注册考试,已经结束一周多了。对结果,我心里还有几分忐忑,不知道今年是否能顺利通过。考试前都想好,考完之后,要把自己的复习经验写下来,为明年的考试准备(如果需要的话);如果通过了,说明我的复习方法有效,可以把这个方法、经验给需要的朋友共享,让这门艰难的注册考试,也不再感觉那么难和无从下手。

一、资料的准备

这门考试,就是涉及内容多:手册多,规范多。要准备考试,首先要准备好所有的相关资料。在《复习指导书》中,就列出了所有需要的规范和手册。规范达50多本,手册也有5套7本之多。规范一定要最新的版本,规范汇编里,不少规范已经作废,这些规范都需要准备单行本;手册除了电气一次、二次那套我没买之外,其余都买了。包括《工业与民用配电设计手册》(简称《配电手册》)、《照明手册》、《传动手册》、《钢铁手册》上、下册。我几年的考试经验证明,这几本手册都是需要的,不要嫌书太多太沉而放弃其中任何一本,因为那可能就是你放弃了好几分,也许你就差那几分就通过了。

准备考试,先要准备好书籍。除了上面说的书之外,《复习指导书》和《习题集》也是必须的。毕竟那是专门为考试编的书和出的题,对复习绝对是很有帮助的。

二、心理的准备

我参加了几年考试,之前都没有怎么复习,就那么去撞运气了。第一天的选择题,我差不多都能及格。第二天的案例题,就怎么也过不去。

每次都差几分。但就是那几分的差距,我用了几年都没有跨越。那时,我很羡慕能考60多分通过的人。不过后来朋友告诉我,你复习的时候,不能只盯着60分复习,那样你差一点就通不过了。你要按100分来准备。朋友的话,对我很有启发。以前复习,不会的都跳过,认为反正还有别的呢。结果这里丢一点,那里丢一点,最后剩的分数,已经没有多少能丢的了。有些时候,你以为

丢了一点,其实不少内容都是相关联的,例如,很多人都认为第十四章的“电气传动”比较难,于是就放弃不看了。其实呢,传动有些题,是关于电压偏差的,你如果一点不看这部分属于电源质量的内容,也就丢了相关的分数。今年,11年的题,就考了这部分。如果一点不看,案例的一道大题就丢了。

三、复习方法

准备好书,准备好心情,就要开始复习了。书很多,怎么看最有效?我多年的经验认为,应该先看《复习指导书》,根据考试大纲,看指导书的相关内容。时间允许的情况下,最开始应该快速读一遍指导书,这一遍,可以不用去翻其它的手册和规范,只是熟悉一下这15章的内容。

看过一遍之后,就对考试内容有了大概的了解。

接下来,就开始第二遍的细读,这时候,要对应找到每章关联的手册和规范。其实,主要关联的手册,就是那本《配电手册》,你如果将它和《复习指导书》的目录比较一下,你会发现,两本书的内容几乎都是一一对应的。所以这一遍,看指导书和看手册,可以结合起来。另外,这一遍看的时候,看完每一章,应该去做习题集上的题,这些题,虽然考试的时候不会出,但做题可以帮你熟悉每章的内容,而你做题熟了之后,面对考试的案例题,就比较胸有成竹了。这次看的时候,也可以把相关规范熟悉了。有几本是常用的规范,如配电、变电所的相关规范,这些规范,看的时候,也要从头看到尾过一遍。要熟悉整本规范。

这第二遍看完,也要花很多时间的,如果利用下班后的时间看的话,一周可能也看不了2章。因此,按这个速度推算,15章内容,2周3章,至少需要10周时间,就是近3个月。

第二遍看完,其实对全部的内容,还不是特别的熟悉。还需要接着去看手册和规范。这时候如果有时间,就要去完整的看一遍《配电手册》,规范这样看会比较枯燥,可以跟着接下来的做题,然后再看相关的规范。

进一步熟悉规范和手册是很有必要的。这个考试题量大,范围广,如果不能做到熟悉全部内容,考试的时候时间会很紧张,答题也不会很从容。

熟悉了考试大纲的内容之后,习题集也做完了。接下来,就开始做真题。

真题都是从网上找到了,几乎囊括了这几年的全部考题。开始做的时候,可以不计时间,一道道细细的考虑。做每一道题时,找到手册或规范中的相关内容,就做一个标签。这样,题做多了,就可以根据标签的位置看到考试的范围和重点了。

真题可以一遍遍做,多分析出题的特点,多考虑考试的重点。临到考试前,应该准备一、两套真题,模拟做一下,看看自己的时间掌握和成绩。这对自己的考试很有帮助。做真题,是你将考试的内容都熟悉之后,一个对考试非常有帮助的方法。考题要多做,直到做得手熟,考试时候就比较有信心了。这是一个博士同学教给我的方法,我以为很有用。做真题对取得比较好的成绩,对增加信心都很有帮助。

也有同事给我介绍考试的窍门,就是分析考题。每一次的选择题,出题的顺序,都是按着指导书的相关章节顺序排列的,如果发现这个窍门之后,遇到不会的题,可以依次类推,找到相关答案。这个方法我以为,当你足够熟悉了考试内容,规范手册之后,是不需要这样来找答案的。

四、结论

这就是我的复习方法,多看书,看手册,看规范;多做题,做习题,做真题。这个考试是一个不能偷懒的考试,你必须付出加倍的努力,才可能有最后的通过。

根据我的复习经验,如果上班,那至少要提前半年开始复习,有些人提前一年开始看手册,熟悉相关内容。天道酬勤,越早准备,成功的几率越大。

其实,这个考试没有窍门,就是要沉下心来准备。

我上面的经验,也是从几个通过考试的同事那里取的经,一个同事,基础通过,年龄不够,等了几年才考专业,她就一直复习了几年。她告诉我,做习题,做了2、3遍。还教给我做标签,标明重点;另外一个同事,非常努力的过了基础,然后用一年时间复习了专业,一次通过。

