市政道路工程质量评估报告

市政道路工程质量评估报告
市政道路工程质量评估报告

工程

编制人:

批准人:

批准时间:

XXX项目监理部

目录

一、工程概况 (1)

㈠、道路工程简况 (1)

㈡、排水工程: (2)

㈢、其他 (2)

二、工程进度 (2)

三、工程质量 (3)

㈠、排水工程的质量评估 (3)

㈡、白灰、水泥综合稳定土底基层质量评估 (3)

㈢、关于二灰碎石基层施工的质量评估 (3)

㈣、关于沥青砼面层施工质量的评估 (4)

㈤、关于道路附属工程质量评估 (4)

四、对工程质量的综合评价意见 (5)

工程质量评估报告

一、工程概况

㈠、道路工程简况

1、本工程为工业园区三号路道路工程,道路全长3069.724米,为工业园区的一条主干道。道路等级为城市主干道,此路起点与建设南路交叉,转弯半径为25米,沿途与园区内道路相交转弯半径详见道路平面图设计。终点与郊区快速路连接,转弯半径为25米、30米;交叉口做到切点的位置,绿化带位置有交叉口转弯半径切点后退5米。

本道路的排水采用雨污分流制的排水方式,雨水采用分段排放,排入五干渠支管和建设南路排水管道,雨水管道位于道路中心左侧距道路中心14.5米,全长2970米,污水排入污水处理厂的污水截流管道中,污水管道位于道路的右侧距道路中心14.5米,全长2950米。

2、横断面设计

本段道路规划红线为50米,采用四块板断面形式,中央设10米的绿化带,两侧各8.0米机动车道,3.0米绿化带,6.0米非机动车道和3米人行便道。机动车道与非机动车道均采用直线坡,横坡度为1.5﹪。人行便道横坡度为2﹪。

3、道路路面结构层组成

机动车道:15cm石灰稳定土(10﹪白灰+3%水泥), 15cm石灰稳定土(12﹪白灰+4%水泥),18cm二灰碎稳定基层,上洒乳化沥青透层油,用量为0.8kg/平方米,6cm 粗粒式沥青混凝土(AC-25C),4cm中粒式沥青混凝土(AC-16C)。

非机动车道:12cm石灰稳定土(10﹪+3%水泥),13cm石灰稳定土(12﹪+4%水泥),15cm二灰碎稳定基层,上洒乳化沥青透层油,用量为0.8kg/平方米,5cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C),3cm中粒式沥青混凝土(AC-13C)。

人行便道:15cm石灰稳定土(12﹪),2cm水泥砂浆垫层(1:3),6cm 舒布洛克彩砖。

路面结构中的灰土计量仅供施工参考,施工控制采用强度指标。

道路路缘石为预制C30混凝土(99.5×40×12cm),外露20cm。立石采用预制C30混凝土砖(50.0×25×8cm),曲线段采用弯道牙石。盲道置于人行便道外侧(无障碍处),净距外侧立缘石50cm,宽度不小于50cm,在出入口及

转交出铺设凸型图案盲道提示砖。人行便道出入口采用无障碍坡道设计,坡度不大于1/12,缘石坡道的坡面应平整,且不应光滑,坡道下口高出车行道不大于20mm。

3、基层强度、路面弯沉

1)路面回弹模量不小于30Mpa.

2)石灰稳定土强度:7天无侧限抗压强度(6天湿养,1天浸水)第一步

不小于0.5 Mpa,第二步不小于0.6 Mpa。

3)二灰碎石稳定基层:7天无侧限抗压强度(6天湿养,1天浸水)为

0.8 Mpa。

4)路面设计弯沉值:机动车道0.33mm;非机动车道0.415mm.

沥青采用AH-70,石灰采用二级钙质灰,其他指标要求应参照国家有关设计规范和施工规范进行。

㈡、排水工程:

1、雨水工程

雨水管道管径采用DN800、DN1000、DN1200,采用1200砂石基础,详见国标04S516-9,位置详见纵段图。排水检查井见国标02S515-32,四通井见国标02S515-36,内外壁采用1:2的水泥砂浆抹面,抹面厚2厘米,井盖采用钢塑复合井盖,在车行道上的采用重型防盗式球墨铸铁井盖,检查井见国标02S515-32,雨水口采用偏沟式单篦雨水口,雨水口周围采用C20混凝土进行加固,加固范围:宽30厘米,厚16厘米,上铺油面结构。

2、污水工程

污水管道1#--37#以及横穿建设南路主管道采用180。, 37#--82#采用150。砂石基础,检查井见国标02S515-38,四通井见国标02S515-51、02S515-29,检查井内外壁采用1:2水泥砂浆抹面2厘米,井盖采用重型钢塑复合井盖,车行道上采用重型防盗式球墨铸铁井盖,检查井做法见国标02S518-38。

㈢、其他

在路面下根据需要设置了通讯、电力等管线过路的预埋管道,施工时根据各专业管线施工图纸进行施工。

二、工程进度

工程开工日期:2006年8月15日

工程竣工日期:2007年5月13日

说明:1、合同总工期为122 d 2、实际工期为120 d

三、工程质量

㈠、排水工程的质量评估

雨、污水管道设计为承插口砂石基础,沟槽回填采用10%灰土回填。在雨、污水管道的施工过程中,专业监理工程师全过程跟踪、旁站,在沟槽开挖过程中,严格控制施工单位在开挖过程中出现超挖现象,出现超挖的作业段要求施工单位进行砂石回填,通过井点降水沟槽开挖后,沟槽内没有明水,同时在每道工序施工后,通过自检、以及我监理部检查验收合格后同意进行下道工序。砂石基础回填,管道安装,检查井基础浇筑,砌筑各工序质量较好。功能性的检测,污水管道闭水试验按照规程的方法、数量进行检验,共进行5次,27个井距,占总管道的31.4%,全部一次闭水成功。排水工程承包单位自评合格,监理部同意验收。

特别是沟槽10%灰土回填,灰剂量符合设计要求,通过利用拌合设备充分拌合均匀,然后进行回填,同时在回填过程中,在我旁站监理人员的质量监督下能够,能够按照规范要求20cm一步,分步回填夯实,然后我监理人员,与施工单位试验人员进行共同检验,压实度满足设计的要求合格后同意进行下步灰土回填。

