文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 烟道吊装方案(DOC)

烟道吊装方案(DOC)

烟道吊装方案(DOC)
烟道吊装方案(DOC)

施工方案报审表

部、承包单位各存一份。单项工程竣工报验时,也可用本表。

]

瓮安县玉山水泥有限公司余热发电工程

SP、AQC锅炉进出口烟道

编制单位:省冶金建设公司瓮安工程项目部编制:

审核:

批准:

编制日期:

编制目录

一、工程概况 (1)

二、编制目的 (1)

三、编制依据 (1)

四、施工准备 (2)

五、吊装方案 (4)

六、质量保证措施 (7)

七、安全技术措施 (8)

八、环境保护措施 (10)

一、工程概况

1.本工程位于贵州省瓮安县玉山镇,工程名称是瓮安玉山水泥有限公司余热发电工程。建设单位是玉山水泥有限公;临理单位是中建材合肥水泥研究设计院中亚监理有限公司;总包单位是上海凯盛工程技术有限公司。

2.本工程主要内容:

2.1.AQC进、出口烟道及支架吊装,进口烟道规格为φ2500×8,管段长度为40米(含45度弯头1个,85度弯头1个,50度弯头1个,管段上加强筋),重量为19.47吨,安装高度为23米(管中心);出口烟道规格为φ2000×8,管段长度为33米(含120度弯头1个,管段上加强筋),重量为约14.5吨,安装高度为25米(管中心)。

2.2. SP进、出口烟道及支架吊装.进口烟道规格为φ2800×8,管段长度为31米(含45度弯头3个,烟道阀1件、金属彭胀节2件、非金属彭胀节1件、管段上加强筋),重量为24吨,安装高度为66.7米(管中心);出口烟道规格为φ2700×8,管段长度为15米(含45度弯头1个,30度弯头2个,管段上加强筋),重量约为10.176吨,安装高度为28.33米(管中心)。

二、编制目的

本工程工期短、任务重、高空作业面广、吊装难度大。我单位组织有实践经验的起重队伍进行实地观测并进行多方面论证,科学组织施工,优化施工程序,使吊装方案具有经济性及实用性,确保安全、优质、高效地完成该工程。为此,特编制此方案。

三、编制依据

1.《电力建设施工及验收技术规范》管道篇DL5031-94

2.《电力建设施工及验收技术规范》焊接篇DL5007-92

3.施工设计图纸

4.200吨汽车吊性能曲线表

5.我公司多年吊装经验

四、施工准备

(一)技术准备

1.组织有具体吊装经验的人员及吊车司机进行实地检测研究,确定吊车吨位的选择、管段的具体组对长度及重量配备、管段的摆放、吊车的起吊位置及进场道路,编制切实可行的吊装方案。

2.组织吊装队伍,参加吊装的人员必须经过核查,凡有高血压、心脏病等不得进行吊装作业,并对参加吊装作业的人员进行书面技术上交底,使参加吊装人员均能做到心中有数,以便于统一指挥协调管理。

(二)施工机具及材料准备

(三)、劳动力配备

(四)施工进度

本吊装工程工期为10天,即2013年3月18日至3月28日,进度计划附后。

(五)吊装准备

1.根据施工图,结合相关规范规程、吊车性能曲线表及现场实际编制吊装方案,进行技术交底;

2.根据现场实际,搭设操作平台,作好安全防护措施;

3.准备吊装相关的工具;

4.检查复核预制管段几何尺寸是否符合设计及现场实际安装要求;

5.对焊接质量进行检查,本工程烟道要求双面焊,对漏焊或焊缝质量达不到规范及行业要求,必需进行处理;

6.检查补偿装置安装方向及安装方法是否符合设计及设备厂家技术要求:

6.1.进场设备是否符合设计要求,在运输及烟道管段组对施工中有无损伤;

6.2. 波形膨胀节内套有焊缝的一端,在水平管道上应按介质流向安装,在铅垂管道上应置于上部;

6.3.波形膨胀节应与管道保持同轴,不得倾斜;

6.4. 安装波形膨胀节时,应设临时约束装置,待管道安装固定后再拆除临时约束装置。

7.检查烟道阀转动是否灵活,核实安装方向是否符合设计要求,

检测阀板与阀体内壁间隙,阀板与阀体间隙应不小于10mm,对小于10mm处需进行处理,以免烟道阀热膨胀后阀板与阀体卡死;

8.落实吊车进场时间,清理现场道路,确保吊车顺利进场;

9.施工工序安排

烟道支架及烟道制作自检及专检工作平台及脚手架搭设支架吊装烟道吊装

五、烟道支架及烟道吊装方案

烟道支架及烟道吊装总体安排顺序为: AQC烟道支架吊装(30吨汽车吊) SP出口烟道支架吊装(30吨汽车吊) SP 出口烟道与预热器烟道管接口处操作平台搭设(30吨汽车吊)SP进口烟道支架吊装(200吨汽车吊) SP进口烟道与预热器烟道接口处操作平台塔设(200吨汽车吊) AQC进、出口烟道吊装(200吨汽车吊) SP出口烟道吊装(200吨汽车吊)

预热器烟道管上阀门安装(200吨汽车吊) SP进口烟道吊装(300吨汽车吊)

(一)支架吊装

1.SP锅炉烟道支架吊装

1.1.烟道支架吊装前,复查支架高度及安装位置,必须确保烟道与支架间的距离符合设计要求;

1.2.SP进口烟道支架采用200吨汽车吊,出口烟道支架吊装采用现场30吨汽车吊进行整体吊装就位;

2.AQC锅炉烟道支架吊装

2.1.烟道支架吊装前,复查支架高度及安装位置,必须确保烟道与支架间的距离符合设计要求;

2.2.AQC烟道支架吊装采用现场30吨汽车吊进行整体吊装就位;2.3.进口烟道两支架均安装于蓖冷机房屋面,出口烟道有一支架安于蓖冷机房屋面、且支架两立柱仅有一立柱位于屋面钢混梁正上方,为确保支架及烟道管安装要求,需在支架立柱正下方增加一钢梁,钢梁与钢混梁用膨胀螺栓固定,以确保烟道支架安装要求。

3.固定支架应按设计文件要求安装,并应在补偿器预拉伸之前固定。

4.导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象,其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2或符合设计文件规定,绝热层不得防碍其位移。

5.支吊架的焊接应由合格焊工施焊,并不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷,管道与支吊架焊接时,管子不得有咬口,烧穿等现象。(二)烟道吊装

1.AQC进、出口烟道吊装

1.1.AQC烟道吊装前应核查支架安装位置是否准确、平整、牢固,组对管段是否符合设计及现场具体安装要求,支架安装及组对管段无误后方可进行安装工作。

1.2.对管段焊接质量、烟道阀开、关方向、阀板与阀体内壁间隙、非金属及金属补偿器的安装方向进行自检及专检,核实满足规范及设计要求及设备使用要求后方可进行吊装工作。

1.3.根据安装现场具体情况,AQC进、出口烟道均采用200吨汽车吊整体吊装就位,先吊装出口烟道,其次再吊装进口装烟道,

1.2烟道吊装就位后,应及时固定和调整支架,支架位置应准确,安装应平整牢固,与管子接触应紧密。

2.SP烟道及烟道阀的吊装

由于SP烟道及烟道阀安装位置极高、烟道重量大,必须采用合理的吊装方法及吊装顺序:

出口烟道用200吨汽车吊进行整体吊装就位,进口烟道分四段(图附后)用200吨汽车吊吊装。进口烟道吊装顺序按A、B、C、D顺序依次吊装;

2.1.SP烟道吊装前应核查支架安装位置是否准确、平整、牢固、焊缝质量是否符合要求,组对管段几何尺寸是否符合设计及现场具体安装要求;

2.2管段焊接质量、烟道阀开、关方向、阀板与阀体内壁间隙(不小于10mm)、非金属及金属补偿器的安装方向进行自检及专检,核实是否满足规范、设计要求及设备使用要求。

2.3.搭设施工操作平台,检查临时施工操作平台搭设是否满足安装要求,必须经项目部安检人员通过现场核实,确定平台牢固可靠,安全防护措施到位方能进行吊装工作。

2.4.根据安装现场具体情况,进、出口烟道均采用200吨汽车吊整体吊装就位,先吊装出口烟道,其次再吊装进口烟道,

2.4.1先将锅炉本体上灰斗段即B段(见附图)及支架吊装就位;

2.4.2确定原烟道管上新增阀门的安装位置,并对原有烟道进行加固。用吊车配合拆除原有管段(见附图),再将预制好的管段吊装就位。

2.4.3吊装C段烟道前,检查A段接口焊接是否完成,焊缝质量是否符合要求,检查支架位置是否准确、平整、牢固、焊缝质量是否符合要求,施工平台是否符合现场安装要求,组对管段几何尺寸是否符合设计及现场具体安装要求。经项目部有关负责人核实检查后,再进行吊装作业。烟道吊装就位后,应及时固定和调整支架,支架位置应准确,安装应平整牢固,与管子接触应紧密。

2.4.4C段烟道接口焊接完毕后,检查接口焊接质量及支架是否符合要求,确认固定牢靠后进行D段吊装,吊装D段时,由于D段与原烟道管为三通接口,三通处有一人孔,吊装就位后直接进行焊接作业,焊接完毕后,从人孔处进入割孔,切除边角废料从人孔内取出。

六、质量保证措施

6.1认真贯彻我公司“精心施工、质量第一、优质服务、用户至上”的质量方针。以我公司制定《质量保证手册》为主线,全面贯彻执行ISO9001标准。

6.2让“干精品工程、树企业形象,增企业效益”的经营思想贯穿整个工程的施工全过程。

6.3技术保证措施

6.3.1建立施工技术管理基本程序,保证各环节进度,推广“四新”技术,提高劳动生产率,确保质量。

6.3.2认真学习施工图纸、做好图纸自审、会审。编制科学合理

切实可行的吊装方案,使所编制吊装方案具有经济性和实用性。

6.3.3做好班组技术交底工作,使参加吊装作业人员明确施工方法、施工要求、技术标准、熟悉施工图纸。

6.4施工过程控制措施

6.4.1作业人员施工前应认真做好准备工作,施工要集中精力,严格按照图纸、工艺、技术标准操作。

6.4.2充分发挥专兼职质量检查员的把关作用,以优质工序保优质工程,上道工序不合格不准进入下道工序,切实执行好“三检一评”制度。

6.4.3对重点部位的质量控制点制定专门技术措施,技术负责人要亲自把关,责任到人

七、安全技术措施

7.1认真贯彻公司职业健康安全管理体系的各项要求,坚持“安全施工,预控为主”的方针。

7.2按照项目部《职业健康安全管理方案》的要求执行。

7.3做好职工的进场安全教育,开好班前安全例会,进行书面上的安全技术交底。

7.4施工人员进入现场,必须戴安全帽,且系好带子;严禁穿高跟鞋、塑料底鞋;高空作业,必须系安全带。

7.5脚手架必须绑牢,跳板放置平稳,两头固定。不准在探头板上站立作业,施工范围内,应拉设明显的警戒线或立警示牌。

7.6患有高血压、心脏病、贫血、癫痫病或当天情绪不好者,严

禁高空作业,遇有恶劣天气(六级以上风)禁止高空吊装作业。

7.7高空用物料、机具要放稳、放平。工具、小零件装入工具袋内,不许随意乱放。

7.8经梯上空时,梯子必须放稳,角度适宜,必要时要有专人扶梯,不许手持电焊把重物攀登。

7.9吊装时,起重臂下及物件下严禁站人,指挥吊装的人员要站在司机视线所及的地方。吊装所使用的机具需经严格检查,超重的绳索具应牢固可靠,有专人指挥,严禁高空抛掷传递物件,确保吊装的安全顺利进行。

7.10施工机械和电气设备不得超负荷运转,各种电动机具必须按规定接零接地,要防雨防潮,下班时拉闸。

7.11各工种交叉作业相互配合,上、下、左、右注意关照。

7.12施工现场的材料,施工用具、机具等应放在指定地点,要排放整齐。机具要经常擦洗,保持整洁。施工中的垃圾应经常清除。道路要畅通,做到工完料尽场地清,做到文明施工。

7.13现场设专人看护,防止物品、机具的丢失。夜间施工要做好照明工作。

7.14所有施工人员必须听从领导的指挥,加强组织性和劳动纪律,严禁酒后上岗,不得擅自离岗,认真坚守工作岗位。

7.15所有的现场施工人员不但要注意自身的安全,还要注意身边工作的人的安全及设备安全,一但发现有隐患应及时通知现场安全员,以便得到及时的处理。

7.16所有用电设备必须装设漏电保护器。其额定漏电动作电流300mA,动作时间为0.1S。潮湿场地漏电保护器额定漏电动作电流为2.5mA,动作时间为0.1S。

7.17用电设备必须实行一机一闸制,严禁一闸控制两台及多台用电设备。

7.18露天配电箱必须有防雨措施。

八、环境保护措施

1.现场施工环境保护的一般要求

1.1.在运输和堆放材料时,不经甲方现场负责人允许,不私接电源、不动非施工内容外的其它设备、设施。

1. 2废旧涂料桶要集中回收,不得随处乱扔或就地点火焚烧。

1. 3随时清理、打扫施工现场,建筑垃圾要分类堆放,集中处理。

2设备及设施保护

2.1在运输、倒运及吊装烟道及零星材料时,有得损坏现场设备及设施。

2.2烟道及支架吊装前,检查附近是否有障碍物,对影响吊装的障碍物应进行清理并排除。

2.3吊装SP烟道进、出口烟道前,和业主方协调确定对正下方的高压风机进行相应的保护措施。吊装中不得向下抛掷工机具及工程材料,以免损坏风机及其它附属设备。

3文明施工措施

3.1循序作业——按程序施工,作业顺序合理,不因工序颠倒造成返工,浪费和阻碍其它项目作业,作业计划明确,人员和机构安排有条理、不混乱,不窝工。

3.2路、水畅通——施工安排得当,不发生切断或阻塞现场交通干线事件,土方、器材堆置合理,不发生阻碍场地排水事件。

3.3物料整齐——施工中领出的设备、材料、构件码放整齐,不影响施工场所交通,并有适当的保管防护措施,不丢失损坏。

3.4清洁卫生——工程作业场所及所属厂房内外一贯要保持卫生清洁。

3.5机械整洁——工程使用的机械、车辆保养完好,外观清洁,无污垢、积尘。机械、车辆停放整齐,有防护设施。

吊装进度计划表

塔的吊装方案

目录 1.编制说明 (1) 2.编制依据 (2) 3.吊装工艺流程 (3) 4.设备吊装技术方案 (3) 5.施工进度计划 (20) 6.施工人员配置计划 (20) 7.主要机具配置计划 (20) 8.保证施工质量的具体措施 (21) 9.安全文明施工保证措施及HSE (23)

