文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二次结构测量放线技术交底书

二次结构测量放线技术交底书

二次结构测量放线技术交底书
二次结构测量放线技术交底书

技术交底书

施工层放线各施工部位放线允许误差应符合下表规定。

交底人:复核人:接受人:

测量放线施工技术交底.pdf

市政基础设施工程 施工技术交底记录 编号:市政施管—10 工程名称 承包单位分包单位/ 交底单位交底日期 交底范围测量放线交底人 交底内容: 1、主控制网的复测 根据业主提供的平面及高程控制网,对原测设的中线位置桩,三角网基点桩等平面控制网点,采用 全站仪进行同等精度,边角同测的方案实施复核。对水准基点桩,高程控制网,采用精密水准仪按国家 三等水准测量要求复核,复核成果不符合或不足时,应进行复测,复核成果上报监理工程师,经检查批 准后,方可进行加密控制网点的建立。 2、加密控制网点的建立 根据施工需要,确保施工放样精度,按国家三等网和三等水准测量的规范要求进行平面和高程控制 网点的加密。分阶段建立施工控制网和施工高等级测量基线,设测量标志桩且进行保护,为了达到精确 控制测量的目的,消除仪器对中的随机误差影响,对使用频率较高的控制点建立固定的观测墩,观测棚, 设立全站仪强制对中装置。 3、导线复测和控制点的加密 根据业主或设计院提供的资料,对主要控制桩进行导线复测工作。复测精度应符合规范要求:角度 闭合差(″)±16n1/2 (n为测点数),坐标相对闭合差±1/10000 因原有导线的密度不能完全满足施工需要,因此,需在沿现场场地布设加密点,形成附合导线,为 保证测量精度和减少工作量,应避免设支线点。加密导线点的设置尽量做到便于现场施工放样测量,其 位置宜选在视野开阔,仪器架设方便的地方。在管线施工的全过程中,相邻两点必须通视,相邻边长尽 量近。 对增设的测量控制网标桩做到牢固可靠,并采取围护措施,设置易识别的标志,加以保护。 对已建立、健全的平面控制网定期进行复核,使其准确无误地为工程的建设提供指导性的服务。 参加单位(部门、班组)参加人员 会 签 栏

二次结构施工技术交底

二次结构技术交底 一、墙体砌筑 1.材料要求 (材料:所用材料必须符合图纸要求。砌块尺寸、强度等级应符合设计要求,砌块截面尺寸误差不得大于3mm,龄期不小于28天。砌体材料进场后,应堆码在干燥平整的地方,堆放不能超过2米,并设置防雨、排水措施。随车要有质保资料,缺棱少角不损一律不予计数退场。 2.施工作业准备阶段 (1)砌筑准备前推行样板先行,施工制度、在砌砖前做好样板砌筑,验收合格后全面施工。每层设一个样板间挂标识及质量实测值上墙 (2)根据墙体不同尺寸和砌块规格,妥善安排砌筑平面排块设计小样图,尽可能地减少现场切割量。根据砌块厚度与结构净空高度及门窗洞口尺寸切实安排好立面、剖面的排块设计,避免浪费。统一锯切尺寸,严禁随意敲打砌块。 (3)墙体上按+500mm标高线分层划出砌块的层数,安排好灰缝的厚度。在相应的部位弹好墙身门洞口尺寸线,在结构墙柱上弹好混凝土墙的立面边线。标注窗口位置。设二道皮数杆挂双通线砌筑。

(4)配筋砖砌体砌筑前必须做现场标示牌,墙体压筋按设计规格尺寸埋设,直接按60cm距离植2根C6,拉结筋通长设置。 (6)图纸设计门窗洞两侧可浇注成钢筋混凝土小立柱,作为边框,也可以在砌筑同时按规定间距砌筑水泥砖,用来固定门窗,水泥砖要对称居中设置。 (7)遇有穿墙管线,应预先核实其位置、尺寸。以预留为主,严禁墙体剔凿开洞,发现重罚并通报,穿墙线管在砌筑时设专人预留,所有隐蔽PVC管线应提前试穿钢丝疏通后用胶带封堵,便于周期穿线。 3.操作工艺流程及注意事项

墙体放线---基层处理---预伴砂浆---砌块砌筑---校正---竖缝灌浆---勒缝---砌块与结构墙体拉结---门窗边预料门窗固定点---砌块在板底梁底的堵塞。 (1)墙体放线:砌体施工前将墙体轴线、楼层结构标高按设计要求放线,轴线控制线为200控制线即轴线向外量200mm作为控制砌块砌筑使用标准,结构标高为500控制线即结构面标高上量500mm作为控制砌块砌筑标高控制。 (2)基层处理:将结构面楼层水泥浮浆、施工垃圾清理干净,砼砌块墙根部提前浇水湿润,拉线进行找平,20mm以内采用水泥砂浆找平,超过30mm用细石混凝土找平。 (3)制备砂浆:本工程采用预伴砂浆。 (4)砌筑加气混凝土砌块: 1)砌筑时按墙长度尺寸和砌块的规格尺寸,进行排列摆块,不够整块时可以锯割成需要的尺寸,灰缝控制竖缝宽20mm,水平灰缝15mm为宜。当最下一皮的水平灰缝厚度大于20mm时,应用细石混凝土找平。砌筑时,满铺满挤,上下丁字错缝,正反手墙面均进行勾缝处理,保证灰缝宽度厚度均匀,横平竖直,灰浆饱满,饱满度不小于80%。横向灰缝的一次性铺灰长度不应大于2米,竖向灰缝应采用临时内外夹板夹紧后灰浆灌缝。搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,转角处相互咬砌搭接。砂浆标号按设计规定。 2)砼砌块墙与结构剪力墙柱连接处,必须按设计要求设置拉结筋。需进行植筋作业时,植筋必须做拉拔试验。 3)构造柱施工时按要求应留设马牙槎,马牙槎宜先退后进,进退尺寸不小于60mm,高度为300mm。按设计要求,填充墙墙长>8m或超过层高2倍时,应在墙中设置混凝土构造柱,详见各层平面图:200×墙厚,4C10,C6@200,墙高>4m时,墙体半高处应设置与柱连接且沿墙全长贯通的混凝土水平系梁,构造节点详见省标11YG002 P69-70,确保墙体的整体稳定性,并在砌体内40cm留置PVC 对拉螺杆套管便于浇筑支模连接。

