文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脱硫塔操作规程

脱硫塔操作规程

脱硫塔操作规程
脱硫塔操作规程

双碱法脱硫系统操作规程

目录

一、引言 .............................................. 错误!未定义书签。(一)、概述.......................................... 错误!未定义书签。(二)、设备技术参数.................................. 错误!未定义书签。

二、操作人员岗位职责 .................................. 错误!未定义书签。(一)、岗位职责...................................... 错误!未定义书签。(二)、巡回检查路线及要求............................ 错误!未定义书签。(三)、安全环保注意事项.............................. 错误!未定义书签。

三、工艺操作规程 ...................................... 错误!未定义书签。(一)工艺流程简介.................................. 错误!未定义书签。(二)系统运行中的参数控制.......................... 错误!未定义书签。(三)系统的设计参数说明............................ 错误!未定义书签。

四、脱硫系统的启动 .................................... 错误!未定义书签。(一)系统投运前准备................................ 错误!未定义书签。(二)系统开车...................................... 错误!未定义书签。

五、脱硫系统的停运 .................................... 错误!未定义书签。(一)、短期停运...................................... 错误!未定义书签。(二)、长期停运...................................... 错误!未定义书签。

六、主要设备 .......................................... 错误!未定义书签。

(一)窑炉引风机.................................... 错误!未定义书签。(二)脱硫塔........................................ 错误!未定义书签。(三)脱硫塔供水系统................................ 错误!未定义书签。(四)加药系统...................................... 错误!未定义书签。(五)循环水排出系统................................ 错误!未定义书签。

七、常见故障及处理 .................................... 错误!未定义书签。(一)事故处理的一般原则............................ 错误!未定义书签。(二)停水应急处理办法.............................. 错误!未定义书签。(三)停电应急处理办法.............................. 错误!未定义书签。(四)设备故障...................................... 错误!未定义书签。

八、附录 .............................................. 错误!未定义书签。附录一:脱硫各项目的化学分析方法..................... 错误!未定义书签。(一)氧化钙的测定.................................. 错误!未定义书签。(二)浆液P H值的测量............................... 错误!未定义书签。(三)亚硫酸盐的测定................................ 错误!未定义书签。(四)硫酸盐的测定.................................. 错误!未定义书签。附录二:运行记录表格(参考)......................... 错误!未定义书签。

一、引言

为了确保我公司脱硫系统的安全、稳定、长期高效运行,使操作人员尽快掌握设备及系统操作技能,并能对系统进行日常维护检修,结合现场实际,特编制本《规程》。对规程中可能存在的问题及不足,将在日后通过对实际运行经验的总结,不断予以改进和完善。

(一)、概述

烟气中SO

2

的去除在吸收塔内进行,吸收塔由预喷淋系统、均流板、3层喷淋装置和1套脱水装置所组成。

从引风机出来的原烟气进入吸收塔后,烟气先经过预喷淋,经过均流板使主喷淋区的烟气分布均匀,然后与喷淋下来的浆液充分接触,烟气被浆液冷却并达到饱和,烟气

中的SO

2、SO

3

、HCl、HF等酸性组份被吸收,再流经一层脱水装置而除去所含的液滴。经

洗涤和净化的烟气排出吸收塔,通过烟囱排入大气中。

排出塔外的脱硫后废水,在废水处理系统中进行絮凝沉淀后,上清液重新送回塔前水池,进行加药再循环利用。

该脱硫项目采用双碱法,循环调节水池中主要加入烧碱(NaOH)作脱硫剂,沉淀置换池中加入Ca(OH)

2

,沉淀后的石膏()经压滤后由厂方进行回用。

(二)、设备技术参数

设计工艺参数表:

(1)、脱硫塔系统设备参数

二、操作人员岗位职责

(一)、岗位职责

1、负责本岗位工艺、设备操作及参数记录,保证系统正常运行;

2、负责本岗位巡回检查、数据记录;

3、负责本岗位设备维护与管理,保证设备的安全稳定运行;

4、负责打扫操作室及现场环境卫生。

5、在系统正常运行时,操作人员工作内容:

a、认真观察各运行参数变化情况,严格按照记录表及时做好真实记录;

b、重点观察循环池内pH值变化情况,必须保证pH值在指标范围内运行,出现问题及时处理;

c、操作人员每小时必须到现场巡检一次,检查各运转设备及循环水情况,浆液输送情况及pH计情况。

6、建议每个班至少有1个固定操作人员,其余人员机动安排,以便突发情况处理。(二)、巡回检查路线及要求

1、巡回检查路线:

控制电柜→供水系统→循环调节水池→循环水泵→水管管路系统→吸收塔系统→沉淀置换水池

2、巡检要求:

1)操作人员必须每小时至少至现场巡检一次,并做好巡检记录;

2)发现异常情况要及时处理,使生产恢复正常,遇到处理不了的情况要及时向上级主管报告;

3、巡检内容:

1)控制电柜检查:

检查柜面上运行指示灯是否亮,抄录设备电流。

2)循环调节水池检查:

检查循环水是否达到要求,从pH值,水质是否澄清等相关情况判断。

3)吸收塔巡检:

检查各转动设备(水泵等)的运行情况,巡检pH监测值以及浆液管的出液情况。4)沉淀置换水池巡检:

检查池中石灰水与脱硫酸水在池中的沉淀情况,确认沉淀完成后,把上清液通过水

泵送回到循环调节池中使用,沉淀物通过压滤机压滤后送到固定的堆放点放置。(三)、安全环保注意事项

窑炉烟气属高温、有毒、有害气体,而脱硫用浆液也是碱性腐蚀介质,为确保系统及人员的安全,防止二次污染的发生,提出如下注意事项:

1.进入现场巡检时应戴好安全帽;

2.操作室应配备防酸碱手套及胶鞋,以便检修时使用;

3.进塔作业必须佩戴长管呼吸器、系吊带,并设专人监护;

4.系统需要排污时应设法引流,不可随意排放,以保持系统的平衡;

5.登高作业时要系好安全带;严格遵守厂方的相关安全管理规定。

三、工艺操作规程

(一)工艺流程简介

1)烟风系统:

的吸收过程分为两阶段,第一阶段烟窑炉烟气经管道合并后进入吸收塔,塔内SO

2

气与喷淋脱硫液逆流接触进行脱硫,第二阶段烟气经过两个阶段充分接触反应后进入旋流板除雾器脱水,烟囱排放。

2)吸收塔系统:

脱硫塔旁设循环水池,循环水由三台循环泵泵至塔顶喷淋层上与烟气进行充分反应。

与含硫烟气接触后的脱硫液落入循环水池,大部分浆液重复使用。塔内设有三层喷淋、一层旋流板除雾器。

3)循环调节水池换系统:

循环调节水池当中主要是通过投放烧碱(NaOH)作脱硫剂。通过池顶的开药小水池开好后,再流入到循环池中调节PH值。PH值应在 8 ~ 11 之间,当PH值低于 5 之时,说明池中所吸收的二氧化硫已饱和,必须把部分循环水送到沉淀置换池当中重生成为烧碱液(NaOH)后再送回循环池。

4)沉淀置换系统:

从循环水池中送过来的脱硫酸水,其当中含有大量的亚硫酸钠(Na

2SO

3

),在池中加

入石灰水(Ca(OH)

2),使其与酸水充分混合反应后。会生成大量的沉淀物(石膏(CaSO

4

.),

用压滤机把当中的沉淀物压滤出来,余下的清液作为脱硫用水,再送到回循环池当中使用。

注:循环池中的PH值,可由烟气当中的二氧化硫含量及水泵的开泵情况而定。(二)系统运行中的参数控制

1.脱硫水pH值控制在8~11之间;根据在线监测的数据做适当调整;PH值10左右

时脱硫效果最稳定,严禁超过11防止塔内结垢;通过调整供浆泵频率控制PH值;

