文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电能计量低压自动抄表系统应用

电能计量低压自动抄表系统应用

电能计量低压自动抄表系统应用
电能计量低压自动抄表系统应用

电能计量低压自动抄表系统应用

发表时间:2018-07-27T10:31:32.327Z 来源:《基层建设》2018年第15期作者:陈建东

[导读] 摘要:随着智能电网的发展,以实现用电信息采集系统的“全覆盖、全采集、全费控”为目标,推进智能用电服务系统建设。

南方电网广东电网公司湛江赤坎供电局广东湛江 524000

摘要:随着智能电网的发展,以实现用电信息采集系统的“全覆盖、全采集、全费控”为目标,推进智能用电服务系统建设。同时在“三集五大”的背景下,大营销的重点是优化现有营销组织模式,拓展面向智能化、互动化的服务能力,加快用电信息采集系统建设,科学配置计量、收费和服务资源。这就提出了必须拥有优质集抄系统实现用电信息采集。

关键词:电能计量;低压自动抄表系统;应用

自动抄表不仅能节约人力资源,更重要的是提高抄表的准确性,减少因人工估算或手工抄写而造成的各种错误,使供、用电管理部门能及时准确获得各电表的数据信息。自动抄表具有同步性好,准确度高,采集速度快,可靠性好等优点。

一、电能计量低压远程自动抄表系统构成

1.前端采集子系统。远程自动采集系统由电子式电能表或加装了光电转换器的机电脉冲式电能表构成系统的最前端,把用户用电量以电脉冲形式传递给上一级数据采集,目前实际应用的远程自动抄表系统大多采用两级式数据汇集结构,由安装于用户生活小区单元的采集器收集十~几十个电能表的读数;安装在配电变压器下的集中器负责从采集器读取数据。

2.通信子系统。按照通信介质的不同,通信子系统主要有光纤传输、无线传输、电话线传输和电力线载波传输四种。光纤通信具有频带宽、传输速率高、传输距离远以及抗干扰性强等特点,适合上层通信网。但因其安装结构受限且成本高,很少在自动抄表系统中使用。无线通信适用于用户分散且范围广的场合,在某个频点上以散射通信方式进行无线通信。其优点是传输频带较宽,通信容量较大(可与几千个电能表通信),通信距离远(几十km,也可通过中继站延伸)。缺点是需申请频点使用权,如果频点选择不合理,相邻信道会相互干扰。电话线通信是利用电话网络,在数据的发出和接收端分别加装调制解调器(modem)。该方法的数据传输率较高且可靠性好,投资少;缺点是存在运行费用(每部电话每月需20~30元)。低压电力线载波通信是利用低压电力线作为系统的数据传输通信信道。在发送数据时,先将数据调制到高频载波上,经功率放大后耦合到电力线上。高频信号经电力线路传输到接收方,接收机通过耦合电路将高频信号分离,滤去干扰信号后放大,再经解调电路还原成二进制数字信号。电力线载波直接利用配电网络,避免租用线路或占用频段等问题,降低了成本,有利于运营管理。但如何抑制电力线上的干扰提高通信可靠性仍是亟待解决的问题。按照抄表系统线路连结的不同,通信系统可分为星形通信系统和总线形通信系统两种。星形通信系统是以中心处理工作站为中心点、以发散的方式分别通过通信信道与集中器连接,形成一对多的连结构架。信道通信数据量较大,要求有一定的传输速率和带宽。一般光纤、无线和电话线通信都采用该连结方式。总线形通信系统是以1条串行总线连接各分散的采集器或电能表,实现各结点的互连。特点是信道上结点较多,传输速率低、距离短,一般用于底层(采集器、集中器层)电能数据的采集。

3.中心处理子系统。中心处理子系统主要由中心处理工作站及相应的软件构成,是整个电能计量自动抄表系统的最上层,所有用户的用电信息通过信道汇集到这里,管理人员利用软件对数据进行汇总和分析,作出相应的决策。如果硬件允许,还可直接向下级集中器或电能表发出指令,对用户的用电行为实行控制(如停、送电远程操作)。由于数据量大,要求中心工作站的硬件必须有一定的运算和存储能力。软件上要求操作系统稳定可靠,抄表软件必须具有处理大量数据的能力。典型的抄表软件具有的功能:远程设定抄表集中器和采集器内的参数;抄收整个系统中所有电能表的数据;系统可以对某1块电能表进行时时抄表;系统可以使中央控制站远程对用户电能表进行断电和送电控制;运行数据库可生成用电量日报、月报,进行电费发行结算;系统可进行查询管理,对异常用户给予告警提示;系统对所属台区进行准确的线损分析。

二、电能计量低压自动抄表系统应用

1.主站系统。在电力设备不断更新后,相应的用电信息采集平台不断升级,抄表系统平台建设也达到了新的高度,实现了省、市、县各级数据的及时传递和指令的互交。整个平台建设相对比较完整,但也存在一定的缺陷,在信息安全方面还不够完善,目前无法实现每家每户通过互联网来读取用户自己每月用电量情况。电力公司现有网络的用电信息与互联网的衔接还有一段距离,在不久的将来通过采用更为先进的网络安全技术还是能够实现的,将给广大客户在用电、交费和信息共享等方面带来更加便捷的服务。

