文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 纯悬挑梁钢筋构造

纯悬挑梁钢筋构造

纯悬挑梁钢筋构造
纯悬挑梁钢筋构造

11G101-1第89页悬挑存在问题分析

及解决问题之建议

1 图集的给出的构造做法

第一排钢筋之角筋伸到自由端端部-30mm(砼保护层)后90度下弯12d;

第一排钢筋之非角筋当梁长l<4hb时,不伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d,而是在适当位置45°斜向弯到梁底钢筋位置,沿梁底钢筋方向前行至自由端端部-30mm处收头。

第二排钢筋在0.75l处45°斜向弯到梁底钢筋位置,沿梁底钢筋方向前行10d 处收头。

2 存在问题

我们以11G101-1第34页4轴KL4(3A)250×700为例,来看看这样存在什么问题。

外伸端净长=2400-150=2250mm,其0.75l=0.75×2250=1887.5mm。

外伸端净长=2400-150=2250mm<4hb=4×700=2800mm。

第一排钢筋之角筋伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d,毫无问题;

第一排钢筋之非角筋当梁长l<4hb时,不伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d,而是在适当位置45°斜向弯到梁底钢筋位置,沿梁底钢筋方向前行至自由端端部-30mm处收头。问题出来了,请看:自自由端反演,下弯点到自由端的长度:L2宽度250(封口梁宽度)+50=300mm,推进一个45度之投影长度

=700-50=650mm,就是上部的起弯点,此点距自由端尺寸是650+300=950mm,距固定端尺寸=2250-950=1300mm。

第一排的起弯点1300<第二排的起弯点0.75l=0.75×2250=1887.5mm。这是第一个问题。

再看第二排钢筋,在1887.5处下弯+650+10d=1887.5+650+220=2557.5mm;2557.5mm-2250mm=307.5mm——超过梁净长307.5mm这是第二个问题。

还有,自由端进来50mm开始,必须设置箍筋,图上没提及,这是第三个问题。

3 解决之道

第一排非角筋,自端部反推上弯点距离自由端尺寸=hb-50+max

(10d+30,封口梁宽bb+50);

第二排钢筋下弯起点距离第一排非角筋下弯起点35d。

按照作者建议,还是用KL4(3A)为例进行讨论

外伸梁根部弯矩=0.5ql2+Pl

=0.5q2.252+2.25P=2.53q+2,25P

第一排下弯点处=200+650+=850;

第一排下弯点处弯矩=0.5q×0.852+0.85P=0.36q+0.85P

相当于根部弯矩的14.23%q+37.78%P

第二排下弯点处=850+770=1620

第二排下弯点处弯矩=0.5q×1.622+1.62P=1.31q+1.62P

相当于根部弯矩的51.78%q+72%P

第二排下弯点处钢筋截面积是100%,过该点后,截面积=66.66%,

截面抗力也可视作66.66%

第一排下弯点处钢筋截面积是66.66%,过该点后,截面积=33.34%,

截面抗力也可视作=33.34%;

通过力学计算分析,作者的建议是安全可靠的。

施工人员遇到具体工程存在二排钢筋长度

=0.75l+有效高度h0+max(10d+30,封头梁宽+50)

>梁外伸长度(悬臂长度)时,应当向具体设计人员提出,要求其给出悬挑端的具体配筋构造做法。

根据初步测算(悬挑等截面),假如设计中悬挑梁有第二排钢筋,且第二排钢筋需要按照11G图集上面说的那样在恰当位置进行弯折构造,那么就会有

0.25L≥hb-2*箍筋直径-2c-两排钢筋间距+10d+端部保护层c。得到L≥4hb+4*(10d-2*箍筋直径-c-两排钢筋间距)按照一般的设计,箍筋直径10,保护层和钢筋间距为25,那么只要纵筋直径>7即可满足(10d-2*箍筋直径-c-两排钢筋

间距)>0,也就是说在正常有两排钢筋且得满足第二排钢筋弯折构造时候都可以有L≥4bh,而第一排非脚筋弯折的前提是L<4bh。

嫣儿

2012-03-25 08:44

唐老师您好,您文中的“自自由端反演,下弯点到自由端的长度=L2宽度

250+50=300mm,推进一个45度之投影长度-700-50=650mm,就是上部的起弯点,此点距自由端尺寸是650+300=950mm,距固定端尺寸=2250-950=1300mm。”这个我不明白。还有0.75l=0.75×2250=1687.5mm

11G101图集 | [梁]调整悬挑梁第二排钢筋构造

1.图集说明

11G101图集纯悬挑梁第二排钢筋:

(11G101--P89)

03G101图集纯悬挑梁第二排钢筋:

(03G101-P66)

2.显示效果

创建悬挑梁第二排钢筋构造,选择11G101图集,无需单独设置,软件自动按照图集规定创建钢筋,如图所示:

主题词: 纯悬挑梁XL 11G101图集端部弯下

悬挑梁钢筋设置[1]

