文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 日立、通力、富士达、东芝、蒂森电梯尺寸及功能汇总及对比

日立、通力、富士达、东芝、蒂森电梯尺寸及功能汇总及对比

常用电梯尺寸

电梯尺寸要求 1、电梯的类别定义为: 一类为运送乘客而设计的电梯 二类主要为运送乘客同时亦可运送货物而设计的电梯 三类为运送病床而设计的电梯 一类、二类电梯与三类电梯的主要区别在于轿厢的装饰。住宅楼用电梯与非住宅楼用电梯都是乘客电梯,住宅楼用电梯宜采用二类电梯 四类为运送通常有人伴随的货物而设计的电梯 五类杂物电梯 因液压电梯已制定专门标准本标准取消原标准中液压电梯的相关容 2、电梯的主参数: 电梯的主参数是指电梯的额定载重量和额定速度。 电梯的额定载重量:320,400,630,800,1000,1250,1600,2000,2500 kg 额定速度:0.63,1.00,1.60,2.50 m/s 3、轿厢、井道、机房的型式与尺寸: 一类电梯:非住宅楼电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸见表

住宅楼电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸见表

三类电梯:病床电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸见表

二类电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸应从一类和三类电梯的尺寸中选择。 4、轿厢有关规定: 在各种类型建筑物中,至少应配置一台能使残疾人乘轮椅进出的电梯,这类用于残疾人的电梯必须满足这种用途要求的各种条件(尺寸控制装置的位置等)并用符号表示。 5、住宅电梯: 额定载重量为320kg和400kg的电梯,轿厢只允许运送人. 额定载重量为630kg的电梯,轿厢允许运送童车和残疾人员乘坐的轮椅. 定载重量为1000kg的电梯,轿厢还能运送家具和手把可拆卸的担架.

额定载重量为1600kg和2000kg的电梯,轿厢应能满足大部分疗养院和医院的需要. 额定载重量为2500kg的电梯,轿厢应能将躺在病床上的人连同医疗救护设备一齐运送. 7、井道有关规定: 规定的电梯井道水平尺寸是用铅锤测定的最小净空尺寸。允许偏差值为: 当高度小于等于30m的井道:0/+25mm; 当高度大于30m小于60m的井道:0/+35mm; 当高度大于60m小于90m的井道:0/+50mm。 以上偏差仅适用于对重装置使用刚性金属导轨的电梯。 如果电梯对重装置装有安全钳时,则根据需要,井道的宽度和深度尺寸允许适当增加。 8、多台并列成排电梯的共用井道部尺寸按下述规定: a)共用井道总宽度等于单梯井道宽度之和,再加上单梯井道之间的分界宽度之和.每个分界宽度最小按200mm计; b)共用井道各组成部分的深度与这些电梯单独安装时井道的深度相同; c)底坑深度按群梯中速度最快的电梯确定; d)顶层高度按群梯中速度最快的电梯确定. 9、相邻两层站间的最小距离应符合: 层门入口高2000mm时,为2450mm; 层门入口高2100mm时,为2550mm. 10、候梯厅尺寸: 电梯各层站的候梯厅深度,至少应保持在整个井道宽度围符合下列条款规定。这些尺寸没有考虑不乘电梯的人员在穿越层站时,对交通过道的要求。 候梯厅深度是指沿轿厢深度方向测得的候梯厅墙与对面墙之间的距离。 11、住宅楼用一类电梯: 单台电梯或多台并列成排布置的电梯,候梯厅深度不应小于最大的轿厢深度。这类电梯最多台数为4台,可以并列成排布置。 服务于残疾人的电梯候梯厅深度不应小于1.5m。 12、非住宅用一类、二类、三类电梯: 单台电梯和多台并列成排布置的电梯:单台电梯或多台并列成排布置的电梯,候梯厅深度不应小于1.5乘以最大的轿厢的深度。 多台并列成排布置的群控电梯最多台数为4台。除三类电梯外,当电梯群为4台时,候梯厅深度不应小于2400mm。 多台面对面排列的群控电梯:多台面对面排列的群控电梯最多台数为8台(4x2)。候梯厅深度不小于相对电梯的轿厢深度之和。除三类电梯之处,此距离不得大于4500mm。

华升富士达电梯资料资料

【目录】 一、富士达集团简介 二、华升富士达电梯简介 三、电梯电气原理、线路说明及调整 四、机房、轿厢各种操作功能说明 五、电梯调试方法 六、电梯维保规范 七、故障的分析及对策 八、电梯的使用及日常管理 华升富士达电梯有限公司分公司 一、富士达集团介绍:详见公司样本及“客户培训手册”中介绍 二、华升富士达电梯简介 (一)华升富士达电梯的机种分类