他告诉我,他看了整本的《配电手册》和全部的规范汇编;这两个同事,都是80多分通过考试的,考的很好。还有一个介绍我窍门的同事,她在经历几次考试之后,也通过了。不过她的成绩不如前面两人。我觉得,只有基础比较好,比较有考试经验的人,才能靠窍门通过考试。而大部分人,想通过考试,必须是要非常努力的看书复习的。

《建筑供配电与照明》试卷A答案

、供电系统对过电流保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性、安全性。( × ) 、人们俗称的“地线”实际上是保护线 。 ( √ ) /变压器正常运行时的负荷率应控制在额定容60%--70%为宜,以提高其运行效率。 ( × ) 10、短路时总要伴随产生很大短路电流、同时系统电压不变。 ( × ) ~ 、画出TN-C TN-S 的结构图。 # 、计算某建筑用380/220V 三相四线电源供电,已知进户线总计算负荷 =125kw =108k var c c P Q ,。求总视在功率及功率因数。 (1) 视在功率: 2222=125+108=165.2k c c e S P P VA =+ ; SC 165.2==251.8330.38 c c N S I A U = ? 功率因数 1125 cos = 0.765165.2 c c P S φ== SC 、什么是安全电压我国规定的安全电压额定值是多少 安全电压就是不致使人直接致死或致残的电压,根据作业场所操作员条件使用方式供电方式线路等情况分为42、36、24、12、6这几个等级。 《 、什么叫重复接地其功能是什么 除在电源中性点进行的工作接地除外,在PE 线或PEN 线的下列地方进行接地这叫做重复接地,主要是为了确保公共PE 线或PEN 线安全可靠。 (15分) 常用电缆和导线截面选择的原则是什么 答:、①满足发热条件②满足电压损失不超过允许值的条件③满足经济运行条件 ④满足在故障时的热稳定条件⑤ 满足机械强度要求 、这些代号是什么标准:GB JGJ GBJ JJ GB 中华人民共和国国家标准 JGJ 建筑电气设计技术规程 GBJ 国家工程建设标准 JJ 城乡建设环境保护部部标准 TN-C 系统

注册电气工程师供配电专业案例考试历年真题

2019年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试》历年真题 第一部分复习指南 目录 封面 2014年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2014年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2013年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2013年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2012年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2012年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2011年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2011年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2010年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2010年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2009年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2009年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2008年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2008年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2007年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2007年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2006年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2006年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 第二部分考试真题 2014年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解

供配电期末考试含答案

供配电考试 1、工作时间甚短、停歇时间相当长的用电设备,称为短期工作制设备,如:机床上的辅助电动机等。长时间连续工作的用电设备,称为长期工作制设备,如:通风机等。时而工作、时而停歇、反复运行的用电设备,称为断续周期工作制设备,如吊车等。 2、380/220v三相四线制电网采用中性点直接接地运行方式;6~10kv三相三线制电网一般采用中性点经消弧线圈接地运行方式;110kv以及110kv以上的超高压电网采用中性点直接接地运行方式。 3、在选择导线截面时,对于低压照明线路,先按电压损耗选择导线截面,再校验发热条件和机械强度。 4、据设计经验,选择大于35千伏以上高压线先按经济电流密度条件选择,低压照明线先按电压损失选择,6~10kv线路应按发热条件选择。 5、供电质量的主要指标是电压和频率。。 6、电流互感器一次线圈_直接接入__于一次电路内,二次线圈与测量仪表或继电器的电流线圈_串联___。其工作时,二次回路接近于___短路__状态。 7、电能质量的基本指标是电压、频率和供电的连续可靠性,我国采用的工业频率是50 HZ。 8、高压隔离开关没有专门的灭弧装置,所以它不能开断负荷和短路电流,其作用是隔离。高压负荷开关和高压熔断器组合使用时,能在要求不高的场所代替断路器使用,由高压负荷开关负责断开负荷电流,高压熔断器负责短路保护。 9、填写下图中各图形符号和文字符号: 图(a)名称隔离开关,文字符号QS 图(b)名称负荷开关,文字符号QL 图(c)名称断路器,文字符号QF 10、表示工厂变配电所的电能输送和分配路线的电路图,称为一次(主)电路图。 用来表示控制、指示、测量和保护上述电路及其设备运行的电路图称为二次电路图。 二次回路按其性质可分为控制回路、信号回路、测量回路和继保回路等。 一、选择题(每小题10分,共10分) 1、变压器的联通管与油箱顶盖有( C )倾斜度。 A: 8---10% B: 1---1.5% C: 2---4%

供配电专业考试标准.doc

做了一个供配电专业要求的标准和出版年份,因为最近买书的缘故,今年考试可以看看 该帖被浏览了7674次|回复了81次点 /] 2012年度全国注期电气工程师(供配电)专业考试 所使用的规程、规范 1. 《建筑设计防火规范》GB50016-2010; 2. 《建筑照明设计标准》GB50034-2004; 3. 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 4. 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005; 5. 《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 6. 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-1994; 7. 《低压配电设计规范》GB50054-2011; 8. 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011; 9. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 10. 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-1992: 11. 《35?11 OkV变电所设计规范》GB50059-2011: 12. 《3kV?110kV高压配电装置》GB50060-2008; 13. 《电力装置的继电保护和白动装置设计规范》GB50062-2008; 14. 《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》GB50063-2008; 15. 《住宅设计规范》GB50096-2011。 16. 《火灾日动报警系统设计规范》GB50116-2008: 17. 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008; 18. 《电子计算机机房设计规范》GB50174-2008; 19. 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-1994; 20. 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007; 21. 《并联电容器装置设计规范》GB50227-2008; 22. 《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-2006: 23. 《电力设施抗震设计规范》GB50260-1996; 24. 《城市电力规划规范》GB50293-1993; 25. 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2007;

