一、总则:

线路的运行、维护工作应贯彻“安全第一,预防为主”的方针,应加强对线路的巡视检查,经常掌握线路的运行状况,及时发现设备缺陷和威胁线路安全运行的隐患,为线路的检修提供依据。

巡线人员必须熟悉专责线路的设备运行状况,掌握设备变化规律和检修标准,熟知有关规程规定,经常分析运行中出现的异常情况,提出预防事故的措施。

二、职责:

1、线路巡视实行责任制,责任落实到人。

2、一般缺陷应按时上报,重大缺陷及紧急缺陷立即上报,缺陷上报必须做到清楚、真实。

3、对工作应尽职责,杜绝漏巡、漏查、漏项。

三、巡视分类及周期

1、定期巡视其目的在于经常掌握线路各部分运行状况及沿线情况,做好反外力损坏巡查工作,确定检修项目。周期为每周一次,箱变下引线的螺栓力矩每次抽查3—5台,根据线路环境、设备情况及季节性变化,必要时可增加次数。

2、特殊巡视在气候剧烈变化如遇大风、雨、雪、大雾,线路满载及过负荷和其他情况时,向上级领导汇报,待同意后对全线路进行巡视,检查线路元件变形和损坏及危及安全送电情况。在进行巡检工作中,必须由两人或两人以上进行,并在巡视中带好安全帽、安全带等必要的安全工器具。

3、故障性巡视是为了查明线路接地、跳闸原因,找出事故点。

4、监察性巡视由运行部门领导和线路专责技术人员进行,目的是为了解线路及设备状况、鉴定设备缺陷,并检查指导巡视人员的工作。

5、对线夹螺栓力矩的检查,在每年春检,秋检中按照力矩表进行检查,并做好相应记录。

四、杆塔的巡视

1、电杆是否倾斜、下沉、上拨;杆基周围土壤有无挖掘或沉陷。杆塔有无裂缝、疏松、露筋、冻鼓;钢圈接头有无开裂、锈蚀;铁塔构件有无弯曲、锈蚀、丢失,螺栓有无松动。

2、电杆有无标号等明显标志;有无危及安全的鸟巢及萝藤类植物;有无被水淹、冲的可能;防洪设施有无损坏、坍塌。

3、横担、金具的巡视。横担有无锈蚀、歪斜、弯曲、断裂;金具有无锈蚀、变形,螺栓是否紧固,是否缺母。

五、绝缘子的巡视。

绝缘子有无硬伤、裂纹、脏污、闪络;针式绝缘子绑线有无松断;瓶头有无歪斜;瓶母有无松脱;有无弹簧垫圈。悬式绝缘子销子是否

齐全劈开,有无断裂,脱落;瓷横担装设是否符合要求。

六、引线的巡视

1、检查引线是否正确的紧固在电缆夹子上,是否偏斜,有无松动。是否有雷击放电痕迹。引线线夹有无裂纹或损坏,线夹是否牢固。导线有无断股、裂纹现象,有无影响运行的杂物。

2、检查引线有无异常放电声音,有无腐蚀现象;各相弧垂是否一致,是否过紧、过松。导线接头处有无过热变色、烧熔、锈蚀;铜铝导线连接有无过渡线夹。

七、接地装置的巡视

1、接地引下线有无断股、损伤;接地线夹是否丢失,接头接触是否良好;

2、线夹螺栓有无松动、锈蚀;接地纤子有无外露和严重腐蚀。

八、沿线环境的巡视

1、配电线路及其周围有无被风刮起搭落在导线上的树枝、金属丝、锡箔纸、塑料布等。

2、有无危及线路安全运行的建筑脚手架、吊车等。

九、巡视内容

1、线路名称及相色标记。

2、引线接头及引下线。

3、架空电缆固定卡子是否移动脱落。

4、运行值班人员将巡视结果及时记入巡视记录本和缺陷记录本。若发现电缆线路有严重缺陷,应立即报告,并做好记录,填写设

备缺陷单,运行值班人员对此应进行认真分析,制订对策,及时安排处理。

附录一、螺栓力矩表

M6~M24螺钉或螺母的拧紧力矩(操作者参考)

螺纹公称直径尺寸施加在扳手

上的拧紧力

矩M/N.m

施力操作要

螺纹公称直

施加在扳手

上的拧紧力

施力操作要领

d/mm d/mm M/N.m

M6 3.5 只加腕力M16 71 加全身力

M8 8.3 加腕力、肘

M20 137 压上全身重量

M10 16.4 加全身臂力M24 235 压上全身重量M12 28.5 加上半身力

未注明拧紧力矩要求时,参考下表(普通螺栓拧紧力矩)

