文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层建筑结构与抗震试题

高层建筑结构与抗震试题

高层建筑结构与抗震试题
高层建筑结构与抗震试题

高层建筑结构与抗震B试题

一、填空题(每空1 分,共20 分)

1、高层建筑结构平面不规则分为扭转不规则、凹凸不规则、楼板局部不连续几种类型。

2、高层建筑按不同情况分别采用底部剪力法、振型分解反应谱法和弹性时程分析法的地震作用计算方法。

3、框架结构水平荷载作用近似手算方法包括反弯点法、D 值法。

4、高层建筑框架结构柱反弯点高度应考虑梁柱线刚度比及层数、层次,上、下横梁线刚度比,层高变化的影响。

5、高层建筑剪力墙分为整体剪力墙、整体小开口墙、联肢剪力墙、壁式框架四种类型。

6、高层建筑框剪结构中的梁分为普通框架梁、剪力墙间连梁、墙技一框架柱连梁三种类型。

7、高层建筑框剪结构剪力墙布置应遵循均匀、周边分散、对称的原则。

二、单项选择题(每题2 分,共10分)

1、高层建筑采用(D )限制来保证结构满足舒适度要求。

A、层间位移

B、顶点最大位移

C、最大位移与层高比值

D、顶点最大加速度

2、地震时必须维持正常使用和救灾需要的高层建筑物为(D )。

A、一类建筑

B、甲类建筑

C、二类建筑

D、乙类建筑

3、计算框架结构梁截面惯性矩I时考虑楼板影响,对现浇楼盖,中框架取I=(A)。

A、2I0

B、1.5I0

C、1.2I0

D、I0

4、联肢剪力墙计算宜选用(B)分析方法。

A、材料力学分析法

B、连续化方法

C、壁式框架分析法

D、有限元法

5、框架-剪力墙结构侧移曲线为(C )。

A、弯曲型

B、剪切型

C、弯剪型

D、复合型

三、多项选择题(将正确的答案的编号填入括弧中,完

全选对才得分,否则不得分,每小题4分,共20分)

1、抗震设防结构布置原则(BC)

A、合理设置沉降缝

B、合理选择结构体系

C、足够的变形能力

D、增大自重

E、增加基础埋深

2、框架梁最不利内力组合有(AC )

A、端区-Mmax,+Mmax,Vmax

B、端区Mmax及对应N,V

C、中间+Mmax

D、中间Mmax及对应N,V

E、端区Nmax及对应M,V

3、双肢和多肢剪力墙内力和位移计算中假定(ABD )

A、连梁反弯点在跨中

B、各墙肢刚度接近

C、考虑D 值修正

D、墙肢应考虑轴向变形影响

E、考虑反弯点修正

4、高层建筑剪力墙类型判别以(CD )为主要特征。

A、等效刚度

B、墙肢宽度

C、整体性能

D、反弯点出现情况

E、墙肢高宽比

5、高层建筑基础埋置深度主要考虑(ACD)。

A、稳定性

B、施工便利性

C、抗震性

D、沉降量

E、增加自重

四、解释下列技术名词的含义(每题4分)

1、风振系数:实际风压是在平均风压上下波动的,目前采用加大风载的办法来考虑这个动力效应,在风压值上乘以风振系数βz。

2、D值法:柱的抗侧刚度与柱的线刚度、梁的线刚度和层高等因素有关。对反弯点法中柱的抗侧刚度和反弯点高度进行了修正。修正后,柱的侧刚度以D 表示,故此法又称为“D 值法”。

3、剪压比:剪压比即为梁截面上的“名义剪应力”V/bh0与混凝土轴心抗压强度设计值fc 的比值。

4、刚度特征值:结构刚度特征值,是反映总框架和总剪力墙刚度之比的一个参数,对框剪结构的受力状态和变形状态及对外力的分配都有很大的影响。

五、简答题(每题5 分,共25 分)

1、地震作用计算方法应如何选用?

答:高层建筑结构应按不同情况分别采用相应的地震作用计算方法:①高度不超过40m,以剪切变形为主,刚度与质量沿高度分布比较均匀的建筑物,可采用底部剪力法。②高层建筑物宜采用振型分解反应谱方法。③7~9 度抗设防的高层建筑,有些情况应采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补充计算。

2、框剪结构协同工作计算的基本假定是什么?

答:基本假定:(1)楼板在自身平面内的刚度无限大,这一假定保证楼板将整个计算区段内的框架和剪力墙连成一个整体,在水平荷载作用下,框架和剪力墙之间不产生相对位移。(2)当结构体型规则、剪力墙布置比较结称均匀时,结构在水平荷载作用下不计扭转的影响;否则,应考虑扭转的影响。(3)不考虑剪力墙和框架柱的轴向变形及基础转动的影响。

3、影响框架梁柱延性的因素有哪些?

答:影响框架梁延性及其耗能能力的因素很多,主要有以下几个方面:纵筋配筋率、剪压比、跨高比、塑性铰区的箍筋用量。

4、筒体结构平面展开分析法有哪些基本假定?

答:两点基本假定:

①对筒体结构的各榀平面单元,可略去其出平面外的刚度,而仅考虑在其自身平面内的作用。因此,可忽略外筒的梁柱构件各自的扭转作用。

②楼盖结构在其自身平面内的刚度可视为无穷大,对称侧向力作用下,在同一楼层标高处的内外筒的侧移量应相等,楼盖结构在其平面外的刚度可忽略不计。

5、高层建筑的基础为什么有埋置深度要求?

答:(1)防止在水平风力和水平地震作用下基础发生滑移和倾斜,提高基础的稳定性。

(2)增大埋深,可以提高地基的承载力,减少基础的沉降量。

(3)增大埋深后,由于箱基外侧墙的土压力、摩擦力,限制了基础的倾斜,基底下土反力的分布能趋于平缓,减少集中程度。

(4)增大埋深后,地面运动时,阻尼增大,输入加速度减少,震害可以减轻。

六、分析论述题(共9 分)

1、什么是《抗震规范》“三水准”抗震设防目标?如何进行二阶段抗震设计?(9 分)

解答:1、小震不坏、中震可修、大震不倒

①小震不坏在建筑物使用期间内可遇到的多遇地震(小震),即相当于比设防烈度低

1.5 度的地震作用下,建筑结构应保持弹性状态而不损坏,按这种受力状态进行内力计算和

截面设计。

②中震可修即在设防烈度下,建筑结构可以出现损坏,经修理后仍可以继续使用,并保证生命和设备的安全。

③大震不倒当遭遇了千年不遇的罕遇地震(大震),建筑物会严重损坏,但要求不倒塌,保证生命安全。所谓大震,一般指超出设计烈度1~1.5 度的地震。

(1)第一阶段设计

对绝大多数建筑结构,应满足第一、二水准的设计要求,即按照第一水准(多遇地震)的地震参数进行地震作用计算、结构分析和构件内力计算,按规范进行截面设计,然后采取相应的构造措施,达到“小震不坏,中震可修”的要求。