2010年注册电气工程师供配电专业基础考试真题及答案

2010年注册电气工程师供配电专业基础考试真题及答案 一、单项选择题(共60题,每题2分。每题的备选项中只有一个最符合题意。) 1. 图示电路中,1A 电流源发出的功率为:( )。(高频考点,第9页) (A )6W (B )-2W (C )2W (D )-6W 答案:C 解题过程:根据题图做出如下图所示解图, 根据基尔霍夫电流定律可得:A A A I 321=+=, 1A 电流源两端的电压()V V U 2113=-?=。 1A 电流源的功率()W W UI P 221=?==。 1A 电流源的电压、电流取非关联参考方向; 0>P ,电源发出功率2W 。 2. 图示电路中的电流i 为:( )。(高频考点,第7页) (A )-1A (B )1A (C )2A (D )-2A 答案:B 解题过程:根据上图绘制下图。

根据题图可得:V V u 49201020102010201033=?? ? ??+?++?+ ?=,而33?++=bc ab u u u , 则有V V u u bc ab 2023349=?? ? ???-==。 又()A A u i ab ab 210/2010/===,()A A u i bc bc 120/==,故A i i i bc ab 1=-=。 3. 图示直流电路中的a I 为:( )。(高频考点,第12页) (A )1A (B )2A (C )3A (D )4A 答案:B 解题过程:根据题图画题解图如下: 根据基尔霍夫电流定律可得: a 点的电流:081=++A I I b (1) b 点的电流:a I I A I =-+218 (2) c 点的电流:A I I I b 223++= (3)

供配电技术1(专科) 期末考试试题及参考答案

复习题简答题: 1、电力负荷分级的依据是什么?各级电力负荷对供电有何要求? 答:电力负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上造成的损失或影响的程度进行分级,并针对不同的负荷等级确定其对供电电源的要求。一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不至同时受到损坏。容量在200kW以上或有高压用电设备时,应采用两个高压电源或自备柴油发电机供电。特别重要的负荷还必须增设应急电源;二级负荷的供电系统应做到当电力变压器或线路发生常见故障时,不至中断供电或中断供电能及时恢复,宜由两个回路供电;三级负荷对供电无特殊要求,采用单回路供电。 2、什么是负荷持续率?简述用电设备工作制的种类及各有哪些特征。 答:负荷持续率为一个周期内工作时间与工作周期的百分比,用来表征断续周期工作制的设备的工作特性。用电设备的工作制:长期连续工作制,这类设备长期连续运行,负荷比较稳定,在工作时间内,电器载流导体能达到稳定的温升;短时工作制,这类设备的工作时间比较短,而停歇时间相对较长,在工作时间内,电器载流导体不会达到稳定的温升,断电后却能完全冷却;断续周期工作制,这类设备周期性地工作—停歇—工作,如此反复运行,可用负荷持续率来表征其工作特性。 3、常见的照明方式和照明种类有哪些? 答:照明方式是指照明灯具按其布局方式或使用功能而构成的基本形式。可分为一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明四种。通常按照明功能将照明种类分为正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明、障碍标志照明、装饰照明和景观照明七种。 4、电力系统中功率因数过低会造成哪些后果?怎样提高功率因数? 答:电力系统中的输、配电线路及变压器和大部分的电能用户具有电感性质,从电源吸收无功功率,从而造成功率因数过低,会造成电能损耗和电压损耗,使变压器等设备使用效率相应降低。补偿措施包括提高自然功率因数,包括正确选择变压器容量和台数、减少供电线路感抗和尽量采用同步电动机等;采用电力电容器进行补偿,可采用在变电所低压侧集中补偿的方式或对无功负荷较大的设备进行就地补偿。 5、简述常用的高压系统主接线方式有哪些?各有什么特点? 答:常用的高压系统的主结线方式有:1)线路—变压器组,这种方式的优点是接

2017年供配电专业知识案例考试真题(下午卷)

2017年专业案例真题(下午卷) 题1-5:某无人值守110kV变电站,直流系统标称电压为220V,采用直流控制与动力负荷合并供电,蓄电池采用阀控式密闭铅酸蓄电池(贫液),容量为300Ah,单体为2V,直流系统接线如下图所示,其中电缆L1压降为0.5%(计算电流取1.05倍蓄电池1h发电率电流时),电缆L2压降为4%(计算电流取10A时)。请回答下列问题,并列出解答过程。 1. 设控制、保护和信号回路的计算电流分别为2A、4A和1A,若该系统断路器皆不具备短延时保护功能,请问直流系统图中直流断路器S2的额定电流值宜选取下列哪项数值?(S2采用标准型C型脱扣器,S31、S32和S33采用标准型B型脱扣器) A . 6A B . 10A C. 40A D . 63A 2. 某直流电动机额定电流为10A,电源取自该直流系统Ⅰ段母线,母线至该电机电缆长度为120m,求电缆截面宜选取下列哪项数值?(假设电缆为铜芯,载流量按4A/mm2电流密度计算) A . 2.5 mm2 B . 4 mm2 C. 6 mm2 D . 10 mm2 3. 若该直流系统负荷统计如下:控制与保护装置容量2kW,断路器跳闸容量为0.5kW,恢复供电重合闸装置容量为0.8kW,直流应急照明装置容量为2kW,交流不停电装置容量为1kW,采用简化计算法计算蓄电池10h发电率容量时,其计算容量最接近下列哪项数值?(放电终止电压取1.85V) A . 70AH B .73AH C. 85AH D . 88AH 4. 若该直流系统负荷统计如下:控制与保护装置容量8kW,断路器跳闸容量为0.5kW,恢复供电重合闸装置容量为0.2kW,直流应急照明装置容量为10kW,充电装置采用一组高频开关电源,每个模块电流为20A,充电时蓄电池与直流母线不断开,请计算充电装置所需的最小模块数量应为下列哪项数值? A .2 B . 3 C. 4 D . 5 5. 某高压断路器,固有合闸时间为200ms,保护装置动作时间为100ms,其电磁操作机构合闸电流为120A,该合闸回路配有一直流断路器,该断路器最适宜的参数应选择下列哪项数值? A . 额定电流为40A,1倍额定电流下过载脱扣时间大于200ms B . 额定电流为125A,1倍额定电流下过载脱扣时间大于200ms C. 额定电流为40A,3倍额定电流下过载脱扣时间大于200ms D . 额定电流为125A,1倍额定电流下过载脱扣时间大于300ms

