文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合监控系统故障处理规程

综合监控系统故障处理规程

综合监控系统故障处理规程
综合监控系统故障处理规程

综合监控系统故障处理规程

目录

1 总则 (1)

1.1目的 (1)

2定义 (1)

3服务器故障处理 (1)

3.1服务器设备概况 (1)

3.2服务器主要故障及应急处理措施及程序 (1)

4操作员工作站故障处理 (2)

4.1工作站设备概况 (2)

4.2工作站主要故障及应急处理措施及程序 (2)

5 FEP故障处理 (3)

5.1FEP设备概述 (3)

5.2FEP主要故障及应急处理措施及程序 (3)

6交换机故障处理 (4)

6.1交换机设备概述 (4)

6.2交换机主要故障及应急处理措施及程序 (4)

7 IBP盘故障处理 (5)

7.1设备概述 (5)

7.2IBP盘主要故障及应急处理措施及程序 (6)

8 UPS故障处理 (7)

8.1设备概述 (7)

8.2UPS设备主要故障及应急处理措施及程序 (7)

综合监控系统故障处理指南

综合监控系统故障处理指南

1 总则

1.1目的

为了向综合监控系统维护人员在重要设备出现故障后,对其故障排查和检修工作进行指导和规范,提高检修质量和效率,同时保障了运营和员工的安全性。2定义

本标准采用下列定义:

主控系统设备:指维修二部自动化分部所属工作范围内的各种设备:服务器,交换机,操作员工作站,UPS(不间断电源系统),IBP(综合后备操作盘),FEP (前端处理器)、OPS(大屏幕投影系统)。

OCC:控制中心。

3服务器故障处理

3.1服务器设备概况

服务器系统分为车站级服务器和中央级服务器,中央级服务器包括两台实时服务器、两台历史服务器;每个车站的车站级服务器包括两台实时服务器。

3.2服务器主要故障及应急处理措施及程序

网卡模块,内存模块,硬盘模块,CPU模块,显卡模块,基板模块、电源模块等硬件设备的处理措施及程序:

●记录故障发生时间和故障现象。

●提取并保存管理卡片日志,重新启动系统。

●如果故障依旧,则设备断电。

●更换故障模块,并保存损坏模块并做好记录。

●重新启动服务器,使系统运行在双机热冗余状态。

3.2.1操作系统、workbench应用软件、通信组件等软件故障的处理措施及程序:

●提取日志文件,并妥善保存,分析故障原因。

●通过备份,恢复系统。

●重新启动系统。

●系统冗余、系统功能性故障的处理措施及程序:

1

综合监控系统故障处理指南

●提取日志文件,并妥善保存,分析故障原因。

●通过备份,恢复系统。

●重新启动系统。

●若故障依然,则申请系统降级运行。

4操作员工作站故障处理

4.1工作站设备概况

操作员工作站包括:控创iRack工控机主机、输入输出设备,一般用于显示综合监控系统HMI。

4.2工作站主要故障及应急处理措施及程序

4.2.1电源模块、显卡模块、声卡模块、主板模块、CPU模块、硬盘模块、内存模块、鼠标、键盘、显示器等硬件设备故障

应急处理措施及程序:

●记录故障发生时间和故障现象。

●系统运行在冗余工作站单机状态。

●系统断电,更换故障模块。

●如有必要,重新安装系统所需要的软件。(比如,重新安装声卡后,需要

安装该声卡的驱动程序)

●系统加电,恢复系统运行。

4.2.2 windows server 2008操作系统、设备驱动程序、主控应用程序等软件故障

应急处理措施及程序:

●记录故障发生时间和故障现象。

●系统运行在冗余工作站单机状态

●重新安装故障软件。如有必要,重新安装与故障软件相关联的所有软件。

(具体步骤:1安装操作系统,2安装驱动程序,3安装workbench以及

补丁,4安装相关插件,5安装HMI)

●系统恢复运行。

4.2.3系统冗余、系统功能缺失故障

应急处理措施及程序:

●记录故障发生时间和故障现象。

2

综合监控系统故障处理指南

●关闭一台工作站,使其工作在单机状态。

●如果故障依然,则申请系统降级运行。

5 FEP故障处理

5.1 FEP设备概述

FEP(前端处理机)是一个专用计算机,它的功能是完成所有的通信任务,而让服务器主机来进行专门的数据处理,以减轻主机运行应用程序的负担。FEP 负责将各子系统接入主控系统,主要完成数据传送和协议转换功能。FEP将所有子系统的数据进行集中,数据经协议转换后由FEP传送给ISCS服务器;对子系统的控制命令则由ISCS服务器发送到FEP后分发到各子系统。

5.2 FEP主要故障及应急处理措施及程序

5.2.1 FEP死机

引起FEP死机的原因可能有:

(1) FEP需要处理的数据量过大,FEP因响应速度跟不上而死机。

应急处理措施及程序:

●重启FEP。

(2)配置文件错误,导致FEP无法正常启动。(数据点配置错误,包括:监控点配置错误,FEP驱动文件配置错误,FEP部署工程文件的配置错

误。所有配置点表必须与厂商提供监控点表相符,需对以上问题进行

一一排除。)

应急处理措施及程序:

●重新安装正确的配置文件,或重新安装FEP。

(3) FEP主板损坏。

应急处理措施及程序:

●确认关闭该台FEP后,冗余FEP能正常工作。

●关闭并拆卸FEP。

●更换闪存。

●重新配置FEP文件,把FEP重新投入工作。

5.2.2FEP通讯中断

FEP通讯中断的原因可能有:

●连接线故障:使用工具测试两端是否正常连通。

3

综合监控系统故障处理指南

●系统设置错误:检查两端IP地址是否正确配置。

●检查两端数据包接收/发送是否正常。

(1) FEP内置交换机损坏。

应急处理措施及程序:

●确认关闭该台FEP后,冗余FEP能正常工作。

●关闭并拆卸FEP。

●更换内置交换机。

●把FEP重新投入工作。

(2) FEP主板损坏。

应急处理措施及程序:

●确认关闭该台FEP后,冗余FEP能正常工作。

●关闭并拆卸FEP。

●更换主板。

●重新配置FEP文件,把FEP重新投入工作。

(3)网线松脱或损坏。

应急处理措施及程序:

●检查网线。

●插紧或更换网线。

5.2.3 FEP断电

FEP断电的应急处理措施及程序:

●检查供应电源是否中断,若是,恢复电源供应。

●检查供电线缆是否松脱或断开,若是,重新接好线缆。

●检查FEP电源开关,若已关闭,确认没有不良影响下开启FEP。

●若不存在以上情况,则应为FEP硬件问题,需要更换相关硬件。

6交换机故障处理

6.1交换机设备概述

交换机是组成网络的重要设备。杭州地铁综合监控系统采用赫兹曼工业级以太网交换机。赫兹曼交换机的硬件组成主要有:电源单元、风扇、基板、路由/介质模块。

6.2交换机主要故障及应急处理措施及程序

4

综合监控系统故障处理指南

6.2.1交换机部件故障

交换机可能发生故障的部件有:外部网络接头、电源单元、风扇、基板、路由模块、介质模块。

应急处理措施及程序:

●通过交换机管理软件查找故障源。

●确认关闭该台交换机后,冗余交换机能正常工作。

●关闭故障交换机,并从网络柜移除。

●更换故障部件。必要时需对交换机进行配置。

●把交换机投入工作。

6.2.2交换机通讯故障

引起交换机故障的原因可能有:

(1)网线松脱或损坏。

应急处理措施及程序:

●检查网线。

●插紧或更换网线。

(2)光纤损坏。

应急处理措施及程序:

6.2.3交换机断电

交换机断电的应急处理措施及程序:

●检查供应电源是否中断,若是,恢复电源供应。

●检查供电线缆是否松脱或断开,若是,重新接好线缆。

●检查交换机电源开关,若已关闭,确认没有不良影响下开启交换机。

●若不存在以上情况,则应为交换机电源问题,需要更换交换机电源单元。

7 IBP盘故障处理

7.1设备概述

综合后备盘(IBP)是一种人机接口装置,设置在每个车站的车站控制室,当在中央一级发生通讯故障或在车站一级发生人机界面故障时,作为车站主控系统的后备设备,在紧急情况下使用的按键式模拟监控盘,以支持车站的关键监视和控制功能。

IBP盘物理结构包括IBP盘体(包括马赛克盘面)、落地柜体、操作台三部

5

综合监控系统故障处理指南分,为SIG(信号)、BAS(环境与机电设备监控系统)、AFC(自动售检票)、PSD (屏蔽门)、自动扶梯、等提供一个统一的硬件安装平台。

7.2 IBP盘主要故障及应急处理措施及程序

7.2.1按下按钮后没有执行相应动作的应急处理措施及程序:

●需要两人配合检修。带上螺丝刀、万用表、柜体钥匙、图纸、按钮备件

及其他个人工具赶往现场,同时通知相应专业的维修人员。

●确认相应系统已经对IBP端子排送电。

●找到该按钮控制线在后面端子排上对应的端子。检查端子排接线及按钮

后面接线有无松动、松脱。如有,紧固端子和接线。

(1)对于常开按钮、交替按钮常开端子

●一人在前面盘面按压按钮(或按下端子),另一人用万用表的电阻档或短

路档检测上述两个端子。

●如果电阻接近0,或用短路档发出蜂鸣声,证明IBP盘内部接线良好,

由相应专业人员检查其系统接线或其他原因。

●如果用万用表测出开路,应为按钮损坏,更换按钮。

(2)对于常闭按钮、交替按钮常闭端子

●一人在前面盘面按压按钮(或按下端子),另一人用万用表的电阻档或短

路档检测上述两个端子。

●如果电阻由0变为无穷大,或用短路档测得开路,证明IBP盘内部接线

良好,由相应专业人员检查其系统接线或其他原因。

●如果用万用表测出短路,应为按钮损坏,更换按钮。

7.2.2按钮灯或指示灯不亮、蜂鸣器不响的应急处理措施及程序:

●需要两人配合检修。带上螺丝刀、万用表、柜体钥匙、图纸、按钮/灯备

件及其他个人工具赶往现场,必要时通知相应专业的维修人员。

●确认相应系统已经对IBP端子排送电。

●找到该按钮/灯的信号线在后面端子排上对应的端子。检查端子排接线及

按钮接线有无松动、松脱。如有,紧固端子和接线。

●一人在前面按压试灯按钮,另一人用万用表的直流电压档测上述两个端

子。

●按下试灯按钮后测得电压为约24伏,证明IBP盘内部接线良好,由相应

6

综合监控系统故障处理指南专业人员检查其系统接线或其他原因。

●如果按下试灯按钮前测得电压不为0伏,则应为灯泡开路,需要更换该

按钮或指示灯。

7.2.3不能实现屏蔽门开门的应急处理措施及程序:

