通信铁塔基础、组塔工程试题答案

2010年6月30日

一、单项选择题(每题1分)

1、粗骨料应采用碎石,尺寸为( C )

A、1-2cm

B、2-3cm

C、2-4cm

2、监理工程师应监督承包单位严格按( C )中的安全技术措施及安全生产操作规程进行施工

A、监理规划

B、监理大纲

C、施工组织设计方案

3、砼垫层制作分有钢筋和无钢筋,垫层为C10砼,厚度为( C )cm

A、8

B、9

C、10

4、绑扎钢筋,桩基纵筋同一截面接头不得大于( C )%

A、20

B、40

C、50

5、基础和连接梁浇筑,砼试块尺寸为( A )

A、150×150×150mm3

B、120×120×120mm3

C、100×100×100mm3

6、接地电阻值应小于( B )

A、4Ω

B、5Ω

C、10Ω

7、铁塔整体垂直度允许偏差≤( A )

A、H∕1500

B、H∕1000

C、H∕750

8、馈线过桥架要有一定的倾斜度,靠馈线窗一端应略低于铁塔一端,斜度( A )%左右

A、0.5

B、0.3

C、0.7

9、要保证天线在避雷针的( A )保护范围内

A、45°

B、30°

C、60°

10、铁塔构件厚度<5mm时,镀锌厚度65um ,铁塔构件厚度>5㎜时,镀锌厚度( A )

A、86um

B、75um

C、60um

11、铁塔工程的保修期一般为( B ) 年

A、2

B、1

C、3

12、在铁塔安装中符号@的含义是( A )

A、两个钢筋的间距

B、角钢

C、钢筋

13、在塔基的施工中细骨料宜采用( A )

A、中粗砂

B、中粒砂

C、粒径2—4cm碎石或卵石

14、粗骨料含泥量应小于2%,水泥用量不得少于(A )

A、360kg/m3

B、240kg/m3

C、300kg/m3

15、桩基要自然养护( C )天

A、20

B、7

C、28

16、木板模的连接木方间隔为( A )

A、600mm——800mm

B、300mm——400mm

C、600mm——700mm

17、塔基支承面(混凝土柱墩)的标高是( B )mm

A、±2.0

B、±3.0

C、±4.0

18、引上扁钢接长不可用螺丝,必须焊接(搭接),长度不少于( A )

A、10cm

B、7cm

C、9cm

19、每根引上扁钢的顶部要钻一个( B )的孔,以便于下一步施工和塔体及接地排连接

A、20mm

B、10mm

C、9mm

20、螺栓穿入方向,水平方向,垂直方向 ( B )

A、由内向外由下向上

B、由下向上由内向外

C、由左向右由右向左

21、塔靴的安装位置应符合施工图设计要求,塔靴与基础顶面应密切贴合,允许间隙,但面积不超过 ( B )

A、2mm 50﹪

B、3mm 25﹪

C、3mm 30﹪

22、塔顶避雷针一般为镀锌钢管,高度为(B)左右,要安装牢固

A、5米

B、7米

C、6米

23、铁塔地锚埋设深度应符合设计要求,允许偏差(C)

A、≤20mm

B、≤30mm

C、≤50mm

24、移动通信基站机房内安装有基站的收发信机、开关电源、综合配线柜、蓄电池等设备,其地面荷载要求在(C)

A、500~1000kg/m2

B、400~800kg/m2

C、600~1000kg/m2

25、板房基础要用塑料布或草垫盖住并浇水养护不少于( A )

A、7天

B、28天

C、6天

26、塔基施工中要用( A )砼做垫层

A、C10

B、C20

C、C30

27、板房基础钢筋帘子双层,基础板下( B )公分级配沙石

A、35

B、30

C、20

28、在房基地面砼垫层初凝后,地板用Φ8钢筋按规定间距进行编筋。按设计要求基房四周圈梁,主筋用Φ14,箍筋用Φ8,梁截面为( C )

A、200×180mm

B、230×100mm

C、230×180mm

29、板房基础用C20砼对圈梁和地面浇筑,用振动棒振捣。室内地面分三层,底层用C10砼做垫层一般厚,第二层C20钢筋砼结构一般为厚,第三层厚水泥沙浆抹平压光,误差±5mm,圈梁四周抹平压( B )

A、150mm 120mm 100mm

B、100mm 150mm 20mm

C、80mm 100mm 20mm

30、机房一般为铁板和塑料压制的轻便建设材料制作的,一般为3×5m2或(B)

A、6×5m2

B、4×5m2

C、2×5m2

二、多项选择题(每题2分)

1、通信监理阶段划分为(ABC )

A、施工准备阶段

B、施工实施阶段

C、工程竣工阶段

2、塔基工程需经(ABC )验收合格后,方可交付铁塔安装单位安装铁塔。

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

3、铁塔工程从外形来看有(ABC )等

A、自立式

B、拉线式

C、塔楼式

4、基础和连系梁之前要支设模板,尺寸应符合要求。模板材料只可选用(AB )

A、钢模

B、木板模

C、砖模

5、塔基施工中钢材必须为国标,产地为(ABC)

A、首钢

B、鞍钢

C、本钢

6、在(ABC)的环境、气候条件下不能施工

A、气温超过40℃或低于-20℃时

B、5 级风以上

C、下着冰雹或雨雪

7、铁塔安装可采用(ABC)

A、单件单装

B、扩大拼装

C、综合安装

8、铁塔已安装的结构单元,在检测调整时,应考虑外界环境影响(ABC)出现的自然变形

A、风力

B、温差

C、日照

三、判断题(每题1分)

1、定位划线:按设计要求,依据地勘资料,找准塔基坐标、方位、标高。定完位后,建设单位、监理单位和施工人员核对,保证准确无误。(√)

2、无论槽基础、桩基础,必须对纵筋、箍筋的规格、形状、长度、直径、数量、位置、间距进行检查。钢筋笼采用点焊与绑扎相结合(√)

3、现场浇筑应采用搅拌机搅拌,机械捣固。(√)。

4、保护帽采用C20砼,尺寸一般为500×500×300mm(×)。

5、铁塔主材长度、宽度、厚度(钢管直径)材质、镀锌、技术规格尺寸及允许偏差应符合其产品标准及设计要求。检查方法,用钢尺卡尺和经纬仪测量(×)。

6、连接螺栓(标准件)M16以下(含M16)采用4.8级,M20以上(含M20)采用6.8级,要有出厂合格证/试验报告。(√)。

7、塔组合中不允许野蛮施工,允许用主材做抱杆(×)。

8、严禁气割扩孔,扩孔部分不许超过2mm,扩孔后对孔壁严格进行防腐处理(√)。

9、塔柱、横杆、斜杆的连接螺栓必须100%穿孔(√)。

10、未验收或验收不合格的工序,监理人员可以签认(×)。

11、对施工中出现的质量缺陷,监理工程师应及时下达监理工程师通知单,要求施工单位限期整改,并检查整改结果。(√)

12、在整个施工过程中要坚持安全第一、预防为主的管理方针。监理人员应督促施工单位在开工前对施工人员进行安全教育,落实各工序安全防护措施(√)。

13、移动通信钢塔桅工程施工监理实行监理工程师负责制(×)。

14、监理人员应要求承包单位在施工现场设置符合规定的安全警示标志,对施工时可能对毗邻设备、管线等造成损害做好现场防护( √ )

15、监理人员必须监督承包单位在施工现场临时用电有可靠接地保护系统。( √ )

16、监理人员在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应及时下达监理工程师通知,要求施工单位整改;情况严重的,应立即责令其停止施工,并及时上报建设单位。( √ ) 17、监理单位应“公正、独立、自主”地开展工程施工监理工作,维护建设单位和承包单位的合法权益。( √ )

