文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑设计电气专业制图标准

建筑设计电气专业制图标准

建筑设计电气专业制图标准
建筑设计电气专业制图标准

设计中心设备室

电气制图标准

批准日期:生效日期:

编制:审核:批准:

0目录

1 概述 (1)

2 绘图软件 (1)

3 制图规范 (1)

4 设计文件 (1)

4.1 图纸目录 (1)

4.2 设备材料表 (1)

4.3 设计说明 (3)

4.4 系统图 (4)

4.5 平面图、详图 (5)

4.6 控制原理图 (6)

5 设计图纸具体要求 (6)

5.1 图例符号 (6)

5.2 图纸深度 (9)

5.3 图层设置标准 (10)

5.4 图纸字体及线宽 (10)

5.5 计算机绘图电气初始设置 (11)

5.6 图纸格式 (11)

5.7 图纸编号 (11)

5.8 图纸排列 (11)

5.9 图纸比例 (12)

5.10 箱体编号 (12)

5.11 线路编号 (12)

5.12 电气制图注意事项 (12)

1概述

本标准规定了电气专业制图规范,其中包括图纸目录,设计说明,图例符号,图纸深度,图层设置,图纸字体及线宽,常用字型字高,施工图字高与线宽关系,计算机绘图电气初始设置,图纸幅面、图签,标题栏的格式,图纸编号,图纸排列,图纸比例,箱体编号,线路编号等内容。设计人员遵循此标准,使电气制图的表达清晰、完整、统一,工作达到规范化、标准化、网络化的目标。

本标准适用于天津二十冶工程技术分公司设备室电气专业。

2绘图软件

设备室电气专业统一使用AUTOCAD 2010为基础绘图软件,使用天正电气8.2。要求电气专业设计人员在设计绘图过程中,以指定天正电气8.2辅助软件绘图为主,CAD为辅。

3制图规范

工程制图严格遵照国家有关深度规定和制图标准的要求,要求所有图面的表达方式均保持一致。

详见:《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2010

《电气工程CAD制图规则》GB/T 18135-2008

《民用建筑工程电气设计深度图样》09DX003~004

4设计文件

在施工图设计阶段,电气专业设计文件应包括以下内容:

■图纸目录;

■设备材料表;

■设计说明;

■系统图;

■平面图;

■控制原理图。

如引用国家标准图集,设计只需要对修改的部分加以说明。

4.1图纸目录

图纸目录采用统一形式,见图4-1。

4.2设备材料表

设备材料表采用统一形式,见图4-2。

图4-1 图纸目录

图4-2 设备材料表

4.3设计说明

施工设计说明包括以下几点内容

■工程概况。

■设计依据、设计范围、设计内容、电气系统的主要指标;

■各系统的施工要求和注意事项;

■设备主要技术要求;

■防雷及接地保护等其它系统有关内容;

■电气节能及环保措施;

■与相关专业的技术接口要求;

■对承包商深化设计图纸的审核要求。

4.4系统图

1.配电箱(或控制箱)系统图,应标注配电箱编号、型号,进线回路编号;标注各元件

型号、规格、整定值;配出回路编号、导线型号规格、负荷名称等(对于单相负荷应标明相别),对有控制要求的回路应提供控制原理图或控制要求;对重要负荷供电回路宜标明用户名称。上述配电箱(或控制箱)系统内容在平面上标注完整的,可不单独出配电箱(或控制箱)系统图。

2.变、配电站设计图竖向配电系统图,以建筑物、构筑物为单位,自电源点开始至终端

配电箱止,按设备所处相应楼层绘制,应包括变、配电站变压器台数、容量、发电机台数、容量、各处终端配电箱编号,自电源引出回路编号(与系统图一致),接地干线规格。

3.变、配电站设计图高、低压配电系统图(一次线路图)。图中应标明母线的型号、规

格;变压器、发电机的型号、规格;开关、断路器、互感器、继电器、电工仪表(包括计量仪表)等的型号、规格、整定值。图下方表格标注:开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、计算电流、导体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理方案号(当选用分格开关柜时,可增加小室高度或模数等相应栏目)。

4.变、配电站设计图继电保护及信号原理图。继电保护及信号二次原理方案,宜选用标

准图、通用图。当需要对所选用标准图或通用图进行修改时,只需绘制修改部分并说明修改要求。控制柜、直流电源及信号柜、操作电源均应选用企业标准产品,图中标示相关产品型号、规格和要求。

5.监控系统方框图绘至DDC站止;随图说明相关建筑设备监控(测)要求、点数、DDC

站位置;配合承包方了解建筑设备情况及要求,对承包方提供的深化设计图纸审查其内容。

系统图为电气设计原理图,其包含内容见图4-3。

图4-3.系统图内容

4.5平面图、详图

1.配电平面图应包括建筑门窗、墙体、轴号、主要尺寸、工艺设备编号及容量;布置配

电箱、控制箱,并注明编号;绘制线路始、终位置包括控制线路,标注回路规格、编号、敷设方式;凡需要专项设计场所,其配电和控制设计图随专项设计,但配电平面上应相应标注预留的配电箱,并标注预留容量;图纸应有比例。

2.照明平面图应包括建筑门窗、墙体、轴号、主要尺寸、标注房间名称、绘制配电箱、

灯具、开关、插座、线路等平面布置,标明配电箱编号,干线、分支线回路编号;凡需二次装修部位,其照明平面图由二次装修设计,但配电或照明平面图上应相应标注预留的照明配电箱,并标注预留容量;有代表性的场所的设计照度值和设计功率密度值;图纸应有比例。

3.变、配电站设计图平、剖面图。按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流

及信号柜、补偿柜、支架、地沟、接地装置等平面布置、安装尺寸等,以及变、配电站的典型剖面图。当选用标准图时,应标注标准图号、页次,标注进出线回路编号、敷设安装方法,图纸应有比例。

4.防雷、接地及安全设计图,绘制建筑物顶层平面,应有主要轴线号、尺寸、标高、标

注避雷针、避雷带、引下线位置。注明材料型号规格、所涉及的标注图编号、页次,

图纸应标注比例。

平面图包含内容见图4-4。

图4-4 平面图、详图内容

4.6控制原理图

二次原理图引用国家建筑标准设计图集,可不出图。

5设计图纸具体要求

此章规定了图纸设计的具体要求及规范。

5.1图例符号

设计应以图样表示,不得以文字代替绘图。如必须对某部分进行说明时,说明文字应通俗易懂、简明清晰。有关全工程项目的问题应在首页说明,局部问题应注写在本张图纸内。

本专业图例符号如图5-1、5-2、5-3所示,自编图例应注明名称、安装方式及备注。

图5-1 图例符号表(一)

图5-2 图例符号表(二)

