文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 槽钢悬挑脚手架设计实例

槽钢悬挑脚手架设计实例

槽钢悬挑脚手架设计实例
槽钢悬挑脚手架设计实例

悬挑脚手架通用计算书

悬挑式扣件钢管脚手架计算书 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取0.80。 双排脚手架,搭设高度20.0米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,内排架距离结构0.20米,立杆的步距1.80米。 采用的钢管类型为φ48×2.8, 连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。 施工活荷载为2.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用竹笆片,荷载为0.10kN/m2,按照铺设4层计算。 栏杆采用冲压钢板,荷载为0.16kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.2500,体型系数0.6000。 悬挑水平钢梁采用14号工字钢,建筑物外悬挑段长度1.40米,建筑物内锚固段长度1.75米。悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。

一、小横杆的计算 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.036kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.100×1.500/2=0.075kN/m 活荷载标准值Q=2.000×1.500/2=1.500kN/m 荷载的计算值q=1.2×0.036+1.2×0.075+1.4×1.500=2.233kN/m 小横杆计算简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下: M=2.233×1.0502/8=0.308kN.m σ=0.308×106/4248.0=72.429N/mm2 小横杆的计算强度小于164.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下: 荷载标准值q=0.036+0.075+1.500=1.610kN/m

2019最新《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010

2019最新《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》 JGJ202-2010

1 总则 1.0.1 为了贯彻执行国家“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,确保施工人员在使用工具式脚手架施工过程中的安全,依据国家现行有关安全生产的法律、法规,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑施工中使用的工具式脚手架,包括附着式升降脚手架、高处作业吊篮、外挂防护架的设计、制作、安装、拆除、使用及安全管理。 1.0.3 工具式脚手架的设计、制作、安装、拆除、使用及安全管理除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语符号 2.1 术语 2.1.1 工具式脚手架 lmplementation scaffold 为操作人员搭设或设立的作业场所或平台,其主要架体构件为工厂制作的专用的钢结构产品,在现场按特定的程序组装后,附着在建筑物上自行或利用机械设备,沿建筑物可整体或部分升降的脚手架。 2.1.2 附着式升降脚手架 attached lift scaffold 搭设一定高度并附着于工程结构上,依靠自身的升降设备和装置,可随工程结构逐层爬升或下降,具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架。 2.1.3 整体式附着升降脚手架attached lift scaffold as whole 有三个以上提升装置的连跨升降的附着式升降脚手架。 2.1.4 单跨式附着升降脚手架attached lift single-span scaf-fold 仅有两个提升装置并独自升降的附着升降脚手架。 2.1.5 附着支承结构attached supporting structure 直接附着在工程结构上,并与竖向主框架相连接,承受并传递脚手架荷载的支承结构。 2.1.6 架体结构 Structure of the scaffold body

脚手架计算例题讲解

扣 件 式 落 地 双 排 脚 手 架 计 算 书 计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 脚手架搭设体系剖面图 脚手架搭设体系正立面图

脚手架搭设体系平面图 一、参数信息 1.脚手架搭设参数 脚手架从地面开始搭设,搭设高度H:36.4m; 顶步栏杆高:1.2m;内立杆距离墙长度a:0.5m; 横杆步距h:1.8m;总步数:20步; 立杆纵距la:1.5m;立杆横距lb:1.05m; :0.3m;扫地杆距地:0.3m; 小横杆伸出内立杆长度a 1 采用小横杆在上布置,搭接在大横杆上的小横杆根数为2根; 采用的钢管类型为Φ48 × 3.5; 连墙件布置方式为二步二跨,连接方式为扣件连接; 连墙件扣件连接方式为双扣件,扣件抗滑承载力折减系数为1; 脚手架沿墙纵向长度l:185m; 2.荷载参数 (1)活荷载参数 结构脚手架均布活荷载:3kN/m2;结构脚手架同时施工层数:1层; (2)风荷载参数 工程所在地,基本风压Wo:0.45kN/m2;

地面粗糙度类别为:B类(城市郊区); (2)静荷载参数 1)脚手板参数 选用木脚手板,按规范要求铺脚手板; 脚手板自重:0.35kN/m2;铺设层数:1层; 2)挡脚板参数 选用木脚手板(220×48×3000),铺脚手板层设挡脚板 挡脚板自重:0.08kN/m;挡脚板铺设层数:1层; 3)防护栏杆 铺脚手板层设防护栏杆,每步防护栏杆根数为2根,总根数为8根; 4)围护材料 2300目/100cm2,A0=1.3mm2密目安全网全封闭。 密目网选用为:2300目/100cm2,A0=1.3mm2; 密目网自重:0.01kN/m2; 二、小横杆的计算 小横杆在大横杆的上面,考虑活荷载在小横杆上的最不利布置,验算强度和挠度时不计小横杆的悬挑荷载,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算。 1.均布荷载值计算 作用在小横杆上的荷载标准值: q=0.038+0.350×1.5/3+3×1.5/3 = 1.713 kN/m; 作用在小横杆上的荷载设计值: q=1.2×(0.038+0.350×1.5/3)+1.4×3×1.5/3 = 2.356 kN/m; 2.强度验算 最大弯矩 M= ql2/8 =2.356×1.052/8 = 0.325 kN.m; 最大应力计算值σ = M/ W =0.325×106/5.08×103=63.917 N/mm2; 小横杆实际弯曲应力计算值σ=63.917N/mm2小于抗弯强度设计值[f]=205N/mm2,满足要求! 3.挠度验算

