文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 怎么识别电磁阀几位几通

怎么识别电磁阀几位几通

怎么识别电磁阀几位几通
怎么识别电磁阀几位几通

电磁阀原理图:从上至下从左到右分别是

直动式:两位两通,两位三通常通,两位三通常断先导式:两位两通,两位三通常通,两位三通常断两位五通单电控,两位五通双电控

三位五通中封,三位五通中泄,三位五通中压

电磁阀的工作原理

直动式电磁阀:

原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。

特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。

分布直动式电磁阀:

原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。

特点:在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。

先导式电磁阀:

原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。

特点:流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。

电磁阀的用途及介绍

摘要 简介 电磁阀是用来控制流体的方向的自动化基础元件,属于执行器;通常用于机械控制和工业阀门上面,对介质方向进行控制,从而达到对阀门开关的控制。工作原理 电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。新型多功能电磁阀: 安装管路:兼具手动功能,省去三只手动阀,可以在线维修,大大降低成本。 1、介质粘度适用范围可调:调节可实现气、水、油通用,方便采购、贮存、安装和维护。 2、阀门开启关闭时间可调:满足各种不同要求,有效防止水锤破坏。 3、阀门开度可以调节:最大和最小开度可预置,提高自动控制精度。 4、主阀磨损可以补偿::延长阀门使用寿命,经受长期考验。 结构原理 本阀巧妙地将先导电磁阀、手动阀和节流阀组合于一体,先导阀接受电信号开关后带动主阀动作。调节螺钉A、B可调节介质粘度适用范围和主阀开关时间,并可在主阀磨损后进行补偿。导阀需维修时只要旋紧调节螺钉B和隔离螺钉C,即可拆下,并可用手动螺杆操作。该螺杆还可用来预置电磁阀自动控制时的最大或最小流量。 分类 1.电磁阀从原理上分为三大类: 1)直动式电磁阀: 原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。 特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。 2)分步直动式电磁阀: 原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。 特点:在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。 3)先导式电磁阀: 原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。

电磁阀符号及含义详解、中封中泄、中压

下面两张图详细说明了气阀工作的全部状态 1、黄圈里的方框表示的是电磁阀常态位的接口连通状态 2、黄圈里的方框是电磁阀励磁状态的接口连通状态 图形符号的含义一般如下: (1)用方框表示阀的工作位置,有几个方框就表示有几“位”; (2)方框内的箭头表示油路处于接通状态,但箭头方向不一定表示液流的实际方向; (3)方框内符号“┻”或“┳”表示该通路不通; (4)方框外部连接的接口数有几个,就表示几“通”; (5)一般,阀与系统供油路或气连接的进油口/进气口用字母p表示;阀与系统回油路/气路连通的回油/回气口用t(有时用o)表示;而阀与执行元件连接的油口/气口用a、b等表示。有时在图形符号上用l表示泄漏油口;(6)换向阀都有两个或两个以上的工作位置,其中一个为常态位,即阀芯未受到操纵力时所处的位置。图形符号中的中位是三位阀的常态位。利用弹簧复位的二位阀则以靠近弹簧的方框内的通路状态为其常态位。绘制系统图时,油路/气路一般应连接在换向阀的常态位上。 从上至下从左到右分别是 直动式:两位两通,两位三通常通,两位三通常断 先导式:两位两通,两位三通常通,两位三通常断 两位五通单电控,两位五通双电控 三位五通中封,三位五通中泄,三位五通中压

===================================================================== A ,B与其它孔不通时,油缸压力,不变,这就是保压回路(例如O阀)

P与T不通时,就可用于调压回路,(例如Y阀) P与T相通时,就可用于缷荷,(例如M阀)《液压技术手册》范存德主编的,里面关于液压的很全面

电磁阀分类及选型

气动电磁阀的功能及选型 一、电磁阀介绍 电磁阀的工作原理,电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。 二、电磁阀分类 国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步直动式、先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构),按照气路数分为2位2通,2位3通,2位4通,2位5通。 电磁阀分为单电控和双电控,指的是电磁线圈的个数,单线圈的称为单电控,双线圈的称为双电控,2位2通,2位3通一般时是单电控(单线圈),2位4通,2位5通可以是单电控(单线圈),也可以是双电控(双线圈)。 1、按被控制管路内的介质及使用工况的不同可将电磁阀分为:液用电磁阀、气用电磁阀、蒸汽电磁阀、燃气电磁阀、油用电磁阀、消防专用电磁阀、制冷电磁阀、防腐电磁阀、高温电磁阀、高压电磁阀、无压差电磁阀、超低温电磁阀(深冷电磁阀)、真空电磁阀等。 2、按电磁阀内部结构不同可分为先导式、直动式、复合式、反冲式、自保持式、脉冲式、双稳态、双向型等。 3、按电磁阀的使用材质不同可分为:铸铁体(灰口铸铁、球墨铸铁)、铜体(铸铜、锻铜)、铸钢体、全不锈钢体(30 4、316)、非金属材料(ABS、聚四氟乙烯)。