整个管道回填土工程,经过与施工单位共同进行检测,都能满足设计设计的要求,为路床开挖打下了良好的基础,确保了道路工程的质量。

㈡、白灰、水泥综合稳定土底基层质量评估

道路路床工程局部经过30cm戗灰处理后,经过压实度检测,密实度达到97%,弯沉值均满足设计要求。中线、高程、宽度经抽检合格后,我监理部同意施工单位进行综合性稳定土施工,综合性稳定土的机动车道总厚度为30cm,非机动车道总厚度为25cm,其工艺流程基本按施工组织设计要求进行,通过专职的测量人员根据土的松铺系数进行细部点的测量工作,土是利用路床开挖后原土还槽,根据测量点上平面进行找平,然后,进行排压完成后通过测量人员复测,粗平。掺灰量根据10%白灰+3%水泥或10%白灰+4%水泥每层综合稳定土的要求,将路段分成每米网格均匀撒布白灰、水泥,然后用徐州220进行稳定土的拌合,拌合均匀后进行排压、粗平、细平,最后用12T以上压路机碾压,先轻后重,先静后振再静,先钢轮后胶轮,由低到高进行碾压六遍以上,从拌合至碾压完成不超过水泥的终凝时间,经抽检均能够达到97%以上,并定期进行洒水养护,使结构层充分板结成为整体,局部出现压实度不到位的,及时返工整改直至达标,总之,石灰、水泥综合稳定土底基层的质量是可靠的,见证取样送检实验室七天无测限强度试样共计104组,合格104组,合格率100%,灰剂量送检200组,合格200组,合格率100%,符合设计要求。

㈢、关于二灰碎石基层施工的质量评估

二灰碎石的摊铺的边线培设土模,根据建设单位的要求每侧宽出路面20cm,高程通过测量人员测量杠尺上平来控制,施工单位为二灰碎石摊铺进行了充分的准备工作,由于二灰碎石厂方运输能力有限,造成施工现场停工待料,摊铺工作断断续续,使得二灰碎石局部平整度欠佳,基本上做到了翻斗车将厂拌料运到工地就及时摊平碾压,含水量基本上做到“手捏成团,落地即散”为度的要求,经摊铺、平整、碾压成型,并经监理对平整度及标高进行抽检,局部地区出现超高的,经指出后作了铲平、平整,同时压实度经监理抽检均能满足规范规定98%要求,见证取样实验室送检七天无侧限强度试样共 15 组,合格 15 组,合格率为 100% 。

㈣、关于沥青砼面层施工质量的评估

沥青砼混合料采用天津美环筑业沥青厂供货,同时对二灰碎石基层表面清扫干净后,根据设计要求喷洒乳化沥青0.8kg/M2,喷洒质量良好。从提供的材料来看,未发现花白、粗细分离、结块成团、油量明显过多或过少的缺陷,到工地的温度均能达到140℃,但有时出现不能均衡供料,出现停机待料的问题,摊铺质量总体是可以的,经实测密实度,厚度及弯沉值基本上能满足设计要求。沥青砼混合料马歇尔试验按照试验规程批量送检9组,合格 9组,合格率为 100% 。

㈤、关于道路附属工程质量评估

1、检查井、收水井的质量情况:

雨、污水检查井工程在施工时,砼基础的浇筑,留置同条件试块,检查井砌筑过程中,确保了砌筑砂浆饱满度、砌体得直顺度、平整度,比较良好,冬季施工措施得当,检查井砌筑打设暖棚,棚内悬挂温度计,随时掌握暖棚内的砌筑温度,确保棚内温度达到5℃以上,同时,拌合砂浆用水进行加热至80℃以上,用以防止在施工过程中热量的散失。但是,在井脖字砌筑后期,个别检查井抹面观感质量一般,但不影响使用功能。收水井其主、抹面观感质量一般,但不影响使用功能。

2、人行便道、路缘石质量情况:观感质量一般,平整度较差,个别块砖有空鼓,松动现象。

3、对于影响结构安全和使用功能的主要原材料:⑴砼管道在生产厂家监督进行了试验;⑵石灰、水泥、机砖、二灰碎石、路面沥青砼等材料均按照有关规定进行了批量见证取样送检,基本上能够满足规范要求。

三、施工中发生过的质量事故、问题、原因分析和处理结果

在施工全过程中没有发生重大的质量事故,作为一般的质量问题(包括常见的质量通病)在施工过程中有发生。这些问题通过自查、自检和监理工程师检查后要求进行了整改处理,经过建立重新进行验收达到合格后进行下道工序施工。如:检查井抹面厚度以及雨水收水井抹面观感质量,还有个别不为施工管理人员由于管理人员不到位,造成收水井周围的回填造成质量隐

患,以及在平石的砌筑过程中,出现倒坡,经我监理人员检查发现后要求其立即整改,直到符合各项技术指标要求。

四、对工程质量的综合评价意见

该工程施工合同规定施工质量等级:合格。

监理单位经过对本工程各检验批、分项、分部、单位工程的验收后评估认为:

1.该项目排水、道路工程主要原材料、构配件经过复试试验报告表明能够满足规范、设计文件的要求。

2.结构层厚度符合规范要求,结构层保证资料实验数据表明能够满足结构强度指标的要求;道路工程、排水工程等各项使用功能试验纪录以及质量保证资料齐全。

3.各项试验记录和主要技术资料基本齐全,符合规定的要求。

4.人行道铺砌平整度以及观感质量一般、路缘石砌筑质量一般,观感质量一般。

5.2+500—2+600处右侧机动车道,局部油面掉渣严重,有的已经出现坑洼。

6.路面横向裂缝比较多,个别部位裂缝间距仅为10余米。

我监理单位与建设单位共同对该工程预验收后确定该工程预验收合格。

河南建基工程管理有限公司

2007年12 月5 日

单位工程质量评估报告(新版)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量评估报告(建设单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 有关文字材料需打印。 单位工作质量检查报告(设计单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量检查报告(勘察单位)

线路工程质量评估报告

徐宿盐高铁段110kV 井蒋7C17线46-52#改造工程 质量评估报告 年月曰 批 准: 审 年月曰 核: 编 制:年月曰 徐宿盐高铁段110kV井蒋7C17线46-52#改造工程监理项目部 二?一七年六月

