一、工程概况:

地下室的结构形式为框架加主楼范围少数剪力墙结构;基础采用独立柱基受力的筏板基础;底板厚度为400mm。地下室防水采用2mm厚的反应型双组分聚氨酯防水涂料,施工范围包括底板、外墙、顶板及消防水池。

二、主要材料及施工机具:

1本工程防水材料选用由淮阴有机化工厂生产的聚氨酯防水涂料,聚氨酯防水涂料分为甲组分和乙组分,材料进场后委托检测站现场抽检,合格后方可用于工程。2聚酯纤维无纺布,主要用于涂膜的增强材料。

3辅助材料:二甲苯,主要用于稀释剂和机具清洗剂。

4施工机具:电动搅拌器、拌料桶、漆刷、刮板、滚筒及消防器材等

三、基层处理及要求:

1基础施工完垫层后根据设计要求,垫层表面抹20mm后1:2.5水泥砂浆,找平压光。阴阳角做成20mm直径的圆角;锚杆根部四周留置20mm深20mm 宽的小凹槽,压光无棱角;桩基顶标高比梁底低200mm,因而在桩基四周做成边坡为45°的凹坑,凹坑斜边与桩身交界处位于桩顶标高往下100mm,凹坑浇筑完垫层后用1:2.5水泥砂浆抹面压光抽角。

2外墙拆模后,剔除止水螺杆外侧的木垫板,将止水螺杆从根部割除,再用1:2水泥砂浆填实,然后大面用20mm1:2.5水泥砂浆抹面压光,阴阳角做成20mm直径的圆角。

3桩基检测完毕后,在桩基顶面与侧面抹灰2cm1:2水泥砂浆,阴阳角做成圆弧,桩基伸入的锚固钢筋根部做成同锚杆的凹槽。

4地下室顶板结构施工完毕,表面抹20mm厚1:2.5水泥砂浆找平压光,出顶板的排风井侧壁外侧在回填土自然标高往上300mm以下部分的表面抹

20mm厚1:2.5水泥砂浆压光,阴阳角做成20mm直径的圆角。

5基层坚实,具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物。锚杆根部100mm范围内用钢丝刷清理钢筋表面的砂浆。

6基层表面应平整、光滑、无松动,对于残留的砂浆块或凸起物用铲刀削平,不允许有凹凸补平或起砂现象。

7基层干燥,含水率小于9%为宜,用1.5~2.0mm的1㎡橡胶板材覆盖基层表面,放置3~4h,若覆盖的基层表面无水印,且紧贴基层的橡胶板一侧无凝结水,则基层的含水率不大于9%。

四、施工条件:

1、避免雨天施工,施工过程中,突遇雷阵雨,应立即迅速采取遮盖措施。

2、5级以上的大风不宜进行涂膜施工,因气候条件恶劣影响施工质量,尤其是大风易将尘土、灰砂或污染物刮落在涂层上,会影响涂膜施工及涂膜质量。五、施工工艺:

1清扫基层,把基层表面的尘土杂物认真清扫干净。

2涂刷基层处理剂:将聚氨酯甲、乙组分和二甲苯按1:2:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,先用漆刷蘸满该混合料,均匀地涂刷锚杆根部、桩基四周、阴阳角等细部,再用长滚筒蘸满该混合料,均匀地涂刷在基层表面。涂刷时不得堆积

或露白见底。

3聚氨酯防水涂膜防水层施工:

3.1涂膜材料的配制:

聚氨酯涂膜防水材料随用随配,配制好的混合料宜在2h内用完。配制方法是将聚氨酯甲、乙组分按1:2的比例配合,注入拌料桶中,用电动搅拌器强力搅拌均匀备用。

3.2锚杆根部的小凹槽处理,清理灰尘后,注入聚氨酯涂膜,厚度为10mm,锚杆根部上反30mm。

3.3桩基四周阴角内均匀注入聚氨酯涂膜,厚度为10mm,桩顶及桩侧面均匀涂刷2mm厚聚氨酯,桩基伸出的锚固钢筋根部处理同锚杆。

3.4外墙和顶板施工缝处增加附加层,附加层的宽度为500mm,施工缝两侧每边250mm。附加层施工方法同阴阳角处理方法。

3.5砖胎模、柱基阴阳角设置附加层,涂刷第一层涂膜立即表面粘贴200mm 宽的聚酯纤维无纺布,阴阳角每边各100mm,使无纺布平坦地粘在涂膜上,在无纺布表面再刮混合料,滚压密实,不允许有皱折或空鼓现象存在,经过5h以上固化后,方可涂刷第三遍涂膜。

3.6用刮板刮涂配制好的混合料,顺序均匀的涂刷在基层处理剂已干燥的基层上,涂刷时要求厚薄均匀一致,对平面基层以涂刷2~3遍,立面涂刷3~4遍为宜。防水总厚度以平均2mm为合格。

3.7涂完一遍涂膜后,一般固化5h以上,至指触基本不粘时,再进行下道涂刷,涂刷方向相互垂直。

3.8立面等施工完最后一道涂膜后,立即在表面均匀撒布中砂粒,增加防水层与保护层之间的粘结。

3.9防水做好以后,立即浇筑4cm的C15细石砼保护层,在底板防水保护层施工完毕后,在锚杆杆身防水保护层往上100mm处焊100*100*3的止水钢板,止水钢板与锚杆交接处满焊。

六、防水保护层的施工

1底板的防水保护层采用40mm厚C20细石砼作保护,施工一定要做好成品保护。采用塔吊吊运砼时,下料口垫好泡沫板,防止砼冲击破坏防水层,操作人员一律穿软底鞋,平整砼一律采用磨圆棱角的木锨和木尺刮平;如果采用泵车泵送,将泵管支架的脚用软材料包裹,放在垫好木板的防水层上,减少泵送时的冲击力。2砖胎模内侧防水保护层采用20mm水泥砂浆,砖胎模上表面100mm宽的防水层为与外墙防水层搭接部分,此区段防水层采用薄膜空压,上砌筑一皮粘土实心砖加以保护,待外墙施工时,拔去这一皮实心砖,去除薄膜,清理干净后再搭接。

3外墙防水施工过程中,及时检查外墙防水层厚度,在达到标准厚度,报建设监理验收合格后,在防水材料固化前,粘贴30mm聚苯乙烯泡沫塑料板加以保护。外墙上口防水层与顶板防水层防水的搭接不得小于100。搭接部分的防水需提前预留出来,加以保护。

4顶板防水保护层同底板。

七、验收标准:

1涂料防水检验批划分:按A、B、C、D、E施工段内底板、侧墙、顶板的防水各划分为一个检验批,消防水池侧墙防水作为一个检验批。

2涂料防水质量验收标准:

2.1主控项目:

2.1.1聚氨酯防水涂料防水层所用材料及配合比符合设计要求。

2.1.2涂料防水层及其转角处、变形缝处等细部做法符合设计要求。

2.2一般项目:

2.2.1涂料防水层的基层应牢固,基面洁净、平整、不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象,基层阴阳角处应做成圆弧。

2.2.2涂料防水层与基层粘结牢固,表面平整、涂刷均匀、不得有流淌、皱折、鼓泡、露底和翘边等缺陷。

2.2.3涂料防水层的厚度采用抽点检查,平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计厚度的80%。

2.2.4侧墙防水层与防水保护层粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。

七、防水施工节点详见附图。

八、安全注意事项:

1进入现场施工人员遵守安全纪律,服从安全监督。

2进入现场带好安全帽,系好帽带,高空作业系好安全带。

3施工用电严禁私拉乱接,需要接线通知专职电工。

4从事防水施工人员必须穿着软底鞋,严禁穿拖鞋。

5施工用料随用随清,不得污染其它部位。

6防水施工现场严禁吸烟。

7消防水池内侧壁涂料施工时应注意安全。

九、成品保护措施:

1操作人员应案作业顺序作业,避免过多在已经施工的涂膜层上走动,同时工人不得穿带钉子的鞋操作。

2涂膜防水层未固化以前不允许上人作业;干燥固化后应及时做保护层,以防破坏防水层,造成渗漏。

3严禁在已做好的防水层上堆放物品,特别是金属物品。

地下室设计规范

地下室设计规范整理 目录 一、地下室设计 1、地下室范围控制 2、地下室构造埋置深度 3、地下室各层功能分配 4、地下室层高的确定 5、地下室防火分区、防烟分区划分的原则 6、地下室防水设计 二、地下室汽车库设计 1、汽车库的建筑分类、防火分类、耐火等级 2、地下汽车库的防火分区及防烟分区 3、安全疏散 4、地下汽车库车位的经济排放 5、设计要点 三、地下室设备用房设计 1、一般原则

2、设备用房防火门等级 3、安全出口数量 4、层高控制 5、规范有关条文规定 6、建筑构造 地下室设计 就高层建筑设计而言,地下室设计是其不可分割的一部分,也是较为复杂而重要的一部分。地下室设计是否合理,直接影响工程造价乃至正常使用。 地下室按性质分为:半地下室、地下室及多层地下室; 按其使用功能分为:平战结合地下室,即人防工程和汽车库;商业用房, 如地下商场、歌舞厅等,还有附建设备用房。 我们重点讲三部分内容: 1、地下室设计 2、地下室车库设计 3、附建于地下室的设备用房设计 一、地下室设计 (一)地下室范围控制:(总体设计条件) 0.7H(地下室埋深)≥5.0m。深圳市个别工程最小退占地红线2~3.0m, 地下室范围必须在占地红线内,但可出建筑红线。 (二)地下室构造埋置深度:

地下室构造埋置深度其目的是满足建筑物稳定要求,根据新结构高规规定: a)H/18 桩基础 b)H/15 天然地基筏基 (三)地下室各层功能划分: 多层地下室,当为平战结合的功能时,设计者应根据功能不同合理划分地下室各层功能。 例如:人防工程应放在最底层,这样只有顶板按抗核爆设计;设备用房,除规范4.1.2.2条及4.1.3条规定,锅炉房、变压器室及柴油发电 机室放在地下一层外,其余均应考虑放在地下室最底层。 (四)地下室层高的确定: 确定地下室层高: 地下室层高确定需要考虑众多的因素,设计中应具体分析,今天我们具体讲两种情况的地下室,即人防地下室,无人防地下室。 1、人防地下室 人防地下室除需考虑与普通地下室功能相同的条件外,还应考虑人防的荷载,人防主出入口的位置,以及重力管线的走向等。对于平时是汽车库,战时为人防的地下室空间分配基本尺度见下图。 ①覆土层厚度的控制

防水工程量计算规则

防水工程及工程量计算规则: 、说明: (一)、本章包括:找平层及保护层,地下室基础防水、厨房、卫生间楼地面防水,屋面防水,止水带5节共151个子目。 (二)、定额中卷材防水是按单层编制的,设计双层卷材时分别执行相应定额子目。(三)、墙体防水不分内外,均执行立面防水的相应定额子目。 (四)、涂料防水不分涂刷遍数,均以厚度为准。 (五)、防水子目中的找平层与保护层分别执行相应定额子目。 (六)、聚酯布、玻璃布、化纤布定额是按单层编制,设计为双层时,工程量乘以2。(七)、屋面隔汽层执行防水层相应定额子目。 二、工程量计算规则 (一)、水泥砂浆找平层按图示尺寸以平方米计算。 (二)、楼地面及地下室平面防水防潮按图示尺寸的水平投影面积以平方米计算, 扣除0.3川以上孔洞及凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积,不扣除柱、 垛、间壁墙所占面积;地面与墙面连接部分,墙面有防水时,卷起部分不再计算,墙面无防水时卷起部分按图示面积并入平面工程量内,图纸未标注时, 起高度按250m m计算;地下室底板下凸出部分,按展开面积并入平面工程量内。(三)、墙体防水按其图示长度乘以高度以平方米计算,柱及墙垛的侧面面积并 入墙体工程量内;扣除0.3川以上孔洞所占的面积。 (四)、屋面防水按图示尺寸以平方米计算,扣除0.3川以上孔洞所占面积;女儿墙、伸缩缝、天窗等处的卷起部分,按图示面积并入屋面工程量内,图纸未标注时,卷起高度按250mm计算。

(五)、防水布按设计图示尺寸以平方米计算。 (六)、豆石混凝土保护层按图示水平投影面积以平方米计算;水泥聚苯板、水泥砂浆、聚苯乙烯泡沫塑料均按图示尺寸以平方米计算。 (七)、止水带分材质按图示长度以米计算。 (八)、挑檐、雨罩按图示尺寸以平方米计算。 (九)、蓄水池、游泳池等构筑物按图示尺寸以平方米计算。 屋顶和盥洗室以及卫生间的地面和部分墙面,如果有地下室,也需要看施工图上是否有防水要求。

