ABB ACS510变频器的调试

(1.1kW----110kW)

一、ACS510变频器的控制盘

1.助手型控制盘(见《ACS510-01用户手册》05年版P27~P35)

下图描述了助手型控制盘的按键功能和显示信息。

2.基本型控制盘(见《ACS510-01用户手册》05年版P36~P40)

下图描述了基本型控制盘的按键功能和显示信息。

二、在默认宏下的基本调试

下面调试均以助手型控制盘的ABB标准宏为例。

①在变频器通电之前,检查确认功率电缆、控制端子的接线正确无误。下图的是ABB标准宏的端子接线与定义图。

②变频器通电后,在默认的ABB标准宏(9902=1)下,按键切换至本地控制模式下,此时液晶显示屏左上角显示“LOC”。

③按MENU/ENTER键进入参数菜单,根据电机铭牌上的参数在99组设置电机参数:

●9905(电机额定电压)

●9906(电机额定电流)

●9907(电机额定频率)

●9908(电机额定转速)

●9909(电机额定功率)

④按下START键起动电机。再按住△或▽键调整给定频率,观察液晶显示屏左上角,显示变频器和电机的旋转状态标记“(正转)”或“(反转)”在旋转,同时电机旋转。

⑤若电机转向与要求不一致,通常有以下两种方法改变转向:

●改变任意两相电机电缆;(推荐使用)

●更改参数1003,把原先FORWARD(正转)改为REVERSE(反转),原先REVERSE(反转)改为FORWARD(正转)。(建议不用)

⑥按下STOP键停止电机,等到显示屏的旋转状态标记“(正转)”或“(反转)”停止转动后,再按键切换至远程控制模式下,此时液晶显示屏左上角显示“REM”。

⑦送一个外部起动信号至DI1,使电机起动。再调整连接于AI1的模拟电位器,改变给定速度,观察液晶显示屏左上角,显示变频器和电机的旋转状态标记

“(正转)”或“(反转)”在旋转,同时电机旋转。

⑧送一个外部换向信号至DI2,电机将换向旋转。

⑨送一个外部恒速信号至DI3,电机将以5Hz恒速旋转。

⑩若想监视所有端子的信号状态,按MENU/ENTER键进入参数菜单,再进入01组运行参数组,监视以下参数:

●0118(DI1~3状态) = ×××(二进制)

●0119(DI4~6状态) = ×××(二进制)

●0120(AI1) = 0.0~100.0%

●0121(AI2) = 0.0~100.0%

●0122(RO1~3状态) = ×××(二进制)

●0123(RO4~6状态) = ×××(二进制)

●0124(AO1) = 0.0~20.0 mA

●0125(AO2) = 0.0~20.0 mA

三、参数保存与调用、恢复出厂设置的操作

在调试变频器的时候,有时需要检验变频器硬件和软件是否完好,并且要求最后调用原有参数。这时调试人员可以按以下步骤操作:

①保存原有参数。在本地控制模式下,按MENU/ENTER键进入参数菜单,设置参数:

9902(应用宏) = -1(用户宏1存储)

把原有参数保存在用户宏1,以备调用。

②恢复出厂设置调试。设置参数:

9902(应用宏) = 1(ABB标准宏)

再做上面第二部分介绍的基本调试,以检验变频器硬件和软件是否完好。

③调用原有参数。设置参数:

9902(应用宏) = 0(用户宏1上载)

调用原有参数。

四、常用参数

调试ACS510变频器的常用参数,除了上面提到的99组、01组参数外,还有以下参数也常用到,相关参数可根据应用需求进行相应的定义。

10组: 输入指令

1001(外部1命令) = 0~14

1002(外部2命令) = 0~14

1003(转向) = 1~3

11组: 给定选择

1101(控制盘给定) = 1~2

1102(外部控制选择) = -6~12

1103(给定值1选择) = 0~17

13组: 模拟输入

1301(AI1下限) = 0.0~100.0%

1302(AI1上限) = 0.0~100.0%

1304(AI2下限) = 0.0~100.0%

1305(AI2上限) = 0.0~100.0%

14组: 继电器输出

1401(继电器输出1) = 0~36,45,46

1402(继电器输出2) = 0~36,45,46

1403(继电器输出3) = 0~36,45,46

15组: 模拟输出

1501(AO1赋值) = 99~199

1504(AO1下限) = 0.0…20.0 mA

1505(AO1上限) = 0.0…20.0 mA

1507(AO2赋值) = 99~199

1510(AO2下限) = 0.0…20.0 mA

1511(AO2上限) = 0.0…20.0 mA

16组: 系统控制

1601(运行允许) = 0~7, -1~-6

20组: 限幅

2007(最小频率) = -500.0~500.0.0 Hz

2008(最大频率) = 0.0~500.0 Hz

21组: 起动/ 停止

2101(起动方式) = 1~5

2102(停车方式) = 1(自由停车),2(积分停车)

22组: 加速/ 减速

2202(加速时间1) = 0.0~1800.0 s

2203(减速时间1) = 0.0~1800.0 s

26组: 电机控制

2601(磁通优化) = 0(禁止),1(允许)

五、报警与故障

在调试的过程中,若变频器出现报警或故障信号,请参阅《ACS510-01用户手册》05年版“故障诊断”部分(P193~203)。

很多报警或故障是由外围引入变频器的信号不正确导致的,这些信号包括连接到变频器电源质量、开关信号、模拟信号、脉冲信号以及通讯信号等等。所以一般首先检查这些信号是否正确;再根据设备的工艺要求检查参数设置是否正确;最后才可能是硬件故障,这时可联系供应商寻求技术支持,帮助排障。

