水质仪表安装和调试

1:仪表安装的位置

1.1新建监测站房面积不小于七平方米。监测站房应尽量靠近采样点,与采样点距离不宜大于五十米。监测站房应做到专室专用。

1.2监测站房应密闭,安装空调,保证室内清洁,环境温度、相对湿度和大气压等应符合ZBP-120的要求。

1.3监测站房内应有安全合格的配电设备,能提供足够的电力负荷,不小于5kW。站房内应配置稳压电源及UPS电源。

1.4监测站房内应有合格的给、排水设施和洗手池等设施,仪器放置的地面应铺地砖,要求平整和水平、无震动,仪器附近无强电磁场干扰和和腐蚀性气体。

1.5监测站房应有完善规范的接地装置和避雷措施、防盗和防止人为破坏的设施。

1.6监测站房如采用彩钢夹心板搭建,应符合相关临时性建(构)筑物设计和建造要求。

1.7监测站房内应配备灭火器箱、手提式二氧化碳灭火器、干粉灭火器或沙桶等。

1.8监测站房不能位于通信盲区。

1.9监测站房的设置应避免对企业安全生产和环境造成影响。

注意事项:

仪器定位好后,尽量保持监测站房内整体布局规范、合理、美观。

水质分析仪背面应安装于具离墙面不少于50CM,,前面不少于100CM,使仪器周围有足够空间,方便调试与维修。

水质分析仪出水口与溢流管路出水口安装位置必须高于排放口高度!防止因出口液面高度高于机箱溢流管管路高度,造成仪器预处理漏液。如果仪器安装位置低于采样点位置,为了使系统能正常、顺畅的排水,必须制作支架抬高仪器.

2:仪器采水单元安装

--水泵选择

采样泵应根据采样流量、采样取水系统的水位差合理选择。取水采样泵应对水质参数没有影响,并且使用寿命长、易维护。采样取水系统的安装应便于采样泵的安置和维护。

采样取水系统宜设有过滤设施,防止杂物和粗颗粒悬浮物损坏采样泵。

为保证仪器电路安全,需购买功率小于750W水泵。

自吸泵选购要求:仪器与取水口液位差小于2米,仪器距离排放口小于10米,建议购买功率为370W左右自吸泵(水泵介绍)

图2自吸泵实物图

表2自吸泵规格

自吸泵规格

功率370W 电压220V 频率50HZ

自吸6m 流量1.5M3/h 口径25mm

如总铁水质分析仪严禁使用铁制材料自吸泵,建议购买不锈钢材质水泵或塑料材质水泵。

潜水泵选购要求:仪器与取水口液位差大于2米,仪器距离排放口大于10米,建议购买功率为370W左右潜水泵。(潜水泵介绍)

图3潜水泵实物图

表3潜水泵规格

潜水泵规格

功率370W 电压220V 频率50HZ

扬程16m 流量1.5M3/h 口径25mm

安装于冬天气温低于零度现场,必须安装潜水泵,防止因管路冰冻,造成取样管路异常。--采水单元安装示意图

2.1.1分析仪安装示意图

注意:取水口应在水面以下50CM!

2.1.2分析仪预处理管路示意图

2.1.3两台设备管路安装示意图

3:监测小屋和采样点之间管路的铺设

--水样管路的组成

3.1水样管路主要由取水管路(包括取水设备,如潜水泵或自吸泵)、排水管路组成.

--水样管路材质的选择

3.2采样取水管材料应对所监测项目没有干扰,并且耐腐蚀。取水管应能保证水质自动分析仪所需的流量。采样管路应采用优质的硬质PVC或PPR管材,严禁使用软管做采样管。

根据现场安装温度,确定管路安装材料,现场冬季最低温高于零摄氏度,建议使用PVC材料给水管路,冬季最低温低于零摄氏度现场,建议使用PPR材料给水管路。

PVC材料配件:DN25管径PVC材料给水管,DN25管径直接,DN25管径弯接,DN25管径外牙丝,DN25管径球阀。数量若干,根据实际所需购买。

PPR材料配件:DN25管径PPR材料给水管,DN25管径直接,DN25管径弯接,DN25管径外牙丝,DN25管径球阀,DN25抱箍,钢丝软管。数量若干,根据实际所需购买。

防冻配件:保温管,伴热带。

--水样管路铺设的注意事项

3.3在站房与取样点之间无任何障碍或站房与取样点之间铺设的地面管道在与企业协商后确定不会对企业正常生产条件和环境造成影响的情况下,可将取样管和增加了套管保护的线

缆直接铺设在地面上,一般距离地面10cm左右的高度。

3.1.1取样点示意图

考虑到北方地区冬天会结冰的实际情况,铺设在地面上的取样管要求采用暖气管进行伴热处理,同时取样管、线缆管和暖气管外整体裹上一层保温棉进行保温,目的是防止监测过程中取样管中的水样在冬天受冻结冰堵塞管道。

在其他任何不允许将管道铺设在地面上的情况下,则需要将取样管道深埋在底下,考虑到北方地区土壤冰冻线不超过2米的实际情况,则可将取样管、线缆管连同外套的承压管一起埋在2米以下的土层内,同时承压管和取样管之间内衬保温棉进行保温。

管道铺设还必须确保水样的取样点与监测仪器的水样进口之间的落差不小于0.5米,目的是确保水样在检测完后能完全回流到源水处,进一步减少取样管道结冰的可能性。

3.1.2取样管示意图

4:电缆的铺设

--仪表电缆线保护管路的铺设

4.1仪表电缆线保护管路应铺于地下或空中架设,空中架设的电缆应附着在牢固的桥架上,并在电缆和管路以及电缆和管路的两端作上明显标识。

电缆保护管采用U-PVC的耐热防火材质线管,不要有线缆裸露。

5、测试前的基本检查

5.1开箱检查

--主要是参考仪表发货配置清单,检查有没有漏发现象,及时反馈到公司方便处理。

--检查试剂是否在保质期之内!

5.2仪表拆装检查

--流路器件管路密封头检查

仪表发货到现场,有时候会出现密封头松动现象;建议仪表运行前检查各接头是否

有松动现象。

检查方法:用手轻轻晃动各个接头附近管路,不要太用力;若出现松动现象,需要取

出密封头重新进行安装。

--器件连接端口松动检查:主要检查仪表电路板之间连接排线是否松动。

--外围器件检查:主要是仪表名牌、开柜钥匙、接地螺钉等。

6:仪表关键器件的安装说明

--蠕动泵必须处在工作模式。

--采样泵电源和控制线连接方式。

--4-20MA信号线连接方式。

6:试剂放置及注意事项

--试剂放置说明

试剂瓶摆放必须和仪器试剂管上标号名称一一对应。

--注意事项

7.1、仪表所用的试剂如铬试剂、硫酸银溶液都有强毒性和强腐蚀性,使用时一定要严格依照用户手册和相关安全规范,以免受到意外的危害。

7.2、在进行试剂摆放时要注意,尽量根据管子长度和各试剂瓶的高度安排试剂瓶的位置,注意美观,管路尽量不要出现严重扭曲现象。

7.3、管子一定要插在实际液面以下。在试剂瓶中的深度不能离瓶底太高,以刚刚触底为宜。

7.4、更换试剂的时候必须佩戴耐腐蚀手套,请勿用手直接接触试剂。如不小心滴到手上,马上用毛巾擦除,然后用大量清水清洗。

7:仪表设置

--系统时间设置

主界面→设置→其他设置→更改当为前时间

--预开水泵时间设置

主界面→设置→做样设置:根据取样口和设备之间距离设置时间60-300S

--标样浓度选择

主界面→设置→其他设置→根据实际标样值更改标样1。

--自动清洗自动校准设置

主界面→设置→周期设置

注意:使用周期校准前必须保证标样试剂在保质期之内!

