文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 160m大跨度连续刚构施工组织设计

160m大跨度连续刚构施工组织设计

160m大跨度连续刚构施工组织设计
160m大跨度连续刚构施工组织设计

赵氏河特大桥主跨160m连续刚构施工组织设计

一、工程概况

(一)简介

赵氏河特大桥跨赵氏河90+160×4+90m预应力混凝土连续梁,一联全长820m;桥梁双幅总宽为34.5米,单幅宽17.25米,0.5米(防护栏)+15.25米(行车道)+3.0(防护栏)+15.25米(行车道)+0.5米(防护栏)。

单幅桥面总宽16.9m,梁部截面为单箱双室、变截面结构,箱底外宽11.4m;中支点处梁高10m,梁端及跨中梁高3.5m。顶板厚30~50cm,腹板厚从45cm变化到80cm,底板厚从30cm变化至120cm。箱梁采用三向预应力体系,梁部采用C50聚丙烯纤维混凝土。

主梁采用挂蓝悬臂现浇法施工。各单“T”除0号块外分为22对梁端,其纵向分段长度为5×2.5m+5×3m+6×3.5m+6×4m,对于边跨梁,增加了一段(4m)不对称段施工。0#块总长13m,中跨、边跨合拢段长度均为2m,边跨现浇段为4.6m。悬臂现浇梁段最大重量为228吨,挂篮自重按120吨考虑。

桥面铺装层为10cm厚的沥青混凝土+8cm厚的C40混凝土,混凝土铺装内掺加聚丙烯纤维。桥面横坡为双向2%,由箱梁顶面形成,箱梁底板横向保持水平。

赵氏河特大桥主跨160m连续梁基本数据统计表表1

(二)工程特点

1、技术含量高,施工复杂

赵氏河特大桥连续梁为单箱双室结构,采用三项预应力体系,聚丙烯纤

维混凝土,最大跨度为160m,技术含量高,施工过程控制困难。

2、施工安全要求高

160m连续梁由于墩高均在86m以上,施工时,对于安全及安全防护要求高,时刻监督检查施工中存在的安全隐患。

二、施工计划安排

(一)总体施工计划安排

赵氏河特大桥90+160×4+90m连续梁2009年11月1日开始施工,到2011年03月31日结束(包括底板张拉完成),计划13月的时间。

(二)各主要分项工程施工计划安排表表2

三、总体施工方案

该连续梁的主要施工工序和关键技术包括:0#梁段支架的设计与搭设、0#梁段混凝土浇筑施工、挂篮设计拼装、连续梁悬臂灌注、合拢段施工、预应力施工、边孔现浇段施工、边孔不均衡段施工。该连续梁的总体施工方案

为:

主墩施工完成后在墩顶上搭设型钢托架,支护0#梁段模板、绑扎钢筋,将0#梁段混凝土两次性浇注成型。

连续刚构悬臂施工采用菱形挂篮在每个T构两端对称悬臂浇注各梁端,利用塔吊进行挂蓝安装。施工程序为:采用10对、20只挂蓝同时施工10个T构,施工及合拢次序完全按设计给定的程序进行。

合拢段直接采用挂篮底模平台和内外模板施工。边跨现浇梁段在边墩墩顶托架上施工。

混凝土由拌合站集中拌和,采用混凝土运输车运输,输送泵(车)灌注砼。

为确保箱梁合拢误差符合规范要求和成桥后的线型,在箱梁灌注过程中,将影响箱梁挠度的各因素变化信息及时向设计单位、监控单位反馈,并与设计单位及监控单位密切合作,共同完成箱梁线形控制。

见《赵氏河特大桥90+160×4+90m连续梁总体施工工序图》。

三、各主要分项工程施工工艺

赵氏河特大桥主桥为六跨预应力砼连续刚构,其跨径组合为90m+160×4m+90m。主梁采用单箱双室截面,箱顶板宽16.9m,底板宽11.4m。箱梁0号块段长13m,根部断面高10m,纵桥向悬伸长度1m。在墩顶范围内,箱梁腹板厚80cm,顶板厚50cm,底板厚120cm。

全桥共计10个0号梁段,单个0号梁段砼数量为739.4m3,重量1922.4t。

1、施工方案概述

0#段为箱梁与墩身连接的隅节点,截面内力最大且受力复杂。0#梁段是

在墩顶托架上进行,是本桥施工的关键工序,具有块段长、梁高、壁薄、管道密集的特点。施工过程中必须以确保质量、重视安全、缜密安排、精心施工为原则。必须保证支架安全、混凝土浇注、预应力管道安装等关键工序的施工质量。

0号梁段拟采用托架法进行现浇施工。由于0号梁段是墩身与箱梁连接的关键部位,具有断面高、砼体积大、钢筋及预应力管道密集等特点,为保证砼浇筑质量和减轻支架负荷,竖向分为两次浇筑,第一层砼浇筑高度为3.5m,第二次即顶层砼浇筑高度为6.5m。

砼施工采用在墩顶预埋牛腿支架(简称主托架)进行,外侧模直接采用定型钢模板借助墩顶预埋牛腿支架进行施工。0号块段内箱顶板采用满堂支架浇筑,悬伸段顶板采用挂篮内模架施工。

施工顺序为:安装正面、侧面鹰架→安装0#段底模→预压→分片吊装0#段外侧模板、安装底板和腹板钢筋→安装0#段竖向预应力钢筋→安装内模板→绑扎顶板钢筋和横向预应力筋→安装纵向预应力管道→搭设砼灌注工作平台→灌注砼→养生→拆模。

0#块施工工艺框图

2、施工准备

(1)、技术准备

我部试验室已经选配出合适的混凝土配合比和预应力水泥浆配合比:

对连续刚构施工图进行了认真复核,对存在的问题对设计院进行了咨询解决,对刚构所需设备的选型进行详细论证与选择,确保施工过程能满足需要,且是最经济的选型,对配合比进行详细论证,在保证强度的情况下确保成本降低;对所有施工人员进行技术交底和技术培训,确保施工人员能熟练掌握0#块施工技术与施工要点,能掌握相关技术规范,管理人员能熟悉图纸,有效指挥施工生产。