基础地下室施工方案

地下车库施工方案 1.编制说明 编制依据 已审批的《施工组织设计》 *****主体工程施工合同书 *****岩土工程勘察设计研究院提供的《*******岩土工程详细勘察报告书》 施、建施图纸,图纸会审记录,设计变更单。 参考规范、标准: 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 地基与基础工程工艺标准ZJQ00-SG-008-2003 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-86 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 2. 基础与地下室工程概况 设计概况 本工程为平战结合防空地下室,平时为地下车库,战时为甲六级二等人员掩蔽部。该分部(分项)工程分为两个独立的地下室工程,分别为二区地下室、四区地下室。二区地下室建筑面积为:平方米;四区地下室建筑面积为:平方米;共计:平方米。 基础与地下室工程设计概况详见下表: 基础与地下室工程设计概况

分部(分项)工程工程量 该基础与地下室工程包括:土方开挖工程、地下室防水工程、±以下结构工程施工。土方为放坡大开挖,地下室防水采用结构自防水加厚聚乙烯丙纶卷材防水厚聚合物水泥砂浆粘接剂,基础与地下室的梁、板、墙、柱钢筋均为现场绑扎,商品砼浇筑。 《施工组织设计》对该分部(分项)工程的部署要求 严格按施工规范要求施工,符合验评标准的要求,确保分部工程优良的目标;符合总进度计划的要求,力争提前完成分部分项工程;做好安全防护及安全技术交底工作,严格按方案及交底要求施工,确保施工安全;材料按要求堆放,施工做到工完场清;主体施工前,做好落地脚手架的基础;施工管理人员督促各班组作业人员做好各分项工程的成品

保护。 分部(分项)工程特点 整个地下结构工程的面积大,形状不规则,且要与一期的地下室准确对接。而已布设的测量控制网点也可能因临建施工、土方挖(包括桩基开挖)填等诸多原因而发生偏移。因此地下结构施工时,测量工作的准确性要求高,难度大。 地下结构有防水要求,施工时,应针对砼结构渗漏的原因如结构开裂、温度裂缝、收缩裂纹、砼结构不密实等渗漏原因,采取相应措施。重点做好砼施工质量控制以及施工缝、膨胀加强带、后浇带、穿过迎水墙体的管道和模板对拉螺杆等位置处的细部处理。 该工程地下结构的预留、预埋数量较多,施工前,应对土建施工图、安装施工图进行必要的综合校对;施工过程中须加强土建与安装的配合,并对预留、预埋的数量、位置、标高、轴线、尺寸严格控制,确保起其位置正确,数量准确。 该工程的体量大、工期紧,一次性资源投入量大。 选择本方案的优点、因素 因素:地质条件、水文条件、工期、成本 优点:施工有序、节约成本、缩短工期 分部(分项)工程施工条件 本分项工程施工期间为2015年11~12月份,根据本地区的气候条件,该时段雨水较多,施工时应及时了解天气预报情况,合理安排施工。基础施工阶段要做好工程的降排水工作,该工作详见《土方工程施工方案》。 工程现场位于城乡结合部,该城区道路网基本成型,道路宽阔、车流量较小,交通条件较好,为晚间作业提供了比较好的条件。施工现场东面、北面临时道路已经形成,西北角及

地下室防水施工合同范本

地下室防水施工合同范本 甲方: 乙方: 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程地点: 2、工程名称: 3、工程内容:在原有基础上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工卷材为聚酯胎3mm 厚,-15°,包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工,施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。 二、承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。 三、主材选用及工程价款等: 1、选用材质:“聚酯胎3mm厚,-15°防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工。 2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除运离施工现场。 3、施工厚度要求:采用外mm厚“”防水卷材。 4、全部包工包料,单价为元/平方。 6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。 四、工期:按甲方项目部所安排的进度施工。 五、工程质量: 1、工程质量标准:合格工程质量标准。 2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合《地下防水工程施工质量验收规范》gb50208-XX,防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共

同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设 计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。 六、合同价款与支付方式 按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积元,该铺贴面 积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、 施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。 在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费材料等均有承包人承担,不再另计任何 费用。 达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包 人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。 七、工程款支付办法: 1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕,经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准,并在主体施工单位施工完回填土方后,7日 内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的60%;土方回填施工时,承包人应派专人在 现场跟班作业,以防泥工施工时破坏防水层; 2、在土方回填后30日内的适当时间,发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地 下室防水效果初验;在此期间,承包人整理施工资料提交给发包人;初验中没有发现问题,资料提交齐全有效,发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的25%; 若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时,顺延本次工程 款的支付时间,直至承包人解决好所发现的问题; 3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后,承包人应及时配合,完成后浇 带部位的防水层施工;在后浇带等部位的防水层施工完毕后的14日内,经发包人、监理 单位、承包人共同初验合格后,发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%; 4、承包人剩余5%的工程款转作保修金,在保修期满后的14日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质 量保修责任。自行解决民工食宿。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 十、隐蔽工程和中间验收

混凝土基础工程量计算规则及公式

三十一、钢筋混凝土梁工程量规则 1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。 2、梁长的取法 梁与柱连接时,梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。如图5 3、地圈梁工程量 外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积 内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积 3、基础梁的体积 计算方法:基础梁的体积=梁的净长×梁的净高 三十二、钢筋混凝土板的工程量计算 1、一般现浇板计算方法:现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。计算公式——V=板长×板宽×板厚 2、有梁板系指主梁(次梁)与板现浇成一体。其工程量按梁板体积和计算有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算, 3、无梁板系指不带梁直接用柱帽支撑的板。其体积按板与柱帽体积和计算 4、平板指无柱、梁而直接由墙支撑的板。其工程量按板实体积计算。 三十三、现浇砼墙的工程量计算规则及公式 1、现浇框架结构的剪力墙计算方法:按图示尺寸以m3计算。应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞所占体积。计算公式:V=墙长×墙高×墙厚-0.3m2以外的门窗洞口面积×墙厚

式中:墙长——外墙按L中,内墙按L内(有柱者均算至柱侧);墙高——自基础上表面算至墙顶。墙厚——按图纸规定。 图1 图2 图3 图4 图5 三十四、金属结构工程的工程量计算规则及公式 1.金属结构制作安装均按图示钢材尺寸以吨计算,不扣除孔眼、切肢、切边、切角的重量,焊条不另增加重量,不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论重量计算。 2..制动桁架、制动板重量合并计算,套用制动梁定额。墙架柱、墙架梁及连接柱杆的重量合并计算,套用墙架定额。依附于钢柱上的牛腿及悬臂梁合并计算,套用钢柱定额。 3、钢平台、走道应包括楼梯、平台、栏杆合并计算,钢梯子应包括踏步、栏杆合并计算。 三十五、构件运输及安装工程工程量计算规则及公式 1.预制砼构件运输及安装均按构件图示尺寸,以实体积计算;金属构件构件按构件图示尺寸以吨计算,木门窗运输按门窗洞口的面积计算。 2.加气砼板(块)、硅酸盐块运输每立方米折合钢筋砼构件体积0.4M3按Ⅱ类构件运输计算。 3.预制砼构件安装: (1)焊接形成的预制钢筋砼框架结构,其柱安装按框架柱计算,梁安装按框架梁计算;预制柱、梁一次制作成型的框架按连体框架梁、柱计算。 (2)预制钢筋砼工字型柱、矩形柱、空腹柱、双肢柱、空心柱、管道支架等安装,均按柱安装计算。 (3)组合屋架安装,以砼部分实体体积计算,钢杆件部分不另计算。 (4)预制钢筋砼多层柱安装,首层柱按柱安装计算,二层及二层以上按柱接柱计算。 三十六、木结构工程工程量计算规则及公式