图5-3 图例符号表(三)5.2图纸深度

工程图纸应达到国家规范规定深度。

5.3图层设置标准

图层及线型标准见图5-4。

图5-4 电气专业图纸图层设置标准

5.4图纸字体及线宽

汉字字型优先采用hztxt.shx;西文优先考虑romans.shx和simplex。

常用字型、字高及各不同比例施工图字高与线宽关系分别见表5-1和表5-2。

表5-1常用字型、字高表

表5-2 各不同比例施工图字高与线宽关系表

5.5计算机绘图电气初始设置

■设定电气图层,如WIRE-照明;

■柱子设为空心;

■平面图设置如表5-3。

表5-3 平面图设置

5.6图纸格式

图纸幅面、图签及标题栏格式按公司统一规定执行。

5.7图纸编号

电气专业采用统一标号如下:

■规划设计采用电规—××;

■初步设计采用电初—××;

■施工图采用电施—××。

5.8图纸排列

图纸的排列应符合下列要求:

■初步设计的图纸目录应以工程项目为单位进行编写;施工图的图纸目录应以工程单体项目为单位进行编写

■工程项目的图例、主要设备表、设计说明等如一张图纸幅面不够使用时可采用 2 张图纸编排。

■图纸图号应按下列规定编排:系统原理图在前,平面图、放大图、详图依次在后,平面图中应地下各层在前,地上各层依次在后;总平面图在前,详图依次在后。

5.9图纸比例

电气专业施工图常用比例宜与工程项目设计的主导专业一致。

5.10箱体编号

■AA-照明配电柜AP-动力配电柜

■AL-照明配电箱ALE-应急照明配电箱

■AS-信号箱AC-控制箱

■AW-电表箱AX-插座箱

■①AL1-2-3 AL代表照明配电箱,1代表一层,2代表分区号,3代表编号;

■②APFJ1-2-3 AP代表动力配电箱;FJ代表设备,FJ代表风机,SF代表送风机,PY代表排烟风机,K代表空调,Q代表潜污泵,JL代表卷帘,T代表电梯;1代表一层,2代表分区号,3代表编号;

5.11线路编号

■WP 电力线路

■WPE 应急电力线路

■WL 照明线路

■WLE 应急照明线路

5.12电气制图注意事项

①避免图面错、漏、碰、缺、重叠,尤其标注与文字相重叠。

②做到设计正确,选用计算公式正确、参数合理,运算可靠,符合标准、规范、规程及

本单位技术措施。

③对设计文件既要保证设计时间、又要保证设计质量,以质量为重。

④图幅选择合理,图面布置紧凑,避免浪费。

⑤过大的平面图经分割后,应在每张小平面图上应有一个小的分区示意图。以便表明各分区之间的关系。

⑥配电系统图的左右关系应与在现场看到的配电柜的左右关系一致。

施工图纸设计制作规范

星杰国际设计装饰工程施工图制作规范 (XJB-2015001) 工程管理中心 二零一五年十月十日

总则 1. 1 建筑装饰设计施工图是指导建筑装饰工程施工、工程监理、竣工验收的依据,对设 计质量具有相应的技术与法律责任。 1. 2 为了统一建筑装饰设计制图规则,保证制图质量,加强团队协作,提高制图效率,做 制图规范、图面清晰、简明,符合勘测设计、施工、监理、竣工、存档的要求,适应海市建筑装饰工程建设的发展需要,制定本标准。 1. 3 本标准是建筑装饰设计施工图的基本规定,仅适用于建筑装饰专业制图。 1. 4 本标准适用于本专业下列建筑装饰室内设计工程制图: 1. 4.1新建、改建、扩建工程的各方案设计(扩初设计)和施工图阶段设计图及竣工图; 1. 4.2原有建筑物、构筑物和总平面的实测图; 1. 4.3建筑装饰设计通用设计图、标准设计图。 1. 5 建筑装饰设计制图,除应符合本标准外,还应符合国家现行有关强制性标准的规定以 有关专业的制图标准。 一、宗旨、编制依据及适用范围 1、宗旨:通过规范、统一装饰工程施工图纸设计、绘制标准,旨在为设计师规范地设计、绘制施工图纸提供标准依据,以指导、帮助设计师提高制图质量和工作效率,使图纸满足按图施工和编制报价的要求,进而提高我公司为客户服务的标准化、专业化水平制订本规范。 2、编制依据: ⑴、建设部颁发的《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001-2010)。有关条款; ⑵、建设部颁发的《建筑制图标准》(GB/T 50104-2010)有关条款; ⑶、《房屋建筑室内装饰装修制图标准》(JGJ/T 244-2011) ⑷、参考当前装饰工程行业中设计、绘制施工图纸成熟的作法和惯例。 3、适用范围: ⑴、本规范适用于设计师执行尚层装饰公司装饰工程施工工艺,设计、绘制施工图纸; ⑵、本规范适用于电脑制图和手绘制图。 二、绘制施工图纸的基本要求:(以下各项要求均以绘制、打印A3纸完成图为基准) 1、施工图纸中包括图形、文字、数字、图例、制图符号在内的所有内容应表现表达规范、正确、清楚、明了。 2、表现图型一般只绘制轮廓线,有特别需要的除外。绘制的图型应规范、正确、清楚、

常用电气制图国标

仅供个人参考 For personal use only in study and research; not for commercial use 常用“电气制图及图形符号国家标准” 目录 一、统一图幅 1 二、统一画法 2 三、统一图形符号 4 GB4728.2-84 符号要素、限定符号和常用的其他符号 4 GB4728.3-84 导线和连接器件8 GB4728.4-85 无源元件12 GB4728.5-85 半导体管和电子管15 GB4728.6-84 电能的发生和转换19 GB4728.7-84 开关、控制和保护装置23 GB4726-83 电气接线端子识别和字母数字符号标志、 接线端子通则32 煤矿电气图用图形符号34

电气制图及图形符号国家标准汇编 一、统一图幅 1、电气制图一般规定:图纸幅面尺寸及代号见表1 表1 2、如果需要加长的图纸,应采用表2中所规定的图幅 表2 3、如果表1和表2所列幅面仍不能满足要求时,一是可按照GB4457.1-84《机械制图图纸幅面及格式》的规定加大幅面。二是可将矿区供电系统图按地面、井下或分水平分别绘制。

二、统一画法 1、图线形式应采用表3所示的图线型式 表3 2、图线宽度: 一般从以下系列中选取: 0.25,0.35,0.5,0.7,1.0,1.4,(mm) 一般通常只选两种宽度的图线,粗线的宽度为细线的两倍。 3、图线间距: 建议平行线之间的最小距离应不小于粗线的两倍,同时不小于0.7mm。 4、字体: 为了适应缩微的要求,推荐的字体最小高度如表4所示