保位阀与电磁阀的区别

1、保位阀是阀位保护装置。当仪表的气源压力中断或气源供给系统发生故障时,保位阀能够自动切断调节器与调节阀气室或定位器输出与调节阀气室之间的通道,使调节阀的阀位保持原来的控制位置,以保证调节回路中工艺参数不变。这样,介质的被调作用不中断,故障消除后,保位阀立刻恢复正常位置。 图8-33所示为一个气动保位阀的结构原理。当气源信号进入气室B时,作用在比较部件2上的力与弹簧1的作用力进行比较。正常状态时,膜片比较部件的推力大于给定弹簧的力,此时平板阀3抬起,打开喷嘴4,通道处于正常工作状态。当气源发生故障而供气中断时,B室压力下降,在弹簧力作用下,平极阀芯盖住喷嘴,切断了气室A与输出口的通道。也就是将气动执行机构的气室密封住,使调节阀的工作位置保持在原来的位置上,起到保持阀位的作用。 2 、TN-C:三相四线制供电,分别引出L1,L2,L3,PEN。PEN为【保护接零】方式,即设备外壳连接到工作零线上(通常PEN 要在用电侧进线处做重复接地)。节省线路有色金属,工业供电常用(三相负荷相对平衡运行时,PEN线上的电流一般不太大),民用建筑不用。 TN-S:三相五线制供电,分别引出L1,L2,L3,N,PE。N为工作零线,PE为专用【保护接地】线,即设备外壳连接到PE上。因为用5线配电,有色金属用量大,多为民用建筑配电选择方式,对于大量单相负荷造成的三相不平衡问题,因为N为专用,平时PE不导电,安全性好。 TN-C-S:变压器引出为TN-C方式,在某级配电系统开始将PE与N从PEN中区分开(二者此后不得再见面握手),也就是该分歧点之前为TN-C型式,此后类似TN-S(不是真正的TN-S)。对于要求不严格的民用建筑可以选用,如变压器及一级配电用TN-C,在建筑电源进线总箱处将PE从PEN中分离,建筑二级配电仍为5线制。 无论什么方式,变压器的中性点一般都是接地的(包括外壳),所以对变压器来说,PE、N是连接在一起的。 补充: 对变压器,TT、TN-S中性点接地方式相同,比如用扁钢将变压器外壳接到【总接地装置】上,变压器的N排也与之连接(可以有不同做法),但通过工作电流的N线(到开关柜)和五线制的PE必须按照设计要求,一般仍是铜排、母线。 TN-S系统中,PE、N是共同接到变压器(已经接地的)N端的。

电磁阀基本知识及选型

电磁阀 一、电磁阀定义 制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业 不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。 二、电磁阀工作原理 电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔 哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开 断就控制了机械运动。 三、电磁阀分类 1、电磁阀从原理上分为三大类: 1.1直动式电磁阀 工作原理: 电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。

工作特点: 在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。 1.2分布直动式电磁阀 工作原理: 它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。 工作特点: 在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。 1.3先导式电磁阀 工作原理: 通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。 工作特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。 2、电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分 支小类: 2.1直动膜片结构。

三位五通电磁阀工作原理

专家解答: 两位三通电磁阀通常与单作用气动执行机构配套使用,两位是两个位置可控:开-关,三通是有三个通道通气,一般情况下1个通道与气源连接,另外两个通道1个与执行机构的进气口连接,1个与执行机构排气口连接,具体的工作原理可以参照单作用气动执行机构的工作原理图。两位五通电磁阀通常与双作用气动执行机构配套使用,两位是两个位置可控:开-关,五通是有五个通道通气,其中1个与气源连接,两个与双作用气缸的外部气室的进出气口连接,两个与内部气室的进出气口接连,具体的工作原理可参照双作用气动执行机构工作原理。 在气路(或液路)上来说,两位三通电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个出气孔(提供给目标设备气源)、1个排气孔(一般安装一个消声器,如果不怕噪音的话也可以不装@_@)。两位五通电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个正动作出气孔和1个反动作出气孔(分别提供给目标设备的一正一反动作的气源)、1个正动作排气孔和1个反动作排气孔(安装消声器)。对于小型自动控制设备,气管一般选用8~12mm的工业胶气管。电磁阀一般选用日本SMC(高档一点,不过是小日本的产品)、台湾亚德客(实惠,质量也不错)或其它国产品牌等等。在电气上来说,两位三通电磁阀一般为单电控(即单线圈),两位五通电磁阀一般为双电控(即双线圈)。线圈电压等级一般采用DC24V、AC220V等。两位三通电磁阀分为常闭型和常开型两种,常闭型指线圈没通电时气路是断的,常开型指线圈没通电时气路是通的。常闭型两位三通电磁阀动作原理:给线圈通电,气路接通,线圈一旦断电,气路就会断开,这相当于“点动”。常开型两位三通单电控电磁阀动作原理:给线圈通电,气路断开,线圈一旦断电,气路就会接通,这也是“点动”。两位五通双电控电磁阀动作原理:给正动作线圈通电,则正动作气路接通(正动作出气孔有气),即使给正动作线圈断电后正动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给反动作线圈通电为止。给反动作线圈通电,则反动作气路接通(反动作出气孔有气),即使给反动作线圈断电后反动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给正动作线圈通电为止。这相当于“自锁”。基于两位五通双电控电磁阀的这种特性,在设计机电控制回路或编制PLC程序的时候,可以让电磁阀线圈动作1~2秒就可以了,这样可以保护电磁阀线圈不容易损坏。电磁阀在液路系统中用来实现液路的通断或液流方向的改变,它一般具有一个可以在线圈电磁力驱动下滑动的阀芯,阀芯在不同的位置时,电磁阀的通路也就不同。阀芯的工作位置有几个,该电磁阀就叫几位电磁阀:阀体上的接口,也就是电磁阀的通路数,有几个通路口,该电磁阀就叫几通电磁阀。电磁阀安装后,一般所有接口都应该是连接好了的,所谓工作位置指的是阀芯的位置。阀芯在线圈不通电时处在甲位置,在线圈通电时处在乙位置,阀芯在不同位置时,对各接口起到或接通或封闭的作用。 电磁阀二位是指电磁阀的阀芯有两个不同的工作位置(开、关)。电磁阀二通、三通指电磁阀的阀体上有两个、三个通道口;比如二位二通电磁阀是一进一出(二个通道、最普通常见)二位三通电磁阀控制液体是一进二出(两出分别是一个常开一个常闭);气动换向电磁阀是一进一出一排气;液压一进一出一回油 客户在进行高难度的流体控制时往往发生各种各样的问题。 比如,无法实现当初所设计的功能、需要更改最初的设计。 还有,流体控制需要微小化,新增与以往不同的技术要求,没有实现预期合适的设计,错失重要的开发时机和浪费成本等情况也时有发生。 或找了很多供应商提供了样品,但都达不到预期效果,走了很多弯路,在此,电磁阀作为阀体控制的专业厂家,经过长年累积的经验和技术,可以为各行各业的制造业工厂量身定制各种电磁阀,在主要应用领域的分析装置、流体控制、安全装置等方面,为研发技术人员所遇到的困扰排忧解难。 为以上问题提供整体的解决方案,得到了广大用户的认可。