(2)第二阶段设计

对特别重要的建筑和地震时容易倒塌的结构,除进行第一阶段设计外,还要进行薄弱层部位的弹塑性变形验算和采取相应的构造措施,使薄弱层的水平位移不超过允许的弹塑性位移,实现第三水准的要求。

建筑结构抗震设计课后习题答案

武汉理工大学《建筑结构抗震设计》复试 第1章绪论 1、震级和烈度有什么区别和联系? 震级是表示地震大小的一种度量,只跟地震释放能量的多少有关,而烈度则表示某一区域的地表和建筑物受一次地震影响的平均强烈的程度。烈度不仅跟震级有关,同时还跟震源深度、距离震中的远近以及地震波通过的介质条件等多种因素有关。一次地震只有一个震级,但不同的地点有不同的烈度。 2.如何考虑不同类型建筑的抗震设防? 规范将建筑物按其用途分为四类: 甲类(特殊设防类)、乙类(重点设防类)、丙类(标准设防类)、丁类(适度设防类)。 1 )标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。 2 )重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 3 )特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。 4 )适度设防类,允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施,但抗震设防烈度为6度时不应降低。一般情况下,仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 3.怎样理解小震、中震与大震? 小震就是发生机会较多的地震,50年年限,被超越概率为63.2%; 中震,10%;大震是罕遇的地震,2%。 4、概念设计、抗震计算、构造措施三者之间的关系? 建筑抗震设计包括三个层次:概念设计、抗震计算、构造措施。概念设计在总体上把握抗震设计的基本原则;抗震计算为建筑抗震设计提供定量手段;构造措施则可以在保证结构整体性、加强局部薄弱环节等意义上保证抗震计算结果的有效性。他们是一个不可割裂的整体。 5.试讨论结构延性与结构抗震的内在联系。 延性设计:通过适当控制结构物的刚度与强度,使结构构件在强烈地震时进入非弹性状态后仍具有较大的延性,从而可以通过塑性变形吸收更多地震输入能量,使结构物至少保证至少“坏而不倒”。延性越好,抗震越好.在设计中,可以通过构造措施和耗能手段来增强结构与构件的延性,提高抗震性能。 第2章场地与地基 1、场地土的固有周期和地震动的卓越周期有何区别和联系? 由于地震动的周期成分很多,而仅与场地固有周期T接近的周期成分被较大的放大,因此场地固有周期T也将是地面运动的主要周期,称之为地震动的卓越周期。 2、为什么地基的抗震承载力大于静承载力? 地震作用下只考虑地基土的弹性变形而不考虑永久变形。地震作用仅是附加于原有静荷载上

《高层建筑结构》复习题A、B【附答案】

《高层建筑结构》复习题A、B【附答案】 《高层建筑结构》复习题A 一、选择题(每小题2分,共20分) 1.在高层建筑结构的计算中,下列哪项计算需要采用等效刚度。()A、在框架结构内力计算中 B、在剪力墙结构内力计算中式 C、在进行内力协同计算中 D、在进行位移计算中 2.框架结构与剪力墙结构相比,下述概念那一个是正确的。()A、框架结构变形大、延性好、抗侧力小,因此考虑经济合理,其建造高度比剪力墙结构低 B、框架结构延性好,抗震性能好,只要加大柱承载能力,建造更高的框架结构是可能的,也是合理的 C、剪力墙结构延性小,因此建造高度也受到限制(可比框架高度大) D、框架结构必定是延性结构,剪力墙结构是脆性或低延性结构 3.框架结构在水平侧向力作用下的侧移曲线以()变形为主。 A、剪切型 B、弯曲型 C、剪弯型 D、弯剪型 4.为体现“强柱弱梁”原则,二级抗震框架柱端弯矩应大于等于同一节点左、右梁端弯矩设计值之和的() A、1.05倍 B、1.10倍 C、1.15倍 D、1.20倍 5.抗震框架梁端截面必须配置受压筋形成双筋截面,其中一级框架梁端截面受压筋与受拉筋之比为() A、大于等于0.3 B、大于等于0.5 C、小于等于0。3 D、小于等于0.5 6.在框架-剪力墙结构体系中,为保证楼板有足够大的水平刚度,在设防烈度7度的地区,现浇楼板中剪力墙间距L为() A、L小于等于4B B、L小于等于2.5B 第1页共10页

C、L小于等于3B D、L大于B 7.在一钢筋混凝土楼层中,长柱和短柱共存时,地震破坏是() A、长柱破坏严重 B、短柱破坏严重 C、相同 D、难以下结论 8.在高层建筑结构的计算中,下列哪项计算需要采用等效刚度。()A、在框架结构内力计算中 B、在剪力墙结构内力计算中式 C、在进行内力协同计算中 D、在进行位移计算中 9.框架结构在水平侧向力作用下的侧移曲线以()变形为主。A、剪切型 B、弯曲型 C、剪弯型 D、弯剪型 10.框架结构中柱抗侧刚度与梁柱相对刚度有关,梁刚度愈小,则柱的抗侧刚度()。 A、愈小 B、愈大 C、不变 二、判断题(每小题2分,共10分) 1.当剪力墙高宽比过大,易发生剪切破坏。[ ] 2.剪力墙的门窗洞口宜上、下对齐,成列布置,形成明确的墙肢和连梁。[ ] 3.为了避免墙肢过弱,要求墙肢截面高度与厚度之比不宜小于4。[ ] 4.当剪力墙与平面方向的楼面梁连接时,应采取措施控制剪力墙平面外的弯矩。[ ] 5.剪力墙的厚度和混凝土强度等级一般是根据结构的刚度、承载力以及构造要求确定的。[ ] 三、填空题(每空2分,共20分) 1.在水平荷载作用下,框架的侧移曲线为_____型,剪力墙结构的侧

建筑结构抗震设计要点

建筑结构抗震设计的要点分析 提要:本文主要针对建筑结构抗震设计的要点展开了分析,对建筑混凝土框架结构抗震薄弱的部位作了详细的概述,并给出了一系列提高混凝土框架结构抗震性能的措施,以期能为有关方面的需要提供有益的参考借鉴。 近年来,随着我国地震灾害的频繁发生,建筑抗震设计成为了我国建筑结构设计一个新的重要发展方向。但是由于实际操作经验缺乏经验,建筑抗震设计存在着一定的薄弱环节,是需要相关的工作人员给予足够的重视,并采取有效措施提高建筑抗震的性能,以减轻地震灾害对建筑的破坏。 1 混凝土框架结构抗震薄弱部位 1.1 从震害中找出结构薄弱部位 某次地震中,多层混凝土框架教学楼的倒塌,使我们对混凝土框架结构的抗震性能有了进一步的认识。根据地震现场的调查,混凝土框架结构的震害大致如下:6、7度区,底层柱上下端出现斜裂缝,并且柱头比柱脚更厉害。8、9度区,底层柱上下端保护层混凝土脱落,箍筋拉脱,柱心混凝土被压碎,纵筋压成灯笼状。二层柱端及底层梁端也出现不同程度的开裂。在地震中倒塌的框架结构,估计也是底层柱上下端先出现斜裂缝,最后被折断的,只不过整个过程时间很短。不难判断:框架结构薄弱层在底层,底层柱是薄弱构件,底层柱的上下端是最薄弱的部位。震害同时表明:在底层柱中存在某些比较薄弱的柱,地震作用下,这些柱的柱端首先出现斜裂缝,最先形成塑

