1 结构布置的内容及结构布置图的要求

1.1 结构设计阶段的主要内容:

1、结构布置

2、截面尺寸估算

3、计算简图的确定

4、荷载计算

5、内力计算

6、内力组合

7、配筋计算及构造要求

8、绘施工图

2 结构设计的一般原则

1、遵守设计程序.基本建设应先勘察后设计先设计后施工;结构设计应先初步设计,后施工图设计;先方案后计算,再绘

施工图。

2、符合设计规范。建筑结构荷载规范;混凝土结构设计规范;建筑地基基础设计规范;建筑结构制图标准;建筑抗震设

计规范;高层建筑设计规范等。

3、选择合理的结构设计方案。重视结构选型和结构布置;首先要满足建筑功能要求,同时考虑施工条件及经济要求;需

多方案进行比较。

4、采用先进技术。

3 结构选型:

1、结构体系的选择。各种体系的优缺点及适用范围

2、其他结构选择。楼面、楼梯、过梁、基础等

4 结构布置的内容

4.1 结构布置的原则

1、满足适用要求,尽可能与建筑的平、立、剖面划分相一致

2、满足人防、消防要求,使水、暖、电各专业的布置有效进行

3、结构上应力求简单、规则、均匀、对称,构件类型少

4、妥善处理温度、地基不均匀沉降及地震等因素对建筑的影响

5、施工简便

6、经济合理

4.2 结构布置的方法

1、框架承重布置方案:横向承重布置;纵向承重布置;纵横向布置。

2、柱网与层高

柱网:主梁一般为5~8m,次梁一般为4~7m。柱网级差为300mm。

层高:一般由建筑功能要求决定,由净高+设备层高+构件截面高度(结构高度),级差300mm。

框架梁柱轴线宜重合在同一平面内。当梁、柱轴线不能重合在同一平面内时,梁柱轴线间偏心矩不宜大于柱截面在该方向边长的1/4。砌体填充墙宜与梁轴线位于同一平面内。需考虑抗震设防时,填充墙与柱子应有可靠的拉结。

4.3 变形缝的设置

变形缝是伸缩缝、沉降缝和防震缝的总称。

1、伸缩缝:为了防止温度和收缩应力造成结构构件无规则的开裂破坏,人为地在房屋中设置竖缝,将房屋的地上部分划分为若干个独立的结构单元。采取措施,可增加伸缩缝的间距:

1)在顶层、底层、山墙和内纵墙端开间等温度变化影响较大的部位提高配筋率

2)顶层加强保温隔热措施或采用架空通风屋面

3)顶层楼层改用刚度较小的结构形式或顶部设局部温度缝,将结构划分为长度较短的区段

4)每隔30~40m间距留出施工后浇带,带宽800~1000mm。

框架结构伸缩缝最大间距(m)

结构形式室内或土中露天

装配式75 50

现浇式55 35

2、沉降缝:为了避免房屋各部分不均匀沉降引起的房屋开裂甚至结构破坏而在房屋中设置的竖缝,将房屋的地上和地下部分划分为若干个独立的结构单元。设置沉降缝的部位:高度和重量相差悬殊的部位;地质条件相差较大的部位。

3、防震缝:为了避免房屋在地震时因平面和体型复杂而发生碰撞、扭转和复杂的振动,造成房屋中薄弱部位的破坏,在房屋的某些部位设缝,将房屋划分为一些简单、均匀、对称的独立结构单元。

防震缝的最小宽度:当高度不超过15m时可采用70mm;超过15m时,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm。

房屋中需要考虑设置防震缝的情况:

1)平面狭长或外伸部分较长而无加强措施

2)房屋有较大错层

3)各部分结构的刚度或荷载相差悬殊而又未采取有效措施

4.4 结构布置图

结构布置图的作用:表示每一结构构件的类型、编号、平面和空间的位置的图纸。它不但是结构设计人员进行设计计算的依据,而且是施工人员进行施工时必不可少的图纸。

5 结构布置图的内容

结构布置施工图的要求:

1)绘出与建筑图一致的轴线网及梁、柱、承重砌体墙、框架等结构构件位置,并注明编号。楼面上的结构构件在该层结

构平面布置图上表示。两层楼面之间的结构构件(如雨篷、过梁等)应在与之较近的楼面结构平面布置中表示。

2)注明预制板的跨度方向、板号、数量,标出预留洞大小及位置,带孔洞的预制板应单独绘出

3)现浇板沿斜线注明板号、板厚,配筋可布置在平面图上,亦可另绘放大比例的配筋图(复杂的楼板还应绘制模板图),

注明板底标高,标高有变化处绘局部剖面,标出直径≥300mm预留洞的大小和位置,绘出洞边加强筋。

4)有圈梁时应注明编号、标高,圈梁可用小比例绘制单线平面示意图,门窗洞口处标注过梁编号。

5)楼梯间绘斜线并注明所在详图号。

6)屋面结构布置图应表示出屋面板的坡度、坡向、坡向起点及终点处结构标高、预留孔洞位置大小等,设置水箱处应表

示结构布置。

7)电梯间应绘制机房结构平面布置图,注明梁板编号、板的配筋、预留孔洞位置、大小及板底标高等。

8) 多层工业厂房还应表示运输线平面位置

6 计算简图

6.1 计算简图的内容

1、结构体系的简化

2、节点与支座的简化

3、杆件的简化

4、荷载的简化

框架结构的简化方法:采用手算的方法,把结构简化为平面框架。

6.2 梁、柱截面尺寸估算

1、框架梁:

按跨度:

h

b l h )4

1~21()121~81(0

== 按荷载: 0

0max 2

00max 25.0)8.0~6.0(bh f V V bh f M M c c b ≤=≤=α M 0、V 0:按简支梁计算的跨中弯矩和支座剪力 2、框架柱:

按层高估算:

h

b H

h )3/2~1()15/1~6/1(==

按轴压比估算: 负荷面积

负荷面积每平米均布荷载荷载分项系数平均值)15~12(25.1N A f N

c =??≈α

N :基顶处的轴向力;α:与抗震等级有关的轴压比限值。

梁柱的截面尺寸应符合模数的要求。

6.3 梁柱惯性矩及线刚度

1、框架梁:

现浇楼盖 边框架梁: I=1.5I r 中框架梁:I=2I r 装配式整体楼盖 边框架梁: I=1.2I r 中框架梁:I=1.5I r 装配式楼盖 I=I r

I r :框架梁按矩形部分计算的惯性矩。 2、柱:按实际截面尺寸计算

计算线刚度时,杆件长度按轴线中心取值。内力计算时,假定各杆件弹性模量相等。

7 荷载计算

荷载计算时,先计算荷载的标准值。 1、恒载

恒载标准值=设计尺寸×材料自重标准值

恒载计算时注意:荷载大小与建筑做法有关,不要漏项。墙计算时需扣除门窗洞口。 2、活载

活载取值根据房间的使用要求确定。一般根据荷载规范取值。

计算活载时注意,当设计梁、柱、基础时,应按规定的情况乘以折减系数。 3、风载

计算风荷载时注意, 1) 左风、右风

2) 对框架结构计算,风荷载可以以集中力的形式出现。 3) 注意顶层、底层处的计算 4、地震作用

1) 地震作用计算方法的选择

不同的结构,应选择相应的地震作用的计算方法。

高度不超过40m ,且质量和刚度沿高度分布比较均匀的框架结构,可采用底部剪力法。考虑要求手算,这里重点介绍底部剪力法。考虑水平地震作用。

2) 重力荷载代表值G eq 的计算

建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载值之和。各可变荷载的组合值系数按下表取值。

可变荷载种类 组合值系数

雪荷载 0.5 屋面积灰荷载 0.5 屋面活荷载

不计入 按实际情况计算的楼面活荷载

1.0 按等效均布荷载计算的

楼面活荷载 藏书库、档案库 0.8 其他民用建筑 0.5 吊车悬吊物重力

硬钩吊车 0.3 软钩吊车

不计入

3) 结构自振周期

可采用顶点位移法和经验公式

A 、 顶点位移法: t T u T ψ7.11=

u T :假想把集中在各层楼面处的重力荷载代表值G i 作水平荷载算得的结构顶点位移; ΨT :为考虑非承重砖墙影响的折减系数,取0.6~0.7。

B 、 经验公式: 32

100069.033.0B

H T +=

H :房屋主体结构的高度(m );B :房屋振动方向的长度(m )。 4) 水平地震作用标准值

Ek

n n n Ek n

j j

j

i

i i eq Ek F F n i F H

G H G F G F δδα=????=-=

=∑=)

