文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › S7-200模拟量模块系列标准详解

S7-200模拟量模块系列标准详解

S7-200模拟量模块系列标准详解
S7-200模拟量模块系列标准详解

S7-200模拟量模块系列详解

模拟信号是指在一定范围内连续的信号(如电压、电流),这个“一定范围”可

以理解为模拟量的有效量程。在使用S7-200模拟量时,需要注意信号量程范围,拨码开

关设置,模块规范接线,指示灯状态等信息。

本文中,我们按照S7-200模拟量模块类型进行分类介绍:

?AI 模拟量输入模块? 1.

? 2. AO模拟量输出模块

3. AI/AO模拟量输入输出模块

4. 常见问题分析

首先,请参见“S7-200模拟量全系列总览表”,初步了解S7-200模拟量系列的基本信

息,具体内容请参见下文详细说明:

AI 模拟量输入模块

A. 普通模拟量输入模块:

如果,传感器输出的模拟量是电压或电流信号(如±10V或0~20mA),可以选用普

通的模拟量输入模块,通过拨码开关设置来选择输入信号量程。注意:按照规范接线,

尽量依据模块上的通道顺序使用(A->D),且未接信号的通道应短接。具体请参看

《S7-200可编程控制器系统手册》的附录A-模拟量模块介绍。

4AI EM231模块:

首先,模拟量输入模块可以通过设置拨码开关来选择信号量程。开关的设置应用于

整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围,且开关设置只有在重新上电后才能

生效。也就是说,拨码设置一经确定后,这4个通道的量程也就确定了。如下表所示:

注:表中0~5V和0~20mA(4~20mA)的拨码开关设置是一样的,也就是说,当拨码

开关设置为这种时,输入通道的信号量程,可以是0~5V,也可以是0~20mA。

8AI EM231模块:

8AI的EM231模块,第0->5通道只能用做电压输入,只有第6、7两通道可以用做电流

输入,使用拨码开关1、2对其进行设置:当sw1=ON,通道6用做电流输入;sw2=ON

时,通道7用做电流输入。反之,若选择为OFF,对应通道则为电压输入。

注:当第6、7道选择为电流输入时,第0->5通道只能输入0-5V的电压。

B. 测温模拟量输入模块(热电偶TC;热电阻RTD):

如果,传感器是热电阻或热电偶,直接输出信号接模拟量输入,需要选择特殊的测

温模块。测温模块分为热电阻模块EM231RTD和热电偶模块EM231TC。注意:不同的信

号应该连接至相对应的模块,如:热电阻信号应该使用EM231RTD,而不能使用

EM231TC。且同一模块的输入类型应该一致,如:Pt1000和Pt100不能同时应用在一个热

电阻模块上。

热电偶模块TC:

EM231 TC支持J、K、E、N、S、T和R型热电偶,不支持B型热电偶。通过拨码设

置,模块可以实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。另外,

该模块具有断线检测功能,未用通道应当短接,或者并联到旁边的实际接线通道上。

热电阻模块RTD:

热电阻的阻值能够随着温度的变化而变化,且阻值与温度具有一定的数学关系,这

种关系是电阻变化率α。RTD模块的拨码开关设置与α有关,如下图所示,就算同是

Pt100,α值不同时拨码开关的设置也不同。在选择热电阻时,请尽量弄清楚α参数,按

照对应的拨码去设置。具体请参看《S7-200可编程控制器系统手册》的附录A-热电偶和

热电阻扩展模块介绍。

EM231 RTD模块具有断线检测功能,未用通道不能悬空,接法方式如下:

(1)请将一个电阻按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道,注意:电阻的阻

值必须和RTD的标称值相同;

(2)将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道

上。

因为热电阻分2线制、3线制、4线制,所以RTD模块与热电阻的接线有3种方式,如

图所示。其中,精度最高的是4线连接,精度最低的是2线连接。

提示:

(1). 在STEP7 Micor/WIN软件中(S7-200的编程软件),对于模拟量输入通道设有软件

滤波功能,如图所示,具体请参见《S7-200 ? LOGO? SITOP 参考》->系统块-模拟量滤

波。

但是,在系统块中设置模拟量通道滤波时,RTD和TC模块占用的模拟量通道,应

禁止滤波功能。

(2) EM231 TC和RTD模块上,均有24V电源指示灯和SF故障指示灯。如图所示:(a)