1.编制说明 本吊装方案的施工范围是青海大美甘河工业园区尾气综合利用制烯烃项目聚丙烯装置丙烯脱气塔、回收塔及塔顶换热器4台设备的吊装作业。拟投入一台 400T 履带吊、一台 260T 吨履带吊配合使用的方式进行吊装施工2台塔器,塔顶换热器安装使用300T汽车吊和50吨汽车吊配合完成。设备分布情况详见设备分布表。 设备分布一览表:

2 编制依据 ——青海大美烯烃项目 PP装置总平面布置图、设备装配图及到货计划; ——总包及业主有关青海大美烯烃项目管理制度与管理规定; ——《石油化工工程起重施工规范》SH/T3536-2011; ——《大型设备吊装工程施工工艺标准》SH/T3515-2017; ——《石油化工大型设备吊装工程规范》GB50798-2012; ——《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB50484-2008; ——《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; ——《起重机械安全规程》GB6067.1-2014; ——《起重机设计规范》GB3811-2008; ——《粗直径钢丝绳》GB/T20067-2006; ——《重要用途钢丝绳》GB8918-2006; ——《化工设备吊耳及工程技术要求》HG/T21574-2008; ——《安全生产法》; ——《建设工程安全生产管理条例》; ——《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2011; ——中石化重型起重运输工程有限责任公司相关标准、程序文件及管理规定; —— XGC400 型400 吨履带起重机性能表; —— QUY260 型260 吨履带起重机性能表; —— QAY300 型300 吨汽车吊起重机性能表;

烟道配制组合安装施工方案06.3.1

1 项目概况 本工程是通辽发电厂三期(1×600MW)亚临界空冷机组烟气 脱硫EPC工程。该项目采用石灰石-石膏湿法脱硫技术、一炉 一塔方式布置。 吸收塔外部烟道及其附属设备体积大、重量大。吸收塔外部 烟道及其附属设备包括:净烟道及其相应支吊架、人孔门、 挡板门、膨胀节、增压风机设备及管道、钢结构、密封装置 及管道、GGH及辅助设备等。净烟道采取现场加工配制,附 属设备为厂家供货。烟道配制组合安装总工程量约800吨。 2 编制依据 2.1 DL/T5047-98《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇2.2 《火电施工质量检验及评定标准》锅炉篇 2.3 DL5007-98《电力建设施工及验收技术规范》火力发电厂焊接 篇 2.4 《火电施工质量检验及评定标准》管道篇 2.5 《电力建设安全规程》(火力发电厂部分DL5009.1-2002)2.6 《电力建设安全健康与环境管理规定》2002版 2.7 劳人处[1996]276号《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 2.8 辽宁省石油化工规划设计院提供烟道配制安装图 2.9 中电投远达环保工程有限公司提供烟道安装相关技术资料2.10 烟气脱硫装置安装设计文件 2.11 施工组织设计

2.12 有关施工安装、质量、安全的会议纪要 3 作业准备工作 3.1 人力资源 3.1.1 施工负责人 1人 技术负责人 1人 质量负责人 1人 安全负责人 1人 起重、操作工 6人 铁工 20人 焊工 10人 力工 10人 电工 2人 3.1.2 所有参加烟道配制组合安装的作业人员均需通过三级安全教 育,并考试合格。 3.1.3 电焊工、起重工、操作工、电工持有相应的资格证书,且在 有效期内。 3.2 图纸会审、作业技术及安全交底 3.2.1 施工人员应熟悉施工图纸、作业指导书及厂家特殊工艺要求, 做到明确设计意图、熟悉系统结构、切实掌握脱硫装置烟道 加工配制安装的施工工艺、技术要求及质量标准。 3.2.2 施工前,对施工人员进行技术交底及安全文明施工交底,使 施工人员熟悉施工图纸、了解工艺要求和质量标准,了解其

烟道安装施工方案

烟道安装施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工准备及计划安排 (1) 第四章工艺流程及主要施工方法 (2) 第五章材料质量要求 (6) 第六章成品保护 (6) 第七章安全管理制度 (6)

第一章、工程概况 本工程的工程名称为花果园五里冲棚户区、危旧房城中村改造项目T1 区1-10栋,现准备施工T9栋烟道。 第二章、编制依据 1.《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); 4.住宅排气道《07J916-1》; 5.《住宅厨房、卫生间排气道》(JG/T194-2006); 6.本工程设计施工图及设计变更文件。 第三章、施工准备及计划安排 1.施工准备:熟悉设计图纸,做好工人技术交底; 2.施工工具准备:电钻、钢筋、线锤、锤子、凿子、楼梯、模板、木 枋、钉子、铁丝等; 3.施工计划安排:依据施工图纸中设计要求,选用合格的成品排气道 进行安装,排气道安装在二次结构完成后抹灰工程施工前,整体由 下往上的顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划12人次,分两组 进行安装施工作业,人员数量安排以能满足施工现场施工进度要求 为准。 第四章、工艺流程及主要施工方法 1.工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→首层 排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→安放排气道钢筋→接

口处涂抹水泥砂浆→上层排气道就位→烟道洞口封堵。 2.主要施工方法: 2.1 安装前首先检查烟道,核对规格、型号、清理管道毛边。然后 用吊垂通线校正预留洞位置是否准确,清理预留空洞形式见以 下示意图: 2.2 烟道安装顺序从下往上安装,首层安装时,先用1:2的水泥砂浆找平地面; 2.3 将首层烟道安装就位后,复核烟道标高和垂直度,位置调正后 用木楔暂时固定四边; 2.4 然后把两根¢12螺纹钢置于烟道顶(螺纹钢在承托烟道前,应 先在上层烟道下口距烟道外壁30mm处加工深度10mm凹口, 使上下烟道接口紧密吻合),然后安放、调正、固定上层烟道。

合成塔吊装方案汽车吊样本

石家庄正元化肥有限公司氨合成 升级改造项目 合成塔吊装方案 编制: 方圆 审核: 谢树展 批准: 中国化学工程第十三建设公司 5月8日 一、编制说明 本起重吊装作业施工方案适用于石家庄正元化肥有限公司氨合成升级改造项