注册电气工程师(供配电专业)执业资格考试专业考试大纲

附件2 注册电气工程师(供配电)执业资格考试专业考试大纲1.安全 熟悉工程建设标准电气专业强制性条文; 了解电流对人体的效应; 掌握安全电压及电击防护的基本要求; 掌握低压系统接地故障的保护设计和等电位联结的有关要求; 掌握危险环境电力装置的特殊设计要求; 了解电气设备防误操作的要求及措施; 掌握电气工程设计的防火要求及措施; 了解电力设施抗震设计和措施。 2.环境保护与节能 熟悉电气设备对环境的影响及防治措施; 熟悉供配电系统设计的节能措施; 熟悉提高电能质量的措施; 掌握节能型电气产品的选用方法。 3.负荷分级及计算 掌握负荷分级的原则及供电要求; 掌握负荷计算的方法。 4.110kV及以下供配电系统 熟悉供配电系统电压等级选择的原则; 熟悉供配电系统的接线方式及特点; 熟悉应急电源和备用电源的选择及接线方式; 了解电能质量要求及改善电能质量的措施; 掌握无功补偿设计要求; 熟悉抑制谐波的措施;

掌握电压偏差的要求及改善措施。 5. 110kV及以下变配电所所址选择及电气设备布置 熟悉变配电所所址选择的基本要求; 熟悉变配电所布置设计; 掌握电气设备的布置设计; 了解特殊环境的变配电装置设计; 6. 短路电流计算 掌握短路电流计算方法; 熟悉短路电流计算结果的应用; 熟悉影响短路电流的因素及限制短路电流的措施。 7. 110kV及以下电气设备选择 掌握常用电气设备选择的技术条件和环境条件; 熟悉高压变配电设备及电气元件的选择; 熟悉低压配电设备及电器元件的选择; 8. 35kV及以下导体、电缆及架空线路的设计 掌握导体的选择和设计; 熟悉电线、电缆选择和设计; 熟悉电缆敷设的设计; 掌握电缆防火与阻燃设计要求; 了解架空线路设计要求。 9. 110kV及以下变配电所控制、测量、继电保护及自动装置掌握变配电所控制、测量和信号设计要求; 掌握电气设备和线路继电保护的配置、整定计算及选型; 了解变配电所自动装置及综合自动化的设计要求。 10 . 变配电所操作电源 熟悉直流操作电源的设计要求; 熟悉UPS电源的设计要求;

最新_年注册电气工程师供配电专业考试__上午卷案例汇总

2011_年注册电气工程师供配电专业考试__上午卷案例

2011 年注册电气工程师供配电专业考试上午卷及答案 专业案例题(共 25 题,每题 2 分) 题 1:某电力用户设有 110/10kV 变电站一座和若干 10kV 车间变电所,用户所处海拔高度 1500 米,其供电系统图和已知条件如下: ( 1)、110kV 线路电源侧短路容量为 2000MVA; ( 2)、110kV 电源线路电抗值为 0.4Ω /km; ( 3)、110/10kV 变电站 10kV 母线短路容量 200 MVA; ( 4)、110/10kV 变电站主变容量 20 MVA,短路电抗为 8%,短路损耗90kW。主变两侧额 定电压分别为 110、10.5kV; ( 5)、110/10kV 变电站主变压器采用有载调压; ( 6)、车间 A 设有大容量谐波源,其 7 次谐波折算到 10kV 侧为 33A。 请通过计算分析回答下列问题,并列出解答过程: 1.在最大负荷时,主变压器负载率为 84%,负载功率因数 0.92。请问 110/10kV 变压器电 压损失为下列哪项数值? (A)2.97%(B)3.03%(C)5.64%(D)6.32% 2.计算车间 A 的 7 次谐波电流在 110/10kV 变电站 10kV 母线造成的 7 次谐波电压含有率为 下列哪项数值? (A)2.1(B)2.0(C)2.1%(D)2.0% 3.车间 C 电源线路为截面 185mm 架空线路,在高峰负荷期间负荷约 2000kW,功率因数为 0.7 左右(滞后),车间 C 高压母线电压偏差变化范围为-2%~-7%。为改善车间 C 用电设备 供电质量和节省电耗,说明下列技术措施中哪项是最有效的? (A)向车间 C 供电的电源线路改用大截面导线 (B)提高车间 C 的功率因数到 0.95 (C)减少车间 C 电源线路的谐波电流 (D)加大 110/10kV 变电站 10kV 母线短路容量 4.计算该 110/10kV 变电站的 110kV 供电线路长度大约为下列哪一项数值?