若24V电源指示灯=OFF,则说明该模块没有24V工作电源;(b)若SF红灯闪烁,原因可

能是:模块内部软件检测出外接断线,或者输入超出范围。

注:具体请参见:《S7-200 ? LOGO? SITOP 参考》->EM231 RTD/EM231 TC。

AO模拟量输出模块

S7-200的扩展模块里,分别有2路、4路的模拟量输出模块EM232。根据接线方式

(M-V或M-I)选择输出信号类型,电压:±10V,电流:0~20mA(4~20mA)。

AI/AO模拟量输入输出模块

(A) CPU模块本体集成的2路AI和1路AO

S7-200只有CPU 224XP和CPU224XPsi,本体集成有模拟量通道。其中,2路AI是:电

压信号±10V,1路AO是:电压信号0~10V;或者电流信号0~20mA(4~20mA),输出信号

类型可以通过硬件接线来选择。

(B) EM235模拟量输入输出模块

EM235模块有4路AI和1路AO。通过拨码开关设置来选择4路AI 通道的输入信号量

程,如下表所示,这个模块可以测量毫伏级(mV)的信号;1路AO是:电压信号

±10V;或电流信号0~20mA(4~20mA),可以根据硬件接线方式(M-V或M-I)选择输出

信号类型。

注:模块上的电位计是用来调节输入信号和转换数值的放大关系,在模块出厂时已经

设置好了,如无需要,请不要随意更改。

常见问题分析

A.模拟量输入与数字量的对应关系:

模拟量信号(0~10V,0~5V或0~20mA)在S7-200 CPU内部用0~32000的数值表示

(注:4~20mA对应6400~32000),这两者之间有一定的数学关系,如图所示:

B.模拟量模块的硬件接线介绍

(1)CPU 224 XP集成有2路电压输入,接线方法见a:分别为A+和M、B+和M,此时

只能输入±10V 电压信号。

CPU 224XP还集成有1路模拟量输出信号。电流输出如图b,将负载接在I和M端子之

间;电压输出如图c,将负载接在V和M端子之间。

(2)模拟量输入的接线方式

以4AI EM231模块为例,分别介绍电压、电流型输入信号的接线方式,如图所示。

注意:此接线图是一个示意图,表述的是不同的接线方式,并不是指该模块只有A通道

可以接入电压,B通道必须悬空,C和D通道只能接入电流。

当您的信号为电压输入时可以参考接线方法a,以此类推。

方式a. 电压输入方式:信号正接A+;信号负接A-;

方式b. 未用通道接法(不要悬空):未用通道需短接,如B+和B-短接;

方式c. 电流输入方式(四线制):信号正接C+,同时C+与RC短接;

信号负接C-,同时C-和模块的M端短接。

方式d. 电流输入方式(两线制):信号线接D+,同时D+与RD短接;

电源M端接D-,同时和模块的M端短接。

注:具体请参见:《S7-200 ? LOGO? SITOP 参考》->模拟量模块接线。

(3)电流型信号输入接线方式

电流型信号的接线方式,分为四线制、三线制、二线制接法。这里讨论的“几线

制”,是以传感器或仪表变送器是否需要外供电源来区别的,而并不是指EM231模块需要

几根信号线,或该变送器的信号线输出。

a.四线制-电流型信号的接法:

四线制信号是指信号设备本身外接供电电源,同时有信号+、信号-两根信号线输

出。供电电源可有220VAC或24VDC,接线如图所示:

b. 三线制-电流型信号的接法:

三线制信号是指信号设备本身外接供电电源,只有一根信号线输出,该信号线与电

源线共用公共端,通常情况是共负端的。接线如图所示:

注:若设备的24VDC供电电源与EM231模块的供电电源不是同一个电源,那么,需要将

模块的M端与该通道的负端引脚短接(如,M和C-短接)。这是为了使模块与测量通道

工作在同一的参考电压,也就是等电位。下面的二线制接法同理。

c. 二线制-电流型信号的接法:

二线制信号是指信号设备本身只有两根外接线,设备的工作电源由信号线提供,即

其中一根线接电源,另一根线是信号输出。接线如图所示:

C.224XP本体集成的AI,能否接电流信号0~20mA?

首先,这两路模拟量输入通道可以接收±10V的电压信号,不能直接接收电流信

号。若使用该通道接收电流信号,会有一定的风险,可能导致测量的不准确或模块的损

坏等等。具体说明请点击查看

D.如何对 S7-200 的 CPU224XP 和扩展模块 EM 231, EM 232 及 EM 235 的模拟量值进行

比例换算?

S7-200模拟量输入通道所采集的信号,是以0~32000中的数值表示,存储在AIW中。

也就是说,这个数值与实际的物理量之间,存在一定的比例换算关系。

具体说明请点击查看

本文中文档的链接:

《西门子 S7-200 ? LOGO! ? SITOP 参考》

《S7-200 可编程序控制器系统手册》

对文中的内容有任何意见和建议,以本文标题为邮件主题栏,发送至以下邮箱:

ad.cs3.slc@https://www.wendangku.net/doc/908968694.html,

2012/2/20 | Author: Name

下面以EM235为例讲解S7-200模拟量编程,主要包括以下内容:

1、模拟量扩展模块接线图及模块设置

2、模拟量扩展模块的寻址

3、模拟量值和A/D转换值的转换

4、编程实例

模拟量扩展模块接线图及模块设置

EM235是最常用的模拟量扩展模块,它实现了4路模拟量输入和1路模拟量输出功能。下面以EM235为例讲解模拟量扩展模块接线图,如图1。

图1

图1演示了模拟量扩展模块的接线方法,对于电压信号,按正、负极直接接入X+和X-;对于电流信号,将RX和X+短接后接入电流输入信号的“+”端;