2.保持循环水池水质处于澄清状态,根据运行状况将循环水送至沉淀置换水池处理,

同时对循环水进行工艺水补充;

(三)系统的设计参数说明

注:实际药剂使用量根据烟气工况调整。

四、脱硫系统的启动

(一)系统投运前准备

1.各分系统、各设备检修完毕,现场清理干净。

检查系统各阀门灵活好用,各排放口畅通无阻,电机接线正常,设备油位处于规定位置,机械、电气设备地脚螺栓齐全牢固,防护罩完整,联接件及紧固件正常,冷却水供应正常;

2.熟石灰粉等原材料到位,石灰浆液按需要配比完毕,化浆池和石灰浆液池处于满液位。

3.联系仪表工检查确认各温度、压力、液位指示正常好用,上位机操作系统状态正常。

4.检查各转动设备盘车正常,冷却水供应正常后联系电气人员送电。

5.检查确认化浆池、石灰浆液池、工艺水箱、吸收塔液位正常。

6.向班长汇报做好烟气脱硫开车的准备工作就绪,在脱硫塔使用前,必须保证旁路烟囱插板阀处于完全开启状态,同时脱硫塔进口手动插板阀处于完全关闭状态。

(二)系统开车

系统内所有设备处于热备用状态(各箱罐坑的液位保持正常,搅拌器处于运行状态)。脱硫系统投运条件满足后可随时投入运行。

1. 启动前期检查完毕后,检查循环水池的水量及水质是否达到脱硫要求;

2. 开启循环水泵,向吸收塔注入工艺水,使吸收塔液位达到出水口排出水;

3. 开启加药浆池搅拌系统,向循环水池注入烧碱(NaOH)浆液;

4. 开启各窑炉手动插板阀,向塔内通入废气;

5. 当系统运行稳定后,调节循环水池内pH值,使得循环水池pH值稳定到10左右;此

时系统处于稳定运行状态;

6. 由于吸收塔内脱硫不断进行,石灰浆液也连续不断的进入吸收塔,同时脱硫后废水不断产生石膏等沉淀物,循环水池需根据运行状况将部分循环水(约1/3-1/4)及底部沉淀物送至沉淀置换水池进行处理,同时对循环水池进行工艺水补充。

五、脱硫系统的停运

系统的停运,对涉及脱硫塔部分,均需告知及沟通后方可进行,如窑炉脱硫塔需与窑炉管理层沟通好;

(一)、短期停运

当系统因设备检修等原因需要短期停止运行进行处理时,也叫临时停车,一般停车时间不超过一个星期。按以下程序操作:

1.缓慢打开原有烟囱旁路手动插板阀;

2.关闭进脱硫塔管道手动插板阀;

3.循环水池不再添加烧碱(NaOH)浆液,利用循环水清理水管系统内部浆液,清

理后排空

管道内部浆液;

4.停运水泵,停止冷却水供给;

(二)、长期停运

系统停止运行时间在一周以上的视为长期停车。

1.停车前准备工作:

a、提前控制进塔补水,将塔内液位降到低液位;

b、根据系统负荷控制制浆系统,及时提前停止加浆、加水等化浆系统,确保在停

车前化浆罐、烧碱(NaOH)浆液池用尽;

c、石灰粉也用尽,或最低量控制(避免杂物进入化浆池带入系统)。

2.沉淀置换水池清渣泵压滤继续开启压泥,并清理干净余泥;

3.向班长申请烟气退出脱硫系统,与窑炉班长沟通好后,缓慢打开旁路挡板门;

4.关闭脱硫塔进、出口挡板门;

5.停运循环泵,排空水池脱硫循环水;

6.待塔内浆液排空,水管内浆液排空,此时吸收塔已经退出,待内部烟气排空后方

可进入检查,检查时需做好个人防护措施;

7.对各系统、各设备进行检查、维护保养、清洗和清扫;

8.脱硫塔内脱硫液清除干净后放入少量清水,保持塔内湿润;最后将各设备准

备到启运条件,准备下次运行。

六、主要设备

(一)窑炉引风机

引风机为厂方原有引风机,配备了变频器,要定期检查润滑油液位,并及时补充润滑油。详细操作说明见风机说明书。主要是检查主轴冷却,震动装置、失速报警等。(二)脱硫塔

脱硫塔系统是整个脱硫工程的核心部分,脱硫反应在该系统中进行如何保证高效吸收,防腐,防垢和无故障稳定运行是设计,运行和维护必须重点考虑的问题。

烟气通过引风机增压后进入吸收塔下部的烟气净化区,经均流板均布后的烟气上升,而浆液通过三个喷淋层的雾化喷嘴,向吸收塔下方成雾罩形状喷射。形成液雾高度叠加的喷淋区,浆液液滴快速下降,均匀上升的烟气与快速下降液形成逆向流。烟气中所含的污染气体由于易溶于水,绝大部分被清洗入浆液,与浆液中的碱性离子发生化学反应

而被脱除。这样通过消耗脱硫剂作为吸收反应剂,烟气中的SO

2、 SO

3

、 HCl 和HF被

分离出去,而烟气中包含的大部分的固体如烟灰,也大部分被液雾包裹而从烟气中分离

进入浆液,同时产生副产品石膏(2H

2O及CaSO

4

. 2H

2

O)

脱硫塔包括:预喷淋系统、旋流板装置、喷淋层、脱水装置。

反应原理:双碱法是用烧碱和石灰的浆液来吸收烟气中的SO2,并生成亚硫酸钙,然后亚硫酸钙被氧化生成石膏。整个过程发生的主要反应如下:

先用碱金属盐类的水溶液吸收SO2,然后在另一石灰反应器中用熟石灰将吸收SO2后的溶液再生,再生后的吸收液再循环使用,最终产物以亚硫酸钙和石膏形式析出。

(1)吸收反应

在脱硫塔内吸收SO2:

用NaOH吸收 2NaOH+ SO2=Na2SO3+H2O

用Na2SO3吸收 Na2SO3+ SO2+H2O=2NaHSO3

该过程中由于使用钠碱作为吸收液,因此吸收系统中不会发生沉淀物,此过程的主要副反应为氧化反应,生成Na2SO4:

2Na2SO3+O2= 2Na2SO4

(2)再生反应

将吸收了SO2的吸收液送至石灰反应器,用石灰料浆对吸收液进行再生和固体副产品的析出,以纳盐作为脱硫剂,用消石灰对吸收剂进行再生,则在反应器中会进行下面的反应。

用消石灰再生:

Ca(OH)2+Na2SO3+21H2O=2NaOH+CaSO3·21

H2O ↓ Ca(OH)2+2NaHSO3= Na2SO3+ CaSO3·21 H2O ↓+21

H2O

再生的NaOH 和Na2SO3等脱硫剂可以循环使用。所得半水亚硫酸钙经氧化,可制的石膏()

(3)氧化反应

2CaSO3· 21

H2O+O2+3H2O=2CaSO4·2H2O

本工艺中产生的固体废物为可作为生产原料使用。

脱硫吸收塔是烟气治理工艺系统中的主体设备,实际的脱硫就是在塔内完成的,烟气在塔内的上升速度,滞留时间直接影响烟气中SO 2与碱性液体的吸收反应及液体对烟尘捕集的净化效率,为了强化吸收捕集过程、降低设备的投资和运行费用,吸收设备必须满足以下要求:

(1)气液之间有较大的接触面积和一定的接触时间。

(2)气液之间扰动激烈、气流分布均匀、吸收阻力小,吸收效率高。 (3)操作稳定并有合适的操作弹性。 (4)气流通过时压降小。

(5)结构简单、制造维修方便、造价低廉,使用寿命长。 (6)不易结垢、不易堵塞、抗腐耐磨能力强。

(三) 脱硫塔供水系统

脱硫塔供水系统主要由3台脱硫水泵所组成,包括其供水管道。采用宙斯泵业产品,其主要特点为耐磨耐腐蚀。脱硫水泵为室外布置,其工艺目的在于把循环水池内的吸收

剂浆液循环送给塔内喷嘴,每台循环泵与各自的脱硫塔连接。详细的型号规格见前面的设备表。

(四)加药系统

主要设备为自建的烧碱开药池、石灰搅拌罐、PAM搅拌罐及PAC搅拌罐所组成。方案采用的中间添加剂为消石灰,纯度为80%。外运包装的药剂运到厂区的药剂储仓储存备用,一般要求备用量为2~4天。开药时工人应该做好保护措施,以免腐蚀皮肤。