砌体、二次结构技术交底

技术质量交底记录

3 轴线位移10 尺量 4 水平灰缝平直(10m以内)10 拉通长线用尺量 5 门窗洞口宽度±5 尺量 6 门口高度+15 -5 尺量 7 外墙窗口上下偏移20 以底层为准用经纬仪或吊线 检查 四、拉结筋 拉结筋长度按设计要求(见结构说明三图12);拉结筋的模数要求:梁底往下第一道为360,第二道开始,间距500;标注:两种形式选一,拉结筋末端弯钩向外露3~5mm,或末端用扎丝标注外露。 五、构造柱 1、参照L06J125做法,即墙长大于5m或层高两倍者必须设置构造柱,构造柱钢筋为412 6@100/200,箍筋加密区柱顶及柱底各500mm。 2、女儿墙构造柱的留置,墙高大于0.5m小于0.9m时,间距不大于3m,大于0.9m小于1.5m时,间距不大于2m,大于1.5m时,间距1.5m。外阳台栏板在中间统一设置一根构造柱。 3、构造柱整体设置原则:墙体转角,纵横墙体相交处,直墙端部,挑梁端部。 4、构造柱做法: (1)、马牙槎必须先退后进,砌块逐块进退,进退差值60 mm,进槎与退槎必须吊线找垂直,允许偏差不大于10mm。具体做法如下图

(3)、支设构造柱模板,上口做成45°角浇筑口,在浇筑构造柱混凝土前,必须将砖墙和模板浇水湿润(钢模板面不浇水,刷隔离剂),并将模板内的砂浆残块、砖渣等杂物清理干净。为了便于清理,可事先在砌墙时,在各层构造柱底部(圈梁面上)留出二皮砖高的洞口,杂物清除后立即用砖砌封闭洞口。具体做法如下图。 (4)、混凝土坍落度必须控制在100mm内,以保证浇筑密实。 (5)、构造柱浇筑完以后,企口位置的砼三天后凿除,要求凿除后达到剁斧石面的细腻程度。 六、圈梁、压顶、过梁 1、高度大于4m墙体,设置中部加强带(圈梁),4106@200,高180mm。 2、窗台压顶,366@250,厚80mm。 3、女儿墙压顶,4106@200,高180mm。 4、过梁:统一参照L03G303相关要求执行,门窗洞口及≥300mm的预留洞口设预制过梁,过梁荷载等级为一级,按A类材料选择预制及现浇过梁,过梁两端搁置长度不得小于250mm,过梁一端或两端为剪力墙时改为现浇,过梁与剪力墙连接处,凿毛毛化20mm深以便于过梁连接,门洞口过梁标高严格按控制线控制。 七、门窗洞口侧边 1、所有的内门、外窗、进户门、单元门的侧边如为砌块(砖)砌体,统一制作120*120*墙厚的预制C20混凝土砖并进行预留。对于门洞口,预留高度为上部距门顶180,下部距地面180,中间设

测量放线技术交底

测量放线技术交底 一、施工程序 交桩→复核→建筑定位→控制主轴线测定→高程引进及传递→施工测量→沉降观测 二、控制原则 1、在测量放线过程中。遵守先整体后局部、先高级后低级、先控制后细部工作程序 2、选点应在通视条件良好、安全、易保护的地方 3、测量人员应严格按照规范要求落实“三检”制度,即:自检、互检、交接检的原则,确认合格后,提请工程师进行验线,合格后方能进行下面各工序的施工 4、严格做好测量仪器及器具的检定、检修及维护的工作,保证仪器的精度从而在根本上控制测量精度 5、桩位放样时定出的桩位之间必须进行校核,轴线的延长点要准确,标志要明显,并要保护好 6、测量时尽量选择在早晨、傍晚、阴天、无风的条件下,太阳光太强时需要给仪器遮打太阳伞,减少旁折光的影响。雨天易造成各部位的施工用线失效,雨后测量人员要及时核对控制线的准确和有效,避免质量事故。冬期施工时气温过低可使墨线冻凝无法附着在基体上,可适量掺入乙醇防止冻凝 7、各项资料做到及时,真实,符合资料管理要求

8、施工测量中,严格审核依据点的正确性,测量记录应原始、正确、完整、工整、计算依据正确、步步校核 三、图纸校核 1、总平面图的校核:校核施工图上的定位依据与定位条件是否合理,建筑物外部尺寸是否交圈 2、建筑施工图的校核:校核建筑物的平、立剖面节点大样图等的轴线尺寸 3、结构施工图的校核:对照建筑物,核对两者相关部位的轴线尺寸、高程是否对应 四、测量起始依据校核 1、桩点坐标的校核:根据甲方提供的测量成果表,到现场找到各坐标,检查点是否有被破坏,符合达到要求后,由甲方、监理签字认可后方能使用。利用4点坐标进行导线网布控 2、水准点校核:用附和测法对建设用地钉桩坐标成果通知单中的水准点进行校核。允许闭合差必须符合施工测量规范(DBJ 01-21-95)第3.2.5条中的规定(小于等于±10nmm(n 为测站数))。桩点及水准点必须在自检互检无误后,由甲方、监理签字认可后方能使用。 采用附和测法,前、后视等长的原则,用水准仪往返两次引测到施工现场±0.000(m)标高线。并且每隔一定时间要进行联测,以作相互检校。检测后的数据成果必须作误差分析,

