文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 控制仪表及装置试题2014

控制仪表及装置试题2014

控制仪表及装置试题2014
控制仪表及装置试题2014

控制仪表及装置试题2014

一. 填空(每空2分,共30分)

1.电动控制仪表控制仪表按信号类型可以分为:()和()两类;

2?变送器的作用是();

3?安全栅的作用是(),();

4.DDZ-川型仪表是以()作为标准统一信号的;

5.配电器的作用是();

6.安全防爆系统应具备的条件是()和(

);

7.选择气动执行器作用方式气开气关的依据是以()为原则;

8.智能变送器就结构而言一般是由()和(

)组成;

9.热电阻温度变送器量程单元中热电阻采用三线制连接的目的是();

10.控制仪表中DCS是指(),FCS是指();

二. 解答下列各题(每题4分,共20分)

1.画出齐纳式安全栅的原理电路图,并说明其工作原理。

2.试述电容式差压变送器测量部分的工作原理。

3.画出电动执行器中伺服放大器的原理框图,并叙述其工作原理。

4.试述变送器中调量程、零点以及零点迁移的意义和方法。

5.解释开方器为何要设小信号切除电路?并说明DDZ- E型开方器的小信号切除电路工

作原理。

三. 写出理想P,PI,PD,PID四种调节器的传递函数,划出其阶跃响应曲线(20 分)。

四. 川型调节器考虑导线电阻压降的差动输入电路原理图如下,试推导V01与V 之间的关系,并说明导线电阻压降WM1, V CM2能否影响运算电路的精度。

(R=R=R3=R=R5=R=5OOk Q ,R7=R8=5 k Q)(15 分)

Fs

H !■---

Ve

五. 如图位移检测放大器原理线路图,哪些器件是为实现本质安全防爆措施而设 置的,各是如何起作用的(15)

2009?2010学年二学期控制仪表

(答案要注明各个要点的评分标准)

一.

(每空2分)

1 (数字式)(模拟式)

2 (是将传感器来的各种工艺变量转换成标准的统一信号)

3 (信号传输)(阻止危险信号进入危险场所)

4 (4?20mA 或 1?5V )

5 (信号变换与隔离、供电),

6 (危险场所使用安全防爆仪表)(使用安全栅)

7 (安全生产), 8 (传感器部件)(电子部件) 9 (克服热电阻的连接导线电阻对测温的影响) 10 (集散控制系统)(现场总线控制系统)

二. (每题4分,共20分)

1 、齐纳式安全栅是利用齐纳二极管的反向击穿特性制作的。这就安全侧异常高 电

压不能窜入危险侧。

560

Ri. 25Ufl

0.047pF ; 47叶F

;vn 2 H Rs 2?n

二出

3 i VL\-\T^

lla ^3,

JBB,

a

VTi

、1 VD

lfl

盘 VD,,

2J<)n

0-8 齐纳式安全栅

两电容差为:

K 2VS

C 2 C i1

K l VPI 代入上式得:

C 2 C i1

图2-21差动电容变化示意图

3、组成:(1).信号隔离器 (2).综合放大器

(3) ?触发电路 (4).固态继电器

工作原理:将调节器来的电流信号和位置信号进行综合比较,并将差值放大, 并以足

够的功率去驱动伺服电机(正反)旋转

AW

2VC C i 2 C i1

A(

So VS

So

C i 2 C i 1

A( So VS So VS )

VS A (So VS So VS )

So

把Vs KKVPi

倍号1

1

电跆T阖态堰

电器1

佰号

11器U

输入信号

图3-18 伺服放大器原理框圉

数F的大小来实现的。F大,量程就大。F小, 在

xmin=0时,称为零点调整;在xmin工0时,

O

伺眼41机

?220

变送器输入输出关系为

1

匸(Cx

Zo)

量程调整通常是通过改变反馈系

量程就小。

称为零点迁移。

(e)负迁移

5、开方器的输入输出关系为:

其变化率为: dy

dx 2、x

当X有微小变化时,

电路;

输出变化很大,即误差很大,因此必须设计小信号切除在川型开方器中是以输出满量程的1%为界,小于1%时使输出被切除,大

控制装置与仪表课程设计

控制装置与仪表课程设计 课程设计报告 ( 2012-- 2013年度第二学期) 名称:控制装置与仪表课程设计 题目:炉膛压力系统死区控制系统设计院系: 班级: 学号: 学生姓名: 指导教师: 设计周数:一周 成绩: 日期:2013年7 月5日

一、课程设计(综合实验)的目的与要求 1.1 目的与要求 (1)认知控制系统的设计和控制仪表的应用过程。 (2)了解过程控制方案的原理图表示方法(SAMA图)。 (3)掌握数字调节器KMM的组态方法,熟悉KMM的面板操作、数据设定器和KMM数据写入器的使用方法。 (4)初步了解控制系统参数整定、系统调试的过程。 1.2设计实验设备 KMM数字调节器、KMM程序写入器、PROM擦除器、控制系统模拟试验台1 1.3 主要内容 1. 按选题的控制要求,进行控制策略的原理设计、仪表选型并将控制方案以SAMA 图表示出来。 2 . 组态设计 2.1 KMM组态设计 以KMM单回路调节器为实现仪表并画出KMM仪表的组态图,由组态图填写 KMM的各组态数据表。 2.2 组态实现 在程序写入器输入数据,将输入程序写入EPROM芯片中。 3. 控制对象模拟及过程信号的采集 根据控制对象特性,以线性集成运算放大器为主构成反馈运算回路,模拟控制对 象的特性。将定值和过程变量送入工业信号转换装置中,以便进行观察和记录。 4. 系统调试 设计要求进行动态调试。动态调试是指系统与生产现场相连时的调试。由于生产 过程已经处于运行或试运行阶段,此时应以观察为主,当涉及到必需的系统修改 时,应做好充分的准备及安全措施,以免影响正常生产,更不允许造成系统或设 备故障。动态调试一般包括以下内容: 1)观察过程参数显示是否正常、执行机构操作是否正常; 2)检查控制系统逻辑是否正确,并在适当时候投入自动运行; 3)对控制回路进行在线整定; 4)当系统存在较大问题时,如需进行控制结构修改、增加测点等,要重新组态下装。 二、设计(实验)正文 1设计题目:炉膛压力系统死区控制系统设计(如附图1) 附图1: 引风机 炉膛压力系统死区单回路控制系统

