第一章高层建筑给水系统
1.高层给水系统分类:
a、生活给水系统(1)生活冷水系统(2)生活热水系统(3)饮用水给水系统(4)中水系统
b、生产给水系统(1)软化水系统(2)循环冷却水系统(3)游泳池及观赏水池给水系统
c、消防给水系统:可分为消火栓和自动喷水灭火系统
2.高层建筑室内给水(冷水)系统组成:(1)引入管(2)水表结点(3)升压和贮水设备(4)管网(5)给水附件
3.与低层民用建筑相比,高层建筑给水管网及附件具有以下特点:
(1)系统管网必须进行竖向分区
(2)管网一般布置成环状
(3)竖直干管通常敷设在专用的管道竖井内,水平干管布置在专用管道层或技术夹层内(4)给水附件的形式、类别、数量多,标准高
(5)施工安装及维护工作量大,技术水平要求较高,需要与其他工种密切配合
4.给水系统竖向分区是指:建筑物内的给水管网和供水设备根据建筑物的用途、层数、使用要求、材料设备性能、维修管理、节约供水、能耗及室外管网压力等因素,在竖直方向将高层建筑分为若干供水区,各分区的给水系统负责对所服务区域供水
5.为什么药进行竖向分区:
未进行分区表现:
(1)龙头开启时呈射流喷溅,影响使用,浪费水量
(2)开关水嘴、阀门时易形成水锤,产生噪声和振动,引起管道松动漏水,甚至损坏(3)水嘴、阀门等给水配件容易损坏,缩短使用期限,增加了维护工作量
(4)建筑物下部各层出流量大,导致顶部楼层水压不足、出流量过小,甚至出现负压抽吸,造成回流污染
(5)不利于节能
6.我国现行《建筑给水排水设计规范》规定:分区供水不仅是为了防止损坏给水配件,同时可避免过高压力造成不必要的浪费,故卫生器具给水配件承受的最大工作压力不得大于0.60MPa,竖向各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa。.对静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施。
7.高层建筑给水方式可分为:(1)高位水箱(2)气压罐(3)无水箱3种给水方式
8.防水质污染措施应符合“同质水从宽,异质水从严”的原则
主要包括4方面:(1)空气隔断(2)管道隔断(3)避免滞留变质(4)安装躲避
9.卫生器具和用水设备等不得小于出水口直径的2.5倍。
10.生活饮用水池的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,且最小不得小于25mm,最大可不超过150mm。
11.小区的生活贮水量大于消防贮水量,且合用水池内的水循环设计更新周期不大于48h。
12.有可能产生反压回流的情形设置倒流防止器。
倒流防止器分为3类:(1)高安全减压型倒流防止器(2)低阻力减压型倒流防止器
(3)双止回阀组倒流防止器
13.目前,国内外普遍使用的给水管材有(1)金属(2)非金属(3)复合管材
14.高层建筑给水管网的布置应注意以下几方面:
(1)给水引入管一般不应少于2条
(2)引入管应朝室外管网保持一定坡度(一般不小于0.003),并应在引入管上设泄水装置
15.室内给水管网的敷设方式,分为(明敷)和(暗敷)两种
16.给水管道不宜穿过伸缩缝、沉降缝和抗震缝,必须穿过时应采取一些措施,如(1)螺纹弯头饭,又称为丝扣弯头法(2)软性接头法(3)活动支架法
17.工业企业建筑淋浴用水定额,一般可采用40--60L/(人*次),延续供水时间1h。
18.贮水池的调节水量应按不小于建筑物最高日用水量的20%--25%确定。
19.吸水池(井)的尺寸除应满足上述构造要求外,有效容积还不得小于最大一台泵的3min 出水量
20.水箱的设置要求:(1防水质污染(2)保证施工及管道检修(3)减少噪声(4)水箱水位控制(5)除进出水管外,还须设置溢流、放空、通气、液位信号管等
21.气压给水设备
气压给水设备是给水系统中的一种调节和局部升压设备,兼有升压、贮水、供水、蓄能和控制水泵启停的功能
特点:优点:(1)灵活性大(2)水质不易受污染(3)投资省、施工周期短,土建费用较低(4)便于实现集中管理和自动控制
缺点:(1)给水压力变动大(2)经常费用高(3)耗费钢材较多(4)供水安全性较差
22.管网叠压供水:利用室外给水管网余压直接抽水再增压的二次供水方式称为叠压供水
特点:优点:(1)节能(2)节省投资(3)节省机房面积(4)减少二次污染的可能缺点:(1)存在负压产生及回流污染的可能(2)受制于城镇管网的供水工况(3)旁通管可能存在工程隐患
23.高层建筑给水系统减压可采用减压阀、减压水箱、减压孔板等
24.一般冷饮水7~10℃,高级写字楼4.5~7℃。供应开水系统水温按100℃,对闭式开水系统水温105℃计
25.管道直饮水系统中,一般采用专用饮用水龙头。水龙头的额定流量宜为0.04--0.06L/s,出水水压不小于0.03MPa
第二章高层建筑消防给水系统
1.高层建筑火灾特点:(1)功能复杂,火灾隐患多(2)火势蔓延快(3)人员疏散困难
(4)扑救难度大
2.高层建筑分类:一类19层及以上,二类10~18层
3.建筑物的耐火等级:对不同类别的建筑,有不同的耐火等级要求,而耐火等级是由建筑构
件的燃烧性能和耐火极限来确定
4.防火分区:在建筑物内部采用具有一定耐火能力的防火分隔物对空间进行划分,能在一定
时间内防止火灾向同一建筑的其他部分蔓延的局部空间,称为防火分区
5.防火分区的竖向分隔设施主要有:楼板、避难层、防火挑檐、功能转换层等
6.防火分区的水平分隔设施主要有:防火墙、防火门、防火窗、防火卷帘、防火幕和防火水幕等,建筑物墙体客观上也发挥防火分隔作用
7.高层建筑的火灾救助原则:
(1)室内有消防给水系统的低层建筑,其建筑火灾主要靠消防车水泵或室外临时水泵抽吸室外水源,接出消防水带、水枪直接控火、灭火
(2)24-50m的高层建筑,以室内“自救”为主,“外救”为辅
(3)50-100m的高层建筑,室内消防完全靠“自救”
(4)超过100m的高层建筑,应设置“全自救”消防系统,以扑灭初起火灾为重点
8.一类建筑火灾延续时间3.0h,其他高层建筑2.0h。自动喷水灭火系统火灾延续时间1.0h
我国消防云梯的最大工作高度一般为28-50m 。
9.高层建筑室内消火栓系统供水方式
按压力状态分:(1)常高压给水系统(2)临时高压给水系统(3)稳高压给水系统
按建筑高度分:(1)一次供水室内消火栓给水系统(2)分区供水室内消火栓给水系统(压力超过1.0MPa )当消火栓系统最低处消火栓栓口的静水压力不超过1.0MPa ,可采用不分区给水方式。
具体方式:串联、并联、减压分区供水系统
10.高层建筑要求水枪喷嘴口径不应小于19mm ,水带直径及消火栓口径均不应小于65mm 。 建筑高度超过100m 的高层民用建筑物应增设消防卷盘。
消防卷盘可设为消防卷盘和自救式小口径消火栓。
11.消防水池总容量超过500m 3,应分成两个独立使用的水池,总补水时间不宜超过48小时
12.屋顶消防水箱的有效贮水容积应满足火灾初期前10分钟用水量,其最小容积如下:
(1)一类民用公共建筑18m 3(2)二类高层民用公共建筑和一类居住建筑12m 3