六、补充说明

软件版本为206A的ACS510存在一些问题:

在某些情况下变频器会产生过流故障(F001),具体现象描述如下:

1.当变频器从额定频率,额定负载运行状态开始减速到40Hz时,变频器会由于F001过流故障而停机。(例如当变频器在PID控制模式下减速时)

2.当变频器从额定频率,额定负载运行状态积分停车时,会发生F001故障。

3.当变频器在接近额定点的状态运行几分钟后,会发生F001故障。

如果客户遇到了这个故障,请告诉他们取消磁通优化功能(设置参数2601=0)。

七、实例说明

现有一台三相异步电动机需要采用ACS510变频器,上位机PLC(S7-300)能够读取变频器运行时的频率(4~20MA),同时PLC能够控制电机运行时的频率。

电机参数如下:

电机额定功率 4KW、功率因数 0.88 、效率 85%、额定电流 8.1A、

额定电压 AC 380V 角形接法 50Hz、电机转速2880r/min

①变频器参数设定

②PLC程序

模拟量采集程序

模拟量输出程序

PID 控制程序

上位机WINCC程序略③电气图纸及材料表

ABB变频器调试

标签:无标签 ACS800变频器调试步骤 一、变频器的简单本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电; 2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按FAR进入控制盘的参数设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入 99.04 电机传动模式 (DTC) DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式) SCALA 变频器的设定值为频率 选择好模式后按ENTER确认(取消按ACT返回) 4. 按ACT回到当前状态 5. 按REF,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER确认 6. 按启动键,变频器启动 至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程 如果需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行操作: 1. 按ACT进入实际信号显示模式; 2. 选择需要改变的参数行,按ENTER进入; 3. 按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组; (常用的几个显示信号: 01.02 电机的实际转速 SPEED 01.03 传动输出频率的实际值 FREQ 03.20 变频器最后一次故障的代码 LAST FLT) 4. 按ENTER确认并返回实际信号显示模式;(取消直接按ACT) 二、上传和下载 如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312操作面板上:

1. 激活可选设备的通讯 确认98.02 COMM.MODULE LINK设定为FIELDBUS 98.07 COMM PROFILE 设定为ABB DRIVES 2. 按LOC/REM切换到L本地控制状态; 3. 按FUNC进入功能模式; 4. 按单双箭头键进入UPLOAD功能,按ENTER执行上传,完成后自动切换到当前 信号显示模式;、 5. 如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态 (可以按LOC/REM进行改变) 如何将数据从控制盘下载到传动单元: 1. 将存有上传数据的控制盘连接到传动设备; 2. 确认处于本地控制模式(可以按LOC/REM选择); 3. 按FUNC 进入功能模式; 4. 进入DOWNLOAD 下载功能,按ENTER执行下载。 三、PLC与变频器PROFIBUS-DP通讯 为了实现变频器与PLC之间的通讯,首先确定通讯模板已安上,然后把DP网线安装好。此时需要在本地模式下(按LOC/REM选择)设定和确认以下参数:(按FAR进入参数选择模式,用单双箭头选择,ENTER键进入参数或参数组的设定) 1、98.02 COMM.MODULE LINK 选择FIELDBUS这一个值,表示RPBA-01通讯摸板 被激活; 98.07 COMM PROFILE 选择值为ABB DRIVES,作用是选择传动单元的通讯协 议; 2、10.01 EXT1 STRT/STP/DIR选择值为 COMM.CW 定义外部控制地,用于启动、 停机、转向的命令的连接和信号源; 3、10.02 同10.01; 4、10.03 REF DIRECTION 定义电机的转向 FORWARD 正向

PLC变频器接线图

PLC变频器接线图 一、引言 风机、泵类等由电机拖动的设备,其耗电量占据了我厂总用电量的绝大多数,从目前我厂此类设备的运行情况来看,在节能方面有巨大的潜力可以挖掘。根据工艺流程特点和需要,我厂区各装置中泵类设计使用上,一般在同一工艺点中均采用两台同容量泵(一主泵、一备用泵)。为了节能和自 控的目的,目前针对机泵一开一备的方式可以有两种解决方案:将主机加装变频器;或将主机和备机同时加装变频器。但是,上述两种方案都存在不同的弊端,前一种方案当备机运行时将不能实现节能和自控(备机运行时间基本等同与主机);后一种方案则造成设备的闲置浪费(两台变频器在同 一时间内只有一台运行)。 二、解决方案 我们假设一下,如果能够用一台变频器带动两台电动机运行,并用控制设备对其操作进行控制,这样一来,即可发挥变频器的优势,又可以节省资金的投入。变频器的技术已经比较成熟,基本型的变频器都有一拖二甚至更高的功能,但是使用常规电器搭建控制部分则非常困难,同时因大量使用继电器、时间继电器又将造成控制部分的可靠度降低和故障率的升高,因此很少有这样的设计方案。可编程控制器

