文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器考题库

变压器考题库

变压器考题库
变压器考题库

第二章电力变压器

一、单项选择题

1、变压器是一种(静止)的电气设备。

2、变压器是利用(电磁感应原理)将一种电压等级的交流电能转变

为另一种电压等级的交流电能。

3、变压器一、二次侧的漏电抗压降分别等于(一、二次侧的漏磁电势)。

4、变压器按用途可分为电力变压器、特种变压器和(仪用互感器)。

5、仪用互感器包括(电压互感器)和电流互感器两种。

6、电力变压器按冷却介质分为(油浸式)和干式两种。

7、发电厂的发电机输出电压通常为6.3kV,10.5kV,最高不超过(20kV)。

8、远距离输送电能时,首先要将发电机的输出电压通过升压变压器

升高到(几万伏或几十万伏),以减小输电线上的能量损耗。

9、几万伏或几十万伏高压电能输送到负荷区后,必须经过不同的降

压变压器将高电压降低为(不同等级的电压),以满足各种负荷的需要。

10、在电力系统中,变压器能将不同(电压等级)的线路连接起来。

11、在单相变压器闭合的铁芯上绕有两个(互相绝缘)的绕组。

12、在单相变压器的两个绕组中,与电源连接的一侧叫做(一次侧绕组)。

13、当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在一次侧绕组中会有(交流)电流流过。

14、当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在变压器铁芯中将产生(交变)磁通。

15、当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,如果变压器的二次侧

绕组与(外电路负荷)连通,就会有电能输出。

16、己知一台变压器的一、二次侧绕组匝数分别为N

1、N

2

,铁芯中

交变磁通的幅值为

m

φ,当频率为f的交流电源电压加到该变压

器的一次绕组后,一次侧绕组中的感应电势为(E

1=4.44

1

fN

m

φ)。

17、变压器的高压绕组的电流一定(低于)低压绕组的电流。

18、变压器一次绕组的电压与二次绕组的电压在数值上的关系为(一

次绕组电压与二次绕组电压的数值关系与其绕组的匝数比成正比)。

19、变压器的变比等于(一、二次侧感应电势有效值)之比。

20、在忽略变压器内部损耗的情况下,变压器的一、二次电流之比与

(一、二次绕组匝数)之比互为倒数。

21、变压器匝数少的一侧电压低,电流(大)。

22、我国变压器的额定频率为(50Hz)。

23、变压器利用电磁感应作用实现电压变换的根本方法是(一次与二次绕组的匝数不相同)。

24、如果忽略变压器的内部损耗,则变压器二次绕组的输出功率(等于)一次绕组输入功率。

25、如果忽略变压器一、二次绕组的(漏电抗)和电阻时,变压器一

次侧电压有效值等于一次侧感应电势有效值,二次侧电压有效值

等于二次侧感应电势有效值。

26、变压器的铁芯是变压器的(磁路)部分。

27、变压器的铁芯由(铁芯柱)和铁轭两部分组成。

28、变压器的铁芯结构一般分为(心式)和壳式两类。

29、变压器的铁芯采用导磁性能好的硅钢片叠压而成,能减小变压器的(铁损耗)。

30、当变压器的电源电压高于额定值时,铁芯中的损耗会(增大)。

31、变压器铁芯采用的硅钢片主要有(热轧)和冷轧两种。

32、我国变压器铁芯采用的硅钢片的厚度主要有(0.35mm、0.30mm、0.27mm等)。

33、如果变压器铁芯采用的硅钢片的单片厚度越薄,则(铁芯中的涡流损耗越小)。

34、变压器的绕组是变压器的(电路)部分。

35、变压器高低压绕组的排列方式有(同心式和交叠式)。

36、变压器的绕组与铁芯之间是(绝缘)的。

37、变压器的绕组一般用绝缘纸包的铜线或(铝线)绕制而成。

38、变压器调整电压的方法是从一侧绕组上设置分接,以增加或切除

一部分绕组的匝数,从而实现(有级调整电压)的方法。

39、变压器变换分接位置以进行调压所采用的开关称为(分接开关)。

40、6300kV A及以下的油浸式变压器采用(吊器身式)油箱结构。

41、油浸式变压器的器身放置于装满变压器油的(油箱)中。

42、变压器的冷却装置是起(散热)作用的。

43、在大型变压器中,采用强迫油循环水冷却器时,冷却器中的冷却介质是(水)。

44、变压器储油柜的作用是保证油箱内总是充满(油),并减小油面与空气的接触面。

45、变压器吸湿器的作用是吸收(空气)中的水分,确保储油柜上部空气的干燥。

46、变压器的高、低压绝缘套管是用来引出变压器(高、低压绕组)

引线,并起对地绝缘作用的。

47、变压器高、低压绝缘套管的内部绝缘有(变压器油)、附加绝缘和电容性绝缘。

48、当变压器内部发生故障产生气体,或油箱漏油使油面降低时,(气

体继电器)能接通信号回路或跳闸回路,以保护变压器。

49、变压器的铭牌上标有变压器的(技术参数)。

50、变压器的相数一般分为(单相和三相)两种。

51、变压器的额定电压是指变压器的(额定线电压)。

52、我国电力系统中,线路终端的最低电压等级为(0.38kV)。

53、考虑线路压降,连接于线路始端的升压变压器,其二次侧额定电

压要(高于)我国输变电线路的电压等级。

54、变压器的额定容量是指变压器在铭牌规定的(额定状态)下,变压器二次侧的输出能力。

55、三相变压器的额定容量是(三相容量之和)。

56、多绕组变压器的额定容量是(最大的绕组额定容量)。

57、一般电力变压器的电压高,其容量一定(大)。

58、变压器的额定电流是指变压器绕组出线端的(额定线电流)。

59、三相变压器的额定电流等于(变压器额定容量除以额定电压的3倍)。

60、绕组Yy联接的三相变压器的一次侧的额定电流等于(变压器额

定容量除以一次侧额定电压的3倍)。

61、绕组Dd联接的三相变压器的二次侧的额定电流等于(变压器额

定容量除以二次侧额定电压的3倍)。

62、三相变压器绕组的联接形式有三角形接法(D接)、(星形接法(Y

接))和曲折形接法(Z接)。

64、变压器的调压方式分为(无励磁调压和有载调压)。

65、变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率的(额定电压)时,

一次绕组中流过的电流为空载电流。

66、变压器空载合闸时,(会)产生较大的冲击电流。

67、变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到(额定值)

