文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 实验室自控系统方案说明

实验室自控系统方案说明

实验室自控系统方案说明
实验室自控系统方案说明

实验室楼宇自控系统

技术方案

杭州沃顿自动化公司

成都逸高自动化设备有限公司

一、控制说明

1 系统目标

对服务于本大楼的冷热源系统及其配套设备、新风、空调系统等,采用性能稳定、组态灵活、操作人性化的SIEMENS 控制产品和中美合资VOTON-Beston 高性能DDC控制器进行全面的监控和管理,满足整栋大楼暖通系统自动高效、舒适节能控制的设计要求、同时达到延长系统使用寿命和方便管理之目的。2设计原则

西门子S7-200PLC系统通过了国际上欧洲、美国行业标准认证, 根据实际情况, 我们参照和严格执行国家民用建筑电气设计规范;

2.2 注重系统的可靠性和维护、管理的便捷性,根据工艺设备的设计特

征,采用整体集中的控制系统方式;

2.3 根据用户要求及设计规范

●《电气装置安装工程施工及验收规范》(CBJ232—92)

●《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

●《信息技术互连国际标准》(ISO/IECl1801—95)

●《中国采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19—87)

●《过程检测和控制流程用文字和图形符号》HG/T20502-2000

●《自动化仪表选型规定》HG/T20507-2000

●《控制室设计规定》HG/T20508-2000

●《仪表供电设计规定》HG/T20509-2000

●《信号报警连锁系统设计规定》HG/T20511-2000

●《仪表配管、配线设计规定》HG/T20512-2000

●《自动仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002

●《分散型控制系统工程设计规定》HG/T20573-2000

●《可编程控制器系统工程设计规定》HGT 20700-2000

3设备启动控制方式

可根据用户端能量需求的变化,自动控制复合热泵机组及相关泵启停的数量,实现热源供应精确化,在满足系统正常运行的同时能较大程度的节约能源、延长了设备使用寿命;同时把所有检测数据实时存储到设备中并自动生成报表。

4机组现场控制站

●主要设备配置

?控制器:冷热源系统采用SIEMENS S7型控制器及其扩展,各用户端暖通系统采用VOTON-BESTON可编程数字控制器;

?温度传感器:水管采用VOTON液体温度传感器对管道内液体的温度进行采样监控。风管上采用VOTON风道温传感器对回风或送风进行空气采样;

?水管其它监测:水流开关对管道内液体流动状态进行监测;水管压力传感器分别对供回水总管压力进行监测,为压差旁通阀控制提供依据。

?电动阀:根据水系统管路设计原则,新风空调表冷盘管设计比例积分电动调节阀,通过温度检测进行自动调节;当外界负荷不断变化的同时,为保证冷水供回水总管间水系统的压差平衡,复合热泵系统双热源系统自动切换,因此设计比例积分电动二通调节阀及配套执行器。

?综合控制:提供温度、压差就地/远程显示和设定;机组启停操作,监测运行、故障状态等,系统历史曲线及表格记录自动生成、可方便的打印。

5系统主要设备配置简介

控制器

原产地:中国(CHINA)

◆极高的可靠性:广泛应用于控制领域,久经考验。

◆极丰富的指令集:方便地实现各种应用编制。

◆具有丰富的内置功能:配置有PC通讯接口。

温湿度传感器(变送器)

VOTON高精度温度传感器

◆原产地:中国

◆设备使用位置:总回(送)风管

◆温度/湿度范围:0~50℃/0~100%

◆输出信号:0~10V

电动二通调节阀

表冷/压差旁通比例调节阀选用电动二通阀

◆水阀产地:中国

◆设备使用位置:回水管管道

◆控制信号:比例调节

二、系统简介

该系统是全球自动化领域著名的制造商研发成功,该系统是公认的具有

号召力的产品。作为系统集成商和技术开发公司的成都逸高自动化设备有限公司,将可靠和实用作为公司一贯的追求。我们将秉承这一光辉的传统竭尽全力提升业主的投资。

1.系统概述:

该自控系统是由中央管理站、各种DDC控制器及各类传感器、执行机构组成的、能够完成多种控制及管理功能的网络系统。它是随着计算机在环境控制中的应用而发展起来的一种智能化控制管理网络。目前,系统中的各个组成部分已从过去的非标准化的设计产生,发展成标准化、专业化产品,从而使系统的设计安装及扩展更加方便、灵活,系统的运行更加可靠,系统的投资大大降低。系统适应性非常强,系统组成为模块化,可分为不同等级的独立系统,每级都具有非常清楚的功能和权限,这就使它既可用于单独的空调系统,也可用于一个区域的、分散的多个空调系统的集中管理。

2.系统特点:

可靠性:

在设计上充分体现了分散控制、集中管理的特点,保证每个子系统都能独立控制,同时在中央工作站上又能做到集中管理,使得整个系统的结构完善、性能可靠。系统当中的各级别设备都可独立完成操作,即在同一时刻组成不同级别的集散系统(或不同级别的结构组织形式),使用界面非常亲切,其全套自控产品、统一的生产管理体系保证了系统的配套性,同时使系统可靠性大为增加。系统防护级别符合IEC529的IP20,电磁兼容性符合EN50082-2或IEC801-2,801-4、801-5,辐射干扰符合EN50081-2,机械强度符合IEC68,工作环境温度0-60°C,相对湿度5-95%不结露。 1高抗干

扰性,外电路与cpu全光电隔离,瞬变干扰电压抑制,看门狗,电磁耦合等技术2宽电压工作范围3各模块电路在电气上完全隔离各子站通讯接口也全光电隔离4所有电路在工业环境中经历了长期考验

先进性:

在网络扩展方面提供了强大的功能,可与其他厂家的系统或产品联接。

经济性

DDC结构形式为模块式,控制方式极其灵活,控制层的维护和扩展极为方便。使得环境自控系统可以很方便地扩展,节省初期投资,系统各部分可分别随调试完成投入使用。系统能够有效地节省能源,创造出明显的经济效益。

3 、软件功能

公司提供的软件,以支持本方案所阐明的操作及监控系统。这些软件可在每个现场控制器中运行而不仅限于最高级的计算机工作方式。

1)控制软件

A)、DDC控制器能进行下列各项标准及完备的控制模式:

两态控制

比例控制

比例加积分控制

比例加微积分控制

控制回路的自动调节

B) 控制软件提供一个备用功能,用以限制每小时装置被控制周期次数。

C) 控制软件对重型装置提供一个延迟开启的功能,用以保护重型装置在过

度开启情况下可能造成的损坏。

D) 当停电回复正常后,控制软件将会根据每一个装置的个别启/ 停时间表,对装置发出启/ 停的指令。

2) 节能软件

本公司提供以下的节能软件,这些软件程序能在系统内自动运作而不需要操作人员的介入。同时软件有足够的灵活性,让用户根据现场情况而作出修定。

-季节转换

-晗值计算

-绝对湿度计算

-自适应功能

-温度设定点的重置

4、控制器功能:

(1)自动运行功能

(2)软手动功能,(设计有就地操作面板的)可在控制器处于开机状态(自动或手动)时,通过控制器面板实现手动开/关机及开度连续调节。

(3)可扩展至大屏幕液晶显示,及触摸控制。

(4)温度、湿度、压力、流量、空气质量等模拟量的巡检及显示

(5)设备启停、故障、液位状态等开关量的显示与处理。

(6)自适应控制功能。

(7)合理划分工况,实现节能控制功能。

(8)高精度恒温恒湿控制。

新风送风温度控制:由送风的温度传感器检测与设定温度参数,经过DDC

的运算控制新风机组运行,自动调节冷/热水阀来满足温度设计要求。

●通风控制:可根据工艺要求或上下班时间等,自动设置各设备的启停时间,

实现系统管理的自动化。

●冷水机组群控策略如下:

(1). 判断冷水机组是否要加载时,应根据冷冻水总管的供水温度。当供水温度接近或等于设定温度时,冷机不应加载,而该设定温度应等于单台冷水机组的本体控制设定值(温度),并且参与群控的所有冷机的本体控制设定温度应该一致;

当供水温度高于设定温度时,冷水机组应加载。同时还应受其它一些条件如加载延时判断、冷源系统运行时间段、是否有待命的可加载冷水机组等的约束。

(2).判断冷机是否要卸载时,根据冷冻水总管的供水温度和冷水机组负荷。当供水温度高于设定温度时,冷水机组不应加载;

当供水温度低于或接近于设定温度时,表明已运行的冷水机组已提供了足够的冷量来满足建筑物的需求,但能否卸载一台冷水机组还必须检查当前冷水机组的负荷。根据冷水机组在不同负荷下的COP(冷水机组的能效比)来确定是否卸载。

●机组联锁控制

启动:水路中的阀门开启,启动循环水泵、冷却塔,延时后启动冷水机组。

停止:停止冷水机组,延时后停止循环水泵、冷却塔,关闭水路中的阀门。上位机控制

该软件为计算机控制系统上位机软件,能通过先进的通讯方式与不同的下位

机DDC、DDC构成测控与管理一体的计算机控制网络系统,可用于多种行业的设备集散控制CDCS(Centre-Distributed Control System)方案。

该软件运行于WINDOWS2003/XP基础上,具有如下特点:

1.多种方式实时表达采集信息

对于采集到的开关量和浮点量信息可用多种方式来表达。在流程图、数据表、曲线图中均以实时方式表现当前的状态信息和浮点数值。

2.远程控制现场工况和设定目标值

能够在中心控制室根据观察到的现场情况或其他要求直接开启/停止远程设

备或修改远程设备上的运行参数。

3.声光报警和故障突出显示

对于正常、故障、事故等不同性质的事件,采取不同的颜色提醒操作人员,并在屏幕的报警区域中给以相应的提示。在上位机,可以快速检查出上述事件的性质、状况,以及在何处发生,这有利于操作人员及时采取相应的措施,将可能造成的损失减到最小。除了在屏幕上给予颜色提示外,还可通过不同声音的报警信号来提醒操作人员。根据用户要求,如果某个子系统出现故障,系统软件能够迅速转入该故障系统的流程图画面。

4.数据和图形打印

系统软件还提供了打印运行曲线和历史曲线。

5.数据管理

本软件对于数据进行了严格的管理。考虑到系统运行过程中对于数据存取的快速要求,本系统针对其特点制定了专用的数据存取机制。数据存取机制保存的数据为通用的数据库格式,为本系统和其他系统的连接乃至作为大型数

据管理系统的源数据作好了准备。

6.系统管理

软件中的“系统帮助”,可以指导操作人员更好地运行该系统。

操作人员或系统管理人员可以通过对系统运行状况进行记录的“登录查看”了解系统运行的过程,掌握运行中出现的问题及相应的处理方法等。软件允许运行人员修正系统日期时间、修改密码等数据。软件还提供了检查最近若干次操作人员使用本系统的登录时间和退出时间,可以帮助主管人员了解在某个时间内的操作人员情况和其对运行的处理。

7.全图形界面

本系统在全图形方式下运行,界面美观友好,充分利用了显示器资源,表达信息丰富,色彩的搭配效果好。高清晰彩色图形高分辨率图形的处理和显示,使图形更加清晰美观。在屏幕上有再现图片的真切感受。

8.全汉字显示

所有信息均以中文表达。

9.简便易学

子系统和子系统之间的快速切换,各种输入的实现等等均采取快捷键操作完成,类似傻瓜照像机一样易学。

数据保存

在数据保存页面中可以设定历

史数据保存的路径,该路径与历史

数据表格和历史数据曲线中的数据

选择目录相关。可以根据要求设定

历史数据保存的时间间隔。

如要求声音报警时,可以选择声音文件,当有故障时播放该文件。

系统选择菜单:直接进入子系统时,可使用该菜单,用鼠标指该菜单,点击鼠标左键,下拉菜单被弹出,此菜单给出了本软件所有子系统名称,用鼠标左键确认所要察看的子系统,此时屏幕上方系统标题区会给出提示,选择已被执行。

空调系统(此功能选用)

流程

主/子系统的体现就是流程图。本功能就是对流程图的阐述性说明。主系统流程中包括了系统的构成并显示了子系统的运行情况;子系统流程图中给出的是一幅表示该子系统的主体结构与流程原理的彩色图形,同时表示出测点与

执行器的布局与测控点的实时值。即图中详细地给出了每个开关量和模拟量输入测点与输出控制点的位置、符号与实时值。在该图中,对模拟量用不同的颜色(前景色和背景色)表示填入数据的正常与否。对表示开关量的地方也以不同的颜色块表示其不同的状况。当显示区显示主系统时,其中子系统的状态也用类似开关量的方式来反映,由子系统框图上的颜色来区分。

实时数据

可以用多种方式来显示数据,最常见的方式是在子系统图中用实心小框显示开关量和数字串小框显示浮点量。实心框的颜色表示开关量不同的状态,如运行/开启(浅绿),停止/关闭(白色),故障(黄色),事故(红色)等等,具体可参见图例。浮点量的表示有四位数字的精度,正常状态下,显示为灰底白字,红底黄字显示时说明数据正处于超限状态。

数据曲线

是指数据以曲线图方式显示,曲线图显示从当前时刻开始的数据走势.曲线图是为了表达某个或某几个参数随着时间的推移在该系统的运行过程中的变化情况。在曲线图上能看到该参数实时动态的变化情况。

历史数据

是保存在计算机上以往的数据,如该数据没有被移动可以直接使用日期选择方式打开,否则只能用‘打开数据文件’打开数据文件。当选择的数据不存在时,标题自动提示。

历史数据曲线是将保存在计算机上以往的数据用数据曲线的方式显示

在数据选择页面中可选择数据源,如历史数据没有被移动可以直接使用日期选择方式打开,否则只能用‘打开数据文件’打开数据文件。当选择的

数据不存在时,曲线标题自动提示。

的,一般使用自动方式。

值决定的,一般使用自动方式。

在曲线选择页面中可以选择曲线显示的内容,颜色,增加或减少曲线的条数及打印当前曲线。

在数据曲线中用鼠标选择要放大的区域(从左上到右下)可放大显示。如反向选择即还原显示。

系统记录

查看系统运行情况,有利于系统管理。

报警记录

开关数据记录

是该系统中的一个工具软件,可以计算空气的不同状态的各个参数。

液压实验台使用说明书

兖州煤业股份有限公司济三煤矿液压试验台使用说明书 山东科技大学仪器仪表研究所 2010年8月

目录 1 产品概述 (1) 2 结构特点与工作原理 (1) 2.1 总体结构及其工作原理 (1) 2.2 泵组 (2) 2.3 立柱缸架 (2) 2.4 试验台 (3) 3 技术参数 (4) 4 操作说明 (4) 4.1 被试阀的强度、密封试验 (5) 4.2 被试缸的试验 (5) 5 软件使用说明 (6) 5.1 属性设置 (7) 5.2 用户管理 (8) 5.3 测试数据 (10) 5.4 查看历史记录 (11) 5.5 查看访问记录 (13) 6 常见故障及排除方法 (14) 7 安全保护措施 (15) 8 维护保养 (15) 8.1 日常检查项目和内容 (16) 8.2 定期维护项目和内容 (16) 9 运输、贮存 (16) 9.1 吊装、运输注意事项 (16) 9.2 贮存条件、贮存期限及注意事项 (17) 10 易损件明细表 (17)

