文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机房建设施工方案

机房建设施工方案

机房建设施工方案
机房建设施工方案

机房改造施工方案

总体说明

一、机房建设范围:

二、工程概况及现状

根据现场观察,因机房设备逐步添加,没有统一布置,因此机房安装 布局有些凌乱,不规范。

5、原有的中央空调系统,VRV 系统无法满足机房恒温、恒湿的特殊环 境需求。

6、缺少气体灭火报警系统,防灾减损能力薄弱,没有满足消防部门

1、 装饰工程

2、 配电系统

3、 空调系统

4、 防雷接地系统

5、 消防气体灭火报警系统

1、 配电系统分散,线路排布不太整齐,回路标注不明确。

2、 门禁系统的3个控制箱布置分散,高低参差不齐。

3、 移动、联通电讯设备的安装布置也不尽如人意。

4、 原有天花因中央空调冷凝水滴漏,出现霉斑。

对特殊环境的防火抗灾要求。

7、原有钢化玻璃门虽然现代、美观,但破坏能力弱,易损。静电地

板使用多年后,已出现破损。

三、设计依据

国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)

国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89)

国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93)国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86)

国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88)

国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

1、装饰工程

1.1、防水工程

整个机房四周的墙边、墙角、地面均做防水处理。墙面与吊顶地板交接处安装踢脚板线。

1.2、地面工程

机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。

活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度

刨花板。它们的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。我们为本机房选用全钢防静活动地板,可与地面装饰效果相协调。地板安装高度为

0.3M。

1.3、门窗工程

机房:双开防火防盗门二套。

1. 4、天花吊顶工程

根据网络机房的具体建筑结构情况,整个机房为了确保机房的保温和消防需要;全部采用规格为600 X 600X 0.8mm的“新景”铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用,防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一

个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。

为保持机房环境廉洁度和保持机房温度均衡,建议采用铝泊制保温棉作天花、墙面、地面保温使机房具有防潮、防尘、保温的性能。

1. 5、墙面装饰工程

墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面,进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。

1. 6、机房净高

机房净高保持3米。

2、配电系统

2.1主要考虑因素及设计方案

UPS 一个系统能够正常工作,不仅需要有良好的主设备、性能卓越的电源和安全

舒适的工作环境,还需要有一个设计合理、可靠性高的供配电系统。我们为该项目考虑与设计的内容如下:

2.1. 1、机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制,采用双回路供电;

2.1. 2、用电设备作接地保护,并入土建大楼配电系统;

2. 1. 3、机房用电设备、配电线路装置过流过载两段保护,同时配电系统各级之间

有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电;

2. 1. 4、机房配电系统所用电线为上海电线厂阻燃聚氯乙烯绝缘导线, 敷设烤漆桥架、镀锌铁管及金属软管。

2. 1. 5、机房的设备供电和空调照明供电分为两个独立回路,空调照明用电由市电提供并按空调设备的要求供配。

2. 1. 6、机房内的配电系统考虑了与应急照明系统的自动切换。

2. 1. 7、该机房电源进线正常时由市电供电,市电故障时由UPS供电,进线直接引入机房专用配电柜总输入开关。

2. 1. &机房设计了一个市电配电箱,对机房的市电进行配电,配电箱为机房专用标准配电箱,配备梅兰日兰低压开关。柜内配有市电备用回路, 安装防雷保护器。

2.1. 9、机房设备所有插座均采用航空专用电源插座,普通电源插座安装在墙壁上。

2. 2、配电设备及材料选型

机房配电工程设计采用以下公司的产品:

2. 2. 1、配电柜:国际落地式柜体,梅兰日兰电气元件。

2. 2. 2、导线、电缆:上海电线厂

以上产品均为国产或进口的电气优质产品,经实践证明产品质量可靠。

2. 3配电系统设计

2. 3. 1、空调照明部分:该部分采用梅兰日兰的机房专用配电箱来完

成,它接到总配电室送过来的市电电源,通过总电源开关,输出到分

支回路中,我们为该部分设计了十三条回路:照明回路2条,专用空

调回路1条,维修插座回路2条,其它辅助插座回路2条,备用回路2

条。

2. 3. 2、UPS电源部分:该部分采用梅兰日兰的机房专用配电箱来完成,它接到UPS送过来的单路电源,通过100A总电源开关,输出到分支

回路中,我们为该部分设计了二十五条回路:电脑机柜用回路15条,消

防回路1条,备用回路3条;门禁回路3条,电讯设备回路3条。

3、空调系统

3.1、机房环境要求:

为使机房的主要设备和管理操作人员有一个良好的工作环境,并使其能够安全、可靠地运行,发挥其最大的工作效率,就要提供一个符合其运行标准要求的机房环境。这就对机房空气的制冷、制热、加湿、去湿、滤尘有严格的标准要求。设备运行情況、使用寿命与工作环境有密切关系,

温度、湿度、洁净度就是工作环境的关键因素。根据国内外资料,计算机房负荷按约250 kcal/m2 . h计算,即可满足机房对温度的要求。

3.2、设计依据及方案

a、采暖通风机空调设计规范;

b建筑设计防火规范;

C、甲方提供设计工程需求;

d建筑条件图;

e、电子电脑房设计规范;

相关文档