--数据传输协议设置

主界面→设置→其他设置:选择对应的数据传输协议。

8:仪表功能调试过程

--上电运行检查

通电之前检查仪器开关电源的接线是否正常。通电后观看仪器的运行及液晶屏显示是否正常。如果是仪器故障,则找出对应的报警码,并进行相应的排除。

--仪表泵阀手动检测

将试剂放置正确后,启动仪器。主界面→输入密码0505进入手动测试界面

手动测试:点击开出水阀判断:阀是否有明显开启和关闭的声音。

点击开标样阀风扇是否开启和关闭。

点击开零样阀

点击开硫酸汞

点击开重铬酸钾

点击开通道阀

点击开泄压阀

点击开风扇

点击开水样

点击开硫酸银

计量管抽排手动测试:

--选择蠕动泵抽开零样阀点击开始观察是否有零样注入计量管中,如否,则检查蠕动泵是否正常运行,零样阀是否打开,流路是否漏气。

--选择蠕动泵排关零样阀、开出水阀点击开始观察计量管中水样是否正常排入废液桶。如否,则检查蠕动泵是否正常运行,废液阀是否正常。流路是否漏气。

消解管抽排手动测试:

--选择蠕动泵抽开零样阀点击开始等水完全注满计量管点击停止。

--选择蠕动泵排关零样阀,开通道阀,开泄压阀,点击开始,等水完全注入消解管点击停止水样进入消解管

--选择蠕动泵抽开通道阀,开泄压阀点击开始等水从消解管完全注入计量管点击停止

--选择蠕动泵排关通道阀,关泄压阀,开出水阀点击开始,等水完全排入废液桶点击停止水样排出消解管

--预处理检测

测试水泵:点击服务→功能测试→开采样。水泵开启后,开启取样泵取水之前应先将进水管的球阀关闭,再慢慢打开球阀使水流量到合适的状态,如果流量过小则可通过调小出水口的球阀使过滤器内充满水。

--初次装液测试及流路检查

将试剂放置正确,手动测试完成,然后进入主界面点击服务→常规→初次装液

根据下面流程注意观察每个试剂是否能够取到,且过程中试剂软管内不能出现气泡。如否,则根据手动测试进行检修。

更换新试剂之后一般进行2次初次装液!

初次装液流程:做样准备===>初始化硫酸===>初始化硫酸汞===>初始化重铬酸钾===>初始化标样===>冲洗流路===>结束

--仪表光强测试

消解管空管下:主界面点击服务→常规→测试

记录下参数和仪表出厂参数相对比,变化不大则正常。

手动操作保证消解管注满零样,然后进入主界面点击服务→常规→测试

记录下参数:水注入计量管时上下计量光强是否升高,水注入消解管内时吸收光强是否接近参比光强。

--仪表校准

在保证试剂没有过期,仪表手动操作后正常的情况下!进入主界面点击服务→常规→校准调零和零测流程:做样准备===>冲洗流路(2次高计量线)====>重铬酸钾流路清洗(1次低)====>进重铬酸钾(1ml)====>进硫酸汞(1ml)====>鼓泡1次====零样流路清洗(2次低)===>进零样3ml===>进硫酸(4ml)====>鼓泡1次===>设置温度(155)===>加热消解(15min)===>停止加热(降温)====>比色测量===>排空消解管===>冲洗流路(2次高计量线)===>

结束

标定和标测流程:做样准备===>冲洗流路(2次高计量线)====>重铬酸钾流路清洗(1次低)====>进重铬酸钾(1ml)====>进硫酸汞(1ml)====>鼓泡1次====标样流路清洗(2次低)===>进标样3ml===>进硫酸(4ml)====>鼓泡1次===>设置温度(155)===>加热消解(15min)===>停止加热(降温)====>比色测量===>排空消解管===>冲洗流路(2次高计量线)===>结束

根据上面流程观察:观察校准每一步,仪表动作是否正确!

判定:

主界面→输入密码7926→点击显示光强→返回进入查看→历史数据:

观察调零和标定光强值

--标样测试

主界面点击服务→常规→标样测量判断:标样误差±10%

--手动水样测试和定点周期测量

手动测量:主界面点击服务→常规→做样

定点测量:主界面点击设置→做样设置→在需要做样的时间点上选择1号→返回到主界面且设置自动做样已启动→等待计时器,到设置时间就会自动做样。(注意只选择1号为有效,并且1号字体为灰色,保留为无效。)

紧急停止方法:做样过程中如发现异常需要紧急停止长按3S

九、故障排查

现场标准化作业手册(内部版)印刷

编制说明 为抓实开展中国国电集团公司《设备检修标准化作业规范》、《火电厂现场安全文明生产标准化规范及评定标准》(以下简称“规范”),提高检修部及所辖外包现场的安全、质量及文明生产标准化水平,特依据以上两个规范要求,编制本指导手册。 本指导手册根据检修现场最常见的问题点,依据两个规范条款要求,对检修看板、定置管理、脚手架搭设、保温拆卸等10个方面条款进行了摘录,为便于理解同时附示了标准范例图片。 各检修部现场管理所辖外包单位,应切实遵照本指导手册的要求,开展对本单位员工的教育、培训,掌握本手册的要求内容,并按照本手册的规定,认真执行。 国电北仑公司检修部将根据本手册的要求,对现场检修相关外包单位的施工现场进行监督、检查,对违反本手册要求的,责令责任单位及人员立即整改、纠正,对性质严重的,按北仑公司及检修部有关规定予以考核。 国电浙江北仑第一发电有限公司检修部 2015年2月

目录 项目内容页码 1. 看板设置 (3) 2. 区域隔离 (10) 3. 区域及设备防护 (16) 4. 现场工器具放置 (19) 5. 材料、零部件、备品备件放置 (21) 6. 检修电源、气源布置 (23) 7. 现场清理、保洁 (24) 8. 人员着装及个人防护 (26) 9. 脚手架搭设 (29) 10. 保温拆装 (35)

1. 看板管理 1)主设备、主要辅机检修及重大技改项目进行看板施工。 2)绘制看板“三图二表”:组织机构图、网络进度图、定置管理图、管理目标控制表(包括修前修后性能指标控制)、重大危险危害因素预控措施表。 3)明确项目负责人、技术负责人、安全负责人和文明生产负责人。 4)合理安排各环节进度,控制项目工期。 标准示范: 示范1-1 汽机、发电机本体及技改项目检修看板