性铰,使整个结构内力重新分布,导致底层柱逐根被击破,引起连续倒塌。 1.2 从结构分析中确定结构薄弱部位 混凝土框架结构抗震有其特性,与带有剪力墙的其他混凝土结构相比,框架结构侧向刚度小,变形能力强。对抗震有利的是吸收地震总能量少,不利的是抗侧力能力差。框架唯一的竖向构件——柱的侧向刚度比剪力墙的墙肢小得多,比梁板组成的楼层平面刚度也小很多。地震通过地层土晃动框架楼房,刚度大而且质量集中的各楼层就会前后左右来回移动,产生楼层水平地震剪力,这些力由梁传给柱。结构的整体变形主要是各楼层按一定的振型和周期往复侧移。柱本身刚度较小,其竖向变形被动地随各楼层。梁属于楼层的一部分,变形较小。框架的水平地震力和侧移变形主要来自梁板,而抗侧力和侧移主要靠柱。在结构分析中,若忽视板对梁刚度的影响是不现实的,尤其是一起现浇的梁板。相对于梁来说,柱是薄弱构件。因此,“强柱弱梁”便成为框架结构抗震设计的基本原则之一。 框架结构底层柱托起整栋楼房,除了承受整栋楼全部垂直力外,还要承受地震产生的水平力。结构分析显示:底层任何一根柱的轴力、剪力及弯矩都比上层柱大,底层柱比上层柱更容易被破坏。底层柱上下端弯矩最大,成为整个框架结构内力最大的部位,也就是最薄弱的部位。不难理解:为什么地震时,首先出现裂缝的总是底层柱上下端。各楼层抗剪承载力分析结果表明,底层抗剪承载力最小,验证了底层是抗震薄弱层。底层柱既是框架结构抗震的“中流砥柱”,又是薄弱

高层建筑结构试题题目

《高层建筑结构》题目 剪力墙的分布钢筋要求? 高层建筑的剪力墙中竖向和水平分布钢筋不应采用单排钢筋。 剪力墙截面厚度不大于400mm,可以采用双排配筋。 剪力墙厚度在400和700mm之间,采用三排钢筋。 剪力墙厚度大于700mm,采用四排钢筋,受力钢筋可以均匀分布在各排中,或拷进两侧墙面的配筋略大。 各排分布钢筋之间的拉接筋间距不应大于600mm,直径不应小于6mm,在底部加强部位,约束边缘构件以外的拉结筋间距适当加密。 剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,一二三级时不小于0.25%,四级和非抗震设计不小于0.2%。在一些温度应力较大而容易出现裂缝的部位,适当增大剪力墙分布钢筋的最小配筋率,以抵抗温度应力的不利影响。 分布钢筋直径不应大于墙支截面厚度的1/10. 短肢剪力墙的定义? 墙支截面高度与厚度之比为4~8的剪力墙。

什么是刚心?怎样用近似方法求框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构的刚心?各层刚心是否在同一位置?什么时候位置会发生变化? 答:近似方法中刚心是指抗侧力结构抗侧移刚度的中心。框架柱中的D值就是抗侧移刚度,所以分别求出每根柱在y方向和x方向的D值后,直接代入下式求刚心坐标: 按照剪力墙的等效抗弯刚度分配层间剪力,当同层各片剪力墙的弹性模量相等时,按下式计算刚心坐标: 框架-剪力墙结构中先不考虑扭转时的协同工作计算,而按下式近似计算刚心位置:

扭转修正系数α的物理意义是什么?为什么各片抗侧力结构结构α值不同?什么情况下α>1,什么情况下α小于1,或等于1? 答:剪力修正系数是指求出了平移分配到的剪力后,为了考虑扭转效应,而乘以的修正系数。 因为不同方向的抗侧力结构抗侧力刚度之和不一定相等,相同方向的不同抗侧力结构距离刚心的距离不等。当抗侧力结构偏离刚心的方向是沿坐标轴的正方向,则α大于1,反之小于1,如果正好通过刚心,则α=1. 框架结构设计时一般可对梁端负弯矩进行调幅,现浇框架梁与装配式框架梁的弯矩调幅系数取值是否一致?哪个大?为什么? 答:两者取值不一致。现浇框架的调幅系数更大(0.8~0.9),装配框架的调幅系数更小(0.7~0.8)。因为对于装配整体式框架,由于接头焊接不牢或由于节点区混凝土灌注不密实等原因,节点容易变形而达不到绝对刚性,框架梁端的实际弯矩比弹性计算值要小,因此装配框架的调幅系数更小(0.7~0.8)。 什么是结构的延性?影响框架梁、柱延性的因素有哪些?设计中应采用哪些措施? 答:结构的延性是指材料的结构的某个截面从屈服开始到达最大承载能力或到达以后而承载能力还没有明显下降期间的变形能力。影响框架梁、柱延性的因 素:配筋率、剪压比、跨高比、塑性铰区的箍筋用量。确保o h x 在0.2~0.3之间, 避免超筋梁和少筋梁,必要时可增大受压区宽度提高延性;保证剪压比小于0.15;保证跨高比大于4;在框架梁、柱端塑性铰区范围内,箍筋必须加密。 框架结构如何满足“强柱弱梁”、“强剪弱弯”、“强节点若构件”的抗震要求? 答: 为保证“强柱弱梁”,《建筑抗震设计规范》规定:对一、二、三级框架的梁柱节点处,(除框架顶层和柱轴压比小于0.15及框支梁与框支柱的节点外),柱端组合的弯矩设计值应符合: ∑∑=b c c M M η其中c η为柱端弯矩增 大系数,(一级为取1.4,二级取1.2,三级取1.1); 为保证“强剪弱弯”,应使构件的受剪承载力大于构件弯曲屈服时实际达到的剪力值,对一、、二、三级框架梁,梁端截面组合的剪力设计值调整为:

高层建筑结构设计复习试题(含答案)

