关于成立无锡220kV塘头变所用变更换工程施工项目
部的通知
各有关单位、部门:
为确保无锡220kV塘头变所用变更换工程的顺利完成,根据《国家电网公司输变电工程施工项目部标准化工作手册-220千伏变电工程分册》有关规定,成立无锡220kV塘头变所用变更换工程施工项目部,履行项目管理职责。其人员组成如下:项目经理:江勇
项目总工:杜舜
项目质检员:张红莉
项目安全员:蒋祖光
项目造价员:杨祥富
项目施工员:陈建平
特此通知
施工单位(章)
2016年2月23日
项目安全交记录表
项目名称:无锡220kV塘头变所用变更换工程编号:
单位岗位姓名交底人
接受交底负责人
交底内容:
1工作票应使用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确,填写应清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式,由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。
2工作票一份应保存在工作地点,有工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。
3一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。
4在同一变电站或发电厂升压站内,依次进行的同一类型的带电作业可以使用一张带电作业工作票。
5只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值班调度员或运行值班负责人的许可指令后,方可合闸送电。
6高处作业均应先搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落措施,方可进行。
7起重设备需经检验检测机构检验合格,并在特种设备安全监督管理部门登记。
8起重设备的操作人员和指挥人员应经专业技术培训,并经实际操作及有关安全规程考试合格、取得合格证后方可独立上岗作业,其合格证种类应与所操作(指挥)的起重类型相符合。起重设备作业人员在作业中应当严格执行起重设备的操作规程和有关的安全规章制度。
记录人日期年月日
项目开工报审表
项目名称:无锡220kV塘头变所用变更换工程编号:
致江苏省宏源电力建设监理有限公司监理项目部:
我方承担的无锡220kV塘头变所用变更换项目,已完成了开工前的各项准备工作,特申请于2016年3月1 日开工,请审查。
□安全、技术、组织措施已审批;
□施工图会检已进行;
□施工技术交底已进行;
□施工人力和机械已进场,施工组织已落实到位;
□物资、材料准备能满足连续施工的需要;
□计量器具、仪表经法定单位检验合格;
□特殊工种作业人员能满足施工需要。
施工单位(章):
负责人:______________
日期:______________ 监理单位审查意见:
监理单位(章):
负责人:______________
日期:______________ 项目管理单位审批意见:
项目管理单位(章):
负责人:______________
日期:_______________ 注本表一式____份,由施工单位填报,项目管理单位、监理单位各一份,施工单位____份。
施工单位人员资格报审表
项目名称:无锡220kV塘头变所用变更换工程编号:
致江苏省宏源电力建设监理有限公司监理项目部:
现报上本项目主要施工管理人员及特殊工种作业人员名单及其资格证件,请查验。项目进行中如有调整,将重新统计并上报。
姓名岗位/工种证件名称证件编号发证单位有效期
江勇项目经理二级建造师00479271 四川省住房和城乡
建设厅
长期
杜舜项目总工二级建造师00323221 四川省住房和城乡
建设厅
长期
蒋祖光安全员安全员1228000400080 四川省住房和城乡
建设厅
2018.7
张红莉质检员质检员0722000300327 四川省建设厅2016.6 杨祥富造价员预算员280542 四川省建设厅2018.12
陈建平施工员施工员384439 四川省住房和城乡
建设厅
2018.12
黄立军高压进网许可证141610-205246 国家电监办2018.5 傅正宝高压进网许可证141610-314119 国家电监办2018.5 张俊继保进网许可证341606-170017国家电监办2017.11 附件:相关资格证件复印件
施工单位(章):
负责人:______________
日期:______________
监理单位审查意见:
监理单位(章):
负责人:______________
