文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 停、送电联系单的使用规定

停、送电联系单的使用规定

停、送电联系单的使用规定
停、送电联系单的使用规定

大唐国际云冈热电公司发电部管理制度日期:2007年10月16日

编制:常剑

审核:

批准:

发技第 22号

停、送电联系单的使用规定

为保证我公司生产的安全稳定,规范设备管理制度,对设备的停、送电联系单的使用做如下规定:

1、停、送电联系单使用范围:

①厂外用电设备的电源(例如:二期施工电源、粉煤灰变电源),

在无我公司工程部填写的工作票情况下,用电方需要的停、

送电操作必须填写停、送电联系单。

②厂外用电设备的电源(例如:二期施工电源、粉煤灰变电源),

我公司工程部的工作票结束后需要送电时,必须填写停、送

电联系单。

③我公司工程部填写工作票进行检修工作,需要将厂外用电设

备停电,可以不使用停、送电联系单,但必须先由值长电话

联系通知,并在日志中记录。

④事故处理时,当值值长可以在不告知用电方的情况下发布对

厂外用电设备电源的停电命令。

2、停、送电联系单由用电方填写,须填写清楚停、送电设备名称

和事由,并经用电方负责人签名同意。停、送电联系单必须经

值长批准后方可执行操作。

3、如果厂外用电设备的电源开关跳闸,当值值长必须通知工程部

电气专业、继保专业处理。电源的保护跳闸信息待维护人员确

认后方可复归。维护人员检查处理完毕后,由值长电话通知用

电方使用停、送电联系单恢复供电。同时必须在送电联系单上

注明电源跳闸原因,并经工程部电气专业负责人签注送电意见。

4、停、送电联系单必须妥善保存,保存期三个月。

停送电管理制度

霍亿机字[2018] 号 停送电管理制度 矿属各单位: 根据我矿高低压供电系统的实际情况,为了加强矿井供电安全管理工作,理顺停送电管理秩序,明确职责权限,规范指挥、操作行为,确保安全供电,特制定下列停送电制度,请遵照执行。 一、职责及权限: 1、机电科是全矿供电管理的业务科室,负责全矿的供电管理所有工作,高压停送电工作由机电矿长、机电副总、机电科长、供电技术员负责。 2、调度室负责各队组停电检修的协调工作和低压供电日常停送电管理工作,停送电必须报调度室统一协调。低压

停送电指令由当班调度员统一指挥,根据工作票和检修负责人汇报信息发布停送电命令。 3、矿井月度停产检修工作中的停送电指挥工作,由机电科长或供电技术员负责统一指挥。 4、生产工区负责各变电所的管理工作,各变电所的配电工严格按照上述部门下达的停送电命令进行操作。 二、停送电程序: 1、停送电命令的发布:任何情况下,所有的停送电指挥工作必须由同一个人单独完成,同一项停送电工作,中途不得更换发令人和执行人,并做好记录,即停送电全过程中,下达停电命令、落实工作票及安全措施及工作结束后下达送电命令,都必须由同一个发令人完成,各变电所执行命令人也必须是同一个人。若因该项工作较长、跨班次作业时,交班人和接班人都必须面对面交接,并交待停送电高开的详细情况以及采取安全措施的具体位置和内容,在交接班内容上做好详细记录,双方签字。 2、停电:由发令人在调度室根据工作票或安全措施中内容向变电所配电工下达停电命令。配电工接受命令,并复诵无误后,先拉开需停电线路的断路器,再拉开隔离机构,或退出小车。用同电压等级相符的验电笔进行验电,确认无电后进行放电,挂接地棒,悬挂“有人工作、禁止合闸”警示牌、对号牌,装设遮栏,完成以上工作后,配电工向发令人逐项汇报,并做好记录,执行命令的配电工在确认完成停电工作及相关措施后,方可向工作负责人发出工作许可通知