烧碱——用于调节循环池的PH值。

配药方式:按重量浓度的10%-15%配置,即1份药7份水或1份药10份水。药剂配好后开动搅拌器搅拌至均匀即可使用。

投加量:按PH值得要求控制。启动期PH控制在11-12左右,正常工作期PH控制在10左右。

投加方式:用专门配置的加药装置,人工投加,也可在池内直接投加。

混凝剂——用于沉淀置换水池的加药。

药剂名称:聚合氯化铝(PAC)。

配药方式:按重量浓度的10%-15%配置,即1份药9份水或1份药7份水。药剂配好后开动搅拌器搅拌至均匀即可使用。

投加量:按水质指标试验后确定投加量,一般情况下按上述比例配制的药品投加量应在20-50mg/L范围内。

投加方式:用专门配置的加药装置,人工投加,也可在池内直接投加。

絮凝剂——用于沉淀置换水池的加药。

药剂名称:三号絮凝剂(聚丙稀酰胺PAM)。

配药方式:按重量浓度的1%-2%配置,即1份药99份水或1份药98份水。药剂配好后开动搅拌器,至少搅拌小时使其熟化后方可使用。

投加量:按水质指标试验后确定投加量,一般情况下按上述比例配制的药品投加量应在5-10mg/L范围内。

投加方式:人工控制加药装置阀门进行投加。

(五) 循环水排出系统

在循环水池中硫酸钠及亚硫酸钠不断产生。为了使循环水保持在计划的运行范围内,需将一部分循环水从循环水池中抽出。循环水被抽到沉淀置换水池当中进行反应絮凝沉

淀后得到O H SO C 2321

a ?及CaSO 4·2H 2O 沉淀,沉淀出来的污泥压滤将储存在储仓中,

进行处理。

在沉淀置换水池处理后的脱硫水以管道形式补充回循环水池,补充回循环水池的废水pH 为碱性。

七、常见故障及处理

(一) 事故处理的一般原则

1. 发生事故时,班长应在短时间内领导全班人员迅速果断地按照规程处理;

2. 发生事故时,运行人员应综合参数和变化及设备异常现象,正确判断和处理事故,防止事故扩大,限制事故范围或清除事故的根本原因;在保证设备安全的前提下迅速恢复窑炉(喷雾塔)正常运行,满足系统脱硫的需要。在系统确已不具备运行条件或继续运行对人身、设备有直接危害时,应停运脱硫装置;

3. 当发生本规程没有列举的事故时,运行人员应根据自己的经验与判断,主动采取对策,迅速处理;

4. 事故处理结束后,运行人员应实事求是地作好记录,包括:事故前的运行状况、事故现场的描述、保护动作、事故处理时间、处理顺序和处理结果,如有设备损坏应描述损坏情况,并汇报有关领导;

5. 值班中发生的事故,事后应由车间主任及班长召集有关人员,对事故现象的特征、经过及采取的措施认真分析,并用书面材料报有关运行部门、安环部,以便分析事故发生的原因,吸取教训,总结经验,落实责任。

(二) 停水应急处理办法

1. 系统在正常运行状态下停水时。

2. 应立即通知班长处理;

3. 4小时内无法恢复,退出脱硫系统,倒换烟气旁通阀时必须与窑炉人员取得联系;

4. 保证喷淋水泵继续运行,关闭其它设备电机的电源,防止因缺水导致的设备损坏;

(三)停电应急处理办法

系统在正常运行状态突然停电,运行人员应按以下步骤进行处理:

停电时,脱硫系统电源总闸关闭。向班长或上级管理层汇报确认是否全厂停电,如果是全厂停电,应将所有设备系统手动操作至停运状态,等待电源恢复;如果是脱硫系统停电,应立即联系窑炉人员,手动将烟道插板阀倒换至旁路烟囱,倒换时必须先开启旁路烟囱,再关闭脱硫塔进口手动插板阀。同时将所有设备系统手动操作至停机状态,送电前所有设备处于停机状态。

(四)设备故障

1. 如果循环泵和循环水排出泵前的压力太低,滤网就有可能被堵塞。此时,备用的循环泵必须启动,发出警报的循环泵必须停止运行。在停止运行后,人工将滤网进行清洗,清洗干净后,循环泵又可以重新启动或作为备用。

2. 烟道严重积灰,脱硫系统的进口烟道和其它烟道发生严重积灰对挡板的正常开关有一定影响。在脱硫系统和窑炉(喷雾塔)停运时,要检查并清理积灰。

去除效率低

3. SO

2

备注:脱硫系统需每三个月或半年小检,防止供水管道堵塞,每年进行大检,防止供水管堵塞及防腐出现严重腐蚀,实际情况根据各厂情况合理安排。

八、附录

附录一:脱硫各项目的化学分析方法

(一)氧化钙的测定

吸取25mL于400mL烧杯中,加水稀释约200mL,加5mL三乙醇胺(1+2)及适量的CMP(1.000g钙黄绿素、1.000g甲基百里香酚蓝、0.200g酚酞、50g已在105℃烘干过的硝酸钾)混合指示剂,在搅拌下加入氢氧化钾(200g/L)至出现绿色荧光后再过量5~8mL ,以EDTA(L)滴定至绿色荧光消失并出现红色。

(二)浆液pH值的测量

电极每天使用前用缓冲溶液进行检查和校核

pH值测量必须在现场流动的浆液中进行,并同时观测温度,通过pH计所显示的数字,对浆液在线pH计的读数进行对比。

测量完毕后,电极应彻底清洗并储存在3mol/L的KCl中。

(三)亚硫酸盐的测定

原理:在酸性介质中,亚硫酸盐与一定量的碘溶液发生氧化还原反应,过量的碘用的硫代硫酸钠溶液反滴定。

仪器:

天平:精确至0.0001g,电位滴定仪,氧化还原电极,移液管,滴定瓶

药品:

分析纯盐酸1:1,L碘标准溶液,L硫代硫酸钠标准溶液

分析步骤:

称取约±0.0001g石膏(在40℃干燥后)加入滴定瓶内,用约150mL除盐水稀释,加入10mL 1:1盐酸,准确加入L碘标准溶液10mL,搅拌5分钟后,固体应溶解。

过量的L碘标准溶液用L硫代硫酸钠标准溶液电位法滴定。

分析结果计算:

a(mL)-b(mL)=V(mL)消耗的I2溶液

1(mL)L I2溶液=

SO2%=V(mL) L××100/称取的重量mg

CaSO3·1/2H2O%=% SO2×

(四)硫酸盐的测定

原理:

溶液中存在的亚硫酸盐被H

2O

2

氧化,且大部分阳离子被离子交换树脂除去。产生的

硫酸根通过高氯酸钡滴定,测定的值是总的硫酸盐,扣除亚硫酸盐的含量,即为待测液中硫酸盐的含量。

仪器:

天平:精确至0.0001g,烧杯:250mL,容量瓶:250mL,漏斗,搅拌器,滤纸

移液管:10mL,分析步骤:

称取0.0025g样品于250mL烧杯中,加入10mL H2O2和10mL除盐水混合,用磁力搅拌器搅拌10分钟,放上表面皿。

加入三勺离子交换树脂,再搅拌10分钟,样品通过滤纸过滤到250mL容量瓶内,用除盐水仔细冲洗后,稀释到刻度。

用移液管吸取该样液10mL,加入10mL丙酮和4滴Sulfonazo Ⅲ指示剂混合,加入适量的除盐水,此时溶液的颜色为紫色,然后用0.005M高氯酸钡进行滴定,直到颜色变成纯蓝色。