1) 按驱动方式(曳引方式): 曳引机:EXDNii——智慧型蜗轮蜗杆变频调速电梯 ECEED——智慧型无机房交流变频调速电梯 ACGL——智慧型交流无齿变频调速电梯 2) 按电机驱动控制方式 SLI型——采用由富士达开发富士电机公司制造的逆变换器,无顺变换器,此类控制方式适用于EXDNii驱动。 有SLI-360;SLI-900 G11S型——采用富士电机公司制造的电梯专用变频器。 3)按电脑控制方式 DIM型——MR-MIC微机装置包含MMIC、VMIC两种微机,通过各回路板用串行通讯的方式相互进行情报交流,完成各种功能。 CP28X型——将MMIC、VMIC及各种通信功能集成在主机板(CP28)和接口板,各部分用串行通讯的方式相互进行情报交流,完成各种功能。 *本项目主要规格配置见附页 (二)富士达电梯的主要组成部件如下:(本资料所介绍以项目配置为主) 1)曳引机(蜗轮蜗杆减速机):本项目曳引机有RA和TM两种,由电动机、减速机、曳引轮、导 向轮、制动器、速度检测装置,并具备手动松闸、盘车装置,及各类警示标记、上下箭头、转动部位有黄漆。 华升富士达电梯有限公司分公司 2)曳引钢丝绳:本项目曳引钢丝绳为Ф12mm×6根 维保注意点: 1.要确认轿厢及配重的钢丝绳绳头开口销是否脱落,并紧螺母是否松动以及钢丝绳张力。 ①当钢丝绳绳头的弹簧长度参差不齐程度达3mm以上时,要调整钢丝绳张力。

常用电梯尺寸

电梯尺寸要求 1、电梯得类别定义为: 一类为运送乘客而设计得电梯 二类主要为运送乘客同时亦可运送货物而设计得电梯 三类为运送病床而设计得电梯 一类、二类电梯与三类电梯得主要区别在于轿厢内得装饰。住宅楼用电梯与非住宅楼用电梯都就是乘客电梯,住宅楼用电梯宜采用二类电梯 四类为运送通常有人伴随得货物而设计得电梯 五类杂物电梯 因液压电梯已制定专门标准本标准取消原标准中液压电梯得相关内容 2、电梯得主参数: 电梯得主参数就是指电梯得额定载重量与额定速度。 电梯得额定载重量:320,400,630,800,1000,1250,1600,2000,2500 kg 额定速度:0、63,1、00,1、60,2、50 m/s 3、轿厢、井道、机房得型式与尺寸: 一类电梯:非住宅楼电梯得轿厢、井道、机房得型式与尺寸见表

住宅楼电梯得轿厢、井道、机房得型式与尺寸见表

三类电梯:病床电梯得轿厢、井道、机房得型式与尺寸见表 二类电梯得轿厢、井道、机房得型式与尺寸应从一类与三类电梯得尺寸中选择。 4、轿厢有关规定: 在各种类型建筑物中,至少应配置一台能使残疾人乘轮椅进出得电梯,这类用于残疾人得电梯必须满足这种用途要求得各种条件(尺寸控制装置得位置等)并用符号表示。 5、住宅电梯: 额定载重量为320kg与400kg得电梯,轿厢只允许运送人、 额定载重量为630kg得电梯,轿厢允许运送童车与残疾人员乘坐得轮椅、 定载重量为1000kg得电梯,轿厢还能运送家具与手把可拆卸得担架、 6、病床电梯: 额定载重量为1600kg与2000kg得电梯,轿厢应能满足大部分疗养院与医院得需要、 额定载重量为2500kg得电梯,轿厢应能将躺在病床上得人连同医疗救护设备一齐运送、 7、井道有关规定: 规定得电梯井道水平尺寸就是用铅锤测定得最小净空尺寸。允许偏差值为: 当高度小于等于30m得井道:0/+25mm; 当高度大于30m小于60m得井道:0/+35mm; 当高度大于60m小于90m得井道:0/+50mm。 以上偏差仅适用于对重装置使用刚性金属导轨得电梯。 如果电梯对重装置装有安全钳时,则根据需要,井道得宽度与深度尺寸允许适当增加。 8、多台并列成排电梯得共用井道内部尺寸按下述规定: a)共用井道总宽度等于单梯井道宽度之与,再加上单梯井道之间得分界宽度之与、每个分界宽度最小按200mm计; b)共用井道各组成部分得深度与这些电梯单独安装时井道得深度相同; c)底坑深度按群梯中速度最快得电梯确定; d)顶层高度按群梯中速度最快得电梯确定、 9、相邻两层站间得最小距离应符合: 层门入口高2000mm时,为2450mm; 层门入口高2100mm时,为2550mm、 10、候梯厅尺寸:

富士达电梯工程模式详解这份请勿外传

华升富士达 该操作适用于FUJITEC--CP38F电梯,该梯型速度为105M/MIN。 该梯主控制板型号为CP38X,变频器为FUJI系列,从主控制板M-MIC上的LED显示可以很直观的了解电梯的工作状态。 Cp38x CP28X ※正常工作状态下,SEL旋钮对0位,LED指示如下: ※十六位SEL旋钮对应位置及功能:

※SEL旋钮对F位,LED显示故障代码: 该故障码为十六进制,采用的是BCD码,具体如下: 例,显示bit7与bit1,读作82 显示bit7,bit6与bit3,读作C8 注:清除故障码的方法 将SEL旋钮对F位,按住BTN3持续4秒以上,显示bit0----bit7闪烁即可。※当SEL旋钮对F位,按BTN1显示故障码,每按一次显示一个故障代码,当按住BTN1时,则显示楼层数,此楼层数代表故障发生时电梯所在的楼层。 ※机房之检修运行方法: 1、在按住BTN3(下)的同时,将EQDO的扳把向上,放松开BTN(下)。 2、按住BTN1(上)时,电梯上升。

