文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 接插件压接工艺

接插件压接工艺

批准姓名签名日期生产部批准:

工程部批准:品质部批准:

核 准:

题目:端子压接外观工艺检验标准

页面:共 24页

修订者

修订日期

新 版

工艺标准手册

WORKMANSHIP STANDARD

修订记录

版本A

修改内容

页面

2 of 24

代号

CODE TCC-00

1.检查端子压接后之外观.

2. 使用工具: 目视,10倍或更大倍数放大镜.

3. 检查内容:A: 喇叭口: 过大.无喇叭口.

B: 包线位: 夹线过紧,压伤线芯;过松,线芯与端子拉脱力过小;线尾过短; 线尾过长; 端子压接后披 锋过大;芯切口,遗失或外露,扣位变形等.

C: 包胶位: 夹胶皮,端子包胶位压伤胶皮内线芯;包胶松,端子夹胶成型不够,没固定电线胶皮;D: 切片: 切片过长;切片过短.

E: 端子外观: 端子压接变形, 压痕.脏污,氧化.

4. 如果对外观判断有争议之处,将以 Team 之最终决定执行。

工序描述检 验 标 准DESCRIPTION 标 准 说 明

压接端子外观检查

INSPECTION SPECIFICATION

Termianl Crimping Cosmetic Criteria

工 艺 标 准

1. 端子检查窗口. 6.线芯压接区域

页面

4 of 24

代号

CODE TCC-01

1.无胶皮在线芯压接区域.

2.线尾延伸至线芯终止耳形区中间.

3.线芯压接后端子线芯无切口,无遗失,无飞线.

4.喇叭口:包线位两端应有喇叭口.喇叭口高度约等于端子原材料厚度的1-2倍.

5.端子线芯压接后无变形(香蕉形),

6.锁片无变形,无越位.

注意:压接端子包线位可靠性应可参考以下实验:

1. 端子拉力测试.

2. 接触通电测试.

Termianl Crimping Cosmetic Criteria

压 接 端 子 包 线 位 标 准 说 明

工 艺 标 准

压接端子外观检查

工序描述检 验 标 准DESCRIPTION INSPECTION SPECIFICATION

标准: 端子包线位两端都有喇叭口喇叭口过大(不可接受)

喇叭口过大(不可接受) 喇叭口无

(不可接受)

无线芯口(不可接受)

无线芯口(不可接受)线芯没伸出套筒口

可接受: 披锋高度小于材料厚度不可接受: 披锋高度大于材料厂厚度.

页面

11 of 24

代号

CODE TCC-01

标准: 端子翅翼与线芯压接良好.不可接受: 压接太松.线芯与端子拉脱力小.

说明:

包线位夹线高度过高: 端子两翅没完全与导线线芯接触.CCH(线芯压接高度)>SPEC.SPEC : 端子夹线高度必须符合夹线标准.

工 艺 标 准

工序描述检 验 标 准DESCRIPTION INSPECTION SPECIFICATION

压接端子外观检查

Termianl Crimping Cosmetic Criteria

压 接 端 子 包 线 位 外 观: 压接高度过高

max 3°

max 5°

A

B

页面

15 of 24

代号

检 验 标 准TCC-02 1.包胶位压接后,在包线与包胶位窗口应能见到绝缘皮,如有多支线压接同一端子,也应都见到. 2.绝缘层压接后端子包胶位金属翅翼不能划伤电线绝缘层(非压接区域). 3.绝缘层压接后端子包胶位金属翅翼尽可能包扎及固定电线胶皮.

注意:压接端子包胶位可靠性应以以下实验为最终判定.

按左图在绝缘层处弯曲导线两次循环(包括1+2+3)经弯曲试验后,绝缘层不脱离压接翼

工序描述压接端子外观检查

Termianl Crimping Cosmetic Criteria

工 艺 标 准

页面

16 of 24

代号

检 验 标 准CODE NSPECTION SPECIFICATION TCC-02压 接 端 子 包 胶 位 外 观: 压伤胶皮内线芯.

标准:1.包胶位翅翼压紧胶皮,对内芯线无压伤.不可接受: 绝缘皮有压痕,导致线芯可见

2.包胶位压接时可允许刺穿胶皮25% 至 50%.

说明:

压伤胶皮内线芯: 包胶位翅翼穿透绝缘层,刺到线芯,并压伤线芯.

SPEC : 包胶位翅翼穿透绝缘层浓度为25%至50%,不允许压伤线芯.

压接端子外观检查

Termianl Crimping Cosmetic Criteria

工序描述DESCRIPTION 工 艺 标 准

页面

17 of 24

代号

检 验 标 准CODE NSPECTION SPECIFICATION TCC-02压 接 端 子 包 胶 位 外 观: 没压紧绝缘皮.

(1) (2) (3) (4)

标准: 1.压接翼与绝缘皮至少有3个接触点.不可接受: 包胶位翅翼没压紧胶皮,绝缘皮没固定.

2.端子夹胶皮层之成型外围大于88%.

3.压接翼与绝缘皮如左上图(2)(3)所示可接受.

说明:

没压紧绝缘皮: 包胶位翅翼与绝缘皮没有包紧,少于3个接触点.

SPEC : 压接翼与绝缘皮至少有3个接触点.压接后绝缘皮无松动.

工 艺 标 准

工序描述DESCRIPTION 压接端子外观检查

Termianl Crimping Cosmetic Criteria

页面

18 of 24

代号

检 验 标 准CODE NSPECTION SPECIFICATION TCC-03

1.切片长度不能超过端子材料厚度的2倍.

2. 切片切剪过程中不能对端子插拔配合部分有损伤.

3. 端子插拔配合后切片不能凸起.

4. 切片不能影响端子插拔功能.

注意:切片外观应能满足端子插拔功能,可靠性,外形等.如有争议,应以插拔配合OK 为最终判定.

工 艺 标 准

Termianl Crimping Cosmetic Criteria

连 带 切 片 标 准 说 明

工序描述DESCRIPTION 压接端子外观检查

页面

20 of 24

代号

检 验 标 准CODE NSPECTION SPECIFICATION TCC-04

1.芯线压接翼相遇并相互支撑,芯线压接翼对称

2. 芯线压接中所有的单根芯线呈蜂窝状,且分布均匀

3. 芯线压接翼末端的压入深度差 a 小于端子材料厚度

4. 芯线压接翼末端和压接底部内侧间的距离a 小于端子材料厚度的1/2,但未接触压接底部.

可参照下图标准断面.