注册电气工程师供配电基础考试大纲

注册电气工程师供配电基础考试大纲 供配电基础考试大纲 一、高等数学 1.1 空间解析几何 向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线 1.2 微分学 极限 连续 导数 微分 偏导数 全微分 导数与微分的应用 1.3 积分学 不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分 平面曲线积分积分应用 1.4 无穷级数 数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数 1.5 常微分方程 可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方程 1.6 概率与数理统计 随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数字特征 数理统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回归分析 1.7 向量分析 1.8 线性代数 行列式 矩阵 n维向量 线性方程组 矩阵的特征值与特征向量 二次型 二、普通物理 2.1 热学 气体状态参量 平衡态 理想气体状态方程 理想气体的压力和温度的统计解释 能量按自由度均分原理 理想气体内能 平均碰撞次数和平均自由程 麦克斯韦速率分布律 功 热量 内能 热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用 气体的摩尔热容 循环过程 热机效率 热力学第二定律及其统计意义 可逆过程和不可逆过程 熵 2.2 波动学 机械波的产生和传播 简谐波表达式 波的能量 驻波 声速 超声波 次声波 多普勒效应 2.3 光学 相干光的获得 杨氏双缝干涉 光程 薄膜干涉 迈克尔干涉仪 惠更斯—菲涅耳原理 单缝衍射 光学仪器分辨本领 x射线衍射 自然光和偏振光 布儒斯特定律 马吕斯定律 双折射现象 偏振光的干涉 人工双折射及应用 三、普通化学 3.1 物质结构与物质状态 原子核外电子分布 原子、离子的电子结构式 原子轨道和电子云概念 离子键特征共价键特征及类型 分子结构式 杂化轨道及分子空间构型 极性分子与非极性

供配电技术试题以及答案

一、填空题(每题 2 分,共20 分) 1、配电所的任务是()和()电能。 2、电压偏差是指电气设备的( )和( )之差。 3、用电设备的额定电压要与()的额定电压相同。 4、短路全电流为()和()之和。 5、熔断器主要是对电路和设备进行()保护。 6、我国供电系统规定的工频是()。 7、架空线路主要由(),横担,绝缘子,()构成。 8、工厂电力线路的接线方式有()、()和环形接线。 9、工厂供电系统的过电流保护装置有()、()和继电保护。 10、继电器按用途分为()和()两类。 二、判断题(每题 2 分,共 20 分) 1、一般中型工厂电源进线电压是6-10。 () 2、频率和电压是衡量电能质量的两个参数。 ()

3、高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。 () 4、电力系统发生短路故障会产生电动力效应和热效应。 () 5、工厂提高功率因数的方法是并联电容。 () 6、断路器可进行短路保护和过流保护。 () 7、配电所主要设备是变压器。 () 8、负荷开关能带负荷通断电路。 () 9、工厂的低压配电电压一般采用220/380V。() 10、电压互感器工作时二次侧不得短路。() 三、简答题(每题10 分,共 50 分) 1、工厂供电对工业有什么重要作用?对工厂供电工作有什 么要求?

2.什么叫短路?短路的原因有哪些?他对电力系统有哪些危害? 3.工厂的用电设备按工作制可分哪几类?每一类的工作特点如何?并各列举一种设备。 4.电力负荷的含义是什么?电力负荷按重要性分哪几级?各级电力负荷对供电电源有 什么要求? 5.为保证供电系统安全、可靠、优质、经济运行,选择导线和电缆截面要满足什么条件? 四、计算题(每题10 分,共 10 分) 已知某机修车间的金属切削机床组,拥有电压为380V的三相电动机7.5 3台,4 8台,3 17台,1.5 10台.试用需要系数法确定

国家注册电气工程师供配电-12

第六章短路电流计算 1、考试大纲要求 6.1掌握短路电流计算方法; 6.2熟悉短路电流计算结果的应用; 6.3熟悉影响短路电流的因素及限制短路电流的措施。 304、IEC 法短路电流计算的例子 ①、通过变压器馈电(单电源、单回路)【例题】:电网标称电压V U 380n =,Hz f 50=低压系统,短路点远离发电机。设备参数如下: (1)电网:标称电压10KV ,节电Q 短路电流初始值KA I Q 10k ='';(2)变压器:KVA S T 630r =,KV U THV 10r =,KV U LV 4.0r =,%4k =N u , KW P 3.6k =; (3)低压电缆L :YJV4×240,长度10m ;求

②、通过变压器馈电(单电源、多回路) 已知变压器分裂运行,电网标称电压V U 380n =,Hz f 50=低压系统,分别求1k ,2k , 3k 点的短路电流k I ''和p i ,短路点远离发电机。设备参数如下: (1)电网:标称电压10KV ,节电Q 短路电流初始值KA I Q 10k ='';

(2)变压器:KVA S T 630r =,KV U THV 10r =,KV U LV 4.0r =,%4k =N u , KW P 3.6k =; (3)低压电缆:YJV4×240和YJV4×70; (4)架空线路:标称截面50mm2,铜,长度50m 。 解题步骤: ㈠、求各元件参数 I )电网:由配四4.2-3,电网经过变压器向短路点馈电,归算到变压器低压侧的Qt Z 2 k n 2k n Qt 313???? ??''=''=H L Q Q N Q Q U U I cU t I cU Z 代入数据得到Ω=?? ? ????=m 016.1104.0103101.12Qt KA KV Z 35KV 以上,视为纯电抗,Q Q X Z j 0+=;本题10KV ,Ω==m 011.1995.0t Q Q Z X , Ω==m 101.01.0Q Q X R 【注意】此处系统电压KV U Q 10n =,则c 查表4.1-1取值1.10;Q I k ''是电网初始短路电流,由题目给出,特别是求N t 的电压用0.4,是变压器的额定参数,高低压额定电压得来,不能用系统标称电压。 II )变压器:由配四式子4.2-5~4.2-8, Ω===m 159.1063 .0)4.0(%4%10022k NT NT N T S U u Z ;%984.0630 2.6%100k ==?=NT NT RN S P u ;Ω===m 5.263 .0)4.0(%984.0%10022NT NT RN T S U u R ;