地下室设计规范

目录 一、地下室设计 1、地下室范围控制 2、地下室构造埋置深度 3、地下室各层功能分配 4、地下室层高的确定 5、地下室防火分区、防烟分区划分的原则 6、地下室防水设计 二、地下室汽车库设计 1、汽车库的建筑分类、防火分类、耐火等级 2、地下汽车库的防火分区及防烟分区 3、安全疏散 4、地下汽车库车位的经济排放 5、设计要点 三、地下室设备用房设计 1、一般原则 2、设备用房防火门等级 3、安全出口数量 4、层高控制 5、规范有关条文规定 6、建筑构造

地下室设计 就高层建筑设计而言,地下室设计是其不可分割的一部分,也是较为复杂而重要的一部分。地下室设计是否合理,直接影响工程造价乃至正常使用。 地下室按性质分为:半地下室、地下室及多层地下室; 按其使用功能分为:平战结合地下室,即人防工程和汽车库;商业用房,如地下商场、 歌舞厅等,还有附建设备用房。 我们重点讲三部分内容: 1、地下室设计 2、地下室车库设计 3、附建于地下室的设备用房设计 一、地下室设计 (一)地下室范围控制:(总体设计条件) 0.7H(地下室埋深)≥5.0m。深圳市个别工程最小退占地红线2~3.0m,地下室 范围必须在占地红线内,但可出建筑红线。 (二)地下室构造埋置深度: 地下室构造埋置深度其目的是满足建筑物稳定要求,根据新结构高规规定: a)H/18 桩基础 b)H/15 天然地基筏基 (三)地下室各层功能划分: 多层地下室,当为平战结合的功能时,设计者应根据功能不同合理划分地下室各层功能。 例如:人防工程应放在最底层,这样只有顶板按抗核爆设计;设备用房,除规范4.1.2.2条及4.1.3条规定,锅炉房、变压器室及柴油发电机室放在地下一层外,其余 均应考虑放在地下室最底层。 (四)地下室层高的确定: 确定地下室层高: 地下室层高确定需要考虑众多的因素,设计中应具体分析,今天我们具体讲两种情况的地下室,即人防地下室,无人防地下室。 1、人防地下室 人防地下室除需考虑与普通地下室功能相同的条件外,还应考虑人防的荷载,人防主出入口的位置,以及重力管线的走向等。对于平时是汽车库,战时为人防的地下室空间分配基本尺度见下图。

独立基础加防水板地下室外墙的设计

独立基础加防水板 地下室外墙的设计 审定:李绪华 审核:苑清山 编制:覃嘉仕 北京京诚华宇建筑设计研究院有限公司 结构所 二○○九年八月 第一部分:独立基础加防水板 独立基础加防水板的基础形式,近年来在民用建筑的单层与多层地下室结构以及荷载不大的小高层结构中应用十分广泛,本文仅就施工图中常用的设计方法,结合我院工程的具体应用情况,对其中的技术细节进行交流,为其她设计提供参考。 一.独立基础加防水板的由来及概念 在大面积地下车库中,柱距通常在6m~9m之间,我院的工程常用柱网为8、4m×8、4m。因跨度较大,采用整体筏板不经济,对上部结构的荷载传递也缺乏针对性,通常采用独立基础加防水板这种基础方案。 独立基础加防水板,即在柱下采用独立基础,为实现防水的目的,在独立基础之间设较薄的板,此板仅起地下室地坪板与防水的作用,不承担地基反力。如此除可降低造价外,还可加大独立基础的沉降,以取得与主楼地基变形的协调。 有地下室且有防水要求时,如地基承载力较高,可采用独立基础加防水

板的形式。 独立基础加防水板基本形式如下图 若地基承载力较低,则可考虑采用筏形基础,筏形基础可选用有梁式或 无梁式。若筏形基础仍无法满足地基承载力要求,或就是存在较大的净浮力,设计应根据地基承载力情况与抗浮要求来综合考虑就是否采用桩基。则基础形式变为独立承台加防水板,如烟台世茂地下室、南京河西新城区莲花村中低价房地下室等。 因抗浮问题比较复杂,涉及到荷载取值、配重经济性、基坑降水、施 工顺序、抗浮桩设计、不均匀沉降控制等诸多因素,本文主要就天然地基的独立基础加防水板加以论述。 二.地基承载力 根据建筑资料确定基础板顶标高,预估基础厚度,查阅岩土工程勘察报 告,确定基础底板所在地基持力层就是否满足基底压力的要求。 地基承载力的修正计算公式见《建筑地基基础设计规范》5、2、4条, (3)(0.5)a ak b d m f f b d ηγηγ=+-+- (5、2、4) 《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》中地基承载力修正公式为

关于纯地下车库顶板的结构形式

关于纯地下车库顶板的结构形式 摘要: 纯地下车库虽然没有上部结构,但是要承受来自覆土、绿化景观和小区道路、人防等的重荷载作用,所以在保证安全的前提下,选择合适的顶板结构很重要。本文主要对纯地下车库顶板常用的几种结构形式进行讨论,并就其在不同覆土厚度下的经济性、合理性进行对比分析。 关键词:地下车库、顶板、主次梁结构、无梁板、有梁板 abstract: pure underground garage although no upper structure, but shall inherit from turns the soil, landscape and village road, such as heavy load of civil air defence, so the safe premise, choose appropriate roof structure is very important. this paper mainly to the pure underground garage of several normal roof structure form will be discussed and the different turns the soil in the thickness of the rationality, efficiency were compared. keywords: underground garage, roof, primary and secondary beam structure, no beam, plate beam slab 中图分类号:tu74文献标识码:a 文章编号: 0 引言 随着人们生活水平的提高,汽车也随之进入千家万户,为满足用户的需求,现在一般的住宅小区或者大型商场都会设置地下车

