克拉玛依市绿色康城居住区A04-A08栋住宅工程

临时用电施工组织设计

一、工程概况:

工程名称:克拉玛依市绿色康城居住区A4-A8栋住宅工程。

本工程主体均为地上十八层,地下一层,结构形式为剪力墙结构。位于克拉玛依市胜利路、南环路、滨湖路、宝石路围合的区域内;场地类型Ⅱ类,主体结构合理使用年限为50年,抗震设防烈度7度,基础形式为钢筋混凝土梁筏基础,结构安全等级为二级,剪力墙框架梁抗震等级为三级。

本工程为二类高层建筑,建筑耐火等级为二级,地下管廊建筑耐火等级为二级,建筑节能按65%设计。

A4及A6栋单元建筑平面形式为T字型布置;占地面积1076.0m2,总建筑面积20636.48m2。每户套内建筑面积约为89.34和88.7 1 m2两种(不含阳台面积),三单元共162套住宅。建筑高度52.50 m。

A7及A8栋单元建筑平面形式为T字型布置;占地面积均为1076.0m2,总建筑面积均为20636.48 m2,每户套内建筑面积约为89.34和88.7 1 m2两种(不含阳台面积),三单元共162套住宅。建筑高度52.50 m。

要求质量标准:合格

工期要求:开工时间2012年4月1日,竣工时间2014年6月30日,总工期821天(日历日)。

根据工程特点及平面布局情况,该群体工程施工用电共建2个配电室分2个供电系统:A04#—A08#楼一为个供电系统;A09#—A11#楼为一个供电系统。

本施工组织设计只作为A04#—A08#楼施工临时用电的依据,现场临时用电的布置详临时用电平面布置图,配电柜、分箱、开关箱的配制详具体系统图(后附图)。

二、现场勘察及编制依据:

1、环境温度:

现场及周围环境温度小于40摄氏度。

2、施工条件:

甲方供电系统的保护形式为TN-C系统,施工现场的电源,甲方已经作好了准备,提供已经由变压器变压的备用回路,我方可直接由下火接线。

3、电源进线:

本工程在施工现场设配电室,总配电柜一台。本工程在开挖基础

前进行过现场平整,现场所有至开关箱的用电线路都采用电缆埋地敷设,各种用电设备、机械设备的分布情况及相对位置详见施工供电总平面图。

4、装设要求:

总箱、分箱设在靠近电源的地方,分箱应在设备或负荷相对集中的地方,分箱与开关箱距离小于等于30米,开关箱与设备距离小于等于3米。

编制依据:《施工现场临时用电安全技术规范》〔JGJ46-2005〕及本工程施工组织设计。

三、设计内容和步骤:

配电室建筑及尺寸应符合临时用电安全技术规范JGJ46-2005的要求:

1、配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆及道路畅通的土方。

2、成列的电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。

3、配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。

4、配电室布置应符合下列要求:

(1)配电柜下面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m。

(2)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;

(3)配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;

(4)配电室的顶棚与地面的距离不低于3m;

(5)配电室内设置值班或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离;

(6)配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m;

(7)配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距不小于0.075m;

(8)配电装置的上端距顶棚不小于0.5m;

(9)配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序,以柜正面方向为准,其涂色符合下表规定;

(10)配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器;

(11)配电室的门向外开,并配锁;

(12)配电室的照明分别设置正常照明和事故照明;

5、配电柜应装电度表,并应装设电流、电压表,电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器;

6、配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。

7、配电柜应编号,并应有用途标记。

8、配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。

9、配电室应保护整洁,不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物。

10、总配电箱的安全位置符合施工现场规定。配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。

11、现场配电室内,地面采用角钢支架架空,上铺木板和绝缘胶

皮垫,设一组重复接地用50×50,h=2.5m的镀锌角钢做接地极,-40*4的镀锌扁钢做接地线,接地电阻不大于10?,要求现场实测保证。

12、本工程临时用电供电采用TN-S接零保护,三级配电系统,放射式供电方式,由甲方总配电室2根VV22-3×120+×70㎜2电缆埋地敷设引至现场配电室,经总配电柜分配至各分箱,再由各分箱供应给各开关箱,由总配电柜→分箱→开关箱配电的电缆线均采用五芯电缆(黄、绿、红、淡蓝色、绿黄双色线分别代表L1、L2、L3、N、PE),配电箱分设N线端子板与PE线端子板,进出线中的N线必须通过N线端子板连接,PE线必须通过PE线端子板连接。各分箱各和线路的末端均作重复接地,其做法为SC25玻纤钢管打入地下2.5m,采用BV-16㎜2多股软线作连接。每台用电设备设置各自专用开关箱,实行“一机一闸”。

13、根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005所规定的要求,加强和提高施工现场用电管理和统一现场用电安全,本供电为TN-S供电系统。实施动力与照明分开的配电原则,动力设八个分箱分别提供动力保证,其中开关箱的设置随施工高度的升高而变动。照明部分:设四个照明分箱专用回路三级配电至镝灯照明,保证其不受其他线路因素的影响,楼上施工照明由照明分箱引出,拟在地下一层、

五层、十层、十五层设置控制箱向楼梯及现场供应照明电,楼梯照明随工程进度采用按已施工完毕的施工蓝图的楼梯部分暗配管,进行穿线,配电室的照明分别设置正常照明和事故照明,装座灯头灯。这样既保证正常照明,又确保安全。

四、负荷计算:

1、计算依据

现场临时用电包括施工动力用电和照明用电,在计算用电量时,从以下方面予以考虑

施工现场所使用的机械动力设备和分布情况,其他电动工具及照明用电的数量。具体见表

计划投入的主要机械设备及技术装备列表

随施工进度计划,在施工高峰阶段和季节性施工同时用电机械设备最高数量(利用系数)和各种机械设备在施工中同时需用的情况。具体见附表。根据《建筑电气常用数据手册》查得需用系数如下表

低压负荷需用系数及功率因数参考表:

2现场用电量计算

(1)起重设备类:塔吊4台;根据表中查得:K=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 JC=40%(暂载率)

即:Pe=4×55.5=222(kW)

J×Pe=2×4.0×222=281 (kW) 折算后功率:PS=2×实际

c

Pjs1=K×PS=0.3×281=84.3(kW)

Qjs1= tgφ×Pjs1=1.02×84.3=86(kV A)

(2)搅拌机类;砂浆搅拌机4台,根据表中查得:K=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02

即:Pe=4×7.5=30(kW)

Pjs2=K×Pe=0.3×30=9(kW)

Qjs2= tgφ×Pjs2=1.02×9=9.18(kV A)

(3)钢筋加工类;钢筋弯曲机8台、钢筋拉直设备4台、钢筋切断机8台,根据表中查得:K=0.7 cosφ=0.7 tgφ=1.02 即:Pe=8×3+4×7.5+8×5.5=98(kW)

Pjs3=K×Pe=0.7×98=68.6(kW)

Qjs3= tgφ×Pjs3=1.02×68.6=70(kV A)