(PLC)是近年来发展极为迅速,应用面极广,它具有功能齐全、使用方便、维护容易、通用性强、可靠性高、性能价格比高等优点,已在工业控制的各个领域得到了极为广泛的应用,成为实现工业自动化的一种强有力工具。 本设计正是基于以上背景,在原有设备的基础上添加一台PLC,利用PLC控制,实现变频器一拖二控制电机改造,用一台变频器带动两台电机调节转速,实现一机多用,最大限度的提高设备利用率,挖掘增效潜力。既提高了自动化水平,又节约电能,一举两得。 本方案采用OMRON公司的CPM1A型PLC,输出形式继电器,并结合适当的外围设备搭建控制变频器的控制系统,具有使用可靠性高、响应速度快、动作准确、功能可扩展性强、外围设备少、成本低、抗干扰能力强等特点。所以本文考虑设备数量及应用场合,选择CPM1A。因为它具有可靠性高、体积小、扩展方便,使用灵活的特点。选其型号为CPM1A-30CDR-A。I/O点为30点;电源类型为AC型,范围100V~240V;输出方式为继电器输出型。性能如下:2048程序存储器;2048数据存储器;18点输入,12点输出;可扩展3个模块;对于大型控制工程,18点输入不能满足点数要求时,可以通过I/O扩展模块进行行输入点数的扩展。CPM1A最多可扩展到54个输入点。若要增加PLC电源的可靠性,我们可以选择CPM1A-30CDR-D型机,功能同上,

ABB变频器使用教程【精编版】

ABB变频器使用教程 内容来源网络,由深圳机械展收集整理! 更多变频器及自动化技术,就在深圳机械展! 初次接触工控的人对其都会感到很神秘,许许多多的自动控制,错综复杂的联锁及很多高新的电气元器件,让人无从下手。其实我们只需掌握一些基本的知识,分解各个部件,了解各部件的性能及要点,然后再整合起来,就清晰多了。 整个工控的组成好似人体一样,一般有:大脑(DCS),神经中枢(网络),躯干(P LC),手脚(现场执行器),五观(现场传感器)。 今天为大家谈谈现场执行器中的一个工控中常用的电气部件——变频器。变频器由于其本身具有可调速及节能的重要特性,在近几年发展很快,广泛应用于各领域。对于品种繁多的变频器和其本身内部各参数之多,往往第一次接触会感到无从下手,但可以从各种变频器的共性中学习,掌握一种变频器,举一反三就能从而了解各种变频器的应用。 下面就用一种常用的ABB变频器-ACS550给大家讲解其在实际工作中的应用。 一、安装: 打开包装首先要查看的是选用的变频器功率是否与配套的电机功率一致,要求是变频器功率≥电机功率,否则变频器因功率不足带不起负荷而烧坏。变频器上一般会有如下标签: 表示该变频器输入要求电压为3相380电压,频率50HZ,其上边的数字是一个适用范围,一般不用理会,因为国内的电压等级均满足其要求。输出电压为0至380V,3相交流,电流为6.9A,也就是能带3KW左右的电机,频率可调0-500Hz,一般应用中最大也只有60Hz。 一般变频器要求安装在无尘,无水气,无腐蚀的环境中,并在变频器本身上下左右周围留有一定的空间,有利散热。条件好的话最好能安装在特定的配电房内,并配有恒温设备,因为变频器本身也有发热,其电子元件会受温度的影响,如果其散热片上积尘多散热不好的话,会加剧变频器的损坏。 由于变频器本身是个干拢源,所以它产生的电磁干拢对其周围会有一定的影响,由其是对周围有DCS,PLC这种高精度工控设备更要注意安装中的每一环节。其解决方法有:1、

PLC和变频器配合使用时注意事项

PLC和变频器配合使用时注意事项 当利用变频器构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是采用plc和变频器相配合使用,例如我厂二催化的自动吹灰系统。PLC可提供控制信号和指令的通断信号。一个PLC系统由三部分组成,即中央处理单元、输入输出模块和编程单元。本文介绍变频器和PLC进行配合时所需注意的事项。 1.开关指令信号的输入 变频器的输入信号中包括对运行/停止、正转/反转、微动等运行状态进行操作的开关型指令信号。变频器通常利用继电器接点或具有继电器接点开关特性的元器件(如晶体管)与PLC)相连,得到运行状态指令,如图1所示。 图1运行信号的连接方式 在使用继电器接点时,常常因为接触不良而带来误动作;使用晶体管进行连接时,则需考虑晶体管本身的电压、电流容量等因素,保证系统的可靠性。

在设计变频器的输入信号电路时还应该注意,当输入信号电路连接不当时有时也会造成变频器的误动作。例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载时,继电器开闭产生的浪涌电流带来的噪音有可能引起变频器的误动作,应尽量避免。图2与图3给出了正确与错误的接线例子。 图2变频器输入信号接入方式 图3输入信号的错误接法 当输入开关信号进入变频器时,有时会发生外部电源和变频器控制电源(DC24V)之间的串扰。正确的连接是利用PLC电源,将外部晶体管的集电极经过二极管接到PLC。如图4所示。

图4输入信号防干扰的接法 2.数值信号的输入 变频器中也存在一些数值型(如频率、电压等)指令信号的输入,可分为数字输入和模拟输入两种。数字输入多采用变频器面板上的键盘操作和串行接口来给定;模拟输入则通过接线端子由外部给定,通常通过0~10V/5V的电压信号或0/4~20mA的电流信号输入。由于接口电路因输入信号而异,因此必须根据变频器的输入阻抗选择PLC 的输出模块。图5为PLC与变频器之间的信号连接图。 当变频器和PLC的电压信号范围不同时,如变频器的输入信号为0~10V,而PLC的输出电压信号范围为0~5V时;或PLC的一侧的输出信号电压范围为0~10V而变频器的输入电压信号范围为0~5V时,由于变频器和晶体管的允许电压、电流等因素的限制,需用串联的方式接入限流电阻及分压方式,以保证进行开闭时不超过PLC和变频器相应的容量。此外,在连线时还应注意将布线分开,保证主电路一侧的噪音不传到控制电路。 通常变频器也通过接线端子向外部输出相应的监测模拟信号。电信号的范围通常为0~10V/5V及0/4~20mA电流信号。无论哪种情况,都应注意:PLC一侧的输入阻抗的大小要保证电路中电压和电流