2.通信方式。用电信息采集主要还是借助于电力线载波通信方式和GPRS无线公网通信方式相结合,以实现抄表系统的智能化、远程化、网络化。其中GPRS无线通信方式已经相当成熟,基本完成全覆盖,非常适合作为用电信息采集的数据传输,目前GPRS无线通信技术已经广泛用于电力公司用电信息采集。所以在整个抄表系统中问题较大还在是在于电力线载波通信,其电力线载波通信存在以下主要缺点:(1)配电变压器对电力载波信号有阻隔作用,所以电力载波信号只能在一台配电变压器所属区域内传送,这就要求集中器安装时,每个台区至少要安装一台集中器设备。但目前已经有较为先进技术,能够克服变压器的阻隔来实现通信,即可以在配电变压器的低压侧安装一个数字中继器,将该变压器一侧所连接范围内的用户数据进行解调集中,再将数据通过载波调制转发到变压器另一侧的中压线路上进行传输,使信号顺利通过变压器。(2)存在各种噪声和脉冲的干扰。如电力线驻波、谐振产生的窄带噪声,雷电、线路中的电器设备突然开关、线路造成短路而引起的突发性脉冲等。(3)电力线对载波信号造成衰减。其主要原因有通信距离、载波频率、线路负载等。通过对运行过程中的相关采集设备跟踪调查,发现很多问题。在有些小区,载波效果不好的配电台区,对于部分载波噪声大的低压配电台区,下行通讯不易应用载波技术,而选用微功率无线抄表的下行通讯方式,采用400MHz~500MHz小无线通讯模块与集中器之间进行通讯,达到数据采集的目的。在市区楼房密集的小区应用效果比较好,表计小通讯模块之间相互中继,电波可以穿透三层楼板通讯,地理位置临近的几个台区可用一个集中器实现数据抄读,相比载波方式可以节省集中器,支持PDA掌机在小区内抄表,北京电力公司及南方电网有大量的应用,与载波方式可以互补。

3.采集设备。采集设备在用电信息采集过程中起到非常重要的作用。因电力电子设备的不断更新换代,所以相关设备也不断地升级变换,为采集系统带来更快捷、更方便、更高效的好处,同时也造成了在整个系统平台建设中出现设备型号、厂家、采集方式有所差异。在抄表的过程中因这些差异,带来的问题是有些集中器在读取不同厂家的电能表出现数据错误,大大地降低了抄表的成功率。要求厂家生产的载波模块的相关参数和标准统一化,在设备安装时也尽量采用同一厂家生产的,方便后期的维护和升级。集中软件参数设置不合理,在特殊的地区无法正常的使用,使部分电能表数据漏抄,对此情况通过优化集中软件参数合理设置解决。

(技术规范标准)电能计量箱技术规范(阻燃ABS材质)

电能计量箱技术规范 (阻燃ABS材质) 1 、总则 1.1 本技术规范书适用于整体组合电能计量箱,它提出了该计量箱的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书“技术差异表”中加以详细描述。 1.4 本技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下: 1. GB7251.1-2005开关和控制设备第1部分型式试验和部分型式试验成套设备; 2. GB7251.3-2006开关和控制设备第3部分对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求; 3. DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程; 4.GB/T 16934-1997 电能计量柜; 5. DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程; 6. GB50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范; 7. 《国家电网公司输变电工程通用设计400V电能计量装置分册》 8. 《国家电网公司输变电工程通用设计220V电能计量装置分册》 9. GB191 《包装储运图示标志》 10. GB2681 《电工成套装置中的导线颜色》 11. GB2682 《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》

低压电能计量表箱

物资采购标准 低压电能计量表箱 通用技术规范 1 范围 本规范规定了供电电压380V/220V、容量100kW(kV A)以下用电用户电能计量表箱的设计原则和技术要求(含箱体内线材及开关),适用于新建及改造电力工程中电能计量表箱的设计、安装审查、验收的依据。 2 技术规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,但鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新 2.版本适用于本标准。 GB 1208-2006 电流互感器 GB 3906-2006 3.6-4 0.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 4208-2008 外壳防护等级 GB/T 4728 电气简图用图形符号 GB 7251.1-2005 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 7251.3-2006 低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入现场的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求 GB/T 7267-2003 电力系统二次回路控制、计量屏及柜基本尺寸系列 GB 10963.1-2005 家用及类似场所用过电流保护断路器第一部分:用于交流的断路器 GB/T 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备第一部分:总则 GB/T 14048.2-2001 低压开关设备和控制设备低压断路器 GB/T 14048.3-2002 低压开关设备和控制设备第三部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB 50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范 GB 50058-1992 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50096-2003 住宅设计规范

电能计量装置

一、判断题 1、多功能或最大需量安装式电能表的需量周期误差应不超过需量周期的1%。 答案:正确 2、计量装置的电流互感器二次回路导线截面不小于2.5平方毫米。 答案:错误 3、为防止电流互感器在运行中烧坏,其二次侧应装熔断器。 答案:错误 4、35kV及以上供电的用户应有多种专用互感器分别用于计费、保护、测量。 答案:错误 5、对新建或扩建客户的非线性用电设备接入电力系统,特别是使与电网连接点的谐波电压、电流升高,客户必须采取措施,把谐波值限制在允许的范围内,方能接入电网运行。 答案:正确 6、如果现场发现电能量信息终端不上线,判断是否是SIM的问题,可以用自己的手机SIM卡插入终端看能否上线。 答案:错误 7、装设在35kV及以上的电能计量装置,应使用互感器的专用二次回路。 答案:正确 8、多功能电能表中的RS485通讯线不分正负;门节点信号线正负不能接反。 答案:错误 9、三相三线制用电的用户,只要装DS型三相三线电能表,不论三相负荷对称与否都能正确计量。 答案:正确 10、电能表运行的外界条件与检定条件不同而引起的电能表误差改变量,称为电能表的附加误差。 答案:正确 11、分时电价的时段是由每昼夜中按用电负荷高峰、非峰谷、低谷三时段组成。答案:正确 12、分时电能表的电能计量部分根据工作状态提供状态显示和报警信号等。 答案:错误