控制仪表及装置文献综述

控制仪表及装置文献综述题目:锅炉汽包水位控制系统 班级 学号 学生姓名 2014年4月16号

引言 本设计首先对锅炉汽包水位控制系统进行简单的原理分析和结构介绍,绘制控制系统流程图,再由影响水位的因素选择变送器,本设计选用UYZ-50系列电容物位计进行物位检测,控制器选用DTL型调节器,它接受从变送器或转换器来的0~10mA DC测量信号,并与内给定值或外给定值比较,它们的差值经调节器比例积分、微分运算输出0~10mA DC 信号至执行机构。 DKZ直行程是我国最早的、唯一生产的电动执行器,本设计选用其作为电动执行机构。调节阀选用KVGD9113-1P型电动双水冷式超高温蝶阀,最后综合实际在自动检测和控制系统中的作用进行参数设定。 关键字:流程图,控制器,执行机构,调节阀

目录 1.系统简介 (1) 2.锅炉控制系统 (2) 2.1锅炉: (2) 2.2省煤器和空气预热器: (2) 3.仪表的选择 (3) 3.1变送器: (3) 3.2控制器 (6) 3.3执行器: (8) 3.3.1执行机构: (9) 3.3.2调节阀: (12) 4.仪表配接图及说明 (13) 6.仪表清单 (14) 7.参考文献 (14)

1.系统简介 控制系统一般由以下几部分组成 图1 自动控制系统简易图 锅炉水位系统如下图: 图2 单冲量控制系统原理图及方框图

其单位阶跃响应图如下: 图3 蒸汽流量干扰下水位阶跃曲线 通过电容式液位计将检测来的液位信号变送给成标准信号,再输送给控制器,调节器再通过执行机构和阀来控制进水量,从而达到自动控制锅炉水位。 2.锅炉控制系统 2.1锅炉: 锅炉是火力发电厂中主要设备之一。它的作用是使燃料在炉膛中燃烧放热,井将热量传给工质,以产生一定压力和温度的蒸汽,供汽轮发电机组发电。电厂锅炉与其他行业所用锅炉相比,具有容量大、参数高、结构复杂、自动化程度高等特点。 2.2省煤器和空气预热器: 省煤器和空气预热器通常布置在锅炉对流烟道的尾部,进入这些受热

控制仪表及装置复习要点及习题

概论思考题与习题 0-1 控制仪表与装置采用何种信号进行联络?电压信号传输和电流信号传输各有什么特点?使用在何种场合? 0-2 说明现场仪表与控制室仪表之间的信号传输及供电方式。0~10mA的直流电流信号能否用于两线制传输方式?为什么? 0-3 什么是本质安全型防爆仪表,如何构成本质安全防爆系统? 0-4 安全栅有哪几种?它们是如何实现本质安全防爆的? 第一章思考题与习题 1-1 说明P、PI、PD调节规律的特点以及这几种调节规律在控制系统中的作用。 1-2 调节器输入一阶跃信号,作用一段时间后突然消失。在上述情况下,分别画出P、PI、PD调节器的输出变化过程。如果输入一随时间线性增加的信号时,调节器的输出将作何变化? 1-3 如何用频率特性描述调节器的调节规律?分别画出PI、PD、PID的对数幅频特性。 1-4 什么是比例度、积分时间和微分时间?如何测定这些变量? 1-5 某P调节器的输入信号是4~20mA,输出信号为1~5V,当比例度δ=60%时,输入变化6mA所引起的输出变化量是多少? 1-6 说明积分增益和微分增益的物理意义。它们的大小对调节器的输出有什么影响? 1-7 什么是调节器的调节精度?实际PID调节器用于控制系统中,控制结果能否消除余差?为什么? 1-8 某PID调节器(正作用)输入、输出信号均为4~20mA,调节器的初始值I i=I0=4mA,δ=200%,T I=T D=2min,K D=10。在t=0时输入ΔI i=2mA的阶跃信号,分别求取t=12s 时:(1)PI工况下的输出值;(2)PD工况下的输出值。 1-9 PID调节器的构成方式有哪几种?各有什么特点? 1-10 基型调节器的输入电路为什么采用差动输入和电平移动的方式?偏差差动电平移动电路怎样消除导线电阻所引起的运算误差? 1-11 在基型调节器的PD电路中,如何保证开关S从“断”位置切至“通”位置时输出信号保持不变? 1-12 试分析基型调节器产生积分饱和现象的原因。若将调节器输出加以限幅,能否消除这一现象?为什么?应怎样解决? 1-13 基型调节器的输出电路(参照图1-20)中,已知R1=R2=KR=30kΩ,R f=250Ω,试通过计算说明该电路对运算放大器共模输入电压的要求及负载电阻的范围。 1-14 基型调节器如何保证“自动”→“软手操”、“软手操”(或硬手操)→“自动”无平衡、无扰动的切换? 1-15 积分反馈型限幅调节器和PI-P调节器是如何防止积分饱和的? 1-16 简述前馈调节器和非线性调节器的构成原理。 1-17 偏差报警单元为什么要设置U b和U c?简述其工作原理。 1-18 输出限幅单元是如何实现限幅的?电路中的二极管起什么作用? 第二章思考题与习题 2-1 变送器在总体结构上采用何种方法使输入信号与输出信号之间保持线性关系? 2-2 何谓量程调整、零点调整合零点迁移,试举一例说明。 2-3 简述力平衡式差压变送器的结构和动作过程,并说明零点调整合零点迁移的方法。 2-4 力平衡式差压变送器是如何实现量程调整的?试分析矢量机构工作原理。 2-5 说明位移检测放大器的构成。该放大器如何将位移信号转换成输出电流的? 2-6 以差压变送器为例说明“两线制”仪表的特点。