(2)、材料准备

我部在施工前进行了托架和0#块外模板的设计,托架由于加工简单,我部在施工现场进行了加工;0#块模板委外加工,在现场进行组装。

在实验室选出配合比后,物资部及时将所需沙石水泥等材料贮备到位,并进行了检测;10月25日前将所需钢材贮备到位并完成对原材料的检测。所需材料详见“0#块施工材料汇总表”。

0#块施工材料汇总表

(3)、设备准备

依据连续刚构的施工需要,我部将所需设备及时购买或从其他工地调入,以满足施工需要。所需设备详见“0#块施工设备汇总表”。

(4)、人员准备

在施工前,项目部通过队伍的选择,选择了公司内部有经验的队伍,该队伍具有连续刚构的施工经验。一线工人具有很强的施工经验,具体人员如下表:

3、支架布置

(1)、内部膺架:在墩顶砼内设置刚牛腿,牛腿上安装纵横梁和模架,模架铺设模板,并在封顶砼内设置吊环,用以拆除膺架。

(2)、外部膺架:外部膺架主要包括正面膺架和侧面膺架。正面膺架主要

承担0#梁段悬臂部分的混凝土及其他荷载的自重。侧面膺架主要承担桁架以及其他活载的重量。膺架是由在墩顶墩身预埋螺栓套组焊的预埋件,安装型钢加工的三角架组成,三角架与螺栓套采用M27(8.8级)高强螺栓连接,工程完后直接卸掉螺栓,并用砂浆抹平即可。外部膺架用型钢作分配梁,承受施工时的荷载。

(3)、支架的预压

①预压的目的

支架预压的目的是消除非弹性变形和测定弹性变形量,为确定立模标高提供参数。采用预应力体系在模架、模板组装就位前对支架进行完全模拟施工状态下的荷载加载试验。

具体方法为根据支架结构和需要的吨位情况布置施力位置,在支架顶面的四角、中心、千斤顶附近的分配梁顶面及分配梁的跨中等具代表性的位置布设观测点,承台施工时在承台内预埋锚板作为持力点,通过预应力钢绞线和支架顶面千斤顶及传力分配装置实现对支架预压。该试验方法不同于起重机械:因为其荷载是顺序逐加的、且观测时间(或卸载时间)长达24小时。

②底模板设计完成后,设置观测点制定表格,并测量记录。

③加载前的检查

检查金属结构有无变形,各焊缝检测满足设计规范的要求。

检查牛腿鹰架与桥墩间的螺栓锚固是否牢固。

完全模拟浇注状态进行全面检查,全面检查合格后方能进行加载工作。

④加载

在两梁端范围内按荷载分布示意图计算出每个布点的加载荷载值。加载至箱梁施工荷载状态的120%,进行测量记录,观察支架的受力的情况。1小

大连理工大作业-施工组织课程设计答案

网络教育学院《施工组织课程设计》 题目:明凯大酒店施工组织设计 学习中心: 专业:工程管理 年级: 16春 学号: 学生: 指导教师:

1 工程概况 1.1 工程概况 1、项目简介: 明凯大酒店位于长三角都市圈最强经济带——上海,东连安徽,南接浙江。项目将由2000余亩郊野森林公园、1500多亩国际体育公园、800亩生态湿地公园、350余亩铂金五星级酒店和特色商业区、近1800亩住宅区。 2、工程名称:明凯大酒店; 3、工程地点:上海市; 4、招标单位:浙江明凯控股有限公司; 5、本次承包范围如下: 精品酒店2#楼负一层至2层的硬装,总装修面积约3763㎡。 1、负一层:大堂及专卖店、电梯大堂、出发大厅、咖啡吧、简约餐厅、公共卫生间及公共走道; 2、首层:接待厅、男女化妆间、男女更衣室、储物间、男女淋浴间、玄关、旋转楼梯、卫生间、走道、电梯厅、电梯轿厢、酒吧、贵宾用餐区、运动吧、酒窖、画廊; 3、二层:中餐厅、包房、会员休息室、卫生间、备餐间、电梯厅、过道; 4、冰池、桑拿、地暖也包含在本次装修范围内; 5、墙面打底由总包单位施工,不在本次招标范围内,地面的水泥砂浆打底在本次招标范围内; 1.2工程目标 1、本工程的质量目标: 按照国家现行施工验收规范及建筑安装工程质量检验评定标准验收,工程质量要求达到合格工程标准。 本工程的质量按国家和上海市现行的有关建设工程质量监督的条例和规定执行监督,且不低于国家和上海市最新颁发之同类工程施工质量检验评定规范、规程的合格标准。 2、本工程的工期目标:

根据本公司技术、人力、设备资源情况并结合以往的类似工程施工经验。经我公司技术负责人、相关专业技术人员及拟派往施工的项目管理负责人对本工程实际情况进行详细分析、研究,慎重决定:该项工程的工期目标按合约签定工期223日历天内完成。 3、本工程的安全文明施工目标: 参照《上海精装工程技术要求》,保证在施工过程中每月没有重大伤亡事故、并且严格达到“五无”标准,安全达标,即无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无坍塌。 施工期间严格控制、噪音尘灰和气味污染以及保持现场容貌的整洁,协调与邻近各施工单位交叉作业的配合关系,创造一个优美、整洁的施工环境。

