文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道材料等级编号规定

管道材料等级编号规定

管道材料等级编号规定
管道材料等级编号规定

在工程项目设计中为保证设计质量,并使其达到规范化、标准化设计的要求,特制定本规定。

2. 适用范围

2.1 本规定适用于化工装置管道材料控制专业各设计阶段管道材料等级代号的编制。

2.2 除引进装置及国内配套部分、老厂改造装置部分或业主有特殊要求,可沿用外方的规定和老厂的原规定外,管道材料等级代号编制按本规定执行。

3. 管道材料等级代号的组成

管道材料等级代号由两个单元组成,每一单元分别用大写英文字母或阿拉伯数字表示。

3.1 等级代号组成

3.2

X X /X X

内管等级代号外夹套管等级代号

4.管道材料等级编号各单元代码的具体规定

4.1 第一单元

第一单元规定为公称压力等级,用一个大写英文字母来表示,与压力等级对应的代码见表4-1 公称压力等级代码。

表4-1 公称压力等级代码

第二单元规定为材料类别,用两位阿拉伯数字来表示。与材料类别对应的代码见表4-2 材料类别代码。

第三单元规定为管道等级序号,即在相同的压力和类似或相同的材料的情况下表示不同的管道等级,用一位数字或两位数字来表示。

5. 标注示例

B B1

第三单元,相同的压力和类似或相同的材料下的变化顺序

号,表示其顺序号为1。

第二单元,管道的主要材料类别代号,表示其材料类别为碳钢类。

第一单元,管道公称压力等级代号,表示其压力等级为150LB (2.0MPa)。

管道材料选用及等级规定(精)

项目名称: 装置名称: : 证书编号 : 文件号第 1页共 47页管道材料选用及等级规定日期 管道专业第 2页 47页 目录 1.0 概述 1. 1 目的 1. 2 使用范围 1. 3 标准和规范 1. 4 单位 2.0 材料 2. 1 标准材料 2. 2 材料规定 2. 3 热处理 3.0 尺寸及偏差 3. 1 概述 3. 2 管子 3. 3 阀门

3. 4 法兰 3. 5 管件 3. 6 垫片 3. 7 用于法兰的螺栓和螺母3. 8 焊接端加工 3. 9 螺纹 4.0 标记 5.0 检验和试压 日期 管道专业第 3页 47页 附件: 附件 1 缩写词 附件 2 管道材料等级索引附件 3 管道材料等级 附件 4 管道壁厚表 附件 5 分支表 附件 6 阀门规格表 日期 管道专业第 4页 47页

1.0 概述 1.1 目的 此工程规定包括 -----------工程中的有关材料选用特殊要求 . 1.2 范围 1.2.1 本项目中的材料由买方按 GB 标准及 ASME 标准在国内采购,除非在材料表中有特殊说明。 1.2.2 此项规定用于在 P&I流程图和公用工程流程图上所标注的管道材料。设备自身的管道系统则根据设备制造商的标准设计。 1.2.3 当管道与设备相连时,此规定适用于以下几项: (1 设备管口处的配对法兰、垫片、螺栓和螺母。 (2 仪表管线上的第一个法兰式切断阀 *,垫片、螺栓和螺母。 (3 安全阀的配对法兰、垫片、螺栓和螺母。 (4 设备制造商的设备本身的管子同甲方供货的管子接点处的配对法兰、垫片、螺栓和螺母。 注 * 第 1切断阀是指在设备接管上最靠近仪表的阀门。 1.3 标准和规范 管道材料的设计 , 制造 , 试压和检查必须依照以下被认可的最新版本的标准和规范执行 . 1.3.1 ASME--------------------------美国机械工程师协会标准 ASME B1.1----------------------------英制螺纹

管道代号编号规则及含义_(1)

管道代号编号规则及含义 管道及管件的选用应符合我院《压力管道设计技术统一规定》和《化工管道设计规》(HGJ8-87)的规定,按照《化工工艺设计施工图容和深度统一规定》(HG20519.37-92)的要求,管道及仪表流程图中的管道应标注四个部分,即管道号(管段号,由三个单元组成)、管径、管道等级和隔热或隔声代号,总称为管道组合号(管道代号),一般标注在管道的上方,如下所示: PG 03 001–100 L1B - C (1)(2)(3)(4)(5)(6) 管道组合号(管道代号)由六个单元组成,这六个单元依次是:(1)物料代号;(2)主项代号;(3)管道顺序号,以上三个单元组成管道号(管段号);(4)管道尺寸; (5)管道等级;(6)隔热或隔声代号。 (1)物料代号

(2)主项代号 按工程设计总负责人给定的主项编号填写,采用两位数字,从01~99。特殊情况下允许以主项代号作为主项编号。 (3)管道顺序号 相同类别的物料在同一主项以流向先后为序,顺序编号,采用三位数字,从001~999。 (4)管道尺寸 一般标注公称尺寸,以mm为单位,只注数字,不注单位。 (5)管道等级 管道等级号由下列三个单元组成:L 1 B (1)(2)(3) 1)第一单元为管道的公称压力(MPa)等级代号,用大写英文字母表示。A~K用于ANSI标准压力等级代号(其中I、J不用),L~Z用于国标准压力等级代号(其中O、X不用)。常用的国标准压力等级代号: L——1.0MPaM——1.6MPaN——2.5MPaP——4.0MPa 2)第二单元为顺序号,用阿拉伯数字表示,由1开始。 *管道等级表的格式见《化工工艺设计施工图容和深度统一规定》