液压电磁阀型号解释

电磁换向阀 WE 型电磁换向阀 电磁换向阀在液压系统中的作用是用来实现液压油路的换向、顺序动作及卸荷等。由于电磁铁的推力有限,电磁换向阀应用在流量不大的液压系统中。(1)结构原理电磁换向阀是液压控制系统和电气控制系统之转换元件。它由液压机械中的按钮开关、限位开关、行程开关、压力继电器等电气元件发出信号,使电磁铁通电吸合或断电释放,从而直接控制阀芯移位,来实现油流的沟通、切断和方向变换,来操纵各执行机构的动作。推动故障检查按钮可使滑阀阀芯手推移动。 WE 型电磁换向阀有4种电磁铁供用户选用:1.湿式直流电磁铁;2.湿式交流电磁铁;3.干式直流电磁铁;4.湿式直流电磁铁。WE5型和WE6型电磁换向阀只有湿式直流和交流电磁铁,而WE10型电磁换向阀4种电磁铁都有。湿式电磁铁具有使用寿命长、散热性能好等优点。直流电磁铁的优点是换向频率高、换向性能好。对低电压、短时超电压、超载和机械卡住反应不灵敏,工作可靠性好;用内装整流器的Z5型插头,可直接使用交流电源。交流电磁铁的优点是动作时间短,电气控制线路简单,不需特殊的触头保护。 WE 电磁换向阀 通径m m 5,6,10 电磁换向阀性能 通径56.0-6.0系列通径660-60系列通径1030-30系列 O-不带复位弹簧,不带定位器;OF-不带复位弹簧,带定位器;无标记-标准型,带复位弹簧。 A-湿式标准电磁铁;大功率电磁铁;C-可换线圈的电磁铁 G24-直流电24V; W220-50-交流电220V ,50HZ W220R-本整型直流电磁铁使用交流电压220V W110R-直流电磁铁使用Z5型插头可连(限6,10) 无标记-无故障检查按钮;N-带故障检查按钮。 Z4-方型插头;Z5-大方型插头;Z5L-带指示灯的大方型插头 无标记-无插入式阻尼器;B08-阻尼器节流孔直径0.8mm ;B10-阻尼器节流孔直径1.0mm 无标记-矿物质液压油;v-磷酸脂液压液 电液换向阀和液动换向阀 3-二位三通;4-二位四通;4-三位四通

电磁阀几位几通详解

通”和“位”是气动换向电磁阀的重要概念。不同的“通” 和“位”构成了不同类型的气动换向电磁阀。通常所说的“二位阀” 、“三位阀”是指换向阀的阀芯有两个或三个不同的工作位置。所谓“二通阀”、“三通阀”、“四通阀”是指换向阀的阀体上有两个、三个、四个各不相通且可与系统中不同油管或气咱相连的接口,不同油道/ 气路之间只能通过阀芯移位时阀口的开关来沟通 前面的“几位”,你要看这个阀有几种工作状态,就可以说是几位,如有气动元件符号,就更好理解了,在图符上代表阀体的正方形(内有箭头或T 线)有几个就是几位。而后面的“几通”,是代表在其中的一个正方形上有几个点(和箭头线还有T 线相交的点),就是几通。 图形符号的含义一般如下: (1)用方框表示阀的工作位置,有几个方框就表示有几“位”; (2)方框内的箭头表示油路处于接通状态,但箭头方向不一定表示液流的实际方向; (3)方框内符号“丄”或“T”表示该通路不通; (4)方框外部连接的接口数有几个,就表示几“通”; (5)一般,阀与系统供油路或气连接的进油口/ 进气口用字母p 表示;阀与系统回油路/ 气路连通的回油/ 回气口用t( 有时用o) 表示;而阀与执行元件连接的油口/气口用a、b 等表示。有时在图形符号上用l 表示泄漏油口; (6)换向阀都有两个或两个以上的工作位置,其中一个为常态位,即阀芯未