1 工程概况 (1) 2 工程各参建单位 (2) 3工程质量验收情况 (2) 4工程质量事故及其处理情况 (4) 5竣工资料审查情况 (4) 6工程质量评估结论 (5)

1 工程概况 1.1工程规模: 在原47#单回直线杆小号侧30m处新建一基单回耐张角钢塔T1,呼高为21米;在原48#单回直线杆小号侧40m处新建一基单回直线角钢塔T2,呼高为36米;再顺原线路路径往大号侧架设到新建耐张塔T4,通过新建T2-T3直线档跨本期新建徐宿淮盐高 铁,因考虑到如果保留51#杆,对新建T4塔使用条件超限,故拆除现状51#塔,新建T5、T6两基单回路直线塔后接通现状线路。同时拆除110kV井蒋7C17线47-51#共5基角钢塔。铁塔呼高根据跨越档下相导线对电气化铁路轨面的垂直距离决定。改造线路路径长约1.578km,按单回路角钢塔架设。 1.2工程质量目标 工程质量符合国家、行业及国家电网公司颁发的施工技术规程、质量验收规范及相关规定。过程控制数码照片真实完整规范。工程质量总评为优良,且满足线路工程:单位工程优良率100%分项、分部工程优良率100%观感得分率》95% 按现行国家、行业及公司的技术规范、质量标准及相关规定组织施工,工程建设期间不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。“标准工艺”应用率达到100% “标准工艺”管理及实施效果评价得分大于90分。 工程“零缺陷”投运;工程使用寿命满足公司质量要求,工程投产后一年内不发生因基建质量原因引发的电网事故、设备事故和一类障碍。 确保工程达标投产、国家电网公司优质工程;努力消除质量通病。 2 工程各参建单位: 工程建设管理单位:徐盐高铁指挥部 设计单位:淮安新业电力设计院有限公司 监理单位:淮安弘力工程项目管理有限公司 施工单位:淮安宏能集团有限公司 3工程质量验收情况 3.1工程质量监理控制概述 (1)做好事前策划工作。工程开工前,针对本工程的特点,组织学习监理实施细则和旁站监理方案以及国网公司强制性条文、质量通病防治措施、输变电工程标准工艺、数码照片管理等文件,明确质量目标、质量验收要求,确定“W点、“ H点和“ S”

10KV电力工程质量评估报告

武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程质量评估报告 受武汉青江化工股份有限公司的委托,湖北诺琦投资集团有限公司承担武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程施工。工程开工以来,在黄冈城投公司;火车站开发区管委会;青江化工公司等相关单位的统一领导下,经设计、施工、供电局、监理等单位的共同努力,完成挖管沟、排管、包封、回填、布钢筋、浇筑井盖,电杆架设,电缆铺设,变压器,开关柜安装等施工。现武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程的施工主要汇报如下: 一、工程概况 武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程位于黄冈市火车站经济技术开发区电力管道全长2840米,架空线路1500米。 (一)参建单位 工程名称:武汉青江化工股份有限公司搬迁项目10KV电力工程建设单位:武汉青江化工股份有限公司 设计单位:黄冈市强源电力工程有限公司 施工单位:湖北诺琦投资集团有限公司 工程监理单位: (二)工程项目组成及规模 本工程有挖管沟、顶管、排管、包封、回填、布钢筋、浇筑井盖、

道路恢复、电缆铺设、杆线架设等施工 (三)工程形象进度 2013年10月01日场我单位进场并做施工前的准备 1.开工前监理对我施工单位交底。10月8日监理、城投组织同各相关单位(煤气管道、自来水、路政,园林,铁路,光缆)进行现场交底,监理交底。 2.10月10日开工。开挖:专人监护发现管线及时提醒,指挥机械避免破坏地下管线,安排人工开挖。意外情况:陈年管道年久失修埋深过线,有几处破损,及时联系相关单位抢修。 3.验槽:电力管道沟槽开挖,遇下水管道、煤气管道等,埋深不够,及时同供电局碰头解决现场问题,工井的移位部分段改为电缆沟。 4.封底、包封、布钢筋、浇筑井盖安排现场旁站监理。 5.安排交通疏导:做好安全防护、安全警示。 1、工程形象进度 (1)排管工程 (2)工作井工程

输电工程质量评估报告

目录 1、工程概况 (2) 2 、质量评估范围 (3) 3 、质量评估依据 (3) 1、工程概况

2 、质量评估范围 “武汉煜江能黄陂蔡榨30M W p设施农业光伏电站工程建设工程监理合同”确定的工程监理范围内的工程质量 3 、质量评估依据 3.1建设工程项目有关的标准、规范 3.2 国家及地方政府有关工程建设方面的法律、法规、规章及文件; 3.3 国家颁发的现行施工质量验收规范、标准及技术规程。本工程使用的标准及规范见下: 《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工与验收规范》

35—220kV架空送电线路测量技术规定》DL/T5146-2001; 10kV~500kV输电及配电工程质量验收与评定标准 《工程建设标准强制性条文(电力工程部分) 设计文件及设计图纸; 建设工相关的合同文件及工程过程文件。 4 、施工过程质量控制综述 4.1施工项目部的现场管理机构设置基本合理,人员资格证件合格有效,并能到位。 4.2施工组织设计等方案编制详实,资源配备较齐全,审批手续符合程序。 4.3建立健全了质量管理体系和质量保证体系,建立了相应的质量管理制度、技术管理制度等各项工程管理制度,运转基本正常。 4.4国家强制性标准条文的执行计划、施工方案、施工作业指导书和技术措施落实到位,质量目标明确,能认真处理施工过程中存在的质量问题,监理工程师通知单所提出的问题已及时整改,实现了闭环管理。 4.5监理项目部组织机构健全,各工程管理制度齐全,人员配置合理,并能实质性到位; 4.6施工过程严格按照国家规范、标准、规程和强制性条文实施质量控制,认真按照规定实施质量管理,文件审查、原材料、试验控制严格,巡视、旁站、平行检验到位,过程控制资料齐全,组织协调得力。 5 、过程质量监理控制概述 5.1事前控制 5.1.1 开工前根据工程特点编制了《监理规划》、《监理细则》等文件,完