高层建筑结构设计 名词解释 1. 高层建筑:10层及10层以上或房屋高度大于28m 的建筑物。 2. 房屋高度:自室外地面至房屋主要屋面的高度。 3. 框架结构:由梁和柱为主要构件组成的承受竖向和水平作用的结构。 4. 剪力墙结构:由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。 5. 框架—剪力墙结构:由框架和剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构。 6. 转换结构构件:完成上部楼层到下部楼层的结构型式转变或上部楼层到下部楼层结构布置改变而 设置的结构构件,包括转换梁、转换桁架、转换板等。 7. 结构转换层:不同功能的楼层需要不同的空间划分,因而上下层之间就需要结构形式和结构布置 轴线的改变,这就需要在上下层之间设置一种结构楼层,以完成结构布置密集、墙柱较多的上层向结构布置较稀疏、墙术较少的下层转换,这种结构层就称为结构转换层。(或说转换结构构件所在的楼层) 8. 剪重比:楼层地震剪力系数,即某层地震剪力与该层以上各层重力荷载代表值之和的比值。 9. 刚重比:结构的刚度和重力荷载之比。是影响重力?-P 效应的主要参数。 10. 抗推刚度(D ):是使柱子产生单位水平位移所施加的水平力。 11. 结构刚度中心:各抗侧力结构刚度的中心。 12. 主轴:抗侧力结构在平面内为斜向布置时,设层间剪力通过刚度中心作用于某个方向,若结构产 生的层间位移与层间剪力作用的方向一致,则这个方向称为主轴方向。 13. 剪切变形:下部层间变形(侧移)大,上部层间变形小,是由梁柱弯曲变形产生的。框架结构的 变形特征是呈剪切型的。 14. 剪力滞后:在水平力作用下,框筒结构中除腹板框架抵抗倾复力矩外,翼缘框架主要是通过承受 轴力抵抗倾复力矩,同时梁柱都有在翼缘框架平面内的弯矩和剪力。由于翼缘框架中横梁的弯曲和剪切变形,使翼缘框架中各柱轴力向中心逐渐递减,这种现象称为剪力滞后。 15. 延性结构:在中等地震作用下,允许结构某些部位进入屈服状态,形成塑性铰,这时结构进入弹 塑性状态。在这个阶段结构刚度降低,地震惯性力不会很大,但结构变形加大,结构是通过塑性变形来耗散地震能量的。具有上述性能的结构,称为延性结构。 16. 弯矩二次分配法:就是将各节点的不平衡弯矩,同时作分配和传递,第一次按梁柱线刚度分配固 端弯矩,将分配弯矩传递一次(传递系数C=1/2),再作一次分配即结束。 第一章 概论 (一)填空题 1、我国《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)规定:把10层及10层以上或房屋高度大于28m 的建筑物称为高层建筑,此处房屋高度是指室外地面到房屋主要屋面的高度。

高层建筑结构复习题

填空题 1、我国《高层建筑混凝土结构技术规程》规定:10层及10层以上或房屋高度超 过_28口_勺住宅建筑和高度大于_24m_的其它民用建筑结构为高层建筑。 2、高层建筑常见的结构体系有_框架结构体系_、剪力墙结构体系、框架剪力墙结构 体系和—钢结构体系_。 3、在水平荷载作用下,高层框架结构以剪切变形为主,其整体位移曲线呈剪切型, 特点是结构层间位移随楼层增高而—增加_。 4、在水平荷载作用下,高层剪力墙结构以—弯曲变形为主,其整体位移曲线呈 弯曲型,特点是结构层间位移随楼层增高而增加_ 。 5、在水平荷载作用下,框架的侧移曲线为—剪切—型,剪力墙结构的侧移曲线为 型,两种结构共同工作时的侧移曲线为—弯剪—型。 6高层结构平面布置力求简单、规则、对称,竖向体型尽量避免外挑、内收,力求刚度均匀渐变。 7、结构平面不规则类型包括一扭转不规则、凹凸不规则一和楼板局部不连续。 8、结构竖向不规则类型包括刚度突变、尺寸突变和楼层承载力突变。 9、高层建筑结构中常用的结构缝有_伸缩缝、沉降缝—和防震缝。 10、现浇框架结构当长度超过___55 —应设伸缩缝。 11、高层建筑的分析和设计比一般的多层建筑复杂得多,—水平荷载是高层结构的 控制因素。 12、矩形、鼓形、十字形平面建筑(H/B W 4)风荷载体型系数为—1.4 。 13、高层建筑地震作用计算方法包括底部剪力法一、震型分解反应谱法和弹性时程 分析法。 14、计算地震作用时,建筑结构的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和。 15、地震作用影响系数应根据烈度、场地类别_、设计地震分组和结构自震周期及 —阻尼比—确定。 16、抗震设防目标为_小震不坏、中震可修、大震不倒。 17、框架结构在竖向荷载作用下的内力计算可近似的采用一分层一法。 18、框架结构在水平荷载作用下的内力计算可近似的采用反弯法和—D值法。

高层建筑结构与抗震模拟试卷

高层建筑结构与抗震模拟试卷 一、填空题(每空1分,共20分) 1、高层建筑结构平面不规则分为、、 几种类型。 2、高层建筑基础类型有、和。 3、框架结构近似手算方法包括、、 。 4、高层建筑框架结构柱反弯点高度应考虑、 、的影响。 5、隔震又称为“主动防震”,常用的隔震形式包括、、、 。 6、对于钢筋混凝土框架和抗震墙之类的杆系构件,抗震设计的优化准则是四强四弱,包括: 、、、。 二、单项选择题(每题2分,共10分) 1、高层建筑采用()限制来保证结构满足舒适度要求。 A、层间位移 B、顶点最大位移 C、最大位移与层高比值 D、顶点最大加速度 2、高层建筑地震作用计算宜采用()。 A、底部剪力法 B、振型分解反应谱法 C、弹性时程分析法 D、弹塑性时程分析法 3、当框架结构梁与柱线刚度之比超过()时,反弯点计算假定满足工程设计精度要求。 A、2 B、3 C、4 D、5 4、联肢剪力墙计算宜选用()分析方法。 A、材料力学分析法 B、连续化方法 C、壁式框架分析法 D、有限元法 5、框剪结构侧移曲线为()。 A、弯曲型 B、剪切型 C、弯剪型 D、复合型 三、多项选择题(将正确的答案的编号填入括弧中,完全选对才得分,否则不得分,每小题4分,共20分) 1、抗震设防结构布置原则() A、合理设置沉降缝 B、合理选择结构体系 C、足够的变形能力 D、增大自重 E、增加基础埋深 2、框架梁最不利内力组合有() A、端区-M max,+M max,V max B、端区M max及对应N,V C、中间+M max D、中间M max及对应N,V E、端区N max及对应M,V 3、双肢和多肢剪力墙内力和位移计算中假定() A、连梁反弯点在跨中 B、各墙肢刚度接近 C、考虑D值修正 D、墙肢应考虑轴向变形影响 E、考虑反弯点修正 4、高层建筑结构整体抗震性能取决于() A、构件的强度和变形能力 B、结构的刚度