防水工程及工程量计算规则

防水工程及工程量计算规则 一、说明 (一)本章包括:找平层及保护层,地下室基础防水、厨房、卫生间楼地面防水,屋面防水,止水带5节共151个子目。 (二)定额中卷材防水是按单层编制的,设计双层卷材时分别执行相应定额子目。 (三)墙体防水不分内外,均执行立面防水的相应定额子目。 (四)涂料防水不分涂刷遍数,均以厚度为准。 (五)防水子目中的找平层与保护层分别执行相应定额子目。 (六)聚酯布、玻璃布、化纤布定额是按单层编制,设计为双层时,工程量乘以2。 (七)屋面隔汽层执行防水层相应定额子目。 二、工程量计算规则 (一)水泥砂浆找平层按图示尺寸以平方米计算。 (二)楼地面及地下室平面防水防潮按图示尺寸的水平投影面积以平方米计算,扣除0.3m2以上孔洞及凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙所占面积;地面与墙面连接部分,墙面有防水时,卷起部分不再计算,墙面无防水时卷起部分按图示面积并入平面工程量内,图纸未标注时,卷起高度按250mm计算;地下室底板下凸出部分,按展开面积并入平面工程量内。 (三)墙体防水按其图示长度乘以高度以平方米计算,柱及墙垛的侧面面积并入墙体工程量内;扣除 0.3m2以上孔洞所占的面积。 (四)屋面防水按图示尺寸以平方米计算,扣除0.3m2以上孔洞所占面积;女儿墙、伸缩缝、天窗等处的卷起部分,按图示面积并入屋面工程量内,图纸未标注时,卷起高度按250mm计算。 (五)防水布按设计图示尺寸以平方米计算。

(六)豆石混凝土保护层按图示水平投影面积以平方米计算;水泥聚苯板、水泥砂浆、聚苯乙烯泡沫塑料均按图示尺寸以平方米计算。 (七)止水带分材质按图示长度以米计算。 (八)挑檐、雨罩按图示尺寸以平方米计算。 (九)蓄水池、游泳池等构筑物按图示尺寸以平方米计算

基础及地下室钢筋工程施工方案

基础及地下室钢筋工程施工方案 一、工程概况 河南卫华综合办公楼工程位于河南省长垣县西开发区卫华集团办公区,主楼地下一层,地上十二层;裙楼地上二层。建筑高度为48.5m ,总建筑面积为12672.29m2。主楼建筑结构形式为框架—剪力墙结构,裙楼为框架。设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,建筑防火分类为二类,耐火等级二级,地下室耐火等级为一级。 本工程结构形式为框架—剪力墙结构,建筑结构的安全等级为二级。抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组为第一组。抗震设防类别为丙类,建筑场地类别为Ⅲ类。 本工程框架梁纵向钢筋连接采用焊接,接头位置互相错开,在35d且不小于500mm范围内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不大于50%;框架柱纵筋和剪力墙边缘构件纵筋连接采用Ⅱ级机械连接,接头互相错开,在35d范围内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不大于50%。 二、施工准备 (一)材料 钢筋半成品的质量要符合设计图纸要求,钢筋绑扎用的铁丝采用2~22号铁丝,水泥垫块强度要满足使用要求。 (二)工具 常用的铅丝钩、小板手、撬杠、绑扎架、折尺、扭力扳手、白粉笔等。 (三)作业条件 1、熟识图纸,核对半成品钢筋的级别、直径、尺寸和数量是否与材料牌相符。 2、钢筋定位:划出钢筋安装位置线,如钢筋的品种较多时,应

在已安装好的模板上标明各种型号构件的钢筋规格、形状和数量。 3、绑扎形式复杂的结构部件时,应事先考虑支撑和绑扎的先后次序。 4、绑扎部位的位置上所有杂物应在安装前清理好。 三、钢筋加工 (一)钢筋调直 本工程钢筋调直采用调直机调直方法。调直冷拔钢筋和细钢筋时,要根据钢筋的直径选用调直模块和传送压辊,并要正确掌握调直模的偏移量和压辊的压紧程度。 应注意的事项:钢筋经调直机调直后,其抗拉强度一般要降低10%~15%。使用前应加强检验,按调直后的抗拉强度选用。 (二)钢筋切断 1、将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料;先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。 2、断料时应避免用短尺量长料,防止在量料中产生累计误差。应在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的挡板。 3、在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严惩的弯头等必须切除;如发现钢筋的硬度与该钢种有较大的出入,应及时向有关人员反映,查明情况。 (三)钢筋弯曲 1、划线 钢筋弯曲前,对形状复杂的钢筋,根据钢筋料牌上标明的尺寸,用石笔将各弯曲点位置划出。 2、钢筋弯曲成型

建筑工程量计算规则

独立基础就是算体积,一脚手架工程 (一)脚手架工程量计算一般规则: 1凡砌筑高度超过1.5m的砌体均需计算脚手架2砌墙脚手架均按墙面(单面)垂直投影面积以平方米计算 3计算脚手架时,不扣除门窗洞口空圈车辆通道变形缝等所占面积4同一建筑物高度不同时,按建筑物的竖向不同高度分别计算 (二)砌筑脚手架工程量计算规则: 2内墙脚手架以内墙净长乘以内墙净高计算有山尖者算至山尖1/2处的高度;有地下室时,自地下室室内地坪至墙顶面高度

3砌体高度在3.60m以内者,套用里脚手架;高度超过3.60m者, 套用外脚手架 4山墙自设计室外地坪至山尖1/2处高度超过3.60m时,该整个外山墙按相应外脚手架计算,内山墙按单排外架子计算 5独立砖(石)柱高度在3.60m以内者,脚手架以柱的结构外围周长乘以柱高计算,执行砌墙脚手架里架子;柱高超过3.60m者,以柱的结构外围周长加3.60m乘以柱高计算,执行砌墙脚手架外架子(单 排) 6砌石墙到顶的脚手架,工程量按砌墙相应脚手架乘系数1.50 7外墙脚手架包括一面抹灰脚手架在内,另一面墙可计算抹灰脚手架 8砖基础自设计室外地坪至垫层(或砼基础)上表面的深度超过1.50m 时,按相应砌墙脚手架执行 9突出屋面部分的烟囱,高度超过1.50m时,其脚手架按外围周长加 3.60m乘以实砌高度按12m内单排外脚手架计算