(3)二类居住建筑6m 3
12.对消火栓系统的要求:当建筑高度不超过100m ,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa ,超过100m ,不应低于0.15MPa
13.对自动喷水灭火系统应满足系统最不利喷头的工作压力不应小于0.05MPa
14.确定消火栓的保护半径:K P L L R +=
---P L 消火栓带的铺设长度
---K L 消防水枪充实水柱的水平投影(L k=αcos ?=m K H L )
单排消火栓2股水柱 22b R S -=(b:消火栓最大保护宽度的1/2)
15.火灾危险等级:(1)轻危险级(2)中危险级(3)严重危险级(4)仓库危险级
16.闭式喷头按热敏元件分类:(1)易熔合金喷头(2)玻璃球喷头
17.湿式报警阀(或充水式报警阀)组:由报警阀、水力警铃、压力开关、延迟器、控制阀等组件构成
18.末端试水装置由试水阀、压力表、试水接头组成。
19.末端试水装置和试水阀测试的内容包括:水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常;管网是否畅通;测试的防火分区内最不利喷头工作压力等
20.水幕系统不以灭火为目的,起冷却、阻火、隔火的作用
21.水喷雾灭火系统的灭火机理:(1)冷却(2)窒息(3)乳化(4)稀释
22.离心式喷头适用于扑救电气设备的火灾和闪点高于60℃的可燃液体火灾。
23.排气阀一般设于管网最高处。
第三章高层建筑热水系统
1.热水供应系统的组成:由第一循环系统(包括热源、热媒管网及水加热器等设备)和第二循环系统(包括水加热器、配水和回水管网等设备)、附件组成的
2.热水供应系统的类型:(1)局部热水供应系统(2)集中热水供应系统
(3)小区热水供应系统(区域热水供应系统)
3.配水管网的最大温度降:加热设备出水温度与最不利配水点温度差,一般采用5到10度
4.(1)日用热水量(按60度计)不小于10立方米且原水总硬度大于300mg/L时,洗衣房用水应进行水质软化处理,其他热水宜进行水质软化或阻垢缓蚀处理
(2)日用热水量(按60度计)不小于10立方米且原水总硬度150~300mg/L时,洗衣房用热水宜进行水质软化处理,其他热用水可不需进行水质软化或阻垢缓蚀处理
(3)日用热水量(按60度计)小于10立方米时,可不进行水质软化处理
5.热水管道材料科采用:薄壁铜管、薄壁不锈钢管、塑料热水管、塑料和金属复合热水管等
6.在上行下给式的配水横干管的最高点,应设置排气装置(自动排气阀或排气管),管网的最低点还应设置口径为管道直径的1/5--1/10的泄水阀或丝堵,以便泄空管网存水。
在下行上给式全循环管网可利用最高配水点放气,系统最低点应设泄水装置。
7.所有横管应有与水流相反的坡度,便于排气和泄水。坡度一般不小于0.003
8.疏水器是一种装在蒸汽间接加热设备凝结回水管上的器材。它可以保证蒸汽凝结水及时排放,同时又防止蒸汽漏失
第四章高层建筑排水系统
1.生活污、废水分流的情况
(1)建筑物使用性质对卫生标准要求较高时,宜采用分流制
(2)生活废水量较大,且环卫部门要求生活污水须经化粪池处理后才能排入城镇排水管道时,宜将生活污、废水分流,以减小处理设施容积,提高对粪便污水的处理效果
(3)生活废水需要回收利用或作中水水源时,宜采用分流制
2.高层建筑排水系统具有的特点:
(1)卫生器具多,排水点多,排水水质差异大
(2)排水立管长,水量大,流速高
(3)排水干管服务范围大,设计或安装不合理造成的影响大
3.排水系统的类型:(1)单立管排水系统(2)双立管排水系统(3)三立管排水系统
4.为防止排水管道中产生的臭气及各种有害气体进入室内污染环境,需在卫生器具出口处设置存水弯。存水弯中存有一定高度的水柱,称为水封高度,通常采用50--100mm
5.器具存水弯中水封被破坏的原因:
(1)自虹吸作用(2)诱导虹吸作用(3)正压喷溅(4)惯性晃动(5)毛细管现象(6)蒸发
6.建筑内部排水管道通气方式:
(1)普通伸顶通气适用于排水量小的10层以下多层或低层建筑,是最经济的排水系统,也称为普通单立管排水系统。
(2)专用通气立管通气适用于横支管上卫生器具较少、横支管不长的高层建筑
(3)互补湿通气洗涤废水与粪便废水分流排放时,在两根排水立管之间每隔3到5层
设连通管,形成互补湿通气方式
(4)环形通气管通气适用条件:当排水横支管连接4个及4个以上卫生器具且横支管
长度大于12m或连接6个或6个以上大便器
7.伸顶通气管高出屋面不得小于0.3m,同时应大于最大积雪厚度。在经常有人停留的平屋面上,通气管口应高出屋面2.0m以上
8.特制配件的形式:
消除负压:上部特制配件:①混合器②环流器③环旋器④侧流器
消除立管与横干管正压:下部特制配件:①跑气器②角笛式弯头和带跑气器角笛式弯头③大曲率导向弯头
9.管道井的设计:
(1)集中管道井尺寸不小于0.7m*1.0m
(2)不超过100m的高层建筑,管道井内至少每2层设横向隔断;建筑物高度超过100m时,每层应设隔断。隔断的耐火等级与楼板结构相同
10.检查口和清扫口
(1)铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每6层设置一个检查口
(2)连接2个及2个以上大便器,或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设置清扫口,在连接4个及4个以上大便器的塑料排水横管上,宜设置清扫口。
11.集水池的有效容积,不宜小于最大一台泵5min的出水量,且水泵每小时启动次数不宜超过1次。
12.排水量标准及设计秒流量(计算)P.270
给排水计算书 一、生活用水 1、用水量计算: 1000 m3/h 室外消防用水量:30L/S;室内消防用水量:30L/S;火灾延续时间T=3hr。 自动喷淋用水量:26L/S;火灾延续时间T=1hr。 2.给水方式 1)、生活给水方式: A. 高区:采用地下室生活水池-生活变频水泵-用水点的供水方式。生活 水池及水泵房设于D段地下室。 B. 低区:三层及三层以下直接利用市政压力供水(市政水压0.30Mpa)。 压力复核:H(34m)≥H1+H2+H3=11.75+12+10=33.75m H1:最不利点与供水点最低水位高差:1+9.65+1.1;(室外管网埋深按照1m