管道等级规定

1 总则 本规定适用于中泰化学4×30MVA密闭电石炉工程压缩空气站的管道材料设计和选用,但不包括与仪表连接的管道和地下水管道。 2 管道等级 2.1表示方法 管道等级代号由三个单元组成,分别表示法兰的公称压力、基本材料和顺序号。 例:1.6 A 1 (1)(2) (3) (1) 第一单元表示法兰的公称压力 (2) 第二单元表示基本材质 (3) 第三单元表示相同的公称压力和相同的基本材料下的变化顺序号 2.2代号说明 1.2.1第一单元,用两位阿拉伯数字表示 2.2.2第二单元,用英文字母表示 1.2.2第三单元,用阿拉伯数字表示 表示适用介质不同、温度不同或腐蚀裕量不同,引起管件或阀门的选择有较大的不同。按字母顺序,无特殊意义。

3一般规定 3.1管道连接 3.1.1工艺管道除安装、维护、检修必须拆卸处外,管道采用焊接连接。 3.1.2公称直径≤DN40的管道采用承插焊连接,公称直径≥DN50的管道采用对焊连接。 3.2管道分支 3.2.1主管≤DN40时,支管连接均采用锻钢制三通管件。 3.2.2主管≥DN50时,支管的形式可采用支管开口焊和开口补强、对焊三通或单头管箍等,详见分支表。 3.2.3下表是推荐的补强板最小宽度,实际的补强板宽度应进行计算,补强板的厚度不能小于主管的壁厚。 4管道材料的选用 4.1管道 4.1.1除与设备连接外,管道的公称直径应按以下规格选用: 15、20、25、40、50、80、100、150、200、250、300mm. 4.1.2该项目管道采用小外径。 4.1.3管道壁厚说明 由于小外径管道标准未规定表号系列,为便于编制《管道材料等级规定》,该装置规定表号如下表,表中表号与任何标准的管子表号无关。

管道材料等级编号规定

管道材料等级代号编写规定 技术规定ECEC · DM308B04-2007 编制审核批准 1. 目的 在工程项目设计中为保证设计质量,并使其达到规范化、标准化设计的要求,特制定本规定。 2. 适用范围 2.1 本规定适用于化工装置管道材料控制专业各设计阶段管道材料等级代号的编制。 2.2 除引进装置及国内配套部分、老厂改造装置部分或业主有特殊要求,可沿用外方的规定和老厂的原规定外,管道材料等级代号编制按本规定执行。 3. 管道材料等级代号的组成 管道材料等级代号由两个单元组成,每一单元分别用大写英文字母或阿拉伯数字表示。 3.1 等级代号组成 X X 第二单元,管道材料类别,用两位阿拉伯数字表示。 第一单元,管道公称压力等级,用一位大写英文字母表示。 3.2 夹套管等级代号组成及表示方法 X X / X X

内管等级代号外夹套管等级代号 4.管道材料等级编号各单元代码的具体规定 4.1 第一单元 第一单元规定为公称压力等级,用一个大写英文字母来表示,与压力等级对应的代码见表4-1 公称压力等级代码。 表4-1 公称压力等级代码 4.2 第二单元 第二单元规定为材料类别,用两位阿拉伯数字来表示。与材料类别对应的代码见表4-2 材料类别代码。

4.3 第三单元 第三单元规定为管道等级序号,即在相同的压力和类似或相同的材料的情况下表示不同的管道等级,用一位数字或两位数字来表示。 5. 标注示例 B B1 第三单元,相同的压力和类似或相同的材料下的变化顺序 号,表示其顺序号为1。 第二单元,管道的主要材料类别代号,表示其材料类别为碳钢类。

第一单元,管道公称压力等级代号,表示其压力等级为150LB (2.0MPa)。

管道材料等级制定与ASME

管道材料等级制定与ASME 工程设计/llljq 发表于2007-08-14, 21:54 作者:李敬琦 一、压力管道设计常用ASME标准 这里有两个标准,一个是组件尺寸型式标准(我国也有相应组件形式标准),另一个是材料标准(我国没有对材料形成专门的标准化)。 型式标准规定了组件的型式、系列、尺寸、公差、试验要求,以及该组件可采用的材料标准等。材料标准规定了适用的对象、原材料(坯料)品种(采用锻轧Wrought 或锻件Forged)、化学成分、机械性能、制造工艺(包括焊接)、热处理、无损检查、取样和性能检验、质量证书、标志等。 1. 典型的组件型式标准 1)钢管 ANSI/ASME B36.10M 无缝及焊接钢管 ANSI/ASME B36.19M 不锈钢无缝及焊接钢管 2)管件 ANSI/ASME B16.9 工厂制造的钢对焊管件 ANSI/ASME B16.1 承插焊和螺纹锻造管件 ANSI/ASME B16.28 钢制对焊小半径弯头和回弯头 3)阀门 ANSI/ASME B16.34 法兰连接、螺纹连接和焊接连接的阀门 API 599 法兰或对焊连接的钢制旋塞阀 API 600 法兰或对焊连接的钢制闸阀 API 602 紧凑型碳钢闸阀 API 609 凸耳型对夹蝶阀 4)法兰 ANSI/ASME B16.5 管法兰和法兰管件 ANSI/ASME B16.36 孔板法兰 ANSI/ASME B16.42 球墨铸铁法兰和法兰管件 ANSI/ASME B16.47 大直径钢法兰 API 601 突面管法兰和法兰连接用金属垫片 5)垫片 ANSI/ASME B16.20 管法兰用缠绕式、包覆式垫片和环槽式用金属垫片 ANSI/ASME B16.21 管法兰用非金属平垫片 6)紧固件 ANSI/ASME B18.2.1 方头和六角头螺栓和螺纹 ANSI/ASME B18.2.2 方头和六角头螺母

