文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工程识图知识分析解析

电气工程识图知识分析解析

电气工程识图知识分析解析
电气工程识图知识分析解析

电气工程识图

一、建筑电气工程施工图常用图形符号

(一)电气工程图形符号

电气工程施工图常用符号表2.1.1

续表2.1.1

续表2.1.1

续表2.1.1

(二)文字符号

1.线路文字标注格式如下:

a-b(c×d)e-f

式中a:回路编号;b:导线或电缆型号;c:导线根数;d:导线截面(mm2);e:导线或电缆敷设方式代号及导线穿管管径(mm),见表2.1.2;f:敷设部位代号,见表2.1.3。

导线或电缆敷设方式的标注符号表2.1.2

注:☆表示是重点,在建筑工程中经常用

2.灯具文字标注格式如下:

a -b

e

d

c f 式中 a —某场所同类型照明器的套数,通常在一张平面图中各类型灯分别标注;

b —灯具类型代号,可以查阅施工图册或产品样本;

c —照明器内安装灯泡或灯管的个数;

d —每个灯泡或灯管的功率(W );

e —照明器底部距本层楼面的安装高度(m );

f —安装方式代号,灯具安装方式主要有下面几种形式,见表2.1.4。

2.1.4

【例2.1.1】 某办公室照明平面中标有CP 6

.260

8

。 表示办公室有8套灯具,功率为60W ,安装高度2.60m ,吊线式安装。

照明平面图中各段导线根数用短横线表示,如管内穿三根线,则在直线上加三小道线,两根线可以省略小道线。编制电气预算就是根据导线根数及其长度计算导线的工程量。

二、建筑电气工程图的识读

(一)建筑电气工程图

电气工程图是一类应用十分广泛的电气图,一项工程的电气图通常由以下几部分组成。1.目录和前言

图纸目录包括序号、图纸名称、编号、张数等。

前言包括设计说明、图例、设备材料明细表等。

2.电气系统图和框图

(a) (b) (c)

图2.1.1 某电动机供电电气系统图

(a)三线图;(b)单线图;(c)框图

FU—熔断器;KM—交流接触器;K—热断电器;

M—三相交流异步电动机

3.电路原理图

4.接线图

图2.1.2 电动机控制电路原理图

5.电气平面图

图2.1.3 电动机控制接线图(示出一次元件和主电路)

X—端子排;FU—熔断器;KM—接触器;

K—热继电器;M—电动机

电气平面图主要表示某一电气工程中电气设备、装置和线路的平面布置。它一般是在建筑平面图的基础上绘制出来的。常见的电气工程平面图有线路平面图、变电所平面图、电力平面图、照明平面图、弱电系统平面图、防雷与接地平面图等。

(二)电力和照明工程图

1.电力和照明供电系统图

2.总平面图

室外电气总平面图是表示某一工厂、企业外部供电电源和线路布置情况的平面位置简图。

室外电气总平面图主要表示以下内容:

(1)高压架空电力线路和电缆电力线路进线方向;

(2)供电变压器的台数、容量,配电变电所的型式,如落地式、杆上式等;

(3)自备发电站的容量、位置;

(4)配电线路路径,线路敷设方式,导线的型号、规格;

(5)各种建筑物、道路等的基本布置情况,有关的地形、地物等;

(6)其他有关说明。

图2.1.4所示是某工程室外电气总平面图。图中,电源进线为10kV架空线路,采用LJ-25mm2导线。10kV变电所安装2台SL7—250kV A的变压器。

另有一台自备柴油发电机(400V,200kV)未画出。

从变电所和发电站引出380V架空线路3个回路至各建筑物。线路布置表见2.1.6。图中,标出了各建筑物的概况,如建筑物面积,负荷情况,例如1号建筑物,建筑面积为8200m2,计算负荷P j s=176kW。

由这个平面图可以画出其电气系统图,如图2.1.5所示。

表2.1.6 线路布置表

图2.1.4 室外电气总平面示例图2.1.5 XX工程电气系统图

T1、T2—配电变压器,10/0,4KV,250kV A

G—自备柴油发电机,400V,200KW

3.电力和照明平面布置图

4.电力、照明配电箱电气图

照明配电箱型号的基本表示方法(见图2.1.6)如下:

X M

接线方案代号

回路数

设计序号

结构特征代号: R--潜入式

X--悬挂式(可不表示)配电箱

照明用

图2.1.6照明配电箱型号表示方法

例如:XMR-7-3/1型照明配电箱,嵌入式安装结构,设计序号7,出线回路数为3,接线方案为1方案。从有关的产品手册,可查出该配电箱电气系统图如图2.1.8所示,进线采用25A的三相组合开关(HZ1-25/3),出线用熔断器控制,熔断器为螺旋式,型号为RL1-15/15A.。

电力配电箱主要用于工矿企业中的交流500V以下的三相三线系统作为动力配电用。

电力配电型号的基本表示方法如下:

图2.1.7 电力配电箱型号表示方法

例如:XL-2-01动力配电箱,由有关的产品手册查的该动力配电箱的电气系统图,如图2.1.9所示。其内部设备用HD-400/31型开关1个,DZ—100/330型空气开关4个,分别控制4路出线。

Q——组合开关;HZ1-25/3 QS——刀开关;HD-400/31

FU——熔断器;RL1-15/15A QF——空气开关;DZ-100/330

图2.1.8 照明配电箱电气系统图示例图2.1.9电力配电箱电气系统图示例在电力、照明电气工程图中,配电箱电气系统图是不可缺的图。

(三)电气照明平面布置图

电气照明平面布置图是建筑设计单位提供给施工单位、使用单位从事电气照明安装和电气照明维护的电气图。

1.照明平面图表示的主要内容

照明平面图描述的主要对象是照明电气线路和照明设备,通常包括下列内容:

(1)电源进线和电源配电箱及各分配电箱的形式、安装位置。

(2)照明线路中导线的根数、型号、规格(截面积),线路走向,敷设位置,导线的连接方式等。

(3)照明灯具的类型、灯泡(灯管)功率、灯具的安装方式、安装位置等。

(4)照明开关类型、安装位置及接线等。

(5)插座及其他日用电器的类型、容量、安装位置及接线等。

2.图形符号和文字符号的应用

电气照明平面图属于一种简图,只能采用图形符号和文字符号来描述。

3.照明线路和设备位置的确定方法

由于照明线路和设备一般采用图形符号和文字标注的方式表示,因此,在电气照明平面图上不表示出线路和设备本身的形状和大小,但须利用图形符号确定其敷设和安装位置。

4.接线方式的表示方法

照明器、插座等通常都是并联接于电源进线的两端,火线(相线)经开关至灯头,零线直接接灯头,保护地线与灯具金属外壳相连接。在一个建筑物内,灯具、插座等很多。通常采用两种方式连接,一种是直接接线方法,一种是共头接线法。共头接线法虽然耗用导线较多,但是接线可靠,是广泛采用的的安装接线法方法。

(a) (b)

图2.1.10 照明电气接线方法示例

(a)直接接线法;(b)共头接线法

(四)照明工程示例图阅读。

图2.1.11是某个建筑第6层的电气照明平面布置图。

图2.1.11 ××建筑物第6层电气照明平面布置图

施工说明:

(1)该层层高4m,净高3.88m,楼面为预制混凝土板,抹80mm水泥砂浆,墙面为一般砖结构240mm。

(2)导线及配线方式

电源引自第五层,干线BX-2×10-SC25-WC;

分支干线(1~3)BV-2×6-PVC20-WC;

各支线BV-2×2.5-PVC15-WC

(3)配电箱XM1-16,并按系统图连接。

(4)本图采用的电气图形符号含义见“GB4728.11-2005”,建筑图形符号含义见“GBJ104-87”.