时,此时所施加的电压称为阻抗电压。

68、变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其(电流)达到额定

值时,变压器从电源吸取的功率称为短路损耗。

69、变压器一次绕组接额定频率、额定电压的交流电源,在给定的负

载功率因数下,二次空载电压和二次负载电压之差与二次额定电压的比值,称为(变压器的电压调整率)。

70、变压器一次绕组加额定电压,二次绕组带负载运行时,二次电压

大小将随负载电流大小和(负载功率因数大小)的改变而改变。

71、变压器带感性负载时,从空载到满载其二次电压将会(降低)。

72、变压器的效率是指变压器的(输出有功功率与输入有功功率)之比的百分数。

73、随着负载变化,变压器的效率也发生变化,当铜损耗(等于)铁

损耗时,变压器的效率达到最高。

74、变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与(周围环境温度)之差。

75、空气冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与(冷却空气温度)之差。

76、水冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与(冷却器入口处水温)之差。

77、变压器正常运行时,各部件的温度是(不同的)。

78、变压器正常运行时,(绕组)的温度最高。

79、油浸式电力变压器的信号温度计所指示的温度是(上层油的平均温度)。

80、变压器的最高运行温度受(绝缘材料耐热能力)的限制。

81、A级绝缘的油浸式变压器在正常运行时,变压器上层油温最高不超过(95οC)。

82、变压器的上层油温在正常时一般在(85οC)以下,对强迫油循环

水冷却的变压器为75οC。

83、变压器正常运行时,变压器的温度达到稳定时的温升称为(稳

定温升)。

84、变压器稳定温升的大小与(变压器周围环境的温度)无关,仅取

决于变压器的损耗和散热能力。

85、当变压器的负载一定时,变压器的实际温度随(变压器周围环境温度)的不同而不同。

86、国家标准规定,变压器运行时其周围环境温度最高为(40οC)。

87、国家标准规定,变压器在正常运行下(允许)过载运行。

88、变压器突然短路时,其短路电流的幅值一般为其额定电流的(25~30)倍。

89、变压器的电源电压一般不得超过额定电压的(±5%)。

90、将两台或多台变压器的(一次侧和二次侧绕组)分别接于公共母

线上,同时向负载供电的运行方式称为变压器的并列运行。91、变压器理想并列运行的条件是变压器的联结组标号相同、变压器

的电压比相等和(变压器的阻抗电压相等)。

92、变压器理想并列运行的条件中,变压器的电压比允许有(±5%)的差值。

93、变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有(±10%)的差值。

94、变压器油的试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和(简化试验)。

95、为了及早发现变压器内部存在的潜伏性故障,应结合变压器的运

行维护工作,(定期或不定期)取油样做油的气相色谱分析。

96、变压器运行中补油时应注意,(10kV)及以下的变压器可以补入

不同牌号的油,但应做混油的耐压试验。

97、变压器补油后要检查气体继电器,及时放出气体。若在(24小

时)后无问题,可重新将气体保护接入跳闸回路。

98、容量在630kV A及以上的变压器,且无人值班的,每周应巡视检查(一次)。

99、容量在(630kV A以下)变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查一次。

100、对(强迫油循环水冷或风冷)变压器,不论有无人员值班,都应每小时巡视一次。

101、干式变压器是指变压器的(绕组)和铁芯均不浸在绝缘液体中的变压器。

102、干式变压器主要有环氧树脂绝缘干式变压器、气体绝缘干式变压器和(H级绝缘干式变压器)。

103、H级绝缘干式变压器所用的绝缘材料可以连续耐高温(220度)。104、电压互感器工作时相当于一台(空载运行)的降压变压器。105、电压互感器一次绕组匝数(大于)二次绕组的匝数。

106、电压互感器工作时,高压绕组与被测电路(并联),低压绕组与测量仪表或继电器的电压线圈并联。

107、电压一互感器工作时,其二次侧不允许(短路)。

108、电压互感器按用途分为测量用电压互感器和(保护用电压互感器)。

109、电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为(低压系统)标准的小电流。

110、电流互感器一次绕组匝数(小于)二次绕组的匝数。

111、电流互感器工作时,相当于一台(短路运行)的变压器。112、电流互感器工作时,一次绕组与被测电路(串联)。

113、电流互感器工作时,其二次侧不允许(开路)。

114、电流互感器的额定二次电流一般为(5A)。

115、电流互感器二次回路(一点)接地。

二、判断题

1、变压器是利用电磁感应原理将一种电压等级的直流电能转变为另

一种电压等级的直流电能。(错)

2、当交流电源电压加强到变压器的一次绕组后,在变压器铁芯中产

生的交变磁通只穿过一次侧绕组。(错)

3、当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在变压器铁芯中产生

的交变磁通只在二次侧绕组中产生感应电势。(错)

4、当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,变压器的二次侧绕组

与外电路负荷断开,会有电能输出。(错)

5、变压器的变比等于一、二次侧感应电势瞬时值之比。(错)

6、变压器的变比等于一、二次电压最大值之比。(错)

7、变压器一、二次侧感应电势最大值之比等于一、二次侧电压有效值之比。(错)

8、变压器匝数多的一侧电流大,电压高。(错)

9、变压器的铁芯采用导电性能好的硅钢片叠压而成。(错)

10、变压器内部的主要绝缘材料有变压器油、绝缘纸板、电缆纸、皱纹纸等。(对)

11、变压器调整电压的分接引线一般从低压绕组引出,是因为低压侧电流小。(错)

12、气体继电器能反应变压器的一切故障而作出相应的动作。(错)

13、当气体继电器失灵时,油箱内部的气体便冲破防爆膜从绝缘套管

喷出,保护变压器不受严重损害。(错)

14、S11—M(R)—100/10表示三相油浸自冷式,双绕组励磁调压,

卷绕式铁芯(圆截面),密封式,高压绕组额定电压为100kV,低压绕组额定电压为10kV的电力变压器。(错)

15、接在输变电线路终端的变压器被称为降压变压器。(对)

16、接在输变电线路终端的变压器被称为线路电源端变压器。(错)

17、接在输变线路始端的变压器被称为升压变压器。(对)

18、接在输变电线路始端的变压器被称为线路负荷端变压器。(错)

19、多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量的平均值。(错)

20、单相变压器的额定电流等于变压器额定容量除以3倍额定电压。(错)

21、三相变压器的额定电流等于变压器额定容量除以额定相电压的3倍。(错)

22、三相变压器的额定电流等于变压器额定容量除以额定线电压的3倍。(错)

23、三相变压器绕组为Yy联接时,绕组相电流就是瞬时电流。(错)

24、三相变压器绕组为Yy联接时,绕组电压乘以3就等于相电压。(错)

25、三相变压器绕组为Dd联接时,绕组相电压就等于额定电压。(对)

26、变压器二次绕组接纯电阻负载,一次绕组施加额定频率的额定电

压时,一次绕组中流过的电流为空载电流。(错)

27、变压器二次绕组开路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,

此时所施加的电压称为阻抗电压。(错)

28、中小型变压器的效率约为90%以上,大型变压器的效率在95%以上。(对)

29、变压器的冷却方式有多种,如干式自冷、油浸风冷等。(对)

30、变压器正常运行时,绕组温度最低,变压器油的温度最高(错)

31、变压器稳定温升的大小与变压器周围环境的温度、变压器的损耗和散热能力等相关。(错)

32、对于A级绝缘的变压器,在周围环境最高为40οC时,其上层油

的允许温升为65οC。(错)

33、当电力系统或用户变电站发生故障时,为保证重要设备的连续供

电,允许变压器短时过负载的能力称为事故过负载能力。(对)34、当变压器一次侧绕组的电网电压小于变压器的分接头电压时,变

压器的输出功率将略有降低。(对)

35、变压器理想并列运行的条件中,变压器的联结组标号必须相同。(对)

36、变压器油的取样应该在天气干燥时进行。(对)

37、变压器油的油样一般不应放置于高温处和透明容器内。(对)

38、当变压器过负载时,会加大变压器运行的噪声。(对)

39、当系统短路或接地时,变压器会产生很大的噪声。(对)

40、当变压器所带负载中,有大容量动力设备起动时,会加大变压器运行的噪声。(对)

41、当变压器带有可控硅整流器或电弧炉设备时,会加大变压器运行的噪声。(对)

42、互感器是供电系统中测量和保护用的设备。(对)

43、电压互感器是将系统的高电压改变为标准的低电压。(对)

44、电压互感器工作时,其高压绕组与被测电路并联,低压绕组与测

量仪表或继电器的电压线圈串联。(错)

45、电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率。(对)

46、一般电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器,二次绕组、铁

芯和外壳都必须可靠接地。(对)

47、电压互感器发生故障时,必须用隔离开关断开。(错)

48、电流互感器的容量是指允许接入的二次负载容量。(对)

49、电流互感器的二次绕组中应该装设熔断器或隔离开关。(错)

50、电流互感器不能与电压互感器二次侧互相连接。(对)

三、多项选择题

1、变压器按用途可分为(电力变压器;特种变压器;仪用互感器)