1 产品概述 本设备是根据≤液压试验台技术协议≥的要求研制的,适用于液压支架缸和液压阀的强度密封检测试验。 本设备采用手动操作控制,面板上有压力表显示数据,可以适时地观察被试缸及被试阀的工作压力及工作情况。 本设备主要由“泵组、试验台和立柱缸架”组成,采用固定式结构,以方便测试工作。元件、管路和接头等采用不锈钢制造,操作台采用喷塑处理,缸架采用喷漆处理。本设备具有外形美观、操作简单方便、使用寿命长等特点。 本设备工作环境温度:0℃~40℃; 相对湿度:≤98%; 大气压力:86KPa~106KPa。 2 结构特点与工作原理 2.1 总体结构及其工作原理 液压试验台由“泵组、试验台和立柱缸架”组成,液压试验台原理如图1。 ①泵站组合②二位三通换向球阀③压力表 ④手动换向阀⑤液控单向阀⑥节流阀 ⑦增压缸⑧被试缸⑨被试阀

换热器综合台试验台使用说明

换热器综合台试验台使用说明 换热器性能测试试验主要对应用较广的间壁式换热器中的三种换热器—套管式换热器、螺旋板式换热器和列管式换热器进行其性能的测试。其中,对套管式换热器和螺旋板式换热器可以进行顺流和逆流两种流动方式的性能测试,而列管式换热器只作一种流动方式的性能测试。 换热器性能试验的内容主要为测试换热器的总传热系数,对数传热温差和热平衡误差等,并就不同的换热器、不同两种流动方式、不同工况的传热情况和性能进行比较和分析。 一、实验目的 1.熟悉换热器性能的测试方法; 2.了解套管式换热器、螺旋板式换热器和列管式换热器的结构特点及其性能的差别; 3.加深对顺流和逆流两种换热器换热能力差别的认识。 二、实验内容及步骤 换热器性能试验的内容主要是测定换热器的总传热系数、对数传热温差和热平衡误差等,并就不通换热器、补贴两种流动方式、不同工况的传热情况和性能进行比较和分析。 1.实验前的准备工作 1)熟悉实验装置及使用仪表的工作原理和性能; 2)更换并安装好需要测试的换热器; 3)按顺流(或逆流)方式调整冷流换向阀门组各阀门的开或闭。 4)冷、热水箱充水。 2.进行试验 1)接通电源,启动冷水泵和热水泵(为提高热水温升速度,可先不启动冷水泵),并调节好合适的流量。 2)调整控温仪,使其能使加热水温控制在80摄氏度以下的某一指定温度。 3)将热水箱的手动和自动加热器均送电投入使用。 4)待自动电加热器第一次动作之后,切断手动电加热器开关。此后,加热系统进入自动控温状态。 5)利用温度测点选择琴健开关和温度数显示仪,观测和检查换热器冷热流体的进出口温度。 6)待冷热流体的温度基本稳定后,即可测出这些测温点的温度数值,同时在流量计上测读冷、热流体的流量读数,并将上述测试数据录入实验记录表中。 7)如需改变流动方向(顺逆流)的试验,或需绘制换热器传热性能曲线而要求改变工况(如改变冷热水流速或流量)进行试验,或需要重复进行试验时,都要重新安排试验方法与上述基本相同。记录下这些试验的测试数据。 8)实验结束后,首先关闭电加热器,5分钟后切断全部电源。 注意事项: 1.热流体在热水箱中加热温度不得超过80℃; 2.实验台使用前应加接地线,以保安全。

车桥试验台使用说明书

QQX5.0汽车驱动桥振动综合性能实验系统 用户操作说明书 杭州浙大奔月科技有限公司 2011年03月

杭州浙大奔月科技有限公司 汽车驱动桥振动综合性能实验系统 QQX5.0 用户手册 ____________________________________

1.1 QQX5.0简介 QQX5.0汽车驱动桥振动综合性能试验机是杭州浙大奔月科技有限公司研制的能够对各型号车桥进行检测的试验机。检测项目主要包括:制动时间、制动距离、制动减速度、制动扭矩、制动跑偏、制动热衰退特性曲线、车桥内阻力矩、 “发卡”、差速器差速工况、噪音等级、振动等级、振动的频谱分析、异响的频谱分析、主减速器油温检测、密封性测试、预留ABS 检测软件接口。 1.2 试验机原理及系统配置 1.2.1试验机原理: 车桥由人工吊入试验机;装夹系统对车桥进行人工装夹夹紧;装车桥桥壳气管和液压制动油;按控制面板上相应键,开始启动电机进行所需试验检测;试验过程中由工业控制计算机对电机转速、加载器、传感器等进行自动控制、自动模拟车桥的各种运行工况,如正反转、升降速、低中高速稳定运行、不同的两侧阻力矩、制动等等,同时获取各个传感信号到计算机进行分析计算,给出检测数据、曲线、结论;参照标准得出合格或不合格的结果。 在车桥的输入端由电机代替发动机变速箱输入动力,电机由交流变频控制,转速无级可调,电机实际发出的转速、转距、功率由传感器检测;在车桥的输出端连接惯性飞轮,模拟车桥装到车辆上以后的平动惯量,作为制动器检测试验的储能元件;在车桥的两侧输出端安装阻力矩加载器,可对两侧独立地施加阻扭矩,模拟车轮地滚动阻力矩,阻力矩可以无级控制;对于实际达到地阻力矩用传感器加以检测。通过这些过程可以检测得车桥的传动效率、内阻力矩、制动特性、差速特性等等。 同时通过噪声、振动传感器测取车桥的运转噪声、异响等;通过温度传感器间接地测取车桥主减速器油液的温升;同时通过压力传感器检测车桥的密封性,如在检测到存在漏气情况后,采用人工涂抹皂液,观察气泡情况的方法确定漏气部位。 1.2.2试验机系统组成: 动力与加载系统:采用日本三菱交流变频器控制的电机提供动力源。 电机经转矩转速传

实验室常用器材使用方法及注意事项

实验室常用器材使用方法及注意事项

实验室常见仪器使用方法及注意事项 一、常见的仪器 (一)初中化学实验常见仪器 反应容器可直接受热的:试管、蒸发皿、燃烧匙、坩埚等能间接受热的:烧杯、烧瓶、锥形瓶(加热时,需加石棉网) 常存放药品的仪器:广口瓶(固体)、细口瓶(液体)、滴瓶 (少量液体)、集气瓶(气体) 用加热仪器:酒精灯 计量仪器:托盘天平(称固体质量)、量筒(量液体体积) 仪分离仪器:漏斗 取用仪器:药匙(粉末或小晶粒状)、镊子(块状或较大颗粒)、胶头滴管(少量液体) 器夹持仪器:试管夹、铁架台(带铁夹、铁圈)、坩埚钳其它仪器:长颈漏斗、石棉网、玻璃棒、试管刷、水槽 不能加热:量筒、集气瓶、漏斗、温度计、滴瓶、表面皿、广口瓶、细口瓶等 1、试管 (1)、用途: a、在常温或加热时,用作少量试剂的反应容器。 b、溶解少量固体。 c、收集少量气体的容器 d、用于装置成小型气体的发生