产品技术部冲压工艺室-作业指导书

2. 冲压工艺设计室操作规范 2.1工艺设计正常设计流程 2.1.1按项目管理室的项目启动通知进行新项目的工艺设计工作,项目组应提供产品数模,制件清单,经用户确认的工序内容及工序数量,冲压线布局及压床规格,用户在材料,冲压工艺,模具结构等方面的特殊要求,以及其他与工艺设计相关的技术文件,如CAE分析所需要的材料参数等。 2.1.2产品数模的工艺性评审。 2.1.3按产品工艺性评审结果及与用户的沟通情况进行工艺概念设计。 2.1.4通过CAE分析软件对工艺概念设计的可行性进行分析评估。 2.1.5按CAE的模拟分析结果及相关人员的工艺评审对概念工艺进行更改优化,重复进行步骤4及步骤5,直至相关人员确认该工艺方案。 2.1.6用户会签 2.1.7根据会签评审结果及用户要求进行工艺方案更改。 2.1.8将更改后的工艺方案发布至结构设计室。 2.1.9完善各序的工艺细节,根据结构设计员的申请进行局部工艺内容的调整。 2.1.10输出正式数据:3D-DL,2D-DL,孔位数据表,CAE模拟分析报告。 2.2加工数模正常设计流程

2.2.1按生产计划铸件实际出图信息启动加工数模设计过程。 2.2.2依据DL工序模型及模具结构构建数控编程所需要的全部信息,如曲面,轮廓,间隙,料厚,区域,保护面等。 2.2.3按生产计划正式图实际出图信息启动完善加工数模过程,如件号,加工区域,加工工艺等。 2.2.4输出正式数据。 2.3 修改流程 2.3.1 DL设计员依据项目负责人发出设计变更指导书启动修改流程。 2.3.2从服务器下载与设计变更指导书相关的数据进行修改。 2.3.3输出修改后的DL正式数据。 2.3.4加工数模设计员依据设计变更指导书及修改后的DL工序模型对相应的加工数模进行修改。 2.3.5输出修改后的加工数模正式数据。 2.3.6对于模具结构更改工作量相对较小的设计变更由DL组自行完成,输出更改的结构数据后将结构更改说明文件及设计变更指导书传递至部内输出部门. 2.3.7对于结构更改工作量相对较大的设计变更由加工数模设计员将设计变更指导书传递回项目负责人,由其安排结构设计室进行更改。

公司技术部工作手册

公司技术部工作手册

技术部工作手册 目录 第1章岗位责任与任职要求 (3) 1.1部门经理 (3) 1.2部门职员 (4) 1.2.1 项目经理 (4) 1.2.2 高级工程师 (5) 1.2.3 工程师 (6) 1.2.4 助理工程师 (7) 第2章管理制度 (9) 关于实行工程施工管理的实施细则 (9) 第3章作业指导书 (11) 3.1项目立项阶段作业指导书 (11) 3.2项目实施阶段作业指导书 (12) 3.3业务接口流程 (15) 3.4业务合同的签定规程 (15) 3.5客户意见及投诉处理流程 (18) 3.6文档编写、处理格式 (18) 第4章参考标准 (19) 第5章记录清单 (20) 附录1:工程合同范本 (22) 1.总则 (22) 2.甲方对质量、技术标准和系统功能的要求 (22) 3.乙方对项目质量负责的义务 (22) 4.技术支持与售后服务 (23) 5.合同价款及支付方式 (23) 6.项目实施时间,验收标准、方式和时间 (23) 7.争议的解决办法 (24) 8.其它约定事项 (24) 附表1:客户意见及投诉处理表 (25)

第1章岗位责任与任职要求 1.1 部门经理 1.任职要求 大学本科以上学历,四年以上IT行业系统集成与工程经验,有自动化控制工程实施经历。善于思考,精于管理,较强的语言及文字表达能力。 2.工作职责 负责工程项目的组织、实施与管理、方案设计、招投标组织、维护与维修、系统升级、项目跟单、项目拓展、组织收款等工作,以及该部门的日常业务管理工作。3.工作内容 (1)负责工程部的日常管理工作及人员管理工作; (2)负责工程项目的组织、实施与管理、方案设计工作; (3)负责工程现场进行组织和实施及工程费用的核算工作: A.负责工程人、财、物的配备工作; B.负责项目管理进度、质量监督工作; C.负责工程布线、施工、设备连接与调试工作; D.负责甲方单位的人员培训、组织验收工作; (4)负责办理工程项目材料的出库手续; (5)负责工程项目后期的维护与维修、系统升级等售后服务,以及公司其它维护维修等临 时性的服务; (6)负责工程设备、材料进货的质量控制、验收签字; (7)协助进行业务谈判、招投标组织工作,工程项目跟单、拓展工作,工程项目收款工作, 保持与客户的项目联系;

进出口贸易作业标准化手册(范例b)

、进出口贸易作业标准化手册(范例B)□组织系统 组织系统图□业务流程 1. 新产品开发(样品收集)。 2. 客户开发。 3. 客户询价(电报、信件、电报处理)。 4. 报价。 5. 订单确认。 6. 开立境内订单。 7. 生产督促及L/C催开。 8. 出货。 9. 押汇(出货通知)。 10. 付款。 □ 业务处理细则 1.新产品开发(样品收集) (1) 业务科取得新样品后,应填写产品卡,写明以下资料:

①临时编号 ②品名、规格、包装 ③制造厂商名称、地址、电话、负责人、联络人、工厂产量规模。 ④开发成本。 ⑤预估生产成本。 ⑥制造商报价。 ⑦可能销售对象及地区。 ⑧预估售价。 ⑨预估毛利。 (2) 业务科于每周业务汇报时,就前项新产品提出讨论,经逐项评估,按开发价值分为 A、B、C三类,A类为极具开发价值,B类为有开发价值,C类为无开发价值。 (3) 经评估列为A、B类之产品,赋予正式产品编号,列入产品档。样品拍照 存档,样品存放样品室,并于产品卡上写明存放位置。经评估列为C类之产品,产品卡列入次品档,样品存放次品室。 (4) 业务科每月就现有产品,选择过时产品,于每月第一周业务汇报时,提出检查,经评定已无开发价值者,产品卡列入次品档,样品移入次品室。 (5) 新产品临时编号共六位数字,分别代表填写产品卡时的年、月、日。即 1995年6月10日开发的产品,临时编号为950610。若同一日开发数种新产品,则于第七位数,按英文字母顺序编号。旧产品淘汰列入次品档,其淘汰编号原则与新产品之临时编号相同。 (6) ①产品档正式编号共七位数字,第一位数代表........ ,第二位数代表, 第三、四、五、六位数代表序号,第七位数填A、B分别代表A类产品或B类产 品。