ABB变频器使用教程

教你如何使用ABB变频器 序言:初次接触工控的人对其都会感到很神秘,许许多多的自动控制,错综复杂的联锁及很多高新的电气元器件,让人无从下手。其实我们只需掌握一些基本的知识,分解各个部件,了解各部件的性能及要点,然后再整合起来,就清晰多了。 整个工控的组成好似人体一样,一般有:大脑(DCS),神经中枢(网络),躯干(PLC), 手脚(现场执行器),五观(现场传感器)。 今天我为大家谈谈现场执行器中的一个工控中常用的电气部件一一变频器。变频器由于其本身具有可调速及节能的重要特性,在近几年发展很快,广泛应用于各邻域。对于品种繁多的变频器和其本身内部各参数之多,我们往往第一次接触会感到无从下手,但我们可以从各种变频器的共性中学习,掌握一种变频器,举一反三就能从而了解各种变频器的应用。 下面我就用一种常用的ABB变频器-ACS550给大家讲解其在实际工作中的应用。 一、安装: 打开包装我们首先要查看的是选用的变频器功率是否与配套的电机功率一致,要求是变频器功率'电机功率,否则变频器因功率不足带不起负荷而烧坏。变频器上一般会有如下标签: 表示该变频器输入要求电压为3相380电压,频率50HZ ,其上边的数字是一个适用范围,我们一般不用理会,因为国内的电压等级均满足其要求。输出电压为0至380V , 3相交流,电流为6.9A ,也就是能带3KW左右的电机,频率可调0-500HZ,—般我们应用中

最大也只有60Hz。其解决方法有: 1、在电源输入侧加装电抗器,现在有些变频器在设计时已经在输入端加入了抗干拢的电抗器,可以在订购时加以注意。 2、在电源输出侧,即电机电缆选用带屏蔽的三芯或四芯对称电缆,其优点是电缆上的电磁干拢是对称的,相互加以抵消,如以下图示: 3、控制电缆选用屏蔽双绞线,如图所示: 4、电缆屏蔽层在变频侧接CE端,变频器的PE、CE单独接地。电缆布线时,控制电缆与动力电缆分开,至少不小于20Cm距离。注意控制电缆的模拟量与开关量不用同一电缆。 二、接线: 1、电源的进线接变频器的U1、VI、W1,电缆接地线接PE;电机电缆接变频器的U 2、V2、W2,电缆接地线接PE;变频器的GND接地;如果电机需要快速停机的话,需要变频器的 R+、R-侧接止动电阻,上边有短接线的并拆除。如图: 2、数字输入控制常有开关、继电器等发出信号至变频器,其连接需按实际应用要求,一般有二种接线,如图: 注意:按以上不同方式连接时,有些品牌的变频器会要求在变频上有跳针设置。 常用的连接线有,变频器启动信号,变频器停止信号(有些启停是同一输入点,接通启 动,断开停止),变频器正转信号,变频器反转信号(正转信号往往与启动是同一信号),变频器多段速度信号(如低速、中速、高速分三个输入信号接入) ABB-ASC550出厂默认DI1为启停信号(接通启动,断开停止)DI2为正反转信号(接通为反转,断开为正转) 3、模拟输入信号接线分电压型,电流型,及可变电阻信号输入,如图连接;

drivewindow软件调试abb变频器流程

D r i v e w i n d o w软件调试 A B B变频器流程 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

Drive window软件调试ABB变频器流程一、正确安装Drive window,用光纤与变频器调试口进行连接(深对深色,浅对浅色),在变频器操作面板上将控制方式改为远方控制。 二、打开Drive window软件: 1、选择ABB.SMP 2、按OK。 三、启动参数设定 1、单击已连接上的变频器型号,例如ACS800 0750-72R, 然后双击Parameters 2、选择99:START-UP DATA参数组: ①选择99.05参数(单击),设定电机额定电压 (MOTOR NOM VOLTAGE)。 ②选择99.06参数(单击),设定电机额定电流 (MOTOR NOM CURRENT)。 ③选择99.07参数(单击),设定电机额定频率 (MOTOR NOM FREQ)。 ④选择99.08参数(单击),设定电机额定转速 (MOTOR NOM SPEED)。 ⑤选择99.09参数(单击),设定电机额定功率 (MOTOR NOM POWER)。 ⑥在变频器频率给定/速度给定输入空给定频率10HZ,按 回车(ENTER),再按变频器启动键,检查电机转向。 3、选择99:START-UP DATA参数组: ①选择99.04参数(单击),设定电机控制模式 (MOTOR CTRL MODE)为转矩控制方式(DTC)。 ②选择99.10参数(单击),设定电机模型参数辨识运行 (MOTOR ID RUN MODE)为标准辨识