●需要两人配合检修。带上螺丝刀、万用表、柜体钥匙、图纸、按钮/灯备

件及其他个人工具赶往现场,通知相应专业的维修人员。

●确认相应系统已经对IBP端子排送电。

8 UPS故障处理

8.1设备概述

UPS包括主机柜和电池柜,主机柜由整流器模块、逆变器模块、充电模块、旁路模块组成,电池柜则由电池组组成。正常情况下,低压配电提供的380V电源先经UPS主机柜整流模块整流后再经逆变器模块逆变为220V高质量电源供给负载设备,如因电源问题突然断电仍可由电池经逆变器为设备提供特定后备时间的电源,在市电恢复后可自动切换回由市电经逆变器给负载设备供电,在设备检修维护期间可通过维修旁路直接转换为市电对负载设备供电模式。

8.2 UPS设备主要故障及应急处理措施及程序

8.2.1电池故障

因电池变形、漏液、过热等原因造成的故障,可通过电池开关将其切除,通过市电经逆变器后供给负载设备,然后对电池进行检修、维护、更换,待故障处理完毕后,再合上电池开关,使其处于浮充或充电状态。

8.2.2主机故障

因主机内模块故障,不能将市电或电池提供的电能逆变供给负载,可通过维修旁路开关直接转换到由市电对负载设备进行供电,断开电池开关,然后对故障模块进行检修、维护或更换,待故障处理完毕后,再投入主机,将市电或电池提供的电源经逆变后供给负载设备。

8.2.3输入电源故障

因输入电源故障,设备会自动切换到电池供电的状态,断开UPS电源输入开关,并切除一些非关键设备,保证关键设备的供电,处理电源故障,待故障处理完毕后,合上UPS电源输入开关,再由市电经逆变后供给负载,并对电池进行充电。

7

安全监控系统安全操作规程

仅供参考[整理] 安全管理文书 安全监控系统安全操作规程 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

安全监控系统安全操作规程 一、操作人员必须熟悉系统和设备的技术结构、主要功能、主要性能和指标及使用方法,严格遵守系统和设备的操作规程,同时还要有一定的电工和计算机基础知识,以及煤矿安全知识。 二、各类设备在开机前必须检查环境条件,电源电压和连接线缆等,符合要求后方可开机。开机必须按规定顺序和操作规程进行,并待设备稳定后方能进行工作。 三、所有设备必须进行定期维护保养,长期不用的库存设备必须定期通电检查。 四、安全监控系统的主机及系统联网主机必须双机或多机备份,24h 不间断运行。当工作主机发生故障时,备份主机应在5min内投入工作,使安全监控系统正常进行,确保矿井现场安全生产。中心站应双回路供电并配备不小于2h在线式不间断电源,电网停电后,备用电源不能保证设备连续工作1h时,应及时更换。 五、安全监控系统设置的瓦斯报警浓度数值为≧%,CO报警浓度数值为≧ppm,水泵房设置的水位超限报警数值为m。系统在数值超限后,自动通过屏幕显示及音箱报警。 六、安全监控系统和网络中心应每个月对数据进行备份,备份的数据介质保存时间应不少于3年。图纸、技术资料的保存时间应不少于3年。 七、当设备在运行中发生故障、系统发出报警、断电、馈电异常信息时,中心站值班人员必须立即通知矿井调度部门,查明原因,并按规定程序及时报上一级网络中心,处理结果应记录备案。值班人员对于无法处理的故障问题,应保护故障现场,并请专职维修人员检修。 第 2 页共 4 页

煤矿安全监测监控系统操作规程

编号:SM-ZD-40341 煤矿安全监测监控系统操 作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

煤矿安全监测监控系统操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、适用范围 第1条本操作规程适用于全国各类煤矿的安全监控工。 第2条安全监控工应完成下列工作: 1、负责管理范围内的矿井通风安全监控、装置的安装、调试、维修、校正、监测等工作。 2、应将在籍的装置逐台建账,并认真填写设备及仪表台账、传感器使用管理卡、故障登记表、检修校正记录。 3、负责矿井监控系统图的绘制、修正。 4、负责监控报表的打印、签字、送审等工作。 二、上岗条件 第3条安全监控工必须经专业技术培训,取得安全技术工种操作资格证后,持证上岗。 第3条安全监测工需要掌握以下知识: 1、熟悉井下人员的有关安全规定。

2、熟悉矿井通风安全监测系统、装置的工作原理。 3、掌握《煤矿安全规程》对矿井通风安全监测系统、装置的有关规定。 4、熟悉矿井通风安全监测系统、装置的安装要求。 5、了解矿井通风安全监测系统、装置的主要性能指标。 6、熟悉《煤矿安全规程》中对矿井气体指标的规定和超标时的处理方法。 7、了解有关煤矿瓦斯、煤尘爆炸的知识。 8、熟悉瓦斯检测仪的性能、参数及使用方法。 三、安全规定 第5条各类矿井必须装备矿井安全监控系统。 第6条必须对安全监控设备的种类、数量和位置、信号电缆和电源电缆的敷设、控制区域等绘制监控系统布置图和接线图。 第7条煤矿安全设备之间必须使用专用阻燃电缆或光缆连接,严禁与调度话缆或动力电缆等共用一条线路;防爆型煤矿安全监控设备之间的输入、输出信号必须为本质安全型信号。