二次结构测量放线技术交底

二次结构测量放线技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

交底内容: 1、施工准备: 1.1测量器具准备 1.1.1红外线扫平仪一台、经纬仪一台、水平仪一台。 1.1.2钢卷尺(30m)1把、塔尺(5m)、盒尺(5m)、墨斗 1.2技术准备 1.2.1组织劳务放线人员、技术人员等有关施工人员对图纸及变更洽商进行交底,劳务技术员、放线员熟悉并校合已发到的施工图纸及图纸变更洽商。图纸熟悉后进行现场交底,主要交底施工现场一次结构控制线与建筑物轴线及开间墙体的的几何关系。劳务技术员和放线员要核对建筑物各轴线的间距,控制线与填充墙的几何关系,平、立、剖面及节点大样图的轴线尺寸、层高、结构尺寸;如有疑问报栋号长答疑解决。 1.2.2 对照建筑图和结构图,核对两者相关部位轴线、尺寸、高层是否对应等。 1.2.3 充分熟读测量依据和有关的设计交底及设计变更,并进行相应的测量计算,并画出各楼层放线图。 1.2.4 对所用的测量仪器进行签订和校核,且必须有鉴订合格证,保证仪器的正常使用。钢尺在正式使用前,应及时送到国家计量检测部门进行检定,检定合格后,方可正式使用。并在使用过程中,注意保护,要根据环境的影响进行必要的尺长改正和温差改正。注意仪器的使用应在租定有效期内。 1.2.5 测量前塔尺应进行校核,用校核好的钢卷尺对塔尺进行校核,把塔尺全部拉出,用钢尺从刻度0点对塔尺进行全长度量。再次从接头处上下各100mm进行度量,误差不超过1mm者为合格。 1.2.6 盒尺在使用前,应和计量检测合格的钢尺进行校核,误差1mm为合格,校核合格后,方可正式使用 1.2.7 对施工配合人员进行必要的业务培训,提高施工人员的业务水平,保证施工质量。 1.2.8高程竖向传递: 地下室高程控制:采用水准仪结合30m钢卷尺往下传递临时水准点的高程,校核合格后,方可抄平放线。 作为层竖向标高传递点。在施工时,用钢尺沿垂直方向,至少三处从楼角向上传递高程,并划出整数水平线,作为施工面上进行施工测量的依据。将水准仪安置在施工

幕墙测量放线技术交底

编号03-07-C2-001 表C2-1 工程名称交底时间 施工单位分项工程名称石材幕墙 交底摘要测量放线 交底内容: 一、测量放线准备工作; 1、熟悉施工图及有关技术资料; 2、检查测量仪器检验合格证,校核技术状况是否正常; 3、拟定测量放线方法和步骤; 4、总包方提供书面基准点和基本控制线; 5、对放线人员进行安全交底,不准违章作业,必须进行安全防护; 6、工具准备: a、经纬仪一台 b、水准仪一台 c、激光垂准仪一台 d、50米、30米钢卷尺各一把 e、5米、3米钢卷尺各3把 f、红蓝铅笔、角尺、1.5米钢丝线、50*5角钢、扫帚、冲击钻、膨胀螺栓、红油漆等 二、测量放线施工的内容; 1、基线、轴线的复核; 2、水平标高的布置; 3、放内、外控制线; 4、弹分格线; 5、钢丝的布置; 6、结构预埋件的布置检查; 三、质量标准; 1、根据《城市测量规范》CJJ8-85; 2、根据《城市测量规范》GB50026-93; 四、施工测量的依据; 1、平面图、立面图、节点大样图; 2、工程建筑图、结构图; 3、总承包单位提供的内控制点布置图。 五、测量放线施工; 1、复核总包方提供的基准点及工程标高线和控制轴线(首层和屋面必须复核),确认无误后往下进行,如发现存在错误,(指超出正常范围的误差),通常有以下几种情况: 1)、工程内的50标高线不准确; 2)、控制轴线偏差; 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。

编号03-07-C2-002 表C2-1 工程名称交底时间 施工单位分项工程名称玻璃幕墙,石材幕墙交底摘要测量放线 交底内容: 3)、歪斜或偏移; 4)、结构层高与图纸不符。此时,应报告监理、总包和甲方,并通知设计,共同协商解决办法。 2、钢丝线的设立; 用仪器定出钢丝固定点的位置,钢丝采用直径1.5mm,钢丝固定支架采用50*50*5角钢制作,角钢一段钻有直径1.6~1.8mm孔眼,所有孔眼自上而下用仪器十字线定位,而另一端采用膨胀螺栓固定在楼板边缘,钢丝穿过孔眼,用螺栓绷紧。 3、幕墙分隔线及龙骨线的确定; 转角垂线确定后,就可以根据分格尺寸在两转角点之间进行分格,上下连线,形成整体控制网,同时也可以根据图纸面线距离龙骨线的尺寸往里反出龙骨线,作为安装龙骨的依据。 六、测量放样误差控制标准; 1、标高 a、±0.000至1米线≤1mm; b、层与层之间1米线≤1mm; c、总标高±0.000至楼顶层<±1mm; 2、控制线 a、墙完成面控制线≤±2mm; b、线到外控线≤±1mm; c、部分通过圆心与现场垂直内点与外点≤±1mm; d、结构封闭线≤±2mm; 3、投点 各标准层之间点与点之间垂直度≤±1mm; 七、需要注意的事项; 1、施工过程中预防为主、安全第一的方针; 2、各种仪器的检测是否合格; 3、各种量具的检测是否合格; 4、对控制基准点的反复确认与检查; 5、对测量放线后的复查情况和核实; 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。