高层建筑结构设计题目及答案

一、选择题 1、高层建筑结构的抗震等级与A、结构类型和结构总高度D、地震烈度有关。 2、重力荷载代表值中可变荷载组合值的组合系数是A、雪载取0.5 C、书库等库房取0.8 D、楼面荷载取0.5。 3、≥150m高层剪力墙结构剪力的底部加强部位,下列何项符合规定A、剪力墙墙肢总高的1/10,并不小于底部两层层高。 4、高层建筑立面不规则包括A、竖向刚度不规则B、竖向抗侧力构件不连续D、楼层承载力突变 5、适用于底部剪力法的高层建筑应该A、高度≤40米 C、质量和刚度没高度分布比较均匀 D、以第一振型和剪切变形为主。 6、减少筒体结构的剪力滞后效应应采取的措施是B、控制结构的高宽比 C、设计平面成正方形 D、设计密柱深梁。 7、影响框架柱延性的因素有B、箍筋和纵筋配筋率D、剪跨比和轴压比。 8、剪力墙的延性设计一般包括B、设置边缘构件C、控制轴压比D、限制高宽比 9、两幢相邻建筑,按8度设防,一幢为框架-筒体结构,高50m,另一幢为框架结构,高30m。若设沉降缝,缝宽下列哪项是正确的?B、170mm。 10、框架结构中反弯点高度比与A、层高B、层数、层次及层高变化C、上下梁线刚度比D、梁柱线刚度比有关。 11、在高层建筑结构中控制最大层间位移的目的是A、满足人们的舒适度要求B、防止结构在常遇荷载下的损害C、确保在罕遇地震时建筑物不致倒塌D、力求填充墙等非结构构件不被损坏12、在水平荷载作用下的近似计算中,D值法与反弯点法的主要区别在于A、反弯点高度不同B、D值法假定柱的上下端转角不相等D、反弯点法中D值需要修正 13、高层建筑结构增大基础埋深的作用有A、提高基础的承载力,减少沉降C、加强地基的嵌固作用,抵抗水平力,防止建筑物的滑移、倾斜,保证稳定性D、利用箱基等基础外侧墙的土压力和摩擦力,使基底的土压力分布趋于均匀,减少应力集中 14、8度地震区某高度75m的高层建筑,考虑地震作用效应时,不应该组合的项是C、竖向地震作用 15、建筑高度、设防烈度、建筑重要性类别及场地类别等均相同的两个建筑,一个是框架结构,另一个是框架-剪力墙结构,这两种结构体系中的框架抗震等级下述哪种是正确的?A、前者的抗震等级高、也可能相等 二、判断题 1、有地震作用组合时,承载力纪纪验算中,引入抗震调整系数γRE 含义是考虑罕遇地震时结构的可靠度可以略微降低。对 2、地框架-剪力墙结构中,连接总框架与总剪力墙的连杆若是刚性楼板,则整个体系称之为刚接体系。错 3、剪力墙的分类主要是根据墙面开洞率的大小确定的。错 4、高层建筑的外荷载有竖向荷载和水平荷载,竖向荷载包括自重等恒载和使用荷载等运载,水平荷载仅考虑地震作用。错 5、框架结构在水平荷载作用下,当上下层梁的线刚度之比增大时,柱的反弯点下移。对 6、在筒体结构中,跨高比小于1的框筒梁宜采用交叉暗撑。错 7、钢管混凝土柱特别适合于轴心受压构件,是因为混凝土处于三向受压状态。对 8、在高层建筑结构中,当活荷载≤4KN/m2时,一般不考虑其不利布置但跨中弯矩要放大1.1~1.2。对 9、房屋的顶层、结构转换层、平面复杂或开洞过大的楼层楼面结构采用整体式楼面结构的目的是保

建筑结构抗震设计(第三版)习题解答1-5章

第一章的习题答案 1.震级是衡量一次地震强弱程度(即所释放能量的大小)的指标。地震烈 度是衡量一次地震时某地区地面震动强弱程度的尺度。震级大时,烈度就高;但某地区地震烈度同时还受震中距和地质条件的影响。 2.参见教材第10面。 3.大烈度地震是小概率事件,小烈度地震发生概率较高,可根据地震烈度 的超越概率确定小、中、大烈度地震;由统计关系:小震烈度=基本烈度-1.55度;大震烈度=基本烈度+1.00度。 4.概念设计为结构抗震设计提出应注意的基本原则,具有指导性的意义; 抗震计算为结构或构件达到抗震目的提供具体数据和要求;构造措施从结构的整体性、锚固连接等方面保证抗震计算结果的有效性以及弥补部分情况无法进行正确、简洁计算的缺陷。 5.结构延性好意味可容许结构产生一定的弹塑性变形,通过结构一定程度 的弹塑性变形耗散地震能量,从而减小截面尺寸,降低造价;同时可避免产生结构的倒塌。 第二章的习题答案 1.地震波中与土层固有周期相一致或相近的波传至地面时,其振幅被放 大;与土层固有周期相差较大的波传至地面时,其振幅被衰减甚至完全过滤掉了。因此土层固有周期与地震动的卓越周期相近, 2.考虑材料的动力下的承载力大于静力下的承载力;材料在地震下地基承 载力的安全储备可低于一般情况下的安全储备,因此地基的抗震承载力高于静力承载力。 3.土层的地质年代;土体中的粘粒含量;地下水位;上覆非液化土层厚度; 地震的烈度和作用时间。 4.a 中软场地上的建筑物抗震性能比中硬场地上的建筑物抗震性能要差 (建筑物条件均同)。 b. 粉土中粘粒含量百分率愈大,则愈容易液化. c.液化指数越小,地震时地面喷水冒砂现象越轻微。 d.地基的抗震承载力为承受竖向荷载的能力。

建筑结构抗震设计(高起专)

河南工程学院 2017年秋《建筑结构抗震》期末试题 批次专业:2016年春季-建筑工程技术(高起专)课程:建筑结构抗震 设计(高起专)总时长:180分钟 1. ( 单选题 ) 下列哪种不属于地震波的传播方式()(本题 2.5分) A、P波 B、S波 C、L波 D、M波 学生答案: 标准答案:D 解析: 得分:0 2. ( 单选题 ) 罕遇烈度50年的超越概率为(本题2.5分) A、2-3% B、20% C、10% D、5% 学生答案: 标准答案:A 解析:

得分:0 3. ( 单选题 ) 震级相差一级,能量就要相差()倍之多(本题2.5分) A、 2 B、10 C、32 D、100 学生答案: 标准答案:C 解析: 得分:0 4. ( 单选题 ) 下面哪个不属于影响土的液化的因素?()(本题2.5分) A、土中黏粒含量 B、上覆非液化土层厚度和地下水位深度 C、土的密实程度 D、地震烈度和震级 学生答案: 标准答案:D 解析: 得分:0 5. ( 单选题 ) 抗震设计原则不包括:()(本题2.5分)

A、小震不坏 B、中震可修 C、大震不倒 D、强震不倒 学生答案: 标准答案:D 解析: 得分:0 6. ( 单选题 ) 框架结构中布置填充墙后,结构的基本自振周期将(本题2.5分) A、增大 B、减小 C、不变 D、说不清 学生答案: 标准答案:B 解析: 得分:0 7. ( 单选题 ) 钢筋混凝土房屋的抗震等级应根据那些因素查表确定()(本题2.5分) A、抗震设防烈度、结构类型和房屋层数 B、抗震设防烈度、结构类型和房屋高度