目工程合成塔设备吊装, 该设备公称直径2400㎜, 重293.7t,总高度20米, 基础标高6米, 为保证该工程吊装作业的顺利施工, 特围绕该设备编写本起重吊装作业施工方案。注明: 合成塔底座重约20t、合成塔大盖重约20t分别单独吊装, 设备重量还剩253t。 二、编制依据 2.1根据建设实际情况及该设备具体参数。 2.2《工程建设安装工程起重施工规范》HG20201— 2.3《大型设备吊装工程施工工艺标准》SHJ515-90 2.4《起重吊运指挥信号》GB5082—85 2.5《石油化工施工安全技术规范》SH3505—1999 三、施工准备 3.1对材料的检验 3.1.1应具备设备图、设备平、立面布置图、技术要求、安装标准等必要的资料。 3.1.2与设备有关的设备基础经检验合格, 满足安装要求, 并已办理基础中间交接手续。 3.1.3设备经检查符合设计图纸要求并具备起吊条件。 3.1.4基础周围的土方, 已按要求回填并整平。 3.1.5影响吊装作业的所有障碍物均以移走。 3.1.6吊装索具已按施工方案要求配备好并应有合格证明。 3.1.7起重机的机械和安全装置, 经检查符合安全操作要求。 3.1.8吊装前,由起重工程师向参加吊装作业的人员进行方案技术交底. 技术交底内容应包含设备的参数, 吊车的参数, 吊装的重点难点, 以及技术措施, 凡参加施工人员,作业时必须集中精力,听从指挥,吊车司机与起重工应明确和统一指挥信号,信号采用旗语及术语, 信号的传递应准确无误,防止错误指挥,错误操作。高空作业与地面应采取对讲机联系,必要时辅以电喇叭. 3.1.9吊装前, 应由施工班组、安全部门和起重工程师联合进行仔细检查并确认签字后, 方可吊装。

脱硫烟道接点施工方案

一、 二、 三、工程概况 工程名称:鞍凌公司265㎡烧结机烟气脱硫项目(钢结构2:烟道、支架及粉仓等制作、安装) 工程地址:鞍凌钢铁公司265㎡烧结机烟气脱硫工程现场 建设单位:鞍凌钢铁公司 设计单位:鞍钢集团工程技术有限公司 施工单位:鞍钢矿山建设有限公司 施工概况:本工程的结构件制作难度较大,多为罐体或椎体,建筑物较集中,又在原有厂区内,存在施工场地狭窄的问题。且安装高度较高,需要高处作业的施工量较大,应合理安排施工顺序,保证作业人员的施工安全。施工内容包括脱硫除尘系统风管道制作与安装,管道支架和平台的制作与安装,浆液系统结构框架的制作与安装,90立粉仓和50立浆液罐的制作与安装。本施工方案仅用于烟道接点施工。 编制依据: 1、工程施工招标文件、设计图纸、工程量清单; 2、现行建安工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准; 3、现场调查资料; 4、相关工程施工经验。

四、施工准备 2.1、技术准备 ①、开工前由工程技术人员向工人进行技术交底,主要内容有工程概况、技术要求、质量标准,使操作者心中有数,人人掌握质量标准,没有掌握质量标准的不允许上岗操作。 ②、认真贯彻质量手册的执行,做到工程质量分级管理,把好质量关,在竣工验收达到一次交验。 ③、加强现场施工质量检查,设有专业检查人员。检查人员认真履行本职义务,按规范规程严格检查工程质量,对不合格的质量绝不手软。 ④、严格按图纸施工,对施工图纸要详细的自审、会审,了解和吃透设计内容,学习和掌握有关规范和有关技术要求,不得随意修改设计和施工方案。 ⑤、把好原材料、成品、半成品质量关,凡是不合格的物资不得进入施工现场,并及时做出妥善处理。 ⑥、施工前后必须严格按照施工方案进行施工,施工过程、实体质量必须符合相关的质量规范要求。

烟道吊装方案

目录 一、编制依据 (2) 二、吊装内容 (2) 三、吊装顺序 (2) 四、吊装数据一览表 (3) 五、烟道安装、吊车站位 (3) 六、烟道支架吊装 (5) 七、吊装程序及工艺 (6) 八、安全文明施工措施 (7)

一、编制依据 1.区地税局北部办税服务厅维修改造设计图; 2.烟道平面布置图和剖面图、厨房设计变更; 3.《起重机安全规程》(GB 5144) ; 4.《起重机操作使用规程》(ZBJ 80012); 5. 50t、100t汽车吊性能一览表; 二、吊装内容 本工程为区地税局北部办税服务厅维修改造厨房排烟系统中烟道安装部分。由于高度较高,且场地狭小,因此必须合理安排吊装顺序,科学组织构件进场,构件进场后要合理摆放,否则在吊装过程中,就无法保证吊装施工的连续顺利进行,既影响工程进度,同时也将影响吊装质量和安全。 三、吊装顺序 1. 烟道吊装:自下而上吊装 2. 烟道在地面整体预制,保温完成后,整体或分段吊装。 四、吊装程序及工艺 1.吊装基本程序 1)吊车进场就位;按方案要求选取索具,做好吊装前准备工作; 2)试吊、检查; 3)正式吊装; 2.吊装工艺 1)吊装作业 a:吊车按计算选用配置的要求和主吊臂臂长,主配重总量,将主吊车安装好,吊索按吊装要求挂设好;

b:正式起吊前,检查吊车站位,接杆是否符合要求,支腿的垫铁是否牢固,起重索具穿绕挂设和工具安装是否符合规范要求等,全部检查无误,报吊装总指挥批准后进行试吊; c:试吊:拆除临时固定索具,指挥吊车缓将钢结构吊离支撑约200mm,停车检查吊车的受力情况,吊车支腿处地基沉降情况,工索具受力情况,起重指挥信号联系是否畅通无误,如无异常情况,将钢结构缓慢落回原位准备正式吊装; d:正式起吊:指挥吊车缓慢起吊,钢结构离支撑物约200mm,停车按试吊要求检查各部位,如无异常,开始正式起吊,在吊装过程中,随时检查吊车配合作业过程中吊车滑轮组是否垂直受力,吊车支腿的垫设及地基沉降情况等; e:吊车缓慢将钢结构就位,就位时应密切关注吊车掉臂是否与钢结构抗杆,检查确认操作半径 f:确认钢结构安装符合要求后,摘除吊索,吊车转场,吊装结束。 五、安全文明施工措施: 1、一般措施: 1.1、为了提高施工人员安全意识,定期进行安全知识教育活动,认真贯彻执行上级部门有关安全规定。 1.2、施工人员熟悉并掌握安全防护用品、用具的正确使用方法,而且在施工中合理运用。 1.3、定期对施工现场进行检查,发现隐患及时处理。 1.4、严格遵守施工现场的有关安全文明施工的管理规定。 1.5、从事焊接、切割的人员应持有特殊工种作业证件,并经专业安全技术教育,考试合格取得合格证,方可上岗。

某立式罐体(塔体)吊装方案

1. 吊装重量计算 该立式罐是立式圆筒设备,其重量为13t,规格为①3500X 10000mm。在此,设定在罐的顶部安装两个吊耳。 吊装计算重量必须大于或等于立式罐底重量和索具重量之和,并应综合考虑受强烈的直接动力载荷、冲击载荷、不平衡载荷和风载荷等因素的影响,这里取综合安全系数k=1.25,索具重量G2=1.5t, 则有吊装计算重量G E G E= k( G i+G2)=1.25X (13+1.5)= 18.13t; 其中: G E――吊装计算重量 Gi——设备重量 G2――索具重量,取1.5t k――安全系数,取1.25 2. 吊装高度计算 1 、设备安装在地面进行,地面标高取0m; 2、设定该罐的基础标高取为L5=0.5m; 3、取吊钩距离吊臂顶端部L1=1m; 4、根据提供资料,该罐的高度为L3=10m; 5、立式罐设备的吊装,为了提高吊装安全性和可靠性,并要求钢丝绳与