控制仪表及装置试题2014

一、填空(每空2分,共30分) 1. 电动控制仪表控制仪表按信号类型可以分为:( )和( )两类; 2.变送器的作用是( ) ; 3.安全栅的作用是(),(); 4. DDZ-Ⅲ型仪表是以( )作为标准统一信号的; 5.配电器的作用是( ); 6.安全防爆系统应具备的条件是( )和( ); 7.选择气动执行器作用方式气开气关的依据是以()为原则; 8.智能变送器就结构而言一般是由( )和()组成; 9.热电阻温度变送器量程单元中热电阻采用三线制连接的目的是( ); 10.控制仪表中DCS是指( ),FCS是指( ); 二.解答下列各题(每题4分,共20分) 1.画出齐纳式安全栅的原理电路图,并说明其工作原理。 2.试述电容式差压变送器测量部分的工作原理。 3.画出电动执行器中伺服放大器的原理框图,并叙述其工作原理。 4.试述变送器中调量程、零点以及零点迁移的意义和方法。 5.解释开方器为何要设小信号切除电路?并说明DDZ-Ⅲ型开方器的小信号切除 电路工作原理。 三.写出理想P,PI,PD,PID四种调节器的传递函数,划出其阶跃响应曲线(20分)。 四.Ⅲ型调节器考虑导线电阻压降的差动输入电路原理图如下,试推导V 01与V i 之 间的关系,并说明导线电阻压降V CM1,V CM2 能否影响运算电路的精度。 (R 1=R 2 =R 3 =R 4 =R 5 =R=500kΩ,R 7 =R 8 =5 kΩ)(15分)

五.如图位移检测放大器原理线路图,哪些器件是为实现本质安全防爆措施而设置的,各是如何起作用的 (15) (答案要注明各个要点的评分标准) 一. (每空2分) 1(数字式)(模拟式) 2(是将传感器来的各种工艺变量转换成标准的统一信号) 3(信号传输)(阻止危险信号进入危险场所) 4(4~20mA 或1~5V ) 5(信号变换与隔离、供电), 6(危险场所使用安全防爆仪表)(使用安全栅) 7(安全生产), 8(传感器部件)(电子部件) 9(克服热电阻的连接导线电阻对测温的影响) 10(集散控制系统)(现场总线控制系统) 二.( 每题4分,共20分) 1 、齐纳式安全栅是利用齐纳二极管的反向击穿特性制作的。这就安全侧异常高电压不能窜入危险侧。

控制装置与仪表课程设计

控制装置与仪表课程设计 课程设计报告( 2012-- 2013年度第二学期) 名称:控制装置与仪表课程设计 题目:炉膛压力系统死区控制系统设计 院系: 班级: 学号: 学生姓名: 指导教师: 设计周数:一周 成绩: 日期:2013年7 月5日

 1.2设计实验设备 KMM数字调节器、KMM程序写入器、PROM擦除器、控制系统模拟试验台1 1.3主要内容 1. 按选题的控制要求,进行控制策略的原理设计、仪表选型并将控制方案以SAMA 图表示出来。化工仪表与自动化考试试题汇总及答案

《化工仪表与自动化》课程测试试题一 一、填空题(36分) 1、过程控制系统是由_控制器__、_执行器__、__测量变送__和_被控对象_等环节组成。 2、过程控制系统中按被控参数的名称来分有__压力__、_流量___、_温度__、_液位_等控制系统。 3、目前求取过程数学模型的方法有两种。其中一种是根据过程的内在机理,通过__物料_和_能量_物料平衡关系,用__机理建模__的方法求取过程的数学模型。 4、控制对象的干扰通道的动态特性对过渡过程的影响是:干扰通道的时间常数愈大,对被控变量的影响___越小____;干扰通道容量滞后愈多,则调节质量__越差 ____;干扰通道的纯滞后对调节质量_有影响,纯滞后越大,质量越差__。 5、选择控制方案时,总是力图使调节通道的放大倍数(增益)大于__干扰通道 的放大倍数(增益)。 6.某调节系统采用比例积分作用调节器,先用纯比例调整到合适的调节输出,再加入积分作用的后,应_减小调节器的放大倍数_,才能使稳定性不变。 7.描述控制系统的品质指标的参数有最大偏差、衰减比和余差等。8.串级调节系统,一般情况下主回路选择___PID______或__PI__调节规律调节器,副回路选用__P_调节规律调节器;如果副回路采用差压法测流量,应采用 什么装置_开放器___补偿。 9.仪表自动化标准中,气动仪表标准信号范围是0.02~0.1MPa;电Ⅱ型标准信号范围是4~20mA;电Ⅲ型标准信号范围是0~10mA。 二、综合题(54分) 1、(10分)画出气关式类型执行器的两种简单结构示意简图;在控制系统 中如何选择执行器类型?举例说明。 答:

在控制系统中,执行器是按安全原则选择类型的,也就是当控制信号中断时,要保证设备和操作人员的安全。如:加热炉温度控制,当燃料量为操纵变量时,其执行器应选择气开类型,当信号中断时,切断燃料,保证安全。 2、(14分)热电偶为什么要进行冷端温度补偿?有哪些冷端温度补偿方法?原理是什么? 答:①因为各种显示仪表和热电偶分度表都是在热电偶冷端温度为零的时候做出的。但实际中热电偶冷端温度不等于零,且经常波动,这必然造成输出减少,所以要进行热电偶的冷端温度补偿。 ②热电偶常用的冷端温度补偿方法有:冰浴法、公式计算法、仪表机械零点调整法、电桥补偿法和补偿热电偶 ③ ?冰浴法:用冰槽使t0保持零度。 ?计算法:E AB(t,0)=E AB(t,t0)+E AB(t0,0) ?仪表零点调整法:将仪表的机械零点调到t0 ?补偿电桥法:用电桥产生E AB(t0,0)与E AB(t,t0)叠加,即可消除t0变化对测量的影响。 ?补偿热电偶:用与测量热电偶同型号的热电偶进行补偿,用于多支热电偶。 3、(10分)控制器输入偏差是阶跃信号(见下图),请根据已知参数, 画出P、PI的输出响应曲线。 (1)P输出,已知:比例度δ=50% (2)PI输出,已知:比例度δ=100% 积分时间Ti=1分 答:

控制装置及仪表练习及答案

现场与控制室仪表之间采用直流电流信号 优点: a.直流比交流干扰少 b.直流信号对负载的要求简单 c.电流比电压更利于远传信息 要求:接收仪表输入电阻小。 缺点:多个仪表接收同一电流信息,它们必须串联 △任何一个仪表在拆离信号回路之前首先要把该仪表的两 个输入端短接,否则其它仪表将会因电流中断而失去信号 △仪表无公共接地点,须浮空工作 优点△任何一个仪表拆离信号回路都不会影响其它仪表的运行。 △各个仪表具有公共接地点,可以共用一个直流电源。 要求:接收仪表的输入阻抗要足够高 3141、试述是电动执行器的校验步骤。 答:(1)当执行器校验接线无误后,接通电源,将伺服电机端盖上的:“手动——自动”开关拨向“手动”位置,摇动手柄,当输出轴转到零位时,位置发送器的输出电流应为4MA,(2)摇动手柄,使执行机构的输出轴旋转90度,此时位置发送器的电流应等于20MA,否则应调整位置发送器内的调幅值电位器。输出轴的转角与位置发送器的输出电流成正比例关系,其误差应符合要求;(3)用双极开关改变输入信号的极性,使执行器向正、反两个方向旋转,输出轴应动作灵活,位置发送器的输出电流应随输出轴向转动而正确变化。 3142、试述电动执行器和气动执行机构的就地如何手动操作? 答:(1)电动执行器就地手动操作时,可将电动机上的把手拨到“手动”位置,拉出手轮,摇转即可;(2)气动执行机构就地手动操作时,可将控制箱上的平衡阀板到“手动”位置,将上、下缸气路连通。不带手轮的气动执行机构,在其支架转轴端部带有六万头,可使用专用扳手进行手动操作。 3144、角行程执行器的机械调整主要指的是什么?若调节机构“全关”至“全开”,而执行器转臂旋转已超过90度或不到90度时,应怎样调整? 答:(1)机械调整主要指调整调节机构转臂的长度,能使电动执行器转臂逆时针旋转90度,或气动执行机构活塞杆由最低位置运动到最高位置时,调节机构从“全关”至“全开”,走完全行程;(2)或调节机构“全关”至“全开”,而执行器转臂旋转已超过90度时,应将调节机构转臂销轴孔向里移,即缩短转臂长度。若执行器转臂旋转不到90度时,则应将调节机构转臂销轴孔向外移,即增长转臂长度。 3145、角行程电动执行器的安装位置应如何选择? 答:(1)执行器一般安装在被调节机构的附近,并便于操作维护和检修不影响通行;(2)拉杆不宜太长;(3)执行器与调节机构的转臂在同一平面内动作,否则应另装换向器;(4)安装完毕后,应使执行器手轮顺时针旋转,调节机构关小,反之开大,否则应在手轮旁标明开关方向;(5)执行器安装应保证在调节机构随主设备受热位移时 答案: 比例作用是依据偏差的大小来动作的,积分作用是依据偏差是否存在来动作的。微分作用依据是偏差变化速度来动作的。 题: 在PID调节中P、I、D作用在系统中各起什么作用? 答案: 在系统中起着稳定被调参数的作用。在系统中起着消除余差的作用。在系统中起着超前调节的作用。 题: DDZ--Ⅲ型仪表与DDZ--Ⅱ型仪表相比有哪些主要特点。 答案:五个主要特点

控制仪表及装置——考试复习题

简答题5X8=40分 第1章概论 1. 一个简单的闭环调节系统中至少应包含哪几个环节?P1 输入环节;输出环节;反馈环节等 2. 过程控制仪表与装置的分类有哪几种形式? P2 按能源形式分类:可分为电动、气动、液动和机械式等。工业上普遍使用电动和气动控制仪表;按信号类型分类:分为模拟式和数字式两大类;按结构形式分类:单元组合式控制仪表,基地式控制仪表,集散型计算机控制系统,现场总线控制系统。 3. 过程控制仪表与装置按能源形式分类可分为哪几种?目前工业上普遍使用的是哪两 种? P2 过程控制仪表与装置按能源形式分类可分为电动、气动、液动和机械式等。工业上普遍使用电动和气动控制仪表。 4.数字式控制仪表的特征有哪些? 其传输信号为断续变化的数字量,可以进行各种数字运算和逻辑判断,功能完善性,能优越,能解决模拟式控制仪表难以解决的问题。 5. 变送单元的作用是什么? 它能将各种被测参数,如温度、压力、流量、液位等变换成相应的标准统一信号传送到接收仪表,以供指示、记录或控制。 6. 控制单元的作用是什么? 将来自变送单元的测量信号与给定信号进行比较,按照偏差给出控制信号,去控制执行器的动作。 7. 执行单元的作用是什么? 它按照调节器输出的控制信号或手动操作信号,操作执行元件,改变控制变量的大小。 8. 现场总线控制系统的特征? P3 其特征为:现场控制和双向数字通讯,即将传统上集中于控制室的控制功能分散到现场设备中,实现现场控制,而现场设备与控制室内的仪表或装置之间为双向数字通讯。 9. 信号制是指什么?P3-4 信号制即信号标准,是指仪表之间采用的传输信号的类型和数值。 10. 制定信号制的目的是什么?P3-4 达到通用性和相互兼容性的要求,以便不同系列或不同厂家生产的仪表能够共同使用在同一控制系统中,实现系统的功能。 11. 气动仪表的信号标准?P3-4 现场与控制室仪表之间宜采用直流电流信号。 14. 直流电流信号有哪些优缺点?P4-5 优点:a、直流比交流干扰少b、直流信号对负载的要求简单c、电流比电压更利于远传信息缺点:

控制仪表测试题+答案

自动化仪表与过程控制 一.填空、选择题 1. 被调介质流过阀门的相对流量(Q/Qmax )与阀门相对行程(l/L )之间的关系,称为调节阀的(流量)特性;若阀前后的压差保持不变时,上述关系称为(理想)特性;实际使用中,阀前后的压差总是变化的,此时上述关系为(工作)特性。 2. 根据下列情况,填空(大,小,好,差): A. 关小与调节阀串联的切断阀,会使可调比变(小),流量特性变(差); B. 打开与调节阀并联的旁路阀,会使可调比变(小),流量特性变(差); C. 对可调比来说,切断阀比旁路阀的影响要(小); D. 对流量特性来说,切断阀比旁路阀的影响要(差)。 3 )1g/cm,,流体重度为(的定义是:调节阀全开,阀前后压差为(0.1MPa )3. 流通能力C 每(小时)所通过的流体(流量/体积/质量)数。 4. 加热炉的燃料油系统应选用(气开)式调节阀;锅炉液位控制的冷水阀应采用(气关)式调节阀。 5. 控制系统引入积分作用是为了(消除余差),但积分的引入会使系统(产生振荡现象),引入微分作用是为了(克服容量滞后)。 6. 执行器按其能源型式可分为(气动),(电动),(液动)三大类。 7. 气动执行器由(执行机构)和(调节机构)两个部分组成。 )。手动操作机构)、(阀门定位器8. 执行器常用的辅助装置有( 9. 调节阀的流量特性有(直线特性)、(对数/抛物线特性)和(快开特性),流量特性的 选择主要是与(被控对象的过程特性)相匹配。 10. 根据下列情况,选择调节阀的流量特性: A.调节阀经常在小开度工作时,易选用(等百分比/对数)特性; B. 双位调节应选用(快开)特性; C. 当被调介质含有固体悬浮物时,宜选(直线)特性; D. 程序控制应选用(快开)特性。 11.调节系统中调节器正、反作用的确定是根据:(B ) A.实现闭环回路的正反馈。 B.实现闭环回路的负反馈。 C.系统放大倍数恰到好处 D.生产的安全性。 12. 由于微分调节规律有超前作用,因此调节器加入微分作用主要是用来:(C ) A. 克服调节对象的惯性滞后(时间常数T),容量滞后τ和纯滞后τ. 0c B. 克服调节对象的滞后τ. 0 C. 克服调节对象的惯性滞后(时间常数T),容量滞后τ. c 二.简答题 1. 据你所知,写出十种常见的调节阀结构型式。 【参考答案】

过程控制系统与仪表 习题答案 王再英

过程控制系统与仪表王再英刘淮霞陈毅静编著 习题与思考题解答 机械工业出版社

第1章思考题与习题 1-1 过程控制有哪些主要特点?为什么说过程控制多属慢过程参数控制? 解答: 1.控制对象复杂、控制要求多样 2. 控制方案丰富 3.控制多属慢过程参数控制 4.定值控制是过程控制的一种主要控制形式 5.过程控制系统由规范化的过程检测控制仪表组成 1-2 什么是过程控制系统?典型过程控制系统由哪几部分组成? 解答: 过程控制系统:一般是指工业生产过程中自动控制系统的变量是温度、压力、流量、液位、成份等这样一些变量的系统。 组成:参照图1-1。 1-4 说明过程控制系统的分类方法,通常过程控制系统可分为哪几类? 解答: 分类方法说明: 按所控制的参数来分,有温度控制系统、压力控制系统、流量控制系统等;按控制系统所处理的信号方式来分,有模拟控制系统与数字控制系统;按控制器类型来分,有常规仪表控制系统与计算机控制系统;按控制系统的结构和所完成的功能来分,有串级控制系统、均匀控制系统、自适应控制系统等;按其动作规律来分,有比例(P)控制、比例积分(PI)控制,比例、积分、微分(PID)控制系统等;按控制系统组成回路的情况来分,有单回路与多回路控制系统、开环与闭环控制系统;按被控参数的数量可分为单变量和多变量控制系统等。 通常分类: 1.按设定值的形式不同划分:(1)定值控制系统 (2)随动控制系统 (3)程序控制系统 2.按系统的结构特点分类:(1)反馈控制系统 (2)前馈控制系统 (3)前馈—反馈复合控制系统 1-5 什么是定值控制系统?

解答: 在定值控制系统中设定值是恒定不变的,引起系统被控参数变化的就是扰动信号。 1-6 什么是被控对象的静态特性?什么是被控对象的动态特性?二者之间有什么关系? 解答: 被控对象的静态特性:稳态时控制过程被控参数与控制变量之间的关系称为静态特性。 被控对象的动态特性:。系统在动态过程中,被控参数与控制变量之间的关系即为控制过程的动态特性。 二者之间的关系: 1-7 试说明定值控制系统稳态与动态的含义。为什么在分析过程控制系统得性能时更关注其动态特性? 解答: 稳态: 对于定值控制,当控制系统输入(设定值和扰动)不变时,整个系统若能达 到一种平衡状态,系统中各个组成环节暂不动作,它们的输出信号都处于相对静 止状态,这种状态称为稳态(或静态)。 动态: 从外部扰动出现、平衡状态遭到破坏、自动控制装置开始动作,到整个系统 又建立新的稳态(达到新的平衡)、调节过程结束的这一段时间,整个系统各个环节的状态和参数都处于变化的过程之中,这种状态称为动态。 在实际的生产过程中,被控过程常常受到各种振动的影响,不可能一直工作在稳态。只有将控制系统研究与分析的重点放在各个环节的动态特性,才能设计出良好的控制系统。 1-8 评价控制系统动态性能的常用单项指标有哪些?各自的定义是什么? 解答: 单项性能指标主要有:衰减比、超调量与最大动态偏差、静差、调节时间、振荡频率、上升时间和峰值时间等。 衰减比:等于两个相邻的同向波峰值之比n; 过渡过程的最大动态偏差:对于定值控制系统,是指被控参数偏离设定值的最大值A; y与最终稳态值y(∞)之比的百分数σ; 超调量:第一个波峰值 1