C、抗震设防烈度、场地类型和房屋层数 D、抗震设防烈度、场地类型和房屋高度 学生答案: 标准答案:B 解析: 得分:0 8. ( 单选题 ) 下列哪项不属于地震动的三要素(本题2.5分) A、震幅 B、震级 C、频谱 D、持时 学生答案: 标准答案:B 解析: 得分:0 9. ( 单选题 ) 体波可以在地球内部和外部传播。()(本题2.5分) A、 B、 学生答案: 标准答案:B 解析: 得分:0 10. ( 单选题 ) 钢筋混凝土构造柱可以先浇柱,后砌墙。()(本题2.5分)

141521高层建筑结构设计复习题_试题卷

一判断题 1.高层结构应根据房屋的高度、高宽比、抗震设防类别、场地类别、结构材料、施工技术等因素,选用适当的结构体系。() A.TRUE B.FALSE 2.高层框架—剪力墙结构的计算中,对规则的框架—剪力墙结构,可采用简化方法不一定要按协同工作条件进行内力、位移分析。() A.TRUE B.FALSE 3.异型柱框架结构和普通框架结构的受力性能和破坏形态是相同的。() A.TRUE B.FALSE 4.剪力墙为偏心受力构件,其受力状态与钢筋混凝土柱相似。() A.TRUE B.FALSE

5.竖向荷载作用下剪力墙内力的计算,可近似认为各片剪力墙不仅承受轴向力,而且还承受弯矩和剪力。() A.TRUE B.FALSE 6.当结构单元内同时有整截面、壁式框架剪力墙时,应按框架—剪力墙结构体系的分析方法计算结构内力。() A.TRUE B.FALSE 7.剪力墙类型的判断,除了根据剪力墙工作系数判别外,还应判别沿高度方向墙肢弯矩图是否会出现反弯点。() A.TRUE B.FALSE 8.框架—剪力墙结构可根据需要横向布置抗侧力构件。抗震设计时,应按横向布置剪力墙。() A.TRUE B.FALSE

9.高层建筑宜选用对抵抗风荷载有利的平面形状,如圆形、椭圆形、方形、正多边形等。() A.TRUE B.FALSE 10.高层结构的概念设计很重要,它直接影响到结构的安全性和经济性。() A.TRUE B.FALSE 11.壁式框架的特点是墙肢截面的法向应力分布明显出现局部弯矩,在许多楼层内墙肢有反弯点。() A.TRUE B.FALSE 12.剪力墙整体工作系数越大,说明连梁的相对刚度越小。() A.TRUE B.FALSE 13.框架—剪力墙结构中框架的抗震等级划分比纯框架结构的抗震等级低。()

(完整版)建筑结构抗震设计整理

《建筑结构抗震设计》期末考试复习题 一、名词解释 (1)地震波:地震引起的振动以波的形式从震源向各个方向传播并释放能量; (2)地震震级:表示地震本身大小的尺度,是按一次地震本身强弱程度而定的等级; (3)地震烈度:表示地震时一定地点地面振动强弱程度的尺度; (4)震中:震源在地表的投影; (5)震中距:地面某处至震中的水平距离; (6)震源:发生地震的地方; (7)震源深度:震源至地面的垂直距离; (8)极震区:震中附近的地面振动最剧烈,也是破坏最严重的地区; (9)等震线:地面上破坏程度相同或相近的点连成的曲线; (10)建筑场地:建造建筑物的地方,大体相当于一个厂区、居民小区或自然村; (11)沙土液化:处于地下水位以下的饱和砂土和粉土在地震时有变密的趋势,使孔隙水的压 力急剧上升,造成土颗粒局部或全部将处于悬浮状态,形成了犹如“液化”的现象,即称为 场地土达到液化状态; (12)结构的地震反应:地震引起的结构运动; (13)结构的地震作用效应:由地震动引起的结构瞬时内力、应力应变、位移变形及运动加速 度、速度等;(14)地震系数:地面运动最大加速度与重力加速度的比值; (15)动力系数:单质点体系最大绝对加速度与地面运动最大加速度的比值; (16)地震影响系数:地震系数与动力系数的乘积; (17)振型分解法:以结构的各阶振型为广义坐标分别求出对应的结构地震反应,然后将对应 于各阶振型的结构反应相组合,以确定结构地震内力和变形的方法,又称振型叠加法; (18)基本烈度:在设计基准期(我国取50年)内在一般场地条件下,可能遭遇超越概率(10%)的地震烈度。 (19)设防烈度:按国家规定权限批准的作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。 (20)罕遇烈度:50年期限内相应的超越概率2%~3%,即大震烈度的地震。 (21)设防烈度 (22)多道抗震防线:一个抗震结构体系,有若干个延性较好的分体系组成,并由延性较好的 结构构件连接起来协同作用; (24)鞭梢效应; (25)楼层屈服强度系数; (26)重力荷载代表值:建筑抗震设计用的重力性质的荷载,为结构构件的永久荷载(包括自 重)标准值和各种竖向可变荷载组合值之和; (27)等效总重力荷载代表值:单质点时为总重力荷载代表值,多质点时为总重力荷载代表值 的85%; (28)轴压比:名义轴向应力与混凝土抗压强度之比; (29)强柱弱梁:使框架结构塑性铰出现在梁端的设计要求;(30)非结构部件:指在结构分析 中不考虑承受重力荷载以及风、地震等侧向力的部件 二、简答题 1.抗震设防的目标是什么?实现此目标的设计方法是什么? 答:目标是对建筑结构应具有的抗震安全性能的总要求。我国《抗震规范》提出了三水准的