(4)木工加工类;木工圆锯机4台、根据表中查得:K=0.35 cos φ=0.65 tgφ=1.17

即:Pe=4×3=12(kW)

Pjs4=K×Pe=0.65×12=7.8(kW)

Qjs4= tgφ×Pjs4=1.17×7.8=9.1(kV A)

(5)电焊机类设备4台,根据表中查得:K=0.35 cosφ=0.45 tg φ=1.98 JC=65%经暂载率折算换算到JC=100%时的额定容量。

J×SC×cosφ=65.0×10×0.45=3.63(kV A) PS=实际

c

Pjs5=K×Ps×n=0.35×3.63×4=5.08(kW)

Qjs5= tgφ×Pjs5=1.98×5.08=10.06(kV A)

(6)砼小型机械类;插入式振动器8台,平板振动器4台打,夯机

4台,根据表中查得: K =0.8 cos φ=0.8 tg φ=0.75

即: Pe =8×1.5+4×1.5+4×3=30(kW) Pjs6=K ×Pe=0.8×30=24(kW) Qjs6= tg φ×Pjs7=0.75×24=18(kV A)

(7)泵类;给水加压泵4台,根据表中查得: K =0.7 cos φ=0.7 tg φ=1.02

即: Pe =4×7.5=30(kW) Pjs7=K ×Pe=0.7×30=21(kW) Qjs7= tg φ×Pjs7=1.02×21=21.4kV A)

(8)照明;照明用电25 kW ,根据表中查得: K =1 cos φ=0 tg φ=0

Pjs8=K ×Pe=1×25=25(kW) Qjs8= 0(kV A)

总容量计算及主干线选择 1)总利用系数 K=0.9

总有功功率 Pjs=K ×∑Pjs=0.9×244.78=220.3(kW) 总无功功率 Qjs=K ×∑Pjs=0.9×223.74=201.37(kV A) 总视在功率 ∑Sjs=

2

2js

js P Q +=2

237.2013.220+=298.47(kV A)

考虑实际需用系数:1.05 故 Sjs=1.05×298.47=313.39(kV A)

SJS =313.39kV A 建设单位(甲方)应提供容量为600kV A 以上变压器以满足施工需要。

2) 主干线选择及布置

总电流:Ijs =

38

.03 js

S

=√3×0.38 =476.28A

五、导线截面及电器类型、规格的选择:

根据规定,导线截面选择应符合以下要求: 1、导线中通过的负荷电流不大于其允许载流量;

2、导线应能承受《施工现场临时用电安全技术规范》中最低机械强度的要求;

3、导线必须能承受负载电流长期通过所引起的温升,不能因过热而损坏导线的绝缘。

4、导线上的电压降应不超过规定的容许电压降。 所以,○

1总电源线 由上知:I 总=476.28A, 由于需用总电流较大,变压器至一级箱距离较远损耗较大,如选用一根总电源线及一个配电柜,线径及电器元件都较大,因此选用两根VV22-3×120+2×70㎜2

铜芯电缆。

②总箱至1、3、5、7号分箱选用3×70+2×35㎜2铜芯电缆。 ③总箱—2、4、6、8号分箱,选用3×70+2×35㎜2铜芯电缆。

5、因为I总=476.28A,所以在配电室设两台配电柜,隔离开关选用HR3—400A,总漏电保护器选用DZ20LE—400/430-400A,漏电动作电流200mA,动作时间0.2S,电流互感器选用LMJ1—0.5·400/5,电表选用DT-862-43×1.5(6)A。

六、安全用电技术措施:

在现场配电室的总配电柜内各分路均设置有分路漏电保护器,其额定漏电动作电流为100mA,额定漏电动作时间为小于0.2s,以遵循额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.s的原则。在各开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流为30 mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。

1、保护接地:本工程以TN-C供电系统引入施工现场,然后改变成TN—S保护系统,并将(PE)接零保护先进行重复接地不少于三次,即配电室进户处做一组接地,线路中端处做一组重复接地,开关箱末端处做一组重复接地。接地极采用∠50×50×5×2500镀锌角钢,打入地下2米,接地线采用—40×4镀锌扁钢敷设,接地电阻经实测小于或等于4欧姆。

2、防雷接地:

塔吊、施工电梯做防雷接地与建筑物基础主筋连接,接地电阻小

于或等4欧姆。

3、保护接零

本工程现场临时用电采用“三级配电两极保护”的保护接零配电系统。配电室重复接地用40*4镀锌扁钢与新建建筑物的接地级相连接。开关箱与金属设备外壳均做重复接地。接零保护系统。它是将工作零线和专用保护线PE线在供电电源处严格分开的供电系统形式也称三相五线制,PE线除配电室作重复接地外同时还应在配电线路中间和末端处做重复接地。现场施工内的起重机、井字架、龙门架等机械设备以及钢脚手架和正在施工在建工程的金属结构均与本工程的接地系统采用-40×4扁钢做等电位联接以防雷击。

施工现场严禁用大地做相线或零线,保护零线单独敷设,不做他用,接地与保护零线相连接,保护零线不得装设开关或熔断器,保护零线选择不小于16mm2绝缘铜线,与电器设备相连接的保护零线截面不小于2.5的绝缘多股铜线,保护零线统一采用绿、黄双色线标志。

4、设漏电保护器

⑴总箱和开关箱至少设两级漏电保护,两级间漏电动作电流和漏电时间合理配置,确保分级保护功能。

⑵漏电保护器装设在配电箱电流隔离开关的负荷和开关箱电源隔

离开关的负荷侧。

⑶在现场配电室的总配电柜内的各分路均设置有分路漏电保护器,其额定漏电动作电流为30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,以遵循额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S的原则,在各开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30 mA,额定漏电动作时间不大于0.1s.使用潮湿和有腐蚀介质的漏电保护器采用防溅型产品,其额定漏电动作不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1S。

⑷普通场所漏电保护器,其额定漏电动作不大于30mA,额定漏电动作时间小于0.1S。

5、安全电压

⑴有高温、导电、灰尘或灯具离地低于2.5m场所照明采用36V电源电压。

⑵在潮湿和易触及带电体场所照明,电源电压不得大于12V。

6、电气设备要求:

⑴本工程设配电室总配电柜和室外分配箱、开关箱,实行分级配电。

⑵动力系统与照明系统分箱设置,在施工时按楼层分设配电箱,

电动工具与临时照明禁止合用一箱,动力和照明应分路设置。

⑶开关箱是指末级分箱供电,实行开关箱一机一闸、一箱一漏制,每台用电机械设备有自己的独立开关箱,严禁一开关控制两台电器设备。

⑷分配箱与开关箱距离不得超过30m,开关箱与用电设备间距不得超过3m。

⑸配电箱、开关箱安装应端正牢固,移动式箱体应安装在坚固的支架上,固定式配电箱、开关箱下皮距地垂直距离大于1.3m,小于1.5 m 移动式配电箱开关箱下皮距地垂直距离0.6-1.5mm,开关箱铁板厚大于1.5mm。