按住BTN3(下)时,电梯下降。 3、放下EQDO的扳把,完成操作 LED显示:与SEL位置相对应的显示。 ※机房之呼叫登录(快车运行)方法: 1、在按住BTN2(中)的同时,将EQDO的扳把向上,放松开BTN2(中)。 2、登录层之设定: 按BTN1(上),则选定目前位置之上面一层,(连续按2秒,则选定最上层)。 按BTN3(下),则选定目前位置之下面一层,(连续按2秒,则选定最下层)。 3、登录: 按住BTN2(中)。 4、放下EQDO的扳把,完成操作。 LED显示登录层。 ※FD运行方法(FD自学习模式): 1、在按住BTN2(中)的同时,将SEL旋钮放成(2)后,松开BTN2(中),LED 闪烁期间再次按BTN2(中)。 2、在按住BTN3(下)或BTN1(上),使门关闭时如果轿厢在高出平层的位置,则 开始下降。 其它位置的话,向上运行。 3、将BTN2按住持续4秒以上,完成操作。 LED显示:FD专用显示。 ※专用运行之方法:

电梯规格尺寸

三类电梯:病床电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸见表 二类电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸应从一类和三类电梯的尺寸中选择。 4、轿厢有关规定: 在各种类型建筑物中,至少应配置一台能使残疾人乘轮椅进出的电梯,这类用于残疾人的电梯必须满足这种用途要求的各种条件(尺寸控制装置的位置等)并用符号表示。 5、住宅电梯: 额定载重量为320kg和400kg的电梯,轿厢只允许运送人. 额定载重量为630kg的电梯,轿厢允许运送童车和残疾人员乘坐的轮椅. 定载重量为1000kg的电梯,轿厢还能运送家具和手把可拆卸的担架. 6、病床电梯: 额定载重量为1600kg和2000kg的电梯,轿厢应能满足大部分疗养院和医院的需要. 额定载重量为2500kg的电梯,轿厢应能将躺在病床上的人连同医疗救护设备一齐运送. 7、井道有关规定: 规定的电梯井道水平尺寸是用铅锤测定的最小净空尺寸。允许偏差值为: 当高度小于等于30m的井道:0/+25mm; 当高度大于30m小于60m的井道:0/+35mm; 当高度大于60m小于90m的井道:0/+50mm。 以上偏差仅适用于对重装置使用刚性金属导轨的电梯。 如果电梯对重装置装有安全钳时,则根据需要,井道的宽度和深度尺寸允许适当

增加。 8、多台并列成排电梯的共用井道内部尺寸按下述规定: a)共用井道总宽度等于单梯井道宽度之和,再加上单梯井道之间的分界宽度之和.每个分界宽度最小按200mm计; b)共用井道各组成部分的深度与这些电梯单独安装时井道的深度相同; c)底坑深度按群梯中速度最快的电梯确定; d)顶层高度按群梯中速度最快的电梯确定. 9、相邻两层站间的最小距离应符合: 层门入口高2000mm时,为2450mm; 层门入口高2100mm时,为2550mm. 10、候梯厅尺寸: 电梯各层站的候梯厅深度,至少应保持在整个井道宽度范围内符合下列条款规定。这些尺寸没有考虑不乘电梯的人员在穿越层站时,对交通过道的要求。 候梯厅深度是指沿轿厢深度方向测得的候梯厅墙与对面墙之间的距离。 11、住宅楼用一类电梯: 单台电梯或多台并列成排布置的电梯,候梯厅深度不应小于最大的轿厢深度。这类电梯最多台数为4台,可以并列成排布置。 服务于残疾人的电梯候梯厅深度不应小于。 12、非住宅用一类、二类、三类电梯: 单台电梯和多台并列成排布置的电梯:单台电梯或多台并列成排布置的电梯,候梯厅深度不应小于乘以最大的轿厢的深度。 多台并列成排布置的群控电梯最多台数为4台。除三类电梯外,当电梯群为4台时,候梯厅深度不应小于2400mm。 多台面对面排列的群控电梯:多台面对面排列的群控电梯最多台数为8台(4x2)。候梯厅深度不小于相对电梯的轿厢深度之和。除三类电梯之处,此距离不得大于4500mm。 13、机房面积: a)额定载重量相同的电梯共用机房最小地面面积,应等于各台电梯单独安装所需

电梯井道尺寸表

电梯井道尺寸表 500KG货梯载货电梯单通道参数国标面积 1.38㎡轿厢净尺寸1.10m×1.15m×2.2m开门净尺寸900mm×2100mm曳引机功率7.5kw 井道尺寸2.00m×1.75m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 500KG货梯载货电梯双通道参数国标面积 1.38㎡轿厢净尺寸1.11m×1.10m×2.2m开门净尺寸900mm×2100mm曳引机功率7.5wk 井道尺寸2.00m×1.87m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积 2.4㎡轿厢净尺寸1.41m×1.60m×2.2m开门净尺寸1100mm×2100mm曳引机功率7.5kw 井道尺寸2.30m×2.20m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积 2.4㎡轿厢净尺寸1.41m×1.55m×2.2m开门净尺寸1100mm×2100mm曳引机功率7.5kw 井道尺寸2.30m×2.32m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1600KG货梯载货电梯单通道参数国标面积 3.56㎡轿厢净尺寸1.91m×1.75m×2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw 井道尺寸2.80m×2.35m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1600KG货梯载货电梯双通道参数国标面积 3.56㎡轿厢净尺寸