供配电专业知识word真题

2006年注册电气工程师(供配电)专业考试概念题(上午卷) 一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中只有一个最符合题意) 1-10.(旧大纲题目-略) 11. “间接电击保护”是针对下面哪一部分的防护措施? (A)电气装置的带电部分 (B)在故障情况下电气装置的外露可导电部分 (C)电气装置外(外部〕可导电部分 (D)电气装置的接地导体 答案:B 12?在爆炸性危险环境的2区,不能选用下列哪一种防爆结构的绕线型感应电动机? (A)隔爆型(B)正压型 (C)增安型(D)无火花型 答案:D 13?某栋25层普通住宅,建筑高度为73米,根据当地航空部分要求需设罝航空障碍标志灯,该楼消防设备用电按一级负荷供电,客梯、生活水泵电力及楼梯照明按二级负荷供电,除航空障碍标志灯外的其余用电设备按三级负荷供 电。该楼的航空障碍标志应按下列哪一项要求供电? (A)—级负荷(B)二级负荷 (C)三级负荷(D —级负荷中特别重要负荷 答案:A 14?周期或短时工作制电动机的设备功率,当采用需要系数法计算负荷时,应将额足功率统一换算到下列哪一项负 荷持续率的有功功率? (A)T =25%(B)T =50% (C)T =75% (D) T =100% 答案:A 15?某配电回路中选用的保护电器符合《低压断路器》(JB1284-85)的标准,假设所选低压断路器瞬时或短延时过 电流脱扣器的整定电流值为2kA,那么该回路的短路电流值不应小于下列哪个数值?B (A) 2.4kV(B) 2.6 kV (C) 3.0 kV(D) 4.0 kV 16?并联电容器装置设计,应根据电网条件、无功补偿要求确定补偿容量。在确定单台电容器额定容量时,下列哪种因素是不需要考虑的? (A)电容器组设计容量 (B)电容器组每相电容串联、并联的台数 (C)宜在电容器产品额定容量系列的优先值中选取 (D)电容器级接线方式(星形、三角形) 答案:D 17?以下是10kV变电所布置的几条原则,其中哪一组是符合规定的?B (A)变电所宜单层布置,当釆用双层布置时,变压器应设在上层,配电室成布置在底层

工厂供电期末试题A附答案

《工厂供电》试题(A)附答案 专业:电气自动化 试题说明: 1.本试卷满分共计100分,考试时间90分钟。 2.本试卷共3页,六个大题。 一、填空题(共15空,每空2分,共30分) 1.我国规定的“工频”是50Hz,频率偏差正负,电压偏差正负。2.衡量电能质量的指标主要有电压、和波形。 3.高压断路器具有能熄灭电弧的装置,能用来切断和接通电路中 和断开电路中。 4.短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生短路可能性最大。短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。 5.在三相四线制的接地中性线上,不允许装接。 6.变压器的零序过流保护接于变压器的电流互感器上。 7.计算三相电力变压器额定容量的公式是。 8.任何运用中的星形接线设备的中性点均视为设备。9.变压器在额定电压下,二次侧空载时,变压器所产生的损耗叫空载损耗,又称铁损。 10.电压互感器能将变为便于测量的V电压,使仪表等与高压隔离。 11.二次设备是指对的工作进行监、测量、操作和控制的设备。二、选择题(每小题只有一个正确答案,请将符合题目要求的选项选出,并将选项代码填入对应题号的方格内;共10小题,每题1分,共10分)

1. 火力发电厂所用的一次能源是( )。 A. 太阳能 B. 原子核 C. 水 D. 煤 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是()。 A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.万用表使用完毕后应将旋钮置于()档。 A.电阻档 B.交流电压最高档 C.电流档 D.直流电压最高档4.机床上的低压照明灯,其电压不应超过()。 A.110V B.36V C.12V D. 220V 5. 下列电压哪个是低压( )。 A. 6.3KV B. 110KV C. 0.4KV D. 10KV 6.10KV及35KV电压互感器的高压侧应选用( )A的熔断器。 A.0.5 B.1 C.0.1 D.5 7. 由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为( )。 A.电力网 B. 电力系统 C.动力系统 D.联合电网 8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍 B.0.85倍 C.0.5倍 D.0.25倍左右9.三相绕组变压器的零序保护是()和保护区外单相接地故障的后备保护。 A.高压侧绕组 B.中压侧绕组 C.低压侧绕组 D.区外相间故障的后备保护 10.变压器的接线组别表明( )间的关系。 A.两侧线电压相位 B.两侧相电压相位 C.两侧电流相位 D.两侧阻抗大小 三、多项选择题(每小题有两个或两个以上的正确答案,请将正确答案的标号填在题中括号内;共5小题,每小题2分,共10分) 1.我国最常用的三相变压器联结组别有()。 A.Y/Y0-12 B.Y/△-11 C.Y0/△-11 D.Y0/Y-12 E.Y/Y-12 2.一般低压线路选择导线截面应考虑的条件是()。 A.电流发热 B.功率损耗 C.电流经济密度 D.电能损耗 E.机械强度3.变压器空载时的损耗主要包括()。 A.铜损耗 B.功率损耗 C.电压损耗 D.涡流损耗 E.磁滞损耗4.变压器并联运行的条件是()。 A.变压器的接线组别相同

注册电气工程师《供配电》知识点总结

注册电气工程师《供配电》知识点总结 “一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴”时间是宝贵的,但也是无情的。我们应该好好地利用宝贵的时间,来勤奋学习。今天为大家了注册电气工程师《供配电》知识点,更多相关内容请关注应届毕业生。 现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。 1)根据测量对象与测量环境确定传感器的类型 要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。 在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。 2)灵敏度的选择

通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的干扰信号。 传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其他方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。 3)频率响应特性 传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。 传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、瞬态、随机等)响应特性,以免产生过火的误差 4)线性范围 传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。