工程质量评估报告(范本)

B9 工程 工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程基本情况 (一)、工程概况 1、项目特征 工程名称: 工程地址: 结构类型、层数: 建筑面积: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 开、竣工日期: 2、地质情况 本工程依据勘察设计院提供的《工程岩土工程地质勘察报告》,采用(天然/复合/桩基……)。经建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位验槽,土质符合要求。 3、建筑特点 该楼为住宅楼,地上层…… (二)施工单位基本情况 总包单位: 桩基分包单位: …… 塑钢门窗分包单位: …… 承包单位在现场项目经理部全面负责工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求。施工人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。根据对总包单位、分包单位、主要

工程原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和各分包单位及供应单位具备完成该工程的能力。 二、评估依据 1、国家强制性技术标准,主要有: 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 《建筑工程质量检验评定标准》 《地基与基础工程施工及验收规范》 《砌体工程施工及验收规范》 《混凝土结构工程施工及验收规范》 …… 2、工程勘察设计文件 地质勘察资料 施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集 设计交底会议纪要、设计变更文件 3、合同 建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同 三、质量保证体系评估 1、建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全;对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理;并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。 2、委托检测中心出具了砂浆和混凝土的配合比,试块均在监理见证下随机抽样制作,样本数符合规定,砂浆、混凝土养护符合规范规定要求。 3、各分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。

工程质量评估报告(范例)

合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程质量评估报告 建设单位:合肥市滨湖新区建设投资有限公司 设计单位:安徽省水利水电勘测设计院 施工单位:安徽开源路桥有限责任公司 监理单位:安徽省高等级公路工程监理有限公司 总监理工程师:刘恩红

签署页

目录 一、工程概况 二、评估依据 三、自检体系、质量保证体系、技术管理体系评价 四、材料报验 五、工程实体质量评估 六、竣工预验收监理结论 七、附录: 附一:单位工程质量评分表 分部工程质量评分表 附二:工程单位工程质量综合评分表 附三:监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附三:工程概况表

一.工程概况: 1、工程名称:合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程 2、工程地点:合肥市滨湖新区 3、建设工程组成及规模: 环湖北路上跨桥位于渡江战役纪念馆和环湖北路交汇处,桥轴线桩号为K4+740.70.桥与环湖北路斜交,交角为70.74°。桥体布置为梁板式,共布置2跨,单跨跨径21.4m,总长度42.8m,桥宽176m。桥上部结构采用跨径21.4m预应力砼简支空心板桥,全桥顶面水平布置,上覆广场工程地面结构层。桥面顶高程为14.30m。上部结构采用C50预应力砼空心板,板厚1.4m。下部结构桥台采用钢筋砼扶壁式轻型结构,前墙、底板厚均为1.2m。中墩采用墩柱式,桥墩基础采用条形基础,基础底宽4.0m,墩柱采用C25钢筋砼柱体,柱尺寸 1.0m×1.6m,柱顶设钢筋砼盖梁。上跨桥进出口两侧(防洪)挡墙长分别为160.46m,240.1m。桥涵顶面采用铝塑板吊顶,两侧桥台以及桥涵进出口顶挡墙外立面均采用氟碳漆饰面。桥面铺装层上设XYPEX防水涂层,上覆防水卷材一层。桥涵内按照隧道标准布置照明,另设置一定的消防设施(灭火器箱,500X400X800,16只,磷酸铵盐干粉灭火器,MF/ABC8,32具)。 4、工程合同额:36987426.91元。 5、建设工程工期:180天。 6、项目参建单位名称:

线路工程质量评估报告

徐宿盐高铁段110kV井蒋7C17线46-52#改造工程 质量评估报告 批准:年月日 审核:年月日 编制:年月日 徐宿盐高铁段110kV井蒋7C17线46-52#改造工程监理项目部 二〇一七年六月

目次 1工程概况 (1) 2工程各参建单位 (2) 3工程质量验收情况 (2) 4工程质量事故及其处理情况 (4) 5竣工资料审查情况 (4) 6工程质量评估结论 (5)

1 工程概况 1.1工程规模: 在原47#单回直线杆小号侧30m处新建一基单回耐张角钢塔T1,呼高为21米;在原48#单回直线杆小号侧40m处新建一基单回直线角钢塔T2,呼高为36米;再顺原线路路径往大号侧架设到新建耐张塔T4,通过新建T2-T3直线档跨本期新建徐宿淮盐高铁,因考虑到如果保留51#杆,对新建T4塔使用条件超限,故拆除现状51#塔,新建T5、T6两基单回路直线塔后接通现状线路。同时拆除110kV井蒋7C17线47-51#共5基角钢塔。铁塔呼高根据跨越档下相导线对电气化铁路轨面的垂直距离决定。改造线路路径长约1.578km,按单回路角钢塔架设。 1.2工程质量目标 工程质量符合国家、行业及国家电网公司颁发的施工技术规程、质量验收规范及相关规定。过程控制数码照片真实完整规范。工程质量总评为优良,且满足线路工程:单位工程优良率100%,分项、分部工程优良率100%,观感得分率≥95%。 按现行国家、行业及公司的技术规范、质量标准及相关规定组织施工,工程建设期间不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。“标准工艺”应用率达到100%。“标准工艺”管理及实施效果评价得分大于90分。 工程“零缺陷”投运;工程使用寿命满足公司质量要求,工程投产后一年内不发生因基建质量原因引发的电网事故、设备事故和一类障碍。 确保工程达标投产、国家电网公司优质工程;努力消除质量通病。 2 工程各参建单位: 工程建设管理单位:徐盐高铁指挥部 设计单位:淮安新业电力设计院有限公司 监理单位:淮安弘力工程项目管理有限公司 施工单位:淮安宏能集团有限公司 3 工程质量验收情况 3.1工程质量监理控制概述 (1)做好事前策划工作。工程开工前,针对本工程的特点,组织学习监理实施细则和旁站监理方案以及国网公司强制性条文、质量通病防治措施、输变电工程标准工艺、数码照片管理等文件,明确质量目标、质量验收要求,确定“W”点、“H”点和“S”点。