03G101-1图集第66页是这样说的: 1、第一排上部纵筋,“至少两根角筋,并且不少于第一排纵筋的二分之一”的上部纵筋一直伸到悬挑梁端部,再拐直角弯直伸到梁底。“其余纵筋弯下”(即钢筋不下弯45度的斜坡)。 例如:第一排上部纵筋有4根,则第1、4两根一直伸到悬挑梁端部,第2、3两根在端部附近弯下45度的斜弯。 再例:第一排上部纵筋有5根,则第1、3、5三根一直伸到悬挑梁端部,第2、4两根在端部附近弯下45度的斜弯。 2、第二排上部纵筋伸到悬挑端长度的0.75 处。 3、纯悬挑梁(XL)的上部纵筋在支座的锚固:图上的标注为“伸至柱对边(柱纵筋内侧)且≥0.4La”。 而在“注1”中指出:“当纯悬挑梁的纵向纵筋直锚长度≥La且≥0.5hc+5d时,可不必往下弯锚;当直锚伸至对边仍不足La时,则应按图示弯锚;当直锚伸直对边仍不足0.4La时,则应采用较小直径的钢筋。”——可见,纯悬挑梁的锚固方式和做法,与框架梁在端支座上的锚固方式和做法相同。 4、至于纯悬挑梁和各类梁的悬挑端的下部纵筋在支座的锚固:其锚固长度螺纹钢为12d,光面钢筋为15d 。 有人问:框架梁第一跨的下部纵筋是否一直伸到悬挑端上去?回答是:不应伸到悬挑端上去。因为这两种钢筋的作用截然不同:框架梁第一跨的下部纵筋是受拉钢筋,它一般配筋较大;而悬挑端的下部钢筋是受压钢筋,它只需要较小的配筋就可以了。所以,框架梁第一跨的下部纵筋的做法是伸到边柱进行弯锚;而悬挑端的下部钢筋是插入柱内直锚即可。 这里,还需要说明几个问题: 第一个问题:有人问,纯悬挑梁和各类梁的悬挑端是否考虑抗震?回答是:在设计时不考虑抗震。你看看图集中计算锚固长度时使用“La”而不是使用“LaE”就明白了。 第二个问题:上述第“1”条中“上部纵筋一直伸到悬挑梁端部,再拐直角弯直伸到梁底”的问题。从图中在钢筋图形旁边标注“≥12d”,于是有些人以为钢筋的直钩长度等于12d即可。可是陈青来教授说,大家要注意“图形语言”,在大样图中钢筋的直钩一直通到梁底。所以,正确的理解是:钢筋直钩一直通到梁底,同时≥12d 。 第三个问题:上述第“1”条中第一排上部纵筋“弯下”45度的做法仅适用于“长悬挑梁”——这个问题另列专题在后面讨论。 纯悬挑梁(XL)和各类梁的悬挑端的主筋是上部纵筋。03G101-1图集第66页是这样说的:1、第一排上部纵筋,“至少两根角筋,并且不少于第一排纵筋的二分之一”的上部纵筋一直伸到悬挑梁端部,再拐直角弯直伸到梁底。“其余纵筋弯下”(即钢筋不下弯45度的斜坡)。解释中的:(即钢筋不下弯45度的斜坡)“不下弯”是否是笔误,按例子其余钢筋在端部附近弯下45度的斜弯。 你看得很仔细,非常感谢。“不下弯”确是笔误,应为: 1、第一排上部纵筋,“至少两根角筋,并且不少于第一排纵筋的二分之一”的上部纵筋一直伸到悬挑梁端部,再拐直角弯直伸到梁底。“其余纵筋弯下”(即在端部附近钢筋下弯45度的斜坡)。 悬挑梁的支座,有负筋的话,那负筋的长度按长跨吗>\ 比如啊,两跨,悬挑的左边是6米,悬挑2米,那负筋一直伸到悬挑端部吗?要弯下吗?

框架结构的“悬挑”小问题

框架结构的“悬挑”小问题 问题1、按照计算书配筋,悬挑梁配筋的时候应该注意哪些 悬挑梁抗弯纵筋面积比计算值增加15%,底筋不放大,并不小于上部钢筋的1/4~1/3,箍筋不小于8@100。主要是PKPM中,对悬挑梁是按非抗震梁计算的,故结果偏小。 解答:对于悬挑构件,配筋适当加大是可以,应该的;更应该注意悬挑构件的底部配筋,应为悬挑大的话要考虑竖向地震作用!因为悬挑梁不能破坏,抗震地区在结构上输入“硬抗”的构建,是不能破坏的,所以一般的话配筋都回放大的,根据重要程度和承荷多少,放大系数在1.1~1.5左右。 规范对悬挑梁要求高与一般梁。 问题2、不知道大家有没有碰到过封口梁梁高大于悬挑梁高(梁面平齐,梁底有高差)的情况。 我们都知道传力途径应该是封口梁到悬挑梁,悬挑梁就是封口梁支座,但是问题来了——若两梁底存在不小的高差(200以上),封口梁的底部钢筋还能不能锚固到悬臂梁里,假如锚不进去是不是就不能把悬臂梁看做封口梁的支座,余下两种可能的结论: 1、悬臂梁实际上并非悬臂而是一次梁,传力路径应该是“伪悬臂”到封口梁 2、两者相互作用 回过头,假如上述结论成立,那是不是意味着封口梁底必需不低于悬挑梁,此悬挑梁才是真正意义上的悬挑梁。

解答:封口梁是可以比悬臂梁高的,封口梁与悬臂梁的相对刚度并不改变悬臂梁是封口梁支座的事实,有变化的是悬臂梁对封口梁的嵌固程度有多少,也就是涉及到封口梁与悬臂梁是刚接还是铰接的问题。即使封口梁钢筋的锚不能锚固在梁内,也不会改变梁的传力路径,这只能说明这个节点的锚固措施不是很好,可以通过悬臂梁端部加掖的措施处理,如果是按照铰接设计可以不用处理。 问题3、附加箍筋为什么在梁端而不在根部,它的主要作用不是抗剪吗?记得悬挑的剪力是根部最大。 解答:端部受集中荷载,悬挑梁剪力在端部和根部是一样的。 问题4、为什么要在端部对纵筋进行弯折?主要作用是什么? 解答:由于悬臂梁剪力较大且全长承受负弯矩,“斜弯作用”及“沿筋劈裂”引起的受力状态更为不利。试验表明,在作用剪力较大的悬臂梁内,因梁全长受负弯矩作用,临界斜裂缝的倾角明显较小,因此悬臂梁的负弯矩纵向受力钢筋不宜切断,而应按弯矩图分批下弯,能够提高构件的抗剪承载力和混凝土抗裂性能,在混凝土梁的受拉区中,弯起钢筋的弯起点可设在按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面之前,但弯起钢筋与梁中心线的交点应位于不需要该钢筋的截面之外,同时弯起点与按计算充分利用该钢筋的截面之间的距离不应小于h0/2,对悬臂梁而言,这应该就是你说的端部钢筋向下弯折吧!