二、单选题 1、负荷容量为315KVA以下的低压计费客户的电能计量装置属于()电能计量装置。 A.Ⅰ类 B.Ⅱ类 C.Ⅲ类 D.Ⅳ类 答案:D 2、分时计度电能表为电力部门实行()提供电能计量手段。 A.两部制电价 B.各种电价 C.不同时段的分时电价 D.先付费后用电 答案:C 3、全电子式多功能电能表与机电一体式电能表的主要区别在于电能测量单元的()。 A.测量原理 B.结构 C.数据处理方法 D.采样器 答案:A 4、下列说法中,正确的是()。 A.电能表采用经电压、电流互感器接入方式时,电流、电压互感器的二次侧必须分别接地 B.电能表采用直接接入方式时,需要增加连接导线的数量 C.电能表采用直接接入方式时,电流、电压互感器二次应接地 D.电能表采用经电压、电流互感器接入方式时,电能表电流与电压连片应连接答案:A 5、全电子式电能表采用的原理有()。

2013年低压电计量箱技术规范版

Q/SDJ1196-2013 上海市电力公司 低压电能计量箱技术规范 (试行稿)

低压电能计量箱技术规范 1范围 本标准适用于上海市电力公司所辖范围内贸易结算额定电压为交流220V、380V, 50Hz的低压电能计量箱。 本标准适用于100kW及以下低压供电居民、非居民客户新建或改造所需的计量箱。 本标准规定了低压电能计量箱的结构和制造要求、试验方法以及选用、安装、验收等。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备GB7251.3 低压成套开关设备和控制设备第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备----- 配电板的特殊要求 GB10963.1 电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器GB2681 电工成套装置中导线颜色 GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T5169.10 电工电子产品着火危险试验第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法灼热丝装置和通用试验方法 GB191 包装储运图示标志 DL/T825 电能计量装置安装接线规则 GB/T16934-1997 电能计量柜 DGJ08-100-2003 低压用户电气装置规程 3术语和定义 电能计量箱(以下简称计量箱) 对居民、非居民客户用电进行计量的专用箱,分为单表位和集中多表位计量箱两大系列。 单表位计量箱 用于计量点分散设置的,只能安装一套计量装置和相关附件设备计量箱。 集中多表位计量箱

低压计量箱技术规范(北京市电力公司)

ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号 1.1Q/GDW 国家电网公司企业标准 Q/GDW XXXXX—2013 1.2 低压计量箱技术规范 Technical specification for low-voltage metering cabinet 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 2013–03-XX发布2013–04-XX实施

Q/GDW Q/GDW XXX-2012 低压计量箱技术规范 Technical specification for low-voltage metering cabinet 2012-XX-XX发布2012-XX-XX实施 国家电网公司发布

目次 目次 前言 (Ⅱ) 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (2) 4型号与命名 (2) 5技术要求 (2) 6.安全及运管辅助要求 (5) 7试验 (10) 8检验规则 (12) 9包装、贮存、运输 (14) 附录A 单相直入式计量箱电气及结构尺寸图 (16) 附录B 三相直入式计量箱电气及结构尺寸图 (18) 附录C 互感器式计量箱电气及结构尺寸图 (20) 附录D 插接模块结构尺寸图 (22) 附录E 单相直入式计量箱拼接结构尺寸图 (23) 附录F 电器元件结构尺寸图 (23)

前言 本标准是依据电力企业标准编制规则及国标标准化工作导则并基于低压成套开关设备和控制设备相关系列等标准,为“低压计量箱”制定的技术规范。标准的结构、技术要素、表述规则符合上述标准的要求。在编制该标准时充分采用了最新现行有效的相关标准,引用专业标准时,对其过时的内容进行了更新,充分保障了本系列标准的最新时效性。 本标准的附录A、附录B为资料性附录。 本标准由国家电网公司营销部提出。 本标准由北京市电力公司起草,中国电力科学研究院、江苏省电力公司、山东电力集团公司、河南省电力公司、上海市电力公司、福建省电力公司、重庆市电力公司、黑龙江省电力公司等参加起草。 本标准主要起草人: 本标准于2013年xx月xx日首次发布。 本标准由XXXXXXXXXXX提出并解释。 本标准由XXXXXXXXXXX归口管理。 本标准的版本及修改状态:A/0.

(完整版)电能计量箱技术协议-签订版

电能计量箱箱技术协议 2014年版 协议编号: 甲方: 乙方: 日期: 甲方:乙方: 法定代表人或授权委托人:法定代表人或授权委托人:日期:日期: 地址:地址: 电话:电话: 传真:传真:

甲乙双方就所需配变电量采集箱供货范围及相关技术条件达成如下协议,本产品技术协议作为合同的一部分,与合同具有同等的法律效力。 1 产品执行标准 1.1 产品严格按照《国网上海市电力公司电能计量箱技术规范(2014年版)》(附件一)要求和《2014年电能计量箱检验要求》(附件二)进行生产,甲方有责任明确及解释协议产品的技术要求。 1.2 产品外形尺寸及误差要求:按双方确认技术规范和样品执行; 1.3 产品材料要求:满足产品材料定义、材料标准、按双方确认技术规范和 样件执行; 1.4 产品性能要求:满足双方确认的图纸和标准等的要求; 1.5 外观质量要求:符合双方确认的技术规范和样件的要求,表面不得有划 痕、尖角、毛刺、及残余油迹等外观缺陷; 2 乙方应承担的工作与责任 2.1 乙方对技术规范和技术要求提出的任何疑问和更改须以书面形式提交 甲方,经甲方确认后书面回复方可更改,否则由此引起的一切责任由乙方承担(包括甲方的直接和间接损失)。 2.2 乙方样品须经甲方鉴定,批量生产需根据双方会签的技术规范、样件组 织产品的生产。 2.3 乙方在送交产品时,应确保贵司质检部门检验合格后方可进厂,否则由 产品质量引起的返工,及交期延误等一切责任由乙方承担(包括甲方的直接和间接损失)。 2.4 乙方在收到《交货协议》后,一日之内签章后回传,未回传则该《交货 协议》上订单无效。 2.5 乙方如对交货协议上交货日期存在异议、必须向甲方书面提出交货延期 申请,待甲方认可后方能执行。 2.6乙方交货日期严格按照双方签订交货协议上交货日期执行,如甲供件问 题,交货日期则由甲供件到货之日起顺延四天。 2.7乙方需要提供每批次产品材质的相关检验报告,合格证。 2.8 乙方对甲方提供元器件有核对、保管义务,确保收到的元器件实物与单