(三)现浇钢筋砼脚手架工程量计算规则: 1钢筋砼基础自设计室外地坪至垫层上表面的深度超过1.50m,同时带形基础底宽超过3.0m独立基础或满堂基础及大型设备基础的底面积超过16m2的砼浇捣脚手架应按槽坑土方规定放工作面后的底面积计算,按满堂脚手架相应定额乘以0.3系数计算脚手架费用 2现浇钢筋砼独立柱单梁墙高度超过3.60m应计算浇捣脚手架柱的浇捣脚手架以柱的结构周长加3.60m乘以柱高计算;梁的浇捣脚手架按梁的净长乘以地面(或楼面)至梁顶面的高度计算;墙的浇捣脚手架以墙的净长乘以墙高计算套柱梁墙砼浇捣脚手架 3层高超过3.60m的钢筋砼框架柱墙(楼板屋面板为现浇板)所增加的砼浇捣脚手架费用,以每10m2框架轴线水平投影面积,按满堂脚手架相应子目乘以0.3系数执行;层高超过3.60m的钢筋砼框架柱梁墙(楼板屋面板为预制空心板)所增加的砼浇捣脚手架费用,以每10m2框架轴线水平投影面积,按满堂脚手架相应子目乘以0.4系数 执行 (四)贮仓脚手架,不分单筒或贮仓组,高度超过3.60m,均按外边线周长乘以设计室外地坪至贮仓上口之间高度以平方米计算高度在12m内,套双排外脚手架,乘0.7系数执行;高度超过12m套20m

《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》GJDGZ-101-95

《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》GJDGZ-101-95 第一章总则 1条为统一工业与民用建筑预算工程量的计算,制定本规则。 2条本规则适用于工业与民用房屋建筑及构筑物施工图设计阶段编制工程量 预算及工程量清单,也适用于工程设计变更后的工程量计算。本规则与《全国统一建筑工程基础定额》相配套,作为确定建筑工程造价及其消耗量的依据。 3条建筑工程预算工程量除依据《全国统一建筑工程基础定额》及本规则各 项规定外,尚应依据以下文件: 1、经审定的施工设计图纸及其说明 2、经审定的施工组织设计或施工技术措施方案 3、经审定的其他有关技术经济文件 4条本规则的计算尺寸,一设计图纸表示的尺寸或设计图纸能读出的尺寸为准除另有规定外,工程量的计量单位应按下列规定: 1、以体积计算的为立方米(m3) 2、以面积计算的为平方米(㎡) 3、以长度计算的为米(m) 4、以重量计算的为吨或千克(t或kg) 5、以件(个或组)计算的为件(个或组) 汇总工程量时,其准确取值:立方米、平方米、米以下取两位;吨以下取三位;千克、件取整数。 5条计算工程量时,应以施工图纸顺序,分部、分项,依次计算,并尽可能 采用计算表格及计算机计算,简化计算过程。 第二章建筑面积计算规则 第一节计算建筑面积的范围 1条单层建筑物不论其高度如何,均按一层计算建筑面积。其建筑面积按建 筑物外墙勒脚以上结构的外围水平面积计算。单层建筑物内设有部分楼层者,首层建筑面积以包括在单层建筑物内,二层及二层以上应计算建筑面积。高低联跨的单层建筑物,须分别计算建筑面积时,应以结构外边线为界分别计算。

2条多层建筑物建筑面积,按各层建筑面积之和计算,其首层建筑面积按外 墙勒脚以上结构的外围水平面积计算,二层及二层以上按外墙结构的外围水平面积计算。 3条同一建筑物如结构、层数不同时,应分别计算建筑面积。 4条地下室、半地下室、地下车间、仓库、商店、车站、地下指挥部等及相 应的出入口建筑面积,按其口上外墙外围水平面积计算。 5条建于坡地的建筑物利用吊脚空间设置架空层和深基础地下架空层和深基 础地下室架空层设计加以利用时,其层高超过 2.2m,按围护结构外围水平投影面积计算建筑面积。 6条穿过建筑物的通道,建筑物内的门厅、大厅,不论其高度如何均按一层 建筑面积计算。门厅、大厅内设有回廊时,按其自然层的水平投影面积计算建筑面积。 7条室内楼梯间、电梯井、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物的自然层 计算建筑面积。 8条书库、立体仓库设有结构层的,按结构层计算建筑面积,没有结构层的,按承重书架层或货架层计算建筑面积。 9条有围护结构的舞台灯光控制室,按其围护结构外围水平面积乘以层数计 算建筑面积。 10条建筑物内设备管道层、贮藏室其层高超过2.2m时,应计算建筑面积。11条有柱的雨篷、车棚、货棚、站台等,按柱外围水平面积计算建筑面积; 独立柱的雨篷、单排柱的车棚、货棚、站台等,按其顶盖水平投影面积的一半计算建筑面积。 12条屋面上部优围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等,按其围护结构外 围水平面积计算建筑面积。 13条建筑物外有围护结构的门斗、眺望间、观望电梯间、阳台、厨窗、挑廊、走廊等,按其围护结构外围水平面积计算建筑面积。 14条建筑物外有柱和顶盖走廊、檐廊,按p.5m以上时,按其顶盖投影面积一半计算建筑面积。无围护结构的凹阳台、挑阳台,按其水平面积一半计算家住面积。建筑物间有顶盖的架空走廊,按其顶盖水平投影面积计算建筑面积。

防水工程量计算规则

防水工程及工程量计算规则: 一、说明: (一)、本章包括:找平层及保护层,地下室基础防水、厨房、卫生间楼地面防水,屋面防水,止水带5节共151个子目。 (二)、定额中卷材防水是按单层编制的,设计双层卷材时分别执行相应定额子目。 (三)、墙体防水不分内外,均执行立面防水的相应定额子目。 (四)、涂料防水不分涂刷遍数,均以厚度为准。 (五)、防水子目中的找平层与保护层分别执行相应定额子目。 (六)、聚酯布、玻璃布、化纤布定额是按单层编制,设计为双层时,工程量乘以2。 (七)、屋面隔汽层执行防水层相应定额子目。 二、工程量计算规则 (一)、水泥砂浆找平层按图示尺寸以平方米计算。 (二)、楼地面及地下室平面防水防潮按图示尺寸的水平投影面积以平方米计算,扣除0.3㎡以上孔洞及凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙所占面积;地面与墙面连接部分,墙面有防水时,卷起部分不再计算,墙面无防水时卷起部分按图示面积并入平面工程量内,图纸未标注时,卷起高度按250mm计算;地下室底板下凸出部分,按展开面积并入平面工程量内。 (三)、墙体防水按其图示长度乘以高度以平方米计算,柱及墙垛的侧面面积并入墙体工程量内;扣除0.3㎡以上孔洞所占的面积。

