供暖与供热方式简述

我国是供暖大国,按我国现行政策,集中供热为城镇最主要的供热方式,而建筑物采暖的最主要方式仍为热媒为热水的散热器供暖。由于城市集中供热的出现,集中供热的外网和建筑物内的供暖系统逐步分为两个技术范畴。所以,就建筑物内采暖系统而言,由于热源的不同,出现一户一炉、一楼一炉、一区一炉及城市集中供热的供暖系统等四种情况。其供热方式可归结为锅炉直供和换热器供热两类供热方式。前者热媒水通过锅炉及散热器实现循环;后者是换热后的二次热媒水通过散热器与换热器实现循环,而不与锅炉直接相通。换热器的热源侧与锅炉实现一次热媒水循环,或由蒸汽加热。由于锅炉和换热器对热媒水质的要求不同,所以处于以上两种供热方式下的散热器,分别承受着不同水质的热媒。锅炉直供的供暖系统,水质按锅炉水质控制;换热器供热的供暖系统,水质按换热器控制,按密闭式循环冷却水水质采用。至于那些水质特别恶劣的水(如一些地下水,某些工业废水等),因其腐蚀性太强而不应作为供暖系统的热媒用水。

2、我国现行标准中有关供暖水质的内容

除个别地方法规外,我国目前尚无明确的采暖系统热媒的水质要求。现将现行标准中有关供暖水质的内容简述于后。

2.1工业锅炉水质标准(GB1576-2001)

本标准中除了悬浮物、总硬度、含油量指标之外(从略),与供暖直接相关的水质要求为:炉外化学处理时:给水PH(25℃)≥7、溶解氧≤0.1mg/L;锅水PH(25℃)为10~12,并规定额定功率<4.2MW的承压锅炉和常压热水锅炉应尽量除氧;额定功率≥4.2MW的承压热水锅炉应除氧。

2.2射频式物理场水处理设备技术条件

(HG/T3729-2004)

密闭式循环水(空调、供暖)应符合如下水质要求:酸碱度PH=7.5~9.5;总硬度(以CaCO3计)≤700mg/L;总碱度(以CaCO3计)≤500mg/L;铁细菌≤100个/ml;含铁Fe2+≤1.0mg/L.同时要求当系统中C1-、SO42-含量分别大于100mg/L或C1-+SO42->300mg/L时,特别是系统材质为不锈钢、铜合金时应采取措施,控制其含量。处理后的水质,对缓蚀型(SF型)设备,碳钢的年腐蚀速率应小于0.125mm/a,不锈钢、铜合金的年腐蚀速率应小于0.005mm/a.

2.3工业循环冷却水处理设计规范(GB50050-95)

换热设备的冷却水侧管壁的腐蚀率,当工艺无要求时宜符合下列规定:碳钢管壁的腐蚀率宜小于0.125mm/a,铜、铜合金和不锈钢管壁的腐蚀率宜小于0.005mm/a.对敞开式循环冷却水的水质要求如下:悬浮物(板式换热器)

≤10mg/L;PH=7~9.2;甲基橙碱度≤500mg/L;

Ca2+=30~200mg/L;Fe2+<0.5mg/L;碳钢换热设备

C1-≤1000mg/L;不锈钢热热设备C1-≤300mg/L;

C1-+SO42-≤1500mg/L;游离氧(在回水总管处)

=0.5~1.0mg/L.密闭式循环系统的水质标准应根据生产工艺条件确定。

2.4城市热力网设计规范(CJJ34-2002)

规定了以热电厂和区域锅炉房为热源的热水热力网,补给水水质应符合,悬浮物≤5mg/L,总硬度

≤0.6mmal/L,溶解氧≤0.1mg/L,PH=7~12.如为开式热网,其补水水质除符合以上要求外,还应符合“生活饮用水卫生标准”(GB5749)的规定。按以上四个标准的条文,结合供暖系统热源情况的不同,大致可划分为:

(1)锅炉直供的供暖系统,水质可按2.1和2.4控制;

(2)换热器供热的供暖系统,水质可按2.2和2.4控制,两者差别为2.4中有除氧要求(O2≤0.1mg/L),2.2中

没有除氧要求。对钢制散热器而言,只能按2.4要求的水质控制,方能控制氧腐蚀问题。铜、铝及铸铁散热器并不强调除氧,但除氧会更有利于减少腐蚀。

3、钢制及铜管散热器的均匀腐蚀分析

散热器在热水介质中的腐蚀,有均匀腐蚀和局部穿孔腐蚀两种形态。对钢制散热器而言,工程中出现问题最严重的是局部穿孔腐蚀,这与材料、制造及水的含氧量等多种因素有关。本文先重点探讨钢、铜散热器的均匀腐蚀问题。后面的分析,引用了暖通空调2004年第9期发表的“集中供暖主管道腐蚀速率测定及防腐蚀方法”的研究成果及北京科技大学的相关试验数据。