2,1( )

1(1

1

F Ek :结构总水平地震作用标准值;α1;相应于结构基本自振周期的水平地震影响系数,按规范计算;

G eq :机构等效总重力荷载,多质点取总重力荷载代表值的85%;F i :质点i 的水平地震作用标准值;G i 、G j :分别为集中于质点i 、j 的重力荷载代表值;

H i 、H j :分别为质点i 、j 的计算高度;Δn :顶部附加地震作用系数,按规范采用。

注意:地震作用的方向有左、右之分。

楼面活载分配原则

楼面竖向荷载向支撑它的结构的分配按简支分配传递。

区格板长边/短边大于2,按单向板传力;区格板长边/短边小于或等于2,按双向板传力。

8 内力计算

采用手算方法时,一般沿两个正交主轴划分为若干个平面结构计算。

框架结构的内力计算可分为竖向荷载下的内力计算和水平荷载下的内力计算。

8.1 竖向荷载下的内力计算

8.1.1 竖向荷载的最不利布置方法有:

1、逐跨布置法

2、最不利荷载布置法

3、分层布置法或分跨布置法

4、满布荷载法

当活荷载与恒载的比值不大于1时,可不考虑活载的最不利布置,而把活荷载同时作用于所有的框架上。但这是对活载产生的跨中弯矩要乘以1.1~1.2的增大系数进行调整。

上述方法中,1、2不适合手算。

8.1.2 竖向荷载下的内力计算方法

常用的手算方法有:分层法。

分层法:注意分层法的基本假定,各层柱的线刚度修正,梁段弯矩的调整。

无地震作用时

1.框架梁上荷载

2.框架柱上集中荷载

以上两项荷载计算时应注意:①应根据所设计的某榀框架的具体受力情况分层、分跨进行计算;②在分别计算出恒荷载和活荷载值以后,按恒荷载分项系数为1.2、活荷载分项系数为1.4计算荷载的设计值;③顶层的活荷载应采用屋面均布活荷载值。

3.重力荷载设计值作用下框架弯矩计算

(1)荷载计算简图:将上述计算的荷载值绘制在框架计算简图上。

(2)梁、柱转动刚度S及相对转动刚度S/:应根据计算简图和各杆件的线刚度按结构力学中的规定进行计算,可参见《抗震设计》中表4-18的格式进行。

(3)各节点杆件弯矩分配系数:μ= S//∑S/,可参见《抗震设计》中表4-19的格式进行计算。

(4)梁固端弯矩计算:按照结构力学中的有关计算公式,分层、分跨计算各梁端的固端弯矩。

(5)弯矩分配与传递、杆端弯矩计算

计算方法及步骤可参见《抗震设计》中图4-20所示,计算中应注意:

①梁固端弯矩:对杆端顺时针转动为(+)。

②第一次弯矩分配:将各节点不平衡弯矩(梁固端弯矩之和)改变(+)、(-)符号后进行分配。

③弯矩传递:将所分配的弯矩向各杆件的远端传递,传递系数均为1/2,且不改变弯矩符号。

④第二次弯矩分配:再次将各节点不平衡弯矩(各杆件传递弯矩之和)改变(+)、(-)符号后进行分配。

⑤上述4项弯矩之和,即为框架梁、柱的杆端弯矩。

(6)梁端弯矩的调幅

框架结构梁端的负弯矩较大,配筋较多,因而不便施工。由于超静定钢筋混凝土结构具有塑性内力重分布的性质,所以在重力荷载作用下可乘以调幅系数β,适当降低梁端弯矩。对现浇钢筋混凝土框架,可取β= 0.8~0.9。梁端弯矩调幅后,不仅可以减少梁端配筋数量,达到施工方便的目的,而且还可以提高柱的安全储备,以满足“强柱弱梁”的设计原则。

(7)梁的跨中弯矩计算:根据梁上的荷载和调幅后的梁端弯矩计算各层、各跨梁的跨中弯矩。

4.梁端剪力计算:梁端剪力可根据梁端弯矩和梁上的荷载由梁杆件的平衡求得,可参见《抗震设计》中表4-20的格式进行计算。

5.柱轴力计算:柱轴力可根据梁端剪力和框架柱上集中荷载由节点平衡求得,可参见《抗震设计》中表4-21的格式进行计算。

6. 框架内力图

(1)框架梁、柱弯矩图:调幅后的梁端弯矩和相应的跨中弯矩值可用括号表示。

(2)框架梁剪力、柱轴力图

有地震作用时

1.框架梁上荷载

2.框架柱上集中荷载

以上两项荷载计算时应注意:①各层梁上、柱上的恒荷载和活荷载标准值与2.6.1中无地震作用时基本相同;②在分别计算出恒荷载和活荷载值以后,按恒荷载取标准值、活荷载乘以组合值系数后计算重力荷载的代表值;③顶层的活荷载应采用雪荷载值。

3.重力荷载代表值作用下框架弯矩计算

(1)荷载计算简图:将上述计算的荷载值绘制在框架计算简图上。

(2)梁固端弯矩计算:计算方法与2.6.1中无地震作用时相同。

(3)弯矩分配与传递、杆端弯矩计算:计算方法与2.6.1中无地震作用时相同。

(4)梁端弯矩的调幅:取调幅系数β= 0.8。

(5)梁的跨中弯矩计算:计算方法与2.6.1中无地震作用时相同。

4.梁端剪力计算:计算方法与2.6.1中无地震作用时相同。

5.柱轴力计算:计算方法与2.

6.1中无地震作用时相同。

6.框架内力图

(1)框架梁、柱弯矩图:调幅后的梁端弯矩和相应的跨中弯矩值可用括号表示。

(2)框架梁剪力、柱轴力图

8.2 水平荷载下的内力计算

常用的手算方法有:反弯点法、D值法(改进反弯点法)。

当i b/i c≥3时,可采用反弯点法;当i b/i c<3时,可采用D值法。

9 内力组合及截面配筋计算

9.1 控制截面

梁:左支座截面、跨中截面、右支座截面

柱:柱顶截面、柱底截面

9.1.1 控制截面的最不利内力类型

采用目标组合法。

梁:(1)支座截面-M max、V max;

(2)跨中截面:|M max|

柱:(1)M max及相应的N和V;

(2)-M max及相应的N和V

(3)N max及相应的M和V;

(4)N min及相应的M和V

(5)|V max|及相应的M和N

采用对称配筋时,1、2项可合并为|M max|及相应的N和V

9.1.2 控制截面的最不利内力计算

1、非抗震设计时

基本组合:S=1.2S Gk+1.4S Fk

S=1.2S Gk+1.4S Wk

S=1.2S Gk+0.85(1.4S Fk+1.4S Wk)

标准组合:S=S Gk+S Fk

S=S Gk+0.85(S Fk+S Wk)

2、抗震设计时

基本组合:S=1.2S GE+1.3S Ehk(只考虑水平地震作用的情况)

S=S GE+1.3S Ehk(当重力荷载效应对结构有利时)

标准组合:S=S GE+S Ehk

9.2截面配筋计算

1、非抗震设计时:S≤R

2、抗震设计时:S≤R/γRE

γRE:承载力抗震调整系数。混凝土受弯构件、轴压比小于0.15的柱为0.75;轴压比不小于0.15的柱为0.80;其余为0.85。配筋计算时需注意:

1、楼板与框架整体现浇时,梁截面跨中按T形截面考虑,支座按矩形截面考虑

2、梁端控制截面在柱边,以柱边截面进行M和V的内力计算

2

2

b q g V V b

V M M )

(支

组支计支组支组支计+-=?