(完整版)视频监控系统常见十六种故障的解决方法

视频监控系统常见十六种故障的解决方法 在一个监控系统完工以后需要进入调试阶段、试运行阶段以后才能交付使用,有可能出现各种故障现象,例如常见的:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程项目来说,是在所难免的,这是就需要我们去做相应的处理来解决故障,保证系统的正常运行。 1、电源不正确引发的设备故障。 电源不正确大致有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生。因此,在系统调试中,供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不应掉以轻心。 2、由于某些设备的连结有很多条,若处理不好: 特别是与设备相接的线路处理不好,就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。在这种情况下,应根据故障现象冷静地进行分析,判断在若干条线路上是由于哪些线路的连接有问题才产生那种故障现象。因此,要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。 3、设备或部件本身的质量问题。 各种设备和部件都有可能发生质量问题,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。如确属产品质量问题,最好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。 4、设备(或部件)与设备(或部件)之间的连接不正确产生的问题大致会发生在以下几个方面: ⑴阻抗不匹配。 ⑵通信接口或通信方式不对应。这种情况多半发生在控制主机与解码器或控制键盘等有通信控制关系的设备之间,也就是说,选用的控制主机与解码器或控制键盘等不是一个厂家的产品所造成的。所以,对于主机、解码器、控制键盘等应选用同一厂家的产品。 ⑶驱动能力不够或超出规定的设备连接数量。比如,某些画面分割器带有报警输入接口在其产品说明书上给出了与报警探头、长延时录像机等连接的系统主

视频监控安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 视频监控安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3774-54 视频监控安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.目的 为了加强视频监控系统操作管理,确保监控值班人员正确操作,确保监视范围内情况得到及时处置、保证设备正常、安全运行,充分发挥视频监控的安全使用,特制订本规程。 2.适用范围 本规定适用于北京万意百货市场有限公司所使用的视频监控系统的管理。 3.职责及要求 3.1使用部门负责对视频监控系统的使用管理。 3.2各级安全监督管理部门负责对视频监控系统的监督管理。 3.3视频监控系统操作人员应接受相应的安全生

产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗,未经岗位培训合格并获取相关资质的人员不得操作本设备。 3.4使用部门应定期组织操作人员学习本规程,必要时可请专业人员进行培训,并进行考核。 3.5新进员工经过安全知识教育并考核通过后,可在有操作资质人员的指导下对视频监控系统进行操作,但不得单独操作。 3.6操作人员必须对工作认真负责、遵守公司各类规章制度、按规定穿戴工作服、劳动保护用品。 3.7操作人员必须自觉遵守国家与企业的各项安全法规和安全制度,一切生产活动都必须约束在安全规范之内。 3.8保证安全作业,无责任设备事故,无工伤事故,无各种事故苗头。 3.9提高自我保护意识,切实做到“三不伤害”,即:不伤害他人,不被他人伤害,不伤害自己。 3.10操作人员有权拒绝执行或制止违反安全制度的指挥或操作。

安全监控系统安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K7068 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 安全监控系统安全操作规程标准版本

安全监控系统安全操作规程标准版 本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、操作人员必须熟悉系统和设备的技术结构、主要功能、主要性能和指标及使用方法,严格遵守系统和设备的操作规程,同时还要有一定的电工和计算机基础知识,以及煤矿安全知识。 二、各类设备在开机前必须检查环境条件,电源电压和连接线缆等,符合要求后方可开机。开机必须按规定顺序和操作规程进行,并待设备稳定后方能进行工作。 三、所有设备必须进行定期维护保养,长期不用的库存设备必须定期通电检查。

四、安全监控系统的主机及系统联网主机必须双机或多机备份,24h不间断运行。 七、当设备在运行中发生故障、系统发出报警、

监控系统中20个常见故障和解决办法

监控系统中20个常见故障和解决办法 个大型的、与防盗报警联动运行的视频监控系统,是一个技术含量高、构成复杂的系统。在一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后,电源的不正确引发的设备故障,因供电错误或瞬间过压导致设备损坏,设备连结处理不好等有可能出现这样那样的故障现象,如:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,亦即一些“软毛病”。这些问题对于一个监控工程项目来说,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程来说,是在所难免的。下面我们对相应问题和解决办法进行阐述。 1、监视器上产生较深较乱的大面积网纹干扰,以至图像全部破坏,形不成图像和同步信号。·由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障。这种故障多出现在bnc接头或其它类型的视频接头上。即这种故障现象出现时,往往不会是整个系统的各路信号均出问题,而仅仅出现在那些接头不好的路数上。只要认真逐个检查这些接头,就可以解决。 2、电源不正确引发的设备故障,电源不正确大致有如下几种可能。 ·供电线路或供电电压不正确。 ·功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)。 ·供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。 ·特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生,因此,在系统调试以前,供电以前,一定要认真严格的进行核对与检查,绝不应掉以轻心。 3、三可变镜头的摄像机及云台不旋转/镜头不动作 ·这些设备的连结有很多条,常会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。 ·特别值得指出的是,带云台的摄像机由于全方位的运动,时间长了,导致连线的脱落、挣断是常见的。因此,要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。 4、设备或部件本身的质量问题。 ·从理论上说,各种设备和部件都有可能发生质量问题。但从经验上看,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。如确属产品质量问题,最好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。 5、由于对设备调整不当产生的问题。 ·比如摄像机后截距的调整是非常细致和精确的工作,如不认真调整,就会出现聚焦不好或在三可变镜头的各种操作时发生散焦等问题。 ·摄像机上一些开关和调整旋钮的位置是否正确、是否符合系统的技术要求、解码器编码开关或其它可调部位设置的正确与否都会直接影响设备本身的正常使用或影响整个系统的正常性能。 6、设备(或部件)与设备(或部件)之间的连接不正确产生的问题大致会发生在以下几个方面: ·阻抗不匹配。 ·通信接口或通信方式不对应。 ·驱动能力不够或超出规定的设备连接数量。 7、监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且或向上或向下慢慢滚动。故障的可能两种不同原因。 ·要分清是电源的问题还是地环路的问题,一种简易的方法是,在控制主机上,就近只接入一只电源没有问题的摄像机输出信号,如果在监视器上没有出现上述的干扰现象,则说明控

