mWdBm Watts dBm Watts

0 1.0 mW 26 400mW

1 1.3 mW 27 500mW

2 1.6 mW 28 640mW

3 2.0 mW 29 800mW

4 2.

5 mW 30 1.0W

5 3.2 mW 31 1.3W

6 4.0 mW 32 1.6W

7 5.0 mW 33 2.0W

8 6.0 mW 34 2.5W

9 8.0 mW 35 3.0W

10 10 mW 36 4.0W

11 13 mW 37 5.0W

12 16 mW 38 6.0W

13 20 mW 39 8.0W

14 25 mW 40 10W

15 32 mW 41 13W

16 40 mW 42 16W

17 50 mW 43 20W

18 64 mW 44 25W

19 80 mW 45 32W

20 100 mW 46 40W

21 128 mW 47 50W

22 160 mW 48 64W

23 200 mW 49 80W

24 250 mW 50 100W

25 320 mW 60 1000W

无线电发射机输出的射频信号,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接收下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。因此在无线网络的工程中,计算发射装置的发射功率与天线的辐射能力非常重要。

Tx 是发射(Transmits )的简称。无线电波的发射功率是指在给定频段范围内的能量,通常有两种衡量或测量标准:

功率(W )-相对1 瓦(Watts )的线性水准。例如,WiFi 无线网卡的发射功率通常为0.036W ,或者说36mW 。

增益(dBm )-相对 1 毫瓦(milliwatt )的比例水准。例如WiFi 无线网卡的发射增益为15.56dBm 。

两种表达方式可以互相转换:

dBm = 10 x log[ 功率mW]

mW = 10 [ 增益dBm / 10 dBm]

在无线系统中,天线被用来把电流波转换成电磁波,在转换过程中还可以对发射和接收的信号进行“放大”,这种能量放大的度量成为“增益(Gain )”。天线增益的度量单位为“ dBi ”。

由于无线系统中的电磁波能量是由发射设备的发射能量和天线的放大叠加作用产生,因此度量发射能量最好同一度量-增益(dB ),例如,发射设备的功率为100mW ,或20dBm ;天线的增益为10dBi ,则:

发射总能量=发射功率(dBm )+天线增益(dBi )

=20dBm +10dBi

=30dBm

或者:=1000mW

=1W

在“小功率”系统中(例如无线局域网络设备)每个dB 都非常重要,特别要记住“ 3 dB 法则”。

每增加或降低 3 dB ,意味着增加一倍或降低一半的功率:

-3 dB = 1/2 功率

-6 dB = 1/4 功率

+3 dB = 2x 功率

+6 dB = 4x 功率

例如,100mW 的无线发射功率为20dBm ,而50mW 的无线发射功率为17dBm ,而200mW 的发射功率为23dBm 。

电机型号机座号功率对照表

电机型号、机座号、功率对照表表1 型号额定功率 (kW) 额定电流 (380V)A 额定转速 ( r/min) 堵转转矩 ------- 额定转矩 堵转电流 -------- 额定电流 最大转矩 ------- 额定转矩 效率 (%) 功率因数 (cosΦ) 噪声 dB(A) YB2-631-2 2720 61 YB2-632-2 2720 61 YB2-711-2 2760 64 YB2-712-2 2760 64 YB2-801-2 2840 67 YB2-802-2 2840 67 YB2-90S-2 2850 72 YB2-90L-2 2850 72 YB2-100L-2 3 2870 76 YB2-112M-2 4 2890 77 YB2-132S1-2 2900 80 YB2-132S2-2 2900 80 YB2-160M1-2 11 2940 86 YB2-160M2-2 15 2940 86 YB2-160L-2 2940 86 YB2-180M-2 22 41 2950 89 YB2-200L1-2 30 2950 92 YB2-200L2-2 37 2950 92 YB2-225M-2 45 2960 92 YB2-250M-2 55 2970 93 YB2-280S-2 75 2970 94 YB2-280M-2 90 2980 94 YB2-315S-2 110 2980 96 YB2-315M-2 132 2980 96 YB2-315L1-2 160 2980 99 YB2-315L2-2 200 2980 99 YB2-355S1-2 (185) 323 2980 99 YB2-355S2-2 (200) 2980 99 YB2-355M1-2 (220) 2980 103 YB2-355M2-2 250 2980 103