安装调试作业指导手册

安装调试作业指导手册 为了规范生产调试工作,提高产品服务质量和安装调试质量,特制定此安装调试作业指导书: 一、总则 1、行为规范 1.1 、项目经理、项目主管及安装调试人员每周定期向主管的部门经理汇报,汇报形式可通过电话、传真或电邮等方式,内容包括工程进度、工作计划及存在的问题等。遇紧急情况应及时反馈。 1.2 、外出服务的人员应着装整齐,言谈举止有理有节,时刻维护企业形象,并严格按照业主和安装公司的安全规程进行施工调试; 1.3 、安装与调试的员工所面对的是用户和安装公司,因此在工作中应以用户为中心,努力配合安装公司,努力提高设备安装调试质量。 1.4 、安调人员不得向其他人员透露有关本所的商业机密和技术核心内容。 1.5 、安调人员在外工作过程中必须遵守国家法律法规和服务对象的企业规章制度和安全规定。 2、安装调试任务的接受: 2.1 、安装调试任务由工程部分管经理或项目经理统一安排指定合适人选,执行人接受安装调试任务后应于第一时间了解任务的具体情况,包括系统配置、产品质量跟踪卡,行车路线及联系人,现场工程进度及施工方案。 2.2 、应尽快与用户项目负责人取得联系,准确了解现场施工进度。确认现场是否具备安装调试条件。 2.3 、工程部人员出差前需要填写出差登记表 3、现场服务的准备工作: 3.1 、工具:根据所接受的任务携带相关工具、名片,应俱全携带,公用工具到文员处登记领用。领用办法见工程部关于备件和公用工具的领用通知 3.2 、配件:本所所涉及产品的接插件、专用螺丝螺栓、常用芯片、板卡、易损件等应俱全配备。领用办法见工程部关于备件和公用工具的领用通知。 3.3 、资料:安装调试报告、回访表、质量跟踪卡、施工图纸、便签等。 3.4 、返修件:在文员处查询是否有相关的设备在公司维修,如果有就要随身携带或者同步发回使用厂家。 4、现场服务: 4.1 、安全:本公司安装调试人员在施工现场应时刻牢记施工安全,另一方面 方面要保全自身及财产安全, 应注意保护系统设备的安全。人身及财产安全方面包括住宿与旅行的安全饮食安 全。 4.2 、与现场接洽,我公司现场服务人员抵达现场第一时间应与现场负责人接洽,将自己的联系方式告诉对方,由

技术部职能职责文件(标准版)

技术部部门职责说明书 一、部门职责 1.贯彻执行国家和部门的法律法规、政策要求, 2.负责公司领导下达的技术项目的开发,并组织实施; 3.负责产品改进的技术分析、开发、设计工作; 4.负责新产品、新工艺引进、实施和相关验证工作; 5.负责整车、零部件技术资料的编制、收集整理及管理,以及相关技术协议的签订; 6.负责开发进度的跟踪、督促、考核、汇报或设计资料完整性检查;负责对合作方提供的工艺文件进行消化吸收; 7.参与重大开发项目、各类重大质量问题的分析、改进以及相关技术文件的固化等工作; 8.负责组织编制控制计划、作业指导书等工艺文件; 9.负责设计开发过程中的评审工作及其他职责范围内的工作; 10.负责车辆样车的试验及评价工作; 11.负责新厂家零部件样品的试装及相关信息的反馈; 12.负责技术文件和外来标准的收集,负责各分厂工艺、技术文件的归口管理; 13.负责生产过程中技术指导和工艺执行的检查和评审; 14.负责特殊过程的确认; 15.负责新供方零部件的确认; 16.负责工装的设计开发计划制订、组织实施、验收和确认工作; 17.负责公司有关技术、工艺培训的指导工作; 18.负责批量不合格品处理的技术方案制定; 19.负责制定车身VIN编码与整车出厂编号规则; 20.负责公司ERP系统整车零部件编码的制定工作; 21.负责提供售后服务所需的技术支持; 22.负责完成公司领导交付的临时性技术工作。 二、部门组织架构

车身设计工程师3人整 车 布 置 工 程 师 2 人 电 器 电 动 工 程 师 2 人 电 子 电 控 工 程 师 2 人 技术部长1人 标准化主管1人工艺主管1人 标 准 化 管 理 工 程 师 1 人 产 品 试 制 资 料 员 1 人 技 术 资 料 管 理 工 程 师 2 人 冲 压 工 艺 工 程 师 1 人 涂 装 工 艺 工 程 师 1 人 焊 装 工 艺 工 程 师 2 人 总 装 工 艺 工 程 师 2 人 产 品 试 制 工 程 师 3 人 底盘设计工程师2人 产品试制主管1人研发主管1人 技术部 技术分管副总1人

标准作业手册

一、标准作业: 目标:消除浪费并使得操作工作容易和顺利 定义:标准作业是以较少的工数(工时),生产出高品质的产品的一种工作手法。是将作业人员、作业顺序、工序设备的布置、物流过程等问题作最适当的组合,以达到生产目标而设立的作业方法。 ?仔细观察操作工的动作和所花时间 ?仔细观察异常情况和操作工解决问题的困难 ?仔细观察下列浪费 –操作工无价值的动作 –操作工序之间的等待原料原浪费 –不良品和返工的浪费 ?计划与实施改进方法去消除浪费 二、标准作业的定义 ?标准化作业并使其目视化 —操作工动作顺序 —循环时间 —在制品 ?维持遵守标准的管理 标准作业是管理生产现场的依据,也是改善生产现场的基础。遵守标准作业可以保证产品品质、也决定生产数量、制造成本。

三、标准作业的目的和作用 明确安全的、低成本的生产优良产品制造方法精益思想的体现 用作目视化管理的工具用眼睛来管理 用作改善的工具现场改善的锐器之一 消除浪费并使操作工作更为容易顺利 减轻作业者的负担 四、标准作业的三要素 1、节拍: 所谓T.T(Takt time ),是指应该用多长时间、即几分几秒生产一个或一件产品的目标时间值 它是由市场销售情况决定的,与生产线的实际加工时间、设备能力、作业人数等无关 计算公式如下: T.T= 1日的需要生产量 /1日的生产时间(定时) 切莫按设备和人的能力进行生产! 2、标准手持: 按照作业顺序进行作业时,为了能够反复以相同的顺序、动作作业而在工序内持有的最小限度的在制品 决定标准手持的基本规则 ①从作业顺序来考虑 ②从又无设备自动加工来考虑 3、作业顺序:

作业顺序指作业者能够效率最好地生产合格品的生产作业顺序,它是实现高效率的重要保证 作业顺序有好坏之分,好的作业顺序是没有多余的无用动作的 作业顺序,也是效率最高的作业顺序。只有深入生产现场进行仔细 观察,认真分析作业者的每一个动作,画出作业者的手、足运动路线,努力使其做到最短才能制定出好的作业顺序 作业顺序并非物流顺序,必须符合生产线运行的规律,避免因 操作者不遵守作业顺序而造成事故,如:误把未加工完毕的工件传 入后工序而导致机械损坏或停线等。 作业顺序有好坏之分,好的作业顺序是没有多余的无用动作的作业顺序,也是效率最高的作业顺序。 五、标准作业制作步骤: 步骤1:定义改善目标 设定改善数量,循环时间或效率的目标 1个工作站或多能工作站 步骤2:观察工作 每次研究1个操作工/工作站

销售员标准作业手册(第二部分)(制度范本、)

销售员标准作业手册(第二部分) 整理报价单 (一)应客户需要 , 将洽谈中感兴趣的产品 , 营业助理与采购部有关科长协调整理报价单, 经主管理经理核阅后打出交给客户。 (二)客户订购产品 , 营业助理应于客户离公司的当日或限内将报价单单项总价及全部总价底稿整理妥当 , 呈主管经理阅后 , 扫报价单所规定份数增加二份。如是C&F或CIF时,报价单上的材数不予打出。 (三)营业助理 , 应即核对报价单是否与底稿相符 , 如有错误即自行修改确实无误然后抽出一份报价单请示经理后 , 开国内订单 , 连同国内订单装运联一并交装押助理。 (四)所有寄国外信件 , 报价单若其他一切文件须由营业助理核对 , 并在寄出份上经理签名处旁签名和签注日期 , 送交主管经理发出 , 但报关文件由营业助理于结并前自行核对单价数量,必须在当日内完成。 □ 开国内订单 营业助理应时常查核自存的报价单 , 并尽速请主管经理会同有关采购科长发出国内订单, 并在存档报价单及资料卡或 PRICE LIST 上注明承制工厂、厂价、国内订单号码及日期。 (一)订单上唛头可采用下列方式 1. 刻章。 2. 打字。 3. 由营业助理书写清楚。 (二)如国内订单上数量、价格、包装、规格、唛头有变更时 , 即发出 " 订单更改通知 ", 并与原国内订单留底联装订一起。 (三)如是将国内订单改开另一工厂 , 则应于国内订单留底联、验货联、装运联上注明," 本订单是原订单鬃号重开 , 原订单作废 " 并于存档报价单联及资料卡或PRICELIST 上更改国内订单号码、日期、承制厂名称价格 , 但在工厂联及签回联上绝对不可注明该订单是重开 , 并即将装运联直接交装运押助理。 (四)原国内订单如是改开别家工厂时, 须用特别编号, 举例如下: KR-1021 (此为改开订单号码) K-1021 (此为原订单号码)