安全监测工安全技术操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L7815 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 安全监测工安全技术操作规程正式样本

安全监测工安全技术操作规程正式 样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、适用范围 第一条本操作规程适用于全国各类煤矿的安 全监测工。 第二条安全监测工应完成下列工作: 1、负责管辖范围内的矿井通风安全监测系统、 装置的安装、调试、维修、校正、监测等工作。 2、应将在籍的装置逐台建账,并认真填写设备 及仪表台账、传感器使用管理卡片、故障登记表、检 修校正记录。 3、负责矿井监测系统图的绘制、修改。

4、负责监测报表的打印、签宇、送审等工作。 二、上岗条件 第三条安全监测工必须经过专业技术培训,取得安全技术工种操作资格证后,持证上岗。 第四条安全监测工需要掌握以下知识: 1、熟悉人井人员的有关安全规定。 2、熟悉矿井通风安全监测系统、装置的工作原理。 3、掌握《煤矿安全规程》对矿井通风安全监测系统、装置的有关规定。 4、熟悉矿井通风安全监测系统、装置的安装要求。 5、了解矿井通风安全监测系统、装置的主要性能指标。 6、熟悉《煤矿安全规程》中对矿井气体指标的

监控安全系统故障应急预案

视频监控系统应急预案 为提高视频监控系统的信号应急响应能力和故障处理能力,合理压缩故障延时,杜绝人为违章,防止故障升级,努力减少对本项目安全情况的干扰和影响,特制定本预案:视频监控系统的常见故障与解决方案如下: 1、电源不正确引发的设备故障,电源不正确大致有如下几种可能。 (1)供电线路或供电电压不正确。 (2)功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)。 (3)供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。 (4)特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生,因此,在系统调试以前,供电以前,一定要认真严格的进行核对与检查,绝不应掉以轻心。 2、三可变镜头的摄像机及云台不旋转/镜头不动作。 这些设备的连结有很多条,常会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。 特别值得指出的是,带云台的摄像机由于全方位的运动,时间长了,导致连线的脱落、挣断是常见的。因此,要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。 3、设备或部件本身的质量问题。 从理论上说,各种设备和部件都有可能发生质量问题。 值班人员根据故障信息,初步分析故障原因。能够自身解决,要及时加以解决;如果不能自行解决故障,应及时通过电话、传真、邮件、短信等方式通知单位领导及相关技术负责人。 2016年12月1日

安全监控系统操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A91197 安全监控系统操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

安全监控系统操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1. 系统管理、操作人员必须熟悉新出版的《煤矿安全规程》,并严格按照《规程》的要求谨慎操作和要求自己。 2. 监控系统主机严禁挪作他用和不用,严格实行“24小时开机” 3. 严禁利用监控系统主机播放影音文件、进行电脑游戏或上因特网。 4. 系统操作人员必须保持微机室良好的卫生环境,严禁吸烟,并定期清除工控机及键盘、鼠标的污垢。 5. 系统管理、操作人员必须严密保守自己的

“操作权限密码”,严禁越权对系统进行配置和操作。 6. 系统操作人员除及时向矿领导递交本矿需要的各种报表外,必须对系统所提示的“报警信息”、观察到的危险现象,及时向主管人员以及安全矿长如实汇报,同时作各种报警信息的处理方法的记录。 7. 监控人员人员每10天对井下相关瓦斯传感器进行断电实验。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

《安全操作规程》之视频监控安全操作规程

视频监控安全操作规程 1.目的 为了加强视频监控系统操作管理,确保监控值班人员正确操作,确保监视范围内情况得到及时处置、保证设备正常、安全运行,充分发挥视频监控的安全使用,特制订本规程。 2.适用范围 本规定适用于北京万意百货市场有限公司所使用的视频监控系统的管理。 3.职责及要求 3.1使用部门负责对视频监控系统的使用管理。 3.2各级安全监督管理部门负责对视频监控系统的监督管理。 3.3视频监控系统操作人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗,未经岗位培训合格并获取相关资质的人员不得操作本设备。 3.11未经上级设施部门同意,操作人员不得随意修改各设备系统的软件参数设置;不得下载、传输有关硬盘录像信息、数据;不得私自删除录像资料,必要时应经过有关领导批准; 3.12视频监控系统的安装、维护与调试检修由专职管理人员进行,专职管理人员必须经过技术培训,懂得仪器的工作原理、结构、日常维护,能熟练作业。 3.13严禁将视频监控系统软件关闭或将视频监控主机撤防和关闭。如遇设备故障应立即报修,严禁将视频监控设备系统断电。 3.14值班人员必须提高警惕,严格执行安保管理制度,做好人员的出入登记工作,不允许外来人员随意操作视频监控系统,当班人员应紧随监护;未经管理部门负责人同意,严禁擅自调取录像资料与他人观看或拷贝与他人;公安机关因取证须借用录像资料的,必须对查阅人证件进行登记,并逐级报告,经领导批准后方可提供。 3.15不得将视频监控工作站另作他用,以免外界计算机病毒侵入本系统。 3.16当发生紧急情况,涉及人员生命安全时,操作人员(值班人员)可关闭(断开)视频监控系统总电源,并立即报管理部门负责人等急救人员到来。发生火灾,. 应立即使用灭火器材实施灭火,火灾无法控制应及时执行《火灾应急预案》相关程序,在保证人身安全的情况下及时切断电源,疏散设备及隔离有关可燃物。 4.视频监控系统设备操作规程 4.1启动前: 4.1.1确定线路连接是否正常,供电系统是否完好; 4.1.2开机前,必须检查机器附件(鼠标、键盘等)是否完好无缺,若发现有异常(如机器被人为损坏或物品丢失等)情况,应及时上报;检查设备上是否摆放有禁止堆放的其它物品, 尤其是易产生电磁干扰的电子设备,以免影响监控系统的正常运行。 4.1.3启动时,应先打开显示器,然后按下主机启动按钮启动主机。 4.2运行维护: 4.2.1视频监控系统操作人员应保持监控室、监控设备、操作平台的清洁,每日定

