1、水泥砂浆标号强度的意思是指对按标准方法制作和养护的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值。

100号水泥砂浆就是说它的强度是100k g/c m2,但是现在全部改成以M P a为单位了,100号对应于M10。配合比根据原材料不同、砂浆用途不同而不同,没有一定的,以常用的42.5普通硅酸盐水泥、中砂配100(M10)砌筑砂浆为例:水泥305k g:砂1.10m3:水183k g。

砂浆的标号有M3,M5,M7.5,M10,M12.5,M15,M20,M25,M30,M40几种。砂浆按用途分有砌筑、抹灰、接缝几种,跟标号无关。

M7.5砂浆是以标准立方体试件(70.7m m*70.7m m*70.7m m),一组6块,在标准养护条件下,测定其28天的抗压强度而定的。根据砂浆的抗压强度,将砂浆分为M20,M15,M10,M7.5,M5.0M2.5,M1.0等7个等级。

2、M u代表的是“砌块”中强度等级与混凝土强度等级所采用的表示方法是同一方法系统,即抗压M P a数。

混凝土强度等级不只4个等级从C10到C50每5M P a为一个级差,共9个等级但常用的为C10到C35,C40已经属于高强混凝土了,强度要求再高如没有其它特殊要求就不如钢结构来得合

算了。

M u就是指砌块(强度等级)红砖标准名称是普通粘土烧结砖,常用是M u5,M u7.5,M u10三个等级并以M u7.5最为常用,M u10用在基础中多一些,但现在红砖在工程中已经不再允许使用了。

砌块是材料名称如普通烧结砖,粉煤灰砖,空心砌块等等,砌体是指结构,这两个名词可不是同一概念。

3、根据《建筑结构设计术语和符号标准》G B/T50083-97的规定,混凝土强度等级的定义是:根据混凝土立方体抗压强度标准值划分的强度级别。混凝土立方体抗压强度标准值,系指按照标准方法制作养护的边长为150m m的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。照标准方法制作养护的边长为150m m的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。普通混凝土按立方体抗压强度标准值划分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等12个强度等级。C20就是能承受20M P,C30就是能承受30M P,以此类推…

水泥的标号

水泥的标号是水泥强度大小的标志,测定水泥标号的抗压强度,系指水泥砂浆硬结28d后的强度。例如检测得到28d后的抗压强度

为310k g/c m2,则水泥的标号定为300号。抗压强度为300-400k g/c m2者均算为300号。普通水泥有:200、250、300、400、500、600六种标号。200号-300号的可用于一些房屋建筑。400号以上的可用于建筑较大的桥梁或厂房,以及一些重要路面和制造预制构件。

关于水泥标号的用法,其实并没有非常精细的规定,一般来说,设计图纸中会给出明确的规定。

在民用建筑工程中,一般用的比较多的是普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。

标号一般常用的有P.O32.5/42.5,P.S 32.5/42.5。

水泥新标准与老标准相比修订的主要内容是:

(1)六大水泥产品标准均引用G B/T17671-1999方法为该标准的强度检验方法,不再采用G B177-85方法。(2)水泥标号改为强度等级

六大水泥标准实行以M P a表示的强度等级,如32.5、32.5R、42.5、42.5R等,使强度等级的数值与水泥28天抗压强度指标的最低值相同。新标准还统一规划了我国水泥的强度等级,硅酸盐水泥分3个强度等级6个类型,即42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R。其他五大水泥也分3个等级6个类型,即32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R。

(3)强度龄期与各龄期强度指标设置

六大通用水泥标准修订的内容还涉及到强度龄期与各龄期强度指标的设置。六大通用水泥新标准规定的强度龄期均为3天和28天两个龄期,每个龄期均有抗折与抗压强度指标要求。

(4)其他方面的修订

编号与取样中取消了4~10万吨不超过200吨和小于4万吨不超过100吨为一个编号的规定,改为10万吨以下不超过200吨为一个编号。在水泥袋上应清楚标明的字样中,取消了“立窑与旋窑”字样,六大通用水泥新标准将“交货与验收”的第一号修改单并入标准正文。

水泥强度检测方法是衡量水泥力学性能好坏的一种有效手段,新标准用G B/T17671-1999取代G B177-85,将对我国的水泥企业产生深刻的影响。应该注意的是,G B/T17671-1999虽然是一个推荐性方法,它早于1999年5月1日起生效实施。由于强制性六大通用水泥新标准采用它作为水泥强度检验方法,所以在六大通用水泥新标准正式实施时,G B/T17671-1999方法就上升为强制性方法,必须贯彻执行。

根据水泥生产企业和建筑施工单位的大量水泥I S O强度、G B强度与砼强度相互关系试验表明,水泥I S O强度更能敏感地反映出水泥强度的实际情况,可以消除原水泥强度检验方法使部分水泥强度虚高的现象,有利于提高水泥的真实活性,有利于水泥的使用。

水泥的标号代表什么?

目前,水泥已经成为任何建筑施工中不可缺少的主要材料。仔细看一看水泥的包装袋上都写着:400、500、600等的号码,不要小看这些数字,它们都代表不同的含义。

我们建大型的桥梁需要用高强度的水泥,而造普通的房屋、仓库等就不需要很高强度的水泥,根据不同的需要,就制成了各个等级质量不同的产品。水泥的标号就是它们的等级标志,它的具体内容有:

1.凝固后的强度,标号越高强度越高。包括抗压和抗拉承受能力。

2.凝固的速度,700、800号是快硬水泥,凝固时间短,用于紧急工程和水下建筑。

水泥强度检测一般为3天、7天、28天龄期的检验,每个龄期都有不同的检验标准。水泥是一种水硬性胶凝材料,强度的发挥是随着时间而增长的,到一定的时间就增长完毕,一般一年之后强度增长就停止了。

水泥的分类,除了以各种标号表示外,以用料和特性的不同来区分,如矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。还有特性水泥,如耐酸水泥、耐热水泥、抗硅酸盐水泥、膨胀水泥等,是根据它们的特性命名的。

水泥、水泥砂浆标号的意思?