器。 (2)、注意事项: a、加热时外壁必须干燥,不能骤热骤冷,一般要先均匀受热,然后才能集中受热, 防止试管受热不均而破裂。 b、加热时,试管要先用铁夹夹持固定在铁架台上(短时间加热也可用试管夹夹持)。 试管夹应夹在的中上部(或铁夹应夹在离试管口的1/3处)。c、加热固体时,试管口要略向下倾斜,且未冷前试管不能直立,避免管口冷凝水倒流 使试管炸裂。 d、加热液体时,盛液量一般不超过试管容积的1/3(防止液体受热溢出),使试管与桌面 约成45°的角度(增大受热面积,防止暴沸),管口不能对着自己或别人(防止液体喷出伤人)。反应时试管内的液体不超过试管容积的1/2。 2、烧杯用途:①溶解固体物质、配制溶液,以及溶液的稀释、浓缩 ②也可用做较大量的物质间的反应 注意事项:受热时外壁要干燥,并放在石棉网上使其受热均匀(防止受热不均使烧杯炸裂), 加液量一般不超过容积的1/3(防止加热沸腾使液体外溢)。

实验室常见仪器使用标准及操作规程SICOLAB

超净工作台 标准: A.根据环境的洁净程度,可定期(一般2~3个月)将粗滤布拆下清洗予以更换; B.定期(一般为一周)对超净工作台环境进行灭菌,同时,经常用纱布沾上酒精或丙酮有机溶剂将紫外杀菌灯外表面揩擦干净,保持表面清洁,否则会影响杀菌效果; C.当加大风机电压不能使操作风速达到0.32m/s时,必须更换高效空气过滤器; D.更换高效空气过滤器时可打开顶盖,更换时应注意过滤器上的箭头标志,箭头指向即为层气流流向; E.更换高效空气过滤气后,应用尘埃粒子计数器检查四周边框密封是否良好,调节风机电压,使操作平均风速保持在0.32~0.48m/s范围内,再有用Y09-4型尘埃粒子计数器检查洁净度。操作规程: A.使用工作台时,应提前1小时开机,同时开启紫外灭菌灯,处理操作区内表面积累的微生物,三十分钟后关闭杀菌灯; B.新安装的或长期未使用的工作台,使用前必须对工作台和周围环境先用超净真空吸尘器或用不产生纤维的工具进行清洁工作台,再采用药物灭菌法和紫外线灭菌法进行灭菌处理; C.操作区内不允许存放不必要的物品,以保持操作区的洁净气流流型不受干扰; D.操作区内应尽量避免作明显扰乱气流流型的动作; E.操作区内的使用温度不得大于60℃。 冰箱 使用标准: A.在冰箱接入电源之前,请仔细核对冰箱的电压范围和电源电压是否相等; B.冰箱必须有干燥的接地,如果电气线路没有接地,那么必须请电工将冰箱单独接地; C.不可将汽油、酒精、胶粘剂等易燃、易爆品放入冰箱内,以免引起爆炸; D.冰箱不能在有可燃性气体的环境中使用,如发现可燃气体泄漏,千万不可拔去电源插头,关闭温控器或灯开关,否则会产生电火花,引起爆炸; E.切勿用水喷洒冰箱顶部,以免使电气零件受损,发生危险; F.清洁保养及搬动冰箱时必须切断电源,并小心操作,不让电气元件受损; G.冰箱应放置在平坦、坚实的地面上,如放置不平,可调节箱底平脚; H.冰箱应放置在通风干燥,远离热源的地方,并避免阳光直射; I.冰箱在一般使用时,会结霜,当结霜特别严重时,可关机或关掉电源进行人工化霜,必要时可打开柜门加速霜层融化; J.当冰箱搁置不用时或长时间使用箱内出现异味时,必须进行清理; K.不可用酸、化学稀释剂,汽油、苯之类物品清洗冰箱任何部件; L.箱内不要放熟的食品,热的仪器必须冷却至室温后,再放入箱内; 操作规程: A.首次通电或长时间不用重新通电时,由于箱内外温度接近,为迅速进入冷藏状态,可把温度调至最冷处,待冰箱连续运行2~3小时,箱温降低后,再将温度调至适当位置; B.在使用中,不要经常调动温度控制器; 电子天平 操作规程: A.将电子天平置于稳固、平整的台面上; B.插上电源,打开开关;

大众01M自动变速器实验台使用说明书(参考Word)

一、公司简介 广州欧骏机电教学设备有限公司是德国车拉夫汽车设备(香港)有限公司(GERMANY CHE-RAFE AUTOMOBI-LE EQUIPMENT COMPANY LIMITED)在中国大陆全资成立的现代化汽车维修保养设备制造工厂,生产基地位于广州,企业员工90名,基地面积5500平方米。德国车拉夫集团成立于1992年,总部位于中国香港,主要从事汽车电子科技及汽车维修设备研发制造等领域,利用其完善有效的技术支持和具备专业水准的汽车服务意识,目前在世界各地已拥有超过30000名终端客户,同时我们通过引入德国车拉夫集团先进的汽车设备研发及制造工艺经验,我们致力于提供最优质最具性价比的产品给中国地区庞大的汽车售后服务市场及终端客户。 目前根据中国市场的实际需要,我们主要生产制造如下系列产品: 一:现代汽车职业教育实训设备 二:智能化高压冷热水清洗机 三:全自动轮胎充氮机 四:电控柴油喷射系统综合检测试验台 五:汽油车喷油嘴清洗机 六:汽车外型修复及焊接设备

二、安全警告和注意事项 一:在使用本仪器前,请详细阅读使用说明书; 二:操作本仪器需有一定汽车检测维修基础,对汽车电控知识有一定认识。同时在汽车专业指导老师的规范带领下统一操作; 三:在良好的通风条件下进行检测,并且周围有足够的通风; 四:严禁在检测过程中抽烟或产生明火; 五:在进行实训操作时不要带手表、戒指,也不要穿宽大的衣服,避免产生不必要的伤害; 六:请严格遵守汽车实训场地中各安全规章制度; 七:在启动实验台前,请先检查电源是否连接可靠,发动机(示教板)展示部件是否存在破损,在有一项不符合要求的情况下,请勿启动实验台架。 八:实验台运行时,请勿靠近旋转部位,以免发生意外。