表4 5、箭头及指引线 箭头:信号线和连接线的箭头应是开口的如图1 图1 指引线:指引线应是细实线 指引线的箭头应是实心的如图2 图2 指引线末端在轮廓线内围一黑点如图3 图3 指引线末端在电路线上用一短斜线见图4 4mm2 2.5mm2 图4 三、统一图形符号 所用图形符号应符合国标GB4728《电气图用图形符号》《煤矿电气图专用图形符号》的规定,如果采用上述标准中未规定的图形符号时,必须加以说明。 中华人民共和国国家标准

电气制图及图形符号国家标准

常用“电气制图及图形符号国家标准”有关规定“煤矿电气图专用符号”规定

前言 煤矿供电系统图,排水系统图是煤矿安全规程要求必备的图纸,是指导矿井安全生产的重要图纸资料。图纸要求必须全面、准确、无误的反映现场的实际情况。图纸的绘制应符合国家及行业的标准要求。经多次检查各矿的供电系统图、排水系统图一矿一个样,图纸的图幅、画法、字体、标注、符号等很不统一,不符合制图及图形符号国家标准,及煤矿电气图专用图形符号企业标准。为使各矿两种图纸达到标准要求,现将《电气制图及图形符号国家标准汇编》和《煤矿电气图专用图形符号》及排水管道图形有关符号择录如下:

目录 一、统一图幅 1 二、统一画法 2 三、统一图形符号 4 符号要素、限定符号和常用的其他符号 4 导线和连接器件 8 无源元件 12 半导体管和电子管 15 电能的发生和转换 19 开关、控制和保护装置 23 GB4726-83 电气接线端子识别和字母数字符号标誌、 接线端子通则 32煤矿电气图用图形符号 34

电气制图及图形符号国家标准汇编 电气制图及图形符号国家标准汇编,16开幅页共531页。厚厚的一本,规定了电气制图及图形符号各种要求画法及规则。这么厚的一本,难以记忆,我们仅挑选了与矿山电气制图常用的有关图形符号掌握使用,达到统一图幅、统一画法、统一符号的目的。 一、统一图幅 1、电气制图一般规定:图纸幅面尺寸及代号见表1 表1 2、如果需要加长的图纸,应采用表2中所规定的图幅 表2

3、如果表1和表2所列幅面仍不能满足要求时,一是可按照《机械制图图纸幅面及格式》的规定加大幅面。二是可将矿区供电系统图按地面、井下或分水平分别绘制。 二、统一画法 1、图线形式应采用表3所示的图线型式 表3 2、图线宽度: 一般从以下系列中选取: ,,,,,,(mm) 一般通常只选两种宽度的图线,粗线的宽度为细线的两倍。 3、图线间距: 建议平行线之间的最小距离应不小于粗线的两倍,同时不小于。

常用电气制图国标

常用“电气制图及图形符号国家标准”目录 一、统一图幅1 二、统一画法2 三、统一图形符号4 GB4728.2-84符号要素、限定符号和常用的其他符号4 GB4728.3-84导线和连接器件8 GB4728.4-85无源元件12GB4728.5-85半导体管和电子管15 GB4728.6-84电能的发生和转换19 GB4728.7-84开关、控制和保护装置23 GB4726-83电气接线端子识别和字母数字符号标志、 接线端子通则32 煤矿电气图用图形符号34

电气制图及图形符号国家标准汇编 一、统一图幅 1、电气制图一般规定:图纸幅面尺寸及代号见表1 表1 2 3、 械制图图纸幅面及格式》的规定加大幅面。二是可将矿区供电系统图按地面、井下或分水平分别绘制。 二、统一画法 1、图线形式应采用表3所示的图线型式

一般从以下系列中选取: 0.25,0.35,0.5,0.7,1.0,1.4,(mm) 一般通常只选两种宽度的图线,粗线的宽度为细线的两倍。 3、图线间距: 建议平行线之间的最小距离应不小于粗线的两倍,同时不小于0.7mm。 4、字体: 为了适应缩微的要求,推荐的字体最小高度如表4所示 5 箭头:信号线和连接线的箭头应是开口的如图1 图1 指引线:指引线应是细实线 指引线的箭头应是实心的如图2 图2 指引线末端在轮廓线内围一黑点如图3 图3 指引线末端在电路线上用一短斜线见图4 4mm22.5mm2 图4 三、统一图形符号 所用图形符号应符合国标GB4728《电气图用图形符号》《煤矿电气 图专用图形符号》的规定,如果采用上述标准中未规定的图形符号时,必须加以说明。

景观制图规范..

景观设计制图规范 主编: 校对: 审定: 编者单位:杭州天香园林有限公司 编制日期:2011年11月11日

景观设计制图规范 目录………………………………………………第一章:总则 第二章:制图规范 一.一般规定 1.图幅、比例……………………………………… 2.图层…………………………………………… 3.图线、图例……………………………………… 4.文字标注………………………………………… 5.尺寸标注………………………………………… 6.常用符号………………………………………… 二.专项规定……………………………………… 1.总图…………………………………………… 2.放线索引图……………………………………… 3.竖向…………………………………………… 4.道路铺装……………………………………… 5.绿化植栽……………………………………… 6.小品…………………………………………… 7.水电…………………………………………… 三.材料名称标注…………………………………… 四.图纸编排及装订…………………………………

第三章:作图软件规范设置 第四章:图纸内容及要求 一.方案设计图 (一)方案设计展板 (二)方案设计图册 (三)方案设计幻灯演示文件二.扩大初步设计图 第五章:附图

第一章总则 1.为了统一制图规则,保证制图质量,提高制图效率,做到图面清晰、简明、规范、美观,符合我公司设计、审算、施工、存档的要求,制定本标准。 2.本标准以国家现行制图标准为依据,结合我公司的制图风格及经验编制而成。 3.本标准适用于计算机制图。 4.图纸必须以mm为单位按实际尺寸精确绘制;图面总体布局均衡、整齐、清晰、美观。 第二章制图规范 第二章(一) 一般规定 第一节图幅、比例 一.图纸幅面: 1.图框采用经典标准图框 2.图纸加长规定:图纸的短边一般不应加长,长边可加长,但应符合表1的规定。 3.图纸以短边作为垂直边称为横式,以短边作为水平边称为立式。一般A0~A3图纸宜横式使用;必要时,也可立式使用。

建筑(总图)专业制图统一规定

建筑(总图)专业制图统一规定

面积计算 随着工程建设发展需要,更好地为工程建设服务及今后建筑节能计算的需要,特对建设工程项目各项面积(各层建筑面积、总建筑面积、建设用地面积、建筑基底面积、建筑基地总面积、绿化面积、防火分区面积、人防面积……)的计算提出如下要求: 各工程项目在绘制总平面图、建筑各层平面图……时须设专门的面积计算层,并以PL 线逐项勾出计算面积范围,以便核查。 平面体型及空间变化较为复杂的工程项目,送校、审图纸时,应 附各项面积计算书及面积简图(用PL 线勾出面积计算范围)。