-=

1、 抗震设计时,

梁截面计算时要满足抗震的要求。对于三级抗震要求的框架梁要求: x≤0.35h 0,V≤0.2f c bh 0。 结构应进行强剪弱弯、强柱弱梁、强底层柱底等方面的调整。对三级抗震框架: 1) 强柱弱梁调整:

梁柱节点处 ∑M=1.1∑M b

底层柱下端截面 其组合的弯矩设计值应乘以增大系数1.5

框架结构的角柱 在上述调整值的基础上,再乘不小于1.1的增大系数。

2) 框架梁端强剪弱弯调整

G b n r

b l b V l M M V ++=/)(1.1

V :梁端组合剪力设计值;L n :梁的净跨;V Gb :梁在重力荷载代表值作用下,按简支梁分析的梁端结脉内剪力设计值;

M b l 、M b r :分别为梁端左右反时针或顺时针方向组合的弯矩设计值。

3) 框架柱的柱端强剪弱弯调整

n b c t c H M M V /)(1.1+=

V :梁端组合剪力设计值;H n :柱净高;M c t 、M c b :分别为梁端左右反时针或顺时针方向组合的弯矩设计值。

10 变形验算

框架结构的变形验算包括正常使用条件下的弹性变形验算及罕遇地震作用下薄弱层(部位)的抗震变形验算。

10.1正常使用条件下的弹性变形验算

计算框架结构在风荷载和水平地震作用下的水平侧移。框架结构的层间侧移与顶点侧移要满足规范的限值要求。

层间侧移: ∑=

?ij

pi

j D

V u

V pj :第j 层的总剪力;∑D ij :第j 层所有柱的抗侧刚度之和。

顶点侧移: ∑=?=

n

j j

u

u 1

10.2 罕遇地震作用下薄弱层(部位)的抗震变形验算。

下列结构要进行罕遇地震作用下薄弱层(部位)的抗震变形验算: 1) 7度至9度设防且楼层屈服强度系数ξy 小于0.5的框架结构。 2) 甲类建筑。

除进行结构变形验算外,对框架梁,应进行裂缝宽度和挠度验算。对柱应进行裂缝宽度验算。对高层建筑还应进行稳定与倾覆验算。

11 绘制施工图

施工图应达到施工图的深度要求。

1、基础平面结构布置图及柱下独立基础的模板配筋图

2、标准层及屋顶平面结构布置图

3、所计算框架的模板配筋图及钢筋表

4、结构设计说明

框架结构办公楼工程施工组织设计

框架结构办公楼施工组织设计

目录 第一章编制程序 (1) 1 编制依据 (1) 2 编制程序 (5) 第二章工程概况 (4) 1 工程概述 (4) 2 建筑特征 (4) 3 结构特征 (5) 4 工程地质水文情况 (6) 第三章施工总体部署 (6) 1 施工顺序 (6) 2 施工调度 (7) 第四章施工方案及主要技术措施 (21) 1 土方工程施工.............................................. 2 基坑排水降水措施 (26) 3 地梁施工 (26) 4 钢筋工程 (27) 5 焊接工程 (28) 6 模板工程施工方法 (30)

7 混凝土工程施工方法 (40) 8 砌体工程施工技术方案 (42) 9 装修工程施工技术方案 (45) 10 普通门窗工程 (49) 011 铝合金窗施工方法 (50) 12 施工测量方法 (50) 13 地下防水施工方法........................................................... 第五章施工准备工作计划 .. (55) 1 施工准备 (55) 2 施工技术准备 (56) 3 物资条件准备 (57) 4 施工组织准备 (58) 5 现场施工布置 (61) 6 场外组织与管理的准备 (62) 第六章施工质量保证措施 (64) 1 施工质量管理及保证质量措施 (65) 2 质量保证体系实施 (65) 3 确保施工质量的技术措施 (66) 4 各工序质量保证措施 (67)

5 保证质量的管理措施 (68) 6 防止质量通病措施 (68) 7 土建施工对安装工程的配合措施 (75) 8 过程服务与保修服务 (75) 9 雨期施工措施 (76) 第七章保证安全施工措施 (77) 第八章保证工期措施 (78) 1 保障措施 (78) 2 施工进度的控制 (78) 第九章文明施工及保卫措施 (79) 1 文明施工措施 (79) 2 半成品、原材堆料放 (80) 3 现第场场地和道路 (81) 4 污水的处理和排放 (81) 5 粉尘控制 (82) 6 噪音控制 (82) 7 运输车辆 (82) 8 现场卫生管理 (82) 9 保卫措施 (82)

施工组织设计--框架结构

第一章编制依据 一、编制依据: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB500007-2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 国家建筑表准设计图集 03J926 梁柱平面整体化法图集《03G101-1》 第二章施工总体部署 一、施工管理目标 1、工期:工期确保在招标文件要求内完成全部任务。 2、安全:杜绝重大伤亡与火灾事故,一般事故频率控制在0.1%以内 3、现场管理:坚持“标准化”长效管理,争创“文明工地”。 二、施工组织 1、实行项目法管理,成立二级项目经理部,由一名项目经理与一名项目副经理及有关技术管理人员组成,按照公司服务控制,项目授权管理,专业施工保障,各方通力协作的模式,卓有成效地实施质量方针与目标。 2、项目部按施工专业下设两个施工分部,即土建与安装工程分部,两个分部各由一名项目经理分管。

3、施工人员实行专业化组织,按不同工种,不同施工部位划分作业班组,使各专业班组人员从事性质相同的工作,提高操作工人的熟练程度和劳动生产率。 4、专业班组实行物资消耗考核,定额计件工资管理,职能科室负责监督其施工方法、质量、进度、安全等,项目经理统筹安排项目的人力,物力的平衡调度。 第三章主要项目施工方法 一、施工测量、及其技术控制 根据其外形特点,拟定建筑施工控制网为方格网,采用直角坐标法放线,进行平面测试、控制。以建设单位提供的平面规划图和高程控制点为依据,根据设计对本工程平面坐标和高程的要求,准确的将建筑物的轴线与标高反映在施工过程中,严格按工程测量规范要求,进行控制点的加密和放样工作。 1、主轴线的定位与放线 根据平面控制网测定主要控制点,各控制点与控制轴线偏移500mm,组成一矩形内控制网,并在楼板上与该控制点相对应的位置留出100*100mm的预留孔洞,作为主要轴线点向上垂直传递的通光孔,使用铅直仪传递到各楼层的控制点用经纬仪和钢尺,采用极坐标法及支距控制法进行测量、校核,检查其相对位置是否正确,经检查无误后方可作为该楼层各轴线平面定位的依据。 2、高程控制 1)建立首级水准控制网 先根据业主移交的水准点在施工场区周围建立首级水准控制网。本工程首级水准控制网至少由六个以上的水准控制点组成。水准控制点标记在厂区四周稳固的构筑物上以方便使用。 2)高程控制 基础施工阶段先根据首级水准控制网在基础四周的围墙上建立二级水准控制网,施工时依据就近原则,从施工区域附近的二级水准控制点引测施工控制标高并与相邻的二级水准点进行对照闭合。二级水准控制网用水准仪结合吊钢尺的方法测设。

