工作内容:

变电所:运行编号:

型号:出厂编号:

额定电压:kV 额定电流: A

制造厂家:热稳定电流:kA / s

隔离开关机构型号:接地开关机构型号:

出厂日期:年月日投运日期:年月日

项目分类

检修

类别

标准

检验结果

A B C

导电部位修前测量隔离开关导电回

路电阻(必要时)

C/B/A检查实测值并与检修后的回路电阻值进行比较

载流体表面C/B/A 清洁,无凹陷、无锈蚀

软连接检查C/B/A 连接可靠,无折损

连接端子检查C/B/A 清洁,平整,并涂导电膏

触头表面镀银层C/B/A

表面平滑无氧化层,完整无烧损,并涂以薄层中性

凡士林

测量回路电阻(μΩ)

+20%(直流100A)

C/B/A

630~

1250A

1600~

2000A

2500A 3150A 4000A 5000A

≤90 ≤70 ≤90≤60≤50≤40

瓷瓶与法兰外观检查C/B/A

表面清洁无破损、裂纹,无放电痕迹,爬距满足要

增爬措施C/B/A 增爬措施完好,PRTV涂层无剥落破损。

胶合处检查C/B/A 胶合牢固、防水胶完好

瓷柱与底座平面C/B/A 垂直,同心

同相各瓷柱中心线B/A 一致

瓷柱间及与底座、操作轴

间连接螺栓

C/B/A 螺栓紧固,力矩符合规定值

底座外观检查C/B/A 无机械损伤

底座与基础连接C/B/A 牢固

高度误差B/A ≤10 mm

相间中心距离误差B/A ≤20 mm

操作轴转动检查C/B/A 转动灵活无卡涩

传动装置传动部分部件安装C/B/A 连接正确,螺栓紧固,开口销完整并开口到位

定位螺钉调整C/B/A 定位可靠

所有转动部位检查C/B/A

各传动部件灵活,无卡涩现象,表面无锈蚀、变

形,各润滑点涂二硫化钼润滑脂

操动机构机构箱C/B/A固定牢固、密封良好,箱内无水迹

操作元件C/B/A 外观完好、无异常

零部件检查C/B/A 齐全,无损伤

辅助开关检查C/B/A 动作灵活、可靠,接点接触良好

二次回路C/B/A

接线正确,各部分无锈蚀、老化现象,螺丝及电气

插件无松动

电气闭锁装置动作检查C/B/A 正确、灵活,可靠

地刀与主刀间机械和电气

闭锁

C/B/A

闭锁装置安装牢固,动作准确、可靠,机械闭锁有足

够的强度

电动机行程开关检查C/B/A 在分合闸位置正确可靠切除电源减速箱检查C/B/A 正确可靠,轻便灵活

分合闸指示检查C/B/A 分合闸指示正确

电气回路绝缘电阻C/B/A ≥2MΩ(试验电压1000V)

隔离开关调整合闸位置主操作拐臂检查C/B/A 主操作拐臂应过死点

合闸终止时雌雄触头位置C/B/A

触头与触指座间隙为630~2000A:45±3mm、

2500~5000:76±3mm

雌雄触头接触良好,0.05mm×10mm塞尺检查应塞不

进去

分、合闸位置时导电臂状

C/B/A 分闸位置时导电臂张开角度90±1

°

合闸位置时雌雄导电臂应成一直线

隔离开关和接地开关三相

合闸不同期允许值

C/B/A

AB BC CA

主刀≤5mm

地刀≤5mm

地刀动静触头的接触情况C/B/A

合闸时,地刀管与触指座间隙≤10mm

地刀管上端外露尺寸应为3~10mm

地刀位置与电磁锁检查C/B/A

分闸位置时,地刀管应基本水平

分、合闸终了时,机构电磁锁应轻松正确进入闭锁

孔内,无卡涩现象

操作试验C/B/A

设备手动、电动;近、远控操作正常,动作平稳,

无卡阻,无冲击,调整数值不变

分、合时间90°:7±1s、180°:14±1s 合分

电机热耦空开在1.3A位置分合闸操作不动作

接地底座接地C/B/A 牢固,导通良好机构箱接地C/B/A 牢固,导通良好

其它封堵检查C/B/A 封堵良好

紧固件检查C/B/A 导电回路和支撑部件的紧固螺栓按力矩要求复紧

基础检查C/B/A 基础无沉降或损坏

锈蚀(腐蚀)状况检查C/B/A 零部件及基础支架无锈蚀(腐蚀)

加热器检查C/B/A 工作正常

两侧引线检查C/B/A 弧度合适

仪器名称型号编号

万用表

回路电阻仪

兆欧表

检修中发现的问题:

工作负责人:工作班成员:

检修日期:年月日至年月日审核:批准:

高压隔离开关的安装方法.