阅读这一电气照明布置图通常应先了解建筑物的概况,然后逐一分析供电系统、灯饰布置、线路走向等。

1. 建筑物概况

该图所表示的是某一建筑物第6层的电气照明布置。

该层共有7个房间(依次编号1~7号),一个楼梯间,一个中间走廊。

为了确切地表示线路和灯饰灯具的布置,图中用细实线简要地绘制出了建筑物墙体、门窗、楼梯、承重梁柱的平面结构。

该建筑物长为4000×5=20000mm(20m)宽为6000+1600+4400=12000m(12m),其总面积为20×

12=240m2。

图中用定位轴线表示出了其中的尺寸关系。沿水平方向轴线编号1~6,沿垂直方向(宽)用A、B、C/B、C轴线表示。

在图中所附的“施工说明”中,交待了楼层基本结构,如楼层面积为预制混凝土板结构,墙体为一般砖结构,“24”墙。

这些内容虽然属于土建方面的情况,但与电气布置、安装、维修等关系密切,对读懂电气图也十分必要,因此,这是读图时不可忽视的重要内容。

2.供电系统和电源配电箱

通常,照明用电是通过照明电源配电电箱向各房间配电。因此,为与电气照明平面布置相对应,还应有一张照明供电系统图。该楼层供电系统图如图2.1.12所示,负电荷分配见表2.1.7。

图2.1.12 第6层照明供电系统图

将系统图、平面图、负荷统计对照阅读,可看出该楼层的供电情况: (1)电源进线 电源引自第5层,垂直引入,导线型号BX (铜芯橡皮绝缘线),2根,截面积为10mm 2,穿入电线管(SC ),公称管径25mm ,沿墙暗敷(WC )。

(2)电源配电箱 该层设一照明配电箱,其型号为XM1-16,配电箱内安装一胶木开关,其型号为HK-10/2(额定电流为10A ,单相),三个熔断器分别控制3条出路,熔断器为插入式,其型号为RC, 熔断器额定电流为5A ,熔丝额定电流为3A 。

(3)负荷分配 该楼层分三路控制

第一路,1号房间,走廊、楼道、共用灯具9个,电扇2个;

第二路,2、3、4、5、6号房间,共用灯具9个,电扇4个,单相插3个; 第三路,7号房间灯具9个,单相插座2个。

通常,灯具等按额定功率计算,单相插座50W 计,三相插座500W 计,普通吊扇按85W 计。各路负荷统计如下:

P1=3×80+2×85+6×40=650W

P2=8×40+1×30+3×85+3×50=755W P3=6×40+4×40+4×80+2×50=820W

较深入的阅读,读者还可以根据负荷大小计算出各条线路的电流及总电量,以此判断图上所选开关、熔断器、导线规格等的合理性。

从平面上可以统计出该楼层照明设备和其他设备的数量。 各灯具27个; 电扇6个; 插座5个;

开关20个(翘板式单联开关19个,双联开关1个,)。 照明灯具有荧光灯,吸顶灯,壁灯,花灯(6管荧光灯)等 照明灯具的安装方式有链吊式(Ch )、吸顶式(S )、壁式(W )等,例如

240

3 2.5

Y

?-“Ch?(1号房间)

表示该房间有3盏灯荧光灯,每盏灯2只40W 灯管,安装高度2.5m ,链吊式安装。

140

6J

?--

“S?(走廊及楼道) 表示走廊及楼道6盏灯具,水晶底罩灯J ,每灯40W ,吸顶安装。

240

4 1.8

B

?-“W? (7号房间)

表示这一房间4盏灯,每灯装40W 白炽灯2个,壁式安装,安装高度1.8m 。 3.照明路线

导线根数及走向:各条导线根数及走向是电气照明平面图的主要表现内容。由于图纸上线条较多。了解这方面的内容是比较麻烦的。比较好的阅读方式是:先了解接线方法,是共头接线还是直接接线法;其次再了解各照明灯的控制接线方式,特别应注意分清楚哪些是采用两个开关和三个开关的控制一盏灯的控制接线,然后再按配线回路的情况将建筑物分成若干单元,按电源——导线——照明设备的顺序将回路接通,在不太熟练的情况下亦可画出线路的斜视图,下面以7号房间配电线路说明其阅读方法。

3号线从配电箱引出,过走廊,经6号房间,引至7号房间左上角,即轴线 “B ”和轴线 “4”交汇处。其中的中性线(零线)N 不经开关分别引至各灯具和插座,相线L 则分别经各开关引至各类具(插座不经开关)。其斜视图2.1.13所示。

图2.1.13 7号房照明配电间斜视图

以房间东侧配线为例,相线L经开关2控制两荧光灯,经开关3控制两壁灯,经开关1控制花灯,插座相线不经过开关直接引入。由引可知,由开关组往东的5根线分别是:3根开关线(相线)、一根零线、一根接插座的相线。

4.图上位置

由定位轴线和图中标注的有关尺寸数字可直接确定设备、线路管线安装位置,并可计算出线管的长度。例如,配电箱的位置在定轴线“C”、“3”交点附近,3号配电线约长16m。

通过以上分析阅读,我们可以归纳出该楼照明系统所需要的设备和材料。见表2.1.8。这一统计是工程量计算、工程预算、决算等的重要依据,也是安装材料购置、领取、分发的主要依据。这也是我们阅读这份图所要达到的目的之一。

(五)电力平面布置图和配电系统图

1.电力平面图表示的主要内容

2.电力平面图与电力系统图的配合

3.电力平面图布置图与电气照明平面图的比较

对于一般的建筑工程,电力工程与照明工程相比,其工程量、其复杂程度要大得多。但是,电力设备一般比照明灯具等要少;电力设备一般布置在地面或楼面上,而照明灯具等需要采用立体布置;电力路线一般采用三相供电,而照明路线的导线根数一般很多;电力线路采用穿管配线的方式多,而照明线路配线方式要多样一些。由于这些原因,使得电力平面图布置图较电气照明平面布置图在形式上简单得多。

另外,电力设备的控制比照明设备的控制要复杂得多,电力控制图有其本身的特点,已不属于平面图的范畴。

(六)电力工程示例图阅读

图2.1.14所示的某车间电力平面布置图。

图2.1.14 ××车间电力平面布置图

说明:1.进线电缆引自室外380V架空线路第42号杆;2.各电动机配线除注明者外,其余均为BLX-3×2.5-G15-DA。

这三个房间的建筑面积分别为:

8×19=152m2;32×19=608m2;10×8=80m2。

这一电力平面布置图比较详细地表示了各电力配电线(干线、支线)、配电箱、各动力装置电动机等的平面及其有关内容。

1.配电干线

配电干线主要是指外电源至总电力配电箱(0号)、总配电箱至各分电力电箱(1~5号)的配电线路。

图中比较详细地描述了这些配电线路的布置,如线缆的布置、走向、型号、规格、长度(由建筑物尺寸数字确定)、敷设方式等。例如,由总电力配电箱(0号)至4号配电箱的线路,图中标注为:BLX-3×120+1×50-CP,表示导线型号为BLX,截面积为3×120+1×50mm2,沿墙瓷瓶敷设(CP),其长度约40m。