18、施工监理一般划分为3个阶段:施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修阶段监理。( √ )

19、主筋需焊接的每根只能有一处,焊接不可对头焊(×)

20、一般接地按设计要求埋设地线棒,焊好地线接引线,一般要埋设在基础周围,一般要埋设28根长1.5~2米左右的40×40mm的镀锌角钢,并用50×40mm的镀锌扁钢连成一体,引接地线如遇连系梁时,应从下方通过。(×)

21、每个塔脚引上一根接地扁钢,机房处引上5根接地扁钢(×)

22、施工人员必须熟悉安全操作规程,高空作业者必须经过高空作业的专业培训( √ )

23、施工单位编制施工安全组织措施,作为施工组织设计的一部份,并经监理人员审核同意( √ )

24、基桩养护期可按照日平均温度累计达到600℃·d时对应的周期计列,0℃及以下的周期不计列,养护期不应小于7d,也不应大于60d(×)。

25、混凝土强度达到1.5N/m㎡前,不得在其上踏踩或安装模板﹑支架(×)

26、回土时接地角钢周围不要用岩石回填,而要用软土回填,以保证接地电阻良好,回土要夯实。一般应在养护期结束后方可回土( √ )

27、塔体安装,必须确保结构的稳定性和不致永久性变形( √ )

28、塔靴螺栓孔与基础顶面预埋螺栓中心轴线偏差≤2mm,各个塔靴中心间距就相等,允许

偏差≤1.5mm(×)

29、采用法兰连接的节点,法兰接触面的贴合率不低于50﹪,用0.3mm塞尺检查,插入深度的面积之和不得大于总面积的25%,边缘最大间隙不得大于0.8mm。(×)

30、.天线支撑(抱杆)、挂高、方位应符合设计要求,应与钢塔结构构件牢固连接馈线过桥架的位置、强度应符合设计要求,并应与钢塔结构构件牢固连接。馈线过桥架要一定的倾斜度,靠馈线窗一端应略低于铁塔一端,斜度0.5%左右( √ )

31、铁塔安装完毕后,必须进行整体垂直度和高度的测量校正,所有数据必须满足规范要求,塔体高度应从基础法兰表面到塔顶避雷针安装处( √ )

32、地锚出土点允许偏差≤60mm,拉距允许偏差≤80mm(×)

33、基础支座钢板应按设计标高安装,调好水平后,在钢板下灌注水泥砂浆( √ )

34、钢塔构件连接法兰盘的接触面不得涂漆,如有污染应清除干净,以确保良好的接地。( √ )

35、拉线塔每架设一层,应检查钢塔垂直度并满足施工图设计要求。钢塔两层拉线之间弯曲度要符合施工图要求。( √ )

36、钢塔全部安装完毕后,应进行拉线初拉力和钢塔垂直度测量调正,使之符合设计和规范要求( √ )

37、在铁塔基础施工时,一般以房柱为准,使基础钢筋与房柱的钢筋紧密相连,因此在凿房屋柱顶钢筋时,一定要找准柱顶,在凿柱顶时不能将屋面凿漏( √ )

38、铁塔基础与原建筑物房柱要妥善连接,尤其是钢筋焊接,监理人员一定要进行巡视监理,焊接工要有上岗证书,焊完后要进行无损探伤检查和必要的拍照。(×)

39、混凝土搅拌均匀,浇灌时一定要用振动棒振实,保证基础的强度。由于在屋面上作业有些机械上楼不方便,但不能依次为由而放松( √ )

40、铁塔安装时,由于在高处而且空间小、困难大,危险性很强,安全就显得很重要,施工单位必须要有完善的安全作业计划( √ )

41、各类构件的连接接头,必须经过检查合格后,方可紧固和焊接( √ )

42、塔柱、横杆、斜杆及塔楼主梁的连接螺栓必须50%穿孔,横向、斜向拉杆用角钢的内角向下,不能向上方向,减少积雨雪腐蚀(×)

43、铁塔施工每道工序施工前必须由本工序负责人相施工人员进行技术和安全交底,明确分工( √ )

44、铁塔施工中要以塔基为圆心,塔高的50%为半径的范围为施工禁区,施工时未经现场指挥人员同意,并通知塔上作业人员暂停作业前,任何人员不得进入。(×)

45、输电线路不能通过施工区,如有必须采取停电措施( √ )

46、上下塔时人与人之间距离应不小于2米,行动速度宜慢不宜快(×)

47、不允许塔上作业人员在同一垂直面同时作业( √ )

48、架设拉线塔时,临时拉线或正式拉线没有卡好之前,不允许上塔作业( √ )

49、监理人员应督促承包单位在开工前对施工人员进行安全教育,落实各工序安全防护措施( √ )

50、监理人员应要求承包单位在施工现场设置符合规定的安全警示标志,对施工时可能对毗邻设备、管线等造成损害做好现场防护( √ )

51、监理人员在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应及时下达监理工程师通知,要求施工单位整改;情况严重的,应立即责令其停止施工,并及时上报建设单位( √ ) 52、发生生产安全事故后,监理人员与承包单位应采取措施防止事故扩大,保护事故现场,妥善保管有关证物,及时向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门报告,并参加对安全事故的调查( √ )

53、在整个施工过程中要坚持安全第一、预防为主的管理方针。监理人员应督促承包单位在开工前对施工人员进行安全教育,落实各工序安全防护措施( √ )

54、未验收或验收不合格的工序,监理人员应拒绝签认( √)