户外型的隔离开关,露天安装时应水平安装,使带有瓷裙的支持瓷瓶确实能起到防雨作用;户内型隔离开关,在垂直安装时,静触头在上方,带有套管地可以倾斜一定角度安装。一般情况下,静触头接电源,动触头接负荷,但安装在受电柜里的隔离开关,采用电缆进线时,则电源在动触头侧,这种接法俗称“倒进火”。隔离开关两侧与母线及电缆地连接应牢固,遇有铜,铝导体接触时,应采用铜铝过渡接头,以防电化腐蚀。 隔离开关的动静触头应对准,否则合闸时就会出现旁击现象,使合闸后动静触头接触面压力不均匀,造成接触不良。 隔离开关的操作机构,传动机械应调整好,使分合闸操作能正常进行,没有抗劲现象。还要满足三相同期的要求,即分合闸时三相动触头同时动作,不同期的偏差应小于3MM。此外,处于合闸位置时,动触头要有足够的切入深度,以保证接触面积符合要求,但又不允许合过头,要求动触头距静触头底座有3至 5MM 的空隙,否则合闸过猛时将敲碎静触头的支持瓷瓶。处于拉开位置时,动静触头间要有足够的拉开距离,以便有效地隔离带电部分,这个距离应不小于 160MM,或者动触头与静触头之间拉开角度不应小于65度。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解ABB断路器、施耐德断路器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/911456475.html,/

最新高压隔离开关的检修

高压隔离开关的检修管理 作者:佚名来源:转载发布时间:2008-5-15 19:06:18 减小字体增大字体 轻轻一点,立刻拥有一本安全工具书!收藏本篇文章,方便以后查看高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离用的电气设备。高压隔离开关在电力系统中的运行数量很多,其质量优劣、运行维护好坏将直接影响到电力系统的安全运行。近年来,由隔离开关故障引起的事故频频发生,有些甚至引起了大面积停电。这些事故,有些是因为隔离开关本身的质量问题引起的,有些是由于缺乏合理、正确的检修维护引起的。因此,保证隔离开关良好的运行状态,进行合理的检修维护管理工作,成为隔离开关安全运行的重要保证。 1隔离开关的运行情况 有关资料显示,截至2003年底,江苏省电网投运的110kV及以上等级高压隔离开关有近16000台。目前徐州电网内运行的户外隔离开关多为GW4型和GW5型,近两年安装投运的隔离开关还有部分GW16、GW17型及少量GW7型。以徐州供电公司变检工区管辖的29座110kV及以上电压等级的变电站为例,这些型号的35kV及以上户外隔离开关总数在1300台左右,多数是南京电瓷总厂、西安西电高压开关有限责任公司、沈阳高压开关有限公司、河南平高电气股份有限公司、江苏省如皋高压电器有限公司、天水长城开关厂、抚顺电瓷厂及Alstom公司的产品,其中20世纪八九十年代的产品占到了84%。 2常见缺陷及故障分析 在系统运行中隔离开关发生的缺陷和故障比较多,涉及到多方面的质量问题。对安全运行威胁最大的是瓷瓶断裂故障,其次是触头过热、运动卡滞、机构卡涩和分合闸不到位、瓷瓶闪络等。 a.瓷瓶断裂故障。2005年,徐州电网发生了2次瓷瓶断裂故障,一次是在运行操作中,一次是在施工接线过程中,断裂处均在瓷瓶和法兰的胶合处。瓷瓶断裂既与产品质量有关,也与隔离开关的整体质量及操作方法有关。瓷瓶在烧制过程中控制不当可能造成瓷件夹生、致密性不均以及水泥胶装不良的问题,加之质检手段不严,造成个别质量低劣的瓷瓶被组装成产品后,投放到运行中对安全构成极大威胁。操作人员在分合隔离开关时操作方法不当、用力过猛也容易造成瓷瓶损坏。此外,2005年和2004年还发生了8节500kVSOPLT型刀闸支持瓷瓶开裂缺陷。 b.导电回路过热。运行中常常发生导电回路异常发热现象,多数是由于静触指压紧弹簧疲劳、特性变坏,静触指单边接触以及长期运行接触电阻增加而造成的。运行中由于静触指

GW4隔离开关使用说明书

G W4隔离开关使用说明 书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

一、产品概述 型系列户外交流高压隔离开关适用于频率为50Hz,额定电压为的电力系统中,作为有电压无负荷时分合电路用。其中防污型的隔离开关可满足重污秽地区用户的要求,并可以有效的解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。产品分不接地、单接地、双接地。 本系列隔离开关满足GB1985《交流高压隔离开关与接地开关》、IEC60129《交流隔离开关与接地开关》和IEC60694《高压开关设备和控制设备共用条款》等标准的相关要求。 二、使用环境 1. 海拔不超过1000米; 2. 周围空气温度不高于+40℃及不低于-10℃; 3. 空气相对温度不大于90%的户内场所(当温度为+25℃); 4. 无导电性尘埃的环境中;无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的物体;无剧烈震动和冲击的地方;无燃烧与爆炸危险的环境中。 三、型号及定义 四、技术参数 五、结构简介 隔离开关本体 隔离开关均为双柱水平旋转式,由底架、支柱绝缘子、导电系统、接地开关(不接地除外)及传动系统组成: 1)底架:底架一端或两端焊有接地开关支座,备装接地开关。隔离开关有不接地、单接地及双接地三种形式;