混凝土结构设计原理习题之四五含复习资料钢筋混凝土受压受拉构件承载力计算试题

混凝土结构设计原理习题集之四 6 钢筋混凝土受压构件承载力计算 一、填空题: 1.偏心受压构件的受拉破坏特征是______________________________________ , 通常称之 为_____ ;偏心受压构件的受压破坏特征是 _________________________________ , 通常称之为_______ 。 2.矩形截面受压构件截面,当l/h__ 时,属于短柱范畴,可不考虑纵向弯曲的影0响,即 取___ ;当l/h___ 时为细长柱,纵向弯曲问题应专门研究。0 3.矩形截面大偏心受压构件,若计算所得的ξ≤ξ,可保证构件破坏时 ____ ;b x=ξh≥2a′可保证构件破坏时_______ 。s0b 4.对于偏心受压构件的某一特定截面(材料、截面尺寸及配筋率已定),当两种荷载组合同为大偏心受压时,若内力组合中弯矩M值相同,则轴向N越__ 就越危险;当两种荷载组合同为小偏心受压时,若内力组合中轴向力N 值相同,则弯矩M 越__ 就越危险。 5.由于轴向压力的作用,延缓了__ 得出现和开展,使混凝土的__ 高度增 加,斜截面受剪承载力有所___ ,当压力超过一定数值后,反而会使斜截面受剪承载力__ 。 6.偏心受压构件可能由于柱子长细比较大,在与弯矩作用平面相垂直的平面内发生 _____ 而破坏。在这个平面内没有弯矩作用,因此应按______ 受压构件进行承载 力复核,计算时须考虑______ 的影响。 7.矩形截面柱的截面尺寸不宜小于mm,为了避免柱的长细比过大,承载力降低过多,常取l/b≤,l/d≤(b为矩形截面的短边,d为圆形截面直径,l000为柱的计算长度)。 8.《规范》规定,受压构件的全部纵向钢筋的配筋率不得小于___ _ ,且不应超过 ___ 。 9.钢筋混凝土偏心受压构件在纵向弯曲的影响下,其破坏特征有两种类型:_______ 和 _________ ;对于短柱和长柱属于______ ;细长柱属于______ 。 二、选择题: <2a′时,受拉钢筋截面面积A1.在矩形截面大偏心受压构件正截面强度计算中,当x的ss求法是() A.对受压钢筋的形心取矩求得,即按x=2a′求得。s B.要进行两种计算:一是按上述A的方法求出A,另一是按A′=0,x为未知,而求出s s A,然后取这两个A值中的较大值。ss C.同

悬挑梁结构

·规范中推荐以双轴对称界面钢梁做悬挑梁结构,悬挑脚手架的大蛇高度不超过20米。悬挑梁截面高度不应小于160㎜.每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结,钢丝绳、钢拉杆作为附加保险措施,不参与悬挑钢梁受力计算。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜ ·挑梁结构及其锚固的验算内容:悬挑梁的强度:悬挑梁的挠度;当无有效支撑体系时悬挑梁的稳定性;悬挑梁锚固段压点处U型钢筋拉环或螺栓的强度;压点处楼板承受锚固负弯矩时的拉弯强度;悬挑梁前段支点下混凝土梁(板)的承载力。 ·6.10.6当型钢悬挑梁于建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸不应小于100㎜×10㎜(宽×厚);当采用螺栓钢压板连接时,角钢的规格不应小于63㎜×63㎜×6㎜。 ·6.10.7型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100MM. ·6.10.8锚固应设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120㎜。如果楼板的厚度小于120㎜应采取加固措施。 ·悬挑钢梁前段应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,如果使用钢丝绳,其直径不应小于14㎜,使用预埋吊环其直径不宜小于20㎜(或计算确定),预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。钢丝绳卡不得少于3个。

·悬挑钢梁悬挑长度一般情况下不超过2m能满足施工需要,但在工程结构局部有可能满足不了使用要求,局部悬挑长度不宜超过3米。大悬挑另行专门设计论证。 ·在建筑结构角部,钢梁宜扇形布置;如果结构角部钢筋较多不能留洞,可采取设置预埋件焊接型钢三脚架等措施。 ·悬挑钢梁支撑点应设置在结构梁上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上,否则应采取加固措施。 ·定位点可采用竖直焊接长0.2m、直径25㎜-30㎜的钢筋或短管等方式。 ·悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。(不允许有连梁) ·悬挑架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置。 ·锚固悬挑梁的主体结构混凝土失策强度等级不得低于C20. ·悬挑钢梁支撑点应设置在结构梁上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上,否则应采取加固措施。 其他修改的内容 ·当为回填土地基时,应对地质勘察报告提供的回填土地基承载力特征值乘以折减系数0.4; ·每根立杆底部宜设置底座或垫板。(原来是应)(考虑当脚手架搭设在永久性建筑结构混凝土基面时,立杆下底座或垫

高空大悬挑钢筋混凝土结构的高支模施工工法

高空大悬挑钢筋混凝土结构的高支模施工工法高层和超高层住宅楼的屋顶造型更显得丰富多彩、争奇斗艳,为了张扬建筑物的个性,屋顶上的构架梁甚至悬挑出建筑平面之外,屋顶的造型已成为城市建筑的一道标志性风景线。 两幢或几幢成排高层、超高层建筑的塔楼,有时设计要求在半空中通过钢筋混凝土结构再次联成一个整体,利用空洞的效果,以实现环境的通透和视觉的变化,以立面的明暗和空间的虚实,突出建筑物的雄姿风韵。 这几类高空大悬挑结构高支模的施工特点是:跨度大、高度高、施工荷载大、施工难度高,为了做到技术先进、经济合理、保证质量、确保安全,因此完善高空大悬挑结构高支模的施工方法是一个新课题,具有非常显著的现实意义。 2 特点 2.1本高空大悬挑结构高支模的施工方法,能够充分利用结构自身的承载力,节约了地基基础加固或楼层回顶的投入。 2.2钢桁架、工字钢平台受力明确、安全可靠、工艺简单,桁架梁和工字钢平台的型钢,回收利用率高,经济合理。 2.3通过钢平台化落地式高支模为普通支模,避免了钢管脚手架的大量投入,减轻了劳动强度,而且占用场地小,便于立体交叉作业。

3 适用范围 适用于一般工业与民用建筑工程中净空高度大于30m、小于200m、跨度不大于30m、施工荷载不大于连续三层结构自重,采用架设钢桁架平台,并在平台上用普通脚手钢管搭设排架、配备钢管顶撑和支撑托的高支模施工。 4 工艺原理 充分利用原有结构条件,在高空大悬挑结构的下一层,安装钢结构的桁架梁,在桁架梁上安装工字钢,形成安全、可靠的工作平台。在平台上搭设钢管脚手排架、支立模板,施工高空大悬挑的钢筋混凝土结构。然后利用钢平台和排架系统,施工高空大悬挑结构的外装饰、装修工程。验收合格后拆除排架,再化整为零、空中解体,拆除全部钢结构桁架梁。 5 施工工艺 5.1工艺流程 5.1.1钢桁架的设计: 施工荷载计算钢桁架选型采用有限元进行内力、变形验算优化设计编制专项施工方案组织专家论证 完善专项施工方案

悬挑结构施工要点(3点)

悬挑结构施工要点(3点) 导言 悬挑结构是一些建筑设计师的“常用手法”,近年来成为超高层建筑与大型公共建筑方案的重要结构形式。由于悬挑结构对结构受力要求非常高,如何才能避开悬挑施工的质量“雷区”?一起来看看吧。 悬挑结构的有限元优化 施工中常利用有限元软件对结构受力进行优化,以保证日后施工的质量。悬挑结构的有限元优化过程大概分为以下步骤。 (1)优化设计思路 在用ABAQUS软件优化过程中,为设计出符合要求的钢筋混凝土桁架结构,应在对钢筋混凝土桁架结构建立初始方案模型之后进行ABAQUS优

