空心球焊接方法 内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理! 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展. 一、焊接工艺顺序 空心球钢管网架结构的安装焊接方法根据结构的跨度和安装方法不同而异,一般是根据网架的几何平面特点和起重条件将整片网架分成几块在地面分别组焊成片,然后在高空拼焊成整体网架 球体一般在工厂制作焊接,钢管采用无缝管,小型网架应尽可能在工厂将球体和钢管组焊成.”哑铃式"构件,以减少现场焊接工作量。大型网架则在现场地面进行球管小拼焊接,并成片,尽量减少高空焊接工作量。网架形状为空间曲面时,往往各球.管随标高各异,则宜部外采用高空散装方案。

二、球制作焊接工艺 1、空心球制作焊接接头坡口形状与尺寸 网架结构的空心球一般用热压工艺制作,首先将钢板下料后加热至850~900℃,然后采用上、下模具热压成半球形,经检验圆度合格后,修切边缘及坡口、装配定位焊接内环肋,最后进行成品球的焊接。图1所示为《网架设计与施工规程》规定的不肋空必球与加肋空心球的焊接接头坡口形式及尺寸。

2、空心球制作焊接接头的焊接方法可用药皮焊条手工电弧焊或二氧化碳保护半自动或自动焊,球体则放在转胎上转动。壁厚大于16mm的大型空心球制作焊接时宜用埋弧自动焊,但可先用二氧化碳气焊或手工电弧焊小直径焊条打底, ,以保证焊透同时避免烧穿,然后再用自动埋弧焊填充、盖面。其焊接参数与平板焊接相近,大规模生产时还可以采用机床式球体自动焊接设备。 空心球不转动手工和半自动焊接顺序,一般采用180度对称焊接法,见图2.节点焊接时应采取对称焊接法保证杆件轴线角度的准确性,并减小焊接应力,图3所示为球-管节点焊缝的分区焊接顺序。在地面小拼时尽量使球体在下,钢管在上而处于俯焊位置,在高空焊接时,图2中的1、2焊缝则尽可能采取立焊或斜立焊位置。分片网架的总拼装焊一般从中心开始,由四名焊工同时向四カ辐射进行,以保证整体尺寸精度。

焊接球网架施工方案

目录 第一章工程概况及标准、规范 (2) 第二章施工总平面布置及力能供应..............................3-6 第三章施工综合进度计划..........................................7-9 第四章施工组织机构及资源配置..............................10-13 第五章测量准备...................................................14-15 第六章网架安装...................................................16-26 第七章质量目标、质量保证体系..............................27-36 第八章安全目标、安全保证体系..............................40-47 第九章环境保护 (48) 后附提升阶段示意图

第一章工程概况及标准、规范 1 工程概况 工程名称: 工程地点: 设计单位: 2 标准及规范 《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 《钢网架焊接球节点》(JGJ75.2-91) 《钢网架检验及验收标准》(JGJ75.3-91) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《碳素结构钢》(GB700-88) 《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》(JGJ/T3034.1)《钢结构焊缝外形尺寸》 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88)

钢网架结构拼装施工方案

钢网架结构拼装施工方案 一、材料、半成品要求 1材料要求:钢材、铸钢件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。钢结构工程所采用的钢材,都应具有质量证明文件,当对钢材的质量有疑义时,必须按国家现行标准《钢结构工程施工质量验收规范》及其他有关标准的规定进行化学分析和力学性能试验,复验结果符合现行国家产品标准和设计要求后方可使用。 2焊接球、螺栓球、封板、锥头和套筒所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。并有产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。逐一检验其质量,必须符合其他主控项目及一般项目的要求。 3连接材料:焊条、高强度螺栓等连接材料,应符合规范规定的主控项目和一般项目及设计要求,并有质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 二、主要机具 见下表。 主要机具 续表 100 三、作业条件

1拼装前编制施工组织设计或拼装方案,保证网架焊接拼装质量,必须认真执行相关技术方案。 2拼装过程所用计量器具如钢尺、全站仪、经纬仪、水平仪等,经计量检验合格,并在检验有效期之内使用。土建、监理单位使用钢尺必须进行统一调整,方可使用。 3焊工必须有相应焊接形式的合格证。 4对焊接节点的(空心球节点、钢板节点)网架结构应选择合理的焊接工艺及顺序,以减少焊接应力与变形。 5网架结构应在专门胎具上小拼,以保证杆件和节点的精度和互换性。 6胎具在使用前必须进行尺寸检验,合格后再拼装。 7在整个拼装过程中,检测人员要随时对胎具位置和尺寸进行复核,如有变动,经调整后方可重新拼装。 8网架的片或条块应在平整的刚性平台上拼装,拼装前,必须在空心球表面用套模划出杆件定位线,做好定位记录,在平台上按1:1大样,搭设立体模来控制网架的外形尺寸和标高,拼装时应设调节支点来调节钢管与球的同心度。 9焊接球节点网架结构在拼装前应考虑焊接收缩,其收缩量可通过试验确定,试验时可参考下列数值:钢管球节点加衬管时,每条焊缝的收缩量1.5~3.5mm; 钢管球节点不加衬管时,每条焊缝的收缩量为2~3mm: 焊接钢板节点,每个节点收缩量2~3mm。 10对供应的杆件、球及部件在拼装前严格检查其质量及各部尺寸,不符合规范规定的数值,要进行技术处理后方可拼装。11对小拼、中拼、大拼在拼装前必须进行试拼,检查无误后再正式拼装。 四、操作工艺 (一)工艺流程:

空心球铸造设计报告

空心球墨铸铁球的铸造成形工艺设计专题 报告 一、设计题目与要求 材料:QT500-7 直径:? 200 mm 壁厚:15 mm 造型方法:砂型造型 要求: 1 可以采取任何工艺措施,但球外表面不允许焊接,可以打磨等。 2 设计出铸造工艺方案 3 画出铸造工艺图(查阅铸造工艺图的绘制规范) 二、设计分析与思路 空心球不易铸造,最大的难点就在于内部必须要有一个型芯,但如果要铸成一个光滑的球体,且不允许焊接的话,铸成之后内部的型芯就没法取出来。因此要铸成空心球大体上可以分这接个方面的思路:通过离心铸造、由内到外浇铸、熔模铸造。 三、设计方案 方案一:运用离心方法铸造。 要保证能得到一个壁厚为15mm的空心球,离心铸造过程中至少要保证有两个互相垂直的方向在浇铸时有圆周运动。可以仿照陀螺仪的构造,构造两个互相垂直的矩形框,两个矩形框套在一起用。内部的矩形框作旋转,外部的矩形框做与之相垂直的圆周运动,如下图: 图中棕色部分即为铸型位置。两个矩形框之间可以留 较大位置安放电机,浇铸时一个旋转轴可以做成空心来作 为浇铸的通道。 此方案的优点是能最好的满足无缝无焊接的一个空心 球体,铸成后是一个完整球体。缺点是铸造起来比较困难, 铸完之后内部很可能产生缺陷,且设备构造较复杂,铸造 成本高。该方案实现起来较为困难,故不做更深的研究。 方案二:用熔模铸造。 熔模铸造较难实现,理想的方案是需要两种特殊的材料,一种是内部球模,要求该材料在一个特定的温度t能直接汽化挥发,另一种材料则是要求有良好的抗高温能力的涂料,且有透气性。用于涂在内部的球模上。 具体方案是:用材料一制成内部的球模,将材料二涂在材料一表面作为空心球的内部球模,浇铸时随着浇铸液的逐渐硬化,材料一开始汽化,从材料二表面渗透挥发,由于材料二耐高温,留在球体内部,从而得到一个空心球体。此种方案其实只是一种理想的方案,在浇铸过程中可能出现材料一汽化后,材料二的强度不足被压溃,得不到空心球体,其次两种材料的存在性也未可知。因此此种方

大跨度双层柱面焊接节点干煤棚网架制作工法

大跨度双层柱面焊接节点干煤棚网架制作工法 上海电力建筑工程公司

大跨度双层柱面焊接节点干煤棚网架制作工法 上海电力建筑工程公司楼海英 1、前言 外高桥三期工程干煤棚采用落地式双层柱面网壳结构,网架形式为正放四角锥,网壳厚度3.5m,长度方向共有(1~31)轴,全长120m,跨度为104.5m,壳体高度42.2米(支座球中心铰点至拱顶球中心)。节点为焊接球,焊接球规格为WS300×10、WSR4000×16、WSR500×24共三种,选用Q235B。焊接球节点2349个,重约176t。钢管规格有φ89×4.5、φ114×4.5、φ140×5、φ159×6、φ168×8、φ180×8、φ194×10、φ219×16共8种,钢管选用Q235B钢,采用20号无缝钢管,钢管共有9120根,重约679吨。节点钢板采用Q235B,焊条选用E43型,焊接球与杆件采用剖口熔透焊,焊口18372只,焊缝等级为二级。

2、工法特点 2.0.1 焊接节点网架在地面制作场地分块制作完成,高空分块安装,减少高空焊接工作量。 2.0.2在网架制作过程中,严格控制焊接球的空间定位和弦杆几和尺寸,焊接时则只需弦杆两端截面与焊接球紧密贴合即可达到“杆过圆心”这一质量控制要求。

3、适用范围 本工法适用于各种跨度焊接类钢网架的制作施工

4、工艺原理 根据安装方案需要将网架分成若干块体,通过地面制作胎架完成网架块体制作,制作过程控制焊接球的空间定位和弦杆几和尺寸,达到块体制作质量要求。

5、施工工艺流程及操作要点 5.1制作施工顺序 该网架划分为244个块体,最重约7.47t。制作顺序从1轴到31轴。 块体制作施工顺序: 5.2制作平台(胎架)施工 制作平台基础采用素土夯实,铺200mm厚碎石,平整压实,上铺设钢板。制作胎架质量控制以网架焊接球的座标为控制点,网架球支点用Φ140×4管座,上弦设支架及操作台。通过对胎架立杆的控制达到对网架焊接球节点的三维定位:在制作场地进行平面二维放线、经纬仪测量,确定每根立杆的中心位置;对立杆高度进行计算,通过水平仪测量,复核每根胎架立杆顶的标高。实际施工中我们采用“以球定杆”的方法,即在网架制作过程中,严格控制焊接球的空间定位,弦杆则只需两端截面与焊接球紧密贴合即可达到“杆过圆心”这一质量控制要求。同时为适合不同轴线网架单元成型尺寸的不同,制作胎架顶端设置可装卸支撑点附加段,通过附加段可方便调节焊接球标高,使制作现场一组胎架能满足

焊接空心球对接焊缝超声波探伤技术

焊接空心球对接焊缝超声波探伤中 探头折射角选用及缺陷定位的浅述 周文超石约翰 摘要以国标GB11345-89和行标JG/T3034·1-1996为依据论述对空心焊接球对接焊缝超声波探测时探头有效折射角必须进行科学选择,缺陷定位必须进行计算的叙述。 关键词空心焊接球超声波探伤有效折射角内曲面反射角缺陷弧长位置实际埋藏位置 引言 在制造安装大中型钢网架结构中,因工程结构需要较多使用焊接球节点以进一步增加结构的强度和稳定性。焊接球的制作是由成型的两只空心半球加肋板或加垫板对接组焊而成,其焊缝的内在质量直接影响到网架主体结构的安全性。因此建设部网架行业据国标《钢结构