电机型号及参数对照表

简介 变频调速电机简称变频电机,是变频器驱动的电动机的统称。实际上为变频器设计的电机为变频专用电机,电机可以在变频器的驱动下实现不同的转速与扭矩,以适应负载的需求变化。变频电动机由传统的鼠笼式电动机发展而来,把传统的电机风机改为独立出来的风机,并且提高了电机绕组的绝缘性能。在要求不高的场合如小功率和频率在额定工作频率工作情况下,可以用普通鼠笼电动机代替。 主要参数 品牌:ABB 产品类型:三相异步电动机 型号:QABP 4KW-4P 极数:4极 额定功率:4KW 额定电压:380/415/440(V) 额定转速:1450(rpm) 产品认证:CE 应用范围:机械设备行业均可 技术特点 效率高 达到欧洲CEMEP-EU效率等级电机标准二级值,符合中华人民共和国国家标准GB18613-2002中小型三相异步电动机能效限定值。双频宽电压

电压范围220V~690V,适用50Hz和60Hz电源。 噪声低 通过优化电磁设计、通风状况、结构尺寸等技术,M2JA系列电动机的噪声较低。 轴承负载能力高 电动机选用深沟球轴承,寿命长,80-132中心高电动机为永久型润滑,160-355设有加油装置。 可靠性好 电动机为全封闭风冷结构,防护等级IP55,材料及工艺符合环境要求。电动机机械强度高,坚固耐用,防锈防腐性强。绕组可靠性好,采用F级绝缘结构,B级考核。并可根据用户需要增加PTC热敏电阻或热敏开关。 本系列电机功率从0.25KW-315KW,机座中心高从71mm-355mm。可广泛应用于轻工,纺织,化工,冶金,机床等需要调速转动装置的行业中,是一种理想的调速动力源。 特殊设计 电磁设计 对于变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接启动,因此,过载能力和启动性能不在需要过多考虑,而要解决的关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力。方式一般如下: 1)尽可能的减小定子和转子电阻。

AWG 标准线径对照表

AWG 标准线径对照表 線徑的粗細是以號數(xxAWG)來表示的,數目越小表示線徑愈粗,所能承載的電流就越大,反之則線徑越細,耐電流量越小。例如說:12號的耐電流量是20安培,最大承受功率是2200瓦,而18號線的耐電流量則是7安培,最大承受功率是770瓦。 為什麼AWG號數越小直徑反而越大?如這麼解釋你就會明白,固定的截面積下能塞相同的AWG線的數量,如11#AWG號數可塞11根而15#AWG號數可塞15根,自然的15#AWG的單位線徑就較小。 美規線徑值單一導體或群導體【各正值或負值】的線徑值(Gauge)是以圓或平方厘米(mm2) 量測而得,平方厘米不常用在量測線徑值,由於牽涉到不正確,因一般大部份的導體形體,包含長方形及其他怪異形狀。因此我們拿全部的量測以圓平方厘米(c/m)為參考值 群導體計算的方法或公式: 加上單一導體的線徑值總和,並比較上表求得。如果值落入兩者之間,取比較少的值。 40股群導體線的線徑值為,如每一芯為24 Guage = 40 x 405 c/m = 16,200 c/m = 9 AWG(得出值落入12960c/m和16440c/m之間) 快速求得線徑值的方法: 兩條(AWG)相加時,該單一線徑值減3.ex. 2 x 18 AWG = (18-3=) 15 AWG 三條(AWG)相加時,該單一線徑值減5.ex. 3 x 24 AWG = (24-5=) 19 AWG 四條(AWG)相加時,該單一線徑值減6.ex. 4 x 10 AWG = (10-6=) 04 AWG 請記得“快速求得線徑值的方法”一些案例也許邊際會不正確,只採用此方式為大原則