化设计。如此处理的主要目的为保证钢筋混凝土桁架结构满足强度和刚度要求的基础上,节省钢筋和混凝土量,降低造价。因此,在优化过程中选择合理的设计变量、状态变量及优化目标,最后查看优化分析结果。 (2)优化过程及结果分析 根据优化设计思路,首先进行初始方案参数化建模,求解后处理计算结果,从而确定设计变量和优化目标,最后对优化结果进行评估。若达到优化目标,则退出循环,反之则继续优化。 应注意在结构设计主要参数处理时,由于结构通常比较复杂,在不影响结构内力和位移的前提下,需要对部分结构构件进行简化,选取最大悬挑梁为研究对象,随后对各类需要计算的单元进行选取,如混凝土实体单元、钢筋桁架单元等;随后再根据材料属性选择相应参数,如混凝土等级选择C30,弹性模量选择相对应数值,其他参数均按初始方案建模。 钢筋混凝土悬挑构件有挑板式和挑梁式2种,挑板式是指以楼层圈梁

为支座,向结构外延伸的板。挑梁式是指梁从主体结构中的主梁或次梁延伸出来,延伸出的端部没有支承的竖向受力梁,而板则由梁支撑。 悬挑结构施工难,主筋受力大,所以其悬挑长度不大,自建房就更小了。一般较为合理的悬挑长度最好控制在1~1.5m,而且与悬挑构件相连的楼板或梁的长度要大于悬挑长度的1.5倍。如果再长,就只能在悬挑构件的端部做承重柱了。 悬挑结构施工常见问题 1.抗倾覆能力不足 悬挑结构是靠压重或外加拉力来保持稳定的,规范要求设计计算是取倾覆转动点在外墙皮向里的O’点,并要求抗倾覆力矩的0.8倍大于倾覆力矩,即抗倾覆有不小于1.25的安全系数,若稳定力矩小于倾覆力矩时,必然失稳,倾覆坍塌。如雨篷梁上的压重(砌砖的高度)尚不能满足稳定要求时,就拆除支撑及模版,将会发生坍塌,造成人员伤亡。 2. 模板支撑方案不当 悬挑结构根部受力最大,当混凝土浇筑后,尚未达到足够强度时,模版支撑产生沉降,根部混凝土随即开裂,拆模后将从根部产生断裂坍塌。若悬挑结构为变截面,施工时将模版做成等截面外形,而造成根部断面减小,拆模后也会产生断塌事故。 为防止模板立柱下陷,应注意以下几点: (1)立柱不得支于松软的土上和未经处理的回填土上; (2)立柱下面的垫木要有足够的底面积和刚度; (3)注意立柱受震动后的动势;

钢筋混凝土挑梁计算书

钢筋混凝土挑梁计算书 一、构件编号: TL_1 二、示意图: 三、设计依据: 《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2002) 《砌体结构设计规范》 (GB 50003-2001) 四、计算信息 1. 几何参数 梁宽度b = 340 mm 梁尾端高度h1 = 350 mm 墙边缘处高度h2 = 350 mm 梁顶端高度h3 = 180 mm 挑梁类型: 楼层挑梁 外挑长度L = 1500 mm 埋入墙体长度L1 = 1800 mm

墙体高度L W = 2800 mm 门洞宽度b M = 800 mm 门洞高度h M = 2100 mm 门洞至挑梁尾端距离D = 500 mm 墙厚b W = 240 mm 受拉钢筋合力点到受拉边距离a S = 25 mm 支撑处墙体类型: 有构造柱 2. 参数信息 混凝土等级: C20 f t = 1.100N/mm2f c = 9.600N/mm2纵筋种类: HRB335 f y = 300.000N/mm2 箍筋种类: HPB235 f yv = 210.000N/mm2 箍筋间距s = 200 mm 箍筋肢数n = 2 墙体材料: 烧结普通砖 砌体强度等级: MU20 砂浆强度等级: M7.5 砌体的抗压强度设计值f C = 2.39 N/mm2 砌体材料抗压强度设计值调整系数γa = 1.00 3. 荷载信息 端部集中恒载F k = 4.500 kN 外挑部分活荷载q k1 = 8.300 kN/m 外挑部分恒荷载g k1 = 10.000 kN/m 埋入部分恒荷载g k2 = 10.000 kN/m 挑梁容重γL = 25.000 kN/m3

常用钢筋计算公式

常用钢筋计算公式 柱钢筋1?柱纵筋单根长度二柱基础内插筋+柱净高+锚固长度+搭接长度*搭接个数 搭接长度(Lie):如为机械连接或焊接连接时,搭接长度为0 a. 柱基础内插筋长度二基础高-基础保护层+弯折长度 搭接长度(Lie):如果考试时候题中说明为不考虑,不用计算弯折长度:当基础高>LaE时,弯折长度为max (6d, 150) 当基础高w LaE寸,弯折长度为15d b. 柱净高长度:基础顶面——顶层梁地面之间的垂直高度 c. 顶层锚固长度: ①中柱锚固长度=梁高-保护层+12d ②边、角柱锚固长度: ⑴内侧钢筋锚固长度同中柱 ⑵外侧钢筋锚固长度:(考试用) 2?柱箍筋: 单根长度=(b-2c+h-2c)*2+2* max (10d, 75) b.柱宽;h.柱高; c.柱保护层 根数二(加密区长度/加密区间距+1)+ (非加密区长度/非加密区间距 -1)加密区长度:

①嵌固部分以上长度为:hn/3 (hn本层柱净高) ②非嵌固部分以上长度为:max (he, hn/6 , 500)(考试用) ③柱梁节点加密区长度为:梁高+max (he, hn/6 , 500)(考试用) ④当有刚性地面时,除柱端钢筋加密区外尚应在刚性地面上、下各5 00mm高度范围内加密箍筋。 梁钢筋1 .梁上部纵筋长度二总净跨长+左锚固+右锚固+搭接长度*搭接个数搭接长度:如为机械连接或焊接连接时,搭接长度为0左(右)锚固长度:当he-保护层&t;LaE时,弯锚,锚固长度二支座宽-保护层+15d 当he-保护层>LaE寸,直锚,锚固长度二max (LaE +5d)保护层:是柱保护层 2 .下部通长筋长度二净跨长+ 左锚固+右锚固+搭接长度*搭接个数左(右)锚固长度:同梁上部钢筋(下部钢筋在中支座中的锚固能直锚的时候直锚)3. 上部端支座负筋: 第一排=1/3净跨长+左(右)锚固长度 第二排=1/4净跨长+左(右)锚固长度 左(右)锚固长度:同梁上部钢筋 4. 上部中间支座负筋: 第一排=1/3净跨长*2 (净跨长取相邻两跨最大值)+支座宽 第二排=1/4净跨长+*2 (净跨长取相邻两跨最大值)+支座宽 5 .架立筋单长二净跨长-净跨长/3*2+150*2 6. 箍筋单长(2肢箍)二(长-2保+宽-2保)*2+2* max (10d, 75)根数