情感语录

1.爱情合适就好,不要委屈将就,只要随意,彼此之间不要太大压力

2.时间会把最正确的人带到你身边,在此之前,你要做的,是好好的照顾自己

3.女人的眼泪是最无用的液体,但你让女人流泪说明你很无用

4.总有一天,你会遇上那个人,陪你看日出,直到你的人生落幕

5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在

6.我莫名其妙的地笑了,原来只因为想到了你

7.会离开的都是废品,能抢走的都是垃圾

8.其实你不知道,如果可以,我愿意把整颗心都刻满你的名字

9.女人谁不愿意青春永驻,但我愿意用来换一个疼我的你

10.我们和好吧,我想和你拌嘴吵架,想闹小脾气,想为了你哭鼻子,我想你了

11.如此情深,却难以启齿。其实你若真爱一个人,内心酸涩,反而会说不出话来

12.生命中有一些人与我们擦肩了,却来不及遇见;遇见了,却来不及相识;相识了,却来不及熟悉,却还要是再见

13.对自己好点,因为一辈子不长;对身边的人好点,因为下辈子不一定能遇见

14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心

15.离开之后,我想你不要忘记一件事:不要忘记想念我。想念我的时候,不要忘记我也在想念你

16.有一种缘分叫钟情,有一种感觉叫曾经拥有,有一种结局叫命中注定,有一种心痛叫绵绵无期

17.冷战也好,委屈也罢,不管什么时候,只要你一句软话,一个微笑或者一个拥抱,我都能笑着原谅

18.不要等到秋天,才说春风曾经吹过;不要等到分别,才说彼此曾经爱过

19.从没想过,自己可以爱的这么卑微,卑微的只因为你的一句话就欣喜不已

20.当我为你掉眼泪时,你有没有心疼过

情感语录

1.爱情合适就好,不要委屈将就,只要随意,彼此之间不要太大压力

2.时间会把最正确的人带到你身边,在此之前,你要做的,是好好的照顾自己

3.女人的眼泪是最无用的液体,但你让女人流泪说明你很无用

4.总有一天,你会遇上那个人,陪你看日出,直到你的人生落幕

5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在

6.我莫名其妙的地笑了,原来只因为想到了你

7.会离开的都是废品,能抢走的都是垃圾

8.其实你不知道,如果可以,我愿意把整颗心都刻满你的名字

9.女人谁不愿意青春永驻,但我愿意用来换一个疼我的你

10.我们和好吧,我想和你拌嘴吵架,想闹小脾气,想为了你哭鼻子,我想你了

11.如此情深,却难以启齿。其实你若真爱一个人,内心酸涩,反而会说不出话来

12.生命中有一些人与我们擦肩了,却来不及遇见;遇见了,却来不及相识;相识了,却来不及熟悉,却还要是再见

13.对自己好点,因为一辈子不长;对身边的人好点,因为下辈子不一定能遇见

14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心

15.离开之后,我想你不要忘记一件事:不要忘记想念我。想念我的时候,不要忘记我也在想念你

16.有一种缘分叫钟情,有一种感觉叫曾经拥有,有一种结局叫命中注定,有一种心痛叫绵绵无期

17.冷战也好,委屈也罢,不管什么时候,只要你一句软话,一个微笑或者一个拥抱,我都能笑着原谅

18.不要等到秋天,才说春风曾经吹过;不要等到分别,才说彼此曾经爱过

19.从没想过,自己可以爱的这么卑微,卑微的只因为你的一句话就欣喜不已

20.当我为你掉眼泪时,你有没有心疼过

铁路通信铁塔设计的分析与思考

铁路通信铁塔设计的分析与思考 摘要: 介绍并分析了铁路通信铁塔常用的结构、特点,以及各种地质条件下铁塔基础的处理方法,对特殊地段铁塔的设计进行了研究。 关键词: 通信铁塔; 设计; 分析 在铁路通信系统中,尤其在客运专线中,无线通信系统的重要性不言而喻,而通信铁塔是承载无线通信系统天线的设施,是无线通信系统的重要组成部分,与一般通信设备不同,铁塔不能安装于通信机房内,而是在室外安装的通信设施,并且数量众多,距铁路线近,其安全性和稳定性不仅影响无线通信自身的稳定,还直接影响着铁路的行车安全以及旅客的生命财产安全,铁路发生过铁塔倒伏和倾斜的事故,虽然因发现及时未酿成大祸,但也为我们敲响了警钟,因此在铁塔设计,施工和维护中都要重点关注其安全性。 一铁路通信铁塔的设计要求 铁塔属于高耸结构范畴,不同于一般的建筑结构,它具有高柔外露无维护等特点高柔是指高度较高横截面相对较小,结构具有柔性由于是外露性的结构,风荷载起主要作用,风荷载对结构作用的大小,取决于结构布置尺寸构件截面形状等; 由于结构无维护,就要考虑其维护保养的问题; 由于施工条件不同于一般结构,铁塔要考虑运输高空吊装提升等因素,必须分段制作; 铁塔主要承受风荷载和地震作用,这些荷载和作用具有动力性质,设计时要考虑风振系数风压高度变化系数等; 铁塔基础不仅要考虑受压,更重要的是满足抗拔要求 1.方便施工铁塔施工需要组装或吊装,需要在现场作业,还要动用机械,因此比较复杂很多施工场地狭小,不利于大型机械作业因此,如何使铁塔便于安装也是十分重要的 2.方便维护性由于铁塔自身的特点,其在结构上不能维护,所以保养就需要跟上,才能确保其寿命期内的安全性基于此,也对铁塔设计中方便保养方便维修等提出了更高的要求。 3.景观协调安装在城市内的铁塔以及安装在大型车站内的铁塔,一般都要满足城市的规划以及车站的整体景观效果因此在铁塔的位置铁塔的样式等方面有了更高的要求其中,铁塔位置除了要满足无线通信系统场强覆盖外,还要兼顾车站和城市的整体规划布局,有时为了保证后者,甚至要反复修改场强覆盖方案; 而铁塔的样式美观度与周围景观的协调等在此更显得重要。 4.安全性它是铁路通信铁塔设计首要考虑的问题一座合格的铁塔,应在其设计寿命期内,在未发生超出设计范围的自然因素情况下正常工作,不发生倾斜倒伏等现象根据铁塔的特点,设计中应充分全面地考虑当地的自然条件,确保其安全性。

通信铁塔基础选型与设计初探

内容提示:通过对工程中常见的两种通信铁塔工程实例的分析,详细阐述了针对不同地质情况时,基础选型的一般原则和方法,通过合理选择基础形式,达到了减少投资、便于施工的效果。 延伸阅读:基础选型桩基础独立基础通信铁塔 0 引言 通信铁塔是装设通信天线的一种高耸结构,其特点是结构较高,横截面相对较小,横向荷载(主要是风荷载和地震作用)起主要作用。通信铁塔基础将上部结构的全部荷载安全可靠地传递到地基,并保证结构的整体稳定,是构成通信铁塔结构的重要组成部分。通信铁塔基础选型与上部结构形式、结构布置、外部荷载作用类别、建筑场地以及所在区域的地质条件等有着非常密切的关系。合理的基础选型和设计,对于降低工程造价,缩短工程建设周期,保证结构安全可靠至关重要。 由于风荷载属于随机荷载,风力的大小和方向具有任意性和脉动性,基础受力同样也具有任意性和脉动性的特征,所以基础设计选用荷载取值时,需根据不同的铁塔形式,选用最不利方向的荷载组合标准值进行设计。通信铁塔所采用的空间桁架结构自重相对较轻,而且挂设通信天线的平台竖向荷载也不大,因此三角形或四边形桁架塔塔下基础顶面的拉力或压力呈交变性,拉力值一般可达压力值的以上故桁架塔的基础抗拔计算特别重要,很多时候基础的抗拔设计起主导作用。 根据河北联通近几年来通信基站建设中的常用两种类型铁塔的基础设计,笔者针对四角塔和三管塔简要分析如何进行铁塔基础的选型与设计。 1 四边形角钢塔的基础选型与设计 四边形角钢塔简称四角塔,是近几年常见的通信塔形式。铁塔跟开一般约为铁塔高度的1/7,基础形式通常采用钢筋混凝土独立基础、灌注桩基础,计算基础所选用的荷载组合,一般取上部结构传至塔脚下最不利的第二方向(即45°角方向),在正常使用极限状态荷载效应的标准组合荷载,有下压力,上拔力和水平剪力,基础形式需依据基站所在位置的岩土工程勘察报告和周围建筑物情况,场地平整情况等综合选定。 1.1 钢筋混凝土独立基础

通信铁塔专业题库

通信铁塔专业题库 一、塔桅钢结构安装质量标准 1、塔桅钢结构结构安装应具备下列条件: ①()齐备;②基础和地脚螺栓(锚栓)、地锚(拉线塔)已验收通过;③构件齐全,质量合格,并有明细表、产品质量证明书和必要的();④()或施工方案已经批准,必要的技术培训已经完成;⑤材料、劳动组织和()齐备;⑥机具设备满足施工组织设计或施工方案要求,且运行良好;⑦施工场地符合施工组织设计或施工方案的要求;⑧水、电、道路满足需要并能保证连续施工。 设计文件预拼装记录施工组织设计安全措施 2、当构件在工地进行制孔、组装和焊接时,其质量均应符合CECS 80-2006《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》第5章的有关规定。螺孔不得用气割()。 扩孔 3、对塔架整体垂直度偏差(双向偏差矢量和),当塔高度H 不大于75000mm时,不得大于();当H大于75000mm 时,不得大于50+(H-75000)/4000mm。 H/1500 4、观测基准点水平位置偏离轴线距离允许偏差()mm,且不大于±3.0mm(L:心到观测基准点的距离)