2、电力变压器按冷却介质不同分为(干式;油浸式)。

3、远距离输送电能的过程中,需要(升压变压器;降压变压器)才

能将发电厂发电机发出的电能输送到负荷区,并适合于用电设备的使用,实现电能的传输和分配。

4、当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在变压器铁芯中产生

的交变磁通将穿过(二次侧绕组;一次侧绕组)。

5、变压器的一、二次电流有效值之比可近似地与(一、二次绕组匝

数比;一、二次电压有效值之比;一、二次侧感应电势之比)成反比。

6、以下有关变压器绕组的说法,正确的有(匝数多的一侧电流小,

电压高;匝数少的一侧电压低,电流大)。

7、以下有关变压器绕组的说法,正确的有(降压变压器匝数多的一

侧为高压侧绕组;降压变压器匝数少的一侧为低压侧绕组)。

8、如果忽略变压器的内部损耗,则以下说法正确的有(变压器二次

绕组的输出功率等于一次绕组输入功率;变压器一次侧电压有效值等于一次侧感应电势有效值;变压器二次侧电压有效值等于二次侧感应电势有效值)。

9、变压器储油柜的主要作用是(保证油箱内总是充满油;减小油面与空气的接触面)。

10、变压器的铭牌上标有变压器的(额定电压;额定电流;额定容量;额定频率)等。

11、变压器一次绕组加额定电压,二次绕组带负载运行时,二次电压

大小将随(负载电流大小;负载功率因数大小)的改变而改变。

12、变压器按冷却方式分有多种,例如有干式自冷变压器及(油浸自

冷变压器;油浸风冷变压器;油浸水冷变压器)等。

13、三相变压器绕组为Y联接时,以下说法正确的有(绕组线电压

等于相电压乘以3;绕组相电流就等于线电流)。

14、三相变压器绕组为D联接时,以下说法正确的有(绕组相电压

就等于绕组线电压;绕组线电流等于相电流乘以3)。

15、将(两台变压器;三台或多台变压器)的一次侧和二次侧绕组分

别接于公共母线上,同时向负载供电的运行方式称为变压器的并列运行。

16、多台变压器并列运行的目的是(可以提高供电的可靠性;可以减

少总的备用容量;可以提高运行的经济性)。

17、变压器油主要起(冷却;绝缘;散热)作用。

18、目前,下列变压器属于节能型变压器的有(型号为S9-1250/10

的变压器;型号为SH11-M-50/10的变压器;非晶态合金铁芯变压器)。

19、电压互感器的容量分为(最大容量;额定容量)。

20、电流互感器按用途分为(测量用电流互感器;保护用电流互感器)。

四、案例分析及计算题

1、变压器油的运行管理主要包括的内容有(经常检查油色、油量是

否正常;结合变压器的运行维护,定期或不定期取油样作油的气相色谱分析;经常检查充油设备的密封性,储油柜、呼吸器的工作性能)

2、变压器运行中的异常一般有(声音异常;油温异常;油位异常;

外观异常;颜色、气味异常)等几种情况。

3、变电站的一台变压器运行时出现声音异常,值班人员分析可能的

原因有(变压器过负载运行;系统短路或接地时,通过很大的短路电流;变压器所带负载中,有大容量动力设备起动;变压器所带负载中,有可控硅整流器或电弧炉设备)。

4、一台三相变压器的一、二次侧绕组匝数分别为1500和300,则该变压器的变比为(5)。

5、一台三相电力变压器,额定电压U

N

1/U

N

2

=10/0.4kV,Yy0联接,

则变压器的变比为(25)。

6、一台单相变压器,其额定电压为U

N

1/U

N

2

=10/0.4kV,额定电流为

I

N 1/I

N

2

=25/625A,则变压器的额定容量为(250kV A)。

7、一台三相电力变压器,额定容量S

N

=500kV A,额定电压

U

N

1/U

N

2

=10/0.4kV,高、低压边绕组均为Y联接,其高压侧的额

定电流是(28.87A)。

变压器供电系统方案终版

变压器供电系统方案终版

一、工程概况: 天津快速路项目(八合同)北横线志成道段工程是天津市快速路系统向为快速系统北横的一部分,南北向 为快速系统东纵一部分。东西向起点为北横子牙河大桥 终点处,终点接外环线,全长4727.352m;南北向起点 为东纵北宁公园段,终点接东纵铁东路高架桥,全长 1060m。东西向的主线桥横跨京山线、津浦线和现有的 盐坨桥并与南北向横跨新开河的B、C线桥立交,形成以 主线为上层、BC 线和盐坨桥为中层、南北向辅道为下层 的上下共三层的互通式立交桥。 本工程的主要工程内容包括:桥梁总长7223m,面积106317m2,其道,断面总宽80m。主要实物工 程量:钻孔桩69200延米,钢筋17480T,混泥土 172700m3,路基土方70万方。工程于2004年1月 6日正式开工,合同工期577天。 天津市快速路第八合同段墩柱施工,其安全注意事项严格执行天津市2004年颁布的《建筑工程安全生产 管理条例》。 二、工程施工用电特点及用电安排 该工程基础开挖采用旋挖钻机施工,混泥土浇注采用混泥土泵车进行施工,因此主要用电负荷集中在混泥土搅 拌和钢筋加工,考虑到供电质量,结合工程施工总的安排,

准备安装5台变压器,作为主供电电源。每台变压器的供 电范围如平面图布置图所示。备用电源配备三台发电机, 其中一台安装在1#变压器处,另两台根据现场施工的实 际情况安排。 三、施工用电平面布置图:见附图1。 四、用电负荷统计及计算:见附图2。 五、电缆的选配: 1、本工程施工主电线路全部使用绝缘电缆直接埋地,引至各分配电箱,通过绝缘电缆引至用电设备配电箱。 2、钢筋加工场电缆选配:钢筋加工场最大可能出现负荷,10台电焊机、弯曲机、切断机(切割机)、卷扬机同时工作,总功率为210kw。 计算电流:I=210/(1.732*0.4)=303 查工具书:120mm2四芯电缆(铜)直接敷设地中安全载流量308A,可以满足要求。 钢筋加工场电缆选配VV-3*120+1*75铜芯电缆。 六、施工现场配电箱引入电缆选配: 每条主线最多引出5 个分配电箱,最多可能同时使用负荷相当于2个分配电箱的最大负荷,每个配电箱负 荷:两台20kw泥浆泵、两台5kw泥浆泵、两台14kw 电焊机、四台2.2kw振捣器,负荷总计为86.8kw,即

2020年国家电网电力公司考试变压器知识试题库及答案

2020年国家电网电力公司考试变压器知识试题库及 答案 一、填空 1)变压器借助(电磁感应关系),将一种等级的交流电压和电流,变为(同频率)的另 一种等级的电压和电流。 2)变压器结构的基本部分是(铁芯)和(绕组)。铁芯是构成(磁路)的主要部分,绕 组构成(电路)。 3)变压器在运行及试验时,为了防止由于静电感应在铁芯或其他金属构件上产生(悬 浮电位)而造成对地放电,铁芯及其构件都应(接地)。 4)绕组是变压器的电路部分,电力变压器绕组绕组采用(同芯)方式布置在芯柱上, (低压)绕组在里,(高压)绕组在外,这样有利于绕组对铁芯的绝缘。 5)变压器里的油,既起(冷却)作用,也起(绝缘)作用。 6)变压器二次开路时,一次绕组流过的电流称为(空载电流)。 7)变压器空载电流的大小约为额定电流的(2~10%),其性质基本是感性无功的。 8)变压器发生突然短路时,短路电流可达到额定电流的(30)倍左右,突然短路时变 压器承受的电动力是额定运行时的(900)倍左右。 9)变压器空载接通电源瞬间,可能出现很大的冲击电流,该电流称为(激磁涌流),它 可能达到额定电流的(5~8)倍。 10)互感器是将电路中(大电流)变为(小电流)、将(高电压)变为(低电压)的电气 设备,作为测量仪表和继电器的交流电源。互感器包括(电压互感器)和(电流互感器)。 11)为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,互感器二次侧绕组必须(接地)。 12)为了防止电流互感器二次侧绕组开路,规定在二次侧回路中不准装(熔断器)。 13)电压互感器在三相系统中测量的电压有(线电压)、(相电压)、(相对地电压)和单 相接地时出现的(零序电压)。 14)电压互感器按绝缘冷却方式分为(干式)和(油浸式)两种。按相数分(单相)和 (三相)两种。按绕组可分为(双绕组)和(三绕组)。 15)电压互感器二次额定电压一般为(100)V,电流互感器二次额定电流一般为(5)A。 16)电流互感器的结构特点是:一次绕组的匝数(很少),而二次绕组的匝数(很多)。