图2.1.15所示的线路配置图和表2.1.9所示的线路配置表,对上述内容的描述更加具体。

图2.1.15 ××车间电力干线配置图

这个车间一共布置了6个电力配电柜、箱,其中:

0号配电箱为总配电柜,布置在右侧配电间内,电缆进线,3回出线分别至1、2号,3号,4、5号电力配电箱:

1号配电箱,布置在主车间,4回出线; 2号配电箱,布置在主车间,3回出线; 3号配电箱,布置在辅助车间,2回出线; 4号配电箱,布置在主车间,3回出线; 5号配电箱,布置在主车间,3回出线。 3.电力设备

图中所描述的电力设备主要是电动机,各种电动机按序编号为1~15,共15台电动机。 图中分别表示了各电动机的位置,电动机的型号、规格等。

由于这个图是按比例绘制的,因此,电动机的位置可用比例尺在图上直接量取。必要时还应参阅有关的建筑基础平面图、工艺图等来确定。

电动机的型号、规格等标注在图上。例如:

“3

4Y ”——此为3号电动机,电动机型号为Y 型,额定容量4kW ;“440

YR ”—— 此为4号电动机,电动机型号为YR 型(绕线型异步电动机),额定容量40kW 。 4.配电支线

由各电力配电箱至各电动机的连接线,称为配电支线。图中,详细描述了这15条配电支线的位置、导线型号、规格、敷设方式、穿线管规格等。

图2.1.14的说明指出,各电动机配线除注明者外,其余均为BLX-3×2.5-G15-DA 。也就是说,图示各小容量电动机,均采用BLX 型导线(铝芯橡皮绝缘线),3根相线均为2.5mm 2,穿入管径为15mm 的钢管

(G15),沿地板暗敷(DA )。

较大容量电动机的配电线情况分别标注在图上。 (七)电力配电系统图

为了详细描述电力布置情况,往往与电力平面布置图相配套,还有一份电力配电系统图。由于这种系统图描述的是某一具体的系统,为了增加图面的信息量,通常采用表图的形式。这个图是图2.1.16中的1号配电箱向各电动机配电的电气系统表图。它采用图形与表格相结合的方法表示,这种图层次分明,清晰明了,是电力系统图最常见的一种形式。图中,接电能输送关系,画出4个主要部分:电源进线及母线、配电线路、起动控制设备、受电设备。对线路,标注了导线的型号规格、敷设方式及穿线管的规格;对开关、熔断器, 标注了开关的额定电流,熔断器中熔体的额定电流;对受电设备标注了设备的型号、功率、名称及其编号。上述这些与平面图上的标注都是一一对应的。除此之外,在系统图上,还标注了整个系统的计算容量等,必要时还标注了线路的电压损失。

电源进线

刀开关

熔断器额定

配电线路

电流(A)熔体额定电流(A)计算

电流(A)导线型号规格穿线管规格线路编号

控制设备

用电设备符号

型号

功率(kw)

名称

安装位置编号设备编号

备注

BLX-3×70CP

+1×35

HDR-100/31

Y 5.5

M

21

Y 4

M

22BLX-3×2.5G15-DA

30/25

11

1

CJ10-20

BLX-3×2.5G15-DA

30/20

8.2

2CJ10-10

YR 40

M

4

2Y 4

M

3

2BLX-3×35G32-DA

200/100

79

4

CJ12-100

BLX-3×2.5G15-DA

30/20

8.2

3CJ10-10

RL型设备容量P 53.5KW 3计算容量P 32.1KW 10计算电流P 66.3A

30

图2.1.16 ××车间1号分配电箱杨电系统图

(八)防雷和接地电气工程图 1.建筑物防雷的基本知识

建筑物防雷是现代建筑,尤其是高层建筑必须考虑的重大安全技术问题。建筑物防雷工程虽然可认为是建筑工程的一部分,由于与电(雷电)有关,因而通常归类于电气工程。这样防雷工程图也就成为电气工程图的一部分。

建筑物防雷电气工程图的图面比较简单,但要真正理解和阅读,就必须了解建筑物防雷的基本知识。从防雷要求出发,建筑物防雷分类见表2.1.10,其中大多数的建筑物为三类防雷建筑物。

(1)建筑物防雷分类

按照建筑物的功能,特点及重要程度。从分类要求出发,建筑物防雷分类见表2.1.10。 (2)建筑物防雷的一般措施

通常情况下,建筑物既要防直击雷,还要放感应雷和雷电波侵入。 1)避雷针防雷法。

2)法拉第笼式防雷法。它是将被保护的建筑物用垂直和水平的铜带或钢筋密集地包围起来,形成一个保护笼。在具体的施工中,一般利用建筑物混凝土内部的结构钢筋作为笼式避雷网。但由于建筑物对外有电气通道,因此削弱了防雷的效果。另外在建筑物的拐角处也不能避免雷击。

建筑物的防雷分类表2.1.10

3

在屋顶上由避雷带与多根避雷针组成的防雷系统

4)消雷器防雷法。就是增大消雷装置电晕电流的方法,中和雷云电荷以减弱雷电活动。随着这种方法的理论和实践的成熟,特别是半导体小长针消雷器的研制成功,使消雷器防雷法的应用越来越广。

5)防感应雷的措施。为了防止静电感应而产生火花,建筑物内部的金属物(如设备的外壳、金属管道、金属框架、电缆的金属外皮以及钢架等)和突出屋面的金属物、均应可靠的接地。其工频接地电阻不应大于10 。

2.建筑物防雷电气工程图的阅读

图2.1.17是一般结构房屋避雷带布置图。

图2.1.17 建筑物避雷带布置图

图(a)中是一四面坡房屋避雷带的布置,由图可知,避雷带在屋顶沿四面坡屋脊布置,且与突出的出气孔等相连,然后从左侧墙引下并接地。避雷带及引下线均采用φ8mm的圆钢。

图(b)中是一平顶屋避雷带布置图。由图可知,避雷带呈“H”形布置,即左右两端及平顶中心线安装避雷带且相互焊接,从建筑物的左端引下线并接地。

在通常情况下,建筑物防雷带布置图并不画出建筑物的立面或其他结构,只画出其平面布置,加以适当的文字说明,便构成了建筑物防雷布置图,即平面布置图。在图中,除特殊情况外,均采用图形符号表示。这个图也是一种简图。

图2.1.18是某一高层建筑物防雷平面布置图,这个图具有一定的典型性。

从这个图可以看出,屋顶避雷带分为两圈,外圈沿女儿墙安装,内圈沿屋顶四周安装。内圈所保护的建筑物为机房,高出屋顶4.5m(由标高确定,36.5-32=4.5m)。

避雷带及引下线均采用Φ10mm的圆钢,内外两避雷带用一20×3mm的扁钢相互连接,使之构成一个整体。连接点为两处。

避雷带设两个相对对立的接地网,接地网的接地电阻分别为10Ω。

图2.1.18 ××建筑物防雷平面布置图

说明:

a..避雷带外圈屋顶女儿墙顶安装,内圈沿机房四周边缘安装,均采用Φ10mm圆钢,高出顶面10mm;b.避雷带每隔1000mm安装一支节点,节点式样另见大样图;

c.内外两圈避雷带用一20×30扁钢焊接(共2处);

d.避雷带两处引下线采用Φ10mm圆钢,且与接地网连接,两接地网接到电阻分别为10Ω。

3.电气接地系统图

电气接地系统图是一种采用图形符号,概略表示某一电气装置中各种电气设置接地系统的基本构成的图,是一种简图。在这种图上不具体表示接地装置布置及实施方法,而仅仅表示电气设备哪些应接地,采用何种接地及这种接地的功能。