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

悬挑脚手架计算书PKPM

悬挑式扣件钢管脚手架计算书 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 计算参数: 双排脚手架,搭设高度17.4米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.60米,内排架距离结构0.40米,立杆的步距1.45米。 采用的钢管类型为48×3.0, 连墙件采用2步3跨,竖向间距2.90米,水平间距4.50米。 施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑1层施工。 脚手板采用木板,荷载为0.35kN/m2,按照铺设2层计算。 栏杆采用木板,荷载为0.14kN/m,安全网荷载取0.0050kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。 基本风压0.35kN/m2,高度变化系数0.8400,体型系数1.1340。 悬挑水平钢梁采用[16b号槽钢U口水平,其中建筑物外悬挑段长度1.10米,建筑物内锚固段长度1.90米。 悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 一、小横杆的计算 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.350×1.500/2=0.262kN/m 活荷载标准值 Q=3.000×1.500/2=2.250kN/m 荷载的计算值 q=1.2×0.038+1.2×0.262+1.4×2.250=3.511kN/m 小横杆计算简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下: M=3.511×0.6002/8=0.158kN.m =0.158×106/4491.0=35.181N/mm2

2019《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010

2019《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 1 总则 1.0.1 为了贯彻执行国家“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,确保施工人员在使用工具式脚手架施工过程中的安全,依据国家现行有关安全生产的法律、法规,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑施工中使用的工具式脚手架,包括附着式升降脚手架、高处作业吊篮、外挂防护架的设计、制作、安装、拆除、使用及安全管理。 1.0.3 工具式脚手架的设计、制作、安装、拆除、使用及安全管理除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语符号 2.1 术语 2.1.1 工具式脚手架 lmplementation scaffold 为操作人员搭设或设立的作业场所或平台,其主要架体构件为工厂制作的专用的钢结构产品,在现场按特定的程序组装后,附着在建筑物上自行或利用机械设备,沿建筑物可整体或部分升降的脚手架。 2.1.2 附着式升降脚手架 attached lift scaffold 搭设一定高度并附着于工程结构上,依靠自身的升降设备和装置,可随工

程结构逐层爬升或下降,具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架。 2.1.3 整体式附着升降脚手架 attached lift scaffold as whole 有三个以上提升装置的连跨升降的附着式升降脚手架。 2.1.4 单跨式附着升降脚手架 attached lift single-span scaf-fold 仅有两个提升装置并独自升降的附着升降脚手架。 2.1.5 附着支承结构 attached supporting structure 直接附着在工程结构上,并与竖向主框架相连接,承受并传递脚手架荷载的支承结构。 2.1.6 架体结构 Structure of the scaffold body 附着式升降脚手架的组成结构,一般由竖向主框架、水平支承桁架和架体构架等三部分组成。 2.1.7 竖向主框架 vertical main frame 附着式升降脚手架架体结构主要组成部分,垂直于建筑物外立面,并与附着支承结构连接。主要承受和传递竖向和水平荷载的竖向框架。 2.1.8 水平支承桁架 horizontal supporting truss 附着式升降脚手架架体结构的组成部分,主要承受架体竖向荷载,并将竖向荷载传递至竖向主框架的水平支承结构。 2.1.9 架体构架 structure of the scaffold body 采用钢管杆件搭设的位于相邻两竖向主框架之间和水平支承桁架之上的架体,是附着式升降脚手架架体结构的组成部分,也是操作人员作业场所。 2.1.10 架体高度 height of scaffold body 架体最底层杆件轴线至架体最上层横杆(即护栏)轴线间的距离。 2.1.11 架体宽度 width of the scaffold body 架体内、外排立杆轴线之间的水平距离。 2.1.12 架体支承跨度 supportied span of the scaffold body 两相邻竖向主框架中心轴线之间的距离。 2.1.13 悬臂高度 cantilever height 架体的附着支承结构中最高一个支承点以上的架体高度。 2.1.14 悬挑长度 overhang length 指架体水平方向悬挑长度,即架体竖向主框架中心轴线至架体端部立面之间的水平距离。 2.1.15 防倾覆装置 prevent overturn equipment 防止架体在升降和使用过程中发生倾覆的装置。 2.1.16 防坠落装置 prevent falling equipment 架体在升降或使用过程中发生意外坠落时的制动装置。 2.1.17 升降机构 lift mechanism 控制架体升降运行的动力机构,有电动和液压两种。 2.1.18 荷载控制系统 loading control system