日期:______________ 注本表一式__份,由施工单位填报,项目管理单位、监理单位各一份,施工单位存__份。
主要施工机械/工器具/安全用具报审表
项目名称:无锡220kV塘头变所用变更换工程编号:
致江苏省宏源电力建设监理有限公司监理项目部:
现报上拟用于本项目的主要施工机械/工器具/安全用具清单及其检验资料,请查验。项目进行中如有调整,将重新统计并上报。
器具名称编号检验证编号检验单位有效期
手枪钻D-105 30507 南充水电2016.6.2
附件:相关检验证明文件
施工单位(章):
负责人:______________
日期:______________ 监理单位审查意见:
监理单位(章):
负责人:____________
日期:____________ 注本表一式____份,由施工单位填报,项目管理单位、监理单位各一份,施工单位留存____份。
主要测量计量器具/试验设备检验报审表项目名称:无锡220kV塘头变所用变更换工程编号:
致江苏省宏源电力建设监理有限公司监理项目部:
现报上拟用于本项目的主要测量、计量器具、试验设备及其检验证明,请查验。项目进行中如有调整,将重新统计并上报。
附件:测量、计量器具及试验设备检验证明复印件
施工单位(章):
负责人:
日期:
器具名称编号检验证编号检验单位有效期
继电保护测试仪1780110 E2013-0047241 江苏省计量科学研究院2015.3.18
监理单位审查意见:
监理单位(章):
负责人:
日期:
注本表一式____份,由施工单位填报,项目管理单位、监理单位各一份,施工单位留存____份。
安全、组织、技术措施报审表
项目名称:无锡220kV塘头变所用变更换工程编号:
致江苏省宏源电力建设监理有限公司监理项目部:
我方已根据施工合同的有关规定完成了无锡220kV塘头变所用变更换工程安全、组织、技术措施的编制,并经我单位主管领导批准,请予以审查。
附件:安全、组织、技术措施
施工单位(章):
负责人:______________
日期:______________ 监理单位审查意见:
监理单位(章):
负责人:______________
日期:____________ 项目管理单位审批意见:
项目管理单位(章):
项目负责人:______________
日期:______________ 注本表一式____份,由施工单位填报,项目管理单位、监理单位各一份,施工单位存____份。
现场应急处置方案报审表
项目名称:无锡220kV塘头变所用变更换工程编号:
致江苏省宏源电力建设监理有限公司监理项目部:
现报上无锡220kV塘头变所用变更换工程项目施工现场应急处置方案,请予审查。
附件:现场应急处置方案
施工单位(章):
负责人:______________
日期:______________ 监理单位审查意见:
监理单位(章):
负责人:______________
日期:______________ 项目管理单位审查意见:
项目管理单位(章):
负责人:______________
日期:______________ 注本表一式____份,由施工单位填报,项目管理单位、监理单位、施工单位各存____份。
工程材料/构配件/设备进场报审表
项目名称:无锡220kV塘头变所用变更换工程编号:
致江苏省宏源电力建设监理有限公司监理项目部:
我方于2016年 3 月 1日进场的无锡220kV塘头变所用变更换工程材料/构配件/设备数量如下(见附件),经自检合格,现将出厂质量证明文件报上,拟用于下述部位:
220kV油式变压器请予以审核。
附件:1、质量证明文件
施工项目部(章):
项目经理:
日期:
监理项目部审查意见:
监理项目部(章):
总 /专业监理工程师:
日期:注本表一式____份,由施工单位填报,项目管理单位、监理单位、施工单位各存____份。
主要设备开箱申请表
项目名称:无锡220kV塘头变所用变更换工程编号:
致江苏省宏源电力建设监理有限公司监理项目部:
本工程变压器设备已按合同供货计划进场,并保管于220kV塘头变现场地点(仓库),为确认设备质量,现申请开箱抽检。
附件:拟开箱设备清单
施工项目部(章):
项目经理:
日期:
监理项目部意见:
监理项目部(章):
专业监理工程师:
日期:注本表一式____份,由施工单位填报,项目管理单位、监理单位、施工单位各存____份。
主要设备(材料)开箱检查记录表
项目名称:无锡220kV塘头变所用变更换工程编号:001 工程项目无锡220kV塘头变所用变更换工程开箱日期2016年3月产品来源合同号
产品名称变压器合同数量 1
型号规格到货数量 1
制造厂商总箱(件)数 1
厂商国别中国到货时间
