1.编制依据

1. 烟道施工图J0501

2.山东正泰工业设备安装有限公司华电红雁池脱硫增容改造项目部进度安排计划。

3.《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001

4.《火电施工质量检验及评定标准》(焊接2002篇年版)

6.《电力建设施工及验收技术规范.火力发电厂焊接篇》DL/T5007-92 1992年版)

7.《电力建设安全工作规程》DL5009.1(2002年版)

8《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》DL/T5417-2009

2.工程概况和特点

2.1工程概况:

华电红雁池电厂(4×200MW)机组脱硫系统增容改造工程包括1#和2#脱硫原烟道、净烟道,总安装重量约110吨;烟道拆除136吨;烟道部件在制作场地进行预制、组对、焊接,由业主检查验收后再进行分段吊装。组装完成后所有烟道外表面均要做油漆防腐处理,内壁须打磨,达到防腐的要求。

2.2 工程范围和工程量

本工程烟道分为原烟道、净烟道,其安装工作量见下表:

2.3施工特点

由于烟道部件重量较大,作业置场地狭小,安装点离地面太高,拆除时,净烟道分两节拆除,原烟道分片拆除;吊装时,根据施工场地及吊机的能力综合考虑,先拆除净烟道分两次用260T吊车及70T吊卸下,原烟道由于基础梁原因,分片逐次拆除。安装时先安装原烟道斜管部分,由于基础梁的原因分片组对,原烟道组对完毕后,土建完成基础梁加固和钢结构升高后,利用260T吊车及70T吊车协调安装就位。

3.施工总平面布置

烟道分段、分片拆除后,用托盘车运出放到业主指定位置。烟道部件在施工现场组装完

成后,进行编号,按顺序倒运到指定位置后吊至施工区域,为避免倒运及吊装过程的重复,应进行临时合理的堆放。在保证吊机停靠位置合理,施工条件具备的情况下,对吊装施工场地进行合理的布置。

4.作业条件及人员、机工具配备

4.1施工场地条件:

由于1#、2#机组共用1#吸收塔,1个烟囱,进行烟道拆除、封堵时,需要1#、2#机组停运。施工现场位于1#脱硫综合楼西北处,施工场地狭窄,烟道吊装最大净高度37.09米。施工现场情况较为复杂。

4.2施工人员情况:

所有施工人员在施工前经技术交底和安全交底,并在交底单上签字。熟悉图纸和有关技术要求内容;熟悉作业指导书中的质量要求和质量控制点。作业人员具有施工经验,特殊工种作业人员(电焊工、起重工、架子工、电工)全部经过专业培训和考试,持有效证件上岗。4.3图纸及资料要求

为保证吊装作业顺利进行,烟道吊装前。图纸、设备使用说明书及相关资料齐全。4.4劳动力计划配备:

施工总负责:1人技术负责人:1人电焊工:20人

质量员:1人安全员:1人起重工:2人

4.5人员组织机构图:

架子工、电工需要时配备

4.6主要机工具配备

4.7测量工具配备

检查测量工具配备有钢卷尺:50m、30m、5m、1m平尺、角尺、游标卡尺各一把、垂线、水准仪等。

5.施工前准备

拆除、吊装作业前组织施工人员进行技术、安全交底,准备好安装时需要的工具及安全防护用品,要求所有施工人员对安装现场有充分的认识,确保安装时人、机具、设备安全;进行危险源识别,做好预算,人员上下安全通道(脚手架)搭设好;接通施工场地的临时用电,落实好机具设备及工具等工作,清扫施工场地,准备进场开始施工。

6.施工流程

工艺流程见下面施工工艺流程图:

脱硫烟道施工工艺流程图

7.施工工艺及方法

7.1熟悉图纸

组织施工技术人员熟悉施工图纸,对图纸细节进行深化,掌握烟道的内部结构,为方便拼装合理分割烟道,分割位置尽量错开烟道内部支撑的加固钢管,避免在分割后造成变形。分割工作完成后,对分割件进行吊钩焊接工作,便于吊装。

7.2 进行技术交底和安全交底

在充分了解烟道安装位置分布的情况下,进行技术交底和安全交底工作。向施工人员详细交代脱硫烟道吊装过程中各道工序的要点及注意事项,特别是吸收塔净烟道吊装拼接过程中的登高作业,施工人员需要在高处悬空对烟道单件拼接组对,极易发生高处坠落的安全事故,施工人员必须掌握施工要点和安全带、安全帽、安全网等劳动保护用品的正确使用方法,杜绝安全事故。

7.3 支架的复测及烟道分段编号工作

(一)支架施工前,对各位置烟道的基础尺寸进行了解,复测烟道与基础连接点的尺寸。

(1)用水准仪测量各路烟道支架的水平标高,检查支架的标高是否一致。

(2)测量各路脱硫烟道基础的中心线位置是否正确,与烟道中心线是否对齐对正,各中心线的左右偏差不得超过3㎜。

(二)支架复测完成后,对烟道部件做好倒运、吊装准备。小部件倒运、吊装按整体进行,大部件分成小件进行。分割大件时,先确定烟道的分割位置,在要分割部位划好分割线,检查分割部位是否影响烟道内部的加固钢管以及外面的工字钢法兰。在确定不影响结构的情况后,开始分段烟道,对分段后的各单件进行编号,以便于吊装。烟道分割具体情况见下面烟道吊装施工。

7.4烟道单件倒运及临时堆放

烟道采用平板车倒运,按安装的先后顺序进行运输:

1.原烟道部分部件采用分块吊运拼装。先排好拼装板块的顺序,用平板车运至组对现场,按顺序进行放置。

2.原烟道、净烟道属于吊装,在不影响其他工作的情况下,条件具备就可以安装。

3. 吊装前通知其它施工单位停止这一区域的施工,确保安全施工。

4.做好置身的安全防护措施。

7.5烟道吊装

在施工现场按预先设计好的汽吊停靠点停靠吊车(拆除时用220t吊车卸下,安装时用70t吊车转运,260t吊车吊装;大吊车支腿部位地面不平整的地方用石子填平,再铺钢板。),并按起吊顺序,在烟道单件的起吊点安装吊环和吊绳,起吊前在烟道两端各捆绑一根吊装用牵引绳子,吊装过程中有专人指挥。烟道单件或整件吊装至安装位置后,由专业施工人员进入施工区域,进行找正、加固、焊接工作。作业人员必须遵守正确操作规程,严格按操作规则进行操作,并佩带好个人的劳动防护用品,登高作业系好安全带,挂好安全网确保人员、机具以及设备的安全。

8.安全保证措施

起重和运输作业直接关系到人身和设备的安全,如果工作中稍有疏忽大意,将可能造成损失。所以,要牢固地树立起“安全为了生产,生产必须安全”“安全第一,预防为主”的正确思想。