脚手架计算示例

脚手架计算书(1) 本工程脚步手架采用Φ48×3.5无缝钢管,立杆横距为1.05m,立杆纵距为1.8m,步距为1.8m,共9步16.2m;施工作业层按一层计,则脚手片满铺三层,自重标准值为0.1KN/m2;脚手架外立杆里侧挂密目安全网封闭施工,自重标准值为0.1KN/m2。 一、横向、纵向水平杆计算 1、横向、纵向水平杆的抗弯强度按下式计算: ≤f σ=M W 式中M—弯矩设计值,按M=1.2M GK+1.4 M GK计算; M GK为脚手板自重标准值产生的弯矩; M QK为施工荷载标准值产生的弯矩; W—截面模量,查表Φ48×3.5mm钢管W=5.08cm3; f (1。 a g k=0.1×1.05/3=0.035KN/m=35N/m 按图2静载布置情况考虑跨中和支座最大弯矩。

M1 M B=M C=-0.1g K l a2 b、考虑活载情况 M1中=0.101q K l a2 按图5种活载最不利位置考虑支座最大弯矩。M B=M C=-0.177q K l a2

1中 M GK=0.08g K l a2=0.08×35×1.82=9.07N.m M QK=0.101q K l a2=0.101×1050×1.82=343.6 N.m M=1.2M GK+1.4M QK=1.2×9.07+1.4×343.6= 491.92N.m 横距l0=1050mm,脚手架横向水平杆的构造计算外伸长度a1=350mm,a2=100mm。 a、考虑静载情况 P= g k×l0=35×1.8=63N p=0.35×l0=0.35×1.8=0.63 N/m

=M W = 540.79×10 5.08×103 =106.45N/mm 所以横向水平杆的抗变强度满足安全要求。 2、纵向水平杆与立杆连接时扣件的抗滑承载力应符合下式规定: R ≤Rc 式中R —纵向水平杆传给立杆的竖杆作用力设计值;

脚手架计算公式

脚手架计算公式 1. 脚手架参数 本工程外防护脚手架采用落地式脚手架,搭设高度为25.000m,本脚手架采用密布网进行全封闭。 搭设尺寸为:横距Lb为1.05m,纵距La为1m,大小横杆的步距为 1.6 m; 内排架距离墙长度为0.30m; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为2根;脚手架沿墙纵向长度为150.00 m;采用的钢管类型为①48X 2.75横杆与立杆连接方式为双扣件;取扣件抗滑承载力系数为 1.00;连墙件采用三步四跨,竖向间距4.8 m,水平间距4 m,采用扣件连接;连墙件连接方式为双扣件;2. 活荷载参数 施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;脚手架用途:装修脚手架;同时施工层数:2层; 3. 风荷载参数 本工程地处湖南长沙市,基本风压0.32 kN/m2; 风荷载高度变化系数诉z,计算连墙件强度时取0.92,计算立杆稳定性时取0.74,风荷载体型系数V s为0.214; 4. 静荷载参数 每米立杆承受的结构白重标准值(kN/m):0.1248; 脚手板白重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板白重标准值 (kN/m):0.150 ;安全设施与安全网(kN/m2):0.005; 脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:竹笆片脚手板挡板;每米 1 人生的磨难是很多的,所以我们不可对于每一件轻微的伤害都过于敏感。在生活磨难面前,精神上的坚强和无动于衷是我们抵抗罪恶和人生意外的最好武器。

脚手架钢管白重标准值(kN/m):0.031;脚手板铺设总层数:13; 5. 地基参数 地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kPa):120.00;立杆基础底面 面积(m2):0.20;地基承载力调整系数:1.00。

悬挑脚手架计算

悬挑脚手架计算一、脚手架参数 二、荷载设计

计算简图: 立面图

侧面图三、横向水平杆验算

纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=1.2×(0.033+G kjb×l a/(n+1))+1.4×G k×l a/(n+1)=1.2×(0.033+0.35×1.5/(1+1))+1.4×3×1 .5/(1+1)=3.505kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.033+G kjb×l a/(n+1))+G k×l a/(n+1)=(0.033+0.35×1.5/(1+1))+3×1.5/(1+1)=2.546k N/m 计算简图如下:

1、抗弯验算 M max=max[ql b2/8,qa12/2]=max[3.505×0.82/8,3.505×0.12/2]=0.28kN·m σ=M max/W=0.28×106/4490=62.449N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 νmax=max[5q'l b4/(384EI),q'a14/(8EI)]=max[5×2.546×8004/(384×206000×107800),2.546×1004/(8×206000×107800)]=0.611mm νmax=0.611mm≤[ν]=min[l b/150,10]=min[800/150,10]=5.333mm 满足要求! 3、支座反力计算

承载能力极限状态 R max=q(l b+a1)2/(2l b)=3.505×(0.8+0.1)2/(2×0.8)=1.774kN 正常使用极限状态 R max'=q'(l b+a1)2/(2l b)=2.546×(0.8+0.1)2/(2×0.8)=1.289kN 四、纵向水平杆验算 承载能力极限状态 由上节可知F1=R max=1.774kN q=1.2×0.033=0.04kN/m 正常使用极限状态 由上节可知F1'=R max'=1.289kN q'=0.033kN/m 1、抗弯验算 计算简图如下:

工具式型钢悬挑脚手架施工工法

工具式型钢悬挑脚手架承力结构及架体底层防护系统 施工工法 中国华西企业股份有限公司第十二建筑工程公司 2013年10月

目录 1.前言 (1) 2.工法特点 (1) 3.适用范围 (2) 4.工艺原理 (2) 5.施工工艺流程及操作要点: (3) 5.1 型钢悬挑脚手架承力结构及底层防护系统施工流程 (3) 5.2操作要点 (3) 5.2.1型钢梁制作 (3) 5.2.2可拆卸式定位桩设置 (4) 5.2.3锚固螺栓设置 (4) 5.2.4转角处连接件 (5) 5.2.5钢丝绳连接件 (10) 5.2.6工具式金属压型防护板底层防护 (11) 6.材料与设备 (15) 6.1材料 (15) 6.2主要机具设备 (15) 7.质量控制 (16) 7.1 质量控制标准 (16) 7.2质量保证措施 (17) 7.2.1材料质量保证措施 (17)

7.2.2质量控制措施 (17) 8.安全保证措施 (18) 8.1安全保证体系 (18) 8.2安全施工措施 (19) 8.2.1职业健康安全技术措施 (19) 9.现场文明及环保措施 (20) 10.效益分析 (20) 10.1可拆卸式锚固螺栓与一次性U形锚固螺栓的使用成本比较:20 10.2悬挑梁的组合定位桩的效益分析: (21) 10.3金属压型防护板和挑梁连接件的效益分析 (21) 11.应用实例 (22) 11.1成都朗诗?绿色街区项目 (22) 11.2 理工东苑1标段工程 (23) 11.3长虹和悦府项目一期工程 (24)

工具式型钢悬挑脚手架承力结构及架体底层防护系统施工工法中国华西企业股份有限公司第十二建筑工程公司 赵立春黄光洪周俊曾长安邓旭东 1.前言 《建筑工程施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)自2011年12月1日实施,为使型钢悬挑脚手架的搭设安全、适用、操作方便、工具化、周转使用,公司成立了工具式型钢悬挑脚手架研制小组,重点对型钢悬挑脚手架承力体系及架体底层防护体系,进行了深化设计,研发了此工法。该工法对挑梁锚固螺栓、定位桩、架体转角处连接、钢绳连接等进行了深化设计;架体底层增设了金属压型防护板,形成一套完整的型钢悬挑脚手架承力结构体系,不仅保证了型钢悬挑脚手架稳定,底层金属压型防护板还为架子工搭设脚手架提供了操作平台,使型钢悬挑脚手架结构合理、外形简洁美观,搭设安全、操作方便。 2.工法特点: 本工法具有工艺结构合理、安全、美观、组装灵活、操作方便适用、经济、可周转使用等特点,主要对以下几个方面进行了深化设计: 2.1型钢挑梁加工成长度定制为 3.5m、 4.5m、6m等规格的标准梁,便于周转重复使用,可满足大部分工程需要(针对一些特殊情况,可另行定制钢梁长度); 2.2对型钢挑梁的U形锚固螺栓进行了深化设计,使锚固螺栓可拆卸,可周转使用(工具式);

悬挑脚手架工程量详细计算

悬挑脚手架计算一、脚手架参数 、荷载设计 计算简图:

立面图 三、横向水平杆验算

____________ , 横向水平杆 ■ \ \ 纵向水平杆 立杆 ~I- 立杆横距b ” 纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=1.2 ?.033+G kjb >W(n+1))+1.4 G kOW(n+1)=1.2 ?033+0.35 1 ⑸(1+1))+1.4 3 恐 .5心+1)=3.505kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.033+G kjb X a/(n+1))+Gk>W(n+1)=(0.033+0.35 1.5/(1+1))+3 1.5/(1+1)=2.546k N/m 计算简图如下:

SOT 1、抗弯验算 2 2 2 2 M max=max[ql b/8, qa i /2]=max[3.505 0.8 /8, 3.505 0.1 /2]=0.28kN m (T =Mn ax/W=0.28 >106/4490=62.449N/mm2w [f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 v ax=max[5q'l b4/(384EI), q'a14/(8EI)]=max[5 2.546 8004/(384 206000>107800), 2.546 1004/(8 206000 >107800)]=0.611mm v ax= 0.611mm< [ v=]min[l b/150, 10] = min[800/150, 10] = 5.333mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态 R max=q(l b+a1)2/(2l b)=3.505 (0.8+0.1)2/(2 0.8)=1.774kN 正常使用极限状态 R max'=q'(|b+a1)2/(2l b)=2.546 (0.8+0.1)2/(2 0;8)=1.289kN 四、纵向水平杆验算

三角形钢管悬挑脚手架计算书

三角形钢管悬挑脚手架计算书 计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 4、《施工技术》期 由于国家未对钢管悬挑脚手架作出相应规定,故本计算书参考《施工技术》期编制,仅供参考。 一、参数信息 1.脚手架参数 悬挑梁离地高度20m,双排脚手架架体高度为 m; 搭设尺寸为:立杆的纵距为,立杆的横距为,立杆的步距为 m; ( 内排架距离墙长度为; 横向水平杆在上,搭接在纵向水平杆上的横向水平杆根数为 2 根; 三角形钢管支撑点竖向距离为 m; 采用的钢管类型为Φ48×3; 横杆与立杆连接方式为单扣件; 单扣件连墙件布置取一步一跨,竖向间距 m,水平间距 m,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件; 2.活荷载参数 施工均布荷载(kN/m2):;脚手架用途:装修脚手架; 同时施工层数:2 层; 3.风荷载参数 % 本工程地处浙江杭州市,查荷载规范基本风压为m2,风压高度变化系数μ 为,风荷 z 为; 载体型系数μ s 计算中考虑风荷载作用; 4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m):; 脚手板自重标准值(kN/m2):;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):; 安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):;脚手板铺设层数:5 层; 脚手板类别:冲压钢脚手板;栏杆挡板类别:冲压钢脚手板挡板; 二、横向水平杆的计算 横向水平杆按照简支梁进行强度和挠度计算,横向水平杆在纵向水平杆的上面。按照上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向水平杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 * = m ; 横向水平杆的自重标准值:P 1 = ×3=m ; 脚手板的荷载标准值:P 2 活荷载标准值:Q=1×3=m; 荷载的计算值:q=×+×+×=m; 横向水平杆计算简图 2.强度计算 最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩, 计算公式如下: =ql2/8 M qmax =×8=·m; 最大弯矩 M qmax … /W =mm2; 最大应力计算值σ=M qmax 横向水平杆的最大弯曲应力σ =mm2小于横向水平杆的抗弯强度设计值 [f]=205N/mm2

工具式拉杆悬挑脚手架在施工中的应用

工具式拉杆悬挑脚手架在施工中的应用 1前言 脚手架搭设是房建工程中的常见施工项目。 传统悬挑脚手架底座采用工字钢,按锚固段长度比悬挑段长度不小于1.25:1的比例设置。多年来其结构形式没有任何更新,施工工艺也一直是粗放式的拼接,安装过程中劳动强度大,危险性大。 工具式拉杆悬挑脚手架属于可便捷安装的工具式脚手架,具有高效、快速、节材等优点,并且能够很好地匹配主体结构铝模施工工艺。 本文将结合工程实践对工具式拉杆悬挑脚手架的施工工艺和管理要点进行阐述。 图1 传统悬挑架示意图图2 工具式拉杆悬挑架示意图 2项目概况 项目名称:。 建设地点:。

建设规模;小区由18栋高层住宅,1栋多层住宅,1栋低层商业配套组成。总建筑面积约214668.7m2, 地下建筑面积15830.8m2。 本工艺应用于4#~8#,栋号位置如右图所 示。 4#、5#共26层,屋面高度78.0m,出屋面 钢构架高度82.4m;6#、7#、8#共23层,屋面 高度69.0m,出屋面钢构架高度73.4m。4#、5#、 6#、7#位于地下车库范围内;8#位于车库外, 无地下室。 3工艺选择 本项目模板采用铝模工艺。在基于经济性不采用爬架的前提下,为配合铝模施工,决定采用工具式拉杆悬挑脚手架工艺搭设外架。 图4 工具式拉杆悬挑脚手架构造示意图 如图,该工艺利用高强螺杆将挑架工字钢与主体结构连接,采用带花篮螺栓的可调定型拉杆将工字钢另一端上拉,拉杆用高强螺栓与上部结构拉结。 4设计参数 4.1架体参数 平面布置如下图所示。 立杆间距1.5m,局部1.4m。架体步距1.75m,内外排立杆间距0.9米。为保证铝模安装工作面,内排立杆离墙0.3m。安全网挂在立杆和