⑹配电箱、开关箱导线进出线应在箱体下底面严禁在箱体顶面侧面和后面及箱门处引出。

7、电气设备安装

⑴配电箱、开关箱内的电器原件应安装在固定的安装板上不得歪斜,相互间距符合规范标准要求。配电箱、开关箱门应与接地排进行软连接。

⑵箱内工作零线通过接线端子板连接并与保护零线接线端子板分设。

⑶箱内连接线用绝缘导线,导线型号截面执行临时用电施工组织设计,导线接头不得松动,不得外露带电部分。

⑷各种箱体,安装板、箱内电器不带电底座、外壳必须通过保护接零接线端子进行软连接。

8、电气设备操作维修要求:

⑴现场临时用电施工、维修必须由经过培训后取得上岗证书专业电工完成,初级电工不允许进中级、高级电工作业。

⑵使用电气设备前,应穿戴好相应劳动保护用品并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁带病运转。

⑶使用完设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

⑷设备所用保护零线、负荷线、开关箱等应定期检查,发现问题及时报告解决,并做好检查记录。

⑸搬迁、移动用电设备时应由电工切断电源妥善处理后进行。

(6)所有配电箱均标明其名称、作出分路标记,联系电话,并由专职人员每周进行检查维修。

(7)配电箱必须防雨、防尘并配锁。

9、电气设备使用与维护:

⑴现场所用配电箱、开关箱每月进行不少于一次检查维修,检修

人员应是专业电工,工作时穿好绝缘用品,用电工绝缘工具。

⑵检修配电箱时必须将其前一级电源开关分闸断电并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

⑶配电箱盘面应标明各回路名称用途,同时作出分路标记。

⑷各级配电箱应配锁指定专人负责。停止作业1小时以上时动力开关箱上锁。

⑸配电箱内不得有杂物,熔断器更换时,不得用不符合原规格熔体代替。

七、安全用电与电气防火措施:

(一)安全用电措施

1、电气设备操作与维修人员的要求:

所有配电箱、开关箱在使用过程中按照下述操作顺序:

送电操作顺序为:总配电箱—分配电箱—开关箱。

停电操作顺序为:开关箱—分配电箱—总配电箱。

维修必须由电气负责人指定电气专业人员进行检查维修。

2、工程现场的配置3名专职临电电工,临电电工的等级与工程的难易程度相适应,必须掌握、熟悉安全用电基本知识和所用设备的性能。经国家有关单位考核合格后,持证上岗。施工现场建立停电检

修挂牌制;严禁带电作业。用电设备电源的拆接、临电设施的维护、巡检、维修、拆除、配电线路拉设等作业必须由专职电工完成。

3、临时用电技术档案应由主管现场的技术负责人或电气技术人员负责建立与管理,其中《电工维修工作记录》可指定专职电工代管,并于临电工程拆除后统一归档。

1)安全技术档案

a、临时用电施工组织设计的全部资料;

b、修改临时用电施工组织设计的全部资料;

c、技术交底资料;

d、临时用电工程检查验收表;

e、电气设备试、检验凭单和调试记录;

f、接地电阻测试记录表;

g、定期检、复查表;

h、电工维修工作记录。

4、项目部必须为电气人员和施工设备操作人员配备个人劳动安全防护用品、用具(参照有关劳保文件)。现场工作时必须有人监护,穿戴好个人防护用品,使用绝缘工具,严格按照规范要求操作,严禁带电作业。

办公楼工程现场临时用电施工组织设计正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 办公楼工程现场临时用电施工组织设计正式版

办公楼工程现场临时用电施工组织设 计正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过 程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1施工现场布置 1.1概况:本工程临时用电总电源由甲方配电室引出供至现场总配电箱,各分配电箱提供各用电设备、开关箱电源(详见主要施工机械设备表)。 2配电设备安全防护:现场供电保护方式为三级配电二级保护,采用五芯电缆,配电箱由建委推荐的合格产品,分配电箱用电设备、开关箱均采取保护措施,设专用接地保护线。在总配电箱设重复接地一组,接地电阻<4Ω,线路过长的中间增设接地装置,各配电箱均设接地装置。线路

敷设,配电箱安装均按规范执行,分配电箱均设接地装置。线路敷设,配电箱安装均按规范执行,分配电箱与开关箱的距离小于30米,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不超过3m。配电箱开关箱的工作零线通过端子与保护零线或端子板分设。 3从配电室接至总配箱选用VV- 3×35+2×16mm2电力电缆,接至分配电箱选用VV-3×16+2×10mm2,木工棚选用VV-5×6mm2,搅拌机VV-5×6 mm2以上,电缆除配电室至总箱架空外均埋地敷设,过路口时加钢管保护。 4室内配线均用绝缘导线、瓷瓶,瓷夹敷设,距地面高大于2.5米,进室内线过墙均穿保护管,距地面高度大于2.5米,

临电施工组织设计方案

一、工程概况 1)建设地点:北京市大兴区西红门便民市场 2)建筑面积:5535.54平方米 3)建筑抗震设防烈度:8度0.2g 4)建筑耐火等级为二级。 5)结构形式为门市钢结构,钢屋架,彩钢板屋面。 二、建筑概况 本工程位于大兴区西红门便民市场,占地面积为5535平方米,结构形式为,门式钢结构,钢屋架,彩钢板屋面,高度为8米。 三、临电方案编制依据 临时用电方案根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)及《建筑施工计算手册》为编制依据。 四、配电箱设置 1. 本工程临时用电按三级配电,设逐级保护,采用TN—S系统。 2. 施工现场北侧设总配电室,在此设置总配电箱一台。并在此做重复接地,要求接地电阻小于4Ω。配电室3m×4m,高3m,室内设电缆沟,总配电箱高2m,箱内母线贴编号。配电室内设照明,并设有停电标识牌,室内应配有绝缘板,沙箱,应急灯,灭火器。配电室门向外开,并配锁,门口设50cm挡鼠板。 3、在钢筋加工区设1号分配电箱,控制钢筋棚用电。 4、生活区、办公区设2号分配电箱,控制生活区用电。 5、施工现场设3号分配电箱,控制施工现场用电。 6、水电加工区设4号分配电箱,控制施工现场用电。 7、各分配电箱均设工作零、保护零端子板,至各开关箱的零线