受到操纵力时所处的位置。图形符号中的中位是三位阀的常态位。利用弹簧复位的二位阀则以靠近弹簧的方框内的通路状态为其常态位。绘制系统图时,油路/气路一般应连接在换向阀的常态位上 (下图为三位四通) 开-关,五通是有五个通道通气,其中1个与气源连接,两个与双作用气缸的外部气室的进 出气口连接,两个与内部气室的进出气口接连,具体的工作原理可参照双作用气动执行机构 工作原理:在气路(或液路)上来说,两位三通电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个出气孔(提供给目标设备气源)、1个排气孔(一般安装一个消声器,如果不怕噪音的话也可以不装)。两位五通电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个正动作出气孔和1个反动作出气孔(分别提供给目标设备的一正一反动作的气源)、1个正动作排气孔和1个反动作排气孔 (安装消声器)。对于小型自动控制设备,气管一般选用8~12mm勺工业胶气管。在电气上来说,两位三通电磁阀一般为单电控(即单线圈),两位五通电磁阀一般为双电控(即双线圈)。线圈电压等级一般采用DC24V AC220V等。两位三通电磁阀分为常闭型和常开型两种,常闭 型指线圈没通电时气路是断的,常开型指线圈没通电时气路是通的。 两位五通双电控电磁阀动作原理:给正动作线圈通电,则正动作气路接通(正动作出气孔有气),即使给正动作线圈断电后正动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给反动作线圈通电为止。给反动作线圈通电,则反动作气路接通(反动作出气孔有气),即使给反动作线圈 断电后反动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给正动作线圈通电为止。这相当于“自锁”。基于两位五通双电控电磁阀的这种特性,在设计机电控制回路或编制PLC程序的时候,可以让电磁阀线圈动作1~2秒就可以了,这样可以保护电磁阀线圈不容易损坏。

电磁阀原理及选型

电磁阀 一、电磁阀定义 是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液 和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的 电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、 安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。 二、电磁阀工作原理 电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同 闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的 就控制了机械运动。 三、电磁阀分类 1、电磁阀从原理上分为三大类: 1.1直动式电磁阀 工作原理:

开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。 工作特点: 在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。 1.2分布直动式电磁阀 工作原理: 它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。 工作特点: 在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。 1.3先导式电磁阀 工作原理: 通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。

工作特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。 2、电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分 支小类: 2.1直动膜片结构。 2.2分步直动膜片结构。 2.3先导膜片结构。 2.4直动活塞结构。 2.5分步直动活塞结构。 2.6先导活塞结构。 3、电磁阀按照功能分类: 水用电磁阀、蒸汽电磁阀、制冷电磁阀、低温电磁阀、燃气电磁阀、消防电磁阀、氨用电磁阀、气体电磁阀、液体电磁阀、微型电磁阀、脉冲电磁阀、液压电磁阀常开电磁阀、油用电磁阀、直流电磁阀、高压电磁阀、防爆电磁阀等。 四、电磁阀选型 电磁阀选型时首先依次遵循安全性,适用性,可靠性,经济性四大原则,其次根据六个方面的现场工况(即管道参数、流体参数、压力参数、电气参数、动作方式、特殊要求进行选择)。 4.1四大原则 安全性:

电磁阀工作原理(图文并茂)

电磁阀工作原理 纵观国外电磁阀,到目前为止,从动作方式上可分为三大类即:直动式、反冲式、先导式,而从阀瓣结构和材料上的不同以及原理上的区别反冲式又可分为:膜片式反冲电磁阀、活塞式反冲电磁阀;先导式又可分为:先导式膜片电磁阀、先导式活塞电磁阀;从阀座及密封材料上分又可分为:软密封电磁阀、钢性密封电磁阀、半钢性密封电磁阀。 一、直动式电磁阀 原理:常闭型直动式电磁阀通电时,电磁线圈产生电磁吸力把阀芯提起,使关闭件离远开阀座密封副打开;断电时,电磁力消失,靠弹簧力把关闭元件压在阀座上阀门关闭。(常开型与此相反) 特点:在真空、负压、零压差时能正常工作,DN50以下可任意安装,但电磁头体积较大。如我公司引进HERION公司技术生产的直动电磁阀可用于1.33×10-4 Mpa真空。 二、反冲型电磁阀 原理:它的原理是一种直动和先导相结合,通电时,电磁阀先将辅阀打开,主阀下腔压力大于上腔压力而利用压差及电磁阀的同时作用把阀门开启;断电时,辅阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动便阀门关闭。 特点:在零压差或高压时也能可靠工作,但功率及体积较大,要求竖直安装。三、先导式电磁阀 原理:通电时,电磁力驱动先导阀打开先导阀,主阀上腔压力迅速下降,在主阀上下腔形成压差,依靠介质压力推动主阀关闭件上移,阀门开启;断电时,弹簧力把先导阀关闭,入口介质压力通过先导孔迅速进入主阀上腔在上腔形成压差,从而使主阀关闭。 特点:体积小,功率低,但介质压差围受限,必须满足压差条件。 两位三通电磁阀通常与单作用气动执行机构配套使用,两位是两个位置可控:开-关,三通是有三个通道通气,一般情况下1个通道与气源连接,另外两个通道1个与执行机构的进气口连接,1个与执行机构排气口连接,具体的工作原理可以参照单作用气动执行机构的工作原理图。 两位五通电磁阀通常与双作用气动执行机构配套使用,两位是两个位置可控:开-关,五通是有五个通道通气,其中1个与气源连接,两个与双作用气缸的外部气室的进出气口连接,两个与部气室的进出气口接连,具体的工作原理可参照双作用气动执行机构工作原理 在气路(或液路)上来说,两位三通电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个出气孔(提供给目标设备气源)、1个排气孔(一般安装一个消声器,如果不怕噪音的话也可以不装_)。 两位五通电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个正动作出气孔和1个反动作