自考高层建筑结构设计复习试题及答案11

版权所有侵权必究 希望珍惜别人劳动成果 2012.07.04 不平衡弯矩,同时作分配和传递,置沉降缝和后浇带时,应进行地基变形10层及10层以上或房屋第一次按梁柱线刚度分配固端弯验算。 高度大于28m的建筑物。矩,将分配弯矩传递一次(传递系9.基床系数即地基在任一点发生单位2.房屋高度:自室外地面至房屋主要沉降时,在该处单位面积上所需施加压 屋面的高度。力值。 3.框架结构:由梁和柱为主要构件组10.偏心受压基础的基底压应力应满足 成的承受竖向和水平作用的结构。 程》(JGJ3—2002)规定:把10层及10 层max a、a和 2 4.剪力墙结构:由剪力墙组成的承受以上或房屋高度大于28m的建筑物称为的要求,同时还应防 竖向和水平作用的结构。高层建筑,此处房屋高度是指室外地面止基础转动过大。 5.框架—剪力墙结构:由框架和剪力到房屋主要屋面的高度。11.在比较均匀的地基上,上部结构刚 墙共同承受竖向和水平作用的结2.高层建筑设计时应该遵循的原则是度较好,荷载分布较均匀,且条形基础构。安全适用,技术先进,经济合理,方便 梁的高度不小于1/6柱距时,地基反 力 6.转换结构构件:完成上部楼层到下施工。可按直线分布,条形基础梁的内力可按 部楼层的结构型式转变或上部楼3.复杂高层结构包括带转换层的高层连续梁计算。当不满足上述要求时,宜层到下部楼层结构布置改变而设结构,带加强层的高层结构,错层结构,按弹性地基梁计算。 置的结构构件,包括转换梁、转换多塔楼结构。12.十字交叉条形基础在设计时,忽略桁架、转换板等。4.8度、9度抗震烈度设计时,高层建地基梁扭转变形和相邻节点集中荷载7.结构转换层:不同功能的楼层需要筑中的大跨和长悬臂结构应考虑竖向的影响,根据静力平衡条件和变形协调 不同的空间划分,因而上下层之间地震作用。条件,进行各类节点竖向荷载的分配计就需要结构形式和结构布置轴线5.高层建筑结构的竖向承重体系有框算。 的改变,这就需要在上下层之间设架结构体系,剪力墙结构体系,框架—13.在高层建筑中利用较深的基础做地置一种结构楼层,以完成结构布置剪力墙结构体系,筒体结构体系,板柱下室,可充分利用地下空间,也有基础密集、墙柱较多的上层向结构布置—剪力墙结构体系;水平向承重体系有补偿概念。如果每㎡基础面积上墙体长较稀疏、墙术较少的下层转换,这现浇楼盖体系,叠合楼盖体系,预制板度≮400mm,且墙体水平截面总面积不种结构层就称为结构转换层。(或楼盖体系,组合楼盖体系。 小于基础面积的1/10,且基础高度不 小 说转换结构构件所在的楼层)6.高层结构平面布置时,应使其平面,就可形成箱形基础。 8.剪重比:楼层地震剪力系数,即某的质量中心 层地震剪力与该层以上各层重力减少扭转效应。1.高层建筑结构主要承受竖向荷载,荷载代表值之和的比值。7.《高层建筑混凝土结构技术规程》风荷载和地震作用等。 9.刚重比:结构的刚度和重力荷载之JGJ3-2002适用于10层及10层以上或房2.目前,我国钢筋混凝土高层建筑框 比。是影响重力 P 效应的主要架、框架—剪力墙结构体系单位面积的 屋高度超过28m的非抗震设计和抗震设 参数。防烈度为6至9度抗震设计的高层民用 重量(恒载与活荷载)大约为12~ 14kN /m2;剪力墙、筒体结构体系为 10. 抗推刚度(D):是使柱子产生单位建筑结构。14~16kN 水平位移所施加的水平力。9 三种常用的钢筋混凝土高层结构体/m2。 11. 结构刚度中心:各抗侧力结构刚度系是指框架结构、剪力墙结构、框3.在框架设计中,一般将竖向活荷载 的中心。剪力墙结构按满载考虑,不再一一考虑活荷载的不12. 主轴:抗侧力结构在平面内为斜向利布置。如果活荷载较大,可按满载布 布置时,设层间剪力通过刚度中心置荷载所得的框架梁跨中弯矩乘以作用于某个方向,若结构产生的层1.地基是指支承基础的土体,天然地 1.1~1.2的系数加以放大,以考虑活 荷 间位移与层间剪力作用的方向一基是指基础直接建造在未经处理的天载不利分布所产生的影响。 致,则这个方向称为主轴方向。然土层上的地基。4.抗震设计时高层建筑按其使用功能13. 剪切变形:下部层间变形(侧移)2.当埋置深度小于基础底面宽度或小的重要性可分为甲类建筑、乙类建筑、 大,上部层间变形小,是由梁柱弯于5m,且可用普通开挖基坑排水方法建丙类建筑等三类。 曲变形产生的。框架结构的变形特造的基础,一般称为浅基础。5.高层建筑应按不同情况分别采用相征是呈剪切型的。3,为了增强基础的整体性,常在垂直应的地震作用计算方法:①高度不超过14. 剪力滞后:在水平力作用下,框筒于条形基础的另一个方向每隔一定距40m,以剪切变形为主,刚度与质量沿 结构中除腹板框架抵抗倾复力矩离设置拉梁,将条形基础联系起来。高度分布比较均匀的建筑物,可采用底外,翼缘框架主要是通过承受轴力 4.基础的埋置深度一般不宜小于 0.5m, 部剪力法;②高度超过40m的高层建 筑 抵抗倾复力矩,同时梁柱都有在翼 且基础顶面应低于设计地面100mm以 上,物一般采用振型分解反应谱方法;③刚缘框架平面内的弯矩和剪力。由于以免基础外露。度与质量分布特别不均匀的建筑物、甲翼缘框架中横梁的弯曲和剪切变5.在抗震设防区,除岩石地基外,天类建筑物等,宜采用时程分析法进行补形,使翼缘框架中各柱轴力向中心然地基上的箱形和筏形基础,其埋置深充计算。, 逐渐递减,这种现象称为剪力滞后。度不宜小于建筑物高度的1/15;桩箱或6.在计算地震作用时,建筑物重力荷15. 延性结构:在中等地震作用下,允桩筏基础的埋置深度(不计桩长)不宜载代表值为永久荷载和有关可变荷载 小于建筑物高度的1/18—1/20。 许结构某些部位进入屈服状态,形的组合值之和。 成塑性铰,这时结构进入弹塑性状6.当高层建筑与相连的裙房之间设置7.在地震区进行高层建筑结构设计时,态。在这个阶段结构刚度降低,地沉降缝时,高层建筑的基础埋深应大于要实现延性设计,这一要求是通过抗震震惯性力不会很大,但结构变形加裙房基础的埋深至少2m。构造措施来实现的;对框架结构而言,大,结构是通过塑性变形来耗散地7.当高层建筑与相连的裙房之间不设就是要实现强柱弱梁、强剪弱弯、强节震能量的。具有上述性能的结构,置沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,点和强锚固。

高层建筑结构设计考试试题(含答案)

高层建筑结构设计考试试题一、填空题( 2× 15=30) 1、2、钢筋混凝土剪力墙结构的水平荷载一般由剪力墙承担,竖向荷载由剪力墙承担。其整体位移曲线特点为弯曲型,即结构的层间侧移随楼层的 而增大而增大。与框架结构相比,有结构整体性好,刚度大,结构高度可 以更大。等优点。 框架——剪力墙结构体系是把框架和剪力墙结构两种结构共同结合在一起形成的结构体系。结构的竖向荷载由框架和剪力墙承担,而水平作用主要由 剪力墙承担。其整体位移曲线特点为弯剪型,即结构的层间位移在结构底部层间位移随层数的增加而增大,到中间某一位置,层间位移随 层数的增加而增大。 3、框架结构水平荷载作用近似手算方法包括反弯点法、D值 4、 法。当结构的质量 中心下会发生扭转。 中心和刚度中心中心不重合时,结构在水平力作用 二、多项选择题(4×5= 20) 1、抗震设防结构布置原则(ABC) A 、合理设置沉降缝C、 足够的变形能力B D 、合理选择结构体系 、增大自重 E、增加基础埋深 2、框架梁最不利内力组合有(AC) A、端区 -M max, +M max, V max C、跨中 +M max D B、端区 M max及对应 N, V 、跨中 M max及对应 N, V E、端区N max及对应M, V 3、整体小开口剪力墙计算宜选用( A )分析方法。 A、材料力学分析法 B、连续化方法 C、壁式框架分析法 D、有限元法 4、高层建筑剪力墙可以分为(ABCD )等几类。 A、整体剪力墙 B、壁式框架 C、联肢剪力墙 D、整体小开口墙 5、高层建筑基础埋置深度主要考虑(ACD)。 A、稳定性 B、施工便利性 C、抗震性 D、沉降量 E、增加自重 三、简答题(7×5= 35) 1、试述剪力墙结构连续连杆法的基本假定。 1、剪力墙结构连续连杆法的基本假定:忽略连梁的轴向变形,假定两墙肢的水平位移完全相同;各墙肢截面 的转角和曲率都相等,因此连梁两端转角相等,反弯点在中点;各墙肢截面,各连梁截面及层高等几何尺寸 沿全高相同。