1、吊装一般注意事项

(1)、吊装作业施工人员必须持证上岗,吊机必须是审核合格后才能进行吊装。

(2)吊装前的安全技术交底,施工人员必须做到四个明确:即工作任务明确、施工方法明确、吊装物体的重量明确和安全注意事项明确。

(3)、吊装工作中,必须坚守工作岗位,做到思想集中,听从调配。

(4)、施工人员应服从指挥员统一指挥,指挥信号做到统一、清楚、正确和及时。

(5)、禁止在管道、设备以及不坚固的建筑物上捆绑滑车、链条葫芦和卷扬机等作为起吊重物的承力点。

(6)、设备吊运应平稳、缓慢,以确保可靠作业;设备放置要稳妥,以防倾倒和滚动。

(7)、遵守安全规程,进入施工现场应戴安全帽,参加起重操作前不得喝酒。

(8)、现场施工用电按“施工现场临时用电安全技术措施”进行。

(9)、吊装时,设立吊装区域标志,加设围护。在吊装回转范围内,无关人员不准停留,吊物下面严禁行人通过,更不允许在吊物下面进行工作。

(10)、在起吊的物体上严禁载人上下,或让人站在吊物上作平衡重量。禁止起吊物长时间停留在空中无人管理;吊物降放在稳定可靠位置,起吊人员才能离开。

(11)对登高人员应安排作业前的体检,严禁酒后登高作业。

(12)登高作业的工具应有防止滑落的措施,登高人员应配置工具袋,扳手、撬棍等应用绳子栓在合适的位置上。

(13)登高拆起吊绳时应挂好安全带。

(14)在作业现场明显的位置放置灭火器,现场动火必须严格按照动火规定要求进行操作,作业点配备灭火器材,有专人监护。

(15)烟道分割件吊装好进行点焊,脚手架由专业架子工搭设,上人层面铺满脚手架,由专人负责检查,合格后挂牌使用。

2、绑扎绳索(钢丝绳/吊装带)的要求

(1)、用作起吊物体的绑扎绳(钢丝绳/吊装带)必须牢固,安全。

(2)、绑扎吊物时要撑握重心(试吊),吊钩应对准吊物重心。

(3)、用钢丝绳多圈绕扎吊物时,要顺序绕绑平坦,不应有压叠、打结和扭转等现象产生。

(4)、起吊使用的钢丝绳,应选取适当的长度,绳索间的夹角应在60 度左右,最大不应超过90度;并且钢丝绳直径的取用应随着夹角的增大而相应增大(根据实际重量选取)。

(5)、起吊设备时,在吊物上扣系溜绳,以防止吊物在空间发生旋转而碰到架子、设备或构筑物。

9.质量标准和质量控制点

8.1烟道壁板拼装连接时为对接焊缝,应按要求施焊,并且双面满焊,其余均为角焊缝,角焊缝焊高一般与施焊面件厚度相同,具体施焊要求详见图纸。

8.1.2焊接外形允许尺寸见下表

8.1.3焊缝表面缺陷允许的范围见下表:

注:δ-壁厚 h-缺陷深度 L-焊缝长度。

8.1.5以上9.1.2套用《火电施工质量检查及评定标准》(焊接)9.1.3套用《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电焊接篇)

8.2冷作质量标准

烟管道制造尺寸允许偏差单位:mm

8.3油漆检验标准

8.3.1 金属面处理:油垢、灰尘、铁锈清除干净。

8.3.2 防锈漆涂刷:涂刷均匀,无透底、漏刷。

8.4质量控制点

脱硫烟道安装为单件运抵现场后进行拼装,具体拼装要求详见图纸及《钢结构工程施工

质量验收规范》GB50205—2001。

10.安全文明施工措施

10.1起重作业安全施工措施

10.1.1经常性检查起重设备的技术性能。

10.1.2定期检查起重机工具的性能。

10.1.3起重有如下情况的需开作业票

10.1.3.1重量起吊达到负荷90%以上

10.1.3.2两台及两台以上机械抬吊同一物件的

10.1.4起吊绑扎应牢固,吊物未固定时严禁松钩。

10.1.5遇大风(六级以上)、大雾、雷雨等恶劣天气不得进行起吊且夜间严禁吊装作业。10.1.6起重指挥人员必须经有关部门进行培训并经考试合格,取得合格证方可上岗指挥。

10.1.7严格遵守“十不吊”规定。

a、超过额定负荷不吊。

b、指挥信号不明;重量不明;光线暗淡不吊。

c、吊索和附件捆绑不牢,不符合安全要求不吊。

d、吊挂重物直接加工时不吊。

e、歪拉斜挂不吊。

f、工件上站人或浮放活动物不吊。

g、易燃、易爆物品无防护措施不吊。

h、带有棱角锐口物件未垫好不吊。

i、埋地物品不吊。

j、领导违章指挥不吊。

10.2高空作业施工措施

10.2.1高空作业前检查安全带完好。

10.2.2高空作业必须带好安全带,并应挂在上方牢固的地方、连接并配合好差速器的使用。

10.2.3高处吊装烟道应在其区域处搭设脚手架,且相应设置栏杆及安全防护网,上下脚手架应走斜梯或梯子。

10.3安全文明施工措施

10.3.1所有参加施工的人员都必须遵守公司各项安全规程,并经安全考试及教育,合格后方能上岗。

10.3.2配合大件所搭设的架子应牢固,临时支撑应有足够的强度。预制件组装时铆工与起重工应相互协调。拼装时应特别注意安全,尤其是盖顶板时,应对临时支撑重新加固后再割除

老的加固点,避免盖板伤人。

10.3大锤木柄的木质应坚实,安装应牢固,锤头应平整,不得有缺棱、裂纹和卷边等缺陷。

10.5打锤时严禁戴手套。两人及两人以上同时打锤不得面对面站立。

10.6使用磨光机、切割机、割炬应戴好防护眼镜。

10.7电器设备外壳应具备良好的接地装置。

10.8大件拼装、翻身、移运时,应有专人指挥起吊作业,信号明确。

吊钢板用的夹具使用方法要正确,有些材料需人工搬运时应统一指挥,步调一致。

10.9起吊用工器具必须与起吊重物相匹配,保证足够的安全系数。起吊过程必须有防棱角措施。使用的梯子必须符合安全要求。

10.10搞好现场的文明施工,机工具电源电线合理布置,成品、材料堆放有序,施工场的边角废料及时清理,集中堆放、回收。平台上构件组装后残留的靠铁、斜撑要及时清除,消灭可能引起事故的隐患,做到工完料尽场地清。

11.职业健康安全和环境因素风险控制计划(RCP)表(见附表)

职业健康安全环境因素风险控制计划(RCP)

12

华电红雁池发电有限公司烟气脱硫增容改造工程烟道吊装专项施工方案

注:控制方法:A:检查点W:见证点H:停工待检S:连续监护R:确认

控制时期:P:作业开始前D:每天至少一次Z:每周一次(4Z:每月一次)T:活动连续过程停顿或中断后重新开始作业前

审核人:

年月日

13

吊装专项施工方案

山东奥来科机有限公司 车间及办公楼工程吊装专项施工方案

一、编制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令。 2、《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号。 3、《中华人民共和国安全生产法》主席令70号。 4、《建设工程施工现场安全资料管理规程》DB11/383-2006。 5、《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》DBJ01-83-2003。 6、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012。 7、《绿色施工管理规程》DB11/513-2008。 8、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文。 9、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-91。 10、《施工安全生产检查标准》JGJ 59-2011。 11、合同文件与安全生产有关的条款监理批准的各项施工单位的《安全生产技术措施》。 12、国家、各部委、地方政府及行业主管单位颁布的其他有关安全生产的法律法规的规定和制度。 13、关于印发《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备