电能计量装置配置原则精编版

电能计量装置配置原则公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

电能计量装置配置原则 1.配置原则 (1)贸易结算用的电能计量装置原则上应配置在供受电设施的产权分界处:发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路两侧都应配置电能计量装置。 (2)I、II、 III类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的。 (3)单机容量100MW及以上的发电机组上网结算电量,以及电网经营企业之间购销电量的计量点,宜配置准确度等级相同的主、副两套电能表。即在同一回路的同一计量点安装一主一副两套电能表,同时运行、同时记录,实时比对和监测,以保证电能计量装置的准确、可靠,避免较大的电量差错。 (4)35KV以上贸易结算用电能计量装置中的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。 (5)安装在用电客户处的贸易结算用电能计量装置,1OKV及以下电压供电的,应配置符合GB/T16934规定的电能计量柜或计量;35kV电压供电的,宜配置GB/T16934规定的电能计量柜或电能计量箱。 (6)贸易结算用的高压电能计量装置应装设电压失压计时器。未配置计量柜(箱)的电能计量装置,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端子应能实施铅封。 (7)互感器的实际二次负荷应在25%~100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 (8)电流互感器在正常运行中的实际负荷电流应为额定一次电流值的60%左右,至少应不小于30%。否则,应选用具有高动热稳定性能的,以减小变比。 (9)选配过载4倍及以上的宽负载电能表,以提高低负荷计量的准确性。 (10)经电流互感器接人的电能表,其标定电流宜不超过TA额定二次电流的30%,其额定最大电流应为TA额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。(11)对执行功率因数调整电费的客户,应配置可计量有功电量、感性和容性无功电量的电能表;按最大需量计收基本电费的客户,应配置具有最大需量计量功能的电能表;实行分时电价的客户,应配置复费率电能表或多功能电能表。 (12)配有数据通信接口的电能表,其通信规约应符合DL/T645的要求。 (13)具有正、反向送受电的计量点,应配置计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。一般可配置1只具有计量正、反向有功电量和四象限无功电量的多功能电能表。 (14)中性点绝缘系统(如经消弧线圈接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相三线(3×100V)有功、无功电能表;但个别经过验证、接地电流较大的,则应安装经互感器接人的三相四线(3×有功、无功电能表。 (15)中性点非绝缘系统(即中性点直接接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相四线(3×有功、,无功电能表。 (16)三相三线低压线路的电能计量点,配置低压三相三线(3×380V)有功、无功电能表;当照明负荷占总负荷的15%及以上时,为减小线路附加误差,应配置低压三相四线(3×380V/220V)有功、无功电能表,或3只感应式无止逆单相电能表。

安徽省电力公司单相电能计量箱专用技术规范书

单相电能计量箱专用技术规范书 1 范围 本规范规定了220V电能计量箱的专用技术要求,可作为新建、改建、扩建电力工程中220V电能计量箱的招投标技术文件,也可作为220V电能计量箱设计、审查、验收的依据。 2 引用标准 计量箱应符合但不限于下列现行有效版本的规范和标准: GB 4208-2008 外壳防护等级 GB/T 4728 电气简图用图形符号 GB 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入现场的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求 GB/T 7267-2003 电力系统二次回路控制、计量屏及柜基本尺寸系列 GB 家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器GB/T 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 低压开关设备和控制设备低压断路器 GB/T 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB/T 16936-1997 电能计量柜 GB 50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范 GB 50058-1992 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程 DL/T 621-1997 交流电气装置的接地 DL/T 电能信息采集与管理系统总则

DL/T 电能信息采集与管理系统电能采集终端通用要求 DL/T 电能信息采集与管理系统专变采集终端特殊要求 DL/T 电能信息采集与管理系统公变采集终端特殊要求 DL/T 电能信息采集与管理系统低压集抄终端特殊要求 DL/T 825-2002 电能计量装置安装接线规则 DL/T 866-2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则 JB/T 电力系统二次回路控制及计量屏(柜、台)通用技术条件 JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范 Q/GDW347-2008 电能计量装置通用设计规范 GB/T 电工电子产品基本环境试验规程 国家电网公司输变电工程通用设计 220V电能计量装置分册 (中国电力出版社出版、发行 2007年12月第一版) 3 专用要求 箱体外观及结构要求 1)采用悬挂式、嵌入式或落地式安装方式。 2)原则上在开关室或计量室门上安装智能锁,进线室、计量室、出线室间用隔板隔开,隔板及进线室的第二层门只能通过开关室或计量室才能拆卸,各室可按横式、竖式、混合式排列。 3)出线室采用两层门结构,第二层门应能防止无意识的直接接触带电导体。 4)进线室应安装进线开关、分线母排、端子、表前开关、采集器、零线端子等,外露进线开关操作手柄。 5)出线室第一层门可方便开启,第二层门由钥匙控制或计量室内销控制,外露出线开关操作手柄。 6)计量室各观察窗下方和出线开关操作手柄最近处均应有客户标记位置,箱体外部应有国网标识、5598热线标识、表箱铭牌、有电危险警示的等标识。 布线要求

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范.

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范

浙江省电力公司 2012年4月 次目............................................................. 41 范围.

......................................... 52 规范性引用文件...................................................... 技术要求 3 .......................................... 53.1箱体结构整体组合式3.2.1 6 .............................. 单体计量箱3.2.2 7 .............................. 箱体材料7.3.2..........................................