常用功率线径对照表.docx

电机 1类配合选型表 序号电机功率 (380V)额定电流 (A)保护断路器接触器热继电器 10.55KW 1.6C65D 3P 4A LC1-D09LRD06(1~1.6) 20.75KW2C65D 3P 4A LC1-D09LRD07(1.6~2.5) 3 1.1KW 2.8C65D 3P 4A LC1-D09LRD08(2.5~4) 4 1.5KW 3.7C65D 3P 6A LC1-D09LRD08(2.5~4) 5 2.2KW 5.3C65D 3P 10A LC1-D18LRD10(4~6) 63KW7C65D 3P 12A LC1-D18LRD12(5.5~8) 74KW9C65D 3P 16A LC1-D25LRD14(7~10) 8 5.5KW12C65D 3P 20A LC1-D25LRD16(9~13) 97.5KW16C65D 3P 25A LC1-D32LRD21(12~18) 109KW18.1C65D 3P 25A LC1-D32LRD22(17~25) 1111KW23C65D 3P 32A LC1-D40LRD22(17~25) 1215KW30C65D 3P 40A LC1-D50LRD32(23~32) 1318.5KW37NSC60 3PD 50A LC1-D50LR9 F53 57(30~50) 1422KW44NSC60 3PD 60A LC1-D50LR9 F53 57(30~50) 1530KW59NSC100 3PD 80A LC1-D65LR9 F53 57(30~50) 1637KW72NSC100 3PD 100A LC1-D80LR9 F53 63(48~80) 1745KW85NSC100 3PD 100A LC1-D95LR9 F53 67(60~100) 1855KW105NSC160 3PD 125A LC1-D150LR9 F53 69(90~150) 1975KW140NSC160 3PD 160A LC1-F150LR9 F53 69(90~150) 2090KW170NSC250 3PD 225A LC1-F185LR9 F53 71(132~220) 21110KW210NSC250 3PD 250A LC1-F225LR9 F53 71(132~220) 22132KW250NSC400 3PD 320A LC1-F265LR9 F73 75(200~330)

AWG-标准线径对照表

AWG 标准线径对照表 线径的粗细是以号数(xxAWG)来表示的,数目越小表示线径愈粗,所能承载的电流就越大,反之则线径越细,耐电流量越小。例如说:12号的耐电流量是20安培,最大承受功率是2200瓦,而18号线的耐电流量则是7安培,最大承受功率是770瓦。 为什么AWG号数越小直径反而越大?如这么解释你就会明白,固定的截面积下能塞相同的AWG线的数量,如11#AWG号数可塞11根而15#AWG号数可塞15根,自然的15#AWG的单位线径就较小。 美规线径值单一导体或群导体【各正值或负值】的线径值(Gauge)是以圆或平方厘米(mm2) 量测而得,平方厘米不常用在量测线径值,由于牵涉到不正确,因一般大部份的导体形体,包含长方形及其他怪异形状。因此我们拿全部的量测以圆平方厘米(c/m)为参考值 群导体计算的方法或公式: 加上单一导体的线径值总和,并比较上表求得。如果值落入两者之间,取比较少的值。 40股群导体线的线径值为,如每一芯为24 Guage = 40 x 405 c/m = 16,200 c/m = 9 AWG(得出值落入12960c/m和16440c/m之间) 快速求得线径值的方法: 两条(AWG)相加时,该单一线径值减3. ex. 2 x 18 AWG = (18-3=) 15 AWG 三条(AWG)相加时,该单一线径值减5. ex. 3 x 24 AWG = (24-5=) 19 AWG 四条(AWG)相加时,该单一线径值减6. ex. 4 x 10 AWG = (10-6=) 04 AWG 请记得“快速求得线径值的方法”一些案例也许边际会不正确,只采用此方式为大原则 AWG 标准线径规格对照表