分析结果计算:

1mL 0.005M高氯酸钡溶液= SO3

SO3%=0.005M高氯酸钡的耗量mL××100/称取的重量mg。

附录二:运行记录表格(参考)

半干法脱硫操作规程.doc

除灰装置操作规程 目次 第一章脱硫岗位操作规程第 6 页~第30 页 第一章脱硫岗位操作规程 原则流程 1、烟气系统 系统描述:从锅炉空气预热器出来的热烟气送往预除尘器,一电除尘器再经过独立的烟道和流量测量装置,反应器弯头,在弯头中使烟气流速增加,进入反应器混合段,在混合段中烟气同从消化混合器中来的含湿物料混合,烟气温度迅速降到70℃左右,湿度增加到70%以上,烟气同物料中的反应剂迅速地在反应器中发生反应,然后烟气通过静压沉降室进入到布袋除尘器进行收尘,烟气从布袋除尘器出来后通过出口喇叭进入引风机进口烟道然后进入引风机然后从引风机出口经烟道排入烟囱。

2、流化风系统 系统描述:流化风系统主要用于循环物料的输送、物料的流化、消化混合器的轴封密封和喷嘴流化风。外界的空气通过流化风机进风口进入流化风机入口过滤器,使空气中固体颗粒粒径小于0.7μm以下,经蒸汽加热,然后通过消音器,通过高压离心风机升压至16~21kpa 左右,进入到流化风母管。在脱硫反应器平台处通过管道分别送往流化底仓、消化混合器。每个流化底仓设置四个流化风机入口,主要用于物料的流化,防止循环下来的湿的脱硫灰发生板结和结块;每台混合器的底部各设置一组流化风,作用同流化底仓;喷嘴流化风主要用于消化器、混合器喷嘴保护,防止喷嘴被湿的物料堵塞;流化风主要用于消化混合器各轴承的密封。 由于各用气点的流化布一旦发生堵塞,则极其容易造成相关设备的输送不畅或流化状态不好,导致物料板结,因此流化风机入口的过滤器相当重要。过滤器能自动清灰保持良好过滤状态。 当脱硫系统停运或切除后,应保持流化风机的运行,以满足流化底仓中物料的流化或正常的排灰(粉煤灰)需要。 3、工艺水系统 系统描述:从锅炉来水通过给水管路进入脱硫岛工艺水箱,再通

纯化水系统操作、维护保养标准操作规程

1 目的 建立纯化水系统使用的标准操作规程及维护保养标准操作规程。 2 范围 纯化水系统的操作及维护保养。 3 职责 纯化水系统操作人员、维护人员按本规程操作,设备办对本规程有效执行承担监督检查责任。 4 内容 4.1 纯化水系统工作流程 4.1.1 本系统采用反渗透系统生产纯化水,其工作流程如下图表示 4.1.2 水质要求 4.2 标准操作规程 4.2.1 打开原水进水按钮,观察原水罐中是否有半桶以上的水,如果没有达到半桶以上,待其水位达到后,在进行下面操作

4.2.2 检查砂罐是否按照要求进行定期反洗(三天/次)。 4.2.3 检查炭罐是否按照要求进行定期反洗(三天/次)。 4.2.4检查混床是否按照要求进行定期维护(每周/次),将混床的“上进水”开,“下排水”开。 4.2.5制水前,检查各阀门的位置、管道是否正常,确定无异常后可以两种方案开启纯水系统: 4.2. 5.1将纯化水机开关钮(自动/停止/手动)调节至“自动”状态,纯水机自动运行。 4.2. 5.2将纯化水机开关钮(自动/停止/手动)调节至“手动”状态,开启原水泵启动按钮、一级高压泵启动按钮、二级高压泵启动按钮。 4.2.6观察仪器上RO 电导率的变化情况,直至电导率到达10μs/cm 以下,数值稳定后,计时10min.时间到后关闭中转水箱下排水。当RO 电导率大于10μs/cm 需更换反渗透膜; 4.2.7在RO 水位超过1/3时,开启EDI 启动按钮。观察仪器上EDI 电导率的变化情况,直至电导率到达3μs/cm 以下,数值稳定后,计时10min.时间到后关闭中转水箱下排水。当RO 电导率大于3μs/cm 需更换反渗透膜; 4.2.8观察压力表和流量计是否在合格范围内

脱硫系统安全操作规程

脱 硫 系 统 安 全 操 作 规 程 鼎信实业有限公司2015年5月

一、弓丨言 (2) 二、操作人员岗位职责 (2) (一)岗位职责 (2) (二)巡回检查路线及要求 (2) (三)安全环保注意事项 (3) 三、工艺操作规程 (3) (一)工艺流程简介 (3) (二)系统投运前准备 (4) (三)系统开车 (4) (四)系统运行中的参数控制 (5) (五)系统停运程序 (5) 四、设备操作要领 (6) (一)各种泵操作要领 (6) (二)氧化风机操作要领 (7) 五、常见故障及处理 (8) 六、应急情况处理 (8) (一)、停水应急处理办法 (8) (二)、停电应急处理办法 (8)

引言 为了确保福建鼎信实业有限公司脱硫项目整个系统的安全、稳定、长期高效 运行,使操作人员尽快掌握设备及系统操作技能,并能对系统进行日常维护检修,结合现场实际,特编制本《规程》。对规程中可能存在的问题及不足,将在日后通过对实际运行经验的总结,不断予以改进和完善。 二、操作人员岗位职责 (一)岗位职责 1、负责本岗位工艺、设备操作及参数记录,保证系统正常运行; 2、负责本岗位巡回检查、数据记录; 3、负责本岗位设备维护与管理,保证设备的安全稳定运行; 4、负责打扫操作室及现场环境卫生。 5、在系统正常运行时,操作人员工作内容: a认真观察各运行参数变化情况,严格按照记录表及时做好真实记录; b、重点观察塔内浆液pH值变化情况,必须保证pH值在指标范围内运行,出现问题及时处理; c、控制好浆液系统液位,严防冒槽或抽空现象的发生; d、及时监视二氧化硫在线检测值的变化情况; e操作人员每二十分种必须到现场巡检一次,检查各运转设备及液位情况,浆液输送情况及pH计情况、检测点状况(每次巡检时要将pH电极在液中晃动数次)。 (二)巡回检查路线及要求 1、巡回检查路线: 控制室f脱硫主风机f冷却水系统f急冷水泵f除雾水泵f氧化风机f浆液循环泵f石灰浆液泵f脱硫塔塔体系统 2、巡检要求: 1)操作人员必须每二十分钟至少至现场巡检一次,做好巡检记录; 2)发现异常情况要及时处理,使生产恢复正常,遇到处理不了的情况要及时向上级主管报告;3)巡检内容: ①控制室检查:检查柜面上运行指示灯是否亮,抄录设备电流。 ②脱硫主风机是否运转正常,风机轴承冷却水系统是否正常。

脱硫脱销操作规程

蒲城70万吨/年煤制烯烃项目4×240t/h锅炉烟气脱硫脱硝工程 生产操作手册 陕西联合能源化工技术有限公司 二〇一三年六月

目录 第一章脱硫脱硝工艺 (1) 1. 脱硫脱硝系统概述 (1) 1.1. 工程概况 (1) 1.2. 煤质资料 (1) 1.3. 锅炉点火用柴油资料 (2) 1.4. 烟气特征 (2) 1.5. 吸收塔入口最大烟气参数 (3) 1.6. 水分析资料 (3) 1.7. 吸收剂 (5) 1.8. 其它 (5) 1.9. 脱硫脱硝系统的配电 (6) 1.10. 低压供电系统 (7) 1.11. 氧化剂制备低压厂供电系统 (7) 1.12. 事故保安电源 (7) 1.13. 脱硫脱硝系统的热工控制 (8) 2. 脱硫脱硝系统工艺说明 (8) 2.1. 工艺系统组成 (9) 2.2. 主要工艺过程说明 (9) 2.3. 主要设计工艺参数表 (9) 2.4. 生产消耗 (13) 第二章脱硫脱硝装置正常运行工作内容 (17)