大跨径预应力混凝土连续刚构桥

大跨径预应力混凝土连续刚构桥 的现状和发展趋势 周军生楼庄鸿 摘要:阐述了连续刚构桥是大跨径梁桥发展的必然趋势,以及要解决的防止过大温度应力及防止船撞的措施;收集和分析了国内外大跨径连续刚构桥的数据和资料,论述了上部构造轻型化和取消落地支架合拢边跨等趋势。 关键词:连续刚构;双壁墩身;上部构造轻型化 分类号:U448.23文献标识码:A 文章编号:1001-7372(2000)01-0031-07 The status quo and developing trends of large-span prestressed concrete bridges with continuous rigid frame structure ZHOU Jun-sheng LOU Zhuang-hong (Beijing Jianda Road & Bridge Consulting Company, Beijing 100101, China) Abstract:Adopting the structure of continuous rigid frame in construction of large-span beam bridge is an inevitable developing trend. The measures for decreasing temperature stress and protecting piers from vessel impacting are described. The data from some of domestic and overseas large-span beam bridges with continuous rigid frame structure are given and analyzed. The superstruture-lightening and non-drop-construction for closing-up of side span are discussed in the paper. Key words:continuous rigid fram; pier with double wall; superstructure-lightening 1 大跨径混凝土梁式桥的发展趋势 随着高速交通的迅速发展,要求行车平顺舒适,多伸缩缝的T型刚构也不能很好满足要求,因此连续梁得到了迅速的发展。悬臂施工时,梁墩临时固结,合拢后梁墩处改设支座,转换体系而成连续梁。连续梁除两端外其他无伸缩缝,有利于行车,但需梁墩临时固结和转换体系;同时需设大吨位盆式支座,费用高,养护工作量大。于是连续刚构应运而生,近年来得到较快的发展。其结构特点是梁体连续、梁墩固结,既保持了连续梁无伸缩缝、行车平顺的优点,又保持了T型刚构不设支座、不需转换体系的优点,方便施工,且有很大的顺桥向抗弯刚度和横向抗扭刚度,能满足特大跨径桥梁的受力要求。国内外一些大跨径的连续刚

《单位工程施工组织设计》考核作业

《单位工程施工组织设计》 考核材料 学校: 班级: 学号: 姓名; 日期:年月日

单位工程施工组织设计作业一 班级:学号:姓名:成绩: 一、单项选择题(每题1分,共20分) 1.实现施工现场有组织、有计划地进行文明施工的先决条件是() A.选择好施工方案B.制定好技术组织措施 C.编制好施工进度计划D.设计好施工平面图 2.选择施工方案首先应考虑() A.施工方法和施工机械的选择B.流水施工的组织 C.制定主要技术组织措施D.确定合理的施工顺序 3.在单位工程施工组织设计中决定整个工程全局关键的是() A.编制施工进度计划B.制定技术组织措施C.设计施工平面图D.选择施工方案 4.下列内容中,不属于单位工程施工组织设计编制依据的是() A.可行性研究报告B.现场水文地质情况C.预算文件D.施工图 5.在进行单位工程施工进度计划编制时,首先应() A.计算工程量B.确定施工顺序C.划分施工过程D.组织流水作业 6.单位工程施工组织设计的主要内容不包括()。 A.施工总进度计划 B.资源需求量计划 C.单位工程施工进度计划 D.施工方案的选择 7.单位工程施工组织设计是以一个()为编制对象,用以指导其施工全过程的各项施工活动的综合技术经济性文件。 A.单位工程B.分项工程C.分部工程 D.工程项目 8.分部分项工程施工组织设计以()为编制对象。 A.单位工程B.分部(分项)工程 C. 工程项目 D.专业工程 9.由施工单位负责编制的各类施工组织设计应经过()审批后实施。 A.施工企业总经理B.建设单位或监理工程师 C. 上级主管的总工或主任工程师 D.项目技术负责人 10.单位工程或主要分部分项工程施工组织设计的基本内容不包括() A.施工条件分析B.施工规划C.施工平面图 D.施工方案 11.下列()一般不是工地临时供水设计的内容。 A.选择水源B.设计配水管网C.确定消防最大用水量 D.决定需水量 12.下列()不属于单位工程施工组织设计的主要内容。 A.施工平面图B.施工进度计划C. 资源需求计划D.施工方案

钢结构施工组织设计 完整版

一综合说明 1. 1工程简介 本施工组织设计是根据施工工程图纸和招标文件,针对工程特点, 结合可操作性编制的,仅对于该工程的钢结构施工 ,内容包括:①施工部署②加工制作及生产工艺,③施工组织设计等 工程名称: 建设地址: 建设单位: 1. 2 编制依据: 1.2.1 工程招标文件 1.2.2 《建筑结构设计规范》 1.2.3 《钢结构设计规范》 1.2.4 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 1.2.5 《建筑抗震设计规范》 1.2.6 《钢结构工程施工及验收规范》 1.2.7 《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》 1.2.8 《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》 1. 3 指导思想 确保工程质量,达到设计意图,达到预定的工期目标。选配高素质的项目班子及工程技术管理人员,遵照 ISO9002《质量管理和质量保证》的标准,建立工程质量保

证体系,积极推广应用新技术新工艺、新材料、新设备,以强有力的管理和技术手段措施,确保施工的顺利进行。 1. 4 实施目标 1.4.1工期目标:我方保证按时完工。合理安排施工工工序,制作和安装的交叉施工,力争提前完工。 1.4.2质量目标:确保工程达到“合格”等级标准。 1.4.3 安全文明施工目标:杜绝重大人身伤亡和机械事故,确保安全文明施工。 1.4.4 服务目标:信守合约,密切配合,做好施工图纸深化工作, 配合解决有关的设计问题,自觉接受业主和监理的检查监督。 二施工组织设计第一章:施工部署 1. 1 施工准备 1. 2 施工组织机构 1. 3 施工顺序 1. 4 主要劳力装配计划 1. 5 主要设备、机具、仪器计划表 1. 6 现场施工平面布置图及现场供水、供电和临时设施第二章:加工制作组织与生产工艺 钢构部分 2. 1 钢板 2. 2 焊材

施工工艺大作业

四层框架结构商住楼施工组织设计 《施工工艺与组织》课程大型作业 江西建设职业技术学院管理工程系 工程造价专业 班级: 姓名: 学号: 评分: 指导教师:吴迎生 编制日期:2011年月日