仪表技术人员考试试题答案

仪表技术人员考试试题 一、填空题 专业基础知识 1、转子流量计必须由垂直安装。 2、测量液体压力时,取压点设在管道的下半部,在导压管的最高点应装设集气器,测量气体压力时,取压点设在管道的上半部,在导压管的最低点应装设气液分离器。 3、仪表调校的主要内容调零点、调量程、调线性。 4、当温度取源部件与工艺管道呈倾斜安装时,取源部件应逆着介质流向插入。 5、仪表引压管路的强度和严密性需要试验,当用液体试压时一般应为设计压力的1.25倍,当用气体试压时一般应为设计压力的1.15倍。 6、测温元件一般应插入管道越过管道中心5~10mm 7、节流孔板前的直管段一般要求10D,节流孔板后直管段一般要求 5D。 8、伴热蒸汽压一般不超过 0.5 MPa 。 9、玻璃液位计是根据连通器原理工作的,翻板式液位计是利用浮子磁性把液位的高低传递给翻板而工作的。 10、仪表电缆保护管敷设应从电缆槽盒的侧面进入,不应从底部或上部进入。 11、仪表电缆保护管敷设连接形式采用螺纹连接,不得采用套管连接。 12、仪表电缆保护管敷设螺纹加工应光滑、完整、无蚀,在螺纹上应以电力复合脂或导电性防锈脂,不得在螺纹上缠麻或缠绝缘胶带及涂其它油漆,螺纹有效啮合扣数不应小于 5 扣。 14、在热电偶温度计中,R100表示为1000℃时的电阻值。 15、可燃气体检测仪和有毒气体检测仪的安装位置应根据所检测气体的密度

17、翻板式液位计是利用浮子磁性?把液位的高低传递给翻板而工作的。 18、现场总线通讯传送的是数字信号,模拟通信传送的是4~20mA模拟信号。 19、1千克力=9.8牛顿,1MPa=106Pa。 20、测量范围20~100℃的下限值为+20℃,上限值为+100℃,量程为80℃。 21、按误差数值表示的方法,误差可分为绝对误差、相对误差、引用误差。 22、双金属温度计是利用固体受热膨胀的性质而制成的测温仪表,其精度等级为1~2.5级。 23、仪表校准和试验用的标准仪器仪表其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的 1/3 。 24、调校压力表用的标准表,其绝对误差应小于被校表绝对误差的1/3?。 25、有一精度等级为0.5的测温仪表,测量范围为200~600℃,该仪表的允许基本误差为±2℃。 26、若仪表的精度为1级,即允许误差为±1%。 27、校验一块精度为1.5级,量程为6.0MPa的工业压力表,选用的标准压力表的精度0.25 级、量程为10MPa。 28、校验仪表时,主要用仪表精度和变差指标来判断仪表是否合格。 29、用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路串联起来。 30、电接点压力表在压力低于下限或压力高于上限时均可发出报警信号。 31、铂热电阻是利用铂丝的电阻随温度的变化而变化的原理设计制作的。 32、用热电偶测量温度时,其连接导线应该使用补偿导线。 33、在自控系统中,仪表位号首位为F代表流量、D代表密度。 34、差压式流量计包括节流装置、导压管、变送器三部分。 35、调节阀由执行机构和阀体部件两部分组成。 36、同一条管线上同时有一次压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的上游侧。

控制装置及仪表炉膛压力设计

科技学院 课程设计报告 ( 2013-- 2014年度第一学期) 名称:控制装置与仪表 题目:炉膛压力系统死区控制系统设计院系:科技学院 班级:自动化 学号: 学生姓名: 指导教师:平玉环 设计周数:一周 成绩: 日期:2014年7 月3 日

 二题目分析设计: 系统整体控制方案(燃煤锅炉) 1,炉膛负压概述 炉膛压力是指送入炉膛内的空气、煤粉及烟气和引风机吸走的烟气量之间的平衡关系,

过程控制仪表和装置考试试卷

一、填空题(每题2分,共20分) (1)控制仪表防爆措施主要有隔爆型和本质安全性。 (2)智能仪表的能源信号是24V ,标准传输信号是4~20mA 。电Ⅲ仪表的能源信号是24V ,标准传输信号是4~20mA (3)电气转换器是将4~20MA 信号转换为0.02~0.1MP 信号的设备。 (4)在PID控制器中,比例度越大系统越稳定;积分时间越短,积分作用越强;微分时间越长,微分作用越强。 (5)手动操作是由手动操作电路实现的,手动操作电路是在比例积分电路的基础上附加软手动操作电路和硬手动操作电路来实现的。 (6)DDZ-Ⅲ型控制器有自动(A)、软手动(M)、硬手动(H) 三种工作状态。 (7)执行器按所驱动的能源来分,有电动执行器、气动执行器、液动执行器三大类。 (8)常用的安全栅有:齐纳式安全栅和变压器隔离式安全栅。 (9)气动阀门定位器是按力矩平衡原理工作的,具有精确定位的功能的作用。 (10)电气阀门定位器是按力矩平衡原理工作的,即具有电器转换器的作用,又具有精确定位的功能的作用。 二、名词解释(每题4分,共20分) (1)流量系数C 流量系数C:流量系数C的定义为:在控制阀全开, 阀两端压差为100kPa, 流体密度为1g/cm3时,流经控制阀的流体流量(以m3/h 表示)。 (2)“虚短” “虚短”;差模输入电压为零,即Ud=0; (3)“虚断” “虚断”;输入端输入电流为零,即ii=0。 (4)控制规律: 控制规律,就是指控制器的输出信号与输入信号之间随时间变化的规律 (5)反作用执行机构 反作用执行机构:当来自控制器或阀门定位器的信号压力增大时,阀杆向下动作的叫正作用执行机构(ZMA 型);当信号压力增大时,阀杆向上动作的叫反作用执行机构(ZMB 型)。 三、简答题(每题8分,共40分) 1、试述热电偶温度变送器的工作原理。 热电偶温度变送器与热电偶配合使用,可以把温度信号转换为4~20mA、1~5V的标准信号。它由量程单元和放大单元两部分组成,如图2.30所示。 热电偶温度变送器的放大单元包括放大器和直流/交流/直流变换器两部分,放大器由集成运算放大器,功率放大器、隔离输出和隔离反馈电路组成,后者有变换器和整流、滤波、稳压电路组成。放大单元的作用是将量程单元送来的毫伏信号进行电压放大和功率放大,输出统一的直流电流信号Io(4~20mA)和直流电压信号VO(1~5V)。同时,输出电流又经隔离反馈转换成反馈电压信号Vf,送至量程单元。热电偶温度变送器的量程单元原理电路如图2.34所示,它由信号输入回路①,零点调整及冷端补偿回路②,以及非线性反馈回路③等部分组成。