1. 系统启动前的检查 (19) 1.1. 共同检查的项目 (19) 1.2. 烟气系统检查 (20) 1.3. 吸收氧化、浓缩系统检查 (20) 1.4. 氧化剂制备系统检查与试验 (21) 1.5. 氨的制备与供应系统检查与试验 (21) 1.7. 公用系统检查与实验 (21) 2.运行前的准备 (21) 2.1. 公用系统的启动 (22) 2.2. 密封空气的投入 (22) 2.3. 氨的制备与供应系统系统准备 (23) 2.4. 氧化剂制备系统准备 (23) 2.5. 注水 (23) 2.6. 运行人员确认项目 (23) 3. 正常运行操作 (24) 3.1. 吸收系统的启动 (24) 3.2. 脱硫脱硝装置进烟的准备工作和操作 (25) 3.3. 脱硫脱硝装置浓缩结晶系统准备工作和操作 . 27 3.4. 氧化剂制备系统准备工作和操作 (29) 3.5. 液氨汽化系统及废氨气吸收系统 (33) 3.6. 副产品回收系统 (38) 3.7. 浆液除尘系统 (51)

水处理系统质量控制标准操作规程

编号:CZ-GC-09877 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 水处理系统质量控制标准操作 规程 Standard operating procedures for quality control of water treatment system

水处理系统质量控制标准操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 一、水处理系统的运行与保养 (一)水处理间应该保持干燥,水、电分开。每半年应对水处理系统进行技术参数校对。此项工作由生产厂家或本单位科室专业技师完成。 (二)水处理设备应该有国家食品药品监督管理局颁发的注册证、生产许可证等。每一台水处理设备应建立独立的工作档案,记录水处理设备的运行状态,包括设备使用的工作电压、水质电导度和各工作点的压力范围等。 (三)水处理设备的滤砂、活性炭、阴阳离子树脂、反渗膜等需按照生产厂家要求或根据水质情况进行更换。 1、石英砂过滤器根据用水量每周反洗1~2次。一般每年更换1次。 2、活性炭过滤器反洗的周期为1~2次/周,建议每年更换1次。

3、树脂软化器阳离子交换树脂一般每1~2年更换1次。 4、再生装置其再生周期为每2天再生1次。 5、精密过滤器过滤精度为5~10μm,一般2个月更换1次。 6、反渗透膜每2~3年更换1次。 (四)每天应对水处理设备进行维护与保养,包括冲洗、还原和消毒,每次消毒后应该测定消毒剂的残余浓度,确保安全范围,保证透析供水。 (五)做好维护保养记录。 二、透析用水的水质监控 (一)电导率正常值约10μs/cm。 (二)纯水的pH值应维持在5~7的正常范围。 (三)细菌培养应每月1次,要求细菌数<200cfu/ml;采样部位为反渗水输水管路的末端。透析机每台透析机每年至少检测1次。 (四)内毒素检测至少每3个月1次,要求细菌数<200cfu/ml,内毒素<2EU/ml;采样部位同上。每台透析机每年至少检测1次。 (五)化学污染物情况至少每年测定1次,软水硬度及游离氯

脱硫岗位安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 脱硫岗位安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6313-73 脱硫岗位安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.1、启动罗机前必须盘车灵活、轻松,以防止启动瞬间电机负荷过重烧坏电机或打坏风机转子。 1.2、制备栲胶液时,制备槽内液位不要控制太高,空气或蒸汽加入阀不要开得过猛或过大,以防高温液体溢出造成烫伤事故。 1.3、保证脱硫液质量,根据脱硫液成分或脱硫效果,及时补加碱、栲胶、矾等成分,使之保持在工艺指标范围内,始终保持再生槽液面上硫泡沫的正常流溢,使脱硫液中的悬浮硫的含量始终保持在0.5g/L以下。 1.4、保证半水煤气的脱硫效果,根据半水煤气的气量及硫化氢含量及时调节气液比,如增加气液比仍无效果,可适当补加碱等组分,确保脱硫后半水煤气中H?S含量小于0.07g/m3。

1.5、加强和调度压缩及有关岗位的联系,严格控制风机出口压力在370mm水柱以下,禁止鼓风机超电流,并严密注视气柜高度,防止气柜抽瘪,时常注意罗机进出口压力的变化,防止罗机和压缩机抽负压,防止空气进入系统。 1.6、操作室门窗不能封闭太严,注意通风,要经常检查或更换分析用乳胶管,防止煤气漏出,排放倒淋或排放气柜水封积水时,要站在上风头,以防煤气中毒。 1.7、控制各塔、槽液位在1/2—2/3处,防止贫液泵、富液泵抽空。严格控制脱硫塔、净氨塔液位不能过高或过低,防止带液体跑气。 1.8、所有管道和设备,禁止在带压得情况下进行检修,并不能用金属物质敲击设备管道。 1.9、严格遵守各项安全规程,要持证上岗,下班后把证收回。 1.10、严防O?含量超标,密切注视O?表的指示,分析要及时、准确,在O?含量高于0.5%的情况下,

脱硫操作操作规程

赛得利(江西)化纤有限公司自备热电厂2×75t/h循环硫化床锅炉烟气脱硫(湿法)改造工程 操作规程 浙江洁达环保工程有限公司 二○○七年八月

目录 第一章系统概况 (3) 1,系统介绍 (3) 2,设备规格型号 (3) 第二章烟气脱硫前的准备工作 (4) 2,脱硫投产前的准备工作 (4) 3系统检修后启动的准备工作 (5) 第三章FGD启动 (5) 1,启动方式 (5) 2,启动前的准备工作 (5) 3,启动操作 (6) 第四章FGD停运与保养 (7) 1,系统停运 (7) 2,设备保养 (8) 第五章运行管理 (8) 1,日常管理 (8) 2,注意事项 (9)

第一章系统概况 1,系统介绍 该系统为2×75t/h循环流化床锅炉配套烟气脱硫系统,包括烟气系统、SO2吸收系统、脱硫液循环系统和脱硫剂配制系统四大部分。 脱硫工艺采用钠碱法工艺。除尘后的烟气进入旋流板塔,在塔内烟气螺旋上升,先进行降温,以保护塔内衬胶。烟气与塔板上的脱硫液接触,并将其雾化,大大增大塔内的气液接触面积。在塔内脱硫液将烟气中的SO2吸收,然后凝并成较大液滴,在除雾板作用下与烟气分离。烟气经脱硫液洗涤吸收并除雾后,由烟囱排放。脱硫液采用NaOH溶液,由脱硫循环泵连续打到旋流板塔上。脱硫后的废液经明渠流回循环水池。废液在水池内添加NaOH溶液调整pH值后循环使用。外排废液由废液泵打废液存放池,然后通过废水排出泵打至污水厂。 2,设备规格型号

第二章烟气脱硫前的准备工作 1,FGD接受烟气的条件 1.1脱硫液循环系统动作正常; 1.2除尘器工作正常; 1.3脱硫液配制系统动作正常。 1.4烟道挡板门开关灵活。 2,脱硫投产前的准备工作 2.1检查各水泵电机转向是否正确,检查泵体质量与安装质量。水泵单机试运。 2.2流程检查。检查水循环管线及脱硫液循环管线,保证流程无误。 2.3管道冲洗。洗去管道中可能存在的焊渣、污泥、铁锈等杂质。根据现场情况,每条管线均需清洗,清洗应达到管道出水清洁无杂物。 2.4塔、罐清扫。清除池中所有杂物。 2.5注水 2.5.1打开厂网水管总阀,向系统送水; 2.5.2打开所有塔、水池管线补水阀注入工艺水至设计液位; 2.5.3开启所有搅拌器,以水代料搅拌试验。 2.6管道试漏。开启循环水泵、降温水泵、废水泵、废水排出泵、碱液泵,调节管路中的阀门,使液体在管道内充压,检查管路法兰、阀门及各接口的泄露情况。如有泄露,立即停泵泄压,修补所有泄露。 2.7加碱 2.7.1用碱罐车向碱液罐注碱至满罐12m3。 2.7.2开启碱液阀、向系统注碱,初始注入量:28%NaOH溶液72t; 2.7.3开启循环水泵,碱液打循,直至各点碱液均匀。 2.8脱硫液配置