均从端子板引出,从总箱—分箱—开关箱—设备外壳,要求保护零线不断节,不使开关,均使黄绿双色线。与电气设备相连接的保护零线使用截面不小于2.5mm2的多股铜线。 各用电设备配置各自的开关箱,保证一机一闸一漏保。 8、每个电缆的末端都做了重复接地。 9、分配电箱周围须加1.5m高的围栏,围栏刷红白相间的醒目油漆,并做接地。 五、现场临时用电的安全管理措施 1. 临时用电必须符合部颁规范的要求,要认真做好施工组织设计,建立必要的内业档案资料,要科学化、系统化、规范化。 2. 建立对现场的线路,用电器具、机电设备等定期检查制度,要求每日巡查,每星期检查一次,要有记录存档备查,建立电工管理制度和电工管理岗位责任制,并有值班记录。电气工长做好技术交底工作,且有签字。 3. 临电必须由专业电工操作执行,专业电工要经过严格专业培训,并持证上岗,劳保用品配备齐全。 4. 根据现场实际情况,正确选择各箱盘电控设备和导线型号,合理确定安装及敷设位置,画出临电系统图及现场平面布置图。 5. 严格执行有关安全操作规程,切实加强安全管理。 6. 配电线路及敷设的一般要求: ①临电线路必须按规范架设整齐,必须使用绝缘导线或电缆,不得使用裸导线或塑料软线,不得成束架空敷设,也不能沿地明敷设。 ②使用电缆穿管埋地敷设或直埋时,埋深不小于0.8m,直埋电缆时,在电缆上下均匀铺设不小于100mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层,穿越建筑物、构筑物时加防护套管。过道路时穿钢管。 ③施工机具、车辆及人员,应与内外电线路保持安全距离,达不到规范的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。(如立杆挂网,用竹

供配电工程施工组织设计

供配电工程施工组织设计 xxxxx供配电工程

施工组织设计 一、施工组织设计 一、编制依据 1、本工程设计图纸。 2、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。

4、国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5、本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6、本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7、工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 三、工程概况 1、本工程为xxxx供配电工程。本期工程中安装设备有户外6KV环网柜一台,315KVA箱式变电站四台,户外低电配电柜十五台,三相计量控制箱三台,单元电表箱五十台。 2、建设规模: 项目名称容量/数量 变压器容量(KVA)1260KVA 高压柜(台) 低压柜(台) 计量柜(台)

6KV电缆线路(KM) 1KV电缆线路(KM) 四、主要工程量表 五、施工部署: 1、施工组织机构设置: 1.1.成立项目经理部 项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调,负责组织完成项目工程的各项经济技术指标;负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系;对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习,施工前认真组织技术交底,让每个人弄清楚技术要求和施工方法。 1.2.项目管理组织机构 项目经理

临时用电施工组织设计77982

16#17#18#楼施工现场临时用电施工组织设计 编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 一、工程概况: 本工程位于太原理工大学科技工程学院校区北侧,旧晋祠路路东。其中16#楼建筑尺寸为长72.45m、宽12.55m、高49.7m,结构类型为剪力墙结构;17#楼建筑尺寸为长133.398m、宽12.5m、高19.6m,结构类型为框剪结构;18#楼建筑尺寸为长44.58m、宽14.58m、高17.30m,结构类型为砖混结构。 临近路边高压架空线路杨丽屯线额定电压为110KV,高压电缆线边线距场区围墙水平距离为4m,距17#楼外墙边水平距离为9.5m。《施工现场临时用电安全技术规范》关于高压架空线路的安全距离规定见下表:与架空线路的边线之间的最小安全操作距离(m)

臂最远点距高压线路的距离大于6m;施工场区入口设置在高压线杆以南,避免场区内机动车道与高压线交叉;17#楼西侧设置的全封闭安全防护网架距墙为600mm,距高压架空线路为8.4m;以上各项均满足规定的安全操作距离,可不设置隔电的防护设施。 工程临时用电设备主要有塔式起重机、砼输送泵、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等(机械明细见《现场施工主要机械设备表》)。 二、供配电方式: 由甲方现场提供变压器处引一路电源至施工总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表,以计量施工总电量。 供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及使用箱,以及高度超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。 根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。对负荷比较大的砼输送泵采用单独回路配电,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械电源可采用树干式配电方式。 三、施工现场配电线路:

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司。 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa。 三、现场勘察 本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开

关等装置的选择。 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表。 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。 4、施工现场总用电量计算。 施工主要需用机械量统计表

电气工程施工组织设计方案通用范本

目录 一、编制依据**************************************************1 二、工程概况**************************************************1 三、进度计划**************************************************1 四、施工准备与布置********************************************2 五、材料供应及进场验收****************************************3 六、主要分部分项工程施工方法及要求****************************5 七、施工质量控制措施*****************************************33 八、质量通病控制措施*****************************************34 九、质量检查程序*********************************************36 十、成品保护措施*********************************************37 十一、文明施工***********************************************38 十二、安全措施***********************************************39 十三、作业证*************************************************40 电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。

临电施工组织设计方案

WORD格式可编辑 目录 、工程概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2临时用电线路布置 (2) 1.3 机械设备投入情况 (3) 1 . 4 施工现场总平面布 二、现场勘察 (4) 2 . 1 施工现场概况 (4) 2.2施工场地内地上、地下管道路径 (4) 2.3 建筑材料堆放场所及生产用临时建筑的位 … … … … … … … … … … … … … … … 4 2 . 4 用电设备布置 . 4三、.............................................. 电源进线,确定配电总用电量4四、................................................ 导线和配电器类型规格确定5 4 . 1 主干线导线确定............................ 5 4 . 2 分配电箱、开关箱内电器设备、导线截面的选择……… 五、绘制电气平面

六、安全用电技术措施 (13) 6.1 专业人员 (13) 6.2安全技术档案 (14) 6.3接地与防雷 (14) 6.4 配电室 (16) 6.5配电箱及开关箱 (17) 6.6 电缆线路 (20) 6.7施工机械与手持电动工具 (21) 6.8 照明 (23) 七、电气防火措施 (23) 八、安全用电管理制度 (24) 一、工程概况 1.1工程概况 临湘工业园区标准化厂房PPP项目工程,项目地址位于临湘工业园江南镇儒溪村 (滨江产业园区),4#~7#中厂房为3层标准厂房,其中办公部分为4层、总高度18.9 米。 10#~17#小厂房为4层标准厂房。24#邻里中心为3层建筑,内设大餐厅、包间及厨房及商铺,总高度18.3米,为本项目中的商业性质配套服务建筑。25#研发楼 为地上4层,地下1层建筑,为研发类的厂房建筑,地上总高度为18.8米,地下 室层高4.2米,主要功能为汽车库和设备用房,二标段建筑面积约111828.85卅。均为现浇钢筋混凝土框架结构,基础类型为预应力管桩基础,结构的设计使用年限为50 年。建筑结构安全等级为:二级。建筑抗震等级:4~7#T房厂房区域框架四级,办公区域框剪结构,框架四级剪力墙三级;10#~17#厂房框架四级;24#邻里中心框架四级;25#研发中心框架四级;辅助用房门卫等框架四级。建筑设计合理使用年限为50

附临时用电施工组织设计方案

***医附院外科楼工程 临时用电施工组织设计 审核: 编制: **省第六建筑工程公司四分公司 二三年十月二十五日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、现场用电设备及用电量 四、用电计算 五、变压器及导线选择 六、用电位置图 七、用电安全措施 八、电气防火措施