钢结构课程设计

中南大学 《钢结构基本原理》 课程设计 设计名称:钢框架主次梁设计 专业班级:土木1112班 姓名:周世超 学号: 指导老师:龚永智 设计任务书 (一)、设计题目 某钢平台结构(布置及)设计。 (二)、设计规范及参考书籍 1、规范 (1)中华人民共和国建设部. 建筑结构制图标准[S](GB/T50105-2001) (2)中华人民共和国建设部. 房屋建筑制图统一标准[S](GB/T50001-2001) (3)中华人民共和国建设部. 建筑结构荷载规范[S](GB5009-2001)(4)中华人民共和国建设部. 钢结构设计规范[S](GB50017-2003)(5)中华人民共和国建设部. 钢结构工程施工质量验收规范[S](GB50205-2001) 2、参考书籍

(1)沈祖炎等. 钢结构基本原理[M]. 中国建筑工业出版社,2006 (2)毛德培. 钢结构[M]. 中国铁道出版社,1999 (3)陈绍藩. 钢结构[M]. 中国建筑工业出版社,2003 (4)李星荣等. 钢结构连接节点设计手册(第二版)[M]. 中国建筑工业出版社,2005 (5)包头钢铁设计研究院?中国钢结构协会房屋建筑钢结构协. 钢结构设计与计算(第二版)[M]. 机械工业出版社,2006 (三)、设计内容 某多层图书馆二楼书库楼面结构布置示意图如图一所示,结构采用横向框架承重,楼面板为120mm厚的单向实心钢筋混凝土板。荷载的传力途径为:楼面板—次梁—主梁—柱—基础,设计中仅考虑竖向荷载与动荷载的作用。框架按照连续梁计算,次梁按照简支梁计算。其中框架柱为焊接H型钢,截面尺寸为H600X300X12X18,楼层层高取3.9米 采用的钢材为Q345,焊条为E50 柱网尺寸9 ×9,永久荷载5,活荷载10 活荷载分项系数为1.4 恒荷载分项系数为1.2 (四)、设计内容要求 1)验算焊接H型钢框架柱的承载能力,如不满足请自行调整 2)设计次梁截面CL-1(热轧H型钢)。 3)设计框架主梁截面KL-1(焊接工字钢)。 4)设计框架主梁短梁段与框架柱连接节点,要求采用焊缝连接,短

多层钢结构模块与钢框架复合建筑结构设计与分析

多层钢结构模块与钢框架复合建筑结构设计与分析 发表时间:2018-05-28T11:29:11.480Z 来源:《基层建设》2018年第3期作者:赵阳 [导读] 摘要:随着建筑的使用功能被扩展,很多城市建筑都有多种功能设置需求,为了满足建筑的功能设计,设计人员在会通过将常规建筑结构改造为符合建筑结构,进一步对复合式的建筑进行设计。 黑龙江省纺织工业设计院 摘要:随着建筑的使用功能被扩展,很多城市建筑都有多种功能设置需求,为了满足建筑的功能设计,设计人员在会通过将常规建筑结构改造为符合建筑结构,进一步对复合式的建筑进行设计。而在搭建这种具有复合型结构的建筑时,设计人员需要结合应用多种设计方法,将钢框架设计法与多层钢结构模块设计法结合应用。使结构设计工作更具合理性,本文以实际的建筑设计案例为参考,对其该类建筑的结构设计方法进行研究。 关键词:多层钢结构模块;钢框架;复合建筑结构;设计方法 随着城市的现代化程度增强,很多复合式建筑出现在城市之中,虽然复合式建筑可以满足多种建筑应用需求,但是其结构设计工作却比一般的建筑的结构设计更为艰难,设计者需要对建筑的各个部分进行协调,避免建筑的不同部位出现冲突的情况。在设计复合式建筑的结构时,设计者常常会选择构建出钢框架与多层钢结构模块的复杂结构形式,本文对其设计状况进行分析。 1 案例情况分析 由于复合式结构建筑的设计工作难度系数高,本文将结构设计方法带入到实际的建筑结构设计工作之中,进行具体化分析,本文先对工程概况进行研究。 案例之中建筑属于办公楼,其位于城市新区之中,周围具有极为丰富的旅游资源,周边环境极好,与航海道相连,建筑的总体面积为2536.3m2,建筑总体层数为3层,局部位置为4层,建筑的整体高度为16.4m,建筑标准层的高度为3.9m,首层高度为5.4m,该建筑并没有地下空间,从其层数特点来看,可以被划分到多层建筑范围之中,选用的结构模式为复合式钢框架结构系统为钢结构模块。 2 设计概况 2.1 设计结构系统 在为该建筑提供结构设计时,需要做好模块单元的处理工作,在其他结构设计工作开始之前,先加工好结构单元,再将已经完成加工的结构单元运送到建筑现场,通过吊装的方法来安装模块单元,负责安装结构单元的工作人员需要事先了解吊装规范,按照规范完成安装模块单元,吊装的宽度大约为3m,高度不能超过4m。 建筑的结构设计工作需要以建筑的使用功能为参照,确保结构设计是符合建筑的功能设定的。由于该建筑为办公楼,因此其内部空间设计极为丰富,在首层位置有展示区、餐厅以及咖啡厅的设置需求,因此需要在首层预先留出比较大的空间,设计人员要将模块设置到相应的位置上。在该建筑的二层位置,需要搭建天桥,使建筑之中的人可以通过天桥达到西侧工厂之中,如果只使用单一化的控制方法,设计人员是难以完成多种建筑结构设计工作的,因此本文将框架设计法与模块设计法两种设计方法加以结合,在内部结构较为复杂的首层、二层以及三层应用框架设计法,而在对其他建筑空间结构进行设计时,应用单元模块设计法。 2.2 确定模块类型 在这种模块设计系统之中,可选用的设计方法有很多中,包括中柱单元、普通单元、支撑单元等。四种单元设计情况如图1所示。 图1 模块类型 2.3 设计结构构件 在对钢框架结构进行设计的时候,可以将H型钢梁与矩形钢管柱进行结合使用,在对梁柱的节点进行设计的使用,可以选用隔板贯通型的新型节点,借助隔板来打断梁柱没在连接梁柱的时候,采用焊栓混合连接的方法进行连接。这种结构连接方法具有受力性能比较好,安装工作也比一般的设工作更为便捷。 2.4 设计结构节点 节点设计也是初期结构设计环节之中的一个重点设计任务,在对连接方式进行选择的时候,可以选择螺栓拉杆、插销、特制铆钉电能几种连接方法,在开展连接节点这项工作的时候,不仅需要确保节点的刚度符合要求,同时还要对节点的强度进行测量,这种节点设计的优势在于,其传力系统较为可靠,在进行施工建设的时候也能降低施工难度。 3 模块设计情况分析 3.1 对节点进行简化 模块连接节点的简化要做到传力与实际的节点构造一致,具体简化方式为:考虑到上下模块之间各构件对模块柱的约束,模型中模块