管道材料等级编号规定

技术规定 管道材料等级代号编写规定 ECEC · DM308B04-2007 编制审核批准 1. 目的 在工程项目设计中为保证设计质量,并使其达到规范化、标准化设计的要求,特制定本规定。 2. 适用范围 2.1 本规定适用于化工装置管道材料控制专业各设计阶段管道材料等级代号的编制。 2.2 除引进装置及国内配套部分、老厂改造装置部分或业主有特殊要求,可沿用外方的规定和老厂的原规定外,管道材料等级代号编制按本规定执行。 3. 管道材料等级代号的组成 管道材料等级代号由两个单元组成,每一单元分别用大写英文字母或阿拉伯数字表示。 3.1 等级代号组成 X X 第二单元,管道材料类别,用两位阿拉伯数字表示。 第一单元,管道公称压力等级,用一位大写英文字母表示。 3.2 夹套管等级代号组成及表示方法 X X /X X 内管等级代号外夹套管等级代号

4.管道材料等级编号各单元代码的具体规定 4.1 第一单元 第一单元规定为公称压力等级,用一个大写英文字母来表示,与压力等级对应的代码见表4-1 公称压力等级代码。 表4-1 公称压力等级代码 序号代码压力等级(英制)序号代码压力等级(公制) 1 A 1.0 MPa 10 K 0.25 MPa 2 B 2.0 MPa 150 LB 11 L 0.6 MPa 3 D 5.0 MPa 300 LB 12 M 1.0 MPa 4 E 6.8 MPa 400 LB 13 N 1.6 MPa 5 F 11.0 MPa 600 LB 14 P 2.5 MPa 6 800 LB 15 Q 4.0 MPa 7 G 15.0 MPa 900 LB 16 R 6.3 MPa 8 H 26.0 MPa 1500 LB 17 S 10.0 MPa 9 J 42.0 MPa 2500 LB 18 T 16.0 MPa 19 U 25.0 MPa 20 V 22.0 MPa(H标准) 21 W 32.0 MPa(H标准) 22 X 真空 4.2 第二单元 第二单元规定为材料类别,用两位阿拉伯数字来表示。与材料类别对应的代码见表4-2 材料类别代码。 类别代码 区间 材料 类别 代码 材料 GB ASTM/API 碳钢01~15 01 20/20R/L245 A53Gr.B Type S A53Gr.B Type E A106Gr.B API 5L Gr.B

管道材料代码一览表

管道材料代码一览表 管子无缝钢管 20号钢 钢板卷管 Q235-A 螺旋缝焊管 Q235-A 低压流体输送用焊接钢管 Q235-A 低压流体输送用镀锌焊接钢管 Q235-A镀锌AMLS-A1-SCH-φ外径X 壁厚SAWP-A3-SCH-φ外径X 壁厚SPSW-A3-SCH-φ外径X 壁厚PWGT-A3-φ外径X 壁厚GWGT-X1-φ外径X 壁厚弯头R=1.5DN 90无缝弯头 20号钢 R=1.5DN 45无缝弯头 20号钢 R=1DN 90无缝弯头 20号钢 90承插焊弯头 20号钢 45承插焊弯头 20号钢 90内螺纹弯头 20号钢镀锌 45内螺纹弯头 20号钢镀锌 R=1.5DN 90焊接(有缝)20号钢 R=1.5DN 45焊接(有缝)20号钢 R=1DN 90焊接(有缝)20号钢 R=1.5DN 90斜接(虾米腰)20号钢 R=1.5DN 45斜接(虾米腰)20号钢 R=1DN 90斜接(虾米腰)20号钢 90大半径(注4) 20号钢 45大半径(注4) 20号钢 大半径圈管(注4) 20号钢 短节光管短节(短型) 20号钢 光管短节(长型) 20号钢

单头螺纹短节(长型) 20号钢单头螺纹短节(短型) 20号钢双头螺纹短节(长型) 20号钢双头螺纹短节(短型) 20号钢管帽对焊管帽(无缝) 20号钢对焊管帽(钢板焊) 20号钢 内螺纹管帽 20号钢镀锌 承插焊管帽 20号钢 平盖封头 20号钢 三通无缝等径三通 20号钢 无缝异径三通 20号钢 焊接等径三通 20号钢 焊接异径三通 20号钢 承插焊等径三通 20号钢 承插焊异径三通 20号钢 承插焊45Y 型等径三通 20号钢承插焊45Y 型异径三通 20号钢内螺纹等径三通 20号钢 内螺纹异径三通 20号钢 裤型三通 20号钢 大小头无缝同心大小头 20号钢无缝偏心大小头 20号钢 焊接同心大小头 20号钢 焊接偏心大小头 20号钢 两端带直管段的异径管 20号钢