样板(1) 样板(2)

工 艺 标 准

工序描述DESCRIPTION 压接端子外观检查

Termianl Crimping Cosmetic Criteria

附: 压 接 剖 面(Cross-section) 标 准 说 明

铜管施工工艺

(一)铜管安装操作工艺 1、工艺流程: 2、铜管加工 1)小口径铜管运输储存状态为盘圆,使用前进行调直,调直应先将管内充砂,然后用调直器进行调直。 2)调直过程中注意用力不能过大,不得使管子表面产生凹坑、划痕或粗糙的痕迹。 3)调直后的铜管应清理干净,不应残留砂子。 3、焊接: 1)D>100mm 铜管采用氧-乙炔焊接,为防止熔液流进管内,焊接时应注意以下几点: A 、对口焊接时内壁齐平,内壁错边量不得超过管壁厚度的10%,且不大于1mm ,也可采用加衬焊环的方法焊接。 B 、不同壁厚的管子、管件组对可按碳钢管的相应规定加工管子坡口,坡口面及其边缘内外侧不小于20mm 范围内的表面,应在焊前采用有机溶剂除去油污,采用机械方法或化学方法清除氧化膜,使其露出金属光泽;焊丝使用前也应用同样方法处理。 2)气焊焊丝的直径约等于管壁厚度,采用一般紫铜丝,气焊熔剂方面采用“CJ301”。焊前把管端和焊丝清理干净,并用砂纸仔细打磨,使管端 不太毛,也不太光。 3)铸铜阀门与铜管连接采用锡焊,一般焊口采用插 接形式,插接长度为管壁厚度的6~8倍;管子的公 称直径(D )小于25mm 时,插接长度为(1.2~1.5) D ;锡焊后的管件,必须在8小时内进行清洗,除去 残留的熔剂和熔渣,采用煮沸的含10%~15%的明矾 水溶液涂刷接头处,然后用水冲洗擦干。 铜管调直 切割 弯管 压接连焊接 预热和热支架及管道穿 补偿器安阀门安 试压

4)铜管不得采用氧一乙炔焰切割或加工坡口,加工时夹持铜管的虎钳钳口两侧应垫以木板衬垫,以防夹伤管子。 4、压接 1)D≤100 mm铜管采用从欧洲引进的VIEGA压接 技术,以VIEGA制作的铜压接配件,配合高品质 的铜管,使用专用工具施压咬合固定。 2)管件安装前利用修边器,清除切口内外毛边, 然后将管件转紧,选用对应口径的钳口接到压接工具上,对正角度与正确位置施压即可。3)压接技术与普通焊接技术分析比较 项目压接方式施工法传统(熔)(电)焊施工法 施工工具(充)电式压接机氧气、乙炔、瓦斯桶、灭火器,电焊 设备数套。焊条,电线延长线数百米 工人一般管工熟练管工(须有执照)及管工 安装顺序 与场所 1.可先行组装易于狭小空间 施工 2.配管无方向性可随心所欲 3.无场地限制 1.配管须有顺序焊接 2.受场地及熟练焊工等因素限制 3.尤以管道间施工情形,限可明显比较出 技术无须专精的施工技术,普通 技工可快速进入状态 须专业焊工,施工缓慢(不锈钢管) 传统铅管需熟练老师父施工 施工时间每口依使用机具而定,充电 式约6-7秒电动式2-3秒完 成 焊(熔)接施工前置作业过多浪费工时,每 口作业完成又必须等待管路冷却 调整使用机具施工方便简单试压时须每口做及处理检查,耗时且耗工维修 1.易于检修及抽换方便 2.管线变更容易,管材拆装 容易 须全面断水、放水,再依检修变更处切断 更换,重新焊接油漆管线,变更维修困难安全性不使用火可确保安全焊接(熔接)施工稍有不慎极易引起火灾 卫生安全简易施工降低施工人员之 职业伤害至最低 电焊时有毒铜气体尤以在通风不良之场 所会造成焊接人员吸入有毒铅气体而造 成铅中毒现象 管 材材质不破坏管材结构及表面处 理焊接部因熔接而严重破坏金属组织须再做特别处理

电缆芯线的连接常用压接 焊接 螺栓连接和绑扎方法

电缆芯线的连接常用压接、焊接、螺栓连接和绑扎方法 1、压接法 压接法是用油压钳将接线鼻子或连接管与电缆导电芯线压接在一起。压模所用的电缆芯线截面为16—240mm2。钳压接法的操作方法如下; (1)电缆芯线绝缘的剥切方法如前所述,剥切长度等于连接管长度的一半再加 5mm(如果是接线鼻子则等于其孔深); (2)清理电缆芯线及连接管内壁氧化物; (3)将扇形芯线整成圆形,然后锯齐插入连接管内,使两芯线在管的中央对齐;如果是接线鼻子则要活到孔底; (4)连接管与导电芯线之间不能留有空隙;如有空眩,应在压接前用相同材料的导线将其填满; (5)压接时,先把模具擦净装好;如果采用环压法,要先压连接管两端的两环,然后压中央两环;压接线鼻子时,要先压电缆侧,然后再压前端;如果采用点压法,其程序与导线的钳乐接法相 (6)压接完毕,用挫及砂纸将毛刺打光,压坑用铅皮或锡箔填满,为包扎绝缘作好准备。 2.焊接法 1)锡焊法 铜芯电缆的连接,可用开口铜连接管,采用锡焊法。锡焊法的工艺步骤如下: (1)将芯线端部剥去一段绝缘,其长度为连接管的1/2加5mm。 (2)用喷灯或火护将焊锡熔化,将导电芯线用砂布摈净,挂上焊锡,把铜连接管口撬大一点也挂上焊锡。 (3)将两根电缆的铜芯从两端插入连接管,在中心对齐,涂以松香,将熔化的焊锡灌入(要用容器接住流下的焊锡),再徐上松香,再灌焊锡,如此重复进行几次。 (4)用长柄因口钳将连接管夹紧,然后用粘有硬酯酸的布,把连接管表面抹成光滑面,随之刮乎开口缝隙。 (5)待焊锡凝固后,再用挫、砂纸将表面毛刺磨光。 此种方法,泡可用于钢接线瑞子的焊接。由于此种方法不易在井下使用有压接工具和导线截面很小的情况下才使用。