为保证设计质量,提高制图效率,做到图面清晰、简明,满足设 计、施工、存档的要求,适应飞速发展的工程建设的需要,按照“建筑工程设计文件编制深度的规定”、“民用建筑工程建筑施工图设计深度图样”(以下简称“图样”)要求,以“总图制图标准” GB/T50103-2001、 “房屋建筑制图统一标准” GB/T50104-2001 (以下简称“建筑标准”)为依据,特拟定以下规定: 一、图纸幅面及图框尺寸 图纸幅面及图框尺寸,见“统一标准”表2.1.1及表2.1.3,每个工程项目每个专业所使用的图纸幅面种类不宜多于2种(除目录及表格外)。 二、图线 基本图线宽度b的确定,应根据基项目的复杂程度及比例大小确定,但最小线宽不得小于0.18mm。其具体的基本线宽b值及相应的线宽组值,可参见“统一标准”表3.0.1。 (一)总平面图绘制 (二)建筑平、立、剖面图绘制 目前建筑图绘制,采用的绘图软件为“天正”建筑软件,该软件

对层、线型、字型等均有统一设置,但线宽的设置须由具体设计人员 确定,建议线宽设定: 三、字体 除标题、封面采用粗体汉外,图纸内汉字一律采用长仿宋字,文字的高宽比按“统一标准”表4.0.3数值选用;图中的阿拉伯数字、罗 马数字及拉丁字母的书写、排列应符合“统一标准”中表4.0.5的规定字体高度宜按下表采用:(请注意不同比例图纸的字高变化) 字体高度 设计图中文字的宽高比按“统一标准”表 4.0.3数值选用。 四、比例 绘图所用比例应根据工程图纸复杂程度及图纸用途优先采用“统 一标准”中的常用比例:1:1、1:2、1:5、1:10、1:50、1:100、1:150、1:200、1:500、1:1000、1:2000、1:5000、1:10000、1:20000、1:50000、

电气制图及图形符号国家标准

电气制图及图形符号国 家标准 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

常用“电气制图及图形符号国家标准” 有关规定“煤矿电气图专用符号”规定

前言 煤矿供电系统图,排水系统图是煤矿安全规程要求必备的图纸,是指导矿井安全生产的重要图纸资料。图纸要求必须全面、准确、无误的反映现场的实际情况。图纸的绘制应符合国家及行业的标准要求。经多次检查各矿的供电系统图、排水系统图一矿一个样,图纸的图幅、画法、字体、标注、符号等很不统一,不符合制图及图形符号国家标准,及煤矿电气图专用图形符号企业标准。为使各矿两种图纸达到标准要求,现将《电气制图及图形符号国家标准汇编》和《煤矿电气图专用图形符号》及排水管道图形有关符号择录如下:

目录 一、统一图幅 1 二、统一画法 2 三、统一图形符号 4 符号要素、限定符号和常用的其他符号 4 导线和连接器件 8 无源元件 12 半导体管和电子管 15 电能的发生和转换 19 开关、控制和保护装置 23 GB4726-83 电气接线端子识别和字母数字符号标志、 接线端子通则 32 煤矿电气图用图形符号 34

电气制图及图形符号国家标准汇编 电气制图及图形符号国家标准汇编,16开幅页共531页。厚厚的一本,规定了电气制图及图形符号各种要求画法及规则。这么厚的一本,难以记忆,我们仅挑选了与矿山电气制图常用的有关图形符号掌握使用,达到统一图幅、统一画法、统一符号的目的。 一、统一图幅 1、电气制图一般规定:图纸幅面尺寸及代号见表1 表1 2、如果需要加长的图纸,应采用表2中所规定的图幅 表2 3、如果表1和表2所列幅面仍不能满足要求时,一是可按照《机械制

金螳螂施工图作图规范

上海金螳螂施工图作图规范 一、操作软件说明 所有施工图的绘制均需在AUTOCAD2004下完成,其中除标注、文字说明及图例外的图纸部分应在模型空间中绘制,标注、文字说明及图例在图纸空间中完成。 二、施工图图块的说明 1、使用要求: 绘图时调用的各类施工图图块应为公司的统一图块,禁止使用除公司外的其它图块,若需使用的图块公司暂时没有,则可以重新绘制或对其它图块修改再做使用。 2、制作要求: A、图块在AUTOCAD2004下模型空间中1:1绘制。 B、图层及线型符合要求。 C、图案简洁优美;全屏后存盘。 三、图层、颜色、线宽的设定及用途(见附表一) 四、文字标注、高度及字型设置 A2图纸 汉字、数字、英文H=S x 2.5 尺寸标注数字H=S x 2 箭头H=S x 0.5 图名中英文H=S x 3 图名下中英文H=S x 1.5 圆圈R=S x 5 圆圈内数字及英文H=S x 3 尺寸标注样式为DIM 字体为Stylus BT 图面中的汉字样式为WORD-W 字体为幼圆 图面中的数字及英文的样式为WORD-N 字体为Stylus BT 图名中标题英文样式为NAME-N 字体为Swis721 EX BT 图名中中文、比例及圆圈内文字样式为NAME-W 字体为黑体 五、线型的设置 1、中轴线、门窗开启线CENTER 2、不可见线、虚线、珠灯带、霓虹灯带、云线等DASHED 3、虚化填充DOT 4、日光灯带ACAD_ISO04W100 六、图面比例的设置 平面、立面及详图等的比例为图形与实物相对应的尺寸之比;比例的选用除了要考虑图形的复杂程度还应兼顾版面的美观程度。 常用比例1:1 1:2 1:3 1:5 1:10 1:15 1:20 1:25 1:30 1:50 1:100 1:150 可用比例1:1.5 1:2.5 1:4 1:6 1:7.5 1:8 1:12.5 1:40 1:60 1:75 1:80 1:125 1:200 1:250 1:300 1:400 1:500 对于详图及节点的比例选用还可参考下面表格: 比例实体尺寸浮动范围 1:10 2000 ±300 1700~2300 1:8 1500 ±300 1200~1800 1:5 1000 ±280 720~1280 1:4 600 ±150 450~750