一、水泥砂浆标号强度的意思:是指对按标准方法制作和养护的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值。100号水泥砂浆就是说它的强度是100k g/c m2,但是现在全部改成以M P a为单位了,100

号对应于M10。配合比根据原材料不同、砂浆用途不同而不同,没有一定的,以常用的42.5普通硅酸盐水泥、中砂配100(M10)砌筑砂浆为例:水泥305k g:砂1.10m3:水183k g。砂浆的标号有M3,M5,M7.5,M10,M12.5,M15,M20,M25,M30,M40几种。砂浆按用途分有砌筑、抹灰、接缝几种,跟标号无关。一定要说的话,只能是说标号高的用在需要砂浆强度高点的地方,反之亦然,真的不太好解释。要说明一下楼上兄弟说的1:1比例指的是抹灰砂浆。二、水泥的标号

水泥的标号是水泥强度大小的标志,测定水泥标号的抗压强度,系指水泥砂浆硬结28d后的强度。例如检测得到28d后的抗压强度为310k g/c m2,则水泥的标号定为300号。抗压强度为300-400k g/c m2者均算为300号。普通水泥有:200、250、300、400、500、600六种标号。200号-300号的可用于一些房屋建筑。400号以上的可用于建筑较大的桥梁或厂房,以及一些重要路面和制造预制构件。水泥的标号代表什么?目前,水泥已经成为任何建筑施工中不可缺少的主要材料。仔细看一看水泥的包装袋上都写着:400、500、600等的号码,不要小看这些数字,它们都代表不同的含义。

我们建大型的桥梁需要用高强度的水泥,而造普通的房屋、仓库等就不需要很高强度的水泥,根据不同的需要,就制成了各个等级质量不同的产品。水泥的标号就是它们的等级标志,它的具体内容有:

1.凝固后的强度,标号越高强度越高。包括抗压和抗拉承受能力。

2.凝固的速度,700、800号是快硬水泥,凝固时间短,用于紧急工程和水下建筑。

水泥强度检测一般为3天、7天、28天龄期的检验,每个龄期都有不同的检验标准。水泥是一种水硬性胶凝材料,强度的发挥是随着时间而增长的,到一定的时间就增长完毕,一般一年之后强度增长就停止了。

水泥的分类,除了以各种标号表示外,以用料和特性的不同来区分,如矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。还有特性水泥,如耐酸水泥、耐热水泥、抗硅酸盐水泥、膨胀水泥等,是根据它们的特性命名的。水泥品种分类

(1)硅酸盐水泥:以硅酸钙为主要成分的硅酸盐水泥熟料,添加适量石膏磨细而成。家庭装修常用的是硅酸盐水泥。

(2)普通硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料,添加适量石膏及混合材料磨细而成。

(3)矿渣硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料,混入适量粒化高炉矿渣及石膏磨细而成。

(4)火山灰质硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料和火山灰质材料及石膏按比例混合磨细而成。

(5)粉煤灰硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料和粉煤灰,加适量石膏混合后磨细而成。

(6)白色硅酸盐水泥(装饰水泥):以硅酸钙为主要成分,加少量

铁质熟料及适量石膏磨细而成。

(7)彩色硅酸盐水泥(装饰水泥):以白色硅酸盐水泥熟料和优质白色石膏,掺入颜料、外加剂共同磨细而成。常用的彩色掺加颜料有氧化铁(红、黄、褐、黑),二氧化锰(褐、黑),氧化铬(绿),钴蓝(蓝),群青蓝(靛蓝),孔雀蓝(海蓝)、炭黑(黑)等。

常用水泥标号

225号、275号、325号、425号、525号、625号等多种,其抗拉强度因品种不同,标号不同,M P a值在2.8-4.5和3.4-8.0之间。

装饰水泥品种

装饰水泥常用于装饰建筑物的表层,施工简单,造型方便,容易维修,价格便宜。装饰水泥与硅酸盐水泥相似,施工及养护相同,但比较容易污染,器械工具必须干净。

水泥砂浆

在家庭装修中,地砖、墙砖粘贴以及砌筑等都要用到水泥砂浆,它不仅可以增强面材与基层的吸附能力,而且还能保护内部结构,同时可以作为建筑毛面的找平层,所以在装修工程中,水泥砂浆是必不可少的材料。

许多业主认为,水泥占整个砂浆的比例越大,其粘接性就越强,因此往往在水泥使用的多少上与装修公司产生分歧。其实不然,以粘贴瓷砖为例,如果水泥标号过大,当水泥砂浆凝结时,水泥大量吸收水分,这时面层的瓷砖水分被过分吸收就容易拉裂,缩短使用寿命。

水泥砂浆一般应按水泥:砂=1:2(体积比)的比例来搅拌。

为了保证水泥砂浆的质量,水泥在选购时一定要注意是否大厂生产的425#硅酸盐水泥。砂应选中砂,中砂的颗粒粗细程度十分宜于用在水泥砂浆中。许多业主以为砂越细砂浆越好,其实是个误区。太细的砂吸附能力不强,不能产生较大摩擦而粘牢瓷砖。

混凝土及砂浆习题与解答

名词解释 1.颗粒级配 2.细度模数 3.合理砂率 4.粗骨料中的针片状颗粒 5.粗骨料的最大粒径 6.连续级配 7.混凝土和易性 8.混凝土坍落度 9.固定用水量法则 10.混凝土强度等级11.环箍效应 12.混凝土的塑性收缩 13.混凝土的徐变 14.混凝土的耐久性 15.混凝土的抗渗性 16.混凝土的碳化 17.碱骨料反应 18.混凝土外加剂 19.减水剂 20.早强剂21.引气剂 22.混凝土掺合料 23.基准配合比 24.混凝土强度保证率 25.混凝土的非破损检测 26.轻骨料混凝土 填空题 1.在混凝土中,砂子和石子起作用,水泥浆在硬化前起作用,在硬化后起作用。 2.按混凝土表观密度的分类中,重混凝土干表观密度大于,又称为,普通混凝土的干表观密度为左右,轻混凝土的表观密度小于。 3.对于泥和泥块的质量分数超标的砂,使用前应进行使其不超过泥的规定要求。 4.混凝土用砂当其含泥量较大时,将对混凝土产生_________和_________ 等影响。 5.对砂进行质量评定时,必须用表示砂的粗细程度,用来表示砂颗粒级配的优劣。 6.骨料级配不良,将使配制的混凝土______ 较差和_______ 较低。 7.级配良好的骨料,其小,也较小。使用这种骨料,可使混凝土拌合物较好,用量较少,同时有利于硬化混凝土和的提高。 8.根据粒径的大小可将水泥混凝土用集料分为两种:凡粒径小于者称为细集料,大于者称为粗集料。 9.集料级配的表征参数有、和。 10.普通混凝土用的粗骨料有石和石两种,其中用石比用配制的混凝土强度高,但较差。配制高强混凝土时应选用石。 11.在施工质量验收规范中,粗骨料的最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的,不得大于钢筋间最小净距的;对于混凝土实心板,最大粒径不得超过板厚的,最大粒径不得大于;泵送混凝土中,最大粒径与输送管管径之比;对于高强混凝土,最大粒径不得超过。 12.粗骨料的颗粒级配有和两种。 13.混凝土常规测定和易性的方法为、。 14.采用坍落度试验测定混凝土拌合物的流动性,仅适合于石子最大粒径为_______mm 、坍落度为________mm 的混凝土拌合物。 15.配制混凝土需用________砂率,这样可以在水泥用量一定的情况下,获得最大的________,或者在一定的情况下,_______最少。 16.混凝土的工作性可通过、和三个方面评价。 17.当混凝土拌合物出现黏聚性尚好,有少量泌水,坍落度太小,应在保持________不变的情况下,适当地增加________用量。 18.当混凝土拌合物有流浆出现,同时坍落度锥体有崩塌松散现象时,应保持_________不变,适当增加_________。