(四)、屋面防水按图示尺寸以平方米计算,扣除0.3㎡以上孔洞所占面积;女儿墙、伸缩缝、天窗等处的卷起部分,按图示面积并入屋面工程量内,图纸未标注时,卷起高度按250mm计算。 (五)、防水布按设计图示尺寸以平方米计算。 (六)、豆石混凝土保护层按图示水平投影面积以平方米计算;水泥聚苯板、水泥砂浆、聚苯乙烯泡沫塑料均按图示尺寸以平方米计算。 (七)、止水带分材质按图示长度以米计算。 (八)、挑檐、雨罩按图示尺寸以平方米计算。 (九)、蓄水池、游泳池等构筑物按图示尺寸以平方米计算。 屋顶和盥洗室以及卫生间的地面和部分墙面,如果有地下室,也需要看施工图上是否有防水要求。

地下室防水施工合同

地下室防水工程劳务施工合同 甲方:永城市永昌建筑工程有限公司 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就国家检察官学院河北分院一号学员公寓工程地下室防水工程施工事宜协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称:城市春天15#楼工程; 2、地下室底板及外墙壁防水层,保护层; 3、防水工程需基层处理。 二、工程做法: 1、基层清理、处理; 2、400克聚乙烯丙纶铺设(2层) 5、施工严格按技术交底及规范规定施工,包括施工顺序,卷材搭接宽度等。 6、乙方必须保证不渗不漏。 三、工程内容及承包形式 1、内容:防水层的全部施工内容及附加层、加强层等。 2、承包方式:采取包工料的承包方式,乙方所需的材料(所有材料的复试、检测报告产生的费用均由乙方承担)、人工耗材及施工用具、劳保用品要自备。 四、合同工期 地板防水工期为接到通知后2天内完成,地下室外墙工期接到通知后4天。 五、合同价款 1、按成活面积20 元/M2计算。 2、以上综合单价为含税价格,需提供正规发票。 3、不设预付款,乙方完成全部工程量,质量达到合格;并经甲方审核后,甲方付至乙方完成产值的80%,工程整体竣工后按审定工作量的95%向乙方支付工程款,余下5%作为质保金,质保金待工程竣工满1年后,无质量问题一次付清(不计利息)。 4、本合同为固定单价合同,除工程数量变化可根据单价调整合同价款外,其他任何因素不进行价款调整。 六、工作范围

综合单价包括的工作内容: 1、基层清理,铺刷附加层等,严格按图纸设计及甲方技术交底施工; 2、包括现场的安全文明施工,做到工完场清,材料堆放整齐; 3、乙方负责所用材料场地内的卸车及二次搬运等。 七、现场管理制度 1有在工地的人员一律要服从甲方管理人员的安排与指挥,对不服从项目部管理或不听从指挥的工人,处以罚款500元/人次或清退出工地。如果班组长不执行项目部管理人员命令或未完成本项目工种要求结算的,对下属闹事民工不理不问不清退的,甲方有权随时终止乙方在本工地的施工资格,并按该班组已完成(达合格标准)的工程量70%结算工资,余额不再支付,作违约金支付给甲方。 2有进入现场范围内的民工均必须具有较高的人格素质,不论在工作或休闲时、均不得随意喧哗、嘻闹,如有类似事件发生,甲方将直接追究其本人及所属班组的责任,不管事件影响程度轻重,一律在所属班组的总工资内扣罚2000元(贰仟元)/人次。 3本工地内不得有偷窃、赌博、酗洒、打架行为,特别是不同班组在施工时相互不得发生冲突或群斗行为,如有此行为发生,双方均先各罚款1000元,经查清责任后再作严重处理或交由公安机关处理。 4方必须按甲方要求,保证按进度计划完成。如乙方不能按期完成任务,应根据自己实际情况增加工人,绝不得以任何借口,拖延工期,否则罚款500元;若罚款后还不能按时完成任务,甲方将按乙方完成工程量(达合格标准)的70%结算工资支付并清退离场。 七、安全生产责 1、所有民工均应经三级安全培训和教育,考试合格,并掌握工程施工安全技术、质量操作规程,并严格按“规范”操作程序的要求施工,遵章守纪,严禁违章、违规操作,否则一切事故责任由乙方负责。 2、工作时,穿拖鞋,不戴安全帽的,每被发现一人/次,扣罚500元。 3、在工作时,应时刻提高自身安全保护意识,注意安全,在安全前提下和生产作业。 4、材料堆放整齐有序:材料、设备乱堆放一次扣罚100元。材料堆放要求做到“谁做谁放、随做随清”,要设专人检查并做到情况有记录,原因有分析,明确责任,及时处理。 5、严格控制用电设施:乱接电罚款100元,私自使用项目部禁止使用的电器设备被没收并罚款200元。严格执行项目部防火规定,并随时配备灭火器。 6、乙方的特殊工种和各专业管理人员必须持有效的上岗证。

地下室的结构形式

地下室的结构形式 一、工程概况: 地下室的结构形式为框架加主楼范围少数剪力墙结构;基础采用独立柱基受力的筏板基础;底板厚度为400mm。地下室防水采用2mm厚的反应型双组分聚氨酯防水涂料,施工范围包括底板、外墙、顶板及消防水池。 二、主要材料及施工机具: 1本工程防水材料选用由淮阴有机化工厂生产的聚氨酯防水涂料,聚氨酯防水涂料分为甲组分和乙组分,材料进场后委托检测站现场抽检,合格后方可用于工程。2聚酯纤维无纺布,主要用于涂膜的增强材料。 3辅助材料:二甲苯,主要用于稀释剂和机具清洗剂。 4施工机具:电动搅拌器、拌料桶、漆刷、刮板、滚筒及消防器材等 三、基层处理及要求: 1基础施工完垫层后根据设计要求,垫层表面抹20mm后1:2.5水泥砂浆,找平压光。阴阳角做成20mm直径的圆角;锚杆根部四周留置20mm深20mm 宽的小凹槽,压光无棱角;桩基顶标高比梁底低200mm,因而在桩基四周做成边坡为45°的凹坑,凹坑斜边与桩身交界处位于桩顶标高往下100mm,凹坑浇筑完垫层后用1:2.5水泥砂浆抹面压光抽角。 2外墙拆模后,剔除止水螺杆外侧的木垫板,将止水螺杆从根部割除,再用1:2水泥砂浆填实,然后大面用20mm1:2.5水泥砂浆抹面压光,阴阳角做成20mm直径的圆角。 3桩基检测完毕后,在桩基顶面与侧面抹灰2cm1:2水泥砂浆,阴阳角做成圆弧,桩基伸入的锚固钢筋根部做成同锚杆的凹槽。 4地下室顶板结构施工完毕,表面抹20mm厚1:2.5水泥砂浆找平压光,出顶板的排风井侧壁外侧在回填土自然标高往上300mm以下部分的表面抹 20mm厚1:2.5水泥砂浆压光,阴阳角做成20mm直径的圆角。 5基层坚实,具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物。锚杆根部100mm范围内用钢丝刷清理钢筋表面的砂浆。 6基层表面应平整、光滑、无松动,对于残留的砂浆块或凸起物用铲刀削平,不允许有凹凸补平或起砂现象。 7基层干燥,含水率小于9%为宜,用1.5~2.0mm的1㎡橡胶板材覆盖基层表面,放置3~4h,若覆盖的基层表面无水印,且紧贴基层的橡胶板一侧无凝结水,则基层的含水率不大于9%。 四、施工条件: 1、避免雨天施工,施工过程中,突遇雷阵雨,应立即迅速采取遮盖措施。 2、5级以上的大风不宜进行涂膜施工,因气候条件恶劣影响施工质量,尤其是大风易将尘土、灰砂或污染物刮落在涂层上,会影响涂膜施工及涂膜质量。五、施工工艺: 1清扫基层,把基层表面的尘土杂物认真清扫干净。 2涂刷基层处理剂:将聚氨酯甲、乙组分和二甲苯按1:2:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,先用漆刷蘸满该混合料,均匀地涂刷锚杆根部、桩基四周、阴阳角等细部,再用长滚筒蘸满该混合料,均匀地涂刷在基层表面。涂刷时不得堆积