检修停送电安全管理制度

检修停送电安全管理制度 第一章总则 第一条停送电工作是直接关系着安全生产和职工生命安全的重大问题,做好停送电安全工作是一项科学的技术管理工作。根据《电气安全工作规程》及我公司的实际情况制订本《停送电安全工作规定》。一切电气工作人员,在执行停送电工作时,必须严格遵守本制度。 第二条本制度适用于xxx有限公司。 第二章工作内容 第三条执行停送电工作以及从事电气工作的人员,必须是按规定经过安全培训考试合格,取得特种作业证的人员担任。没有特种作业证的人员不得执行停送电工作。 第四条一切电气设备,凡在进行停送电工作时,除遵守《电气安全工作规程》外,还必须执行本规定。若本规定与国家有关规定有抵触时,以国家规定为准。 第五条停送电操作人员在工作中,对违反本规定的命令有权拒绝执行,同时,向发令人申述理由,提出更正符合规定要求时,才能执行。 第六条对认真执行规定避免造成事故者,应给予表扬或奖励。对违反本规定造成事故者,严肃处理,直至追究刑事责任。 第七条任何电气设备(包括电缆和电线),不论在检查、修理、安装、迁移、拆除、接电、解脱电源等工作时,要严格禁止带电作业。有特殊情况需要带电作业时,应制定安全

措施,批准后方可进行工作。 第八条本规定所谓“带电”按其危险程度规定如下: (一)不论任何电气设备(包括电缆和电线),其电压在36伏及以上的导电部分,和失去绝缘性能的电缆电线均认为是“带电”。 (二)不论任何电气设备(包括电缆和电线),虽已切断电源,但未妥善地完成验电、放电、接地、短路之前仍认为是“带电”。 (三)一切电气设备的外壳,配电设备的构架,电缆的附件和电缆的金属外皮等的接地装置遭到破坏时,即认为是“带电”部分。 第九条本规定所谓“停送电工作”系指执行第7条任务,在变电所(台)输配电线路上,动力和照明等设备的开关上,进行停送电操作及在被停电部分的一切电气设备上进行工作,不论全部的或局部的,凡有以上工作,均称为“停送电工作”。 第十条本规定适用我公司供电范围内的停送电工作,作为贯彻《电业安全工作规程》的具体规定。在执行中如遇特殊情况,可根据现场具体要求,另制订补充措施,但不得与本规定相抵触。 第十一条在执行中,要广泛听取群众意见,随时报业务主管部门,以便不断总结经验和教训,使本规定逐步完善。 第三章一般规定 第十二条变电所,必须挂有该供电范围的供电系统图,当系统变动时应予随之修改,必须做到与实际相符,所有开关上应设标示牌,标明开关编号、供电地点或供电线路和设

停电检修安全技术措施

编号:SM-ZD-57348 停电检修安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

停电检修安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、概述 为保证我公司供电系统的可靠性及设备的正常运行,消除供电隐患,根据公司计划,拟对我公司供电系统进行停电检修,为保证检修期间工作安全,缩短停电影响时间,特制订本措施。 二、检修时间:20xx年11月26日8:00—20:00 三、检修地点:35KV变电所、井下中央变电所、井下水仓变电所、筛分车间及皮带运输系统、井下绞车房 四、停电影响范围:压风机房1段、主皮带1段、主通风机房1段、下井1回路、所内1#变压器、筛分车间、食堂、宿舍楼、办公楼、水仓变电所二回路、1603上顺及下顺风机二回路、1607、1608上顺及下顺风机二回路、1604工作面上顺660V动力、1607、1608上顺动力、综采队水泵、副暗斜井动力、回风暗斜井及副暗斜井风机二回路、2#水泵、

高低压柜停送电安全技术措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高低压柜停送电安全技术措施 (最新版)

高低压柜停送电安全技术措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一总则 1:为确保设备维修、维护、清仓、清库等作业人身和设备安全,规范停送电程序。 2:电仪工及其它工种检修或维护作业均适用本办法。 二管理规定 1:现场任何涉及带电设备的检修或维护作业,以及受系统设备运转影响的设备,如反应釜、釜内搅拌、板框下料槽等设备内部检查或维修作业,都必须办理停送电手续,即作业前申请停电手续,作业完毕或试机申请送电手续,必须严格遵守停送电“一支笔”原则。 2:停送电“一支笔”原则:即停电申请人,送电申请人是一人;停电审批人,送电审批人是一人,且审批人是公司指定的停送电负责人;停送电操作人严格按操作票执行。 3:如涉及到两班或两班以上连续对同一项目检修时,需进行项目交接,原停电申请人要将操作票传递给接班检修负责人,并签注说明,