计算) H2:管路全部水头损失:3+3+6米(水表在生活用水工况时,取0.03Mpa;管道倒流防止器的局部水头损失,取0.06MPa); H3:最低工作压力0.10MPa; 2)、水池及水箱计算: 由生活(水箱)水池—变频水泵—用水点系统供水部分,水池水泵设于地下室设备房内。 生活冷水箱容积取58 m3,设于地下室设备房内。 消防水池容积为30×3.6×3+26×3.6×1=417.6m3(取432 m3) 市政给水管网引入两根DN200给水管道,在建筑红线内形成给水环状管网,可以满足室外消防用水量;因此消防水池不储存室外消防用水量,消防水池有效容积取432m3,储存全部室内消防用水量。 3)、生活变频水泵计算: 生活水泵主要供给四层及四层以上部分用水: 最高日用水量为354m3/d,最大时用水量为40.50m3/hr; 高区的最高日用水量为232m3/d,生活水池的有效容积取高区的最高日用水量的25%。 生活变频调速泵组型号SHV20/SV3003F55T:Q=31 m3/h; 气压罐Φ800;水泵扬程计算:H≥H1+H2+0.01V2/2g; H1储水池最低水位与高位水箱入口处高程差;26.75+5.85+1.2=33.8m H2管路(吸水管口至高位水箱入口处)的全部水头损失取1.41×1.3=1.83m;H≥33.8+15+ 1.83=50.63米,取55米; 最不利管路水头损失计算表 序号
高层建筑给水系统的几种方式 十层的民用建筑至少在30米,即使以24米的公用建筑计算,市政管网的压力肯定需要二次加压才能满足要求,不存在直接供水的可能。但是,根据建筑的高度、管道的承压能力、用水器具的压力要求,又可以分为以下几种方式。 (1)分区减压系统这种系统目前可以说是最受欢迎的,因为减压阀的价格已经降到3000元/件左右,相比而言,管材和安装工程量以及系统得维护难度等均大幅度下降,其经济效率大大提高。系统的组成方式为:、生活水池、水泵、主管道、直接入户管、减压阀、阀后入户管等。目前的高层或小高层采用这种方式的很多。系统原理:一般由建筑地下室的泵房进行一次性集中加压,高压水沿主干管送至建筑上部用户,并满足要求;但是对于建筑下部的用户水压过高,则需要进行集中减压(减压阀组),再送至用户。缺点就是减压区的水头损失大,水泵功耗较大。 1 高层建筑给水方式的选择 选择给水方式是高层建筑给水系统设计的关键,它直接关系到给水系统的使用和工程造价。对于高层建筑,城市给水管网的水压一般不能满足高区部分生活用水的要求,绝大多数采用分区给水方式,即低区部分直接由城市给水管网供水,高区部分由水泵加压供水。 高区部分可以采用的分区给水方式有:高位水箱给水方式;变频调速水泵给水方式或气压罐给水方式。目前绝
大多数高层建筑采用高位水箱给水方式。 高位水箱给水方式可根据《规范》要求采用高位水箱减压给水方式、高位水箱并联给水方式和高位水箱串联给水方式,或者根据具体情况采用几种给水方式的结合。其中高位水箱减压给水方式利用减压水箱和减压阀减压,而减压阀占地面积小,不影响水质,无噪声,国内减压阀产品质量逐渐提高,性能可靠,故采用减压阀减压方式的日渐增多。 2 给水减压阀的应用 随着我国建筑给排水科技的发展,近十余年来各种类型进口和国内自行研制的给水减压阀已在高层建筑乃至超高层建筑给水系统中得到广泛应用。实践表明:应用减压阀的给水减压保障系统与传统的中间水箱减压系统相比,有占用空间小、技术特性稳定、压力比调节灵活、使用寿命长、维护管理便捷等优点。但如何保障高层建筑减压阀给水系统的正常工作,使高层建筑用户获得良好的供用水环境,并确保楼宇内消防灭火设施(消火栓、喷洒)遇警显效的作用,离不开对减压阀给水系统科学有序的维护管理。下面结合实际工作经验,对高层建筑给水系统中减压阀的使用及维护管理谈一些体会。 2.1 1用1备的减压阀组应定期轮换工作。大部分高层建筑生活给水减压保障系统,是以给水竖向分区设置的,一般设在每一给水分区总管上。考虑到众多用户的用水
《高层建筑给水排水工程》设计步骤 基本设计步骤(仅供参考) 一、设计条件 (一)、建筑部分 1、熟悉建筑资料,了解建筑性质及分类(该建筑属于几类高层建筑?主要作为消防系统设计依据); 2、熟悉建筑平面及功能布置,确定用水点(排水点)位置; 3、通过对整体建筑进行给排水(含屋面雨水)初步布置确定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要 修改(主要为设备间尺寸、管道井位置及数量、用水点尽量上下对齐、配电间移位等)? (二)、电气部分 1、根据建筑布置确定电气系统(主要为总配电室和分层配电间)是否对给排水系统布置有影响; 2、对弱电系统采用同样方法处理; 3、对建筑布置中特殊功能房间采用同样方法处理; 4、如上述布置对给排水系统布置有影响应提出合理的修改意见。 (三)、给排水部分 1、根据建筑条件选择相关建筑给排水设计规范; 2、初步确定设备间布置地点(规格是否合理)? 3、根据建筑布置熟悉各给水点(生活冷水系统、热水供应系统、消防给水系统等)位置; 4、根据建筑布置熟悉各排水点(生活污水系统、消防后事故排水系统、屋面雨水系统等)位置; 5、初步确定屋面(含各分区)生活或消防水箱设置位置; 6、熟悉或初步确定各管道井(尽量相对分散布置)位置。 二、设计步骤 (一)、建筑给水系统 1、确定建筑给水引入点(一般为两点引入)及控制方式[一般为两阀(闸阀、止回阀各一)一表]; 2、根据市政给水资料确定采用市政给水余压供水区间(一般为从建筑地下部分至上部三-四层); 3、根据建筑功能分区和用水点资料确定建筑上部生活给水系统分区(一般分区原则为按建筑高度35-60米分区,建筑要求供水等级越高则分区建筑高度越小;另外要考虑相同建筑功能的空间尽量在相同供水分区 内); 4、确定屋面(含各分区)生活或消防水箱设置位置(水箱容积及形状规格等根据计算结果确定); 5、根据给水分区对各用水点进行优化的给排水平面布置(各分区给水立管可以设置在一个管道井内方便检修维护;除特殊要求外一般不考虑分层给水计量;除特殊要求外一般应考虑分层给水控制;给水管线布置应水力条件良好;确定给水管线材质-方便水力计算查相应水力计算表); 6、标注给水立管编号并绘制管道井大样图,注意分层给水支干管应与相应分区给水立干管连接; 7、根据给水管线平面布置绘制给水轴测图,编制给水水力计算表(注意是否有集中热水供应;一般只需要对有代表性的给水管线进行详细的水力计算,其它可以根据该计算结果参考确定流量、管径、水头损失等 参数); 8、根据水力计算结果确定整个建筑给水系统的管径(避免片面根据计算结果频繁变换管径);根据水头损失计算资料确定建筑给水设备所需要的设计扬程(最上区应考虑屋面消防水箱采用生活水泵供水);根据 流量计算资料确定建筑给水设备所需要的设计流量; 9、如建筑有设置中水系统要求其系统设计参考以上步骤;