1.91m×1.70m× 2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw 井道尺寸2.80m×2.47m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 2000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积 4.2㎡轿厢净尺寸1.91m×2.10m×2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw 井道尺寸2.80m×2.70m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm 2000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积 4.2㎡轿厢净尺寸1.91m×2.05m×2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw 井道尺寸2.80m×2.82m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 3000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积 5.8㎡轿厢净尺寸2.41m×2.25m×2.2m开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率15kw 井道尺寸3.45m×2.85m地坑深度1600mm顶层高度4600mm机房高度3000mm. 3000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积 5.8㎡轿厢净尺寸2.41m×2.25m×2.2m开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率15kw 井道尺寸3.45m×3.02m地坑深度1600mm顶层高度4600mm机房高度3000mm. 5000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积9.0㎡轿厢净尺寸2.41m×3.55m×2.5m开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率22kw 井道尺寸3.56m×4.15m地坑深度1600mm顶层高度4600mm机房高度

富士达电梯维修技术M-MIC的操作方法[1]

M-MIC 的操作方法 *以上开始操作完成在LED 闪烁时(4秒),再按一次中按钮并放开这样,就变成了SEL 所显示的运转方式,这以后一直到进行终了操作为止,再调节SEL ,或是重新启动电源,运转方式都不会改变。 *SEL 6 SD 测试(一般不进行),SEL A 参数G 调试运转,SEL B 简易AJ ,SEL C 底层服务切断,SEL E 热试车。 操作项目 开始操作 运行操作 LED 显示 终了操作 消防复位 按住BTN3持续4秒以上 松开BTN3 延长开关 将EQDO 开关向上 门持续完全打开 机房检修 在按住BTN3的同时将 EQDO 开关向上 按住BTN1时,上升 按住BTN3时,下降 与SEL 位置相对应的显示 机房呼梯 在按住BTN2的同时将 EQDO 开关向上 按BTN1时上一层,按BTN3时下一层,连续按则是上/下 登录层 打下EQDO 的开关 FD 运行 在按住BTN2的同时将 SEL 旋到2后,松开BTN2 按住BTN1/3使门关上,则电梯启动后松手 FD 用模式 空载 在按住BTN2的同时将 SEL 旋到3后,松开BTN2 按住BTN1/3后电梯自动开始运行 满载 在按住BTN2的同时将 SEL 旋到4后,松开BTN2 按住BTN2后电梯自动开始运行 A J 运 行 中间载 在按住BTN2的同时将SEL 旋到5后,松开BTN2 按住BTN1后电梯自动开始运行 AJ 用模式 机房专用 在按住BTN2的同时将SEL 旋到D 后,松开BTN2 侯梯厅按按钮无效,用轿厢目的层按钮登记,按住关门按钮等关门后运行 与SEL 位置相对应的显示 临时运转 在按住BTN2的同时将SEL 旋到F 后,松开BTN2 3分钟内的自动关门无,切断候梯厅呼叫,4WC (超载)无 效。检超载时用! 持续按住中按钮4秒以上,或者同时按住上按钮和 下按钮,运转方式变为通常运 转。LED 的灯全部点 亮的话,手可以放开 按钮。

富士达电梯资料华升富士达调试

华升富士达电梯调试手册 2016-07-13 摘自阅1009 转4 分享: 华升富士达电梯调试 NEW CSVF型 第一章慢车调试 一、绝缘及电压测量 1.低压绝缘电阻测试 1)断开与控制变压器相连接的L30线路的接地线(黄绿线)。 2)测量除动力电源、照明电源、开关盒的输出端以外的所有电流断路器,电路保护器的两端与地表间 的电阻值。 3)测量通向盘外的所有配线(终端及插件) 4)用低压绝缘电阻计(外加电压在5V以下)测量,测量值在5MΩ以上。 2.电源测量 1)合上CB3开关 变压器1、2号桩AC380V 11、12号桩(L30、L40)AC100V 13、15号桩AC19V VS20X电源板JB插座A侧B侧间电压均为DC24V。 MC15X继电器断相检测器PW灯亮。 2)合上1SWA开关 MC15X继电器板B2、B3(L41、L30)AC100V 二、机房独立运行的测试(检测控制屏是否有故障)

1.接线确认 1)至电机三相动力线U、V、W及接地线E接线正确无误。 2)至旋转编码器的接线及屏蔽接地正确无误。 3)至制动器B10、B20接线正确无误。 4)至限速器P1、P2接线正确无误。 2.短接线路 1)MC15X继电器板 l TA1-5(P2)?T2-3(P8)?T2-5(P8A)井道安全回路 l C1-B6(P8C)?T2-7(P10)轿厢安全回路 l T1-3(C1-A4)?T2-6 (C1-B1)轿门锁 l T2-4(P1 5)?T2-2(P1)厅门联锁 l T1-2(P23)?T1-1(P24)轿顶优先开关 2)IF118板 l H31-A6(P17)?H31-B6(C-1)井道上终端限位(LS11) l H32-A6(P18)?H32-B6(C-2)井道下终端限位(LS21) 3.控制慢车运转 1)送电后,MC15X继电器板A、B、C、E、F、G二极管亮。#1E吸合,#6吸合。 2)按住下按钮BTN3,同时打开EQDO开关,然后松开下按钮。 (完成这个操作后,按下中按钮,如果LED的BIT6灯亮的话,说明没有进入“安装运行),此时,关闭 EQSO开关,再重新进行一次操作) 3)一直按住上按钮,轿厢慢车上行。一直按住下按钮,轿厢慢车下行。 4.异常情况下的对策 1)#6接不通。