办法》。 14、《建设工程施工安全强制性标准》。 15、《建设工程现场安全资料管理规程》 16、已批准的安全施工组织设计方案。 17、《汽车起重机和轮胎起重机安全规程》TB/T8716。 18、《起重机械安全规程》GB6067-2010。 19、《建筑施工吊装安全技术规范》JGJ276-2012。 二、工程概况 本工程由德山东奥来科技有限公司投资建设,座落于德州经济技术开发区,红都路956号。本工程由两部分组成,一是办公楼一是生产车间,办公楼三层,总高11.8米,一层为展厅和办公,二层为办公,三层为休息室。建筑面积2397平米,建筑耐火等级为二级。 室内地坪相当于绝对高程22.11米,结构形式为混凝土框架结构。 生产车间建筑面积14477平米,建筑檐高9.6米,结构形式为门式钢架结构,砖砌外围护墙,屋面为压型钢板屋面。每跨两台十吨桥式吊车。 三、钢结构吊装前准备工作 1、技术准备 1)对图纸进行认真、全面的熟悉,对于各节点做到了然于胸。 2)进行细致的安全技术交底,了解施工现场情况。 3)做好土建与钢结构的交叉作业的协调、沟通。

设备吊装方案

目录 第一节工程概况 0 第二节施工准备及部署 (1) 第三节施工方法及施工程序 (2) 第四节安全技术措施 (7) 第五节主要资源配置计划 (9)

第一节工程概况 工程名称 深圳公明污水处理厂位于深圳市宝安区,场区位于公明镇玉律村,南邻洲石公路,东向为光明新区,交通便利,在望天山附近。污厂区控制用地亩。污水处理厂近期设计处理规模为10万m3/d,远期设计处理规模20万m3/d。 工程内容 所需吊装的工件清单如表1所示。 表1主要吊装设备参数

备注:本方案主要针对粗格栅及管道,其它普通设备由于重量轻,占地小,均以此为例。。编制依据 (1)施工现场实地考察。 (2)现场总平面图。 (3)设备参数。 (4)《设备安装起重工》,杨文柱编,重庆建筑大学出版。 (5)《重型设备吊装工艺与计算》,杨文柱编,重庆建筑大学出版。 (6)《实用起重吊装手册》,杨文渊编,上海科学技术出版社。 (7)《大型设备吊装工程施工工艺标准》(SHJ515-90)。 (8)《起重吊装常用数据手册》,杨文澜编,人民交通出版社。 (9)安全检查标准 JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》 JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ33-2001 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规程》 GB50194-93 《建筑工程施工现场安全用电规范》 第二节施工准备及部署 施工准备 (1)编制、报审吊装施工方案。 (2)组织参加吊装运输施工的人员进行技术安全交底,使所有参加施工的人员明

确施工内容及施工方法,使其牢固树立安全第一思想,杜绝安全事故的发生。 (3)组织吊装、运输施工所需要的机具进场并对其规格、型号及完好性、安全性 等进行必要的复核,使其能够满足施工的需要,杜绝有安全隐患的机索具在现场 使用。 施工力量部署 本工程中设备吊装运输工作是该工程中的一个重点工作,施工进度将严重影 响整个工程的施工进度,设备吊装施工中的施工安全工作,也是整个工程安全工 作的重中之重,所有参加设备吊装施工作业的人员,必须明确施工内容及方法, 树立牢固的安全意识,杜绝在施工中任何安全事故的发生。在施工过程时,现场 成立设备吊装领导小组。 第三节施工方法及施工程序 主要起重方法简述 1、水粗格栅吊装 1)粗格栅运至现场后,采用35T吊车下车至上图所示位置,进行直接吊装,耗用 台班1个,人工8个; 2)设备的运输路线 设备在现场卸货后,带屋面基础成型,具备吊装条件,用130T吊车直接将风冷热泵机组吊至屋面,然后用人工配合手动葫芦牵引至基础上安装。

吊装作业指导书样本

锅炉本体安装工程吊装作业指导书 编制: 审核: 批准: 公司

一、工程概况......................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据......................................... 错误!未定义书签。 三、吊装前应具备条件................................. 错误!未定义书签。 四、吊装件主要技术数据............................... 错误!未定义书签。 五、吊装机械的选择................................... 错误!未定义书签。 六、吊装顺序......................................... 错误!未定义书签。 七、吊装步骤......................................... 错误!未定义书签。 八、吊装后的清理..................................... 错误!未定义书签。 九、吊装工作的安全措施............................... 错误!未定义书签。 附件

一、工程概况 1、概述 2、工程名称 1×58MW链条式热水锅炉安装工程3、工程设计单位 天津宝成机械集团有限公司 4、工程监理单位 5、厂址位置及地形地貌 6、交通运输

二、编制依据 1、天津宝成机械集团有限公司图纸 2、热水锅炉安全技术监察规程 3、施工现场实际吊装条件, 即锅炉大件位置、高度等。 三、吊装前应具备条件 1、有完善的组织机构及安全保证措施。 2、吊装应用机械( 主要为吊车情况) 状态良好。 3、吊装现场范围内人员情况( 无关人员的清场) 。 4、确认参加工作人员情况, 起重工持证上岗, 相关人员的健康情况应能完成本 次吊装工作。 5、吊装所使用的绳索、扣件等完好。 6、吊装人员使用的安全防护用品( 如安全地等) 应状态良好。 7、尾部钢架已制作完成。 四、吊装件主要技术数据 根据天津宝成机械集团有限公司图纸, 现场将钢架分为四片, 其它大件有三个下锅壳, 一个上锅筒, 一下部分例表如下: 五、吊装机械的选择 根据锅炉部件中重量最大的下锅壳( 20T) 吊装距离为15m吊装高度为9m,

设备口吊装口方案

1、编制依据 1.1 施工图纸:《建筑、结构施工图》 1.2 施工组织设计:《施工组织设计》 1.3 主要规程、规 《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002) 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、工程概况 本工程地处东城区银闸同25号,为装修改造工程,地上5层,地下1层,建筑面积:13400m2,建筑高度16.80m.本次施工在位于楼南8-9/A轴窗井外侧新增加一个设备出入口。东西长5300,南北宽1650,底板标高-5.40米。 3、施工方案 3.1施工顺序:挖土→验槽→垫层→砌筑防水保护墙→做防水层→抹砂浆保护层→绑扎钢筋→支模板→浇注混凝土→拆模板→养护 3.2挖土 3.2.1由于没有地质勘探报告,也没有地下是否有障碍物的确切通报,对土质和地下埋设情况不明,因此采用先探挖后正式挖的方法。 3.2.2由于紧邻市政道路,现场条件有限,按照1:0.33的放坡系数先试挖3米深。由于紧靠建筑物,北、西两面与建筑物之间的土全部挖掉。 3.2.3挖到-3.0米后,根据土质情况,再决定最后的放坡系数,最大可考虑放大到1;1.25。 3.2.4由于放坡系数加大,外围墙栏杆要局部拆除,待施工完毕,再