多层混凝土框架结构设计文献综述

多层混凝土框架结构设计 1.前言 随着社会的发展,钢筋混凝土框架结构的建筑物越来越普遍.由于钢筋混凝土结构与砌体结构相比较具有承载力大、结构自重轻、抗震性能好、建造的工业化程度高等优点;与钢结构相比又具有造价低、材料来源广泛、耐火性好、结构刚度大、使用维修费用低等优点。因此,在我国钢筋混凝土结构是多层框架最常用的结构型式。近年来,世界各地的钢筋混凝土多层框架结构的发展很快,应用很多。 一般框架结构是由楼板、梁、柱及基础4种承重构件组成的,由主梁、柱与基础构成平面框架,各平面框架再由连续梁连接起来而形成的空间结构体系。文献[1]认为,在合理的高度和层数的情况下,框架结构能够提供较大的建筑空间,其平面布置比较的灵活,可适合多种工艺与使用功能的要求。 多层钢筋混凝土框架结构设计可以分为四个阶段:一是方案设计,二是结构分析,三是构件设计,四是绘施工图。结构分析和构件设计是结构设计中的计算阶段,在现代,已由电子计算机承担这一工作,常采用PKPM建模计算。但是,结构的计算并不能代替结构的设计。文献[2]中认为:良好的结构设计的重要前提,应该是合理组织与综合解决结构的传力系统、传力方式,良好的结构方案是良好结构设计的重要前提。2.关于框架结构设计文献回顾 2.1框架结构的优缺点 框架结构体系是由横梁与柱子连接而成.梁柱连接处(称为节点)一般为刚性连接,有时为便于施工和其他构造要求,也可以将部分节点做成铰接或者半铰接.柱支座一般为固定支座,必要时也可以设计成铰支座.框架结构可以分为现浇整体式,装配式,现浇装配式. 文献[3]中提到:框架结构的布置灵活,容易满足建筑功能和生工艺的多种要求.同时,经过合理设计,框架结构可以具有较好的延性和抗震性能.但是,框架结构承受水平力(如风荷载和水平地震作用)的能力较小.当层树较多或水平力较大时,水平位移较大,在强烈地震作用下往往由于变形过大而引起非结构构件(如填充墙)的破坏.因此,为了满足承载力和侧向刚度的要求,柱子的截面往往较大,既耗费建筑材料,又减少使用面积.这就使框架结构的建筑高度受到一定的限制.目前,框架结构一般用于多层建筑和不考虑抗震设防,层数较少的的高层建筑(比如,层数为10层或高度为30米以下) 2.3框架结构的布置 多层框架结构的平面布置形式非常的灵活,文献[4]中将框架结构按照承重方式的不同分为以下三类:(1)横向框架承重方案,以框架横梁作为楼盖的主梁,楼面荷载主要由横向框架承担.由于横向框架数往往较少,主梁沿横向布置有利于增强房屋的横向刚度.同时,主梁沿横向布置还有利于建筑物的通风和采光.但由于主梁截面尺寸较大,当房屋需要大空间时,净空较小,且不利于布置纵向管道. (2)纵向框架承重方案以框架纵梁作为楼盖的主梁,楼面荷载由框架纵梁承担.由于横梁截面尺寸较小,有

框架结构施工组织设计

.
建设项目
施 工 组 织 设 计
.

.
目录
一、工程概况 二、施工布置 三、流水段施工 四、主体施工方案
(一)、钢筋工程 (二)、模板工程 (三)、混凝土工程 五、屋面及防水工程 六、脚手架工程 七、砌体工程 八、外墙保温工程 九、装修工程 十、水电暖安装工程施工方法和技术措施 十一、试验方案 十二、季节性施工措施 十三、施工技术保证措施 十四、施工进度计划表
.

.
Xx 建设项目 施工组织设计
前言
本施工组织设计,依据本工程施工图纸和国家现行施工规范等文
件编制。重点是工程策划及总体布置,工期安排,特殊及重要分部分
项工程的施工方法与技术措施、主要管理措施等几大部分。在施工过
程中,我们将以本施工组织设计为依据,编制质量计划、分部分项的
作业指导书以指导施工,创建文明、安全“双达标“施工现场,创造
优质精品工程。
编制依据:
1、由新疆建筑设计有限责任公司设计的工程施工图纸。
2、国家及新疆省、市相关工程建设政策、法规。
3、本单位类似工程的施工管理经验和技术装备状况。
规范、标准、文件一览表(表一)
名称
编号或文号
建筑地基基础工程质量验收规范
GB50202-2002
砌体工程质量验收规范
GB50203-2011
混凝土结构工程验收规范
GB50204-2002
屋面工程质量验收规范
GB50207-2012
建筑地面工程施工质量验收规范
GB50209-2010
.

五层框架结构施工组织设计

施工组织设计 1、工程概况 本工程为蒲城县澳林国际商贸城,位于蒲城县北环路与奉先路交汇处;建筑结构类型:框架结构;本工程总建筑面积为:4.2万㎡,该工程建筑楼层为五层,建筑总高度21.5m;抗震设防烈度:7度;建筑分类耐火等级二级。设计合理使用年限为50年。 2、结构设计特点 主体结构类型:钢筋混凝土框架结构(墙体采用加气混凝土砌块) 基础形式:条形基础 抗震等级:二级 抗震构造:二级 混凝土等级:柱下独基:C30; 垫层:C15; 柱:C35;(二层以上c30) 梁板:C30(标高:全楼); 构造柱、圈梁:C25; 钢筋等级:HPB300、HRB400 3.1、施工条件 1.工期要求 开工日期年月日,竣工日期年月日,总工期天。2.场地情况 (1)施工用地

现场已经达到“三通一平”标准,本工程地基场地类别为Ⅱ类,自重湿陷性黄土地质,水平地表影响系数最大值为0.12,场地特征周期为0.4s,场地标准冻土深度为0.6m,地下水对混凝土及混凝土中的钢筋均无腐蚀性,场外道路为外环线,运输方便,场地内现有市政水源和工程增容315KV电源,故施工用水、用电便利。 (2)工程地质及水文条件 场地标准冻土深度:0.6m。 地下水埋深:稳定水位埋深1.8m左右。 底下水质:地下水对混凝土及混凝土中的钢筋没有腐蚀性。 场地土质分布:场地土类型属中软土,场地类别为Ⅱ类,当抗震设防烈度为7度时,该场地属非液化场地。地质自上而下岩土分布如下表: 序号土层名称厚度序号土层名称厚度 1 杂填土 2. 2 9 粉土 2.7 2 粉质粘土 1. 3 10 粉质粘土 2.8 3 粉质粘土 1.7 11 粉质粘土 3.5 4 粉质粘土 2.6 12 粉质粘土 2.0 5 粉土 2.9 13 粉质粘土 3.0 6 粉质粘土 2.8 14 粉质粘土 5.0 7 粉质粘土 2.5 15 粉质粘土 3.5 8 粉质粘土 1.5 (3)场区及周边地下管线 场区周边有小区煤气、电力、通迅、城市排水管道埋设。场地中间,有一条东西走向的高压电缆。原场内的排水系统须保留畅通,保证施工期间的正常使用。

钢筋混凝土结构课程设计模板

网络教育学院 《钢筋混凝土结构课程设计》 题目:海天厂房单向板设计 学习中心:浙江电大仙居学院奥鹏学习中心[22] 专业:土木工程 年级: 2012 年春季 学号: 学生:张奇 指导教师:

1 基本情况 本章需简单介绍课程设计的内容,包括厂房的尺寸,板的布置情况等等内容。 一、设计资料 海天多层厂房为多层内框架结构,一层平面如图所示,露面周边支撑于外墙,采用现浇钢筋混凝土单向板,烧结承重多孔砖砌体承重外墙,钢筋混凝土内柱尺寸为400×400㎜。 1.楼面做法 20厚水泥砂浆地面,钢筋混凝土现浇板,20厚混合砂浆抹底。 2.荷载 楼面等效均布活荷载标准值为7KN/㎡,水泥砂浆容重为20KN/㎡,混合砂浆容重为17KN/㎡,钢筋混凝土容重为25KN/㎡. 永久荷载的分项系数按照永久荷载效应控制的组合,取为;活荷载的分项系数为。 3.材料 混凝土楼板采用 C25,梁内受力钢筋为 HRB400级,板内钢筋及箍筋为 HPB235 级。 二、楼板结构平面布置及截面尺寸确定 主梁沿横向布置,次梁按纵向布置。 主梁的跨度为6M,次梁跨度为6M,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为 2M,l 2/l 1 ==3 按照单向板设计。 按高跨比条件,要求板的厚度h≥2000×1/40=50㎜,对工业建筑的楼板要求h≥80㎜,取板厚为80㎜。 次梁截面高度要求h= l 0/18 ~l /12 =6000 /18 ~ 6000 /12= 333 ~ 500 ,考虑到 楼面的活荷载比较大,取h=450 mm .截面宽度取为b=200mm 。 主梁截面高度要求 h= l 0/15 ~l /10= 6000 /15 ~ 6000 /10 =400 ~ 600 mm ,取 h=600mm。截面宽度取为 b=300mm 。楼板的结构平面布置图见图2