外观性能8 ..........................................3.3进线方式.......................................... 93.4主要元器件...................................... 3.59 3.6导线 (9) 3.7 ........................................ 铜排链接101用户标签........................................ 03.80导线敷设槽.................................... 13.9 11........................................... 3.10断路器 产品铭牌...................................... 113.11 3.12工作接地.. (12)

低压配电与电能计量箱(柜)安装使用说明书

低压配电与电能计量箱(柜)安装使用说明书 一产品概述 XM照明电能计量箱广泛地应用在发电厂、变电所、厂矿企业、高层建筑等电力用户。在交流400V及以下的三相四线或三相五线系统中作为照明电能计量箱使用。可根据用户需要,选用不同型号,不同电流等级的断路器,满足不同用户的需求。 XM照明电能计量箱符合GB7251.1-2006《低压成套开关设备和控制设备第3部分;对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊耍求》等标准。 二使用环境条件 2.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-25℃。24h内的平均温度不得高于+35℃。 2.2 使用地点的海拔高度≤2000M。 2.3 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过 5%。 2.4安装场所应干燥、无剧烈震动、无有害气体、蒸汽、导电性或爆炸性尘 埃的场所。 2.5用户有特殊要求或上述使用条件不能满足时,应和制造厂协商解决。 三开关柜主要技术参数(仅供参考) 四运输及存放 4.1 出厂条件: 确保所有的工作完成后,按照相关标准及设计要求进行出厂检验,符合要求方可出厂。 4.2 包装: 照明电能计量箱根据运输条件的不同采取不同的包装方法。 4.3 运输与装卸:

选择汽车运输,配电箱在运输或装卸时不应受到剧烈冲击。 4.4 交货及中间存储: 4.4.1货到现场后,应进行如下检查: ·依照装箱单检查是否缺件或运输损坏,并向发货人或运送者出具证明; ·检查照明电能计量箱是否完好,是否受潮。最好对损坏部分进行摄影。 4.4.2最适宜的中间存储条件:(依照开关柜和元件所要求的最小条件) ·没有其他有害条件的影响; ·干燥并且通风良好的储藏室,室内温度不低于-5℃,空气质量依照相关标准规定; ·暂不使用的可存放于适当场所,叠放时不超过5台,确保配电箱通气性良好。五现场安装 5.1 现场要求: 安装前需对安装场所检查,应满足相关标准的规定。 5.2 产品的安装: 5.2.1配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,挂墙 明装的配电箱中心距地1.3米(箱体高度大于0.8米)或1.5米(箱体高 度小于0.8米)。 5.3 明装配电箱安装固定: 5.3.1明装配电箱固定于实心墙上采用金属膨胀螺栓固定,根据弹线位置及 配电箱安装孔确定膨胀螺栓位置,用电锤或冲击钻打眼,孔洞应平直 不得歪斜,采用金属膨胀螺栓固定箱体,再将盘芯安装好。 5.3.2明装配电箱固定于木结构或轻钢龙骨结构墙上及空心砖墙上,应采取 加固措施,另外,如配管在护板墙上暗敷设应有暗接线盒,要求盒口 应与墙面齐平,在软包装修或木制护板墙处应做防火处理,可涂防火 漆或防火材料衬里进行防护。 5.3.3明装配电箱有过线盒,过线盒要求与PE线连接。 5.4 暗装配电箱的安装固定: 5.4.1根据施工图纸所提供的箱体尺寸、位置及标高,随土建混凝土结构施 工或砌墙预留孔洞尺寸,先将箱体找好标高及水平尺寸,并将箱体固定 好,保证箱体不得出墙,并焊好地线;如箱底与墙面齐平时,应在墙面 固定金属网后,再做墙面抹灰,不得在箱体上直接抹灰。安装盘面要求 平整,周边间隙均匀对称,箱门平正,不歪斜,螺丝垂直受力均匀,然 后待土建抹灰后再安装盘芯。 5.4.2配电箱内接线应整齐美观,安全可靠,管内导线引入盘面时应理顺整 齐,并沿箱体的周边成把成束布置。导线与器具连接,接线位置正确, 连接牢固紧密,不伤芯线。压板连接时,压紧无松动;螺栓连接时,在 同一端子上导线不超过2根,防松垫圈等配件齐全,零线经汇流排(零 线端子)连接,无纹接现象。配电箱面板四周边缘紧贴墙面,不能缩进 抹灰层,也不能突出抹砂层。

电能计量箱使用说明书

电能计量箱使用说明书 PXD2 电能计量箱介绍说明 一. 电表箱概念: 所有用户用电的总的一个电路分配箱 二. 工作原理 电表箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。 故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 三. 主要用途 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。而且,方便停电、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 电表箱和配电柜、配电盘、配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 四.技术要求 1.安装适用范围:适合各种类型单相电能表户内、户外安装。 2.规格:分为2 表位、4表位、6表位、8表位、9表位,10表位、12表位、16表位8个规格;对于16表位以上的电能表计量箱,可采取多个相关计量箱组合的方式,进线开关室、出线开关室公用。 五.使用条件 1.海拔高度:不超过2000米