图2.1.19是几种保护接地方式的接地电气系统图。

图2.1.19 保护接地电气系统图

(a)TN-S方式(b)TN-C方式(c)TN-C-S方式(d)TT方式(e)IT方式(3)TN-C-S方式,即四线半制方式。

(5)IT方式,即经高阻接地方式。

房屋建筑与建筑识图基本知识

一、房屋建筑与建筑识图基本知识 (一)房屋建筑分类 1、按用途分类 (1)民用建筑:住宅类(多层、高层)、公用类(单层、多层、高层、超高层),(2)工业建筑:与工艺流程有关。 (3)构筑物。各类塔、标志性碑 2、按建筑材料分类 (1)木建筑:古建筑 (2)砖混结构:多层住宅 (3)钢筋混凝土结构建筑:高层建筑 (4)钢结构建筑:大型车站、机场、仓库 (5)混合结构:钢混,砖混与钢筋混凝土混合 (二)房屋建筑主要构造 1、基础:基础常见形式、基础防水的必要性、常见防水部位 备注:诱导缝,通过适当减少钢筋对混凝土的约束等方法在混凝上结构中易开裂部位设置的一种结构缝,不受砼浇筑影响,可以连续浇筑,也比较好恢复。具体可参见有关诱导缝的施工工艺。 2、墙桩:基础墙防潮层的做法(要求掌握); 3、变形缝:砖混结构,60m一道 (1)伸缩缝:基础不断开,主体结构断开框架结构,50m一道 (2)沉降缝:基础、主体全部断开 (3)防震缝:解释几个名称,结构刚度、立面 4、地面:有立管、套管和地漏与楼板节点之间的密封处理 5、屋面 (1)结构层,一般采用钢筋混凝土屋面,起传递荷载、刚性防水的作用。(2)找平层,表面光滑、平整、有一定强度,为保温、隔汽层做好基层,并设置分格缝,转角处做成圆弧形。 (3)隔汽层,在结构基层与保温层之间的一层,防止室内外温差较大,在屋面积累大量凝结水汽,而设。

(4)保温层,在屋面采用导热系统低的材料设置一定厚度的结构层(如常见的膨胀珍珠岩)。 (5)防水层,种类有卷材、涂膜、刚性防水。 (6)隔热层,架空隔热板。 6、阳台雨蓬 7、楼梯与门窗 8、天窗架与屋面板:主要要用于工业建筑建筑施工图 (三)建筑识图基本知识土建施工图结构施工图 1、建筑施工图种类给排水施工图 专业施工图采暖通风空调施工图 电气施工图 设备施工图 2、识图基本知识 (1)图面布置,A0~A4图面之间的关系。 (2)比例,各类图的常用比例,总平面图、建筑平、立、剖面图。 (3)标高,土建建筑物各平面的位置、采暖通风专业各管道的位置表示。(4)常用图例,见书。 3、识图方法 (1)图纸目录和总说明的识读 1)图纸目录,一般建筑、结构、给排水、采暖、通风、电气、设备各自单独列图纸目录,图号也以此为索引。 2)总说明,施工图的设计依据、抗震设计等级、相对标高与绝对标高、地质与水文情况、防水等级、地基承载力等。 3)用料及作法,常规做法、节点做法、特殊要求做法、防水做法。 4)门窗表,门窗尺寸、编号、材料一览表,结合各层建筑平面图对照看。(2)建筑平面图的识读,包括底层平面图、标准层平面图、屋面平面图,具体识图方法见书上15页到17页 (3)建筑立面图的识读,看是哪个立面、各门窗的标高、竖向尺寸、各细部标高、索引节点详图等。

电气施工图识图与详解

电气施工图识图与详解 1 .电气施工图的组成 电气设备安装工程施工图一般包括变配电工程图、动力工程图、照明工程图、外电工程图、防雷接地工程图等。电气施工图一般由基本图和详图两部分组成。 (1)基本图 电气施工图中的基本图包括图纸目录、施工图说明、系统图、平面图、立(剖)面图、控制原理图等,设备材料表也属于基本图的范围。 ①施工图说明 在电气施工图中,施工说明一般注明的是供电方式、电压等级、主要线路敷设形式及在图中未明确的各种电气设备安装高度、工程主要技术数据、施工和验收要求及有关事项等。 ②主要设备材料表 设备材料表列出该项工程所需的各种主要设备、管材、导线等器材的名称、型号、规格、数量,是提供订购主要设备、材料的依据。 ③电气系统图 电气系统图是依据电气工程的组成和配电方式画出的,它是概括地把整个工程的供配电线路用单线连结形式表示的线路图,它不表示电气设备、电气线路的具体空间位置关系。 ④电气平面图 电气平面图一般包括变配电工程平面图、动力平面图、照明平面图、弱电(电话、广播)平面图、室外电气工程平面图,在高层建筑中有标准层平面图,干线布置图等。 ⑤控制原理图 用于对用电设备的控制和保护的电器设备,一般统称为控制电器。 控制原理图是根据控制电器的工作原理,用规定的图形和文字符号画成的电路展开图。它一般不表示电器元件的具体安装空间位置。 (2)详图

①大样图 电气工程详图多为配电盘(箱、板)、控制盘盘面布置及某些安装部件的大样图。 ②标准图 标准图是一种具有通用性质的详图,它表示一组设备或部件的具体图形和详细尺寸,便于制作安装。 2.电气施工图的特点 电气施工图不同于机械工程图,一般的电气平面图是在简化的土建平面图上绘制的,另外还有一些电气系统图、原理图和接线图。电气施工图的特点是: (1) 简图是电气施工图的主要形式,即它是用图形符号、带注释的围框或简化外形表示系统或设备之间相互关系的图。 (2) 图形符号、文字符号和项目代号是构成电气施工图的基本要素。 (3) 电气装置和电气系统主要是由电气元件和电气连接线构成,所以电气元件和电气连接线是电气施工图描述的主要内容。 (4) 位置布局法和功能布局法是电气施工图中两种最基本的布局方法。 (5) 电气设备和线路在平面图中并不按比例画出它们的形状和外形尺寸,通常采用图例来表示的。

