电有限公司生产的提升机,型号SSED100。 ⑵提升机的主要技术参数 物料提升机的额定载重量10KN; 物料提升机的最大提升高度标准24m,最大60m; 吊笼额定上升速度25 m/min-30m/min; 吊笼尺寸:3.8 m×1.4 m×1.8 m;

物料提升机施工方案

物料提升机施工方案 一、工程概况 地勘:中国有色金属工业昆明勘察设计研究院 监理:云南省建筑科学研究院 建设单位:安宁市博欣房地产开发有限公司 设计单位:北京中外建建筑设计有限公司 施工单位:云南省世博工程总承包有限公司 工程名称:博欣天籁郡一期 二、机械选择构思 根据JG88-92《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》规定:物料提升机是指额定起重在2000kg以下,以地面卷扬机为动力,指以卷扬机为牵引动力,由底架、立柱及天梁组成架体,吊笼沿导轨升降运动,垂直输送物料的起重设备。 根据本工程的特点,选择一座井架式的双吊篮低架物料提升机,负责垂直运输任务,基本上能够满足施工要求。 三、提升的结构与技术要求 物料提升机由架体,提升与传动机构,吊蓝、稳定机构、安全保护装置和电气控制系统组成。 物料提升机结构的设计和计算应符合GBJ17《钢结构设计规范》、GB/T13752《塔式起重机设计规范》和JGJ88《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》等标准的有关要求。本工程采购正规厂家生产有质量保证的物料提升机。 D0

(一)架体:架体的主要构件有底架、立柱、导轨、天梁。 (二)提升与传动机构 1、卷扬机是物料提升机主要的提升机构。本工程选用摩擦式卷扬机。卷扬机卷筒应符合下列要求:卷扬机卷筒边缘外周至最外层钢丝绳的距离应不小于钢丝绳直径的2倍,且应有防止钢丝绳滑脱的保险装置,卷筒与钢丝绳直径的比值应不小于30。 2、滑轮与钢丝绳:装在天梁上的滑轮称天轮,装在架体底部的滑轮称地轮,钢丝绳通过天轮、地轮及吊蓝上的滑轮穿绕后,一端固走在天梁的销轴上,另一端与卷扬机卷筒锚固。滑轮按钢丝绳的直径选用。 3、导靴:是安装在吊蓝上沿导轨运行的装置,可防止吊蓝运行中偏移或摆动,保证吊蓝垂直上下运行。 4、吊蓝:装载物料沿提升机导轨作上下运行的部件。吊蓝的两侧设置高度不小于1m的安全挡板或挡网。 四、提升机的稳定 物料提升机的稳定性能主要取决于提升机的基础、附墙架、缆风绳及地锚。 1、基础应符合以下规定:(1)土层压实后承载力应不小于80kpa,(2)浇筑C20砼厚度不小于300mm;(3)基础表面应平整水平度偏差不大于10mm;(4)基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。 2、附墙架 为增强提升机架体的稳定性而连接在提升机架体立柱与建筑物结构之间的钢结构。 (1)附墙架与建筑结构的连接应进行设计计算,附墙架与立柱及建筑物连接时,应采用钢性连接,并形成稳定结构。 (2)附墙架的材质应达到现行国家标准《碳素结构钢》的要求,不得使用杆、竹杆等作附墙架与金属架连接。 (3)附墙架的设备应符合设计要求,其间隔不宜大于9m,且在建筑物的顶层宜设置一组,附墙后立柱顶部的自由高度不家大于6m。 3、缆风绳 为保证架体稳定而在四个方向设置的拉结绳索,所用材料为钢丝绳缆风绳的设置应当满足以下条件 (1)缆风绳应经计算,直径不得小于9.3mm,按规范要求当钢丝绳用作缆风绳时,其安全系数为3.5(计算主要考虑风载)。 (2)提升机高度在20m(含20m)以下时,缆风绳不少于1组(4-8根),提 D1