普通水泥混凝土配合比参考表

合比没有区分。 2、当掺和掺合料时,釆用内掺法可等量或超量取代,最大取代量应根据掺 合料性能进行强度对比实验结果而定。 3、配制流态性混凝土时,参考配比试验所采用的是减水率在15%以上的高效 减水剂。 4、参考配比试验所有砂石为丨丨区中砂,石子为5-31. 5mm的连续级配的碎 石。 水泥标号 百科名片 水泥的标号是水泥“强度”的指标。水泥的强度是表示单位面积受力的大小,是指水泥加水拌和后,经凝结、硬化后的坚实程度(水泥的强度与组成水泥的矿物成分、颗粒细度、硬化时的温度、湿度、以及水泥中加水的比例等因素有关)。水泥的强度是确定水泥标号的指标,也是选用水泥的主要依据。测定水泥强度的方法用前是“软练法”。目录 展开 基本信息 此法是将1: 3的水泥、(福建平潭白石英砂)及规定的水,按照规定的方法与

水泥拌制成软练胶砂,制成7. 07 X 7. 07 X 7. 07厘米的立方体抗压试块与8字形抗拉试块,在标准条件下进行养护,分别测定其3天、7天及28天的抗压强度和抗拉强度,以分组试块的28天平均抗压强度来确定水泥的标号,但3天、7天的技压强度也必须满足规定的要求。 目前我国生产的水泥一般有225#、325#、425#、525#等儿种标号。生产不同标号的水泥,是为了适应制做不同标号的混凝土的需要。 水泥的标号 标准 水泥的标号是水泥强度大小的标志,测定水泥标号的抗压强度,系指水泥砂浆硬结28d后的强度。例如检测得到28d后的抗压强度为310 kg∕cm2, 则水泥的标号定为300号。抗压强度为300-400 kg∕cm2者均算为300号。普通水泥有:200、250、300、400、500> 600六种标号。200号-300号的可用于一些房屋建筑。400号以上的可用于建筑较大的桥梁或厂房,以及一些重要路面和制造预制构件。 关于水泥标号的用法,其实并没有非常精细的规定,一般来说,设计图纸中会给出明确的规定。 在民用建筑工程中,一般用的比较多的是普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。 标号一般常用的有,。 有325的和425的325的250元一300元425的360—450元品牌,地区不一样价格就不一样 关于水泥标号

M5、M7.5水泥砂浆。常用混凝土的配合比

M5水泥砂浆的配合比: 条件:施工水平,一般;砂子,中砂;砂子含水率:2.5%;水泥实际强度:32.5 MPa M5配合比(重量比):水泥:中砂=1:5.23。每立方米砖砌体中,需要M5水泥砂浆是0.238m3,其中水泥67.59Kg;中砂354Kg(0.26m3) M7.5水泥砂浆的配合比: 条件:施工水平,一般;砂子,中砂;砂子含水率:2.5%;水泥实际强度:32.5 MPa M7.5配合比(重量比)水泥:中砂=1:4.82。每立方米砖砌体中,需要M7.5水泥砂浆是0.251m3,其中水泥77.31Kg;中砂373Kg(0.27m3) C20混凝土配合比 条件:坍落度35--50mm;砂子种类:粗砂,配制强度:28.2MPa;石子:河石;最大粒径:31.5mm;水泥强度等级32.5,实际强度35.0MPa . C20混凝土配合比(重量比):水泥:砂:碎石:水=1:1.83:4.09:0.50 其中每立方米混凝土中,水泥含量:326Kg;砂的含量:598Kg;碎石:1332Kg C25混凝土配合比 条件:坍落度35--50mm;砂子种类:粗砂,配制强度:28.2MPa;石子:河石(卵石);最大粒径:31.5mm;水泥强度等级32.5,实际强度35.0MPa . C25混凝土配合比(重量比):水泥:砂:碎石:水=1:1.48:3.63:0.44 其中每立方米混凝土中,水泥含量:370Kg;砂的含量:549Kg;碎石:1344Kg

在实际施工过程中,砂浆、混凝土的配合比会因施工条件、材料条件的不同而变化,要根据实际情况进行现场调整。因此上述的配合比只是参考值。但变化的幅度不会太大。 C15:水泥强度:32.5Mpa 卵石混凝土水泥富余系数1.00 粗骨料最大粒 径20mm 塔罗度35~50mm 每立方米用料量:水:180 水泥:310 砂子:645 石子:1225 配合比为:0.58:1:2.081:3.952 砂率34.5% 水灰比:0.58 C20:水泥强度:32.5Mpa 卵石混凝土水泥富余系数1.00 粗骨料最大粒径20mm 塔罗度35~50mm 每立方米用料量:水:190 水泥:404 砂子:542 石子:1264 配合比为:0.47:1:1.342:3.129 砂率30% 水灰比:0.47 C25:水泥强度:32.5Mpa 卵石混凝土水泥富余系数1.00 粗骨料最大粒径20mm 塔罗度35~50mm 每立方米用料量:水:190 水泥:463 砂子:489 石子:1258 配合比为:0.41:1:1.056:1.717砂率28% 水灰比:0.41 C30:水泥强度:32.5Mpa 卵石混凝土水泥富余系数1.00 粗骨料最大粒径20mm 塔罗度35~50mm 每立方米用料量:水:190 水泥:500 砂子:479 石子:1231 配合比为:0.38:1:0.958:2.462 砂率28% 水灰比:0.38 这个数量仅供参考哦~还要根据你的材料调整5 常用等级 C20 水:175kg水泥:343kg 砂:621kg 石子:1261kg 配合比为:0.51:1:1.81:3.68 C25 水:175kg水泥:398kg 砂:566kg 石子:1261kg 配合比为:0.44:1:1.42:3.17 C30 水:175kg水泥:461kg 砂:512kg 石子:1252kg 配合比为:0.38:1:1.11:2.72 .

