艾默生SPM通讯协议

SPM监控模块后台Modbus

通讯协议

艾默生网络能源有限公司

目次

1 概述 (3)

2 监控内容 (3)

2.1 模拟量数据 (3)

2.2 告警量数据 (3)

2.3 系统设置量数据 (3)

2.4 支路设置量数据 (3)

3 物理接口 (3)

3.1 串行通讯口 (3)

3.2 信息传输方式 (3)

3.3 数据传输速率 (3)

3.4 通讯方式 (3)

4 SPM Modbus数据帧格式 (3)

4.1 信息类型 (3)

4.2 FC3/FC4块读取 (4)

4.3 FC6字写入 (5)

4.4 FC16块写入 (5)

4.5 异常反馈帧 (6)

5 后台通信部分 (8)

5.1 按支路获取模拟量数据 (8)

5.1.1按支路获取地址范围限制说明 (10)

5.1.2 省略部分说明 (10)

5.2 按类型获取模拟量数据 (11)

5.2.1 按类型获取地址范围说明 (12)

5.2.2 省略部分说明 (12)

5.3 主要模拟量数据 (13)

3.4.1 主要模拟量说明 (13)

3.4.2 省略部分说明 (13)

5.4 获取告警量数据 (14)

5.4.1 告警量说明 (17)

5.4.2 主路告警量说明 (17)

5.4.3 采集板就绪状态告警说明 (17)

5.2.4 系统告警量说明 (17)

5.4.5 支路告警量说明 (17)

5.4.6 省略部分说明 (17)

5.5 获取系统设置量数据 (19)

5.5.1 采集板有效状态说明 (19)

5.5.2 输出干接点触发告警说明 (20)

5.5.3 输入干接点正常状态说明 (21)

5.6 获取支路设置量数据 (22)

5.6.1 省略部分说明 (22)

5.7 获取SPM总告警状态 (23)

1 概述

本文规定了SPM监控模块与后台监控软件之间的通讯协议。

2 监控内容

2.1 模拟量数据

具体监控量见下文表格

2.2 告警量数据

具体监控量见下文表格

2.3 系统设置量数据

具体监控量见下文表格

2.4 支路设置量数据

具体监控量见下文表格

3 物理接口

3.1 串行通讯口

采用RS485/ RS232

3.2 信息传输方式

为异步方式,起始位1位,数据位8位,停止位1位,无校验

3.3 数据传输速率

2400 bps, 4800 bps, 9600bps

默认:9600bps

3.4 通讯方式

监控站后台与SPM监控模块的通讯也为主从方式,监控站后台是上位机,SPM监控模块是下位机

4 SPM Modbus数据帧格式

4.1 信息类型

信息分两种类型:

(1)由主机发出到从机的命令信息(简称命令信息)

(2)由从机返回到主机的响应信息(简称响应信息)

4.2 FC3/FC4块读取

NODE MODBUS节点号

FUN 功能号,FC3=3,FC4=4

ID(start) 所查询数据区的ID首址,必须是以上表格定义了的ID,先发送高位地址,再发送低位地址

NR 所查询数据区的ID个数,先发送高位字节,再发送低位字节

CRC 校验和,H-L方式

NODE MODBUS节点号

FUN 功能号,FC3=3,FC4=4

NR_BYTE 反馈数据DATA的字节个数,等于NR的两倍

DATA 反馈数据区,长度等于NR_BYTE,每个数据先发送高位字节,再发送低位字节CRC 校验和,H-L方式

FC3块读取例子:

FC4块读取例子:

4.3 FC6字写入

查询帧:

NODE MODBUS节点号

FUN 功能号,FC6=6

ID 所写入数据的ID地址,必须是以上表格定义了的ID,先发送高位地址,再发送低位地址

DATA 所写入的数据,先发送高位数据字节,再发送低位数据字节

CRC 校验和,允许H-L/L-H两种方式

反馈帧:(原样返回)

NODE MODBUS节点号

FUN 功能号,FC6=6

ID 所写入数据的ID地址,必须是以上表格定义了的ID,先发送高位地址,再发送低位地址

DATA 所写入的数据,先发送高位数据字节,再发送低位数据字节

CRC 校验和,允许H-L/L-H两种方式

FC6块写入例子:

4.4 FC16块写入

查询帧:

NODE MODBUS节点号

FUN 功能号,FC16=16

ID(start) 所写入数据区的ID首址,必须是以上表格定义了的ID,先发送高位地址,再发送低位地址。

NR 所写入数据区的ID个数,合法范围1~123,并且覆盖范围不能有未定义的ID,先发送高位,再发送低位

NR_BYTE 所写入数据区DATA长度,必须为NR的两倍

DATA 写入数据区,长度等于NR_BYTE,每个数据先发送高位,再发送低位。

CRC 校验和,允许H-L/L-H两种方式

反馈帧:

FUN 功能号,FC16=16

ID(start) 所写入数据区的ID首址,必须是以上表格定义了的ID,先发送高位地址,再发送低位地址。

NR 所写入数据区的ID个数,合法范围1~123,并且覆盖范围不能有未定义的ID,先发送高位字节,再发送低位字节。

CRC 校验和,允许H-L/L-H两种方式

FC16块写入例子:

4.5 异常反馈帧

NODE MODBUS节点号

FUN 功能号,值和查询帧一致

ERROR 故障代码

错误代码 01 = 功能码错误

错误代码 02 = 地址错误

错误代码 03 = 数据错误

错误代码 04 = 设备失败

错误代码 06 = 设备忙

CRC 校验和,允许H-L方式

异常反馈帧例子:

5 后台通信部分

为了表示模拟量比较高的精度,很多量的最小单位并不是整数。因此有些读取的模拟量值是乘以10以后的整数。例如:

源1 频率单位为“0.1 Hz”,表示读取到的输入频率数值是乘以10后的整数

5.1 按支路获取模拟量数据

5.1.1按支路获取地址范围限制说明

源1模拟量起始地址必须是1000,长度是38个寄存器长度

源2模拟量起始地址必须是1038,长度是38个寄存器长度

任意一个支路数据起始地址必须是以支路电流的地址为起始地址,至少获取1个支路的所有数据,最多一次获取12个支路的所有数据

5.1.2 省略部分说明

省略部分起始地址按如下公式计算:ID=1080+(N-1)×10,其中N表示第几支路

例如,支路100的ID为1080+(100-1)×10=2070,则支路100的模拟量如下表所示:

5.2 按类型获取模拟量数据

5.2.1 按类型获取地址范围说明

该范围内可以从任意地址开始,获取有效的最多125个寄存器长度数据。

5.2.2 省略部分说明

省略部分起始地址按如下公式计算:

支路电流:ID=8000+(N-1),其中N表示第几支路

支路开关状态:ID=8128+(N-1),其中N表示第几支路

支路电能:ID=8256+(N-1)×2,其中N表示第几支路

支路有功功率:ID=8512+(N-1),其中N表示第几支路

支路视在功率:ID=8640+(N-1),其中N表示第几支路

支路功率因数:ID=8768+(N-1),其中N表示第几支路

支路额定电流:ID=8896+(N-1),其中N表示第几支路

支路电流百分比:ID=9024+(N-1),其中N表示第几支路

支路电流谐波百分比:ID=9152+(N-1),其中N表示第几支路

5.3 主要模拟量数据

3.4.1 主要模拟量说明

该部分是SPM最常用的模拟量数据,支持标准的Modbus协议

3.4.2 省略部分说明

省略部分起始地址按如下公式计算:

支路电流:ID=7010+(N-1),其中N表示第几支路

支路开关状态:ID=7138+(N-1),其中N表示第几支路

5.4 获取告警量数据

系统告警

支路1、2告警量

支路3、4告警量……

支路127、128告警量

5.4.1 告警量说明

告警量共由136个字节组成,其中每一bit表示一个告警量,当对应的bit为1时,表示该告警量存在,为0时表示不存在。每个支路告警量用1个字节表示,因此每个支路告警数量最多是8个,目前只用了5个,其它预留。每个bit对应的告警量含义见下文(字节的低位对应较小的序号)

5.4.2 主路告警量说明

主路告警量预留9bit(9个告警),供以后扩展用

5.4.3 采集板就绪状态告警说明

采集板未就绪状态告警预留2个字节(16块采集板的未就绪状态);目前的SPM系统最大配置为16个采集板。

5.2.4 系统告警量说明

目前系统告警中只有告警消音和CRC校验错误告警,其他14个告警预留

5.4.5 支路告警量说明

每个支路告警量占5bit,,预留3bit告警量

5.4.6 省略部分说明

地址计算公式:

Address=2365+(N/2-1).其中N表示第几个支路,偶数,因为每次上传的是两个支路的告警量。

例如,支路100的告警量地址:

Address=2365+(100/2-1)=2414。则支路99,100的告警量如下:

5.5 获取系统设置量数据

5.5.1 采集板有效状态说明

该状态表示当前有几个采集板接入,查询到的值和当前接入的采集板数的对应关系如下表所示:

5.5.2 输出干接点触发告警说明

用于确定当前那个告警产生了输出干接点动作。获取到的是一个告警编号,不同的编号对应

数据中心US及空调制冷系统维保合同模板

数据中心UPS及空调制冷系统 维保服务合同 甲方合同号: 乙方合同号: 签订地点: 签订日期: 201年月日

甲方: 法定代表人: 承办人: 地址:邮编: 电话:传真: 乙方: 法定代表人: 地址:邮编: 电话:传真: 双方就甲方的数据中心UPS及空调制冷系统维保服务事宜,经友好协商,达成如下协议。 一、服务对象 乙方承担甲方数据中心UPS及空调制冷系统维保服务,维保详细范围及内容如下: 1、系统介绍 数据中心在用的伊顿UPS电源系统,由两台伊顿PW9395 300KV A UPS组成,双总线系统为核心机房和网络机房设备提供双路供电,每条总线一台300KVA UPS,每台UPS配置2组160节蓄电池组,满足单机满载大于15分钟的后备时间要求。 在用的空调制冷系统包括精密空调系统、VRV商用空调系统、新风换风系统,室内机位于大楼6层,室外机位于大楼8楼楼顶。本数据中心机房温湿度要求应符合《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2017)的规定,达到A级设计标准。 2、维保范围 UPS系统维保范围:以UPS设备输入压线点为起点(含压线点),以UPS输出压线点为终点(含压线点),中间环节包含的所有设备、线缆、开关、元器件、电池、风扇风道等的检查与运行检查,以及除尘等。 对于电池组,乙方负责巡检、检测、保养服务,对于发现的故障电池,3节以内(包含3节)由乙方直接负责更换,超出5节的费用由甲方承担。 空调制冷系统维保范围包括各空调、新风机组,机组配套的室内机、室外机,室内机与室外机的线缆及管路连接,上下排水管管线等,配电线路节点以机组设备的供电输入接线点为分界,机组内部之间的线缆涵盖在空调制冷系统的维保范围内,外部供电线路属于数据中心基础建设范围内。

艾默生DCS_OVATION系统手册

OVATION系统硬件培训手册 (Solaris操作系统) Rev.1 上海西屋控制系统有限公司 (Aug.2005)

OVATION系统 目录 Ovation 系统硬件 第一章 Ovation分散控制系统概述 1.1 系统概述 ……………………………………………………………1-1 1.2 典型的Ovation系统结构 ……………………………………………1-3 1.3 Ovation系统诊断 ……………………………………………………1-4 1.4 参考手册 ……………………………………………………………1-7 第二章 Ovation系统网络 2.1 系统的组成 ……………………………………………………………2-1 2.2 网络的结构形式 …………………………………………………... 2-1 2.3 单网网络星形拓扑结构………………………………………………….. 2-3 2.4 多网网络 …………………………………………………………... 2-4 2.5 网络设备的功能 ……………………………………………………2-4 2.5.1 快速以太网的一般概念 ………………………………….. 2-4 2.5.2 集线器(Hub) ……………………………………………2-5 2.5.3 交换机(Switch) …………………………………………... 2-5 2.6 Ovation网络地址 ……………………………………………………. 2-6 2.7 网络中的数据流 ……………………………………………………. 2-7 第三章 Ovation控制器 3.1 控制器 …………………………………………………………3-1 08/16/05 1