建筑工程识图基本知识

建筑工程识图基本知识 工程建设时所用的图样称工程图,它是工程建设中不可缺少的基本文件之一。工程建设中,在设计阶段要用图纸表达意图,比较方案,据以编制概预算;在施工阶段要据以组织生产,选料放样,制作安装;峻工后据以进行验收,编制决算和经济分析。因此工程图被称为工程的技术语言,工程建设的从业人员必须掌握识读工程图的技能。工程图以画法几何的投影原理为基础,按照国家颁布的制图标准进行绘制。建筑工程图是工程图的一种,遵循着一般工程图的表达原则,但又具有本专业的特点。 一、投影的概念和正投影 投影原理是以物体被光线照射会有影子落到地面或墙上的现象为根源而产生的。在画法几何中,用一组假想的光线,将物体的材料、重量等物理性质撇开,仅将物体所占据的空间几何形体投射到一个平面上去,称为投影法。假想的投射光线落影的平面称为投影面,投影面上物体的影像称为投影。投影可分为中心投影和平行投影两类。 由一点发出的射线所产生的投影称为中心投影,中心投影具有发散性。某些立体图就是用中心投影原理绘制的,如鸟瞰图即为使用一点中心投影原理绘制的。 由相互平行的投射线所产生的投影称为平行投影,平行投影的投射线与投影面垂直产生的投影称正投影,投射线与投影面不垂直产生的投影称为斜投影。由于正投影投射线垂直于投影面,投射线互相平行,物体的形状和大小不受各部位与投影面之间距离的影响,能够准确、真实地反映平面的形状和大小,所以工程图一般是用正投影法绘制的,基本投影原理如图1.1.4。

二、点、线、面的正投影 点构成线,线构成面,面构成体,各种形体都可以看成是由点、线、面所组成,所以首先应了解点、线、面的投影规律。 1.点的投影规律 点的投影是通过该点的投射线与投影面的交点,点的投影仍然是点。 2.直线的投影规律 直线的投影是直线两端点投影的连线。直线平行于投影面时的投影是直线,反映实长;直线垂直于投影面时的投影积聚为一点;直线倾斜于投影面时的投影为直线,长度缩短;直线上的一点的投影仍在其直线上;平行线的投影仍保持平行;直线上两线段长度之比和两平行线段之比投影后保持不变。 3.平面的投影规律 平面的投影是平面轮廓线投影所围成的图形。平面平行投影面,投影反映实型;平面垂直于投影面,投影积聚为直线;平面倾斜于投影面,投影变形,面积缩小;平面上平行直线的投影仍然平行;平面上相交的直线,投影仍然相交,投影的交点也是交点的投影。 4.投影的积聚性与显实性 垂直于投影面的平面,其投影积聚为一条线,这个平面上的任意点、线、面都积聚于这条线上;垂直于投影面的直线,其投影积聚为一点,这条直线上任意点都积聚于这一点。投影的这种性质称投影的积聚性,能清楚的反映物体上的线、面位置。 与投影面平行的直线或平面,他们的投影反映实长和实型,能真实的反映物体上线、面的大小,投影的这一性质称投影的显实性。 投影的积聚性与显实性是判断物体的形状、看图和画图所必须掌握的最重要的两条规律。 5.三面投影 一个空间物体,一般有正反面、上下面、左右侧面三个方向的形状,因此工程上一般用三面正投影图反映三维物体的投影。即将物体放在三个互相垂直的投影面之间,按照正投影的方法做出物体三个侧面的正投影图,并将水平投影面和侧投影面沿与正立投影面的

建筑电气工程图基本知识及识图 哦

目录

一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。 (3)电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。 (二)、建筑电气工程图的类别 1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图(强电系统图)、弱电系统图。 供配电系统图(强电系统图)是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式;标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。 弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。 2、平面图:是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。 强电平面包括:电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等;弱电部分包括:消防电气平面布置图、综合布线平面图等。 3、原理图:表示控制原理的图纸,在施工过程中,指导调试工作。 4、接线图:表示系统的接线关系的图纸,在施工过程中指导调试工作。 (三)、建筑电气工程施工图的组成 电气工程施工图纸的组成有:首页、电气系统图、平面布置图、安装接线图、大样图和标准图。 1、首页:主要包括目录、设计说明、图例、设备器材图表。 (1)设计说明包括的内容:设计依据、工程概况、负荷等级、保安方式、接地要求、

建筑识图基本知识讲解

第一章建筑识图基本知识 1.1建筑制图标准和规范 依据 GB/T50001-2001——房屋建筑制图统一标准GB/50104-2001——建筑制图标准 一、图幅与图框 1、图幅:图纸的大小 l:图纸的长度b:图纸的宽b:l=1:√2 A0:1189×841——正好等于1m2 A1:841×594 A2:594×420 A3:420×297 A4:297×210 2、图框:做图区域的界限 a:装订边宽度,无论多大的图幅,装订边宽度不变

c :除装订边的另三边宽度,A0——A2,c =10mm ,其余小图纸取5mm 3、 对中标志:用于复制图纸,0.35mm 宽,伸入图幅内5mm 二、 标题栏与会签栏 1、 标题栏(图标) 反应该图的设计、绘图方面的等等情况,包含:工程名称、图名、设计单位及设计师、绘图员、图号等等 2、 会签栏:建筑是一项综合工程,包含了方方面面的专业和技术, 会签栏是各专业负责人对该图纸的认可签字,包括:城市规划、消防、给排水、结构、暖通、环保、燃气等。 三、 图线 1、 线宽组及线型 线宽组:b :2,1.4,1,0.7,0.5,0.35,0.25,0.18 b /2,b /4

2、图线画法 1)同张图纸,同比例的图样应采用相同线宽组 2)图框、标题栏的界限用b线绘制 3)平行线之间的间隔不能小于0.7,避免误认为一条线 4)虚线、单点长划线、双点长划线等,应线段相交,不能短划线和空隙相交。只有虚线是实线的延长线时,应留空隙 5)图形小时可以用细实线代替单点长划线、双点长划线 四、字体

工程字为长仿宋字,字高等于字号,为20,14,10,7,5,3.5,2.5 分别用在不同的地方。写字方法:横平竖直,注意起落,结构匀称,填满方格。 五、比例 图形与实物相应线性尺寸之比。写在图名右侧,用小一号或小二号字体书写。 常用比例:1:1,1:2,1:5等,P11表。 六、尺寸标注 标注要求: 正确、完整、清晰、合理。 1、尺寸组成 四个要素: ①尺寸界限:控制所注尺寸范围的线,应用细实线绘制,一般应与被注长度垂直;其一端应离开图样轮廓线不小于2 mm。另一端宜超出尺寸线2~3 mm。必要时,图样的轮廓线、轴线或中心线可作用尺寸界线 ②尺寸线:是用来注写尺寸的,必须用细实线单独绘制,应与被注长度平行,且不宜超出尺寸界线。任何图线或其延长线均不得用作尺寸线。 ③尺寸起止符号一般应用中粗斜短线绘制,其倾斜方向与尺寸界线成顺时针角,长度宜为2~3 mm。半径、直径、角度和弧长的尺寸起止符号,宜用箭头表示 ④尺寸数字:是建筑施工的主要依据,建筑物各部分的真实大小应以

建筑电气工程图基本知识及识图

目录 一建筑电气工程图基本知识 (2) (一)、建筑电气工程施工图概念 (2) (二)、建筑电气工程图的类别 (3) (三)、建筑电气工程施工图的组成 (3) 二电气工程图的识读 (4) (一)、常用的文字符号及图形符号 (4) (二)、读图的方法和步骤 (6) (一)、模拟项目图纸组成 (21) (二)、电力系统的组成 (21) (三)、总干线 (21) (四)、配电系统识读 (21) (五)、平面图 (23)

一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。 (3)电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。