燃气电磁阀 说明书

DN15燃气电磁阀 DN20燃气电磁阀 DN25燃气电磁阀 ● 概 述: 本公司PS01A 系列燃气紧急切断电磁阀,是燃气管道的安全紧急切断装置。它可与燃气泄漏报警系统连接或与消防及其他智能报警控制终端模块等连接,实现现场或远程自动/手动紧急切断气源,确保用气安全。当发生有害的强烈震动时,阀门会自动关闭。开阀须经人工干预,手动开启,满足安全管理规范,符合事故处理特点。 ● 外型尺寸: ● 主要技术参数 ◆ 适用气体:天然气;石油液化气;人工煤气等 ◆ 关阀方式: 直流脉冲驱动/手动 无腐蚀性气体 ◆ 驱动电压: DC9V ~DC12V.(脉冲) ◆ 阀体材质:黄铜合金 ◆ 驱动电流: <2A (脉冲) ◆ 密封材质:NBR 橡胶 ◆ 关阀时间: 小于1秒 ◆ 工作环境温度:-10℃~+50℃ ◆ 防爆类型: 浇封型 ◆ 最大工作压力:50kPa ◆ 出线长度: 0.4米 ◆ 连接方式:G1/2”(DN15A)/G3/4”(DN20A) ◆ 开阀方式:手动复位 ◆ 执行标准: ● 原 理 该阀巧妙利用瞬时电磁力与永磁力及弹簧力的相互作用,实现脉冲驱动自保持关阀及手动开阀自保持功能。 关阀驱动原理:瞬时直流脉冲驱动关阀(DC 9V ~12V/1s ) 例:电容放电方式驱动电路原理图: 规格 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) DN15A 64 28 89 103 DN20A 67 34 92 109 DC9V ~12V GND 470uf~1000uf /35V 10K 白 DC 黑 防护盖 红色拉柄 执行机构 控制电缆 阀体

玑法 燃气紧急切断电磁阀说明书 型号: PS01A DN15A/DN20A 台州磐石金属制品有限公司 ● 操作说明 1. 阀门在开启状态有两种关阀方式:① 给电磁线圈提供一个(约1秒)瞬时直流脉冲(DC 9~12V ) 电能,阀门则快速关闭; ② 打开防护盖,手动压下红色手柄也可关阀。关阀后状态自保持。 注意:通常情况不宜打开防护盖,以免误操作关阀。 2. 阀门在关闭状态只有一种开阀方式:手动用力向上拉起红色手柄,即可开阀。开阀状态可自保持。 注意:开阀时,如手柄向上提拉困难,则应采取措施使阀门两端进、出口压力平衡,平衡后再开阀。 切忌野蛮操作,以免损坏开阀执行机构。 3. 阀门在开启状态:由于采用磁锁原理设计,因此阀门在遇有害的强烈震动时,阀门可能会自动关闭, 属正常情况。如果开阀自锁力不正常(过小),则应通知厂家维修。 4. 当阀门紧急切断后,须人工现场确认,排除事故隐患方能手动复位,恢复通气。 ● 安装要求 1. 阀门安装单位应具备相应资质并按相关的燃气管道施工规范安装。 2. 阀门应安装在户内的总进气阀之后,以便检修。 3. 应按阀体标明的气流方向安装,阀体线圈不得倒立,允许水平和垂直安装。 4. 电磁阀控制线应正确可靠连接,控制线有极性:白色线为正极、黑色线为负极,不能接反。 5. 管道吹扫时,建议将电磁阀隔离,以免管内杂物损坏阀门密封材料。 6. 管道在进行试压检测密封性能前,应先使电磁阀处开阀状态。 7. 手动开阀时,宜在阀门进出口压力平衡时操作。 8. 电动关阀时,切忌接错电源,如:接错极性、加错电压或长时间通电等,以免损坏电磁线圈。 9. 任何因保管不善、违章施工造成阀门损坏、部件丢失,不属于本公司免费保修范围。 ● 家用型紧急切断电磁阀安装指导 家用型电磁阀安装示意图 产品在民宅内应用示意图 ● 布线要求 电缆线:建议采用双芯护导线2×0.75mm 2,接线采用端子压接方式; 控制距离:电容放电驱动方式,布线长度小于50 米。 ● 阀门维护 建议用户定期对阀门进行开、关检查,如发现故障,应及时通知专业人员或厂家检修。 电磁阀 — 家用燃气报警器 标准接线盒 燃气 球阀 球阀 电磁阀 煤气表 燃气具