管道材料等级

绝热工程规范 1.总则 1.1目的 本工程规范的目的是确定设备、管道和仪表的绝热形式、材料厚度及绝热用附件等。 1.2范围 本工程范围仅适用煤干馏工程的设备、管道和仪表的绝热,温度范围为-20—200℃(指操作温度)。 2.遵循的标准与规范 GB 50264 《工业设备及管道绝热工程设计规范》 GB/T 4272 《设备及管道保温技术通则》 GB/T 8175 《设备及管道保温设计导则》 GB/T 11790 《设备及管道保冷技术通则》 GB/T 15586 《设备及管道保冷技术导则》 GB/T 8174 《设备及管道保温效果的测试与分析》 GB/T 11835 《绝热用岩棉、矿渣及其制品》 GBJ 126 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 注: 如果没有特别说明,以上所采用的标准应是最新版的。 3.设计原则和基础 3.1 设计原则 绝热设计应符合减少散热损失、节约能源、满足工艺要求、保持生产能力、提高经济效益、改善工作环境、防止烫伤等基本原则。 3.2气象条件 多年平均气温 8.4℃ 极端最高气温 38.9℃ 极端最低气温 -29℃ 最热月平均气温 23.6℃ 最冷月平均气温 -9.5℃ 夏季平均气温 22.4℃ 平均风速 2.1 m/s 多年平均相对湿度 66﹪ 3.3保温设计 3.3.1外表面操作温度(正常)t≥50℃,需要减少热损失的设备和管道。 3.3.2外表面操作温度(正常)t<50℃,因工艺原因需要保温的设备和管道。 3.3.3操作温度(正常)t≥200℃,对泵进行保温。 3.3.4下列元件不保温。 设备铭牌、检验证明等。 3.3.5下列元件可以不保温。 按工艺要求规定的法兰和法兰盖;穿过保温层外的附件,如管托、支腿等。 3.3.6保温分界应在保温管与非保温管、排放管之间的第一个切断阀出口处。 3.4防烫保温设计 外表面操作温度(正常)t≥60℃而又不要求保温时,对下列范围内的设备和管道应进行防烫保温: 距地面或工作平台面高度<2.1 m; 工作台边缘与热表面的距离<0.75m.

管道材料等级

PW-P 0不要 用途 腐蚀裕量焊后热处理温度-压力等级 温度 ℃压力MPa 支管连接表公称直径材质压力级/厚度 端部 标准号/阀号 参考图-45-201.59 501.53 1001.32 1501.2 说明版次 管子 SCH40S PE 0Cr18Ni9 SMLS GB/T14976HG20553(Ia) 1/2- 1 1/2SCH10S BE 0Cr18Ni9 SMLS GB/T14976 HG20553(la) 2 - 12SCH10S BE 0Cr18Ni9 SEAM HG20537.4 HG20553(la) 14 - 2410.0mm BE 0Cr18Ni9 SEAM HG20537.4 HG20553(la) 26 - 3612.0mm BE 0Cr18Ni9 SEAM HG20537.4 HG20553(la) 38 - 4814.0mm BE 0Cr18Ni9 SEAM HG20537.4 HG20553(la) 50 - 5290 度长半径弯头 SCH80SW 0Cr18Ni9 SMLS GB/T14383(I) 1/2- 1 1/2MATCH BW 0Cr18Ni9 SMLS GB/T12459(I) 2 - 121MATCH BW 0Cr18Ni9 SEAM GB/T13401(I) 14 -521 45 度长半径弯头 SCH80SW 0Cr18Ni9 SMLS GB/T14383(I) 1/2- 1 1/2MATCH BW 0Cr18Ni9 SMLS GB/T12459(I) 2 - 121MATCH BW 0Cr18Ni9 SEAM GB/T13401(I) 14 -521 三通 SCH80SW 0Cr18Ni9 SMLS GB/T14383(I) 1/2- 1 1/2MATCH BW 0Cr18Ni9 SMLS GB/T12459(I) 2 - 121MATCH BW 0Cr18Ni9 SEAM GB/T13401(I) 14 -521 同心大小头 SCH80SW 0Cr18Ni9 SMLS GB/T14383(I) 1/2- 1 1/2MATCH BW 0Cr18Ni9 SMLS GB/T12459(I) 2 - 121MATCH BW 0Cr18Ni9 SEAM GB/T13401(I) 14 -521 偏心大小头MATCH BW 0Cr18Ni9 SMLS GB/T12459(I) 2 - 121MATCH BW 0Cr18Ni9 SEAM GB/T13401(I) 14 -521 法兰 CL150MATCH SW-RF 304HG/T20615 1/2- 1 1/2CL150MATCH WN-RF 304HG/T20615 2 -241CL150MATCH WN-RF 304 HG/T20623B 26 -521 六角螺栓/六角螺母CL150 304/304 HG/T20634 1/2 -52盲法兰CL150 RF 304 HG/T20615 1/2 -24管帽 SCH80SW 0Cr18Ni9 SMLS GB/T14383(I) 1/2- 1 1/2MATCH BW 0Cr18Ni9 SMLS GB/T12459(I) 2 -81MATCH BW 0Cr18Ni9 SEAM GB/T13401(I) 10 -52 1