2)支柱绝缘子:每级有两柱,按使用条件分为普通型与耐污型及高原型三种。支柱绝缘子下端固定在轴承座的转动板上,支柱绝缘子上端固定主导电部分。 3)导电系统:导电部分固定在支柱绝缘子的上端,主闸刀分成两半,接触部分在中间,接触部分触头合闸时圆柱形触头嵌入两排触指内,630A、1250A、1600A结构型式基本相同、仅导电杆截面及表面处理有所区别。 4)接地开关:产品所配装的接地刀组装于底座转动轴上,静触头装于主导电系统导电杆上,接地开关分Ⅰ型(单接地)与Ⅱ型(双接地)。 5)传动系统:配用CS系列机构。 六、外形及安装尺寸图

交流高压隔离开关检修规范

目录 第一章总则 1 第二章检修的一般规定 1 第三章检修前的准备工作 1 第四章检修前的检查和试验 1 第五章检修项目及技术要求 1 第六章隔离开关检修后的调整和试验 1 第七章检修记录及总结报告 1 第八章检修后隔离开关的投运 1 编制说明1 第一章总则 第一条为了提高交流高压隔离开关设备的检修质量,使设备的检修工作达到制度化、规范化,保证高压隔离开关设备的安全、可靠和经济运行,特制定本规范。第二条本规范是依据国际、国家等颁发的有关标准、规程、制度并结合交流高压隔离开关设备评估分析以及现场运行经验而制定的。 第三条本规范对交流高压隔离开关的检修工作进行了规范。检修包括检查(检测)和修理两部分内容。检修工作在认真做好设备缺陷检查和诊断工作的基础上,根据修理的可能性和经济性,对设备进行修理或部件更换。 第四条本规范在检修中涉及到的技术部分参见《交流高压隔离开关和接地开关技术标准》、《交流高压开关设备运行管理规范》、《交流高压开关设备技术监督规定》和《预防高压开关设备事故措施》等相关规定。

第五条500kV电压等级交流高压隔离开关的检修工作,35kV隔离开关的检修可参照此标准执行,各网省公司可根据本规定,结合本地区实际情况制定相应的实施细则。~本规范适用于国家电网公司系统的110kV 第六条引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB50150-1991 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 593-1996 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 DL/T486-1996 《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》 国家电网公司《预防高压开关设备事故措施》 国家电网公司《关于高压隔离开关订货的有关规定》。 国家电网公司交流高压隔离开关和接地开关技术标准 第二章检修的一般规定 第七条检修的分类 (一)大修:对设备的关键零部件进行全面解体的检查、修理或更换,使之重新恢复到技术标准要求的正常功能。 (二)小修:对设备不解体进行的检查与修理。

10kV隔离开关技术规范

河北宏顺电力器材科技有限公司 河南配电网综合节能改造项目 物资采购技术规范 单相柱上隔离开关 二〇一六年十一月

单相柱上隔离开关通用技术规范

河北宏顺电力器材科技有限公司 目录 1 总则 ---------------------------------------------------------------------------- 0 1.1一般规定 0 1.2投标人应提供的资格文件 0 1.3适用范围 0 1.4对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (1) 1.5标准和规范 (2) 1.6投标人必须提交的技术参数和信息 (2) 1.7备品备件 (3) 1.8专用工具与仪器仪表 (3) 1.9安装、调试、性能试验、试运行和验收 (3) 2 结构要求 ------------------------------------------------------------------------ 3 2.1技术参数 (3) 2.2通用要求 (3) 3 试验 ---------------------------------------------------------------------------- 4 3.1型式试验 (4) 3.2出厂试验 (4) 3.3现场交接试验 (4) 4 技术服务、工厂检验和监造--------------------------------------------------------- 5 4.1技术服务 (5) 4.2工厂检验和监造 (5) 5 一次、二次及土建接口要求--------------------------------------------------------- 5

10kV户外高压隔离开关试验报告(1)

工程名称:石塘镇10KV石塘变至朝南专线改造工程 实验日期:2014年12月29日、天气:晴、温度:10℃、湿度:51% 试验类型:_交接性_、安装地点:_石塘镇10KV石塘变至朝南专线_ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤120(μΩ) 二、绝缘电阻;(使用DMH2501高压绝缘兆欧表,2500V,100000MΩ) 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

工程名称:凤凰乡10KV麻市至塘底支线改造工程 实验日期:2014年12月30日、天气:阴、温度:8℃、湿度:55﹪试验类型:_交接性_、安装地点:___凤凰乡10KV麻市至塘底支线__ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤120(μΩ) 二、绝缘电阻;(使用DMH2501高压绝缘兆欧表,2500V,100000MΩ) 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

工程名称:东山乡黄腊洞村委凹上配电台区 实验日期:2014年12月3日、天气:晴、温度:10℃、湿度:52﹪试验类型:_交接性_、安装地点:__东山乡黄腊洞村委凹上配变_ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤120(μΩ) 二、绝缘电阻;(使用DMH2501高压绝缘兆欧表,2500V,100000MΩ) 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

高压隔离开关的检修管理(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高压隔离开关的检修管理(标准 版)