检修结束后需携带有值班领导签字的操作票办理送电。若操作票丢失,须值班领导确认后由值班电工带办。 4:同一台设备几个检修组作业时必须各自独立办理停送电手续,严禁搭车作业或简化手续,没有办理停送电手续的,一律视为设备没有停送电;一旦办理停电手续后,申请送电必须几个作业组停送电申请人进行会签。 5:停送电操作票一式二联,申请单位一份、设备部一份。 6:停送电操作票,由设备部保管,须保留三个月备查。 7:高、低压变配电室、现场控制室,因检修或维护需要停送电时,由电仪组按《变配电室停送电管理规程》作业。 三申请停送电程序 ⑴:申请停电及审批、操作程序 1、申请人在停电前对所检修、维护的设备名称及代号进行核实,防止错停或误停。 2、申请人到指定地点,办理停送电申请手续,填写停电设备名称及代号和检修维护内容,并在申请单上签名,申请单不得涂改,如涂改视为无效。 3、停送电审批人对所停设备进行核实,无误后审批,并做好登记

停送电安全管理规定及考核办法

停送电安全管理规定及 考核办法 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

停、送电安全管理规定及考核办法第一章总则 第一条为了认真贯彻落实国家安全生产方针及有关安全的政策、法规,加强公司安全管理,落实各级领导、各部门及相关人员的安全职责,最大限度的预防和避免各类生产性人身伤害事故的发生,特制定本规定及考核办法。 第二条停送电票是指在设备停机或开机时办理断电或送点联络票。 第三条本管理规定是为了约束在设备停机或开机时,因个人盲目送电或断电给他人带来的伤害,减少事故发生。 第四条本规定适用于凤翔公司在内所有断电、送电设备或与其他和电有关的作业 第二章内容及流程 第五条各单位检修设备之前,存在危险系数较大维修作业人员(职工或外委维修人员)必须对检修设备进行“三个必须”工作并形成会议记录(三个必须定义:作业前必须对安排的作业进行安全风险评估;对存在或可能的不安全必须采取防范措施;在作业全员领会或确认后必须书面签字),需停、送电时,检修单位要指定专人为停送电联系人,负责停送电联系工作,白班必须经工段长、四点及零点班必须经中控操作员、工程公司维修班长签字确认后方可开始作业。如现场发现有作业前对作业点未进行“三个必须”或进行“三个必须”未形成会议记录,未办理停、送电票进行作业的等情形,一次处罚责任部门1000元。

第六条需电气室局部停电、送电,现场作业按以下程序办理: (一)需停电设备,岗位人员填写“停电工作联络票”,维修作业点单位负责人必须对检修作业点进行安全风险评估,签字确认后,经单位负责人审批、调度室值班人员签字、到有关电气部门(电工值班室)找值班长联系停电,工程公司安全主管负责人签字后,将“停电工作联络票”交电气执行单位。(正常停机,无需检修作业时工程公司不需要签字)在执行停、送电票的过程中如出现未进行安全风险评估、越级签字、缺级签字、授权签字、代签字、缺项等情形,一次处罚责任人500元。 (二)值班电工根据“停电工作联络票”进行停电操作后(需关断主回路电源,即有一个明显的动力开关断开点)在开关上悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌,通知联系人可以作业。停机检修期间,所有设备断电票只能当日有效,择日重办(即每台设备停电票只能使用一天,第二天即使该台设备已经断电也要补办当日停电票)。 (三)岗位工到达作业岗位,将机旁控制盒(LCB)用钥匙转到“OFF”位置后,在机旁控制盒上同时悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌后方可开始作业。在执行操作停电后,相关作业人员,必须在开关前和机旁控制盒上悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌,对违反规定的责任人一次处罚500元。 (四)作业完毕,经岗位领导会同岗位工检查确认工作完毕,由岗位人员填写“送电工作联络票”由单位负责人审批并经工程公司维修班长签字、调度值班人员签字后,交电气室通知送电。