建设单位质量评估报告

xx申发久长科技有限公司一期工程(基础分部) 建 设 单 位 自 评 报 告 xx申发久长科技有限公司 xx年十月

一、工程概况 本工程位于xx省贵阳市修文县久长镇新民村,1#厂房长276m*宽108m,建筑面积29808m2; 2#厂房长276m*宽72m+长120m*宽60m+长96m*宽18m,建筑面积28746平m2;3#厂房长288m*24m,建筑面积6912 m2,总建筑面积65466 m2。 二、工程完成设计与合同约定内容情况 本工程由xx大学勘察设计研究院设计施工图,并经贵阳市工程设计质量监督站图纸会审中心审查合格,施工单位严格按照设计图纸施工,符合合同约定的内容。 三、工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价 工程勘察设计,设计单位能按照建设单位的建设意图进行设计;工程在造型设计、环保节能设计等方面,设计单位能按有关规范规定要求进行设计,设计合理,并能定时到施工现场指导工作。 施工单位能认真熟悉图纸,了解设计意图,严格按图纸施工,个详资料准备齐全,各分部均办理单项工程竣工验收,全部合格;各分部、分项工程均符合设计和规范要求。 监理单位工作认真负责,能及时准确的按规范要求进行控制工程质量,严格把好质量关,致使本工程没有出现质量和安全事故,工作做得很好。 四、工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式情况 该基础工程已全部完工,约定于2012年10月xx日由建设单位组织,诚邀施工单位、设计单位、地勘单位、监理单位一同参加基础分部分项工程验收,同时邀请市建筑工程质量监督站对本次验收行为实行监督。 五、工程竣工验收意见

经建设单位组织各参检单位,对xx申发久长科技有限公司一期工程1#、2#、3#厂房基础工程全面、系统的检查验收,各单位一致认为,基础工程质量符合设计和规范要求,质量等级到达合格质量标准。 建设单位(章): 项目法人: xx年10月

02输电线路工程质量评估报告范本

Xxxxxxx送电线路工程 质量评估报告 一、工程概况 工程名称:XXXXXXX 工程建设地点及规模。 二、参建单位 建设单位: 设计单位: 监理单位: …… 三、监理工作 (1)河南立新监理咨询有限公司在XXX线路现场设立项目监理部,根据需要委派监理工程师和监理员若干名。 (2)监理工作依据国家标准规程规范,上级有关规定,设计图纸和设计变更,本工程监理规划和监理实施细则,其它有关文件等 (3)监理目标:确保工程达标投产,争创优质工程。 (4)监理工作方法。项目监理部制定并实施监理实施细则,现场监理员监控各种管理体系的运行情况,督促有关人员及时到位行使其职能。基础浇制、铁塔组立和道地线路架设的现场检查则主要采取关键工序旁站监理和一般工序巡视抽查的方法。工程施工过程中,项目监理部不定期组织人员进行检查,帮助施工单位总结经验,分析不足之处使之提高工艺水平,确保工程施工质量得到有效控制。

四、质量检查依据及结果 根据《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB 50233-2005)、《输变电工程达标投产考核办法》(2005)、《混凝土结构工程施工质量验收规范GB》50204-2002、《混凝土强度检验及评定标准》GBJ107-87及相关的国家标准、上级有关规定和设计图纸、设计交底会议纪要、设计变更等,对现场施工的杆塔现浇基础、铁塔组立,以及导、地线路架设进行质量控制检查。 (一)软件资料部分 (1)承包单位安全管理及质保体系健全且运作正常,人员到位,工序工艺层层把关,施工过程处于有效控制状态,质量稳定可靠,安全状况良好。 (2)施工单位有相应的施工资质证书,软件资料齐全,具有施工技术素质。 (3)施工单位按要求编写施工组织设计,经审核批准后又结合工程特点编写了可行的作业指导书。 (4)施工前进行技术交底,并形成交底记录。各类资料合格齐全,施工记录数据真实可信,内容符合规范要求。 (5)原材料有质量证明资料(复检报告),混凝土配比经有资质的实验室进行试配,基础用砂、石等原材料及基础试块做到见证取样。特殊工种(测工、焊工)均持证上岗。 (6)铁塔、导线、地线运抵现场的产品进行检查,供货质量满足相关标准。

房建单位工程监理质量评估报告范本

工程检验批质量检查记录表(通用)祁润波 九江培罗城制衣有限公司 宿舍工程(五层) 工程质量评估报告 彭泽县建设工程监理公司 2016年09月07日 页脚内容1

工程检验批质量检查记录表(通用)祁润波一、工程概况 1、项目名称:九江培罗城制衣有限公司宿舍楼(五层) 2、地点:彭泽县三支路 3、建设单位:九江培罗城制衣有限公司 4、监理单位: 彭泽县建设工程监理公司 5、承建单位:彭泽县浪溪建筑工程有限公司 6、设计单位:彭泽县设计室 7、勘察单位:九江建筑设计院 8、建设规模:建筑面积约5000 平方米,地上5层,地下0层;框架结构,人工挖孔桩基础;结构安全等级二级,为职工宿舍楼,设计使用年限50年。 2、工程质量监理情况 2.1、模板安装工程质量控制措施 (1)要求模板支撑及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足设计及规范要求。 (2)复核基础、柱轴柱垂直度是否符合规范要求,对每一施工段的梁、板、柱的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。 2.2、钢筋制作安装工程质量控制措施 (1)督促施工单位加大自检力度,坚持跟班检查钢筋制作、安装质量,保证钢筋的锚固长度、搭接长度、钢筋接头位置等构造要求符合设计要求及施工规范规定。 (2)监理工程师不定期巡查,对钢筋的制作、安装进行严格控制,检查过程中发现问题要求施工单位及时整改,经复查符合要求后方可同意进行下道工序施工。 (3)对每一施工段柱钢筋电渣压力焊的焊接质量进行全数检查,不合格的和有质量缺陷的一律要求割除重新焊接,并按照规范规定的取样由监理工程师见证取样送样,实验结果:抗拉强度符合要求,破坏部位为原材,破坏特征为塑断,评定合格。 2.3、砼工程的质量控制措施 本工程采用现场拌制混凝土,工程开工以对现场砂、石、水泥送检到当地检测中心进行检测,并出具配合比; 每次混凝土浇筑前,监理人员都要查看混凝土设定配比于配比单吻合,监督粘稠度及做坍落度实验,确保混凝土成品质量符合设计要求。 (3)砼浇筑过程中,监理人员进行全过程旁站监理,严格控制砼供料、振捣、浇筑质量,同时要 页脚内容0