管道代号编号规则及含义

管道代号编号规则及含义 2010-04-22 11:41 管道代号编号规则及含义 管道及管件的选用应符合我院《压力管道设计技术统一规定》和《化工管道设计规范》 (HGJ8-87)的规定,按照《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》(HG20519.37-92)的要求,管道及仪表流程图中的管道应标注四个部分,即管道号(管段号,由三个单元组成)、管径、管道等级和隔热或隔声代号,总称为管道组合号(管道代号),一般标注在管道的上方,如下所示: PG 03 001–100 L1B - C(1)(2)(3)(4)(5)(6)管道组合号(管道代号)由六个单元 组成,这六个单元依次是:(1)物料代号;(2)主项代号;(3)管道顺序号,以上三个单元 组成管道号(管段号);(4)管道尺寸; (5)管道等级;(6)隔热或隔声代号。 (1)物料代号 a.工艺物料代号PA工艺空气PL工艺液体PG工艺气体PL1工艺液体PGL气液两相流工艺物料PLS液固两相流工艺物料PGS气固两相流工艺物料PS工艺固体PW工艺水B.辅助、公用工程物料代号1)空气3)水AR空气TW一次上水CA压缩空气DW饮用水IA仪表空气DM去离子水2)蒸汽、冷凝水PW纯水LS低压蒸汽(饱和或微过热)WFI注射水LUS低压过热蒸汽WS循环水(供) MS中压蒸汽(饱和或微过热)WR循环水(回) MUS中压过热蒸汽CWS冷冻水(供) S1 0.1MPa蒸汽CWR冷冻水 HWS热水(回) S3 0.3MPa蒸汽BS冷冻盐水(供) S6 0.6MPa蒸汽BR冷冻盐水(回) ……  (供) PS纯蒸汽HWR热水(回) SC蒸汽冷凝水BW锅炉供水TS伴热蒸汽 4)其它VT排气DR下水/排污VE真空CS化学污水N气 (2)主项代号 按工程设计总负责人给定的主项编号填写,采用两位数字,从01~99。特殊情况下允许以主 项代号作为主项编号。 (3)管道顺序号 相同类别的物料在同一主项内以流向先后为序,顺序编号,采用三位数字,从001~999。(4)管道尺寸 一般标注公称尺寸,以mm为单位,只注数字,不注单位。(5)管道等级 管道等级号由下列三个单元组成:L 1 B1)2)3) 1)第一单元为管道的公称压力(MPa)等级代号,用大写英文字母表示。A~K用于ANSI 标准压力等级代号(其中I、J不用),L~Z用于国内标准压力等级代号(其中O、X不用)。常用的国内标准压力等级代号:L——1.0MPaM——1.6MPaN——2.5MPaP——4.0MPa2)第二单元为顺序号,用阿拉伯数字表示,由1开始。3)第三单元为管道材质类别,用大写英 文字母表示,与顺序号组合使用。A——铸铁1G——聚丙烯塑料B——碳钢2G——聚四氟乙烯塑料1E——304不锈钢2E—316L不锈钢H——衬里及内防腐*管道等级表的格式见《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》 (6)隔热或隔声代号代号功能类型备注H保温采用保温材料C保冷采用保冷材料 P人身防护采用保温材料D防结露采用保冷材料N隔声采用隔声材料

压力管道材料等级表

目录 1.管道等级代号说明 (1) 2.缩写词说明 (2) 3、采用的主要管道器材标准(规范) (4) 4、管道等级说明 (6) 5.管道分支表见表-1 (8) 6.管道变径表见表-2 (9) 7、管道等级索引 (10) 管道等级号: 2A1 (15) 管道等级号:2A2 (20) 管道等级号:2A3 (25) 管道等级号: 2B1 (33) 管道等级号: 2B2 (41) 管道等级号: 2B3 (48) 管道等级号: 2B4 (53) 管道等级号: 2B5 (62) 管道等级号: 2B6 (70) 管道等级号: 2C1 (77) 管道等级号: 2C2 (84) 管道等级号: 2C3 (91) 管道等级号: 2H1 (99) 管道等级号: 2L1 (105) 管道等级号: 2L2 (111) 管道等级号: 2L3 (117) 管道等级号: 2L4 (122) 管道等级号: 3B1 (128) 管道等级号: 3B2 (134) 管道等级号: 3B3 (141)

管道等级号: 3C2 (161) 管道等级号: 3C3 (167) 管道等级号: 3H1 (173) 管道等级号: 3H2 (180) 管道等级号: 3H3 (187) 管道等级号: 3H4 (194) 管道等级号: 3H5 (201) 管道等级号: 3H6 (208) 管道等级号: 3K1 (215) 管道等级号: 3K2 (221) 管道等级号: 3K3 (228) 管道等级号: 5B1 (234) 管道等级号: 5B2 (240) 管道等级号: 5B3 (247) 管道等级号: 5B5 (254) 管道等级号: 5F1 (260) 管道等级号: 5H1 (266) 管道等级号: 5H2 (273) 管道等级号: 5H3 (280) 管道等级号: 5K1 (287) 管道等级号: 5L1 (294) 管道等级号:7B1 (301) 管道等级号: 7H1 (307) 管道等级号: 7K1 (313) 管道等级号: 8D1 (319) 管道等级号: 8H1 (325) 管道等级号: 8K1 (331) 管道等级号:9D1 (337) 管道等级号: SP1 (342)

中石化 管道配件材料等级表内容

管道材料选用及等级规定

目录 1. 范围………………………………………………………………………………………. 2. 标准和规范………………………………………………………………………………. 3. 管道等级…………………………………………………………………………………. 4. 缩写词…………………………………………………………………………………… 5. 管道等级索引…………………………………………………………………………… 6. 管道材料等级……………………………………………………………………………

1. 范围 此工程规定包含了除以下管道之外的所有工艺和公用工程管道系统中材料选择的通常要求: ⑴方形管道和其他特殊管道; ⑵成套设备或标准设备内的一部分的管子; ⑶仪表上的管道; ⑷在P&ID图中标注有代号的特殊管道附件。 2. 标准和规范 除非另有说明,管道材料的设计、制造、试压和检验都必须遵照以下被认可的现行有效版本的标 准和规范: 2.1概述 ⑴设计:ASME B 31.3 - 工艺管道 GB50316 - 工业金属管道设计规定 2.2管道元件 ⑴管子: GB/T3091 - 低压流体输送用镀锌焊接钢管 GB5310 - 高压锅炉用无缝钢管 GB8163 - 流体输送用无缝钢管 GB/T12771 - 流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T14976 - 流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T9711.1 - 石油天然气工业输送钢管交货技术条件 HG20553 - 化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用标准 HG20537.1 - 奥氏体不锈钢焊接钢管选用规定 HG20537. 3 - 化工装置用奥氏体不锈钢焊接钢管技术要求 HG20537. 4 - 化工装置用奥氏体不锈钢大口径焊接钢管技术要求 ⑵法兰: NPS PN≤24 - ASME B 16.5 NPS 26≤PN≤48 - ASME B 16.47(B) ⑶管件: a. 对焊管件 GB12459(A) -碳钢,低合金钢无缝对焊管件(英制系列) GB13401(A) -钢板制有缝对焊管件(英制系列) b. 锻制管件 GB14383 -锻钢制承插管件(英制系列) GB14626 -锻钢制螺纹管件 c. 管端突缘 ASME B16.9 -工厂制对焊管件 ⑷管螺纹- ASME B 1.20.1 ⑸螺栓 a. 双头螺栓/螺母- 全螺纹 b. 螺纹- ASME B1.1 (6) 阀门 a. 一般用途阀门- ASME B 16.10,B 16.34 b. 紧凑阀门- API 602 c. 铸钢或锻钢阀门- API 600,API 603 d. 蝶阀- API 609 e. Wafer型止回阀- API 594 f. 球阀- API 6D