电网停送电管理办法

电网停送电管理办法 第一条为了规范供用电双方的停、送电操作程序,使停、送电手续规范化、制度化,杜绝违章指挥、违章操作,消除停、送电过程中出现的人为责任事故,根据《电业安全工作规程》,制定本规定。 第二条本规定适用于XXXXX供电系统中运行的变、送、配电设备和用户电气设备上工作的一切人员(包括基建安装人员),在检修电气设备或线路时,需要变电站(所、室)开关停、送电的工作。 第三条停电检修应在电源引出变电站(所、室)办理工作票,XXXXX所属的地面变电站属供电处管理,井下变电所由所属矿井管理,其它地面变、配电所(室)按现有责任划分管理。 第四条正常检修工作 1.下列情况应属于正常检修: a.需停电调整设备保护定值; b.需停电检修架空线路、电缆线路; c.需停电搬运、移动设备; d.需停电更换电缆、调整母线、调整刀闸; e.需停电调整变压器分接开关; f.需停电改变设备接线方式; g.需停电进行电气设备预防性试验; h.需停电进行设备大、中、小修; 2.正常检修时,检修单位必须严格执行《电业安全工作规程》

要求,办理工作票手续,经许可后方可工作,严禁无票工作。 3.值班人员、调度人员必须严格把好许可关,不办理工作票的任何检修申请值班员均有权拒绝操作,坚决杜绝无票操作。 4.检修单位需检修设备或线路时,应根据《电业安全工作规程》第93条要求:当用户管辖的线路要求停电时,必须得到用户工作负责人的书面停电申请方可停电。 办理工作票时应一式两份,并经供电处(或变电所管理单位)认可的工作票签发人签字后(工作票签发人每年由本单位进行一次考核,合格后报供电处),由检修单位工作负责人将工作票一式2份送停电变电站办理许可手续,一张工作票只能填写一项工作任务。 5.变电运行人员收到工作票后应认真审核工作任务及安全措施是否符合现场设备情况,如有疑问可向工作票签发人询问,如正确应向调度申请,并根据工作票所列内容填写好操作票(如工作票填写不合格,值班人员可要求申请单位重新填写,直至合格后方可执行)。 6.调度下令(无专职调度员的单位,须经变电站负责人下令)后值班运行人员方可进行倒闸操作,停电后经验明确无电压,做好安全措施,工作许可人会同工作负责人再次检查所做安全措施,证明检修设备确无电压后,双方在工作票上签字,工作票一份保存在变电站内(无人职守站,工作票保存在变电站运行管理部门),一份由工作负责人收执,全部手续办理完毕后方可进行工作。 7.计划性检修,由检修单位将工作票在工作前一日送交变电站值班员,临时性检修工作,可在工作开始前交变电站值班员。

高低压柜停送电安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.高低压柜停送电安全技术 措施正式版

高低压柜停送电安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一总则 1:为确保设备维修、维护、清仓、清库等作业人身和设备安全,规范停送电程序。 2:电仪工及其它工种检修或维护作业均适用本办法。 二管理规定 1:现场任何涉及带电设备的检修或维护作业,以及受系统设备运转影响的设备,如反应釜、釜内搅拌、板框下料槽等设备内部检查或维修作业,都必须办理停送电手续,即作业前申请停电手续,作业

完毕或试机申请送电手续,必须严格遵守停送电“一支笔”原则。 2:停送电“一支笔”原则:即停电申请人,送电申请人是一人;停电审批人,送电审批人是一人,且审批人是公司指定的停送电负责人;停送电操作人严格按操作票执行。 3:如涉及到两班或两班以上连续对同一项目检修时,需进行项目交接,原停电申请人要将操作票传递给接班检修负责人,并签注说明,检修结束后需携带有值班领导签字的操作票办理送电。若操作票丢失,须值班领导确认后由值班电工带办。 4:同一台设备几个检修组作业时必须

