一、工程概况:

工程名称:宜昌三峡国际会展中心综合项目一期二组团

建设单位:宜昌新首钢房地产开发有限公司

设计单位:建设综合勘察研究设计院有限公司

监理单位:北京中城建建设监理有限公司

施工单位:山东宁建建设集团有限公司

本工程为宜昌新首钢房地产开发有限公司建设的宜昌三峡国际会展中心综合项目一期二组团,建筑地点位于宜昌市夷陵区发展大道166号。本工程为地下一层,地上3-5层,总建筑面积34900.24平方米,结构类型上部为异形柱-框架结构体系,基础部分为桩基础,设计使用年限:50年,抗震设防烈度:六度;耐火等级:三级。

现本工程旋挖成孔混凝土灌注桩共803根已施工完毕,且全部桩孔混凝土灌注施工完成已满28天,根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106- )3.3.7 之要求,采用钻芯法测定桩底沉渣厚度并钻取桩端持力层岩土芯样检验桩端持力层,抽检数量不应少于总桩数的10%,且不应少于10 根,建设单位对本工程桩进行了钻芯法检测。钻芯完成后,根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-

)7.3.10之要求,采用0.5~1.0Mpa压力,从钻芯孔孔底往上用水泥浆回灌封闭,需对钻孔进行注浆封堵。特制定本方案。

二、施工准备

(一)准备工作内容

1.水电引入施工现场;

2.完成压浆泵、管线和排水及及泥浆池的设置;

3.安排人员作好现场保卫工作;

4.机具、人员进场;

5.所需材料-水泥及膨胀剂等外掺剂的进场;

6.设备调试;

7.开工前进行施工技术交底和安全教育。

(二)劳动力配置

根据本工程的特点,施工实行每天1班工作制,每班工作时间12小时。钻孔数量不多,因此安排一台注浆机进行注浆即可。配置压浆泵操作人员1 人,注浆操作人员2-3人,水泥浆拌制人员3人,施工协调指挥1 人。

三、工作机理

经过压力注浆,使芯孔封闭密实,提高了桩的整体性,减少了外部水分进入桩端中风化岩层而对该岩层的冲蚀和腐化,使桩端持力层胶结度提高,达到提高单桩承载力,减小桩基沉降的目的。

四、主要机具和材料

主要机具:本工程选用BW150 型压浆泵、经过计量校准的量程5MPa压力表、水泥浆搅拌机、0.5m 贮浆筒(上覆滤网),压浆管选用直径 2.54cm焊管,压浆管之间采用丝扣连接,避免焊接。

主要材料:水泥采用强度等级42.5的普通硅酸盐水泥,水灰比根据现场试验调配(参考水灰比为 0.4~0.5);

五、施工工艺及质量要求

1、洗孔

1) 钻孔冲洗采用导管通入大量流水,从孔底向孔外冲洗;冲洗水压力为灌浆压力的80%,若大于1Mp时,采用1Mpa;冲洗后,该孔应立即连续进行灌浆作业,因故中断时及早恢复灌浆,是断时间大于30min,应在灌浆前重新进行冲洗,清洗完后,恢复灌浆。洗孔方法:将洗孔管置入孔内,由上往下,再由下往上重复冲洗;

2)做好孔口维护,防止泥浆流入孔内。

2、注浆

1)注浆管安装

注浆管依次用丝扣连接后,下放至芯孔孔底;

2)注浆管试水

每节注浆管下放时应做试水试验,若发现水柱或水柱消失,则应检查压浆管是否有砂眼、丝扣连接是否密封。

3)压水试验