1.电气制图标准

凯迪科技园电气制图标准 一.电气制图软件:天正电气8.5软件 二.绘图比例: 平面图:1:100;1:150;1:50;(建筑单体1:100;车库1:150) 施工图为蓝图,图纸规格尽可能采用A1或A1+,与建筑统一(大样可综合到一张A1出图)。三.电气线型: 出图打印时1:100的图中:轴线线宽均为0.15;墙线等其它均为:0.2 。家具及厨卫洁具设灰度30%,电气平面及系统分支连线0.35~0.5,干线平面及系统连线0.5 。四.字体:本专业字体采用hz.txt配套应用: 设计说明:汉字字高500mm~750 mm,字宽0.7; 1:100的图:汉字字高500mm,字宽0.7; 1:50图:汉字字高350mm, 字宽0.7; 1:150图:汉字字高750mm,字宽0.7; 五.图例:在统一图纸中的约定,为便于统计数量尽量用天正电气图库中图例,如没合适应做新块加入图库中。 六.图纸名称: 1.电气图纸名称及顺序: 1).电气图纸目录; 2).电气设计说明及图例; 3).配电干线系统图; 4).配电系统图一(二.三…..); 5)各种机房配电系统图 6).弱电系统图; 7).消防报警系统图; 8).***层照明平面图; 9).***层电气平面图; 10).***层弱电平面图; 11).***层消防报警平面图; 12).接地平面图;

13).避雷平面图; 2.电气图纸编号: 1)施工图:电施-*(楼号1.2.3…)-1(2.3……); 2)初设图:电初-*(楼号1.2.3…)-1(2.3……); 3)报消防施工图:电消-*(楼号1.2.3…)-1(2.3……); 4)报人防施工图:电防-*(楼号1.2.3…)-1(2.3……); 5)装修施工图:电装-*(楼号1.2.3…)-1(2.3……); 七.各平面设备名称及编号: 1.楼层号: 1)地下:B1;B2;B3。 2)地上:F1;F2;~F* 2.配电箱编号: 1)变配电室低压柜:*(母线段1.2)AA1;如:1AA1,2AA1. 2)楼总配电箱(柜):**(楼号或车库分区号) AP-1(2.3.~*);如:6AP-1. 3)照明层配电箱:F*(层号)AL1(2.3.~*);分配电箱从本箱引应为F:*AL1-1; 4)动力层配电箱(柜):*(层号)AP1(2.3.~*);分配电箱从本箱引应为*AP1-1; 5)控制配电箱:F*(层号)AC-1(2.3.~*); 6)双电源配电箱:F*(层号)APE-1(2.3.~*); 7)双电源应急照明配电箱:F*(层号)ALE-1(2.3.~*); 8)消防泵房配电柜:B*(层号)AF1 9)生活泵房配电柜:B*(层号)AS1 10)空调机房配电柜:B*(层号)AK1 3..配电回路编号: 1)干线回路:W1(2.3~*)(从变配电室引出) 2)动力回路:WP1(2.3~*)(总配电及动力配电) 3)照明回路:WL1(2.3~*), 照明配电 4)应急照明回路:WE1(2.3~*)应急照明配电 5)插座回路:WC1(2.3~*), 照明配电 4..弱电箱编号: 1)综合布线箱(电信箱):*(层号)DX-1(2.3.~*);

建筑设计画图规范

总平面图 1.建筑外轮廓线加粗 2.要画双线的女儿墙 3.总层高写在建筑总平边角处 4.各处不同层高要标高 5.室外标高必须为负值,标高符号的三角形要实心。 6.画上指北针,并且写上“N”或者“北”。 7.可见中庭和屋顶要布环境,铺砖 8.用地红线和建筑红线用虚线表示,并标明“用地红线”,“建筑红线”、 9.湖案线要画多条,水池接绿地边缘画双线。 10.要画上周边道路及环境,市政道路要写名称。 11.主入口和次入口前要有适当的广场或平台(硬铺),并用粗实线画实心三角形符号标明,(不能为草地、水池) 12.外环境树木草地等用细实线 13.道路进入口前需要适应的弧线相接。 14.建筑物画上45度的阴影,不同高度的建筑阴影面积不同(一般高的建筑,阴影面积越大)。 15.场外原有建筑用细实线来画。 16.图名的字用粗线,图名下画单粗线,比例下面不需画线。 17.室外楼梯前颈设置平台。 18.要设置残疾人坡道。 19.室外走道设置不能先开门后上台阶。 20.写上经济指标。内容有:建筑总面积,用地总面积,容积率,绿化率,建筑密度等,建筑总面积,各层建筑面积的综合,用地总面积;绿地面积和首层建筑面积的综合。容积率:在一定范围内,建筑面积总和与用地面积的比值。绿化率:一定区域内,建筑物的基底面积总和与占地面积的比例(%)。 首层平面图 1.画在第一张或第二张的图纸上。 2.每一张图纸都需要清晰写上图号。 3.要交代清楚入口及周边环境,道路,建筑等。(入口前必有路) 4.首层各类门须往外开,或是双开门。 5.设置残疾人坡道并标上箭头(凡是有高差的地方一定有箭头)。箭头方向从±0.000的地方往上或往下标。 6.各种功能室写名字。 7.建筑室内和室外要有交接线。(栏杆,小路或散水)绿色道路也有。剖切符号画在首层平面图(注意剖切符号长短线的方向,以及数字的位置)、 8.入口处画上硬铺的平台。 9.超过60平方的功能室要开两个门,60-120平方的房间内开门,大于150平方的开双开门 10.周边环境要表达得非常清楚明确 11.在主次入口处室内外都要标上高差,(主次入口与室内有高差) 12.首层要画指北针。 13.墙线和门窗要交接好,窗可画三条或四条线。

建筑设计电气专业制图标准

设计中心设备室 电气制图标准 批准日期:生效日期: 编制:审核:批准:

0目录 1 概述 (1) 2 绘图软件 (1) 3 制图规范 (1) 4 设计文件 (1) 4.1 图纸目录 (1) 4.2 设备材料表 (2) 4.3 设计说明 (4) 4.4 系统图 (4) 4.5 平面图、详图 (5) 4.6 控制原理图 (6) 5 设计图纸具体要求 (6) 5.1 图例符号 (6) 5.2 图纸深度 (10) 5.3 图层设置标准 (10) 5.4 图纸字体及线宽 (11) 5.5 计算机绘图电气初始设置 (11) 5.6 图纸格式 (11) 5.7 图纸编号 (11) 5.8 图纸排列 (12) 5.9 图纸比例 (12)

5.10 箱体编号 (12) 5.11 线路编号 (12) 5.12 电气制图注意事项 (12)