上一个反射角γ=70°的正弦值,即β有效=sin-1(βmax·sin70°)=sin-1(βmax·0.939)—— β3=sin-1·R内/R外=sin-1·150/170=61.93° 此时β1、β2、β3角度在各自球壳介质内曲面的入射角度都为90°,波型已基本全转换为表面波,沿内曲面表面爬行振动,难以扫查到焊缝的上半部,造成漏检,现用上例三只空心焊接球以不同的折射角βa=61.93°、βb=56.31°入射,在内曲面的入射角γ1、γ2、γ3量值分别为: a:以折射角βa=61.93°为例量值分别为: γ1=sin-1·(R内/R外·sinβa)=sin-1·(210/190·sin61.93°)=77.23° γ2=sin-1·(R内/R外·sinβa)=sin-1·(170/190·sin61.93°)=80.46° γ3=sin-1·(R内/R外·sinβa)=sin-1·(150/170·sin61.93°)=90°

网架焊接空心球节点的受力分析(NBU)

网架焊接空心球节点的受力分析 1、问题描述:空心钢圆球节点连接6个钢管,各钢管中心线过球心,各钢管中心线位于同一平面内且夹角为60度。空心圆球尺寸为内径470mm,外半径500mm,钢管内半径120mm,外半径150mm,钢管管口距离球心1200mm。载荷情况:各钢管管口承受轴向压应力100N/2 m。 2、此问题拟采用ANSYS建模和受力分析。 3、钢结构球节点结构静力分析命令流编写如下: Finish /Clear /FILNAME,Joint /TITLE,Steel Joint /Prep7 !定义单元类型 ET,1,SOLID95 !定义材料 MP,EX,1,2E11 MP,PRXY,1,0.3 MP,DENS,1,7800 !创建杆1 wprot,0,90, !旋转工作平面 CYLIND,0.15,0.12,0,1.2,270,360, !创建杆2 wprot,0,0,60, CYLIND,0.15,0.12,0,1.2,180,360, WPSTYL,DEFA, !将工作平面恢复到默认状态 !创建球节点 SPHERE,0.5,0.47,270,360, VSBW,3 !体切分 vdele,5,,,1 !删除体 !进行OVERLAP 布尔操作 VOVLAP,all vdele,5,,,1 vdele,7,,,1 vdele,13,,,1 vdele,14,,,1 vdele,10,,,1 save !保存模型 !映射网格划分 !V8 LESIZE,5,,,15 LESIZE,7,,,15 LESIZE,49,,,15

LESIZE,65,,,15 LESIZE,64,,,20 LESIZE,66,,,20 LESIZE,63,,,20 LESIZE,68,,,20 LESIZE,69,,,2 LESIZE,67,,,2 LESIZE,6,,,2 LESIZE,8,,,2 !V11 LESIZE,80,,,2 LESIZE,79,,,2 LESIZE,53,,,3 LESIZE,86,,,3 LESIZE,54,,,3 LESIZE,87,,,3 LESIZE,52,,,15 LESIZE,81,,,15 !V9 LESIZE,17,,,15 LESIZE,19,,,15 LESIZE,28,,,15 LESIZE,72,,,15 LESIZE,71,,,20 LESIZE,73,,,20 LESIZE,70,,,20 LESIZE,75,,,20 LESIZE,74,,,2 LESIZE,76,,,2 LESIZE,20,,,2 LESIZE,18,,,2 !V12 LESIZE,89,,,2 LESIZE,88,,,2 LESIZE,34,,,3 LESIZE,91,,,3 LESIZE,39,,,3 LESIZE,92,,,3 LESIZE,32,,,15 LESIZE,90,,,15 MSHAPE,0,3D !选择3D六面体网格MSHKEY,1 !选择映射网格vmesh,8 vmesh,9

网架空心球及支座节点设计

网架空心球及支座节点设计 (一):空心球节点设计 1. 设计条件 汇交于网架上弦中间节点的杆件截面、夹角和内力如图所示,节点采用焊接空心球连接,钢球及杆件所用材料均为Q235钢,焊条为E43??型焊条,手工焊接。 2.节点连接设计与计算 1) 空心钢球的设计与计算 (1) 空心钢球外径的确定 腹杆与上弦杆轴线间的夹角为 45=θ 上弦杆与腹杆外径之和:mm d d 149608921=+=+。由表6-2查得空心钢球的最小外径:mm D 228=。 (2) 空心钢球壁厚的确定 按构造要求,单层网壳空心球的外径与壁厚之比宜取20~35.由于钢球外径为mm D 228=,所以壁厚为6.5~11.4mm.且空心球壁厚与主钢管的壁厚之比宜取1.5~2.0,因此取壁厚为8mm. (3) 空心钢球的承载力设计值计算 当空心球直径为120mm~900mm 时,其受压和受拉承载力设计值)(N N R 可按下式计算:tdf D d N o R πη)54 .029.0(+=。 得 240837215898)2288954.029.0(0.1=?????+?=πR N )(N ) (241KN ≈