压接连接工艺

压接连接工艺 1、范围 本工艺规定了产品压接连接对压接件、工具的要求,工艺技术要求,性能要求和质量要求。本工艺适用于公司所有产品上压接连接式电连接接触件(以下简称压接件:模压式、开式、闭式压接件和坑式压接件)与导线的压接连接。 2、引用标准 GB/T18290.2—2000无焊连接第2部分:无焊压接连接一般要求、试验方法和使用导则。QJ2633—94模压式压接连接通用技术条件。 QJ3085—99坑压式压接连接通用技术要求。 QJ/Z146—85导线端头处理工艺细则。 QJ165A—95航天电子电气产品安装通用技术要求。 3、术语 3.1压接:通过压力使压线筒沿导线四周产生机械压缩或变形,从而使导线和压线筒之间形成机械连接和电连接的方法。 3.2压接连接:用压接法使压线筒和导线间形成的永久性机械连接和电连接。 3.3压接连接件:用压接法使导线和压接件形成的电连接接点组合件。 3.4压接件:用压接法连接于导线端头,以便导线能和其它器件或导线实现可靠电连接的导电金属件,通常由压接导线的压线筒及可和其它器件或导线连接的外接端组成。 3.5压线筒:为压接连接专门设计的可适配一种或几种截面导线的金属导电筒。 3.6开式压线筒:压接前呈敞口式的压线筒,即U型、V型压线筒。 3.7闭式压线筒:压接前呈封闭式的压线筒,即圆筒型压线筒。 3.8预绝缘压线筒:带永久绝缘层的压线筒。压接时,压接力通过绝缘层作用于压线筒。 3.9压接工具:用来进行压接的机械装置。 3.10压模:压接工具中直接完成压接的部分,工具基体驱动压模,将压线筒压成能保证压接性能的尺寸和形状。通常包括上、下模和定位装置。 3.11模压式压接:压接工具通过压模,将压线筒压成规定尺寸和形状的压接。 3.12压接全周期:从压接工具的压模、手柄处在完全张开位置时,对工具手柄施加作用力开始,到压模压合面闭合到规定的间隙,手柄、压模重新返回到完全张开位置时结束,这样一个完整的压接过程。 3.13压接区域;压接筒的一部分,在此处施加压力使包围导线的筒产生变形或改变形状达到压接连接。压接筒带绝缘紧套时,用压接工具施加压力使之变形固紧导线绝缘层。 3.14耐拉力(拉脱力):使压接连接的导线和压线筒分离所需施加的拉力。 4、技术要求 4.1对导线、压接件、压接工具和操作者的要求 4.1.1导线 4.1.1.1导线的选用

导、地线压接施工方案

目录 1、编制目的 (1) 2、适用范围 (1) 3、编制依据 (1) 4、导、地线技术参数 (2) 5、液压管 (3) 6、压接操作人员 (6) 7、压接机简介 (6) 8、液压操作一般规定 (8) 10、液压前准备 (12) 11、导线接续管压接 (13) 12、导线耐张管压接 (17) 13、牵引管的压接 (22) 14、铝包钢绞线接续管压接 (22) 15、液压操作规定与质量检查 (24) 16、安全措施 (27) 17、工器具配置 (28)

1、编制目的 为指导本工程导地线液压施工作业,使液压作业标准化、规范化,保证施工质量、工艺标准满足本工程的要求,特编制本作业指导书。 2、适用范围 本作业指导书适用于灵州-绍兴±800kV特高压直流输电线路工程(宁1标段)架线施工导地线液压作业。 3、编制依据 3.1《输变电工程架空导线及地线液压压接工艺规程》(DL/T5285-2013) 3.2《大截面导线压接工艺导则》(Q/GDW1571-2014) 3.3《±800kV架空送电线路施工及验收规范》(Q/GDW 1225-2014) 3.4《±800kV架空送电线路施工质量检验及评定规程》(Q/GDW 1226-2014) 3.5《±800kV架空输电线路张力架线施工工艺导则》(DL/T 5286-2013) 3.6《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》(Q/GDW 1799.2-2013) 3.7《电力建设安全工作规程第2部分:电力线路》(DL 5009.2-2013) 3.8《1250mm2级大截面导线张力架线施工工艺导则》(直流线路〔2014〕93号) 3.9灵州-绍兴±800kV特高压直流输电线路工程(宁1标段)电气图纸会审及设计交底纪要 3.10 《国网直流部关于印发1250平方毫米大截面导线压接培训总结分析会议纪要的通知》(直流线路〔2015〕43 号) 3.11 《国网直流部关于加强灵州-绍兴±800千伏特高压直流线路工程1250平方毫米大截面导线制造和施工质量控制的通知》(直流线路〔2015〕42号)

软导线压接安装施工工艺

软导线压接安装施工工艺 一、概况 1、本作业指导书实用各种型号规格的软导线压接的施工方法; 2、引用的标准:《架空电力线外爆压接施工工艺规程,SDJ276—90》、《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程,SDJ--226--87》。 二、施工工艺流程图 三、施工技术措施 (1)技术交底 施工前由专项技术负责人主要进行以下几个方面内容的技术交底: ①导线的具体规格及有关数据; ②与各导线相配套的线夹外形与尺寸; ③各种线夹压接前在导线上“定位印记”的测量方法及尺寸; ④耐张线夹钢锚u型端头的方法; ⑥液压机压接时所达到的油压力; ⑦液压钢模尺寸及压接后线夹尺寸的质量要求。 2、线夹和导线的配套、检查、清洗 (1)金具、线夹运到现场后,清点数量并检查质量,线夹不得有裂纹、砂眼和气孔等外观缺陷,并有出厂合格证,耐张线夹及T型线夹应配套齐全,用游标卡尺检查线夹孔径与导线外径是否配套。 (2)确定导线的平整完好,不得有断股、缺股、折叠等缺陷。 (3)检查线夹的外观,不得有裂纹、砂眼和气孔等,有上述任一种缺陷,线夹报废。 (4)清洗导线外表和线夹内、外表,不得残存有泥土、水分、油污及其他脏物,并符合下列要求: ①沾有水分的导线和线夹必须进行干燥处理; ②导线和线夹沾有油污时,最好用丙酮清洗。当现场不具备条件时,也可用汽油清洗。 ③清洗结束后,在导线外层均匀涂上一层电力复合脂。然后用钢丝刷沿导线轴线方向对涂脂部分进行擦刷,将液压后能与铝管接触的铝股表面全部刷到。