停送电管理制度

停送电管理制度 第一部分一般规定 第1条非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。 第2条在停电的设备或线路上进行作业,停送电操作必须由经培训合格后持证上岗的电工操作。 第3条电气设备的检查、维护和调整,必须由电气维修工进行。电气维修工必须经培训合格后持证上岗,高压电气设备维修应有工作票和施工措施。 第4条各种开关、控制箱正常情况下停止运行的设备停机时必须停电闭锁。 第5条高低压停送电方式可分为三种类型如下: 第一类属于计划性停电工作,工作过程中将触及带电导体,或带电设备外壳上工作可能触及带电导体的工作,必须严格执行工作票、操作票制度,必须在现场就地执行停电工作。 第二类不在带电导体上工作,不会触及带电导体,可以不办理工作票和操作票,由工作负责人向机电仪中心申请,讲清楚工作内容和停电范围,值班电工核实正确后做好记录,在变电所停电,工作负责人必须在现场核实停送电是否正确。 第三类各用电单位所管辖的电缆和电气设备发生故障,用电单位负责人要立即组织人员将故障系统的电源开关及各负荷开关全部断开,并及时通知机电仪中心值班电工。值班电工到达现场后,应对现场电气设备情况及开关状态进行确认,在确保已经可靠停电的前提下用绝缘摇表摇测电缆线路及设备,待查明原因后再按规定执行送电,对有故障的输电线路不准强行送电要查找故

障点。 事故抢修可以不办理工作票,但必须有相应的安全技术措施,严格执行停电、拉手车、验电和悬挂接地线等措施,在事故抢修结束后,补办完善全部工作票和操作票手续。 工作票和操作票必须保留在变电所内备查,保存期限为 3 个月, 机电仪中心内必须有准确的停送电指令记录。 第6 条所有的停送电人员,必须严格按照《电业安全工作规程》规定进行操作;必须经过专门培训,经考试合格后持证上岗。 第7条所有开关跳闸后应查明原因,若过负荷跳闸可试送1-2 次,若短路或漏电引起跳闸则严禁强送电。所有停电操作必须执行谁停电谁送电制度,并在停电设备上悬挂“有人工作,禁止合闸”标志牌。 第8条所有的停送电工作,均实行停送电申请,并经主管领导批示。 公司内部停送电需由停送电单位提前向机械动力部提出申请,申请通过后由停送电单位联系人到机电仪中心办理停送电联系票(见附件),待操作票签发人和许可人签字后方可执行停电命令。 第9 条所有的工作票签发人,工作许可人,必须经公司主管领导批准,并以文件的形式通报机电仪中心和相关工作部门。 第10 条公司停送电联系人必须经考核合格,并经公司领导批准方可担 任。负责停送电的电工,必须熟悉维护范围内的供电系统,设 备运行情况、结构性能、保护原理、电缆分布和触电急救知识等。 第11 条当发生人身触电、电气火灾等危及安全事故时,当事人有权立即停电,断开有关控制设备的电源,避免事故扩大,但事后要迅速汇报给机电

停送电安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 停送电安全技术措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4148-92 停送电安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、适用范围 本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。 二、上岗条件 1、必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。未经考试合格者,不得从事电气维修工作。 2、熟悉并掌握《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》和本单位供电系统。 3、熟悉需要停送电操作的设备的结构、性能、技术特征、工作原理和电气系统原理图及各安全保护装置的作用,具有现场操作电气设备的能力和经验。掌握电气防、灭火知识。 4、掌握所负责停送电的范围以及停送电操作规程等方面的知识。 5、熟悉设备线路布置,了解供电线路以及电气设备布置。 三、安全规程

1、严格遵守洗选、矿井安全禁令。 2、严格执行一人操作,一人监护。 3、操作人员必须戴绝缘手套和穿高压绝缘靴,或站在绝缘台上操作。 4、在进行高空作业时,必须戴保险带,并有专人监护。 5、两个或两个以上工种联合作业时,必须指定专人统一指挥。严禁在他人停电作业的线路上或设备上擅自进行工作,需要时应另行办理停(送)电工作票。 四、操作准备 1、工作前应熟悉图纸资料,以及要停送电设备的位置,并掌握停送电设备的操作方法。 2、根据工作任务填写停(送)电工作票,经有关分管部门领导签字后,分别送到调度室、机电技术科签证。 3、属供电干线的停电,在经有关部门领导签字后,必须将停送电时间和影响范围以书面形式报送相关单位。 4、工作负责人向参加本项工作的全体人员宣读工作票和安全技术措施,并详解在此项工作中,要注意的关键事项及安全技术措施。 五、操作顺序