常用客梯尺寸

For personal use only in study and research; not for commercial use 客梯: 630kg(8人)轿厢尺寸1100x1400,有机房电梯(一般对重后置)井道尺寸1700x2100 无机房电梯(一般对重侧置)井道尺寸1800x1800 800kg(10人)轿厢尺寸1350x1400,有机房电梯(一般对重后置)井道尺寸1900x2100 无机房电梯(一般对重侧置)井道尺寸2000x1900 1000kg(13人)轿厢尺寸1600x1400,有机房电梯(一般对重后置)井道尺寸2200x2100 无机房电梯(一般对重侧置)井道尺寸2300x1900 1350kg(18人)轿厢尺寸1900x1500,有机房电梯(一般对重后置)井道尺寸2500x2300 无机房电梯(一般对重侧置)井道尺寸2600x2000 1600kg(21人)轿厢尺寸1900x1700,有机房电梯(一般对重后置)井道尺寸2500x2500 无机房电梯(一般对重侧置)井道尺寸2600x2300 货梯尺寸差异比较大: 但总的面积在国标里有要求,给你个通用一点计算方式吧 井道宽=轿厢净宽+1300左右吧;井道深=轿厢深+600左右吧(对重侧置的时候) 井道宽=轿厢净宽+900左右吧;井道深=轿厢深+1200左右吧(对重后置的时候) U型观光梯一般都在1000kg左右轿厢一般就1300x1800差不多吧钢结构井道给个宽度在2200-2400之间,具体看开门尺寸。结构深度在1500左右就行,后壁空着就行。 两个电梯井可以共用一个井道,不过中间得有分隔梁,就是间隔不大于2500mm的厚度在200左右,高度在300左右的结构过梁,用来固定导轨支架。

富士达电梯控制屏操作方法

罗玉明电梯资料提供 富士达电梯控制屏操作方法 【安装运行】 开始:将轿顶、轿内的自动/ 手动开关均切换到自动位。 按住下按钮,同时将EQDO 开关切到ON ,然后放开按钮。 运转:按动上按钮,轿厢慢车向上。 按动下按钮,轿厢慢车向下。 结束:将EQDO 开关切到OFF 。 【呼叫记录】 开始:按动上按钮,同时将EQDO 开关切到ON ,然后放开。 实行:按动上按钮,上面的一层(按住2 秒以上,顶层)即被预约。 按动下按钮,下面的一层(按住2 秒以上,底层)即被预约。 按住中按钮,以上被预约的楼层即被记录下来。 保持按住中按钮,门将被关闭。 结束:将EQDO 开关切到OFF 。 【楼层选择器的错开】 开始:按住上按钮,同时将EQDO 开关切到ON ,然后放开按钮 实行:按动上按钮,上面的一层(按住2 秒以上,顶层)即被预约。 按动下按钮,下面的一层(按住2 秒以上,底层)即被预约。 按住中按钮,以上被预约的楼层上的选择器即错开。 结束:将EQDO 开关切到OFF 在“呼叫记录”,“楼层选择器的错开”的实行过程中,所记录的呼叫楼层和选择器错开的楼

层将会在 LED 的 bit0~bit7 上 以 2 进制数显示出来。(操作开始之初显示的是当时轿厢所处的楼层)bit 7 □□□□□□□□□□□□ bit 6 □□□□□□□□□□□□ bit 5 □□□□□□□□□□□□ bit 4 □□□□□□□□□□□□ bit 3 □□□□□□□■■■■■ bit 2 □□□■■■■□□□□■ bit 1 □■■□□■■□□■■□ bit 0 ■□■□■□■□■□■□ 表示--1--2--3--4--5--6--7--8--9--10-11-12 .. 平常表示【 SEL=0 数据 =0 】时 LED 的显示 -- 灯亮高速闪动低速闪动熄灭 Bit7 有项目代码 --- --- 无项目代码 Bit6 地震时管制运行火灾时,自备电,漏水 时的管制 停车运转平常 Bit5 与 IF61 , IF66 通信 断开 --- --- 与 IF61 , IF66 通信正常 Bit4 与 SV ,其它号机通信 断开