T-管道材料等级表内容(精)

附件1 管道材料选用及等级规定 目录 1. 范围………………………………………………………………………………………. 2. 标准和规 范………………………………………………………………………………. 3. 管道等 级…………………………………………………………………………………. 4. 缩写 词…………………………………………………………………………………… 5. 管道等级索 引…………………………………………………………………………… 6. 管道材料等级…………………………………………………………………………… 1. 范围 此工程规定包含了除以下管道之外的所有工艺和公用工程管道系统中材料选择的通常要求: ⑴方形管道和其他特殊管道; ⑵成套设备或标准设备内的一部分的管子; ⑶仪表上的管道; ⑷在P&ID图中标注有代号的特殊管道附件。 2. 标准和规范 除非另有说明,管道材料的设计、制造、试压和检验都必须遵照以下被认可的现行有效版本的标准和规范: 2.1概述 ⑴设计: ASME B 31.3 - 工艺管道 GB50316 - 工业金属管道设计规定

2.2管道元件 ⑴管子: GB/T3091 - 低压流体输送用镀锌焊接钢管 GB5310 - 高压锅炉用无缝钢管 GB8163 - 流体输送用无缝钢管 GB/T12771 - 流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T14976 - 流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T9711.1 - 石油天然气工业输送钢管交货技术条件 HG20553 - 化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用标准HG20537.1 - 奥氏体不锈钢焊接钢管选用规定 HG20537. 3 - 化工装置用奥氏体不锈钢焊接钢管技术要求 HG20537. 4 - 化工装置用奥氏体不锈钢大口径焊接钢管技术要求 ⑵法兰: NPS PN≤ 24 - ASME B 16.5 NPS 26≤PN≤ 48 - ASME B 16.47(B ⑶管件: a. 对焊管件 GB12459(A -碳钢,低合金钢无缝对焊管件(英制系列 GB13401(A -钢板制有缝对焊管件(英制系列 b. 锻制管件 GB14383 -锻钢制承插管件(英制系列 GB14626 -锻钢制螺纹管件 c. 管端突缘 ASME B16.9 -工厂制对焊管件 ⑷管螺纹 - ASME B 1.20.1 ⑸螺栓 a. 双头螺栓/螺母 - 全螺纹

管道压力等级编号规则(英文)

管线压力等级及材料等级代号 管道压力等级编码规则 一、采用四位编码组合成管道压力等级,四位编码由字母和数字组成。 PIPING PRESSURE RATING IS COMPOSED OF FOUR CODING, WHICH INCLUDES THREE LETTERS AND ONE DIGIT. 第一位表示:压力等级,用字母A、B、C……等表示。 1st CHARACTER:PRESSURE RATING,USING A,B,C,…AND SO ON 第二位表示:主体材料,用数字1、2、3、4……表示。 2nd CHARACTER:MATERIAL TYPE,USING 0,1,2…AND SO ON 第三位表示:材料的等级,用字母A、B、C……等表示。 3rd CHARACTER: DETAIL MATERIAL,USING A,B,C… AND SO ON 第四位表示:特殊要求,用字母A、B、C……等表示。 4th CHARACTER: SPECIAL REQUIREMENTS,USING A,B,C…AND SO ON 二、 PRESSURE RATING CODE/压力等级编码表 特殊要求 材料等级 主体材料 压力级别 1.PRESSURE RATING/压力等级 A 150Lb B 300Lb C 400Lb D 600Lb

E 900Lb F 1500Lb G 2500Lb H API2000psi I API3000psi J API5000psi K API10000psi M 125Lb P 75Lb O NORMAL ATMOSPHERE/常压 2.MATERAIL TYPE/主体材料 0—NONMETAL/非金属 1—ALLOY STEEL/合金钢 2—CARBON STEEL/碳钢 3—CRYOGENIC CARBON STEEL/低温碳钢 4—STAINLESS STEEL/不锈钢 5—DUPLEX STAINLESS STEEL/双相不锈钢 6—COPPER-NICKLE ALLOY/铜镍合金 7—COPPER/铜 8—STANDBY/备用

管道符号说明

管道符号说明 管道编号:D-XXX-YZZPP-M-I D-------管道公称直径,单位:毫米 XXX---管内介质代号 Y -------单元号 ZZ------管道起点在PID编号 PP------在ZZ编号的中同类介质的顺序号M------管道等级号 I-------隔热/伴热形式代号 CC 保冷 ST 蒸汽伴热 HC 保温 PP 人员防护 N 不保温 FP 防火保护