线径对照表

AWG 標準線徑規格對照表 AWG 標準線徑規格對照表 上一頁 業界線徑的粗細是以號數(xxAWG)來表示的,數目越小表示線徑愈粗,所能承載的電流就越大,反之則線徑越細,耐電流量越小。例如說:12號的耐電流量是20安培,最大承受功率是2200瓦,而18號線的耐電流量則是7安培,最大承受功率是770瓦。 為什麼AWG號數越小直徑反而越大?如這麼解釋你就會明白,固定的截面積下能塞相同的AWG線的數量,如11#AWG號數可塞11根而15#AWG號數可塞15根,自然的15#AWG的單位線徑就較小。 美規線徑值單一導體或群導體【各正值或負值】的線徑值(Gauge)是以圓或平方厘米(mm2) 量測而得,平方厘米不常用在量測線徑值,由於牽涉到不正確,因一般大部份的導體形體,包含長方形及其他怪異形狀。因此我們拿全部的量測以圓平方厘米(c/m)為參考值 群導體計算的方法或公式: 加上單一導體的線徑值總和,並比較上表求得。如果值落入兩者之間,取比較少的值。 40股群導體線的線徑值為,如每一芯為24 Guage = 40 x 405 c/m = 16,200 c/m = 9 AWG(得出值落入12960c/m和16440c/m之間) 快速求得線徑值的方法: 兩條(AWG)相加時,該單一線徑值減3. ex. 2 x 18 AWG = (18-3=) 15 AWG 三條(AWG)相加時,該單一線徑值減5. ex. 3 x 24 AWG = (24-5=) 19 AWG 四條(AWG)相加時,該單一線徑值減6. ex. 4 x 10 AWG = (10-6=) 04 AWG 請記得“快速求得線徑值的方法” 一些案例也許邊際會不正確,只採用此方式為大原則 AWG 標準線徑規格對照表

380电机功率及电气计算

380的电机。功率5.5KW。电流12A求用多少平方的铝线和铜线及计算公式(计算公式要简单实用。谢谢) 悬赏分:0 - 提问时间2008-8-25 19:15 提问者:chenchao38244 - 试用期一级其他回答共5 条 常用电工计算口诀 第一章按功率计算电流的口诀之一 1.用途: 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。 千瓦,电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。 3. 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为 准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设 备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一 倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流. 【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热 设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。 【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡 是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。 只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整 流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽 然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位 的电热和照明设备。 【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。 【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧) 【例3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指 380/220 伏低压侧)。 【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。 ②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每) 千

电流线径对照表

一般合格产品1平方毫米的铜线能载6-8安培电流,一般不超过6安培比较安全。 在日常生活中,许多电源线都是2.5mm2。这意味着直线的垂直横截面为2.5平方毫米。通常可以承受15安培乘以220伏电压,可以连接到3.3千瓦。 GB 4706.1-1992/1998中规定的导线负载电流值。 扩展数据 1当导体中存在交变电流或交变电磁场时,导体内部的电流分布不均匀,即电流集中在导体表面的薄层上,且越靠近导体表面。 2电流密度越高,导体内部的实际电流越小。结果,导体的电阻增大,功率损耗也增大。 三。两根导线的直径不同,载流能力也不同,可能会因负载需求大而产生大电流,烧毁连接点。 工作温度为30℃,长期在90%负荷下载流量如下: 1.5毫米2-18a

2.5mm2-26a 4平方毫米-38安 6平方毫米-47A 10平方毫米-66A 16平方毫米-92a 25mm2-120a 15035毫米 不同线径(小于1mm)铜线的载流容量表s=I/J,J=I/s,I=JS,s=截面积,J=电流密度,I=电流互感器:J=2.5,输电线路:J=5或以上 铜线在不同温度下的直径及其所能承受的最大电流2008-04-28 06:22 p.m.铜线的安全载流量计算方法如下: 2.5mm2铜电源线安全载流量28a,4mm2铜电源线安全载流量35A,6平方毫米铜电源线安全载流量48A,10平方毫米铜电源线安全载流量65A,16mm2安全载流量91A

铜电源线。25平方毫米铜电源线-120a的安全载流能力,如果是铝线,线径应是铜线的1.5-2倍。 110p空调,你想问他电流有多大或者电源线有多少。2一台10便士的空调是一台或三台,一台10便士,多台10便士。第一种:根据目前空调能效比,10p空调(三项)功率约为8-9kw,额定电流约为14a,一般推荐采用10mm2电缆,但也可采用6mm2国标电线。 对于多台机器,建议使用220mm电压和10mm2电源线 加载0.5和0.75平方线 0.5和0.75平方线荷载: 0.5平方线表示该线的横截面积为0.5平方毫米,0.75平方线的横截面积为0.75平方毫米。它自身的负载是允许流动的最大电流。铜线的推荐通过电流额定值为每平方毫米6A,因此220伏电源电压、0.5平方线和0.75平方线分别能承受660w和990w的负载。铜导线的安全载流能力一般根据最高允许温度、冷却条件和敷设条件来确定。导体