物料提升机施工工艺方案

物料提升机额定重量在2000kg一下,提升高度在30米以下为低架;使用的物料提升机必须取得建筑安全监督部门发放的《准用证》,无准用证的不得使用。 提升机的主要构件有立柱、天梁、上料吊篮、导轨、导靴及底盘等。 架体制作 1、立柱 立柱是提升机架体支撑天梁的结构件,其外部可制成和引导吊篮作垂直运动。龙门架立柱有两根,选用型钢或钢管,焊接成格构式标准节,进行现场组装,标准节截面通常为矩形,具体尺寸须经设计计算选定。 2、天梁 天亮时安装在提升机架体顶部的横梁,其上部有滑轮及固定钢丝绳尾端的销轴。因其是主要受力构件(承受吊篮自重及所吊物料重量),其断面须设计计算确定,应使用型钢制作。 3、吊篮 电缆是装载物料沿提升机导轨作升降运送物料的部件,由型钢及连接板焊制而成框架,其底板可采用50mm厚木板,当使用钢板时,应由防滑措施,吊篮的两侧应设置高度不小于1米的安全挡板或挡网。高架提升机使用的吊篮应有防护顶板形成吊笼,其顶板材料可采用50mm厚木板。 4、导轨 导轨是为吊篮运动提供导向的部件,可用工字钢或钢管。龙门架

的导轨可做成单滑道或双滑道与架体一起。 5、导靴 导靴是安装在吊篮上沿道轨运行的装置,可防止吊篮运行中偏斜和摆动,其形式有滚动和滑动两种,但有下列情况之一的,必须采用滚动导靴; (1)采用摩擦式卷扬机为动力的提升机; (2)架体的主柱兼做导轨的提升机; (3)高架提升机 6、底盘 架体的底部设有底盘,用于架体与基础连接。 限位保险装置 1、安全停靠装置(也称停层装置,制动装置) 安全停靠装置是当吊篮停靠在某一层时,能使吊篮稳妥地支靠在架体上的装置。为防止作业人员在高空进入吊篮内装卸材料机具时,钢丝绳突然断裂或卷扬机制动失灵而发生吊篮坠毁事故。目前,采用最多的有:A、挂钩式安全装置;B、手扳式手拉式滚杠式安全装置C、手拉杠式安全装置;D、牛腿弹簧杠式安全装置。 A、B、C三种安全装置能有效地将吊篮定位,但必须由装卸料人员操纵,经常发生装卸料人员思想麻痹,怕麻烦怕影响工效,以至于不挂、不滚、不拉安全装置,仍会发生吊篮坠落的伤亡事故。D种安全装置能使吊篮升到停层位置时,吊篮上的弹簧保险杠与提升机架上的牛腿自动、有机的配合,不许装卸料人员的扶助,就能形成可靠的支承,是防止吊篮坠落伤亡事故的较理想的安全装置。

物料提升机安全专项施工方案优选稿

物料提升机安全专项施 工方案 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

物料提升机安全专项施工方案一、安装人员组成 现场总指挥:刘祥丰 安装人员:机修架子组 二、提升机安装 (一)安装场地要求 1、场地要求平整夯实,基础承载力强,禁止在松土或沉陷不均的基础上安装。基础承载能力要求大于8t/m2; 2、在4×4.5m立柱安装场地范围内,排水畅通,峭得有积水浸泡基础; 3、基础水平偏差应≤mm/m; 4、立柱安装后,要求两个方向上作垂直度检查,倾斜度应保证在1.5‰以内,达不到标准,应在底量下塞垫调整片,直到调整到符合要求为止。

(二)安装步骤 安装底梁; 1、放置自升平台就位,使套架中心线与立柱心线重合。 2、将第一组立柱标准节放套架内,底端与底梁用螺栓连接。 3、将提升滑轮置于安装好的两立柱顶端。 4、把手动卷扬机钢丝绳放松,分别悬挂在两个提升滑轮上,并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳;(参照提升平台穿绳示意图)。 5、将扒秆安装与自升平台上。 6、利用手动卷扬机提升自长平台,直到台面与立柱顶面平齐取下提升滑轮置于平台上。 7、利用扒杆安装好第二组标准节,并将提升滑轮置于第二组标准节顶部。

8、重复步骤7提升平台。 9、安装撑杆和附架,并紧固以上各件连接螺栓,检查安装好的标准节垂直偏差,调整到符合要求,每隔3米安装附强架。 三、安装卷扬机 1、放进吊篮,按图所示穿绕钢丝绳,安装好联动安全装置。(此时,门架升降机就基本安装就绪。以下主要是如何实现升降) 2、将第三组标准节送入吊篮,起升篮到接近极限高度,然后抻扒杆安装好第三组标准节,将提升滑轮置于第三节标准顶部,再重复步骤7提升平台。 3、续升高门架到规定的使用高度,在相应的高度上安置好支架,就可以正式投入使用。 4、当门架架设超过6m,应在第6m处设置第一道附着,具体见(图1),以后间隔3m增加一量,具体情况由用户掌握,以保证门架工作平稳为准则。 四、调试

相关文档
相关文档 最新文档