钢筋混凝土框架结构施工组织设计方案

钢筋混凝土框架结构施工组织设计方案

第一章施工组织设计编制说明 1.1 编制依据 (1) xxx工程招标文件、业主的答疑文件 (2)中国轻工业广州设计院设计的施工图纸及相关标准图集 (3)《工程测量规范》(GB50026-93) (4)《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96) (5)《钢筋混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (8)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (9)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) (10)《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-2002) (11)《屋面工程质量与验收规范》(GB50207-2002) (12)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (13)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(CJJ/T29-98) (14)《建筑排水硬聚氯乙烯管道技术规程》(CJJ/T29-98) (15)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) (16)《工业金属管道施工及验收规范》(GB50235-97) (17)《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90) (18)《建设项目管理规范》(GB50326-2001) (19)《建设工程施工现场管理规定》 (20)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (21)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力 1.2 编制原则 (1)本投标施工组织设计编制将遵循四项基本原则,即一是符合性原则;二是先进性原则,三是合理性原则,四是满足业主要求的原则。 (2)满足业主对工程质量、工期要求及安全生产、文明施工要求的原则; (3)满足与业主、监理、设计及有关单位协调施工的原则; (4)充分利用充足的施工机械设备,积极创造施工条件,做到连续均衡生产、文明施工; (5)采用先进的施工工艺、施工技术,制定科学的施工方案; (6)贯彻施工验收、安全及健康、环境保护等方面的法规、标准规范和规程,以及有关规章制度,保证工程质量和施工安全; (7)采用科技成果和先进的技术组织措施,节约施工用料,提高工效,降低工程成本; (8)充分利用高新技术,提高机械化施工程度,减少笨重体力劳动,提高劳动生产率; (9)充分利用原有和正式工程建筑和设施,减少临时设施,节约施工用地; (10)合理选择资源和运输方式,节省费用开支。 1.3 编制内容 我公司在认真分析研究了招标文件、设计图纸及技术要求,并对施工现场进行了详细踏勘的前提下,编制施工组织设计,分别对施工组织、劳动力计划、施工总布置、施工总进度、施工技术方案、主要施工机械设备、质量安全保证措施、文明施工及环境保护措施等进行了详细阐述。 1.4 施工总体目标 xxx工程施工提供完整的纲领性技术文件,我公司将从战略高度重视本工程的建设,响应

框架结构施工组织设计

第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 1、根据本工程的设计特点、功能要求,并对工程资金的合理利用、工程质量负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 2、我公司对本施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握建设方要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合施工实际,可操作性强。 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照建筑法规、条例、标准及有关配套文件和 我公司的企业标准等,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 第二节编制依据 本工程采用的技术规范 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107-87 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-02 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-02 《混凝土结构施工工程质量验收规范》 GB50204-02 《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-96 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-96 《西南地区通用建筑标准图集》(现行) 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-02 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-02 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-01 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-02

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑变形测量规程》 JG/T88-97 《建设工程项目管理规范》 GB/T50236-2001 《工程网络计划技术规程》 JGJ/T1001-99 《建设工程文件归档整理规范》 GB50328-01 《工程建设标准强制条文》(房屋建筑部分) 《房屋建筑工程和市政基础设计工程竣工验收备案管理暂行办法》 《房屋建筑工程质量保修办法》 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑工程施工现场管理规定》 《建筑安装工程安全技术规程》 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《建筑施工安全用电》 《漏电保护器及漏电保护技术》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-01 公司质量体系文件、技术标准等有关建筑工程各项规章制度。 本工程施工组织设计的编制是根据现场周边环境进行了认真而详细的了解后编制的,未提及之处均按照施工设计图纸、国家现行技术规范、规程、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工。 第二章工程概况 第一节项目概况 工程名称:仁和区2009年度廉租住房新建工程—大河中路廉租房工程2#楼 建筑面积:5398.78m2

结构力学课程设计多层框架结构(DOC)

结构力学课程设计多层多跨框架结构内力计算 姓名: 班级: 学号: 任课教师: 日期:

多层多跨框架结构内力计算指导书 一. 任务 1. 求解多层多跨框架结构在竖向荷载作用下的弯矩。 2. 计算方法: (1)用近似法计算:手算竖向荷载作用下分层法计算; (2)最好用电算(结构力学求解器)进行复算。 (3) 最好对比手算与电算,就最大相对误差处,说明近似法产生误差的来源。 3. 将手算结果写成计算书形式。计算简图:如图(一)所示。 4. 基本计算参数 材料弹性模量:723.010/E kN m =? 竖向荷载: 恒载 21=21/g k N m ,22=17/g kN m 5 荷载分组: (1)只计算竖向恒载(见图二); 图一 图二 本组计算的结构其计算简图如图一所示,基本数据如下: 混凝土弹性模量:72 3.010/h E kN m =? 杆件尺寸:

m L 5.51= m L 7.22= m H 5.41= m H 6.32= 柱:底 层:25555b cm h ?=? 其它层:2 5050b cm h ?=? 梁:边 梁:2 4525b cm h ?=? 中间梁:2 3525b cm h ?=? 竖向均布恒载: 恒载: 2/211g m kN = 2 /172 g m kN =(见图二) 各杆件的线刚度: 12 3 h b I L EI i ?==,其中 边 梁:4 m 3 10 9.112 345 .025.01 -?=?= I m kN L EI i ?=-???= =103645 .53 109.17100.31 1 1 中间梁: 4 m 3 10 9.012 3 35 .025.02 -?=?= I m kN L EI i ?=-???= = 100007 .23 109.07100.32 2 2 底层柱: 4m 310 6.712 3 55 .055.03 -?=?= I ` m kN H EI i ?=-???= = 506675 .43 106.77100.31 33

五层框架结构教学楼-施工组织设计

施工组织设计 3.1工程概况 3.1.1工程建设概况 本工程为钢筋混凝土框架结构多层中学教学楼,工程地点位于**市**区,东至河北路,西至广东南路,南至铁路,北至外环线。 建设单位:****集团 设计单位:**** 施工单位:****集团第三分公司 监理单位:****监理有限公司 工程主要功能和用途:中学教学工程,供教师与学生办公及学习 3.1.2工程设计概况 1.建筑设计特点 建筑面积:3675.1㎡ 建筑走向:东西方向 建筑层高:4.1m 建筑层数:五层 建筑总高:22.3m 平面形状:一字形 设计室内地平:±0.000(相当于大沽标高5.400) 设计室外地平:-0.600 2.结构设计特点 主体结构类型:钢筋混凝土框架结构(墙体采用加气混凝土砌块) 基础形式:桩—承台基础(混凝土钻孔灌注桩),埋深-2.200m 抗震等级:三级 抗震构造:二级 混凝土等级:C30 钢筋等级:HPB235,HRB335 3.主要工程做法 填充墙:外墙均采用250厚加气混凝土砌块。 内墙均采用200厚加气混凝土砌块。 屋面:保温采用挤塑聚苯保温板,水泥砂浆找平后SBS改性沥青防水卷材二道,刷绿色着色剂涂料保护层。 楼面做法:楼梯间、走道、教室采用水泥石子磨光地面。卫生间采用防滑地砖地面。 墙面装饰:楼梯间、走道、教室水泥石灰砂浆抹灰后刷白色乳胶漆,墙裙水泥砂浆抹面压光后刷无光油漆。卫生间为水泥石灰砂浆抹灰后粘贴釉面砖墙面。 顶棚装饰:大部分采用水泥石灰砂浆抹灰后刷乳胶漆顶棚,走道采用轻钢龙骨纸面石膏板钢丝网吊顶,卫生间采用木龙骨塑料条形扣板吊顶。 外墙装饰:用挤塑板保温,外用胶粘标准网,刷两遍外檐涂料,并有玻璃幕墙装饰。 3.1.3施工条件 1.工期要求 开工日期2008年3月1日,竣工日期2008年12月5日,总工期280天。 2.场地情况 (1)施工用地