)(662.175KN 。符合要求。 (4) 空心钢球的连接焊缝 空心钢球采用焊接成型,其连接焊缝采用完全焊透的坡口对接焊缝。 2) 钢管杆件与空心钢球的连接焊缝计算 上弦杆与空心钢球的连接,腹杆与空心钢球的连接,均采用完全焊透的坡口对接焊缝连接,此时视焊缝与母材等强度,不必进行焊缝的强度计算。 (二):支座节点设计 1.支座地板的计算 1) 地板面积计算 根据构造要求,支座地板尺寸如图所示。 支座反力:R=153.05472 KN ≈153 KN 设屋架支座地板宽度 a=2800mm ,地板长度 b=2800mm 。 地板承压面积:227045625.22828cm A pb =??-?-?=π 地板下混凝土(C20)的分布压力由公式得到: 22/96.0/22.0704 153cm KN f cm KN A R cc pb c ==== σ 地板承受的弯矩根据: mm a 198140140221=+= mm b 992/1981== 由=11/a b 99/198=0.5 查表4-3得 a=0.06 由公式(4-16)得到:cm KN a M c ?=??==17.58.1922.006.0221max ασ

焊接球网架施工组织设计模板可修订

新疆胡杨河市文化馆冰山造型 施 工 组 织 设 计

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、网架制造工艺技术 (2) 四、网架安装 (6) 五、网架焊接工艺技术 (15) 六、管理机构与劳动力组织说明 (21) 七、施工机械设备配备 (24) 八、质量保证措施 (25) 九、安全保证措施 (30) 十、工期保证措施 (32)

一、编制依据 1、根据设计院设计的图纸。 2、现场勘探情况 3、我公司施工类似钢结构工程施工经验 4、现行国家施工规范、标准及规程: 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-2001)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2002) 《钢网架焊接球节点》(JGJ75.2-91) 《钢结构超声波探伤及质量分级法》(JG/T203-2007)《建筑工程现场供用电安全规范》(GB50194-93)二、工程概况 项目名称:新疆胡杨河市文化馆冰山造型 三、网架形式:不规则四角锥焊接球网架 四、网架制造工艺技术 1、制作依据:设计院设计的图纸 2、遵循的规范、规程: 《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001)《空间网格结构技术规程》(JG J7-2010) 《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2002) 《钢网架焊接球节点》(JGJ75.2-91) 《钢网架检验及验收标准》(JGJ75.3-91)

3、采用材料: 焊接空心球及加肋空心球采用Q235B钢,杆件采用Q235B钢。 4、焊接球节点网架的制作: 4.1、制作工艺流程: 4.2、杆件制作: 4.2.1、用于制造杆件的钢材品种、规格、质量必须符合设计规定及相应标准,应有出厂合格证明。 4.2.2、钢管宜采用机械切割或或自动切割的方法,以确保其长度和坡口的准确度,杆件下料应考虑其焊接收缩量。影响焊接收缩量的因素 较多,如焊缝的长度、环境温度、电流强度、焊接方法等,焊接收缩量的大小可根据以往的经验,再结合现场和网架的具体情况通过试验来确定。壁厚大于4mm的钢管要开坡口。 4.2.3、钢管制作长度允许偏差±1mm,杆件轴线不平直度不超过L/1000,

焊接球网架安装方案

目录 目录 (1) 1、编制依据 (5) 1.1 工程相关文件 (5) 1.2主要施工规程、规范 (5) 1.3主要标准 (6) 1.4主要法规 ...................................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况 (6) 2.1工程简介 (6) 2.2主要工程重点及难点 (7) 3、施工部署 (8) 3.1项目管理目标 (8) 3.1.1工期目标 (8) 3.1.2质量目标 (8) 3.1.3安全目标 (8) 3.1.4文明施工目标 (8) 3.2项目机构配备情况 (8) 3.3施工任务的划分 (9) 3.3.1材料订购 (9) 3.3.2构件的运输 (9) 3.3.3件的安装 (9) 3.4组织协调 (9) 3.5施工部署总体顺序 (10)

3.5.1总体安装顺序 (10) 3.5.2 主要施工方法概述 (10) 3.6施工进度安排 (10) 3.7主要项目工程量 (10) 3.8工程使用的大型设备情况 (10) 3.9施工力量的安排 (10) 4、施工准备工作 (11) 4.1技术准备 (11) 4.1.1施工详图的设计 (11) 4.1.2技术交底准备工作 (11) 4.1.2搞好钢结构安装前的施工现场测量工作 (11) 4.1.3需要做好的其他工作 (11) 4.2生产准备 (12) 4.2.1现场安装主要设备 (12) 4.2.2测量所需主要仪器设备 (12) 4.3现场准备 (13) 4.3.1 施工场地及机械准备 (13) 4.3.2人员准备 (14) 5、钢构件运输 (15) 5.1运输准备 (15) 5.2装卸车和构件现场堆放 (15) 5.3运输过程中的注意事项 (16) 6、现场主要施工方法 (17)

大跨度焊接球钢网架屋面施工设计方案

. . .. . . 目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、工程目标 (2) 3.1质量目标 (2) 3.2工期目标 (2) 3.3安全生产目标 (2) 3.4文明生产目标 (2) 4、施工总体部署 (2) 4.1 现场施工条件及施工安排 (2) 4.2 施工人员及设备配置 (3) 5、脚手架搭设方案 (4) 5.1 搭设方案选择 (4) 5.2脚手架材料选择 (5) 5.3 脚手架设计计算 (5) 5.4 脚手架的搭设 (10) 6、钢网架施工方案 (10) 6.1 工程特点 (10) 6.2施工顺序 (11) 6.3 施工工艺 (11) 6.4 网架验收 (16) 6.5 网架结构防腐涂装 (17) 7、网架质量控制措施 (19) 7.1 质量控制难点 (19) 7.2 保证大跨度焊接球网架安装精度的施工措施 (20) 7.3控制焊接变形量和焊接质量 (23) 8、钢网架涂装质量控制措施 (24) 9、工期保证措施 (25) 10、安全保证措施 (26)