《施工工艺与组织》课程大型作业 任务书 造D1004.1005.1006班使用 1.课题: 编制某四层框架结构商住楼施工组织设计(一图,一案,一表) 2.编制意义: 施工组织设计是标书的主要内容,是指导施工的综合性文件。 编制施工组织设计是在所学基础和专业课程以后所进行的最后实践性教学环节是对所学知识的一个综合运用和对大家的全面考核。 通过编制,将巩固、深化和扩展所学知识,培养和锻炼同学们运用所学专业知识和技术来解决工程实际问题的能力。 3.编制内容: 格式参考P129案例;内容参考P40 2.4.2;包括 1)工程概况(填写工程概况表): 某四层公寓,底层为商业用房,上部为宿舍,建筑面积4916.94m2。造价1000元/㎡,钢筋混凝土独立基础,主体工程为全现浇框架结构。装修工程为铝合金窗.胶合板门;外墙贴面砖;内墙为中级抹灰,普通涂料刷白;底层顶棚吊顶,楼地面贴地板砖;屋面200mm 厚加气混凝土块做保温层,上做SBS改性沥青防水层-参考P40.129; 道路已到现场,现场“三通一平”经由业主完成。 供电容量满足施工用电要求; 计划=计算工期为: 145 天; 开工日期为: 2010 年9 月 1 日,或者自定;竣工日期为: 年月 日。 2)施工方案(略): 3)施工平面图:要求施工平面布置图上应体现当前拟建工程,施工围墙,垂直运输机械、搅拌机械、材料和构件堆场、钢筋和木工加工棚、办公及休息用房、食堂、厕所、现场施工的临时供水供电线路、施工临时道路等。参考P138,使用表4-9所示图例。 4)资源需要量计划(填写); 劳动力需要量计划(P119) 施工机械具需要量计划(P119) 主要构件需要量计划(P120) 主要材料需要量计划(P120) 4.编制要求: 1)文字部分:施工组织设计书1份(标准装订文件);加装封面,装订成册。 2)横道图:用粗线条(最好用彩色)绘制横道(图不装订)。 3)网络图:(图不装订)。2#标准图纸绘制 4)施工平面图:2#标准图纸绘制。

施工组织设计(HSE作业计划书)

xxxxxxxxxxxx装修工程 HSE 作 业 计 划 书 xxxxxxxxxxx有限公司

施工组织设计(方案)报审表

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 四、施工准备计划 (2) 五、主要项目施工方法 (3) 六、主要分部分项工程质量标准 (7) 七、主要技术措施 (10) 八、雨季施工措施 (15) 九、文明施工 (16)

一、编制依据: 1、根据户主提供方案意见; 2、现行施工验收规范; 3、施工现场实际情况; 4、施工现行规范及标准; 二、工程概况: 工程名称:塔西南三区高层住宅室内装修工程 工程类别:装饰装修 工程地点:塔西南三区内 该工程为民有家居,须满足户主安居的舒适,使用方便、感观良好、居之心情舒畅。本工程装修的主要内容包括:室内地面铺贴、墙面乳胶漆或壁纸、房顶装饰或吊顶、各类柜体。由于本小区是新建住宅楼,室内配套的水、电、气系统安装齐全,该几项主管线不变,只

需要安装用具和装饰即可,具体施工按各家住户的设计方案要求进行装修。 三、施工部署: 1、根据工程特点,实行项目法施工,由公司从事多年装饰、装修、安装工程的项目经理负责对该工程实行全面管理,由具有丰富经验的专业技术水平高的工程师担任技术负责人,优先选取本公司技术精良的施工队伍入场施工。 2、施工目标:争创家装优质工程,各施工人员将严格遵循公司家装部的质量方针,以优质、高效的敬业精神为户主服务。我们有信心,也能力通过全体员工的共同努力,通过自己辛勤的劳动和汗水,以一流的质量、一流的管理水平,创行业一流,争领先地位,为公司家装部争创家居装饰中的一(丰碑)。 3、安全目标:施工人员要以公司为核心,人人来把关,避免安全隐患,杜绝一切安全责任事故和火灾事故发生。 四、施工准备计划: 1、家装部负责人应主动和户主协商落实有关事项,装修的意图、想法、要求、建议、使用中功能,尽量把问题在施工前解决。 2、根据现场情况和户主意图,合理按排施工程序,先进什么材料,后进什么材料,以免施工中倒腾,造成浪费、污损。 五、主要项目施工方法: 1、吊顶 (1)如须吊顶时,木方必须干燥、刨直,刷防火涂料,做防腐,

六层框架结构施工组织设计方案

目录 一、设计条件及要求 (1) 1、工程概况 (1) 2、地质及环境条件 (2) 3、气象条件 (2) 4、施工工期要求 (2) 5、施工技术经济条件 (3) 二、施工方案的设计 (3) 1、施工流向 (3) 2施工流向和施工顺序 (4) 3、施工机械与施工方法的选择 (4) 4、技术组织措施的制定等内容 (6) 5、施工技术保证措施 (7) 三、单位工程施工进度计划 (7) 1、劳动量或机械台班量的计算 (7) 2、合并后分部(分项)工程的工程量及劳动量的计算 (8) 3、流水节拍的计算及施工进度计划的安排 (8) 4、施工进度计划的检查 (11) 四、单位工程施工准备工作及各项资源需要量计划 (11) 1、施工准备工作计划 (11) 2、劳动力计划 (12) 3、施工机具计划 (12) 4、主要材料、构件和半成品需要量计划 (12) 五、单位工程施工平面图 (12) 1、起重运输机械位置的确定 (12) 2、搅拌站、加工棚、仓库及材料堆放场地的布置 (13) 3、道路的布置 (13) 4、临时设施及供水、供电管线的布置 (13) 六、质量、安全、节约及季节施工的技术组织保证措施 (13) 1、质量的保障体系 (14) 2、安全的保障措施 (14) 3、三材的节约方式 (14) 4、雨天施工工期保证措施 (15) 5、文明施工措施 (15) 七、主要技术经济指标分析 (15) 八、工程计算表格目录 (15) 九、设计用附表及建筑示意图 (16) 一、设计条件及要求 1、工程概况 工程为昆明市0701工程办公楼,位于某市东郊某地山坡地段,该建筑为“一”字型六