视频监控系统安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD967 视频监控系统安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

视频监控系统安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1目的 为了加强视频监控系统操作管理,确保监控值班人员正确操作,确保监视范围内情况得到及时处置、保证设备正常、安全运行,充分发挥视频监控的安全使用,特制订本规程。 2适用范围 本规定适用于黔南州烟草专卖局(公司)所使用的视频监控系统的管理。 3职责及要求 3.1使用部门负责对视频监控系统的使用管理。 3.2各级安全监督管理部门负责对视频监控系统的监督管理。 3.3视频监控监控系统操作人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗,未经岗位培训合格并获取相关资质的人员不得操作本设备。 3.4使用部门应定期组织操作人员学习本规程,必要时可请专业人员进行培训,并进行考核。

安全监控系统操作规程示范文本

安全监控系统操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全监控系统操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1. 系统管理、操作人员必须熟悉新出版的《煤矿安全 规程》,并严格按照《规程》的要求谨慎操作和要求自 己。 2. 监控系统主机严禁挪作他用和不用,严格实行“24 小时开机” 3. 严禁利用监控系统主机播放影音文件、进行电脑游 戏或上因特网。 4. 系统操作人员必须保持微机室良好的卫生环境,严 禁吸烟,并定期清除工控机及键盘、鼠标的污垢。 5. 系统管理、操作人员必须严密保守自己的“操作权 限密码”,严禁越权对系统进行配置和操作。 6. 系统操作人员除及时向矿领导递交本矿需要的各种

报表外,必须对系统所提示的“报警信息”、观察到的危险现象,及时向主管人员以及安全矿长如实汇报,同时作各种报警信息的处理方法的记录。 7. 监控人员人员每10天对井下相关瓦斯传感器进行断电实验。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

监控系统操作规程(试行)

监控系统安全操作规程(试行) 1 范围 本规程规定了监控系统作业活动的管理。 本规程适用于监控系统专职操作人员。 2 规范性引用文件 无 3 术语和定义 3.1 监控系统设备:前端设备有:枪式摄像机、半球型摄像机、球形带云台摄像机以及设备附属电源、解码器和光纤转化器、网络交换机等组成;后端设备有:光纤转化器、网络交换机以及管理及存储服务器、管理电脑和解码器、显示大屏等组成;中间传输主要是电源线缆、网络跳线及光纤线缆。 3.2监控系统软件:主要安装在管理电脑上,对整套系统进行设备参数设置、视频信号监控、录像数据存储、调用等的运行平台软件。 4 职责 无 5 工作程序及要求 5.1 本岗位的主要危险源

5.2 作业活动禁止性要求 5.2.1 严禁在建筑物发生火灾、地震等不可控事件情况时,使用监控系统。 5.2.2 严禁电感性或者强磁性设备靠近监控系统设备使用。 5.2.3 严禁在监控系统靠近设备处放置水源、其他液体、导电物品、易燃、易爆等危险品。 5.2.4 严禁在监控系统供电回路上搭接其他系统设备。 5.2.5 严禁在系统正常运行期间关闭系统通信及供电设备。 5.2.6 严禁在检修、巡检时不正确关闭设备电源进行。 5.2.7 严禁在产品质保期内拆卸有问题设备外壳等自行修理行为。 5.2.8 严禁将监控系统设备及附属备件挪作它用。 5.2.9 严禁无关人员操作维修监控系统。 5.2.10严禁不采取安全保护措施的登高攀爬作业。 5.2.11严禁触碰带电线缆裸露金属部分。 5.3 劳动防护用品配备、维护及穿戴要求 5.3.1 在岗期间要求正确穿工作服,保持其整洁,并将领口、袖口、衣角扣上,避免穿戴过长、过大的饰品。 5.4 运行前安全操作要求 5.4.1 正常使用系统前检查电源开关、网络接线等是否在正确位置,连接插头是否有松脱等现象,发现情况及时处理或反映给相关维修、维护部门处理。 序号 设备设施 /场所 第一类 危险源 第二类 危险源 可能造成的 事故/伤害 可能伤害 的主要岗位 危险和有害 因素分类 控制措施 1 雨水井、 沟、手孔 井 人体势能 人员违章攀爬作业导致坠落 高处坠落 维修人员 违章作业 监控安全操作规程 2 远端摄像 机 人体势能 攀爬作业导致 坠落 高处坠落 维修人员 违章作业 监控安全操作规程 3 电源、接 地线 电能 检查电源、接地 线时漏电、短路 人身触电 维修人员、 操作员 违章作业 检查仪表使用说明 要求