建筑工程施工测量放线施工技术交底

测量放线技术交底

了方便高程测量,在施工现场布置2个高程控制点,从OQ2675点出发进行高程闭合测量,测量误差应满足±60√n测量规范误差要求。 6、利用全站仪对所有控制点进行精确测定,并与附近的国家城市等级点进行联测,使其坐标与高程统一,便于今后使用。 7、利用配套计算机对所有观测值进行严密平差,保证整个控制精度完全能够符合国家工程测量技术规范和工程设计要求。平差成果存入计算机内,需要时可以随时调用。 8、随着施工的进展,考虑到各种因素可能造成的影响,经常对所有控制点作必要的检测。 三、弹线要求及约定 1、平面测量控制线:放线要求弹出外墙边线、轴线1000mm控制线; 2、标高控制线:标高控制线在钢筋绑扎完毕,支设墙体模板前,应该在上一层的钢筋主筋上用大红油漆标出建筑1000mm标高控制线,便于钢筋梁绑扎标高控制和顶板模板支设检查;本工程墙体和顶板支模分开,在墙体模板拆除后,应立即弹出建筑1m标高控制线; 3、测量标识:所有平面坐标控制网均采用Φ25长2020mm的钢筋打入土中,并用500×500mm C15混凝土在钢筋头上部500mm厚(钢筋头底于混凝土2020,且要露出混凝土面)来固定坐标点,防止坐标和高程控制点被破坏。上部均刻出十字交叉线,以便查找定位。楼座内测量控制点则采用大红油漆标成三角形作为标高控制点标识,三角形上平部分为标注的标高控制线。楼座内的平面控制点则在首层设置-8×20202020板(具体做法见下图),并在其上划出十字交叉线,交叉点作为控制点。 四、控制点保护措施 1、控制点的做法及保护措施:所有平面坐标控制网均采用Φ25长2020mm的钢筋打入土中,并用500×500mm C15混凝土在钢筋头上部500mm厚(钢筋头底于混凝土2020,且要露出混凝土面)来固定坐标点,防止坐标和高程控制点被破坏。

二次结构技术交底大全√

分项工程技术交底卡 二次结构工程技术交底卡编号 项目 中南拂晓城共8页 名称及编码 楼栋号一,二期分项工程名称砌筑工程工程量 分包公司负责人 一、施工准备 1、技术准备 (1)填充砌体施工前,应认真熟悉图纸,复核门窗洞口位置尺寸,算出门窗,及过梁标高尺寸。 (2)墙体砌筑需预留各专业管线预留洞准确,确定管线预留洞口具体位置。 (3)施工前编制砌体结构工程施工方案,并先做样板间,经业主(监理)或设计审核认可后再大面积施工。 2、材料和主要机具 1)主要材料 1:600*300*:200,600*300*100B06A3.5蒸压加气混凝土砌块,灰砂砖。 2:M5预伴砂浆 3:混凝土预制块 2)主要工具 1:搅拌机,手推车,翻斗车,吊斗,电锤,电锯,铁锹,线坠,水平尺,瓦刀,钢尺,皮数杆,强力植筋胶等。 3、作业条件 1)基础,主体结构等施工完毕,并经有关部门验收合格。 2)砂浆砌体,混凝土配合比及进场原材料符合设计要求。 3)弹出楼层轴线,室内1米线,墙体线,经验收合格,后控制门窗洞口,预排出砖砌体的皮数设置,并标出拉结筋,圈梁,过梁的尺寸、标高。 4)砌块应按设计及标准要求绘制排块图,节点组砌图。 5)施工方案要求砌筑的砌体样板间已验收合格。 6)检查砌筑施工人员的技能资格,并对施工人员进行技术,安全交底。 亮点及可借鉴照片: 二、施工工艺