高层建筑给水排水系统特点的论述 作者:周艳梅 单位:广州大学市政技术学院03 给排水专业学号:29 摘要 经过对建筑给水排水及消防工程课程的学习,从建筑的给水系统、排水系统、 雨水系统和消防系统的叙述总结得出高层建筑与多层建筑的异同点。 关键词:建筑给排水,给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统 0前言 0.1高层建筑的划分 1)10 层与10 层以上的住宅(包括底层设有商业网点的住宅) 2)建筑高度超过24m的的公共建筑、工业建筑。 3)100m以上的建筑高度的为超高层。 0.2高层建筑给排水特点 与一般多层建筑给排水工程相比,在基本理论、计算方法等方面是基本相同的。 从构造上看,层数多、建筑高度大、建筑功能广、建筑结构复杂、所受外界条 件限制等,使其给排水工程具有以下特点;必须有可靠的水源,合理的管网;必须进行合理的书竖向分区;应力于消防自救;必须有可靠的排水系统;必须严格采取防震、防噪音、防水锤、防沉降等;工作量大,施工难度大。 0.3高层建筑给排水工程存在的问题 节水、节能设备及附件的开发与利用;新型减压、温压设备的研制与应用;供 水技术与方式的进一步研究与利用;自控技术的进一步完善与国产化;排水系统同水能力与稳压;新型管道与材料的开发与利用;热效高、体积小的加热设备的开发与应用。 1、建筑给水系统的特点与设计 1.1建筑给水系统的分类与组成 1.1.1 建筑给水系统的分类:生活给水系统、生产给水系统、水消防系统生活、 建筑中水系统和直饮水系统。 1.1.2 建筑给水系统的组成:引入管、水表节点、管道系统、给水附件、升压设备、贮水和水量调节构筑物、消防和其他设备。 1.2建筑给水方式 1.2.1 给水方式分类: 给水方式是指建筑内部给水系统的给水方案:直接给水方式;单设水箱给水方 式;水泵水箱联合给水方式;气压给水方式;变频调速给水方式;分区给水方式。其中分区给水方式:在多层建筑中,当室外给水管网的压力只能满足建筑物下 面几层供水要求时,为了充分利用室外管网水压,可将建筑物供水系统划分为上、下两区。下区由外网直接供水,上区由升压、贮水设备供水。可将两区的 1 根或几根立管相互连通,在来连接处装设阀门,以备下区进水管发生故障或外网水力不足时,打开阀门由高区水箱向低区供水。 1.2.2 高层建筑给水的弊端与预防 对于建筑高度较大的高层建筑,由升压、贮水设备供水的区域如果采用同一个
摘要:通过高层建筑生活给水系统各种给水方式的分析比较,认为根据具体情况采用高位水箱减压给水方式或几种给水方式的结合在目前是比较经济合理的给水方式。 关键词:高层建筑给水方式减压给水 选择给水方式是高层建筑生活给水系统设计的关键,它直接关系到生活给水系统的使用和工程造价。对于高层建筑,城市给水管网的水压一般不能满足高区部分生活用水的要求,绝大多数采用分区给水方式,即低区部分直按由城市给水管网供水,高区部分由水泵加压供水。就目前我国城市给水状况而言,水压一般可满足建筑五~六层的生活用水要求,高区部分的供水应根据具体情况确定。《建筑给水排水设计规范》(gbj15-88)(以下简称《规范》)第2.3.4条规定:“高层建筑生活给水系统的竖向分区,应根据使用要求、材料设备性能、维修管理、建筑物层数等条件,结合利用室外给水管网的水压合理确定。分区最低卫生器具配水点处的静水压,住宅、旅馆、医院宜为300~350kpa;办公楼宜为350~450kpa。”因此,根据《规范》规定的分区给水静水压,兼顾消防给水系统的给水方式,高层建筑生活给水系统高区部分应进行合理的竖向分区。高区部分可以采用的分区给水方式有:高位水箱给水方式;变频调速水泵给水方式或气压罐给水方式。《高层民用建筑设计防火规范》(gb50045-95)第7.4.7条规定:“采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱……。”我国目前消防给水系统中临时高压制居多,一般高层建筑都设有高位消防水箱。在高位水箱有效容积增加不多的情况下,生活贮水与消防贮水同时贮存于一个水箱中,这既经济又便于管理。高位水箱具有稳压作用,使冷热水系统水压保持平衡,方便洗浴。变频调速水泵不能满足消防贮水量,存在小流量和零流量供水问题,同时变频控制股价格较高,在高层建筑中采用较少。气压罐给水方式的主要缺点是气压罐调节容积小,同样存在不能满足消防贮水的问题,一般作为消防给水系统中的经常性增压设备,对于高层建筑生活给水一般用于少数楼层水压不足时的增压。由于以上诸多原因,目前绝大多数高层建筑采用高位水箱给水方式,尽管高位水箱存在增加建筑荷载和防止生活用水受到二次污染的问题。高位水箱给水方式可根据《规范》要求采用高位水箱减压给水方式、高位水箱并联给水方式或高位水箱串联给水方式,或者根据具体情况采用几种给水方式的结合。其中高位水箱减压给水方式利用减压水箱和减压阀减压。减压水箱占用一定的建筑面积,并且增加了防止生活用水二次污染的困难,有噪音影响。减压阀造价虽然较高,但占地面积大大减小,不影响水质而且无噪声,国内减压阀产品质量提高,性能可靠,故采用减压阀减压方式的日渐增多。高位水箱给水方式在实际应用中可以按以下情况考虑。1、建筑高度50m左右的高层建筑,高区部分可采用贮水池——水泵——屋顶水箱——减压阀给水方式。如果低区部分对供水安全要求较高,可以直接从屋顶水箱引下一根立管至低区管网,该立管上设电动阀门和减压阀,平时电动阀门关闭,在城市给水管网停止供水时打开电动阀门向低区供水。如图1所示。此方式供水安全可靠,充分利用了城市管网的水压,节省能源。这种方式普遍采用。2、建筑高度50~80m左右的高层建筑,高区部分可采用贮水池——水屋顶水箱——减压阀给水方式(见图2)或高位水箱并联给水方式(见图3)。并联给水方式各分区为独立的给水系统,供水安全可靠,水泵集中布置,便了管理维护,运行动力费川省。但走必须设水泵——水箱两套设备,增加了水泵和水箱占用的建筑面积,造价增大,这在大城市尤为显著。减压阀给水方式系统简单,设备费用少,占地面积小,管理维护方便。但是其供水安全性比并联给水较差,运行动力费用较高。目前我国各地供电情况逐步改善,电费比较适中,采用高位水箱分区减压给水方式具有较大优越性。这种情况病区部分有两个分区。此种方式应用较多。如由重庆建筑大学设计的重庆医科大学附属第一医院外科大楼,总建筑面积 37756m2,地下有两层,地上有二十三层,建筑高度 89.1m。生活给水系统采用分区给水方式,四层及四层以下由城市管网直接供水,五层及五层以上由贮水池——水泵—
高层建筑给水排水系统特点 张新磊 (青海大学土木工程学院08给水排水工程0805205033) 摘要: 经过对高层建筑给水排水课程的学习,从建筑的给水系统、排水系统、雨水系统和消防系统的叙述总结得出高层建筑与多层建筑的异同点。 关键词:给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统 一:高层建筑给水系统的特点 1 建筑给水系统的分类与组成 (1)建筑给水系统的分类:生活给水系统、生产给水系统、水消防系统生活、建筑中水系统和直饮水系统。 (2)建筑给水系统的组成:引入管、水表节点、管道系统、给水附件、升压设备、贮水和水量调节构筑物、消防和其他设备。 2 建筑给水方式 (1)给水方式分类: 给水方式是指建筑内部给水系统的给水方案:直接给水方式;单设水箱给水方式;水泵水箱联合给水方式;气压给水方式;变频调速给水方式;分区给水方式。其中分区给水方式:在多层建筑中,当室外给水管网的压力只能满足建筑物下面几层供水要求时,为了充分利用室外管网水压,可将建筑物供水系统划分为上、下两区。下区由外网直接供水,上区由升压、贮水设备供水。可将两区的1 根或几根立管相互连通,在来连接处装设阀门,以备下区进水管发生故障或外网水力不足时,打开阀门由高区水箱向低区供水。 3 高层建筑给水的弊端与预防 对于建筑高度较大的高层建筑,由升压、贮水设备供水的区域如果采用同一个给水系统,建筑低层管道系统的静水压力会很大,因而就会产生以下弊端:(1)必须采用高压管材、零件及配水器材,使设备材料费用增加; (2)容易产生水锤及水锤噪声,配水龙头、阀门等附件易被磨损,使用寿命缩短; (3)低层水龙头的流出水头过大,不仅使水流形成射流喷溅,影响使用‘而且管道内流速增加,导致产生流水噪声、振动噪声