UPS维保服务合同

UPS维修保养服务合同 项目(名称):ups维保 需方(甲方): 供方(乙方): 签定地点: 签定时间: 合同编号:

内容 1.定义 2.服务范围 3.合同条件 4.合同期限及付款条件 5.合同生效条件 6.修改 7.不可抗拒事件 8.终止合同 9.破产 10.仲裁 11.其他 12.附录

UPS维修保养服务合同 该合同双方为:需方: (以下称甲方) 供方: (以下称乙方) 在本合同中乙方负责提供第一条所规定的维修保养服务,甲方依据合同所有条款及其它一切条件,愿意购买这些服务内容. 现双方一致达成如下协议 1、定义 1.1、投保方及其保修UPS等基本情况:艾默生20KV AUPS整机保修一年(不含配件) 电池免费检测。 维保费:总价人民币元整,即元整 1.2、保修的目的 a.如放电时间不到原来容量的65%,建议更换新电池. b.维修后的输出功率与输出电压等主要技术指标与新机出厂时基本一致. c.检测零地电压等主要安全指标符合标准. 1.3、场地 设备保修和场地为: 1.4、服务部门 *********科技有限公司技术部. 1.4.1、UPS维保服务电话及技术人员联系方式 电话: 传真 联系人: 2、服务范围: 根据协议规定的条款,乙方愿按前条条款中所规定的范例,对设备进行定期维修和不定期故障排除服务,以保证设备正常运行. 乙方应每年对设备进行定期检查以保证设备正常工作,UPS一年二次现场巡视(其中一次对蓄电池组核对性放电测试),以及UPS主机工作特性测试.,.每次巡检前,应提前三天通知甲方作好准备并提供相应帮助.维修费用包括:劳务费.备品备件费.器件更换费用.运费和差旅费(不包含更换电池的费用). 设备如出现故障需要维修,请及时通知乙方:星期一至星期日:即7*24小时. 当乙方收到甲方说明故障现象的通知(信件\电报\传真和电话)后,立即派一名经厂家认证的工程师到现场去排除故障. 在不影响甲方正常工作的情况下,乙方应在八小时内赶到现场.小故障在二小时内修复. 乙方应对投保方的有关人员进行不间断的,必要的培训. 每年的维修费用不包括以下项目,应分别列出由甲方支付(乙方将提供服务并按优惠价格进行收费): *安装场地的变动; *电池更换的费用; *设备或其他附件的搬运;

艾默生

艾默生公司 艾默生公司创立于1890年,公司的前身是密西西比州圣路易的一家电动机和电扇制造厂。在过去100年中,该公司从一个小型的地区性生产厂家发展成全球性企业,生产和销售种类繁多的电器、电子和电机产品。现在,该公司在150多个国家设有60多个分支机构,雇员达10万人。其主要在自动化方向的产品与服务如下表: 公司名称产品与服 务 产品种 类 分类1 分类2 分类3 分类4 分类5 Emerson 工业自动 化 液体自 动化 液体控制 产品 气动和运 动控制产 品 工业电 器产品 电气施工 材料 电源和电 源质量解 决方案 工业照 明 加入材 料及精 密清洗 塑料连接 系统 超声波清 洗解决方 案 金属连 接系统 机械动 力传动 轴承联轴器 传动装 置与驱 动 输送部 分 电机及 驱动器 工业电机减速电机 变频调 速器 光伏并 网逆变 器配合 伺服驱动 和电机发电发电机 风力发电 机变奖系 统 风力发 电机开 关和控 制柜

DeltaV系统 当前,现场总线技术已经成为自动化技术发展的热点,在产业化方面已经走向成熟。其中艾默生过程管理公司于1996年推出的DeltaV系统应该算是现场总线系统中最为成功的一套总线系统。到目前,该系统在全球已经签订了4500多套供应合同,在业界受到广泛的欢迎,获得十几个国际奖项。本文将就该系统的特点作一简单介绍,从中可以看出该套系统的成功之处。 1、DeltaV系统的推出背景 1.1适应技术发展潮流,采用FF标准 其实早在80年代,国外就提出了现场总线的概念,但由于刚开始没有一个统一的国际标准,导致目前多种砚场总线标准并存的局面。就其影响和国际标准化的程度来看,由于FF(现场总线基金会,由艾默生过程管理领导的ISP现场总线组织和World Fip联合组成)是不附属于某企业的非商业的国际标准化组织,其宗旨是制定单一的国际现场总线标准,无专利许可要求供任何人使用,其制定的现场总线物理层巳获国际电工委员会IEC批准,因此FF是目前最受用户认可的总线组织。也正因为如此,文默生过程管理公司的DeltaV系统完全以FF标准进行设计,所以DeltaV系统一经推出,就迅速获得业界的广泛赞誉和普及。 1.2继承传统DCS的优点 艾默生过程管理公司在此之前有两套著名的DCS系统:PROVOX和RS3,所以在开发新系统DeltaV系统时,注入了该公司在DCS系统方面几十年的心血和经验。 DeltaV系统理所当然地继承了PROVOX和RS3系统的优势,所以DeltaV系统完全可以更好、更简单地完成,并且提供了最简单地向现场总线过渡的解决方案。 1.3充分考虑了用户的需求 在推出DeltaV系统时,公司作了大量的调查研究,看用户究竟需要什么样的系统,高中低 性能价格比与其他厂家DCS集成先进批量控制 易于使用在线帮助先进控制 具有扩展能力基于Windows SPC/SQC能力 高集成度控制策略冗余I/O冗余 高可靠性历史数据采集能力提供组态能力 与现场总线集成基于PC DeltaV系统对用户所关注的上术方面都进行了非常好的解决,因此,DeltaV系统一经推出,就获得了很多国际奖项。 2、DeltaV系统的特点 2.l DeltaV系统的控制网络:采用工业以太网 DeltaV系统采用FF规定拓朴结构即工业以太网,工作站和控制器构成控制网络的节点,DeltaV系统的任何两个节点之间都是对等的,信息直接交流,而且所支持的数据格式相同,即DeltaV系统的控制器直接支持TCWIP数据,数据传输速率为1∞Mbps,所以目前DeltaV系统的控制网络传输速率为100Mbps,远高于其它DCS系统。 DeltaV系统的控制网络结构决定了DeltaV系统的结构简单、安装方便、组态容易、可靠性高,任何一个节点离线,不会对系统运行造成影响。 2.2系统规模可变,在线升级扩展 DeltaV系统具有规模可变的特点,搭积木式的系统组成使得系统的扩展非常容易,同时系统支持任意的光缆扩展连接,使系统的扩展更加随意。DeltaV系统的在线升级可以