电气系统操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K9031 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电气系统操作规程标准 版本

电气系统操作规程标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、根据工作,先开启电机或接通总电源,明确各开关或按钮的功能(进、退、左、右档位),按先低后高、先点动后连续的原则操作。 2、当设备在运行过程中出现异常现象时,必须立即停车,查找原因,排除故障,严禁设备带病运行。 3、电气系统出现故障需进行检修时,必须切断电源,严禁带电作业。 4、发电机在工作时,操作和维修人员必须穿绝缘鞋才允许进入设备。 5、电气系统的各种故障必须由专业电工或专职

维修人员检修处理,严禁其它人员擅自进行检修和改动。 6、操作人员应严格按照操作规程进行各项操作,严禁擅自违反、省略、更改操作程序,以确保设备正常运行及现场人员的安全。 7、操作人员必须听从现场施工指挥人员的统一指挥进行相应的操作,严禁凭个人想象或主观臆断盲目操作。 8、非操作人员严禁擅自进入操作室随意启动或操作各种控制按钮。 9、各项动作运行开始前,操作人员必须首先鸣响电铃,以示现场人员各就各位,准备进入工作状态。 10、起升机构一旦出现溜钩,一定要查清原因,处理后方可继续使用,以免发生溜钩失控事故。

11、避免在雷雨天气使用设备,遇到雷雨天气时,首先停掉设备总电源,同时工作人员不要逗留在设备上。 12、架桥机金属结构应采取保护接零,同时采取雷电,防感应电措施,接零保护每班检查一次。 13、运梁车和架桥机集中操作控制处须配备必要的干粉灭火装置,遇有火警,能及时处置。 14、设备启动前,应注意检查所有电气设备是否安全,各急停按钮是否回到工作位置,各个操作开关是否在零位。 15、当发电机启动后,应使用试电笔检测设备金属外壳是否有漏电现象,设备上的漏电保护开关应每月校验一次。 16、设备上不得使用电焊,如果必须使用电焊时,应与电气人员联系,并将微电箱、驾驶室内的所

脱硫主控工安全操作规程

编号:CZ-GC-06961 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 脱硫主控工安全操作规程Safety operation procedures for main control workers of desulfurization

脱硫主控工安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、工作前首先确认脱硫工艺各自动化控制系统处于完好状态,开动平车前确认运行区域是否有人或杂物。 2、作业前必须检查喷枪升降,防溅置升降是否好使在位,喷头是否畅通,喷吹压力是否正常,确认好使后方可使用。 3、操作时,必须铁包到位,下枪时先送氮气再送喷吹料,枪头达到工艺要求深度马上降防溅装置进行保护。 4、喷吹完毕提枪时,先提防溅罩注意操作防止过卷。枪提出液面后先关闭氮气,将枪提到位锁定。 5、试枪时,要控制粉剂损失,防止外扬粉剂造成燃烧发生火灾。 6、喷吹时不得在枪孔处向下观测了望,以防喷枪失控滑落伤人。 7、操作台上不准放置与工作无关的物品,严禁脚踏和坐卧操作台。 8、更换或修理喷枪前,供气系统必须卸压为零,且不得进行其

他操作。 9、如发现铁水包内铁水及炉渣溅溢严重,应停止喷吹,直至找到溅溢原因,处理好后放可继续喷吹。 10、在扒渣工操作过程中,主控工严禁操作喷枪和铁水包车,同时做好监护。 11、如因换枪或其他原因需降枪时,必须确认好铁水包车在吊包位,并通知炉坑人员不要动车。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

湿法脱硫操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A96459 湿法脱硫操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

湿法脱硫操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、岗位职责 1.1 负责煤气的脱硫净化,根据煤气进出口质量分析,及时调整操作,保证各项操作技术指标符合技术规定。 1.2 负责本岗位所属设备的开、停调换,正常运转和事故处理,搞好计量仪表,所有阀门的维护,保养工作,配合有关单位进行设备检修,验收工作。 1.3 勤巡回、勤检查、勤分析、勤调整、按照填写各项操作记录。 1.4 认真监护和消除、跑、冒、滴、漏加强三废的排放管理工作。

1.5 负责生产工具,防火器材及各项公用器材的维护保养以及本岗设备卫生和室内外环境卫生工作。 2、工艺流程 由鼓冷工段送来的焦炉煤气从脱硫塔下部进入,与塔顶喷洒下来的再生后的脱硫循环液逆流接触吸收煤气中的H?S(同时吸收氨)被吸收了硫化氢的焦炉煤气硫含量不大于100mg/Nm3,脱硫后的煤气送至氨回收工段。 吸收了硫化氢的脱硫液由脱硫塔下部流经液封槽进入溶液循环槽,脱硫液从溶液循环槽底部用泵抽出送往再生塔下部,同时鼓入由空压站来的压缩空气,使脱硫液氧化再生,在此进一步反应生成单质硫。 再生后的脱硫液由再生塔上部自流进入脱硫塔顶部喷洒,而产生的硫泡沫由再生塔顶部流入泡沫槽再用泵打入间歇式熔硫釜,熔硫釜上部清夜进入脱硫系

锅炉烟气脱硫岗位操作规程实用版

YF-ED-J1949 可按资料类型定义编号 锅炉烟气脱硫岗位操作规 程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

锅炉烟气脱硫岗位操作规程实用 版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1. 目的 为了规范热力工区脱硫岗位各操作人员工 作内容和工作程序,并使其熟练掌握本岗位的 流程和运行情况,达到安全有效的完成本岗位 的工作任务,特制定本操作规程。 2. 适用范围 本规程适用于脱硫岗位的操作及日常维护 和事故处理。 3. 职责 3.1保证脱硫系统安全可靠运行,烟气达标

排放。 3.2及时调节脱硫液的PH值,循环池PH 10-11 3.4负责本岗位所属设备的使用、维护和保养。 3.5认真进行巡回检查,发现异常及时处理,汇报并记录。 3.6熟悉各设备润滑系统,及时加油保养。 3.7设备检修时,现场紧密配合。 3.8负责本岗位的生产工具、防火器材的保管和维护。 3.9负责本岗位的卫生清洁工作。 3.10定时对各水池的沉淀物进行清理。 3.10完成当班班长交给的其它任务。 4. 工作程序

排水系统操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A93284 排水系统操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

排水系统操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.0排污泵 1.1检查水泵电源是否正常。 1.2合上排污泵主电源回路的空气开关和控制电源开关。 1.3手动运行 1.3.1将控制箱面板上转换开关转到“手动”位置。 1.3.2按控制箱面板上“运行”按钮,水泵启动,污水开始排出。 1.3.3按控制箱面板上“停止”按钮,水泵停止运行,污水停止排出。

1.4模拟自动运行 1.4.1将控制箱面板上转换开关转到“自动”位置。 1.4.2手动提升控制杆浮球,触动高位触点,排污泵启动,污水开始排出。 1.4.3手动压下控制杆浮球,触动低位触点,排污泵停止运行。 1.5自动运行 1.5.1将控制箱面板上转换开关转到“自动”位置。 1.5.2当排污井内水位上升至排污井的3/4位置时,浮球触动高位触点,排污泵自动启动,污水面开始下降。 1.5.3当污水面下降至排污井1/4位置时,浮球触动低位触点,排污泵自动停止运行,污水停止