螺栓屈服螺栓公称直径mm

强度强度 6 8 10 12

级N/mm2拧紧力矩N.m

4.6 240 4~5 10~12 20~25 36~45

5.6 300 5~7 12~15 25~32 45~55

6.8 480 7~9 17~23 33~45 58~78

8.8 640 9~12 22~30 45~59 78~104

10.9 900 13~16 30~36 65~78 110~130

12.9 1080 16~21 38~51 75~100 131~175

螺栓屈服螺栓公称直径mm

强度强度14 16 18 20

级N/mm2拧紧力矩N.m

4.6 240 55~70 90~110 120~150 170~210

5.6 300 70~90 110~140 150~190 210~270

6.8 480 93~124 145~193 199~264 282~376

8.8 640 124~165 193~257 264~354 376~502

10.9 900 180~201 280~330 380~450 540~650

12.9 1080 209~278 326~434 448~597 635~847

螺栓屈服螺栓公称直径mm

强度强度22 24 27 30

级N/mm2拧紧力矩N.m

4.6 240 230~290 300~377 450~530 540~680

5.6 300 290~350 370~450 550~700 680~850

6.8 480 384~512 488~650 714~952 969~1293

8.8 640 512~683 651~868 952~1269 1293~1723

10.9 900 740~880 940~1120 1400~1650 1700~2000

12.9 1080 864~1152 1098~1464 1606~2142 2181~2908

螺栓屈服螺栓公称直径mm

强度强度33 36 39

级N/mm2拧紧力矩N.m

4.6 240 670~880 900~1100 928~1237

5.6 300 825~1100 1120~1400 1160~1546

6.8 480 1319~1759 1694~2259 1559~2079

8.8 640 1759~2345 2259~3012 2923~3898

10.9 900 2473~3298 2800~3350 4111~5481

12.9 1080 2968~3958 3812~5082 4933~6577

附录二、线夹螺栓力矩测量表

设备编号标准力矩值检查力矩值整改力矩值时间备注

A1-01#

A1-02#

A1-03#

A1-04#

A1-05#

A1-06#

A1-07#

A1-08#

A1-09#

A1-10#

A1-11#

A2-12# A2-13# A2-14# A2-15# A2-16# A2-17# A2-18# A2-19# A2-20# A2-21# A2-22# A3-23# A3-24# A3-25# A3-26# A3-27# A3-28# A3-29# A3-30# A3-31# A3-32# A3-33#

风电场集电线路巡检卡

设备名称检查内容标准

巡视结果

缺陷内容

杆塔线路名称及相

色标记

名称,标识齐全完好是□ 否□

搭头引线接头

及接头引下线

检查引线是否正确的紧固在电缆夹子上,是否偏斜,有无松动。是否有雷击放电痕

迹。引线线夹有无裂纹或损坏,线夹是否牢固有无腐蚀现象;各相弧垂是否一致,

是否过紧、过松。导线接头处有无过热变色、烧熔、锈蚀;铜铅导线连接有无过渡

线夹

是□ 否□ 电杆

无倾斜、下沉、上拨,杆基周围土壤有无挖掘或沉陷,杆塔有无裂缝、疏松、露筋、

冻鼓;钢圈接头有无开裂、锈蚀;铁塔构件有无弯曲、锈蚀、丢失,螺栓有无松动

是□ 否□ 电杆周围环境

有无危及安全的鸟巢及萝藤类植物;有无被水淹、冲的可能;防洪设施有无损坏、

坍塌。配电线路及其周围有无被风刮起搭落在导线上的树枝、金属丝、锡箔纸、塑

料布:有无危及线路安全运行的建筑脚手架、吊车等

是□ 否□ 横担及金具

横担有无锈蚀、歪斜、弯曲、断裂;金具有无锈蚀、变形,螺栓是否坚固,是否缺

是□ 否□ 绝缘子

有无硬伤、裂纹、脏污、闪络;针式绝缘子绑线有无松断;瓶头有无歪斜;瓶母有

无松脱;有无弹簧垫圈。悬式绝缘子销子是否齐全劈开,有无断裂,脱落;瓷横担

装设是否符合要求

是□ 否□ 接地装置

接地引下线有无断股、损伤;接地线夹是否丢失,接头接触是否良好;线夹螺栓有

无松动、锈蚀;接地纤子有无外露和严重腐蚀

是□ 否□

填写说明1.巡视人员巡视设备时必须持卡进行

2.巡视人员必须每周对所辖设设备全部巡检一遍

3.巡视设备时,应对照卡上内容和标准,逐项进行检查。符合巡视标准时,即在该项设备巡视结果

栏“是”后打“√”;否则在巡视结果栏“否”后打“√”,并将有关情况计入缺陷内容内。待巡

视完毕,及时将缺陷录入(遇到紧急缺陷时,应立即终止巡视进行汇报处理)。

4.巡视结束巡视人员应签名,并记录巡视设备的时间。

巡视人:时间:

风电场设备专责管理制度范本

内部管理制度系列 风电场设备专责管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-36622风电场设备专责管理制度 Wind farm equipment management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、为加强设备管理,提高设备健康水平,保证设备安全、经济、稳定运行,特指定本制度。 二、本制度适用于公司所属风电场。 三、专责人的职责 1.定期对所辖设备巡回检查,及时、准确的掌握设备运行状况,发现问题及时通知值班人员,并向风电场负责人汇报; 2、负责设备消缺、定期维护和检修工作,对检修质量负责; 3、制定设备检修计划; 4、编制所属责任区设备的备品备件计划; 5、定期进行设备可靠性指标分析、状态分析。 6、提出技术改造建议;

7、负责所辖设备台账的记录; 设备巡检台账:按照现有的巡回检查台账记录; 设备定期维护台账:设备名称、维护时间、维护人员姓名、维护项目、发现问题、处理情况、更换部件; 四、设备责任区划分的原则: 1、责任区划分应明确具体范围; 2、设备系统划分应无遗漏; 3、风电场设备包括以下部分: 3.1一次部分:110kV、35kV、380V系统升压站内一次设备;集电线路、箱变及风机: 3.2二次部分:控制室、继电保护室所有设备(除照明、取暖外),站内二次端子箱、所有设备二次系统、风机通讯、厂区视频监控系统; 3.3生产辅助系统系统部分:场区内给排水系统、消防系统、照明设施、取暖设备、生活设施、设备建构筑物(包含护坡、道路、围栏、大门)。 五、巡检时间规定:按定期巡回检查制度规定时间执行。 六、专责人的设置