供配电试题及答案

有的有错误,大家注意了! 测试题:第一章 1、平均额定电压的应用场合为 A.受供电设备 B.线路 C.变压器 D.以上全部 2、电能的质量标准是 A.电压、频率、波形 B.电压、电流、频率 C.电压、电流、波形 D.电压、电流、功率因数 3、国家标准GB12325-90《电能质量?供电电压允许偏差》规定:10kV及以下三相供电电压允许偏差为 A.±10% B.±7% C.±5%+7%,-10% 4、人们俗称的“地线”实际上是 A.中性线 B.保护线 C.保护中性线D.相线 5、如果系统中的N线与PE线全部分开,则此系统称为()系统。 A.TN-C B.TN-S C.TN-C-S D.TT 6、中性点不接地的电力系统当发生单相接地时,正常相对地电压 A.升高为原来的3倍p7 7、我国110kV及以上的超高压系统的电源中性点,通常采用运行方式为 A.不接地 B.直接接地 C.经消弧线圈接地 D.随便 8、我们通常以()为界线来划分高压和低压。 A.1000V B.220V C.380V D.1000KV 9、从供电的角度来说,凡总供电容量不超过()的工厂,可视为小型工厂。 A.500kV A B.100kV A C.5000kV D.1000kV 第二章测试题: 1、如果中断供电将在政治、经济上造成较大损失的称为 A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷 D.保安负荷 2、南方某厂的夏日负荷曲线上P1占的时间为10h,冬日负荷曲线上P1占的时间为2h,则年负荷曲线上P1占的时间为 南方T1=200t1+165t2 北方T1=165t1+200t2 A.12h B.2330h C.2050h D.4380h 3、某厂的年最大负荷为1752kW,Tmax为4000h则年平均负荷为 A.800kW B.19200kW C.1752kW D.159.87kW 4、某电焊变压器铭牌额定容量SN=42KV A 暂载率εN%=60功率因数COSφ=0.62,ηN=0.85,给该电焊变压器供电的支线负荷PC为Pe=sqrt(εN/ε100%)P N= sqrt(εN)S N cosφ= A.20.2kW B.40.34kW C.23.76kW D.47.46kW 5、某工厂全年用电量为:有功电度6000万度,无功电度7480万度,则该厂的平均功率因数为2-51 cosφav=1/sqrt(1+(Q/P)2) A.0.78 B.0.626 C.0.56 D.0.44 6、某厂全年用电量为800×104kW.h,原功率因数为0.67,现欲补偿到0.9,则装设BW--10.5--14--1型电容器个数为P36[2-8] A.41个 B.35.6个 C.36个 D.42个 7、变压器的有功功率损耗由___两部分组成 A.有功损耗和无功损耗 B.铁损和铜损 C.电阻损耗和电抗损耗 D.以上都不对 8、满负荷的负荷指的是。 A.动力负荷 B.耗用电能的用电设备 C.耗用电能的用电单位 D.用电设备所耗用的电功率 9、负荷持续率表征___设备的工作特性 A.连续工作制 B.短时工作制 C.断续同期工作制 D.长期工作制 10、尖峰电流是指持续时间为__的短时最大负荷电流。 A.1~2s B.2~5s C.5~10s D.10~15s 第三章测试题: 1、下列哪项不是造成短路的原因 A.不同电位的导电部分之间的低阻性短接 B.电气设备载流部分的绝缘损坏 C.工作人员误操作 D.鸟兽跨接在裸露的相线之间 2、下列说法不正确的是 A.短路时电压要骤降 B.短路时要产生很大的电动力 C.短路要影响电力系统运行的稳定性 D.三相短路将产生较强的不平衡交变磁场 3、下列为对称性短路的是 A.三相短路 B.两相短路 C.单相短路 D.两相接地短路 4、无限大容量电力系统的特点是 A. 系统容量为无限大 B.母线电压恒定不变 C.系统阻抗为零 D.以上都对

注册电气工程师(供配电)专业基础考试大纲

注册电气工程师(供配电)执业资格考试专业基础考试大纲 十、电路与电磁场 1 电路的基本概念和基本定律 1.1 掌握电阻、独立电压源、独立电流源、受控电压源、受控电流源、电容、电感、耦合电感、理想变压器诸元件的定义、性质 1.2 掌握电流、电压参考方向的概念 1.3 熟练掌握基尔霍夫定律 2 电路的分析方法 2.1 掌握常用的电路等效变换方法 2.2 熟练掌握节点电压方程的列写方法,并会求解电路方程 2.3 了解回路电流方程的列写方法 2.4 熟练掌握叠加定理、戴维南定理和诺顿定理 3 正弦电流电路 3.1 掌握正弦量的三要素和有效值 3.2 掌握电感、电容元件电流电压关系的相量形式及基尔霍夫定律的相量形式 3.3 掌握阻抗、导纳、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数的概念3.4 熟练掌握正弦电流电路分析的相量方法 3.5 了解频率特性的概念 3.6 熟练掌握三相电路中电源和负载的联接方式及相电压、相电流、线电压、线电流、三相功率的概念和关系 3.7 熟练掌握对称三相电路分析的相量方法

3.8 掌握不对称三相电路的概念 4 非正弦周期电流电路 4.1 了解非正弦周期量的傅立叶级数分解方法 4.2 掌握非正弦周期量的有效值、平均值和平均功率的定义和计算方法 4.3 掌握非正弦周期电路的分析方法 5 简单动态电路的时域分析 5.1 掌握换路定则并能确定电压、电流的初始值 5.2 熟练掌握一阶电路分析的基本方法 5.3 了解二阶电路分析的基本方法 6 静电场 6.1 掌握电场强度、电位的概念 6.2 了解应用高斯定律计算具有对称性分布的静电场问题 6.3 了解静电场边值问题的镜像法和电轴法,并能掌握几种典型情形的电场计算 6.4 了解电场力及其计算 6.5 掌握电容和部分电容的概念,了解简单形状电极结构电容的计算 7 恒定电场 7.1 掌握恒定电流、恒定电场、电流密度的概念 7.2 掌握微分形式的欧姆定律、焦耳定律、恒定电场的基本方程和分界面上的衔接条件,能正确地分析和计算恒定电场问题 7.3 掌握电导和接地电阻的概念,并能计算几种典型接地电极系统的接地电阻