高层建筑给排水设计实例分析 作者:徐进强, XU Jin-qiang 作者单位:广东珠江建筑工程设计公司,广东,广州,510630 刊名: 山西建筑 英文刊名:SHANXI ARCHITECTURE 年,卷(期):2009,35(12) 被引用次数:0次 参考文献(6条) 1.GB 50015-2003.建筑给水排水设计规范 2.GB 50045-1995.高层民用建筑设计防火规范(2005年版) 3.GB 50140-2005.建筑灭火器配置设计规范 4.GB 50084-2001.自动喷水灭火系统设计规范(2005年版) 5.GB 50368-2005.住宅建筑规范 6.GB 50370-2005.气体灭火系统设计规范 相似文献(5条) 1.期刊论文鄢潇.YAN Xiao高层综合楼给排水系统安装施工技术分析探讨-中外建筑2009,""(11) 由于高层建筑专业系统多,管线复杂,给排水管道施工带来许多实际困难.本文结合工程实例,详细介绍了高层建筑工程机电管线布置原则,并就给排水系统安装与施工技术工艺及施工过程中的质量控制措施进行了详细探讨,并进行了总结. 2.期刊论文王兴文.王莲花.张征合.张茹中国中医科学院望京医院门诊综合楼给排水及消防系统设计-给水排水2009,35(z2) 中国中医科学院望京医院位于北京市望京地区,总建筑面积为27 903 m~2,其中地上为17 503 m~2,地下为10 400 m~2,建筑层数为地上9层(局部、电梯机房水箱间11层),地下3层,建筑高度45 m.介绍了门诊综合楼类高层建筑的给排水和消防给水设计的思路、设计参数等,供设计参考. 3.会议论文李庆峰山东省电力工业局综合楼设计:空调、冷冻机房防火排烟1987 4.期刊论文李鸿凌浅议某商住小区给排水设计-城市建设2010,""(14) 本文结合实际经验,介绍了住宅给排水设计的具体内容,针对本工程的建筑特点,采用合理的给排水系统,保证给排水系统的可靠性与经济性,并对当今给排水规范某些务例提出自己的看法,供同行参考. 5.期刊论文黄国军某商住楼建筑给排水设计要点分析-中国高新技术企业2010,""(12) 给排水系统作为建筑设备的重要组成部分,其系统设计是否合理对今后住户的装修、日常使用与维护将产生重要影响.文章以建筑为18层的商住综合楼给排水设计为例,分别阐述了设计中用水量的计算、管道敷设、管材的选择等几方面内容,探讨了现代住宅建筑给水排水未来的设计方向. 本文链接:https://www.wendangku.net/doc/8a15792237.html,/Periodical_shanxjz200912116.aspx 授权使用:同济大学图书馆(tjdxtsg),授权号:3025f13b-8b86-4f0c-ba99-9e070121c4dd 下载时间:2010年10月6日
1、高层建筑给水系统 1.1概述 1.1.1分类 1)生活给水系统 (1)生活冷水系统 (2)生活热水系统 (3)饮用水系统 (4)中水系统 2)生产给水系统 (1)软化水系统 (2)循环冷却水系统 (3)游泳池及观赏水池给水系统 3)消防给水系统 1.1.2高层给水系统的组成 引入管、水表节点、升压和贮水设备、管网及给水附件4部分 与底层民用建筑相比,高层给水管网和附件具有如下特点 (1)系统必须进行竖向分区 (2)管网布置一般呈环状 (3)给水附件的形式、类别、数量多,标准高。 (4)竖直干管通常敷设在专用的管道竖井内,水平干管布置在专用管道层或技术层(夹)内。 (5)施工安装及维护工作量较大,技术水平要求高,需与建筑内其他工种配合。 1.1.3给水系统的竖向分区 高层建筑给水方式可高位水箱、气压罐和无水箱三种方式。 1)高位水箱给水方式 (1)高位水箱并联给水方式 (2)高位水箱串联给水方式 (3)减压水箱给水方式 (4)减压阀给水方式
(a ) (b ) (c ) (d ) 图1.1高层建筑高位水箱给水方式 (a )并联(b )串联(c )减压水箱(d )减压阀 2)气压给水设备给水方式 其中供水设备包括离心泵和气压罐 3)无水箱给水方式 近年来,人们对水质的要求越来越高,国内外高层建筑采用无水箱的调速水泵供水方式成为工程应用主流。 特点:保证水质;省去高位水箱,能保证压力;利用变频调速使水泵处于较高效率的运行。缺点是变频价格贵,维修复杂,一旦停电则断水。 1.2.2 各种给水方式比较 为了直观地分析比较给水方式水泵耗能情况,假设如下:某一建筑采用同样 分区和不同的给水方式,各区的供水负荷分别占建筑供水负荷的的比例为:低区(35米)占50%、中区(30米)占25%、高区(30米)占25%;各区的水头损失设定为该区高度的10%;各区的水泵效率相同,则表1.2中水泵扬水功率计算方法如下: 1) 高位水箱给水方式
浅谈高层建筑给排水工程设计 浅谈高层建筑给排水工程设计 【摘要】本文在撰写的过程当中,通过对多处资料进行搜集查找与整,又给合自己的工作经验,从高层建筑的给排水工程内容进行分析,通过对高层建筑的给排水实际工作的特点着手,就高层建筑中的给水排水设计进行了解、对比与研究,现结合高层建设当中的给排水的内容,进行简要的阐述,希望本人的一点浅见能给同行提供参考。 【关键词】高层建筑;排水设计;给水设计;工程 【Abstract】 This paper in the writing process,Through collecting and the multiple data. But also to their own work experience, from the analysis of the high-rise building water supply and drainage engineering content, working through of the high-rise building water supply and drainage work characteristics, compared with the study on the design of water supply and drainage, in high-rise buildings, high-rise building is the combination of the water content, the brief introduction, hope I can provide some reference for peer. key words:high-rise building; drainage design; water supply engineering design; 中图分类号:[TU208.3] 文献标识码:A 文章编号: 一.前言 在当今的经济迅速发展的时代,建筑随着经济的发展,越来越多的介入到了我们的生活当中,随着科学技术的不断前进,在建筑项目当中,尤其是高层建筑,其属性的方向越来越趋向于层数更多、功能更加齐全、技术工艺更加先进、设备更加完善的方向上发展,同时,具有时代特色的高层建筑,也成为了现代化大都市中建筑发展上的一抹靓丽的色彩。 【关键词】高层建筑;给排水;设计; 一.前言