站房钢结构施工方案 1、工程概况 新区职教园区省级统建“三校一区”--商贸职业学院位于位于新区。本工程主要是商贸职业学院大型焊接球网架屋面工程。 本工程房屋盖采用钢网架结构,共有一块网架屋面,采用轻钢屋面。平面形状为四边形。网架型式为焊接球节点正放四角锥网架。支承形式为下弦多点支承(网架平面图中标"口"为支座位置)。 2、编制依据 (1)房结构施工图、建筑图。 (2)《钢结构工程施工质量验收规》GB50205-2001; (3)《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002; (4)《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91; (5)《冷弯薄壁型钢结构技术规》GB50018-2002; (6)《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91; (7)《钢网架螺栓球节点》JG10-1999; (8)《钢网架焊接球节点》JG11-1999; (9)《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T16939; (10)《钢结构防火涂料应用技术规》CECS24:90。

焊接球节点钢网架制作拼装

中铁三局集团建安公司施工工艺标准 QB/SJ-SG1105-2005 焊接球节点钢网架制作拼装 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 适用范围 本工艺标准适用于焊接球节点的钢网架制作拼装工程。 2 施工准备 2.1 材料 2.1.1 钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。应有质量合格证明文件和检验报告。钢材表面的锈蚀、麻点或划痕等缺陷,其深度不得大于该钢材厚度负偏差值的1/2;钢材的端边断口处不应有分层、夹渣等缺陷。 对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验,复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 1)国外进口钢材; 2)钢材混批; 3)板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; 4)建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; 5)设计有复验要求的钢材; 6)对质量有疑义的钢材。 2.1.2 连接材料 焊接材料、螺栓的品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。有质量合格证明文件和检验报告。焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷;焊剂不应受潮结块。锈蚀、碰伤或混批的高强螺栓不得使用。 2.1.3 涂装材料 防腐涂料、防火涂料的品种、规格、性能等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。有质量合格证明文件和检验报告。 2.1.4 焊接球及制造焊接球所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 2.2 机具 电焊机、氧乙炔切割设备、砂轮锯、杆件切割车床、杆件切割动力头、钢卷尺、钢板尺、卡尺、水准仪、经纬仪、超声波探伤仪或磁粉探伤仪、倒链、铁锤、钢丝刷、烤箱、保温箱等。 2.3 作业条件 2.3.1 焊工必须经考试合格,并取得有相应焊接材质与焊接部位的资格证书。 2.3.2 按设计要求和工程特点编制网架施工技术方案,熟悉图纸,做好安全和技术交底。 公司标准化委员会2005-06-01批准2005-07-01实施·485·

11钢网架结构拼装讲解

钢网架结构拼装 一、材料、半成品要求 1材料要求:钢材、铸钢件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。钢结构工程所采用的钢材,都应具有质量证明文件,当对钢材的质量有疑义时,必须按国家现行标准《钢结构工程施工质量验收规范》及其他有关标准的规定进行化学分析和力学性能试验,复验结果符合现行国家产品标准和设计要求后方可使用。 2焊接球、螺栓球、封板、锥头和套筒所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。并有产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。逐一检验其质量,必须符合其他主控项目及一般项目的要求。 3连接材料:焊条、高强度螺栓等连接材料,应符合规范规定的主控项目和一般项目及设计要求,并有质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 二、主要机具 见下表。 主要机具 续表 100

三、作业条件 1拼装前编制施工组织设计或拼装方案,保证网架焊接拼装质量,必须认真执行相关技术方案。 2拼装过程所用计量器具如钢尺、全站仪、经纬仪、水平仪等,经计量检验合格,并在检验有效期之内使用。土建、监理单位使用钢尺必须进行统一调整,方可使用。 3焊工必须有相应焊接形式的合格证。 4对焊接节点的(空心球节点、钢板节点)网架结构应选择合理的焊接工艺及顺序,以减少焊接应力与变形。 5网架结构应在专门胎具上小拼,以保证杆件和节点的精度和互换性。 6胎具在使用前必须进行尺寸检验,合格后再拼装。 7在整个拼装过程中,检测人员要随时对胎具位置和尺寸进行复核,如有变动,经调整后方可重新拼装。 8网架的片或条块应在平整的刚性平台上拼装,拼装前,必须在空心球表面用套模划出杆件定位线,做好定位记录,在平台上按1:1大样,搭设立体模来控制网架的外形尺寸和标高,拼装时应设调节支点来调节钢管与球的同心度。 9焊接球节点网架结构在拼装前应考虑焊接收缩,其收缩量可通过试验确定,试验时可参考下列数值: 钢管球节点加衬管时,每条焊缝的收缩量1.5~3.5mm; 钢管球节点不加衬管时,每条焊缝的收缩量为2~3mm: 焊接钢板节点,每个节点收缩量2~3mm。 10对供应的杆件、球及部件在拼装前严格检查其质量及各部尺寸,不符合规范规定的数值,要进行技术处理后方可拼装。 11对小拼、中拼、大拼在拼装前必须进行试拼,检查无误后再正式拼装。