见证取样管理制度

见证取样送检工作制度 1、每个工程的见证人员不少于1人,见证人员的名单应书面通知施工单位和检测单位。 2、见证人员应会同建设单位和施工单位对工程的试块、试件和材料的送检制定见证取样和送检计划,根据计划对施工现场的取样和送检进行见证。 3、项目监理部对工程的各种试验按公司统一的表格建立管理台帐。 4、对涉及工程结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取数量。 5、下列试块、试件必须实施见证取样和送检: (1)用于承重结构的砼试块;(2)用于承重砌体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重结构的砖和砼小型试块;(5)用于拌制砼和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的砼中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间所用的防水材料。 6、取样人员应在试样或其包装上作出标识和封志,标识与封志应标注各工程的名称、取样部位和取样日期、样品名称与样品数量,并由见证人员和取样人员签字。 7、见证人员应按规定如实填写《重庆市建设工程取样和送检见证记录》,并将见证记录归入工程技术档案。 8、对施工单位填写的《重庆市建设工程见证取样和送检汇总表》进行检查。 9、见证人员应在送检委托单上签字,见证人员和取样人员必须对试样品的代表性和真实性负责。 10、工单位在现场对试块、试件和原材料进行制作取样时,见证人员必须在场见证,见证人员有责任对试样进行监护,并和施工单位送检人员一起将试件送到检测单位,如见证人员不能亲自送样时,送检单位应当采用有封志的专用工具送样,见证人员应在封志和委托单上签字。 11、见证取样的试块、试件和材料应送至经过省级以上的建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其质量认证的检测单位进行检测。

风电场运行管理制度

风电场运行管理制度 (初稿) 北京国华爱地风电运行维护技术服务有 限公司 2008年4月21日 编制:田延贵审核:批准: 目录 第一章总则 (2) 第二章各级人员岗位职责 (3) 2.1风电场场长的职责: (3) 2.2风电场副场长职责: (4) 2.3风电场值长的职责: (4) 2.4风电场主值的职责: (5) 2.5风电场副值的职责: (5) 2.6风电场值班员的职责: (7) 第三章风电场运行管理 (7) 3.1风电场值班制度: (7) 3.2风电场交接班制度: (8) 3.3风电场设备巡回检查制度: (9) 3.4风场设备缺陷管理制度: (10) 3.5 风场维护工作制度: (11) 3.6风场运行分析制度: (12) 3.7 风场防误闭锁装置管理制度 (12) 3.8风场设备定期轮换制度: (15) 3.9 风场设备定期试验维护制度 (15) 3.10 风场设备评级管理制度: (16) 3.11 风场消防管理制度: (18) 3.12风场设备可靠性管理: (20) 3.13风场倒闸操作制度 (20) 3.14操作票、工作票管理 (21) 3.15 风场各种标识管理制度 (21) 第四章技术管理及培训 (24) 第五章文明生产 (26)

附录一:风电场应具备的规程制度27 附录二风电场应具备的技术图纸和图表 (27) 附录三风电场工作具备的票种 (29) 附录四风电场发电量每月报表 (33) 附录五记录簿格式 (39) 附录六风电场定期维护周期表 (44) 附录七年度工作总结内容 (46) 第一章总则 1.1风机是风力发电场的重要组成部分。为了提高发电、输配电系统的安全,经济运行水平,适应现代化管理的要求,加强风电运行管理,特制订本制度。 1.2风电场场长负责风电场的运行管理工作。 1.3风电运行及管理人员都必须认真贯彻执行国家、网、省电力公司和本局颁发的规章制度。 1.4按照风电运行岗位专业的要求风电场运行人员进行培训,并经考试合格后,方能正式担任运行值班工作。 1.5风电场的倒闸操作及操作票、工作票管理,必须执行部颁《电业安全工作规程》(发电场和变电所电气部分),风电场还应执行电网公司颁发的《有人值班风电场安全管理制度》和《有人值班风电场操作的规定》以及本制度的规定。 1.6风电运行人员必须按照《风力发电场运行规程》管好、维护保养好所辖风电场设备。 1.7 风电场的接线改变或设备维修,必须上报公司审批,并按调度指令执行。 1.8调度、通信、自动化专业必须制订相应的运行管理制度和检修制度,以适应风电场数据通讯工作的需要。 1.11风电场主管负责人、风电场运行负责人,风电场运行值班人员要熟知本制度。

风电场消防管理制度通用范本

内部编号:AN-QP-HT557 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 风电场消防管理制度通用范本

风电场消防管理制度通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 5.1.总则 5.1.1消防工作贯彻“谁主管,谁负责”的原则,达到消除火灾、控制火警、确保安全的目标。 5.1.2消防工作应贯彻“预防为主、防消结合”的方针。 5.1.3消防工作应立足于自身,加强防范措施与自救措施。 5.2.消防组织及职责 5.2.1组织: 风电场长为消防负责人,每个风电场都应建立义务消防队。设义务消防队队长一名,消

风电场设备停、送电联系管理制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K1904 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 风电场设备停、送电联系管理制度标准版本

风电场设备停、送电联系管理制度 标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章总则 第一条为保证设备检修工作中的安全措施得以正确执行,防止设备误停、误送电和人身伤害事故的发生,特制定本管理制度。 第二条设备停、送电联系管理制度是运行管理制度的重要组成部分,各风电场应认真执行设备停、送电联系管理制度 第二章适用范围 第三条凡电气、机械设备检修,需要集控运行值班人员对设备进行停电操作的,必须使用“停电联

系单”。 第四条设备检修结束后,需要集控运行值班人员对设备进行送电操作的,必须使用“送电联系单”。4 H1 s' P+ S/ D4 e; 第三章使用规定 第五条当需要集控运行值班人员停电或送电时,由风电场设备的运行专责人员,按格式填写停电或送电联系单一式两份,并在“风电场联系人”栏内签名。 第六条风电场维护人员将填好的一式两份停电或送电联系单(应经过班长签字)送交集控运行,值长在“集控接受人”栏中签字。其中,一份由集控运行收存,另一份由风电场维护人员带回。 第七条停电或送电操作完成后,监护人、操作人在“停电或送电措施执行人”栏中签字,然后报告