关于PLC与变频器的结合使用

关于P L C与变频器的结合使用 目前,PLC在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业,这里面经常会用到PLC与变频器的结合使用,当利用变频器构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是采用PLC 和变频器相配合使用,例如我厂二催化的自动吹灰系统。 在使用继电器接点时,常常因为接触不良而带来误动作;使用晶体管进行连接时,则需考虑晶体管本身的电压、电流容量等因素,保证系统的可靠性。 在设计变频器的输入信号电路时还应该注意,当输入信号电路连接不当时有时也会造成变频器的误动作。例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载时,继电器开闭产生的浪涌电流带来的噪音有可能引起变频器的误动作,应尽量避免。图2与图3给出了正确与错误的接线例子。 当输入开关信号进入变频器时,有时会发生外部电源和变频器控制电源(DC24V)之间的串扰。正确的连接是利用PLC电源,将外部晶体管的集电极经过二极管接到PLC。如图4所示。 2.数值信号的输入 输入信号防干扰的接法 变频器中也存在一些数值型(如频率、电压等)指令信号的输入,可分为数字输入和模拟输入两种。数字输入多采用变频器面板上的键盘操作和串行接口来给定;模拟输入则通过接线端子由外部给定,通常通过0~10V/5V的电压信号或0/4~20mA的电流信号输入。由于接口电路因输入信号而异,因此必须根据变频器的输入阻抗选择PLC的输出模块。一、环境条件 ?防护等级 ?IP21/UL 1:这个等级要求安装现场无粉尘,无腐蚀性气体或液体,无导电性颗粒物,例如凝露、碳粉或小金属颗粒。 ?IP54/UL 12:这个等级可以提供对气体粉尘以及各个方向的轻度溅水的保护。 与IP21/UL 1 的防护等级相比,IP54/UL 12防护等级具有以下特点: ?与IP21/UL 1 的防护等级相同的内部塑料罩。 ?不同的出风口侧塑料盖板。 ?附加一个内部风扇以改善冷却。 ?更大的外部尺寸。 ?同样的容量(不需要降容使用)。 ?环境条件 1、海拔高度 ?海拔高度在0~1000米时,输出电流=I2N 额定电流 ?海拔高度在1000~2000米时,每升高100米则P N和I2N 降容1%。 ?如果安装地点海拔高度高于2000米,请联系当地的ABB变频器。 2、环境温度 ?最低温度-15℃-不允许有结霜。 ?最高温度(fsw=1或4KHZ)为40℃。fsw指开关频率 ?如果P N和I2N 降容到90%时,允许温度为50℃. ?如果P N和I2N 降容到80%时,允许最高温度(fsw=8KHZ)为40℃。 ?如果P N和I2N 降容到65%时,允许最高温度(fsw=12KHZ)为30℃. ?温度在40~50℃之间,温度高于40℃时(fsw=4KHZ)每增加1℃,额定输出电流降低1%。实际输出电流要乘以降容因子 例如:如果环境温度是50℃,那么降容因子为 100%-1%/℃x10℃=90%或0.90 则输出电流为0.90 xI2N 。 3、相对湿度 ?小于95%(不允许结露) 4、污染级别 ?不允许有导电性粉尘存在。 ?ACS510应根据外壳防护等级安装在清洁的通风环境中。 ?冷却空气必须是清洁的,无腐蚀性气体和无导电性粉尘。 ?化学气体:Class 3C2 ?固体颗粒:Class 3S2

ABB变频器调试步骤

510变频器调试手册 1、按ENTER键进入,面板显示REF; 2、按上/下键,直至显示PAR; 3、按ENTER键进入,显示“01”……“99”参数组之一; 4按上/下键,使之显示“99”,并按ENTER确认; 5、按上/下键,使之显示9902,并按ENTER进入; 6、按上/下键,使之显示5,选择控制宏为HAND/AUTO,并按ENTER确认; 7、按上/下键,使之显示9905,并按ENTER进入; 8、按上/下键,选择电机额定电压为400V,并按ENTER确认; 9、按上/下键,使之显示9906,并按ENTER进入; 10、按上/下键,选择电机额定电流(参考电机铭牌),并按ENTER确认; 11、按上/下键,使之显示9907,并按ENTER进入; 12、按上/下键,选择电机额定频率为50,并按ENTER确认; 13、按上/下键,使之显示9908,并按ENTER进入; 14、按上/下键,选择电机额定转速(参考电机名牌),并按ENTER确认; 15、按上/下键,使之显示9909,并按ENTER进入; 16、按上/下键,选择电机额定功率(参考电机名牌),并按ENTER确认; 17、按EXIT键退出,面板显示“99”; 18、按上/下键,使之显示“10”,并按ENTER确认; 19、按上/下键,使之显示1001,并按ENTER进入; 20、按上/下键,选择外部1命令为1(DI1—2线控制启停),并按ENTER确认; 21、按上/下键,使之显示1002,并按ENTER进入; 22、按上/下键,选择外部2命令为20(DI5—2线控制启停),并按ENTER确认; 23、按上/下键,使之显示1003,并按ENTER进入; 24、按上/下键,选择电机转向1正向(如果在接上电机之后电机转向相反,则把此项修改为2),并按ENTER确认; 25、按EXIT键退出,面板显示“10”; 26、按上/下键,使之显示“11”,并按ENTER确认; 27、按上/下键,使之显示1101,并按ENTER进入; 28、按上/下键,选择控制盘给定为1—频率给定,并按ENTER确认;

ABB变频器操作说明书

1:启动2:停机3:激活给定参数设置4:正转 5:反转6:故障复位7:本地控制/远程(外部)控制 1:如何启动,停机,改变运转方向 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一 行没有字母L)3:按(停机)4:按(启动)5:按(反向运转)6:按(正向运转) 2:如何设置转速给定值 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一行没有字母L)3:按(进入给定参数功能)4:按(慢速改变)或者 按(快速改变)5:按()(保存给定值) 3:如何选择在显示屏幕上的实际信号 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(选择某一行,光标选择的地方就是你选择的地方)3:按(进入实际信号的选择功能)4:按(选择