电磁阀工作原理图文并茂

. 电磁阀工作原理 纵观国内外电磁阀,到目前为止,从动作方式上可分为三大类即:直动式、反冲式、先导式,而从阀瓣结构和材料上的不同以及原理上的区别反冲式又可分为:膜片式反冲电磁阀、活塞式反冲电磁阀;先导式又可分为:先导式膜片电磁阀、先导式活塞电磁阀;从阀座及密封材料上分又可分为:软密封电磁阀、钢性密封电磁阀、半钢性密封电磁阀。 一、直动式电磁阀 原理:常闭型直动式电磁阀通电时,电磁线圈产生电磁吸力把阀芯提起,使关闭件离远开阀座密封副打开;断电时,电磁力消失,靠弹簧力把关闭元件压在阀座上阀门关闭。(常开型与此相反) 特点:在真空、负压、零压差时能正常工作,DN50以下可任意安装,但电磁头 体积较大。如我公司引进HERION公司技术生产的直动电磁阀可用于1.33×10-4 Mpa真空。 二、反冲型电磁阀 原理:它的原理是一种直动和先导相结合,通电时,电磁阀先将辅阀打开,主阀下腔压力大于上腔压力而利用压差及电磁阀的同时作用把阀门开启;断电时,辅阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动便阀门关闭。 特点:在零压差或高压时也能可靠工作,但功率及体积较大,要求竖直安装。三、先导式电磁阀 原理:通电时,电磁力驱动先导阀打开先导阀,主阀上腔压力迅速下降,在主阀上下腔内形成压差,依靠介质压力推动主阀关闭件上移,阀门开启;断电时,弹簧力把先导阀关闭,入口介质压力通过先导孔迅速进入主阀上腔在上腔内形成压差,从而使主阀关闭。 特点:体积小,功率低,但介质压差范围受限,必须满足压差条件。 两位三通电磁阀通常与单作用气动执行机构配套使用,两位是两个位置可控:开-关,三通是有三个通道通气,一般情况下1个通道与气源连接,另外两个通道 1个与执行机构的进气口连接,1个与执行机构排气口连接,具体的工作原理可以参照单作用气动执行机构的工作原理图。 两位五通电磁阀通常与双作用气动执行机构配套使用,两位是两个位置可控:开-关,五通是有五个通道通气,其中1个与气源连接,两个与双作用气缸的外部气室的进出气口连接,两个与内部气室的进出气口接连,具体的工作原理可参照双作用气动执行机构工作原理 在气路(或液路)上来说,两位三通电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个出气孔(提供给目标设备气源)、1个排气孔(一般安装一个消声器,如果不怕噪音

电磁阀介绍

电磁阀知识 电磁阀介绍 电磁阀的工作原理,电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。 分类: 国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步直动式、先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构),按照气路数分为2位2通,2位3通,2位4通,2位5通。 电磁阀分为单电控鹤双电控,指的是电磁线圈的个数,单线圈的称为单电控,双线圈的称为双电控,2位2通,2位3通一般时是单电控(单线圈),2位4通,2位5通可以是单电控(单线圈),也可以是双电控(双线圈)。 一、按被控制管路内的介质及使用工况的不同可将电磁阀分为:液用电磁阀、气用电磁阀、蒸汽电磁阀、燃气电磁阀、油用电磁阀、消防专用电磁阀、制冷电磁阀、防腐电磁阀、高温电磁阀、高压电磁阀、无压差电磁阀、超低温电磁阀(深冷电磁阀)、真空电磁阀等。 二、按电磁阀内部结构不同可分为先导式、直动式、复合式、反冲式、自保持式、脉冲式、双稳态、双向型等。 三、按电磁阀的使用材质不同可分为:铸铁体(灰口铸铁、球墨铸铁)、铜体(铸铜、锻铜)、铸钢体、全不锈钢体(304、316)、非金属材料(ABS、聚四氟乙烯)。 四、按管道中介质的压力不同可分为:真空型(-0.1~0Mpa)、低压型(0~0.8Mpa)、中压型(1.0~2.5Mpa)、高压型(4.0~6.4Mpa)、超高压型(10~21Mpa) 五、按介质温度不同可分为:常温型(~)、中温型(~)、高温型(~)、超高温型(~)、低温型(~)、超低温型()。 六、按工作电压不同分为:交流电压:AC220V 380V 110V 24V;直流电压: DC24V 12V 6V 220V;一般常用电压为AC220V DC24V,推荐用户尽量选用常用电压、特殊电压供货周期较长。 七、按电磁阀的防护等级可分为:防爆型、防水型、户外型等。 从原理上分:

电磁阀的型号选择

电磁阀的型号如何选择 气动阀门附件电磁阀选型原则: 其选型方法应遵循安全,可靠,适用,经济性四大原则,其次是依据现场工况(流体参数、管道参数、电气参数、动作方式、压力参数、特殊要求进行选择)。 下面针对几种不同工况下详细说明电磁阀的选择: 一、流体参数选择电磁阀: 1、高温流体:要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀,而且要选择活塞式结构类型的。 2、流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径大于DN25订货时一定要区分开来。 3、腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。 二、管道参数选择电磁阀: 1、按照现场气动蝶阀管道内径尺寸或流量要求来确定通径(DN)尺寸。 2、接口方式,一般>DN50要选择法兰接口,≤DN50则可根据用户需要自由选择。 三、电气参数选择: 电压规格应尽量优先选用AC220V、DC24较为方便 四、持续工作时间来选择: 1、当电磁阀需要长时间开启,且持续的时间多余关闭的时间应选用常开型。 2、要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则选常闭型。 3、但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑火焰监测,则不能选常开的,应选可长期通电型 五、压力参数选择电磁阀: 1、公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定 2、工作压力:如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理;最低工作压差在0.04Mpa 以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。 六、特殊环境要求选择:防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水 1、爆炸性环境:必须选用相应防爆等级的电磁阀 2、当管内流体有倒流现象时,可选择带止回功能电磁阀。 3、当需要对电磁阀进行现场人工操作时,可选择带手动功能电磁阀。 4、露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种。