输电线路工程质量评估报告

xxx线路工程(含光缆工程)质量评估报告 XXX工程建设监理有限责任公司 xxxx年xx 月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 1 工程项目概况 (1) 2 质量评估范围 (2) 3 质量评估依据 (3) 4 施工过程质量控制综述 (3) 5 工程质量监理控制概述 (4) 6 分项、分部、单位工程质量核查情况 (6) 7 工程质量评估结论 (7)

1 工程项目概况 1.1工程概况 1.1.1工程名称: kV输电线路工程。 1.1.2建设地点:工程起自*州**镇坉琴,止于**市**镇。 1.1.3工程规模及主要技术特性: 1)电压等级: kV 2)中性点接地方式:直接接地 3)回路数:单回路 4)线路长度:144.266km(如双回路,则表示为:I回:XX km,II回:XX km) 5)地形,地质:本线路所经地区地形主要为丘陵,其中丘陵占67%,山地占20%,平地占13%;地质主要为坚土(占40%)、普土(占20%)、松砂石(占20%),部分为泥水(占10%)、岩石(占10%)。 6)主要气象条件:本线路所经区域属南亚热带季风气候区,气候较高,雨量充沛,日照充足。最大风速:37m/s,覆冰:0mm。 7)铁塔基础:主要采用掏挖基础和桩基础,并视地形情况设有等高或不等高基础;对地形较陡排水量较大的设有排水沟、护坡或挡土墙。 8)杆塔:共计基,其中转角塔基,直线塔基。 9)导、地线:导线采用4×JL/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线;地线架设一根JLB40-150铝包钢绞线,另一根OPGW-36B1-150光缆。 10)绝缘子:本工程线路按d级(Ⅲ级)污秽区设计,采用钢化玻璃绝缘子。 11)接地型式:采用闭合环形或放射形水平接地体型式;接地体采用φ10热镀锌圆钢,接地引下线采用φ12热镀锌圆钢,并与各杆塔接地螺栓连接。 12)交叉跨越:本工程主要跨越:在建高速公路2处,省道2处,地方铁路1处,钻越500kV双回1处,跨越220kV1处,跨越110kV2处,35kV以下电力线28处。 1.2工程质量目标(监理质量控制重点) 1.2.1工程建设质量目标:(监理合同中的质量控制目标) 1)规范达标、绿色可靠、文档齐全、零缺陷作为质量总体目标。 2)满足国家、行业、中国南方电网有限责任公司质量标准、控制标准和验收规范,在质量管理过程中达到或超过质量标准,杜绝重大设备一般及以上质量事故,确保工程无

建筑节能工程质量评估报告范本

建筑节能工程质量评估报告范本

工程 节能工程 质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位(章):张家港市金界建设项目管理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 工程名称: 工程地点:。位于 工程概述: 主体结构已于年月日竣工验收通过,建筑节能工程于2012年月日开始施工,于2012年月日经承包单位自检合格。 二、建筑节能分部、分项和检验批的划分及建筑节能材料采用 根据GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》中有关工程分部(子分部)工程、分项工程划分,由八个分项工程构成:墙体、墓墙、门窗、屋面、地面、通风与空调、空调与采暖系统冷热源及管网、配电与照明、监测与控制。 墙体分项:采用 幕墙分项:采用干挂石材与墙体之间用30厚ZL胶粉聚苯颗粒粉刷浆体。 门窗分项:门窗采用。 屋面分项:屋面采用。 地面分项:钢筋混凝土楼板的地面采用。 通风与空调:保温材料为防火的发泡橡塑隔热材料?。 空调系统冷热源及管网:冷热源设备设置在室外。? 配电与照明:采用节能灯具。 监测与控制: 三、建筑节能分部工程特点 工期较紧,建筑节能分部施工要紧跟土建施工,穿插流水施工; 建筑节能分部的观感质量,特别是建筑节能分项和材料品种较多,内容复杂。 建筑节能分部防水要求高,设计使用年限长,对施工要求高。

四、建筑节能分部质量评估依据 设计文件:苏州广厦建筑设计院,关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。 有关施工验收技术标准、规范、规程: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB7107-2002) 《工程建筑标准强制性条文》2009版 监理规范:建设工程监理规范(GB50319—2000) 国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定: 建设工程质量管理条例 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法(建设部第78号令) 五、监理工作 施工准备阶段: 1、监理工作积极督促设计交底和图纸会审工作。 2、对承包单位资质、管理人员和特殊工种施工人员进行审查,督促技术质量管理体系正常远转,应督促管理层加强管理。 3、对施工组织设计各主要工序施工方案进行审核,并按批准后方案监督执行,监督施工单位严格按施工规范、设计图纸等进行施工,要求施工单位做好自检,质量评定工作。 4、对进场原材料及时检查合格证质保书,现场抽样送检,检测报告未到施工现场前不得使用,检测合格后方可在工程中使用。 实施阶段: 1、踏勘现场,了解建筑结构施工图,参与建筑节能分部工程技术交底,审核专项施工方案和施工单位的人员、机械,对每批进场的建筑原材料进行外观检查与抽样送检和质量控制资料进行检查和核对。 2、重点防治质量通病,对重点部位、关键工序加强旁站和巡视监督管理,对发现的质量问题及时通知施工单位纠正处理。

项目工程质量评估分析汇报

A.0.15 中海独墅岛三期C标项目39#楼工程工程质量评估报告 内容提要: 工程概况 工程参建单位 工程质量验收情况 工程质量事故及其处理情况 竣工资料审查情况 工程质量评估结论 建设单位:中海英奥置业(苏州)有限公司 设计单位:苏州规划设计研究院股份有限公司 施工单位:苏州市新绿建筑工程有限责任公司 监理单位(章):苏州市科正工程管理咨询有限公司 总监理工程师: 监理单位技术负责人: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、工程概况 (1) 二、评估依据 (2) 三、工程参建单位 (3) 四、工程质量验收情况 (4) (一)主要分部工程质量情况 (4) (二)、主要功能和安全性能的质量情况 (8) 五、工程质量事故及其处理情况 (9) 六、竣工资料审查情况 (10) 七、工程质量评估结论 (10) 八、附件 (10)