多层框架结构中次梁设计论文

浅谈多层框架结构中次梁的设计 摘要:通过工程模型的对比分析,证明了多层框架结构的次梁布置对结构整体刚度的影响,进而影响结构的抗震。为框架结构尤其是平面狭长的框架结构设计提供参考。 关键词:次梁;刚度;抗震;结构布置 abstract: through the comparison of the engineering model, and prove the multilayer frame structure of the second beam layout of the influence of the whole structure stiffness, and affect the structure of earthquake. as a frame structure especially plane long and narrow frame structure provides reference for the design. keywords: second beam; stiffness; seismic; structure layout 【中国分类号】tu208.2 ;tu375 【文献标志码】a【文章编号】框架结构因为具有建筑平面布置灵活、房间空间大等优点,在工业厂房及公共建筑中有着广泛的应用。一般而言,框架结构就其承重方案一般有三种:横向承重,纵向承重和双向承重。对应的次梁布置方式分别为沿纵向布置,沿横向布置和双向布置(即十字梁或井字梁)。 当框架结构的主要结构构件框架柱、框架梁尺寸确定的情况下,次梁对结构整体抗震设计有何贡献呢?目前有不少的工程设计人

框架结构办公楼施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施工组织设计 一、编制依据及原则 (一)编制依据 1、淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程施工招标文件要求; 2、淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程答疑文件; 3、淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程设计图纸; 4、现行国家及省市各种施工验收规范、规程和质量评定标准及有关规定; 5、通过施工现场勘察获得的施工场地的地形、地貌、气象、水文、地质及交通运输情况等资料; 6、现有施工技术、装备条件和类似工程施工经验。 (二)编制原则 1、严格遵守工程合同要求工期和本合同中承诺的工程施工期限,合理安排施工程序与顺序,保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进程。 2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划,以保证施工连续性、均衡地、有节奏地进行,合理地使用人力、物力和财力,在确保工程质量的前提下,尽量缩短工期。 3、合理安排季节性施工,农忙季节保证工程施工的连续性。 1

4、贯彻“节材、节能、提高质量、增进效益”的原则,充分推广应用“新材料、新设备、新工艺、新技术”降低工程成本。 5、在满足施工需要的前提下,减少各种临时设施的投入。合理布置施工现场,尽量避免二次搬运,做到文明施工。 6、遵循目标管理的原则,对分部分项工程设定目标,做好各个环节的检查控制,以每个分项设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的落实。 二、工程概况及施工特点 (一)工程建设概况 1、工程名称:淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程 2、建设单位:淮安御林金属科技有限公司 3、建设地点:淮安市淮阴区 (二)工程施工概况 1、建筑设计特点 淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程工程施工建筑面积为4175.67m2,地上4层局部5层,地上总高度16.350m。 2、结构设计特点 本工程抗震等级为三级,采用钢筋混凝土独立基础,框架结构,现浇钢筋砼楼板,屋面防水等级为Ⅱ级。 3、建筑地点特征 拟建场地地理位置优越,交通发达,公路运输条件方便,地势平坦,居平原地带。

浅谈多层框架结构

浅谈多层框架结构 【摘要】在我国社会主义经济建设的良好发展形势下,我国建筑行业获取了前所未有的发展机遇与广阔前景。多层框架结构是我国近年才正式应用的结构形式之一,被广泛应用于现代建筑行业各领域中。本文主要阐述了有关多层框架结构相关的一系列问题。 【关键词】建筑,多层框架结构 1.前言 近些年来,建筑市场在我国可以说是蓬勃发展,钢筋混凝土多层框架结构的房屋结构设计有着明显的优势,已经在我国建筑领域得到广泛的使用,建筑房屋多层框架结构设计的科学性以及合理性对于建筑质量的要求以及使用有着决定性的巨大影响,针对建筑钢筋混凝土多层框架结构进行深入的研究和探讨。 2.多层框架结构的组成 框架结构由柱和梁组成。一般柱子垂直布置,梁水平布置;屋面由于排水或其他方面的要求,也可布置成斜梁;梁柱连结处一般为刚性连接;有时为便于施工或由于其他构造要求,也可将部分节点做成铰节点或半铰节点。当梁、柱之间全部为饺接时,也称为多层排架;刚性连接的梁比普通梁式结构要节约材料,结构的横向刚度较好,横梁的高度也较小,因而可增加房屋的净空,是一种比较经济的结构形式。 框架可以是等跨或不等跨,层高可以相等或不完全相等,有时因工艺要求而在某层抽柱或缺梁形成复式框架。框架结构为高次超静定结构,既承受竖向荷载,又承受侧向作用力(风荷载或地震作用等)。为利于结构受力,框架梁宜拉通、对直,框架柱宜上、下对中,梁柱轴线宜在同一竖向平面内,有时由于使用功能或建筑造型上的要求,框架结构也可做成抽梁、抽柱、内收、外挑等。 框架结构有实腹式、格构式以及横梁为格构式、柱为实腹式的混合式框架。实腹框架梁的横截面一般为矩形或梯形截面。混凝土框架柱的截面形式常为矩形或正方形,有时由于建筑上的要求,也可设计成圆形、八角形、T形等。钢框架柱的截面形式常采用H形或箱形。实腹式框架外形简捷美观,制造和施工简单,安装省工,但材料利用率低。当结构跨度较大时,可采用格构式框架。格构式框架刚度较大,用钢省,其外形与净空布置比实腹式框架灵活,但制造加工和安装较为复杂。混合式框架的目的主要是减轻横梁自重,增加结构刚度。当楼盖为现浇板时,可将楼板的一部分作为框架梁的翼缘予以考虑,即框架梁截面为T或r形;当采用预制板楼盖时,为减小楼盖结构高度,增加建筑净空,混凝土框架梁截面常为十字形或花篮形;这时也可将预制梁做成T形截面,在预制板安装就位以后,再现浇部分混凝土,使后浇混凝土与预制梁共同工作即成为叠合梁,这样一方面保证了梁的有效高度和承载力;另一方面可将梁板有效地连成整体,改善结构的抗震(振)性能。预

框架结构施工组织设计完整版

施工组织设计 第一章工程概况 第二章总体概述 第三章主要分部项施工方法及技术措施 第一节、施工测量 第二节、基础工程 第三节、结构主体工程 第四节、屋面工程 第五节、楼地面工程 第六节、室内装饰工程 第七节、外墙装饰工程 第八节、门窗工程 第九节、脚手架工程 第十节、主要电气安装分项工程施工方法 第四章施工技术质量保证措施 第五章施工安全保证措施 第六章文明施工保证措施 第七章环境保护措施 第八章廉政管理体系及保证措施 第九章工期和施工进度保证措施 第十章工程项目实施的重点、关键工序的施工方法