脚手架计算例题讲解

扣件式落地双排脚手架计算书

计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011)、《建筑地基基础设计规》(GB 50007-2011)、《建筑结构荷载规》(GB 50009-2012)、《钢结构设计规》(GB 50017-2003)等编制。 脚手架搭设体系剖面图

脚手架搭设体系正立面图 脚手架搭设体系平面图

一、参数信息 1.脚手架搭设参数 脚手架从地面开始搭设,搭设高度H:36.4m; 顶步栏杆高:1.2m;立杆距离墙长度a:0.5m; 横杆步距h:1.8m;总步数:20步; 立杆纵距la:1.5m;立杆横距lb:1.05m; :0.3m;扫地杆距地:0.3m; 小横杆伸出立杆长度a 1 采用小横杆在上布置,搭接在大横杆上的小横杆根数为2根; 采用的钢管类型为Φ48 × 3.5; 连墙件布置方式为二步二跨,连接方式为扣件连接; 连墙件扣件连接方式为双扣件,扣件抗滑承载力折减系数为1; 脚手架沿墙纵向长度l:185m; 2.荷载参数 (1)活荷载参数 结构脚手架均布活荷载:3kN/m2;结构脚手架同时施工层数:1层; (2)风荷载参数 工程所在地,基本风压Wo:0.45kN/m2; 地面粗糙度类别为:B类(城市郊区); (2)静荷载参数 1)脚手板参数 选用木脚手板,按规要求铺脚手板; 脚手板自重:0.35kN/m2;铺设层数:1层; 2)挡脚板参数 选用木脚手板(220×48×3000),铺脚手板层设挡脚板 挡脚板自重:0.08kN/m;挡脚板铺设层数:1层; 3)防护栏杆

铺脚手板层设防护栏杆,每步防护栏杆根数为2根,总根数为8根; 4)围护材料 2300目/100cm2,A0=1.3mm2密目安全网全封闭。 密目网选用为:2300目/100cm2,A0=1.3mm2; 密目网自重:0.01kN/m2; 二、小横杆的计算 小横杆在大横杆的上面,考虑活荷载在小横杆上的最不利布置,验算强度和挠度时不计小横杆的悬挑荷载,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算。 1.均布荷载值计算 作用在小横杆上的荷载标准值: q=0.038+0.350×1.5/3+3×1.5/3 = 1.713 kN/m; 作用在小横杆上的荷载设计值: q=1.2×(0.038+0.350×1.5/3)+1.4×3×1.5/3 = 2.356 kN/m; 2.强度验算 最大弯矩 M= ql2/8 =2.356×1.052/8 = 0.325 kN.m; 最大应力计算值σ = M/ W =0.325×106/5.08×103=63.917 N/mm2; 小横杆实际弯曲应力计算值σ=63.917N/mm2小于抗弯强度设计值[f]=205N/mm2,满足要求! 3.挠度验算 最大挠度ν = 5ql4/384EI = 5.0×1.713×10504/(384×2.06×105×12.19×104)=1.080 mm; 小横杆实际最大挠度计算值ν=1.080mm 小于最大允许挠度值min(1050/180,10)=5.675mm,满足要求! 三、大横杆的计算 小横杆在大横杆的上面,小横杆把荷载以集中力的形式传递给大横杆,所以,大横杆按照集中力作用下的三跨连续梁进行强度和挠度计算。计算小横杆传递给大横杆的集中力时,计入小横杆的悬挑荷载。 1.小横杆传递给大横杆的集中力计算