脱硫安全操作规程

编号:CZ-GC-05190 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 脱硫安全操作规程 Safe operation procedures for desulfurization

脱硫安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、启动各设备前必须盘车灵活、轻松,以防止启动瞬间电机负荷过重烧坏电机或打坏风机转子。 2、在运行期间,吸收塔入口烟道烟气温度不能过高,控制在165度以内,防止温度过高引起塔内防腐及各设备烫坏。 3、保证脱硫效果,及时补加原料石灰石碳酸钙,使之保持在工艺指标范围内,吸收塔液位始终保持正常液位,防止溢流,使脱硫浆液的PH值保持在5.5左右。 4、运行人员24小时轮换值班,保证脱硫系统正常运行,保证烟道出口烟气二氧化硫在环保要求达标的范围之内。 5、加强和调度有关岗位的联系,脱硫运行人员必须与锅炉运行人员保持时刻联系,在脱硫的投运或者退出时都要和锅炉运行人员保持联系。 6、操作室门窗不能封闭太严,注意通风,低压控制柜房间安装

空调,保持恒温,避免控制柜内温度过高。 7、控制好各塔、槽液位,防止各脱硫泵抽空。严格控制脱硫塔液位不能过高或过低,防止带液体跑气。 8、所有管道和设备,禁止在带压得情况下进行检修或者冲洗,并不能用金属物质敲击设备管道,在管道冲洗完毕以后,必须严格确保冲洗水阀关闭后,再启动泵。 9、严格遵守各项安全规程,要持证上岗,下班后把证收回。 10、严防SO2含量超标,密切注视SO2表的指示,分析要及时、准确,在SO2含量过高的情况下,可以适当增加一台或几台循环泵,来保持SO2的浓度。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

脱硫工段操作规程

脱硫工段操作规程 一、工艺流程 1、煤气的工艺流程 脱除粗苯后的煤气,经罗茨风机加压后,从脱硫塔底部依次进入两台串联的脱硫塔内,在此,与塔顶喷淋的脱硫液逆向接触进行吸收反应,煤气中的H2S,HCN等物质被脱硫液吸收后,煤气从脱硫塔顶部排出供甲醇及焦炉使用等。 2、溶液的工艺流程 由溶液循环槽出来的溶液经溶液循环泵加压进入再生塔底部与空压机送来的压缩空气并流进入再生塔,使溶液在再生塔内进行氧化再生,氧化再生后的溶液从上部进入脱硫塔进行喷洒,然后从底部流入循环槽进行闭路循环。 3、硫回收工艺流程 悬浮于再生塔扩大部分的硫泡沫利用位差自流入硫泡沫槽,硫泡沫槽内的硫泡沫经搅拌机搅拌均匀后流入离心机进行分离。经离心机分离后的脱硫上清液流入地下槽,经地下槽液下泵泵入循环槽。经离心机分离出的硫膏排入硫膏收集槽。

二、脱硫过程中的反应原理 1、脱H2S的化学反应吸收过程 H2S+Na2CO3 NaHS+NaHCO3 2、催化氧化析硫反应过程 2NaHS+O2 JDS 2NaOH+2S 3、副反应过程 2NaHS+2O2 Na2S2O3+H2O 2Na2S2O3+O2 2Na2SO4+2S HCN+Na2CO3 NaCN+NaHCO3 NaCN+ Na2S2O3 NaCNS+Na2SO3 三、岗位职责 1 负责所属设备的开、停作业。 2、负责所属设备的日常维护工作以及定时给设备加油润滑。 3、负责消防器材的保管,严禁随意挪作他用。 4、负责机后压力的调整,保障后序工段的正常生产。

5、经常与焦化厂鼓风机取得联系,保证风机机后煤气压力。 6、负责对备用设备进行盘车。 7、随时与化验室取得联系,保证脱硫塔后煤气中的硫化氢含量合格。 8、根据悬浮硫的化验结果,定期脱除脱硫液中的硫泡沫。 9、负责所属区域内设备的巡检工作,发现问题及时联系解决,如有困难及时联系车间。 10、负责对检修后设备的试车工作,并清理检修现场异物。 11、负责定时对现场卫生清洁,不存死角。 12、每小时应记录一次各点的温度、压力,流量及各种操作参数。 四、基本操作参数 1、进口煤气H2S含量5-6g/m3 2、出口煤气H2S含量≤200 mg/m3(环保要求); 出口煤气H2S含量≤20 mg/m3(甲醇要求)。 3、溶液总碱度:10-15g/L 4、溶液PH值8.2-9.0

废气处理系统标准操作规程【最新版】

废气处理系统标准操作规程 1.目的: 规范公司厂区废气处理设施的标准操作规程。 2.适用范围 适用于厂区捕尘系统的标准操作规程。 3.职责 全厂区捕尘系统的操作人员必须按照该规程进行操作。 4.内容 4.1. 捕尘系统的工作原理。 捕尘系统从产尘房间经过集气罩,将含尘空气经过风机吸入主管道内。在主管道内含尘空气经过捕尘滤袋进行捕尘操作,经过过滤的空气经过捕尘风机排放到房顶以上。

4.2. 捕尘系统的工艺流程图 4.3. 捕尘系统操作规程。 4.3.1. 操作前检查各台设备是否完好。 4.3.2. 检查所有设备传动装置是否有松动现象。 4.3.3. 检查所有设备接电是否良好。 4.3.4. 检查所有设备接地是否良好。 4.3. 5. 电动风机开关检查风机转向是否正确。 4.3.6. 检查过滤器是否完好。

4.3.7. 检查不使用房间集气罩风阀是否关闭。 4.3.8. 启动捕尘器风机,风机运行稳定后。进行下一步操作。 4.3.9. 打开需要使用房间集气罩风阀。 4.3.10. 打开需要使用房间独立风机。 4.3.11. 关闭时现关闭使用房间集气罩风阀。 4.3.12. 再关闭使用房间独立风机的开关。 4.3.13. 待产尘房间都关闭后,再关闭捕尘风机。 4.4. 捕尘系统的巡检工作。 4.4.1. 捕尘系统的日常检查 每日对捕尘系统进行巡回检查工作,主要检查内容包括独立风机运行是否正常、是否有异常声响。捕尘器风机运行是否良好、是否有异常声响。捕尘过滤器是否完好、是否存在漏洞。每天对捕尘系统检查两次,分别为上班(工作前)检查一次、下班(工作后)检查一次。

脱硫工段职业健康安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A56383 脱硫工段职业健康安全操作规程标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

脱硫工段职业健康安全操作规程标 准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、本工段为禁火区域,所有人员严禁将火种带入生产区,禁止吸烟. 2、每位员工上班前应穿戴好劳保用品,否则不准进入生产岗位,进入塔区必须戴好安全帽. 班前班中不准饮酒,岗位上不准会客严格遵守劳动纪律处坚持工作岗位认真执行安全规程,拒绝违章操作. 3、因工作和检修需要,需进行危险作业和动火作业时,必须先办理危险作业证和动火作业证,并按要求采取措施经批准后方可作业.

4、凡是在操作中遇到有刺鼻气味发生时,操作人员应站在上风向,不得在下风向操作和休息,防止发生中毒. 5、凡是属煤气中毒的,应立即把中毒人员撤离现场,到空气新鲜温暖的地方施行人工急救,病情严重的应立即送往医院. 6、当碱液或PDS液溅到皮肤和眼睛上时,应立即用清水大量冲洗,严重时应立即去医院治疗. 7、硫磺不能堆积储存太多,存放时间不能太长,以防硫磺发生自燃. 8、各设备接地线必须良好,运转设备启动前应安好防护罩,严禁未进行盘车和无安全罩得情况下开泵不准用湿布擦拭电机,严禁水漏入电机内. 9、严禁在蒸汽管道和暖气包上烤晒衣服和放置易燃易爆品,以免引起火灾事故.