高层建筑给排水施工方法及质量控制要点探讨 发表时间:2019-06-11T15:18:39.070Z 来源:《建筑模拟》2019年第14期作者:吴泽强 [导读] 本文结合高层建筑给排水施工的特点,对高层建筑给排水施工方法及质量控制要点进行了分析与探讨,以供同仁参考。 吴泽强 身份证号:4452211988****5613 摘要:本文结合高层建筑给排水施工的特点,对高层建筑给排水施工方法及质量控制要点进行了分析与探讨,以供同仁参考。 关键词:高层建筑;给排水施工;特点;方法;质量控制要点 一、前言 给排水系统作为高层建筑工程的重要内容,其施工质量的好坏对整个建筑的使用功能有着重要的影响。因此在进行高层建筑给排水施工中,一定要做好管道安装、连接以及预留孔的处理工作,并且要考虑到建筑物的二次装修对给排水系统的的影响。只有做好给排水的施工质量控制,并且控制好管道以及施工支架的施工质量管理,才能确保给排水系统正常使用,进而提高建筑中居民的生活质量,促进我国建筑行业的快速发展。基于此,本文结合高层建筑给排水施工的特点,对高层建筑给排水施工方法及技术要点进行了分析与探讨,以供同仁参考。 二、高层建筑给排水工程施工的特点 在高层建筑中的给排水工程施工特点如下:其一,由于高层建筑的整体高度较高,从而导致建筑中消防系统的的静水压力比普通建筑中的净水压力要大很多,如果仅仅依靠一个供水分区,势必会对整体使用造成一定程度上的影响,而且还有可能导致供水管道及其相关配件损坏。这就需要在进行高层建筑给排水工程施工时,对供水系统进行合理分区,借此来降低整个消防系统的静水压力,以确保系统能够安全运行;其二,高层建筑因楼高层多,排水量也随之增大,管道长度也比一般建筑的管道要长很多,由于管道较长致使其中的压力波动变化较大,一旦压力失稳,必将影响整个给排水系统,因此,在在高层建筑的给排水工施工中,必须设置通气管道,以确保压力较大时水封不被损坏;其三,高层建筑的建筑标准较之普通多层建筑要高很多,同时因用户较多,使得给排水系统的使用人数也随之增多,用水量也相应增加,一旦停水影响范围较大,这就要求在进行给排水施工时,必须采取有效地技术措施保证给水的安全以及排水的畅通。 三、高层建筑给排水施工方法 由于高层建筑结构较为复杂,这也为给排水施工带来了较大的难度,在高层建筑给排水施工中由于需要进行大量的预埋、预留、分区及样板层等的施工,所以需要在施工中采取科学合理的施工方法,从而确保施工的质量。 预留预埋。技术人员应充分了解施工图纸,并对设备、洁具等、管道配件的安装尺寸及安装工艺熟悉,每一处预留预埋完毕后对照统计表检查位置及数量。 (2)分区施工。由于高层建筑具有自身的特点,所以在进行给排水施工时需要做好组织管理工作,施工需要分区进行,根据层数来进行分区,对于工程量较大的区域则需要单独进行分区施工,这样可以有效的利用高层建筑的空间进行科学组织施工,有效的保证了工期和施工秩序,对于提高工程的质量和管理水平都具有十分重要的意义。 (3)样板层。由于高层建筑层数较多,而且在给排水施工中需要确保每层在施 工的布置形式上要相同,而且质量要符合设计的标准。所以通过确定样板层进行标准的施工,为以后每一层的施工起到良好的示范作用。在施工中确定样板层后,严格按照图纸来进行施工,而且对于施工中管线出现交叉的情况要进行合理处置,对于图纸上存在不合理或是交叉施工安装出现困难的情况,则需要与监理人员进行及时沟通,对不合理的地方进行改进,同时确保平面的布置在满足标准规范的要求,样板层施工完成后要进行验收工作,为以后各层施工提供标准的施工数据,从而确保施工进度的同时,也有效的保证了施工的质量。(4)成品保护。在卫生洁具、管道、配件安装完成后,应该对表面进行成品、半成品保护,防止这些物件表面出现损坏。必要时应该安排专人进行看管,并 对所有施工人员做好成品保护重要性的教育。 四、高层建筑给排水施工质量控制要点探讨 (1)预留孔洞、预埋件施工质量控制。为了保证管道能够顺利的穿越墙壁,就需要做好预留孔洞和钢套管埋设控制,一般预留孔洞的尺寸或钢套管的直径应比穿墙管的直径大 100mm-200mm。在土建施工时,给排水施工技术人员应该加强技术沟通,保证土建施工时就完成钢套管的预留工程。一般设计图纸在混凝土楼板、梁、墙体上都做好了预留孔洞的设计,施工技术人员应该做的就是按照设计图中的位置和尺寸做好缸套管的安装。钢套管安装时首先应该做好水平和竖直调整,最后做好固定工作,防止浇筑混凝土时出现移位。 (2)管道的安装质量控制要点。1)给水管道的安装。安装管道前,应该确认安装位置是否准确,安装的支架是否符合规范标准,主要是检查支架的标高、坡度和坡向,检查支吊架的间距是否符合规范要求。考虑到中央空调风机盘管冷凝管的顺利运行,应该根据内部钢管的管径选择连接方式,一般内衬聚乙烯钢管直径跃100mm时,优先采用沟槽连接,其余的采用丝扣或法兰连接,当内壁热镀锌钢管管径跃50mm时,可以采用沟槽或者丝扣连接;对于镀锌钢管应采用丝扣连接或焊接。法兰焊缝和沟槽连接件应该做好检修工作,保证这些部位不贴近墙壁、楼板或者支架。对于埋设在底下的管道,应该做好隐蔽工程验收记录,只有做好隐蔽验收后才能回填土,管道安装施工完成后应该及时填写施工技术资料表格并经过监理签字后方可。2)排水管道的安装质量控制要点。排水管道安装过程中应注意:为了保证排水管道的检修工作,应该在立管上每隔一层设置一个检查口,并且在最低层和有卫生器具的最高层设置检查口,检查口应朝向便于检修的方向,在暗敷立管上的检修口应该设置检查门;生活污水管道的坡度应该按照设计规范进行严格控制;排水立管管轴线距离墙面不应过近,一般臆100mm;排水主干管及水平干管的管道都应该做好通球试验,通球球径应大于排水管道的 2/3;排水通气管不得与风道或者烟道相连接,并且保证安装质量。3)管道支、吊、托架的安装质量控制要点。管道支、吊、托架安装的标高、位置;支、吊、托架埋设应平整牢固,要保证管道中心离墙的距离符合图纸设计和规范要求;固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固可靠;滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有 3mm-5mm 的间隙,纵向移动量应符合设计要求;固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全;钢管水平安装的支架间距应符合规定;采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。 (3)管道水压试验。给排水施工完成后,则需要做水压及灌水试验,在进行给水试压的过程中,施工人员应当注重实用砂纸或者是锯