综合自动化系统安装调试作业指导书——黄晓辉

中国铁建大桥工程局集团有限公司 施工过程控制标准化管理手册(电务分册) 编号: 综合自动化系统安装调试 作业指导书 编制:黄晓辉 审核: 批准: 2016年 4 月15 日发布2016年 4 月16 日实施 中国铁建大桥工程局集团有限公司

目录 1.编制依据 (1) 2.适用范围 (1) 3. 作业准备 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2工器具及设备资料准备 (1) 4. 技术要求 (1) 5. 人员组织 (2) 6. 主要机具设备 (2) 7. 材料要求 (2) 8. 综合自动化系统安装调试作业流程图 (3) 9. 施工作业程序及标准要求 (3) 9.1施工准备 (3) 9.2开工 (3) 9.3作业内容及工艺要求 (3) 10. 质量控制要点 (5) 11. 常见问题及处理方法 (5) 11.1断路器或者电动隔离开关无法合闸的原因及处理方法 (5) 11.2控制盘上位置信号灯与实际机构位置不符的原因及处理办法 (5) 11.3保护无法正常启动的原因及处理方法 (6) 12. 安全及环保要求 (6) 12.1安全要求 (6) 12.2环保要求 (6) 13. 估算指标 (6)

综合自动化系统安装调试作业指导书 1.编制依据 《继电保护及电网安全自动装置技术规程》GB14258-93 《电力系统调度自动化运行管理规程》DL/T516-93 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 DL478-92 《微机线路保护装置通用技术条件》GB/T15145-94 《远动设备及系统第5部分传输规约第101篇基本远动任务配套标准》DL/T634-1997 《远动设备及系统第5部分传输规约第103篇继电保护设备信息接口配套标准》DL/T667-1999 《远动设备及系统接口电气特性》GB/T16435.1-1996 《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》GB/T13730-92 《铁路工程施工安全技术规程》 TB10401.1-2003 综合测控装置技术说明书、使用说明书 2.适用范围 适用于变、配电所综合自动化系统安装调试。 3.作业准备 3.1技术准备 (1)对所有参与综合自动化系统安装调试的人员进行技术交底,同时进行岗前教育培训。 (2)组织作业人员学习作业指导书,使全体作业人员熟悉作业内容、进度要求、作业标准、安全注意事项。 (3)工作前期作业负责人应检查设备运行状况,并向相关部门上报作业计划和安装调试方案。 3.2工器具及设备资料准备 准备好施工所需仪器仪表、工器具、厂家相关设备技术说明书、使用说明书、相关材料、相关图纸。仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次施工的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况。 4.技术要求 进行综合自动化系统安装调试时应做好现场安全技术措施工作,明确变、配电所内带电区域和范围;作业过程中应对系统各个设备的遥信量、遥测量及遥控信号进行数据库配置,然后进行联调试验,确保每个设备的位置状态,分合闸动作都能被系统监测到。

VIS手册作业要求+手册说明文字

一、VIS视觉识别手册作业要求: 开型尺寸:210×285mm 打印方式:单面打印 装订方式:胶装或环装 视觉识别手册容包括:封面、扉页、目录、基础部分、应用部分、封底,总页数不得低于50页。 1、封面、封底:应统一设计,封面必须写明:*****VIS视觉识别手册 2、扉页:可为空白页,或由封面简化而来。扉页必须写明——设计制作者:***,专业班级:***,学号:*** 3、目录:注意每一项的“项目容”与“页码”要一一对应,不能有误。 4、基础部分设计项目:(1)企业标志设计(2)企业标准字体(3)企业标准色(4)企业辅助色(5)企业辅助图形(6)企业专业印刷字体(6)基本要素组合规(不得低于30页) 5、应用部分设计项目:根据自身品牌项目的性质特点所决定,在项目选择上注重品牌特色的突出。(不得低于20页) 二、基础设计项目(参考): 1、企业标志设计: 企业标志及标志创意说明、标志墨稿、标志反白效果图、标志标准化制图、标志方格坐标制图、标志预留空间与最小比例限定、标志特定色彩效果展示 2、企业标准字体: 企业全称中文字体、企业简称中文字体、企业全称中文字体方格坐标制图、企业简称中文字体方格坐标制图、企业全称英文字体、企业简称英文字体、企业全称英文字体方格坐标制图、企业简称英文字体方格坐标制图 3、企业标准色 企业标准色(印刷色)、企业辅助色、下属产品色彩识别、背景色使用规定、色彩搭配组合专用表、(背景色色度、色相、透明度) 4、企业辅助图形 辅助图形彩色稿、辅助图形延展效果稿、辅助图形使用规、辅助图形组合规5、企业吉祥物设计 吉祥物彩色稿及造型说明、吉祥物立体效果图、吉祥物造型单色印刷规、吉祥物展开使用规 5、企业专用印刷字体 企业专用印刷字体 6、基本要素组合规 标志与标准字组合多种模式、(标志与标准字、辅助图形、组合多种模式)、标志吉祥物组合多种模型、基本要素禁止组合多种模式 三、应用设计项目(参考) 1、办公用品系列: 名片、中文信纸、英文信纸、普通信袋、普通信封、国际信封、传真纸首页、公文纸、便条纸、用款单、报销单、文件夹、档案袋、介绍信、合同书、纸杯 2、标识系列:

制冷机组调试作业指导书

精心整理 制冷机组调试 作业指导书 一、目的 为了保证制冷机组系统安全、可靠的运行。 二、适用范围 适用于生产的中温、低温、速冻制冷机组及桶泵机组。 三、制冷系统要求 1、制冷机组的构造必须符合图纸总装配图、技术文件和设计要求。 2、制冷机组的制冷系统各部位不应有制冷剂泄漏,气密性、真空度、压力试验应符合测试标准要求。 3、制冷机组的制冷系统的管路必须进行打磨和防锈处理,且管路和各零部件在运行中不应有相互摩擦和碰撞。 4、制冷机组的制冷系统各零部件必须安装牢固可靠,管路和水管应保证有足够刚度和必要的支撑点。 5、制冷机组的制冷系统的回气管和水管应有效的坡度。 6、制冷机组各接线应准确无误,测试时必须接入设计时所标示的额定电压。 7、制冷机组调试应尽可能按照出厂安装时的条件进行,各零部件必须安装到位,不允许出现漏装和错装的现象。 8、制冷机组各零部件应动作灵敏、可靠,保证机组正常运行。 9、制冷机组调试周围应宽敞通风,不应出现有堵塞机组的现象,风冷油冷及冷凝排风、进风不应有短路现象。 四、制冷机组调试步骤