焊接空心球节点技巧【干货】

焊接空心球节点 内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理! 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展. 焊接空心球在我国已广泛用作网架结构的节点,设计与制作、安装的技术都比较成熟,这种节点在构造上比较接近于刚接计算模型,近年来在我国单层网壳中也得到了应用,并取得了一定的经验。 过去《网架结构设计与施工规程》JGJ 7—91曾提出直径为120~500mm空心球的受压、受拉承载力设计值的计算公式。原公式是以大量空心球的试验结果为依据,通过数理统计方法进行回归分析而得到的经验公式,由于当时所试验的空心球直径多在500mm以下,原公式只适用在此直径范围以内,随着网架与网壳结构跨度的不断增大,在工程实践中出现了直径大于500mm的空心球,通过一些实物试验表明,原公式已不能反映直径更大空心球的承载力,为此,曾对直径大于500mm空心球的承载力进行了理论分析。由于节点破坏时,钢管与球体连接处已进入塑性状态,并产生较大的塑性变形,分析中采用了以弹塑性理论为基础的非线性有限元方法。 焊接空心球节点是一种闭合的球形壳体,对于受压为主的空心球节点,其破坏机理一般属于壳体稳定问题,而以受拉为主的空心球节点,其破坏机理则属于强度破坏问题。规程是通过构造要求避免了空心球节点受压时的失稳破坏,从而将其转化为主要是强度问题。空心

球节点的强度破坏具有冲剪破坏的特征,因此球体的受拉、受压承载力均主要与钢材的抗剪强度及杆、球相连处的环形冲剪面积等因素有关,当空心球及与之相连的杆件的几何尺寸相同时,空心球节点的受压与受拉承载力也应当一致,计算时可采用同一公式。 根据以往的试验结果和理论分析结果,在保证材料质量、制作工艺及精确度和焊接质量的前提下,影响空心球节点承载力的因素主要是:空心球节点的壁厚t、空心球节点的外径、与空心球相连接的钢管外径。空心球节点的承载力与各个影响因素之间存在着如下关系:即随空心球壁厚t的增大而增大,随空心球外径的增大而降低,随管径d的增大而增大。 以大量的试验结果和有限元分析结果为依据,根据试验所得到的相关因素的关系,通过数理统计方法进行回归分析,得到了可应用于直径在120~900mm的空心球节点受拉和受压承载力的统一公式。该公式不仅与现有试验资料基本吻合,而且覆盖了《网架结构设计与施工规程》JGJ 7—91中的原设计公式,将应用范围扩大到直径在500mm以上的空心球。 由于单层网壳的杆端除承受轴向力外,尚有弯矩、扭矩及剪力作用。精确计算空心球节点在这种内力状态下的承载力比较复杂。为简化计算,将空心球承载力的原计算公式乘以一考虑受弯影响的系数,作为其在压弯或拉弯状态下的承载力设计值。在单层球面及柱面网壳中,由于弯矩作用在杆与球接触面产生的附加正应力在不同部分出入较大,一般可增加20%~50%左右,而且单层网壳计算多为稳定控制,因此杆件截面的内力都较小。由于稳定要求,往往会增大杆件的钢管直径,这将导致空心球承载力提高,使空心球壁厚减薄,这对单层网壳假定节点为刚接的计算模型十分不利。考虑上述因素,在承载力的计算公式中乘以0.8的受弯影响系数。

球形网架结构施工方案

编号:创新中心续建工程(公共服务平台)项目 裙楼网架施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 日期:

目录 一、工程概况............................. 错误!未定义书签。 二、建筑结构的设计等级及设计使用年限...... 错误!未定义书签。 三、施工工期:........................... 错误!未定义书签。 四、施工前期准备......................... 错误!未定义书签。 五、网架施工工序......................... 错误!未定义书签。 六、钢结构屋面安装:..................... 错误!未定义书签。 七、人员组织机构现场组织管理网络: ....... 错误!未定义书签。 八、机具与设备配备一览表................. 错误!未定义书签。 九、工程进度保证措施..................... 错误!未定义书签。 十、安全施工与文明生产................... 错误!未定义书签。十一、竣工验收........................... 错误!未定义书签。

一、工程概况 本工程为太原不锈钢产业园区创新中心续建工程整个研发中心的裙房部分网架结构,该网架为正放四角锥焊接空心球结构,上弦多点支承,网架短向跨米,长向跨度米,厚度米。 二、建筑结构的设计等级及设计使用年限 1.建筑结构安全等级:二级 2.设计使用年限: 50年 3.建筑抗震设防类别:丙类 4.耐火等级:二级 三、施工工期: 材料进厂后25天 鉴于该工程杆件、球节点数量多,结构形式复杂,技术质量要求高,承接该工程施工必须具有技术素质较高的专业化施工队伍,我公司有能力保质保量按时完成该工程的施工任务,达到合格工程。 四、施工前期准备 1、根据工程规模和工期要求,组织高素质的管理和技术人员,成立专项工程项目经理部,由项目经理负责成立施工管理组织机构,配备精湛的、有丰富施工经验的施工队伍。 2、会同建设单位、设计单位、土建和监理对施工方案进行审查和完善,依既定施工方案商定施工顺序与交叉作业等配合事宜。 3、根锯现场情况,落实施工现场的临建、库房,材料的堆放贮存场地和机具设备的安置。 4、按照设计图纸及工期要求,编制工程材料用量计划,由公司供应部门迅速定货选购,及时发运。 5、按照施工方案,制定工程施工所需机具和设备使用计划,由公司设备管理枓按计划准备,对设备进行测试,确保机具设备以优良性能按时投入使用。 6、制定现场人员管理组织机构,由项目经理负责,落实生产岗位责任制,要求在场人员遵守规章制度,听从指挥,恪守职责、密切配合。向全体施工人员进行技术交底、安全交底,交质量、交任务、交措施。 7、对现场情况再考察,了解现场情况,落实机具、设备和人员的食宿、办公条件。机具、设备、人员按时进场。