原样恢复。 3.2.5由于场地窄小,采用人工挖土,因此,在土坑的东、南坡除保证放坡系数外,还要考虑在-3.0和-1.0米处各挖出一个倒土平台,宽度不小于50厘米。 3.2.6槽边一米不得存土,土方应及时运走。 3.2.7挖土过程中,遇到不明物体,要立即与建设单位联系解决。3.3挖到设计标高,经设计同意后,立即打上100厚混凝土垫层,强度等级C15。 3.4基坑的东西南三面砌筑240砖墙,分三天砌完,每天砌完砖后,立即在墙侧抹灰。墙后缝隙小于5厘米,随砌墙随用砂浆填实,大的空隙待到第二天砌砖前用土填实。 3.5待抹灰墙面含水率小于9%时粘贴防水卷材,防水卷材要与原建筑的防水层搭接粘牢。 3.6防水层验收后立即抹30厚的水泥砂浆保护层。 3.7钢筋工程 3.7.1钢筋进场经抽样检测合格后,要立即进行加工制作。由于现场没有场地,此项工作在场外进行。 3.7.2施工准备: 3.7.2.1材料准备: ⑴成型钢筋:检查预先成型好的钢筋的规格、尺寸、数量, 要满足施工要求。 ⑵垫块:制作50㎜×50㎜的混凝土垫块,厚度:底板为

小型设备吊装方案

小型设备吊装方案 Prepared on 24 November 2020

小型设备吊装施工方案 编制 审核 批准 编制单位: 目录 一、编制依据----------------------------------3 二、工程概况---------------------------------- 3 三、吊装物体说明-------------------------------3 四、吊装方案及人员的组织安排 ----------------- 3 (一)施工准备 (二)吊装程序要求 (三)人员安排 五,安全保证措施-------------------------------4 (一)一般要求 (二)技术措施 (三)制度措施 (四)吊装施工事故预防控制措施 六、事故应急救援预案---------------------------6 一、编制依据

1《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001、J119-2001 2《建筑施工手册》 3《建筑安装工人安全技术操作规程》 4《安全文明施工组织设计》 二、工程概况 XXXXXXXX施工,小型设备吊装量大,施工场地光线较差,各施工队交叉作业多,为确保设备吊装就位的顺利进行,特编制小型设备吊装方案,以指导现场的设备吊装工作。 三、吊装物体说明 吊装物主要为XXX机组,XX柜(箱),线缆等小重量物体。所有吊装物体均≤XXXKG。 四、吊装方案及人员的组织安排 本工程设备安装位置相对集中,全部设备安装于2500m2演播大厅灯栅层。现场准备确定一个吊装点,做好吊装点周围安全防护,升降所用电动葫芦为杭州神威牌,型号为;HHXG,最大提升重量为1000KG。提升机支架三个方向设置有围护栏,防止重物坠落;留有专门出料口; 打开吊点下方的一块格栅,进行设备吊装作业,每天吊装完后关闭并锁上吊装口,工地负责人检查合格后,操作人员方可离开现场。 (一)施工准备 1、认真学习施工图纸,并组织班组了解安装的技术要求进行技术及安全交底。 2、认真核对吊装物体的数量、重量、规格。 3、检查设备的质量是否达到质量要求。

80t-20t吊钩桥式起重机吊装作业指导书资料

#1机桥式起重机吊装作业指导书 一、工程概况 1.1.概述 本工程汽机房行车梁A列与B列上安装两条平行行车轨道,根据桥式起重机选择轨道型号QU100,轨道质量符合国家技术要求。将轨道逐根吊至吊车梁顶部指定的位置上,以厂房柱与柱之间伸缩缝为起点向两边进行安装,检验合格后固定轨道。轨道验收后安装由河南卫华重型机械股份有限公司制造并供货的两台80/20-25.5吊钩桥式起重机(行车),其额定起重量大钩为80t,小钩为20t,跨度25.5米。整台桥式起重机由桥架、小车(装有主起升和副起升机构),大车运行机构、司机室和电气设备等几大部分组成。为指导该起重机吊装作业和相关负荷试验工作,特编制该作业指导书。 行车主要参数 起重量80/20t 跨度25.5m 整机工作级别A3 主钩起升高度30m 副钩起升高度32m 最大轮压282kN 大车轨道QU100 电源3PH 50Hz 380v 吊装时主要吊装件重量如下: 驱动侧大梁:19000Kg(含行车装置、主动车轮等) 从动侧大梁:18000Kg(含从动车轮等) 小车:15500Kg .

司机驾驶楼900kg 1.2.主要工作量 1.2.1.大车轨道检查 1.2.2.设备二次搬运 1.2.3.设备检查清理 1.2.4.起重机吊装组合 1.2.5.负荷试验 1.2.6.负荷试验所需重物二次搬运 二、编制依据 2.1 《同煤阳高低热值煤热电项目2×350MW机组工程施工组织总设计》 2.2 华北电力设计院提供的《吊车梁平面布置图》等图纸和吊钩桥式起重机厂家所提供相 关技术资料 2.3 《电力建设施工质量验收及评价规程》第3部分:汽轮发电机组DL/T 5210.3—2009 2.4 《电力建设施工及验收技术规范》(汽轮发电机组篇DL5190.3-2012) 2.5 《工程建设标准强制性条文》2011版电力工程部分中的有关规定 2.6 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2014 2.7 中国电力出版社《电力建设危险点分析及预控措施》 2.8 中国能建《安全生产管理办法》 2.9 电力施工企业职工岗位技能培训教材《起重技术》 3.0 《XJC650履带吊性能表》 三、施工准备 3.1技术准备 3.1.1认真研究图纸,结合现场实际,编制施工作业指导书。 .

(完整版)吊装方案

太仓协鑫光伏科技二期扩建厂房 吊 装 施 工 方 案 ·施工单位:南通市第十建筑安装工程有限公司

目录 一.工程概况…………………………… 二、吊装原则………………………….. 三、具体吊装方法……………………… 四、安全注意事项……………………… 五、安全技术措施……………………….

一.工程概况 本工程为太仓协鑫光伏科技二期扩建厂房,位于太仓市港区,项目地块北面为通港路,南面为银港路,东侧为经六路,西侧为相邻地块。工期为90天,要求2011年3月1日开工,2011年6月1日竣工交付使用。该工程由信息产业电子第十一设计研究院设计。该厂房建筑面积为15973平方米,办公楼约为3000平方米,餐厅约为4000平方米,门卫房分别40和60平方米。结构李为框架结构,基础为桩承台基础。 二、吊装原则 吊装作业时必须在信号指挥人员的指挥下进行。 作业前要了解工作环境;了解起吊物的形状、体积及结构(目的是掌握工作物的重心,正确选择起吊挂点);了解工作物的重量;选择正确的吊索。 在起吊物件时,要保证物件稳定,不倾倒、不转动。 三、具体吊装方法 1.模板的吊装 首先将模板排好,依据模板尺寸将吊索固定在正确的起吊点,并保证两根钢丝绳的夹角为60度 模板数量不宜过多,以免在吊运过程中发生超重现象引起损坏。在起吊前应先检查起重机械的各个部位的状况,及吊物捆绑是否牢固,以确保安全。 模板吊装示意图:

模板吊装示意图 2.钢管的吊装: 首先根据钢管的长短将其排好,同一型号、尺寸的钢管排在一起,并依其长短确定起吊点,用钢丝绳捆扎牢固;同时不可超过塔吊的起重限度,要以少量多次的原则进行,以免损坏设备。起吊前要检查钢丝绳是否有起刺或断股的现象,如有要立即更换钢丝绳。吊长钢管时应先试吊,调整重心和吊索,使物件平衡。 钢管吊装示意图:

吊装专项施工方案

目录 第一章起重吊装专项安全施工方案编制依据 (4) 第二章起重吊装专项安全施工方案施工概况 (5) 第三章钢结构吊装施工方案 (6) 第四章钢结构吊装安全措施 (9) 第五章钢结构安装安全防护措施 (10) 第六章钢结构吊装技术措施 (17) 第七章高强螺栓连接 (19) 第八章维护材料的安装 (20) 第九章施工安全保证措施 (21) 第十章钢结构吊装工程质量保证体系 (23) 第十一章吊装必须遵循的安全质量原则 (24) 第一章起重吊装专项安全施工方案的编制依据 1、根据与建设单位签订的施工合同 2、钢结构施工图纸 3、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 第二章起重吊装专项安全施工方案的施工概况 本工程为无锡地铁1号线GD01T5JSG-19B标,车站站屋钢结构工程。位于无锡市。建设单位为无锡轨道交通规划建设领导小组﹙指挥部﹚办公室、设计单位为广州地铁设计院有限公司、监理单位上海新光工程咨询有限公司、施工单位为浙江大地钢结构有限公司。建筑面积约8200平方米,建筑安全等级为一级。主体50年结构。 第三章钢结构吊装施工方案 所有构件均为加工厂加工成型,工地现场直接吊装;钢柱、主梁、次梁等大型钢构件用汽车吊吊装。应吊装工作量大,特制定以下吊装方案: 钢柱的吊装: 1、钢柱在吊装前应在构件表面标出安装用的控制线作为校正的依据,同时钢柱每校正好一根应与前根钢柱用次梁、柱间支撑等链接并固定。 2、吊装采用斜吊法及旋转法相结合,钢丝绳绑扎点与钢构件接触点之间,应用软材料保护好钢构件,以防钢构件及钢丝绳受损,起重机边回转边起钩,使钢柱绕柱脚旋转而直立,立钢柱时,先将钢柱脚螺栓孔插入预留螺栓,回转吊臂,使钢柱头大致垂直后初步对中,即对螺栓进行初拧。 3、校正前先检查钢柱脚的轴线,使其达到规范的要求,再检查标高,钢柱的标高可以用垫板控制,垫板应设置在靠近地脚螺栓的钢柱底板加劲板下。 4、钢柱经过初校,垂直度偏差控制在20㎜以内方可使用起重机脱钩,钢柱的垂直度用两台经纬仪进行校正,具体见下表: 序号 项目 允许偏差

省煤器灰斗吊装作业指导书(2021版)

省煤器灰斗吊装作业指导书 (2021版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0530

省煤器灰斗吊装作业指导书(2021版) 1.工程概况及工作量 可门发电厂一期#1机组锅炉安装省煤器大灰斗一件,总重为77385KG,吊装重量为60吨,与省煤器接口处尺寸为18856*13240mm。由于大灰斗重量、体积大,小灰斗另组合吊装,根据现场吊机性能大灰斗需拆分为两部分在锅炉组合场组合,组合后灰斗外形尺寸为9628mm×13240mm×5056mm,重量为30吨,吊装前转运到炉右侧用50吨圆筒吊吊装存放后,完成支撑架的安装。 2.依据的图纸、文件及标准 2.1《火电施工质量检验及评定标准(锅炉篇)》1996年版; 2.2《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电厂焊接篇) DL5007-92; 2.3《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》

DL/T-5047-95; 2.4锅炉厂提供的烟道安装图纸及相关技术资料 2.5施工组织设计—锅炉专业篇; 2.6《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 3.作业准备和条件要求 3.1作业使用吊机:50吨圆筒吊吊一台,45吨轮胎吊一台。 3.2需用主要工具有:φ36mm的钢丝绳---4根---14米;卡环12.5吨---4个。 3.3需用主要工具有:5.0m钢卷尺一把,割刀、水平尺各一把,链条葫芦、钢丝绳、卡环、扳手若干。其测量工具必须在标定期的有效期使用期内。 3.4施工必备条件 3.4.1.省煤器大灰斗组合已完成,施工用材料、工机具已准备好; 3.4.2.场地要求:要求一个20m×20m的平整场地,可满足省煤器大灰斗吊装前临时存放;

吊装方案(最新)

目录 一、工程概述 (3) 1、工程概况 (3) 2、吊装方案变更说明 (3) 3、编制依据 (4) 二、工程施工组织管理目标 (5) 1、质量目标 (5) 2、安全目标 (5) 3、工期目标 (5) 4、环保目标 (5) 三、施工前期准备工作 (5) 四、施工进度及工期保证措施、 (7) 五、吊装机具选择 (8) 1、吊车起重量核算 (8) 2、钢丝绳的选择 (9) 六、钢结构吊装方法 (11) 1、钢混结合段的吊装 (11) 2、下段钢塔身的吊装 (14) 3、下段钢塔身的吊装 (17) 4、景观马头的拼装及吊装 (18) 5、安装过程中的注意事项 (20) 6、临时支架拆除 (22)

七、质量保证体系 (22) 1、质量保证体系 (22) 2、质量保证措施 (23) (1)基础验收 (23) (2)材料构件验收运输 (23) (3)焊接规程 (26) 八、安全保证体系 (25) 1、安全保证体系 (25) 2、安全保证措施 (25) 九、危险源分析及应急措施 (29) 1、危险源分析 (29) 2、各项应急措施 (29) 十、劳动力配备及人员投入动态图表 (28) 十一、施工机具配备 (30) 十二、技措项目及技措用料 (31) 十三、工期进度表 (32)

一、工程概述 1、工程概况 呼市敕勒川景观工程位于内蒙古自治区呼和浩特市区,为呼市敕勒川大街跨东河桥新建工程的组成部分,景观形态为草原特色的马头琴造型。马头琴采用无背索单箱独塔斜拉结构,塔座如琴箱,塔身如琴杆,塔顶是马头造型。塔柱以上为钢结构,斜拉索采用如马头琴二弦的中央双索面平行索。景观工程由混凝土塔座、钢混结合段、钢塔身、马头等节段拼接而成,桥身背面用十六条拉索张紧悬拉。其中混凝土塔座顶端最高点距地面18.964m;钢混结合段长度4m,重量15.9t;钢塔身长度31.34m,重量117.6t;马头高度约为20m,重量72.4t。钢混结合段及整个塔身、马头均为箱型钢结构件,断面3.2m ×3.25m,马头最高点距离地面约64m,整个钢结构部分重量约206t。 2、吊装方案变更说明 原设计敕勒川大街跨东河桥新建工程在马头琴造型景观钢结构安装前,C、D幅桥暂不施工,所以吊装施工方案拟用1台350t履带吊站位于C幅桥河床进行吊装作业。现由于工程进度要求C、D幅桥需提前施工,造成景观工程吊装时吊车只能站位于A幅桥外侧河床处,A幅桥外边线与景观工程钢结构中心线距离为30.3m,桥面标高为6.5m,为避免吊车臂杆与桥面卡杆,吊车需站位于A幅桥外侧约10m的位置作业,作业半径为40.3m,原方案采用的1台350t履带不能满足吊装要求,因此必须选择能够胜任吊装施工的吊车。经过

吊装作业专项施工方案..