第四章 普通混凝土及砂浆

第四章普通混凝土及砂浆 一、填空题 1.普通混凝土由(水泥)、(砂)、(石)、(水)以及必要时掺入的(外加剂)组成。 2.普通混凝土用细骨料是指(粒径小于4.75㎜)的岩石颗粒。细骨料砂有天然砂和(人工砂)两类,天然砂按产源不同分为(河砂)、(海砂)和(山砂)。 3.普通混凝土用砂的颗粒级配按(0.6)mm筛的累计筛余率分为(1)、(2)和(3)三个级配区;按(细度)模数的大小分为(粗砂)、(中砂)和(细砂)。 4.普通混凝土用粗骨料石子主要有(天然卵石)和(人工碎石)两种。 5.石子的压碎指标值越大,则石子的强度越(小)。 6.根据《混凝土结构工程施工及验收规范》(GBJ50204)规定,混凝土用粗骨料的最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的(1/4),同时不得大于钢筋间最小净距的(3/4);对于实心板,可允许使用最大粒径达(1/3)板厚的骨料,但最大粒径不得超过(40)mm。 7.石子的颗粒级配分为(连续级配)和(间断级配)两种。采用(连续)级配配制的混凝土和易性好,不易发生离析。 8.混凝土拌合物的和易性包括(流动性)、(粘聚性)和(保水性)三个方面的含义。其测定采用定量测定(流动性),方法是塑性混凝土采用(坍落度)法,干硬性混凝土采用(维勃稠度)法;采取直观经验评定(粘聚性)和(保水性)。 9.混凝土拌合物按流动性分为(流动性混凝土)和(干硬性混凝土)两类。 10.混凝土的立方体抗压强度是以边长为(150)mm的立方体试件,在温度为(20±2)℃,相对湿度为(95%)以上的潮湿条件下养护(28)d,用标准试验方法测定的抗压极限强度,用f)表示,单位为(MPa)。 符号( cc 11.混凝土的强度等级是按照其(立方体抗压强度标准值)划分,用(C)和(立方体抗压强度标准)值表示。有(C7.5)、(C10)、(C15)、(C20)、(C25)、(C30)、(C35)、(C40)、(C45)、(C50)、(C55)、(C60)、(C65)、(C70)、(C75 )、(C80)共16个强度等级。 12.混凝土的轴心抗压强度采用尺寸为(150×150×300㎜)的棱柱体试件测定。 13.混凝土拌合物的耐久性主要包括(抗渗性)、(抗冻性)、(抗蚀性:)、(抗碳化)和(碱骨料反应)等五个方面。 14.混凝土中掺入减水剂,在混凝土流动性不变的情况下,可以减少(用水量),提高混凝土的(强

普通水泥混凝土配合比参考表

普通水泥混凝土配合比参考表

水泥标号 水泥的标号是水泥“强度”的指标。水泥的强度是表示单位面积受力的大小,是指水泥加水拌和后,经凝结、硬化后的坚实程度(水泥的强度与组成水泥的矿物成分、颗粒细度、硬化时的温度、湿度、以及水泥中加水的比例等因素有关)。水泥的强度是确定水泥标号的指标,也是选用水泥的主要依据。测定水泥强度的方法用前是“软练法”。 目录

此法是将1:3的水泥、标准砂(福建平潭白石英砂)及规定的水,按照规定的方法与水泥拌制成软练胶砂,制成7.07 X 7.07 X 7.07厘米的立方体抗压试块与8字形抗拉试块,在标准条件下进行养护,分别测定其3天、7天及28天的抗压强度和抗拉强度,以分组试块的28天平均抗压强度来确定水泥的标号,但3天、7天的技压强度也必须满足规定的要求。 目前我国生产的水泥一般有225#、325#、425#、525#等几种标号。生产不同标号的水泥,是为了适应制做不同标号的混凝土的需要。 标准 水泥的标号是水泥强度大小的标志,测定水泥标号的抗压强度,系指水泥砂浆硬结28d后的强度。例如检测得到28d后的抗压强度为310 kg/cm2,则水泥的标号定为300号。抗压强度为300-400 kg/cm2者均算为300号。普通水泥有:200、250、300、400、500、600六种标号。200号-300号的可用于一些房屋建筑。400号以上的可用于建筑较大的桥梁或厂房,以及一些重要路面和制造预制构件。 关于水泥标号的用法,其实并没有非常精细的规定,一般来说,设计图纸中会给出明确的规定。 在民用建筑工程中,一般用的比较多的是普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。 标号一般常用的有P.O 32.5/42.5,P.S 32.5/42.5。 有325的和425的 325的250元--300元 425的360--450元品牌,地区不一样价格就不一样 关于水泥标号 通用水泥新标准是:GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、GB1344-1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》、GB12958-1999《复合硅酸盐水泥》。从2001年4月1日起正式实施。 与旧标准的区别 (1)六大水泥产品标准均引用GB/T17671-1999方法为该标准的强度检验方法,不再采用GB177-85方法。 (2)水泥标号改为强度等级

一般砂浆混凝土配合比表

普通干粉砂浆与传统砂浆分类对应表种类干粉砂浆传统砂浆 砌筑砂浆混合砂浆、水泥砂浆混合砂浆、水泥砂浆混合砂浆、水泥砂浆 抹灰砂浆1:1:6混合砂浆 1:l:4混合砂浆 l:3水泥砂浆 1:1:2混合砂浆;1:、1:水泥砂浆 地面砂浆1:、l:水泥砂浆 1:2水泥砂浆 砂浆、混凝土配合比表 水泥砂浆配合比表单位:立方米 项目材料单位 1:1 抹灰用 1:2 1:1:3 1:1:4 水泥kg 792 544 458 401 350 322 砂子kg 1052 1442 1517 1593 1605 1707 石灰砂浆配合比表单位:立方米 项目 材料 单位1:1 1:2 1:1:3 1:白灰kg 439 302 258 228 75.41 砂子kg 1020 1399 1501 1584 1652

混合砂浆配合比表单位:立方米 项目 材料 单位1:1:1 1:1:2 1:1:4 1:1:6 1:2:1 1:3:9 1::1::水泥kg 501 400 263 204 368 122 430 601 白灰kg 285 229 150 116 417 210 25 69 砂子kg 663 1059 1391 1622 488 1457 1420 835 石英砂kg 358 混合砂浆配合比续表单位:立方米 项目 材料 单位1::2 1::3 1::1 1::3 1::4 1::5 1::水泥kg 512 366 661 361 284 242 873 白灰kg 58 63 186 103 81 69 249 砂子kg 1364 1453 876 1434 1503 1604 578 砌筑砂浆配合比表单位:立方米 项目材料单 位 混合砂浆水泥砂浆勾缝水泥砂浆M10 M5 M1 M10 M5 1:1 水泥kg304 248 190 129 79 346 274 209 826 白灰kg31 53 81 103 130 砂子kg1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1090 1、水泥强度等级与水泥标号对照表 水泥标号水泥强度等级 GB175-1992 GB1344-1992 GB12958-1991 GB175-1999 GB1344-1999 GB12958-1999 325# --- 425# 525# 625# 725#

水泥混凝土及砂浆 计算题(答案)