管道等级 2TB 5 R 法兰压力等级管子基本材质相同法兰压力等级和基本材质下的变化序号特殊要求 法兰等级: 2------2.0Mpa 5------5.0 Mpa 11----11.0 Mpa 15----15.0 Mpa 特殊要求: V-----真空 L-----低温冲击试验 R-----应力消除 E-----低泄漏要求 H-----氢气 T------壁厚变化

介质符号说明: AG------酸性气AL------酸液A V-------常压放空BL-------氨BFW----锅炉给水C--------催化剂 CA------燃烧空气CD------化学排放CG------氯 CS-------碱液CWR-----冷却回水CWS----冷却供水 DF------干火炬DW------饮用水ER------乙烯冷剂 FG------燃料气FO-------燃料油FW------新鲜水 GG-----天然气H---------氢气HC-------高压凝液 HS-----高压蒸汽HWR---热水回水HWS---热水供水 IA-------仪表空气IL------化学注射液IW-----中间冷却供水LC------低压凝液LD------液体排放LIC----超低压凝液LIS------超低压蒸汽LO-----润滑油LPG---液化气 LS-------低压蒸汽MC------中压凝液MEA---单乙醇胺MS------中压蒸汽N---------氮气NFL------低压火炬NFH-----高压火炬NR------冷剂OD------含油污水 P--------工艺介质(碳氢化合物)PA------工厂风 PR------丙烯冷剂QW----急冷水RV------压力放空RWS------含油污水SB-----无固体的污油SBS---带固体的污油SO-------密封油SOW----酸性水SV----安全阀至大气SWR----------软化水返回SWS--------软化水供水 TW-------脱盐水UW------公用水WF-----湿火炬 WO------冲洗油

压力管道材料等级代号说明

压力管道材料等级代号说明 1.1管道等级代号由三个单元组成,其表示方法如下: 例如2A1等级,各单元字符表示如下表 1.2 第一单元:压力等级 1.3 第二单元用英文字母表示管道的主要材质 A:Q235B,Q235+Zn B:20# C:20# D:A106 F:1 1/4Cr-1/2Mo H:1Cr5Mo,15CrMo,5Cr-0.5Mo K:ASTM A312 Gr.TP321,TP316L (进口不锈钢) L:0Cr18Ni9 0Cr18Ni10Ti, 0Cr18Ni10Ti(国产不锈钢) 1.4第三单元用阿拉伯数字表示在管道主要材质与压力等级相同时,不同设计条件 下顺序号。 2.缩写词说明 ANSI AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE 美国国家标准委员会

API AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE 美国石油学会ASME AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS 美国机械工程师协会ASTM AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIAL +美国材料实验协会BB: BOLTED BONNET 栓联压盖 BG: BOLTED GLAND 栓联添料压盖 BC: BOLTED COVER 栓联阀盖 BE: BEVELED END 坡口端 BW: BUTT WELD 对焊 CA: CORROSION ALLOWANCE 腐蚀余量 CL: CLASS 压力等级 CON: CONCENTRIC 同心的 CS: CARBON STEEL 碳钢 DN: NOMINAL DIAMETER 公称直径 D: DISC 阀板(盘) D&S: DISC AND SEAT 阀板(盘)和阀座 ECC: ECCENTRIC 偏心的 EFW: ELECTRIC FUSION WELD 电熔焊(接) F-PORT:FULL-PORT 全通径(用于阀门) F: FILLER 填料(用于缠绕式垫片) FIRE-S:FIRE SAFE 防火安全(密封)结构 FLG: FLANGE 法兰 GR: GRADE 分类(牌号) HB: BRINNEL HARDNESS NUMBER 布氏硬度 ID: INTERNAL DIAMETER 内径 IN OR”:INCH 英寸 L: LARGE 大端(母管) LR: LONG RADIUS 大半径

管道材料等级编号规定

管道材料等级编号规定

管道材料等级代号编写规定 技术规定ECEC · DM30 8B04-2007 编制审核批准 1. 目的 在工程项目设计中为保证设计质量,并使其达到规范化、标准化设计的要求,特制定本规定。 2. 适用范围 2.1 本规定适用于化工装置管道材料控制专业各设计阶段管道材料等级代号的编制。 2.2 除引进装置及国内配套部分、老厂改造装置部分或业主有特殊要求,可沿用外方的规定和老厂的原规定外,管道材料等级代号编制按本规定执行。 3. 管道材料等级代号的组成 管道材料等级代号由两个单元组成,每一单元分别用大写英文字母或阿拉伯数字表示。 3.1 等级代号组成 X X 第二单元,管道材料类别,用两位阿拉伯数字表示。 第一单元,管道公称压力等级,用一位大写英文字母表示。 3.2 夹套管等级代号组成及表示方法 X X / X X

内管等级代号外夹套管等级代号 4.管道材料等级编号各单元代码的具体规定 4.1 第一单元 第一单元规定为公称压力等级,用一个大写英文字母来表示,与压力等 级对 应的代码见表4-1 公称压力等级代码。 表4-1 公称压力等级代码 序代压力等级(英序代压力等级 1 A 1.0 10 K 0.25 MPa 2 B 2.0 150 11 L 0.6 MPa 3 D 5.0 300 12 M 1.0 MPa 4 E 6.8 400 13 N 1.6 MPa 5 F 11.0 600 14 P 2.5 MPa 6 800 15 Q 4.0 MPa 7 G 15.0 900 16 R 6.3 MPa 8 H 26.0 1500 17 S 10.0 MPa 9 J 42.0 2500 18 T 16.0 MPa 19 U 25.0 MPa 20 V 22.0 MPa 21 W 32.0 MPa 22 X 真空 4.2 第二单元 第二单元规定为材料类别,用两位阿拉伯数字来表示。与材料类别对应的代码见表4-2 材料类别代码。 类别代材材料