±1/2000 5、塔的定位中心点允许偏差()mm。 ±3.0 6、塔标高允许偏差()mm。 ±2.0 7、钢结构安装必须符合施工组织设计的规定,其中吊装设备、一次吊装构件组合方式和重量、吊点位置、吊装高度、吊装半径等技术参数应在技术方案规定的()范围内。安全 8、单管塔的整体垂直度偏差不应大于()。 H/1500 9、单管塔的安装设备和各吊装参数均应符合施工组织设计的要求,汽车吊等较大型安装设备的固定点应采取可靠的()处理。 基底 10、塔桅(拉线塔)安装时钢丝绳应经预张拉,预张拉荷载不应小于其最小破断荷载的(),预张拉次数不应少于()次,每次持续时间不应少于()。 55% 2 60min 11、塔桅(拉线塔)安装必须严格按照施工组织设计的要求进行。对纤绳施加预拉力,应分步骤各向均衡地实施。对处于复杂地形上的拉线塔,应有详细的施加预拉力方案,确保

铁塔公司选聘试题及答案

铁塔公司选聘考试试题和答案(综合版) (考试时间120分钟) 注意: 1.请在拿到试卷后检查是否存在缺页或卷面残缺等问题,如有问题请举手示意监考老师,并调换试卷。 2.请在答题纸指定位置填写您的姓名、身份证号码、手机号码等个人信息,其他地方不得书写相关文字,请注意保持卷面干净,切忌字迹潦草。 3.单选题、多选题、判断题的答案请填写在答题纸相应的栏框内,简单题和论述题的答案请在答题纸的指定区域作答,漏填和错误填写将被视为无效。 4.草稿纸会在考试结束后回收,请您合理安排时间誊写到答题纸上。 5.考试结束时,请将试卷、答题纸、草稿纸置于桌子左上角,由监考人员统一收回。当主考官说“停”时,请立刻放下笔停止答题。 一、单项选择题(每题1.5分共20题) 1.站址选择应尽量避免选取高站(站高大于50米或站高高于周边建筑物15米),站间距300-400米时,平均站高控制在()米左右;站间距400-500米时,平均站高控制在()米左右。 A、20,25 B、25,30 C、30,35 D、35,40 正确答案:B 2.LTE系统共有()个物理小区ID(PCI),由主同步信号和辅同步信号的组合来标识。 A、501 B、502 C、503 D、504 正确答案:D 3.下面哪个号码是唯一识别移动用户号码 A、 MSIDN B、 IMSI C、 IMEI D、 MSRN

4.当通信机房处在相对湿度较低的地区环境时,特别是当相对湿度处在()以下时,应采用抗静电地面,加强抗静电措施。 A、10% B、20% C 、30% D、40% 正确答案:B 5.测量通信铁塔垂直度应采用(),作为测量仪器。 A 测距仪 B 水平仪 C经纬仪 D平板仪 正确答案:C 6.铁塔接地与工作地、保护地在地下联成一体,接地电阻应() A < 5欧姆 B >5欧姆 C < 9欧姆 D >5欧姆 正确答案:A 7.移动通信基站机房内安装有基站的收发信机、开关电源、综合配线柜、蓄电池等设备,其地面荷载要求在() A、500~1000kg/m2 B、400~800kg/m2 C、600~1000kg/m2 D、800~1200kg/m2 正确答案:C 8.铁塔上要保证天线在避雷针的( )保护范围内 A、45° B、30° C、60° D、70° 正确答案:A 9.以下哪个不是天线的参数() A、天线增益 B、水平半功率角 C、垂直半功率角 D、隔离度 正确答案:D 10.室内分布无源器件的接头是() A、N型母头 B、N型公头 C、K型母头 D、K型公头

铁塔公司考试(含答案)

1、粗骨料应采用碎石,尺寸为( C ) A、1-2cm B、2-3cm C、2-4cm 2、监理工程师应监督承包单位严格按( C )中的安全技术措施及安全生 产操作规程进行施工 A、监理规划 B、监理大纲 C、施工组织设计方案 3、砼垫层制作分有钢筋和无钢筋 ,垫层为C10砼,厚度为( C )cm A、8 B、 9 C、10 4、绑扎钢筋,桩基纵筋同一截面接头不得大于( C )% A、20 B、40 C、50 5、基础和连接梁浇筑,砼试块尺寸为( A ) A、15031503150mm3 B、120 31203120mm3 C、10031003100mm3 6、接地电阻值应小于( B ) A、4Ω B、5Ω C、10Ω 7、铁塔整体垂直度允许偏差≤( A ) A、H∕1500 B、H∕1000 C、H∕ 750 8、馈线过桥架要有一定的倾斜度,靠馈线窗一端应略低于铁塔一端,斜度 ( A )%左右 A、0.5 B、0.3 C、0.7 9、要保证天线在避雷针的( A )保护范围内 A、45° B、30° C、60° 10、铁塔构件厚度<5mm时,镀锌厚度65um ,铁塔构件厚度>5㎜时,镀锌厚度( A ) A、86um B、75um C、60um 11、铁塔工程的保修期一般为( B ) 年 A、2 B、1 C、3 12、在铁塔安装中符号@的含义是( A ) A、两个钢筋的间距 B、角钢 C、钢筋 13、在塔基的施工中细骨料宜采用( A )A、中粗砂 B、中粒砂 C、 粒径2—4cm碎石或卵石 14、粗骨料含泥量应小于2%,水泥用量不得少于( A ) A、360kg/m3 B、240kg/m3 C、300kg/m3 15、桩基要自然养护( C )天 A、20 B、7 C、28 16、木板模的连接木方间隔为( A ) A、600mm——800mm B、 300mm——400mm C、600mm——700mm 17、塔基支承面(混凝土柱墩)的标高是( B )mm A、±2.0 B、±3.0 C、

通信铁塔基础施工技术

通信铁塔基础施工技术标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

摘要 通信铁塔施工技术是通信基站铁塔基础施工的作业指导。它讲述了铁塔基础施工 前的准备、施工过程中的每一道工序、工艺、注意事项及土建施工的一些相关知 识,本通信基站设计塔高为70M轻型铁塔,塔基为钢筋混凝土结构,模版采用胶 合板支设的方式。 关键词:通信铁塔铁塔基础混凝土模板 ABSTRACT Thecommunication towerconstructiontechnology is thecommunication base stationtowerfoundation constructionwork instructions.It tells the story oftheironTakipre-constructionpreparation,construction process,every procedure, process, pay attention tosome relevantknowledgeofthemattersand civil construction,thecommunication base stationdesignhigh towerfor70Mlighttower,Takiis a reinforced concretestructure,the templateusingtheplywoodbranchset. Keywords:communicationtower towerbase concrete formwork 目录 第一章:工程概况

通信铁塔建设规范方案

通信铁塔建设规范(自建铁塔) 河南省电信规划设计院2020年5月

目次 1、总则 (1) 1.1、概述 (1) 1.2、制定技术规范书的依据 (2) 2、建设方案 (2) 2.1、通信塔的基本要求和类型 (2) 2.1.1、基本要求 (2) 2.1.2、通信塔的类型 (3) 2.1.3、通信塔的工艺要求 (3) 2.2、通信塔的建筑材料要求 (4) 2.2.1、钢材的合格保证书 (4) 2.2.2、钢材的型号选择 (5) 2.2.3、连接材料的要求 (5) 2.3、通信塔的基本构造要求 (6) 2.3.1、通信塔结构构件的最小规格要求 (6) 2.3.2、节点连接要求 (6) 2.4、通信塔的防锈防腐要求 (7) 2.4.1、防锈防腐方法 (7) 2.4.2、防锈防腐层厚度要求 (8) 2.4.3、其他要求 (8) 2.4.4、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求 (8) 3、通信塔产品质量检验标准 (9) 3.1、放样、下料和切割的标准 (9) 3.2、制孔的标准 (10) 3.3、几何尺寸的标准 (11) 3.4、焊缝的标准 (11) 4、通信塔的基础施工 (12) 5、通信塔防雷与接地的要求 (13) 5.1、防雷的要求 (13) 5.2、地网的要求 (15) 5.2、接地体的要求 (16) 6、通信塔的工程验收 (16) 6.1、验收单位 (16)