层框架结构,最高18.80M,总建筑面积为2922.00m2,工程预算造价3,652,500.00元,合1250.00元/m2。 结构情况:现浇钢筋混凝土框架结构。 基础:柱下独立基础(2×2.4m)。 内外墙为空心砖墙,采用M5.0混合砂浆,MU10砖。部分为M5砂浆砌半砖墙。房屋四角及中段门厅、楼梯部位设有240×240mm、C20钢筋砼构造柱。 楼板:为现浇C25,120厚钢筋砼板,楼面面层为彩釉砖面层,每层梁板柱和楼梯为现浇C25钢筋砼。 屋面:冷贴再生橡胶卷材屋面(满铺)。 墙面粉刷:水泥、石灰砂浆粘贴找平,内墙为双飞粉,外墙为多彩涂料。 楼面底、屋面底抹灰同墙面。 地面:素土夯实上铺100mm厚夯石垫层,浇100mmC10素砼,彩釉砖面层。 门窗:为木门,铝合金推拉窗。 油漆:钢管楼梯扶手,米黄色中等调合漆三度。 外部:有砖砌踏步,砖砌明沟、花池、门厅预制水泥花格墙。 层高:底层为3.60m,二至六层为3.0m,底层室内为±0.00,比室外高0.3m。 设备安装及水、暖、电器工程配合土建工程施工。 2、地质及环境条件 根据地勘报告地基持力层为一般粘土,天然地基承载力特征值为150KPa,地下水位在地表下0.6—0.7m,地表耕植土层0.5m,处8度地震设防区。 建筑南面为公司已有厂区围墙与市政道路相隔,北面为已建工程,有道路通至厂区。东面为空地,西面为今后拟建工程,沿公路和树木不得损伤,高压输电线沿南面公路通过,厂区门口设有变电所,厂区北面自来水引至建筑物附近,可接入按需要情况布置使用。 3、气象条件 施工条件:施工期间(夏、秋季)主导风向西南,平均风速2.41米/秒;年平均温度18.7℃;历年最热月平均温度32℃;施工期间进入雨季,历年最大降雨量1303毫米;历年平均降雨量969毫米,时最大雨量53.1毫米;平均考虑每月两天雨季施工,相对湿度72%。 4、施工工期要求 除现场土方已平整外,根据合同要求六个月竣工。六月一日开始至同年十一月三十日竣工。 承建单位上级领导公司按施工组织总设计及年度财务计划,要求施工队按施工工期不超

脚手架施工组织设计方案范本

办公楼 外脚手架施工方案

浙江XX有限公司 二O0年十二月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的

防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置

大跨度预应力混凝土连续梁

建筑与工程 46 科技展望 2014/12 摘 要:混凝土连续梁从主筋配置上分为钢筋混凝土连续梁和预应力混凝土连续梁。对于曲线半径过小的匝道桥,不宜设计成预应力结构;从结构上来看一般有等高度连续梁、变高度连续梁、连续刚构、连续V?构等四种,本文主要讲述变高度连续梁。变高度连续梁适用于跨度小于25m ~200m 的结构中。 关键词:结构特点?预应力体系?施工?计算 中图分类号:TU201 文献标识码:A 文章编号:1672-8289(2014)12-0046-01 大跨度预应力混凝土连续梁 钟?娟 (武汉市山海桥梁设计咨询有限公司,湖北?武汉?430000) 1结构特点1.1 桥跨 L 边/L 中一般为0.55~0.6,以不超过中跨长度的0.65倍为宜。1.2梁高 (1)曲线变高度连续梁。根部高跨比1/15~1/18;跨中高跨比1/30~1/50。 (2)梁高变化曲线。曲线变高度连续梁梁底曲线一般采用抛物线,抛物线方程指数一般取1.5~2。1.3 顶板厚 顶板厚度一般为25~32cm 。1.4 底板厚 跨度较大时,底板厚度从跨中向根部逐步变厚。根部底板厚度可取跨径的1/140~1/170,或梁高的1/10~1/12;跨中底板厚度的最小值可取预应力管道直径的2.5 倍,一般为30cm ~35cm 。厚度沿纵向变化一般为二次抛物线。1.5 腹板厚 一般为40~80cm ,板厚由跨中向支承处逐步加厚,可以将变化段设在L/4 处;腹板厚度不应小于35cm ,如有下弯束通过,还要满足构造要求。1.6 悬臂板 悬臂板长2.5~4.5m , 悬臂端部厚度一般取0.16~0.22m ,悬臂根部厚度一般为0.4~0.6m 。超过3m 设横向索。1.7 桥面横坡的形成 桥面横坡一般通过以下几种方法: (1)铺装垫层成坡:优点:设计简单;缺点:不经济;常用于窄桥中。 (2)顶板成坡:优点:铺装简单;缺点:会造成腹板高度不一致,箱梁细部设计繁琐;常用于一般变高度箱梁中。 (3)旋转成坡:优点:设计简单;缺点:施工不方便;常用于单坡箱梁中。2 预应力体系 2.1 纵向预应力体系 应配置适当的腹板下弯束,以改善箱梁腹板的主拉应力,锚固位置位于距顶面2/3位置附近。底板钢束应尽量靠近腹板布置,钢束应平弯靠近腹板锚固,锚固板下齿板不宜连成整体。2.2 竖向预应力体系 一般情况下,竖向预应力宜作为安全储备,不参与主拉应力计算。必要时,按0.5倍效应考虑。竖向预应力筋滞后2~3节段张拉。一般采用精轧螺纹钢筋,并采用二次张拉工艺,以保证其有效性。2.3 横向预应力体系 横向预应力采用扁锚体系,单端张拉。横向预应力束滞后2~3节段张拉。3 施工 3.1 支架现浇 整联现浇,施工中无体系转换。该方法桥梁整体性好,但是需要大量支架,施工周期长,施工费用较高;一般只适用于桥址地形平坦、地面土质较好、且桥梁净空较低的情况。3.2 支架逐孔现浇 该工艺分为移动模架法和移动(局部满堂)支架法。施工快速,施工费用低,但对于移动模架法来说需要一定的项目工程规模才能体现出优势;对一般项目,如果桥址能满足1 中的条件,采用移动(局部满堂)支架法能体现出一定的经济优势。3.3 悬臂施工 包含悬臂现浇和悬臂拼装法,是国内最常见的中大跨径连 续梁施工方法,具有适用性、经济性好,但施工体系转化次数多,线形较难控制的特点。4 截面验算及结果处理 直线连续箱梁一般采用平面杆系分析程序计算,主要采用桥博和MIDAS 软件。曲线半径小于300m 或一联对应圆心角大于1弧度的连续箱梁宜按照曲线桥梁进行计算。4.1 正常使用状态下正截面及斜截面抗裂 (1)按照规范《D62》第6.3.1 条验算,按全预应力构件设计。 (2)具体验算项目:短期效应组合最大拉应力、短期效应组合最大主拉应力。 (3)对于竖向预应力钢筋,应谨慎对待其力学效果,计算中尽量不计入其效应。 (4)拉应力超标处理方式:加钢束,或减钢束(上缘超标可减下缘钢束,下缘超标可减上缘钢束);主拉应力超标处理方式:加钢束,调腹板束,调整腹板厚度。4.2 应力验算 (1)持久状况下箱梁计算截面的应力,需满足《D62》第7.1.5 条、7.1.6 条的规定。内容包正截面混凝土法向压应力、受拉钢束的拉应力和斜截面混凝土主压应力。应力计算的组合采用标准值组合,汽车荷载考虑冲击系数。 (2)短暂状况下施工阶段的验算也按照应力验算的原则计算。需满足《D62》第7.2.8 条的规定。 (3)压应力和主压应力超标处理方式:减钢束;钢束应力超标处理方式:降低张拉控制应力。4.3 挠度验算和预拱度设置 (1)预应力构件的挠度计算按《D62》第6.5.3~6.5.4 条计算; (2)注意规范《D62》第6.5.5 条规定的预拱度是成桥预拱度,不能直接作为施工立模的依据。 4.4 持久状况下承载能力极限状态下正截面及斜截面强度 (1)正截面强度验算应保证最大轴力、最大弯矩、最小轴力、最小弯矩组合工况都能够满足要求。 (2)相对受压区高度应尽量满足规范要求,一般将其限至在箱梁底板或顶板范围内,若受压区侵腹板,则受压区高度将难以控制在ξb 内,而使结构破坏形态属于脆性破坏。此时,宜增大结构尺寸或提高混凝土标号。 (3)构件截面应满足最小配筋率要求。对预应力混凝土构件,截面抗力应大于开裂弯矩。 (4)按照《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)5.2.10 条进行检算,若满足该条,则不可进行抗剪计算。若不满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)5.2.10 条,则应按照《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)5.2.9 条进行检算,若不满足,需要改变截面尺寸,重新进行纵向计算。 参考文献: [1]中建标公路委员会.公路工程技术标准(JTG?B01-2003)[M].北京:人民交通出版社,2004. [2]中交公路规划设计院.公路桥涵设计通用规范(JTG?D60-2004)[M].北京:人民交通出版社,2004. [3]中交公路规划设计院.公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范(JTG?D62-2004)[M].北京:人民交通出版社,2004.[4]孙广华.曲线梁桥计算[M].北京:人民交通出版社,1997.