河南**大学第一附属医院外科病房楼工程建设地点位于河南省洛阳市涧西区景华路号。本工程地上十六层,总高度为68.米,地下室一层,基础埋置深度为9.0m。工程建筑基底面积为2631m2,建筑物总建筑面积为2,其中地下室建筑面积为2。结构形式为框架剪力墙。 二、编制依据 (一)河科大一附院外科楼工程施工组织设计。 (二)施工现场临时用电安全技术规范()。 (三)建设工程施工现场供用电安全规范()。 三、现场计划设备及用电量

四、用电计算 建筑工地临时供电包括动力用电与照明用电两种。 (一)工地所用机械设备数量及用电量见现场设备及用电量计划。(二)用电计算

式中—供电设备总需要容量() —电动机额定功率() —电焊机额定功率() —室内照明容量() —室外照明容量() cos—电动机平均功率因数,() 台 台 台 台以上 、塔吊、施工电梯线路计算,距离。 、总用电量 塔吊用电量 施工电梯 ∑ 、按导线的允许电流选择 选型铜芯橡皮线:导线截面

、按允许电压降选择 、按机械强度选择 不应小于 、综合考虑选择型:×××× 、钢筋机械、生活照明线路计算,距离。 a、总用电量 钢筋机械: 生活照明 ∑ 、按导线的允许电流选择 选型铜芯橡皮线:导线截面 、按允许电压降选择 、按机械强度选择 不应小于 、综合考虑选择型:××× 、砼输送泵、现场照明线路计算,距离。 、总用电量 砼输送泵用电量 现场照明

临电施工组织设计总方案

目录 一、工程概况 (1) 二、确定电源进线和变压器,配电室,总、分配电箱的装设位置及线路走向 (1) 三、负荷计算 (3) 四、选择导线截面和配电器的类型、规格 (6) 五、设计配电系统 (13) 六、设计防雷装置 (15) 七、临时用电安全技术防护措施……………………………….. …….. …….. .15 八、施工安全用电措施和电气防火措施 (18) 九、施工现场临时用电安全管理(组织)............................................. (20) 十、施工配电总平面图及附图............................................... ......... (20)

临时用电施工组织设计 一、工程概况 根据工程施工组织设计及现场总平面布置,确定临时配电室、用电设备及导线敷设方向等。方案编制依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)等关于施工用电技术规范标准。 二、确定电源进线和变压器,配电室,总、分配电箱的装设位置及线路走向 1、该工程施工现场临时用电,总电源是从建设单位的高低压配电室引出,电缆埋地引入施工现场配电室至总配电柜。现场按总配电柜一分配电箱一开关箱的三级配电配置的,并在总柜、分箱、开关箱内设有二级保护,配电箱所有开关均用明显标志注明其回路,开关箱和用电设备设有专人管理,现场用电情况由电工分别按时检查和不定期检查,以免发生漏电事故。 2、配电室应尽量靠近负荷中心,提高配电质量。配电室设在污秽空气源的上风侧,不宜设在易积水处或它的正下方。 3、配电箱的装置及线路走向: (1)配电箱箱体材料选用1.5 mm厚的铁板,安装固定式箱体中心点与地面的垂直距离应在1.4m之间,移动箱体下底与垂直距离在0.8m之间、电源线均从箱底下面进线而且要有绝缘措施。所有配电箱具有分级保护功能,并且每个箱:均有门、有锁、有防雨措施,箱内均无杂物、配电箱内所有开关,均用明显 标志注明其回路和用电设备,开关箱和用电设备均由专人管理,现场用电情况持证电工分别按时检查和不定期检查,以免发生漏电事故。 (2)箱体周围应有足够空间,下方不得堆放物品。 (3)分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与控制的用电设备的水平距离不宜超过3m。 (4)配电箱门上有标注编号、名称、用途,配电箱内设置分路标志。 (5)正常情况下,遵循合理控制顺序、合闸顺序为总配电箱一分配电箱一开关箱。分闸顺序与合闸顺序相反。 (6)施工现场均采用三级配电两级保护配电、既总配电柜一分配电箱一开关箱一用电

施工现场临时用电施工组织设计(方案)编制指南

施工现场临时用电施工组织设计(方案) 编制指南

目录 一.施工现场临时用电施工组织设计(方案)编制指南 二.施工现场临时用电施工组织设计(方案)编制实例 实例一:中海油惠州炼油项目芳烃装置区临时用电工程施工方案实例二:某酒店临时用电施工方案 实例三:某公司临时用电专项方案 实例四:某小区工程临时用电施工方案 实例五:某大厦临时用电方案

施工现场安全用电的管理,是安全生产文明施工的重要组成部分,临时用电施工组织设计也是施工组织设计的组成部分。根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—××××的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。临时用电施工组织设计编制是否合理,不仅关系到施工用电的可靠性及用电人员的安全性,而且直接或间接地影响建设工程质量和进度,它是建设工程开工前必须做好的一项重要工作。 由于施工临时用电从设计、安装到使用、维修都是施工单位自身的事情,故其管理工作尤为重要,为加强施工现场临时施工用电的管理,规范公司临时施工用电施工组织设计(方案)的编制,针对公司施工现场施工用电管理的需要制定本指南,供公司各施工现场编写临时用电施工组织设计(方案)时参考。 一、临时用电施工组织设计的步骤及方式 一个完整的施工用电组织设计应包括现场勘测、负荷计算、变电所设计、配电线路设计、配电装置设计、接地设计、防雷设计、外电防护措施、安全用电与电气防火措施、施工用电工程设计施工图等。 1、设计步骤 1)现场勘探,了解工程概况,掌握施工用电需要。 2)确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向。(设备选择、线路设计和配电箱、开关箱设计时要充分考虑已有旧设备、旧电缆和旧配电箱的充分利用) 3)进行负荷计算。 4)选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格。 5)绘制电气平面图、立面图和接线系统图。 6)制定安全用电技术措施和电器的防火措施。 2、采用方式 在施工现场中,施工电源的规模与工程的大小相适应,可以很大,也可以很小。施工用电供电一般采用下列方式: 1)小型现场(一般指电源的供电量在200KW以下,不单设供电变压器的现场),一般采用一路主干线供电,各支线由主干线上引接,即成为树干式供电系统。 2)中型现场(一般指设有一至二台施工电源供电变压器的现场),一般采用两路主干线供电,而构成现形闭合网路以提高供电的可靠性。 3)大型现场(一般指有多台施工电源供电变压器,且分散在各现场点),采用放射形多路主干线,送至各区域,而在每区域内则又分块构成环形网路。 3、设计原则 施工现场临时供电设计应以“简单、灵活、安全、可靠、多用”为原则,采用TN-S系统供电,在施工现场专用的中性点直接接地的电气线路中,必须设置总配电箱

临时用电施工组织设计方案(范例)

xx 工程 临时用电施工组织设计 xx公司 xx日

建设单位: 建设单位意见: 监理单位: 监理单位意见: 编制单位: 技术负责人: 项目技术负责人:编制人: 审核人: 编制日期:

临时用电设计方案 一、现场堪测 本工程为xx,工程位于xx,1#楼为12层,2#楼为7层,由xx设计所设计。 二、现场布置 A、总配电室 据施工现场目前情况,业主单位在考虑整个工程施工期间电力布置情况,结合现场实际,已在场内设置了配电房,我公司进场后,在征得业主单位认可的情况下,随时检查屋面防水、排水情况,防止小动物进入配电室使配电电器和母线间造成短路故障,并配备1211灭火器,防止配电房着火燃烧,造成事故。 B、根据施工现场目前布局,结合工程特殊情况,遍于对现场配电系统作安全技术管理和维护,配电箱分级设置。即在全场设总配电箱分配电箱开关箱用电设备。见分级配电示意图。

B、配电箱及开关箱的位置及线路走向 总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,考虑到便于电源引入,减少配电线路,缩短配电距离等因素,总配电箱设置在配电房墙面,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同)。动力配电箱分设在总配电箱左右两侧,为现场整洁、美观考虑,动力线路出分配电箱后,木制电杆架空敷设,平直通入用电设备开关箱。各楼层用电用五芯电缆线引向楼层,沿外墙垂直向上延伸,每一楼层设一分配电箱,作楼层施工用电(楼层照明用电采用同样方法分级设置)。场内临时用房照明,分配电箱设置在四方墙上,沿墙线穿管设置,引向各照明点。 三、施工现场电力荷载计算

1施工机具容量统计表: 2、计算施工用电总容量 合计=1.1×[k1pa+k2pb+k3pc] 其中:1.1-用电不均匀系数 Pa-全部施工用电设备额定容量之和 ∑Pa=∑p电动机+∑p电焊机 Pb-室内照明设备额定容量之和 Pc-室外照明设备额定容量之和

10KV配电工程施工组织设计

施工组织设计 工程名称:曲靖市民族中学搬迁新建项目正式用电工程建设单位:沾益区教育局 施工单位:曲靖凌云工程有限公司

目录 一、编制依据 二、施工管理及劳动力组织 三、施工机具选择及施工平面布置 四、施工进度计划及控制 五、施工准备 六、施工方案 七、质量目标及保证体系 八、安全生产、文明施工目标及保证措施 九、工程回访及保修办法

一、编制依据 1、业主提供的施工招标文件; 2、我国现行质量标准、相关施工及验收规范; 3、施工现场条件和勘察资料; 4、我公司同类建筑施工积累的丰富施工经验; 二、施工管理及劳动力组织 1、施工管理机构设置 结合本工程的施工规模和特点,为优质高效地完成该项工程施工任务,我们将全面贯彻实行项目法施工,建立以项目经理为首,技术、质量、安全、预结算等相互配合的管理层,以项目合同和成本控制为主要内容,通过科学系统的管理和先进技术手段,行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项基本职能,全面履行与业主签订的施工合同。 1.1公司管理及技术人员配备原则 项目管理人员坚持配备工作扎实、专业精通、有较强的技术水平和项目管理经验、年富力强、精力充沛、有较强的责任心并具吃苦耐劳精神的人员。 1.2、项目经理部人员配备 公司设有项目经理一名,安装技术负责人、质量负责人、安全负责人各一名,另外还配有材料员、施工员等。各成员持证上岗,同时做到责权分明,在项目经

理领导下,各负其责,互相协作,以确保施工顺利进行。项目经理部向上受到公司各级主管部门的指导、监督。向下对劳务队伍进行监督指导工作,从上到下齐心合力共同完成本工程的全部施工任务。具体人员详见资格预审文件人员简历表。 1.3、管理及技术人员职责 安装负责人:落实岗位责任制,将各项指标落实到个人;负责安装工程施工生产、经营管理等全面工作;做好与业主、监理及外部单位的协调工作。 技术负责人:负责技术经济签证资料整理;参与工程预结算工作,负责施工图纸审查与交底,编制施工组织设计,进行技术复核,全面贯彻执行各项专业技术标准。 质量负责人:负责工程质量检验工作,监督检查进场材料质量,每批材料进场先进行自检,确保所需材料检验资料和质量文件无误、材料质量合格后认真填写材料报验资料,报监理单位批准后方可投入使用。做好施工过程质量跟踪检查、整改工作,负责统计通报质量情况,组织参加施工过程中的工序交接检查工作。 安全负责人:主管工程的安全生产、安全保卫消防工作,负责与有关职能部分的沟通与协调。 2、建立各项管理制度 建立建全各项管理规章制度。并全力贯彻落实,由项目经理定期组织检查制度落实情况。 3、劳动力组织 选用素质高,具有专业技术水平和丰富施工经验的工人从事安装施工。每天

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 工地 编制(签名) 职务技术职称年月日审核(签名) 职务技术职称年月日批准(主管部门盖章): 年月日接收(签名): 职务年月日 1

临时用电组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或用电设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计”。 一、临时用电施工组织设计主要内容: 1、现场勘测 2、确定电源进线、变电所、配电室、总配电室、分配电箱的设置及线路走向。 3、负荷计算 4、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格 5、绘制电气平面图、立面图和接线系统图 6、制定安全用电技术措施和电气防火措施 二、配电室的位置及布置 ●配电箱的位置选择原则 1、配电室应尽量靠近荷中心、以避免配电线路长度的不均衡和减少导线截面,从而提高配电质量,同时还能使配电线路走向清晰,便于检查,维护,节约投资。 2、进出线方便,且便于电气设备的搬运。 3、尽量设在污染源的上风侧,以防止因空气污秽而引起电气设备绝缘、导电水平降低; 4、尽可能避开多尘、震动、高温、潮湿等不良环境,以防止尘埃、2

潮气、高温对配电装置的导电部分和绝缘部分的侵蚀,以及震动对配电装置正常运行的影响。 5、不应设在容易积水的地方或它的正下方。 ●配电室布置 1、配电屏设置的安全距离。 配电屏前面的操作通道:当配电屏为单列布置时不应小于 1.5m,双列布置时不应小于2m。 配电屏后面的维护通道:通道净宽不应小于0.8m,在建筑物的个别结构凸出部位,通道净宽允许减小为0.6m。如通道两面都有设备,通道的净宽不应小于1.5m 。 2、为了防止人员误碰带电的裸导体部分而造成触电,因此规定配电设备的裸导电部分离地高度不得低于2.5m。如低于2.5m应加装遮护罩。小部分的裸导体桩头可用绝缘包布包裹,以策安全。 遮护材料可使用网孔不大于20mm×20mm的钢丝网或无孔的铁板或绝缘板。网式遮护至裸导体的距离不应小于100mm,无孔板式遮护至裸导体的距离不应小于50,遮护围栅高度不应低于1.7m。 ●配电室建筑要求 1、配电室建筑物的耐火等级应不低于三级; 2、配电室应做到“四防一通”即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物和通风良好; 3、配电室门应向外开并设置锁具。 ●配电装置和配电间的安全技术措施 3