2. 环境温度:,40?,,60? 3. 环境湿度:年平均相对湿度不大于75%;月平均相对湿度不大于95%。 4.风速:可承受风力8级 5. 产品应考虑凝露和温度骤变等的影响。户外产品还应考虑雨和日照的影响。六.电表箱特点: SMC材料作为世界上最先进的航空复合材料有着其它非金属材料和金属材料无法比拟的优势: 1、玻璃钢电表箱材质是SMC航空复合材料,是一种优异的绝缘材料,具有高性能和绝缘电阻,防止漏电,适合应用于密集或狭窄场所,避免电表箱箱体触电现象的发生。 2、玻璃钢电表箱良好的耐腐蚀性能,本身具有良好的抗老性能,且制品表面具有一层耐紫外线能力极强的防护层,双重防护合产品具有更高的抗老化性能。 3、玻璃钢电表箱SMC是一种热的不良导体,耐高温热变形率低,绝热性可降低环境温差对电表箱箱体内部的影响,同金属材料相比可有效减少电表箱箱体内部凝露、凝露的发生。 4、玻璃钢电表箱箱体采用板式结构组合,模式化安装,安装简单,可现场组装或拆卸。 5、玻璃钢电表箱采用优质的阻燃材料,阻燃性能可达到FVO级,烟密度等级为15,烟气毒性等级为准安全一级。 七(产品照片

电能计量装置设计与现场检查课程设计报告书

电能计量装置设计与现场检查课程设计 目的 :通过对电能计量装置的合理设计与现场检查,可以减少计量差错和用户窃电的可能,对降低供电企业线损,提高经济效益有着重要的作用任务:自行查找有关电能计量装置原理的资料,并查阅其它相关信息,要求分析:电能计量装置的关键元件(流互的型号、接线方式,二次回路连接导线等)的选择与误差分析、对电能计量装置的巡视检查项目及解决措施。 一、计量装置设计 1、计量装置的设置 a) 发电站上网关口计量点一般设在产权分界处,如发电站与电网公司产权分界点在发电站侧的,应在发电站出线侧、发电机升压变高压侧(对三圈变增加中压侧)、启备变高压侧均按贸易结算的要求设置计量点。 b) 局考核所属各供电所供电量的关口点一般设在35kV变电站的主变高压侧;所属各供电所相互间供电量的计量关口点一般设置在产权分界处。 c) 其他贸易结算用计量点,设置在产权分界处。 d)考虑到旁路代供的情况,各关口计量点的旁路也作为关口计量点。 e) 10KV及以上电压供电的用户应配置防窃电高压计量装置,在用电客户配电线路高压计量装置前端T接口装设隔离刀闸,方便外校及处理计量装置的故障。 2、计量方式对于非中性点绝缘系统的关口电能计量装置采用三相四线的计量方式,对于中性点绝缘系统的关口电能计量装置应采用三相三线的计量方式。 3、电能表的配置 a) 同一关口计量点应装设两只相同型号、相同规格、相同等级的电子式多功能电能表,其中一只定义

为主表,一只定义为副表。 b) 安装于局所属变电站电能表应具有供停电时抄表和通信用的辅助电源。 c) 关口计量点应装设能计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。 d) 电能表的标定电流值应根据电流互感器二次额定电流值进行选择,电能表的标定电流值不得大于电流互感器二次额定电流值。电能表的最大电流值应选择4倍及以上标定电流值。 e) 10kV及以上贸易结算计量点,应配置具有失压报警计时功能的电能表或失压计时仪。 4、互感器的配置 a) 电压互感器选型应满足《电网公司系统主要电气设备选型原则》要求,110kV及以下计量用电压互感器应选用呈容性的电磁式电压互感器。 b) 电压互感器二次应有独立的计量专用绕组。根据需要,宜选用具有四个二次绕组的电压互感器,即:计量绕组、测量绕组、保护绕组和剩余绕组。 c) 电压互感器二次额定容量的选择参考下表选择: TV 二次负荷核算值(VA) 0~10 10~20 20~30 30~50 50~70 70VA以上 TV 额定二次负荷取值(VA) 20 30 50 75 100 按1.5倍取对TV二次负荷处于0~10VA较小值时,考虑到选用过小的额定二次容量,不利于保证电压互感器的产品质量,电压互感器计量绕组的额定负荷宜选择20VA。一般情况下,电压互感器的计量、测量和保护绕组的额定负荷均应不大于50VA,如有充分的证据说明所接的负荷超过此值时,可按实际值确定。 d) 互感器在实际负载下的误差不得大于其基本误差限。 e) 对于非中性点绝缘系统的电压互感器,应采用Y0/y0的连接方式。对于中性点绝缘系统的电压互感器,35kV及以上的应采用Y/y 的连接方式;35kV以下的宜采用V/V的连接方式。 f) 贸易结算用

电能计量装置的配置

电能计量装置的配置 实例:有高压配电室一专变工业用户,申请用电负荷为250kW,其中办公照明、空调50kW,负荷基本对称、平衡和稳定 一、确定电力变压器容量 1、常用10KV电力变压器容量有:50、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500…… 2、已知用户申请负荷:P 3、变压器的额定功率因数:0.8 4、计算容量的公式:P=S×COSφ S=P/COSφ=250/0.8=312.5(kVA) 选择变压器的容量为315(kVA) 二、确定电能计量装置类别 根据DL/T448-2000确定装置类别,Ⅲ类电能计量装置规定 1、月平均用电量10万kWh及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户 2、100MW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、 3、考核有功电量平衡的110kV及以上的送电线路电能计量装置 符合第一条,属于Ⅲ类电能计量装置 三、选择计量方式 根据用户计量装置的类别,供电方式确定用户的计量方式 1、采用三相三线计量方式。(根据“通用设计”确定接线方式采用:三相三线制,电流互感器二次绕组两相四线连接,电压互感器采用Vv接线) 2、由于有办公用电(电价不同)还应安装一只扣减表 四、确定功率因数 根据<电力营销管理标准>(用电检查),客户执行功率因数标准为 1、100千伏安及以上高压供电的客户功率因数为0.90以上 2、其他电力客户和大、中型电力排灌站、趸购转售企业,功率因数为0.85以上 3、农业用电功率因数为0.80 符合第一条,执行功率因数为0.90 五、视在功率的计算公式 1、S=P/COSφ(客户执行功率因数) 2、计算S S=P/COSφ=250/0.9=277.78(kVA) 六、计算一次相电流 1、公式 P=3×U×I×COSφ 2、计算一次电流 1)、高压一次电流 Ig=P/(3×U×COSφ)=250/(3×0.9×10/1.732) =16.04(A) 2)、办公用电低压一次电流