1、工艺流程 施工放线→打眼植筋→基层处理→构造柱设置钢筋绑扎→预制混凝土构件→防水坎台现浇→排砖摞底→砌体砌筑→支模→浇筑构造柱系梁→砌体压顶塞缝 施工放线:即弹设轴线、墙边线、门洞口分尺线、规方线等控制线。 墙厚线控制:允许偏差±5mm, 2、植筋 2.1.植筋工艺:钻孔→洗孔→注胶→植筋→固化养护→抗拔试验(抽检) 1)弹线定位,根据图纸的配筋位置及数量,标注出植筋位置,然后验线合格后用冲击钻洞,钻头直径及钻孔深度如下表,钻头始终与柱面保持垂直。 钢筋 6 10 12 14 10 14 16 18 钻孔直径 (mm) 60 100 120 140 最小钻孔深度 (mm) 2).洗孔:用毛刷套上加长棒伸至孔底来回反复抽动,把灰尘,碎渣带出,在吹出孔内浮尘。然后用脱脂棉沾酒精擦洗孔内壁,禁止用水冲洗,水不易挥发。钻孔清洗完毕后请质检员验收,合格后方可注胶。 3).注胶:取一组强力植筋胶,装进手动注射器上,慢慢把胶注射进孔内,扳机板动一次,注射器后退一步,排出孔内空气,孔内注胶达80%即可,立即植筋,植筋前要把钢筋植入部分用钢丝刷反复刷,清除锈污,然后把经处理过的钢筋立即插入孔内,慢慢单向转入,直至钢筋深入孔底。 4):固话养护:在强力植筋胶完全固化前不能振动钢筋,强力植筋胶在常温下就可完成固化,50h后便可进入下道工序。 5):检测试验:要对钢筋和植筋胶进行拉拔试验,已确定钢筋及植筋胶是否符合设计要求,检测合格后方可进行下道工序。 2.2:植筋胶材料要求:必须使用结构胶植筋,严禁使用环氧树脂胶。 3:基层处理 1:根据皮数杆下面第一皮的标高,要拉通线检查,如砌筑第一匹砖与结构落差以及地面不平整大于20㎜时,应用1:3干硬性砂浆提前找平。小于20㎜时可用粘接剂直接砌筑。 2:清出除表面的钢管,钢筋头,夹渣,和浮浆,并对胀模的进行处理。 4:构造柱设置钢筋绑扎 1)构造柱钢筋主筋采用植筋方式与主体结构连接,箍筋绑扎在现场植筋固化后进行,构造柱主筋在每一层顶部留一个搭接位置,上下搭接长度为60cm,搭接区箍筋加密100mm,非搭接区箍筋间距为¢6@200。 2)当砌筑丁字或十字墙时应设置至构造柱,砌筑墙长大于5m(或墙长超过层高的2陪)时,

二次结构技术交底√

分项工程技术交底 二次结构工程技术交底编号 项目 共8页 名称及编码 楼栋号一,二期分项工程名称砌筑工程工程量 分包公司负责人 一、施工准备 1、技术准备 (1)填充砌体施工前,应认真熟悉图纸,复核门窗洞口位置尺寸,算出门窗,及过梁标高尺寸。 4)砌块应按设计及标准要求绘制排块图,节点组砌图,具体排版附后。 5)施工方案要求砌筑的砌体样板间已验收合格。 6)检查砌筑施工人员的技能资格,并对施工人员进行技术,安全交底。 亮点及可借鉴照片: 二、施工工艺 1、工艺流程 施工放线→打眼植筋→基层处理→构造柱设置钢筋绑扎→预制混凝土构件→防水坎台现浇→排砖摞底→砌体砌筑→支模→浇筑构造柱系梁→砌体压顶塞缝

施工放线:即弹设轴线、墙边线、门洞口分尺线、规方线等控制线。 墙厚线控制:允许偏差±5mm, 2、植筋 2.1.植筋工艺:钻孔→洗孔→注胶→植筋→固化养护→抗拔试验(抽检) 1)弹线定位,根据图纸的配筋位置及数量,标注出植筋位置,然后验线合格后用冲击钻洞,钻头直径及钻孔深度如下表,钻头始终与柱面保持垂直。 钢筋 6 10 12 14 钻孔直径(mm)10 14 16 18 最小钻孔深度(mm)60 100 120 140 2).洗孔:用毛刷套上加长棒伸至孔底来回反复抽动,把灰尘,碎渣带出,在吹出孔内浮尘。测量放线工程技术交底 一、施工准备 1、测量放线前要认真阅读施工图纸,了解设计意图及施工要求,对图纸的设计尺寸及标高,要认真核对,检查总尺寸和分尺寸是否一致,总平面图和大样图尺寸是否一致,不符之处及时提出,进行核对修正,不得擅自处理,否则后果自负。 2、测量放线所使用的仪器,工具必须是经检验过的合格品,每次测量前应先检验校正,否则不得使用。 二、质量要求 1、标高要求:标高测量偏差不得超过±10mm。 2、各施工部位放线、标高抄测精度要求均必须满足相关验收质量标准。 三、工艺流程 四、施工工艺 1、为保证整个建筑物定位的正确,首先对甲方提供的红线桩及水准点进行校核。从甲方提供的水准点引测高程控制点以控制各栋号楼±0.000 标高点,高程点按规范做法妥善保护。 建立平面控制方格网应根据建筑物及场地特点,测设“井”字型方格进行楼大角控制及轴线控制。控制桩点按规范做法妥善保护,桩用木桩,桩顶用小铁钉做桩点,四周用混凝土做成桩墩(桩墩顶部要比木桩顶高20mm,在木桩顶铁钉四周做成直径50mm的凹槽),桩位应进行编号并有防雨措施。 对钉桩(红线桩)进行复测,(包括水准点)确定建筑物位置。监理单位现场复测验收