值长,并由值长签字。 第八条集控运行停、送电操作执行人在完成上述手续后,可用电话通知维护人员或值长,并在“停(送)电已通知维护人”栏内记入对方受话人姓名,在“通知人”栏内签下自己的姓名,同时,受话人在“停(送)电已通知”栏内签下自己的姓名,并在“通知人”栏内记入对方通知人的姓名。 第九条停、送电联系单的签字必须按以上规定进行,不能以任何理由代替签名。停、送电联系单中的各项内容必须严肃认真地填写,否则按工作票或操作票不合格处理。 第十条已执行完毕的停电或送电联系单分别由集控运行和停(送)电联系单位保存三个月,以便备查。 第十一条工作需要办理停电或送电联系单而没

见证取样管理制度

乐活城商住小区二期工程见证取样监理管理制度 项目监理机构(章): 总监理工程师(签字):日期:日年月

江苏省住房和城乡建设厅监制 . 目录 --------------------------------------------2 一、工程概况----------------------------2 二、监理工作依据、范围及要求----------------------------3 三、见证取样和送检制度的程序--------------5 四、审核工作基本规定和见证取样的方法及要求------------8 设备进行审核监理工作要点五、工程材料/构配件 /--------------------11 六、工程质量试验审核检查监理工作要点七、原材料质量控制措施和方法----------------------------13

2 . . (一)工程项目概况: 一、监理工作依据、范围及要求 (一)监理工作依据 1、房屋建筑工程施工和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定建建[2000]211号;

2、建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300—2013; 3、混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204—2015; 4、屋面工程质量质量验收规范GB 50207—2012; 5、地下防水工程质量验收规范GB 50208—2011; 6、省,市及相关行政主管部门颁发的有关文件。 主要有《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》、《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》 (二)见证取样的范围 1、用于承重结构的混凝土试块; 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 3 . . 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件; 4、用于承重的砖和混凝土小型砌块;用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; 5、 6、用于承重结构的混凝土使用的掺加剂; 7、地下、屋面、浴厕间使用的防水材料;、国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。8(三)见证取样和送检的要求、见证人员应有建设单位或监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员1,并书面通知施工单位、检测单位和负责该工程的质担任(具备见证取样证书)量监督机构。、取样应在试样或其包装上作出标识、封志。2、标识和封志中标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,3 并由见证和取样人员签字。 4、制作见证记录并将见证记录归入施工技术档案。、见证取样的试块、试件和材料送检时,由送检单位填写委托单,委托单应5 有见证人员和送检人员签字。 6、见证取样和送检的检测报告必须加盖见证取样检测的项目专用章。 二、见证取样和送检制度的程序(一)见证取样和送检制度见证取样和 送检制度是指在监理单位见证员见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试验人员取样员在现场取样或制作试件后,送至符合资质资格管理要求的试验室进行试验的一个程序。 (二)见证人员 见证人员必须取得《见证员证书》,且通过业主授权,并授权后只能承担所授权工程的见证工作。对进入施工现场的所有建筑材料,必须按规范要求实行见证取样和送检试验,试验报告纳入质保资料。 1、负责工程原材料、成品、半成品的见证取样和送检工作; 2、负责收集和统计工程材料/构配件/设备审核所需的合格证明文件和工程质量试验合格文件; 4 . . 、填写“工程原材料、成品、半成品审核工作台帐” 3。三、见证

风电场节能管理办法 - 制度大全

风电场节能管理办法-制度大全 风电场节能管理办法之相关制度和职责,第一章总则第一条为规范。。。风电场(以下简称风场)的节能管理工作,提高电场员工的节能意识,确保节能措施的有效执行,以保证电场安全、经济运行,结合风场生产管理特点,特制定本规定。第二条... 第一章总则 第一条为规范。。。风电场(以下简称风场)的节能管理工作,提高电场员工的节能意识,确保节能措施的有效执行,以保证电场安全、经济运行,结合风场生产管理特点,特制定本规定。 第二条本制度适用于风场,有关施工单位(或部门)的相关工作应符合本制度。 第三条对于本制度未能提及的某些细节问题,为进一步明确责任,便于操作,有关部门可依据本制度制定相关的管理实施细则。经场领导批准后执行。 第二章管理机构与职责 第四条风场成立风场节能领导小组,领导风场的节能工作,场长(主持工作的副场长)任组长,总工程师任副组长,成员由生产部、工程等部门负责人担任。下设节能办公室,负责节能日常工作,办公室主任由生产部负责人担任,成员由生产部人员担任。 第五条节能办公室的主要职责为: (一) 负责节能工作的宣传,提高全员的节能意识; (二) 负责节能措施的制定与实施; (三) 负责对各部门节能措施的执行情况进行监督和考核; (四) 负责节能日常工作。 第三章管理规定 第六条节能措施 (一)加强领导,加大节能的宣传力度,提高全员的节能意识。 (二)优化风场电量预测,完善风速测报系统,利用其预报成果及时调整风场日常检修维护工作,提高风能利用率。 (三)加强发电设备运行、检修管理,采用新技术,提高设备发电可靠性,提高风能利用率。 1、推行规范化检修,努力缩短检修工期,同时多台风机检修,合理分配检修机组,缩短停机小时数,在大风季节尽量不安排风机大面积检修维护工作。 2、推行风机故障预测,争取实行“诊断检修”,提高机电设备可用小时数。 (四)加强场内输电、配电、远动及通信的运行维护及检修管理,提高设备可靠性,确保风机正常稳定运行,避免风机受累停用现象。 (七)加强生产、生活用电管理,降低厂用电率。 1、做好场用电系统优化、经济运行工作,减少各配用电设备的空载损耗。 2、加强生产办公用电的管理,杜绝电能浪费,做到“人走灯灭”。 3、严格生活用电管理制度,禁止高能耗设备的使用,合理使用生活用电器的使用时间,做到“人走断电”。 4、做好防窃电工作。 第七条考核指标 (一)增发电量:年发电量减去多年平均设计标准年发电量。 (二)增发电量还应该考虑因系统安全需要机组备用及不可预见性灾害所造成电量损失。