管道代号编号规则

管道代号编号规则 例如:VE-M2104B13-100-L8E-H管道组合号(管道代号)由六个单元组成 管道号(管段号)管径管道等级隔热或隔声物料号主项代号管道顺序号管道尺寸管道等级隔热 VE M2104 B13 100 L8E H 一般由四大部分组成 第1部分第2部分第3部分第4部分 管道号(管段号)管径管道等级隔热或隔声物料号主项代号管道顺序号管道尺寸短道等级隔热、隔声1物料代号 工艺物料代号 PA 工艺空气PL1 工艺液体PGS 气固两相流工艺物料PL 工艺液体PGL 气液两相流工艺物料PS 工艺固体 PG 工艺气体PLS 液固两相流工艺物料PW 工艺水 辅助、公用工程物料代号 CA 压缩空气IA 仪表空气AR 空气 VE 真空VT 排气N 氮气 PS 纯蒸汽LS 低压蒸汽S1 0.1MPa蒸汽 S3 0.3MPa蒸汽S6 0.6MPa蒸汽TS 伴热蒸汽 HWR 热水(回) HWS 热水(供) SC 蒸汽冷凝水 TW 一次上水WR 循环水(回) WS 循环水(供) DW 饮用水CWS 冷冻水(供) CWR 冷冻水(回) WFI 注射水BS 冷冻盐水(供) BR 冷冻盐水(回) PW 纯水CS 化学污水DR 下水/排污 DM 去离子水BW 锅炉供水

2主项代号 按工程设计给定的主项编号填写,采用两位数字,从01~99。特殊情况下允许以主项代号作为主项编号。 3管道顺序号 相同类别的物料在同一主项内以流向先后为序,顺序编号,采用三位数字,从001~999。4管道尺寸 一般标注公称尺寸,以mm为单位,只注数字,不注单位。 5管道等级 由下列三个单元组成:L 1 B 1)第一单元为管道的公称压力(MPa),用大写英文字母表示。 A~K 用于ANSI标准压力等级代号(其中I、J不用) L~Z 用于国内标准压力等级代号(其中O、X不用) A~G 用于ASME标准压力等级代号 H~Z 用于国内标准压力等级代号(其中I、J、O、X不用) ANSI:美国国家标准学会 ASME:美国机械工程协会 ASME标准压力等级代号: A 150LB(2Mpa) D 600LB(11Mpa)G 2500LB(42Mpa) B 300LB(5Mpa) E 900LB(15Mpa) C 400LB F 1500LB(26Mpa) 国内标准压力等级代号: H 0.25Mpa P 4.0MPa U 22.0Mpa K 0.6Mpa Q 6.4Mpa V 25.0Mpa L 1.0MPa R 10.0Mpa W 32.0Mpa M 1.6MPa S 16.0Mpa N 2.5MPa T 20.0Mpa 2)第二单元为顺序号,用阿拉伯数字表示,由1开始。 3)第三单元为管道材质,用大写英文字母表示,与顺序号组合使用。 A 铸铁2G 聚四氟乙烯塑料

工艺图中管道及置位号编号规则及意义

工艺图中管道及设置位号编号规则及意义 设备位号编号规则及含义 按照《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》的要求,施工图中设备名称应与初步设计所确定的名称一致。 位号的书写方法 设备位号在流程图、设备布置图及管道布置图中书写时,在规定的位置划一条粗实线-设备位号线,线上方书写设备位号,线下方在需要时可书写设备名称。(PIDCAD绘图软件中可自动生成) 1)设备位号的组成 每台设备只编一个位号,由四个单元组成,如下所示: M 03 101 A (1)(2)(3)(4) 这四个单元依次是:(1)设备类别代号;(2)设备所在的主项(建筑单体/车间/工段)的编号;(3)主项内同类设备顺序号;(4)相同设备的数量尾号。 (1)设备类别代号 按设备类别编制不同的代号,一般取设备英文名称的第一个字母(大写)做代号, 具体规定如下: (2)设备所在的主项编号 按工程设计总负责人给定的主项编号填写,采用两位数字,从01~99。特殊情况下允许以主项代号作为主项编号。 (3)主项内同类设备顺序号 按同类设备在工艺流程中流向及立面位置的先后顺序编写,采用三位数字,其中第一位数字一般可采用楼层代号,从1开始,后两位为设备顺序号,从01~99。 (4)相同设备的数量尾号 两台或两台以上设备并联时,它们的位号前三项完全相同,用不同的数量尾号予以区别,按数量和排列顺序依次以大写英文字母A、B、C…作为每台设备的尾号,在设备一览表中可以写作A/B或A-C…。 管道代号编号规则及含义

管道及管件的选用应符合我院《压力管道设计技术统一规定》和《化工管道设计规范》(HGJ8-87)的规定,按照《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》(HG20519.37-92)的要求,管道及仪表流程图中的管道应标注四个部分,即管道号(管段号,由三个单元组成)、管径、管道等级和隔热或隔声代号,总称为管道组合号(管道代号),一般标注在管道的上方,如下所示: PG 03 001 – 100 L1B - C (1)(2)(3)(4)(5)(6) 管道组合号(管道代号)由六个单元组成,这六个单元依次是:(1)物料代号;(2)主项代号;(3)管道顺序号,以上三个单元组成管道号(管段号);(4)管道尺寸; (5)管道等级;(6)隔热或隔声代号。 (1)物料代号 a. b.辅助、公用工程物料代号 (2)主项代号

相关文档