工具式悬挑脚手架系统的应用技术

工具式悬挑脚手架系统的应用技术 章彪蒋加永陈洋 上海家树金域蓝湾生产中心 【提要】本文通过金域蓝湾四期14#楼的施工实践,介绍工具式悬挑脚手架系统在高层建筑中的应用技术 【关键词】新技术高层建筑悬挑脚手架工具式 1.前言 为了解决普通悬挑脚手架需在外墙模板及砼结构开洞,影响剪力墙结构钢筋施工,后期结构预留洞口封堵困难,极易产生外墙渗漏等风险,我生产中心引进工具式悬挑脚手架体系,加快了施工效率、降低了工程成本。 2.工程概况 南京金域蓝湾四期14#楼位于南京市江宁区清水亭东路以北、双龙大道以西,剪力墙结构,地下2层,地上33层,标准层层高2.9m,建筑物全高97.65m,总建筑面积23000M2,由上海家树建筑工程有限公司施工,9层以上外架采用工具式悬挑脚手架体系。 3.适用范围 建筑物出+0.00后需不能立即进行土方回填需进行主体结构抢工的工程,建筑物周围有裙房上部结构无法进行落地式脚手架搭设的工程;高层建筑高度超过落地式脚手架搭设高度的工程。 4.施工工艺流程及操作要点 4.1 施工工艺流程 工字钢挑梁制作一结构层边梁内预留穿螺栓孔上层结构层面边梁上预埋吊杆螺杆孔固定工字钢挑梁在工字钢挑梁上搭设钢管脚手架 安装斜拉杆继续搭设钢管脚手架一装避雷装置。 4.2 操作要点 4.2.1 工字钢挑梁制作:挑梁应按施工方案中构件清单提供的数量下好料,在顶面距外端头100mm及900mm 处焊上两根100mm长直径60mm短钢管,搁置内、外立杆;并在与外侧短钢管内侧焊接好斜拉杆吊耳,与混凝土结构连接一侧焊接好220*250*12连接钢板。 4.2.2 结构层边梁内预留穿螺栓孔:在结构层边梁模板支设过程中,根据

脚手架的计算方法

脚手架的计算方法 目前,在我国脚手架工程量的计算方法有两种:即综合脚手架和单项脚手架。 比如北京(综合)、河北(单项)。 ?综合脚手架 为简化脚手架工程量的计算,以建筑面积做为脚手架的工程量,不分搭设方式,一般综合了砌筑,浇注,吊装,装饰等所需脚手架的摊销量,综合了木制,竹制,钢管脚手架等(满堂基础另算)计算原则一般按多层,高层及檐高来计算,若是高层建筑要计算高层建筑超高增加费。( 20M ) ?单项脚手架 依工程项目不同的方式搭设 ( 1 )砌筑脚手架:按墙面垂直投影面积以 M 2 计算 外墙脚手架: S= 外墙外边线长 * 外墙高度 内墙脚手架: S= 内墙净长 * 内墙净宽 山墙脚手架: S= 山墙长 * 平均墙高 独立柱脚手架: H ≤ 3.6M S= 柱周长 * 高 H > 3.6 S= (柱周长 +3.6 ) * 高 外墙双面抹灰脚手架:外墙含在砌筑中, H > 3.6 考虑抹灰脚手架 砖基础脚手架:室外地坪至垫层上面,大于 1.5M ,按砌墙计算 ( 2 )现浇混凝土脚手架: 基深> 1.5M B 条> 3M B 坑> 16M 2 按土方放坡内的底面积计算,套满堂脚手架定额后乘 0.3 。 梁、柱、墙高大于 3.6M ,计算浇捣脚手架 S (梁) = 梁净长 * 高度(地面到顶面) S (柱) = (周长 +3.6 ) * 柱高 S (墙) = 墙净长 * 室内地面至板底高度 ( 3 )抹灰脚手架 梁,柱,墙高度大于 3.6M ,计算抹灰脚手架,公式同上,如有满堂脚手架可利用时,不再计算。 ( 4 )满堂脚手架 天棚高度大于 3.6M ,按净面积计算,不扣除柱,垛所占面积。 室内高度超过 5.2M ,计算增加层, 1.2M 为一层,少于 0.6M 不计 三、工程量计算规则( P114-115 ) 四、定额说明

型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书_20190330_101103414

型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书计算依据: 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 架体验算 一、脚手架参数

0.555,0.51 风荷载体型系数μs 1 风压高度变化系数μz(连墙件、单立杆 稳定性) 0.222,0.204 风荷载标准值ωk(kN/m2)(连墙件、单立 杆稳定性) 立面图

侧面图 三、横向水平杆验算 纵、横向水平杆布置方式横向水平杆在上纵向水平杆上横向水平杆根数n 2 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 101900 横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm3) 4250

纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=1.2×(0.031+G kjb×l a/(n+1))+1.4×G k×l a/(n+1)=1.2×(0.031+0.35×1.5/(2+1))+1.4×2×1.5/( 2+1)=1.647kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.031+G kjb×l a/(n+1))=(0.031+0.35×1.5/(2+1))=0.206kN/m 计算简图如下: 1、抗弯验算 M max=q(l b+0.12)2/8=1.647×(0.8+0.12)2/8=0.174kN·m