唛头号存放地点220kV塘头变检查内容检查结果
外包装完好缺件登记:
外观检查完好
铭牌核对正确
型号核对正确
文件资料名称检查结果份数接收人日期结论
质保书或合格证□有□无□不需要 1 □齐全□不齐全
原产地证书□有□无□不需要□齐全□不齐全
装箱清单□有□无□不需要 1 □齐全□不齐全
出厂试验报告□有□无□不需要 1 □齐全□不齐全
安装使用说明书□有□无□不需要 1 □齐全□不齐全
安装图纸及资料□有□无□不需要 1 □齐全□不齐全
备品备件□有□无□不需要□齐全□不齐全
开箱检查结论:
开箱负责人(签字):日期
处理意见:
开箱负责人(签字):日期
参加开箱单位及人员签字:
设备材料开箱检查由监理单位组织,业主项目部参与导线、绝缘子、铁塔、光缆(线路工程)和主变压器(高抗)、GIS(HGIS)设备、电流互感器、断路器、隔离开关、继电保护及监控屏(变电工程)等主要设备材料的到场验收。开箱负责人由工程总监担任。
施工技术方案(措施)报审表
项目名称:无锡220kV塘头变所用变更换工程编号:
致_江苏省宏源电力建设监理有限公司监理项目部:
现报上无锡220kV塘头变所用变更换工程项目施工技术方案(措施),请审查。
附件:无锡220kV塘头变所用变更换工程项目施工技术方案(措施)
施工单位(章):
负责人:
日期:
监理单位审查意见:
监理单位(章):
负责人:
日期:
项目管理单位审批意见:
项目管理单位(章):
负责人:
日期:注本表一式份,由施工单位填报,项目管理单位、监理单位各存份。
施工质量验收及评定范围划分报审表项目名称:无锡220kV塘头变所用变更换工程编号:
致_江苏省宏源电力建设监理有限公司监理项目部:
现报上无锡220kV塘头变所用变更换工程施工质量验收及评定范围划分表,请审查。
附件:
1. 电气安装工程施工质量验收及评定范围划分表
施工项目部(章):
项目经理:
日期:
监理项目部审查意见:
总监理工程师:
专业监理工程师:
日期:
建设管理单位审批意见:
建设管理单位(章):
项目经理:
日期:注本表一式份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各存份,施工项目部存份。
工程初步竣工验收申请表
项目名称:无锡220kV塘头变所用变更换工程编号:
致江苏省宏源电力建设监理有限公司监理项目部:
我方已按合同要求完成了无锡220kV塘头变所用变更换工程,经公司三级自检验收合格,请予以初步竣工验收。
附件:专检报告
施工项目部(章):
项目经理:
日期:
监理项目部审核意见:
监理项目部(章):
总监理工程师:
日期:注本表一式____份,由施工单位填报,项目管理单位、监理单位、施工单位各存____份。
附件:
无锡220kV塘头变所用变更换工程
质量专检报告
四川省南充市水电工程有限公司
2016年3月
无锡220kV塘头变所用变更换工程质量专检报告
工程名称无锡220kV塘头变所用变更
换工程
施工单位四川省南充市水电工程有限公司
项目经理
(技术负责人)
江勇检查日期
专检人员秦小林陪检人员杜舜
检查情况:
一、验收范围:
一次部分:
220kV塘头变所用变更换
二次部分:
所用变控制回路及信号回路
二、质保体系运行情况:三级验收资料齐全
三、工程资料情况:齐全
四、实物抽检情况及结果:良好
五、存在的问题及整改建议:无
未完项目:无
检查结论:
经公司专检组检查认定,该工程质量符合设计要求,达到验收评定标准,工程资料齐全、填写正确、完整。对专检中提出的质量问题,请项目部及时进行消缺处理,由项目部专职质检员进行验证后申请验收
专检负责人:
日期:
注此表为公司专检用。
无锡220kV塘头变所用变更换工程质量检查记录
序号检查内容实测值及检查情况合格率及检查结
果
备注
1 安装位置符合设计要求合格
2 垂直度误差 1.2mm 合格
3 固定连接牢固合格
4 底架与基础间接触牢固,导通良好合格
5 屏蔽电缆接地可靠接地合格
6 电缆敷设固定水平段首末及转弯处,垂直段
没和支持点
合格
7 孔洞封堵密实,无缝隙合格
检查人员:年月日
项目竣工报告
项目名称:无锡220kV塘头变所用变更换工程编号:
项目名称无锡220kV塘头变所用变更换工程合同编号:
开工日期2016年3月1日竣工日期2016年3月3日项目地点:220kV塘头变
项目内容:无锡220kV塘头变所用变更换
遗留问题(尚存缺陷)及采取的对策
无
施工单位(章):
负责人:
日期:
监理单位:
监理单位(章):
负责人:
日期:
项目管理单位:
项目管理单位(章):
负责人:
日期:注本表一式____份,由施工单位填报,项目管理单位、监理单位、施工单位各存____份。