第3章水泥混凝土及砂浆计算题 某室内现浇钢筋混凝土梁,混凝土设计强度等级为C30。施工要求坍落度为55~70mm ,施工企业的在同类工程的混凝土强度标准差为5MPa ,所用的原材料情况如下: 水泥:42.5级普通水泥,实测28d 抗压强度为47.0MPa ,密度c ρ=3100kg/m 3; 砂:级配合格,f μ=2.7的中砂,表观密度s ρ=2630kg/m 3; 石子:5~40mm 的碎石,表观密度g ρ=2700kg/m 3。a α=0.53,b α=0.20, 试求:该混凝土的设计配合比。 解: 1.配制强度(,cu o f )的确定 2.计算水灰比(W/C ) 对于碎石:a α=0.53,b α=0.20,且已知:ce f =47.0MPa ,则: 3.确定单位用水量(0w m ) 根据混凝土坍落度要求为55~70mm 、砂子为中砂、石子为5~40mm 的碎石,查表可选取单位用水量0w m =185kg 。 4.计算水泥用量(0c m ) 5.选取确定砂率(s β) 查表得,W/C =0.58和碎石最大粒径为40mm 时,可取s β=36%。 6.计算粗、细骨料用量(0g m 和0s m ) (1)重量法 假定:每立方米新拌混凝土的质量为2400kg 。则有: 解联立方程组得:682so m kg =;01212g m kg =。 因此,该混凝土的计算配合比为: 1m 3混凝土的各材料用量:水泥319kg ,水185kg ,砂682kg ,碎石1212kg 。 各材料之间的比例:0c m ︰0w m ︰0s m ︰0g m =1︰0.58︰2.14︰3.80 (2)体积法 取新拌混凝土的含气量α=1有:

水泥砂浆、混凝土、钢筋混凝土的区别

素混凝土、混凝土、钢筋混凝土、水泥砂浆的区别是什么? 狭义的说吧,混凝土是水,沙子,石头和水泥按一定比例配合而成的混合材料。在混凝土中配有钢筋便是钢筋混凝土。素混凝土就是常说的混凝土,没有钢筋,它是区别与钢筋混凝土而被大家称呼的。水泥砂浆是将水,水泥和沙子三者混合而成,不需要石子。其实一楼说的最相近,但骨料包含沙子和石子,其中沙子为细骨料,石子为粗骨料。水泥砂浆只在砌筑中做粘结,不需要石子,但要用一定比例的沙子。二楼说的是广义的混凝土,简单说,只要是“混合”的材料,都可以称混凝土的。 混凝土是由水泥、骨料以及水按一定的配合比混合而成的一种材料。素混凝土就是混凝土材料,没有配置钢筋,一般用于次要结构。常说的混凝土结构指的是钢筋混凝土结构,也就是混凝土中配有帮助受力的钢筋。水泥砂浆其实就是混凝土没有配骨料(砂石),一般用于砌筑砌块,抹灰等。 混凝土的准确解释为由胶结材料、粗、细骨料、专用助剂、加强骨架材料、调和液体等按一定的比例均匀混合,可按人的要求和愿望、经过一段时间后、能凝固成一个整体,并具有一定强度的制品(构件)。 素混凝土是指没有配置加强骨架材料的混凝土(构件)制品。 钢筋混凝土是指在制造混凝土构件时用钢筋做加强骨架并被包覆在构件之中的混凝土(构件)制品。 水泥砂浆是以水泥为胶结材料与建筑砂用水调和成的黏结物,可使砌块结成整体;地坪、墙面覆盖,凝固后具有一定的强度。 水泥混凝土是常见的;公路建设用沥青混凝土;农村打晒场的三合土(石灰、砂、黄泥)也称为“混凝土”,它是以石灰为胶结材料的。 简单说.. 素混凝土、混凝土:没有钢筋<水泥+粗细集料+水+(外加剂)看情况> 一般做垫层 钢筋混凝土:<水泥+粗细集料+水+钢筋+(外加剂)看情况> 一般用于结构结件,也就是承重部位 水泥砂浆:<水泥+细集料> 一般用于砌做砖墙,和一些抹灰,防水工程 最早的混凝土里面是没有钢筋的,这种混凝土称作素混凝土。而素混凝土是很脆的,因此这样的混凝土只能用于房屋的基础、柱子等主要承受压力的结构,而不能用于房屋的大梁、楼板等主要承受拉力的结构。混凝土科学的第一次革命是在素混凝土里面加入了钢筋,混凝土将钢筋紧紧地包裹在一起,这样的混凝土叫做钢筋混凝土。钢筋混凝土在受到外来荷载的时候,两种材料发挥了各自的受力特性:素混凝土主要用来承受压力,钢筋主要用来承受拉力。 贫混凝土是指用较少量水泥的混凝土,一般每立方砼为100~200kg因而又称为经济混凝土.贫混凝土有湿贫混凝土、干贫混凝土和多孔贫混凝土三类,都具有良好的抗冲刷性能

普通混凝土配合比设计(最新规范)

6.1.5 普通混凝土配合比设计 混凝土配合比设计就是根据工程要求、结构形式和施工条件来确定各组成材料数量之间的比例关系。常用的表示方法有两种: 一种是以1m3混凝土中各项材料的质量表示,如某配合比:水泥240kg,水180kg,砂630kg,石子1280kg,矿物掺合料160kg,该混凝土1m3总质量为2490kg; 另一种是以各项材料相互间的质量比来表示(以水泥质量为1),将上例换算成质量比为:水泥∶砂∶石∶掺合料=1∶2.63∶5.33∶0.67,水胶比=0.45。 1.混凝土配合比的设计基本要求 市政工程中所使用的混凝土须满足以下五项基本要求: (1)满足施工规定所需的和易性要求; (2)满足设计的强度要求; (3)满足与使用环境相适应的耐久性要求; (4)满足业主或施工单位渴望的经济性要求; (5)满足可持续发展所必需的生态性要求。 2.混凝土配合比设计的三个参数 混凝土配合比设计,实质上就是确定胶凝材料、水、砂和石子这四种组成材料用量之间的三个比例关

系: (1)水与胶凝材料之间的比例关系,常用水胶比表示; (2)砂与石子之间的比例关系,常用砂率表示; (3)胶凝材料与集料之间的比例关系,常用单位用水量(1m3混凝土的用水量)来表示。 3.混凝土配合比设计步骤 混凝土配合比设计步骤包括配合比计算、试配和调整、施工配合比的确定等。 (1)初步配合比计算 1)计算配制强度(f cu,o)。根据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55—2011)规定,混凝土配制强度应按下列规定确定: ①当混凝土的设计强度小于C60时,配制强度应按下式确定: f cu,o≥f cu,k+1.645σ 式中f cu,o——混凝土配制强度,MPa; f cu,k——混凝土立方体抗压强度标准值,这里取混凝土的设计强度等级值,MPa; σ——混凝土强度标准差,MPa。 ②当混凝土的设计强度不小于C60时,配制强度应按下式确定:

检测机构混凝土砂浆试卷及答案

工程质量检测人员考核试卷 八、(混凝土、砂浆强度部分) 姓名:单位:准考证号: 一、名词解释(每题2分共10分) 1、能力验证: 2、强度: 3、普通混凝土: 4、砂浆: 5、砂率: 二、填空题(每空1分共20分) 1、建设工程质量检测管理办法所称建设工程质量检测,是指工程质量检测机构接受委托,依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准,对涉及结构安全项目的抽样检验和对进入施工现场的建筑材料、构配件的