④导线清洗的长度不少于连接长度的1.2倍。 3、线夹钻孔 根据现场设备的开孔情况对金具进行钻孔,要求误差尽可能小,孔距误差不大于1.5mm,钻孔后的线夹须标明用途,并分类放好; 4、导线的计算、切割 (1)计算导线的长度: ①导线在放线过程中不得与地面磨擦,放线的地面须铺上塑料布或聚乙烯编织尼龙布。 ②测量需压接的线夹和钢锚长度,然后在导线上画上记号; ③根据绝缘子串长度、两挂线点之间距离和弧垂计算需压接的导线长度。 (2)导线的切割 ①导线切割前,应先将线预直,切割面两端头均应绑扎,防止割断后松股、散股。 ②切割导线时应将导线展放平直,做好需切割的记号,切割面两端头均绑扎,防止切割后松股、散股; ③割后的导线端面应与线股轴线垂直,并把导线端面毛刺锉平,只切割铝股时,最后一层不能完全锯断,每股留1/3,然后用手拧断,防止伤及钢芯。 (3)为防止穿线不到位,穿线前要对导线端部作记号,用有色笔划印。具体尺寸参见《架空电力线外爆压接施工工艺规程SDJ276—90》第三章第五节。 5、金具组装、导线压接 (1)组装 按图纸组装绝缘子串及金具,要求螺丝、销钉方向统一朝向,弹簧销、开口销齐全、牢固。 (2)导线的压接 ①清除导线的氧化膜,清除部分应大于需压接的部分,然后均匀涂上导电膏,穿上线夹; ②液压操作时,压接管、导线均要摆放正确,注意线夹方向应摆放正确,压接压力在70~90Mpa之间,相邻两模之间要重叠5㎜以上。压接后如有飞边应锉去,然后用游标卡尺测量线夹的对边距、压接长度等数据并记录,如有对边距超过(0.866X0.993D+0.02)㎜的应重压,再不合格者应更换钢模; ③压接后线夹不应有明显的扭曲及弯曲现象,有明显弯曲时应校直,校直后不应出现裂纹; ④操作人员自检合格后在管子指定的位置打上自已的钢印。 6、导线架设 (1)架空线架设时采用机动绞磨牵引,两个滑轮一个挂在横梁挂线点的上方,另一个挂在构架底部,钢丝绳一头拴在瓷瓶上,穿过两个滑轮后连接绞磨,注意钢丝绳不能磨擦构架。 (2)导线升起时要用麻绳拉住,防止导线钩住支架或设备。

压接工艺

压接工艺 无锡焊接是焊接技术的组成部分,其特点是不需要焊料和助焊剂即可获得可靠的连接,解决了被焊件清洗困难和焊接面易氧化的问题。 压接有冷压接和热压接两种,目前冷压接使用较多。冷压接是借助较大的挤压力和金属间的位移,使连接器触脚或接线端子与导线间实现机械和电气连接。压接的主要特点如下: (一)操作简便。将导线端头放入压接接触脚或端头焊片,用压接钳或其它工具用力加紧即可。 (二)适宜在任何场合进行操作。 (三)生产效率高、成本低、无污染。压接与锡焊相比,省去了浸锡、清洗等工序,既提高了生产效率;又节省了材料,降低了成本,且无有害气体和助焊剂残留物的污染。 (四)维护简便。压接点损坏后,只要剪断导线重新脱头后再压接即可。压接缺点是接触电阻比较高,手工压接时,难于保证压接力一致,因而造成质量不够稳定。此外,很多接点不能采用压接方法。 螺纹连接 螺纹连接是指:用螺栓、螺钉、螺母等紧固件,把电子设备中的各种零、部件或元器件连接起来的工艺技术。 螺纹连接的工具包括:不同型号、不同大小的螺丝刀、扳手及钳子等。 常用紧固件的类型及用途 用于锁紧和固定部件的零件称为紧固件。在电子设备中,常用的紧固件有: 螺钉螺母螺栓垫圈 常用紧固件图片 (a)一字槽圆柱螺钉(b)十字槽平圆头螺钉 (c) 一字槽沉头螺钉(d)十字槽平圆头自攻螺钉 (e)锥端紧定螺钉(f)六角螺母 (g)弹簧垫圈 图部分常用紧固件示意图

.螺纹连接方式 螺栓连接 螺钉连接 双头螺栓连接 紧定螺钉连接 螺钉的紧固顺序:当零部件的紧固需要两个以上的螺钉连接时,其紧固顺序(或拆卸顺序)应遵循:交叉对称,分步拧紧(拆卸)的原则 螺钉的紧固或拆卸顺序图片 图螺钉的紧固或拆卸顺序 螺纹连接的特点 连接可靠,装拆、调节方便,但在振动或冲击严重的情况下,螺纹容易松动,在安装薄板或易损件时容易产生形变或压裂。 防止紧固件松动的措施 A.加双螺母 B.加弹簧垫片 C.蘸漆 D.点漆 E.加开口销钉

压接工艺规范

****有限公司 工作指令文件修改记录表 保存期限:新版发行后1个月

第 1 页, 共 10 页 第 A 版 第 0 次修改 一、 范围 本规范规定了连接器压接的基本工艺要求。 本规范适用于所有压接型连接器的压接。 二、 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 三、 术语和定义 压接:压接是由弹性可变形插针或刚性插针与PCB 金属化孔配合而形成的一种连接。在插针与金属化孔之间形成紧密的接触点,靠机械连接实现电气互连。为了形成紧密的配合,针脚的横截面尺寸必须大于PCB 金属化孔孔径,在压接过程中,针脚横截面或金属化孔要产生变形。 刚性插针:在压接过程中不产生变形,而孔会变形。因对孔径的公差要求严格,已经淘汰。 柔性插针:在压接过程中会受挤压而变形,而孔不变形。 压接垫板:fixture ,压接时用于支撑PCB ,防止连接器插针和PCB 损伤的工艺装置。 压接模具:tooling ,压接时适应不同连接器的需要而设计的,置于连接器的上面将连接器压接到PCB 的金 制 作:洪 登 月 审 核: 生效日期 :2006.05.20 批 准: 批准日期: 未 经 同 意 不 得 复 印 ***** 有 限 公 司 工 作 指 令 文 件 题 目:压接工艺规范

第 4 页,共 10 页 5.2 垫板和PCB 厚度的处理能力 IMPRESS 500E 垫板的厚度+PCB 的厚度≤35mm TOX 垫板的厚度+PCB 的厚度≤40mm HT604 垫板的厚度+PCB 的厚度≤40mm HKP16 垫板的厚度+PCB 的厚度≤50mm 5.3 相关工艺参数 压接模式:定行程(fixed stroke)、定压力(fixed force)、压力增量(delta force) 压接行程:35~160mm 压接力: 根据不同的连接器进行设定 压接速度:和压接模式对应,设备无此显示和调节功能 六、 品质水平 压接后连接器和PCB 的间隙在0~0.2mm ,连接器无移位、扭曲、弯针、塑壳损坏、不出针等不良现象,PCB 无任何损坏,具体参见《PCBA 验收标准》中第三部分“压接件” 七、 初始参数 7.1 压接行程 采用任何设备压接连接器,必须首先根据连接器、PCB 、压接垫板、压接模具的尺寸调节好或设定好设备的行程,以保证压接时连接器不会过压。 7.1.1 TOX 、HT604压接机 采用TOX 、HT604压接机压接连接器必须采用“定行程”的模式进行压接。即必须首先调节好行程,保证压接行程: 最低点:Hmin =H1+H2 +H3;其中H1——压接模放入连接器中/上两者的总厚度,H2——PCB 的厚度,H3—— 垫板的厚度,如图3所示。 最高点:Hmax ≥H1+H2+H3+5mm ,如图4所示。 图 3 压接厚度示意图 ***** 有 限 公 司 工 作 指 令 文 件