二次结构施工组织设计

目录 1、编制依据 2、分项工程概况 3、施工安排 4、施工准备 5、施工方法 6、施工管理措施 7、安全、消防管理措施

1编制依据 1.1施工组织设计。 1.2施工图纸及图纸会审记录、技术核定单、及设计变更。 1.3《混凝土结构工种施工质量验收规范》GB50204-2002。 1.4《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002。 1.5《住宅厨房、卫生间排风道》05yJ11-3。 1.6《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2分项工程概况 本工程为框架结构,地上三层,总建筑面积为3271.13㎡,目前主体结构已施工结束,同时具备填充墙结构、、装饰装修、水电设备安装的施工条件。 二次结构为加气混凝土砌块隔墙。填充墙墙体材料分厚度为200mm的加气混凝土砌块,混凝土强度等级为C25钢筋混凝土构造柱、窗台压带、过梁。加气混凝土砌块标准干态容重600kg/m3,强度级别≥3.5mpa,填充墙砌筑用砂浆强度为:采用M5水泥混合砂浆。 3施工安排 3.1 进度计划安排 根据施工组织设计总控进度计划安排,二次结构的施工时间为20天。 3.2施工现场安排 填充结构施工用砂浆及混凝土采用现场设置搅拌机、小车进行水平运输的方法,垂直运输机械采用施工升降机,塔吊吊运配合施工。搅拌机、施工升降机位置、现场水泥库、砂石料场、砌体材料堆放参见装修阶段平

4)根据设计图纸要求,提前做好砂浆(混合砂浆M5)、混凝土(C25、)的试配工作。 5)做好材料试验工作: a:加气混凝土砌块: ①每1万块为一验收批,不是1万块也按一批计。 ②每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砖中随机抽取抗压强度试 验试样一组(9块)。标准准密度为600kg/m3,强度≥3.5mpa,出厂时应提供产品合格证。 B:水泥: ①对同一水泥厂家生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过200t。 ②随机从不少于20袋中各取等量水泥,经混拌均匀后再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 C:砂: ①以同一产地、同一规格每400m3或600t为一验收批,不足400m3或600t也按一批计。每一验收批取样一组(20kg)。 ②取样部位应均匀分部,在料堆上从8个不同部位抽取等量试样(每份11kg)。然后用四分法缩至20kg,取样前先将取样部位表面铲除。 D:碎石: ①以同一产地、同一规格每400m3或600t为一验收批,不足400m3或600t也按一批计。每一验收批取样一组。 ②一组试样40kg(最大粒径10、16、20mm)或80kg(最大粒径10~30mm)取样部位应均匀分布,在料堆上从五个不同的部位抽取大致相等的试样15 份(料堆的顶部、中部、底部)。每份5-40kg,然后缩分到40kg或80kg送试。 4.2 机械、用具准备