电磁阀在线检测台说明书

电磁阀在线检测台 使 用 说 明 书

目录 1 系统概述........................................... - 1 - 1.1产品概述 ...................................... - 1 - 1.2功能特点 ...................................... - 1 - 2 用户指南........................................... - 1 - 2.1 系统登录...................................... - 1 - 2.2 功能介绍...................................... - 2 - 2.2.1 参数设置................................. - 3 - 2.2.2 自动测试................................. - 4 - 2.2.3 手动测试................................. - 5 - 2.2.4 设备自检................................. - 6 - 3 常见设备故障及原因分析............................. - 7 - 使用须知............................................. - 8 -

1 系统概述 1.1产品概述 本产品是针对两位两通、两位三通、两位五通等多类电磁阀而设计的新型在线检测设备。在该设备上能够实现多型号、多规格电磁阀门的高低压动作检测、阀门泄漏检查、阀门动作性能测试、寿命老化测试等功能。该系统实现了全自动化、标准化测试流程,采用精度压力传感器用干式检漏法检漏,减少了人为因素对产品质量的影响,极大地提高了生产效率,保证产品出厂标准的一致性。 1.2功能特点 1.参数设置 ◆支持自动组合测试及单步手动测试 ◆动作测试次数、动作频率、检漏标准等参数可调 ◆单、双电控制模式可选 2.显示与提示 ◆动作测试时,实时显示动作次数; ◆检漏测试时,实时显示检漏压力; ◆系统故障、误动作、目标元件泄漏时,系统声光报警提示,并在显示器上显示相 应的故障提示信息。 2 用户指南 整个控制系统的操作主要分为阀体安装,触摸屏和面板上按钮控制两部分。具体操作说明如下: 2.1 系统登录 打开面板上的船形“电源”开关,系统自动进入测试程序,首先显示如图2-1欢迎界面,3s后自动进入自动测试界面,见图2-2。

电磁阀-功能分类及型号选型方式

电磁阀-功能介绍及电磁阀类别 很荣幸为您推荐电磁阀这款产品!想了解电磁阀工作原理|价格|尺寸|图片|资料|样本|参数等信息.请联系神威气动元件厂,来获取最新的信息,及价格! 联系手机:158******** 传真:0577-******** 水用电磁阀大通径燃气电 磁阀 蒸汽电磁阀制冷电磁阀三通电磁阀 带信号反馈电 磁阀 超低温电磁阀先导式电磁阀低温电磁阀燃气电磁阀 脉冲铝合金电 磁阀 膜片式电磁阀消防电磁阀氨用电磁阀气体电磁阀 零压启动电磁 阀 超高温电磁阀液体电磁阀喷泉电磁阀微型电磁阀 高压活塞电磁 阀 内螺纹电磁阀常闭电磁阀热水电磁阀脉冲电磁阀 二位五通电磁 阀 液压电磁阀常开电磁阀油用电磁阀直流电磁阀 二位三通电磁 阀 耐腐蚀电磁阀信号电磁阀进水电磁阀高压电磁阀 直角脉冲电磁 阀 不锈钢电磁阀法兰电磁阀塑料电磁阀防爆电磁阀 可调流量电磁 阀 直动式电磁阀黄铜电磁阀真空电磁阀通用电磁阀 在选型时的注意事项 一:适用性管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致 。流体的温度必须小于选用电磁阀的标定温度。电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下,大于20CST应注明。工作压差,管路最高压差在小于0.04MPa时应选用如ZS,2W,ZQDF,ZCM系列等直动式和分步直动式;最低工作压差大于0.04MPa时可选用先导式(压差式)电磁阀;最高工作压差应小于电磁阀的最大标定压力;一般电磁阀都是单向工作,因此要注意是否有反压差,如有安装止回阀。流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器,一般电磁阀对介质要求清洁度要好。注意流量孔径和接管口径;电磁阀一般只有开关两位控制;条件允许请安装旁路管,便于维修;有水锤现象时要定制电磁阀的开闭时间调节。注意环境温度对电磁阀的影响电源电流和消耗功率应根据输出容量选取,电源电压一般允许±10%左右,必须注意交流起动时V A值较高。二、可靠性

电磁阀选型参考

前言(作者:王旭平) 根据电磁阀生产商和客户要求我公司常用电磁阀配套厂家有ASCO公司,SMC 公司派克汉尼分公司(其收购霍尼维尔公司两个厂)和天津光阳电磁阀科技有限公司,现把它们主要产品的型号和订货要求汇总提出,望有关人员能按此选型,详细资料参阅产品样本。 电磁阀选型参考 1、工作原理 电磁阀由两个基本功能单元组成。A:电磁线圈(电磁铁)和磁芯。B:包含一个或几个孔的阀体。当电磁线圈通电或断电时,磁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断。 2、电磁阀分类 电磁阀常用的有二位二通、二位三通、二位四通、二位五通,电磁阀与调节阀匹配关系见表1。表1 3、电磁阀的选择 3.1采用适当尺寸的电磁阀很重要,采用的电磁阀如果大小不合适,会导致电磁 阀使用效果不好,并造成不必要的高成本.决定电磁阀大小的基本因素有: ·控制流体的最大、最小流量。 ·通过电磁阀的最大最小压差。 ·所控制的流体的比重、温度和粘度(这里只介绍流体为常温的空气)