1概述 本标准规定了电气专业制图规范,其中包括图纸目录,设计说明,图例符号,图纸深度,图层设置,图纸字体及线宽,常用字型字高,施工图字高与线宽关系,计算机绘图电气初始设置,图纸幅面、图签,标题栏的格式,图纸编号,图纸排列,图纸比例,箱体编号,线路编号等内容。设计人员遵循此标准,使电气制图的表达清晰、完整、统一,工作达到规范化、标准化、网络化的目标。 本标准适用于天津二十冶工程技术分公司设备室电气专业。 2绘图软件 设备室电气专业统一使用AUTOCAD 2010为基础绘图软件,使用天正电气8.2。要求电气专业设计人员在设计绘图过程中,以指定天正电气8.2辅助软件绘图为主,CAD为辅。 3制图规范 工程制图严格遵照国家有关深度规定和制图标准的要求,要求所有图面的表达方式均保持一致。 详见:《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2010 《电气工程CAD制图规则》GB/T 18135-2008 《民用建筑工程电气设计深度图样》09DX003~004 4设计文件 在施工图设计阶段,电气专业设计文件应包括以下内容: ■图纸目录; ■设备材料表; ■设计说明; ■系统图; ■平面图; ■控制原理图。 如引用国家标准图集,设计只需要对修改的部分加以说明。 4.1图纸目录 图纸目录采用统一形式,见图4-1。

《建筑设计手绘》课程教学大纲

《建筑设计手绘》课程教学大纲(理论+实践类) 课程代码: 总学时数:72学时 一、课程教学目标和基本要求 教学目标:建筑表现技法是艺术设计专业(环境艺术设计方向)的一门 专业核心课,通过教学,使学生能够熟练地运用各种绘画表现手段,表 达设计意图和设计方案。 基本要求:通过对不同种类绘图工具及绘画颜料的表现技法分析和训 练,使学生通过徒手画、工具画等方式掌握设计表达的基本技法及表现 方法,增强学生的设计表达能力。 二、教学学时分配 课程类别:专业必修课 学分:4

三、教学内容 第一章绪论 理论部分 教学目的和要求: 1、熟悉课程在整个专业中的重要性、作用、课程安排、教学方法和学习方法等。。 2、掌握学习本门课程的方法、教学进度。 教学内容: 第一节:手绘效果图的意义; 第二节:表现技法的形式及学习方式; 第三节:手绘效果图的基本要求; 第二章手绘效果图表现技法的基础训练 理论部分

教学目的和要求: 1、要求学生掌握手绘线条的特点,并要求通过对室内单体的比例与形态 的临摹,从而达到能将其默写出来的目的。 2、掌握一点透视、两点透视、三点透视的绘制方法。 教学内容: 第一节:手绘的内涵与意义 笫二节:手绘图的类别 第三节:手绘表现技法的重要性 第四节:手绘表现的学习方法和技巧 笫五节:儿种常用工具的性能及使用技巧 实践部分 目的和要求: 1、掌握线条关系,并学会运用。 2、过对室内单体的比例与形态的临摹,从而达到能将其默写出来的目的。 实验(实训)内容: 进行直线、曲线、弧线、圆形、基本儿何形体等纯粹线条的练习,空间透视训练一一点透视、两点透视、三点透视。 第三章室内各空间家具单体训练 理论部分

最新发布电气行业标准和国家标准资料

?2015年第11号中华人民共和国地方标...?·2015年第12号中华人民共和国地方标...?·2015年第11号中华人民共和国行业标...?·2015年第40号中华人民共和国国家标...?·2015年第39号中华人民共和国国家标...?·2015年第38号中华人民共和国国家标...?·2015年第37号中华人民共和国国家标...?·2015年第10号中华人民共和国行业标...?·2015年第9号中华人民共和国行业标...?·2015年第8号中华人民共和国行业标...?·2015年第10号中华人民共和国地方标...

162 51393-2015 JB/T 12383-2015 剪切机用圆刀片 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 163 51394-2015 JB/T 12301-2015 YBSD系列矿用隔爆型双速三相异步电动机技术条件 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 164 51395-2015 JB/T 12302-2015 TBZY系列(IP55)螺杆抽油泵专用直驱式隔爆型三相永磁同步电动机技术条件(机座号225~355) 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 165 51396-2015 JB/T 12303-2015 YA2系列增安型高压三相异步电动机技术条件(机座号355~560) 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 166 51397-2015 JB/T 12304-2015 TZYW系列正压外壳型无刷励磁同步电动机(4P、6P)技术条件 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 167 51398-2015 JB/T 12305.1-2015 高效率高压隔爆型三相异步电动机技术条件第1部分:YBX3系列高效率高压隔爆型三相异步电动机(机座号355~630) 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 168 51399-2015 JB/T 11202.2-2015 高压增安型三相异步电动机技术条件第2部分:YAKK、YAKK-W系列高压增安型三相异步电动机(机座号355~630) 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 169 51400-2015 JB/T 12306.1-2015 10kV高效率高压隔爆型三相异步电动机技术条件第1部分:YBX3系列(10kV)高效率高压隔爆型三相异步电动机(机座号400~630) 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 170 51401-2015 JB/T 12307-2015 YBBZ泵站用高压隔爆型三相异步电动机技术条件 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 171 51402-2015 JB/T 12308-2015 YB3系列(10kV)高压隔爆型三相异步电动机技术条件(机座号400~630) 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 172 51403-2015 JB/T 12309.1-2015 隔爆型三相异步电动机技术条件第1部分:YB3系列隔爆型三相异步电动机技术条件(机座号400~500) 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 173 51404-2015 JB/T 5337.1-2015 无火花型三相异步电动机技术条件第1部分:YW2系列无火花型三相异步电动机(机座号80~355) JB/T 5337-1991 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 174 51405-2015 JB/T 9593.1-2015 煤矿用隔爆型三相异步电动机技术条件第1部分:YBK3系列煤矿井下用隔爆型三相异步电动机(机座号80~355) JB/T 9593.1-2002 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 175 51406-2015 JB/T 9595.1-2015 增安型三相异步电动机技术条件第1部分:YA2系列增安型三相异步电动机(机座号80~355) JB/T 9595-1999 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部

某设计院绘图规范标准

某设计院绘图规范标准 提交日期:2002-12-12 浏览: 4058 XX市XX建筑设计研究院绘图规范 内容摘要: 一、总则 1、工作目标 2、工作范围 3、工作风格 二、制图 1、制图规范 2、图纸目录 3、图纸深度 4、图纸字体 5、图纸版本及修改标志 6、图纸幅面 7、图纸幅面 8、图层及文件交换格式 9、门窗表和材料表 10、补充说明 前言 自1995年以来,我院的计算机辅助设计工作,在院领导的重视和大力推广下得到了全面普及,其应用已达到一定水平。为了进一步提高设计水平,使我院的计算机辅助设计逐步实现规范化、标准化、网络化,我们组织了总工办等设计人员,通过对我院近年来的计算机辅助设计工作的经验、提炼和总结,制订本标准。今后,凡我院承接编制的各类设计任务应用计算机辅助绘图,均需依照本标准进行。全院各设计人员在其具体使用过程中,如发现需要修改或需要补