一个实际信号)或者按(改变实际信号组)5:按(确认并返回实际信号显示模式)或者按(取消所作选择,恢复原设置) 4:如何显示实际信号的全称 1:按保持(显示3个实际信号的全称)2:释放(返回实际信号选择模式)5:如何查看和清楚故障记录:注:故障或警告正在发生,则不能清楚故障记录 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(进入故障记录显示功能) 3:按(选择上条或下条故障/警告记录)4:按(清楚故障记录) 5:按(返回实际显示信号) 6:如何显示和清楚当前故障记录 1:按(显示当前故障记录)2:按(将故障复位) 7:如何选择一个参数并改变参数值 1:按(进入参数模式)2:按(选择一个参数组)3:按 (在组内选择一个参数)4:按(进入参数设置功能)5:按(慢 速改变数字及文字)或者按(快速改变数字值,仅对数字)6:按 (储存新的参数值)或者按(为了取消新的设置并恢复原有设置,按任意一个模式选择键退出,并同时进入相应的模式) 8:启动向导的启动,浏览,退出 1:按(进入功能模式)2:按(从列出项中选择一个任务或功能项) 或者按(翻页,以便显示更多的操作向导/功能项)3:按(进入所选任务)4:按(接受并继续)5:按(接受并继续)

ABB变频器调试

ABB变频器参数设定 1、变频器上模拟量拔码开关,OFF位置为0-10V,ON位置为0-20mA;按MENU键一下,可以进入(给定)REF,可 以看到外给的模拟量有无给到变频器。按MENU键两下,可以进入(参数)PHR,有如下参数需要设定: GROUP 99:启动数据 A、9905(电机额定电压):380V; B、9906(电机额定电流):根据电机设; C、9907(电机额定频率):50Hz; D、9908(电机额定转速):根据电机设; E、9909(电机额定功率):根据电机设; F、9915(电机功率因数):根据 电机设; G、9902(应用宏),如果用按钮加减速,9902设定为4(电动电位器宏),1103会默认为12,响应时间在2205里设 定。 GROUP10:输入指令 A、1001(外部1命令):1,DI1启、停; B、1003(电机转向):1,正转;2,反转; GROUP11:给定选择 A、1103(给定值1选择):0-控制盘;1-AI1,2-AI2; B、如果9902的应用宏选择“电位器模式”,1103将选12,通过DI3U DI4D作加减速调节,停止后速度保持。 GROUP13:模拟输入 A、1301(AI1低限):0mA对应0%;4mA对应20%。 B、1302(AI1高限):20mA对应100%。 GROUP14:继电器输出 A、1401(继电器1输出):1-准备,2-运行,4-故障。 B、1402(继电器2输出):1-准备,2-运行,4-故障。 C、1403(继电器3输出):1-准备,2-运行,4-故障。 GROUP15:模拟输出 A、1502(AO1赋值低限):0mA对应0%;4mA对应20%。 B、1503(AO1赋值高限):20mA对应100%。 GROUP20:限幅 A、2003(最大电流):1.1*In。 B、2007(最小频率):0Hz,跟4-20mA无关。 C、2008(最大频率):20Hz。 GROUP21:起动/停止(特殊情况下会用) A、2101(起动功能):缺省是5,设定4为了提升转矩。 B、2102(停止功能):缺省是1自由停车,设定2积分停车(前提是起动时是4)。 设定为2,减速时间才会起作用。 C、2110(转矩提升电流):缺省是100%,适当可以改为120%。 D、2603(IR补偿电压):缺省是0,改的话对应电机功率。 GROUP22:加减速 A、2201 ACC/DEC 1/2 SEL ( 加减速曲线选择)设成0= 未选择–选择未使能,使用第一组斜坡曲线参数。 B、2202 (加速时间)。C、2203(减速时间)。然后2605改为线性(1), D、 三友TA温度表设置: 1、调温度SV值:按《CC/A T键,SV数字闪动,直接修改SV值即可,暂设定为25度。 2、将P参数值设定为off。 3、修 改偏差,长按SET键超过三秒后,每按SET键出现一个参数,直到出现HYS,这个值设置为2。4、OUd改为制冷:cool。 5、PVSV+2时,3和5断开。 三友DS压力表设置: 1、长按SET键超过三秒后,每按SET键出现一个参数,直到出现H(报警值),对应的压力报警量,回差值Hy1。 2、 下、上限的值对应的是LSP和USP。

变频器与PLC通讯连接方式!民熔【图文详解】

变频器与plc连接方式一般有以下几种方式 ①利用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号,控制变频器的输出频率。这种控制方式接线简单,但需要选择与变频器输入阻抗匹配的PLC输出模块,且PLC的模拟量输出模块价格较为昂贵,此外还需采取分压措施使变频器适应PLC的电压信号范围,在连接时注意将布线分开,保证主电路一侧的噪声不传至控制电路。 ②利用PLC的开关量输出控制变频器。PLC的开关输出量一般可以与变频器的开关量输入端直接相连。这种控制方式的接线简单,抗干扰能力强。利用PLC的开关量输出可以控制变频器的启动/停止、正/反转、点动、转速和加减时间等,能实现较为复杂的控制要求,但只能有级调速。