(完整word版)风电场生产准备管理办法

风电场生产准备管理办法 第一章总则 第一条为规范国电电力山西新能源开发有限公司(以 下简称公司)安全生产管理,将新建风电场在基建期的生产 准备工作纳入到公司的安全生产管理中,实现基建向生产的平稳过渡,确保项目投产后安全稳定运行,安全性、可靠性、经济性指标达到国电电力公司的要求,特制定本大纲。 第二条本大纲适用范围:公司所属部门及风电场。 第三条风电生产准备期:从项目开工开始,到本工程最后一台风力发电机组完成250小时试运行,进入试生产为止。 第四条生产准备包括:新建风电场应根据工程进度(系统设计、设备选型、设备招标、设备监造、设备安装、单机试运、整套试运、移交生产等全过程)编制生产准备工作网络计划、建立生产组织、设定岗位及员工定岗、统筹安排员工培训、生产设施建立或完善、规章制度编制以及建立管理信息报送系统等工作。 第五条职责划分: 公司生产技术部是公司生产准备工作的归口部门,负责制度的建设和完善管理,并指导、检查、监督、考核公司系统的生产准备工作。

人力资源部负责新(扩)建风电场的机构设置和人员配置并报公司领导审批; 工程建设部负责组织工程建设、机组启动调试和机组达标投产等工作。 第六条生产技术部主任是生产准备第一负责人,应将 基建期内的生产准备作为企业生产全过程管理的一个重要 组成部分,确保新投风场设备顺利通过达标投产及安全经济运行。 第二章风场生产组织 第七条机构设置和人员配置: 新建风场按照国电集团人力资源标准配置,每期 4.95万千瓦容量配置正式员工14人,其中风场场长1人,技术安全专工1人,运维人员分两值各4人,共8人,检修人员 4人。以后,每增加一期增加2人。 风电场管理、运行和检修人员的配置遵照国电集团和国电电力的有关要求执行,人员配置以电气专业为主,热控和机械等专业人员为辅。 以上人员应在风场投产两个月前全部到位,风电场分步试运前完成全部生产人员定岗工作。 第三章岗位培训 第八条新建风电场的生产人员必须经过入厂教育、军训、安全教育、岗位技术培训、风电的专业基础知识培训,取得相关合格证后方可上岗工作。特种作业人员,必须经过国家

风电场设备缺陷管理制度(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 风电场设备缺陷管理制度(最新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

风电场设备缺陷管理制度(最新版) 第一章总则 第一条为落实“安全第一、预防为主”的方针,及时发现设备缺陷,尽快根除隐患,确保设备在良好状态下运行。要求生产系统各级人员积极主动地采取措施,认真执行设备缺陷管理制度。 第二章设备缺陷等级的划分 第二条处于运行或备用的生产设备,如:发电、变电、供电设备、防雷装置、通信设备、配电装置构架及房屋建筑,均属设备缺陷管理范围。 第三条凡出现影响安全、经济或文明生产的异常情况,统称为设备缺陷。按发、供电设备影响安全生产的程度将设备缺陷划分为五类。 第一类:设备出现重大缺陷。有可能发生人身死亡、全厂对外停止供电、主设备损坏或造成有政治影响的事故等,此类缺陷性质

严重、情况危急,必须立即停止运行,进行处理。 第二类:设备虽有缺陷,但尚可继续运行或已影响设备出力,但必须在6小时以内停止运行。 第三类:一般设备缺陷。设备存在轻微异常,暂不危及安全运行,可延至6小时以后,但必须在72小时之内停运,可列入计划进行处理的缺陷。 第四类:设备缺陷较轻微,可延至72小时以后停运,但必须在下次计划停运以前进行处理的缺陷。 第五类:设备带缺陷运行可超过计划停运期限的缺陷。 第三章设备缺陷处理原则 第四条运行值班人员发现设备缺陷立即报告值班长,并做好相关记录。针对缺陷及系统运行情况做好事故预想,制定防范措施,防止设备健康状况恶化造成事故扩大。 第五条要求小缺陷随时处理,重大缺陷连续处理。如:电网电压大幅波动,风机全部跳闸或风机本身故障跳闸须到就地人为恢复时,应立即进行处理。

见证取样管理系统规章制度

XX项目 见证、取样管理制度 批准: 审核: 拟制: XX公司 XX监理部

见证、取样管理制度 为了规材料见证、取样工作, 加强工程质量管理的有效性,保证工程中所使用的材料严格按照国家标准在见证情况下及时取样,确保工程质量,更好的完善工程管理,特制定此制度,要求监理部有关人员认真执行。 一、见证取样送样的围和程序 1、围:所有建设工程所使用的全部原材料(砂、石、水泥、钢材、外加剂等),现场制作的混凝土、砂浆试块、现场所焊接的基础钢材、管母和爆压或液压导地线及对外委托试验时,均实行见证取样送样制度。 2、程序 2、1监理部应根据建设单位向工程受监质监站和工程检测单位递交“见证、取样单位和见证、取样人员授权书”,授权书应写明本工程现场委托的见证单位和见证人员,以便质监机构和检测单位检查核对。 2、2见证、取样工作时,见证、取样人员应同时到位,并对取样的全过程进行记录。 2、3项目部取样人员在现场进行原材料(砂、石、水泥、钢材、外加剂等)取样,试块制作时,基础钢材和管母焊接、导地线压接时,见证人员必须在旁见证。 2、4见证、取样人员应对试样进行监护,并和取(送)样人员一起将试样送至检测单位或采取有效的封样措施送样。