2、结构构件用混凝土应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的有关规定,根据混凝土强度等级、和等要求进行配合比设计。 3、混凝土的和易性包括流动性、粘聚型、保水性三个方面。 4、抗渗混凝土是指抗渗等级大于或等于 P6 的混凝土。 5、高强混凝土中的水泥用量不宜大于 550 kg/m3,水泥及矿物掺合料总量不应大于600 kg/m3。 6、砌筑砂浆宜用中砂,应过筛,砂的最大粒径一般不超过灰缝厚度的 1/5~1/4 ,砂的含泥量不超过5%。 7、混凝土试件的标准养护条件是温度 20±2℃,相对湿度 95%以上。 8、凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等,应经试验和试配符合要求后,方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。 9、普通混凝土力学性能试验用压力试验机除应符合《压力试验机》GB/T3722及《试验机通用技术要求》GB/T2611中技术要求外,其测量精度±1%,试件破坏荷载应大于压力机全量程的且小于压力机的。 10、计量认证是省级以上人民政府计量行政主管部门依据计量法律法规的规定,对为社会出具公正数据的产品质量检验机构的公正性和进行考核的强制性行政管理措施。 三、单项选择题(每题2分共20分) 1、下列不属于见证取样检测的是 C 。 A、简易土工试验 B、预应力钢绞线、锚夹具检验 C、后置埋件的力学性能检测 D、钢筋(含焊接与机械连接)力学性能检验

各种标号的砂浆,混凝土一立方的重量比

各种标号的砂浆,混凝土一立方的重量比各种标号的砂浆,混凝土一立方的重量比青松 一、M5水泥砂浆的配合比 条件: 施工水平,一般;砂子,中砂;砂子含水率: 2.5%;水泥实际强度: 32.5 MPaM5配合比(重量比): 水泥: 中砂=1: 5.23。 每立方米砖砌体中,需要M5水泥砂浆是 0.238m3,其中水泥 67.59Kg;中砂354Kg( 0.26m3) 二、M 7.5水泥砂浆的配合比: 条件: 施工水平,一般;砂子,中砂;砂子含水率: 2.5%;水泥实际强度: 32.5 MPaM 7.5配合比(重量比)水泥:

中砂=1: 4.82。 每立方米砖砌体中,需要M 7.5水泥砂浆是 0.251m3,其中水泥 77.31Kg;中砂373Kg( 0.27m3) 三、C20混凝土配合比 条件: 坍落度35--50mm;砂子种类---粗砂,配制强度-- 28.2MPa;石子--河石;最大粒径-- 31.5mm;水泥强度等级-- 32.5,实际强度 35.0MPa . C20混凝土配合比(重量比): 水泥: 砂:碎石: 水=1: 1.83: 4.09: 0.50

其中每立方米混凝土中,水泥含量:326Kg;砂的含量:598Kg;碎石:1332Kg 四、C25混凝土配合比 条件: 坍落度35--50mm;砂子种类: 粗砂,配制强度: 28.2MPa;石子: xx(卵石);最大粒径: 31.5mm;水泥强度等级 32.5,实际强度 35.0MPa . C25混凝土配合比(重量比): 水泥: 砂:碎石: 水=1: 1.48: 3.63: 0.44 其中每立方米混凝土中,水泥含量:370Kg;砂的含量:549Kg;碎石:1344Kg 五、M 7.5水泥沙浆325#水泥244Kg/m3中砂 1602.97Kg/m3水

混凝土与砂浆基础知识教程

混凝土与砂浆基础知识教程 第一节概述 第二节普通混凝土的组成材料 第三节混凝土拌合物的和易性 第四节硬化混凝土的强度 第五节混凝土的变形性能 第六节混凝土的耐久性 第七节混凝土的外加剂 第八节普通混凝土的配合比设计 第九节小结 第十节复习思考题 混凝土与砂浆是建筑材料课程的重点之一。主要介绍普通混凝土的组成材料,新拌混凝土的工作性及评定指标,混凝土外加剂及其作用原理和应用,硬化混凝土的力学性能、耐久性及其影响因素,混凝土配合比设计方法及混凝土质量控制等。此外,还简要介绍了其它品种混凝土及建筑砂浆的特性和用途。 第一节概述 一、混凝土( Concrete )的含义 凡由胶凝材料(胶结料)、粗细骨料和水及其它材料,按适当的比例配合、拌合配制并硬化而成的具有所需的形体、强度和耐久性的人造石材,叫做砼,如水泥混凝土、沥青混凝土等。 即:胶凝材料+粒状材料+水+其它外加材料(外加剂、混合材料)→硬化得人工石材 水泥砼(Cement Concrete)简称混凝土,是以水泥为胶凝材料,砂石为骨料拌制而成的混凝土,即:水泥+砂+石+水+外加剂(混合材料)→砼(混凝土)。 水泥混凝土是现代土木工程最主要的结构材料,本章主要介绍水泥混凝土。 二、混凝土的分类 最常用:普通水泥混凝土(Ordinary Cement Concrete) (一)按表观密度分类

1.重混凝土:为了屏蔽各种射线的辐射,采用各种高密度骨料配制的混凝土,表观密度> 2800kg/m3。骨料为钢屑、重晶石、铁矿石等重骨料,水泥为钡水泥、锶水泥等重水泥。又称防辐射混凝土,用于核能工厂的屏障结构材料。 2.普通混凝土:表观密度 2000~2800kg/m3,骨料为天然砂、石,密度一般多在2500kg/m3左右,简称砼,用于各种建筑的承重结构材料。 3.轻混凝土:表观密度<1950kg/m3,骨料为多孔轻质骨料,或无砂的大孔混凝土或不采用骨料而掺入加气剂或泡沫剂形成的多孔结构混凝土。主要用作轻质结构(大跨度)材料和隔热保温材料。 (二)按用途分类 可分为结构砼(普通砼)、防水砼、耐热砼、耐酸砼、大体积砼、道路砼等。 (三)按所用胶凝材料分类 可分为水泥砼、石膏砼、沥青砼、聚合物砼、水玻璃混凝土等。 (四)按强度等级分 可分为低强度砼(fcu≤ 30MPa)、中强度砼( fcu= 30 ~60MPa)、高强度砼( fcu= 60~100MPa);超高强度砼( fcu> 100MPa)。 (五)按生产和施工方法分类 可分为普通浇筑砼、预拌砼、泵送砼、喷射砼、压力灌浆砼等。 三、混凝土的特点 (一)优点 1.原材料丰富,造价低廉; 2.砼拌和物具有良好的可塑性和浇注性,易加工成型; 3.可调整性强,可根据使用性能的要求与设计来配制相应的混凝土; 4.抗压强度高; 5.匹配性好,与钢筋及钢纤维等有牢固的粘结力; 6.耐久性良好; 7.耐火性好,维修费少; 8.生产能耗低。