架空电力线内爆压接施工工艺规程(试行)1990

架空电力线内爆压接施工工艺规程 SDJ 277—90 (试行)       主编部门:长沙电业局全国爆炸压接培训中心 批准部门:中华人民共和国能源部 试行日期:1990年3月   中华人民共和国能源部 关于颁发《架空电力线内爆压接 施工工艺规程(试行)》的通知 能源基[1990]506号   我部长沙电业局全国爆炸压接培训中心编制的《架空电力线内爆压接施工工艺规程(试行)》(编号SDJ277—90),已经专业会议审查通过。现批准颁发为架空电力线内爆压接施工行业试行标准,自1990年3月起试行。本规程由我部长沙电业局全国爆炸压接培训中心负责管理和解释,各单位在试行中发现的问题和改进意见,请随时函告该中心。 1990年6月2日      第一章总则 第1.0.1条本规程适用于以无烟药为能源,将其装入特制的内爆管内,用电阻丝引燃来连接GB1179—74、GB1179—83标准的铝绞线及钢芯铝绞线的作业(以下简称内爆压接)。  内爆管系内爆用的接续管、耐张线夹、引流管的统称。 第1.0.2条内爆压接所用的能源为无烟药,其牌号为2/1樟,其性能必须

符合附录二要求。 第1.0.3条内爆压接操作人员必须经专业培训、考试合格,并持有合格证。否则,严禁担任内爆压接工作。 第1.0.4条内爆压接是重要的隐蔽工程,必须实行严格的质量检查与监督,在施爆的全过程中,没有指定的质检人员在场,不得进行内爆压接施工。 第二章内爆管 第2.0.1条内爆接续管、耐张线夹和引流管的剖视如图2.0.1-1、图2.0.1-2、图2.0.1-3所示,其零部件材质和加工误差必须符合现行的制造标准。

压接连接工艺

1、范围 本工艺规定了产品压接连接对压接件、工具的要求,工艺技术要求,性能要求和质量要求。本工艺适用于公司所有产品上压接连接式电连接接触件(以下简称压接件:模压式、开式、闭式压接件和坑式压接件)与导线的压接连接。 2、引用标准 GB/T18290.2—2000无焊连接第2部分:无焊压接连接一般要求、试验方法和使用导则。QJ2633—94模压式压接连接通用技术条件。 QJ3085—99坑压式压接连接通用技术要求。 QJ/Z146—85导线端头处理工艺细则。 QJ165A—95航天电子电气产品安装通用技术要求。 3、术语 3.1压接:通过压力使压线筒沿导线四周产生机械压缩或变形,从而使导线和压线筒之间形成机械连接和电连接的方法。 3.2压接连接:用压接法使压线筒和导线间形成的永久性机械连接和电连接。 3.3压接连接件:用压接法使导线和压接件形成的电连接接点组合件。 3.4压接件:用压接法连接于导线端头,以便导线能和其它器件或导线实现可靠电连接的导电金属件,通常由压接导线的压线筒及可和其它器件或导线连接的外接端组成。 3.5压线筒:为压接连接专门设计的可适配一种或几种截面导线的金属导电筒。 3.6开式压线筒:压接前呈敞口式的压线筒,即U型、V型压线筒。 3.7闭式压线筒:压接前呈封闭式的压线筒,即圆筒型压线筒。 3.8预绝缘压线筒:带永久绝缘层的压线筒。压接时,压接力通过绝缘层作用于压线筒。 3.9压接工具:用来进行压接的机械装置。 3.10压模:压接工具中直接完成压接的部分,工具基体驱动压模,将压线筒压成能保证压接性能的尺寸和形状。通常包括上、下模和定位装置。 3.11模压式压接:压接工具通过压模,将压线筒压成规定尺寸和形状的压接。 3.12压接全周期:从压接工具的压模、手柄处在完全张开位置时,对工具手柄施加作用力开始,到压模压合面闭合到规定的间隙,手柄、压模重新返回到完全张开位置时结束,这样一个完整的压接过程。 3.13压接区域;压接筒的一部分,在此处施加压力使包围导线的筒产生变形或改变形状达到压接连接。压接筒带绝缘紧套时,用压接工具施加压力使之变形固紧导线绝缘层。 3.14耐拉力(拉脱力):使压接连接的导线和压线筒分离所需施加的拉力。 4、技术要求 4.1对导线、压接件、压接工具和操作者的要求 4.1.1导线 4.1.1.1导线的选用 用于压接连接的导线应符合下列规定:

压接式连接器自动压接工艺技术研究

压接式连接器自动压接工艺技术研究 压接式连接器具有插接性好、可靠性高、压接效率高以及易操作性等优点,被广泛用于各类测量仪器仪表产品中。文章对压接式连接器自动压接工艺技术研究进展进行了探讨。 标签:压接式连接器;自动压接;印制板;工艺技术 1 概述 压接式连接器是电子设备内印制板上传输信号的关键部件,具有插接性好、可靠性高、装配效率高以及易操作性等优点。目前压接工艺技术有手动压接、半自动压接、自动压接。 手动压接是借助简易工装手动将连接器压接在印制板上,压接质量与压接效率较低。半自动压接是借助通用压力机将连接器压接在印制板上,压接力与压接位移不能实时反馈控制,常出现连接器过压、欠压缺陷,压接质量不能保证。 自动压接是在压接设备中置入控制模块,通过实时控制压接力与压接位移,实现连接器压接到位,压接效率高、质量容易控制。 综上所述,加强对自动压接工艺技术研究,最大限度的保证压接质量和提高压接效率对压接技术有着重要的意义。 2 自动压接技术原理 自动压接是在专用压接设备上利用软件驱动,将压接式连接器上弹性可变形插针按照压接程序压入印制板金属化孔内,完成过盈机械配合,实现电气互连的自动化技术。在压接过程中,软件可以实时控制调节压接力和压接位移,保证插针压接平稳到位,避免连接器因过压或欠压造成的外壳损坏或接触不良的缺陷。 3 自动压接工艺技术 自动压接程序的编辑主要是对设备压块压接位移、速度、压接力的控制。主要包括四部分:压接上模特征编辑、连接器特征编辑、压接程序编辑、压接数据编辑。 压接上模参数编辑:主要针对压接上模的结构参数进行编辑(见图1),包括压接起始位置、模具高度、长度以及宽度等。 连接器特征编辑:主要针对压接式连接器的相关参数进行编辑(见图2),包括连接器结构参数(如连接器基体厚度,插针有效高度,插针数量),压接力及位移特性。