机房维护的合同

机房运行维护服务合同 需方(以下简称甲方): 服务方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲、乙双方本着平等互利、等价有偿、诚实信用的原则,经友好协商订立本合同,并信守下列条款,共同严格履行。 一、运维服务设备范围及价格:

二、付款方式: 合同签定后性付全款。 三、合同生效期:签定合同当日生效。 四、合同有效期: 五、续保内容:需要对汉南区社保信息中心的核心业务系统中的硬件小型机服务器及其操作 系统、及Oracle数据库,系统主机IBM服务器、存储、核心交换机路由器、外网防火墙、各楼层交换机、机房UPS及精密空调等设备进行硬件维保及软件维护工作,所有设备中部分产品已经过了原厂保修服务的时间,硬件已经慢慢的老化,为了保证汉南区社保分局信息中心在该批次系统设备上运行的业务继续稳定的运行,必须考虑在过保后的硬件运行状况及数据库软件优化情况,及时维护马上出现问题的设备。 硬件服务类具体服务内容: 1、技术支持服务 技术相关服务包括技术咨询、热线电话故障支持、现场服务、远程故障处理、定期设备巡检、服务工作报告等。 技术咨询服务——向客户提供终身的技术咨询服务。技术咨询服务的内容包括新产品新技术通报,软硬件技术咨询,系统改进意见,提供技术方案,项目长远规划,研究解决技术难题等。

●热线电话帮助服务——在正常工作时间内(周一到周五9:00~17:30),有至少一位工程 师处理用户的技术咨询及技术问题。武汉公司的技术主管与工程师均配备有移动电话,这样尽可能做到同一用户的问题由同一工程师处理,以保证处理的连续性,减少人员之间的变化,使用户的问题得到及时有效的处理。在非工作时间内,用户可以将问题以传真的方式通知我公司;或按照服务合同,将问题通知我公司7*24的热线服务工程师,即时予以处理;如遇重大突发事件时,用户可直接联系负责工程师,或联络项目主管,及时予以处理。 ●现场服务——武汉公司还提供5*8现场技术支持服务,对于通过热线电话难以解决的问 题,我们的工程师将在故障级别规定的时间之内赶赴现场,提供现场技术支持服务。●定期设备巡检——对整个系统设备进行检查,网络性能进行分析、优化,同时监控用户 的网络利用率,警告网络容量问题和潜在的网络瓶颈,保证系统处于健康状态。 2、产品维护服务 (1)硬件维护 ●预防性维护--为确保系统高效率、高稳定地运行,武汉公司的系统维护工程师将按用户 的工作性质与用户一同协商,安排定期对设备进行检测、除尘等预防性维护。同时,武汉公司可以为用户提供技术培训,提高用户的计算机应用水平,减少人为的故障发生。 ●故障修理--在本次维保服务合同期内,用户发现问题后请即刻通知武汉公司,我公司在 接到通知后,在合同规定的时间内会通过电话或指派有相应经验的工程师到现场检查原因,并配合用户一起协作排除障碍。我公司为用户属于正常操作所引起的硬件故障免费提供维修服务。在保修期或有偿服务合同期过后,我公司仍会向用户提供高质量、低价位的服务。 (2)软件的维护 ●我公司保证与用户密切配合,按照用户的要求,安装、调试用户的操作系统和应用程序, 确保整个系统的安全运行。 ●软件维护服务包括: ●提供软件的修改,以解决系统或应用软件运行中出现的问题。

艾默生精密空调系统

艾默生精密空调系统 为确保机房内计算机系统的安全可靠、正常运行,在机房建设中为机房提供符合要求的场地环境,我们推荐采用恒温恒湿的机房专用空调机-艾默生Liebert.PEX系列机房专用空调。 机房专用空调采用下送风、上回风的送风方式。我们为您选择的机房专用空调是模块化设计的,可根据需要增加或减少模块;也可根据机房布局及几何图形的不同任意组合或拆分模块,且模块与模块之间可联动或集中或分开控制等。 1、Liebert.PEX系列描述 (1)Liebert.PEX机组是基于艾默生全球研发与设计平台的高端机组,针对全球销售,全球同步上市 (2)高可靠性、高灵活性、全寿命成本 (3)产品系列完备,具有风冷、乙二醇冷、水冷和冷冻水等机型 (4)制冷量范围宽,风冷、水冷、乙二醇冷机组20kW~100kW,冷冻水机组28~151kW 2、设备特点: (1)高可靠性、高灵活性、全寿命低成本 (2)可拆卸搬运的结构,100%全正面维护,节省机房占地空间 (3)双Copeland高效涡旋式压缩机,适合环保制冷剂 (4)自张力调节式风机,满足不同机外余压需求 (5)大面积V型蒸发器,快速除湿设计,确保节能 (6)独特的高效远红外加湿系统,加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量 (7)超大屏幕全中文图形显示屏 (8)iCOM强大的联控与通讯功能 (9)风冷全调速冷凝器,噪声低 3、高适应性: (1)多项节能设计 (2)多种送风方式,满足不同气流组织需求 (3)多种冷却方式,包括风冷、水冷、乙二醇冷却及冷冻水等,有利于适应现场的实际条件 (4)适应R22、R407C等不同冷媒 (5)多种监控方式 (6)风冷冷凝器提供适合不同温度环境(包括低温启动)的配置 (7)风冷方式提供超远安装距离和超高落差的方案 4、Liebert.PEX机组的设计 Liebert.PEX风冷系统的室内机由压缩机、蒸发器、加热器、风机、控制器、远红外加湿器、热力膨胀阀、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。 水冷系列还包括高效板式换热器、水流量调节阀。 室内侧制冷系统和水系统中可能涉及维护、更换的器件全部采用易拆卸的Rotalock连接方式,使维护更方便。 (1)PEX风冷机组整机性能体现了高可靠性、高灵活性、高节能率、全寿命低成本。 (2)PEX可靠性充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机;自适应风机系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等(3)PEX高灵活性、高节能率充分体现在:iCOM智能控制系统;自适应风机系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器;占地面积小;可拆卸搬运,全正面维护;可直接应用环保制冷剂等 (4)PEX全寿命成本充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机;自适应风机系统;V型蒸发器;快速除湿系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等