焊接空心球网架检测方法【干货技巧】

焊接空心球网架的检测方法 内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理! 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展. 1、焊接空心球及制造螺栓球节点所采用的材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查产品的质量合格合格文件、中文标志及检验报告等。 2.焊接空心球不得有烧、裂纹及褶皱。 检查数量:每种规格按数量抽查5%,且不应少于3个。 检验方法:用10倍放大镜观察和表面探伤。 3.焊接空心球螺纹尺寸应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸》GB 196中粗牙螺纹的规定,螺纹公差必须符合现行国家标准《普通螺纹公差与配合》GB 197中6H级精度的规定。检查数量:每种规格按数量抽查5%,且不应少于3个。 检验方法:用标准螺纹规。 4.焊接空心球直径、圆度、相邻两螺栓孔中心线夹角等尺寸及允许偏差应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的规定。

检查数量:每一规格按数量抽查5%,且不应少于3个。 检验方法:用卡尺和分度头仪检查。 5.焊接空心球加工的允许偏差 检查数量:每种规格抽查10%,且不应少于5个。 内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理! 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展.

焊接球网架

焊接球网架施工注意事项 发布日期:2014-3-4 11:44:10 信息来源:凯旭 焊接球是一种网架配件,用焊接球焊接而成的焊接球节点钢网架结构具有大跨距,强度大,重量轻,造型美观,无需支撑等特点。广泛应用于各种体育馆,大宾馆,大饭店及娱乐场馆。焊接球的加工工艺一定要符合标准,才能够保障它的使用安全。那么焊接球网架施工时要注意哪些问题呢?我们来分享一下: 1.焊接球网架杆件加工应严格控制几何尺寸,允许误差为±1mm,如出现杆件安装不上,应找出原因,不允许随意截管。 2.小拼、中拼胎具尺寸必须符合高精度要求,按钢结构施工验收规范允许偏差执行,以避免出现累积误差,影响整个安装质量。 3.焊接球网架材料的焊接应先进行焊接工艺试验,合格后,方准许大量施焊。球管对接焊缝和按设计要求的拉杆必须全部焊透;对空心球的质量应进行抽检;安装时对轴线标高要进行复核。 4.焊接球网架杆件、小拼单元在总拼前宜先刷面漆1—2度,以减少高空作业。网架完成后再刷二遍。对焊接、安装碰坏或油污损伤的部位,应经磨砂处理后补涂底漆、面漆。油漆种类、性能及漆膜层数、厚度,应符合设计要求。 如何避免螺栓球网架构件出现变形 发布日期:2014-2-26 11:36:47 信息来源:凯旭网架由多根杆件按照一定的网格形式通过节点连结而成的空间结构。构成网架的基本单元有三角锥,三棱体,正方体,截头四角锥等,由这些基本单元可组合成平面形状的三边形,四边形,六边形,圆形或其他任何形体。网架具有空间受力、重量轻、刚度大、抗震性能好等优点; 在整个钢结构网架工程的施工过程中,螺栓球网架构件等链接件有时也会出现挤压、变形等情况的发生,为了能这些情况的发生,在整个施工过程中我们要尽可能的做到以下内容,才能有效的避免和减少连接件变形情况的发生,提高构件的使用率。 1.为了避免和减少柱、梁、系杆及其他连接件在运输过程中发生变形,应要求运输公司在绑扎构件时,必须在全长度范围内多增加支撑点,各部件之间尽可能用木料垫实,外围绑扎要牢固,以尽量减少在运输过程中因振动或重压致使构件变形; 2.在装卸时要用两点吊,如构件超长,可采用扁担并适当增加吊点;

浅谈焊接技术的工艺应用与前景

浅谈焊接技术的工艺应用与前景 关键词:金属工艺学、学科交叉、工艺流程、焊接技术 随着生产的发展和科学技术的进步,焊接已成为—门独立的学科,并广泛应用于宇航、航空、核工业、造船、建筑及机械制造等工业部门,在我国的国民经济发展中,尤其是制造业发展中,焊接技术是一种不可缺少的加工手段。以西气东输工程项目为例,全长约4300公里的输气管道,焊接接头的数量竟达35万个以上,整个管道上焊缝的长度至少1万5千公里。国家大剧院一共用了6700吨钢材,焊缝长达100公里,如果不算已经焊好的预制件,就现场焊缝加起来也有35公里长,需要100多名优秀的焊工,耗用87吨焊条。北京奥运会鸟巢用的钢材11万吨,焊缝长达320公里,所用的焊条20100吨,可以足足绕地球赤道三圈。离开焊接,简直无法想象如何完成这样的工程。 焊接是一种先进的制造技术,它从单一的加工工艺发展成为现代科技多学科互相交融的新学科成为一种综合的工程技术,它涉及到材料、结构设计、焊接预处理、焊接材料、下料、成形、焊接生产过程控制及机械自动化等诸多技术领域。制造业是现代国民经济和综合国力的重要支柱,焊接技术已广泛地应用于工业生产的各个部门,在推动工业的发展和产品的技术进步以及促进国民经济的发展都发挥着重要作用。 1、焊接技术的主要研究内容 焊接焊接是被焊工件的材质(同种或异种),通过加热或加压或两者并用,并且用或不用填充材料,使工件的材质达到原子间的结合而形成永久性连接的工艺过程。 1.1焊接分类 在近代的金属加工中,焊接比铸造、锻压工艺发展较晚,但发展速度很快。焊接结构的重量约占钢材产量的45%,铝和铝合金焊接结构的比重也不断增加。焊接技术主要应用在金属母材上,常用的有电弧焊,氩弧焊,二氧化碳保护焊,氧气-乙炔焊,激光焊接,电渣压力焊等多种,塑料等非金属材料亦可进行焊接。金属焊接方法有40种以上,主要分为熔焊、压焊和钎焊三大类。 熔焊是在焊接过程中将工件接口加热至熔化状态,不加压力完成焊接的方法。熔焊时,热源将待焊两工件接口处迅速加热熔化,形成熔池。熔池随热源向前移动,冷却后形成连续焊缝而将两工件连接成为一体。 压焊是在加压条件下,使两工件在固态下,实现原子间结合,又称固态焊接。 钎焊是使用比工件熔点低的金属材料作钎料,将工件和钎料加热到高于钎料熔点、低于工件熔点的温度,利用液态钎料润湿工件,填充接口间隙并与工件实现原子间的相互扩散,从而实现焊接的方法。 1.2焊接产品的特点 焊接产品比铆接件、铸件和锻件重量轻,对于交通运输工具来说可以减轻自重,节约能量。焊接的密封性好,适于制造各类容器。发展联合加工工艺,使焊接与锻造、铸造相结合,可以制成大型、经济合理的铸焊结构和锻焊结构,经济效益很高。采用焊接工艺能有效利用材料,焊接结构可以在不同部位采用不同性能的材料,充分发挥各种材料的特长,达到经济、优质的目标。焊接技术已成为现代工业中一种不可缺少,而且日益重要的加工工艺方法。 2、焊接的实践应用 现代焊接技术主要用于重型工业,例如船舶、汽车、建筑施工等制造行业,以及相关的服务业中。 土木工程上常用到手工电弧焊,氩弧焊,电渣压力焊,闪光对焊,氧乙炔焰气焊及