冷压接线端子压接工艺标准

文件制修订记录

一、适用范围 公司内产品加工过程中使用冷压接线端子的过程。 二、定义: 冷压接是借助较大的挤压力和金属间的位移,使连接器触脚或接线端子与导线间实现机械和电气连接。 三、导线加工工艺要求 1.绝缘导线加工要求 A.剪线:绝缘导线的剪裁长度应符合设计或工艺文件的要求,允许有5%~10%的正误差,不允许出现负误差,即不允许比图纸规定长度短。 B.剥线:剥线长度应根据芯线截面积和接线端子的形状来确定。在生产中,剥线长度应符合工艺文件(导线加工表)的要求。具体剥线长度参考下表1-1。 图1图2 表1-1 线耳规格适用导线剥线长度压力调节(输入气压 0.6mpa) 备注RNB1.25 -x 1015#20;1007号线需要 剥10mm折双使用 5mm 800KG压力压床 RNB2 - x 1015#14;1015#20号线 需要剥11mm折双使用 5~5.5mm,800KG压力压床 RNB3.5 -x 2.5~4mm 27~7.5mm 800KG压力压床 RNB5.5 -x 4 ~6mm2 7.5mm 5T压床最小压力 RNB8 - x 6~10mm2 8.5mm 5T压床最小压力 RNB14 – x 仿进口SC25-8 10~16mm2 11mm 5T压床偏左9档 如图2为 15档 RNB22 – x 仿进口SC35-10 16~25mm2 12.5~13mm 5T压床正中间偏12档剥线长度

尽量避免断股。如图3、图4、图5所示,为不合格剥线样品。图6为合格样品。 图3线芯被剥伤 图4绝缘层不齐 图5绝缘层有残余 图6绝缘层比较平整 1.1.1 导线的绝缘层不允许损伤,否则会降低其绝缘性能。线芯应无锈蚀、氧化发黑等现象。绝缘层损坏或芯线有锈蚀的导线不能使用。 1.1.2 C 、对于输入电源线加工,需要浸锡才能使用的导线,多股芯线剥头后应拧紧后再浸锡。 1.1.3 芯线浸锡层与绝缘层之间应留出1-2mm 间隙,以便于检查芯线的伤痕和断股,并防止绝缘层因过热而收缩或损坏。 多股导线脱去绝缘层后,芯线易松散开,因此必须进行拧头处理,以防止浸锡后线端直径太粗。拧 × × × √

耐张线夹压接工艺

1.NY-630/55液压压接工艺规范说明 NY-630/55耐张线夹是为LGJ-630/55钢芯铝绞线研制的配套金具,其压接施工工艺参照DL/T 5285-2013《输变电工程架空导线和地线液压压接工艺规程》进行。为便于操作,现作以下补充。 1.1压前准备 (1)备有相应的液压机及钢模(Φ20)和铝模(Φ60)。 (2)备有清洗导线、线夹本体及钢锚内壁的汽油和棉纱。 (3)了解耐张线夹钢锚和线夹本体引流板相应方位的要求。 1.2剥线及清洗 图1.1 剥线示意图 (1)剥导线外层铝股,剥线OA段长度约为140mm,(见图1.1,图中O点为导线端部),用汽油清洗钢绞线表面。 (2)线夹本体及钢锚钢管内壁用汽油清洗。 (3)钢芯铝绞线的液压部分穿管前应用汽油清除表面污垢,清除AB段长度应为导线进入铝管部分的1.5倍(约500mm)。 1.3涂电力脂 (1)涂电力脂部分为钢芯铝绞线进入铝管部分。 (2)按第二、三条对外层钢芯铝绞线用汽油清洗并干燥后,将电力脂薄薄地均匀涂上一层,将外层铝绞线覆盖住。 (3)用钢丝刷沿钢芯铝绞线轴线方向对已涂电力脂部分进行擦刷,应使液压后与铝管接触的钢芯铝绞线表面全部刷到。 1.4穿管 (1)套入耐张线夹本体,注意引流板方向。 (2)将钢绞线自钢锚口旋转推入,直至钢锚底端。(注意:穿线时应顺着钢绞线绞制方

向,保持原节距)。 1.5液压操作 (1)钢锚压接长度及压接顺序如下图1.2所示。注意:压接时每后一模重叠前一模的1/3。 图1.2 钢锚压接示意图 (2)耐张线夹本体铝管压接长度、方向及位置如下图1.3所示。注意:压前应注意引流板方向;压接时每后一模重叠前一模的1/3。 图1.3 耐张线夹本体铝管压接示意图

电连接器选择方式

电连接器的选择方法 连接器是连接电气线路的机电元件。因此连接器自身的电气参数是选择连接器首先要考虑的问题。正确选择和使用电连接器是保证电路可靠性的一个重要方面。 引言 电连接器(以下简称连接器)也可称插头座,广泛应用于各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。提高连接器的可靠性首先是制造厂的责任。但由于连接器的种类繁多,应用范围广泛,因此,正确选择连接器也是提高连接器可靠性的一个重要方面。只有通过制造者和使用者双方共同努力,才能最大限度的发挥连接器应有的功能。 连接器有不同的分类方法。按照频率分,有高频连接器和低频连接器;按照外形分有圆形 连接器,矩形连接器;按照用途分,有印制板用连接器,机柜用连接器,音响设备用连接器,电源连接器,特殊用途连接器等等。下面主要论述低频连接器(频率为3MHZ以下)的选择方法。 电气参数要求 连接器是连接电气线路的机电元件。因此连接器自身的电气参数是选择连接器首先要考虑的问题。 额定电压 额定电压又称工作电压,它主要取决于连机器所使用的绝缘材料,接触对之间的间距大小。某些元件或装置在低于其额定电压时,可能不能完成其应有的功能。连接器的额定电压事实上应理解为生产厂推荐的最高工作电压。原则上说,连接器在低于额定电压下都能正常工作。笔者倾向于根据连接器的耐压(抗电强度)指标,按照使用环境,安全等级要求来合理选用额定电压。也就是说,相同的耐压指标,根据不同的使用环境和安全要求,可使用到不同的最高工作电压。这也比较符合客观使用情况。 额定电流 额定电流又称工作电流。同额定电压一样,在低于额定电流情况下,连接器一般都能正常工作。在连接器的设计过程中,是通过对连接器的热设计来满足额定电流要求的,因为在接触对有电流流过时,由于存在导体电阻和接触电阻,接触对将会发热。当其发热超过一定极限时,将破坏连接器的绝缘和形成接触对表面镀层的软化,造成故障。因此,要限制额定电流,事实上要限制连接器内部的温升不超过设计的规定值。在选择时要注意的问题是:对多芯连接器而言,额定电流必须降额使用。这在大电流的场合更应引起重视,例如φ3.5mm接触对,一般规定其额定电流为50A,但在5芯时要降额33%使用,也就是每芯的额定电流只有38A,芯数越多,降额幅度越大。降额幅度可参看表1 接触电阻 接触电阻是指两个接触导体在接触部分产生的电阻。在选用时要注意到两个问题,第一,连接器的接触电阻指标事实上是接触对电阻,它包括接触电阻和接触对导体电阻。通常导体电阻较小,因此接触对电阻在很多技术规范中被称为接触电阻。第二,在连接小信号的电路中,要注意给出的接触电阻指标是在什么条件下测试的,因为接触表面会附则氧化层,油污或其他污染物,两接触件表面会产生膜层电阻。在膜层厚度增加时,电阻迅速增大,是膜层成为不良导体。但是,膜层在高接触压力下