高空悬挑构件模板脚手架

烟台澳斯邦工程悬挑模板支撑体系简述 烟台奥斯邦1#办公楼地上建筑面积27532,11层,其中9、10层楼层相对下层有悬挑结构,这种高空、悬挑结构属于本工程的施工难点,施工难度和危险性较大,保证施工安全和稳定是一大难点,如采用传统落地式支撑模板脚手架的话,支撑高度远远超过8米,满足不了施工要求且不经济,因此选用槽钢悬挑式扣件钢管支撑模板脚手架为首选施工方案,因无详细图纸,无法进行受力计算,所以暂根据本工程效果图(见最后附图),提供三种槽钢支架的形式供参考,具体选择需根据受力验算情况进行: 1、形式一,在悬挑结构的下层楼面设置悬挑型钢,模板架立杆直接支设在悬挑型钢上,悬挑型钢下部设置顶撑,顶撑设置钢丝绳拉结(图1) 2、形式二,在悬挑结构的下二层楼面设置悬挑型钢,模板架立杆直接支设在悬挑型钢上,悬挑型钢上层设置斜拉钢丝绳拉结在悬挑型钢上(图2) 3、形式三,在悬挑结构的下二层楼面设置悬挑型钢,模板架立杆直接支设在悬挑型钢上,悬挑型钢下部设置顶撑,顶撑设置钢丝绳拉结,悬挑型钢上层设置斜拉钢丝绳拉结在悬挑型钢上(图3)以上三种形式可根据结构受力情况验算后选择,其中形式三为形1和形2的结合,形成双保险,结构稳定安全相对容易保证,但用料大,成本增加,工序也相应增多。如经过受力验算后仍不能满足要求,再酌情考虑其他方案。

1、模板支撑体系施工构造措施 1.1悬挑型钢 支撑结构型钢的纵向间距应与上部支撑架立杆的纵向间距相同,

且需经过受力计算,符合安全要求,模板支撑架立杆直接支撑在悬挑型钢上,型钢应平行,且间距符合受力计算要求。立管基脚处应焊接Φ25mm的钢筋,钢筋长出型钢面20cm,以确保上部架体稳定,型钢的固定端长度不应小于悬挑端长度的1.25倍。悬挑型钢的锚筋应采用一级圆钢,下层楼板钢筋绑扎施工时应根据型钢平面布置图进行预埋,型钢末端应设2个锚箍。 1.2立杆 梁板立杆纵横向间距应经过计算确定,立杆接长严禁搭接,相邻立杆且接头不得在同步内,至少错开500mm。 1.3水平杆和扫地杆 纵向扫地杆设置在距立杆底端200mm高处的立杆上,横向扫地杆设置在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,水平杆间距不得大于1800mm,且需满足计算要求,纵横向水平杆必须双向拉通,水平杆接头不得在同步或同跨内,错开距离不得小于500mm。 1.4剪刀撑 模板支撑脚手架外侧周边及内部纵横向每四跨由底到顶设置连续竖向剪刀撑,并在竖向剪刀撑顶部交点平面、扫地杆处设置水平剪刀撑,间距不得超过6米。 1.5周边拉结 悬挑结构模板支模架与楼层内模板支架应连续设置形成整体,不得断开,模板支撑架应与有结构柱的部位进行刚性连接。 1.6封闭措施

悬挑梁配筋

03G101-1图集关于悬挑梁有哪些规定? 03G101-1图集关于纯悬挑梁(XL)和各类梁的悬挑端配筋构造有哪些规定? 其上部纵筋和下部纵筋各有什么特点? 纯悬挑梁(XL)和各类梁的悬挑端的主筋是上部纵筋。03G101-1图集第66页是 这样说的: 1、第一排上部纵筋,“至少两根角筋,并且不少于第一排纵筋的二分之一”的上部纵筋一直伸到悬挑梁端部,再拐直角弯直伸到梁底。“其余纵筋 弯下”(即钢筋不下弯45度的斜坡)。 例如:第一排上部纵筋有4根,则第1、4两根一直伸到悬挑梁端部,第2、3两根在端部附近弯下45度的斜弯。 再例:第一排上部纵筋有5根,则第1、3、5三根一直伸到悬挑梁端部,第2、4两根在端部附近弯下45度的斜弯。 2、第二排上部纵筋伸到悬挑端长度的0.75 处。 3、纯悬挑梁(XL)的上部纵筋在支座的锚固:图上的标注为“伸至柱 对边(柱纵筋内侧)且≥0.4La”。 而在“注1”中指出:“当纯悬挑梁的纵向纵筋直锚长度≥La且 ≥0.5hc+5d时,可不必往下弯锚;当直锚伸至对边仍不足La时,则应按图示弯锚;当直锚伸直对边仍不足0.4La时,则应采用较小直径的钢筋。”——可见,纯悬挑梁的锚固方式和做法,与框架梁在端支座上的锚固方式和做法相同。 4、至于纯悬挑梁和各类梁的悬挑端的下部纵筋在支座的锚固:其锚固 长度螺纹钢为12d,光面钢筋为15d 。 有人问:框架梁第一跨的下部纵筋是否一直伸到悬挑端上去?回答是:不应伸到悬挑端上去。因为这两种钢筋的作用截然不同:框架梁第一跨的下部纵筋是受拉钢筋,它一般配筋较大;而悬挑端的下部钢筋是受压钢筋,它只需要较小的配筋就可以了。所以,框架梁第一跨的下部纵筋的做法是伸到边柱进行弯锚;而悬挑端的下部钢筋是插入柱内直锚即可。 这里,还需要说明几个问题: 第一个问题:有人问,纯悬挑梁和各类梁的悬挑端是否考虑抗震?回答是:在设计时不考虑抗震。你看看图集中计算锚固长度时使用“La”而不是 使用“LaE”就明白了。