焊接空心球节点承载力分析

焊接空心球节点承载力分析 一.引言 空间网格结构是由杆件通过节点相连接而成的结构系统,节点是结构系统中重要的受力构件,离散的杆件通过节点集成为一个结构系统,所以在空间网格结构系统中,节点的构造设计和强度都是十分重要的。在空间网格结构中用于构件间连接的典型节点有两种类型:相贯节点和节点体。相贯节点是指杆件与杆件直接相交,而不是通过节点;节点体是指各杆件通过一个节点相交,该节点是独立的构件,如图1所示[1]。 图1 各种典型节点 现在应用于大跨空间结构中,适合中国国情且在工程上应用广泛的主要有两种节点体形式:螺栓球节点和焊接空心球节点。前者是70年代从德国MEMO引进的,最早由内蒙古铁路局设计室研制成功并应用于内蒙古呼和浩特铁路局俱乐部[2],属于“洋为中用”类型;而后者焊接空心球节点是1964-1966年间由刘锡良教授成功研制开发,第一个应用工程为天津科学馆[2],属于“土生土长”类型。 本文介绍的是节点体中的焊接空心球节点,简要介绍了研究进展和有限元分析方法分析焊接空心球节点承载力的过程及得到的相应承载力公式,最后指出了当前研究中的不足。二.优缺点及国内外应用情况 焊接空心球节点是由两个半球焊接而成的空心球,可根据受力大小分别采用不加肋和加肋两种,如下图2所示[4]。在我国,焊接空心球节点可适用于单层或多层空间网格结构的节点体系,该体系是将钢管与预制好的空心球直接焊接而成,适用于连接钢管杆件。焊接空心球节点的优点是构造简单,受力明确,连接方便,且其刚度较螺栓球节点要大得多,所以它

也比螺栓球节点具有更广泛的适用范围,但是焊接空心球节点的现场焊接工作量较大,同时,球的直径比管径要大得多,这成为建筑上的一个缺点[1]。 出于特殊情况及质量控制上的考虑,国外一般不采用现场焊接的形式,故焊接空心球节点在国外的工程实例已经不多见,目前,该类节点主要在我国广泛使用,这里面还包括著名的国家游泳中心“水立方”。 图2-1 不加肋的空心球图2-2 加肋的空心球 三.一些研究及成果 国内对焊接空心球节点有着广泛的研究分析,但尚未达成统一的承载力计算公式。到目前为止,研究焊接空心球节点的方法一般是3种:一、上个世纪90年代以前,当时由于工程设计的需要而且计算机分析还没有完善,主要利用试验方法对焊接空心球节点进行承载力研究和破坏机理分析;二、随着有限元分析软件的不断完善,主要是通过有限元方法来对焊接空心球节点分析;三、从理论上对焊接空心球节点分析。比较这些方法,试验方法主要是通过对试验数据的一些数学处理,提出经验公式,不足是缺少理论基础;有限元方法可以得到比较准确的计算结果,但是对计算机的配置和模型的建立要求高,而且有限元软件很难模拟工程中的实际情况;直接通过理论进行分析,从微分方程中得出解析解比较难[5]。下面简单地说明并列出用了一些相关的公式: (一)规范采用的计算公式 1991年,《网架结构设计与施工规程》(JGJ 7—91),当空心球直径为120mm-500mm时,公式如下[6]: 式中,为受压空心球的轴向压力设计值(N);D为空心球外径(mm);t为空心球壁厚(mm);d为钢管外径(mm);为受压空心球加劲承载力提高系数,无肋取1.0,有肋取1.4; 为受拉空心球的轴向压力设计值(N);为受拉空心球加劲承载力提高系数,无肋取1.0,有肋取1.1;f为钢材强度设计值(N/mm2)。 2003年,《网壳结构技术规程》中对空心球直径为120mm~900mm时,将受拉和受压时焊接空心球节点公式合二为一[7]:

相关文档
相关文档 最新文档