3.8m层高型钢悬挑卸料平台计算书
一、构造参数
二、荷载参数
三、设计简图
型钢悬挑式_卸料平台平面布置图
型钢悬挑式_卸料平台侧立面图四、面板验算
面板受力简图如下:
计算简图(kN)
取单位宽度1m进行验算
q=1.2×G k1×1+1.4×(1.3×Q K1+P k/S)×1=1.2×0.39×1+1.4×(1.3×2+10/2)×1=11.108kN/ m
抗弯验算:
M max=0.100×q×s2=0.100×11.108×0.72=0.544kN·m
σ=M max/ W=0.544×106/(37.5×103)=14.514N/mm2<[f]=15N/mm2
面板强度满足要求!
五、次梁验算
次梁内力按以两侧主梁为支承点的简支梁计算:
承载能力极限状态:
q1=(1.2×G k1+1.4×1.3
×Q k1)×s+1.2×G k2=(1.2×0.39+1.4×1.3×2)×0.7+1.2×0.098=2.993kN/m p1=1.4×P k=1.4×10=14kN
正常使用极限状态:
q2=(G k1+Q k1)×s+G k2=(0.39+2)×0.7+0.098=1.771kN/m
p2=P k=10kN
1、抗弯强度
计算简图(kN)
M max=q1(L12/8-m2/2)+p1×L1/4=2.993(1.82/8-02/2)+14×1.8/4=7.512kN.m
σ=M max/(γx W X)=7.512×106/(1.05×39.7×103)=180.215N/mm2<[f]=205N/mm2 次梁强度满足要求!
2、挠度验算
计算简图(kN)
νmax=q2L14/(384EIx)(5-24(m/L1)2)+p2L13/(48EIx)=1.77×18004/(384×206000×198.3×1 04)×(5-24(0/1.8)2)+10×18003/(48×206000×198.3×104)=0.596mm<[ν]=L1/250=1800/ 250=7.2mm
次梁挠度满足要求!
3、支座反力计算
承载能力极限状态:
R1=q1×B/2=2.993×1.8/2=2.694kN
正常使用极限状态:
R2=q2×B/2=1.771×1.8/2=1.594kN
六、主梁验算
根据《建筑施工高处高处作业安全技术规范》(JGJ80-91),主梁内力按照外侧钢丝绳吊点和建筑物上支承点为支座的悬臂简支梁计算(不考虑内侧钢丝绳支点作用):
承载能力极限状态:
q1=1.2×(G k3+G k4+G k5)=1.2×(0.193+0.150+0.010)=0.424kN/m
p1=1.4×P k/2=1.4×10/2=7kN
R1=2.694kN
正常使用极限状态:
q2=G k3+G k4+G k5=0.193+0.150+0.010=0.353kN/m
p2=P k/2=5kN
R2=1.594kN
1、强度验算
计算简图(kN)
弯矩图(kN·m)
剪力图(kN)
R左=12.651KN
M max=11.406kN·m
N=R左/tanα=R左/(h1/a1)= 12.651/(3.800/3.700)=12.319kN
σ=M max/(γx W X)+N/A=11.406×106/(1.05×116.800×103)+12.319×103/25.15×102=97.9 05 N/mm2<[f]=205.000 N/mm2
主梁强度满足要求!
2、挠度验算
计算简图(kN)
变形图(kN·m) νmax=1.668mm<[ν]=a1/250=3700.00/250=14.800mm 主梁挠度满足要求!
3、支座反力计算
剪力图(kN) R左=12.651KN
七、钢丝绳验算
花篮螺栓
T外=R左/sinα=12.651/0.716=17.658kN
[Fg]=aF g/K=0.850×200.000/9.000=18.889kN>T外=17.658kN 钢丝绳强度满足要求!
八、拉环验算
节点二
σ=T外/(2A)=17.658×103/[2×3.14×(20/2)2]=28.118 N/mm2 < [f]= 65N/mm2 拉环强度满足要求!
九、焊缝验算
节点三
σf=T外/(h e×l w)=17.658×103/(2×8.000×120.000)=9.197N/mm2