怎样计算用多大线径的电线

电线有载流量,设备有功率可以计算出电流量,根据计算的数据找合适的配比。 估算口诀编辑 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 "穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。

电机功率与电流关系

我们在做具体的控制系统时,常要需要计算负载的大小来选择电缆线的规格,我们可以根据电机铭牌来确定,也可以通过一些公式来算出来,其实有一种简单的经验算法很容易估算出来,虽然不是绝对正确,也足以用来做为选择电缆规格的依据了。方法是,我们常用的三相异步电机一般有两种接法,一种是星形一种是角形。除较小的电机外,多数是角形,我们就说角形的,如果是一台380V供电的7.5KW 的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是15A。实际通过算出来可能是比这个略小一点,我们完全可以按这个电流来选择电缆线了。如果是一台380V供电的4KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是8A。可能我们以经看出来规律,也就是1千瓦功率约需2A电流,一个75KW的电机它的额定工作电流约是150A。你可以通过公式的方法算算,结果是比较接近的。 下面我们说说怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。我们举例说明,我们要给一台18.5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=6.4平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和平共10平方毫米的,为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆。其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择,如果基本上要工作在额定功率附近,那只能选择10平方的电缆了。 电机如何配线?选用断路器,热继电器? 如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。

标准线径规格对照表

AWG 标准线径规格对照表 AWG 标准线径规格对照表 业界线径的粗细是以号数(xxAWG)来表示的,数目越小表示线径愈粗,所能承载的电流就越大,反之则线径越细,耐电流量越小。例如说:12号的耐电流量是20安培,最大承受功率是2200瓦,而18号线的耐电流量则是7安培,最大承受功率是770瓦。 为什么AWG号数越小直径反而越大?如这么解释你就会明白,固定的截面积下能塞相同的AWG线的数量,如11#AWG号数可塞11根而15#AWG号数可塞15根,自然的15#AWG的单位线径就较小。 美规线径值单一导体或群导体【各正值或负值】的线径值(Gauge)是以圆或平方厘米(mm2) 量测而得,平方厘米不常用在量测线径值,由于牵涉到不正确,因一般大部份的导体形体,包含长方形及其它怪异形状。因此我们拿全部的量测以圆平方厘米(c/m)为参考值 群导体计算的方法或公式: 加上单一导体的线径值总和,并比较上表求得。如果值落入两者之间,取比较少的值。 40股群导体线的线径值为,如每一芯为24 Guage = 40 x 405 c/m = 16,200 c/m = 9 AWG(得出值落入12960c/m和16440c/m之间) 快速求得线径值的方法: 两条(AWG)相加时,该单一线径值减3. ex. 2 x 18 AWG = (18-3=) 15 AWG 三条(AWG)相加时,该单一线径值减5. ex. 3 x 24 AWG = (24-5=) 19 AWG 四条(AWG)相加时,该单一线径值减6. ex. 4 x 10 AWG = (10-6=) 04 AWG 请记得“快速求得线径值的方法”一些案例也许边际会不正确,只采用此方式为大原则

导线截面与线径对照表

导线截面与线径对照表

镀锌焊接钢管和焊接钢管 导线截面与线径对照表 标称直径 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 根数/线径1/1.38 1/1.78 1/2.25 1/2.73 7/1.35 7/1.76 7/2.14 7/2.25 19/1.83 19/2.14 19/2.52 37/2.03 37/2.52 BV型绝缘层厚度 标称直径 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 绝缘厚度0.7 0.8 0.8 0.8 1 1 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 12.电线平方数及直径换算方法知识 2009-06-10 17:19 电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和 我们的(CWG)。 几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。 电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。 电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。 一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。 铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。 因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。 换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方