停送电管理规定

编号:SY-AQ-01127 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 停送电管理规定 Regulations on management of power outage and transmission

停送电管理规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1、井上下低压电气设备安装和检修必须停电时,由施工单位写出停电申请报告,并制订出专项安全措施并严格执行,当不影响安全生产时,由动力部审批。当影响安全生产时,由主管电气的技术员报安全、生产部门审批,矿领导批准。调度室、施工单位各持一份。停送电报告必须提前一天交调度室。 2、对需要停高压的停电报告,必须填写“操作命令票”。 3、高压停送电操作,由专职变电所值班员负责,一人操作一人监护,操作者要站在绝缘垫上,戴上绝缘手套,穿绝缘胶靴。停电后,要将停电开关的把手闭锁,锁上专锁或专人看管,并悬挂“有人工作,不准送电”的停电警示牌。送电时,由申请单位施工负责人通知送电。 4、停电工作人员到现场后,要检查设备和路线,停电后要执行验电、放电、三相短路接地等安全措施,并检查有无反送电的可能性,联

系停送电要有专人联系。 5、停电工作完毕后,要检查施工现场,当同一线路有几处工作时,每处都要检查,然后方可联系送电。检修后,送电操作要先试验一次,无误后再正式送电,一切正常后方可离开现场。 6、高低压停电和恢复正常送电后,均必须汇报调度室,特别是影响扇风机供风的区域。必须由调度室采取相应布署措施后,方可停送电。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

配电室设备检修作业停送电安全管理制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K1297 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 配电室设备检修作业停送电安全管理制度标准 版本

配电室设备检修作业停送电安全管 理制度标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一节总则 1、本实施细则根据矿相关文件制定,适用于选煤厂配电室所有设备检修作业中的停、送电工作。 2、执行停送电工作(包含监护人员)以及从事电气工作的人员,必须是按规定经过培训考试合格持有效证件的人员担任,没有操作资格合格证的人员不得进行有关停送电工作。 第二节一般规定 1、设备检修作业联系停、送电应由专人负责,其他任何人不得参与。严禁采取电话通知(电力调度

令除外)、约时、捎信或其他不安全的方式联系停、送电。 2、检修工作负责停送电联系人,应由负责该项检修工作的负责人或由该项工作负责人委派一名能胜任的人员担任,期间没有特殊原因不得随意更换联系人。 3、由检修人员自行执行的设备检修停送电操作,应实行双牌制。即设备停电后,应由执行停电的电工挂“禁止合闸,有人工作”,检修工作负责人挂“检修”标示牌,“禁止合闸,有人工作”和“检修”标志牌应挂在一经操作即可送电至被检修设备的开关操作手柄或旋钮上。“检修”牌和“禁止合闸,有人工作!”标示牌,应标注使用人单位和姓名(或号码),做到专人专牌、专牌专用。 4、电气设备检修,必须有效切断有可能送电

高低压停送电安全管理制度实用版

YF-ED-J1115 可按资料类型定义编号 高低压停送电安全管理制 度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高低压停送电安全管理制度实用 版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一节一般规定 第一条严格按《煤矿安全规程》及停送 电规定执行。 第二条井上、下不准带电检修、搬迁电 气设备(包括电缆,机组电缆、装煤机、综掘 机的拖拽电缆除外),检修或搬迁时必须切断 电源。 第三条在检修或搬迁前,必须到所属配 电室或分路总开关办理停电手续。严禁趁别人 停电机会,进行任何检修工作。

第四条执行停送电工作的必须是经考试合格,且有合格证的本降、配电室值班员或本采区电钳工操作,其他人员禁止操作或执行停送电工作,并严格执行停送电工作票制度和操作票制度。 第五条在进行检修搬迁前,必须用同电源电压相适应的合格的验电笔验电,确认无电后再将导体对地完全放电(井下必须先检查瓦斯,当其浓度在0.5%以下时方准放电),并按规定要求安装短路接地线,方可工作。 第六条所有开关手把在切断电源时都应闭锁,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌,只有执行此项工作的人员,才有权摘下警告牌并送电,其他人员无权操作。 第七条掘进供电必须执行“三专”、