未连接传感器的通道要将X+和X-短接。

对于某一模块,只能将输入端同时设置为一种量程和格式,即相同的输入量

程和分辨率。(后面将详细介绍)

量的单/双极性、增益和衰减。

模拟量输入为单极性输入,SW6为OFF时,模拟量输入为双极性输入。

SW4和SW5决定输入模拟量的增益选择,而SW1,SW2,SW3共同决定了模拟

量的衰减选择。

6个DIP开关决定了所有的输入设置。也就是说开关的设置应用于整个模块,开关设置也只有在重新上电后才能生效。

输入校准

模拟量输入模块使用前应进行输入校准。其实出厂前已经进行了输入校准,如果OFFSET和GAIN电位器已被重新调整,需要重新进行输入校准。其步骤如下:

A、切断模块电源,选择需要的输入范围。

B、接通CPU和模块电源,使模块稳定15分钟。

C、用一个变送器,一个电压源或一个电流源,将零值信号加到一个输

入端。

D、读取适当的输入通道在CPU中的测量值。

E、调节OFFSET(偏置)电位计,直到读数为零,或所需要的数字数据

值。

F、将一个满刻度值信号接到输入端子中的一个,读出送到CPU的值。

G、调节GAIN(增益)电位计,直到读数为32000或所需要的数字数据

值。

H、必要时,重复偏置和增益校准过程。

EM235输入数据字格式

下图给出了12位数据值在CPU的模拟量输入字中的位置

图2

可见,模拟量到数字量转换器(ADC)的12位读数是左对齐的。最高有效位是符号位,0表示正值。在单极性格式中,3个连续的0使得模拟量到数字量转换器(ADC)每变化1个单位,数据字则以8个单位变化。在双极性格式中,4个连续的0使得模拟量到数字量转换器每变化1个单位,数据字则以16为单位

变化。

EM235输出数据字格式

图3给出了12位数据值在CPU的模拟量输出字中的位置:

图3

数字量到模拟量转换器(DAC)的12位读数在其输出格式中是左端对齐的,

最高有效位是符号位,0表示正值。

模拟量扩展模块的寻址

每个模拟量扩展模块,按扩展模块的先后顺序进行排序,其中,模拟量根据输入、输出不同分别排序。模拟量的数据格式为一个字长,所以地址必须从偶数字节开始。例如:AIW0,AIW2,AIW4……、AQW0,AQW2……。每个模拟量扩展模块至少占两个通道,即使第一个模块只有一个输出AQW0,第二个模块模拟量输出

地址也应从AQW4开始寻址,以此类推。

图4演示了CPU224后面依次排列一个4输入/4输出数字量模块,一个8输入数字量模块,一个4模拟输入/1模拟输出模块,一个8输出数字量模块,一个4模拟输入/1模拟输出模块的寻址情况,其中,灰色通道不能使用。

图4

模拟量值和A/D转换值的转换

假设模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:6400—32000),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:

A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。

根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆变换,得出函数关系D=f(A)可以表示为数学方程:

D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。

具体举一个实例,以S7-200和4—20mA为例,经A/D转换后,我们得到的数值是6400—32000,即A0=4,Am=20,D0=6400,Dm=32000,代入公式,得

出:

A=(D-6400)×(20-4)/(32000-6400)+4假设该模拟量与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号

是6400×16/25600+4=8mA。

又如,某温度传感器,-10—60℃与4—20mA相对应,以T表示温度值,A IW0为PLC模拟量采样值,则根据上式直接代入得出:

T=70×(AIW0-6400)/25600-10

可以用T 直接显示温度值。

模拟量值和A/D转换值的转换理解起来比较困难,该段多读几遍,结合所举例子,就会理解。为了让您方便地理解,我们再举一个例子:某压力变送器,当压力达到满量程5MPa时,压力变送器的输出电流是20mA,AIW0的数值是32000。可见,每毫安对应的A/D值为32000/20,测得当压力为0.

1MPa时,压力变送器的电流应为4mA,A/D值为(32000/20)×4=6400。由此得出,AIW0的数值转换为实际压力值(单位为KPa)的计算公式为:

VW0的值=(AIW0的值-6400)(5000-100)/(32000-6400)+100(单位:KPa)

编程实例

您可以组建一个小的实例系统演示模拟量编程。本实例的的CPU是CPU222,仅带一个模拟量扩展模块EM235,该模块的第一个通道连接一块带4—20mA变送输出的温度显示仪表,该仪表的量程设置为0—100度,即0度时输出4mA,100度时输出20mA。温度显示仪表的铂电阻输入端接入一个220欧姆可调电位器,

简单编程如下:

温度显示值=(AIW0-6400)/256

编译并运行程序,观察程序状态,VW30即为显示的温度值,对照仪表显示值是

否一致。

就写这些吧,希望能对您有所帮助,也欢迎您完整转载。

相关文档