2 解除失灵复压闭锁

(1)早期的失灵保护装置回路没有复合电压闭锁,失灵保护经常误动。在失灵保护回路加装了复合电压闭锁,可有效防止失灵保护误动.

(2) 发变组保护、起备变保护启动失灵时解除电压闭锁,主要是考虑到变压器低压侧故障,变压器存在内部阻抗引起高压侧残压过高,失灵保护本身是经电压闭锁的,这样高压侧失灵不能出口。而线路不存在此问题,所以线路不考虑失灵解除复压闭锁。

对于变压器或发变组间隔,投入"解除失灵复压闭锁"压板时:

A 当高压侧开关的失灵保护起动、主变高压侧母线又出现负序或零序电压时,"解除失灵复压闭锁"的开入点同时动作,实现解除主变高压侧所在母线的失灵保护电压闭锁,随即失灵保护跳开主变所在高压母线。[就是说主变真的是高压侧开关拒动]

B 故障经主变低压侧开关跳闸已切除,则主变高压侧母线不会出现负序或零序电压,"解除失灵复压闭锁"的开入点不会动作,实现将主变高压侧所在母线的失灵保护经电压闭锁,失灵保护不会动作而跳开主变所在高压母线,停电范围不会扩大。[就是说主变高压侧开关不误动]