文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力竖井深基坑施工安全监测方案

电力竖井深基坑施工安全监测方案

电力竖井深基坑施工安全监测方案
电力竖井深基坑施工安全监测方案

编号:AQ-JS-04237

( 安全技术)

单位:_____________________

审批:_____________________

日期:_____________________

WORD文档/ A4打印/ 可编辑

电力竖井深基坑施工安全监测

方案

Safety monitoring scheme for power shaft deep foundation pit construction

电力竖井深基坑施工安全监测方案

使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。

1、工程概况

本工程是虹桥综合交通枢纽地区新建道路电力排管工程中的组

成部分。

SN4、EW2路均为综合交通枢纽地区规划新建道路,SN4呈南

北走向,EW2呈东西走向。工程所处路段与规划高铁及磁浮相交,

为避免相互影响,采用下穿通道方式组织立体交叉。SN4、EW2路

道路两侧新排市政电力管线,为将电力管线接入下穿立交内电缆通

道,在地道出、入口各设竖井一座。四座竖井(含工法坑)相关数

据如下表:

井位

平面尺寸(m)

开挖深度(m)

围护桩深度(m)

备注

SN4路西15.0×8.58 6.7

15.0

SN4路东13.0×8.196 7.8

16.5

EW2路西15.0×8.7 7.6

16.0

EW2路东15.0×9.7 6.75

16.0

由于开挖深度较大,且所处地层存在承压水层,设计采用钻孔灌注桩加旋喷桩止水帷幕墙进行施工维护。如上表,基坑围护钻孔灌注桩深度最大16.5米。

基坑开挖坑采用壁厚16mm,直径为φ609的钢管支撑,沿坑壁上下共设两道(第一道钢管支撑与开控前地面平,第二道钢管支撑离原地面最大4.3米)。

电力竖井最大开挖深度7.8米,采用明挖顺筑法施工。

2、施工监测的重要性

理论、经验和监测相结合是指导深基坑工程的设计和施工的正确途径。深基坑施工,由于地质条件不同,受外力影响不一致,基坑处于动态变化过程中,施工各阶段情况均有所不同,难从以往的经验中得到借鉴,也难以从理论上找到定量分析、预测的方法。这就必须要依赖于施工过程中的现场监测,通过现场监测所到的数据判断基坑的各项安全指标是否处于受控状态。

首先,依靠现场监测提供动态信息反馈来指导施工全过程,可

以提高施工安全性;并可通过监测数据来了解基坑的设计强度,为今后降低工程成本提供设计依据。

第二,可及时了解施工环境——地下土层、地下管线、地下设施、地面建筑在施工过程中所受的影响及影响程度。第三,可及时发现和预报险情的发生及险情的发展程度,为及时采取安全补救措施提供依据。

从基坑工程事故分析可知,大多是由于施工单位不重视基坑施工过程的监测,从而造成了较严重的工程事故,甚至造成了人员伤亡事故。如基坑围护结构的失稳,周边建筑的裂缝及地下设施的破坏。因此,根据行业主管部门及相关规范要求,对于超过5.0m深的基坑开展现场监测工作已经是一种必须进行的施工程序。

3、施工监测规范和依据

⑴国家标准《工程测量规范》(GB50026-93);

⑵国家标准《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91);

⑶上海市标准《基坑工程设计规程》(DBJ08-61-97);

⑷本工程的地理、地质、水文条件和工程有关资料。