2021新版停送电安全技术措施

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021新版停送电安全技术措施 Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

2021新版停送电安全技术措施 一、适用范围 本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。三、安全规程 1、严格遵守洗选、矿井安全禁令。停送电管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

停送电管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、井上下低压电气设备安装和检修必须停电时,由施 工单位写出停电申请报告,并制订出专项安全措施并严格 执行,当不影响安全生产时,由机电科审批。当影响安全 生产时,由主管电气的技术员报安全、生产部门审批,矿 领导批准。调度室、施工单位各持一份。停送电报告必须 提前一天交调度室;35KV停电报告提前二天报供电局审 批;无停电报告,严禁停电。 2、对需要停高压的停电报告,必须填写“操作命令 票”。 3、高压停送电操作,由专职电板工负责,一人操作一 人监护,操作者要站在绝缘垫上,戴上绝缘手套,穿绝缘 胶靴。停电后,要将停电开关的把手闭锁,锁上专锁或专

人看管,并悬挂“有人工作,不准送电”的停电警示牌。送电时,由申请单位施工负责人通知送电。 4、停电工作人员到现场后,要检查设备和路线,停电后要执行验电、放电、三相短路接地等安全措施,并检查有无反送电的可能性,联系停送电要有专人联系。 5、停电工作完毕后,要检查施工现场,当同一线路有几处工作时,每处都要检查,然后方可联系送电。检修后,送电操作要先试验一次,无误后再正式送电,一切正常后方可离开现场。 6、高低压停电时,和恢复正常送电后,均必须汇报调度室,特别是影响扇风机供风的区域。必须由调度室采取相应布署措施后,方可停送电。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

停送电安全管理规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD150 停送电安全管理规定通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

停送电安全管理规定通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、任何位置需要停电检修,都要先向矿机电部汇报,然后由机电部专职人员向调度室汇报,由调度员通知到每个办公室,再进行停电操作; 二、两施工单位检修时间为下午13:30-16:30,其他时间禁止停电检修,特殊情况除外; 三、认真执行谁停电谁负责送电的原则,刀闸必须由停电人恢复; 四、线路失压引起的跳闸,在第一时间内送上来电指示灯,线路来电后,及时恢复矿区用电; 五、停送电必须严格执行《两票生产制度》(见附件)。并由专业人员完成; 六、停送电工作应严格执行《电气作业安全规程》操作,停电时必须遵守停电、验电、接地、悬挂标牌、装设遮拦的程序; 七、认真执行工作监护人员应始终在现场,并对作业人员的安全负责; 八、无论高压或低压停送电,必须明确停送电时间,

停送电安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-9899 (解决方案范本系列) 停送电安全技术措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

停送电安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 4、掌握所负责停送电的范围以及停送电操作规程等方面的

知识。高压电气系统停送电管理制度(2021版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高压电气系统停送电管理制度 (2021版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

高压电气系统停送电管理制度(2021版) 1目的: 提高安全管理和安全技术水平,预防事故发生,实现安全生产、文明生产。 2适用范围:电仪车间 3管理内容与要求:(每分10元) 3.1电气检修应执行《用电单位设备检修停、送电联系制度》。(如未按规定执行,扣责任人5分,造成事故按有关规定处理) 3.2电力调度(停、送电联系人)。(如未按规定执行,扣责任人5分,造成事故按有关规定处理) 3.2.1负责全厂高压电气系统、变压器、高压电缆、高压电机等,电气设备上检修工作时的停送电联系。 3.2.2高压电机的开车停车,公司调度与301变电所联系,各有关单位执行公司调度命令。

3.2.3各单位机械转动设备(高压电气设备)检修,需停电时应报电仪车间,电仪车间安排301变电所办理停电手续。 3.3故障倒电:(如未执行规定,延误时间一次扣2分,影响生产扣10分) 3.3.1白天电气系统故障需倒电,由301变电所负责并报告公司调度。 3.3.2夜间高压电气系统故障及异常,301变电所值班人员应及时准确反映情况,执行公司调度的倒电命令,并做好电气设备的倒电操作工作。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