THHE-1THHE-1型高性能电工电子实验台使用说明书

THHE-1型高性能 电工电子实验台使用说明书 天煌教仪 浙江天煌科技实业有限公司

一、概述 THHE-1型高性能电工电子实验台是根据目前“电工技术”、“电工学”、“电子技术”教学大纲和实验大纲的要求,广泛吸收各高等院校从事该课程教学和实验教学教师的建议,并综合了国内各类实验装置的特点而设计的最新产品。全套设备能满足各类学校“电工学”、“电工技术”和“电子技术”课程的实验要求。 本装置是由实验屏、实验桌和若干实验组件挂箱等组成。 二、实验屏操作、使用说明 实验屏为铁质喷塑结构,铝质面板。屏上固定有交流电源的起动控制装置、三相电源电压指示切换装置、低压直流稳压电源、恒流源、功率函数信号发生器、定时器兼报警记录仪和数模双显直流电压表、电流表以及交流电压表、电流表和功率表等。 1、交流电源的启动 (1)实验屏的左后侧有一根接有三相四芯插头的电源线.先在电源线下方的接线柱上接好机壳的接地线,然后将三相四芯插头接通三相四芯380V 交流市电。这时,屏左侧的三相四芯插座即可输出三相380V交流电。本装置适用于三相四线制和三相五线制电源。 (2)将实验屏左侧面的三相自耦调压器的手柄按逆时针方向旋转至零位。将“电压指示切换”开关置于“三相电网输入”侧,将断路器拨至ON。此时,实验屏左侧面的三相四芯电源插座即有380V交流电压输出。此插座可用来串接另一实验台的电源插头;但要注意:最多只能依次串接三台实验台。

(3)开启钥匙式三相电源总开关,“停止”按钮灯亮(红色),三只电压表(0~450V)指示出输入三相电源线电压之值,此时,实验屏左侧面单相三芯220V电源插座和右侧面的单相三芯220V处均有相应的交流电压输出。 (4)按下“启动”按钮(绿色),红色按钮灯灭,绿色按钮灯亮,同时可听到屏内交流接触器的瞬间吸合声,面板上与U1 、V1 和W1相对应的黄、绿、红三个LED指示灯亮。至此,实验屏启动完毕。 2、三相可调交流电源输出电压的调节 将“电压指示切换”开关置于“三相调压输出”侧,三只电压表指针回到零位。按顺时针方向缓缓旋转三相自耦调压器的旋转手柄,三只电压表的指针将随之偏转,即指示出屏上三相可调电压输出端U、V、W两两之间的线电压之值,直至调节到某实验内容所需的电压值。实验完毕,将旋柄调回零位,并将“电压指示切换”开关拨至“三相电网输入”侧。 3、实验日光灯的使用 本实验屏上有一个30W日光灯管,日光灯管的四个引脚已独立引至屏上,以供学生做日光灯实验时用。 4、实验台的右侧面装有一个串行通信接口9芯插座(RS232接口)和一个电话线插座(RS485接口),分别供局域网和多机通信使用。将它们分别与局域网微机的串口或多机通信的教师服务器相连,当定时器兼报警记录仪“通信请求”功能开通时,即可实现局域网或多机通信功能。注意:局域网和多机通信功能只能选用一种。屏内左(从屏后看)边第一块PCB板的右侧有一拨动开关,将其拨向多机侧即为多机通信方式;拨向单机侧即为局域网方式。 5、定时器兼报警记录仪 (1) 定时器与报警记录仪是专门为教师对学生的实验考核而设置。可以调整考核时间;到达设定时间,可自动断开电源。可累计操作过程中各种报

实验室常用仪器及其使用

实验室常用仪器及其使用 1.能区分和识别常用的仪器,了解化学实验常用仪器的主要用途 2.掌握常见反应器、加热仪器、计量仪器、分离仪器、干燥仪器的使用方法 3.能懂得选择合适的实验仪器进行实验,会绘制简单的仪器装置图 4.知道质谱仪、核磁共振仪、红外光谱仪等现代仪器在测定物质结构中的作用。 知识点1 反应器的使用方法 6.集气瓶

知识点2 计量仪器的使用方法 2.量筒 3.容量瓶 4.托盘天平 知识点3 加热、蒸发、蒸馏、结晶的仪器2.表面皿、蒸发皿

知识点4过滤、分离、注入液体的仪器 干燥管 干燥器 铁架台、 铁夹 试管夹 坩埚钳 二、质谱仪、核磁共振仪、红外光谱仪等现代仪器在测定物质结构中的作用 1.质谱仪 用途 。 2.核磁共振仪 用途 。 3.红外光谱仪

【例1】下列实验中所选用的仪器合理的是() A. 用200mL量筒量取5.2mL稀硫酸 B. 用250mL容量瓶配制250mL0.2mol/L的氢氧化钠溶液 C. 用托盘天平称量11.7克氯化钠晶体 D. 用碱式滴定管量取25.1mL溴水 解析:这是一道考查称量仪器使用的题目。选用量筒时应注意选合适规格,量取5.2mL 稀硫酸要用10mL量筒,所以A不正确;滴定管量取液体时应精确到0.01mL,所以D不正确。 托盘天平可称量精确到0.1克,一般配制多大体积的溶液就选用多大体积的容量瓶。 答案:BC 【变式】准确量取25.00 mL高锰酸钾溶液,可选用的仪器是( C ) A . 50 mL量筒 B. 10 mL量筒 C. 50 mL酸式滴定管 D. 50mL碱式滴定管【例2】一支40mL碱式滴定管注入苛性钠溶液后,液面正好在10mL刻度处,则苛性钠溶液体积为() A . 10mL B. 大于10mL C. 30 mL D. 大于30 mL 解析:滴定管的0刻度线在上方,40mL刻度线下至尖嘴处仍有溶液,所以大于30 mL 答案:D 【变式】下列量器和温度计的刻度表示正确的是(CD) A.量筒的刻度值是由下向上增大,“0”刻度在下 B.250毫升容量瓶上一般刻有30℃250毫升的标记 C.滴定管的刻度值由上而下增大,“0”刻度在上 D.温度计的刻度是由下而上增大,“0”在有刻度标记区域 【例3】现有下列仪器或用品:①铁架台(含铁圈,各种铁夹);②锥形瓶;③酸式滴定管与碱式滴定管;④烧杯(若干);⑤玻璃棒;⑥胶头滴管;⑦天平(含砝码);⑧滤纸;⑨量筒;⑩过滤漏斗。 (1)过滤时,应选用的上述仪器是(填编号)。 (2)配制一定物质的量浓度的溶液时,还缺少的仪器是。 (3)在中和滴定使用滴定管前,首先应。 解析这类试题的解题方法是首先看题目选项的具体操作。联想该操作的仪器、方法、注意事项等,对比题目中所给的仪器进行组合,看仪器是否完全具备进行某一项实验,这样才能得出正确结论,有时试题是给出一些仪器来完成某些实验操作,而所给的仪器不全,其解题方法与之类似,即通过联想完成。 答案(1)过滤所用的仪器有:铁架台、烧杯、玻璃棒、滤纸、过滤漏斗。 (2)配制一定物质的量浓度的仪器有:天平(含砝码)、容量瓶、烧杯、玻璃棒、胶头滴管。 (3)检查活塞是否漏水,在确保不漏水后方可使用。

常见实验室仪器设备应用清单!(附实验室图)