艾默生SmartAisle模块化数据中心解决方案建议

艾默生模块化数据中心设计方案 文档版本: 2.0 文档日期:XXXX-XX-XX

目录 前言 (3) 第一部分项目概况及设计原则与目标 (4) 1.1项目概况 (4) 1.2系统配置 (5) 1.3设计原则 (6) 1.4设计目标 (7) 1.5设计依据 (8) 第二部分高密度模块技术方案 (9) 2.1供电系统 (10) 2.1.1 供电需求 (10) 2.1.2 高压直流供电方案............................................................... 错误!未定义书签。 2.1.2 SPM精密配电方案 ............................................................... 错误!未定义书签。 2.1.2 APM模块化冗余UPS供电方案 (10) 2.2制冷系统 (13) 2.2.1 制冷需求 (13) 2.2.2 CRV+Coolflex行间制冷方案 (15) 2.3机柜系统 (18) 2.3.1 机柜需求 (18) 2.3.2 机柜方案 (18) 2.4监控系统 (21) 2.4.1监控需求 (21) 2.4.2监控方案 (21) 2.5消防系统 (26) 2.5.1 消防需求 (26) 2.5.2 消防方案 (27) 2.6辅助照明系统 (30) 2.6.1 辅助照明需求 (30) 2.6.2 辅助照明方案 (31) 第三部分、质量保证体系................................................................................. 错误!未定义书签。第四部分、售后服务 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 4.1保修服务 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2服务主体 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.3全国服务热线 ............................................................................................. 错误!未定义书签。附录一:艾默生网络能源有限公司简介. (38)

恒温恒湿艾默生空调系统说明

空调系统说明 1、Liebert.PEX系列描述 应用范围: 中、大型交换机房和移动机房 计算机房和数据中心(IDC) 高科技环境及实验室 工业控制室和精密加工设备 标准检测室和校准中心 UPS和电池室 生化培养室 医院和检测室 高适应性: 多项节能设计 多种送风方式,满足不同气流组织需求 多种冷却方式,包括风冷、水冷、乙二醇冷却及冷冻水等,有利于适应现场的实际条件适应R22、R407C等不同冷媒 多种监控方式 风冷冷凝器提供适合不同温度环境(包括低温启动)的配置 风冷方式提供超远安装距离和超高落差的方案

2、Liebert.PEX系列数据下送风风冷机组技术参数

3、Liebert.PEX机组的特点 ●高可靠性、高节能性、全寿命低成本 ●同等制冷量条件下,占地面积最小。侧面及背面不需要维护空间,前面只需要600mm 维护空间 ●可拆卸后搬运,保证重新组装与整机无差别,适合特殊场地搬运(如利用小电梯或狭小 通道) ●艾默生Copeland高效涡旋式压缩机,直接适合环保制冷剂(R407C)。 ●自适应风机系统,满足不同机外余压需求 ●大面积V型蒸发器,快速除湿设计,确保节能 ●独特的高效远红外加湿系统,加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量 ●全中文图形显示屏 ●iCOM强大的群控与通讯功能 4、Liebert.PEX机组的设计 Liebert.PEX风冷系统的室内机由压缩机、蒸发器、加热器、风机、控制器、远红外加湿器、热力膨胀阀、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。 水冷系列还包括高效板式换热器、水流量调节阀。 室内侧制冷系统和水系统中可能涉及维护、更换的器件全部采用易拆卸的Rotalock连接方式,使维护更方便。 ?PEX风冷机组整机性能体现了高可靠性、高灵活性、高节能率、全寿命低成本。 ?PEX可靠性充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机;自适应风机系统; 远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等 ?PEX高灵活性、高节能率充分体现在:iCOM智能控制系统;自适应风机系统;远红外 加湿系统;全调速低噪声冷凝器;占地面积小;可拆卸搬运,全正面维护;可直接应用

[艾默生ADC数据中心解决方案]艾默生自动化解决方案

[艾默生ADC数据中心解决方案]艾默生自动化解决方案该解决方案融合了艾默生网络能源全球领先的技术,涵盖了从电网到芯片的全系列产品,能够为客户提供包括UPS、精密空调、嵌入式电源系统、自动切换开关、环境监控系统、低压配电系统、SPM 服务器电源管理系统、防雷产品等在内的全部设备。 高可用性、高可靠性、高灵活性、高兼容性、高冗错性、高可维护性是该解决方案的优势。“六高”的技术设计决定了该解决方案特有的稳定性能,其可用性达到了99.9%,即平均20年时间,每个电源系统故障的累计时间不大于1分钟。即使遭遇停电、雷击、电网污染、静电等外在因素或设备故障,该解决方案都能做到持续供电,确保用户关键业务的稳定安全,避免给企业造成巨大损失,有效规避企业风险,保障公司资源运作系统的安全。 绿色节能是该解决方案的亮点。艾默生网络能源将各种先进的节能技术和理念融入整体解决方案层面,“能效逻辑”节能策略贯穿其中,从终端主设备到基础设施的级联节能效应,可取得显著的节能效果,并有效节省企业的投资与运作成本。 该解决方案具有“柔性”的特点,主要表现在:不管行业如何革新,客户需求如何改变,艾默生网络能源都能拿出最适合客户的解决方案与产品。这些解决方案和产品不仅能够支持机房系统“向上扩