(二)、建筑电气工程图的类别 1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图(强电系统图)、弱电系统图。 供配电系统图(强电系统图)是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式;标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。 弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。 2、平面图:是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。 强电平面包括:电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等;弱电部分包括:消防电气平面布置图、综合布线平面图等。 3、原理图:表示控制原理的图纸,在施工过程中,指导调试工作。 4、接线图:表示系统的接线关系的图纸,在施工过程中指导调试工作。 (三)、建筑电气工程施工图的组成 电气工程施工图纸的组成有:首页、电气系统图、平面布置图、安装接线图、大样图和标准图。 1、首页:主要包括目录、设计说明、图例、设备器材图表。 (1)设计说明包括的内容:设计依据、工程概况、负荷等级、保安方式、接地要求、

建筑识图与规划基本知识

建筑识图与规划基本知识 建筑业总结2009-04-11 22:25:17 阅读797 评论3 字号:大中小 房屋是供人们生产、生活、工作、学习和娱乐的场所,与人们关系密切。将一幢似建房屋的内外形状和大小,以及各部分的结构、构造、装饰、设备等内容,按照有关规范规定,用正投影方法,详细准确地画出的图样,称为“房屋建筑图”。它是用以指导施工的一套图纸,所以又称为施工图。 1.要牢记并识别建筑图中的常用的图例和符号。 2.建筑平面图 主要说明拟建筑物所在的地理位置和周围环境的平面布置。一般在图上应标出新建筑物的平面形状、层数、绝对标高;建筑物周围的地貌以及旧建筑物的平面开头新旧建筑的相对位置(新建筑与道路和相对位置);建成后的道路、水源、电源、水道管线的布置;指北针等。 3.建筑立面图 建筑立面图:建筑物外墙在平行于该外墙面的投影面上的正投影图,是用来表示建筑物的外貌,并表明外墙装饰要求的图样。表示方法主要有以下两种: (1)对有定位轴线的建筑物,宜根据两端定位轴线编注立面图名称; (2)无定位轴线的立面图,可按平面图各面的方向确定名称。也有按建筑物立面的主次,把建筑物主要入口面或反映建筑物外貌主要特征的立面称为正立面图,从而确定背立面图和左、右侧立面图。 4.建筑剖面图 建筑剖面图是按一般规定比例绘制的建筑物竖向剖视图,它表示房屋垂直方面的内部构造和结构特征,编制预算时利用剖面图计算墙体、室内粉刷等项目。 5.建筑透视图和表现图(效果图) 住宅建筑的透视图,表示建筑物内部空间形体与实际所能看到的住宅建筑本身的相类似的主体图像,它具有强烈的三度空间透视感,非常直观地表现了住宅的造型、体量、空间布置、色彩和外部环境。一般都是在住宅设计和住宅销售时使用。从高外俯视的透视图又叫做“鸟瞰图”或“俯视图”。住宅透视图一般要严格地按比例绘制,出于某种需要和测绘计算上的困难,有些透视图不一定严格按比例绘制,并进行绘制上的艺术加工,这种图通常被称为住宅建筑的表现图。 6.小区规划图 7.基础平面图 基础平面图是假想用一个水平剖切平面在室内地面以下将基础进行水平剖切后,得到的被剖切以下部分的正投影图。

电气制图与识图必备十大基础知识

电气制图与识图必备十大基础知识

、电气图的定义 用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。广义地说表明两个或两个以上变量之间关系的曲线,用以说明系统、成套装置或设备中各组成部分的相互关系或连接关系,或者用以提供工作参数的表格、文字等,也属于电气图之列。 二、电气图的分类 1、系统图或框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组 成、相互关系及其主要特征的一种简图。

控制功能{ECU) 2、电路图:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。目的是便于详细理解作用原理、分析和计算电路特性。 1

o o D OR2 0 AND? insi A o o o (i 粧 5、功能表图:表示控制系统的作用和状态的一种图 O 3、功能图:表示理论的或理想的电路而不涉及实现方法的一种图,其用途 是提供绘制电路图或其他有关图的依据 6、等效电路图:表示理论的或理想的元件(如 R 、L 、C )及其连接关系的 4、逻辑图:主要用二进制逻辑(与、或、异或等)单元图形符号绘制的一 种简图,其中只表示功能而不涉及实现方法的逻辑图叫纯逻辑图 一种功能图 她工业B P L C S 育机构 C nm _________ display DFF CLK C'LRN

7、程序图:详细表示程序单元和程序片及其互连关系的一种简图 02 〒 ■GND 8、设备元件表:把成套装置、设备和装置中各组成部分和相应数据列成的表格其用途表示各组成部分的名称、型号、规格和数量等。 9、端子功能图:表示功能单元全部外接端子,并用功能图、表图或文字表示其内部功能的一种简图。 10、接线图或接线表:表示成套装置、设备或装置的连接关系,用以进行接线和检查的一种简图或表格。

建筑电气施工图识图知识

建筑电气施工图识图知识 一、电气施工图的特点 1. 建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的; 2. 电气线路都必须构成闭合回路; 3. 线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的; 4. 在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系; 5. 建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 二、电气施工图的组成 1. 图纸目录与设计说明 包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。 2. 主要材料设备表 包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。 3. 系统图 如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。4. 平面布置图 平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。 5. 控制原理图 包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。 6. 安装接线图 包括电气设备的布置与接线,应与控制原理图对照阅读,进行系统的配线和调校。 7. 安装大样图(详图) 安装大样图是详细表示电气设备安装方法的图纸,对安装部件的各部位注有具体图形和详细尺寸,是进行安装施工和编制工程材料计划时的重要参考。 三、电气施工图的阅读方法 1. 熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容。 电气符号主要包括文字符号、图形符号、项目代号和回路标号等。在绘制电气图时,所有电气设备和电气元件都应使用国家统一标准符号,当没有国际标准符号时,可采用国家标准或行业标准符号。要想看懂电气图,就应了解各种电气符号的含义、标准原则和使用方法,充分掌握由图形符号和文字符号所提供的信息,才能正确地识图。 电气技术文字符号在电气图中一般标注在电气设备、装置和元器件图形符号上或者其近旁,以表明设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特征。 单字母符号用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件分为23类,每大类用一个大写字母表示。如用“V”表示半导体器件和电真空器件,用“K”表示继电器、接触器类等。 双字母符号是由一个表示种类的字单母符号与另一个表示用途、功能、状态和特征的字母组成,种类字母在前,功能名称字母在后。如“T”表示变压器类,则“TA”表示电流互感器,“TV”表示电压互感器,“TM”表示电力变压器等。

建筑识图知识点

建筑识图知识点 01.常用绘图工具有哪些:铅笔,三角板,丁字尺,图板,比例尺,圆规,分规 02学习工程制图为什么必须严格执行国家制图标准的有关规定 因为为了统一房屋制图规则,保证制图质量,提高制图效率,做到制图清晰,简明,符合设计,施工,存档的要求,适应工程建设的需要。03图纸幅面有哪些规格?它们之间的关系? A0: 841*1189 A1:594*841 A2:420*594 A3:297*420 A4: 210*297 (上份图纸的长是下份图纸的2倍宽,上份图纸的宽是下份图纸的长) 04什么叫比例? 图样的比例,应为图形与实物相对应的线性尺寸之比。 05在尺寸标注时应该注意哪些问题? 1,图样上的尺寸组成包括:尺寸界线,尺寸线,尺寸起止符号,尺寸数字。 2,尺寸界线应用细实线绘制,一般应与被注长度垂直,其一端应离开图样轮廓线不小于2mm,另一端宜超出尺寸线2~3mm 3,尺寸线应用细实线,应于被注长度平行。 4,尺寸起止符号一般用中粗斜短线绘制,其倾斜方向应于尺寸界线成顺时针45度角。长宜为2~3mm。半径,直径,角度与弧度的尺寸起止符号,宜用箭头表示。 5,图样上的尺寸,应以尺寸数字为准。图样尺寸单位,除标高及总

