《电力系统分析》课程考试试卷(A卷)

《电力系统分析》课程考试试卷(A 卷)

参考答案及评分标准

一、简答题(每小题5分,共40分)

1、高压输电线路的电路参数有哪些?各描述什么物理现象?

答:电阻、电抗、电导、电纳 (1分)

1、电阻 反映了通电导线的热效应。(1分)

2、电抗 导线中流过交流电流,在导线周围产生的磁场效应。(1分)

3、电导 反映线路的泄漏和电晕现象。(1分)

4、电纳 反映导线间、导线与大地间的电容,即电场效应。(1分)

2、电压降落、电压损耗、电压偏移是如何定义的?

答:电压降落 :指的是线路始末两端的电压相量差12()U U -或dU 。(1分)

电压损耗 :指的是线路始末两端的电压数值差12()U U -(2分)

电压偏移 :指的是线路始端或末端电压与线路额定电压的数值差1()N U U -或

2()N U U -,也常以百分值表示。(2分)

3、电力系统常见的调压措施有哪些?

答:1、改变发电机端电压调压(1.5分)

2、改变变压器变比调压(1.5分)

3、补偿设备调压:如并联电容器、调相机、静止补偿器等。(2分)

4、P-Q 分解法的修正方程对牛顿-拉夫逊法的修正方程做了哪些简化?对计算精度有无影响?

答:第一个简化是:计及高压电力网络中各元件的电抗一般远大于电阻,以致各点电压相位角的改变主要影响各元件中的有功功率潮流从而各节点的注入有功功率;各节点电压大小的改变主要影响各元件中的无功功率潮流从而各节点的注入无功功率。(2分)

第二个简化是:由于状态变量i δ的约束条件是max ||||i j i j δδδδ-<-,即||||i j i j δδδ-<不宜过大。计及ij G <

在上述两个简化下,原来的功率修正方程可分解成相互独立的有功功率修正方程和无功功率修正方程。(2分)

这种简化不影响计算的精度,因为采用这种方法时,迭代收敛的判据仍是i i P Q εε∆≤∆≤、,其中i i P Q ∆∆、仍是和牛顿-拉夫逊法一样。(1分)

5、为什么要进行派克变换?其物理意义?

答:在abc 三相系统中,发电机的电压方程都是一组时变系数的微分方程,用这种方程分析发电机的运行状态十分困难。(2分)

物理意义:在任一瞬间,将abc 三相绕组等值成为d 、q 两个绕组,并分别放置在该瞬间转子的d 轴方向和q 轴方向上,使发电机的电压方程转换为常系数的方程,便于分析问题。(3分)