1、外观检查 调试人员到达现场后,首先检查制冷机组、桶泵机组、冷风机、蒸发式冷凝器、风冷式冷凝器等制冷设备外观,有无磕碰、损伤等现象,检查静态系统压力,查看系统有无油迹;然后检查整个制冷系统是否存在连接不合理的地方。发现问题及时与安装人员或者公司联系。 2、调试前的准备工作 2.1、按照电气图纸要求接好全部电缆、电线,检查压缩机的供电线路是否接紧接好,如有松动,重新拧紧。由于主机经过长途运输以及吊装等因素影响,螺丝有可能产生松动。否则可能会导致主机控制柜内电器元件(比如:空气开关、交流接触器等)以及压缩机的损坏。 2.2、接通电源(380V±10%),检查三相交流电相序是否正确,发现不正确及时进行调整,用点动的方式确认压缩机、冷风机、蒸发冷风机、氟泵、水泵等运转方向正确,然后开启油加热,制冷机组开启前要保证冷冻油预热达到12小时以上。 2.3、检查所有阀门开和关是否处于正确的位置上。供液系统有关阀门、排气系统有关阀门、回气系统有关阀门、油冷却回油系统有关阀门、经济器有关阀门、喷液系统有关阀门、安全阀前的截止阀,压力表角阀、油压差角阀、液面指示计的截止阀均应开启;而调节站的热氟融霜阀门均应关闭。桶泵机组的主供液阀和回油阀开启1/4圈,旁通供液阀关闭。所有指示和控制仪表的阀门都应开启,使其投入使用状态。 2.4、检查制冷剂和润滑油是否已经加入到制冷系统中。冷冻油加注:利用抽真空把冷冻油加注到油分离器、油冷却器、储油瓶等容器中。制冷剂加注:抽真空后,充注液态制冷剂到储液器、桶泵等容器中。充注制冷剂后,用卤素检漏仪对整个制冷系统复检一遍,确认整个系统的气密性。 3、运行调试 3.1、设置好控制系统中各项制冷参数,在主回路空气开关断开的情况下进行模拟运转,检查动作顺序是否正常。

技术部工作手册

技术部工作手册 发布实施编制:审核:批准:

目录 前言 (3) 第一部分组织结构图 (4) 第二部分部门人力资源管理 (5) 第一节部门各岗位任职要求 (5) 第二节技术部各岗位的评定标准 (8) 第三节部门员工考绩制度 (18) 第三部分公司管理制度汇编 (28) 第四部分技术部的工作流程及管理制度 (29) 目录 (30) 第一节技术部的工作内容 (32) 第二节技术部的工作流程 (33) 第三节部门印鉴使用的管理规定 (34) 第四节部门签报文件编码规则 (34) 第五节文件借阅的管理规定 (35) 第六节技术文件审批权限的补充规定 (35) 第七节技术文件的编码规则 (36) 第八节工艺装备管理制度 (40) 第九节模具保养、维修的管理规定 (42) 第十节设备管理制度 (44) 第十一节生产设备的操作规程 (48) §11.1节纯水站的操作守则及规程 (48) §11.2节环氧乙烷灭菌柜操作规程 (51) §11.3节空调机的操作规程 (52)

§11.4节清洗机的操作规程 (53) §11.5节焊接机操作规程 (54) §11.6节空气压缩机操作规程 (55) §11.7节注塑机操作规程 (55) §11.8节挤出机操作规程 (56) §11.9节电蒸馏水器操作规程 (56) §11.10节检漏仪操作规程 (57) §11.11节烘干箱操作规程 (57) §11.12节裁膜机操作规程 (58) 第十二节关于裁膜板使用时间的规定 (58) 第十三节关于搬运方法的规定 (59) 第十四节关于使用色母的产品加料的规定 (59) 第十五节关于色母配比的规定 (60) 第十六节搅拌机操作规程 (60) 第十七节关于产品配件质量控制的补充规定 (61) 第十八节技术部质量目标及相关说明 (62) 第十九节热打码机的操作规程 (64) 第二十节批号的管理制度 (64) 第五部分技术部记录表汇编 (69) 附录 (71) 附表1国家标准一览表 (71) 附表2行业标准一览表 (72) 附表3企业标准一览表 (74)

进出口贸易作业标准化手册

进出口贸易作业标准化手册(范例) □组织系统 详见组织系统图18.2.1 。 图18.2.1 组织系统图 □ 业务流程 1.新产品开发(样品收集)。 2.客户开发。 3.客户询价(电报、信件、电报处理)。 4.报价。 5.订单确认。 6.开立境内订单。 7.生产督促及L/ C催开。 8.出货。 9.押汇(出货通知)。 10.付款。 □ 业务处理细则 1.新产品开发(样品收集) (1)业务科取得新样品后,应填写产品卡(附表18.2.2),写明以下资料: ①临时编号。 ②品名、规格、包装。 ③制造厂商名称、地址、电话、负责人、联络人、工厂产量规模。 ④开发成本。

⑤预估生产成本。

⑥制造商报价。 ⑦可能销售对象及地区。 ⑧预估售价。 ⑨预估毛利。 (2)业务科于每周业务汇报时,就前项新产品提出讨论,经逐项评估,按开发价值分为 A B、C三类,A类为极具开发价值,B类为有开发价值,C类为无开发价值。 (3)经评估列为A、B 类之产品,赋予正式产品编号,列入产品档。样品拍照存档,样品 存放样品室,并于产品卡上写明存放位置。经评估列为C类之产品,产品卡列入次品档,样 品存放次品室。 (4)业务科每月就现有产品,选择过时产品,于每月第一周业务汇报时,提出检查,经评定已无开发价值者,产品卡列入次品档,样品移入次品室。 (5)新产品临时编号共六位数字,分别代表填写产品卡时的年、月、日。即1995 年6 月10 日开发的产品,临时编号为950610。若同一日开发数种新产品,则于第七位数,按英文字母顺序编号。旧产品淘汰列入次品档,其淘汰编号原则与新产品之临时编号相同。 (6)①产品档正式编号共七位数字,第一位数代表……,第二 五、六位数代表序号,第七位数填 A B分别代表A类产品或B类产品。 位数代表……,第三、四、 第一位数填6 代表 ②第一位数填1 代表 〃7 〃 〃2 〃 〃8 〃 〃3 〃 〃9 〃 〃 4 〃 〃 5 〃 ③第二位数填1 代表 〃 2 〃 〃 3 〃 〃 4 〃 〃 5 〃 〃 6 〃 〃7 〃 〃8 〃