变压器精选练习题16道

1、如图,当滑动变阻器滑动触头p逐渐向上移动时,接在理想变压器两端的四个理想电表示数() A.V1不变、V2不变、A1变大、A2变大 B.V1不变、V2不变、A1变小、A2变小 C.V1变大、V2变大、A1变小、A2变小 D.V1变小、V2变小、A1变大、A2变大 2、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,电压表和电流表均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈两端加上交变电压,其瞬时值表达式为,则() A.电压表的示数为 B.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电流表A2的示数变小 C.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电流表A1的示数变大 D.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,理想变压器的输入功率变小 3、某变压器原、副线圈匝数比为55∶9,原线圈所接电源电压按图所示规 律变化,副线圈接有负载。下列判断正确的是( ) A.输出电压的最大值为36V B.原、副线圈中电流之比为55∶9 C.变压器输入、输出功率之比为55∶9 D.交流电源有效值为220V,频率为50Hz 4、如图所示,理想变压器副线圈通过导线接两个相同的灯泡L1和L2。导线的等效电阻为R。现将原来断开的开关S闭合,若变压器原线圈两端的电压保持不变,则下列说法中正确的是() A.副线圈两端的电压不变 B.通过灯泡L1的电流增大 C.原线圈中的电流减小 D.变压器的输入功率减小 5、生活中处处用电,而我们需要的电都是通过变压器进行转换的,为了测一个已知额定电压为100V的灯泡的额定功率,如图,理想变压器的原、副线圈分别接有理想电流表A和灯泡L,滑动变阻器的电阻值范围时0-100Ω不考虑温度对灯泡电阻的影响,原、副线圈的匝数比为2:1,交流电源的电压为U0=440V,适当调节滑动变阻器的触片位置,当灯泡在额定电压下正常工作时,测得电流表A的示数为1.2A,则() A.灯泡的额定功率为40W B.灯泡的额定电流为2.4A C.滑动变阻器上部分接入的电阻值为50Ω D.滑动变阻器消耗的电功率为240W 6、如图7,有一理想变压器,原副线圈的匝数比为n,原线圈接正弦交流电,输出端接有一个交流电压表和一个电动机。电动机线圈电阻为R,当输入端接通电源后,电流表读数为I,电压表读数为U,电动机带动一重物匀速上升。下列判断正确的是() A、电动机两端电压为 B、电动机消耗的功率为U2/R C、电动机的输出功率为nUI-(nI)2R D、变压器的输入功率为UI/n 7、理想变压器原、副线圈匝数比为4∶1,若原线圈上加u=400sin100πt (v)的交变电压,则在副线圈两端 () A、用交变电压表测得电压为100 v B、用交变电压表测得电压为100 v C、交变电流的周期为0.02s D、频率为100π hz 8、如图8所示,T为理想变压器,副线圈回路中的输电线ab和cd的电阻不可忽略, 其余输电线电阻可不计,则当电键S闭合时 ( ) A.交流电压表V1和V2的示数一定都变小 B.交流电压表只有V2的示数变小 C.交流电流表A1、A2和A3的示数一定都变大 D.只有A1的示数变大

变压器检修工中级选择.doc

变压器检修工(中级)练习卷 一、单项选择题 1.两个带电小球相距为d,相互间斥力为F,当改变间距而使斥力增加为4F时,两小球间的距离为( )。 A.4d B.2d C.1/2d D.1/4d D 2.磁通密度的国际制单位是( )。 A.韦佰(wb) B.特斯拉(T) C.高斯(GS) D.马克斯韦尔(Mx) B 3.空载损耗约为变压器额定容量的( )。 A.2~4% B.0.2~1.5% C.2~10% B 4.异步电机作为电动机状态运行时,其转差率( )。 A.0R 2 >R 3 ,并联使用消耗的功率是( )。 A.P 1 >P 2 >P 3 B.P 1 =P 2 =P 3 C.P 1

变压器知识习题及答案

变压器知识习题及答案 一、填空题 ? 1、油浸式电力变压器一般是由铁芯、绕组、()绝缘套管和冷却系统五大部分组成。 2、变压器油起着散热和()的作用。 3、将连接组别为y , dl 的三相变压器改接为Y, Yno。如果一次侧的额定电电压不变,则二次侧的额定电压为原来的√3倍,其容量不变。 4、变压器空载运行时,由于()很小,铜损近似为零。 5、变压器空载运行时的主磁通与额定运行时主磁通相同,所以变压压器的空载损耗似等于()损耗。 6、变压器运行中温度最高的部位是(),温度最低的是变压器油。 7、当变压器负载系数为()时,其效率最高。 8、变压器绕组损耗分为基本损耗和附加损耗,其中基本损耗耗是()。 9、一台油浸自冷式变压器,当周围围空气温度为 32℃时,其上层油温为I 60°'C ,则上层油的温升为()。 10.变压器空载电流的无功分量很大,而()分量很小,因此变压器空载运行行时的功率因素很低。 11.变压器空载试验的目的是测量()损耗和空载电流。 12、变压器并列运行的目的是:()和提高供电可靠性。 13、变压器的相电压变比等于原边、副边绕组的()之比。 14、变压器过负荷时的声音是()。 15、变压器呼吸器中的硅胶受潮后,其颜色变为()。 16、电力变压器的交流耐压试验,是考核变压器的()绝缘。 17、测定电力变压器的变压比,一般采用的试验仪器是()。 18、常用的电压互感器在运行时相当于一个空载运行的降压变压器,它的二次电压基本上等于二次()。 19、电压互感器按其工作原理可分为()原理和电容分压原理。 20、电流互感器二次侧的额定电流一般为()安培,电压互感器二次侧的电压一般为()伏,这样,可使测量仪表标准化。 二、选择题 ? ? ? ? 1、并列运行变压器的变压比不宜超过()。 A、 2:1 B:3:1 C:4:1 D:5:1 2、变压器轻瓦斯保护正确的说法是()。 A.作用于跳闸 B、作用于信号 C.作用于信号及跳闸 D.都不对 3、带有瓦斯继电器的变压器,安装时其顶盖沿瓦斯继电器方向的的升高场坡度为()。 A. 1%~5% B、1%% C. 1%一25% D. 1%-30% 4、配电变压器低压侧中性点应进行工作接地,对于容量为l00kVA及以上其接地电阻应不大于()。 A. 0. 4Ω B. 10Ω C一8 ΩΩ 5、已知变压器额定容量为s,额定功率库因数0. 8,则其额定有功负载应是()。 B. 1·25S D. 0. 64S

《变压器检修工(第二版)》高级工理论试卷

(11-053) 电力职业技能鉴定考试 《变压器检修工(第二版)》高级工理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共25题) 1. 如图A -5所示,A 、B 两点间电流I 等于( )mA 。 图A-5 (A)10; (B) 10; (C)0; (D)100。 2. 如图A -7所示,ELA 灯与ELB 灯电阻相同,当电阻器滑动片向下滑动时,( )。 图A-7 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