充之处,请将有关意见及资料,提交给总工办,以便今后对本标准进一步调整和完善。 一、总则 1、工作目标 1.1规范化——有效提高建筑设计的工作质量; 1.2标准化——提高建筑设计的工作效率; 1.3网络化——便于网络上规范化管理和成果的共享。 2、工作范围 本标准是建筑CAD制图的统一规则,适用于我院房屋建筑工程和建筑工程相关领域中的CAD制图及软件开发。 3、工作风格 本标准为形成设计院绘图表达的风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。建筑制图的表达应清晰、完整、统一。 二、制图 1、制图规范 工程制图严格遵照国家有关建筑制图规范制图,要求所有图面的表达方式均保持一致。 2、图纸目录 各个专业图纸目录参照下列顺序编制: 建筑专业:建筑设计说明;室内装饰一览表;建筑构造作法一览表;建筑定位图;平面图;立面图;剖面图;楼梯;部分平面;建筑详图;门窗表;门窗图。 结构专业:结构设计说明;桩位图;基础图;基础详图;地下室结构图;(人防图纸);地下室结构详图;楼面结构布置;楼面配筋图;梁、柱、板、楼梯详图;结构构件详图。 电气专业:电气设计说明;主要设备材料表;平面图;详图;系统图;控制线路图。大型工程应按强电、弱电、火灾报警及其智能系统分别设置目录。

建筑绘图规范

设计制图规范 1.总则 1.1、目的 1.1.1规范化--有效提高装饰设计的工作质量; 1.1.2标准化--提高装饰设计的工作效率; 1.1.3网络化--便于网络上规范化管理和成果的共享。 1.2、适用范围 1.2.1本规范适用于我公司所有工程项目的工程制图和CAD制图。 1.2.2本规范所指施工图纸为:平面图、顶面图、立面图、构造结点图、配套装置家具图及水工电工改造图等。 1.3、工作风格 1.3.1本规范为公司绘图表达的风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。工程制图严格遵照国家有关建筑制图规范制图,制图的表达应清晰、完整、所有图面的表达方式均保持一致。 1.4、依据 1.4.1本规范的基本依据是GB/T50001-----2001《房屋建筑制图统一标准》,如有相驳之处,则以GB/T50001-----2001《房屋建筑制图统一标准》为准。 2.图纸排序 2.1 施工图编排顺序: 1、图封面 2、设计说明 3、图纸目录 4、装饰施工图(平面图、顶面图、立面图、剖面图、构造节点图、详图) 5、给水平面改造施工图,排水平面改造施工图

6、电气改造施工图 3.字体 3.1 图纸字体: 除投标及其特殊情况外,均应采取以下字体文件,尽量不使用TureType字体,以加快图形的显示,缩小图形文件。同一图形文件内字型数目不要超过四种。以下字体形文件为标准字体,将其放置在CAD软件的FONTS目录中即可。 Romans.shx(西文花体)、 romand.shx(西文花体)、 bold.shx(西文黑体)、 txt.shx(西文单线体)、 simpelx(西文单线体)、 st64f.shx(汉字宋体)、 ht64f.shx(汉字黑体)、 kt64f.shx(汉字楷体)、 fs64f.shx(汉字仿宋)、 hztxt.shx(汉字单线)。 3.2 汉字字型优先考虑采用hztxt.shx和hzst.shx;西文优先考虑romans.shx和simplex或txt.shx。 3.3文字标注均为黑体,图名标注文字高度为:绘图比例×5,所用装饰材料及施工要点均要标示明确,且标示文字高度为:绘图比例×2,图名标注下划线分别为0.4mm粗实线与0.07mm细实线。说明文字一般应位于图面右侧。 4.图式 4.1图纸幅面: 图纸图幅以A3图纸为主。 4.2图纸尺寸规格

电气制图标准大全

电气制图标准大全 电气制图及电气图形符号国家标准主要包括如下四个方面: 【1】、电气制图 4项; 【2】、电气简图用图形符号 13项; 【3】、电气设备用图形符号 2项; 【4】、主要的相关国家标准 13项。 1.电气制图国家标准 GB/T 6988 GB/T 6988等同或等效采用国际电工委员会IEC有关的标准。这个国家标准的发布和实施使我国在电气制图领域的工程语言及规则得到统一,并使我国与国际上通用的电气制图领域的工程语言和规则协调一致。这个标准的前三部分等同采用IECl082的第1~3部分,而第四部分等效采用IEC848(1988)的《控制系统功能表图的绘制》。 GB/T 6988-1997《电气技术用文件的编制》,发布于1997年,对应于GB 6988,主要包括以下几个分标准: (1)GB/T 6988.1《电气技术用文件的编制第1部分:一般要求》; (2)GB/T 6988.2《电气技术用文件的编制第2部分:功能性简图》; (3)GB/T 6988.3《电气技术用文件的编制第3部分:接线图和接线表》。 电气制图国家标准还有GB 7356《电气系统说明书用简图的编制》和GB 5489《印制板制图》。 有关以上电气制图国家标准的详细资料可参见中国标准出版社的《电气制图国家标准汇编》一书。 2.《电气简图用图形符号》国家标准GB/T 4728 GB/T 4728《电气简图用图形符号》国家标准共有13项,,发布于1996~2005年,是 GB 4728《电气图用图形符号》的修订版,属于国家推荐标准。这13个国标都是等同采用最新版本的国际电工委员会IEC617系列标准修订后的新版国家标准。GB/T 4728由以下13部分组成: (1)电气图用图形符号第1部分:总则 GB/T 4728.1-2005 (2)电气简图用图形符号第2部分:符号要素、限定符号和其他常用符号GB/T 4728.2-2005 (3)电气简图用图形符号第3部分:导体和连接件 GB/T 4728.3-2005 (4)电气简图用图形符号第4部分:基本无源元件 GB/T 4728.4-2005 (5)电气简图用图形符号第5部分:半导体管和电子管 GB/T 4728.5-2005 (6)电气简图用图形符号第6部分:电能的发生与转换 GB/T 4728.6-2000 (7)电气简图用图形符号第7部分:开关、控制和保护器件 GB/T 4728.7-2000 (8)电气简图用图形符号第8部分:测量仪表、灯和信号器件 GB/T 4728.8-2000 (9)电气简图用网形符号第9部分:电信:交换和外围设备 GB/T 4728.9-1999 (10)电气简图用图形符号第10部分:电信:传输 GB/T 4728.10-1999 (11)电气简图用图形符号第11部分:建筑安装平面布置图 GB/T 4728.11-2000 (12)电气简图刚图形符号第12部分:二进制逻辑元件 GB/T 4728.12-1996