6.2、技术文件 (17) 7、通信塔的维护 (17) 8、附件 (19) 1、总则 1.1、概述 为进一步规范河南铁塔建设标准,提高工程施工质量,为铁塔建设各阶段的验收工作提供依据,特制定本规范。 1.2、制定技术规范书的依据 (1)《建筑结构可靠度设计统一标准》,GB 50068-2001 (2)《建筑结构荷载规范》,GB 50009-2001 (3)《钢结构设计规范》,GB 50017-2003 (4)《建筑抗震设计规范》,GB 50011-2001 (5)《钢结构工程施工及验收规范》,GB 50205-95 (6)《塔桅钢结构施工及验收规程》,CECS 80:96 (7)《六角头螺栓——A级和B级》,GB 5782-2000 (8)《六角头螺栓——C级》,GB 5780-2000 (9)《碳素结构钢》,GB 700-88 (10)《低合金高强度结构钢》,GB/T 1591-1994 (11)《优质碳素结构钢》,GB/T 699-1999 (12)《碳钢焊条》,GB 5117-1995 (13)《低合金钢焊条》,GB 5118-1995

铁塔公司维护试题含答案

维护试题 一、填空题(每空1分,共40分) 1-48V供电通信设备受电端子上电压变动范围应 2 3 4 5、资源配置是代维工作开展的前提,应包括人员数量、人员资质和车辆、仪表、工具 等;对于需要取得专业资格认证后才可以进行的代维项目, 6做好考核、 开代维质量分析会议,查找短板,予以改进 7、市电输入A、 B 、C 三相及地线颜色分别黄绿红 8、48V蓄电池(充电电压:每节-)的浮充电压是 54 V,48V蓄电池(充电电压: 每节-)均充电压是 V 9、GFM-500铅蓄电池产品型号中G代表固定型、F代表防酸隔爆式、M代表密封式、 500代表额定容量500AH 10、两组500Ah电池组,按放电率60%计算,如机房电流30A,停电后可满足供电 20 小时 11、;如远端设备型号HGX-DCL-48S1000,则 杂草及易燃物品; 13、工单恢复后, 14、 15 二、单项选择题(每空1分,共10分) 1、基站内可能作为三相相序判断的设备是 D B.交流配电屏 C.开关电源 D.空调 2、一般铅酸蓄电池10小时放电率的放电终止电压为 C 3、蓄电池充电终止的判断依据为充电量不小于放出电量的 B 倍。 ; ; 、在串联使用的蓄电池中,若有一个蓄电池反极,将使电池组电压减少B 以上。 ; ; ; D.不确定

5、制冷系统出现高压报警,可能是由于 B A、氟里昂注入量偏少 B、室外冷凝器翅片脏堵 C、蒸发器风机风量偏小 6、当市电正常时,整流器一方面向负荷供电,另一方面给蓄电池以一定的补充电流,用以补充其自然放电的损失,此时,整流器输出的电压称为__B__ A、均衡电压 B、浮充电压 C、强充电压 D、终止电压 7、防雷箱工作正常,各连接处部件无锈蚀,接地连线齐全、接头紧固。接地线径不小于70平方,接地线长度应小于 B 。检查防雷模块保护开关应处于闭合位置,告警指示正常,同时记录计数器读数。 A.2米 B.1米 C.0.5米 D 3米 8、开关电源是利用 A 控制电子开关开通时间长短来实现稳压的电源 A.高频门信号 B.高频电信号 C.高频脉冲信号 9、当专用变压器离电力室较远时,交流中性线应按规定在变压器与户外引入,最近处作重复接地,尤其采用 B 时必须作重复接地。 A .三相五线制 B.三相四线制 C.三相无零线制 10、原代维公司未按照最终交接时间完成交接工作的,扣减“代维交接工作保证金”的C A 5% B10% C20% D25% 三、多项选择题(每空2分,共10分) 1、直流供电系统由 ABC 组成。 A、整流设备 B、蓄电池组 C、直流配电设备 D、逆变器 2、制定月度维护作业计划并检查执行结果,按月制定维护作业计划,计划要详实可行,进度合理,各项工作责任明确,检查执行结果,汇总月度台账,针对隐患需提出整改意见,及时上报铁塔公司,需记录 ABCD 等关键内容,故障统计、分析。故障台账记录应包括发生时间、处理时间,处理时长、处理过程等关键信息。重大故障应认真分析故障发生的原因。 A隐患发现时间 B处理时间 C责任人、处理过程 D 完成情况 3、用电安全,应使用阻燃型线缆,严禁中间接头,严禁私接、乱接电源,缆线敷设整齐规范,确保ABC 三线分离,线缆弯曲时,弯曲半径参照相关规定,开关、熔断器及电力线缆的标签应清晰、准确。 A交流线 B直流线 C信号线 D 接地线 4、蓄电池在贮存和运输过程中温度偏高或通风不良会导致BCD,因此应保持蓄电池通风良好,并使蓄电池远离明火、火花、热源等。 A.内阻减小B.容量减少C.电压降低D.自放电增大E.电导增加

通信铁塔制作安装工程施工组织设计

目录 第一章编制说明 (4) 第1节第一章编制说明 (4) 第2节第二章编制依据 (4) 第3节第三章适用范围 (5) 第二章施工部署 (5) 第1节第一章工程概况 (5) 第2节第二章工程总目标 (7) 第3节第三章施工准备 (8) 第4节第四章总体施工顺序 (11) 第5节第五章施工进度计划 (12) 第6节第六章项目组织机构 (14) 第7节第七章拟投入的物质资源 (16) 第8节第八章施工总平面管理 (19) 第9节第九章施工用电设计 (20) 1

第三章主要工程项目的施工方法 (22) 第1节第一章编制依据 (22) 第2节第二章地脚锚杆施工方法 (24) 第3节第三章钢结构制作工程施工方法 (25) 第4节第四章钢结构安装工程、铝板施工方法 (39) 第四章质量管理 (47) 第1节第一章工程质量总目标及目标分解 (47) 第2节第二章公司质量保证体系 (48) 第3节第三章严格执行质量检查管理制度 (51) 第五章安全管理 (56) 第1节第一章安全生产管理体系 (56) 第2节第二章安全生产保证措施 (57) 第3节第三章安全施工措施 (59) 第六章进度管理 (60) 第七章人员管理 (63) 2

第八章技术管理 (65) 第1节第一章技术管理的任务和内容 (65) 第2节第二章技术管理制度 (65) 第3节第三章技术交底管理 (66) 第4节第四章工程技术资料管理 (67) 第5节第五章计量管理措施 (68) 第九章材料管理 (69) 第1节第一章采购材料保证体系 (69) 第2节第二章原材料检验制度 (70) 第十章文明施工管理 (71) 3