高压隔离开关的检修管理(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离用的电气设备。以徐州供电公司变检工区管辖的29座110kV 及以上电压等级的变电站为例,这些型号的35kV及以上户外隔离开关

GW5-35DW高压隔离开关使用说明书

一、概述: GW5-35GW(D)系列完善化型户外交流高压隔离开关系双柱式三相交流50Hz户外高压开关设备,额定电流:630A、1250A、1600A、2000A、2500A,供在有电压无负载时分、合电路之用,以及对被检修的高压母线、短路器等电器设备与带电的高压线路进行电器隔离之用。隔离开关分为一般型、防污型和特殊型三种:快分型产品与JW1型接地短路器联合使用,可代替终端变压器高压侧的断路器;防污型产品瓷瓶爬电比距为2.5厘米/千伏;特殊型产品分为倒装、侧装和倾斜25°三种安装方式。附装接地开关分单接地,双接地两种。接地开关按承受的短路电流能力又分ⅠⅡⅢ型。 二、使用条件: + 海拔:不超过3000m;+ 周围空气温度:上限40℃,下限-25℃;+ 风速不超过35m/s;+ 地震烈度不超过8度;+ 污秽等级不超过III级;+ 覆冰厚度不大于10mm;+ 安装场所应无易燃、易爆危险、无化学腐蚀及剧烈振动。

GW5系列隔离开关性能可靠、结构简单、安装方式灵活、维修容易、适用范围广,通用性系列性强。如配用传动箱分合闸操作更为灵活轻便、准确可靠;当附装电磁锁时,可有效地实现隔离开关、接地开关与断路器之间的电气联锁,以防误操作。 GW5一35型户外隔离开关是由三个独立的单极隔离开关组成的三相高压电器,又是派生其它结构的基本单元,以下称为普通型隔离开关。 GW5一35D型户外隔离开关是在普通型隔离开关上增设接地刀而成的,其中分单接地、双接地两种,以下称为接地型隔离开关。 GW5一35DW型户外隔离开关、是在普通型(接地型)隔离开关的基础上将普通型棒式柱绝缘子改成防污型棒式支柱绝缘子而成,适用于污秽地区。 1.隔离开关结构 单极隔离开关是由二个棒式支柱绝缘子分别固定在同一个底座上,交角为50°,呈″V″型结构,外形结构见。 每组隔离开关由三个独立的单极组成,每个单极是由底座,绝缘支柱及导电部分组成。 每极有两个绝缘支柱分别固定在底座两端的承座上、以伞型齿轮连结,伞型齿轮可沿轴上下移动,以调节两齿轮的齿合状况。 每个绝缘支柱可以水平旋转,转角为90°,绝缘支柱上装有导电带接线座、25°紫铜压板、左、右触头导电管,导电带接线座和25°紫铜压板通过4个M10六角螺栓将导电管压紧(紧固力矩为7-10 N·m,不允许超过10 N·m),左、右触头通过导电管在两个绝缘支柱中间接触。 主回路导电结构为铜管式软连接结构,中间触头为“握手”式结构,其结构采用专利技术的触指刀口垫圈压紧技术,为高压力、自净式,触指接触压力长期保持不变,触指弹簧无电流通过,长期运行安全可靠。 不同电流规格产品的结构型式及底座、支柱绝缘子等部件相同,只是主导电回路稍有差别.2.接地开关的结构 接地开关静触头固定在隔离开关的接线座上,动触头安装在底座上的接地闸刀铝管的端部。 3.隔离开关与接地开关的机械联锁 90°传动的隔离开关与接地开关的机械联锁部分是通过CS17型手动机构上的联锁盘来实现的。 180°传动的隔离开关与接地开关的机械联锁部分是通过传动箱的联锁来实现的。 4.手动机构的结构 本系列隔离开关配用CS17(90°传动)和CS17-G(180°传动)两种手动机构。 CS17型手动机构(见图6)分为不接地、单接地、双接地三种。其操作手柄为水平旋转,转动角度

高压隔离开关的检修管理(通用版)

高压隔离开关的检修管理(通 用版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

高压隔离开关的检修管理(通用版) 高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离用的电气设备。有关资料显示,截至2003年底,江苏省电网投运的110kV 及以上等级高压隔离开关有近16000台。2005年,徐州电网发生了2次瓷瓶断裂故障,一次是在运行操作中,一次是在施工接线过程中,断裂处

高压隔离开关选型指南

高压隔离开关选型指南 本资料高压隔离开关使用于交流50Hz,额定工作电压6~66kV,额定工作电流200~3150A等电力系统中,作为有电压无负荷情况下的分断、闭合电源的开关设备使用。型号说明如下图: 图(1)隔离开关型号意义 选型须知: 一、适用工作条件: (1)环境温度-40~40℃。 (2)海拔高度不超过1000m(改进型可在3000m以内)。 (3)风速不大于35m/s,地震烈度不超过8度。 (4)无燃烧和爆炸危险,无剧烈振动和冲击,无严重腐蚀金属