新型花篮拉杆工具式悬挑架施工工法

新型花篮拉杆工具式悬挑架施 工工法 01前言 随着城市建设的飞速发展,高层及超高层建筑物的不断增多,施工环境愈趋复杂,为了满足结构施工和外装饰施工的需要,悬挑式钢管扣件外脚手架因其适应性广、承载能力强、搭设与拆除方便等特点受到了广泛的应用。但以往的悬挑脚手架放置的工字钢,楼面放置的长度大于悬挑的长度,不仅浪费工字钢,同时也给后续的施工带来了不便。花篮拉杆式脚手架是一种新型的悬挑脚手架,既节约了工字钢的材料,又给装修施工带来了方便。 为了将此项技术推广应用,通过组织技术人员进行攻关形成了本工法,并进一步推广到杭州明珠金陵国际大酒店,重庆市人民医院东方医院,技术人员通过对此工法的进一步提炼获得了花篮拉杆式脚手架实用新型专利和南京市建筑业协会颁发的QC二等奖。 02工法特点 2.1本工法操作方便,适应范围广,安全可靠。 2.2本工法改变了传统用钢丝绳卸载的施工方法,改用梁端上部用Φ20钢筋连接,由花篮螺栓拧紧受力可起到固定、卸荷、减轻钢梁支座弯矩作用,且花篮螺栓和钢筋可回收二次利用,与常规使用的钢丝绳比较更安全,且经济合理,降低成本。 2.3本工法将传统工字钢悬挑梁受力变为简支梁受力,工字钢截面特征呈对称,受力明确,钢梁尾端用螺栓固定,钢梁悬挑端上部由花篮螺栓拧紧受力,属于轴心受力的最佳状态,抗弯性能较好。 2.4本工法改变了传统型钢梁在楼面锚固的施工方法,改用型钢挑梁由螺栓固定在建筑物上,悬挑钢梁长度比传统悬挑钢梁缩短一半以上,降低了成本,而且悬挑钢梁不必伸入建筑物内,无需墙面预留洞口,墙面施工时无须再次封补,对后续作业楼层面地坪施工不影响,无需等悬挑钢梁拆除后再进行地坪施工,降低了洞口渗水的质量通病又缩短了工期。

脚手架荷载等计算示例

6计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 双排脚手架,搭设高度40米,6米以下采用双管立杆,6米以上采用单管立杆。 立杆的纵距1.30米,立杆的横距1.10米,内排架距离结构0.50米,立杆的步距1.80米。 钢管类型? 48X 3.0,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.6米,水平间距3.9米' 施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用竹笆片,荷载为0.10kN/m2,按照铺设4层计算。 2 栏杆采用竹笆片,荷载为0.17kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m。 脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加2根大横杆。 一 2 基本风压0.30kN/m,高度变化系数1.0000,体型系数0.6000。 9 9 地基承载力标准值170kN/m,底面扩展面积0.250m ,地基承载力调整系数0.40 钢管惯性矩计算采用匸n (D4-d4)/64 ,抵抗距计算采用W=n (D4-d4)/32D。 6.1大横杆的计算 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。6.1.1均布荷载值计算 大横杆的自重标准值P 1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值P 2=0.100 X 1.100/2=0.055kN/m 活荷载标准值Q=3.000 X 1.100/2=1.650kN/m 静荷载的计算值q 1=1.2 X 0.038+1.2 X 0.055=0.112kN/m 活荷载的计算值q 2=1.4 X 1.650=2.310kN/m q、

品茗安全计算学习教程2悬挑脚手架

品茗安全计算软件新手入门教程—悬挑脚手架 参考规范下载 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、建筑施工计算手册(第二版) 基本知识 型钢悬挑脚手架构造简图 构造措施 基本构造措施 脚手架构造措施现场图文详解外架搭设过程中基本要求(点击查看详情) 参数解析 ①基本参数 落地式脚手架取值方法(点击查看) 悬挑方式:普通主梁悬挑和联梁悬挑。其区别在于是否有型钢连接主梁。

悬挑方式 主梁离地高度(m):型钢主梁距离地面的高度;此参数取值会直接关联到风荷载高度变化系数计算中,此参数填写时按实填写。 主梁间距(m):此参数一直置灰,取值方法:此参选择普通主梁悬挑时,此参数固定为立杆纵距或跨距la值;选择联梁悬挑式时,此参数固定为立杆纵距或跨距la的倍数 情况一:联梁悬挑,型钢主梁间距是立杆间距2倍 情况二:普通悬挑,型钢主梁间距取立杆间距 主梁与建筑物连接方式:平铺在楼板上、焊接、预埋及锚固螺栓4种形式。根据实际工况选择相应类型。 主梁与建筑物连接不同方式实例 锚固点设置方式:此参数是在主梁与建筑物连接方式选平铺在楼板上才显示,分为压环钢筋、几型锚固螺栓及U型锚固螺栓三种: 锚固点设置方式 压环钢筋(锚固螺栓)直径d(mm): 按现场实际使用锚固材料尺寸填写;注意:JGJ130-2011第6.10.2条,锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm。 主梁建筑物外悬挑长度Lx(mm):外锚点至型钢末端的距离。 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm):内外锚固点之间的距离。 距离参数定义