电梯代号说明

日立电梯元件代码 日立电梯元件代码 1 A 门电机 YPVF 2 ACR 电流控制调整电子板 YPVF、VFM(H)G、HVF、NPX 3 AD 模数电子板 YPVF 4 ALARM 警铃按钮 GVF 5 ALP 停电柜全梯种 6 AM 电流表 VFM(H)G、HVF 7 AMP 增幅器 NPX 8 ATD 司机下行按钮全梯种 9 ATT 司机开关全梯种 10 ATU 司机上行按钮全梯种 11 AVR 自动稳压电源 YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 12 B951-CSD 轿顶电器箱数字显示电子板 NPH 13 B.CON 信号网转换电子板 VFM(H)G、HVF、NPX 14 BD 基极驱动 VFM(H)G、HVF 15 BDR 抱闸电阻 VFM(H)G、HVF、NPX、G(G)VF 16 BD-TR 基极驱动变压器 VFM(H)G、HVF、NPX、G(H)VF 17 BELL 警铃全梯种 18 BGM 背景音乐装置 VFM(H)G、HVF、NPX 19 BSR 抱闸电阻 VFM(H)G、HVF、NPX、G(G)VF 20 BZ 蜂鸣器全梯种 21 CAGE。B。L 内指令应答信号灯 YPVF 22 CALL 对讲机呼叫按钮 YPVF 23 CAM 防止手动开门装置 VFM(H)G、HVF、NPX 24 CDS 关门减速开关 VFM(H)G、HVF、NPX 25 CFR CFC 制动器阻容组件 YPVF 26 CLN 轿厢串行通信电子板 VFM(H)G、HVF、NPX 27 CLOSE 关门按钮全梯种 28 CLS 关门限位开关 YPVF、G(H)VF 29 CNV 整流器 YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 30 CONTROL-1 AC100V电源保险丝 YPVF 31 CONTROL-2 多重回路电源保险丝 YPVF 32 CONTROL-3 光电装置电源保险丝 YPVF 33 COUNT 计数器全梯种 34 CP 控制柜全梯种 35 CP-FAN 大功率逆变器冷却分扇 YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 36 CPI 轿内指示器全梯种 37 CR 阻容组件 YPVF 38 CRS 阻容组件 YPVF 39 CRU2 阻容组件 YPVF 40 D1-D4 二极管 YPVF

日立电梯故障代码及说明

日立电梯故障代码及说明 10 主微机故障 11 副微机故障 12 运行接触器短接故障 13 抱闸接触器短接故陪障 14 安全继电器短接故障 15 安全回路断开故障 16 软件WDT动作 17 连续3次开门锁死 18 双重输入异常… 20 抱闸制动器短接故障 21 抱闸制动器断开故障 22 运行速度偏差故障 23 40D继电器故障 25 40G继电器故障 26 程序和数故障 27 重复故障 30 旋转编码器断线故障32 空转保护 34 厅门锁短接故障 35 轿门锁短接故障 37 反转故障 38 运行接触器断开故障 39 抱闸接触器断开故障 41 低速运行超速 42 50B继电器断开故障 50 高速运行超速 51 起动速度异常 54 微动平层逆转超距离 55 强迫减速开关故障 56 微动平层超速故障 57 微动平层运行超距离 58 速度低故障 60 层高测定出错 61 运行中DC48V断电 62 电梯层楼位置出错 64 端站减速曲线异常 70 变频器预报警 71 变频门机故障 73 门区运行故障 75 SCLB板通讯故障 77 自救运行过多78 SLCC板通讯故障 80 运行中厅门锁断开检出 81 检修状态异常 82 微动平层超时故障 85 微动平层感应器故障 86 电梯开门超时故障 87 电梯关门超时故障 88 运行中轿门锁断开检出 89 变频微机设置为键盘控制模式 90 群控/并联通讯异常 91 电源瞬时停电检出 92 停电自救运行 93 电梯自救运行 94 称重传感器故障 E101 加速运行过电流硬件过流:大于额定电流2.5倍 软件过流:大于额定电流2.4倍 误差±5% E102 减速运行过电流 E103 恒速运行过电流 E104 加速运行过电压软件:母线:厂家参数0~999V可调,出厂值7 60V 硬件母线滞环,范围780V~820V 误差±5% 直流母线电压检测误差±3% E105 减速运行过电压 E106 恒速运行过电压 E107 控制电源过电压软件:厂家参数:120.0~130.0% ,出厂值130% 注:控制电源电压检测误差:±5% E108 输入侧缺相输入缺相,相应检测信号为脉冲序列 E109 输出侧缺相输出缺相在运行时检测,输出电流大于33.3%额定时才检测 E110 功率模块故障功率模块过流、过热、欠压 E111 功率模块散热器过热模块检测点温度:83℃(含)以上; 温度检测误差:±5摄氏度

富士达电梯控制屏操作方法

富士达电梯控制屏操作方法 【安装运行】 开始:将轿顶、轿内的自动/ 手动开关均切换到自动位。 按住下按钮,同时将EQDO 开关切到ON ,然后放开按钮。 运转:按动上按钮,轿厢慢车向上。 按动下按钮,轿厢慢车向下。 结束:将EQDO 开关切到OFF 。 【呼叫记录】 开始:按动上按钮,同时将EQDO 开关切到ON ,然后放开。 实行:按动上按钮,上面的一层(按住 2 秒以上,顶层)即被预约。 按动下按钮,下面的一层(按住 2 秒以上,底层)即被预约。 按住中按钮,以上被预约的楼层即被记录下来。 保持按住中按钮,门将被关闭。 结束:将EQDO 开关切到OFF 。 【楼层选择器的错开】 开始:按住上按钮,同时将EQDO 开关切到ON ,然后放开按钮 实行:按动上按钮,上面的一层(按住 2 秒以上,顶层)即被预约。 按动下按钮,下面的一层(按住 2 秒以上,底层)即被预约。 按住中按钮,以上被预约的楼层上的选择器即错开。 结束:将EQDO 开关切到OFF 在“呼叫记录”,“楼层选择器的错开”的实行过程中,所记录的呼叫楼层和选择器错开的楼层将会在LED 的bit0~bit7 上以2 进制数显示出来。(操作开始之初显示的是当时轿厢所处的楼层) bit 7 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ bit 6 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ bit 5 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ bit 4 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ bit 3 □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ bit 2 □ □ □ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ ■ bit 1 □ ■ ■ □ □ ■ ■ □ □ ■ ■ □ bit 0 ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ 表示--1--2--3--4--5--6--7--8--9--10-11-12 …… 平常表示【SEL=0 数据=0 】时LED 的显示