视频监控系统处理故障问题及解决方法

一个监控系统完工以后需要进入调试阶段、试运行阶段以后才干交付使用,有可能出现各种故障现象,例如罕见的不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,特别是对于一个复杂的大型的监控工程项目来说,所难免的这是就需要我去做相应的处置来解决故障,保证系统的正常运行。 1. 电源不正确引发的设备故障。电源不正确大致有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够 ( 或某一路供电线路的线径不够,降压过大等 ) 供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生。因此,系统调试中,供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不应掉以轻心。 2. 由于某些设备的连结有很多条,若处理不好,特别是与设备相接的线路处置不好,就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。这种情况下,应根据故障现象冷静地进行分析,判断在若干条线路上是由于哪些线路的连接有问题才产生那种故障现象。因此,要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。 3. 设备或部件本身的质量问题。各种设备和部件都有可能发生质量问题,纯属产品自身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给

出的指标。因此必需对所选的产品进行必要的抽样检测。如确属产品质量问题,最好的方法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。 4. 设备 ( 或部件 ) 与设备 ( 或部件 ) 之间的连接不正确产生的问题大致会发生在以下几个方面: ⑴阻抗不匹配。 ⑵ 通信接口或通信方式不对应。这种情况多半发生在控制主机与解码器或控制键盘等有通信控制关系的设备之间,也就是说,选用的控制主机与解码器或控制键盘等不是一个厂家的产品所造成的所以,对于主机、解码器、控制键盘等应选用同一厂家的产品。 ⑶ 驱动能力不够或超出规定的设备连接数量。比方,某些画面分割器带有报警输入接口在其产品说明书上给出了与报警探头、长延时录像机等连接的系统主机连成系统,如果再将报警探头并联接至画面分割器的报警输入端,就会出现探头的报警信号既要驱动报警主机,又要驱动画面分割器的情况。 解决类似上述问题的方法之一是通过专用的报警接口箱将报警探头的信号与画面分割器或视频切换主机相对应连接,二是没有报警接口箱的情况时,可自行设计加工信号扩展设备或驱动设备。 5. 视频传输中,最常见的故障现象表示在监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且或向上或向下慢慢滚动。因此,分析这类故障

监控系统安全操作规程

监控系统安全操作规程 一、适用范围 第1条 本操作规程适用于煤矿的安全监控工。 第2条 安全监控工应完成下列工作: 1、负责管理范围内的矿井通风安全监控、装置的安装、调试、维修、校正、监测等工作。 2、置逐台建账,并认真填写设备及仪表台账、传感器使用管理卡、故障登记表、检修校正记录。 3、矿井监控系统图的绘制、修正。 4、监控报表的打印、签字、送审等工作。 二、上岗条件 第3条 安全监控工必须经专业技术培训,取得安全技术工种操作资格证后,持证上岗。 第4条 安全监测工需要掌握以下知识: 1.熟悉井下人员的有关安全规定。 2.熟悉矿井通风安全监测系统、装置的工作原理。 3.掌握《煤矿安全规程》对矿井通风安全监测系统、装置的有关规定。 4.熟悉矿井通风安全监测系统、装置的安装要求。 5.了解矿井通风安全监测系统、装置的主要性能指标。 6.熟悉《煤矿安全规程》中对矿井气体指标的规定和超标时的处理方法。 7.了解有关煤矿瓦斯、煤尘爆炸的知识。 8.熟悉瓦斯检测仪的性能、参数及使用方法。 三、安全规定 第5条 各类矿井必须装备矿井安全监控系统。 第6条 必须对安全监控设备的种类、数量和位置、信号电缆和电源电缆的敷设、控制区域等绘制监控系统布置图和接线图。 第7条 煤矿安全设备之间必须使用专用阻燃电缆或光缆连接,严禁与调度话缆或动力电缆等共用一条线路;防爆型煤矿安全监控设备之间的输入、输出信号必须为本质安全型信号。 第8条 安全监控设备必须具有故障闭锁功能:当与闭锁控制有关的设备未投入正常运行或故障时,必须切断该监控设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;当与闭锁控制有关的设备工作正

安全监测工安全技术操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全监测工安全技术操作规程 (新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

安全监测工安全技术操作规程(新版) 一、适用范围 第一条本操作规程适用于全国各类煤矿的安全监测工。 第二条安全监测工应完成下列工作: 1、负责管辖范围内的矿井通风安全监测系统、装置的安装、调试、维修、校正、监测等工作。 2、应将在籍的装置逐台建账,并认真填写设备及仪表台账、传感器使用管理卡片、故障登记表、检修校正记录。 6、熟悉《煤矿安全规程》中对矿井气体指标的规定和超标时的处理办法。 7、了解有关煤矿瓦斯、煤尘爆炸的知识。 8、熟悉瓦斯检测仪的性能、参数及使用方法。 三、安全规定 第五条各类矿井必须装备矿井安全监控系统。 第六条必须对安全监控设备的种类、数量和位置、信号电缆和电源电缆的敷设、控制区域等绘制监控系统布置图和接线图。 第七条煤矿安全监控设备之间必须使用专用阻燃电缆或光缆连

安全监控系统安全操作规程(通用版)