和绝缘材料的化学物质的场所。 (5)防污式开关允许在潮湿多雾、污秽和多雷场所使用。 二、主要技术特征 (1)型号 (2)额定工作电压(kV) (3)最高工作电压(kV) (4)额定工作电流(A) (5)极限通过电流(kA):1、有效值;2、峰值。 (6)热稳定电流(kA):1、5s内;2、10s内。 (7)泄漏比距(cm/kV)。 (8)单极质量(kg)。 注:操作机构分手动操作机构和电动操作机构,选型时需根据客户需要与隔离开关配套使用。工频耐压和雷击耐压参考6、10、35kV 电压等级参数要求。

参照规范: 高压输变电设备的绝缘配合 绝缘材料电气强度试验方法第1部分:工频下试验 GB1985 高压交流隔离开关和接地开关 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB7354 局部放电测量 GB/T156 标准电压 GB/电工名词术语基本术语 GB/电工名词术语高压开关术语 GB/T5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T5582高压电气设备外绝缘污秽等级 GB/T8287 标称电压高于1000V系统用户内和互外支柱绝缘子GB/T11022高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T486 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 DL/593高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

电气设备试验报告的格式

电气设备试验报告的格式 (2016版) XXXXXX公司编制

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 术语和定义 (1) 3 基本规定 (2) 表1.1 同步发电机试验报告 (4) 表1.2 中频发电机试验报告 (13) 表2.1 高压交流电动机试验报告 (17) 表2.2 100KW及以上低压交流电动机试验报告 (24) 表2.3 100KW以下低压交流电动机试验报告 (30) 表3.1 直流发电机试验报告 (31) 表3.2 直流电动机试验报告 (37) 表4.1 1600kVA以上三相油浸式电力变压器试验报告 (43) 表4.2 1600kVA以上单相油浸式电力变压器试验报告 (55) 表4.3 1600kVA以上三相三圈有载调压油浸式电力变压器试验报告 (66) 表4.4 1600kVA以上单相油浸式自耦电力变压器试验报告 (84)

表4.5 1600kVA及以下油浸式电力变压器试验报告 (96) 表4.6 干式电力变压器试验报告 (106) 表4.7 油浸式电抗器试验报告 (115) 表4.8 干式电抗器试验报告 (125) 表4.9 消弧线圈试验报告 (129) 表5.1 油浸式电压互感器试验报告 (135) 表5.2 电容式电压互感器试验报告 (146) 表5.3 干式固体结构电压互感器试验报告 (157) 表5.4 油浸式电流互感器试验报告 (166) 表5.5 干式固体结构电流互感器试验报告 (183) 表5.6 套管式电流互感器试验报告 (194) 绝缘电流互感器试验报告 (206) 表5.7 SF 6 表6.1 SF 断路器试验报告 (221) 6 封闭式组合电器试验报告 (238) 表6.2 SF 6 气体含水量测试报告 (241) 表6.3 GIS密封性及SF 6

HGW9高压隔离开关GW9说明书

一、概述 HGW9-12(W)型系列户外交流高压隔离开关(以下简称隔离开关)单极结构。适用于交流50Hz、额定电压12kV的电力系统中,作为有电压无负载时分合线路之用。其中防污秽隔离开关可满足重污秽地区用户的要求,可以有效地解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。 产品符合GB1985-1989《交流高压隔离开关和接地开关》等标准。 二、型号及定义 三、使用环境条件 1. 海拔高度:1000m及以下; 2. 环境温度:-35℃~+40℃,日温差不大于15K; 3. 风速:不超过35m/s; 4. 地震烈度:不超过8度; 5. 安装场所应无频繁的剧烈震动; 6. 普通型安装场所应无严重影响隔离开关绝缘和导电性能的气体、蒸汽、化学性沉积、盐雾、粉尘及其它爆炸性、侵蚀性物质; 7. 防污型适用于III级污秽地区,但不应有引起火灾及爆炸等危险存在。 四、技术参数 五、结构说明 HGW9-12(W)型隔离开关设计成单极结构,在三相线路中进行分级控制时,使用单极隔离开关较为经济、方便。 HGW9隔离开关设计成单极结构,额定电流有400A、630A、1000A、1250A,其结构

均由支柱绝缘子、导电部分(触刀、触座)及钩板等组成。 本隔离开关采用闸刀式结构,单极由两片触刀组成,触刀两端靠近触座处装有压缩弹簧,并有调节螺母,以形成良好的接触压力,闸刀上装有钩板,合闸后即自锁,因而无论本身白重,震动或电动力的作用,都不会使其自动分闸,在正常运行或短路状态下,均能保证其电动稳定性及热稳定性。 本隔离开关用绝缘钩棒操动。 本产品外形尺寸及安装尺寸图见图1、图2及图3。