连续梁连续刚构桥

连续梁、连续刚构桥 一、等截面连续梁 1、等截面连续梁,构造简单施工方便,适用于中等跨径(20~60米),25米以下可选用钢筋混凝土连续梁桥,较大跨径采用预应力混凝土连续梁桥。小跨径布置一般用于高速公路的跨线立交桥、互通立交的匝道桥、环形立交桥及其他异形桥梁,较大跨径多用于接线引桥。可采用预制装配或就地浇筑施工。 2、连续梁桥常采用有支架施工法、逐孔现浇法、架设施工法、移动模架法和顶推施工法。 3、等截面连续梁桥的跨径、截面形式和主要尺寸 等截面连续梁桥的总体布置及主要尺寸见下表 等截面连续梁总体布置及主要尺寸 (1)等截面连续梁可选用等跨和不等跨布置。当标准跨径较大时,为考虑减少边跨正弯矩,可使边跨小于中跨,边跨与中跨的比在0.6~0.8左右。 (2)跨径小于15米,一般选用矩形截面;15~30米可采用T形或工字形截面;大于30米的可采用箱形截面。钢筋混凝土连续梁桥跨度不大时,可首先考虑采用板式(包括空心板)和T形截面。当需要采用箱形断面时,也可以采用低矮的多室箱,很少采用宽的单室箱。 (3)等截面连续梁的梁高,一般高跨比采用1/15~1/25。采用顶推法施工,从施工阶段受力要求考虑,梁高与顶推跨径之比选在1/12~1/17为宜。 (4)截面形式与桥宽关系。对于小跨径的城市高架桥或立交匝道桥,为求最小建筑高度,常用板式或肋板式截面,而在较大跨径时主要采用箱形截面。箱梁在横向布置,主要与桥宽有关。单箱室常用于桥宽在14米以内;单箱双室截面一般用于桥宽12~18米;超过18米的可以采用单箱多室或分离箱。 (5)板厚与梁高。板式截面分为实体截面和空心截面,实体截面多用于小跨径,且以支架现浇施工为主,板厚约为1/22~1/18L(L为跨径);空心截面的板厚为0.8~1.0米,顶、

单位工程施工组织设计作业及答案

《单位工程施工组织设计》作业班级:____________________ 姓名:____________________ 学号:____________________ 成绩评定:____________________ 批改教师:———————— 重庆市江津广播电视大学

1、题目:多层砖混结构办公楼单位工程施工组织设计 2、工程概况 (1)、建筑、结构概况 本工程为某省××公司的办公楼,位于××市郊××公路边,总建筑面积为6262m。,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长为39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在⑩轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。 其总平面、立面、平面下图所示。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架外,皆采用砖混结构。基础埋深1.49m,在c15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所、洗室采用现浇楼板外,其余楼盖和屋面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。 室内地面除门厅、走廊、试验室、厕所、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其它皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷106涂料,室外装修以马赛克为主。窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为无筋混凝土一次抹光。 (2)、屋面、装饰工程情况

屋面保温为炉渣混凝土,上做二毡三油防水层,铺绿豆砂。上人屋面部分铺设预制混凝土板。 设备安装及水、暖、电工程配合土建施工。 (3)、地质及环境条件 根据勘测报告:土壤为I级大孔性黄土,天然地基承载力为150kN/m2,地下水位在地表下7~8m。本地区土壤最大冻结深度为0.5m。 建筑场地南侧为已建成建筑物,北侧西侧为本公司地界的围墙,东侧为××公路,距道牙3m内的人行道不得占用,沿街树木不得损伤。人行道一侧上方尚有高压输电线及电话线通过。 施工期间主导风向偏东,雨季为9月份,冬季为12月到第二年的1月份和2月份。 (4)、施工工期 本工程定于4月1日开工,要求在本年12月30日竣工。限定总工期9个月,日历工期为225天。 ( 5)、施工技术经济条件 施工任务由市建×公司承担,该公司分派一个施工队负责。该队瓦工20人,木工16人,以及其它辅助工种工人如钢筋工、机工、电工及普工等共计140人。根据施工需要有部分民工协助工作。装修阶段可从其他施工队调入抹灰工,最多调入70人。

框架结构施工组织设计

第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 1、根据本工程的设计特点、功能要求,并对工程资金的合理利用、工程质量负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 2、我公司对本施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握建设方要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合施工实际,可操作性强。 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照建筑法规、条例、标准及有关配套文件和 我公司的企业标准等,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 第二节编制依据 本工程采用的技术规范 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107-87 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-02 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-02 《混凝土结构施工工程质量验收规范》 GB50204-02 《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-96 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-96 《西南地区通用建筑标准图集》(现行) 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-02 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-02 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-01 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-02

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑变形测量规程》 JG/T88-97 《建设工程项目管理规范》 GB/T50236-2001 《工程网络计划技术规程》 JGJ/T1001-99 《建设工程文件归档整理规范》 GB50328-01 《工程建设标准强制条文》(房屋建筑部分) 《房屋建筑工程和市政基础设计工程竣工验收备案管理暂行办法》 《房屋建筑工程质量保修办法》 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑工程施工现场管理规定》 《建筑安装工程安全技术规程》 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《建筑施工安全用电》 《漏电保护器及漏电保护技术》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-01 公司质量体系文件、技术标准等有关建筑工程各项规章制度。 本工程施工组织设计的编制是根据现场周边环境进行了认真而详细的了解后编制的,未提及之处均按照施工设计图纸、国家现行技术规范、规程、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工。 第二章工程概况 第一节项目概况 工程名称:仁和区2009年度廉租住房新建工程—大河中路廉租房工程2#楼 建筑面积:5398.78m2

【奥鹏】大工19秋《施工组织课程设计》大作业题目及要求 [参考答案]

网络高等教育 《施工组织课程设计》 题 目: 西京花园2单元四层住宅楼施工组织设计 学习中心: 学 学

1工程概况 1.1工程建设概况 1、建设工程名称:西京花园2单元四层的住宅楼 2、工程建设单位:金华市西关街道西关村社区 3、工程建设地点:金华市西关街道宾虹路1391号小区西南角 4、承包方式:包工、包材料、包质量、包工期、包安全; 1.2工程设计概况 1、建筑面积为4425.47m,建筑层数、高度:本工程为地上11层,建筑高度35.1m.建筑结构形式为框架结构,使用年限为50年。抗震设防烈度为抗震。防火设计的建筑耐火等级为二级。 1.3建设地点的特征 1、根据勘察报告,自然地坪下0.8m为素填土,填土下层为4.5m的砾石粉土和粉土层。地下水多为无压潜水,地下水在地表下1.8m。水量一般,主要受大气降水形成的地表径流补给,水质类型多为HCO3-Ca或HCO3·Cl-Ca型等,矿化度较低。 2、建筑物西、南两侧为该处地界的围墙,围墙外侧为马路,东、北两侧均为空地,场地较为宽敞。 1.4施工条件 1、温暖湿润、四季分明、降雨集中且持续时间长、梅雨明显。年降水量1500~1700mm,其中4~7月份降水较多,占全年降水量的一半以上,构成本区的梅雨期。 1.5施工工期 1、该工程计划工期为80d,,拟于9月1日开工,要求在同年11月竣工。 1.6施工技术经济条件