连接零件冲压工艺及模具设计课程设计毕业设计全套图纸

课程设计(论文)连接零件冲压工艺及模具设计 教学系:机电工程 指导教师:******* 专业班级:成型1081 学生姓名: @@@ 摘要

本论文应用所学专业理论课程和生产实际知识进行了冷冲压模具设计工作的实际训练,从而培养和提高学生独立工作能力,巩固与扩充了冷冲压模具设计等课程所学的内容。本设计采用落料冲孔复合模,模具设计制造简便易行。落料冲裁效果好,能极大地提高生产效率。本设计主要工序包括:冲孔和落料。本设计分别论述了产品工艺分析,冲压方案的确定,工艺计算,模板及主要零件设计,模具装配等问题。本设计的内容是确定复合模内型和结构形式以及工艺性,绘制模具总图和非标准件零件图。 我觉得通过本次的毕业设计,达到了这样的目的: 1.综合运用本专业所学课程的理论和生产实际知识,进行一次冷冲压模具设计工作的实际训练,从而培养和提高我们独立工作的能力。 2.巩固与扩充所学有关冷冲模具设计课程的内容,掌握冷冲压模具设计的方法和步骤,掌握冷冲压模具设计的基本技能,懂得了怎样分析零件的工艺性。 3.掌握冷冲压模具设计的基本技能,如计算、绘图、查阅设计资料和手册,熟悉标准和规范,同时对相关的课程进行了全面的复习,使独立思考能力有了提高等。 关键词:冷冲压、冲裁、复合模、落料

目录 前言 (2) 1 设计任务书………………………………………………………………………………错误!未定义书签。 2 工艺方案分析及确定 (2) 2.1 零件的工艺分析 (3) 2.2 工艺方案的确定 (3) 2.3 排样的确定 (4) 3 工艺设计与计算 (6) 3.1 冲压力与压力中心的计算 (6) 3.2 工作零件刃口尺寸计算 (8) 3.3 工作零件结构设计与其他模具结构零件 (10) 3.4 冲压设备的选用 (12) 4模具总装图 (11) 5模具的装配 (15)

压接施工工艺设计

目录 1、概况 (1) 2、导线、避雷线机械物理性能 (1) 3、液压管参数 (1) 4、液压压接前的准备工作 (3) 5、画印、切割、穿管、施压顺序 (3) 6、压模 (5) 7、压接机具 (6) 8、液压操作 (6) 9、质量要求 (6) 10、施工安全措施 (7)

1. 概况 110输电线路,简称线。全线导线使用型号为—300/40钢芯铝绞线;避雷线使用型号为—50镀锌钢绞线。线路设计导线耐张及直线连接、地线直线连接均采用液压连接,地线耐张选用—2线夹弯头绑扎。为了保证工程施工质量,特编写此工艺。本工艺编写依据为226—87《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》。耐张管及直线接续管压前外形形状为圆形,压后外形形状呈六角形。 2. 导线、避雷线机械物理性能(见表一) 表一导线、避雷线机械物理性能 导线、避雷线型号 导线避雷线 —300/40 —50 股数/直径() 铝股48/2.85 / 钢芯7/2.22 7/3.0 截面积(2) 铝部306.21 / 钢芯27.10 49.46 综合333.31 49.46 计算直径()23.76 9.0 单位重量()1058 423.7 瞬时拉断力(N)83410 58165 弹性系数(2)65000 181420 线膨胀系数(1/ 0C)20.5×10-611.5×10-6直流电阻(20℃)(Ω)0.09433 / 3. 液压管参数 3.1液压管外形(如图一、图二,图中尺寸均为实测值)

3.2 液压管尺寸(见表二) 表二液压管尺寸表(单位:) 3.3液压管内外径测量和计算方法 外径在管上均选三点检测,每点互成90°测量二个数据,以三个检测点共六个数据的平均值作为压前的外径;内径在管两端检测,每端互成90°测两个数据,以两端共四个数据的平均值作

电连接压接作业指导书

压接式电连接安装作业指导书 电连接采用压接型施工工艺,经近年来运行考验,此工艺能够减少检修工作量,对设备稳定和减少设备故障有极大促进作用。压接型电连接虽然好处较多,但施工安装工艺复杂,倘若压接不当将为今后设备运行埋下隐患,对此必须认真学习电连接压接工艺,熟练掌握各个环节工艺要求,确保电连接压接正确,工艺达标,实现内实外美。 一、电连接安装工艺: 1、电连接安装位置确定测量:进行现场勘测,确定安装电连接位置,并使用激光测量仪测量安装处承力索与接触线铅垂距离,并在钢轨内沿做好标记。 2、确定安装电连接形状:根据现场测量承力索与接触线铅垂距离(结构高度)确定电连接安装形状:对于结构高度<1M,电连接按照承力索与接触线呈C型安装;对于结构高度>1M, 电连接按照承力索与接触线呈S型安装。 3、电连接安装要求:登高作业人员将安全带系在承力索上,先用砂纸将承力索、接触线安装电连接位置的灰尘和氧化物打磨干净,并在安装位置涂抹电力复合脂。承力索、

接触线电连接线夹应垂直安装,上下对齐;安装后接触线电连接线夹处导高不应低于最近吊弦处的导高。股道电连接在任何温度下,均应垂直安装,且应在同一断面内。 4、电连接压接过程中技术标准及注意事项: 1)电连接线夹安装时,接触线、承力索、加强线、电连接线与线夹接触面进行表面氧化膜清洗,导线清洗长度不应小于连接长度的1.2倍,清洗后导线接触面需涂电力复合脂。 2)电连接线所用材质规格、线夹型号及安装形式应符合设计要求,不得有接头、压伤断股、散股现象,并预留因温度变化而产生的位移长度。 3)电连接安装位置应区分不同锚段、不同温度要求,同一悬挂接触线、承力索间的电连接应垂直安装,接触线与承力索电连接线夹应在同一垂直面上,股道间电连接正常温度时应保证点连接线垂直于正线,施工偏差为±100mm。 4)电连接安装位置,横向电连接距悬挂点2m左右,股道电连接距悬挂点5m左右,线岔电连接距悬挂点10m 左右,施工偏差不大于±500mm。 接触线电连接线夹处接触线高度应不低于最近吊弦处的悬挂高度,施工允许偏差0-3mm。 5)电连接线长度正确,弧度、弛度符合标准,在任何情况下均应满足带电距离要求。除股道电连接外,承力索与接触线之间均压接成“S”形电连接。 6)压接使用生产厂家提供专业压接工具,液压泵的压