专升本《高层建筑结构设计》_试卷_答案

专升本《高层建筑结构设计》 一、(共75题,共150分) 1. 将高层建筑等效为固定在地面上的竖向悬臂结构,则水平位移与高度的()次方成正比。(2分) A.1 B.2 C.3 D.4 .标准答案:D 2. 下列关于剪力墙结构的说法,错误的一项是()(2分) A.剪力墙结构的抗侧力构件为剪力墙 B.剪力墙结构的侧移曲线为弯曲型 C.结构设计时,剪力墙构件即可抵抗平面内荷载,也可抵抗平面外荷载 D.短肢剪力墙受力性能不如普通剪力墙 .标准答案:C 3. 由密柱深梁框架围成的结构体系称为()(2分) A.框架结构 B.框架-剪力墙结构 C.剪力墙结构 D.框筒结构 .标准答案:D 4. 为了减轻结构温度应力而设置的结构缝为()。(2分) A.防震缝 B.伸缩缝 C.沉降缝 D.以上均不对 .标准答案:B 5. 50年内超越概率为10%的地震为()。(2分) A.小震 B.中震 C.大震 D.强震 .标准答案:B 6. 有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于()°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。(2分) A.5 B.10 C.15 D.12 .标准答案:C 7. 底部剪力法中,考虑高振型对水平地震作用沿高度分布的影响而采取的措施是()。(2分) A.在顶部附加水平作用力ΔFn B.对计算结果乘以大于1的增大系数 C.提高抗震等级 D.提高重力荷载代表值 .标准答案:A 8. 在风荷载及多遇地震作用下,应进行结构()变形验算。(2分)A.弹性 B.塑性 C.弹塑性 D.重力二阶效应 .标准答案:A 9. 一般住宅建筑的抗震设防类别为()。(2分) A.特殊设防类 B.重点设防类 C.标准设防类 D.适度设防类 .标准答案:C 10. 延性指屈服后强度或承载力没有显著降低时的()变形能力。(2分) A.弹性 B.塑性 C.线性 D.以上均不对 .标准答案:B 11. 某框架-剪力墙结构高度45m(丙类建筑),7度设防时,框架部分的抗震等级应为()级。(2分) A.一 B.二 C.三 D.四 .标准答案:C 12. 下列关于楼板平面内刚度无限大的假定,理解错误的一项是()(2分) A.平面内刚度无限大指在侧向力作用下,楼板只发生刚体平移或转动 B.当楼板开洞口较大时,仍可采用平面内无限刚度假定 C.各个抗侧力构件之间通过楼板相互联系并协调工作 D.楼板平面外刚度很小,可以忽略 .标准答案:B 13. 大型博物馆,幼儿园、中小学宿舍的抗震设防类别是()(2分) A.特殊设防类 B.重点设防类 C.标准设防类 D.适度设防类 .标准答案:B 14. 柱抗侧刚度D值的定义为()(2分) A.使柱端产生单位水平位移所需施加的水平推力 B.使柱端产生单位水平推力所需施加的水平位移 C.柱抗弯刚度与柱长度的比值 D.EIc/h .标准答案:A 15. 框架结构与剪力墙结构相比,下述概念哪一个是正确的()(2分) A.框架结构变形大、延性好、抗侧刚度小,因此考虑经济合理,其建造高度比剪力墙结构低 B.框架结构延性好,抗震性能好,只要加大柱承载能力,其建造高度可以无限制 C.剪力墙结构延性小,因此建造高度也受到限制 D.框架结构必定是延性结构,剪力墙结构是脆性或低延性结构 .标准答案:A

李国强《建筑结构抗震设计》课后习题答案

第1章绪论 1、震级和烈度有什么区别和联系? 震级是表示地震大小的一种度量,只跟地震释放能量的多少有关,而烈度则表示某一区域的地表和建筑物受一次地震影响的平均强烈的程度。烈度不仅跟震级有关,同时还跟震源深度、距离震中的远近以及地震波通过的介质条件等多种因素有关。一次地震只有一个震级,但不同的地点有不同的烈度。 2.如何考虑不同类型建筑的抗震设防? 规范将建筑物按其用途分为四类: 甲类(特殊设防类)、乙类(重点设防类)、丙类(标准设防类)、丁类(适度设防类)。 1 )标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。 2 )重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 3 )特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。 4 )适度设防类,允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施,但抗震设防烈度为6度时不应降低。一般情况下,仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 3.怎样理解小震、中震与大震? 小震就是发生机会较多的地震,50年年限,被超越概率为63.2%; 中震,10%;大震是罕遇的地震,2%。 4、概念设计、抗震计算、构造措施三者之间的关系? 建筑抗震设计包括三个层次:概念设计、抗震计算、构造措施。概念设计在总体上把握抗震设计的基本原则;抗震计算为建筑抗震设计提供定量手段;构造措施则可以在保证结构整体性、加强局部薄弱环节等意义上保证抗震计算结果的有效性。他们是一个不可割裂的整体。 5.试讨论结构延性与结构抗震的内在联系。 延性设计:通过适当控制结构物的刚度与强度,使结构构件在强烈地震时进入非弹性状态后仍具有较大的延性,从而可以通过塑性变形吸收更多地震输入能量,使结构物至少保证至少“坏而不倒”。延性越好,抗震越好.在设计中,可以通过构造措施和耗能手段来增强结构与构件的延性,提高抗震性能。 第2章场地与地基 1、场地土的固有周期和地震动的卓越周期有何区别和联系? ;由于地震动的周期成分很多,而仅与场地固有周期T接近的周期成分被较大的放大,因此场地固有周期T也将是地面运动的主要周期,称之为地震动的卓越周期。 2、为什么地基的抗震承载力大于静承载力? 地震作用下只考虑地基土的弹性变形而不考虑永久变形。地震作用仅是附加于原有静荷载上的一种动力作用,并且作用时间短,只能使土层产生弹性变形而来不及发生永久变形,其结果是地震作用下的地基变形要比相同静荷载下的地基变形小得多。因此,从地基变形的角度来说,地震作用下地基土的承载力要比静荷载下的静承载力大。另外这是考虑了地基土在有限次循环动力作用下强度一般较静强度提高和在地震作用下结构可靠度容许有一定程度降低这两个因素。 3、影响土层液化的主要因素是什么?