确定轴线控制网桩位,基础放线各楼层放线确定建筑物位置。监理单位逐层验线,测量竣工报告监理单位验收。定位桩距结构外墙皮线6m,做楼大角控制桩及轴线控制桩,控制桩轴线形成控制方格网。 基坑开挖时,用钢尺配合水准仪将标高传递到基坑内,进行槽底抄平。在护坡底测设一条标高控制线,作为槽内标高基准。零米以上采用激光铅直仪按内控法进行竖向轴线传递。高程的控制由现场内引测的水准点进行标高传递。在结构施工测量中,按装饰工程要求将装饰施工所需的控制点和线及时弹在墙和板上,作为装饰工程施工的控制依据。 2、建筑物定位 定位原则:根据甲方委托测绘院提供角桩点,向外做出角桩引桩,定出场区平面控制网,再由平面控制网定出建筑物的主要轴线控制桩。 定位方法:用经纬仪根据盘左盘右取中的原则,及钢尺量距的方法(量距误差小于1/10000;测角误差小于±20″)定出角桩引桩,具体方法为在定位桩点上安置经纬仪,后视对面同轴桩点,倒转望远镜,定出该轴线的延长线,用钢尺配合在量出距外墙皮7.000m 的地方钉上桩位作为建筑物的角桩引桩。引桩确定后应按规范妥善保护。 3、±0.000mm 以下施工测量 ①基坑开挖时,用钢尺配合水准仪将标高传递到基坑内,进行槽底抄平。在坡底测设一条标高控制线,作为槽内标高基准。 ②基础放线:工程定位、定高后,根据主要轴线控制桩放出建筑物的轮廓线及挖槽线,根据施组开挖放坡要求进行基础开挖。开挖时,应注意对控制桩的保护。在基础开挖接近设计深度时,在各大角控制桩点上安置仪器,后视对面同轴桩点,将这些点精确超测至槽底土面上,并精确测定各主轴线,检查各主轴线间距,根据所测的轴线特别注意校核图纸尺寸不能算错与轴线的关系。当垫层混凝土施工完后,用上述相同的方法,投测主轴线,同时严格检查主轴线之间的尺寸根据投测的主轴线在垫层上放出保护墙的控制线。 ③底板放线:防水及其保护层施工完毕后在各大角控制桩点上安置仪器,后视对面同轴桩点,将这些线精确投测至保护层面上,并精确测定各主轴线,检查各主轴线间距,合格后再放出其他的细部轴线作为底板钢筋绑扎的依据。 ④地下墙体及顶板放线:底板施工完毕后在底板上精确投测出主轴线的位置,并严格检查主轴线的投测尺寸,主轴线放线完毕后,根据主轴线的位置放出墙体控制线、门窗洞口细部尺寸线、柱子尺寸线以及距墙皮50cm 墙体模板控制线,地下墙体施工完毕后在墙体上弹出1m 标高线和顶板支模300mm 控制线来控制顶板支模。 ⑤正负零以下标高控制以现场引测的高程控制网的标高为依据,用塔尺或钢尺配合水准

工程测量放线技术交底

JJ-005 工程名称施工单位 交底部位工序名称施工测量放线 交底提要:1、测量仪器的选用;2、工程定位测量放线:工程定位测量、高程控制测量、基础放线、楼层放线、精度要求、注意事项、沉降观测。 交底内容: 一、测量仪器的选用 水平测距采用苏州J2光学经纬仪及长城牌50米钢尺,5米钢卷尺,高程测量采用DS3水准仪,50米及5米长城牌钢尺。角度测量采用苏州J2光学经纬仪。 二、工程定位测量放线 (1).工程定位测量 ○1.在平安路北边线(路崖石)取一点O1,在O1上支设经纬仪,将O1O2旋转900,得垂直线O1O3。 ○2.在直线O1O3上量取4.26米,得点O4,在O4上支设经纬仪,从O1O3直线旋转900,得到垂直线○L轴线,○L轴线和**公司住宅楼相交于点O5。 ○3.从点O 5向东量取9.15米得到点O6,在O6点支设经纬仪,从○L轴线旋转900,得到○1轴线。 ○4.根据设计轴线尺寸,依次测放出各轴线。 ○5.在现场设置四条控制轴线,纵向○A○L轴两条,横向○1○15○29轴三条。轴线控制桩采用50×50×500的木桩砸入土中,外露50mm,端部钉2cm钢钉作为控制点,用500×500的砼墩护住,砼上平面与木桩上端相平。 (2).高程测量控制 项目(专业技术 交底人接受交底人 负责人)

JJ-005 本工程中心线○15轴线和平安路中心线相交点为O,从O点向上量取0.95米,即为本工程的±标高点,用水准仪将O点标高引测至施工现场。在建筑物的四周设置四个标准水准点(标高±0.000m), ○1.地下部分高程控制: 根据设置的标准水点,用水准仪和大钢尺垂直向下传递,并在基坑四周抄测-5.0m的高程控制桩,控制桩为30×30×700的木桩,砸入土壁部分650cm,在-5.0m位置钉钢钉。 ○2.主体工程高程控制 a.对场地高程点进行全面校核,确保高程准确无误。 b.根据现场高程点,在首层外墙设置三个标高引测点,以便进行楼层标高传递,将所需的标高抄测到其他的柱上,此后在砼柱上弹出楼层+0.500米的标高平线,施工时就以柱上的墨线为准定出各构件的标高。引测使用钢尺及水准仪,每层的标高线均从底层的标高线直接用大钢尺往上传递。 c.标高引测至楼层后需进行3点校核,误差在允许范围内,同一层的标高必须闭合起来,每次在抄平时不得乱引,必须从规定的平线上出发。以3点标高的平均值作为该层的标高控制线。 d.标高标设位置及范围: 墙体平线为抄测在墙体上的平线(+0.200米平线)。墙体平线有两次抄测,一次在抹灰之前在所有墙体上抄测+0.200米平线,以控制上层梁、板标高,另一次在抹灰之后抄测以控制地面标高。 i.拆除墙体、柱模板,将楼层+0.200米平线弹在每道墙、每棵柱上。 ii.支设顶板后,将楼层+0.200米平线标设在墙体、柱立筋或暗柱的钢筋上。 iii.顶板混凝土施工后校核钢筋上的+0.200米平线。 e.精度要求: i.施工层3个标高控制点闭合差应≤3㎜。 ii.每层层高允许误差±3mm。