容”,适应数据中心的快速发展,而且能够进行“重新配置”,适应数据中心不同发展阶段的不同需求。 在服务方面,艾默生网络能源拥有广泛的服务网络和精良的服务团队,在中国共计设有29个用户服务中心,以及覆盖全国各地的办事处,来满足广大客户越来越旺盛的需求。无论是在供货、安装、检修、维护等方面,都能够向客户提供标准化、专业化、多元化、一体化的服务。 用户应用体会一:广东电信携手艾默生网络能源打造“亚洲最大IDC”机房动力系统 项目背景:xx年,广东电信与广州天河软件园结缘,开始新建一个亚洲最大规模的IDC机房。xx年初,IDC主体大楼竣工。为让这个“亚太信息引擎”尽快投入运行,项目建设的执行单位广州电信决定以最快的速度、最高的标准、最稳妥的方法,建设一个与亚洲最大IDC相匹配的“动力能源系统”。

艾默生简介

DeltaV 由艾默生过程控制有限公司于1996年推出的用于过程控制的软件。DeltaV 系统提供强大易用的设计和操作过程控制软件。DeltaV 采用标准Windows特征来提供熟悉的用户界面。最新版本为DeltaV10.4,在各种DCS中市场占有率第一,且其系统在国际上非常流行,与全球知名石油化工企业有着广泛的合作。 DeltaV 包括以下应用: 1先进控制Advanced control:InSight监察识别;Neural神经网络;redict预测控制;redictPro专家预测控制;SimulatePro仿真专家;Tune with Insight应用识别整定; 2 工程应用;3设置与安装;4操作员应用;5批量应用;6DeltaV自学引导; DeltaV系统不但拥有BPCS而且拥有集成的SIS。 DeltaV系统只在v4和v8中出现过汉化版,但汉化的内容也只限于帮助手册Books Online和操作界面Operator Interface,其它的应用程序以及产品手册(Product Data Sheet)和帮助说明,白皮书等都是英文的。有些用语也非常难以翻译,找不到中文恰当的说法,例如Decommission a controller,各位如有读过DeltaV的中文手册,就会发现这样的问题不在少数。在此建议各位最好还是使用英文版,好在自控专业文章对英文的要求并不高,这样也可以提高各位的英文阅读水平。如果有机会合Emerson的工程师交流,使用英文(至少使用英文术语)也可以减少对DeltaV系统理解的歧义。 至于DeltaV系统的功能,Web发布确实很差,这是因为该功能的用户较少,所以功能上几乎没有改进。不过自2002年DeltaV v7.2后DeltaV迁移到了WinXP和Win Server 2003平台上,利用Windows的Terminal Serveice所形成的DeltaV Remote Client功能更为强大且使用方便,Web发布已没有太多的意义。其它的无论是控制策略的组态、操作界面的绘制、历史数据的存储、事件的管理、报表的生成还是对各种总线的支持,OPC DA及AE的应用和其它第三方软件如PI,Aspen,Report Manager等的集成都是非常强大的。6楼所述的事实亦说明Emerson的工程规范也是可以的,当然这还取决于项目工程师的能力和对工程规范的理解和执行力以及对客户的责任心,但在其它公司中鲜有在软硬件方面和执行力都很过硬的DCS工程师。这也是因为DeltaV一直非常强调系统的规范要求,以致培养了DeltaV 工程师的严谨的工程作风。试举一例,DeltaV的各个版本所要求的操作系统是不同的,这在DeltaV的随机说明中有详尽的规定。有人可能会认为这样的系统不够弹性,但实际上这种规定是DeltaV在各个操作系统以及安全补丁中经过严格的测试而来的,这种规定有效地保障了DeltaV系统的稳定性。所以DeltaV工程师一般都会对各种实际需求进行较为规范的操作,并告知不可行的方面(如果你有幸遇到了格外优秀的DeltaV工程师,他会告诉你另外可行的方案,包括技术上的和经济上的),这也是有些时候客户觉得DeltaV不方便的地方。但是对于一套工业系统来说,安全可靠性与严格遵循规范所带来的不方便,孰轻孰重各位可以自己衡量。 至于价格,应当将DeltaV系统与Honeywell、ABB、Invensys以及Yokogawa这些一线DCS 厂商的系统相比较(PCS7例外,不能称之为DCS),与Siemens等PLC厂家的PLC是不具有可比性的,另外国内的浙江中控、研华、和利时等也不是与前述的一线DCS系统可以同日而语的。至于Ovation,那是Emerson旗下Westinghouse(西屋)的系统,基本上二者应用于不同的领域,各有强弱,互不冲突,目前还不存在Emerson淘汰Ovation的可能。

艾默生 SITEWEB监控系统-新一代动力与环境业务综合管理平台

Site Monitoring for Business-Critical Continuity?SiteWeb监控系统 新一代动力与环境综合管理平台

01 随着现代通信技术的高速发展,通信网络迅猛扩大,基站/机房设备及业务增加。运营商的维护管理正在进一步信息化、综合化发展,在传统的动力和环境监控基础上,更多的业务管理系统需求被专业化应用,一个综合性的动力与环境管理平台应运而生。 SiteWeb动力设备与环境集中监控管理系统,凝聚了艾默生十多来年的系统应用经验,以为用户增值为导向。各类基础及可定制的系统模块用于帮助用户管理业务,优化维护管理体系,增加业务收入并降低运营费用。系统模块化、开放性的设计架构支持监控系统在技术应用和管理方面的持续发展,成为局站动力设备与环境精细化管理的有效支撑平台。 SiteWeb监控系统 新一代动力与环境综合管理平台

系统特点 采用B/S 架构,所有功能通过IE 浏览器呈现,不需要安装客户端软件,访问系统更加便捷超大规模容量设计,系统可支持50000个站点 采用底端数据处理机制,监控中心设备大幅减少,节省系统维护工作量和空间数据流向采用订阅-发布、主动上报机制,响应时间快,实时性好 02 Internet E1/IP/PTN 智能化采集平台 智能化采集平台 2M 环 eStoneII eStoneII eStoneII eStoneII eStoneII 业务台 中心收敛设备 GPRS/CDMA 远端客户端和数据接口 数据库服务器DS 服务器支持多机备份,消除了传统监控主机问题引起的大面积故障瓶颈二级存储保障、自动补存技术,确保动力设备与环境集中监控系统的数据完整性