2019梁、板、墙、柱钢筋锚固长度计算公式.doc

钢筋锚固的计算公式 一、梁 (1)框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋端支座负筋长度:第一排为Ln/3 +端支座锚固值; 第二排为Ln/4 +端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae ,0.5Hc +5d }。钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae ,支座宽度-保护层+15d } 。钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae ,0.5Hc +5d } 4、腰筋构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d (抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋

箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2 ×保护层)*2+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d ,箍筋计算时增加了 8d。 7、吊筋 吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50 ,其中框梁高度>800mm 夹角=60° ≤800mm 夹角=45° 二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为:Ln/3 +中间支座值+Ln/3; 第二排为:Ln/4 +中间支座值+Ln/4 注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:第一排为:该跨净跨长+(Ln/3 +前中间支座值)+ (Ln/3+后中间支座值);第二排为:该跨净跨长+(Ln/4 +前中间支座值)+ (Ln/4+后中间支座值)。其他钢筋计算同首跨钢筋计算。LN 为支座两边跨较大值。 二、其他梁 一、非框架梁 在03G101-1 中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于: 1、普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题; 2、下部纵筋锚入支座只需12d ; 3、上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc +5d 的判断值。 未尽解释请参考03G101-1 说明。 二、框支梁 1、框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3 ; 2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;

钢筋砼悬挑结构的破坏及预防

钢筋砼悬挑结构的破坏及预防 [摘要]从施工原因、使用原因、设计原因等几个方面加以论述,对钢筋砼悬挑结构的破坏与预防措施加以介绍。 [关键词]建筑;悬挑结构;钢筋混凝土 1引言 随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,人们对各种建筑物的功能要求和城市建筑美观的要求也越来越高,建筑中经常使用钢筋砼悬挑结构,有关钢筋砼悬挑结构的破坏事故时有发生。钢筋砼悬挑结构的破坏主要有以下三种形式:整体倾覆坍塌;沿悬臂梁、板根部断塌;悬挑构件下砌体局部受压破坏。因此,详细分析引发钢筋砼悬挑结构破坏的施工原因、使用原因、设计原因,并提出相应的预防措施是十分必要的。 2引发钢筋砼悬挑结构破坏的原因 2.1施工原因 (1)施工缝留设位置不正确。悬挑结构施工缝留在弯矩和剪力最大处悬挑构件根部,接茬处理不好,容易在接茬处产生裂缝,导致悬挑结构破坏。 (2)模板支撑不可靠。由于悬挑结构板支撑不可靠,在钢筋砼尚未达到足够强度时,模板会产生沉降,从而导致根部砼开裂,这样拆模后悬挑构件将从根部产生断裂破坏。 (3)施工超载。悬挑结构的固端弯矩与作用荷载成正比,如果

施工荷载过大,施工荷载超过设计荷载时,模板及其支撑的刚度又不足,则在施工过程中就会造成模板下沉,使悬挑结构根部出现裂缝,尤其是当由根部向外浇筑砼时随着荷载增加,也极易在根部产生裂缝,从而导致拆模后悬挑结构破坏。 (4)拆模过早。许多悬挑结构破坏事故都是由于拆模过早,砼尚未达到足够强度所造成的。所以施工规范规定,悬臂构件须待上一层结构完工,且混凝土强度必须达到100%才能拆底模。 (5)材料不合格或砼配合比错误。如果所使用的水泥、钢筋不合格,或砼配合比错误(含砼配合比正确但施工时随意加水的情况),则必然会导致钢筋砼悬挑结构的破坏。 (6)施工错误。若悬挑结构为变截面,施工时将模板做成等截面外形,造成悬挑结构根部截面变小,或将受力钢筋放在下部,或被踩踏向下变形过大,造成受力筋严重下移,或锚固长度不够等原因,拆模后,均会导致悬挑结构破坏(见图1、图2)。 2.2使用原因 建筑的正常使用是保证结构安全的必要条件。如果钢筋砼悬挑结构上堆载过大,或进行野蛮的破坏性装修,则会引起钢筋砼悬挑结构的破坏。 人们在房屋装修的时候后都不满足原有的房屋结构造型,往往会进行一定的结构拆改。但结构拆改的时候并不是可以任意而为的,必须要综合考虑各种情况。当阳台为挑板式结构时对结构安全影响

悬挑结构的常见问题汇总

悬挑结构的常见问题汇总 悬挑结构的施工要点 1、(事前控制,按模板施工方案,落实技术交底)模板支撑体系要有足够的刚度、强度、稳定性; 2、按照设计及相关规范要求起拱; 3、确保上部钢筋位置的准确放置,转角部位放射钢筋加强; 4、浇筑砼时,设专人旁站,确保钢筋踩踏,位置发生变化; 5、加强砼养护不少于14d,强度达到100%拆模,上部有结构时,应在悬挑构件下部加设临时支撑点。 悬挑结构事故的原因分析 1.悬挑结构根部受力最大,当混凝土浇筑后,尚未达到足够强度时,模版支撑产生沉降,根部混凝土随即开裂,拆模后将从根部产生断裂坍塌。若悬挑结构为变截面,施工时将模版做成等截面外形,而造成根部断面减小,拆模后也会产生断塌事故。 为防止模版立柱下陷,应注意以下几点:1)立柱不得支于松软的图上和未经处理的回填土上;2)立柱下面的垫木要有足够的底面积和刚度;3)注意立柱受震动后的动势;4)防止化冻过程中立柱下陷;5)防止积水造成下陷。此外,悬挑构件支模时要考虑木制模板湿胀干缩现象对构件质量的影响。 2.悬挑结构是靠压重或外加拉力来保持稳定的,规范要求设计计算是取倾覆转动点在外墙皮

向里的O’点,并要求抗倾覆力矩的0.8倍比喻大于倾覆力矩,即抗倾覆有不小于1.25的安全系数,若稳定力矩小于倾覆力矩时,必然失稳,倾覆坍塌。如雨篷梁上的压重(砌砖的高度)尚不能满足稳定要求时,就拆除支撑及模版,将会发生坍塌,造成人员伤亡。 3.悬挑构件不同于通常的梁板结构,在垂直荷载作用下,挑梁产生负弯矩,上边手拉,因而受拉主筋应配置在上边。若把钢筋放在下边,或施工时支垫不妥,钢筋被踩踏向下变形过大,或被浇筑的混凝土压到下面,或锚固长度不够,或有是断面厚度尤其是根部厚度达不到要求,是构件的有效断面减小,承载能力明显降低,难以承受构件自重及上部荷载等原因,当模版拆除后,均会导致根部断塌。 4.不少悬挑结构坍塌都是由于拆模过早,混凝土未达到足够强度所造成,所以规范规定,悬挑构件的拆模强度必须不小于100%,在实际施工中必须遵守。在施工悬挑构件时,要及时验算,确定拆模的恰当时间,施工中只要条件允许,适当晚拆模或间隔保留部分支撑是有好处的。 5.悬挑结构的固端弯矩与作用荷载成正比,如施工荷载超过设计荷载,模板下沉,根部出现裂缝,尤其是当有根部向外浇筑混凝土时,随着荷载的增加,模板变形,也极易在根部产生裂缝,导致拆模后断裂。 更多关于悬挑结构的内容请移步到:https://www.wendangku.net/doc/906226619.html,