平面以m为单位外,其余必须以mm为单位。 6,尺寸数字一般应依据其方向注写在靠近尺寸线的上方中部。若没有足够的注写位置,最外边的尺寸数字可注写在尺寸界线的外侧,中间相邻的尺寸数字可错开注写。 06,工程上常用的投影法分为哪几类?每种投影法的特点是什么?投影法分为中心投影法和平行投影法。中心投影法是指:投影中心S (光源)在有限的距离内发出放射状投射线,投影在投影面上。平行投影法是指:当投射中心S(光源)在无限远处时,所有投影线互相平行,用平行投影线做出投影的方法。其中,平行投影法分为斜投影法和正投影法。 07,判断空间两点相对位置关系的依据是什么? 两点的相对位置是指空间两个点的左右,前后,上下3个方向的相对位置。X坐标大者在左,小者在右。Y坐标大者在前,小者在后。Z 坐标大者在上,小者在下。 08,一般位置直线的投影特点? 一般位置直线不平行也不垂直于任何一投影面。直线对H面的倾角用α表示,对V面的倾角用β表示,对W面的倾角用γ表示。一般位置直线的三个投影均不反映真实长度,也不反映空间直线对投影面的真实倾斜角。 09,投影面平行线的投影特点? 平行于哪个投影面的直线,在它所平行的投影面上的投影反映真实长度,和平行于两投影面的角度。另外的两投影面则平行于相应投影轴。

电气识图初学者必须了解的基础知识汇总

电气识图初学者必须了解的基础知识汇总 电气识图初学者必须了解的基础知识汇总 看电施图就先看说明,插座安装高度是多少,高度达的到安全要求否,配电箱安装位置什么地方,负荷是多少,合理否,空开大小合理否,出线的保护管是多大,电线的搭配合理否,电线与用电设备的搭配是否合理,线管敷设方式是怎么样的,在防雷接地上就看引下线位置《接地图》与《防雷图》引下线位置是否对应,如不对应那又在什么地方转换,防雷属几级防雷,避雷网大小是否在规范范围内,引下线材质,大小、钢筋搭接材料材质、规格,更要紧的是高层有没有防侧击雷的均压环,卫生间局部等电位,还有接地土壤的接地效果,当地水位,地质状况。虽然这些很多设计要考虑,但你要看水电图,看深化就得反着考察设计的合理性和实用性。 一、导线表示方法 ZR 表示阻燃 YJV--交联聚乙烯绝缘电力电缆 BV:聚氯乙烯绝缘电线(塑铜) BVV表示聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜芯(硬)布电线。常常简称护套线,单 芯的是圆的,双芯的就是扁的。常常用于明装电线。 BVVB:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形(B)电线 BVR表示聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线。(常常简称软线) YC:防水橡胶绝缘电线(防水线) RV:软铜导体无护套电缆 RVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线,前一个V表示聚氯乙烯绝缘,后一 个V表示聚氯乙烯护套(常称软护套) RVB:软铜导体扁形无护套电缆 RVS:铜芯聚氯乙烯绝缘绞型(S)连接用软电线 AVR:铜芯聚氯乙烯绝缘安装(A)用软(R)电线 AVVR:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆

AVRB :铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线 电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 二、电气安装配管符号表示方法 电线穿线管一般有: PVC管:PC20、 焊接钢管:SC20、 扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20、(已不常用) 紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20、(已不常用) 三、以下是常用的电气设计施工图中线路敷设方式: SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

电气工程施工图图例详解

一、常用文字符号: 电箱符号

线路敷设符号

常用电气元件文字符号表

二、电缆型号 NH是耐火,YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆4*150是4芯150平方毫米E70是接地用线为70平方毫米。 你学习一下下面的电缆基础知识就知道了! 一、电缆型号由下面字母属性组成 (1)类别: H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘: Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层: A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征: T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层: 23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层

三、常用电缆规格型号 1、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照明、日用电器、仪器仪表及电信设备用铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 2、低烟无卤系列产品 低烟无卤阻燃系列电缆电线,WDZ-(加普通型号的电缆电线代号)注:阻燃一般分A、B、C、D四类, 例如:WDZD-VY WDZA-YJY WDZB-YJV23 WDZC-BY WDZ-BVY WDZB-KYJY WDZC-KVV23等供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压U0/U为35kV及以下的室内、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输配电力线路用,主要应用于高层建筑、医院、剧场、电站、地铁、隧道、舰船、海上石油平台、广播电视中心、计算机中心等人员密集、空间封闭的场所,电缆的额定电压应不低于供电系统的标称电压。 3、额定电压10kV及1kV铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKYJ、JKLYJ—铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKY、JKLY—铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKV、JKLV—铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘架空电缆(只适用于1kV) 供固定敷设在额定交流电压U0/U为10kV、1kV的室内、室外架空的输配电力线路使用,可用于单相接地故障时间每次一般不大于1min的系统,亦可用于最长每次不超过8h,每年累计不超过125h的系统。 4、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套电力电缆 VV,VLV一铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆VV,VLV一铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚乙烯护套电力电缆 供固定敷设在额定交流电压UO/U为0.6/1KV及以下的室内、架空、电缆沟道、管道内的输配电力线路用。 1芯:1.5--630mm 2芯:2*1.5--2*185mm 3芯:3*1.5-3*300mm 4芯:4*4-4*300mm 3+1芯:3*4+1**300+1*150mm 3+2芯:3*4+1**300+2*150mm 4+1芯:4*4+1**300+1*150mm 5、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯(聚乙烯)护套电力电缆 VV22,VLV22-铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 VV23,VLV23-铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 供固定敷设在额定交流电压U/0U为1KV及以下的室内、电缆沟道、管道内或直埋等能承受较大机械外力等固定场合的输配电力线路用。

建筑识图基础知识

第十六章建筑结构施工图识读 §16-1 建筑工程施工图概述 一、建筑工程施工图的作用 工程图纸是工程界的技术语言, 是表达工程设计和指导工程施工必不可少的重要依据,是具有法律效力的正式文件,也是重要的技术档案文件。 二、建筑工程施工图的设计 建筑工程图纸的设计,一般是由业主通过招标投标选择具有相应资格的设计单位,并与之签订设计合同,进行委托设计的(按有关规定可以不招标投标的设计项目,可以直接委托)。 建设项目的设计工作一般分为初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段。 技术上不太复杂的项目,可以按扩大的初步设计(扩初设计) 和施工图设计两个阶段进行。 大型的和重要的民用建筑工程,在初步设计前增加方案设计阶段(进行设计方案的优选)。 三、建筑工程施工图的种类 建筑工程施工图通常包括建筑施工图、结构施工图、设备施工图。 建筑施工图主要用以表示房屋建筑的规划位置、外部造型、内部各房间的布置、内外装修、材料构造及施工要求等,其主要内容包括建筑设计总说明、建筑总平面图、各层平面图、立面图、剖面图及详图等。 结构施工图主要用以表示房屋结构系统的结构类型、构件布置、构件种类、数量、构件的内部构造和外部形状、大小以及构件间的连接构造。