1、施工任务由金华市世纪建设有限公司承担,该公司各分派一个项目部和施工队负责。该队瓦工20人,木工16人,以及其他辅助工种工人如钢筋工、机工、电工及普工等共计80人。根据施工需要有部分民工协助工作。装修阶段可从其他施工队调入抹灰工,最多调入20人。 2、施工中需要的电、水均从城市供电供水网中引入。建筑材料及预制品件可用汽车运入工地(运距10km)。塑钢门窗由市门窗加工厂制作(运距7km)。 3、临建工程除工人宿舍可利用已建成的家属公寓楼外,其他所需临时设施均应在现场搭建。 4、可供施工选用的起重机有QT1-6型塔吊,QT1-2型塔吊。汽车除解放牌(5吨)外,尚有黄河牌(8吨)可以使用。卷扬机、各种搅拌机、木工机械、混凝土振捣器、脚手架、板可根据计划需要进行供应。

连续梁刚构

客专铁路 桥梁监理应知应会(二)连续梁(刚构)

目录 1 预应力混凝土连续梁(刚构)悬浇------------------------------2 1.1 悬浇施工程序简介---------------------------------------------------2 1.2 施工工序流程--------------------------------------------------------2 1.3 T构0#段施工------------------------------------------------------ 3 1.4 挂篮悬浇梁段施工-------------------------------------------24 1.5 边直段施工----------------------------------------------------24 1.6 合龙段施工----------------------------------------------------25 1.7 梁体结构(尺寸)施工要求--------------------26 1.8 线型控制-------------------------------------------------------27 1.9 施工安全-------------------------------------------------------28

2 预应力混凝土连续梁(刚构)悬拼-----------------------------29

施工组织设计管理制度 (1)

施工组织设计管理制度 一、总则 1.依据国家、部、省、市有关文件,结合本公司具体情况制定本办 法。 2.凡以本公司名义承揽的建设工程项目均按本制度执行。 3.施工组织设计是指导和组织施工的纲领性文件,是产品实现的 策划书,又是施工结算计价的重要依据之一,是公司管理水平的标志。因此工程项目中标后,生产副总经理必须认真组织力量,调查研究,收集资料,在充分掌握工程所在地的经济、自然条件、资源等情况,不施工组织设计的编制输入信息。 二、编制施工组织设计应遵守的基本原则: 1.遵守国家有关法规和建设程序,坚持合理的施工安排统筹规划, 合理组织,确保工程质量、安全、进度,满足业主和国家法律、法规的要求。 2.结合企业实际,积极采用适宜的新技术、新工艺,确定合理的可 行的施工方案和提高机械化施工技术水平。 3.满足“三性”,即:符合性、有效性、可操作性。 三、适用范围: 本办法适用于中标后公司所承建的项目工程的施工组织设计(以下 简称:施工组织设计)的管理。 四、施工组织设计的分类及主要内容:

1.施工组织设计根据工程规模大小、技术复杂程度及施工条件等,分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(项)或专项施工作业设计方案(或称施工作业文件)。 五、施工组织总设计: 1.大、中型建设项目和群体建筑以及结构复杂、技术要求高、施工难度大、协作单位多的特殊工程应编制施工组织总设计,是统筹策划和指导全面施工管理的指导性文件。 2.编制的主要内容: 1) 工程概况 2)施工总体布置 3)施工总体方案 4)施工总进度计划 5)资源总需求量计划 6)施工总平面布置图 7)主要技术经济指标分析 8)质量、环境、健康安全管理体系及文明施工 10)各种附表、附图 3.单位工程施工组织设计 3.1 每一单位工程均应编制单位工程施工组织设计,它是具体指导 该单位工程施工的重要文件. 3.2 编制的主要内容: 1) 工程概况

结构施工组织设计方案

吉事达(海门)国际家居商务港A馆(A9)钢管桁架 施 工 组 织 设 计 编制单位:浙江八达建设集团有限公司

编制日期:二零零六年四月 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:吉事达(海门)国际家居商务港A馆(A9)钢结构

目录 第一章编制讲明 第一节编制目的 (6) 第二节编制依据 (6) 第三节本工程施工采纳的要紧标准 (6) 第二章工程概况及特点 第一节工程差不多情况 (7) 第二节工程总体概况 (8) 第三节工程特点 (8) 第三章施工总体部署 第一节实施目标 (11) 第二节施工顺序 (11) 第三节施工预备打算 (11) 第四节施工组织治理 (16)

第四章工期和工程进度打算表及进度保证措施 第一节工期目标 (20) 第二节施工进度打算安排 (21) 第三节施工进度打算操纵 (21) 第四节施工进度打算保证措施 (22) 第五节强化施工进度打算治理和协调 (29) 第六节定期生产检查及生产会议 (30) 第七节生产资金的保证 (31) 第八节建立监督机制 (31) 第五章要紧分部分项施工方法 第一节钢结构除锈、油漆 (31) 第二节钢结构制作 (42) 第三节钢结构安装 (50) 第六章要紧技术措施 第一节焊接质量操纵 (55) 第二节吊装质量的保证措施 (59) 第七章自报工程质量等级和质量保证措施及质保体系 第一节质量目标及质量打算 (61) 第二节项目部质量治理责任 (62)

第三节质量打算操纵点设置 (64) 第四节施工过程质量操纵 (66) 第五节抓分项工程的质量治理 (70) 第六节施工质量检验与评定 (73) 第七节最终交工检查验收 (77) 第八章施工安全和安全保证措施 第一节安全目标 (77) 第二节安全治理的意义 (77) 第三节安全治理的原则 (77) 第四节安全治理手段 (78) 第五节安全治理体系 (78) 第六节安全治理要紧职责 (79) 第七节安全生产保证措施 (84) 第九章文明施工保证措施 第一节文明施工目标 (112) 第二节建立文明施工领导小组 (112) 第三节文明施工治理措施 (112) 第四节场容场貌治理措施 (112) 第五节现场卫生治理措施 (114)

相关文档