作业指导手册标准格式

检修作业指导书 作业项目:给水泵 作业日期: 批准: XXX X年X月X日 审核: XXX X年X月X日 编制: XXX X年X月X日 2009-12-31修订2010-01-01实施 大唐XXXX发电有限责任公司发布 给水泵检修作业指导书 1 目的 1.1规范检修行为,确保给水泵修后达到原设计要求。 1.2本作业指导书为所有参加本项目的工作人员所共同遵循的质量保证程序。 2 范围 适用于上海水泵厂生产的FK5D32LI型水泵标准检修。 3 职责 3.1工作负责人职责:组织得当、分工明确,对安全和质量负责,指定专人做好记录,确保记录真实、准确。 3.2 监护人职责:按安规要求对检修工的安全进行监护。 3.3 其他工作人员职责:按安规要求和作业指导书的要求认真完成工作负责人布置的任务。 3.4 质检员职责:负责项目质量验收、签证。 4 人员资质及配备 4.1 专责检修工1名:具有从事水泵专业五年以上工作经验,通过厂部组织的安规考试及拥有检修上岗资格证, 熟悉设备结构与工作原理,具备较高的转动机械检修技能的资质或条件。 4.2 检修工3名:具有从事水泵专业三年以上工作经验,通过厂部组织的安规考试及拥有检修上岗资格证,了解 设备结构与工作原理,具备基本的转动机械检修技能的资质或条件。 4.3 其他:行车司机和起重工各1名,具有通过厂部组织的安规考试及拥有特种检修上岗资格证的资质或条件。 5 检修内容(或流程) 本给水泵的检修作业内容包括给水泵抽芯包及水泵本身的解体检修。 5.1 给水泵检修的准备工作。 5.2抽出芯包。 5.3芯包解体。 5.4检查、更新和修理及清洗各零部件。 5.5芯包组装。 5.6芯包回装。

国家电网标准化作业手册

第一章施工项目部设置 一、管理组织关系 施工项目部是指施工单位(项目承包人、施工企业)按所承包的工程项目范围内建立的工程施工管理单元,是作为派出机构负责组织工程施工的项目管理组织机构,承担项目实施的管理任务和目标实现的主要责任。 施工项目部与业主项目部之间是代为履行合同关系,依据施工承包合同履行双方的权利和义务,接受业主项目部的指导、监督和考核。 施工项目部与监理项目部之间是被监理与监理的关系,依据有关要求,在工程实施中接受监理项目部的“四控制二管理一协调”管理。 项目管理模式见图1-1。 图1-1项目管理模式 二、设置原则 在工程中标后,施工单位根据中标通知书通过发文方式(见附录2中SXMX1)设立施工项目部。施工项目部由项目经理领导,接受施工单位职能部门的指导、监督、检查、服务和考核,并负责对项目资源进行合理使用和动态管理。 施工项目部应在工程项目启动前建立,并在工程项目竣工验收、审计完成后或按合同约定解体。 施工项目部的设置原则如下: (1)按中标签订的合同成立施工项目部,承担合同范围内的施工任务。不同的线路标段按合同的归属划分到各自项目部。 (2)根据项目管理规划大纲确定项目部的管理任务和组织结构。 (3)接到业主项目部进场通知后,按期完成施工项目部的现场派驻工作,按照合同约定和项目管理策划文件的有关要求,添置满足施工工作需要的办公、交通、通信、生活设施。 三、资源配置 1. 人员配置 施工项目部人员保持相对稳定,项目经理需要具备基建项目综合管理能力和良好协调能力的管理人员担任,各专业管理人员需具备相应专业管理能力和丰富实践经验的人员担任。一般管理人员可以在同一个施工项目部内兼任多个岗位,但一个施工项目部管理人员配置原则上不得少于5人,见表1-1。

技术部主管岗位职责说明书.docx

技术部主管岗位职责说明书 篇一:技术部主管岗位职责说明书 1.负责做好公司计算机网络系统的维护、管理、数据信息处理,管理系统保密口令,保证网络系统的正常运行。 2.严格遵守公司规章制度,认真履行工作职责;按时完成公司领导交办的其他工作任务。 3.负责制定公司技术管理制度。负责组织实施公司月度制作计划,与营销部门密切配合,确保公司制作合同的履行,力争公司制作任务全面、超额完成; 4.组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划,编制长远技术发展和技术措施规划,并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作; 5.行使对公司技术产品制作过程工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权力,并承担执行公司规程及工作指令的义务; 6.负责公司新技术引进和网络产品开发工作的计划、实施,确保技术不断更新。领导新程序、新系统的设计开发。 7. 妥善保管能直接影响公司权益和利益的经营决策文件资料和技术资料。负责各计算机资料的管理,包括登记、分类、存贮、备份、转录,不得泄 篇二:技术部主管岗位职责说明书 1、参与公司重大决策。 2、负责管理与指导软件部、技术部工作。 3、负责软件项目开发。 4、组织制定高端技术解决方案。 5、参与重大项目的立项。 6、负责重大信息搜索及组织。 7、培育及组织维修市场工作。 8、公司高端网络资质办理及人员资质的培训工作。 篇三:技术部主管岗位职责说明书

1、兼任受聘的专业技术职责,负责本专业的技术决策。 2、就本部门以及公司的技术力量配置、技术管理组织结构提出方案或建议,挑选和配备公司各个技术岗位人员,培养、巩固技术骨干队伍,切实保障动力设备的安全运行以及房屋各方面设施的正常使用。尽最大的努力,以最低的费用开支保持公司各物业高格调水准。 3、负责制定本部门人员岗位职责,考评员工的工作业绩并据实提出奖罚意见。 4、根据公司的经营管理目标和任务统筹本部门的工作安排,制定工作计划,组织技术力量解决工程技术问题、技术管理问题,建立技术管理制度,就重大技术事项向公司领导提出决策建议。 5、负责本部员工的职业道德教育和安全教育,带领本部全体员工努力完成各项任务,保持本部的上进风貌,提高本部的服务意识、管理效能和战斗力。 6、负责本部不合格服务的处理及纠正、预防措施的实施和跟踪。 7、对本部的开支情况和经济指标负责。 8、对本部的整体服务质量和安全生产负责。 9、协调本部内部以及与兄弟部门之间的工作关系。 篇四:技术部主管工作职责说明书 1.在总监领导下,负责主持本部的全面工作,组织并监督本部人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务; 2.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准,密切与生产、品质、市场、采购等部门的工作关系,加强与有关部门的协作配合工作; 3.负责组织制定公司技术管理制度和技术工艺标准; 4.负责及时指导、处理、协调和解决生产过程中出现的技术问题,保证生产正常进行,确保公司生产计划的按时完成; 5.负责做好本部的技术图纸,技术资料的归档管理工作。负责制定严格的技术资料管理制度、合理、充分的利用技术资料; 6.组织制定新产品的样件试制工作及现有产品加工的改进工作; 7.主持公司产品加工能力、技术可行性分析与工程报价工作; 8.根据产品图纸要求进行工艺方案、工艺流程的设计,编制工艺、质量控制点指导书等工艺

部分环卫作业指导手册及作业标准

部分环卫作业指导手册 及作业标准 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

部分环卫作业指导手册及作业标准 一、人工清扫保洁作业指导 1、作业标准 作业要求 在规定的工作时间内对车行路、人行道、空地等进行清扫和保洁。每天实行“两扫全保”。作业模式:清扫保洁机械与人工配合作业。人工与专用清扫机械、机具配合作业 质量标准 淮南市所有道路保洁等级按照建设部《城市环境卫生质量标准》规定的一、二级清扫保洁。 一至四级道路路面废弃物控制指标应符合表规定。但在同一单位长度内,不得超过各单项废弃物总数的 50% 。 保洁等级 道路融雪后,路面煤渣、灰沙及其它废弃物应及时清扫干净。 人行道、路面、边沟、下水口、树穴等应整洁。 城区道路范围内的过街天桥、人行地下通道应全天保洁,定时擦洗;