建筑设计手绘的练习技巧

准备工作: 铅笔:MUJI自动铅笔 橡皮:辉柏嘉橡皮 尺子:KEARING科灵平行尺 墨笔:百乐EF+凌美狩猎者F+晨光签字笔 第一步:首先我们要观察写生的照片,注意其构图,确定其透视,以及整体的物体设计是什么透视找到画面的消失点以及视平线所在的高度(一般在建筑手绘当中视平线都在纸面的1/2 以下1/3以上的位置)图中的视平线大概在直面的1/3偏上一点点消失点在画面的正中间位置确定好消失点和视平线的时候其实整张画面的构图基本上就确定了你整张画面的走向了。 第二步:在画面找准消失点和视平线从画面的最远端向近处画,把这个物体结构看成一个个的小体块,一步步进行细画,主要是要注意结构线的透视关系,在建筑手绘当中,因为表现的空间范围比较大,只需要把握好大的物体结构线透视与透视点的关系,其他的只要尊重透视的基本关系近大远小近宽远窄即可,无需所有的线都消失与透视点,那样线条夹角会变的非常小,透视关系不够自然,打完结构线的铅笔稿就可以进行植物的打稿,主要是安排植物间的前后关系。

第三步:再画好地面结构线后,我们剩下的就是建筑结构部分,注意我们这里画建筑是通过投影法来确定首先将建筑的投影画出来再将它树立起来这样做的好处是什么呢?先将投影画出来方便我们确立建筑的大小比例以及建筑与建筑之间的距离控制如果直接画建筑可能有些新手会出现大小比例出错的问题又或者没有控制好建筑间的距离造成建筑放在另一个建筑上的视觉效果。 第四步:在上墨线的时候一定要注意一些细节部分,比如木板,窗户的厚度部分,植物的黑白灰面,这些都是使得画面变得更加丰富的细节之一,在画完整体的画面之后可以用黑色的马克笔在一些物体交界处,暗面“压”一下,让画面黑白灰效果更加突出。完成一幅完整的建筑手绘。 通过简单的四个步骤就么可以画出优秀的建筑手绘写生照片的作品啦大家一起来学习学习吧! 建筑设计考研手绘培训:亚当教育咨询有限公司经过十多年的发展积淀,如今已经颇具规模,依托于亚当教育对“专注设计、专业精神”的执着追求,近年来,越来越多一线青年设计师、知名手绘师、设计公司总监共同参与到设计教学,不断提供新潮设计理念与国际思维,帮助许多学子顺利考取向往的高校,为众多设计公司及设计院输送了大量优秀人才。

【电气工程】电气制图及图形符号国家标准(doc 45页)

电气制图及图形符号国家标准(doc 45页) 部门: xxx 时间: xxx 整理范文,仅供参考,勿作商业用途

常用“电气制图及图形符号国家标准”有关规定“煤矿电气图专用符号”规定

前言 煤矿供电系统图,排水系统图是煤矿安全规程要求必备的图纸,是指导矿井安全生产的重要图纸资料。图纸要求必须全面、准确、无误的反映现场的实际情况。图纸的绘制应符合国家及行业的标准要求。经多次检查各矿的供电系统图、排水系统图一矿一个样,图纸的图幅、画法、字体、标注、符号等很不统一,不符合制图及图形符号国家标准,及煤矿电气图专用图形符号企业标准。为使各矿两种图纸达到标准要求,现将《电气制图及图形符号国家标准汇编》和《煤矿电气图专用图形符号》及排水管道图形有关符号择录如下:

目录 一、统一图幅 1 二、统一画法 2 三、统一图形符号 4 GB4728.2-84 符号要素、限定符号和常用的其他符号 4 GB4728.3-84 导线和连接器件 8 GB4728.4-85 无源元件 12 GB4728.5-85 半导体管和电子管 15 GB4728.6-84 电能的发生和转换 19 GB4728.7-84 开关、控制和保护装置 23 GB4726-83 电气接线端子识别和字母数字符号标誌、 接线端子通则 32 煤矿电气图用图形符号 34

电气制图及图形符号国家标准汇编 电气制图及图形符号国家标准汇编,16开幅页共531页。厚厚的一本,规定了电气制图及图形符号各种要求画法及规则。这么厚的一本,难以记忆,我们仅挑选了与矿山电气制图常用的有关图形符号掌握使用,达到统一图幅、统一画法、统一符号的目的。 一、统一图幅 1、电气制图一般规定:图纸幅面尺寸及代号见表1 表1 2、如果需要加长的图纸,应采用表2中所规定的图幅 表2

电气工程制图标准

电气工程制图标准 11.电气制图标准 一.电气制图软件:天正电气8.5软件 二.绘图比例:平面图:1:100;1:150;1:50;施工图为蓝图,图纸规格尽可能采用A1或A1+,与建筑统一。 三.电气线型:出图时1:100的图中:轴线线宽均为0.15;墙线等其它均为:0.2。家具及厨卫洁具设灰度30%,电气平面及系统分支连线0.35,干线平面及系统连线0.5。 四.字体:本专业字体采用hz.txt配套应用:设计说明:汉字字高500mm~750mm,字宽0.7;1:100的图:汉字字高500mm,字宽0.7;1:50图:汉字字高350mm,字宽0.7;1:150图:汉字字高750mm,字宽0.7; 五.图例:在统一措施中的约定,尽量向天正电气7软件图库接近。 六.图纸名称: 1.电气图纸名称及顺序(以下图纸如各层面积较小可合并成一张图纸): 1).电气图纸目录; 2).电气设计说明及图例; 3).配电干线系统图; 4).配电系统图一(二.三…..); 5).弱电系统图; 6).消防报警系统图; 7).***层照明平面图; 8).***层电气平面图;

9).***层弱电平面图; 10).***层消防报警平面图; 11).接地平面图; 12).避雷平面图; 2.电气图纸编号: 电施-*(楼号1.2.3…)-1(2.3……); 电初-*(楼号1.2.3…)-1(2.3……); 电消-*(楼号1.2.3…)-1(2.3……); 电防-*(楼号1.2.3…)-1(2.3……); 电装-*(楼号1.2.3…)-1(2.3……); 七.各平面设备名称及编号: 1.楼层号: 1)地下:B1;B2;B3。 2)地上:F1;F2;~F* 2.配电箱编号: 1)变配电室低压柜:*(母线段1.2)AA1;如:1AA1,2AA1. 2)楼总配电箱(柜):*(楼号)AP-1(2.3.~*);如:3AP-1. 3)照明层配电箱:*(层号)AL1(2.3.~*);分配电箱从本箱引应为:*AL1-1;4)动力层配电箱(柜):*(层号)AP1(2.3.~*);分配电箱从本箱引应为*AP1-1;5)控制配电箱:*(层号)AC-1(2.3.~*); 6)双电源配电箱:*(层号)APE-1(2.3.~*); 7)双电源应急照明配电箱:*(层号)ALE-1(2.3.~*); 8)消防泵房配电柜:*(层号)AF-1(2.3.~*);

相关文档
相关文档 最新文档