·通径与流量关系见表2。 1型号:根据第四项选则 *2电压及频率(注明交直流) 3所控制介质及压力(正常情况视为空气) *4防爆等级 5气路接口 6电气接口 *7作用方式,针对二位三通电磁阀为常闭、常开、通用,二位四通电磁阀为单线圈,双线圈,未注明,视为单线圈。 常闭式—当线圈断电时排出压力,当线圈通电时提供压力。 常开式—当线圈断电时提供压力,当线圈通电时排出压力。 通用式—任何一个接口进压,具有常开或常闭功能,但一般适用压力较小,在0.25Mpa左右。 单、双线圈上已表述过,此略。 注:*项为必备项目,否则无法选型,如果对材料有特殊要求,则需要提出阀体材料。 4、常用电磁阀有关参数 4.1能够满足本厂单作用调节阀电磁阀常用型号 4.1.1本厂单作用条件调节阀选配电磁阀时通用条件. 1.介质:空气 2.气源压力:0.4~0.5Mpa 3.配管:Φ6或Φ8 4.气管接头:Rc1/4 5.电源电压:110V.AC.220AC.50HZ.12VDC,24VDC等4.1.2 ASCO二位三通直动式通用电磁阀 阀体:黄铜、不锈钢、接口1/8到期1/2NPT 4.1.2.1 8300系列及8320系列 a.8300系列电磁阀

电磁阀符号及含义详解中封中泄中压

. . .

下面两张图详细说明了气阀工作的全部状态黄圈里的方框表示的是电磁阀常态位的接口连通状态1、 黄圈里的方框是电磁阀励磁状态的接口连通状态2、 图形符号的含义一般如下: 用方框表示阀的工作位置,有几个方框就表示有几“位”;(1) ;(2)方框内的箭头表示油路处于接通状态,但箭头方向不一定表示液流的实际方向方框内符号“┻”或“┳”表示该通路不通;(3) (4)方框外部连接的接口数有几个,就表示几“通”;回气口用/气路连通的回油// (5)一般,阀与系统供油路或气连接的进油口进气口用字母p表示;阀与系统回油路b、等表示。有时在图形符号上用l表示泄漏油口;/t(有时用o)表示;而阀与执行元件连接的油口气口用a换向阀都有两个或两个以上的工作位置,其中一个为常态位,即阀芯未受到操纵力时所处的位置。图形符号(6) 绘制系统图中的中位是三位阀的常态位。利用弹簧复位的二位阀则以靠近弹簧的方框内的通路状态为其常态位。时,油路/气路一般应连接在换向阀的常态位上。 从上至下从左到右分别是 直动式:两位两通,两位三通常通,两位三通常断 先导式:两位两通,两位三通常通,两位三通常断 两位五通单电控,两位五通双电控 三位五通中封,三位五通中泄,三位五通中压 . .

===================================================================== . . 以三位四通举例,P,T,A,B,, A ,B与其它孔不通时,油缸压力,不变,这就是保压回路(例如O阀) P与T不通时,就可用于调压回路,(例如Y阀) P与T相通时,就可用于缷荷,(例如M阀) 《液压技术手册》范存德主编的,里面关于液压的很全面

(完整版)电磁阀型号原理

用户指南 >>技术参数 阀门型号编制办法( JB308-75) 2. 类型代号用汉语拼音字母表示,按表 1 的规定 表 1 类型 代号 类型 代号 类型 代号 闸阀 Z 蝶阀 D 安全阀 A 截止阀 J 隔膜阀 G 减压阀 Y 节流阀 L 旋塞阀 X 疏水阀 S 球阀 Q 止回阀 H 传动方式 代号 传动方式 代号 电磁动 0 伞齿动 5 电磁液动 1 气动 6 电液动 2 液动 7 蜗轮 3 气液动 8 正齿轮 4 电动 9 注: (1) 手轮、手柄和板手传动以及安全阀、减压阀、疏水阀省略本代号。 (2) 对于气动或液动:常开式用 6K 、 7K 表示:常闭式用 6B 、 7B 表示:气动带手动 6S 表示。防爆电 动 用“ 9B ”表示。 (3) 连接形式代号用阿拉伯数字表示,按表 3 的规定。 表 3 连接形式 内螺纹 外螺纹 法兰 焊接 对夹 卡箍 卡套 代号 1 2 4 6 7 8 9 >> 5 4 闸阀结构形式 代号 明杆 楔式 弹性闸板 第4页 1. 阀门产品型号由七个单元组成按下列顺序编 制

6 7 8 9 10 11 12

W 硬度材料代号表示(隔膜阀除外) 7. 公称压力,按JB74 -59 “管路附件公称压力,试验压力和工作压力”的规定。用于电站 工业的阀门,当介质最高温度超过530 ℃ 时,按JB74 -59 第 5 条规定,标注工作压力8. 阀体材料代号用汉语拼音表示,按表15 规定. 表15 P N 16kgf/cm 2 P N 25kgf/cm 2 用户指南>>技术参数第 6 页 注:由阀体直接加工的阀座密封面材料代号“W” 表示:当阀座和阀瓣(闸板)密封面材料不同时,用低 硬度材料代号表示(隔膜阀除外) 7. 公称压力,按JB74 -59 “管路附件公称压力,试验压力和工作压力”的规定。用于电站工业的阀门,当介质最高温度超过530 ℃ 时,按JB74 -59 第 5 条规定,标注工作压力8. 阀体材料代号用汉语拼音表示,按表15 规定. 表15

相关文档