一、疾病预防控制中心实验室仪器设备清单 1 气相色谱仪:定性定量分析 2 阿贝折射仪:测透明半透明液体或固体的折射率和平均色散 3 氨气分析仪:测样品中氨的含量 4 测汞仪:测固、体液体样品中汞含量 5 电导率仪:测电解质溶液电导率值 6 二氧化硫测定仪:大气环镜中二氧化硫浓度的自动监测 7 二氧化碳测定仪:大气环镜中二氧化碳浓度的自动监测 8 离子交换纯水器:使用离子交换法制纯水 9 粉层采样器:该采样器适用于煤矿及其它粉层作业环镜中进行粉层采样 10 光电浊度仪:测量浊度 11 光照度计:测定光照强度 12 火焰光度计:监床化验用病理研究 13 激光粉层仪:检测粉层浓度 14 紫外可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度、定量分析 15 紫外辐射照度计:紫外辐射照度测量 16 自动量程照度计:测定光照强度 17 自动旋光仪:测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量 18 酶标仪:定性定量 19 冷原子荧光测汞仪:专用测贡仪器,测痕量贡 20 离子计:测离子浓度 21 CO分析仪:测大气环镜中一氧化碳含量 22 双道原子荧光光度计:固、液体中汞、砷、硒、锑、锗、锡含量测定析 23 手持糖量计:测体的含糖量 24 生化分析仪:测定样品的浓度,酶反映速率和酶的活性等数十种生化参数 25 洗板机:与酶标仪配套使用 26 微量可调移液器:移微量液体 27 显微镜:观察微小物质 28 荧光分光光度计:分析和测试各类微生物,氨基酸、蛋白质、核酸及多种监床药物 29 医用净化工作台:提供无尘无菌高洁净工作环镜 30 便携式红外线人析器:测定公共场所中的CO2浓度 31 电子微风仪:适用于工厂企业通风空调,镜污染览测动压平衡自动跟踪等速烟尘采样器的采样 32 放射性污染计量仪:测试放射性污染是否超标 33 热敏电阻(测辐射热计):用于辐射探测 34 紫外光功力计:测试检测紫外光功率 35 热球式电风速仪:测定室内外或模型的气流速度时,是一种测量低风速的基本仪器 36 红血蛋白仪:检测血红蛋白

动平衡实验台使用说明书

动平衡实验台 使 用 说 明 书

转子动平衡实验 一、实验目的 1. 加深对转子动平衡概念的理解。 2. 掌握刚性转子动平衡试验的原理及基本方法。 二、实验设备 1. PH-I 型动平衡试验台 2. 转子试件 3. 平衡块 4. 百分表0~10mm 三、PH-I 型动平衡试验台的工作原理与结构 1. 动平衡试机的结构 动平衡机的简图如图1、图2、所示。待平衡的试件3安放在框形摆架子的支承滚轮上,摆架的左端固结在工字形板簧2中,右端呈悬臂。电动机9通过皮带10带动试件旋转;当试件有不平衡质量存在时,则产生离心惯性力使摆架绕工字形板簧上下周期性地振动,通过百分表5可观察振幅的大小。 通过转子的旋转和摆架的振动,可测出试件的不平衡量(或平衡量)的大小和方位。这个测量系统由差速器4和补偿盘6组成。差速器安装在摆架的右端,它的左端为转动输入端(n 1)通过柔性联轴器与试件3联接;右端为输出端(n 3)与补偿盘相联接。 差速器是由齿数和模数相同的三个圆锥齿轮和一个外壳为蜗轮的转臂H 组成的周转轮系。 (1)当差速器的转臂蜗轮不转动时n H =0,则差速器为定轴轮系,其传动比为: 13 11331-=-== Z Z n n i ,13n n -= (1) 1、 摆架 2、工字形板簧座 3、转子试件 4、差速器 5、百分表 6、补偿盘 7、蜗杆 8、弹簧 9、电机 10、皮带 图1 3 2 1 (1) (2) 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 N 1 N 3

这时补偿盘的转速n 3与试件的转速n 1大小相等转向相反。 (2)当n 1和n H 都转动则为差动轮系,传动比周转轮系公式计算: 13 11331-=-=--= Z Z n n n n i H H H ;132n n n H -= (2) 蜗轮的转速n H 是通过手柄摇动蜗杆7,经蜗杆蜗轮副在大速比的减速后得到。因此蜗轮的 转速n H <

实验室仪器操作使用规范流程

实验室仪器操作使用规程 文件编号:SH/ZJ-05/02-2011 版本:A/01 页数:21 生效日期:2011年9月1日 编写:日期: 审核:日期: 批准:日期: 分发号:受控印章: 质量总监: 01 质检部部长:02 分发日期: 第1节质检部仪器设备一览表

第2节仪器操作使用规程 1. 高速组织捣碎机(DS-1) 1、将刀对准机轴,按下联轴节弹性元件至尺槽,使其居于容器盖园孔,方可启动电机。

2、物料须缓缓倒入容器中,先开慢速(1 ) ,后开快速(2 ) ,但慢速只能作起步作用,不宜长用。 3、由于电动机高速运转,不能长时间使用,必须每使用三分钟,休息五分钟,方可继续使用。 2. 绞肉机(MM8) 一、注意事项 1、机器旋转过程中严禁用手伸入绞肉筒,以免发生伤手事故; 2、需绞的肉一定要去净皮、骨、筋,并把肉切成细条状,以免损坏机器; 3、空机启动,螺杆转向必须与箭头指示牌所指的方向一致,导正常运转后,才可把肉放进绞肉筒进行绞肉,否则容易造成肉卡住机件,使机不能启动和正常运转,严重时会挤破绞肉筒、出肉轮,甚至会烧坏电动机: 4、如发现电动机运转不正常,应立即切断电源,停机检查原因,看是否有皮、骨、筋卡住; 5、如果出现肉呈糊状,可能由以下原因造成: ①出肉轮太松造成,切肉入与出肉孔板接触不良,应重新调整; ②出肉孔板堵塞,要给予疏通; ③切肉刀太钝,应修磨或更换;

二、使用方法 使用时,绞肉部分各零件应清洗干净,步骤如下: 拧出出肉轮,按顺序取出出肉孔板、切肉刀、送肉螺杆,然后松开夹紧手柄,取出绞肉筒,清洗完后,再装回绞肉筒,板动夹紧手柄至夹紧位置,然后,依次装入送肉螺杆,切肉刀、出肉孔板,再旋上出肉轮,要注意出肉轮不要旋得太紧,只需旋至刚与出肉孔板接触即可,通电旋转,再将出肉轮的松紧调至适当位置,否则会影响机器的使用寿命及出肉质量。以上工作做完即可进行绞肉,开机后把预先去掉皮、骨、筋并切成长条状的肉投入绞肉筒,如果出肉太慢,可用塞肉棒(严禁直接用手)把绞肉筒的肉条适当往下推送,但也不能送得太急,以免超过电动机承载能力,损坏电动机。 使用完毕,应将绞肉部分各零件卸下清洗抹干,以备下次使用。 3. 电子计数天平(LT200OA) 一、构造 本仪器由称盘、外壳、电源、检定分度值等部件组成; 二、使用方法 1、预热:接通电,打开开关,天平显示从“F…… 2 ”到“F…… 9 ”后即显示“0.0”或“0”,然后预热30 分钟左右,方能使称量准确;

新 光伏发电实验台说明书

目录 第一章光伏发电实验系统 (1) 1.1系统概述 (1) 1.2本装置组成 (1) 1.3主要技术指标 (2) 第二章光伏组件 (2) 2.1太阳能电池板 (2) 2.2太能能电池板的工作原理 (2) 2.3太阳电池基本性质 (3) 第三章光伏控制器 (4) 3.1控制器原理 (4) 3.2系统说明 (4) 3.3主要性能指标 (5) 第四章直流稳定电源 (6) 4.1直流稳定电源的工作原理 (7) 4.2直流稳定电源的使用 (7) 4.3注意事项 (8) 第五章铅酸蓄电池 (9) 5.1铅酸蓄电池工作原理 (9) 5.2自动放电因素 (10) 第六章离网逆变器 (11) 6.1产品特点 (11) 6.2使用方法 (11) 第七章元器件 (12) 7.1模拟光源 (12) 7.2可调电阻 (13) 7.3可调电位器 (13)