起吊设备的角度大于60°。见“图5-3.2-1 设备吊装示意图”。 这里取钢丝绳与起吊设备的角度为65°计算,立式罐的直径为? 3500,

为保险起见,吊耳的间距取3800mm则罐顶吊耳到起重机吊钩的垂直距离 L2 为1900X tan65 ° =4075mm 取L2=4100mn计算。 地面 图5-3.2-1设备吊装示意图

6、吊装过程中,取罐底到基础的距离L4=2m 吊钩至吊臂顶端距离取L1=1m计算。 7、不考虑吊装过程中存在障碍物。所以,在正常吊装带过程中最差的吊装工况是立式罐被吊装平移到位于基础上空时的状态下的起吊工况。 则在该工况下,吊钩至地面高度H为: H二L1+L2+L3+L4+L5 =1+4.1 + 10+2+0.5=17.6m。 从安全角度考虑,取18m计算。 &为了减少吊车的作业回转半径,应使吊车尽可能靠近设备基础,即吊车支腿尽量靠近装置边界。根据反映的情况,初步取吊车的作业回转半径R 为16m。为确保支腿处地坪的承载力,保证吊装安全,支腿下需垫上钢板和枕木。 综合以上分析,得出立式罐被吊装平移到位于基础上空时的状态下吊车 的吊装参数如下表1

烟道安装施工方案

湘潭万达广场项目C组团烟道安装施工方案 编制: 审核: 审批: 建筑第二工程局有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工工艺 (4) 五、质量要求 (8) 六、成品保护 (9) 七、安全文明施工 (9)

湘潭万达广场项目C组团 烟道安装施工方案 一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013) 3、《建筑施工手册》(第四版) 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GBGB50243-2012) 5、《住宅排气道图集》(湘2010J906) 6、《湘潭万达广场C组团施工图纸》 二、工程概况 1.基本概况 湘潭万达广场项目位于湖南省湘潭市岳塘区芙蓉路南、晓塘路北、万达东路、万达西路之间。占地面积256亩,总建筑面积为88.6万平方米,其中地上面积为71.9万平方米,地下16.7万平方米。由购物中心、酒店、住宅、室外商业街、商铺组成。其中C组团为4栋住宅和2层商铺组成,住宅高度均为100米左右。 2、建筑、结构概况 结构形式:框架剪力墙结构; 建筑层数:最高34层; 住宅标准层层高:2.9米; 排烟气道选用:图集07J916-1,其楼板预留洞450×550,烟道截面尺寸为400mm×500mm;

三、施工准备 施工准备及计划安排: 1、安装机具准备:电钻、钢筋、线垂、沥青油膏、锤子、凿子、梯子、模板、木枋、钉子、铁丝等。 2、主体结构施工完毕,楼地面、墙面等装饰装修施工前进行。 3、出屋面烟气道安装在屋面施工防水层之前进行。 4、预留洞口位置、方向、尺寸正确。 5、施工放线完成。 6、安装队伍经过培训合格,安装前进行技术质量交底,货物运抵现场并经项目验收合格后开始安装。 7、施工计划安排:按设计要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次围护结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划每组6人次进行安装施工作业。人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 四、施工工艺 1、工艺流程及主要施工方法: 工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→弹线→首层排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→预留洞 缝隙吊模板→预留洞缝隙浇筑砼→接口处涂抹建筑胶→防火止逆 阀安装→上层排气道就位→烟气道面抹灰→检查验收。 2、操作要点及质量保证措施: 1)、检查预留洞尺寸:对照施工图纸逐层逐个检查预留洞尺寸、

烟道安装施工方案.

浙江嘉福有限公司余热发电工程 风管制作安装 作 业 指 导 书 编制: 审核: 批准: 湖南省工业设备安装有限公司 嘉福烟气余热发电项目部 二○一二年六月二十四日

目录 一、工程概述 (01) 二、编制依据 (01) 三、施工具备条件和工期要求 (01) 四、主要施工机具、人员配备 (02) 五、施工方法和步骤 (03) 六、工质量标准、工艺要求 (09) 七、量问题的控制 (09) 八、成品保护的注意事项 (09) 九、安全文明施工措施 (09) 十、质量记录和验收级别 (11)

烟道制作安装作业指导书 一、工程概述 浙江嘉福玻璃有限公司利用玻璃生产时产生大量高温烟气,为利用这部分热量,特新建余热锅炉。为使工程顺利进行,特编制本烟道安装作业指导书,范围包含从玻璃窑烟气出口至余热锅炉入口;余热锅炉出口至脱硫系统入口。由于玻璃窑烟气出口与余热锅炉过于靠近,且与余热锅炉烟气入口标高相差大,所以在烟道中设立矩形风箱,即烟气流经圆形短管后进入风箱,再经短管进入锅炉。锅炉出口处设三通,使烟气可进入两台风机,风机出口处再合并,然后进入脱硫系统。 二、编制依据 2.1嘉福玻璃有限责任公司余热发电工程施工组织设计; 2.2烟道制作安装施工图C394-02R; 2.3引用规范及标准; 《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇DL/T 5047-95 《电力建设施工及验收技术规范》焊接篇DL5007-92 《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 《烟道安装施工验收技术规范》HD00020301-02A 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 三、施工具备条件和工期要求 3.1 施工具备条件

吸收塔吊装方案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、吊装步骤 四、受力计算 五、职业安全健康与环境管理措施

一、工程概况 本工程为大唐珲春发电厂二期(2×30MW)扩建工程脱硫岛工程,两台吸收塔塔体的配置安装,吸收塔单体总重185T,塔体内径12米,高度30.08米。 二、编制依据 《起重吊装手册》 《简明施工计算手册》 《电力建设施工及验收技术规范》DL5007-92 《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》DL5009.1-2002 三、吊装步骤 由于脱硫塔塔体重量比较大,高度高,配置安装的难度比较大。经过研究决定采用内抱杆(20根)倒装法进行安装,先对塔体进行安装,最后进行塔内支撑件以及烟气进出口安装。塔体外部采用Φ19(6×37﹢1)的钢丝绳共4根做揽风绳,每根40米左右。具体吊装顺序是:从基础到24.8米处的塔体进行倒装,等倒装完毕,塔体与底板焊接牢固好以后,再进行顶盖与顶盖下4.4米的塔体的安装。将吸收塔的顶盖和顶盖下部4.4米的塔体组对焊接成一体,用150T吊车进行吊装。 1、所需材料设备