3.1钢制散热器的均匀腐蚀分析

图1为上述文献中提供的钢管在不同PH值的热水介质中的相对腐蚀速率曲线图。可以反映其腐蚀速率的变化。

上述结果是运行情况的水质检测,水温为80±10℃,工作压力为0.35±0.5Mpa,硬度0.075mmol/L,热网补水

PH=6.7~7.3,碱度0.7mmol/L,C1-为110±10mg/L,补水未除氧。如果我们把图1作为钢在水中均匀腐蚀速率变化的趋势分析图,而按HG/T3729-2004所述在密闭循环水质条件下的年腐蚀率在PH=7.5~9.5时,为0.125mm/a.可以看出这一数值应当是针对PH=7.5而言,因为PH=7.5时的腐蚀速率约为PH=9时的两倍以上。

分析图1,可得出以下的认识:

(1)在符合GB1576-2001的水质中,PH=10~12,O2≤0.1mg/L,这也正是钢的钝化区,钢的年腐蚀率最低,应视为钢制散热器的适用区。

(2)在PH=7.5~9.5的区域,钢的年腐蚀率变比较大,随着PH值的减小而升高,PH=7.5时的年腐蚀率约为PH=10时的四倍,此时,如执行工业循环冷却水相应标准

(HG/T3729-2004、或GB50050-95)则无除氧的要求,这样的水质对钢制散热器而言,只能视为可用区,要慎重的区别情况对待。显然,薄壁(δ≤1.5mm)钢制散热器不适用于这一区域;厚壁(δ=2.5mm上下)钢管散热器尚可使用,按年腐蚀率0.125mm/a考虑,尚能达到与采暖系统所用钢管等寿命的基本要求。我国散热器行业“十一五”发展规划已明确

提出散热器应努力实现十五年使用寿命的要求。但是,如果执行CJJ34-2002标准,其在PH=7~12的范围内都要求除氧(O2≤0.1mg/L),这就满足了钢制散热器(包括薄壁及厚壁)的使用条件,而成为钢制散热器的适用区。问题是

PH=7.5~9.5是用于换热器供热系统的水质要求,而在此系统中极难实施除氧,很难保证O2≤0.1mg/L的要求,这就限制了钢制散热器的使用范围,迫使一些生产厂家采用各种内防腐措施,这又面对着如何才能做到全效防护的工艺技术问题。

(3)对钢制散热器而言,比较关键的问题是控制水的溶解氧含量及保持较高的PH值两大问题。按相关资料介绍,钢的钝化区为PH=9~12,北欧国家供暖水质的

PH=9.5~10,而PH=8.2为德国工程师协会认为的极端下限。而从我国的调查情况看来,很大部分的供暖系统是在PH<9.0的状态下运行,又加水的含氧量未予控制,这对钢制散热器是很不利的。水的溶解氧控制问题是极为严重的问题,我国相关标准中要求的O2≤0.1mg/L,尽管这已比北欧国家的标准低了很多,但目前在供暖系统中能达到的不多,有的高达5.3mg/L.所以需要采取补水除氧、系统密闭、控制PH值及满水养护等措施。

3.2铜管散热器均匀腐蚀分析

3.2.1铜管散热器的年腐蚀速本文所指的铜管散热器,包括现有的容水部件均为铜管的各式散热器。

如铜铝复合柱翼型、铜管铝片对流型、铜管柱型、铜管卫浴专用型散热器等等。由于铜在水中的抗腐能力较强,所以这些散热器也有很好的耐用性。

图2是前述文献提供的铜合金在90℃热水中其腐蚀与水的PH值的关系图。它反映了铜在水中腐蚀速率的变化趋势。

从图2可以看出铜在热水中腐蚀速率随水的PH值的变化,大致为下凹形抛物线,其最低点出现在PH=8.5附近,其后在两翼都会升高。由于图2未给出铜在水中的年腐蚀率数值和PH>11时的腐蚀速率值,特由北京科技大学对