六、订货须知 额户订货时请注明: *产品型号、规格、额定电压及电流; *使用条件、普通型或防污型; *如有其他特殊要求可与本公司协商解决。上海昌开电器有限公司

高压隔离开关的检修管理

管理制度参考范本咼压隔离开关的检修管理a I时'间H 卜/ / 1 / 8

 1 隔离开关的运行情况 有关资料显示,截至20XX年底,江苏省电网投运的110kV及以上等级高压隔离开关有近16000台。目前徐州电网内运行的户外隔离开关多为GW4型和GW型, 近两年安装投运的隔离开关还有部分GW16 GW1型及少量GW7型。以徐州供电公司变检工区管辖的29座110kV及以上电压等级的变电站为例,这些型号的35kV及以上户外隔离开关总 数在1300台左右,多数是南京电瓷总厂、西安西电高压开关有限责任公司、沈阳高压开关有限公司、河南平高电气股份有限公司、江苏省如皋高压电器有限公司、天水长城开关厂、抚顺电瓷厂及Alstom 公司的产品,其中20 世纪八九十年代的产品占到了84%。 2 常见缺陷及故障分析 在系统运行中隔离开关发生的缺陷和故障比较多,涉及到多方面的质量问题。对安全运行威胁最大的是瓷瓶断裂故障,其次是触头过热、运动卡滞、机构卡涩和分合闸不到位、瓷瓶闪络等。 a.瓷瓶断裂故障。20XX年,徐州电网发生了2次瓷瓶断裂故障, 一次是在运行操作中,一次是在施工接线过程中,断裂处均在瓷瓶和法兰的胶合处。瓷瓶断裂既与产品质量有关,也与隔离开关的整体质 量及操作方法有关。瓷瓶在烧制过程中控制不当可能造成瓷件夹生、致密性不均以及水泥胶装不良的问题,加之质检手段不严,造成个别质量低劣的瓷瓶被组装成产品后,投放到运行中对安全构成极大威胁。操作人员在分合隔离开关时操作方法不当、用力过猛也容易造成瓷瓶损坏。此外,20XX年和20XX年还发生了8节 500kVSOPL型刀闸支持瓷瓶开裂缺陷。 b.导电回路过热。运行中常常发生导电回路异常发热现象,多数是由于静触指压紧弹簧疲劳、特性变坏,静触指单边接触以及长期运行接触电阻增加而造成的。运行中由于静触指压紧弹簧长期受压缩,如果工作电流较大,温升超过允许值,就会使其弹性变差,恶性循环,最终造成烧损,这是造成触头发热的主要原因。此外,触头镀银层工艺差、易磨损露铜,接触面脏污,触头插入不够、螺栓锈

高压隔离开关结构及说明书

高压隔离开关的结构以及说明书 学习目标: 通过本单元的学习,掌握各种隔离开关工作原理、构造,并能处理常见的故障和异常现象。 学习内容: 1、隔离开关的种类、构造、原理、型号及参数。 2、隔离开关的更新、运行与维护,检修与调试,及故障处理 隔离开关用途: 1、隔离开关实现电气隔离(隔离电源)有明显可见的足够大的断开点,确保运行和检修的安全。 2、隔离开关没有灭弧室,所以不能用来直接接通、切断负荷电流和短路电流。(运行证明,可以用来开闭电压互感器、避雷器、母线和直接与母线相连设备的电容电流,开闭阻抗很低的并联电路的转移电流。也可开闭励磁电流不超过2A的变压器空载电流和电容电流不超过5A。)。有压无载 其主要用途是保证电路中的检修部分与带电体之间的隔离以及用隔离开关进行电路的切换工作或关合空载电路。 隔离开关拉闸前,必须在断路器切断电路之后才能进行再拉隔离开关,合闸前,先合隔离开关再用断路器接通电路。 功能作用及类型 (一)主要功能

1、在分闸时:高压隔离开关是明显显示出电路的断开,并保证触头间的开距符合电气距离。 2、在合闸时高压隔离开关能承载正常的工作额定电流及在规定时间内的短路故障电流。 (二)主要作用 1、隔离电源:在电气设备停电或检修时,用隔离开关将需停电设备与电流隔离,形成明显可见的断开点,以保证工作人员和设备安全。 2 、倒闸操作(改变运行方式):将运用中的电气设备进行三种形式状态(运行、备用、检修)下的改变,将电气设备由一种工作状态改变成另一种工作状态。 3、拉合无电流或小电流电路的设备 高压隔离开关虽然没有特殊灭弧装置,但触头间的拉合速度及开距应具备小电流和拉长拉细电弧灭弧能力,对以下电路具备拉合。 (1)拉、合电压互感器与避雷器回路。 (2)拉、合空母线和直接与母线相连接设备的电容电流。 (3)拉、合励磁电流小于2A的空载变压器:一般电压为35kV,容量为1000KV A及以下变压器;电压为110kV容量为3200KV A及以下变压器。 (4)拉、合电容电流不超过5A的空载线路,一般电压为10kV,长度为5km及以下的架空线路;电压为35kV,长度为10km及以下的架空路线。