宁安高速公路A13标段项目经理部 编制:曾琦 复核:葛启辉 审查:徐良军 山东鲁中公路建设有限公司宁安高速A13标段 2015年月日

吊装作业专项安全施工方案 第一章工程简介、编制依据、范围 一、工程简介 江西省宁都至安远高速公路建设项目A13标段,线路起讫桩号为K130+400-K149+000,全长18.6KM。其主要工程量为:路基挖方3668196 M3 ,路基填方3693320M3,大桥3座,中桥1座,高架桥4座,分离立交4座,互通跨线桥1座,小型构造物80道。计划设梁场2处,小构盖板预制场1处,钢筋加工场1处。本标段拟投入使用吊车5台、龙门吊7台、架桥机2台。 二、编制依据 1、《起重机使用说明书》 2、《汽车吊安全技术规范》(JGJ 88) 3、《建筑卷扬机安全规程》(GB 13329) 4、《混凝土结构设计规范》(GB50010) 5、《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB50278-1998 6、《起重机械安全规程》GB6067-1985 7、《起重机试验规范和程序》GB5905-86 8、本工程施工组织总设计及相关文件。 三、适用范围 本方案适用于宁安高速A13标段内桥涵工程的施工、材料装卸、预制构件运输安装等起重作业施工。 第二章起重吊装施工方案 一、施工计划 本标段工程计划开工时间:2015年1月15日 计划完工时间:2016年4月30日 二、起重吊装作业施工 1、作业前对参加作业人员进行方案和安全技术交底。

2、作业时周边应置警戒区域,设置醒目的警示村志,防止无关人员进入;特别危险处应设监护人员。 3、起重吊装作业大多数作业点都必须由专业技术人员作业;属于特种作业的人员必须按国家有关规定经专门安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。 4、作业人员应现场作业条件选择安全的位置作业。危险部位禁止人员站立和通行。 5、吊装过程必须设有信号工专人指挥,其他人员必须服从指挥。起重指挥不能兼作其他工种。并应确保起重司机清晰准确和听到指挥信号。 6、作业过程必须遵守起重机“十不吊”原则。 7、被吊物的捆绑要求,按第一节塔式起重机中被吊物捆绑作业要求。 8、构件存放场地应该平整坚实。构件叠放用方木垫平,必须稳固,不准超高(一般不宜超过1.6m)。构件存放除设置垫木外,必要时要设置相应的支撑,提高其稳定性。禁止无关人员在堆放的构件中穿行,防止发生构件倒塌挤人事故。 9、在露天有六级以上大风或大雨、大雪、大雾等天气时,应停止起重吊装作业。 10、起重机作业时,起重臂和吊物下方严禁有人停留、工作或通过。重物吊运时,严禁人从上方通过。严禁用起重机载运人员。 11、经常使用的起重工具注意事项: a、手动倒链:操作人员应经培训合格,方可上岗作业,吊物时应挂牢后慢慢拉动倒链,不得斜向拽拉。当一人拉不动时,应查明原因,禁止多人一齐猛拉。 b、操作人员应经培训合格,方可上岗作业,使用前检查自锁夹钳装置的可靠性,当夹紧钢丝绳后,应能往复运动,否则禁止使用。 c、千斤顶:操作人员应经培训合格,方可上岗作业,千斤顶置于平整坚实的地面上,并垫木板或钢板,防止地面沉陷。顶部与光滑物接触面应垫硬木防止滑动。开始操作应逐渐顶升,注意防止顶歪,始终保持重物的平衡。 12、操作前要求: a、检查路基是否符合说明书要求。清扫轨道及路基,不得有障碍物,

起重吊装作业指导书

起重吊装作业指导书 1、起重吊装作业必须办理作业许可证。 2、大型吊装起重作业(吊装重量大于或等于20 t的、两台以上起重机联合吊装或者单台吊机的负载超过其额定荷载的70%)必须编制施工方案,并通过审批。 3、起重机械必须具有特种设备检验机构的检验合格证明。 4、所有起重吊索具(如钢丝绳、卸扣、铁链、吊钩、夹码、钢板卡子、吊笼、手拉葫芦、手扳葫芦、吊担等)需经过第三方检验检测合格,并出具合格证明,由监理验收合格后方可投用。 5、钢丝绳采用编结连接时,编结长度不小于15倍的绳径,且不小于300mm。 6、索具安全系数要符合规范要求。 7、吊索规格要互相匹配,机械性能要符合设计要求。 8、汽车吊和随车吊作业时,支腿要完全伸开并垫上钢板或枕木。 9、起重机行走作业处地面承载能力必须符合产品说明书要求。 10、起重信号指挥、司索(包括准备吊具、捆绑、挂钩、摘钩等)必须持有市级以上安全监督主管部门或建设主管部门颁发的特种作业人员操作证书,且一人不得同时兼顾信号指挥和司索作业。 11、起重机司机必须持证上岗,且与操作机型相符。 12、吊索系挂点要符合要求。 13、钢丝绳、吊带的棱角必须采取保护。

14、吊装必须设置溜绳。 15、起重机作业时起重臂下禁止有人停留,吊运重物不得从人的正上方通过。 16、吊运易散落物件必须使用吊笼。 17、吊装作业指挥信号必须清晰。 18、起重吊装过程中,承包商要采用隔离绳、隔离线、隔离带,以及安全警示标志、标牌等措施,对起重吊装作业影响区域进行隔离。19、操作人员在作业前必须对工作现场环境、行驶道路、架空电线、建筑物以及构件重量和分布情况进行全面了解。 20、现场施工负责人应为起重机作业提供足够的工作场地,清除或避开起重臂起落及回转半径内的障碍物。 21、各类起重机应装有音响清晰的喇叭、电铃或汽笛等信号装置。在起重臂、吊钩、吊篮(吊笼)、平衡重等转(运)动体上应标以鲜明的色彩标志。 22、起重吊装的指挥人员作业时应与操作人员密切配合,执行规定的指挥信号。操作人员应按照指挥人员的信号进行作业,当信号不清或错误时,操作人员可拒绝执行。 23、操纵室远离地面的起重机,在正常指挥发生困难时,地面及作业层(高处)的指挥人员均应采用对讲机等有效的通讯联络方式进行指挥。 24、在露天有六级及以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时,应停止起重吊装作业.雨雪过后作业前,应先试吊,确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。

吊装方案(1)

广州市天河区 太古汇 冷水机组供应及安装提名分包工程 太古汇商业、酒店、办公楼和文化中心工程 冷水机吊装方案 使用400吨吊车 特灵空调系统 ( 中国 ) 有限公司 2 0 0 9 年8 月24 日 目录 一吊装现场概况 二吊装前准备 三吊装现场描述 3.1 选用吊机吊装的现场条件和相关数据 3.2 设备进场前现场准备工作 四吊装公司起吊配套设备及人力配备 五吊装施工过程 5.1 与本项目相关单位协调好相关的准备工作 5.2 吊机摆放 5.3 起吊位置、角度和吊具的选用 5.4 吊机吊运施工总流程 5.5 机组在负四层的水平搬运路线 六施工人员组织机构及人员名单