使用继电器触点进行连接时,有时存在因接触不良而误操作现象。使用晶体管进行连接时,则需要考虑晶体管自身的电压、电流容量等因素,保证系统的可靠性。另外,在设计变频器的输入信号电路时,还应该注意到输入信号电路连接不当,有时也会造成变频器的误动作。例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载,继电器开闭时,产生的浪涌电流带来的噪声有可能引起变频器的误动作,应尽量避免。 ③PLC与RS-485通信接口的连接。所有的标准民熔变频器都有一个RS-485串行接口(有的也提供RS-232接口),采用双线连接,其设计标准适用于工业环境的应用对象。单一的RS-485链路最多可以连接30台变频器,而且根据各变频器的地址或采用广播信息,都可以找到需要通信的变频器。链路中需要有一个主控制器(主站),而各个变频器则是从属的控制对象(从站) 民熔RS485连接 Plc和变频器通讯方式

plc与变频器连接时应注意的问题

plc与变频器连接时应注意的问题 本文介绍了可编程控制器与变频器的连接和连接时应注意的问题,以免导致可编程控制器或变频器的误动作或损坏。 引言 可编程控制器(PLC)是一种数字运算与操作的控制装置。PLC作为传统继电器的替代产品,广泛应用于工业控制的各个领域。由于PLC可以用软件来改变控制过程,并有体积小,组装灵活,编程简单,抗干扰能力强及可靠性高等特点,特别适用于恶劣环境下运行。 当利用变频器构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是采用PLC和变频器相配合使用,例如我厂二催化的自动吹灰系统。 2.数值信号的输入 图1 运行信号的连接方式

西门子PLC与变频器之间的总线的连接

西门子PLC与变频器之间的总线的连接 (1) 系统配置 该系统以西门子公司和ABB公司的相关产品来实现全数字交流调速系统在Profibus-DP网中的通讯及控制原理。附图为该系统的Profibus-DP网的网络配置图,其中PLC为西门子公司的SIMATIC S7-315-2DP,变频器为ACS600系列,NPBA-12为与变频器配套的通讯适配器。编程软件为STEP7 V5.2软件,用于对S7-300 PLC编程和对Profibus-DP网进行组态和通讯配置。上位机画面操作采用WinCC5.1进行画面编程和操作,与PLC通讯采用以太网通讯方式。 (2) 通讯协议 在本系统中,S7-300 PLC作为主站,变频器作为从站时,主站向变频器传送运行指令,同时接受变频器反馈的运行状态及故障报警状态的信号。变频器与NPBA-12通讯适配器模块相连,接入Profibus-DP网中作为从站,接受从主站SIMATIC S7-315-2DP 来的控制。NPBA-12通讯适配器模块将从Profibus-DP网中接收到的过程数据存入双向RAM中,的每一个字都被编址,在变频器端的双向RAM可通过被编址参数排序,向变频器写入控制字、设置值或读出实际值、诊断信息等参量。变频器现场总线控制系统若从软件角度看,其核心内容是现场总线的通讯协议。Profibus-DP通讯协议的数据电报结构分为协议头、网络数据和

协议层。网络数据即PPO包括参数值PKW及过程数据PZD。参数值PKW是变频器运行时要定义的一些功能码;过程数据PZD是变频器运行过程中要输入/输出的一些数据值,如频率给定值、速度反馈值、电流反馈值等。 Profibus-DP共有两类型的网络PPO:一类是无PKW而有2个字或6个字的PZD;另一类是有PKW且还有2个字、6个字或10个字的PZD。将网络数据这样分类定义的目的,是为了完成不同的任务,即PKW的传输与PZD的传输互不影响,均各自独立工作,从而使变频器能够按照上一级自动化系统的指令运行。 3、STEP7项目系统组态及通讯编程 (1) 使用STEP7V5.2组态软件,进入Hardware Configure完成S7-300 PLC硬件组态;

PLC与变频器的结合使用

P L C与变频器的结合使 用 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

关于P L C与变频器的结合使用目前,PLC在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业,这里面经常会用到PLC与变频器的结合使用,当利用变频器构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是采用PLC和变频器相配合使用,例如我厂二催化的自动吹灰系统。无论哪种情况,都应注意:PLC一侧的输入阻抗的大小要保证电路中电压和电流不超过电路的允许值,以保证系统

ABB变频器参数设置说明

ABB 变频器参数设置说明 一、变频器的简朴本地启动1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM 使变频器为本地控制模式3. 按PAR 进入控制盘的参数设置模式用双箭头键选到99 参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER 进入99.04 电机传动模式(DTC) DTC 变频器设定值为转速(多数情况下用这种模式) SCALA 变频器的设定值为频率选择好模式后按ENTER 确认(取消按ACT 返回)4. 按ACT 回到当前状态5. 按REF ,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER 确认6. 按启动键,变频器启动至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程假如需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行操作:1. 按ACT 进入实际信号显示模式;2. 选择需要改变的参数行,按ENTER 进入;3. 按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组;(常用的几个显示信号:01.02 电机的实际转速SPEED 01.03 传动输入频率的实际值FREQ 03.20 变频器最后一次故障的代码LAST FLT )4. 按ENTER 确认并返回实际信号显示模式;(取消直接按ACT )二、上传和下载 如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312 操作面板上: 1. 激活可选设备的通讯确认98.02 COMM.MODULE LINK 设定为FIELDBUS 98.07 COMM PROFILE 设定为ABB DRIVES 2. 按LOC/REM 切换到L 本地控制状态;3. 按FUNC 进入功能模式;4. 按单双箭头键进入