铁塔基础知识

第一章铁塔概述 第一节基本概念 1. 为实现承受某一空中载荷或通讯功能而架设的独立式的钢结构物通称为铁塔。现在 的铁塔一般都采用角钢、钢板部件制做,用螺栓连接组合而成,只是局部采用少量的焊接件(如挂线角钢加强板等),基础座板一般都采用电焊焊接,塔上部件一般都采用热浸镀锌防腐。 2. 输电线路 输电线路通常是由基础、杆塔(包括拉线)、绝缘子、金具、导线、地线(也称避雷线)和接地装置等部分组成。 3. 铁塔的呼称高度 输电线路铁塔的呼称高度一般是指从地面到铁塔最低导线悬挂点的高度,500KV 铁塔到最低导线吊架挂线点处,一般铁塔也可以是到最低导线横担下弦杆的准线 处。 4. 多接腿铁塔 受地形地物地段的影响,铁塔的四条腿的高度在标准塔腿高度上进行了全加长、全减短和部分腿加长或部分腿减短。塔型中出现的这些长短级别不同的接腿称为多接腿铁塔。 5. 档距 两杆塔之间的距离称为两杆塔的档距。 第二节输电线路铁塔分类 1. 按铁塔在线路中的位置和作用分类(重要) 1.1 直线塔:用“Z”表示,直线塔位于线路直线段的中间部分,由于绝缘子串是悬垂式 故称悬垂式铁塔。在一条输电线路中,直线塔占了很大的比重,一般约占全线路铁塔总数的80%左右。这种塔只有在安装、事故断线和大风工况下承受着不平衡较大张力。平时只承受导、地线、覆冰、金具、绝缘子串、塔上操作人员(包括工具)和塔的自重等垂直载荷。直线塔的绝缘子串有单联悬垂、双联悬垂和“V”形悬垂三种。直线塔总体要比同线路的承力塔较高,塔身坡度较小,塔材较小,节点螺栓较少,塔体较轻。 典型的塔型有:ZGU51、ZGU52、ZGU53、ZGU54、SZ52、ZB15、ZB24、ZB34、ZB45 等。 1.2 跨越塔:跨越塔用“K”表示,跨越塔也是直线塔的一种特殊型,这种塔一般都是成 对地设立在江、河的两岸或用来跨越较大的沟谷或跨越铁路、公路及其他级别的中小型电力线路。通常用于线路出现较大档距或要求跨越段具有较高的安全度,这种塔比一般直线塔要高得多,一般塔高都在50米~250米之间,构造也比较复杂。塔的重量都在50~200吨左右,这种塔的挂线方式和荷载情况与一般直线塔类似,只是荷载量大了。 典型的塔型有:SKTY、JK712等。 1.3 耐张塔:耐张塔是承力塔的一种,该塔在线路中把整个较长的直线段分成若干个小 的直线段,起着锚固直线段中塔上导、地线的作用,可以限制线路在本塔前后区段安装和检修紧线的不平衡张力和线路事故断线的影响范围。这种塔的塔身坡度较 大,整体高度较矮,部件材料规格较大,节点螺栓用量较多,单塔比直线塔重,绝缘子串呈下斜式,接近水平而不是水平,这种塔在线路中用量较少。 典型的塔型有:JG系列、JT系列、YJ系列、JK系列是耐张塔的典型塔型。 1.4 转角塔:转角塔用“J”表示,转角塔也是承力塔的一种,转角塔设在线路的转角 处。典型设计中按转角的大小分0°~20°、20°~40°、40°~60°、60°~90°个角度系列。这种塔除具有与耐张塔相同的特点和作用外,还比耐张塔多了一个侧向永久性张力。 典型的塔型:JG系列、JT系列、YJ系列、JK系列是转角塔的典型塔型。 1.5 终端塔:终端塔“D”表示,终端兼转角塔用DJ表示。终端塔也是承力塔的一种,

铁塔及基础施工设计方案

通信铁塔及基础施工组织设计 1工程概况及编制依据 1.1工程概况: 1 本塔塔基设计采用钻孔灌注桩,塔高为45 m,桩长15.00m( 入土深度),持力层为 ⑥层,含砂浆黏土qsk= 75 kp ,(fak= 190KPa)。 2. 桩基混凝土用C30,混凝土采用商砼,钢筋采用:HPB300,HRB335,HRB400。 3. 灌注桩成孔时要注意清除沉渣桩底沉渣度应≦300mm. 桩施工采用泥浆护壁,泥浆比重;孔底500mm 内应小于1.25,以上部分为1.1~1.15。 4.桩主筋的混凝土保护层为50,加强筋,环筋与主筋均需点焊.主筋接长用捍接,焊缝长双面焊5d,单面焊为1Od,严格控制焊接质量。 5. 桩头纵向钢筋伸入承台须与承台内纵向主筋焊接,满足焊接要求。 6. 基础混凝土施工时,必续按要求预埋地脚螺栓和紧围模板。承台开挖后回填土裂分层夯实,分层厚度不大于300mm 。 1.2工期计划 计划开工日期为2016年月日, 计划竣工日期为2016年月日 1.3编制依据: 1.结构工程施工及验收规范(GB50205-95) 2.中华人民共和国通信行业标准:微波铁塔技术条件(YD/T757-95)

3.中华人民共和国广播电影电视部部标准:广播电视钢塔桅制造技术条件(GY65-89) 4.地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83) 5.钢筋混凝土施工及验收规范(GBJ204-83) 2施工组织 2.1施工前的准备 2.1.1施工组织准备 组织机构及人员职责

项目部主要施工管理及技术人员名单: 人员职责 ●工程项目总负责人:对本工程项目施工全面负责,确保整个施工过程处于受控状态。按照施工组织设计正确组织生产,抓好施工过程各环节的管理。并及时受理顾客投拆意见。 ●施工现场负责人:贯彻执行公司质量方针、目标,严格按照操作规范及合同标准要求进行施工。对施工现场质量、进度、安全进行监控,发现问题及时上报项目总负责人。 ●质量检查员:顾客提供产品质量,施工过程和工程质量的检查,贯彻质量和工程验收标准并监督实施,负责受理用户申告及时反馈与处理。 ●材料员:负责对施工用的原材料、设备、防护的收发和统计。 ●施工现场安全员:负责施工用电,施工现场作业的安全管理,及时发现并消除安全隐患。

通信铁塔试题答案002

铁塔公司选聘考试试题及答案 (考试时间120分钟) 单位________________报考岗位_________姓名________ 一、单项选择题(每题1分共60题) 1.辍学打工虽然可以赚到第一桶金,但缺少了读书求学的()和校园生活的( ),你的青春风景会大打折扣,人生又会回到老路。填入划横线部分最恰当的一项是:A.经历陶冶 B.锻炼培养 C.历练熏陶 D.经验回忆 答案:C 2.同任何民族文化一样,中华民族的传统文化( )着精华和糟粕两部分。清理古代文化的发展过程,() 其封建的糟粕,吸收其民主性的精华,是发展新文化提高民族自信心的必要条件。 填入划横线部分最恰当的一项是: A.沉淀排除 B.蕴含排斥 C.积淀剔除 D.积累摒弃 答案:C 3.《卡门》以女工、农民出身的士兵和群众为主人公, 这一点,在那个时代的歌剧作品中是()的、可贵的。也许正因为作者的( )创新,本剧在初演时并不为观众接受,但随着时间的推移,这部作品的艺术价值逐渐得 到人们的认可,此后变得长盛不衰。填入划横线部分最恰当的一项是: A.罕见刻意 B.独特蓄意 C.稀有不断 D.新奇坚持 答案:A 4.改革,哪怕是仅仅一小步的改革,也都是需要( )的。倘若一种行为从一开始就定错了目标,或者更有甚者,如果这种行为从一开始就没 有定下目标,只是()地走一步算一步,那完全是有可能“摸着石头过不了河”的! 填入划横线部分最恰当的一项是: A.远见随波逐流 B.勇气得过且过 C.魄力漫无目的 D.目标随遇而安 答案:A )地表明自己的看法,褒贬(),毫不含糊。 5.即席发言,要力求说到点子上,( 填入划横线部分最恰当的一项是: A.直截了当得体 B.旗帜鲜明得体 C.直截了当分明 D.旗帜鲜明分明