2、5检测单位在接受委托任务时,送检项目部应填写委托单,见证人员应在检验委托单上签名,委托单应一式三份,一份交由监理部留存。 2、6检测单位应在检验报告单中注明本见证单位和见证人员,发生试样不合格情况,首先要通知工程受监质监站和见证单位。 二、见证、取样人员的基本要求和职责 1、必须具备见证、取样人员资格 ①见证、取样人员必须持经培训考核合格,具有国家相关单位颁发“见证、取样人员证书”书,方可进行见证、取样工作 ②见证、取样人员必须具备初级以上技术职称或具有建筑施工专业知识; ③见证、取样人员必须具有建设单位的见证、取样人员书面授权书; ④必须向质监站和检测单位递交见证人书面授权书; ⑤见证、取样人员的基本情况由省(自治区、直辖市)检测中心备案,每隔五年换证一次。 2、见证、取样人员的职责: ①见证、取样人员必须本着科学、认真、实事的工作态度参与见证、取样工作 ②见证、取样人员应对见证、取样的全过程负责,保证见证、取样工作的真实性、可靠性。 ③见证、取样人员必须根据实际情况做好见证、取样记录。

风电场消防安全管理规定—【安全资料】.doc

风电场消防安全管理规定 1 职责 1.1设立以总经理为主任的防火安全委员会,办事机构设在保卫部门,负责领导企业的消防管理工作。贯彻执行消防法规,研究、审批年度消防工作计划,协调、布置、检查、考核各部门消防安全工作,做好防火宣传教育,确保企业消防安全符合法规。 1.2保卫部门在防火安全委员会、消防安全责任人(总经理)、消防安全管理人(分管副总)的领导下,负责实施企业的消防安全管理工作。认真履行消防监督、检查、考核的职能,接受上级业务部门和地方公安消防机关的业务指导,对各部门消防工作进行业务指导,负责制订企业年度消防工作计划并督促实施,负责消防器材的配置、检查、更新、维护,负责动火监护、业务培训及参与火灾事故的调查统计和防火档案等管理工作;组织好火灾现场的扑救及制定重点防火部位灭火预案和灭火演练等工作。 1.3安全监察部门协助保卫部门做好企业电力生产设备的防火工作。对构成电力生产设备的火灾事故,保卫部门和安全监察部门应共同按有关规定进行事故的调查、分析、统计、上报。 1.4各部门、班组应设专(兼)职防火责任人,组织职工实施消防工作计划,定期进行防火检查、隐患整改、措施落实,开展防火安全教育及技能培训工作,制定本部门重点防火部位的消防管理制度,做好火灾报警、组织扑救及消防器材保管等工作,确保生产、职工人身安全。 1.5企业应成立义务消防队,负责消防工作。

2 管理内容与要求 消防工作贯彻执行“谁主管谁负责”的原则,实行由主管领导的逐级防火责任制和职工生产岗位防火责任制,做到层层有人抓、处处有人管。 2.1禁火区域管理 2.1.1发电厂房、油区、危险品库、油漆间、木工间、电缆夹层、电缆隧道内、液化气库等列为禁火区。 2.1.2禁火区域内禁止一切烟火,禁止带入火种,禁止使用电炉和吸烟。 2.1.3在禁火区域内未经办理批准动火工作票手续,严禁启用任何明火作业。 2.1.4禁火区域应设立明显的禁火界限和标志,禁止无观人员进入禁火区内。 2.1.5禁火区域内的工作人员应加强工作责任心,提高防火安全意识,严防突发事故的发生。 2.1.6禁火区域内应配置必要的消防器材和设施,禁火区域内的工作人员应加强对消防器材、设施的检查和维护,使其始终处于完好备用状态。 2.1.7到禁火区域内工作的外单位人员、外包工、临时工、实习培训生,应由接洽部门负责进行防火安全教育,并自觉遵守本规定。 2.2重点部位防火管理 2.2.1防火重点部位一般指油罐区、控制室、调度室、通信机房、计算机房、档案室、发电厂房、变压器、电缆间及隧道、蓄电池室、易燃易爆物品存放场所(加油站、液化气站)以及各单位认定的其他部位和场所。 2.2.2防火重点部位或场所应建立岗位防火责任制和消防管理制度,并根据实际情况制定灭火预案,做到定岗、定人、定任务,切实落实各项消防措施。 2.2.3防火重点部位或场所应按规定配置消防设施和器材,有明显的防火警

发电厂、风电场特种设备(器具)安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD968 发电厂、风电场特种设备(器具)安全管 理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

发电厂、风电场特种设备(器具)安全 管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 总则 1.1 特种机械设备(器具)作业危险性大,技术性强,管理标准高,为保证特种机械设备(器具)的安全正常运行,保障员工人身安全,国家财产不受损害,特制定本安全管理制度。 1.2 本制度适用于发电厂、风电场特种机械设备(器具)安全管理机制的运行过程。 2 锅炉压力容器安全管理 2.1 发电厂、风电场锅炉、压力容器由动力部门统一归口管理,安技部门对锅炉压力容器的安全管理负责监督。发电厂、风电场使用的锅炉、压力容器,包含工作压力大于等于0.1MPa以水为介质的固定式蒸气锅炉和同时具备下列三个条件的压力容器: a 最高工作压力(PW)大于等于0.1MPa(不含液体静压力,下同); b 内直径(非圆形截面指断面最大尺寸)大于等于0.15

二维码见证取样送检规章制度全

见证取样送检制度 对建设工程中结构用钢筋及焊接试件砼用的原材料、砼试块砌筑砂浆试块、防水材料等项目,应实行见证取样送检制度。其中钢筋及焊接试件砼用的原材料、砼试块砌筑砂浆试块采取二维码见证取样制度。 一、见证取样的程序: 1、开工前以书面形式向质量监督站和检测单位递交“见证取样和人员授权书”,并通知施工单位。 2、根据见证取样内容、部位、数量制定见证取样和送样计划 3、施工单位按计划在见证人员旁站见证下由取样人员在现场进行原材料取样和试块制作。 4、见证人员对试样进行监护,并和施工单位取样人员一起将试件送至检测单位或采取有效的封样措施送样。 5、检测单位在接受委托任务时,需由送检单位填写委托单,见证人应在检验委托单上签名。 二、见证人员的职责: 1、取样时,见证人员必须在现场进行见证。 2、见证人员必须对试件进行监护。 3、见证人员要和施工单位取样人员一起将试件送至检测单位。 4、使用专用送检工具,见证人员必须亲自封存。 5、见证人员必须在检验委托单上签字。 6、见证人员应对试件的代表性和真实性负责。 三、见证取样应建立工作台账,通过工作台账对见证员的工作进行日常管理,工作台账反映施工全过程的质量检测情况,也便于监督检验部门的日常检查和质量事故的处理。 四、见证取样和送检的范围: 1、用于承重结构的混凝土试块