供配电技术试题及答案

供配电技术试题及答案 供配电技术试题一、填空题(每题 2 分,共20 分) 1、配电所的任务是( 接收 )和( 分配 )电能。 2、电压偏差是指电气设备的( 端电压 )和( 额定电压 )之差。 3、用电设备的额定电压要与( 同级电网 )的额定电压相同。 4、短路全电流为( 周期分量 )和( 非周期分量 )之和。 5、熔断器主要是对电路和设备进行( )保护。 6、我国供电系统规定的工频是( )HZ。 7、架空线路主要由( ),横担,绝缘子,( )构成。 8、工厂电力线路的接线方式有( )、( )和环形接线。 9、工厂供电系统的过电流保护装置有( )、( )和继电保护。 10、继电器按用途分为( )和( )两类。 二、判断题(每题 2 分,共 20 分) 1、一般中型工厂电源进线电压是6-10KV。 ( ) 2、频率和电压是衡量电能质量的两个参数。 ( ) 3、高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。 ( ) 4、电力系统发生短路故障会产生电动力效应和热效应。

( ) 5、工厂提高功率因数的方法是并联电容。 ( ) 6、断路器可进行短路保护和过流保护。 ( ) 7、配电所主要设备是变压器。 ( ) 8、负荷开关能带负荷通断电路。 ( ) 9、工厂的低压配电电压一般采用220/380V。 ( ) 10、电压互感器工作时二次侧不得短路。 ( ) 三、简答题(每题10 分,共 50 分) 1、工厂供电对工业有什么重要作用?对工厂供电工作有什么要求? 2、什么叫短路?短路的原因有哪些?他对电力系统有哪些危害? 3、工厂的用电设备按工作制可分哪几类?每一类的工作特点如何?并各列举一种设备。 4、电力负荷的含义是什么?电力负荷按重要性分哪几级?各级电力负荷对供电电源有 什么要求? 5、为保证供电系统安全、可靠、优质、经济运行,选择导线和电缆截面要满足什么条件? 四、计算题(每题10 分,共 10 分) 已知某机修车间的金属切削机床组,拥有电压为380V的三相电动机7、5 KW3台,4 KW8台,3 KW17台,1、5 KW10台、

注册电气工程师专业考试(供配电)2012年经验谈

注册电气工程师专业考试(供配电) 2012年经验谈 (供配电专业) 首先来看命题专家的高见: 注册电气考试象气势汹涌的钱江潮,推波逐浪搅乱了无数人的思考。一年、几个月的努力拼搏,只希望在拿到考卷的这一刻,心十分平静。所有的工程师经历了无数次的考场,但注册电气考试还是第一次。 在考场上有人紧张,有人埋怨,也有人笑。走出考场,有人骂娘,有人沮丧,也有人潇洒。但在我国,注册电气考试毕竟还是刚开展不久,一点也不奇怪。 有人说:考试题目太偏。 根据建筑注册考试的情况,实际上出题的专家们提供的是一个够用5-6年的题库。每年按比例抽出考题,据说今后允许每年有30%的重复概率。因此偏题不带有一般性。 有人说:考试明显有利于电力系统人员。 我国实行的是注册电气考试,不是注册建筑电气考试,因此电力系统考题较多是正常的。我在很多场合多次讲过这话,要引起广大建筑电气界的注意。 有人说:第二天下午案例分析题结果都是文字选择题,查查规范、参考书都可以找得到。案例分析题怎么是这样?大家准备了短路电流计算、继电保护计算、照明计算……,都没有用上。 这值得大家思考。 1、案例分析题特点: 由题干和小题组成。一个大题出二到五个小题,有单选和多选题,有定性分析和定量分析;各小题既有逻辑关系又相对独立。 考查对较复杂的专业知识进行综合分析和运用的能力,运用专业知识解决实际问题的准确性和有效性。 单、多选题可以是文字、数字、和图形等,考记忆、理解、分析、综合、应用等各种能力层次。 1、因此文字案例分析题占一定比例十分正常。 2、今年第二天下午案例分析题考试有50%可选,给大家增值不少。试想明年实行必答

题时(第二天上午),案例分析题的定性分析和定量分析可能趋于正常。 3、专家给案例分析题命题并未完全达到要求。我不能枉加评论,但命题专家有一些已经多年离开工程实践,有一些是学者教授,是否适合工程系列命题?再说,这次考试命题史无前例,他们也是摸着石子过河。 因此,全面地复习不应成为问题,只是要更加注重规范标准的掌握和查阅。考前一个深圳的同志打电话给我,问还有二天,怎么复习?我告诉他,不要拼命做题目了,把这么多规范理一下,便于考试使用。应该是说对啦。 A考生的经验谈: 1、按大纲要求通读复习用书,查阅有关规范。弄清概念,不必太多推敲。 2、典型案例和计算一定要掌握。 3、充分利用可选题机会(第二天下午的),所以复习知识面尽量放宽。有时电力工程问题很简单,不如做电力工程的题更合算。 4、题型要求一定要看清楚。历次考试教训多多。 一、专业考试复习重点 1、掌握国策: 1)大纲中3、4有关安全、节能及谐波防治是近几年的热门话题。安全还包括接地安全;节能还包括照明节能。 2)国家规范强制性条文。 2、掌握电气工程的重点问题: 1)供配电系统有关问题; 2)选址、选型问题,如变电所选址,电器设备、电缆选型等; 3)继电保护和自动装置的设计; 3、掌握有关计算问题: 1)负荷计算; 2)短路电流计算; 3)继电保护整定计算; 4)防雷设计计算; 5)照度计算;