高压隔离开关维护检修规程

高压隔离开关维护检修规程 6.1检修周期和项目 6.1.1检修周期 每1~3年检修1次。如遇特殊情况安排临时检修。 6.1.2检修项目 6.1.2.1清扫灰尘、污物; 6.1.2.2检查修理瓷质部分; 6.1.2.3检修接触部分; 6.1.2.4检修操作和传动机构; 6.1.2.5检修各种附件; 6.1.2.6金属构架除锈防腐; 6.1.2.7检修后的调整试验。 6.2检修质量标准 6.2.1清扫各部灰尘、污物,使其清洁无杂物; 6.2.2检修各支持、传动瓷件,应完整无裂纹,无放电痕迹,瓷铁粘合牢固。. 6.2.3检修隔离开关的接触部分,应符合下列标准: a. 以0.05mm*10mm塞尺检查;对于线接触应塞不进去,对于面接触,其塞入深度;在接触面宽度为56mm及以下时,不应超过4mm,接触面宽度为63mm及以上时,不应超过6mm;

触头间两侧的压力应均匀;调节固定座的位置,使动触头刀片刚好插入刀口,动触片插入静触座的深度不应小于刀片宽度的90%,动触片与动触头固定的底部要保持4~6mm的间隙; b. 接触表面应平整、光洁,无氧化膜,并涂1层导电膏或中性凡士林,载流部分的可挠连接不得有折损、锈蚀、凹陷等缺陷;刀口的压簧应无失效、锈蚀现象。 c. 隔离开关的各支柱绝缘子的连接应牢固,触头相互对准,接触良好。 6.2.4检修后的传动装置应满足下列要求: a.隔离开关的操作杆及保护环应完好;拉杆应校直,其与带电部分的距离应符合规定,当不符合时允许弯曲,但应弯成与原拉杆平行; b.定位螺钉应调整适当,并加以固定,防止转动装置拐臂越过死点; c.所有转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑油脂; d.接地刀刃转轴上的扭力弹簧,应调整至操作力矩最小,并打入圆锥销加以固定;其操作把手应涂以黑色油漆; e.延长轴、轴承、联轴器、中间轴轴承及拐臂等传动部件,其位置应正确,固定牢靠,传动齿轮咬合准确,操作轻便灵活。 6.2.5检修后整组隔离开关应符合下列标准要求:

10kV户外高压隔离开关试验报告计划.docx

工程名称:石塘镇10KV 石塘变至朝南专线改造工程 实验日期: 2014 年 12 月 29 日、天气:晴、温度:10℃、湿度:51% 试验类型: _交接性 _、安装地点: _石塘镇 10KV 石塘变至朝南专线_ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤ 120 (μΩ) 实测值(μΩ) A B C 828181 二、绝缘电阻;(使用 DMH2501高压绝缘兆欧表, 2500V, 100000MΩ) 状态 耐压前( MΩ) 耐压后( MΩ)相别 A-B、 C及地100000100000 B-A、 C及地100000100000 C-A、 B 及地100000100000 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 状态 电压( kV) 时间(分)结果相别 A-B、 C及地421无异常 B-A、 C及地411无异常 C-A、 B 及地421无异常四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

工程名称:凤凰乡10KV 麻市至塘底支线改造工程 实验日期: 2014 年 12 月 30 日、天气:阴、温度:8℃、湿度:55﹪ 试验类型: _交接性 _、安装地点: ___凤凰乡 10KV 麻市至塘底支线__ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤ 120 (μΩ) 实测值(μΩ) A B C 818281 二、绝缘电阻;(使用 DMH2501高压绝缘兆欧表, 2500V, 100000MΩ) 状态 耐压前( MΩ) 耐压后( MΩ)相别 A-B、 C及地100000100000 B-A、 C及地100000100000 C-A、 B 及地100000100000 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 状态 电压( kV) 时间(分)结果相别 A-B、 C及地411无异常 B-A、 C及地421无异常 C-A、 B 及地421无异常四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

高压隔离开关的检修管理(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高压隔离开关的检修管理(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

高压隔离开关的检修管理(新版) 高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离用的电气设备。目前徐州电网内运行的户外隔离开关多为GW4型和GW5型,近两年安装投运的隔离开关还有部分

GW16、GW17型及少量GW7型。瓷瓶在烧制过程中控制不当可能造成瓷件夹生、致密性不均以及水泥胶装不良的问题,加之质检手段不严,

高压隔离开关的分类及使用方法

高压隔离开关的分类 高压隔离开关一般可分为户外式和户内式两种。 户外式高压隔离开关运行中,经常受到风雨、冰雪、灰尘的影响,工作环境较差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,应具有防冰能力和较高的机械强度。在不同电压等级的系统中,均需使用隔离开关,所以隔离开关也有相应的电压等级。35kV及以上电压等级采用的隔离开关,一般均为三相联动型,操作方式可分为手动操作、电动操作、压缩空气操作和液压操作。隔离开关还可以用来作接地开关用。 10kV户外式隔离开关分为手动三相联动型和单相直接操作型。 户内式隔离开关,一般为三相联动型,手动操作,在成套配电装置内,装于断路器的母线侧和负荷侧或作为接地开关用。 高压隔离开关的使用方法 ①当隔离开关与断路器、接地开关配合使用时,或隔离开关本身具有接地功能时,应有机械联锁或电气联锁来保证正确的操作程序; ②合闸时,在确认断路器等开关设备处于分闸位置上,才能合上隔离开关,合闸动作快结束时,用力不宜太大,避免发生冲击; 若单极隔离开关,合闸时应先合两边相,后合中间相;分闸时应先拉中间相,后拉两边相,操作时必须使用绝缘棒来操作; ③分闸时,在确认断路器等开关设备处于分闸位置,应缓慢操作,待主刀开关离开静触点时迅速拉开。操作完毕后,应保证隔离开关处于断开位置,并保持操作机构锁牢; ④用隔离开关来切断变压器空载电流、架空线路和电缆的充电电流、环路电流和小负荷电流时,应迅速进行分闸操作,以达到快速有效的灭弧; ⑤送电时,应先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关;断电时,顺序相反。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关仪器仪表产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/911456475.html,/