2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件 4、用于承重墙的砖的混凝土小型砌块 5、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥 6、用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂 7、工程使用的防水材料 8、国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 五、见证取样的具体规定: (一)、水泥 1.散装水泥 1).对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过500t; 2).随机从不少于3个车罐中采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥做为试样。 2.袋装水泥 1).对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过200t; 2).随机地从不少于20袋中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥做为试样。 (二)、砂 1.以同一产地、同一规格每400m3或600t为一验收批,不足400m3或600t也按一批计,每一验收批取样一组(20kg);

风电场运行管理制度及各岗位职责

风电场运行管理制度及各岗位职责( 初稿 ) 北京国华爱地风电运行维护技术服务有 限公司 2008年4月21日 编制: 田延贵审核: 批准: 目录 第一章总 则 ..................................................................... .. (2) 第二章各级人员岗位职 责 ..................................................................... .. (3) 2(1风电场场长的职 责: (3) 2(2风电场副场长职 责: (4) 2(3风电场值长的职 责: (4) 2(4风电场主值的职 责: (5) 2(5风电场副值的职 责: (5)

2(6风电场值班员的职 责: ................................................ 7 第三章风电场运行管 理 ..................................................................... (7) 3(1风电场值班制 度: (7) 3(2风电场交接班制 度: (8) 3(3风电场设备巡回检查制 度: (9) 3(4风场设备缺陷管理制 度: (10) 3(5 风场维护工作制 度: (11) 3(6风场运行分析制 度: (12) 3(7 风场防误闭锁装置管理制 度 (12) 3(8风场设备定期轮换制 度: (15) 3(9 风场设备定期试验维护制 度 (15)

3(10 风场设备评级管理制 度: (16) 3(11 风场消防管理制 度: (18) 3(12风场设备可靠性管 理: (20) 3(13风场倒闸操作制 度 (20) 3(14操作票、工作票管 理 (21) 3(15 风场各种标识管理制 度 .............................................. 21 第四章技术管理及培训 ..................................................................... . (24) 1 第五章文明生 产 ..................................................................... . (26) 附录一:风电场应具备的规程制度 27 附录二风电场应具备的技术图纸和图 表 ..................................................................... ............ 27 附录三风电场工作具备的票 种 ..................................................................... ............................ 29 附录四风电场发电量每月报

风电场消防安全管理制度示范文本

风电场消防安全管理制度 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

风电场消防安全管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为切实加强消防安全管理,保证风电场及其所处周边 村委的国家财产及人民生命安全,保障风电场各项安全生 产工作的顺利进行,根据中华人民共和国《消防法》等消 防法规,坚持“以防为主,防消结合”的方针,结合本风 电场实际情况,实行逐级防火责任制,推行安全目标管 理,落实安全责任制,提高消防管理水平。特制定本制 度。 1. 兼职消防管理员职责 为加强风电场及其周边村委的消防管理工作,特聘用 兼职消防管理员1名,负责监督风电场周边村委及场区内 的防火情况、消防设施、灭火器具、灭火用具的检查、维 护和消缺。建立消防设施检查、维护、管理记录,确保风

电场的消防灭火器具处于最佳状态。 2.消防水系统的管理 2.1 消防水系统是风电场专用灭火设施严禁任何人以任何理由移做它用。 2.2 消防管理员每月末定期检查风电场消防水池、消防水泵、消防井、消防栓、消防水轮带的情况,发现损坏、丢失立即通知维护人员补充、修复完整。 2.3 消防管理员每月末组织进行消防泵工作与备用的联锁切换试验,并检查消防水压力、流量正常。 2.4 每年9月15日前,由消防管理员督办完成消防水系统的保温工作,确保消防水系统保温完善可靠,满足越冬的要求。 3. 消防器材的管理 3.1 消防器材是专用于灭火作业的特种器材,严禁任何人擅自挪作它用,生产现场如有特殊情况需要动用消防器

风电场设备检修管理制度

编号:SM-ZD-62207 风电场设备检修管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

风电场设备检修管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一章总则 第一条为了保证设备安全、稳定、经济运行,提高设备可用率,科学、合理、高效组织设备检修工作,结合风电场的实际情况,制定本制度。 第二条贯彻“预防为主、计划检修”的方针,运用先进的管理方法,坚持质量标准,严格控制工期,努力做到“应修必修、修必修好”。 第三条安全生产部是检修管理的职能部门,负责检修工作的计划、组织、制定技术标准和验收;并设立检修台账。 第四条风电场负责检修工作的具体实施,并建立设备台账。 第五条检修计划需经总工程师审核批准后,方可执行。 第二章检修时间规定 第六条风力发电机组的检修周期应依据设备制造厂家的《维护手册》的规定执行,分年检和半年检;变配电设

备的检修周期应依据设备检修、预防性试验规程的规定执行。 第七条变配电设备和风机的年检应安排在小风季节进行(每年的7-9月份),变配电设备检修时间为3-5天,风机年检2天/台;风机的半年检根据时间间隔选择风速较小的时间进行,时间为1天/台。 第三章检修计划管理 第八条安全生产部负责年度检修计划的编制。 计划内容包括检修项目的名称、工作开始时间、工作进度计划、工作内容、技术标准、安全措施、主要技术措施、人员安排、备品备件和特殊工器具等。 第十条检修项目应根据设备的维护手册和有关检修试验规程,结合设备检修周期内的运行情况、安反措计划及现场人员提出的合理化建议进行编制。 第十一条每年9月31日之前,安全生产部提出下年度“检修计划”同风电场会审,10月15日之前,报总工程师批准。 第十二条重新调整检修项目、工作时间时,必须报请总工程师批准后方可实施。