七应急及救援措施 八吊装工期安排 一吊装现场概况 本次吊装位于广州市天河太古汇在建工地,工程名称为《太古汇商业、酒店、办公楼和文化中心工程》,吊装设备为8台特灵水冷空调机组,还有其相配套的R123冷媒等材料。 机组型号制冷量数量 外形尺寸mm 运输(起吊) 重量kg 运行重量 kg 备注长宽高 CVHG0780 700冷吨3台4252 2435 3044 11903 13638 R123冷媒等材料随车运到CDHG2150 2000冷吨5台8525 3620 3477 38974 45125 R123冷媒等材料随车运到本次吊装主要使用一台400T吊机把空调主机从地面下吊至B4层(-22.5米),然后分别平移到冷水机房的水泥基础上,一次性完成机组的吊装和就位视为吊装工程的完工。 二吊装前准备 为保证吊装工作的顺利实施,请总包协调解决有以下问题: 1.B4层吊装口附近(IV-3段)和冷水机房位置的底板需吊装前完成; 2.已确定安装的8台冷水机基础(5台2000RT+3台700RT)需吊装前完成,近冷水机房入口处 (23-24轴/C-D轴)的2个冷水机基础(1台2000RT+1台700RT)由于影响到本次平移运输,请稍后再做; 3.B3、B2层的吊装口位置已浇筑楼板需向北打凿,北面边线一定要与首层21-22轴/B-C轴的两 条大圆柱之间的横樑边线垂直; 4.吊装口的钢筋头需向下弯曲,地下层各层吊装口位置的临时支撑樑、支撑铁管需吊装前拆除, 以确保各层吊装口净空不小于10000×4500(mm); 5.首层吊装口北面位置(B区范围)的二层、三层活动板房需吊装前拆除,用于400吨吊车、运 货车(长17米)的停放和卸车,部分围墙需吊装前临时拆除(用于吊车支撑脚的架设);铲低吊车进入工地和停放的地面,浇筑能承载84吨重量的400T吊车的混凝土路面(厚200mm),路面要与挡土墙和文华路齐平。(根据专家组论证意见:如果总包能提早完成B4 至首层17-24/A 轴厚800mm地下室墙的施工,400T吊车的2个支撑脚可支承在地下室墙上,将大大提高本次吊装的安全系数, 请总包能提早完成此项工作。) 6.吊车的吊臂最高处离地面高46米,L2M、L3层及上部顶盖在21-22 /A-E轴位置需预留适合吊 臂、吊绳、起吊物的操作空间(参照下图);因为起吊钢索在此位置的张开距离约1700mm -2000 mm ,因此首层21-22/A-B轴轴位置巳在建的楼梯要求全部拆除,L2M层横梁(钢梁)中央预留位置应不小于2600mm,否则影响吊索的安全道过。

吊装专项安全施工方案

重庆路快速路工程 吊装安全施工方案 编制单位: 编制时间:

一、工程概况 本工程施工内容主要为行道树施工、通槽施工、中央分隔带绿化施工、东侧绿化带施工、自行车道铺设、小区广场地面硬化铺设等。本工程中的景石及胸径在20cm以上的大树采用16T或25T汽车式起重机进行吊装、就位。 二、编制依据 本方案根据《建设工程安全生产管理条例》(国务院令393号)、《特种设备安全监察条例》(国务院令373号)、《山东省安全生产条例》及相关法律、法规制订。 三、施工前准备 起重机驾驶员必须持证上岗,起吊时应有专人指挥,专人负责所需工具、吊具、索具的检查。起重吊装机械使用的吊钩、吊具、钢丝绳及吊装绑扎用的索具、绳索应符合要求,其强度应满足起吊物体重量许可的安全要求,并按规定检验合格。吊装作业施工所使用的起重吊装机械设备必须经有关部门年审合格,并按照产品的出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件,正确操作,合理使用。严禁超载作业和任意扩大使用范围。吊装作业前,施工项目负责人应向操作人员进行施工任务和安全技术措施交底。操作人员应正确佩带安全劳动保护用品。 四、大树栽植安全、施工工艺 1、根据大树栽植位置及现场作业环境合理选择吊车位置。 2、大树起吊前应在树的上端系拉绳,以便在起吊后调整、控制树形姿态及朝向,防止晃动。正式吊装前应进行试吊。 3、在吊装大树时,对大树吊点位置进行保护,具体做法为在大树上用草绳缠绕2圈,外面再用多个竹片进行包裹,起吊时采用吊带进行捆绑吊装,防止损坏大树表皮。吊点位置选择在平衡点捎上位置,使得大树在完全起吊后能够竖直。 4、操作人员应熟悉作业环境和施工条件,听从专人指挥,遵守起重机械安全用技术规程和现场安全规章制度。有权拒绝执行冒险作

小型设备吊装方案

小型设备吊装方案

小型设备吊装施工方案 编制 审核 批准 编制单位:

目录 一、编制依据----------------------------------3 二、工程概况---------------------------------- 3 三、吊装物体说明-------------------------------3 四、吊装方案及人员的组织安排 ----------------- 3 (一)施工准备 (二)吊装程序要求 (三)人员安排 五,安全保证措施-------------------------------4(一)一般要求 (二)技术措施 (三)制度措施 (四)吊装施工事故预防控制措施 六、事故应急救援预案---------------------------6

一、编制依据 1《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33- 、J119- 2《建筑施工手册》 3《建筑安装工人安全技术操作规程》 4《安全文明施工组织设计》 二、工程概况 XXXXXXXX施工,小型设备吊装量大,施工场地光线较差,各施工队交叉作业多,为确保设备吊装就位的顺利进行,特编制小型设备吊装方案,以指导现场的设备吊装工作。 三、吊装物体说明 吊装物主要为XXX机组,XX柜(箱),线缆等小重量物体。所有吊装物体均≤XXXKG。 四、吊装方案及人员的组织安排 本工程设备安装位置相对集中,全部设备安装于2500m2演播大厅灯栅层。现场准备确定一个吊装点,做好吊装点周围安全防护,升降所用电动葫芦为杭州神威牌,型号为;HHXG,最大提升重量为1000KG。提升机支架三个方向设置有围护栏,防止重物坠落;留有专门出料口; 打开吊点下方的一块格栅,进行设备吊装作业,每天吊装完后关闭并锁上吊装口,工地负责人检查合格后,操作人员方可离开现场。

吊装专项施工方案-专项吊装

钢屋架吊装专项施工方案 百威英博(唐山)啤酒有限公司二期扩建工程糖化间钢结构,采用25T汽吊吊装。根据对现场周围环境考察及对钢梁尺寸、重量等分析,经项目经理、技术负责人、安全员及施工员研究确定吊装方案如下: 一、工程概况 百威英博(唐山)啤酒有限公司二期扩建工程糖化间钢结构建筑面积分别为514㎡,本建筑结构形式为轻型钢结构,结构安全等级为二级,屋面防水等级三级,建筑抗震8度,结构设计安全使用年限为50年。公司经项目经理、技术负责人、安全员、施工员及电力专业人员认定,在吊装过程中有专业人员指挥吊装,确保工程安全、按时完成。 二、工程特点 1.工期紧:根据建设项目总体计划,钢结构工程工期紧,所以应 与土建合理安排,以保证工程如期竣工。 2.施工范围大:本工程为钢屋盖钢架结构,钢构件布置必须合理 就近堆放,尽量减少材料的二次吊运,同时合理安排起重机行走路线,以提高工效。 三、主要编制依据 ( 1.根据业主提供的设计要求、图纸。 2.浙江大东吴建设集团有限公司的有关文件。 3.公司采用(依据)的国家行业有关技术和验收的标准规范