(A)ELA灯变亮、ELB灯变暗; (B)ELA灯变暗、ELB灯变亮; (C)ELA灯变暗、ELB灯变暗; (D)ELA灯变亮、ELB灯变暗。 3. 两个容抗均为5Ω的电容器串联,以下说法正确的是()。 (A)总容抗小于10Ω; (B)总容抗等于10Ω; (C)总容抗为5Ω; (D)总容抗大于10Ω。 4. 一个长方形磁体被截成两段,磁极()。 (A)仍为两个; (B)变为1个; (C)消失; (D)变为4个。 5. 配电变压器在运行中油的击穿电压应大于()kV。 (A)1; (B)5; (C)20; (D)100。 6. 电网测量用电压互感器二次侧额定电压为()V。 (A)220; (B)380; (C)66; (D)100。 7. 三相电力变压器一次绕组接成星形,二次绕组接成星形的三相四线制,其相位关系为时钟序数12,其联结组标号为()。 (A)Yyn0; (B)Ydn11; (C)Dyn0; (D)Dyn11。 8. 分裂绕组变压器低压侧的两个分裂绕组,它们各与不分裂的高压绕组之间所具有的短路阻抗()。 (A)相等; (B)不等; (C)其中一个应为另一个的2倍; (D)其中一个应为另一个的3倍。 9. 通过变压器的()数据,可以求得阻抗电压。 (A)空载试验; (B)电压比试验; (C)耐压试验; (D)短路试验。 10. 油浸电力变压器的气体保护装置轻气体信号动作,取气体分析,结果是无色、无味、不可燃,色谱分析为空气,这时变压器()。 (A)必须停运; (B)可以继续运行; (C)不许投入运行; (D)要马上检修。 11. 一台变压器的负载电流增大后,引起二次侧电压升高,这个负载一定是()。 (A)纯电阻性负载; (B)电容性负载; (C)电感性负载; (D)空载。 12. 对220kV及以下变压器油进行色谱分析,规定油中溶解乙炔含量注意值为()ppm。 (A)5; (B)10; (C)15; (D)20。 13. 重复接地的接地电阻要求阻值小于()Ω。 (A)0.5; (B)4; (C)10; (D)55。 14. 进行变压器检修工作,工作负责人应提前填写()。 (A)操作票; (B)工作票; (C)停电申请票; (D)报告单。 15. 公制普通螺纹的牙型角α为()。

变压器接地系统

变压器接地系统 1低压配电系统接地型式概述 民用建筑中的配电变压器。现时有35/0.4 kV、10/0.4 kV、6.3/0.4 kV 等.而以1O,O.4 kV为常见。变压器单台容量有的已超过2 000kV·A,提供本建筑物或建筑群所需220/380 V低压电源。此类配电站多附设在相应建筑物内,低压电源系统的接地型式,以TN-S系统为主,也有使用TT接地型式。所需接地体大多使用自然接地体。也有使用人工接地体或两者相结合。 低压电源系统接地型式,按电源系统和电气设备不同的接地组合来分类。根据IEC标准规定。低压电源系统接地型式,一般由两个字母组成,必要时可加后续字母,其中第一个字母表示电源接地点对地的关系(直接接地,不接地)。第二个字母表示电气设备外露可导电部分与地的关系(独立于电源系统接地点的直接接地.N--直接与电源系统接地点或与该点引出的导体相连接)。后续字母表示中性线与保护线的关系(C--中性线N与保护线PE合并,中性线N与保护线PE分开)。故低压电源系统的接地型式可分为五种。在民用建筑中使用最多的为TN-S、,IN-C-S、TT三种。而变配电站中常用的为TN-S或TT 两种.在此三种接地型式中,规定了电源的中性点应直接接地,电气设备的外露可导电部份应接地。 上述电源系统,指提供用电设备的220/380 V电源,如:由变压器低压侧开始至配电屏,由屏至配电箱。由箱至水泵电动机的低压电源系统等,上述电气设备包括了变压器、配电屏(箱)、电梯、水泵等,故上述的电源中性点,就是该配电系统的中性点,就是变压器的中性点。显然这类变压器应有两种接地要求,即中性点的直接接地,称为工作接地;变压器外壳接地。称为保护接地。工作接地的作用是使低压电源系统在正常工作或事故情况下,降低人体的接触电压,保障电器设备的可靠动作,迅速切断故障设备,降低电器设备和输电线路的绝缘水平。保护接地的作用是在电气设备电源系统运行故障时,保障人身和设备的安全。如何正确处理上述配电站及变压器的工作接地和保护接地,使其安全可靠运行是我们应该认真去研究解决的重要内容。现分述于下。 2现时常见的四种接地的具体作法 2.1接地型式为TN-S系统。由变压器低压侧中性点接线柱上。并联三根导体。其中一根引往变电站内MEB板(总等电位板),该导体有用扁钢也有用单芯电缆。另两根导体,均为铜排,同时引入进线屏。一根引入4极开关的第4极配出N铜排,另一根与PE铜母排相连接。再由该PE母排用扁钢与MEB板相

变压器习题集

《变压器》习题集 知识要点 (一)理想变压器 (1)无铁损 (2)无铜损 (3)无漏磁 (二)理想变压器的工作规律 理想变压器原、副线圈中有完全相同的磁通量(不计铁损),线圈及铁芯上又不计热损耗(不计铜损),所以应遵循以下规律: 1.电压比:单个副线圈U1/U2=n1/n2;对多个副线圈U1:U2:U3=n1:n2:n3 2.电功率关系:P1=P2(只适用于单个副线圈的情况,对于多个副线圈的P1=P2+P3+P4+ …… 3.电流关系:(单个线圈)I1/I2=n2/n1 (多个副线圈)I1U1=I2U2+I3U3+…… 例1.一理想变压器原线圈接交流,副线圈接电阻,下列哪些方法可使输入功率增加为原来的2倍: A、次级线圈的匝数增加为原来的2倍 B、初级线圈的匝数增加为原来的2倍 C、负载电阻变为原来的2倍 D、副线圈匝数和负载电阻均变为原来的2倍 例2.一理想变压器原线圈接到110V电源上,副线圈匝数165匝,输出电压为,电流为20mA,则原线圈的匝数等于______,原线圈中的电流等于_____mA. 例3.有一匝数比为10:1的变压器,当原线圈两端所加电压为图甲所示的规律变化时,试画出副线圈输出电压随时间变化图线。 例4.如图所示的理想变压器,已知线圈1,2的匝数之比N1:N2=2:1,在不接负载的情况 下: A.当线圈1输入电压U=220伏直流电时,线圈ab间输出电压为______伏 B.当线 圈1输入电压U=110伏交流电时,线圈ab间输出电压为________伏。 例5.某理想变压器,当其输入端接在电动势为ε,内阻为r的交流电源上,输出端接上 电阻为R的负载时,R上可获得最大功率.求: (1)这时输入电流多大?负载上的最大功率为多少? (2)负载获得最大功率时,变压器的原副线圈电压各为多少? (3)变压器的变化比为多少? 练习题: 1.下列有关理想变压器的说法正确的是:A、原、副线圈中交变电流的频率一定相等 B、穿过原、副线圈的磁通量的变化率一定相等 C、副线圈的输出功率和原线圈的输入功率一定相等 D.原线圈的导线比副线圈导线细 E.变压器是一种能够改变交流电压的设备 F.凡是能改变交流电压的设备,都是变压器 G.原线圈中输入功率随着副线圈中的负载阻值增大而增大 H.负载空载时,原线圈中的电流为零 I.当副线圈空载时,原线圈上的电压为零 J.原线圈中的输入电流随着副线圈中的输出电流的增大而增大 [A;B;C;E;H;J] 2.有一理想变压器,原付线圈的匝数分别为100和10,将原线圈接在220V 交流电源上,则付线圈中磁通量变化率最大值为__________. [ 2 ]