AWG标准线径规格对照表

AWG标准线径规格对照表 业界线径的粗细是以号数(xxAWG)来表示的,数目越小表示线径愈粗,所能承载的电流就越大,反之则线径越细,耐电流量越小。例如说:12号的耐电流量是20安培,最大承受功率是2200瓦,而18号线的耐电流量则是7安培,最大承受功率是770瓦。 为什么AWG号数越小直径反而越大?如这么解释你就会明白,固定的截面积下能塞相同的AWG线的数量,如11#AWG号数可塞11根而15#AWG号数可塞15根,自然的15#AWG的单位线径就较小。 美规线径值单一导体或群导体【各正值或负值】的线径值(Gauge)是以圆或平方厘米(mm2) 量测而得,平方厘米不常用在量测线径值,由于牵涉到不正确,因一般大部份的导体形体,包含长方形及其他怪异形状。因此我们拿全部的量测以圆平方厘米(c/m)为参考值 群导体计算的方法或公式: 加上单一导体的线径值总和,并比较上表求得。如果值落入两者之间,取比较少的值。 40股群导体线的线径值为,如每一芯为24 Guage = 40 x 405 c/m = 16,200 c/m = 9 AWG(得出值落入12960c/m和16440c/m之间) 快速求得线径值的方法: 两条(AWG)相加时,该单一线径值减3. ex. 2 x 18 AWG = (18-3=) 15 AWG 三条(AWG)相加时,该单一线径值减5. ex. 3 x 24 AWG = (24-5=) 19 AWG 四条(AWG)相加时,该单一线径值减6. ex. 4 x 10 AWG = (10-6=) 04 AWG 请记得“快速求得线径值的方法” 一些案例也许边际会不正确,只采用此方式为大原则 AWG标准线径规格对照表

电机电流换算

0.37KW的三相异步电动机额定电流计算与实际有出入的问题。 2012-11-07 16:41开心小子2008|分类:工程技术科学|浏览1395次 比如0.37KW的三相异步电动机,功率因数取0.75,其额定电流算出来约等于0. 75,但是在选在与该电动机相匹配的西门子系列的电动机保护器时,为什么与0. 37KW的电机相匹配的保护器的电流是1.25,如果选择比1.25小的电流值,就会跳闸,这是怎么回事?本人入门不久,这个问题困扰我很久,请高人指教。不甚感谢! 分享到: 2012-11-07 17:31提问者采纳 电动机电流I=P/1.732*U* cosφ*η,按这个公式再算算,η约0.71(71%按经验估的)。 查了一下施耐德电机配合表中0.37kW电动机的额定电流是1.2A,看来功率因数和η取的还小了,要按电动机铭牌数据算,就能对的上了。 追问 电动机电流计算一般不是按照I=P/(1.732*U*cosφ)吗?那这个 “η”,又是什么参数?谢谢回答,呵呵 回答 η是电动机的效率,P是电动机的输出的有功功率,电动机还有损 耗,发热,所以输入电动机的功率是要大于输出功率的,η就是反 映电动机的效率的。 例1:电动机铭牌数据:Y801-4,0.55KW, 1.5A, 效率73%, 功率因数0.76 验算:I=P/1.732*U* cosφ*η=0.55/1.732*0.38*0.76*0.73=1.506A 约1.5A 例2:电动机铭牌数据:Y315L2-4,200KW, 362A, 效率94. 5%,功率因数0.89 验算:I=P/1.732*U* cosφ*η=200/1.732*0.38*0.89*0.945=361.3 A 追问 但是,我好像没怎么见过有标示“效率”这个参数的。我见过的都是 “功率因数”-cosφ,那这个“效率”是所有类型的电机都有啊,还是 只是某一类电机才有的呢?要是都有的话,是不是每次计算都得 加上这个“效率”项?谢谢高手! 回答 是的,都有,是很多人计算时都忽略了效率这个参数。你找台电 动机看看铭牌,上面就标有效率,国家推广节能电动机对电动机

线缆载流量对照表

电缆载流量对照表 变压器使用KVA做单位,原因是在负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率(符号P,单位KW)和无功功率(符号Q,单位KVAR)的大小的,只有使用KVA为单位,表示视在功率,符号S。 S^2=P^2+Q^ 你可以理解负载为纯阻抗时,变压器的有功功率。 可以理解为1KW=1.25KVA或者 1KVA=0.8KW 我公司现在的容量是90KVA.请问90KVA是什么意思?怎么理解? 还有一个问题,就是电动机上的铭牌标注电动机的功率是7.5KW,那么请问7.5KW 是启动是的功率,还是正常运转功率?两者一样吗?