低压动力电能计量箱施工方案

低压动力电能计量箱施工方案 本技术条件规定了衢州电力局供电营业区内低压动力电能计量箱的主要技术要求。本技术条件适用于衢州电力局贸易结算用低压动力计量箱的设计、订货、 安装和验收。 ⑴箱体的顶部、底部、左右侧及中间隔层应密封,箱门、面板及观察窗应不能被拆卸。 ⑵箱门与门框相邻两平行边之间的缝隙≤2mm,用户负荷开关单元与其它单元的间隙应满足IP30要求。 ⑶开孔或开槽部分缝隙≤1.5mm/m。 ⑷进出线孔应有防止刮伤导线的绝缘密封圈(防水帽),密封圈(防水帽)必须安装牢固、完好,进出导箱体的导线(电缆)与敲落孔之间的缝隙应能满足防护等级IP30要求。导线(电缆)进出箱体部位应密封(推荐绝缘套管或加装绝缘板方式)。 ⑸各单元之间除留有电缆走线孔洞外,其它部位不得留有间隙,走线孔应有绝缘密封圈,绝缘密封圈必须安装牢固、完好。 箱内主要元件技术要求 1、表前单元应设置与计费容量相匹配隔离刀闸。用户负荷开关应采用四极形式,容量应与用户计费容量相匹配。 2、50A以上的计量箱应配置s级计量用电流互感器;电流互感器必须是经过我计量中心检验合格的精度为0.2S级的产品,并贴有合格证。其额定二次负荷应与实际负载相适应。电流互感器应安装在表前单元内。 3、计量用电流互感器固定铭牌、极性标志采用浇注式,铭牌上标注的出厂编号和变比等信息必须清晰可辨,并能有效防止被拆换。 4、计量用电流互感器二次接线端子处应具有可实施铅封的防护罩。 5 、用户负荷开关单元应设有可供用户操作的有明显断开点的装置,应在醒目位置设置“严禁带负荷拉刀闸”的安全标志。 6、用户负荷开关单元面板上(负荷开关负荷侧)应装设有供用户监视用电情况的三相电流和三相电压测量设备。 7、电能表单元中应装设有16个信号端子的试验接线盒 8、计量箱内各单元的设备布置在满足安全性及其它安装要求的基础上应充分利用空间,做到布置合理、美观。 9、计量箱所选用的设备和材料应取得: ⑴全国工业产品生产许可证; ⑵必须取得中国质量认证中心颁发的“CCC”质量认证证书; ⑶企业通过ISO9001质量体系认证。 接线方式 1 电流互感器一次宜采用过渡铜排接线方式,铜排尺寸应与计费容量匹配,且应有相别标识。 2 导线排列应按正相序(即黄、绿、红色线为自左向右或自上向下)排列。 3 电流二次回路应采用三相六线的接线方式,接线应直接至试验接线盒,中间不得有任何辅助接点、接头或连接端子,二次回路接地点宜在互感器的非极性端接出。 4 经电流互感器接入的电能表,其电压应直接从设置在电流互感器一次电源侧的专用接入点接入,且不得与电流二次回路共用。电能表电压应与电流互感器一次电源同时投切。电压接线应直接接至试验接线盒,再接至电能表,中间不得有任何辅助接点、接头、连接端子或熔断器等。

电能计量装置配置原则

电能计量装置配置原则 1.配置原则 (1)贸易结算用的电能计量装置原则上应配置在供受电设施的产权分界处:发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路两侧都应配置电能计量装置。 (2)I、II 、III类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的设备。 (3)单机容量100MW及以上的发电机组上网结算电量,以及电网经营企业之间购销电量的计量点,宜配置准确度等级相同的主、副两套电能表。即在同一回路的同一计量点安装一主一副两套电能表,同时运行、同时记录,实时比对和监测,以保证电能计量装置的准确、可靠,避免较大的电量差错。 (4)35KV以上贸易结算用电能计量装置中的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。 (5)安装在用电客户处的贸易结算用电能计量装置,1OKV及以下电压供电的,应配置符合GB/T16934规定的电能计量柜或计量;35kV电压供电的,宜配置GB/T16934规定的电能计量柜或电能计量箱。 (6)贸易结算用的高压电能计量装置应装设电压失压计时器。未配置计量柜(箱)的电能计量装置,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端子应能实施铅封。 (7)互感器的实际二次负荷应在25%~100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0. 8-1.0;电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 (8)电流互感器在正常运行中的实际负荷电流应为额定一次电流值的60%左右,至少应不小于30%。否则,应选用具有高动热稳定性能的电流互感器,以减小变比。 (9)选配过载4倍及以上的宽负载电能表,以提高低负荷计量的准确性。 (10)经电流互感器接人的电能表,其标定电流宜不超过TA额定二次电流的30%,其额定最大电流应为TA额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。(11)对执行功率因数调整电费的客户,应配置可计量有功电量、感性和容性无功电量的电能表;按最大需量计收基本电费的客户,应配置具有最大需量计量功能的电能表;实行分时电价的客户,应配置复费率电能表或多功能电能表。 (12)配有数据通信接口的电能表,其通信规约应符合DL/T645的要求。 (13)具有正、反向送受电的计量点,应配置计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。一般可配置1只具有计量正、反向有功电量和四象限无功电量的多功能电能表。 (14)中性点绝缘系统(如经消弧线圈接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相三线(3×100V)有功、无功电能表;但个别经过验证、接地电流较大的,则应安装经互感器接人的三相四线(3×57.7V)有功、无功电能表。 (15)中性点非绝缘系统(即中性点直接接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相四线(3×57.7V)有功、,无功电能表。 (16)三相三线低压线路的电能计量点,配置低压三相三线(3×380V)有功、无功电能表;当照明负荷占总负荷的15%及以上时,为减小线路附加误差,应配置低压三相四线(3×380V/220V)有功、无功电能表,或3只感应式无止逆单相电能表。 三相四线制低压线路的电能计量点,应配置低压三相四线有功、无功电能表。 2.准确度要求 电能计量装置的类别不同,对电能表、互感器的准确度等级要求就不相同。 (1)不同类别的电能计量装置所配置的电能表、互感器的准确度等级应不低于表的规定。