通信铁塔基础工程施工及验收技术规范

通信铁塔基础工程施工及验收技术规范 1总则 1.0.1 为加强通信铁塔基础的施工质量管理,保证铁塔基础的工程质量,特制定本规范。 1.0.2 本规范主要适用于通信工程中的自立角钢塔、自立钢管塔及拉线塔的基础施工,通信工程中其它类型铁塔基础也可参照使用。 1.0.3 地基基础施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求,工程验收应以设计文件、施工承包合同为主要依据,并遵守施工质量相关专业验收规范的规定。 1.0.4 通信铁塔地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘探报告及基础地下管线、地面建筑物、构筑物、架空电缆和其他工艺设施的构造情况,确保工程质量及临近建筑的安全。 1.0.5 施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善的质量管理体系和质量验收制度。从事地基基础工程检测及见证试验的单位,必须具备省级以上建设行政主管部门颁发的资质证书和计量行政主管部门颁发的计量认证合格证书。 1.0.6 工程所用主要材料、半成品、成品、建筑构配件应进行现场验收。涉及结构安全的水泥、砂、石、钢筋及混凝土试块、焊件等,应按规范进行见证取样检测。 1.0.7 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。工程过程控制应做到程序到位、签字完善、资料齐全。各工序应按施工技术标准进行质量检测,每道工序完成后,应进行施工企业三级质量检查验收。按GB50300-2001《建

筑工程施工质量验收统一标准》要求,重要工序需报请监理单位或建设单位验收的,应按工程四级验收体系执行。地基隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知建设单位、监理单位、地勘单位、设计单位进行验收;钢筋隐蔽工程在隐蔽前,应按《建设工程监理规范》程序通知监理单位验收;预埋件及地锚螺栓工程隐蔽前,应由基础施工单位通知监理单位复核是否达到设计要求精度,并签字认可后,方能进行混凝土浇筑;混凝土浇筑过程中,监理单位必须实施旁站监理,混凝土试块必须在监理单位监督见证下现场取样。在基础施工完毕后,应由安装施工单位配合,进行专业工种交接检验,并形成记录。 1.0.8 地基基础分部工程应按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》划分成若干检验批,检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。验收标准应执行本标准的技术要求及国家现行相关专业规范要求。基础分部应按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》由监理单位(建设单位)组织施工单位、设计单位、地勘单位参加联合检查验收,在工程实体、文件资料两方面合格的前提下,方可移交安装单位施工。 2独立柱基础 2.1 基础土方工程 2.1.1 独立基础土方开挖时,开挖的工序、方法必须与设计工序相一致,并遵守“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖,严禁超挖”的原则,其土方工程的验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。 2.1.2 基坑开挖至设计标高后,应对坑底进行保护,经验收合格后,方可进行

通信铁塔基础工程施工及验收技术规范

通信铁塔基础工程质量及验收要求 1、地基基础施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求,工程验收应以设计文件、施工承包合同为主要依据,并遵守施工质量相关专业验收规范的规定。 2、通信铁塔地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘探报告及基础地下管线、地面建筑物、构筑物、架空电缆和其他工艺设施的构造情况,确保工程质量及临近建筑的安全。 3、施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善的质量管理体系和质量验收制度。从事地基基础工程检测及见证试验的单位,必须具备省级以上建设行政主管部门颁发的资质证书和计量行政主管部门颁发的计量认证合格证书。 4、工程所用主要材料、半成品、成品、建筑构配件应进行现场验收。涉及结构安全的水泥、砂、石、钢筋及混凝土试块、焊件等,应按规范进行见证取样检测。 5、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。工程过程控制应做到程序到位、签字完善、资料齐全。各工序应按施工技术标准进行质量检测,每道工序完成后,应进行施工企业三级质量检查验收。按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》要求,重要工序需报请监理单位或建设单位验收的,应按工程四级验收体系执行。地基隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知建设单位、监理单位、地勘单位、设计单位进行验收;钢筋隐蔽工程在隐蔽前,应按《建设工程监理规范》程序通知监理单位验收;预埋件及地锚螺栓工程隐蔽前,应由基础施工单位通知监理单位复核是否达到设计要求精度,并签字认可后,方能进行混凝土浇筑;混凝土浇筑过程中,监理单位必须实施旁站监理,混凝土试块必须在监理单位监督见证下现场取样。在基础施工完毕后,应由安装施工单位配合,

通信基站建设与维护基础试题答案汇总

题型:单选题 1.下列哪个因素不影响小区的覆盖距离: A:基站天线高度 B:天线方位角 C:基站设备发射功率 D:天线俯仰角 2.对于话务热点地区有效的吸收话务方法为: A:多载频微蜂窝室内分布系统 B:直放站室内分布系统 C:跳频 D:同心圆小区 3.宏蜂窝基站主设备使用的电源为 A:直流电+两相电 B:直流电 C:两相电 D:三相电 4.关于使用测试手机对基站覆盖范围测试的说法正确的是 A:手机在空闲状态下能进行TA测试 B:手机在通话状态下能进行TA测试

C:手机在空闲与通话状态下均可以进行TA测试 D:测试手机必须连接笔记本电脑才能进行TA测试 5.当用测试手机测试时,手机显示TA=8时,则可以粗略推算手机离基站的距离 为 A:8KM B:4KM C:5KM D:4.4KM 6.关于基站防雷接地说法正确的是(B) A:铁塔接地与基站主设备接地不能互连,以防雷电引入 B:铁塔接地与基站主设备接地必须互连。 C:天馈线系统需两点接地 D:设备已安装了避雷器,因而主设备可以不接地 7.在基站建设设计中对接地电阻的要求为(A) A:小于1欧姆 B:小于2欧姆 C:小于3欧姆 D:小于0.5欧姆 8.切换是移动网络的基本特点,下列关于切换说法正确的是(D)

A:触发切换有两种原因:电平、质量 B:切换过程中通话要瞬间间断 C:切换成功率不影响网络指标 D:切换会对网络掉话率和系统接通率产生重大影响 9. GSM系统中时间提前量(TA)的一个单位对应空间传播的距离__C__米 A 、400 B、500 C、550 D、600 10. 基站馈线防雷C点接地的C点指 A 。 A 进入机房入口外侧 B. 馈线离开塔身处 C. 铁塔顶部平台处 11.下列哪个因素不影响小区的覆盖距离:( B ) A:基站天线高度 B:天线方位角 C:基站设备发射功率 D:天线俯仰角 12.万用表在测量前应选好档位和量程。选量程时应(B)。 A 从小到大 B 从大到小 C 从中间到大 D 从中间到小 13. 万用表使用完毕后,应将转换开关转到测量(C )的最高档。 A电阻 B直流电压 C交流电压 D直流电流 14.停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?(C) A “在此工作” B “止步,高压危险” C “禁止合闸,有人工作” 15.现代通信电源供电系统基本组成,概括地看,它( D )构成。

通信铁塔基础施工技术

通信铁塔基础施工 技术

摘要 通信铁塔施工技术是通信基站铁塔基础施工的作业指导。它讲述了铁塔基础施工 前的准备、施工过程中的每一道工序、工艺、注意事项及土建施工的一些相关知 识,本通信基站设计塔高为70M轻型铁塔,塔基为钢筋混凝土结构,模版采用胶 合板支设的方式。 关键词:通信铁塔铁塔基础混凝土模板

ABSTRACT The communication tower construction technology is the communication base station tower foundation construction work instructions. It tells the story of the iron Takipre-construction preparation, construction process, every procedure, process, pay attention to some relevant knowledge of the matters and civil construction, thecommunication base station design high tower for 70M light tower, Taki is a reinforced concrete structure, the template using the plywood branch set.