(完整word版)变压器专业试题A答案

第1 页共4 页 一、选择题。(20分) 1、变压器油在变压器内主要起(A )作用。 A、冷却和绝缘 B、消弧 C、润滑 D、填补 2、电流互感器铁心内的交变主磁道是由( C )产生的。 A、一次绕组两端的电压 B、二次绕组内通过的电流 C、一次绕组内通过的电流 D、二次绕组的端电压 3、变压器铭牌上的额定容量是指( C )。 A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 D、平均功率 4、油浸电力变压器的呼吸器硅胶的潮解不应超过( A )。 A、1/2 B、1/3 C、1/4 D、1/5 5、变压器铁心采用相互绝缘的薄硅钢片制造,其主要目的是为了降低 ( C )。 A、铜耗 B、杂散损耗 C、涡流损耗 D、磁滞损耗 6、规程规定运行中的风冷油浸电力变压器的上层油温不得超过( B )℃。 A、105℃ B、85 ℃ C、75℃ D、45℃ 7、有载分接开关中,过渡电阻的作用是( C )。 A、限制分关间的过电压 B、熄弧 C、限制切换过程中的循环电流 D、限制切换过程中的负载电流 8、油浸电力变压器的气体保护装置轻气体信号动作,取气体分析,结果是无色 无味、不可燃,色谱分析为空气,这时变压器( B )。 A、必须停止 B、可以继续运行 C、不许投入运行 D、要马上检修 9、变压器二次侧突然短路时,短路电流大约是额定电流的(D )倍。 A、1—3 B、4—6 C、6—7 D、10—25 10、变压器运行会有“嗡嗡”的响声,主要是( D )产生的。 A、整流、电炉等负荷 B、零、附件震动 C、绕组振动 D、铁心片的磁致伸缩 11、在相对湿度不大于75%时,油浸变压器吊芯检查时间不得超过( B ) h. A、8 B、12 C、15 D、16 12、变压器套管是引线与( C )间的绝缘。 A、高压绕组 B、低压绕组 C、油箱 D、铁芯 13、运行中电压互感器二次侧不允许短路,电流互感器不允许(B ) A、短路 B、开路 C、短接 D、串联 14、变压器铁芯应在(B )的情况下运行。 A、不接地 B、一点接地 C、两点接地 D、多点接地 15、变压器正常运行时的声音是( B ) A、断断续续的嗡嗡声 B、连续均匀的嗡嗡声 C、时大时小的嗡嗡声 D、无规律的嗡嗡声 16、DW型无激磁分接开关的动、定触头之间,应保持的接触压力为( B ) A、0.5—1.5Kg B、2—5Kg C、9—11Kg D、7—8Kg 17、变压器运行时,温度最高的部位是( A )

【精品】鉴定题库-变压器检修工技师30%试题.docx

一、判断题 L >零件的极限尺寸就是零件允许达到的最人尺寸。() 答案:x 2.>零件尺寸允许的变动量,称为尺寸公差(简称公差)。() 答案:V 3.>吊联电路屮各电阻消耗的功率与电阻值成正比。() 答案:J 4.>将220V、60W的灯泡接到电压为220V,功率为125W的电源上,灯泡一定会烧毁。()答案:x 5.>电阻心并联,已知川>>心,并联后的等值电阻近似等于&,即gg () 答案:x 6.>励磁电流与通过该励磁电流绕组匝数的乘积叫磁势,又称磁动势,以N ?/表示。()答案:J 7.>国标屮对未注公差尺寸的公差等级(即III国标屮所称的自由尺寸)在加工时并没有任何限制 性的要求。() 答案:x &>电场屮电动势为正值的地方,电荷的电动势能必为正值;电动势为负值的地方,电荷的电动势能必为负值。() 答案:X 9?>A灯额定值为220V、60W, B灯额定值为110V、40W,串接后接到220V电源上,B灯比A灯 消耗的电能更多。() 答案:x 10. >螺管绕组屮感应电动势的人小与绕组内磁通变化的速度成反比,并随绕组的匝数增加而减少。() 答案:x 1L>在电路屮,纯电阻负载的功率因数为0,纯电感和纯电容的功率因数为1。() 答案:x 12.>当电源电压和负载有功功率一定时,功率因数越高,电源提供的电流越小,线路的电压降就越小。() 答案:V

13.〉无功功率是不做功的功率,所以不起任何作用。() 答案:x 14.>己知“i = 18sin(M+15°)V;”2=15sinX(砒+35°)V。贝%=⑷+“2=33sin(M+50°)V。() 答案:x 15.>在正弦交流电路中,电阻元件上的电压与电流同相,说明总电路电压和电流的初相一定为零。() 答案:x 16.>在LC振荡电路中,电容器极板上的电荷达到最人值时,电路中的磁场能全部转变成电场能。() 答案:J 17.>在LC振荡电路中,当电容器极板上的电荷放完瞬时,电路中的电流最大。() 答案:V 18.>磁动势是磁路屮产生磁通的根源,因此也是反映磁场强弱的量;磁动势越人,产生的磁通 越人,说明磁场越强。() 答案:V 19.>直流耐压为220V的交直流通用电容器也对以接到交流220V的电源上使用。() 答案:x 20.〉在孤立的正点电荷电场中,有一质量可不计的带正电的微粒,111静止开始作直线运动,速度逐渐增人,该微粒电动势能逐渐减小。() 答案:V 21.>变压器做空载试验时要加额定电压。() 答案:V 22.>使电介质发生击穿的最高电压称为击穿电压。() 答案:x 23.>变压器的一次绕组为500匝,二次绕组为50匝,若将它接入380V电路屮,二次侧可获得的电压为38V;若二次侧负载电流为3A,则一次侧电流为30A。() 答案:x 24.>变压器做短路试验时要加额定电压。()

经典变压器习题资料

经典变压器习题 1、如图所示,当滑动变阻器滑动触头p逐渐向上移动时,接在理想变压器两端的四个理想电表示 数 () A.V1不变、V2不变、A1变大、A2变大 B.V1不变、V2不变、A1变小、A2变小 C.V1变大、V2变大、A1变小、A2变小 D.V1变小、V2变小、A1变大、A2变大 2、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,电压表和电流表均为 理想交流电表,从某时刻开始在原线圈两端加上交变电压,其瞬时值表达式为, 则()A.电压表的示数为 B.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电流表A2的示数变小 C.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电流表A1的示数变大 D.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,理想变压器的输入功率变小 3、图中为一理想变压器,原副线圈的总匝数比为1:2,其原线圈与一电压有效值恒为220V的交流电源相连,P 为滑动头.现令P从均匀密绕的副线圈最底端开始,沿副线圈缓慢匀速上滑,直至“220V60W”的白炽灯L两端的电压等于其额定电压为止.U1表示副线圈两端的总电压,U2表示灯泡两端的电压,用I1表示流过副线圈的电流,I2表示流过灯泡的电流,(这里的电流、电压均指有效值).下列4个图中,能够正确反映相应物理量的变化趋势的是

4、为探究理想变压器原、副线圈电压、电流的关系,将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接相同的灯泡L1、L2,电路中分别接了理想交流电压表V1、V2和理想交流电流表A1、A2,导线电阻不计,如图所示。当开关S闭合后() A.A1示数不变,A1与A2示数的比值不变 B.A1示数变大,A1与A2示数的比值变大 C.V2示数变小,V1与V2示数的比值变大 D.V2示数不变,V1与V2示数的比值不变 5、某变压器原、副线圈匝数比为55∶9,原线圈所接电源电压按图所示规律变化,副线圈接有负载。下列判断正确的是( ) A.输出电压的最大值为36V B.原、副线圈中电流之比为55∶9 C.变压器输入、输出功率之比为55∶9 D.交流电源有效值为220V,频率为50Hz 6、如图所示,有一台交流发电机,通过理想升压变压器和理想降压变压器向远处用户供电,输电线的总电阻为的输入电压和输入功率分别为和,它的输出电压和输出功率分别为和;的输入电压和输入功率分别为和,它的输出电压和输出功率分别为和. 设的输入电压一定, 当用户消耗的电() A.减小,变大 B.不变,变小 C.变小,变小 D.变大,变大 7、在如图的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变,随着发电厂输出功率的增大,下列说法中正确的有() A.升压变压器的输出电压增大 B.降压变压器的输出电压增大 C.输电线上损耗的功率增大 D.输电线上损耗的功率占总功率的比例增大

