文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井下电气检查标准防爆50条(新版)

井下电气检查标准防爆50条(新版)

井下电气检查标准防爆50条(新版)
井下电气检查标准防爆50条(新版)

井下电气检查标准防爆50条

(新版)

Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management.

( 安全管理 )

单位:______________________

姓名:______________________

日期:______________________

编号:AQ-SN-0600

井下电气检查标准防爆50条(新版)

1、鸡爪子

①橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者;

②橡套电缆(包括通讯、照明、信号、控制以及高低压橡套电缆)的连接不采用接线盒的接头;

③铠装电缆的连接不采用接线盒或不灌注绝缘充填物和充填不严密(漏出芯线)的接头。

2、羊尾巴

在供配电电缆的末端不接装防爆电气设备或防爆元件者为羊尾巴。距离电气设备接线嘴(包括五小电气元件)

2米

内的不合格接头或明线破口者均属羊尾巴。

3、明接头

电气设备与电缆有裸露的导体或明火操作者均为明接头。

4、破口

①橡套电缆的护套损坏,露出芯线或露出屏蔽层者;

②橡套电缆的护套损坏伤痕深度达最薄处二分之一以上,长度达20mm

,或沿周长三分之一以上者。

出现以上四种情况之一者(包括安全火花型电气元件)均为电缆不合格接头,均属防爆电气设备的安全隐患点。

5、高低压防爆电气设备的机械闭锁装置起不到闭锁作用者为失爆。

6、隔爆外壳结合面的表面粗糙度应不大于Ra5um,操纵杆的表面粗糙度应不大于Ra2.5um,否则为失爆。隔爆外壳结合面有锈迹,用棉纱擦后,仍留有锈蚀斑痕者为锈蚀,属于失爆。

7、隔爆外壳结合面有锈迹,用棉纱擦后,只留云影不留锈蚀,也不为失爆(但在井上修理防爆电气设备时不允许有云影)。

8、云影:经擦掉锈迹后,留下呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用

手摸无感者。

9、隔爆外壳结合面上的小针孔,在1mm

2的范围内不超过5个,且其直径不超过Φ0.5mm

,深度不超过1mm

的结合面不为失爆。

10、隔爆外壳结合面,对于机械伤痕的深度、宽度均不超过0.5mm

,其伤痕的投影长不超过对应容积结合面宽度的50%,个别伤痕深度不超过1mm

,其伤痕距结合面最短无伤痕距离相加不小于对应容积规定的结合面宽度不算失爆,但其中有一项超过均为失爆。

11、隔爆外壳结合面上不允许涂有油漆和存在机械性杂物,否则为失爆(如属于无意造成的油漆痕迹不超过隔爆面宽度的1/8不在此限)。

12、隔爆外壳结合面应涂以适量的中性凡士林等合格的防锈油(如医用凡士林油)或进行磷化处理(磷化后也可涂凡士林油),如无防锈油或磷化面脱落均属失爆。涂油应在结合面上形成一层薄膜

为宜,涂油过多为不完好。如磷面脱落小于隔爆外壳结合面宽度的1/5并涂有防锈油可不算失爆,但为不完好。

13、隔爆外壳结合面宽度减去超限间隙部分的宽度不得小于所规定的结合面宽度,否则为失爆。

①转盖式或插盖式的隔爆外壳结合面宽度不小于25mm

,间隙不大于0.5mm

②隔爆外壳静止结合面的间隙与宽度如下表

隔爆空腔净容积(L)

≤0.5

0.5--2

>2

间隙(mm)

≤0.3

≤0.4

≤0.5

相关文档