地铁装饰测量放线技术交底

施工技术交底记录 编号:轨道交通通 用表-052 工程名称重庆轨道交通5号线一期工程装饰装修 5201标 施工合同编号 单位(子单位)工程名称施工单位 中铁二局集团装饰装修 工程有限公司 分部工程名称分项工程名称测量放线 交底部位交底时间 交底内容: 1.施工准备 (1)作业条件 1)站前施工单位移交施工场地完成。 2)站前施工单位完成测量基准点移交。 (2)器械准备 全站仪、水准仪、经纬仪、红外线水平仪、50m钢卷尺、7.5m钢卷尺、塔尺、墨斗、记号笔、红油漆、手电筒。 2.操作流程及要点 2.1标高控制线测量 2.1.1水平控制线测量放线流程图 获取基准标高点→测量站台控制标高→测量站厅控制标高→弹出标高控制线。 2.1.2水平控制线测量放线施工要点 2.1.2.1 获取基准标高点: 本工程施工测量,必须以站前土建单位提供的绝对标高为基准,基准标高点由站前土建施工单位提供,在取得基准标高点后进行复核,确认无误后方可使用。 2.1.2.2测量站台控制标高: (1)因站台存在0.2%的放坡,站台整体装修完成面绝对标高并不相同,根据施工图和基准标高点计算出站台各纵轴线位置装修完成面绝对标高; (2)将水准仪架设于站台板上并调平,水准仪架设点距基准标高点必须在水准仪有效测量范围内,将塔尺垂直立于基准标高点上,通过水准仪瞄准读数,再将塔尺垂直立于待测点,待测点必须靠墙或靠柱面以便标记,转动水准仪瞄准塔尺读数,得出:现塔尺底端标高=基准标高+前视读数-后视读数;计算出装修完成面与现塔尺底端标高差,再由塔尺底部向上量取装修完成面与现塔尺底端标高差值加1m即得出装修完成面+1m控制线,用墨斗弹线并做好标记。 2.1.2.3测量站厅控制标高: 站厅层控制标高可以通过楼梯洞口由基准标高点引测至站厅层,测量方法与站台层控制标高测量方法一致。 2.1.2.4弹出标高控制线: 用墨斗线在墙、柱面弹出各点控制标高线并统一做好标记。 2.2轴线测量放线 2.2.1轴线测量放线流程图 获取基准点数据→站厅和站台纵、横轴线测量→二次砌筑测量

二次结构技术交底

二次结构技术交底 1、砌体施工前应先做样板,样板验收合格后方可大面积开展施工;砌体施工前先做放线的技术复核,复核合格后方可施工,施工前应根据砌块的实际尺寸制作皮数杆并进行复核,施工过程中按控制轴线和水平线进行复核控制。 2、砌筑砂浆应随拌随用,并按配合比进行计量搅拌均匀。 3、砌体结构工程所用材料应有产品合格证;检测报告;块材、水泥、砂、钢筋、外加剂等应有材料进场复试报告;复合保温砌体的砌块还应做导热系数的复试;所有复试的项目均应符合设计要求。 4、砌体在常温下砌筑前应提前浇水湿润,砌体应上下错缝、内外搭砌,砌筑灰缝砂浆应饱满,饱满度不得低于90%,。灰缝应横平竖直、深浅一致、搭接平順、光滑密实。不得有瞎缝、假缝、透明缝;采用原浆勾缝者,必须随砌随勾。 5、墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑;临时间断处应砌成斜槎,斜槎的水平投影长度不应小于高度的2/3;灰缝中设置的拉结钢筋或钢筋焊接网片,应被灰缝砂浆包裹严密。 6、构造柱马牙槎处明露砌块(凸槎)孔洞应作处理,保证构造柱混凝土浇筑密实,马牙槎应先退后进,马牙槎高度控制在300㎜以内。 7、墙体预留洞口、暗埋管线的做法和质量,应符合设计要求,严禁随意剔凿墙体或预留沟槽;预留洞口宽度超过300㎜的上部应设置过梁。 8、填充墙砌体拉结筋或网片的砌筑层、位置和置于灰缝中的长度应符合设计要求;竖向位置偏差应符合规范规定。填充墙采用空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块的砌体灰缝应为8~12㎜。蒸压加气混凝土砌块砌体的水平及竖向灰缝宽度宜分别为15㎜和20㎜。 9、砌体工程冬期施工时应按冬施规范要求施工,砂浆试块还应多留一组同条件养护试块一组;还应做好有关测温记录。

将水准仪安置在施工层,检测由下面传递上来的各水平,误差在±2mm之内。在各层抄平时,应后视两个高程传递点以作校核,在墙体、柱上弹1米控制线作为顶板施工时的标高依据。抄测时两水平点间距不应大于4mm,墨斗线直径小于1mm,在

工程测量放线技术交底

工程测量放线技术交底 The manuscript was revised on the evening of 2021

技术交底记录 鲁JJ-005 工程名称施工单位 交底部位工序名称施工测量放线 交底提要:1、测量仪器的选用;2、工程定位测量放线:工程定位测量、高程控制测量、基础放线、楼层放线、精度要求、注意事项、沉降观测。 ○3.从点O5向东量取9.15米得到点O6,在O6点支设经纬仪,从○L轴线旋转900,得到○1轴线。 ○4.根据设计轴线尺寸,依次测放出各轴线。 ○5.在现场设置四条控制轴线,纵向○A○L轴两条,横向○1○15○29轴三条。轴线控制桩采用50×50×500的木桩砸入土中,外露50mm,端部钉2cm钢钉作为控制点,用500×500的砼墩护住,砼上平面与木桩上端相平。 (2).高程测量控制 项目(专业技 交底人接受交底人 术负责人)