第一章光伏发电实验系统 图1 光伏发电实验台示意图 1.1 系统概述 图1仅供参考实验系统以实物为准。 光伏发电是通过太阳能转化为直流电能并存储的一种装置。太阳能发电因其节能、环保、无枯竭、资源分配广泛等优点,将会在未来发电方式上占有一个重要的地位。 1.2 本装置组成 本装置由太阳能电池板、光伏控制器、离网逆变器、直流输出、交流输出、交直流电压表、滑动电阻器、模拟光源等组成。 整个实训装置的资源完全给用户开放,有利于用户的二次开发,让老师更容易教学,学生更容易理解。控制器有多种保护,包括蓄电池反接、蓄电池过、欠压保护、太阳能电池组件短路保护,具有自动恢复输出过流保护功能,输出短路保护等多种功能。

1.3 主要技术指标 1、太阳能电池组件功率:15W 2、蓄电池电压:12V 3、太阳能控制器:额定输出电压、电流:12V/5A 4、直流稳定电源: 电源电压及频率:110V/220V±10% 50/60HZ 额定工作条件:-10℃—40℃ 相对湿度:<90% 电源稳定度:≤0.01%+2mA 负载稳定度:≤0.01%+2mA 恢复时间:100uS 5、离网逆变器: 输出波形与频率:正弦波/50HZ±1HZ 额定输出功率:150W 逆变效率:≥75% 6、输入交流电:AC220V/50HZ 7、工作环境:温度-10℃~40℃;相对湿度﹤85﹪(25℃) 第二章光伏组件 2.1 太阳能电池板 图2 太阳能电池板 图2太阳能电池板位于实验箱的左右两侧。 2.2 太能能电池板的工作原理 太阳能电池板是半导体PN结接受太阳光照产生光生电势效应,将光能变换

DGJ-型电工电子实验台使用说明书

DGJ-型电工电子实验台使用说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

TH-DD、TH-TD TH-DT、DGJ-2、DGJ-3型电工实验装置 使用说明书 天煌教仪 浙江天煌科技实业有限公司

一、概述 电工实验装置是根据目前“电工技术”、“电工学”教学大纲和实验大纲的要求,广泛吸收各高等院校从事该课程教学和实验教学教师的建议,并综合了国内各类实验装置的特点而设计的最新产品。全套设备能满足各类学校“电工学”、“电工技术”课程的实验要求。 本装置是由实验屏、实验桌和若干实验组件挂箱等组成。 二、实验屏操作、使用说明 实验屏为铁质喷塑结构,铝质面板。屏上固定装置着交流电源的起动控制装置,三相电源电压指示切换装置,低压直流稳压电源、恒流源、受控源、数控智能函数信号发生器、定时器兼报警记录仪和各种测量仪表等。 1、交流电源的启动 (1)实验屏的左后侧有一根接有三相四芯插头的电源线.先在电源线下方的接线柱上接好机壳的接地线,然后将三相四芯插头接通三相四芯380V交流市电。这时,屏左侧的三相四芯插座即可输出三相380V交流电.必要时此插座上可插另一实验装置的电源线插头.但请注意,连同本装置在内,串接的实验装置不能多于三台. (2)将实验屏左侧面的三相自耦调压器的手柄调至零位,即逆时针旋到底。 (3)将“电压指示切换”开关置于“三相电网输入”侧。 (4)开启钥匙式电源总开关,停止按钮灯亮(红色),三只电压表,(0~450V)指示出输入三相电源线电压之值,此时,实验屏左侧面单相二芯220V电源插座和右侧面的单相三芯220V处均有相应的交流电压输出。 1

化学实验室常用仪器及使用

知识精要?化学实验常用仪器及其使用 中学化学实验常用的仪器有20多种,对这些仪器应该在反复使用和训练规范操作的基础上,努力做到“三会”,即:会识别仪器的名称和能恰当地选用仪器(仪器的种类和必要的规格);会正确地使用仪器进行实验;会画常用仪器的剖面图。 按照中学化学实验常用仪器的用途,大致可分为计量仪器、分离物质仪器、可加热的仪器、加热仪器、存放物质的仪器和其它仪器六类。现对这些仪器的名称、规格、用途和操作要领分述如下。 1.计量仪器 (1)量筒 量筒用于量度一定体积的液体。量筒的容积常见的有10mL、50mL、100mL等多种,其分度(最小刻度每格)依次为0.2mL、1mL、1mL。应该根据需要量取液体的体积大小,选用适当规格的量筒;量取液体时,以液面的弯月形最低点为准;量筒不能加热,不能作反应容器(量筒是有刻度的玻璃容器,温度的变化会使刻度不准确,且量筒受热可能引起炸裂,因此,量筒不能用做反应容器或用来稀释浓硫酸、溶解强碱,也不能量取过热的液体或用于加热等)。量取液体时,应先往量筒里注液体到接近刻度然后改用滴管,将液体逐滴加入,直到指定量。读数时量筒必须方平视线必须与量筒内液体凹液面最底处保持水平。俯视使读数偏高;仰视使读数偏低。如右图 (2)托盘天平

固体药品称量使用托盘天平,一般能精确到 0.1克。 使用步骤注意事项:①先调整零点;②称量物和砝码的位置为“左物右码”;③称量物不能直接放在托盘上,干燥的药品放在洁净的纸上称量,易潮解的和有腐蚀性的药品放在小烧杯等玻璃器皿里称量;④砝码用镊子夹取(“先大后小”)⑤称量结束后,应使游码归零,砝码放回砝码盒。 2.分离物质的仪器 漏斗漏斗内放滤纸用于过滤,也可通过漏斗向小口容器中转移液体。漏斗不能直接加热;过滤时应固定在铁架台的铁环上或固定在漏斗架上。 3.可加热的仪器 1).试管用来盛放少量药品,常温或加热情况下进行少量试剂反应的容器,可用于制取或收集少量气体。 使用注意事项:①可直接加热,用试管夹夹在距试管口1/3管长处。 ②加热后不能骤冷,防止炸裂。③加热时试管口不能对着任何人;给固体加热时,试管要横放,管口略向下倾斜。 ④加入试管内的液体,不加热时不超过试管容积的l/2,加热时不超过l/3。 2).烧杯用作配置溶液和加大试剂的反应容器,在常温或加热时使用。使用注意事项:①烧杯外壁擦干后方可用于加热,加热时应放置在石棉网上,使受热均匀,盛放液体的容量通常不超过容积的1/3。 ②溶解物质搅拌时,玻璃棒不能触及杯壁或杯底。

实验台使用说明书

目录 一、适用范围.........................................................1 二、技术条件.........................................................1 三、产品特点.........................................................1 四、实验台总体布局.........................................................1 五、主要部件说明.........................................................2 六、上电操作步骤.........................................................13 七、断电操作步骤.........................................................13 八、注意事项.........................................................13 九、简易故障维修.........................................................14