变电检修工 初级 试题库

一.填空 1.断路器的跳闸、合闸操作电源有(直流)和交流两种。 2.电路就是(电流)通过的路径。 3.铜和铝搭接时,在干燥的室内铜导体应搪锡,在室外或特殊潮湿的室内应使用(铜铝)过渡片。 4.电流强度说明在电场的作用下,单位时间内通过导体的某一横截面的(电荷量)。 5.锯割薄壁管材时,应边锯边向推锯的方向转过一定(角度),沿管壁依次锯开,这样才不容易折断锯条 6.交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(线电压)。 7.在电场的作用下,电流在导体中流动时,所受到的阻力称为电阻,用符号(R) 表示。 8.连接到电器端子上的软母线、引流线等不应使设备端子受到(机械应力)。 9.钻孔时,如不及时排屑,将会造成钻头工作部分(折断)。 10.电功率是指单位时间内电流所做的功,用字母(P)表示。 11.使用电工刀时,为避免伤人,刀口应向(外),用完之后,应将刀身折入刀柄。 12.电功率的常用单位名称为瓦特,用符号(W)表示。 13.在使用移动电动工具时,金属外壳必须(接地)。 14.电流通过导体时,由于导体电阻的存在,导体就会产生(热量)。 15.欧姆定律阐明了电路中电压与电流成(正比)的关系。 16.用起重设备吊装部件时,吊车本体接地必须良好,吊杆与带电部分必须保持足够的(安全距离)。 17.串联电路上各电阻的压降比等于其(电阻)之比。 18.在并联电路中,电路的总电流等于电路中各支路电流(之和)。。 19.绝缘油除用于绝缘外,对变压器还有(冷却)作用。 20.在并联电路中,通过各支路的(电流)与各自的电阻成反比。 21.由一个或几个元件(串联)构成的没有分支的电路称为支路。 22.ZN5-10G型真空开关触头开距为(10~11mm)。 23.ZN5-10G型真空开关触头超行程为(3~4mm)。 24.回路电压法规定,回路中各段电压的代数和等于(零)。 28.ZN28-10型真空开关的分闸控制电压范围为(66~143V)。 29.在电桥电路中被测值等于比例臂的比值(乘以)比较臂的欧姆数。 30.瓷质绝缘子外表涂一层硬质釉起(防潮)作用,从而提高绝缘子的绝缘性能和防潮性能。 31.测量1kV及以上电力电缆的(绝缘电阻)应选用2500V兆欧表。 32.常见的(非线性)电阻元件有阀型避雷器中的阀片电阻、晶体二极管等。 33.非线性电阻元件,可用(电压)和(电流)关系曲线来表示。 34.非线性电路的功率计算公式只能使用(P=IU)。 35.我国电力工业所用交流电的频率是(50Hz)。 36.交流电完成(一次)循环所需要的时间叫做周期。

变压器安装及系统调试流程

变压器安装及系统调试 流程 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

变压器安装及系统调试 施工工序:外观检查→基础安装→本体就位→器身检查→附件安装→变压器试验→系统模拟试验→空载试验 k、模拟实验: 依据设计图检查控制设备及二次回路。 检查安装及效验记录。 做短路、过流、重瓦斯、信号、合分闸二次回路传动试验并做记录,动作结果要正确。 l、对绝缘有怀疑时,进行局部放电实验。 m、冲击合闸试验: 要在盘柜试验和模拟试验完全合格的基础上才能进行。 做冲击合闸实验前要对变压器的所有资料进行检查并保证变压器清洁。 加额定电压,合闸5次,每次间隔5分钟无异常后方可送电运行。 101变压器系统调试该如何套用定额? 电力变压器系统调试,包括三相和单相电力变压器系统调试两个分项工程,都是按变压器容量区分规格,分别以“系统”为单位计算。 三相及单相电力变压器系统调试工作内容包括变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环装置等一、二次回路的调试及空载投入试验。 10kV以下送配电调试: 1. 送配电调试子目适用于10千伏以下送配电回路的系统调试,如从配电装置至分配电箱的供电回路。但从配电箱至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试子目之内。

2. 供电系统调试包括系统内的电缆试验、绝缘子耐压、线路绝缘测试及其一回或二回线路中所有断路器、继电保护、测量仪表的试验等全套调试工作。 3. 一般仪表(如电压表、电流表)、保护互感器的试验均包括在相应的送配电设备系统调试内;计量用仪表、互感器的校验由供电部门统一进行,费用计取按相应规定。 2变压器送电调试运行实验内容 (1)测量线圈连同套管一起的直流电阻。 (2)检查所有分接头的变压比。 (3)检查三相变压器的联结组标号和单相变压器引出线极性。 (4)测 量线圈同套管一起的绝缘电阻。 (5)线圈连同套管一起做交流耐压试验。 (6)油箱中绝 缘油的试验。变压器送电调试运行前的检查 (1)检查各种交接试验单据是否齐全、真实合格,变压器一、二次引线相位、相色正确,接地线等压接触良好。 (2)变压器应清理擦拭干净,顶盖上无遗留杂物,本体及附体无缺损,且不渗油。 (3)通风设施安装完毕,工作正常,事故排油设施完好,消防设施齐全。 (4)油浸变压器的油系统油门应拉开,油门指示正确,油位正常。 (5)油浸变压器的电压切换位置处于正常电压档位。 (6)保护装置整定值符 合规定要求,操作及联动试验正常。变压器送电调试运行 (1)变压器空载投入冲击试验。即变压器不带负荷投入,所有负荷侧开关应全部拉开。必须进行全电压三次冲击实验,以考核变压器的绝缘和保护装置,第一次投入时由高压侧投入,受电后持续时间不少于10 min,经检查无异常情况后,再每隔5 min进行冲击一次,励磁涌流不应引起保护装置动作。最后一次进行空载运行24 h。 (2)变压器空载运行检查方法主要是听声音。正常时发出嗡嗡声,而异常时有以下几种情况发生:声音比较大而均匀时,可能是外加电压比较高;声音比较大而嘈杂时,可能是芯部有松动;有吱吱放电声音,可能是芯部和套管表面有闪络;有爆裂声响,可能是芯部击穿现象。 (3)在冲击试验中操作人员应注意观察冲击电流、空载电流、—、二次测电压、变压器油温度等,做好记录。变压器半负荷调试运行 (1)经过空载冲击试验后,可在空载运行24 h~28 h,如确认无异常便可带半负荷进行运行。 (2)将变

变压器题库(下)