湿法脱硫操作规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 湿法脱硫操作规程(通用版)

湿法脱硫操作规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、岗位职责 1.1负责煤气的脱硫净化,根据煤气进出口质量分析,及时调整操作,保证各项操作技术指标符合技术规定。 1.2负责本岗位所属设备的开、停调换,正常运转和事故处理,搞好计量仪表,所有阀门的维护,保养工作,配合有关单位进行设备检修,验收工作。 1.3勤巡回、勤检查、勤分析、勤调整、按照填写各项操作记录。 1.4认真监护和消除、跑、冒、滴、漏加强三废的排放管理工作。 1.5负责生产工具,防火器材及各项公用器材的维护保养以及本岗设备卫生和室内外环境卫生工作。 2、工艺流程 由鼓冷工段送来的焦炉煤气从脱硫塔下部进入,与塔顶喷洒下来的再生后的脱硫循环液逆流接触吸收煤气中的H2 S(同时吸收氨)被吸收了硫化氢的焦炉煤气硫含量不大于

100mg/Nm3,脱硫后的煤气送至氨回收工段。 吸收了硫化氢的脱硫液由脱硫塔下部流经液封槽进入溶液循环槽,脱硫液从溶液循环槽底部用泵抽出送往再生塔下部,同时鼓入由空压站来的压缩空气,使脱硫液氧化再生,在此进一步反应生成单质硫。 再生后的脱硫液由再生塔上部自流进入脱硫塔顶部喷洒,而产生的硫泡沫由再生塔顶部流入泡沫槽再用泵打入间歇式熔硫釜,熔硫釜上部清夜进入脱硫系统,下部硫膏装袋外销。 3、工艺指标 3.1脱硫前煤气含硫量5g-8g/Nm3 3.2脱硫后煤气含硫量<100mg/Nm3 3.3煤气入塔温度30-35℃ 3.4脱硫塔阻力<500Pa 3.5入脱硫塔溶液压力0.4-0.6Mpa 3.6煤气出塔压力<10000Pa 3.7脱硫液温度高于煤气温度3-7℃ 3.8脱硫液PH值8.2-9.0 3.9入脱硫塔溶液温度35-40℃

脱硫操作规程

脱硫岗位安全操作规程 1.开停车操作规程及注意事项 1.1开车操作 1.1.1对设备进行安全检查并符合启风机、运行条件。 1.1.2确保脱硫塔、再生塔内部活性焦填装满,满足开车条件。 1.1.3启动链斗机及各设备确保脱硫塔及再生塔活性焦运行168小时。 1.1.4待活性焦运行168小时后进行接触烟气。 1.1.5随时观察脱硫塔内部温度变化。 1.2注意事项 1.2.1检查公用系统和电仪控制系统正常、烟气系统、SO2吸附脱除系统和物料输送系统均已正常运行 1.2.2顶置料仓V202没有低料位报警。 1.2.3活性焦再生系统温度、压力等仪表完好,设备状态完好。 1.2.4再生系统相关管路上的阀门完好 1.2.5活性焦再生系统设备、管道等保温状况良好。 1.2.6制酸系统工作正常,能够接收脱硫系统的再生气。 1.2.7公用系统和电仪控制系统正常。 1.2.8输送设备及漏料斗内的影响设备正常运行的物料已清理完毕,出料口、收尘管路和所有溜管畅通无阻。 1.2.9物料输送系统关键仪表无故障。 1.3.1开车前检查电机接头和联轴器处是否装有安全罩,否则严禁开车。 2.正常生产运行操作、维护及巡回检查 2.1.1正常操作2.1.1观察脱硫塔T101进出气烟气温差有无异常(控制系统已做报警)。 2.1.2控制脱硫塔T101顶层温度低于120℃,脱硫塔其它温度低于80℃。 2.1.3维持脱硫塔T101吸附层阻力小于2500Pa。 2.1.4控制脱硫塔T101正常,没有长时间高、低料位报警。系统缺料需及时补充。定期检查料仓V101内活性焦存量,并及时添加新料。 2.1.5密切监视再生塔T102排料段温度和再生塔进、出料情况是否正常。

脱硫主控工安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD937 脱硫主控工安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

脱硫主控工安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、工作前首先确认脱硫工艺各自动化控制系统处于完好状态,开动平车前确认运行区域是否有人或杂物。 2、作业前必须检查喷枪升降,防溅置升降是否好使在位,喷头是否畅通,喷吹压力是否正常,确认好使后方可使用。 3、操作时,必须铁包到位,下枪时先送氮气再送喷吹料,枪头达到工艺要求深度马上降防溅装置进行保护。 4、喷吹完毕提枪时,先提防溅罩注意操作防止过卷。枪提出液面后先关闭氮气,将枪提到位锁定。 5、试枪时,要控制粉剂损失,防止外扬粉剂造成燃烧发生火灾。 6、喷吹时不得在枪孔处向下观测了望,以防喷枪失控滑落伤人。 7、操作台上不准放置与工作无关的物品,严禁脚踏和坐卧操作台。 8、更换或修理喷枪前,供气系统必须卸压为零,且不得进行其他操作。

脱硫岗位安全操作规程

1.操作人员要严格执行工艺技术操作要点。 2.进入岗位要按规定穿戴好个人防护用品。 3.设备、管道阀门使用前,必须与有关岗位联系,仔细检查在检修时所加的盲板是否拆除,检修的禁锢件是否禁固牢靠,确认无误后在开车。 4.各种安全防护装置、仪表及指示器,消防及防护器材等不准任意挪动或拆除。 5.操作人员必须掌握消防知识,并会使用消防器材。 6.各容器及管道的法兰、机器管口、安全阀等漏气时,不可在有压力的情况下扭紧螺栓。如必须堵漏应报告车间,首先将压力降低至规定的范围,才可去紧螺栓。在未处理前应设立明显标志。 7.如遇爆炸、着火事故发生,必须先切断有关气源、电源后进行抢修。 8.设备交出检修时,必须按车间签发的检修票上有关工艺处理条文执行,并检查对检修需加盲板处设立明显标志。 9.严禁在岗位吸烟及一切违节动火,操作工有权检查本岗位范围内的动火手续及安全措施落实情况。 10.不是自己分管的设备、工具等,不准动用。 11.不经车间领导同意,禁止任何人员在本岗位进行任何试探性操作。 12.非电工人员严禁修理电气设备、线路和开关。 13.一旦发生事故,必须立即报告值班长,不得隐瞒或推脱,要积极处理,以防事故扩大。重大事故必须保护现场。

1.操作人员要严格执行工艺技术操作要点。 2.进入岗位要按规定穿戴好个人防护用品。 3.设备、管道阀门使用前,必须和有关岗位联系,下自习检查在检修时所家的盲板是否拆除,检修的禁锢件是否禁固可靠,确认无误后再开车。 4.各种安全防护装置、仪表及指示器,消防及防护器材等不准挪用或拆除。 5.操作人员必须掌握气防、消防知识,并会使用气防、消防器材。 6.各容器及管道的法兰、机器管口、安全阀等漏气时,不可在有压力的情况下扭紧螺栓。如必须堵漏应报告车间,首先将压力降低至规定的范围,才可去紧螺栓。在未处理前应设立明显标志。 7.如遇爆炸、着火事故发生,必须先切断有关气源、电源后进行抢修。 8.设备交出检修时,必须按车间签发的检修票上有关工艺处理条文执行,并检查对检修需加盲板处设立明显标志。 9.生产需要开用塔电炉时,首先必须保证安全气量。 10.反应器检修时,必须保证塔内正压,对需要的氮气含杂质≤5×10-5,以防催化剂氧化超温,特别是甲醇合成塔必须用氮气置换彻底,严防发生羧基镍(铁)中毒事故。 11.开关甲醇阀门时,应戴好面罩或眼睛及手套等,面部不要正对阀门,以防甲醇直接和人体接触。 12.补气升压和放空卸压,严防倒气,升降压不得过快,一面损坏设