UPLOAD 功能按ENTER 执行上传,完成后自动切换到当前信号显示模式;、5. 如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态(可以按LOC/REM 进行改变)如何将数据从控制盘下载到传动单元:1. 将存有上传数据的控制盘连接到传动设备;2. 确认处于本地控制模式(可以按LOC/REM 选择);3. 按FUNC 进入功能模式;4. 进入DOWNLOAD 下载功能,按ENTER 执行下载。三、PLC 与变频器PROFIBUS-DP 通讯为了实现变频器与PLC 之间的通讯,首先确定通讯模板已安上,然后把DP 网线安装好。此时需要在本地模式下(按LOC/REM 选择)设定和确认以下参数:(按FAR 进入参数选择模式,用单双箭头选择,ENTER 键进入参数或参数组的设定)1、98.02 COMM.MODULE LINK 选择FIELDBUS 这一个值,表示RPBA-01 通讯摸板被激活; 98.07 COMM PROFILE 选择值为ABB DRIVES ,作用是选择传动单元的通讯协议;2、10.01 EXT1 STRT/STP/DIR 选择值为COMM.CW 定义外部控制地,用于启动、停机、转向的命令的连接和信号源; 3、10.02 同10.01; 4 、10.03 REF DIRECTION 定义电机的转向FORWARD 正向REVERSE 反向REQUEST 答应用户定义转向(选定此项);5、16.01 Run Enable 运行使能设为YES;6、16.04 FAULT RESET SEL 选择故障复位的信号源选值为COMM.CW (现场总线控制) 。如果10.01 和10.01 已经设定为COMM.CW 则此参数自动激活;7、11.02 EXT1/EXT2/ SELECT 选择控制字的控制源值为

ABB510(PID)变频调试参数

ABB ACS510氐压交流传动变频器PID控制恒压的设置方法 1、必须设置成远程控制模式才可以用电气柜上的二档开关 控制变频器的手动电位器调频、停止和根据端子AI1反馈量 PID控制。这步需要按变频器操作面板上的LOC/REM按钮, 按此按钮使变频器屏幕上左方显示REM 2、设置99组应 用宏中的9902为PID宏。3、若硬件端子上远传压力表接在AI1上,则设置40组的4016为AI1输入,具体数值见说 明书。电阻式远传压力表与端子的链接方法:低端接AGND 中端接AI1,高端接10V。(有时在高端与10V间又串了个 精确电阻是为了让电流小于变频器端子要求的最小电流)附:如 何判断使用中的三线电阻式远传压力表(1MPA的低 中高端?答:分别量三线间的电阻,若某两端电阻为压力表的最 大电阻如:400欧姆,则这两端为低端或者高端不能确定,但肯 定的是为接入的那条线为中端。此时观察压力表 指针所在位置,以中端为一端,分别测量其与未判断出高低 的两线,若此时指针大于0.5MPA贝y刚测两电阻值较大的为 中端与低端,较小的为中端与高端。若指针小于0.5 MPA 贝y 相反。4、当压力表高端与10V间串了个精确电阻时,计算保持的 压力对应的PID百分量是有变化的是不易的,(例 如,1MPA S程的表,若想保持在0.5MPA的压力,PID的设 置将不再是50%,此时有个非常好的方法,不需要计算也 可实现设定合适的PID数值,即观察变频器的01状态组的

0130,这里显示的是压力表的反馈值,例如40%这个状态 非常有用,有了它,你不需要再换算。5、将4011数据设 置成比0130中反馈值大的某数,比如0130为40%将4011 (PID设定值功能项)设置成50%此时变频器开车,再看 0130状态,由于反馈值在增大以趋近于50%此过程观察压 力表是否达到你需要的压力,并记住当达到你需要的压力时 0130的数值,并将等值的数输入到4011中,即可实现PID 控制。若所需压力的反馈量不在40%-50%这个区间,用此方 法再调大4011中的数值,并用我刚才所叙述的方法调试, 直到满意为止。PID设置算是初步完成了。6、用以上方法 设置好以后,你会发现电机总是在变频器的低频下运行,这 样即功耗大,又损耗电机。那么我们需要把4022设置成7, 具体功能看说明。再把4025设置一个偏差数。这样会实现 以下的效果,若4011设置的是40% 4025设置的是1%则 当压力表反馈量为39%寸变频器启动带动电机将压力冲到41%当反馈量到达41%停车,变频器睡眠,直到由于压力不 足降到39%以下,变频器唤醒,并带电机将压力冲到41% 如此反复。7、如果发现系统的相应速度较迟缓,可适当调大4001中比例增益的数值,调太大可能造成系统震荡。

plc和变频器通讯接线图详解

plc与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一,但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西,应用领域更广,性能更强大,当然PLC的 控制精度也更大。 变频器无法进行编程,改变电源的频率、电压等参数,它的输出频率可以设为固定值, 也可以由PLC动态控制。 plc是可以编程序的,用来控制电气元件或完成功能、通信等任务。 PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原 理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,在主站没有要求它进行通信时,从站本身不能首先发送数据,各个从站之间也不能直接进行信息的传输。 一、PLC基本结构图 PLC可编程控制器的存储器可以分为系统程序存储器、用户程序存储器及工作数据存储 器等三种。 1、系统程序存储器 系统程序存储器用来存放由可编程控制器生产厂家编写的系统程序,并固化在ROM内,用户不能直接更改。系统程序质量的好坏,很大程度上决定了PLC的性能,其内容主要包括 三部分:第一部分为系统管理程序,它主要控制可编程控制器的运行,使整个可编程控制器 按部就班地工作,第二部分为用户指令解释程序,通过用户指令解释程序,将可编程控制器 的编程语言变为机器语言指令,再由CPU执行这些指令;第三部分为标准程序模块与系统调用程序。 2、用户程序存储器 根据控制要求而编制的应用程序称为用户程序。用户程序存储器用来存放用户针对具体 控制任务,用规定的可编程控制器编程语言编写的各种用户程序。目前较先进的可编程控制 器采用可随时读写的快闪存储器作为用户程序存储器,快闪存储器不需后备电池,掉电视数 据也不会丢失。 3、工作数据存储器 工作数据存储器用来存储工作数据,既用户程序中使用的ON/OFF状态、数值数据等。 在工作数据区中开辟有元件映像寄存器和数据表。其中元件映像寄存器用来存储开关量、输