控制仪表与装置实验报告

实验报告 实验名称:电容式压力变送器校验实验院系:自动化系 专业班级: 学生姓名: 学号: 指导教师: 实验日期:

一.实验目的 1.熟悉 1151 电容式差压变送器的结构原理和技术指标; 2.掌握此型号变送器的调试、检验和操作方法。 二.实验设备 1.XY1151DP3E电容式变送器(最小量程 0~1.3kpa,最大量程 0~7.5kpa, 输出信号 4-20mA ) 1台 2.数字式压力计 CPC20001台 3.手操压力泵(-25~25kpa)1台 4.毫安表1块 三.实验步骤 1.实验接线 按图 3-1 接线,数字压力计即可测压力,又能提供24V 直流电源。 电源 - 信号端子位于电气壳体内的接线侧,接线时,可将铭牌上标有“接线侧”那边盖子拧开,上部端子是电源信号端子,下部端子为测试端子,注意不要把电源 - 信号线接到测试端,否则会烧坏二极管。24VDC是通过信号线送的变送器的。 2.零点及满量程调整: 零点和满量程调整螺钉位于电气壳体内的铭牌后面,移开铭牌即可进行调校, 顺时针转动调整螺钉使变送器的输出表大。 ( 1)零点调整: 由手操压力泵向电容式变送器高压腔轻轻加压,低压腔通大气,注意所加压力不应超过变送器的最大量程(此型号变送器量程是0—7.5KPa),向变送器压力室输入零点所对应的差压1KPa,看变送器的输出是否是4mA,若不是,调整零点螺钉使输出为 4mA。 (2)满量程调整: 由手操压力泵轻轻加压,向变送器压力室输入满量程所对应的差压5KPa,看 变送器的输出,是否是20mA,若不是调整量程螺钉使输出为20mA。

注意,零点调整不影响量程,但量程调整会影响零点,调整量程影响零点的量,为量程调整量的 1/5 。所以量程和零点须反复调整,直到符合要求为止。 3. 线性度校验: 下限差压为 ,上限差压为 ,测量量程为 将相当于量程的 0%,25%,50%,75%,100%的压力依次送入变送器,从输出电流 表看变送器的输出电流,其误差应在精度范围之内(变送器的精度等级是 0.2 级)。上下行程分别校验,数据表格如下所示: 表 3-1 输入压力( KPa ) 输出电流( mA ) 上行程 理论值 示值 绝对误差 1.01 4.00 4.00 0.00 2.04 8.00 8.02 0.02 3.01 1 12.01 0.01 12.00 4.02 16.00 15.99 0.01 5.00 20.00 20.00 0.00 表 3-2 输入压力( KPa ) 输出电流( mA ) 下行程 理论值 示值 绝对误差 4.99 20.00 20.01 0.01 4.00 16.00 16.02 0.02 3.01 12.00 12.01 0.01 2.00 8.00 8.00 0.00 1.00 4.00 3.98 0.02 四.数据分析 1. 误差分析:由于此变送器的精度等级是 0.2 级,量程范围是 4`20mA ,所以绝对误差应小于等于 0.032mA ,由表 3-1 、3-2 可知,本次实验所用变送 器经零点及满量程调节所得输出电流数据绝对误差均 <0.03mA ,误差符合要求。 2. 线性度分析:理论线性度满足下图, 输出电流 /mA 16 4 输入压力 /KPa O 1 5 上行程的最大绝对误差为 0.02 ≤0.032 ,下行程的最大绝对误差为 0.02 ≤ 0.032 ,在平均分配的不同点上均未超出误差限制,所以可认为该变送器线性度良好。 3. 实验误差原因分析:

自动控制仪表及装置 - 第一章

Q 控制规律的表达式可能考计算P13 1.参数含义:△y变化量KP控制器比例增益TI控制器积分时间TD控制 器微分时间ε偏差 2.偏差的正负:ε=Xi-Xs 测量值-给定值 3.控制器的正作用反作用选择依据(分析题)给你对象能分析出是正作用还 是反作用:若KP前有负号则为反作用 4.①选阀:怎么安全怎么来,P1的例子温度控制系统,选气开或电开;② 假设温度过高,则偏差(温度)=测量值-设定值大于零,目标是△y(燃料)变化值小于零,所以选择反作用。 P PI PD 规律的特点阶跃响应要会分析P13-18 P PI PD PID 阶跃响应曲线特点PI PD 规律的阶跃响应综合题里考记住实际的时域公式 1.P控制特性:输入输出成比例关系,只要有偏差存在,控制器的输出就会 立刻与偏差成比例地变化,控制作用及时迅速。系统会出现余差,被控变量受干扰影响偏离给定值后,无法回到原先数值;若偏差为零,则输出不会变化,系统无法保持平衡。增大KP可以减小余差,但系统稳定性变差,容易产生震荡。P用于干扰较小,允许有余差的系统中。 比例度δ、比例增益KP互为倒数,成反比,比例度越小,比例增益越大,比例作用越强。 2.PI控制特性:I能消除余差,只要偏差存在,积分作用的输出就会随时间 不断变化,知道偏差消除,控制器的输出才会稳定下来;积分作用输出快慢与输入偏差ε的大小成正比,与积分时间成反比,积分时间越短,积分