艾默生打造柔性整体解决方案,迎接[数据中心新时代]

艾默生打造柔性整体解决方案,迎接[数据中心新时代] 随着信息化应用程度的不断深入,中国已经迎来了“数据中心建设的新时代”。 新一代数据中心具有规模更大、设备更多、系统更复杂、关键性更高等特点。这些特点,对数据中心的”心脏”--网络能源系统提出了更高的要求。 网络能源系统如何应对“数据中心新时代”所带来的苛刻要求?艾默生网络能源“新一代数据中心网络能源柔性整体解决方案”使问题迎刃而解,它从解决方案层面实现了IDC 机房各子系统之间的兼容和配合,充分实现了从系统组件到系统各部分的有机在线冗余,消除了从组件到系统的单点故障,大大提高了整个IDC 机房的可用性和安全性。 数据中心新时代 根据技术推动因素,数据中心与网络能源解决方案的发展大致分为四个阶段,这四个阶段可以简要地描述为这样一个过程:由“集中主机”到“分散计算”,再到“数据大集中”,最后到“后数据大集中”。 第一阶段为1965-1980 年,在计算机技术的推动下,由大型机组成的机房环境催生了第一代大型UPS 和空调;第二阶段为1980-1995 年,在服务器、网络及摩尔定律的推动下,机房环境的主角成为个人电脑、局域网和广域网,这一时期推动了中小UPS 及空调技术的发展;1995-2005 年,在互联网、宽带及高速链路的推动下,“数据大集中”时代到来了,在这一时期,机房环境的主角是由网络互联带来的IDC、服务器等集中处理,它推动了大型UPS 和空调的发展。从2005 年开始,“数据中心新时代”到来了,这一时期的技术推动因素是高密度部署,机房环境的主角不再是单个的设备,而是数据中心--中小数据中心向大型数据中心合并,它对供电、散热和开关等产品应用的影响是:对更大容量的系统和更高的系统可靠性提出了新要求。 “数据中心新时代”有时被称为“后数据大集中时代”。从行业应用的角度看,进入21 世纪初期,我国很多行业已基本完成了“数据大集中”或进入最后的扫尾阶段,其信息化建设已经步入了“数据中心新时代”,这个时代的典型特点是:基础网络基本上已经到位,基本的业务已经在基础网络上承载运行,但随着外部环境的变化,为了适应竞争激烈的市场经济以及办公高效率的趋势,需要对原有业务基础网络进行进一步的优化和改造,使之更加适应业务的发展和管理的优化。这个阶段信息化建设的重点是“多业务整合”,通过应用新的技术整合各分散的业务系统,重新再造业务流程,使之更加符合客户的个性化需求。业务多样化意味着数据类型的多样化,在“数据中心新时代”,数据类型不再是原来较为单一的字

EMERSON_DeltaV系统概述

DeltaV系统概述

目录

1. DeltaV 系统 1.1 DeltaV 系统概述 DeltaV 系统是艾默生过程管理充分应用了当今在计算机、网络、数字通讯等最新技术于1996年推出,是彻底采用完全数字化结构的一套全新系统。做为PlantWeb 工厂管控网机构体系的核心部分,是全球首个数字式自动化系统。 DeltaV 系统至投入市场以来,用户给予了充分肯定。连续6年获得《控制》杂志“最佳过程控制/自动化系统”奖,并包括: ? 最佳过程控制软件 ? 最佳批量控制管理软件 ? 最佳先进控制软件 ? 最佳报警管理软件 ? 最佳回路自诊定软件 ? 最佳过程仿真软件 ? 最佳智能设备管理软件 ? 《化工流程》读者评选DeltaV 系统为最佳过程控制系统 ? 微软公司制造行业技术革新(TIM )Leonardo 奖章 数字化、智能化过程控制系统 DeltaV 系统使数字化、智能化工厂变得更为容易,因为DeltaV 系统基于数字结构设计,完全集成了兼容多种总线的智能化工厂能力,包括HART 、FUNDATION TM 现场总线、高速离散总线(Profibus DP ,AS-i 和DeviceNet )、嵌入式的先进控制以及批量管理软件。这种智能化现场无缝集成方案为各种系统应用奠定了基础,如智能设备管理系统(AMS )可快速而简单地实现现场设备的量程设定、组态和诊断,从而提高了过程效率并减少过程变化。 可变的规模 DeltaV 系统规模和功能均灵活可变,规模可变的DeltaV 系统可以根据应用需求选择系统规模,也可以根据项目的需要在系统运行后对DeltaV 系统进行扩展,更好的满足企业生产中对生产规模不断扩大的要求。 开放的互操作性 艾默生先后推出如HART 、FF 现场总线、OPC 等专门技术将之发展成基金会,形成引领世界自动化产品的行业标准,并长期致力于这些基金会行业标准的不断完善和发展。DeltaV 系统完全遵循这些技术并溶入在系统中,使DeltaV 系统具备良好的开放的可互操作,提高了系统的运行效率。 点对点概念 DeltaV 系统控制网络采用以太网技术,实现系统控制网中各工作站、各工作站与控制器、各