90kVA容量是指视在功率,我常常把视在功率说成是看起来有的功率。 视在功率是电流和电压的乘积,但这些电流不一定都是做了有用功,如电路中的电感、电容中的电流就要有部分用来建立磁场、电场,这一部分电能不会被消耗,当电场、磁场撤消的时候,电场、磁场又会转换成电流还回电网。这部分电能虽然没有被消耗,但被占用了,不能让电源发挥更大的效率。我们把它叫做无功功率。 做了功的功率叫做有功功率。 有功功率和无功功率的和就是视在功率。视在功率的单位就是kVA 。 这里还要说说功率因数。功率因数----在直流电路里,电压乘电流就是有功功率。但在交流电路里,电压乘电流是视在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率。有功功率与视在功率之比叫做功率因数,以COSφ表示。 7.5kW的电动机是指电动机在正常工作时的功率。电动机是电感负载,功率因数通常是0.75。现在的电机功率因数要求达到0.8以上。 电动机在启动的时候的电流是很大的,一般是正常工作的时候的电流的4~7倍,常常因为容量小而不能启动。 你公司的视在功率是90kVA,如果负载是一台80电动机,这台电动机就不能正常工作。下面计算给你看: 首先要计算线电流,根据三相功率的公式: P=1.732*380*I*0.75 按80kW计算: 80kW=1.732*380*I*0.75 I=80kW/(1.732*380*0.75) =80kW/493.62 =203 A 还要考虑启动电流,电机的启动电流比额定工作电流大,一般是额定电流的4~7倍,但是时间不是很长,常常取工作电流的1.3到1.7倍,这里就取1.5倍。 203*1.5=304.5 A 而90kVA的容量能够流出的最大电流: I=90kVA/(1.732*380)=90000/658.16=136.7 A 136.7 A不能满足304.5 A的需要。

导线截面与线径对照表

镀锌焊接钢管和焊接钢管 导线截面与线径对照表 BV型绝缘层厚度 12.电线平方数及直径换算方法知识 2009-06-10 17:19 电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。 几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。 电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。 电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。 一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。 铜线每个平方可以载电千瓦,铝线每个平方可载电千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好

取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。 换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率()×电线半径(毫米)的平方 知道电线的平方,计算线直径也是这样,如: 方电线的线直径是:÷= ,再开方得出毫米,因此方线的线直径是:2×毫米=毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算: 电线的平方=圆周率()×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。 电缆截面积的计算公式: ×电线半径(毫米)的平方×股数 如48股(每股电线半径毫米)平方的线: ×(×)×48 = 平方 (国标平方导体直径BV 塑铜线## BLV 塑铝线) (国标平方导体直径BV 塑铜线## BLV 塑铝线) (国标4平方导体直径BV 塑铜线## BLV 塑铝线) (国标6平方导体直径BV 塑铜线## BLV 塑铝线) (国标10平方导体直径*7 BV 塑铜线## BLV 塑铝线)

线径与电流、功率计算

电线线径与用电功率之间的关系 2008-11-28 11:54 先估算负荷电流 1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。 千瓦、电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。① 单相千瓦,4.5安。② 单相380,电流两安半。③ 3.说明 口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。 ① 这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。 【例1】 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。 【例2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流,安。 【例1】 3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。 【例2】 15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。 这句口诀不专指电热,对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。 【例1】 12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。【例2】 30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。 【例3】 320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。 【例4】 100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。 ②在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安。 同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦

电功率换算电流的公式

电功率换算电流的公式 请问:三相电功率,换算电流的公式是怎样怎示? . 三相电功率P 与线电压U和线电流I 及功率因数cosφ 的关系为:P=√3*U*I*cosφ 所以,I=P/(√3*U*cosφ )。如果是普通的电动机,还应考虑效率η ,即I=P/(√3*U*cosφ * η )。η 一般为0.8 左右或以上,cosφ 约为0.8-85,因此有实用估算公式:I=P/[(1~1.14)U] 实用电工速算口诀简介:建筑电气设计过程中,计算问题是非常复杂的,很多公式都非常繁琐。这是经过多年总结和锤炼的一套估算口诀,不是非常精确,但非常实用,包含多种常用电工估算方法。关键字:电工速算口诀已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:容量系数相乘求。已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值口诀b :配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9 除以5。说明:正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。已知三相电动机容量,求其额定电流口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。说明:(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV 电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培。高压六千伏电机,八个千瓦一安培。(2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。(3)口诀c 中系数0.76 是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW 以下电动机则显得大些。这就得使用口诀 c 计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。(4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V 电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV 数去除0.76、商数2 去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV 电动机,容量kW数又恰是6kV 数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76 系数。(5)误差。由口诀c 中系数0.76 是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9 而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5 个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76 系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。测知电流求容量测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量口诀:无牌电机的容量,测得空载电流值,乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量口诀:已知配变二次压,测得电流求千瓦。电压等级四百伏,一安零点六千瓦。电压等级三千伏,一安四点五千瓦。电压等级六千伏,一安整数九千瓦。电压等级十千伏,一安一十五千瓦。电压等级三万五,一安五十五千瓦。说明:(1)电工在日常工作中,常会遇到上级部门,管理人员等问及

电工功率对应线径

线径是根据功率确的电流确定的 1kw 5A用1平方的线 2kw 1.5 根据电流计算用多大线的口决. 10下5x线径, 100上2, 16.25.4, 35,50.3 70 ,95 .2倍半 穿管温度8.9折.铜线升级算.裸线升级算 也就是说,10平方以下的每平方5安,100平方每平方2安,穿管的要打8'9折,铜线升级算,10平方的按16平方算. 还有一个根据功率算电流的口决. 三相马达1KW,电流为2安, 三相容量KVA,电流1倍半. 电热电容和照明,等同三相看. 单相220,电流4.55安, 二相380,1KW,电流2.5安算. 功率理论和实际相差很大!这我告诉你我的实际吧! 功率:单相每千瓦在3-4个电流;三相每千瓦在2个电流! 线径:铜蕊:每平方厘米单相可承载6个电流;三相可承载4个电流.一般工厂适用! 这只是普通场合!比如大功率母线就计划每平方厘米2个电流! 这种计算不能根据公式计箅!因为考虑的东西很多:比如:环境温度;湿度;海拔高度;线距离;线材质用电器功率因数;等等!因视具体情况选用线径! 功率——电流——线径之间是呈正相关的关系。在选用过程中要注意一些细节: 1. 要根据安装的电气设备容量和正常生产流程确定最大功率,按照确定的最大功率配置电源和主干线路选择。 2. 功率确定后,根据电压和功率因数确定主干、各个分支电流,电流确定以后,要按照施工工艺选择导线的种类和线径。主要是铜铝、温度状况、通风条件及是否穿管等因素,相应调整选择标准 功率:单相感性(电机类)负载每KW≈5A电流,阻性(电热类)负载每KW≈4.5A电流;三相感性(电机类)负载每KW≈2A电流,阻性(电热类)负载每KW≈1.5A电流。线径:铜芯小截面电线每平方安全载流量4~6A(根据线路长短不同取值),中截面电线按3.5~4.5A,大截面电线按2.5~3A取值。

线径电流对照表

铝线和铜线线径电流对照表 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 绝缘导线载流量估算如下: 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。 由表5-3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截

线径电流对照表

1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特)V-压降值(伏特)A-线电流(安培)2、铜芯线电源线电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。3、铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即: 2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400 瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600 瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000 瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米就是横截面积(平方毫米) 电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了其标准:

0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240 /300/400... 还有非我国标准如:2.0 铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 1、“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是: 2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 2、“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是: 35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载