悬挑钢筋混凝土结构施工方案

中国建筑优秀施工方案奖申报资料 悬挑钢筋混凝土施工方案 中建八局第二建设有限公司 二OO九年四月

山东省高级人民法院审判综合楼 悬挑钢筋混凝土结构施工方案 编制:韦永斌 毕 磊 张 峰 审核:程树标 审批:李忠卫 中建八局山东高法院审判综合楼项目部 2008年12月9日

目 录 一、工程概况 二、方案整体架构及思路 三、屋面挑檐模板组立方案 四、屋顶挑檐施工 五、悬挑施工防护体系 六、施工计划安排 七、构造要求与施工 八、支撑架体拆除 九、注意安全事项 附

1工程概况 山东省高级人民法院新建审判综合楼工程,位于山东省济南市经十东路北侧,解放东路南侧,工程占地面积68940平方米,包括审判楼、档案图书阅卷楼、生活服务楼三个相对独立的单体,各单体间通过两侧通回廊相连接,形成“三进两院”式布局。总建筑面积75783平方米,是包括审判、阅卷、档案图书、法警训练、生活服务等多功能的大型综合性智能化建筑群。工程布局如图1-1所示: 图1-1工程平面布局示意图 本工程档案楼屋面及屋顶构架周边檐口为悬挑结构,其中屋面层(22层)悬挑结构,标高为82.75米(最高82.9米),悬挑长度为2.35米(最远挑出3.50米),悬挑梁截面350×802~580(h),根部竖向截面高1500,悬挑端部封边梁截面250×580;屋顶构架悬挑结构,标高为90.60米,悬挑长度为5.05米,悬挑构架梁截面为250×1420~595,最前端封口梁截面250×695(h),如图1-2所示。

图1-2 屋面及屋顶檐口悬挑示意图 22层屋面悬挑大样图如图1-3所示,本方案以下简称“屋面挑檐”; 顶层构架悬挑大样如图1-4所示,本方案以下简称“屋顶挑檐”。 由于檐口悬挑长度大(最大5050),现浇混凝土结构尺寸大、重量大(最大挑梁截面高1420),悬挑构件临空高度大(约90米),给施工带来很大的难度。科学合理地进行模板组立体系设计及优化论证,制定安全高效的施工方案并严格组织实施,完成大挑檐结构施工任务,是本工程施工建设成败的关键之一。

梁钢筋的表示方法

钢筋混凝土构件图示方法中梁钢筋的标注: 1.梁箍筋 梁箍筋包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数。箍筋加密区与非加密区的不同间距及肢数需用斜线"/"分隔;当梁箍筋为同一种间距及肢数时,则不需用斜线;当加密区与非加密区的箍筋肢数相同时,则将肢数注写一次;箍筋肢数应写在括号内。

例:A10-100/200(4),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ10,加密区间距为100,非加密区间距为200,均为四肢箍。 A8-100(4)/150(2),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ8,加密区间距为100,四肢箍,非加密区间距为150,两肢箍。 需要注意的是此处表示间距不是用"@",而是用"-"。 当抗震结构中的非框架梁及非抗震结构中的各类梁采用不同的箍筋间距及肢数时,也用斜线"/"将其分隔开来。注写时,先注写梁支座端部的箍筋(包括箍筋的箍数、钢筋级别、直径、间距及肢数),在斜线后注写梁跨中部分的箍筋间距及肢数。 例:13A10-150/200(4),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ10;梁的两端各有13个四肢箍,间距为150;梁跨中部分,间距为200,四肢箍。 18A12-120(4)/200(2),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ12;梁的两端各有18个四肢箍,间距为120;梁跨中部分,间距为200,两肢箍。 2.梁上部贯通筋或架立筋 梁上部贯通筋或架立筋根数,应根据结构受力要求及箍筋肢数等构造要求而定。注写时,须将架立筋写入括号内。 例:2B22用于双肢箍;2B22+(4A12)用于六肢箍,其中2B22为贯通筋,4A12为架立筋。 当梁的上部和下部纵筋均为贯通筋,且各跨配筋相同时,此项可加注下部纵筋的配筋值,用分号";"将上部与下部纵筋的配筋值分隔开来。 例:3B22;3B20表示梁的上部配置3B22的贯通筋,梁的下部配置3B20的贯通筋。 3.梁支座上部纵筋 当上部纵筋多于一排时,用斜线"/"将各排纵筋自上而下分开。 例:梁支座上部纵筋注写为6B25 4/2,表示上一排纵筋为4B25,下一排纵筋为2B25。 注意:上述表示中"25"与"4/2"之间有一个空格,这个空格不可忽略,否则将出现错误。 当同排纵筋有两种直径时,用加号"+"将两种直径的纵筋相联,注写时角筋写在前面。 例:梁支座上部有四根纵筋,2B25放在角部,2B22放在中部,在梁支座上部应注写为2B25+2B22。当梁中间支座两边的上部纵筋相同时,可仅在支座的一边标注配筋值,另一边省去不注。 4.梁下部纵筋 当下部纵筋多于一排时,用斜线"/"将各排纵筋自上而下分开。 例:梁下部纵筋注写为6B25 2/4,则表示上一排纵筋为2B25,下一排纵筋为4B25,全部伸入支座。注意:上述表示中"25"与"2/4"之间有一个空格,这个空格不可忽略,否则将出现错误。 当同排纵筋有两种直径时,用加号"+"将两种直径的纵筋相联,注写时角筋写在前面。 当梁下部纵筋不全部伸入支座时,将梁下部纵筋减少的数量写在括号内。 例:梁下部纵筋注写为6B25 2(-2)/4,则表示上排纵筋为2B25,且不伸入;。一排纵筋为4B25,全部伸入支座。 梁下部纵筋注写为2B25+3B22(-2)/5B25,则表示上排纵筋为2B25和3B22,其中2B22不伸入支座;下一排纵筋为5B25,全部伸入支座。 5.侧面纵向构造钢筋或侧面抗扭纵筋 当梁某跨侧面布有抗扭纵筋时,须在该跨的适当位置标注抗扭纵筋的总配筋值,并在其前面加"*"号。例:在梁下部纵筋处另注写有*6B18时,则表示该跨梁两侧各有3B18的抗扭纵筋。 梁编号由梁类型代号、序号、跨数及有无悬挑代号组成,应符合下列的规定。 梁类型代号: 梁类型 注:(XXA)为一端有悬挑,(XXB)为两端有悬挑,悬挑不计入跨数。 例:KL7(5A)表示第7号框架梁,5跨,一端有悬挑; L9(7B)表示第9号非框架梁,7跨,两端有悬挑。 AKL5-4(1)400x150