速度越快,积分作用越强;积分输出控制动作缓慢,会造成控制不及时,系统稳定裕度下降,因此积分作用与比例作用组合起来使用。 控制点偏差:控制器输出稳定在某一值时,测量值和给定值之间存在偏差。 控制精度:控制点最大偏差的相对变化值,表征控制器消除余差的能力,KI越大,控制精度越高,消除余差能力越强。 3.PD控制特性:当积分时间TI趋于无穷大,控制器成PD控制特性;微分 时间越长,微分作用越强;微分作用比单纯比例作用快,微分作用比单纯比例作用提前一段时间,这段时间就是TD;微分根据偏差变化速度进行控制,只要偏差出现变化趋势,就有控制作用输出,超前控制;偏差恒定不变,微分作用为零,所以不能单独使用。 微分增益KD<1,控制作用减弱,反微分,目的是滤波,KD =1相当于比例作用。 4.PID控制特性:both 5.微分先行目的:设定值放在微分之后,不对设定值做微分,效果是不因为 设定值的变化,引起输出值较大的变化。 6.如果PI阶跃曲线,KP增加或者TI减小的情况下,曲线如何变化,会分 析,做实验做的:KP增加比例作用增强,TI减小积分作用增强,积分增益变大,曲线变陡。 Q 基型控制器的电路方框图P20会画根据框图知道具备哪些功能 指示手操参数设定输入输出 用单片机设计基型控制器画框图各种东西都要含有有输入(键盘)参数指示显示输入输出

过程控制系统与仪表习题答案

一、某化学反应器,工艺规定操作温度为200±10℃,考虑安全因素,调节过程中温度规定值最大不得超过15℃。现设计运行的温度定值调节系统,在最大阶跃干扰作用下的过渡过程曲线如下图所示,试求:该系统的过渡过程品质指标(最大偏差、余差、衰减比、振荡周期和过渡时间),并问该调节系统是否满足工艺要求。 参考答案: 最大偏差 A = 230-200 = 30℃ 余差C= 205-200 = 5℃ 衰减比n = y1: y3 = 25:5 = 5:1 振荡周期T = 20 – 5 = 15 (min) 设被控变量进入稳态值的土2%,就认为过渡过程结束,则误差区域=205 ×(±2%)=±4.1℃ 在新稳态值(205℃)两侧以宽度为±4.1℃画一区域(阴影线)。曲线进入时间点Ts = 22min 工艺规定操作温度为200±10℃,考虑安全因素,调节过程中温度规定值最大不得超过15℃,而该调节系统A=30℃,不满足工艺要求。

最大偏差 A = 230-200 = 30℃ 余差C= 205-200 = 5℃ 衰减比n = y1: y3 = 25:5 = 5:1 二、如图所示,用差压变送器检测液位。已知ρ1=1200kg/m3,ρ2=950kg /m3,h1=1.0m,h2=5.0m,液位变化的范围为0~3.0m,如果当地重力加速度g=9.8m/s,求差压变送器的量程和迁移量。 当液位在0~3.0m变化时,差压的变化量为 ρ1gHmax=1200×9.8×3.0=35280 Pa 根据差压变送器的量程系列,可选差变的量程为40kPa 当H=0时,有 Δp=-ρ2g(h2-h1)=-950×9.8×(5.0-1.0)=-37240 Pa 所以,差压变送器需要进行负迁移,负迁移量为37.24kPa 迁移后该差变的测量范围为-37.24~2.76kPa 若选用DDZ-Ⅲ型仪表,则当变送器输出I=4mA时,表示H=0;当I=20mA时,H=40×3.0/35.28=3.4m,即实际可测液位范围为0~3.4m。

化工仪表自动化试题1

化工自动化仪表作业试题一 1、变浮力式液位计主要是沉筒式液位计,在结构上,有位移平衡式、力平衡式和带差动变压器的沉筒液面计三种类型。正确答案:对(物位计) 2、当生产装置出现危险信号时,能够输出正确的信号,阻止危险的发生、阻止事故的扩大化或减轻事故的后果,起这样作用的系统叫()。A(控制系统) A、安全仪表系统 B、计算机控制系统 C、集散控制系统 3、热电偶或补偿导线断路时,电位差计的示值是不动的;而有“断偶”保护的仪表示值为仪表上限。对(温度检测仪表) 4、()适用于大口径、大流量、低压力、不干净三介质。正确答案:C(阀门) A、单座阀 B、套筒阀 C、蝶阀 5、DCS控制站的扫描周期在组态时应设定得越短越好。错(控制系统) 6、按结构形状分类,PLC可分为整体式和分散式两种。错(可编程控制器) 整体式和模块式 7、串级控制系统利用主、副两个控制器串起来在一起来稳定()。A A、主参数 B、副参数 C、主对象 8、当测量脉动压力时,正常操作压力最高不得超过测量上限的1/2。错(检测仪表—压力) 9、导体的电阻率是与材料性质有关的物理量。对(电工学) 10、各种皮带运输机、链条机的传动部位,除安装防护罩外,还应有安全防护绳。对(机械知识) 11、强制对流传热的速率比自然对流传热速率()。正确答案:B(化工原理) A、相同 B、快 C、慢 12、熔断器的主要元件是熔体。对于工作电流稳定的电路(如照明电路),熔体的额定电流应略微小于负载的工作电流。错(电工学) 13、位置变送器是将执行机构输出轴的()转换成4~20毫安反馈信号的装置。正确答案:C(控制仪表) A、位移变化量 B、振动 C、位移 14、在实际应用中,调节阀既与管道串联又与管道并联,其工作特性曲线会发生很大变化。对()(控制仪表) 15、转子流量计的转子是用不锈钢、铜、铝合金、有机玻璃、聚四氟乙烯、塑料等材质制作的;根据被测介质的物理化学性质和量程大小来选择不同材料及不同形状的转子。对(检测仪表—流量) 16、泵体的温度太高,将会导致输送介质在泵体内发生汽蚀现象。正确答案:对(化工原理) 17、当调节阀与管道串联时,其可调比变大。正确答案:错(控制仪表) 18、电磁流量传感器的直管段要求比大部分其他流量计的直管段要求低。对(检测仪表—流量) 19、浮球液位计的结构是一机械杠杆系统,所以平衡锤在中间时,实际液位在中间。对(检测仪表—物位) 20、浮筒式液位计属于变浮力式液位计,浮球式液位计属于恒浮力式液位计。对

相关文档
相关文档 最新文档