《建设工程施工现场管理规定》 《建设工程质量管理办法》 《建设工程质量监督管理规定》 《建设安全生产监督管理规定》 《钢结构焊缝外形尺寸》 ? 《建设项目(工程)竣工验收办法》 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《钢焊缝隙手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91 《紧固件机械性能螺栓和螺钉》 《钢结构高强度螺栓连接设计验收规范》JGJ82-91 ; 《屋面工程质量验收》规范GB50207-2002 《建筑机械使用安全技术》规范JGJ33-2001 《施工现场临时用电安全技术》规范JGJ46-88 四、施工现场平面布置 钢构件进场经监理和质检检验后,就近堆放,并保证起重机行走路线畅通。 合理布置施工现场构件的起吊,拼装流程。

(完整版)管道吊装专项施工方案

河南省商丘热电供热工程 北海路供热管网5+080至10+320标段管道吊装施工方案 审核: 批准: 编制单位:中石化工建设有限公司 编制时间:2018年3月27日

目录 1、工程概况 (1) 2、施工前准备 (1) 3、施工程序 (3) 4、施工技术要求及注意事项 (3) 5、吊装注意事项 (5) 6、吊车使用要求 (5) 7、吊装安全控制 (6)

一、工程概况 商丘热电供热工程,施工范围;北海路(神火大道——阳光路)工程起点桩号为5+080,终点桩号为10+320,本段管线主管道管径为DN1200×14mm;全长约5.24km,。钢管选用螺旋缝埋弧焊钢管,填充材料为聚氨酯,保护套为聚乙烯材料。约873根。热水线路沿线共布置穿越道路7条,其中穿河渠1座,设置阀井37座,沟槽深度在3-10m左右。穿路顶管工程共7处;阀井、镇墩及设备安装等。 沟槽吊装的管道为预制保温管道,占全部管道的90%,直径DN1370,每节12米长,重5吨左右,管沟开挖深度3.5-10米左右,管沟距起吊位置10米。 顶管处吊装因为要开挖工作坑,此处为垂直吊装,工作坑距起吊位置10米。最大吊装高度9.6米,吊装距离为12米。 二、施工前准备 1、施工技术组织 施工前根据现场情况对整个吊装的施工作业全过程中可能出现的问题作充分的预估,并就可能出现的各种问题作出相应的防范措施并对操作人员及管理人员做技术交底和安全 交底。 2、施工场地的安排及施工机具的准备 (1)施工场地的安排 采用分段分次吊装,首先确保吊装范围内的道路平整、稳固,清除一切阻碍物,确保道路畅通。 吊装时设2个安全指挥人员。施工范围内设安全围挡,摆放安全指示牌,严禁非吊装操作人员靠近。 (2)施工人员及施工机具设备的组织 本工程对于大型设备采取专人、专项管理措施,施工人员及机械设备见下表:

小型设备吊装方案

小型设备吊装施工方案 编制 审核 批准 编制单位:

目录 一、编制依据----------------------------------3 二、工程概况---------------------------------- 3 三、吊装物体说明-------------------------------3 四、吊装方案及人员的组织安排----------------- 3 (一)施工准备 (二)吊装程序要求 (三)人员安排 五,安全保证措施-------------------------------4 (一)一般要求 (二)技术措施 (三)制度措施 (四)吊装施工事故预防控制措施 六、事故应急救援预案---------------------------6

一、编制依据 1《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001、J119-2001 2《建筑施工手册》 3《建筑安装工人安全技术操作规程》 4《安全文明施工组织设计》 二、工程概况 XXXXXXXX施工,小型设备吊装量大,施工场地光线较差,各施工队交叉作业多,为确保设备吊装就位的顺利进行,特编制小型设备吊装方案,以指导现场的设备吊装工作。 三、吊装物体说明 吊装物主要为XXX机组,XX柜(箱),线缆等小重量物体。所有吊装物体均≤XXXKG。 四、吊装方案及人员的组织安排 本工程设备安装位置相对集中,全部设备安装于2500m2演播大厅灯栅层。现场准备确定一个吊装点,做好吊装点周围安全防护,升降所用电动葫芦为神威牌,型号为;HHXG,最大提升重量为1000KG。提升机支架三个方向设置有围护栏,防止重物坠落;留有专门出料口; 打开吊点下方的一块格栅,进行设备吊装作业,每天吊装完后关闭并锁上吊装口,工地负责人检查合格后,操作人员方可离开现场。 (一)施工准备

吊装作业指导书范文

吊装作业安全指导书 第一章总则 第一条为加强吊装作业安全管理,削减吊装作业风险,依据《化学品生产单位吊装作业安全规范》(AQ3021-2008)制定本规定。 第二条本规定适用于xxxxx以及为其服务的承包商。 第三条本规定规范了吊装作业的安全管理要求。 第四条本规定所指吊装机具包括:门式起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、塔式起重机、升降机、电动葫芦及简易起重设备和辅具等。 第二章职责 第五条XXX公司组织制定、管理和维护本规定。 第六条XXX企业根据本规定制定、管理和维护本单位的吊装作业安全管理实施细则,企业相关职能部门具体负责本规定的执行,并培训、监督和考核。 第七条XXX企业基层单位按要求执行吊装作业安全管理实施细则,对本规定提出改进建议。 第三章管理要求 1. 一般要求 1.1 使用单位必须按照国家标准规定对吊装机具进行安全检查,包括每天作业前检查、经常性安全检查(每月至少一次)和定期安全检查(每年至少一次),同时接受政府指定部门的定期检查,对检查中发现问题的吊装机具,必须进行维修处理,并保存维修档案。

1.2 吊装作业人员(起重机司机、指挥人员、司索人员)应取得特种作业人员操作资格,方可从事吊装作业。 1.3吊篮作业、吊装质量大于等于40吨的重物、吊装土建工程主体结构的作业,作业单位应编制吊装作业技术方案(包括施工安全措施和应急预案)。吊装质量虽不足40吨,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,以及在特殊的作业条件情况下,作业单位也应编制吊装作业技术方案。 1.4 吊装作业技术方案应由作业单位主管领导批准,经属地单位和相关主管部门审核后实施。在吊装作业前,施工单位技术人员应向作业人员进行技术交底。交底记录由作业单位存档。 1.5 设计、制造、改造、维修、安装、拆除吊装机具,应符合国家相关标准规定。 1.6 吊装机具的使用、拆除和移动应符合操作规程及使用说明书要求。 1.7 对于非人力驱动且起重量大于0.5吨(含0.5吨)的各类吊装机具,设备管理部门应建立设备技术档案。 1.8 属地单位对吊装作业全过程进行监督检查。包括人员资格、机械完整性、吊装环境等要素的监督检查。 1.9 夜间吊装作业,要有足够的照明。遇到大雪、暴雨、大雾、六级(含六级)以上大风等恶劣天气时,不得从事室外吊装作业。 2. 作业前安全检查 2.1属地单位应对吊装作业指挥、司索和起重机司机等人员进行资格确认,对吊装安全措施落实情况进行确认。 2.2 作业单位的有关人员应对吊装机具进行安全检查确认,确保处于完好状态。检查内容包括但不限于: (一) 检查吊钩、钢丝绳、环形链、滑轮组、卷筒、减速器等易损零部件的安全技术状况。 (二) 检查电气装置、液压装置、离合器、制动器、限位器、防碰撞装置、警报器等操纵装置和安全装置是否符合使用安全技术条件,并进行无负荷运载试验。 2.3 在作业单位检查后,项目主管部门和作业单位组织联合检查。检查内容包括:

相关文档