Keywords:communication tower tower base concrete formwork 目录 第一章:工程概况 第二章:施工组织 2.1:施工前的准备 (1)

铁塔基础施工方案 (1)

****至**北段 通信工程铁塔基础施工方案

铁塔基础施工方案 一、编制依据 1.**提供的通信铁塔基础图。 2.本项目部编制的通信专业(DK769-DK881)施工组织设计。 3.**公司制定的**线通信工程施工工艺标准。 4.**公司下达的建设进度节点计划。 5.铁塔厂家提供的资料。 6.网上搜集的相关资料。 二、工程概况 新建铁路**至**线**段北起**省**市,终止于**市,线路呈西北—东南走向,线路自**站引出,向东经**省**市、**县、**市、南部县、**市、**县,进入**市辖区的**市,在**市**区接入**线磨心坡站,而后引入**枢纽,正线全长361.981km。 本项目部负责施工DK769+250至DK885+350段约116.1正线公里,共有通信站点53处(包括基站和直放站),设计铁塔合计36座。 以关键工序促进一般工序,能够更好地加强工程的施工管理与工期质量控制。本次工程施工中,铁塔基础的施工要求严格、工期长,对整体工期影响大,为此我们把铁塔基础施工定为关键工序进行施工质量控制。

三、施工方法 一)、工作内容 铁塔基础施工包括施工准备、铁塔选址、基坑测量、定位放线、基坑开挖、垫层浇注、钢筋绑扎及地角螺栓安装固定、支模、铁塔基础浇注及养护、接地系统施工、回填夯实等几个部分。 二)、施工流程 1. 施工准备 审核设计文件,了解信号覆盖区内建筑物对场强覆盖的影响,利用数学模型对可能存在的盲区进行理论计算,做好设备机房地线的埋设及引入工作。 与设计人员、铁塔供应商技术人员一起对铁塔安装位置的地质情况勘探,结合当地的自然气候和铁塔的结构和重量,确定适宜的铁塔基础。 根据设计图纸统计各个站点所适用类型的铁塔基础需用物资并 采购,以备使用。组织施工人员做好施工前的工班技术、安全交底,发放安全劳保用品。

中国铁塔室内分布考试试题

德凯通信技术人员考试复习题 前言:各位,本考试复习题是参考了“中海公司”“信都公司” 及“某省联通公司”等单位的内部考试题整理出来。大家在复习过程中,首先要认真学习本文,之外还可以自己多看看适合的其他资料参考。 同时,在学习过程中,如果发现本习题集中有错误或有疑问时可以提出来讨论和修正。 一、通信基础类 1、5W等于多少?(C ) A.30 B.33 C.37 D.40 2、铁塔公司与各通信运营企业的分工界面以( B )输入端口为界 A、B、 C、 D、 3、移动等通信运营企业的分工界面以( C )输入端口为界 A、B、 C、 D、 4. 铁塔公司室分组网设计的原则是( C )。 A、单路设计、普通器件、使用 B、双路设计、普通器件、使用合路器 C、双路设计、高品质器件、使用 D、单路设计、高品质器件、使用合路器 5.铁塔公司选用高品质器件的原则是:前三级使用( C )产品,三级以后建议使用( A )产品 A、300150(145), 500140 B、500150(145), 400140 C、500150(145), 300140 D、省分公司可根据实际情况适量使用常规器件 6.室内分布建设过程中馈线的使用原则是:主干路由、平层超过50米原则分别上使用( B )馈线 A、7/8″,1/4″ B、7/8″,1/2″

C、7/8″,5/4″ D、13/8″,5/4″ 7、和都是用来表示天线增益的,两者之间的换算关系是( A ) A、2.15 B、2.15 C、2.75 D、2.75 8、驻波比就是( C )的比值 A、长波与短波的比值 B、发射功率与收信功率的比值 C、入射波与返射波的比值 D、输出阻抗与输入阻抗的比值 9、驻波比是( A ) A、衡量负载匹配程度的一个指标 B、衡量输出功率大小的一个指标 C、驻波越大越好,机顶口驻波大则输出功率就大 D、与回波损耗没有关系 10、在900工作频段中,1/2的馈线每米损耗值为( D ) A.0.087 B. 0.067 C. 0.057 D. 0.077 11.如果施工现场需要用市电时,需采用何种保护方式?( B ) A.没有要求 B.“一闸一保护” C.开关保护 D.单闸保护 12、耦合损耗是描述泄漏电缆辐射量及可接收量的综合指标。耦合损耗值定义为:电缆内的信号与离开电缆特定距离(一般为2米)处的( B )偶极天线所接收的信号之比 A.λ B、λ/2 C、λ/4 D、λ/8 13、无线电信号在自由空间损耗计算公式为以下:( A ) A、32.4+2020 B、69+2020 C、32.4+2020 D、93.6+2020 14、将干扰源系统与被干扰系统共天馈系统,可以利用( C ) 达到系统间隔离的目的。

铁塔基础知识

铁塔基础知识培训 1、电力铁塔按电压等级分为:35KV、66KV、110KV、220KV、330KV、500KV、750KV、800KV、1000KV 2、什么是电力铁塔? 在输电线路中,支撑导线之间,导地线之间,导地线和地面建筑物之间保持一定安全距离的钢结构架。 3、铁塔的种类:电力铁塔、广播电视塔、微波塔、通信塔、工艺塔(变电站构架、风力发电杆)。由铁件和螺栓组成。 (1)、广播电视塔:架设发送和接收天线,使这些天线具有足够的高度和方向,以实现广播电视信号的传播功能,提高广播电视发收效果的钢结构架。 (2)、微波塔:微波塔也叫微波通讯塔,支持抛物面天线的铁架叫微波塔,微波塔与通信塔的区别在于铁塔悬挂什么天线。 (3)、通讯塔:采用GSM网,俗称G网,塔上架设天线进行通讯业务的铁塔。(4)、工艺塔:进行装饰等功能的铁塔。 4、电力铁塔按照形状分为16种: 上字型S、叉骨型C、猫头型M、鱼叉型Yu、V字型V、三角型J、羊角型Y 干字型G、桥型Q、酒杯型B、门型Me、鼓型Gu、田字型T、王字型W 正伞型Sz、倒伞S D 上、叉、猫、鱼、 V、三、羊 干、桥、杯、门、鼓、田、王 正伞、倒伞。 5、电力铁塔按照用途分为8种: 直线塔:Z 转角塔:J 终端塔:D 跨越塔:K 换位塔:H 耐张塔:N 分歧塔:F 直线转角塔:ZJ

6、各个塔在线路中的用途: 直线塔:用于线路的直线部分,挂垂直绝缘子串; 转角塔:用于线路的转角处; 终端塔:设置在变电站前的线路终端; 耐张塔:用于线路比较重要的地点,用以限制线路事故和起锚固导线的作用,便于施工和检修,挂耐张绝缘子串; 分歧塔:适用于双回路的分叉处; 跨越塔:设置在跨越较宽的河流和峡谷处; 换位塔:设置在线路中倒相用; 输电导线大多是“水平排列”、“三角形排列”或二者的结合。由于导线对地电容的存在,对大多数长距离输电的线路来说,导线三相的容抗值不相等,这就给三相平衡、继电保护的整定等带来麻烦。为保证三相导线对地容抗的一致,在电力建设时,人们将三根导线相隔一段距离就变换一下位置,这就是导线的换位,架设的铁塔也叫换位塔。 直线转角塔:设置在线路转向0~5度的转角处。 7、铁塔按照组立形式分为自立式和拉线式。拉线式分为拉V式和拉门式。 8、什么是双回路? 就是在一基塔上同时架设两组导线(三根导线为一组)。 9、双回路的用途: (1)、从甲地向乙地两组导线同时送电; (2)、从甲地向乙地一组导线送电,而另一组导线备用,必要时可由乙地向甲地倒送电; (3)、从甲地送出,到一定地点后分别向乙地及丙地两处送电。 10、按铁塔导线排列方式分为哪几类? (1)水平排列(2)三角排列(3)前两者组合或排列在多回路塔体的两侧

相关文档