高压停送电管理制度

高压停送电管理制度 一、目的: 为加强电气安全管理工作,防止在电气操作中发生人身及设备事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本制度。 二、高压系统的停送电管理制度 (一)工作票制度 (1)自动化部在执行厂部《停送动力源管理办法》并在值班调度室办理“停送动力源”工作票,方可签发〈高压停送电操作票〉。(2)〈高压停送电操作票〉签发由自动化部专人负责,其他人员无权签发工作票(特殊情况下由自动化部领导签发)。 (3)〈高压停送电操作票〉签发人及操作人必须熟悉热连轧厂高、低压配电系统及外围设备情况,了解主要电气设备的规格性能,并严格执行操作票管理规定。 (4)停、送电联系应指定专人负责办理〈高压停送电操作票〉。没有办理《停送动力源工作票》时,值班人员有权不予办理操作 票。停送电联系的时间、内容、联系人、审批人等项目应在上 述〈高压停送电操作票〉内写明。严禁采取约时或其他不安全 的方式联系停电。 (二)、职责与权限 (1)〈高压停送电操作票〉签发人(自动化部专人) 1、确认工作的必要性并须得到值班调度或自动化部许可。

2、确认工作是否安全,并与施工负责人指明相关有电设备情况。 3、操作票上所填内容是否正确完善。 4、所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够。 5、工作人员精神是否良好。 (2)工作许可人 1、负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。 2、工作现场布置的安全措施是否完善。 3、负责检查停电设备有无突然来电的危险。 4、对工作票所列内容即使发现很小的疑问,也必须向工作票签发人 询问清楚,必要时应要求作详细补充。 (3)工作负责人(施工班组负责人) 1、负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作 票所列安全措施是否完备。 2、认真执行工作票所列步骤,相互关心操作安全。 3、会同工作班人员到现场再次检查所做的安全措施,测试证明检修 设备确无电压。 4、对工作班人员详细指明带电设备的位置和注意事项 5、和值班负责人在工作票上分别签名 (4)值班负责人 (三)操作流程图

停送电安全技术措施(通用版)

停送电安全技术措施(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0000

停送电安全技术措施(通用版) 一、适用范围 本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。停、送电管理办法(最新版)

停、送电管理办法(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0004

停、送电管理办法(最新版) 为了规范停、送电工作程序,确保停、送电工作的准确性、安全性,特制定以下规定: 1、停、送电工作方式 1.1、书面停、送电工作方式在计划检修时使用。 1.2、电话、口头命令方式,临时停机检修及突发事故检修使用。 2、执行停、送电工作方式要求: 2.1、执行书面停、送电工作时,在接到专用停电书面通知后,根据通知所要求停、送电的设备名称,停电时间,首先同调度取得联系,确认可以执行时,方可执行停电,执行完后去调度在专用停电通知签字认可。 2.2、电话、口头命令时,电气工作人员必须将任务听清接明,

做好记录(记录内容写清电话接听时间,通话内容,指令人)并复诵,双方确认指令无误后,方可执行指令,如有疑问时,必须去调度核实清楚,执行完后去调度在临时停、送电登记本签字认可。 2.3、厂调度要建立临时停、送电登记本,内容包括:停电设备、停电命令人、停电时间、停电执行人等,以备电气作业人员签字。 2.4、电气车间必须建立临时停、送电登记本,内容包括:停电设备、停电命令人、停电时间、执行人、签字。 3、停、送电工作顺序: 3.1、停、送电工作必须两人进行,一人监护、一人操作。 3.2、停电时,必须确认该设备与标识相符、并确属停电设备后方可执行停电工作。 3.3、停电前先进行验电,确认该设备确无负荷后,先拉该设备控制电源开关,后拉该设备动力电源开关,将各方面电源完全断开,并有一个明显的断开点。 3.4、该设备停电后再进行验电,确认该设备确无电压后,悬挂“有人工作禁止合闸”标示牌。