安全监控系统安全操作规程 (通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0253

安全监控系统安全操作规程(通用版) 一、操作人员必须熟悉系统和设备的技术结构、主要功能、主要性能和指标及使用方法,严格遵守系统和设备的操作规程,同时还要有一定的电工和计算机基础知识,以及煤矿安全知识。站应双回路供电并配备不小于2h在线式不间断电源,电网停电后,备用电源不能保证设备连续工作1h时,应及时更换。 八、安全监控系统中心站必须向安全监控网络中心上传实时测控数据。 九、中心站值班人员发现煤矿瓦斯超限报警、一氧化碳超限报

监控系统操作规程示范文本

监控系统操作规程示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

监控系统操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.0系统概况 1.1系统由摄像机、矩阵主机、画面分割器、操作键 盘、显示器、录像机和红外线报警装置组成。 1.2画面分割器、显示器和分布在各点的摄像机都有 各自的编号,操作时用键盘选中摄像头、画面分割器及显 示器,即可将所需查看地点的画面显示在指定的显示器 上,具体操作如下。 2.0画面显示、调看操作 2.1调看画面 2.1.1在数字区按下所需显示的监视器编号。 2.1.2按操作键盘上的MONITOR键。 2.1.3在数字区按下与需调看画面对应的摄像机编

号。 2.1.4按操作键盘上的CAMERA键。如按错键时,按CLEAR键清除后重新输入。 2.2控制云台 2.2.1把欲查看并带有云台的摄像机调到指定的监视器上。 2.2.2然后用操作键盘上的操作杆操作云台上、下、左、右转动。 2.2.3按操作键盘上的IRIS区的OPEN键把自动光圈打开,按CLOSE键则关闭自动光圈。 2.2.4按操作键盘上的FOCUS区的NEAR键使镜头聚焦,按FAR键则反之。 2.2.5按操作键盘上的ZOOM区的WIDE键使镜头拉近,按TELE键则反。 2.3画面自动切换

煤矿安全监控系统管理制度

中心站管理制度安全监控系统定期维护保养制安全监控系统主要信息报表制度安全监控系统主要信息报表制度安全监控系统巡回检查制度安全监测系统设备安装、回收管理制度监测传感器调校制度安全监测传感器检修制度安全监控系统管理部门岗位责任制监控系统中心站值班人员岗位职责安全监控系统安全操作规程安全监控系统值班制度安全监控系统设备和传输设备定期检修制度安全监测监控系统设备、设施管理制度安全监控系统故障报制度安全监测监控系统异常情况上报制度安全监控系统网络运行管理制度安全监控系统技术资料管理制度 安全监控系统管理制度 中心站管理制度 一、地面中心站每班至少应有 1 名值班员值班,地面机房值班人员 应忠于职守,遵章守纪,严格按照《煤矿安全规程》、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规法》等有关规定,设置好各检测点,并定义各监测点,定义好的监测点任何人不得擅自变更。 二、中心站应保持肃静、整洁、卫生,定期进行除尘。工作人员应 爱护设备,所有设备应摆设整齐有序,不得将任何废弃物品留在机房内,机房内物品不得私自带出。 三、中心站机房内严禁烟火,应定期检查消防设施和器材,发现问 题及时处理。严禁易燃、易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。 四、严禁中心站值班人员对机房服务器(计算机)进行与监控系统 工作方面无关的操作,不得浏览网页,不得插接U 盘等有可能感染计算机病毒的外部设备。 五、中心站工作人员不得随意邀请无关人员进入机房参观,需进入 中心站值班室的其他人员须经值班领导批准方可进入。安全监控系统维修人员如要进入机房,需提前与值班领导联系,批准后方可进入。被允许进入中心站的人

员,不得随意操作监控设备,不得随意搬运或接触网络设备。如因操作不当,造成严重后果,将追究相关责任。 六、中心站的所有设备应由专业人员定期按各设备使用说明书的要 求进行保养和维护,严禁非专业人员进行维护。中心站工作人员须对机 房电源和UP毀备的工作异常做好记录,并及时联系有关单位进行处理; 须定期对机房空调进行巡视,确保空调系统的正常运行。 七、中心站监测值班员须随时观察设备监控的运行状况,发现运行 异常或数据报警时,须立即向值班领导汇报,并要详细做好记录。中心站所获取的技术资料保存三年以上,对井下事故状态的记录,应长期保存,并建立相应的监测监控技术资料管理和归档保存制度。 八、监控中心值班人员必须按时交接班,交接班过程中必须对班中 情况、系统情况、故障点、故障原因及处理情况交接清楚,对各系统运行状态、设备运行情况、设备机身温度及环境温度、系统设备供电情况作出全面检查,并将有关情况及时填写在相应的记录表格中,检查中发现问题应及时汇报处理。 九、故障处理完毕后,对于故障时间、故障状态、解决办法、正常 时间、作业人员等相关信息必须作出详细记录,并根据规定把有关情况向相关部门汇报。 十、在监控系统的定期校验过程中,中心站值班员要随时与维修人 员保持联系,了解井下设备的运行状况,验证中心站数据与现场数据是否相符,并且作好记录。 一、中心站值班员应熟悉和掌握中心站所有设备的操作程序,出 现任何问题应立即向领导汇报。 十二、中心站所建立各种记录,监测员应认真填写,并摆放整齐, 随时保证中心站的环境卫生清洁,符合达标工作要求。 十三、中心站操作人员应由经培训合格取得结业证的人员担任,并 严格执行交接班制度,做到24 小时实时监测,了解监测数据,能分析监测状况。

相关文档
相关文档 最新文档