艾默生SPM系统

艾默生SPM系统 系统服务器电源负载 数据中心是信息时代的神经中枢,其重要性不言而喻,服务器等负载更是数据中心的核心设备,因此,保证其可靠性和稳定性无疑是管理人员的第一要务。另一方面,企业在数据中心建设的同时还必须很好地控制投资,尽可能地节省成本,最大程度地节能减耗。这就需要对服务器等关键负载的用电情况有全面精确的了解。艾默生网络能源推出的服务器电源管理系统,是一个名副其实的服务器电源高级“管家”,很好地实现了提升设备可靠性、稳定性和节能降耗的目标。 配电功能:“管”好服务器电源 一个管家的重要职责是管理好家庭事务,而服务器电源管理系统作为服务器电源“管家”,其首要职责便是承担机房核心设备——服务器的电源配电、管理和监控等工作。这种设备的工作原理是在低压配电系统和服务器机柜之间加入具有完善的配电系统和管理功能的管理系统,以提高服务器用电的安全性、稳定性。因此,衡量服务器电源管理设备的优良,主要看其配电功能是否完善,管理功能是否强大。 艾默生网络能源的SPM服务器电源管理系统,无疑称得上一个技术先进、架构完善、功能强大的“管家”。该系统采用了业界先进的配电管理技术和组件,包括配电、防雷、计算机级接地、隔离和电源监测子系统,能为用户的关键负载提供最全面、最完善的配电。同时,该系统还可根据用户需要提供热插拔开关,实现灵活的配电。值得一提的是,该系统还采用了独特DSP数字信号处理系统及大屏幕中文显示系统,这样用户就可以对系统中的每一个设备进行时时监测,按照自己的需要为最关键的负载提供可靠的电源保障。这些技术,极大地增强了系统的可用性及可管理性。 安全管理功能:“守”住关键负载 管家不仅要管理好家庭事务,还要能够“看”住家,即保持家庭安全和稳定。这一点表现在服务器电源管理系统上,就是要“守”住关键负载。艾默生网络能源的SPM在这方面是值得称赞的,该系统通过一系列强化监控和管理的技术及手段,更有效地解决了普通配电系统在安全性和管理性方面的所面临的问题,大大提高了服务器等负载的稳定系数,卓显了艾默生网络能源“关键业务全保障TM”的服务理念。 一方面,艾默生网络能源SPM将配电系统完全纳入机房监控系统,可实现对所有回路开关(断路器)的电流、开关状态、运行负载率等的监控,使用户对服务器的供配电系统运行状况一目了然,便于用户及时发现系统运行中存在的安全隐患,有效规避风险。另一方面,SPM内置了输出隔离变压器(可选),可提供机房动力系统有效隔离及保护,并设有开关状态检测装置,在电流过限时,能够主动向管理人员告警,从而降低了系统的运营风险。此外,系统还采用热插拔断路器(可选),具有不断电维护及在线扩容的能力,同时具备可调相的功能,实现

爱默生新版DCS控制系统OVATION

爱默生新版DCS控制系统OVATION-XP的可靠性分析和故障预防 一、引言 近年来,DCS在火电厂过程控制领域的应用水平得到了迅速提高,DCS从单一功能向多功能、一体化方向发展,目前我国主力发电设备300MW等级火电机组大部分都采用了先进的集散控制系统。河津发电厂二期工程2×300MW机组为国产引进型燃煤火电单元机组,安装两台哈尔滨汽轮机厂生产的300MW亚临界、一次再热、单轴、双缸(高中压缸合缸)双排汽、直接空冷凝汽式汽轮机。锅炉型式为哈尔滨锅炉有限责任公司生产的亚临界参数、切圆燃烧、自然循环汽包锅炉。 DCS采用了爱默生过程控制公司的最新OVATION-XP版控制系统,极大地改善了机组运行环境,提高了热工自动化水平,便于热控设备的维护管理,特别是在硬件系统的开放性、接口的灵活性、模块化的设计、在流程画面的汉化、控制策略的修改、历史趋势的记录及事故分析方面优势非常明显。但是由于对DCS系统的了解不够以及DCS系统本身的特性,为了预防运行过程中或多或少出现影响机组安全与可靠性的故障,在这里笔者参照DCS系统通常的故障情况,针对OVATION-XP版系统进行可靠性分析和故障预防。 二、可靠性分析及注意事项 DCS系统的可靠性是指在规定的工作条件下和规定的时间内,系统成功地完成规定功能的能力,它是对一套控制系统的综合评价。DCS系统的可靠性与DCS本身的内在质量,也与使用环境条件和运行维护水平有关,而DCS系统故障是一种固有顽症,不管是进口系统还是国产系统都或多或少会出现,调试和维护的工作目的是要让这种现象发生的最少。引起故障的原因各种各样,我们要分析这些原因逐一采取预防措施,以下是引起DCS系统故障的原因的分析及其预防措施。 (1)配置了冗余结构 就目前运行的DCS系统来看,不管是通讯网络、服务器还是现场控制器DPU,都配置了冗余结构,"虽然加大了硬件设备成本和消耗费用,权衡其利害关系,不难得出冗余措施在维持机组安全、稳定方面起到了很大的作用,在发电企业中的广泛应用是毋庸置疑的。但是有一点,当主设备发生故障,热备份状态的冗余设备就必须顶上工作,可目前集团公司所辖发电厂部分机组DCS系统冗余设备的切换就不是很好,有的不能切换,有的自己来回乱切,河津电厂一期工程两台机组采用的日本三菱DIASYS-UP控制系统的DAS服务器也经常出现该情况。这个问题希望各厂家切实解决是非常重要的事情,它是降低DCS系统故障的关键。 OVATION-XP系统在Ovation数据网络、以太网(Ethernet)网络、Ovation控制器、Ovation I/O模块、系统供电电源、处理器电源分配模块、操作员工作站、网络服务器和集线器等方面使用了冗余组态方式,以求获得较高的系统可靠性。当发生下列情况,系统可启动"自动越过功能",无扰动越过故障,包括:①控制处理器故障;②网络控制器故障;③I/O接口故障; ④控制处理器的电源被拉开;⑤控制处理器复位;⑥网络部分断线。就目前Ovation其他版本的应用情况来看,备用系统的切换平稳、可靠。Ovation系统的冗余故障预防方面仅需检修和运行人员熟悉系统各部件上的指示灯、声光报警、状态信息图,及时做出准确判断,并对故障部分进行处理和备用恢复。 (2)通讯故障 引起DCS系统故障的另一重要原因是通讯故障。 首先,是通讯负荷过重。该现象较为隐蔽,机组运行操作不频繁时,通讯正常。而操作多时,引起通讯堵塞,通常为事故紧急处理时操作很多。例如:河津电厂一期的DCS覆盖面相对比要少,进行逻辑组态分配时,又严格控制各DPU站的负荷率,保证了数据通讯余量,该

相关文档
相关文档 最新文档