施工临时用电施工组织设计

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 1、工程名称:某某啤酒厂新建搬迁新建项目 2、工程地点:XXXXXXX 3、结构类型及面积: (1)联合主厂房结构类型:钢筋砼+局部钢屋面,建筑面积:约12506m2。 (2)综合仓库结构类型:钢筋砼+局部钢屋面,建筑面积: 1848m2。 4、项目部内有5个供电区域:1)塔吊;2)钢筋作业棚;3)作业区;4)钢筋对焊机;5)生活办公区。 主要生产用电设备18台,设计生产用电功率为194.6KW,办公及生活用电功率为30KW。 用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。按施工现场临时用电施工平面布置图,据以用电设备多于五台以上及用电设备总容量以超过50kw以上《规范》规定:临时用电设备在五台及五台以上或设备容量在50kw及50kw以上者,应编制临时用电施工组织设计。 二、场地实地勘测 根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所有机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等。

三、电源引入设计方案及供电方案 1、施工用电采用地方电源供电的方式。场地内原配电房500KVA 变压器,由当地电力部门检测、安装,各项检测内容均符合国家工业用电标准。各用电区域的供电系统采用380/220V地埋和架空的方式,从变压器的低压侧总电源箱处引至各工点的配电箱。在总电源箱处做一组重复接地,接地电阻≤10欧姆。 2、配电房低压测电源箱至总配电箱。导线采用铜芯4*185+E95mm2或铝芯线缆150mm2双并(具体见供电负荷计算),在配电线路的中间处和末端处做重要接地,接地电阻≤10Ω.配电箱分4个回路(P1~P4)控制施工现场各用电设备。 1)塔吊采用25mm2铜芯或50mm2铝; 2)钢筋棚采用35mm2铜芯或70mm2铝; 3)钢筋对焊机采用50mm2铜芯或95mm2铝; 4)作业面施工现场采用16mm2铜芯或35mm2铝。 四、供电系统设置 根据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》要求,选择链式与放射式结合的供电方式。由变压器总表箱至各工点总配电箱的线路为380/220铠装电缆地埋引入。所有设备实行一机、一闸、一箱、一漏保的原则,开关箱内设置隔离开关和漏电保护器(漏电动作电流≥30mA、时间小于0.1秒)。所有金属配电箱及用电设备的金属外壳必须可靠接地。配电箱应有防雨、防潮措施。各配电箱的回路应有清晰的编号,注明使用设备的回路名称。停电或设备停用后配电箱

电力工程施工组织设计

目录 第一章施工组织设计编制依据第二章工程概况 一、工程场地条件及自然环境 1、工程地理位置 2、场地地质地貌状况 二、工程建设规模 三、设计概况 四、工程特点 第三章施工组织及主要工程施工方案 一、施工组织系统 二、施工协调管理 三、主要工程施工方案 第四章主要分部分项工程的施工方法及技术措施 一、施工测量控制技术 二、土方工程 三、回填土技术措施 四、模板工程施工及技术措施 五、钢筋工程施工及技术措施 六、砼工程施工及技术措施 七、墙体砌筑工程

八、抹灰工程 九、电缆支架及接地线安装 十、门窗安装工程 十一、层面防水 十二、内墙刮双飞粉 十三、外墙刷涂料 第五章施工准备工作及资源配置计划 一、施工准备工作 二、施工机器具计划 第六章施工进度计划 第七章施工及技术管理 一、施工管理程序内容 二、施工技术管理要点 第八章质量管理及保证措施 一、质量方针和质量目标 二、质量管理体系 三、施工质量标准和验收规范 四、质量保证措施 五、质量检查 第九章安全管理技术措施

一、工程安全生产目标 二、安全生产指标 三、安全管理制度及规定 四、管理机构 五、安全保证措施 第十章确保工期的技术组织措施 第十一章雨季施工技术措施 第十二章现场文明施工和保卫措施 第十三章降低环境污染和噪音措施 第十四章地下管线及其地下设施的加固措施

本工程施工组织设计编制的依据 一、根据XX供电局精品工程要求编制 二、工程施工图纸 1、设计说明书 2、土建施工图 三、国家现行的施工质量验收规范和强制性标准 四、本公司质量保证体系、质量管理文件 五、本公司施工技术装备实力和施工管理经验 六、现场路勘资料、地区自然环境及气象资料

临电施工组织设计

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、临电线路布置及配电箱设置 (2) 四、施工现场照明 (4) 五、配电箱制作要求 (4) 六、用电安排 (4) 七、管理网络 (9) 八、施工用电技术措施 (9) 九、用电管理措施 (12) 十、安全用电管理制度 (14) 十一、临时用电系统的使用、管理与维护 (14) 十二、附图 (15)

一、工程概况: 壶山广场工程由武义县三美房地产有限公司开发,位于武义县西溪路与南门街交叉口,由中天建设集团有限公司承建,浙江佳境规划建筑设计研究院有限公司设计,浙江华正建设管理有限公司监理。壶山广场工程总建筑面积120974m2,小高层4幢(1#~4#楼),地下二层,地上十五层;商业楼2幢,地下一层,地上三~九层;均为框架剪力墙结构。总工期控制660天。 现场设塔吊、物料提升机、钢筋棚、木工棚、机修房、标养室等。用电主要机具有塔吊、钢筋对焊机、搅拌机械和电焊机等。 根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定,本工程供电系统采用TN―S三相五线制接零保护系统,严格实施三级保护,防雷保护和接零保护设施齐全。 现场甲方提供的电源1台315KVA变压器,位于施工现场A区东北角。施工总配电箱从变压器下端引来,供电线路全部采用电缆直接埋地到各分配箱。 施工总配电室设在施工现场的东北角,二级箱设在每条施工道路及操作棚边上,位置及线路走向参见平面布置图。 二、编制依据 1)施工现场平面布置图 2)公司有关施工现场平面布置图交底文件 3)建筑部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92 5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)本工程总体施工组织设计 三、电线路布置及配电箱设置 1、根据现场施工实际情况及土建施工平面布置图,确定的机械设备的位置及施工机具的负荷情况,本工程供电线路采用VV型五芯电力电缆,设置专用电缆沟或电缆支架沿墙(穿保护管)敷设至各配电箱,其走向详见平面布置图。

临时用电施工组织设计(最新)

临时用电专项施工方案 编制: 审核: 审批: 南和县建筑安装有限责任公司

目录 一、编制原则及依据 1、编制原则及说明 二、临时施工用电量概算: 1、总用电量负荷计算 2、线路敷设 3、备用电源 三、工地临时用电计算书 一、施工条件 二、设计内容和步骤 三、绘制临时供电施工图 四、安全用电技术措施