水泥混凝土配合比参考表

水泥混凝土配合比参考表 水泥强度混凝土强度等每立方米混凝土材料用量(KG/m2 ) 等级级 配比适用于配置的混凝土类别水泥水沙子石子 C153001857301165 C20350185690 适用于配料混凝土坍落度在30mm-70mm的1160 塑性混凝土 C254001856501180 C304501836001192 C354801805801230 C405201785251220 C203501857951055 32.5C254051857581061 32.5R C30450183752 掺入适当高效减水剂,适用于配置混凝土坍落1045 度大于 80mm 流态性混凝土 C354801807051040 C405201806551070 C202901857251180 C25345185670 适用于配料混凝土坍落度在30mm-70mm的1195 塑性混凝土 C303801856481198 42.5 C354301856151205 C404601855901210 42.5R C454801805701215 C505101785451220 C203001858301056 C253401858001045 掺入适当高效减水剂,适用于配置混凝土坍落C303851847751050 度大于 80mm 流态性混凝土 C354201857501060 C404601837301065

62.5 625.R 62.5 62.5R C454851807001080 C505151806751085 C303401856751200 C353751856501205 C404051856251215 C454401855951220 C503681835601240 C605251805301250 C303501908001045 C353851887801050 C404201857651055 C454501857501060 C504801807301080 C605251786751100 C402641806201320 C402711806801320 C452821805801320 C452861806401320 C503021806101320 适用于配料混凝土坍落度在 30mm-70mm 的塑性 混凝土 掺入适当高效减水剂,适用于配置混凝土坍落 度大于 80mm 流态性混凝土 掺入适当高效减水剂,适用于配置混凝土坍落 度大于 80mm 流态性混凝土 1、我公司同时生产不同强度等级的不同品种水泥,除早期强度、施工性能和夯性能有所区别外,28 天强度指标基本相同,故本参考配合比没有区别。 2、当掺加掺合料时,采用内扛法可等量或超量取代,量大取代量应根据掺合料性能进行强度对比试验结果 而定。 3、配置流态型混凝土时,参考配比试验所采用的是减水率在15% 以上的高效减水剂。 4、参考配比试验所采用的沙石为Ⅱ区中沙,石子为5-31.5mm 的连续级配的碎石。 备注

第三章 普通混凝土和砂浆习题

第三章普通混凝土和砂浆 一.选择题 1. 普通混凝土用砂应选择()较好。 A空隙率小 B 尽可能粗 C 越粗越好 D 在空隙率较小的条件下尽可能粗 2. 混凝土用砂的细度模数一般在()范围内。 A 3.7~1.6 B 3.7~3.1 C 1.6~2.2 D 2.3~3.0 3. 在混凝土配合比一定的情况下,砂率过大,混凝土拌合物的流动性()。 A越大B越小C不变D不一定 4. 测定混凝土立方体抗压强度时,混凝土标准试件的尺寸是()㎜。 A 100×100×100 B 150×150×150 C 200×200×200 D 40×40×160 5. 划分混凝土强度等级的依据是()。 A立方体抗压强度B立方体抗压强度标准值C轴心抗压强度D抗拉强度 6. 混凝土的水灰比值在一定范围内越大,则其强度()。 A越低B越高C不变 D 不一定 7. 提高混凝土拌合物的流动性,可采取的措施是()。 A减少单位用水量B提高砂率C增大水灰比 D在保持水灰比一定的条件下,同时增加水泥用量和用水量(即增加水泥浆量) 8. ()区砂的级配情况最好。 A 1 B 2 C 3 D 4 9. 碎石混凝土与卵石混凝土相比较,其()。 A流动性好B粘聚性好C保水性好D强度高 10. 合理砂率是指在用水量和水泥用量一定的情况下,能使混凝土拌合物获得() 流动性,同时保持良好粘聚性和保水性的砂率值。 A最大 B 最小 C 一般 D 不变 11. 若混凝土用砂的颗粒级配不合格,则()。 A须进行人工调配至级配合格 B 弃之不用 C 作不合格品处理 D 须调整混凝土配合比 12. 试配少量混凝土,制作标准立方体试件,测得其立方体抗压强度为45.6MPa,而其设 计强度等级为C30,请问对于该混凝土应()。 A判断混凝土强度不符合要求 B 调整混凝土的配合比直至达到设计的强度等级要求 C 判断混凝土的强度符合要求 D 判断混凝土的质量很好 13. 一般常用()砂来配制普通水泥混凝土。 A粗 B 中 C 细 D 特细 14. 下列表示混凝土强度等级的是()。 A C20 B M20 C MU20 D F20 15. 混凝土试件的标准龄期为()。 A3d B 28d C 3d和28d D 7d 16. 在钢筋混凝土结构计算中,对于轴心受压构件,都采用混凝土的()作为设计依据。 A立方体抗压强度 B 立方体抗压强度标准值 C 轴心抗压强度 D 抗拉强度 17. 砂率越大,混凝土中骨料的总表面积()。

普通混凝土配合比设计、试配与确定

普通混凝土配合比设计、试配与确定 第1题 已知水胶比为0.40,查表得到单位用水量为190kg,采用减水 率为20%的减水剂,试计算每方混凝土中胶凝材料用量kg A.425 B.340 C.380 D.450 答案:C 您的答案:C 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第2题 普通混凝土的容重一般为_____ kg/m3 A.2200~2400 B.2300~2500 C.2400~2500 D.2350~2450 答案:D 您的答案:D 题目分数:3 此题得分:3.0 批注:

第3题 已知水胶比为0.35,单位用水量为175kg,砂率为40%,假定每立方米混凝土质量为2400kg,试计算每方混凝土中砂子用量kg A.438 B.690 C.779 D.1035 答案:B 您的答案:B 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第4题 某材料试验室有一张混凝土用量配方,数字清晰为 1:0.61:2.50:4.45,而文字模糊,下列哪种经验描述是正确的。 A.水:水泥:砂:石 B.水泥:水:砂:石 C.砂:水泥:水:石 D.水泥:砂:水:石 答案:B 您的答案:B 题目分数:3 此题得分:3.0