本实验装置主要依据《电机学》、《电机及电力拖动》和《工厂电气控制设备》等课程实验大纲的要求,同时也参考了近几年有关院校使用的电机及拖动实验教材的要求而研制。因此该实验装置基本能满足各有关院校电机、电气技术实验设备的新建和改造。 二、技术条件 1、整机容量: 1.5kVA 2、尺寸:160cm×75cm×150cm 3、重量:450kg 4、工作电源:~3N/380V/50Hz/3A 三、产品特点 a) 测量仪表采用指针式和数字式相结合,保护功能齐全。指针式仪表具有过量程保护并断开总电源的功能;数字式仪表具有精度高的特点;各电源输出带有数显监视及短路、开路等保护功能,实际操作简单方便。 b) 产品中使用的小型电机均经过特殊设计,其参数和特性可模拟中小型电机。学生通过实验可加深对电机理论的理解。 c) 易于扩展功能,开发新实验,适应教学内容不断更新的要求。 d) 采用组件式结构,小型美观。 e) 可让学生独立进行实验操作,有利于培养学生分析和解决问题的能力。 四、实验台总体布局 电机系统教学实验台总体外观结构如下图所示。整个实验台由仪表屏、电源控制屏、实验挂箱

转子试验台使用说明

蓝津信息多功能转子实验台 使 用 说 明 书 深圳市蓝津信息技术有限公司 二○○四年二月

一、简介 蓝津信息公司的DRZZS-A型多功能转子试验台可用于教学演示,也可用作动态试验研究。具有结构紧凑、体积小、运作方便、实验项目多、测试手段先进等特点。图1是该实验台的立体结构图。与蓝津信息技术有限公司的DRVI软件平台结合,可以开设以下实验: 1.加速度传感器振动测量实验 2.速度传感器振动测量实验 3.磁电传感器转速测量 4.光电传感器转速测量 5.三点加重法转子动平衡参数计算 6.轴心轨迹测量 7.动平衡配重测量 图1:DRZZS-A型多功能转子试验台主要结构 二、结构组成及技术指标 1.主要结构(如图1) 1)底座 2)主轴 3)飞轮

4)直流电机 5)主轴支座 6)含油轴承及油杯 7)电机支座 8)连轴器及护罩 9)RS9008电涡流传感器支架 10)磁电转速传感器支架 11)测速齿轮(15齿) 12)保护挡板支架 2.主要技术指标 1)可调转速范围:0~2500转/分,无级 2)电源:DC12V 3)主轴长度:500mm 4)主轴直径:12mm 5)外形尺寸:640×140×160mm 6)重量:12.5kg 三、操作说明 1、实验准备 使用本实验台进行教学实验,需要配备的仪器设备有: 1.蓝津数据采集仪(DRDAQ-EPP2)1台 2.开关电源(DRDY-A)1台 3.多功能转子实验台(DRZZS-A)1台 4.加速度传感器(YD-37)1个 5.速度传感器(CD-21)1个 6.电涡流传感器(RS9008)2套 7.光电转速传感器(DRHYF-12-A)1个 8.磁电转速传感器(DRCD-12-A)1个 9.称重台(DRCZ-A)1个

实验室仪器使用规则及注意事项

实验室仪器使用规则及注意事项 1、滴定管 滴定管分为两种,碱式滴定管和酸式滴定管 酸式滴定管只能用来装酸性的有强氧化性的溶液, 酸式滴定管下面的玻璃旋塞是滴定开关。 碱式滴定管就只能装碱性溶液和强还原溶液,碱 式滴定管的下端有一段橡皮管,橡皮管的中间的 玻璃球是滴定开关。 滴定管使用方法: 1.验漏,洗净滴定管后滴定管装满水关紧旋钮直立, 检查是否漏水。 2.洗涤滴定管,再用滴定液对滴定管进行润洗,润 洗后装滴定液到零刻度以上。 3.检查滴定管内是否有气泡,有的话调节滴定开关放出。 4.读出初始滴定液的体积。 滴定操作: 调节滴定开关使滴定液滴入待测溶液中,初始滴定速度慢,中间快,最后缓慢滴入。达到滴定终点时立即关闭滴定开关,读出剩余的滴定液体积。 计算:根据滴定液体积初始的读数减去剩余的滴定液体积,就可以得出用去了多少滴定液了。 2、托盘天平 使用方法 使用前 1.要放置在水平的地方,游码要指向红色0刻度线。 2.调节平衡螺母(天平两端的螺母)调节零点直至指针对准中 央刻度线直至天平横梁水平位置平衡。(小口诀:放平移零调 平衡,螺母调平反指针/走高端。) 3.左托盘放称量物,右托盘放砝码。根据称量物的性状应放 在玻璃器皿或洁净的纸上,事先应在同一天平上称得玻璃器皿或纸片的质量,然后称量待称物质。 4.砝码不能用手拿要用镊子夹取.千万不能把砝码弄湿、弄脏(这样会让砝码生锈,砝码质量变大,测量结果不准确),游码也要用镊子拨动。 5.添加砝码从估计称量物的最大值加起,逐步减小。托盘天平只能称准到0.1克。加减砝码并移动标尺上的游码,直至指针再次对准中央刻度线。(小口诀:先估后测左物右码由大到小后移游码) 6.过冷过热的物体不可放在天平上称量。应先在干燥器内放置至室温后再称。 7.物体的质量=砝码的总质量+游码在标尺上所对的刻度值(M左=M右+M游) 8.取用砝码必须用镊子,取下的砝码应放在砝码盒中,称量完毕,应把游码移回零点。

实验台(使用说明书)

RTPLC-4型可编程控制器实验台 使用说明书 1. 概述 RTPLC型可编程控制器实验台根据目前我国高等院校自动控制专业及相关专业课程的实验内容,采用新型工艺精心设计而成。本产品选用优质材料及元器件,保证了产品的可靠性和使用寿命。本产品广泛适用于教学、PLC控制实验、科研开发等领域。 1.1 实验台分类 实验台按结构分为三种类型: RTPLC-1型:演示实验采用挂箱结构; RTPLC-2型:演示实验采用挂箱和面板混合结构; RTPLC-3型:演示实验采用面板结构; RTPLC-4型:演示实验采用面板结构,整体为矮式。 实验台按PLC主机分为三种型号: RTPLC-A型:采用三菱FX系列PLC主机,点数为24~60点; RTPLC-B型:采用欧姆龙CPM1A系列PLC主机,点数为20~40点; RTPLC-C型:采用西门子S7-200系列PLC主机,点数为24~40点。 1.2 整机结构 ?整机由实验桌和实验屏两部分组成,便于运输。实验桌的右半部分可加装键盘和鼠标托板,右侧可加装显示器托板,在使用计算机时,使整体布局紧凑美观。实验桌下部为大容积柜体,可放置相关实验挂箱及仪器设备等。 ?整机面板采用2.0mm厚单面环氧树酯敷铜板和铝板为基板,正面为彩色喷塑;外形美观,坚固耐用。 ?面板接线插座采用自锁紧式镀金迭插插座(弱电)或自锁紧式香蕉插座(强电),接触电阻小、防氧化、防锈蚀,使用寿命长。 ?实验插接线采用高纯度多股铜线,手感好、耐弯折,插头采用可拆装式结构,便于维修。 ?实验台提供220AC电源、24VDC稳压电源、0~12VDC可调电源和0~20mA直流可调电源(选配),采用电流型鉴幅鉴相漏电保护器(4型无)、优质漏电保护开关、电压型漏电保护电路(4型无)等多重防护措施,使实验安全得到充分保障,并能充分满足实验要

相关文档
相关文档 最新文档