设备施工图主要表达房屋给水排水、供电照明、采暖通风、空调、燃气等设备的布置和施工要求等。主要包括各种设备的布置平面图、系统图和施工要求等内容。设施图可按工种不同进一步分为水施图、暖通图、电施图等。 四、结构施工图包括的内容 不同类型的结构,其施工图的具体内容与表达也各有不同,但一般包括下列三个方面的内容: 、结构设计说明 本工程结构设计的主要依据; 设计标高所对应的绝对标高值; 建筑结构的安全等级和设计使用年限; 建筑场地的地震基本烈度、场地类别、地基土的液化等级、建筑抗震设防类别、抗震设防烈度和混凝土结构的抗震等级; 所选用结构材料的品种、规格、型号、性能、强度等级、受力钢筋保护层厚度、钢筋的锚固长度、搭接长度及接长方法; 所采用的通用做法的标准图图集; 施工应遵循的施工规范和注意事项。 、结构平面布置图: 基础平面图,采用桩基础时还应包括桩位平面图,工业建筑还包括设备基础布置图; 楼层结构平面布置图,工业建筑还包括柱网、吊车梁、柱间支撑、连系梁布置等。 屋顶结构布置图,工业建筑还应包括屋面板、天沟板、屋架、天窗架及支撑系统布置等。 、构件详图 梁、板、柱及基础结构详图;

1 电气识图的基础知识

.1 电气识图的基础知识 根据最新国家标准电气图形符号绘制的各种电气工程图是各类电气工程技术人员进行沟通、交流的共同语言。在设计、安装、调试和维修管理电气设备时,通过识图,可以了解各电器元件之间的相互关系以及电路工作原理,为正确安装、调试、维修及管理提供可靠的保证。要做到会看图和看懂图,首先应掌握识图的基本知识,即应当了解电气图的构成、种类、特点等,同时应掌握电气工程中常用的最新国家标准图形符号,了解这些符号的意义。其次,还应掌握识图的基本方法和步骤等相关知识。 8.1.1 电气施工图的特点 1. 建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的; 2. 电气线路都必须构成闭合回路; 3. 线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的; 4. 在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系; 5. 建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 8.1.2 电气施工图的组成 1. 图纸目录与设计说明 包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的

各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。 2. 主要材料设备表 包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。 3. 系统图 如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。 4. 平面布置图 平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。 5. 控制原理图 包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。 6. 安装接线图 包括电气设备的布置与接线,应与控制原理图对照阅读,进行系统的

建筑识图和房屋构造的基本学习知识

建筑识图和房屋构造的基本知识 一、建筑工程图比例及建筑工程图上常用比例 比例是指所绘制的图样大小与实物的大小之比,即比例=图纸上的线段长度:实物的线段长度。例如,一幢房屋的长度是50m,而在工程图纸上它相应的长度只画0.5m,那么它的比例是1:100。 工程图纸所使用的各种比例,应根据图样的用途及其复杂程度确定。建筑工程图选用的比例如表1-1所示。选用时应优先选用表中的“常用比例”,需要时也可选用“可用比例”。 比例在建筑设计图中注写位置,一般在图名的右侧;标注详图的比例,写在详图索引标志的右下角。比例的字高宜比图名的字高小一号或二号。 二、图线线型种类及一般用途 在建筑施工图中,为了表示图中不同的内容、不同的情况,并且能够分清主次,必须使用不同的线型和不同宽度的图线来表达。各种线型的种类及一般用途见表1-2:

表1-2 施工中常用线型的种类及用途 三、尺寸的一般标注 建筑工程施工图除应按一定的比例画出外,还必须注有完整的尺寸,才能全面地表达图形的意图和各部分的相对关系。建筑图工程图中的尺寸由尺寸线、尺寸界线、尺寸起止符号、尺寸数字四部分组成。尺寸的一般标注如图1-1所示:

图1-1 尺寸的一般标注 四、一般标高符号和总平面图标高的表示 标高是表示建筑物的某一部位与确定的水准基点的高差。在建筑工程图上标高尺寸的注法都是以米为单位的,一般注写到小数点后三位(在总平面图上可注写到小数点后两位)。标高数字后面不标单位。总平面图上的标高用全部涂黑的三角形表示,在其他图纸上的标高符号如图1-2所示。 图1-2 标高符号 零点标高注成±0.000,在零点标高以上的位置的标高为正数,注写时,数字前一律不加正号“+”,如3.000、0.500等。在零点以下位置的标高为负数,注写时,数字前必须加注负号“-”,如0.500、-2.500等。 五、详图索引标志和详图符号的作用及表示方法 详图索引标志用于看图时便于查找相互有关的图纸,如图样中的某一局部或构件,需另见详图时应以索引符号和详图符号来反映图纸间的关系。 索引符号应按规定编写,如图1-3所示。详图符号如1-4图所示。

建筑工程钢筋识图基础知识

25 钢筋识图入门 表示箍筋为? 10,加密区间距100,非加密区间 表示箍筋为? 10,加密区间距100,非加密区间 表示箍筋为? 8,间距为200,双肢箍。 表示箍筋为? 8,加密区间距100,四肢箍,非加密 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 : ⑴3①22, 3①20 表示上部钢筋为3①22, ⑵2 ? 12, 3①18 表示上部钢筋为2? 12, ⑶4①25, 4①25 表示上部钢筋为4①25, ⑷3①25, 5①25 表示上部钢筋为3①25, 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴2①20 表示两根①20的钢筋,通长布置,用于双肢箍 ⑵2①22+ (4①12) 表示2①22为通长,4? 12架立筋,用于六肢箍。 ⑶6①25 4/2 表示上部钢筋上排为4①25,下排为2①25。 ⑷2①22+ 2①22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 梁腰中钢筋表示方法:⑴ G2? 12 ⑵G4①14 ⑶N2①22 ⑷N4①18 四、梁下部钢筋表示方法: ⑴4①25 表示梁两侧的构造钢筋, 表示梁两侧的构造钢筋, 表示梁两侧的抗扭钢筋, 表示梁两侧的抗扭钢筋, (标在梁的下部) 表示只有一排主筋, 每侧一根 ? 12。 每侧两根①14。 每侧一根①22。 每侧两根①18。 4①25全部伸入支座内⑵6①25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为 2①25,下排筋4①25。 ⑶6①25 (-2 ) /4 表示有两排钢筋,上排筋为 2①25,不伸入支座, 下排筋4①25,全部伸入支座。 ⑷2①25 + 3①22 (-3) / 5①25 表示有两排筋,上排筋为 5根。2①25伸 入支座,3①22,不伸入支座。下排筋 5①25,通长布置 五、标注示例: KL7 (3) 300 X 700 Y500 X 250 ? 10@100/200(2) 2 ① 25 N4O 18 4①25 2①25 300X 700 一、箍筋表示方法: ⑴ ? 10@100/200(2) 距200,全为双肢箍。 ⑵ ? 10@100/200(4) 距200,全为四肢箍。 ⑶ ? 8@200(2) ⑷ ? 8@100(4)/150(2) 区间距150,双肢箍。 部钢筋为3①20。 部钢筋为3①18。 部钢筋为4①25。 F 部钢筋为5①25。 4①25 (-0.100 ) 6 ① 25 4/2 6 ① 25 4/2 6 ① 25 4/2 4①25

相关文档
相关文档 最新文档