常用人货电梯施工升降机型号及技术性能参数表

施工升降机常用型号及技术性能参数表一、GJJ牌SC型施工升降机常用型号及技术性能参数表 1.SC200/200TD 型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提升 速度40/min,传动装置在吊笼顶部,三传动,无对重。 2.SCD200/200TD 型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提升 速度40/min,传动装置在吊笼顶部,两传动,对重重量为 2×1000kg。 3.SCD200/200 型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提升速 度40/min,传动装置在吊笼内部,两传动,对重重量为2×1000kg。

4.SCD200/200GZ 型施工升降机额定载重量为2×2000kg额定提 升速度0-63m/min,传动装置在吊笼顶部,两传动,对重重量为 2×2000kg调速变频升降机。 5.SC200/200GZ 型施工升降机额定载重量为2×2000kg额定提升速 度0-60min,传动装置在吊笼顶部,三传动,无对重调速度升降 机。 6.带对重 7.不带对重 二、吊笼内尺寸有两种:

1.长*宽*高:3.2*1.5* 2.5 2. 3.0*1.3*2.5 三、施工电梯选型及参数 1.施工电梯选型 综合考虑拟建建筑物的高度、平面形状、尺寸及周边场地情况和经济效益,本工程3#楼拟选用西安京龙工程机械有限公司生产的SC200/200型施工电梯。 2.施工电梯参数 主要技术性能如下:每个吊笼的额定载重量:2000kg/25人;吊笼内尺寸(长×宽×高):3.2×1.5×2.5(m);额定提升速度位0~80m/min;每个吊笼的功率:380~415V/50HZ;标准节:尺寸0.65×0.65m,高度 1.508m,重量187kg;吊笼的重量2540kg;基本单元尺寸:3.6×4.4×4.7m。 …… 四、基础设置 1、产品说明中对于基础的技术要求 (1)地面压实后承载力,高度小于100m时不得低于0.1Mpa,高度大于100m时位0.15 Mpa。 (2)混凝土强度等级不低于C35。 (3)基础的尺寸为: 4.0m×6.0m×0.3m(京龙)。 2、本工程基础方案

电梯井道尺寸表修订稿

电梯井道尺寸表 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

电梯井道尺寸表 500KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.10m×1.15m× 2.2m开门净尺寸900mm×2100mm曳引机功率井道尺寸2.00m×1.75m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 500KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.11m×1.10m× 2.2m开门净尺寸900mm×2100mm曳引机功率井道尺寸2.00m×1.87m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.41m×1.60m× 2.2m开门净尺寸1100mm×2100mm曳引机功率井道尺寸2.30m×2.20m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.41m×1.55m× 2.2m开门净尺寸1100mm×2100mm曳引机功率井道尺寸2.30m×2.32m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1600KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.91m×1.75m× 2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw井道尺寸2.80m×2.35m地坑深度1400mm顶层高度 4500mm机房高度3000mm.

1600KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.91m×1.70m× 2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw井道尺寸2.80m×2.47m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 2000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.91m× 2.10m×2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw井道尺寸2.80m×2.70m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm 2000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.91m× 2.05m×2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw井道尺寸2.80m×2.82m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 3000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 2.41m×2.25m×2.2m开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率15kw井道尺寸 3.45m×2.85m地坑深度1600mm顶层高度4600mm机房高度3000mm. 3000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 2.41m×2.25m×2.2m开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率15kw井道尺寸 3.45m×3.02m地坑深度1600mm顶层高度4600mm机房高度3000mm. 5000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 2.41m× 3.55m×2.5m开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率

日立电梯全系列图纸元件代码

日立电梯图纸元件代码 1 A 门电机 YPVF 2 ACR 电流控制调整电子板 YPVF、VFM(H)G、HVF、NPX 3 AD 模数电子板 YPVF 4 ALARM 警铃按钮 GVF 5 ALP 停电柜全梯种 6 AM 电流表 VFM(H)G、HVF 7 AMP 增幅器 NPX 8 ATD 司机下行按钮全梯种9 ATT 司机开关全梯种10 ATU 司机上行按钮全梯种 11 AVR 自动稳压电源 YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 12 B951-CSD 轿顶电器箱数字显示电子板 NPH 13 B.CON 信号网转换电子板 VFM(H)G、HVF、NPX 14 BD 基极驱动 VFM(H)G、HVF 15 BDR 抱闸电阻 VFM(H)G、HVF、NPX、G(G)VF 16 BD-TR 基极驱动变压器 VFM(H)G、HVF、NPX、G(H)VF 17 BELL 警铃全梯种 18 BGM 背景音乐装置 VFM(H)G、HVF、NPX 19 BSR 抱闸电阻 VFM(H)G、HVF、NPX、G(G)VF 20 BZ 蜂鸣器全梯种 21 CAGE。B。L 内指令应答信号灯 YPVF 22 CALL 对讲机呼叫按钮 YPVF 23 CAM 防止手动开门装置 VFM(H)G、HVF、NPX 24 CDS 关门减速开关 VFM(H)G、HVF、NPX 25 CFR CFC 制动器阻容组件 YPVF 26 CLN 轿厢串行通信电子板 VFM(H)G、HVF、NPX 27 CLOSE 关门按钮全梯种 28 CLS 关门限位开关 YPVF、G(H)VF 29 CNV 整流器 YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 30 CONTROL-1 AC100V电源保险丝 YPVF 31 CONTROL-2 多重回路电源保险丝 YPVF 32 CONTROL-3 光电装置电源保险丝 YPVF 33 COUNT 计数器全梯种 34 CP 控制柜全梯种 35 CP-FAN 大功率逆变器冷却分扇 YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 36 CPI 轿内指示器全梯种 37 CR 阻容组件 YPVF 38 CRS 阻容组件 YPVF 39 CRU2 阻容组件 YPVF 40 D1-D4 二极管 YPVF 41 D2 二极管桥堆 YPVF 42 DBR 制动电阻 G(H)VF 43 DCO 门停止 VFM(H)G、HVF、NPX 44 DIGITAL CPI 轿内数字式显示全梯种