批注: 第5题 预设计C30 普通混凝土,其试配强度为()MPa A.38.2 B.43.2 C.30 D.40 答案:A 您的答案:A 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第6题 关于水灰比对混凝土拌合物特性的影响,说法不正确的是( ) A.水灰比越大,粘聚性越差 B.水灰比越小,保水性越好 C.水灰比过大会产生离析现象 D.水灰比越大,坍落度越小 答案:D 您的答案:D 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第7题

c25混凝土配合比表

按标准抗压强度划分的强度等级,称为标号,分为C10、C15、C20、C25等,C25混凝土配合比是多少呢?更多与混凝土、装修相关的资讯,请点击浏览一、c25混凝土配合比1、C25混凝土配合比水泥:水:砂:碎石372 :175 :593 : 1260 1 :0.47 :1.59 : 3.392、调整水灰比调整水灰比为0.42,用水量为175kg,水泥用量为Mco=175/0.42=417kg,按重量法计算砂、石用量分别为:Mso==579kg,Mgo=1229kg3、混凝土配合比的试配、调整与确定试用配合比1和2,分别进行试拌:配合比1:水泥:水:砂:碎石 = 372:175:593:1260 = 1:0.47:1.59:3.39;试拌材料用量为:水泥:水:砂:碎石= 8.5:4.0:13.52:28.82kg;拌和后,坍落度为30mm,达到设计要求;配合比2:水泥:水:砂:碎石= 417:175:579:1229 = 1:0.42:1.39:2.95试拌材料用量为:水泥:水:砂:碎石=9.6:4.03:13.34:28.42kg拌和后,坍落度仅20mm,达不到设计要求,故保持水灰比不变,增加水泥用量500g,增加拌和用水210g,再拌和后,坍落度达到35mm,符合设计要求。此时,实际各材料用量为:水泥:水:砂:碎石= 10.1:4.24:13.34:28.42kg经强度检测(数据见试表),第1组、2组配合比强度均符合试配强度要求,综合经济效益,确定配合比为第1组,即:水泥:水:砂:碎石1 :0.47 :1.59 :3.39372 :175 :593 :1260kg/m3二、c25混凝土配合比表1、现浇碎石混凝土配合比(单位:立方米)定额编号 1 2 3 4 5 项目 C15 C20 C25 C30 C35 碎石粒径<16mm 材料单位数量数量数量数量数量 32.5Mpa水泥吨 0.307 0.400 0.460 0.530 42.5Mpa水泥吨 -- -- -- -- 0.460 中砂立方米 0.511 0.411 0.362 0.348 0.362 <16mm石子立方米 0.830 0.870 0.879 0.845 0.879 水立方米 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 定额编号 6 7 8 9 10 项目 C40 C45 C15 C20 C25 碎石粒径<16mm 碎石粒径<20mm 材料单位数量数量数量数量数量 32.5Mpa水泥吨 -- -- 0.286 0.372 0.428 42.5Mpa水泥吨 0.530 -- -- -- -- 52.5Mpa水泥吨 -- 0.472 -- -- -- 中砂立方米 0.348 0.360 0.507 0.409 0.359 <16mm石子立方米 0.845 0.873 -- -- -- <20mm石子立方米 -- -- 0.860 0.903 0.914 水立方米 0.220 0.220 0.200 0.200 0.200 定额编号11 12 13 14 项目C30 C35 C40 C45 碎石粒径<20mm 材料单位数量数量数量数量 32.5Mpa水泥吨 0.493 -- -- -- 42.5Mpa水泥吨 -- 0.428 0.493 -- 52.5Mpa水泥吨 -- -- -- 0.437 中砂立方米 0.346 0.359 0.346 0.370 <20mm石子立方米 0.883 0.914 0.883 0.897 水立方米 0.200 0.200 0.200 0.200 定额编号 15 16 17 18 19 项目 C15 C20 C25 C30 C35 碎石粒径<31.5mm 材料单位数量数量数量数量数量 32.5Mpa水泥吨 0.271 0.352 0.406 0.467 -- 42.5Mpa水泥吨 -- -- -- -- 0.406 中砂立方米 0.499 0.402 0.353 0.342 0.353 <31.5mm石子立方米 0.884 0.930 0.943 0.913 0.943 水立方米 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 定额编号 20 21 22 23 24 项目 C40 C45 C50 C55 C60 碎石粒径<31.5mm 材料单位数量数量数量数量数量 42.5Mpa水泥吨 0.467 -- -- -- -- 52.5Mpa水泥吨 -- 0.415 0.456 -- -- 62.5Mpa水泥吨 -- -- -- 0.415 0.444 中砂立方米 0.342 0.351 0.344 0.351 0.346 <31.5mm石子立方米 0.913 0.939 0.919 0.939 0.924 水立方米 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 定额编号 25 26 27 28 29项目 C15 C20 C25 C30 C35 碎石粒径<40mm 材料单位数量数量数量数量数量 32.5Mpa水泥吨 0.260 0.333 0.384 0.442 -- 42.5Mpa水泥吨 -- -- -- -- 0.384 中砂立方米 0.491 0.394 0.346 0.336 0.346 <40mm石子立方米 0.909 0.958 0.973 0.943 0.973 水立方米 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 2、预制碎石混凝土配合比(单位:立方米)定额编号1 2 3 4 5 项目 C20 C25 C30 C35 C40 碎石粒径<16mm 材料单位数量数量数量数量数量 32.5Mpa水泥吨0.381 0.439 0.505 -- -- 42.5Mpa水泥吨 -- -- -- 0.439 0.505 中砂立方米 0.418 0.369 0.355 0.369 0.355 <16mm石子立方米 0.883 0.893 0.862 0.893 0.862 水立方米 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 定额编号 6 7 8 9 10 项目 C45 C50 C20 C25 C30 碎石粒径<16mm 碎石粒径<20mm 材料单位数量数量数量数量数量 32.5Mpa水泥吨 -- -- 0.352 0.406 0.467 42.5Mpa水泥吨 -- -- -- -- -- 52.5Mpa水泥吨 0.448 0.493 -- -- -- 中砂立方米 0.367 0.358 0.415 0.365 0.354 <16mm石子立方米 0.889 0.867 -- -- -- <20mm石子立方米 -- -- 0.916 0.931 0.900 水立方米 0.210 0.210 0.190 0.190 0.190 定额编号 11 12 13 14 项目 C35 C40 C45 C50 碎石粒径<20mm 材料单位数量数量数量数量 42.5Mpa水泥吨 0.406 0.467 -- -- 52.5Mpa水泥吨 -- -- 0.415 0.456 中砂立方米 0.365 0.354 0.364 0.356 <20mm石子立方米 0.931 0.900 0.926 0.906 水立方米 0.190 0.190 0.190 0.190 定额编号 15 16 17 18 19项目 C20 C25 C30 C35 C40 碎石粒径<40mm 材料单位数量数量数量数量数量 32.5Mpa水泥吨 0.314 0.362 0.416 -- -- 42.5Mpa水泥吨 -- -- -- 0.362 0.416 中砂立方米 0.400 0.352 0.342 0.352 0.342 <40mm石子立方米 0.972 0.989 0.962 0.989 0.962 水立方米 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 定额编号 20 21 项目C45 C50 碎石粒径<40mm 材料单位数量数量 52.5Mpa水泥吨 0.371 0.406 中砂立方米 0.351 0.344 <40mm石子立方米0.985 0.967 水立方米0.170 0.170 3、水下灌注碎石混凝土配合比(单位:立方米)定额编号1 2 3 4