kV户外高压隔离开关试验报告

10kV户外咼压隔离开关试验报告 工程名称:石塘镇10KV石塘变至朝南专线改造工程 实验日期:2014年12月29日、天气:晴温度:10C、湿度:51% 试验类型:_交接性_、安装地点:_石塘镇10KV石塘变至朝南专线_ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—皿型回路电阻测试仪) 厂家标准:< 120 (卩Q) 、绝缘电阻;(使用高压绝缘兆欧表,, 四、结论:可以投入运行试验人员:________ 试验单位:(章) 10kV户外咼压隔离开关试验报告 工程名称:凤凰乡10KV麻市至塘底支线改造工程 实验日期:2014年12月30日、天气:阴温度:竺、湿度:55% 试验类型:交接性、安装地点:―凤凰乡10KV麻市至塘底支线 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—皿型回路电阻测试仪)厂家标准:< 120 (卩Q)、绝缘电阻;(使用DMH2501高压绝缘兆欧表,2500V, 100000M Q)

:可以投入运行 试验人员: _____________________________ 试验单位:(章) 10kV 户外咼压隔离开关试验报告 工程名称: 东山乡黄腊洞村委凹上配电台区 实验日期:2014年12月3日、天气:晴、温度:10C 、湿度:52% 试验类型:_交接性_、安装地点:—东山乡黄腊洞村委凹上配变 _ 铭牌:华仪电气股份有限公司 型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY —皿型回路电阻测试仪) 厂家标准: < 120 (卩Q ) 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器 ) 四、结论:可以投入运行 试验人员: ______________ 试验单位:(章)

高压隔离开关检修质量与工作标准

高压隔离开关检修质量与工作标准 1总则 1.1为了提高交流高压隔离开关设备的检修质量,使设备的检修工作达到制度化、规范化,保证高压隔离开关设备的安全、可靠和经济运行,特制定本规范。 1.2本规范是依据国际、国家等颁发的有关标准、规程、制度并结合交流高压隔离开关设备评估分析以及现场运行经验而制定的。 1.3本规范对交流高压隔离开关的检修工作进行了规范。检修包括检查(检测)和修 理两部分内容。检修工作在认真做好设备缺陷检查和诊断工作的基础上,根据修理的可能性和经济性,对设备进行修理或部件更换。 1.4本规范在检修中涉及到的技术部分参见《交流高压隔离开关和接地开关技术标 准》、《交流高压开关设备运行管理规范》、《交流高压开关设备技术监督规定》和《预防高压开关设备事故措施》等相关规定。 1.5本规范适用于供电公司系统内的110kV电压等级交流高压隔离开关的检修工作,10KV 及35kV电压等级隔离开关的检修可参照此标准执行。 2引用标准 以下列出了本规范应用的标准、规程和导则,但不限于此。 国家电网公司2005[173号]文 国家电网公司《预防高压开关设备事故措施》 国家电网公司《交流高压隔离开关和接地开关技术标准》 国家电网公司《110(66)KV~500KV高压开关技术标准、规定汇编》 3检修的一般规定 3.1检修的分类 3.1.1大修:对设备的关键零部件进行全面解体的检查、修理或更换,使之重新恢复到技术标准要求的正常功能。 3.1.2小修:对设备不解体进行的检查与修理。 3.1.3临时性检修:针对设备在运行中突发的故障或缺陷而进行的检查与修理。 3.2检修的依据 应根据交流高压隔离开关设备的状况、运行时间等因素来决定是否应该对设备进行检修。 3.2.1小修:一般应结合设备的预防性试验进行,但周期一般不应超过3年。 3.2.2对于实施状态检修的高压隔离开关设备,应根据对设备全面的状态评估结果来决定对隔离开关设备进行相应规模的检修工作。 3.2.3对于未实施状态检修、且未经过完善化改造、不符合国家电网公司《关于高压隔离开关订货的有关规定》和《交流高压隔离开关技术标准》的隔离开关设备,应该对其进行完善化大修。 3.2.4对于未实施状态检修、但经过完善化改造、符合国家电网公司《关于高压隔离开关订货的有关规定》和《交流高压隔离开关技术标准》要求的隔离开关设备,推荐每8~10年对其进行一次大修。 4 检修前的准备工作 4.1检修前的资料准备 检修前应对拟检修的隔离开关的安装情况、运行情况、故障情况、缺陷情况及隔离开关设备近期的试验检测等方面情况进行详细、全面的调查分析,以判定隔离开关的综合状况,

相关文档