一、编制原则及依据 1、编制原则及说明 (1)严格按照现行国家标准规范《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005)的规定,做到统一标准、规范编制。遵循总施工组织设计文件、规范的原则,在编制项目施工方案中,严格按施工现场的剖实际要求,执行现行的规范及验收标准,优化施工方案,正确组织施工,确保临时用电安全。 (2)《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014中国计划出版社出版 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 2、工程概况 本工程为南和县闫里乡段村小学综合楼项目,砖混,地上两层,建筑面积:699.5㎡。 二、临时施工用电量概算: 根据施工程序安排,本工程主要用电负荷为基础及主体结构工程施工期间的各种机械设备以及钢筋加工和混凝土施工时的各种机具设备。装饰施工阶段的用电负荷相对结构施工要小,为此,本方案用电量计算主要依据基础及主体结构施工阶段进行施工用电负荷验算。 1、总用电量负荷计算 业主提供的一个施工区域上总功率为350KVA的电力,能满足施工要求。尽量避免用电高峰期的长时间出现,保证正常施工。

临时用电施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (4) 1、工程地点及环境 (4) 2、建筑设计概况 (4) 3、用电概况 (5) 二、编制依据 (6) 三、工程特点及部署 (9) 1、工程特点 (9) 2、施工部署: (11) 四、负荷计算 (13) 1、总负荷计算 (13) 2、分项总负荷计算...................... 错误!未定义书签。 五、设备开关及电缆导线截面选择 (15) 1、变压器下属低压配电箱、柜开关选择,电缆导线截面选择 (16) 六、冬、雨季施工时的措施 (39) 1、配电箱、开关箱: (39) 2、现场用电机械具及线路: (40) 七、防雷、接地措施 (41)

八、安全用电技术资料 (44) 1、安全用电技术档案必须齐全有效,包括如下内容: (44) 2、临时用电检查验收要紧内容 (45) 九、安全用电措施和注意事项 (47) 1、施工现场临时用电安全措施 (47) 2、施工现场临时用电安全生产注意事项 (50) 3、雨期施工安全用电措施和注意事项 (51) 十、电气防火措施 (53) 十一、触电事故应急预案 (54) 1、应急预备与响应操纵组织机构、职责: (54) 2、应急救援响应物资设备、人员预备: (55) 3、事故及紧急情况抢救、报告程序 (56) 4、应急救援预备报告程序、时限 (58) 5、应急救援预备与响应操纵措施 (59) 6、现场抢救常识: (59) 7、全员培训 (61) 8、抢险队演习训练 (61) 十二、讲明 (62) 十三、规章制度 (64)

1、施工现场用电安全治理制度 (64) 2、配电箱治理制度 (67) 3、施工现场电工值班制度 (67) 附:临时用电干线系统图 临时用电平面布置图

施工临时用电施工组织设计编制内容要求(内部使用文件)

浅谈施工现场临时用电施工组织设计编制 施工现场临时用电设备在5台及以上,或设备总容量在50KWA及以上者,应编制临时用电施工组织设计,其内容应包括:编制依据、工程概况、现场条件概述、临时配电方案、临时配电系统设计、防雷装置设计、防护与安全用电及防火措施、临时用电工程图八部分。 1.编制依据 临时用电施工组织设计编制依据应包括相关工程施工图纸。相关规范标准的名称及常用参考资料。包括: (1)本工程施工组织设计。 (2)业主或其他相关方的要求。 (3)工程施工总平面布置图。 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) (3)《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) (4)《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008) (5)《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB13955-2005)(6)甲方提供的各项资料、施工现场固有的设备资源。 2.工程概况 (1)建设概况 1)正式工程的地理位置、结构形式及造价、建筑面积; 2)施工现场的地形、地貌等自然情况; 3)地上、地下有关管网和道路情况; 4)本工程特点(重点描述施工现场临时有电相关的内容)。 (2)施工用电统计

统计各施工阶段用电量。在基础、结构、装修等阶段连续施工时,可按其中最大用电量的施工阶段进行统计;用电量统计采用表1格式。 表1 主要机械设备用电量统计 3.现场条件概述 (1)场地条件 描述施工现场地理环境,排水状况,地下管线(电力电缆、水管、油气管线等)的规格、埋设标高、走向及位置,施工现场周围道路、建筑物等。 (2)现场电源 建设单位在施工现场提供电源形式(变压器或配电室或总配电箱),位置及容量。 4.临时配电方案 应根据前2、3节所述的工程实际与临时供电需求,结合规范标准中的相关规定确定本工程临时配电方案: (1)配电室(总配电箱)布置 根据建=建设单位提供的临时电源形式、位置,描述配电室(总配电箱)的现场位置、从临时电源到配电室(总配电箱)的进线方式。

临时用电施工组织设计方案范本

施工现场临时用电施工组织设计 一、工程概况: ************************************ 二、施工电源及用电设备: 由公司院内配电室供给380/220V三相四线电源,引至现场西侧,设总闸箱一处。全场主要用电设备见下表: 用电设备一览表 三、负荷计算: 汇总上表全场装机总容量为157KW,根据施工现场临时用电情况分析,全场需要系数定位:K X=0.47,功率因数COSφ=0.7。 全场用电总容量P ZD=157×0.47=73.8KW 考虑计算无功、无实际意义故省略。

四、线路的设置 4.1 导线选择 全场用电总电流I总=P总/U 线COSφ=73.8/0.46=160.4A 总闸箱电流采用VV-0.6/1-4×95+1×50塑力缆。现场配电线路分三路放射式敷设,一号回路计算负荷Pj1=42KW、Ij1=90A,采用BV-3×35+2×16塑钢线。2、3号回路需要负荷均不超过30KW,Ij不超过60A,采用BV-3×25+2×16塑铜线。 4.2 线路敷设 根据施工现场平面布置,总电源电缆由厂区配电室沿围栏明敷引至现场西侧总闸箱开关下口分三路,采用BV-500塑铜线穿管埋地敷设,分别引至1#、2#和3#及4#、5#分配箱(详见平面布置图)。由分配箱至开关箱及开关箱至设备的电源线,可用穿管埋地或橡胶电缆架空敷设。按照“JGJ-46-88”规范要求,视现场实际情况由现场主管电工决定。现场照明采用高架灯,局部或潮湿场所场所照明采用36V安全电压。此外为方便施工,尚需备用1~2台移动配电箱和相应的橡胶软缆,以备某些工程部位的临时用电。 五、配电装置 5.1为确保安全用电,本工程采用三级控制三级保护方式。为加强事故的选择性,避免总闸箱频繁动作,总配电箱采用动作电流300mA的漏电开关,分配箱采用动作电源40~75mA、0.15S漏电开关。开关箱采用动作电流15~30mA的漏电开关。特殊潮湿的场所的开关箱应选用动作电流不大于15mA 的漏电开关。(见配电系统图) 5.2 配电箱、开关箱均采用HDX系列户外铁制标准闸箱,固定安装,安装标高下底距地面不小于1.3m。 5.3开关箱严格遵守“一机一闸一漏保”的规定。 六、地装置和接零保护的设置 6.1 本工程低压配电线路采用三相五线制,TN-S接地系统,全场保护零线

相关文档
相关文档 最新文档