第十一章新技术、新产品、新工艺、新材料推广应用 附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二主要材料试验、测量、质检仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四施工总体计划表 附表五施工总平面图 第一章工程概况及编制依据 1.编制依据 ①提供的本工程施工招标文件。 ②施工图纸 ③工程地理位置、现场自然环境、交通及现场总平面条件。 ④公司的技术力量及施工生产能力。 ⑤本公司依据ISO9000:2000版质量保证体系,ISO14001环境保证体系及职业安全健康管理体系审核规范编制的“三标一体”程序文件及公司各项施工、安全、技术管理制度。 ⑥国家现行的建筑安装工程安全生产管理法规。 ⑦建设部颁发的有关标准、规范及地方有关规定。 2、工程概况 工程名称:中国供销延安市农产品物流园项目-项目部 建设单位:延安市农商大市场有限公司 建设地点:延安新区-北区

结构类型:框架结构。 建设面积:830.63㎡。 质量标准:合格。 招标范围:包括土建、安装等(具体以工程量清单为准)。 招标工期:44日历天 我方投标工期:计划2017年03月12日开工,2017年4月25日竣工,总工期44天,准确开工日期待中标后与业主协商后确定。 第二章总体概述 一、工程管理目标 (一)、质量管理目标 本工程的质量目标为一次性验收合格工程。在工程开工到竣工全过程,严格按现行“国家及行业现行房屋建筑施工质量验收标准”及设计文件执行,对各道工序操作质量实行动态管理,要求各操作班组均实行自检、互检、交接检制度,并虚心听取业主、监理、设计及质监单位的意见,接受他们对施工质量监督,同时紧紧抓住工程质量目标不放松,确保达到预期质量目标。 (二)、工期管理目标. 工期管理目标:我公司根据以往同类工程的施工经验,结合设计图纸提供的工程量,科学地组织平衡流水、立体交叉作业的施工方法,并且各分包单位,密切配合,通力合作,确保本工程施工总工期为44日历天。 1、采取双代号时标网络计划编制施工总进度计划和各阶段的施工计划,每周根据前峰线,对比实际施工进度,及时调整劳动力、关键工序,进行月、旬、周滚动计划管理。

框架结构主体工程施工组织设计方案

第一章框架结构主体施工方案 第一节施工工艺流程 框架结构层施工工艺流程: 抄平、放线→柱筋制绑(钢筋隐蔽)→支柱模板(模板补缝,复核)→支梁底模板(模板检查、校正、复核)→制绑梁筋(复核)→支梁侧模及板模(模板检查、校正、复核)→制绑板筋(检查、验收、签字)→浇灌柱梁板砼,取样(养护)→反复循环进行。 第二节模板工程 一、模板、支模架选材及支设方法 1、墙柱模 支撑架必须与梁架及楼板满堂架连成整体。 2、梁模 采用12厚木胶板,梁底模按3/1000起拱(当梁净跨大于4m 时)。当梁高≥700mm时,设对拉螺栓,其间距宜在0.5~0.7m。梁采用钢管支撑承重,其立杆间距800mm,对于大于800mm的梁,在梁底加设一根立杆支撑,支撑架横杆步距为1200mm~1500mm,并设扫地杆和剪刀撑。 3、楼板模板 楼板模板采用12mm厚木胶板,辅以50×80mm木枋,间距≤300mm。板承重架采用满堂钢管脚手架,立杆间距1000*1000。 4、楼梯模板 (1)模板选择:

底模采用木胶板,侧模采用木模。 a、楼梯模板施工前应根据实际层高放样,确定楼梯板底模高度和踏步平面、立面位置。 安装顺序:立平台梁模板→立平台板模板→钉托木,支搁栅→支牵杆、牵杆撑→支外侧模→钉踏与侧模→钉反三角木。 b、搭设竖向脚手架和水平连系杆。 c、搭设支底模的纵横向钢管,铺楼梯底模,模板采用12mm厚木模板。 d、等绑扎好楼梯钢筋后安装楼梯外帮侧板,钉好固定踏步侧板的挡木。 e、在侧板处用套板画出踏步位置线。 f、安装踏步立模,模板高度为楼梯踏步高度减去模板厚度,模板顶为踏步平面,将踏步立模和两边侧模固定。 g、在踏步模上每米固定三角木,每隔三个踏步用对拉螺栓φ14将楼梯底板和踏步模板拉紧固定,为周转使用,对拉螺栓套上PVC 管。 二、模板及其支架必须符合下列规定: 1、墙柱模支撑采用钢管与梁板支承架连成整体。 2、梁板:本工程现浇梁板面积较大,周转材料用量大,针对这一特点,为了缩短工期、加快周转材料周转,降低造价,梁板模采用快拆体系。 3、为保证结构几何尺寸和相对位置的准确性,模板各部分尺寸

上海某框架结构施工组织设计

目录 一、工程概况 1、地理位置 2、建筑设计 3、结构设计 4、其他 质量目标 进度目标 安全文明施工目标 5、编制依据 二、施工方法(文字说明及图纸) 1、现场平面布置 2、施工技术准备 3、施工人员准备 4、持证情况 5、基础工程 土方开挖 地下室施工技术方案 ⑴施工的主要顺序

⑵弹线、验收 ⑶底板模板制作 ⑷底板钢筋绑扎 ⑸基础底板钢筋砼施工 ⑹砼浇捣方案 ⑺地下室墙板柱钢筋 ⑻地下室墙柱顶板模板 ⑼地下室顶板钢筋 ⑽地下室墙、柱、顶板混凝土浇捣⑾模板的拆除 6、地下室防水 7、主体结构施工技术与方法 施工部署 轴线引测、标高控制 主要施工机械现场使用说明 主要施工顺序 模板工程 钢筋工程 混凝土工程 砌体工程 8.装饰工程施工方法 装饰施工管理要点

粉刷工程 内墙涂料施工 外墙涂料施工 窗工程 油漆工程施工方法 9、安装工程施工 9.1给排水工程: 9.2电气工程: 9.3安装(电、给排水)工程施工工艺 三、主要技术措施 1、质量保证措施 2、土方工程 3、钢筋工程 4、模板工程 5.砼工程 6.墙体工程 7.装饰工程 8、季节性施工技术措施 9、工期保证措施 10.渣土处理、环境保护及消防、卫生措施 四、安全技术措施 一、安全措施

二、文明施工及环境卫生保证措施 五、混凝土、砂浆试块制作计划表 六、技术复核计划表 七、隐蔽工程验收计划表 八、工艺及质量检测点计量网络图及计量器具配备明细表 九、单位工程施工总进度计划表62 十、施工现场平面布置图63 十一、主要机械设备一览表64

一、工程概况 金桥出口加工区软件园一期3、4、5号研发楼,由xxx有限公司投资开发,由上海xxx设计院设计。 1、地理位置 位于上海市浦东新区xxx。 2、建筑设计 金桥出口加工区软件园一期3、4、5号研发楼均为地下一层,上为多层厂房,钢筋混凝土框架结构。其中3号研发楼为地上五层,建筑面积为7120m2;4号研发楼地上三层,建筑面积为5503.19m2;5号研发楼地上4层,建筑面积9116m2。本工程±0.000相当于绝对标高4.960米,室外标高为4.000米,室内外高差为960。 本工程抗震烈度为7度,结构防火为二级。 墙体工程:地下室外墙材料为350厚现浇钢筋混凝土墙体,其余外墙为200厚加气混凝土砌体墙体,填充墙为200、100厚加气混凝土砌体墙体。墙身在-0.060m处做20厚1:3厚水泥砂浆,掺3%防水剂,有地梁处可设防潮层。 楼地面:现浇钢筋混凝土楼板面随捣随光。 外墙面:选用高级外墙涂料。做法:12厚1:2水泥砂浆打底拉毛(混凝土面层在打底前,刷界面剂一道),6厚1:2.5水泥浆罩面,满刮腻子两边,刷高级外墙涂料。 内墙面:砌块墙面抹灰应按三层做法,基层底灰应选用专用加气

相关文档
相关文档 最新文档