树叶高产季节要做到:第一,树叶及时清扫、清运(当班完成),不得堆积。第二,不得向绿地等处倒树叶。第三,不得吸烟作业,严禁焚烧树叶; 大雨后、小雨中坚持人工清扫保洁,及时用推板、大扫帚等工具除净路面积水(3小时内完成)。风后用钩叉接杆及时清理 5 米以下范围内的树挂和白色污染(24 小时内必须清除完毕); 降雪期间,白天降雪随时清扫,晚上降雪要于次日上午 7 时前及时清出便道、车站、过街桥,10 时前清除积雪积冰,做到责任区域内无积雪残冰。扫雪作业时要注意首先清除主要道路、车行道、便道、过街天桥(清出 1 米宽通道),然后依次清扫,不得向道路中央抛撒积雪,不得将撒过融雪剂的冰雪堆放在树坑和绿地内,不得从过街桥上往下抛洒积雪。 2、作业时间 夏秋季 4:00-21:30,上午 7:00 之前完成一遍人工普扫,其他时间进行巡回保洁。 冬秋季 4:30-21:00,上午 7:00 之前完成一遍人工普扫,其他时间进行巡回保洁。 3、作业规程 工具使用 保洁员使用扫帚清扫时要双手放在适宜位置握住扫帚把。扫帚挥动时扫帚杆与胸持平,扫帚与身体保持平衡。清扫作业时,身体要挺直,不要将腰弯曲,清扫路沿石时,扫帚才需立起来,用扫帚尖清扫。为保持扫

变通信设备安装调试作业指导书

一、编制目的 为保证新建光伏升压站涉网部分对端西庄、系井两变电站改造通信工程顺利实施,保证工程质量确保通信系统以及各项辅助设备的正确正常运行,确保通信电路的安全运行,全面提高施工人员的业务水平,特制定本指导书。 二、工程概况 本期工程为配合石家庄豪盛太阳能科技有限公司石家庄循环化工园区50MW光伏发电项目接入电力系统对并网各侧进行相关改造和建设。根据接入系统报告,该光伏电站110kV出线规划1回,T接至110kV系庄线,本次需对系井-西庄110kV线路相连间隔的综自、通信部分进行改造,并在光伏电站侧增加系统相关保护、通信设备。 三、适用范围 1.系井220kV变电站及西庄110kV变电站通信部分的改造。 2.光伏电站系统通信部分。 四、技术、工器具(机具)准备 1.对通信设备搬运时要轻拿轻放,按照设计的要求进行安装。 2.放线走线时要安全可靠,要有人监护,检查通信接线是否到位。 3.设备固定,穿墙打空等震动工作时候,应采取防止影响其他设备的措施。 4.设备的安装要严格按照技术说明书要求进行实施。 5.敷设电缆、光缆及接线时要严格按照操作规程进行。 6.通信设备安装时使用必要的专用工具,确保设备安装正确到位。 7.工具齐全,并配备有专用工具 五、具体施工规程 现场施工工序安排:线路施工首先进行地面支架组装、吊线安装、固定,再进行光缆布放。通信设备的安装,其基本工序为开箱、立屏、元件调试、电缆敷设、接线、系统调试。 辅助工程考虑用电可靠及调试需要,首先完成系统供电方案的确定,随后进行设备盘柜的安装、蓄电池安装,中间可穿插进行电缆制作、最后进行电缆敷设、接线。 六、主要设备材料表

技术部职能职责文件资料(实用标准版)

实用标准文档 技术部部门职责说明书 一、部门职责 1.贯彻执行国家和部门的法律法规、政策要求, 2.负责公司领导下达的技术项目的开发,并组织实施; 3.负责产品改进的技术分析、开发、设计工作; 4.负责新产品、新工艺引进、实施和相关验证工作; 5.负责整车、零部件技术资料的编制、收集整理及管理,以及相关技术协议的签订; 6.负责开发进度的跟踪、督促、考核、汇报或设计资料完整性检查;负责对合作方提供的工艺文件进行消化吸收; 7.参与重大开发项目、各类重大质量问题的分析、改进以及相关技术文件的固化等工作; 8.负责组织编制控制计划、作业指导书等工艺文件; 9.负责设计开发过程中的评审工作及其他职责范围内的工作; 10.负责车辆样车的试验及评价工作; 11.负责新厂家零部件样品的试装及相关信息的反馈; 12.负责技术文件和外来标准的收集,负责各分厂工艺、技术文件的归口管理; 13.负责生产过程中技术指导和工艺执行的检查和评审; 14.负责特殊过程的确认; 15.负责新供方零部件的确认; 16.负责工装的设计开发计划制订、组织实施、验收和确认工作; 17.负责公司有关技术、工艺培训的指导工作; 18.负责批量不合格品处理的技术方案制定; 19.负责制定车身VIN编码与整车出厂编号规则; 20.负责公司ERP系统整车零部件编码的制定工作; 21.负责提供售后服务所需的技术支持; 22.负责完成公司领导交付的临时性技术工作。 二、部门组织架构

实用标准文档 文案大全车 身 设 计 工 程 师 3 人 整 车 布 置 工 程 师 2 人 电 器 电 动 工 程 师 2 人 电 子 电 控 工 程 师 2 人 技术部长1人 标准化主管1人工艺主管1人 标 准 化 管 理 工 程 师 1 人 产 品 试 制 资 料 员 1 人 技 术 资 料 管 理 工 程 师 2 人 冲 压 工 艺 工 程 师 1 人 涂 装 工 艺 工 程 师 1 人 焊 装 工 艺 工 程 师 2 人 总 装 工 艺 工 程 师 2 人 产 品 试 制 工 程 师 3 人 底盘设计工程师2人 产品试制主管1人研发主管1人 技术部 技术分管副总1人

作业标准化的含义和手册制作指南

作业标准化含义及手册制作指南 在如今的工厂生产过程中,企业家越来越强调低成本的生产,这对于生产过程的标准化提出了很高要求,我们在基层调研时发现各地工厂实施标准化生产的水平参差不齐,为此很有必要对这一专题进行研究指导,为此,通过访谈业内人士及国内著名咨询机构—联纵智达,我们制作了如下文本,供各位参考。 标准化(Standardization)有二个涵义: 1.指「产业标准」、「国家标准」或「国际标准」等注重互换性、安全性的规格标准。 2.指QC常用的「标准化」,注重在「抑止恶化」、「再发防止」。它是事先制作技术、生产、检验等标准,然后依据这些标准进行作业,不断的修正缺点,并在改善后修订标准,以累积公司技术,提升公司水平。 质量变异来自于工作当时的环境变化、机器条件变化、材料变化、作业人员情绪变化、作业方法的变化。因影响变异的因素太多,所以生产的产品质量往往与所期待、预测的质量有很大的出入。因此,企业会建立客观的作业标准,做为维持产品质量稳定的主要手段。虽然,有时也可利用经验来替代作业标准,但经验仅限于少数的个人,无法大量且迅速地传授给其他人员。作业标准化却可以弥补上述缺点,使每个人均能在短期内即能生产一定程度的产品质量。其方法仅须照着订出的标准去做,就可使质量之变异减至最少,这是实施标准化最主要的原因。如某纸浆厂推动ISO9001的是中间主管要求要推,而不像很多企业是经营层要推,主要原因就是现场很多调浆技术都存在老师傅手中,只要老师傅一请假,现场生产效率及质量都会下降,造成中间主管的压力很大,利用ISO9001的推动把老师傅的经验转成为书面化,以便迅速地传授给其他人员。

相关文档
相关文档 最新文档