电能计量箱订货技术规范

低压计量箱订货技术规范 前言联结 为适应电力市场的发展需要,规范和统一供电公司低压计量箱的订货,提高低压计量箱的技术水平和管理水平,保证低压计量箱的安全、可靠运行而制定。 本技术规范适用于供电公司低压电力客户电能表计量箱的订货及验收。 本技术规范是根据供电公司的实际情况和管理需求提出的。 1. 使用范围及分类 1.1低压计量箱适用于供电公司营业区内低压电力客户的计量电能表安装使用。 1.2 低压计量箱分为:单表位三相电能表计量箱(简称“1表位三相表箱”)、单表位单相电能表计量箱(简称“1表位单相表箱”)、多表位单相电能表计量箱(简称“多表位单相表箱”)。 其中“多表位单相电能表计量箱”按表位数量分为:4表位、9表位、12表位、16表位四种规格。 2. 计量箱要求 2.1计量箱应采用高强度、阻燃、耐老化的绝缘材料制作,箱体厚度不小于3mm,适宜户外安装,使用寿命大于20年,抄表视窗禁止使用无机玻璃。 2.2计量箱箱体上喷涂“供电公司计量箱”字样,并按公司要求进行计量箱编号。计量箱上具有能够加挂一次性防窃电施封锁的锁鼻,以便计量箱加锁封闭,防止窃电。

2.3单表位计量箱(1表位三相表箱、1表位单相表箱) 2.3.1 计量箱内设置表前开关、表后开关,单相表箱设置单相两极开关,三相表箱设置三相四极开关。 2.3.2表前开关选用无跳闸功能的隔离开关,封闭在计量箱的开关室内,在电能表更换、欠费停电时使用。 2.3.3表后开关选用有保护跳闸功能的开关,开关的操作手柄外露,允许用电客户进行停送电操作(在计量箱门不被打开的情况下)。 2.3.4表前开关、表后开关均安装在计量箱左侧的开关室内,电能表安装在计量箱右侧的仪表室内。 2.3.5为便于管理,计量箱的开关室门、仪表室门应能够分别单独开启,并能够分别单独加挂一次性防窃电施封锁。 2.3.6 单相表箱仪表室门上的抄表视窗规格不小于110mm(宽)×90mm(高),视窗固定应无外露的固定螺钉。安装电能表的平面与计量箱门(关闭状态)的垂直距离为100 mm。计量箱的仪表室门最好为全透明设计。 2.3.7 三相表箱仪表室门上的抄表视窗规格不小于160mm(宽)×140mm (高),视窗固定应无外露的固定螺钉。安装电能表的平面与计量箱门(关闭状态)的垂直距离为110 mm。计量箱的仪表室门最好为全透明设计。2.4多表位单相电能表计量箱 2.4.1 计量箱内设置有保护跳闸功能的进线总开关,总开关的操作手柄外露,方便进行停送电操作(在计量箱门不被打开的情况下)。每个电能表位设置表前开关、表后开关,开关均选用单相双极开关。 2.4.2表前开关选用无跳闸功能的隔离开关,封闭在计量箱的开关室内,在

供电公司电能计量装置安装及验收管理办法

供电公司电能计量装置安装及验收管理办法 、及其附件。 1.1.2安装电能计量装置后检查计量回路的正确性、可靠性。 1.1.3工作完毕后,及时传递工作传票,交回用电营业管理部门。 1.2电网经营企业之间贸易结算用电能计量装置和省级电网经营企业与其供电企业的供电 关口电能计量装置的验收由当地省级电网经营企业负责组织,以省级电网经营企业的电能计量技术机构为主,当地供电企业配合,涉及发电企业的还应有发电企业电能计量管理人员配合。其他投运后由供电企业管理的电能计量装置应由供电企业电能计量技术机构负责验收;发电企业管理的用于内部考核的电能计量装置由发电企业的计量管理机构负责组织验收。1.3电能计量装置验收的技术资料: 1.3.1电能计量装置计量方式原理接线图,一、二次接线图,施工设计图和施工变更资料; 1.3.2电压、电流互感器安装使用说明书、出厂检验报告、法定计量检定机构的检定证书; 1.3.3计量柜(箱)的出厂检验报告、说明书; 1.3.4二次回路导线或电缆的型号、规格及长度; 1.3.5电压互感器二次回路中的熔断器、接线端子的说明书等; 1.3.6高压电气设备的接地及绝缘试验报告; 1.3.7施工过程中需要说明的其他资料。 1.3电能计量装置安装后的验收 1.3.1对电力建设工程和用电业扩工程中的电能计量装置应结合工程竣工进行检查验收。1.3.2电能计量装置验收的内容 1.3. 2.1现场核查内容如下: 1.3. 2.1.1计量器具型号、规格、计量法制标志、出厂编号应与计量检定证书和技术资料的内容相符; 1.3. 2.1.2产品外观质量应无明显瑕疵和受损; 1.3. 2.1.3安装工艺质量应符合有关标准要求; 1.3. 2.1.4电能表、互感器及其二次回路接线情况应和竣工图一致。 1.3. 2.2验收试验: 1.3. 2.2.1检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况; 1.3. 2.2.2电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量;