高层建筑给排水工程消费问题与设计策略 摘要:随着国内经济水平的快速发展,我国城市化的进度愈来愈快,其中格外 引人注目的就是高层建筑建设行业的发展日趋蓬勃。在高层建筑施工建设过程中,给排水系统是关系建筑服务功能的重要项目。高层建筑给排水系统设计中存在较 多问题,导致建筑给排水功能及实用性受到影响。在高层给排水系统设计过程中,要结合工程实际,合理采用设计策略,确保给排水系统功能的实现。本文旨在探 究提高高层建筑高层建筑给排水工程消费问题与设计策略,并对其存在的的一些 问题进行简要的分析。 关键词:高层建筑;给排水;消费问题;设计策略 引言:改革开放以来,我国的经济迅速发展,城镇化水平越来越高,人们对 物质需求和精神需求的要求也越来越高。舒适化、现代化和整体化成为了人们对 建筑功能的主要要求。给排水系统作为高层建筑中较为重要的组成部分,其设计 的合理性对整个建筑功能的使用有着直接影响。良好的给排水消防设计能够在一 定程度上对人们的财产安全及生命安全产生影响,同时也能够提高人们居住的舒 适程度,因此,注意给排水消防设计要点是十分必要的。 1高层建筑给排水消防工程设计的特点 (1)高层建筑特别是超高层建筑消防给水排水体系静水压力特别大,供水 体系实施适当的竖向分区就变得非常关键。 (2)高层建筑功能复杂,容易引发火灾。所以高层建筑消防体系的设计要 求对比低层建筑要求高得多,依照高规要求设置安全可靠的消防体系,满足每一 类功能空间区的消防需要。 (3)高层建筑的给水用量和排水量大,所以,必须要具备安全与可靠的水源。还有经济适当的给排水方式,并解决好管道的气阻问题,确保供水安全可靠。 (4)高层建筑一定要考虑设备与管道的防振动与噪声的技术方法,由于高 层建筑动力设备和繁多的种类,管线长,噪声源与振动源多,容易出现振动与噪声。所以,高层建筑管道要使用防震、防噪、防高压力等办法,以确保不影响四 周环境。 2给排水消防设计的要求 2.1给水系统消防设计要求 高层建筑的给水系统除了要为人们提供正常的生活用水外,还要满足消防的 需求,因此,其设计要求必须要包含以下内容:(1)设计自救方式。对于高层建筑来说,当发生火灾的时候,楼层越高其救火的难度系数越大,为了能够快速帮助高 层居民脱困,应当在消防设计中加强自救方式的设计。(2)灭火工具的多样化设计。除了要将水做为灭火的重要工具外,还要将其他灭火工具纳入使用范围。(3)根据 高层建筑的实际情况为其配置相当数量的消防设施,保证消防设施的合理性。 2.2排水系统消防设计要求 排水系统的设计要求需要满足以下几点:(1)在发生火灾的时候,能够快速将灭火所用的水排出掉,降低其对建筑主体结构的伤害程度。(2)利用好雨水管道,将 其纳入排水管道设计中,并对雨水管道设计相应的返溢处理措施。(3)设计好消防 排水泵的安全保护工作,避免水泵在排水的过程中发生短路现象,造成严重的后果。(4)不仅要在重点区域设计出专用的排水管道,同时还要对上层水渗漏问题进
第一章建筑给水 一、填空 1. 建筑给水系统应保证用水点水质、水量和水压要求。 2. 在建筑给水系统中具有流量调节、贮存和水压稳定作用的构筑物是高位水箱。 3. 在给水系统竖向分区时,各分区最低卫生器具配水点处静水压力不宜大于0.45 MPa,特殊情况下不宜大于0.55 MPa。 4. 在建筑给水系统中,常用升压设备为离心水泵。(离心、轴流) 5. 在我国建筑给水系统中普遍使用的是流速式水表。 6. 目前,我国规规定卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6 MPa。 7. 建筑高度超过100m的超高层建筑,其生活给水系统宜采用的给水方式为分区给水。 8. 某高层公寓,由屋顶水箱供水的最低卫生器具配水点至水箱最高水位的间距为75m,则该给水系统竖向至少应分成 2 个区。 9. 排除管道积聚的空气,需安装的阀门为排气阀。 10. 室外给水管网的水压低,不能满足建筑给水管网所需水压时,建筑用水量不均匀,当今常用的给水方式为设置贮水池水箱水泵的给水方式。 11. 分区给水常应具备的条件是对于多层和高层,当室外管网的压力只能满足建筑下部若干层的供水要求,则需要分区给水方式。静水压力大于1.0MP 。 12. 给水设计流量主要分为最大小时用水量和生活给水设计秒流量。 13. 高位水箱在建筑给水系统中起到稳定水压、贮存和调节水量的作用。 14. 住宅的生活给水入户管公称直径不宜小于20 mm。 15. 当给水管道敷设在空气湿度较高的房间,管道结露将会引起装饰、物品等受损时,给水管道应采取防露措施。 16. 为了保证生活饮用水水池(箱)贮水的卫生安全,应在48 h得到更新;若不能更新,应设置消毒处理装置。 二、简答题 1. 何谓引入管?P3何谓最大流量(或过载流量)?P34 2. 选择室给水管材应注意的主要因素是什么?P16 3. 变频调速给水泵的工作原理是什么?P57 4. 水表设置位置的基本要求有哪些? 5. 在生活饮用水系统中,我国为什么要淘汰镀锌钢管?P15 6. 何谓卫生器具当量?P34 7. 何谓设计秒流量?P34 三、问答题 1. 试绘制简图表示高层建筑减压给水方式,并扼要说明优缺点?P8 2. 某11层住宅楼,市政供水压力为0.16MPa,拟设计给水系统的供水方式,绘制系统简图,并简要说明该供水方式的特点?P8 3. 试述旋翼式、螺翼式、复式水表的特点和适用性?P21 4. 试述如何选用水表?P23 5. 常用非金属给水管材如PPR、UPVC的主要优缺点是什么?常采用什么连接方式? (1)硬聚氯乙烯管(PVC-U)简称UPVC管,管道主要连接方式有承插式连接、胶粘剂粘结。
第2章建筑内部给水系统的计算 2.7 高层建筑给水系统
需要采用耐高压的管材、附件和配水器材,费用高;启闭水嘴、阀门易产生水锤,不但会引起噪声,还可能损坏管道、附件,造成漏水;开启水嘴水流喷溅,既浪费水量,又影响使用,同时由于配水水嘴前压力过大,水流速度加快,出流量增大,水 头损失增加,使设计工况与实际工况不 符,不但会产生水流噪声,还将直接影 响高层供水的安全可靠性。 整幢高层建筑 若采用同一给水 系统供水,则垂 直方向管线过长, 下层管道中的静 水压力很大,必 然带来以下弊病:因此,高层建筑给水系统必须解决低层管道中静水压力过大的问题。
为克服高层建筑同一给水系统供水,低层管道中静 水压力过大的弊病,保证建筑供水的安全可靠性,高层 建筑给水系统应采取竖向分区供水,即在建筑物的垂直 方向按层分段,各段为一区,分别组成各自的给水系统。 确定分区范围时应充分利用室外给水管网的水压,以节省能量,并要结合其他建筑设备工程的情况综合考虑,尽量将给水分区的设备层与其他相关工程所需设备层共同设置,以节省土建费用,同时要使各区最低卫生器具或用水设备配水装置处