中海独墅岛三期C标项目39#楼工程工程质量评估报告 一、工程概况

二、评估依据 1、国家有关工程建设的法律法规 2、工程建设强制性条文 3、江苏省、苏州市地方标准 4、勘察、设计文件及相关图集 5、相关合同:施工合同、监理合同

6、监理规范GB/T50319-2013 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 10、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 11、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 12、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 13、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 14、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 15、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 三、工程参建单位 2015年9月21日由苏州市科正工程管理咨询有限公司中海独墅岛三期C标项目监理组总监理工程师陈大春组织,对中海独墅岛三期C标项目39#楼进行了竣工预验收。 参加竣工预验收的单位有中海英奥置业(苏州)有限公司、苏州规划设计研究院股份有限公司、苏州市新绿建筑工程有限公司、苏州科正工程管理咨询有限公司等。 竣工预验收分为土建组、安装组进行。组成员如下: 验收组组长:陈大春 土建小组 小组长:陈大春 陈大春苏州市科正工程管理咨询有限公司

主体工程质量评估报告范本

百科鞋服物流配套产业园204#、205#厂房主体工程质量 评 估 报 告 总监理工程师: 宿州市嘉诚建设监理有限公司百科产业园监理部 年月日 主体工程质量评估报告

工程名称:百科鞋服物流配套产业园204#、205#厂房 工程地址:三八乡九里湾 建设单位:宿州市百科物资贸易有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司勘察单位:安徽两淮地质勘查设计研究院 施工单位:宿州市第八建筑安装工程有限公司 监理单位:宿州市嘉诚建设监理有限公司 204#、205#厂房由宿州市第八建筑安装工程有限公司承建,于2013年12月26日开工。根据宿州市第八建筑安装工程有限公司对该工程主体分部工程质量自检和报验资料,我项目部依据《监理规划》以及施工过程中的记录记录、设计图纸及说明、工程变更,按《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家现行规范、规定,对主体分部工程质量进行了客观公正的评价,现报告如下: 一、工程概况: 子项号层数 占地面建筑面耐火建筑 积(㎡)积(㎡)等级高度 结构 形式 设防 烈度 设计使 用年限 204#厂房205#厂房四 四 24729978.2 4835.4 二级 二级 20.2 20.2 钢筋混凝土 钢筋混凝土 6度 6度 50年 50年 二、质量评估依据:

1、2、3、4、5、6、设计图纸及说明、工程变更。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。《砼结构施工质量验收规范》(GB50204-20020)。 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)。《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)。 监理在施工过程控制中形成的监理资料、数据等。 三、分项工程质量评定: 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》204#厂房和205#厂房主体分部划分为5个分项工程,现分别介绍其质量评定结果:(1)、钢筋分项工程:在此分项工程施工过程中,监理人员从源头抓起,对进场钢筋的、直径、规格,必须要符合设计要求,按规定现场见证取样进行复试,符合要求后方可允许用于工程(其 中见证取样个批次,均抽检复试合格)。在施工中,要求所有 人员持证上岗,严格检查钢筋绑扎质量,对重点部位、关键工序进行严格控制,该分项工程经监理对(204#厂房24)(205#厂房20)个检验批检查,验收合格。 (2)、模板工程:是保证钢筋砼的几何尺寸、垂直度、表面光洁至关重要的工序,在绑扎钢筋之前对模板的刚度、强度、稳定性、板缝宽度、接触面洁净及轴线、标高、截面尺寸、垂直度、平整度、预留孔洞等现场进行严格检查。但由于施工中模板个别

110KV输电线路工程质量评估报告(2013版)

110kV洋谢I、II线路改造工程 质量评估报告 陕西诚信电力工程监理有限责任公司 2013年8 月

批准:年月日审核:年月日编制:年月日

目录 1工程概况 (1) (3)光纤通信工程:本工程地区网光纤通信网络扩建谢村变1个站;新建洋县变PPGW-24芯光缆长约17km(不含敷设余留、进机房等长度)。 (1) 2质量评估范围 (2) 3质量评估依据 (3) 4施工过程质量控制综述 (4) 5工程质量监理控制概述 (5) 6分项、分部工程和单位工程质量核查情况 (7) 7R32053 7D35 紵_31691 7BCB 篋22846 593E 夾37942 9436 鐶m29905 74D1 瓑 (7) 87 9工程质量评估结论 (7) 2质量评估范围 (2) 3质量评估依据 (3) 4施工过程质量控制综述 (4) 5工程质量监理控制概述 (5) 6单元、分项、分部工程和单位工程质量核查情况 (7) 7工程质量评估结论 (7)

1 工程概况 1.1 工程建设地点:陕西省汉中市洋县。 1.2 工程规模 本工程为汉中洋谢Ⅰ、Ⅱ回110KV线路改造工程,包括3个单项工程:洋县330KV变电站扩建工程、洋县——谢村110KV线路工程、相应的光纤通信工程。 (1)洋县330KV变电站扩建工程:扩建至谢村变电站110KV出线间隔1个。 (2)洋县——谢村110KV线路工程:本工程为330KV洋县变——谢村110KV双回架空线路工程,线路全长17.5km,其中单回路1.2km(0.6+0.6),双回铁塔线路15.5km,双回钢管杆线路0.8km,导线型号LGJ-300/40。 (3)光纤通信工程:本工程地区网光纤通信网络扩建谢村变1个站;新建洋县变PPGW-24芯光缆长约17km(不含敷设余留、进机房等长度)。1.3 主要特点 本工程主要跨越:在建高速公路2处,省道2处,地方铁路1处,钻越500kV双回1处,跨越220kV1处,跨越110kV2处,35kV以下电力线28处。 1.4 质量控制重点 根据工程特点,本工程监理质量控制重点主要为:深挖基础、架线跨越、直线管及耐张管续接。 1.5 开竣工时间 2012年9月20日开工,2013年8月26日竣工,2013年8月28日一

工程质量评估报告书范本

工程质量评估报告 工程质量评估报告 ( 竣工预验收 ) 一、工程概况二、竣工预验收经过三、竣工预验收监理结论附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要 功能抽查记录 工程质量评估报告 (竣工预验收) 一、工程概况 二、竣工验收经过 三、竣工验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能

抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)监理抽查/见证试验情况汇总及说明附六:单位(子单位)竣工验收遗留问题的整改结果 附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表 附八:竣工验收小组成员及分工表 市工程监理协会 ***工程 竣工验收质量评估报告 一、工程概况 (一)相关单位 1、建设单位: 2、监理单位: 3、设计单位: 4、施工单位: (二)工程特点 1、工程地址: 2、开工日期:*年*月*日。竣工日期:*年*月*日。 3、工程组成及规模

本工程建筑面积6370.6M2 ,结构为框排架结构,1-9 轴(车间部位)为单层排架结构、长向为9M*8=72 米、宽为8*8=64 米、檐高8.5 米、脊高10.1 米;10-11 轴(辅房)为框架三层、9 米*64 米、底层层高4.2 米、二、三层层高 3.6 米、檐高12.2 米。 4、工程建筑/结构/给排水/强弱电简介 (1)地面:车间为C25 钢纤维混凝土150 ㎜厚压实抹光。 (2)门窗:铝合金门窗、厂区电动卷帘门、甲级防火门窗 (3)装饰: 墙面--混合砂浆粉饰,车间刷中等墙涂料、办公楼业主自理。外墙面--水泥砂浆粉饰、刷外墙涂料。 (4)屋面:辅房为现浇砼板、挤塑板保温、SBS 卷材防水;车间部位为钢结构屋面。 (5)基础及主体构造; 基础为墙下条基和柱下独立基础,基础埋深1.2 米,持力层采用②—2 号粘土层(fak=200kp),垫层为c15,其余均为c25,0.000 以下砖为mu10实心砖,M10 水泥砂浆砌筑,0.000 以上砖为mu10 多孔砖,M5 混合砂浆砌筑。本工程室地坪标高0.000 相当于绝对标高3.5m,室外高差0.3m。 (6)给排水、电气概况 1)室给水管采用PP-R 给水管,热熔连接。 2)室消防管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3)排水管:废水和污水管室采用UPVC 排水管,室外雨水管为UPVC 排水管。 4)电气工程: 电源为10KV 供电,室PVC 电线管暗敷,采用阻燃PVC 管,车间埋地部位采用电线管暗敷安装,其余采用阻燃PVC 管暗敷,电缆采用桥架架设连接。 二、竣工验收经过: (一)承包单位*** 公司于*年*月*日在自审、自查、自评合格的基础上填写工程竣工报验单,并将全部竣工验收资料报送本监理组,申请竣工验收。 (二)本监理组总监理工程师于*年* 月* 日至* 年* 月* 日组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行了全面检查,并于* 年* 月* 日请监理公司总师室及工程部有关专家、建设单位项目负责人,组织施工单位项目负责人、公司技术质量负责人对竣工资料及工程实物质量进行了检查,对在以

单位工程质量评估报告(套表)

JL-C005 房屋建筑工程和市政基础设施工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:圣灯乡拆迁安置项目A1标段 子项名称: 监理单位(章):四川凯来工程监理有限责任公司 (甲、乙、丙级) 2011年11月30日

工程概况 工程名称成都市圣灯乡拆迁安置项房小区二、三期建设工程项目A1标段工程地址成都市成华区圣灯乡东华一、二组内 建筑面积95896㎡结构类型框架剪力墙结构 层数地上22层/地下2层总高1、2、3、8栋68.1M 9栋66.9 M 电梯20台自动扶梯/ 开工日期2007年6月19日工程完工日期 施工许可证号510100************ 施工图审查 批准书号 22011 建设单位成都市成华区土地整治服务中心 勘察单位成都市勘察测绘研究院 资 质 等 级综合甲级 设计单位 成都市人防建筑设计研究院、四川标鼎时代建筑工 程设计咨询有限公司 甲级 施工单位成都建筑工程集团总公司一级检测机构成都市建工质量检测站 地基处理、桩基础、钢结构、预应力、幕墙、装饰、设备安装等子分部工程分包设计、施工单位深圳南油工程设计院有限公司(屋面装饰钢构、商铺雨棚设计单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺幕墙设计单位) 福建省惠建发建设工程有限公司(屋面装饰钢构施工单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺雨棚、幕墙施工单位) 总监理工程师张云武 专 业工民建 证 号 51000212 监理工程师周东泉水利水电动力工程51003929 张连成工民建 [川]监工岗字 (08)1122号 监理员佟连明工民建 [川]监理员证 字(07)2363号

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期2008年5月~2010年4月基础类型筏板 工程建设过程中质量控制情况( 工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为稍密卵石层,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 基础砼垫层C15,基础筏板砼C30/P6,地下室侧壁及消防水池侧壁C35/P8,试块强度评定均满足设计要求。钢筋连接方式为焊接,抽样试验 合格。 防 水 层 地下室防水材料为SBSⅡ PY PE4型防水卷材,C20细石砼保护层。 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共161批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规 定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图 纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。

单位工程质量评估报告范本模板

单位工程质量评估报告范本模板 1

《单位工程质量评估报告》范本 昆明建设咨询监理公司生产管理部 年月日 2

XXXXXXXX工程 单位工程质量评估报告 昆明建设咨询监理公司 XXXXXXXX项目监理部 年月日 3

编制人 审核人 审定人 批准人 4

目录 一、工程概述 ........................................................................ 错误!未定义书签。 (一)工程概况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 (二)参建单位 ..................................................................... 错误!未定义书签。 (三)设计要求(简述)......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程施工情况及过程简述............................................ 错误!未定义书签。 四、单位工程质量评估 ........................................................ 错误!未定义书签。 (一)检验批的质量验收情况 ............................................ 错误!未定义书签。 (二)分项工程的质量验收情况 ......................................... 错误!未定义书签。 (三)分部工程质量验收情况 ............................................. 错误!未定义书签。 1、分项工程验收情况....................................................... 错误!未定义书签。 2、质量控制资料核查情况............................................... 错误!未定义书签。 3、安全和功能检验(检测)情况 ...................................... 错误!未定义书签。 4、观感质量验收............................................................... 错误!未定义书签。 五、单位工程质量评估结论 ................................................ 错误!未定义书签。 5