风电场技术管理制度示范文本

风电场技术管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

风电场技术管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 风电场必须具备规程、标准 1.1 国家有关部门、上级公司下发的有关规程、标准 ⑴电力生产安全工作规程(风电场和发电厂部分); ⑵电气事故处理规程; ⑶电力变压器运行规程; ⑷高压断路器运行规程; ⑸电力电缆运行规程; ⑹电力系统用蓄电池直流电源运行与维护技术规程; ⑺继电保护及安全自动装置运行管理规程; ⑻电气设备预防性试验规程; ⑼电力系统电压和无功电力管理条例; ⑽风电场管理制度;

⑾电气装置安装工程电气设备交接试验标准; ⑿电气装置安装工程施工及验收规范; ⒀六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则; ⒁根据风电场设备实际所需的其它有关规程。 1.2 上级公司下发的有关规程、标准 ⑴风电场运行管理规定 ⑵风电场安全管理规定 ⑶工作票、操作票制度的相关规定 ⑷电力调度生产直流设备运行与维护规程 ⑸电力调度生产防止电气误操作装置运行规程 1.3 各市供电公司组织制定、下发的有关规程、规定和有关制度 ⑴自治区、地区电网调度运行规程(包括调度系统事故预案)。

风电场库房管理规定

风电场库房管理规定(试行) 发布日期:XXXX年XX月XX日实施日期:XXXX年XX月XX日

风电场库房管理规定(试行) 1.总则 为规范各风电场库房管理,加强备品备件计划、日常耗材、备品备件及工器具安全有效的保管及补充,以保证设备正常维修和检修计划地顺利进行,保证风电场正常安全生产,使之管理规范化、标准化,提高备品备件的管理水平,特制定本规定。 2.库房管理员职责 4.1负责编制电场备品备件年度计划、提请月度备件计划 4.2 负责备件的出入库管理。 4.3 负责备件的验收。 4.4 负责组织编制月度采购情况汇总。 4.5 负责仓库盘点并编制盘点表 4.6 负责备件的库存管理及库房日常工作 4.7 负责定期上报库存相关统计和台账 3.库房日常管理 3.1风电场库房要保持整洁,防止有害生物、防尘、防潮、防火、防水、防盗、防高温、防强光等,物品要分类别、规格摆放,要整齐有序,并设有明显标牌标志。 3.2风电场设置专职库管员,负责风电场库房的管理工作。

3.3专兼职库管员负责管理库房物品的分类登记、存放、领用、标识等,应熟悉掌握各种设备、备品备件及工器具的性能、规格及库存数量。 3.4库房存放的物资帐目要齐全,应设有到货验收单、入库单、出库单,帐目分类别登记,应设有设备台帐、备品备件台帐、工器具台帐和出入库台账。 3.5严格按库房管理规定进行日常操作,库管员应对当日发生的业务及时逐笔登记台帐,同时输入计算机,保证台帐中物资进出及结存数据的正确无误,做到日清日结。 3.6库管员要及时检查手工台帐,并与计算机的数据进行核对,确保两者一致性。 3.7库管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,做到账、物、卡三者一致,并要求与公司财务帐目一致。 3.8各风场要根椐生产计划及库房库存情况合理确定采购数量,提交采购计划,并严格控制各类物资的库存量。 3.9库管员须定期进行各类库存的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表或说明,向风电场场长报告,风电场场长对本风电场的各类不良存货每月必须提出处理意见,及时加以处理。 3.10库管员是库房的防火第一责任人,库房内的消防设备和器材要配套齐全、标志醒目、好用。 3.11 库管员每周对使用的备件进行统计分析,并编写分析报告上报生

风电场设备设施防灾减灾管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 风电场设备设施防灾减灾管理制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1995-15 风电场设备设施防灾减灾管理制度 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章、总则 一、为加强风电场设备设施安全管理,提高设备设施防汛、防范大风、暴雨、泥石流和地震等自然灾害的能力,保护员工生命和财产安全,根据风场实际情况,制定本制度。 二、各级人员要认真贯彻执行国家及公司有关防灾减灾工作规定和上级指示,坚持“预防为主、常抓不懈”的工作原则。 第二章、职责 三、公司总经理全面负责风场防灾减灾工作,听取汇报,及时研究解决有关防灾减灾的重要问题,审批公司防灾减灾计划、对策、措施、经费和应急预案; 四、总工程师负责风场防灾减灾各项工作的开展,

领导各风场进行灾前预防准备,灾时应急救灾,灾后恢复重建,组织对职工防减灾、救灾知识的宣传普及和培训工作,积极推广应用防灾减灾救灾新技术。 五、各风场场长负责落实本风场范围内的防灾减灾、救灾具体工作,组织措施、物资、人员的落实,及时消除本风场范围内可能造成自然灾害影响的危险因素,定期组织防灾减灾的预案演练,及时向公司报告灾情并按照现场预案组织处理灾情。 六、安全生产部负责督察防灾减灾工作的落实,负责对各风场防灾减灾工作的考核、评比和表彰工作,组织编写公司应急预案及备案。 第三章防灾减灾规定 六、组织对员工进行防灾减灾宣传教育和培训,按照应急管理规定,定期组织事故预案演练及预案修编完善。 七、每三年组织对风场主要建构筑物及设备的观测和分析,并开展抗震性能普查和鉴定工作。 八、各风场要针对实际制定汛前、汛期、讯后详

相关文档
相关文档 最新文档