2.7 高层建筑给水系统 2.7.2 技术措施 的静水压力小于其工作压力,以免配水装置的零件损坏漏水, 住宅、旅馆、医院宜为0.30—0.35Mpa,办公楼因卫生器具较以 上建筑少,且使用不频繁,故卫生器具配水装置处的静水压力 可略高些,宜为0.35—0.45Mpa。 高层建筑给水系统竖向分区的基本形式有以下几种: 1、串联式 各区分设水箱和水泵,低区的水箱兼作上区的水池,如图2-21。 其优点是:无需设置高压水泵和高压管线;水泵可保持在
给排水工程师个人简历说明 目前所在:天河区年龄:33 户口所在:茂名国籍:中国 婚姻状况:未婚民族:汉族 培训认证:未参加身高:175 cm 诚信徽章:未申请体重:70 kg 人才测评:未测评 我的特长: 求职意向 人才类型:普通求职 应聘职位:水电管理:给排水工程师,水电管理:水电工程师 工作年限:10 职称:中级 求职类型:全职可到职日期:一个月 月薪要求:8000--12000 希望工作地区:广州,花都区,佛山 工作经历 圣丰集团起止年月:2010-05-08 ~至今 公司性质:民营企业所属行业:房地产开发 担任职位:给排水工程师 工作描述:本项目为超高层,由南北塔两大部分组织成,位置位于广州大道中,南塔为索菲特超五星级酒店,北塔为甲级写字楼,项目系统复杂,要求高,施工难度大,本人负现场给排水管理,包括消防系统,解决现场技术性问题,协调各专业间施工,设计院,监理相关单位工作,对系统进行优化提供建议,前期施工图的审批等工作。 离职原因:项目完成 颐和房地产开发有限公司起止年月:2008-04-05 ~2010-03-06 公司性质:民营企业所属行业:房地产开发 担任职位:给排水工程师 工作描述:公司南湖项目二、三期为纯别墅区,总建筑面积约三十万平方,项目所在在地为一个山头,地形复杂,给排水施工难度大,本人负责项目前期审图,系统优化,解决现场技术性问题,协调各专业间施工工作,对施工质量,进度控制,隐蔽工程验收。 离职原因:项目完成 中国建筑第八工程局广州分公司起止年月:2003-03-07 ~2008-03-08 公司性质:国有企业所属行业:房地产/建筑 担任职位:水电工程师 工作描述:负责公司驻顺德"金茂酒店""万科新城湾畔二期""中海万锦豪园"现场电气,给排水的现场施工,解决施工现场遇到的技性问题,安全文明施工,进度,质量及过程资料编写.协调与各专业之间施工流程,负责与监理,业主间的沟通,签证,进度报表,定额套价等工作. 离职原因:个人原因 中山永益建筑有限公司起止年月:2000-11-01 ~至今
我国高层民用建筑设计防火规定:10层和10层以上的住宅(包括低层设有商业服务网点的住宅)或建筑高度超过24m的其他民用建筑为高层建筑。对于高层工业建筑,我国规定建筑高度超过24m的两层及两层以上的厂房为高层建筑,而建筑高度超过24m的单层厂房不属于高层建筑。 建筑高度是指建筑物室外地面到其檐口或女儿墙的高度。 屋顶的了望塔、水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等不计入建筑高度和层数内。住宅的地下室、半地下室的顶板高出室外地面不超过1.5m者,不计入层数内。 高层建筑给水系统按供水用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统、中水系统、直饮水系统等。 高层建筑给水系统的竖向分区 由于高层建筑有其自己的特点,因此,对建筑给水系统的设计、施工、材料及管理方面都提出了较高的要求。当建筑高度较大时,如果采用同一个给水系统供水,建筑低层管道系统的静水压力会很大,因而就会产生以下弊端。(1)必须采用高压管材、零件及配水器材,使设备材料费用增加。(2)容易产生水锤及水锤噪声,水龙头、阀门等附件易被磨损,使用寿命缩短。(3)使低层水龙头的流出水头过大,不仅使水流成射流喷溅,影响使用,而且管道内流速增加,以致产生流水噪声、振动噪声,并有可能使顶层给水龙头产生负压抽吸,形成回流污染。为了降低管道中的静水压力,消除或减轻上述弊端,当建筑达到一定高度时,给水系统需作竖向分区,即在建筑物的垂直方向按一定高度依次分为若干个供水区域,每个供水区域分别组成各自独立的给水系统。 根据我国目前水暖产品所能承受的压力情况,我国《建筑给水排水设计规范》规定:高层建筑生活给水系统应竖向分区,各分区的最低点的卫生器具配水点处的静水压,旅馆、住宅、医院等宜为300~350kPa,办公楼宜为350~450kPa。 选择水表的总原则是公称直径小于或等于50mm时,采用旋翼式水表;公称直径大于50mm时,采用螺翼式水表。 水表的公称直径按下列原则确定。 (1)当用水均匀时,按设计秒流量不超过水表的额定流量来决定水表的公称直径。当设计对象为生活和消防共用的给水系统时,应加上消防流量复核,使其总流量不超过水表的最大流量限量。 (2)当生活用水为不均匀用水,且其连续高峰负荷每昼夜不超过2~3h时,设计中可按设计秒流量不大于水表最大流量决定水表公称直径。同时按下表的规定复核水表的水头损失。
龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/8a15792237.html, 高层建筑给排水特点及给水系统设计要点 作者:翁梁辉 来源:《房地产导刊》2014年第09期 摘要:本文对高层建筑给排水工程的特点进行了归纳,并对高层建筑生活给水系统的设计要点、竖向分区、给水方式和高层建筑消防给水系统特点、设计要求进行了分析。提出了在设计过程中需要注意的问题。 关键词:高层建筑给排水消防供水 随着经济和建筑技术的发展,高层和超高层建筑在世界各大城市不断涌现,相应的高层建筑给排水工程也在设计、施工与管理方面积累了一定的经验。建筑设备是保证和完善建筑功能的重要因素,高层建筑给排水工程是高层建筑设备工程中最基本、最重要的组成部分,它不仅需要满足低层建筑中普通的生活给排水、消防给水等方面的设施,而且由于楼层高度的增加及建筑物功能的复杂化,高层建筑的给排水工程需要面临新的问题和更高的要求。 1、高层建筑给排水工程的特点 高层建筑供水系统静水压力较大,如果只采用一个区供水,龙头开启时呈射流喷溅,影响使用,浪费水资源;而且开关水嘴、阀门时容易形成水击,产生噪声和振动,引起管道及配件破坏;同时建筑下部各层出流量大,导致顶部楼层水压不足、出流量过小甚至出现负压抽吸现象。所以供水系统必须进行合理的竖向分区,使静水压力降低,保证供水 系统的安全运行。 高层建筑引发火灾的因素多、火势蔓延速度快、火灾危险性大、扑救困难。因此,高层建筑消防系统的安全可靠性要比低层建筑的高。由于目前我国消防设备能力有限,扑救高层建筑火灾的难度较大,所以高层建筑的消防系统应立足自救,设置能够实现自动报警、自行启动的自动喷水灭火、气体或水喷雾灭火系统。 高层建筑的排水量大、管道长、管道中压力波动较大。为了提高排水系统的排水能力、稳定管道中的压力,保护水封不被破坏,高层建筑的排水系统应设置通气管系统或采用新型的单立管排水系统。另外,高层建筑的排水管道应采用机械强度较高的管道材料,并采用柔性接口。 2、高层建筑的给水系统 高层建筑给水系统由引入管、水表节点、升压和储水设备、管网及给水附件等部分组成。其中引入管、水表节点的设计和安装要求与低层建筑相同,升压及储水设备通常是高层建筑必不可少的设施,给水管网及附件有自身的特点。