钢筋混凝土梁配筋平法表示说明

钢筋混凝土梁配筋平法表示 说明 一、梁代号的规定: 梁类型代号跨号 楼层框架梁 KL ―XX(Pa―为左悬臂,Pb―为右悬臂) 非框架梁 L(WL)―XX(Pa―为左悬臂,Pb―为右悬臂) 屋面框架梁 WKL ―XX(Pa―为左悬臂,Pb―为右悬臂) 二、梁配筋平法的标注方法: 1.集中标注 集中标注表示梁的通用数值,通用数值包括梁截面尺寸,梁端和跨中箍筋,梁顶和梁底纵向贯通筋。 例梁代号300X700 φ8-150/200(2) 2Φ25;2Φ22 () 则表示通用数值为:梁截面300X700,2肢φ8箍筋,加密和非加密区。箍筋间距分别为:150、200,梁顶及梁底贯通筋分别为:2Φ25、2Φ22,梁顶标高低于楼层结构标高,凡集中标注处的梁截面下均画有一横线,以表示与原标位的区别。 梁截面表示:当为等截面梁时,用bxh表示;当为加腋梁时,用bxh Yc1xc2表示;其中c1为腋长,c2为腋高;当有悬挑梁且根部高度h1与端部的高度h2不同时,用“/”分隔表示为:bxh1/h2;梁箍筋表示:梁

两端箍筋加密区与梁跨中非加密区箍筋间距不同时,用“/”分隔不同的间距,在分隔符“/”左侧标注加密区箍筋间距,右侧标注非加密区箍筋间距,当两者间距相同时,可以省略分隔符及梁跨中箍筋间距不标,箍筋直径符“φ”,箍筋肢数写在括号内。 梁顶和梁底贯通筋表示:梁顶和梁底贯通筋用“;”符号分隔,如无特别说明,贯通钢筋放在梁截面两侧的外边。 2.原位标注 原位标注表示与通用标注数值不同的标注.当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项值原位标注,施工时,原位标注取值优先。 3.梁纵筋的表示方法 当梁下部纵筋或梁支座上部纵筋多于一排时,需用符号“/”将各排纵筋自上而下分开.当同排纵筋有多种直径(种类)时,用符号“+”将不同直径(种类)钢筋相联,如无特别说明,施工时直径大者放在梁两侧外边,当梁纵筋全部选用同一直径时,可以仅标出排列最前的纵筋直径,后续的纵筋直径可以省略不标.例2Φ25/3Φ25可以表示为:5Φ25 2/3。 4.梁下部纵筋集中荷载吊筋的表示 在梁下标注梁下部纵筋(含贯通筋)。吊筋和腰筋,例:2Φ20/2Φ22+3Φ25(-1)V2Φ12*2Φ12,2Φ20/2Φ22+3Φ25表示梁底下一排纵筋2Φ22+3Φ25,上一排纵筋2Φ20。当梁底筋省略不标时,采用集中标注值当梁底纵筋不全部伸入支座时,将梁底不伸入支座的钢筋数量写在括号内钢筋数量用负数表示。例3Φ25(-1)表示梁底纵筋3Φ25,其中一条不伸入支座。纵筋

梁计算公式大全(教学备用)

手工计算钢筋公式大全 第一章梁 第一节框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息。 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现03G101-1中关于支座锚固的判断呢? 现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d

抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。(如下图所示) 7、吊筋 吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60°≤800mm 夹角=45° 二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为Ln/3+中间支座值+Ln/3; 第二排为Ln/4+中间支座值+Ln/4 注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:

首层砼悬挑梁配筋计算

首层砼悬挑梁配筋计算书 一、依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 二、计算参数: 梁高h=500mm,梁宽a=200mm,C35混凝土fc=16.7N/m m2,s max=0.4,混凝土容重为25KN/m3,L、L1、L2根据外架平面布置图取值。 首层局部悬挑架搭设从首层至4层梁板底,搭设高度15.3m,步距1800mm,纵距1500mm,横距900mm,钢管直径、壁厚取Φ48.3×3.6,施工活荷载为2.5kN/m2,同时考虑2层施工。脚手板采用钢筋网片,荷载为0.15kN/m2,按照铺设8层计算。栏杆采用冲压钢板,荷载为0.16kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 三、荷载计算 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。 静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1072 N G1= 0.107×15.3=1.64kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m 2);本例采用钢筋网片脚手板,标准值为0.15 N G2 = 0.150×8×1.500×(0.900+0.300)/2=1.08kN (3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、冲压钢脚手板挡板,标准值为0.16 N G3 = 0.160×1.500×8/2=0.96kN (4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m 2);0.010 N G4 = 0.010×1.500×15.300=0.23kN 经计算得到,静荷载标准值 N G = N G1+N G2+N G3+N G4 = 3.91kN 。 活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。 经计算得到,活荷载标准值 N Q = 2.500×2×1.500×0.900/2=3.375kN 考虑连梁及两侧立杆两侧立杆受力, F 取值为: F = 2(N G+ N Q )= 2*(3.91+3.375)=14.57kN 四、配筋计算 悬挑梁取值L1=0.65m ,L2=1.55m ,L=1.65m M = 1.35×(F ×(L1+L2)+0.5ql 2) = 1.35*(14.57*(0.65+1.55)+0.5*25*0.2*0.4*1.652) = 46.95kN.m h 0=h-35=500-35=465mm 065.0465 2007.160.11095.46max 26 2=????==bho f M s c αα 5.0)211(5.0=-+=s s αγ 12.6734655.03001095.466 0=???==h f M A s y S γ mm 2 查表得:选用3ф18 As=763.5mm 2,底筋按构造配2ф14 As=308mm 2满足要求!

相关文档
相关文档 最新文档