主变压器新装或大修后投入运行为什么有时气体继电器会频繁动作?遇到此类问题怎样判断和处理? 答:新装或大修的变压器在加油、滤油时,会将空气带入变压器内部,若没有能够及时排出,则当变压器运行后油温会逐渐上升,形成油的对流,将内部贮存的空气逐渐排除,使气体继电器动作。气体继电器动作的次数,与变压器内部贮存的气体多少有关。 遇到上述情况时,应根据变压器的音响、温度、油面以及加油、滤油工作情况作综合分析。如变压器运行正常,可判断为进入空气所致,否则应取气做点燃试验,判断是否变压器内部有故障。 变压器轻瓦斯动作如何处理? 答:变压器轻瓦斯动作后应立即: 1)检查变压器内部有无异常音响,油位是否降低,油温是否升高,是否因空气侵入变压器内部或二次回路的故障引起。 2)若未发现异常,经放气后继续运行,并汇报班长,作好记录。 3)正常运行中轻瓦斯连续多次动作(新安装或滤油、注油过的变压器刚投运也会出现轻瓦斯连续动作,这种情况例外),而动作间隔时间逐次缩短,应收集气样进行鉴定分析,做变压器油的色谱分析。 4)若气体无色无臭而不可燃,变压器可继续运行,如气体可燃或油的闪点较过去记录降低5摄氏度以上(标准为135摄氏度)或油色谱分析结果确证变压器内部已有故障,则应停用变压器。 变压器重瓦斯动作如何处理? 答:变压器重瓦斯动作后应立即: 1)若是厂变保护动作,应检查备用电源是否自动投入,厂用电压是否正常,如未自投,则应立即手动抢送厂用电。 2)复归音响信号,闪光光字牌,检查保护动作情况,判明为变压器本体故障,则到变压器本体进行检查,查看瓦斯保护是否正确动作。 3)对变压器进行全面检查,查油位、油温变化及油色,声音是否正常,是否喷油、焦臭味。 4)若变压器本体及外部检查无异常,气体鉴别为无色不可燃气体(空气)或变压器跳闸系统未有冲击,如检查为气体继电器本身或二次回路绝缘不良,误动、人为误碰,可不经内部检查,将重瓦斯保护改投信号试送电(差动保护应投入),并通知试验人员处理。 5)鉴别瓦斯气体,确为变压器内部故障,应将变压器停止运行,通知检修处理。 6)未找出原因前,不得将变压器投入运行,也不得盲目试运行,否则使内部故障扩大。 7)若查不出原因,经领导同意,可零起升压发电机组,进行检查。 变压器运行中跳闸应如何处理? 答:如有备用变压器自投装置不动作值班人员应迅速将其投入运行然后立即查明跳闸的原因。如无备用变压器则须根据掉牌指示查明何种保护动作和跳闸时有何种外部现象。如检查结果证明变压器跳闸不是由于内部故障所引起,而是由于过负荷、外部短路或保护装置二次回路故障所造成则变压器可不经外部检查而重新投入运行否则必须进行检查试验以查明变压器跳闸的原因,若有内部故障的象征时进行内部检查。差动动作应检查差动保护范围内有无闪络,故障消除后送电。差动误动且不能立即消除,若有互斯保护可退出差动,短时运行。

第三章 电力变压器题库

一、第三章电力变压器(181题占 17.37%) 一、选择题(78题) 1、国家标准规定,变压器运行时其周围环境温度最高为()。 0C A. 400C B. 450C C. 50正确答案:A 2、变压器一、二次侧感应电势之比等于()之比。一、二次侧绕组匝数A. 一、二次电压最大值B. 一、二次电压瞬时值C. :A 正确答案、变压器的储油柜位于变压器油箱的上方,通过3 )与油箱相通。(冷却装置A. 气体继电器B. C. 吸湿器:b 正确答案。4、变压器正常运行时,各部件的温度是( ) A. 互不相关的相同 的B.

C. 不同的:C 正确答案)的温度最高。5、变压器正常运行时,( A. 绕组铁芯B. 变压器油C. :A 正确答案)或铝 6、变压器的绕组一般用绝缘纸包的(线绕制而成。 A. 绝缘 B. 铜线 C. 硅钢片:B 正确答案)带负载时的调压称为有载调、在变压器( 7 压。一次侧A. 二次侧B. 高压侧C. :C 正确答案联接的三相变压器的一次侧的额定电压、绕组Yy8 。等于() A. 倍变压器额定容量除以一次侧额定电流的3 变压器额定容量除以一次侧额定电流的 B. 倍2. C. 变压器额定容量除以二次侧额定相电 流的3倍 正确答案:A 9、变压器一次绕组加额定电压,二次绕组

带负载运行时,二次电压大小将随负载电流大小和()的改变而改变。 A. 负载功率因数大小 B. 励磁阻抗大小 C. 负载大小 正确答案:A 10、在单相变压器( )的铁芯上绕有两个互相绝缘的绕组。 A. 闭合 B. 断开 C. 并联 正确答案:A 11、电流互感器工作时,一次绕组与被测电路()。 A. 混联 B. 串联 C. 并联 正确答案:B 12、变压器的额定容量是指变压器在铭牌规定的)下,变压器二次侧的输出能力。(. A. 空载状态

变压器题库(中)

自耦变压器与普通变压器有什么不同? 答:自耦变压器与普通变压器不同之处是: 1)其一次侧与二次侧不仅有磁的联系,而且有电的联系,而普通变压器仅是磁的联系。 2)电源通过变压器的容量是由两个部分组成:即一次绕组与公用绕组之间电磁感应功率,和一次绕组直接传导的传导功率。 3)由于自耦变绕组是由一次绕组和公用绕组两部分组成,一次绕组的匝数较普通变压器一次绕组匝数和高度及公用绕组电流及产生的漏抗都相应减少,自耦变的短路电抗X自是普通变压器的短路电抗X普的1-1/k)倍,k为变压器变比。 4)若自耦变压器设有第三绕组,其第三绕组将占用公用绕组容量,影响自耦变运行方式和交换容量。 5)由于自耦变压器中性点必须接地,使继电保护的定植整定和配置复杂化。 6)自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。 自耦变压器运行中应注意什么问题? 答:1)由于自耦变压器的一、二次侧有直接电的联系,为防止由于高压侧单相接地故障而引起低压侧的电压升高,用在电网中的自耦变压器的中性点必须可靠的直接接地。 2)由于一、二次侧有直接电的联系,高压侧受到过电压时,会引起低压侧的严重过电压。为避免这种危险,须在一、二次侧都加装避雷器。 3)由于自耦变压器短路阻抗较小,其短路电流较普通变压器大,因此在必要时需采取限制短路电流的措施。 4)运行中注意监视公用绕组的电流,使之不过负荷,必要时可调整第三绕组的运行方式,以增加自耦变压器的交换容量。 变压器冷却器的作用是什么? 变压器有哪些冷却方式? 答:当变压器上层油温与下部油温产生温差时,通过冷却器形成油温对流,经冷却器冷却后流回油箱,起到降低变压器温度的作用。 变压器的冷却方式有 :有油浸自冷式、油浸风冷式和强迫油循环冷却方式 油浸自冷式就是以油的自然对流作用将热量带到油箱壁和散热管,然后依靠空气的对流传导将热量散发,它没有特制的冷却设备。 油浸风冷式是在油浸自冷式的基础上,在油箱壁或散热管上加装风扇,利用吹风机帮助冷却。加装风冷后可使变压器的容量增加30%~35%。 强迫油循环冷却方式,又分强油风冷和强油水冷两种。它是把变压器中的油,利用油泵打入油冷却器后再复回油箱。油冷却器做成容易散热的特殊形状,利用风扇吹风或循环水作冷却介质,把热量带走。这种方式若把油的循环速度比自然对流时提高3倍,则变压器可增加容量30%。 强油强凤冷变压器冷却器由哪些主要元件组成?各元件的作用是什么? 答 : 冷却器由热交换器、风扇、电动机、气道、油泵油流指示器等组成。冷却风扇是用 : 于排出热交换器中所发射出来的热空气。油泵装在冷却器的下部,使热交换器的顶部油向下部循环。油流指示装在冷却器的下部较明显的位置,以利运行人员观察油泵的运行状态。 主变风冷器在什么情况下启动辅助泵和备用泵? 答:1)当主变负荷电流达70%以上时或主变本体温度达55度时启动辅助泵。 2)当运行中的风冷器(无论是在工作还是在备用状态)的油泵、风扇故障跳闸或流速降低时均可启动备用泵。 主变投运前几小时投用冷却器?主变停运多少时间后停用冷却器?为什么? 答:1)主变投运前4小时应投用冷却器。因为一方面油循环后排除油内气泡需要一定时间,另一方面便于作好各项准备工作,如排气工作、检查瓦斯继电器工作等,利用油的循环以便及时发现主变冷却装置各部位不正常情况。

相关文档
相关文档 最新文档