2、吸收塔壁板安装。倒装施工部分绝对高度为:24.8米,总重量123240千克。可采用以 下方案: 首先是壁板安装 注:下表的层数是从最上一层开始算起的。

2.1抱杆的装设: 沿底板边缘均匀布置20根抱杆,抱杆采用钢管Φ219×12,L=3500。要求抱杆与底板垂直且焊接牢固,与底板边缘距离为428㎜且设支撑杆。支撑杆为Φ60×4的钢管制作,支撑杆与地板中心附近焊接,每根抱杆设一支撑。(具体见附图)。 2.2以底板中心为圆心,以12000为直径画一圆,沿此圆的内侧每隔一米设一挡板,挡板与底板焊接,挡板规格为100×100×10的钢板 2.3每个抱杆上固定一10T倒链,首先将卷好的壁板围在挡板外侧,待围好一圈后,由铆工组对固定好,再由电焊工焊接好纵向焊缝。 2.4整个圈体纵向焊缝焊接完毕,在圈体内侧焊接20个吊耳,每个倒链提升一个吊耳,每个倒链旁站1人,把每个倒链向上提升,直到索链达到绷紧的状态,然后听号令同时动作,使倒链缓慢均匀地向上提升。当上升高度达到下一层壁板高度加100㎜的时候停止提升。 2.5下一层壁板就位。焊接纵向焊缝并与提升到位的壁板焊接起来。壁板上有加固筋或管口可在此时同步安装并焊接 2.6将倒链均匀缓慢下降,将筒体回落到下层壁板上,对口焊接环向焊缝。下落倒链吊钩,用气割方法将上一层上所焊接的吊耳取下,并将壁板上留下的痕迹补焊、磨平。对焊缝进行打磨处理。 2.7将此段壁板及其加固筋焊接并按要求做探伤检查。 2.8重复 4. 3.3~ 4.3.6步骤直到壁板倒装完毕。

除尘管道吊装专项方案

西昌钢钒公司炼铁厂1#、2#焦炉烟气脱硫脱硝吊装 专项施工方案 一、工程概况 二、编制依据 2.1工程技术文件、资料 1、西昌钢钒公司炼铁厂1#、2#.3#.4#焦炉烟气脱硫脱硝施工组织总设计 2、西昌钢钒公司炼铁厂1#、2#焦炉烟气脱硫脱硝现场施工实际条件。 3、本公司现有机械设备和人员情况。

2.2国家和地方现行相关的施工技术规程、规范 《施工组织设计规范》GB50502-2009 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011 ) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2012) 《建设工程质量管理条例》 《工程建设标准强制性条文》(工业建筑部分) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001 《工业金属管道工程及验收规范》GB50235-2010 2.3 编制原则 1、熟悉了解标段交接时间和工作界面; 2、考虑交叉作业和高空作业的具体困难; 3、充分考虑风季、雨季作业施工困难; 三、吊装前准备工作 1、施工技术组织: 施工前,先对施工合同,施工图纸、技术规范等进行熟悉,对于施工图纸上不明白的地方,待进行图纸会审及设计技术交底时提出解决,同时编制相应的施工方案及技术交底。

2. 施工场地的安排: 熟悉吊装作业环境,由于该系统为整治工程,处于正常生产区域,因此必须综合考虑静态构筑物和动态构筑的影响。 3、管道吊装人、材、机准备 (1)、人员安排 管道吊装时,安排专人指挥,两人配合。吊车操作人员定专人指挥。由于在作业区内施工必须设置专职人员与生产人员无缝链接沟通。 (2)、材料准备 a、根据施工进度计划,由厂家采用大型平板车直接运至施工现场,尽量减少二次翻运。 b、钢管由板车运到现场后,根据需要安装时再转运进安装区域附件,起吊设备应停放在坚实、平整的地面上,若地面较软要用方木、路基箱板铺垫进行加固,堆放时并用木块垫好以防滚动。 c、钢管的两端采用木支墩保护,以防在施工时损坏。 (3)、吊装设备的选择 钢管单根长度为 7.5 m,单根重量为5 t。所以,下管采用25t吊车,根据管道中心线,管节位置的水平偏差通过5t手动葫芦来调节。 4、施工前的教育培训: 对进场施工人员进行岗前培训,主要培训内容是安全、技术方面的教育及本工程施工工序技术员介绍施工技术要求,起重工必须持证上岗。

成品烟道安装施工方案

表A17-1 施工组织设计封面 成品烟风道安装 施案 工程名58地块 施工单位(章) 技术负责人: 项目经理: 编制人: 审核人: 编制时间:日

一、工程概况 工程名称:中海·寰宇天下58地块 工程地址:北至丙六路、西至远达大街、南至丙八路、东至丙一街 设计单位:吉林省同人设计有限公司 建设单位:长春海悦房地产开发有限公司 工期要求:2015年3月25日—2017年10月31日竣工 质量标准:长春市君子兰杯 F17#、F19#楼高层住宅,建筑主体32、33层;F16#楼为高层住宅,建筑主体18层;F18#楼为11层、FD1#楼为车库,建筑主体1层;F1--F15均为多层住宅。 质量标准:长春市君子兰杯 二、编制依据: 本工程烟道,设计图纸、施工组织设计、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分)、建筑防水、防裂体系及相关图集。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按《07J916-1》图集的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。

四、主要施工方法及技术措施 1、工艺流程 2、施工要点 2.1安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止。 2.2首层安装时,先用1:2.5的水泥浆找平地面。 2.3烟道逐层由下而上安装。 2.4进气口上口高度为现浇板下5cm。 2.5烟道在楼层处连接采用2根Ф14钢筋作支撑,具体做法详07J916-1-C8页中①大样,洞口四周50厚200高素砼挡边,高出屋面结构部分采用C20钢筋砼浇筑。 2.6屋面烟道泛水高度高于屋面找坡完成面300mm。 五、质量控制措施 1、烟道口四周对称、分两次浇筑混凝土。 2、排水通气管不得与烟道相连。 3、烟道抹灰前必须满挂玻纤网,每边与墙搭接不小于100mm。 4、烟道安装时必须固定牢固。 六、成品保护

烧结室大烟道制作安装施工方案完整版

烧结室大烟道制作安装 施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

1概况 大烟道按管径不同分为两种:φ5100和φ4000,根据施工图纸及考虑安装等原因,拟加工的管道最重约20吨,最轻约10吨,灰斗和导气管按图纸尺寸进行制作,运输到现场进行安装。 2编制依据 长沙冶金设计研究总院设计的图纸; 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91; 《冶金机械设备安装工程施工及验收规范》(烧结设备)。 3施工准备 图纸业经会审,对图中存在的疑问和不解之处已解决,并向班组做完技术交底工作。 在制作场地安装一荷重16吨的龙门吊,搭设20×8000×25000的钢平台一座,安装一台可卷40mm厚钢板的卷板机一台。 制作场地设置电焊机10台,焊条(剂)烘干箱1台。 4材料及焊条的检验 加工前必须对所采用的板材、型材等材料予以检验,钢材材质分为两种:Q235B 和Q345B,禁止采用不符合设计和规范要求及质量不合格的材料。 技术要求:大烟道导气管、○8-○11轴的主管、灰斗为Q345B,其余为Q235B, Q345B其化学成份及机械性能应符合GB700-88及GB1591-94的规定。 焊条:对Q235-B钢与Q235B钢焊接及Q235-B钢与Q345-B钢焊接,采用E4313型,对Q345-B钢与Q345-B钢焊接采用E5015型,其化学成份及机械性能应符合 GB5117-85及GB5118-85的规定;如采用自动焊或半自动焊则采用H08A焊丝并配以相应的焊剂,焊丝的性能应符合GB1300-88规定。 5加工制作 下料

塔器吊装方案

塔器吊装方案

塔器吊装施工方案 编制单位: 编制: 审核: 批准: 日期:

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程内容 (2) 1.2工程特点 (2) 1.3编制依据 (2) 二、主要施工方法及技术要求 (3) 2.1吊装方案的确定 (3) 2.2受力分析及计算 (3) 2.3吊耳的选择 (5) 2.4扁担的选择 (7) 三、吊装的主要施工程序 (8) 3.1吊装的基本顺序 (8) 3.2本工程的施工重点 (8) 3.3准备工作 (8) 3.4吊车的布置 (9) 3.5塔的吊装 (9) 3.6塔的组对焊接 (10) 四、主要资源需用量计划 (13) 4.1施工安全、管理组织机构 (13) 4.2劳动力计划 (14) 4.3主要施工设备机具计划 (16) 五、施工进度计划 (17) 六、安全保证措施 (17) 6.1安全管理目标 (18) 6.2安全保证措施 (18) 6.3危险源辨识与措施 (20)

一、工程概况 1.1工程内容 项目名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 项目地点: 1.2工程特点 本工程施工空间狭小,且各专业交叉施工密度大,考虑塔器的堆放和安装,必须统筹安排,精心组织。 1.3编制依据 1)《石油化工工程起重施工规范》SH/T3536-2002; 2)《大型设备吊装工程施工工艺标准》SH3515-2003; 3)《石油化工施工安全施工规程》SH3505-1999 4)《化工设备吊耳及工程技术要求》HG/T21574-2008; 5)《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-2000 6) 《石油化工不锈钢复合钢焊接规程》SH3527-2009; 7) 《石油化工异种钢焊接规程》SH3526-2004; 8)中联重科QUY400t履带吊车性能表、徐工QAY300t起重机性能表; 吊装总平面布置图如下。

脱硫烟道制作安装措施1

脱硫烟道制作安装施工技术措施 1.工程概况 国电康平发电厂2ⅹ600MW超临界燃煤机组烟气脱硫系统是由国电龙源总承包,负责设计,设备采购和施工,并负责两台脱硫烟道制作安装任务。总重约为1250T,分为10,20,30,40,50五个部分。为了尽量减少高空作业,保证施工质量,加快安装进度,管道组件主要在地面进行加工配制。 烟道现场制作有矩形直管、矩形弯头及大小头,烟道安装有风门、管道及膨胀节。 2.编制依据 2.1. 国电龙源设计图纸《脱硫烟道安装》。 2.2. 《电力建设施工质量及验收技术规范》锅炉机组篇 DL/T5047-95。 2.3. 《火电施工质量检验及评定标准》锅炉篇(1996版)。 2.4. 《电力建设安全健康和环境管理工作规定》(2002-01-21)。 2.5. 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) DL5009.1-2002 2.6. 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》GB985-88。 2.7. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001。 2.8. K095-031油漆规范。 2.9. K095-605衬里规范。 3.施工准备 3.1 施工场地布置 3.1.1施工场地位于现场配制品组合场。组合场长60m,宽20m,布置有32T龙门吊一台、库房二个、焊机房二个,10m×12m制作平台一个。 3.1.2施工前应对场地进行平整并清理干净,机械、材料、工器具、作业平台、半成品区等区域应整齐布置,并做标识。平台搭设时,板面利用水平尺水平抄平,作业平台应牢固、平整,表面平整度应≤3mm,水平度偏差≤10mm,作业平台表面不应有焊瘤、焊疤等,钢板拼接应严密,并和平台骨架焊接牢固。 3.2参加作业人员的组织及资格要求 3.2.1 作业人员组织计划表 负责人王海啸技术员吴旭鹏质量员康红 安全员康小军材料员黄建保施工人员85人 3.2.2作业人员资格要求 3.2.2.1参加施工作业的人员必须经体检合格,有高血压、心脏病等不能进行高空作业,作业前

烟道工程施工方案

编制 审核 审批 目录 工机具 员配备 郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块 烟道工程施工方案 2015年5月20日 中国建筑第七工程局有限公司 C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H E N G I N E E R I N G

一、编制依据 本方案根据工程设计、国家有关规范和行业标准进行编制,主要如下: 1、本工程施工图纸 2、本工程施工组织设计 3、建筑工业行业标准JG/T194-2006 4、国家建筑标准设计图集《住宅排气道》07J916-1 二、工程概况 工程基本情况 本工程为郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块住宅楼工程,位于郑州市文化北路与连霍高速交叉口西北角。本工程由9幢高层(地下三层,地上34层;地上层高为)、2幢服务用房和1幢幼儿园组成,总建筑面积约万平方米。 结构类型为:剪力墙结构。建筑结构安全等级二级,设计使用年限为50年,建筑抗震设防烈度为7度。 厨房卫生间排气道选用07J916-1图集(厨房排气道型号07J916-1-D1页D-C5型、卫生间排气道型号07J916-1-D2页D-W1型和D-W2型),排气道止逆阀接口中心距地高度均为。 设计基本要求 本工程属于一般的民用住宅工程,验收标准应符合《GB20243-2002》要求。 材料要求 (1)、烟道材料为玻镁板复合防火排气道。 (2)、采用耐老化、耐腐蚀、耐潮湿并符合防火及环保规定的化学建材或其他建筑材料。 (3)、排气道进风口处需配有符合GB15931要求的进风口接口件,其耐火极限不应低于。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业生产单位生产并供货至施工现场,产品质量严格按照JG/T194-2006行业标准的有关要求执行。在进场时,由项目部通知监理单位一同对烟道的外观质量、

烟道安装施工方案

XX项目C组团烟道安装施工方案 编制: 审核: 审批: 中国XXXX有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工工艺 (4) 五、质量要求 (8) 六、成品保护 (9) 七、安全文明施工 (9)

一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013) 3、《建筑施工手册》(第四版) 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GBGB50243-2012) 5、《住宅排气道图集》(湘2010J906) 6、《XX万达广场C组团施工图纸》 二、工程概况 1.基本概况 XX项目位于XX省XX市XX区XX南、XX路之间。占地面积256亩,总建筑面积为88.6万平方米,其中地上面积为71.9万平方米,地下16.7万平方米。由购物中心、酒店、住宅、室外商业街、商铺组成。其中C组团为4栋住宅和2层商铺组成,住宅高度均为100米左右。 2、建筑、结构概况 结构形式:框架剪力墙结构; 建筑层数:最高34层; 住宅标准层层高:2.9米; 排烟气道选用:图集07J916-1,其楼板预留洞450×550,烟道截面尺寸为400mm×500mm;

三、施工准备 施工准备及计划安排: 1、安装机具准备:电钻、钢筋、线垂、沥青油膏、锤子、凿子、梯子、模板、木枋、钉子、铁丝等。 2、主体结构施工完毕,楼地面、墙面等装饰装修施工前进行。 3、出屋面烟气道安装在屋面施工防水层之前进行。 4、预留洞口位置、方向、尺寸正确。 5、施工放线完成。 6、安装队伍经过培训合格,安装前进行技术质量交底,货物运抵现场并经项目验收合格后开始安装。 7、施工计划安排:按设计要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次围护结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划每组6人次进行安装施工作业。人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 四、施工工艺 1、工艺流程及主要施工方法: 工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→弹线→首层排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→预留洞 缝隙吊模板→预留洞缝隙浇筑砼→接口处涂抹建筑胶→防火止逆 阀安装→上层排气道就位→烟气道面抹灰→检查验收。 2、操作要点及质量保证措施: 1)、检查预留洞尺寸:对照施工图纸逐层逐个检查预留洞尺寸、