如何快速计算防水工程量

防水计算是每个装饰工程中都会涉及到的,而防水的计算也是工程预算人员比较头疼的一个问题,不知快速的把这些量计算出来。今天我就防水给大家做一分享。对于防水,其实我们可以简单地做一个归类1)楼顶屋面防水 2)卫生间防水 3)地下室外墙防水 4)基础防水 现在我们就一起来看下,这四类防水在软件中如何处理? 1、楼顶屋面防水 屋面防水一般涉及到屋面水平面积及屋面卷边面积。在提取这部分防水量的时候,我们只需法时选择防水面积的代码即可。如图: 关键点:设置屋面卷边高度 通过选择对应的代码,就可以轻松处理层面防水!

2、卫生间防水 对于中间楼层来说,卫生间可以说是一块特殊的区域,需要做防水。卫生间的楼地面防水有屋面防水,同样分为水平防水与立面防水,同样需要定义立面防水高度! 对于卫生间防水,软件提供了三个代码: 解释: 在这里面,大家需要注意的是水平防水面积所包括的范围,包括了立面防水高度小于500的于此项的设置,大家可以参照计算设置里的设置项,如下图所示: 在实际工程中,经常会遇到局部立面防水高度与其他区域不一致的情况,如淋浴区,高为1区域500,这时需要用到设置夹点的功能,这也是需要大家掌握的。 关键点:设置夹点

如上图所示:图中边线上的白色小方块即为夹点。而设置夹点就是要增加边线上小方块的数我们对局部区域进行操作。 操作步骤如下: 【第一步】:在菜单栏点击“修改”->“设置夹点”; 【第二步】:鼠标左键点选需要设置夹点的面状构件图元; 【第三步】:在选中图元的边上指定夹点位置或按Shift+鼠标左键输入偏移值,则夹点

左下角区域新增了夹点。 设置好夹点后,就可以对局部区域设置立面防水高度了。 总结:对于楼地面防水,需要装楼地面属性中的是否计算防水面积的属性修改为是即可。3、地下室外墙防水 软件里面并没有提供地下室防水的代码,那么我们应该如何来处理地下室外墙的防水呢? 其实,对地下室外墙的防水,我们是通过变通的方法来处理的。大家都知道,防水是需要计我们只要得到地下室外墙室外地坪以下的面积量,就能很轻松的辞谢防水的量,因为他们之的。故此,我们可通过外墙装修来处理地下室外墙的防水。

防空地下室设计规范.

防空地下室设计规范 第一节 一般规定 1、防空地下室的采暖、通风与空气调节设计,必须确保战时防护要求,并应满足战时及平时的使用要求。当平时使用要求与战时防护要求不一致时,应采取平战功能转换措施。 2、防空地下室的通风与空气调节系统,平时宜结合防火分区设置,战时应按防护单元分别设置独立系统。 3、专供平时使用的时的进风口、排风口和排烟口、战时采取的防护密闭措施,应符合本规范第3.4节中的有关规定。 4、所有设备及材料的选用均满足防火、防潮及卫生要求,且便于安装和维修。 5、医辽救护工程、专业队队员掩蔽部和人员掩蔽所的战时通风方式,应包括清洁通风、滤毒通风和隔绝通风。各类工程的战时人员新风量应按表 5.1.5采用。 战时人员新风量标准m 3 /(P ·h))表5.1.5 6 、防空地下室平时人员新风量的确定,通风时不应小于30(m 3 /(P ·h))空调时宜按表5.1.6采用。 平时人员空调新风量标准(m 3 /(P ·h))表5.1.6 注:过渡季采用全新风时,人员新风量不宜小30m 3 /(P·h) 7、防空地下室战时清洁通风的室内空气温度和相对湿度,宜按表5.1.7采用。 战时清洁通风室内空气温度和相对温度计表5.1.7

8、防空地下室内平时室内空气温度和相对湿度,宜按表5.1.8采用。 平时使用室内空气温度和相对温度计表5.1.8 注:1.冬季温度适用于集中采暖地区。 2.车库冬季温度不应低于5℃。 9、防空地下室平时排风房间的换气次数,宜按表5.1.9采用。 平时排风各类房间换气次数(次/时)表5.1.9 注:贮水池、污水池按充满后空间中。 10、防空地下室战时隔绝防护时间,以及隔绝防护时室内的容许含量,应按表5.1.10采用。战时隔绝防护时间及CO2容许含量表5.1.10 11.防空地下室的隔绝防护时间,应按下式进行校核。 τ=10·V(C―C0)/ N·C1(5.1.11) 式中:τ- 隔绝防护时间(h);V-防空地下室密闭区容积(m3) C-防空地下室室内CO2容许含量(%),应按表5.1.10采用; C0-隔绝防护前防空地下室室内CO2初始含量(%),及其值宜按表5.1.1 1采用; C1-每人呼出CO2量(1/ h),对掩蔽人员宜取消20;对工作人员宜取消20-25; N-隔绝防护时室内实际容纳人数。

相关文档
相关文档 最新文档