第 1 页,共 4 页技术交底记录 鲁JJ-005

第 2 页,共 4 页技术交底记录

鲁JJ-005

二次结构技术交底

二次结构砌筑技术、安全交底记录 一、施工准备 1、主要材料准备: 实心砖:强度等级为MU10,规格采用240×115×53,主要用于墙底部坎台及墙顶斜塞填充。轻集料混凝土小型砌块:本工程所有内外填充墙均采用轻集料混凝土小型砌块,墙厚有300、250、200、100等3种,砌块强度等级为M3.5,容重不大于1000KN/m。 砌筑用砂浆:本工程设计要求±0以下采用M5.0水泥砂浆,±0以上采用M5.0水泥砂浆,水泥宜采用强度等级32.5级普通硅酸盐水泥,产品应有出厂合格证及复试报告,砂子采用粗砂,并过5mm的密目网筛,砂的含泥量不应超过5%。 混凝土强度等级:构造柱、过梁、圈梁为C25,门窗抱框、卫生间墙底500高坎台为C20,细石地面混凝土为C20, 钢筋:二次结构主要钢筋品种有Ф6、Ф10、Ф12,拉结筋和构造柱、圈梁箍筋均为Ф6圆钢,构造柱纵筋采用Ф12螺纹钢筋,钢筋进场必须经复试合格方可用于本工程。 本工程二次结构拉结筋、构造柱纵筋均采用化学植筋施工工艺:植筋采用的结构胶必须要有出厂合格证,及相应检测报告。 其他材料:门窗洞口预埋混凝土块或埋件、门窗洞口预制过梁等砌筑前应准备完善 2、主要机具: 机械:双笼施工升降机、砂浆机、搅拌机等。

工具:大铲、刨锛、瓦刀、泥桶、存灰槽、筛子、勾缝条、运砖车、灰浆车、翻斗车和砖笼等检测工具:水准仪、经纬仪、钢卷尺、百格网、皮数杆、线坠、水平尺、磅秤、砂浆试模等 3、作业条件: 放好砌体墙身位置线、门窗洞口、构造柱等位置线,经验线符合设计图纸要求,预检合格。 在主体结构墙柱身上弹出建筑+1m水平控制线,立好尺杆。 采用后植筋施工的拉结筋、构造柱纵筋已进行拉拨试验、位置高度经检查符合设计要求。 配制异形尺寸砌块,同材割制,,砂浆、砼经试配确定配合比,准备好试模。 填充外墙施工时,外防护脚手架应随楼层搭设完毕,墙体距外脚手架间的间隙应设置水平防护,防止高空坠落。内墙已准备好工具式脚手架。砌筑部位,基础或楼板等,的灰渣,杂物清除干净,并浇水湿润。随砌随搭好脚手架,垂直运输机具准备就绪。 二、二次结构砌体工程相关构造设计要求: 1、本工程设计要求:所有内外填充墙均为轻集料混凝土小型砌块,一、二、三层主要厚度为300、250mm、四层以上填充墙厚度主要为250、200mm,住宅内100厚轻质隔墙也采用轻集料混凝土小型砌块。 2、首层当填充墙下无基础梁或结构梁板时,裙房部位,,墙下应做基础。 3、按砌体工程质量验收规范要求:轻集料混凝土小型砌块墙体底部应砌烧结砖或多孔砖、或混凝土空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm,本工程采用环保实心砖作墙底坎台,考虑环保烧结砖(53×115×240)作200厚墙底坎台砖块模数,在墙底部砌四皮环保烧结砖,考虑各部位结构楼面标高不一 ,坎台顶面高度按建筑+1m水平控制线向下870mm控制; 本工程设计要求卫生间墙下做300

施工现场测量放线安全技术交底(新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 施工现场测量放线安全技术交底 (新版)

施工现场测量放线安全技术交底(新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1、放线测量工作人员必需接受安全施工教育,要熟悉有关工种的安全知识,测量放线人员必须持证上岗。 2、进人施工现场必须按规定配戴安全帽,边坡作业要系安全绳。 3、现场作业攀登高坎、高坡时,应设安全梯或土坡道。高处临边作业时,作业人员必须站位安全。 4、现场测量作业应选择安全路线,避开河流、湖泊、沼泽、悬崖等危险区域,保持安全。 5、施工前,应根据工程特点和现场环境状况制订施工测量方案,采取相应的安全技术措施。 6、深基础开挖基槽,注意周围土方变化情况,防止塌方。如不能确保安全时先撤离待采取措施确保安全后,在继续作业。 7、作业时必须避让机械,躲开坑、槽、井,选择安全的路线和地点。 8、上下沟槽、基坑应走安全梯或马道。在槽、基坑底作业前必须

检查槽帮的稳定性,确认安全后再下槽、基坑作业。 9、高处作业必须走安全梯或马道,临边作业时必须采取防坠落的措施。 10、进人井、深基坑及构筑物内作业时,应在地面进出口处设专人监护。 11、测量作业时钢尺要通过机电设备时提前联系有关人员关闭电源,防止触电。 12、现场作业必须避离施工机械,需在施工机械附近作业时,施工机械应暂停运行。不得在机械运转范围内作业。 13、测量人员在使用工具时,如锤子、斧子等使用前要检查安装是否牢固,作业时与其他人员协调配台。测量钉桩时,应疏导周围人员,扶桩人员应站位于锤击方向的侧面,不得正对人员抡锤,防止使用过程中飞出去砸伤人。 14、测量放线作业时,碰到障碍物需要移动时不要随意扔掷以免伤人。 15、山区作业时,应遵守护林防火规定,严禁烟火,并应采取防止有些动、植物伤人的措施。 16、在公共道路上作业时必须遵守交通规则,避让车辆,必要时

相关文档