塔体吊装方案

XXX有限公司 塔 吊 装 施 工 方 案 XXX有限公司 2014年10月

XXX车间塔吊装方案 一、概述 XXXXX 二、吊装方案选择 对这类塔一般可以采用整体吊装,也可以采用分段吊装。下面我们对这二种吊装方法分别进行分析。 1、整体吊装:通过对T2302/T2303计算分析,在塔吊装时的最大弯曲应力不到6KN/cm2,最大挠度也不超过10CM。因此,只要平稳的吊装操作,采用整体吊装也是可以的。但是,经验告诉我们,此类塔即使平稳吊装就位了,塔顶由于受风力的影响会产生晃动,尤其是有比较大的风时候,晃动就比较激烈。而且整体吊装由于塔的高度和重量就决定了要采用比较大的吊装机具(履带吊车或者大型汽车吊)。 2、分段吊装:由于吊车的起升速度并不是十分均匀的,那么在整体吊装时候可能会有附加的动载荷产生,此时的塔挠度和应力会超过计算的数值。而分段吊装,由于长度减小,挠度和应力比整体吊装就小得多,那么这附加的影响就可以克服了。另外,采用分段吊装,我们可以先进行钢结构框架的施工。设计上采用这么大的钢框架,除了要承载框架上的其他设备,对这些高塔也是考虑了保护作用的,在塔吊装后对风力影响也可以迅速的受到保护。如果采用整体吊装那么只有等塔到了现场,吊装完成后才能进行钢结构的施工。而分段吊装钢结构的安装则不会受到塔设备因为到货的原因而受影响。在总体施工计划安排上也比较灵活,使工程的总进度得到保证。当然在吊装机具上也比整体吊装要节约。 分段吊装的缺点是,塔要在现场产生施工焊缝。 分段位置:我们认为在底部往上13M处比较合适。这样二段重量基本相等。当然具体分割位置应该根据塔盘位置和塔体排板情况来定。 总的来说,对于这类塔吊装我们认为分段吊装是比较合理的。 三、吊装步骤: 整体吊装的步骤比较简单:先依次吊塔,后进行钢结构安装。 我们着重进行分段吊装步骤的规划。

烟道工程施工组织设计方案

烟道施工方案 一. 工程概况 1. 工程简介 本工程是由甘************司承包的*******污染治理项目φ2800烟道制作及安装工程。工程围包括自收尘烟气出口至净化烟气进口烟道、支架、固定支座等。本工程由有色冶金设计研究院设计,由**监理公司监理。在施工中烟道的安装按支架布置图及烟道制作图进行安装。 2. 主要工程量 (1)电收尘至净化φ2.8米(δ=12)烟道制作、安装,L=230米,重191.25吨; (2)烟道支架制作、安装12个,重17.93吨; (3)烟道人孔φ650制作、安装11个,重1.81吨; (4)烟道固定支座制作、安装24个,重15.162吨; (5)通用波纹管膨胀节(甲供货,其中φ2.8米7个,φ2.4米1个)安装8个; (6)自由复式波纹管膨胀节(甲供货,φ2.8米)安装2个; (7)φ840、φ95、φ50法兰制作、安装共4个,重0.55吨; (8)法兰螺栓(M20*80、M24*100、M16*70、M20*120)制作、安装共168套; (9)仪表配管制作、安装,重5公斤; (10)φ2640法兰制作、安装共1个,δ=24。 3.工期: 按照甲方要求,计划施工时间 35 日历天,开工 2006 年 9 月 25日,竣工日期 2006 年1 0月 30 日。 4. 编制依据 烟道安装工程施工质量必须达到国家或行业颁发的相关质量标准: 《工业金属管道工程施工及验收规》GB50235-97

按以下施工图纸的技术要求进行施工: ⑴烟道支架制作安装(见图GZJ-1~6结构) ⑵烟道制安(见图N2984?001YC1-40、N2984?002YS1-12) ⑶人孔制安(见图N2984?001YC1-42、N2984?002YS1-12) ⑷固定支座制安(见图N2984?001YC1-41、N2984?002YS1-12) ⑸普通膨胀节安装(见图N2984?001YC1-39、N2984?002YS1-12) ⑹复式膨胀节安装(见图N2984?001YC1-39) 二、管理及施工人员安排 1.项目管理机构配备情况 项目经理:负责项目经理部的行政领导工作,并对整个项目的施工计划、生产进度、质量安全、经济效益全面负责。 项目工程师(技术负责人):负责项目施工中的全部技术管理、质量控制和安全监督工作,分管技术和质量检验。 施工员:负责施工组织设计、专项施工方案和技术交底卡的编制,负责钢构件放样、构配件加工订货和现场施工技术问题的处理;负责发放施工图纸、设计变更和有关技术文件。负责做好隐蔽工程的验收记录和各项工程技术资料的整理工作。 预算员:负责定额核算,计划统计和预算的编制工作。 质检员:负责工程质量的检查、监督,进行分部分项工程的自检评定。 安全员:负责做好经常性的安全生产工作,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,组织日常的安全生产检查、监督工作,帮助班组消除事故隐患,促进安全生产。 材料员:负责编制材料供应计划,根据施工进度分批组织材料供应,负责材料的发放和物资管理。进行原材料的检验、化验、抽检,提供有关材料的技术文件。 机械员:负责机械设备管理,施工机械高度及外协调,组织日常的机械设备安全检查、监督

(高层)排烟道施工方案

排烟道施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部位及规格 (3) 四、施工准备 (4) 五、排烟道安装 (5) 六、质量标准 (7) 七、成品保护 (8) 八、安全文明施工措施 (9)

一、工程概况: 总体简介 2、本工程1层为架空部分,不进行安装烟风道,从2层开始安装。每层在结构施工期间,预留洞口:厨房为600×450。 二、编制依据: 1、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》《GB50300-2013》 3、《住宅复合式垂直集中排烟气系统》(BPS-Ⅲ型)(GJT007); 4、珠江御景峰花园项目工程施工图;

三、施工部位及规格: 3.1、施工部位为:施工部位为:建施图中所示厨房排烟道预留洞口处,每层为4户。4个排烟道。 3.2、本工程设计要求;厨房排烟道选用GJT007(BPS-Ⅲ型)BPSA-5,洞口预留尺寸600*450,截面安装尺寸400*500。 3.3、做法为:依据珠江御景峰花园项目工程施工图要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。安装前应整修顶板预留洞,并划出烟道中心线,然后对准中心线,周边用木楔固定,挂线校直。上下排烟道接合面用水泥砂浆密封。在各楼层洞口处安装二根A14的钢筋做层托,并在外露钢筋上涂抹两道防锈漆防,止钢筋锈蚀。 四、施工准备: 4.1、技术准备: 4.1.1、组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程、施工图集,熟悉图纸。 4.1.2、编制排烟道安装施工方案,对工长进行施工技术交底,明确各部位的做法。 4.1.3、对施工队组进行专项技术交底及安全和技术培训,加强对班组的技术素质。