常用尺寸规范

常用尺寸规范

各类建筑的空间尺度资料 -- 各类建筑的空间尺度资料 建筑所形成的空间为人所用,建筑内的器物为人所用,因而人体各部的尺寸及其各类行为活动所需的空间尺寸,是决定建筑开间、进深、层高、器物大小的最基本的尺度。各类图书、手册均有详细的描绘,作为一名建筑师,可以参阅这类资料,但有些是必须牢记的,时刻需要提调出来使用的。诸如:人体的平均高度、宽度、蹲高、坐高、弯腰、举手、携带行李、牵带小孩以至于残疾人拄手拐、坐轮椅所需的活动空间尺寸等等。这些重要的。基本的尺寸数据,一般应熟记,因为由此导致了家具、器物以及各种通道、房间的大小尺寸的确定。在建筑设计时,除了那些因为宗教、政治以及艺术原因需要夸张、夸大的尺度外,都不会离开以人体尺度为本源来决定建筑尺寸的原则。 家具的尺度也是决定建筑空间的重要因素,例如床铺、书桌、餐桌、凳、椅、沙发柜橱这些基本家具的尺寸,都是必须熟记的。重要的是家具要与人的活动配合起来,留出人使用家具和搬运家具所需空间。近年行为科学兴盛,大家要研究人与人、人与物之间的"感觉空间"把"场"的理论运用到建筑设计中来, 这是十分有意义的。 由上可知,人体、家具、活动空间构成了建筑设计尺度的基础,换句话说,也就是构成了建筑的基本空间,道理虽不深奥,但对建筑师来说,却十分重要, 万变不离其宗。 门的尺寸 -------------------------------------------------------------------- ------------ 1.门高: 供人通行的门,高度一般不低于2m,再高也以不宜超过2.4m,否则有空洞感,门扇制作也需特别加强。如造型、通风、采光需要时,可在门上加腰窗,其高度从0.4m起,但也不宜过高。供车辆或设备通过的门,要根据具体情况决定,其高度宜较车辆或设备高出0.3~0.5m,以免车辆因颠簸或设备需要垫滚筒搬运时碰撞门框。至于各类车辆通行的净空要求,要查阅相应的规范。 如果是体育场馆、展览厅堂之类大体量、大空间的建筑物,需要设置超尺度的门时,可在大门扇上加设常规尺寸的附门,供大门勿需开启时,人们可以 通行。

华升富士达电梯维修故障码

华升富士达电梯维修手册 1.障码的读取方法 将SEL开关旋到“F”位置,则会显示最新的故障码。如无故障码则LED全部闪烁。 按住上按钮不放,显示前面故障码的附加信息。 松开上按钮,显示下一个故障码。 以此类推,可显示20个故障码,全部故障码显示后,LED全部闪烁。 按下部按钮,则显示SEL开关的设定位置,松开下部按钮,则显示最后一个故障码。 连续按住下部按钮4秒以上,全部故障码消除。 2.故障代码的读识 故障代码由两位16进制数组成,bit0~bit3组成低位数,bit4~bit7组成高位数 bit7--------8 bit6--------4 bit5--------2 bit4-- -----1 bit3-----------8 bit2-----------4 bit1-----------2 bit0-----------1 例如:bit0,bit1,bit2,bit6,bit7亮,其余都熄灭。 由bit6,bit7亮,8+4=12(十进制)=C(十六进制),作为高位数 由bit0,bit1,bit2亮,4+2+1=7(十进制)=7(十六进制),作为低位数 得出此故障代码为C7,经查故障代码表,可以得知为“门光电装置不动作”故障。

3.常见故障码说明及故障对策 06,07,FB,FF…… 曾有电源OFF再恢复ON发生。 对策:检查进线电源,空气开关。 08,CF…… 电源监视信号处于OFF状态 对策:检查三相电源是否不平衡(缺相,接线松动);电源电压波动瞬间降低。 ED 停电检测 对策:检查电源电压波动瞬间(20秒以内)降低,又恢复正常 6A,6C,6C…… #6、#36接触器辅助触点不良;有检修操作(INF022) 对策:检查接触器接点,发现磨损应更换。 C7 门光电未动作 对策:连续3次运行后,未收到光幕动作信号,可不处理。 64,64,6F #B4接点不良;有检修操作(INF022) 对策:检查接触器接点,发现磨损应更换 73,73,7F

相关文档
相关文档 最新文档