电气工程施工工艺

一、施工准备、技术准备;1 工程开工前,与本专业有关的技术人员到位,并持证上岗。做好开工前如下工作:)、认真熟悉审阅图纸,并参照规范要求审查图纸中存在的问题,搞好自审和会审工作。(1 )、编制合理的施工方案,技术交底及时准确并有针对性。(2、加强对新材料、新工艺、新技术的调查和研究工作,积极推广新材料、新工艺、新3)(技术,努力降低工程成本。、编制施工预算,推行限额领料,实行成本跟着进度走。(4)、根据施工进度计划,提出各种材料进场计划。(5)、生产准备:2 、制定现场临时用电方案及用电管理制度。(1)(2)、备齐、备全施工工用具及机具。(3)、根据临时用电方案,搞好临时用电设施。(4)、现场临时用电设备、材料经检验合格后,方可使用。、对进场的施工人员进行质量、安全和防火的教育。(5)、材料准备:3管和灯具面板的计划,提交材料主管部门,同时明确材料的PVC)、专业工长材料即(1 技术质量要求和供货的时间要求。、材料主管部门应按程序文件做好验证、收货、标识等工作。(2)二、电气工程施工工艺流程)1、配管工程(1)暗配管敷设工艺流程:PVC管:扫弹暗稳加 线管工住敷 定穿管盒管. (2)材料要求:本工程采用硬质PVC管,PVC管其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,其氧指数不应低于27%的阻燃指标,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (3)随砌墙配管 根据水平标高线确定盒、箱位置并稳注好,管子放在墙中,为使盒子平整,标高

准确,可将管先立偏高200mm左右,然后将盒子稳好再接短管,短管入箱、盒可用跨接线焊接牢固。往上引管有吊顶时,管上端弯成90度弯,直进吊顶内,到开关盒上口为准,待砌好墙后先稳盒,后接短管。 (4)管路的敷设和连接 A.埋设时,PVC管弯曲半径应大于管外径的6倍。 B.PVC管连接使用套箍连接(包括端接头接管),用小刷子沾配套供应的塑料管粘接剂,均匀涂抹在管外壁上,将管子插入套箍,接头处两管必须到位并按住1到3分钟放开即可。 C.敷设在地下室的潮湿场所时,管口及连接处均应密封。 (5)管路的布置 A.暗配管当配管长度超过以下长度时,应加装过线盒,无弯时30米,有一个弯时20米,有2个弯时15米,有3个弯时8米,不允许有4个弯。 B.暗配管要固定牢固,砼中每隔1米用铅丝与钢筋绑扎,接线盒旁15cm以内必须用铅丝与钢筋绑扎。 C.埋入墙或地面的管子应尽量减少重叠高度,管子应至少有15mm保护层,消防管路的保护层为30mm,管与管间应至少有25mm间隙,以便砼浇筑时混凝土能渗入。 D.管进盒内,外用锁紧螺母固定,管出锁母2—3扣。 (6)管盒的位置设置 A.要保证强电与弱电盒口的距离在50cm以上,保证盒口与暖气片管道具体尺寸的距离。 B.箱、盒口的高度应满足下列要求,

薄壁不锈钢管卡压式连接施工工艺

薄壁不锈钢管卡压式连接施工工艺 一、 工艺原理 不锈钢管传统工艺,不论是焊接还是丝扣连接,对管材壁厚有严格的要求,套丝及焊接连接过程中需要套丝机、电焊机等机具,切削液、焊剂等添加物(副材),而且必须是熟练的操作工才能顺利完成复杂的操作工序,需要消耗大量的人工,工艺成本较高。而采用薄壁钢管卡压连接施工工艺,管子插入管件后,用专用的卡压工具卡压、瞬间即可完成连接作业。不需要螺纹连接时复杂的套丝作业,也不需要焊接时前处理、后处理作业,管道施工综合成本大幅度减少。 二、 工艺流程与操作要点 1. 工艺流程 2. 施工准备 1) 管道安装工程施工应具备下列条件: A 、施工设计图纸和其它技术文件齐全,并经会审或审查。 B 、施工方案或施工组织设计已进行技术交底。 C 、材料、施工人员、施工机具等能保证正常施工。 D 、施工现场的用水、用电和材料贮放场地条件能满足需要。 E 、提供的管材和管件符合国家现行有关产品标准,其实物与资料一致,并附有产品说明书和质量合格证。 2) 了解建筑物的结构 根据设计图纸和施工方案制定与土建工程及其它工程的配合措施。安装人员应经 专业培训,熟悉薄壁不锈钢管和管件的性能,掌握操作要点。 3) 管材和管件的外观和接头检查 管件、管材上的污物和杂质应及时清除。 3. 管道敷设 1) 管道明敷时,应在土建工程粉饰完毕后进行安装。安装前,应 首先复核预留孔洞的位置是否正确。 2) 薄壁不锈钢管固定支架间距不宜大于15m ,热水管固定支架间距的确定应根据管 干管安装

线热胀量、膨胀节允许补偿量等确定。固定支架宜设置在变径、分支、接口及穿 越承重墙、楼板的两侧等处。 4)公称直径不大于25mm的管道安装时,可采用塑料管卡。采用金属管卡或吊架时, 金属管卡或吊架与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。 5)在给水栓和配水点处应采用金属管卡或吊架固定;管卡或吊架宜设置在距配件 40~80mm处。 6)对明装管道,其外壁距装饰墙面的距离:工程直径10~25mm时应为40mm,工程 直径32~65mm时应为50mm。 7)管道穿越楼板时应设置套管,套管应高出地面、屋面50mm,并采取严格的防水 措施。 8)暗敷的管道,应在封闭前做好试压和隐蔽工程的验收记录。在试压合格后,可采 用水泥砂浆填补。 9)管道敷设时不得有轴向弯曲和扭曲,穿过墙或楼板时不得强制校正。当与其它管 道平行时,应按设计要求预留保护距离,当设计无规定时,其净距不宜小于 100mm。当管道平行时,管沟内薄壁不锈钢管宜设在镀锌钢管的内侧。 4.卡压式管件连接 施工时不要刮伤卡压式管件的橡胶密封圈,管接件要确实插入至划线标记的正确位置,勿忘卡压作业。 1)插入长度的确认 根据施工要求考虑接头本体插入长度决定管子的切割长度,管子插入长度如下表所示: 2)管子的切断和切断面的处理 管子切断前请确认没有损伤和变形,使用管子切割器垂直与管的轴心线切割。如切口倾斜,会导致插入量不正确。切断后清除管端的毛刺和切削,粘附在管子内外的垃圾和异