文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ODS排放源识别(即消耗臭氧层物质排放清单)

ODS排放源识别(即消耗臭氧层物质排放清单)

ODS排放源识别(即消耗臭氧层物质排放清单)

序号用途

类型

排放源(职责

部门)

排放工序产生ODS

行政部门

空调,冰箱,带冷却功能的饮水机(水冷却器)

的使用

合适的替代品《国家方案》报废/水暖热泵

/公司运输车辆的空调或冷藏冷冻设备

生产/工程部门冷库,冷柜,带冷却功能的设备

工程部环境测试机(防寒抗冻)

2发泡剂生产部PPG、甲苯二异氰酸酯、工业二氯甲烷、胺催化剂

、聚醚多元醇、锡催化剂

CFC-11,CFC-

12,CFC-141b

与特定的机构合作进

行回收,销毁

3灭火器行政部门消防使用哈龙1211,哈

龙1301

与特定的机构合作进

行回收,销毁

4杀虫剂行政部门厂区环境,木材,建筑物,文件档案,生活场所

杀虫

甲基溴

当设备使用期限结束

时,与特定的机构合

作进行回收,销毁(如

环保部门)

ODS排放源的识别

减排措施

参照《国家方案》采用替代物

参照《国家方案》采用替代物

硫酰氟

1制冷剂

CFC-12,

CFC-11,

R500,HCFC-

22,R502

改善密封

性,防渗

漏系统,

加强回收

利用和淘

汰落后技

1.对于食品的冷冻与冷藏设备中、制冷量为1-12KW的小型半封闭制

冷压缩机和制冷量为1-15KW的小型开启式制冷压缩机,选择HCFC-

22替代CFC-12;制冷量为12-72KW的开启式制冷压缩机,选择

HCFC-22或R-717(NH3)替代CFC-12;2.对于透平式制冷机,则选

择HCFC-123或HFC-134a替代CFC-11;3.对于单元式空调机中制冷

量为22-140KW的中型半封闭制冷压缩机,选择HCFC-22替代CFC-12;

4.对于运输用冷藏设备,选择HCFC-22或HFC-134a替代CFC-12

相关文档