PH=12、水温=85℃、不除氧时钢及铜的年腐蚀率进行了试验。本项试验按正常要求应作90天以上,但由于时间的限制,

本次只作了19天,其测试结果为初始阶段的腐蚀情况,会高于90天测试的数值。测试结果为:钢管的年腐蚀率为

0.3874mm/a;紫铜管为0.0178mm/a,黄铜管为0.0212mm/a.钢的腐蚀率高达紫铜的21倍。但如果供暖水质是按锅炉要求的PH=10~12、O2≤0.1mg/L,则不仅是钢制散热器的适用条件,也会是铜质散热器更为有利的使用条件,可更好的延长钢、铜散热器使用寿命。按HG/T3724-2004中所述在密闭式供暖循环水质条件下铜的年腐蚀率不高于0.005mm/a,结合图2所示的铜的年腐蚀率变化趋势,铜在PH=7.5~9.5的水质中,会有很长的耐蚀年限。

3.2.2铜管散热器的使用寿命

散热器采用的铜管,为TP2、TU2挤压轧制拉伸紫铜管,不能用上引法生产的紫铜管,更不能用黄铜管。散热器的使用年限等于壁厚计算中的腐蚀余量除以年腐蚀率。也就是在有效使用期内,尽管因均匀腐蚀会使管壁减薄,但所余壁厚仍能保证散热器的承压能力,保证安全可靠的使用。对于φ20紫铜管、工作压力1.0MPa时承压所需的壁厚数值,按强度计算为0.246mm.在此基础上,加上铜管的壁厚偏差

≤0.04mm(铜管标准规定)、机械胀管时壁厚减薄量约为0.03mm(实测值为壁厚的5%上下),该项值总和为0.316mm.也就是说,只要保证这一壁厚,就可保证散热器在压力

1.0MPa的条件下安全使用。我国现在推广生产的铜铝复合柱翼型散热器,其立柱铜管的最小壁厚定为0.6mm,减去上述的承压所需壁厚0.316mm,尚余0.284mm,这就是计算公式中的附加余量数值。根据北科大试验所得数据,PH=12时的年腐蚀率为0.0178mm/a,两者相除,约等于15年。这就说明,现有的铜铝复合柱翼型散热器,在高碱度水质,且未除氧的条件下仍可有15年的安全使用寿命。参照图2,在

PH7.5~9.5的中碱度水质条件下,如果年腐蚀率按0.005mm/a 分析,可有50年的耐蚀年限,在此条件下留有充分的余地,也可保证散热器的使用寿命30年以上。

4、不同材质的散热器对供暖水质的适应性分析

我国目前的散热器年需量约4.0亿片(每片标准散热量128W),铁、钢、铜、其他等四类散热器的市场比率约为58:22:11:9.“十一五”后有可能逐步调整到37:37:17:9的市场比率,总产量将达5.0亿片以上。随着轻型散热器,特别是钢制散热器的扩大,会更注重水质的保证。从工程使用的安全可靠角度出发,应当是多方面采取措施,共同创造和提供散热器安全工作的良好条件。取其所长,合理选用,减少损失和浪费,保证散热器有一定的使用寿命。根据以往的使用经验及本文以上的论述,我国现有的各类散热器

在不同水质条件下的使用情况及对水质的适应情况分析如下:

4.1铸铁散热器可适应PH=7~12、不除氧的供暖水质,其腐蚀较轻。

4.2钢制散热器情况比较复杂,大致有以下几种情况。

(1)PH=10~12、O2≤0.1mg/L,这是钢制散热器的适用区,在此条件下,各种薄壁(δ=1.2~1.5mm)及厚壁(δ=2.5mm上下)的钢制散热器均可使用。

(2)PH=7.5~9.5或PH=10~12但不除氧的条件下,δ≤1.5mm的薄壁钢制散热器就不能适应。厚壁钢制散热器尚可使用。

(3)在O2≤0.1mg/L的前提下,薄壁钢制散热器,可用于PH>8.5,厚壁钢制散热器可用于PH>7.5.

4.3铜管散热器(包括铜铝复合柱翼型、铜管铝片对流型散热器等),可以用于PH=7~12不除氧的热水采暖系统,但其最佳适用区应为PH=7.5~10,这时的使用寿命最长,可达30年以上;PH=10~12可视为可用区,能有15年以上的使用寿命。对热媒水中的C1-、SO42-含量必须控制。在热媒水有除氧时会改善铜质散热器的工作条件。

4.4铝制散热器按其材料特性,适用于PH=5~8.5的热水采暖系统。高碱度水质时会产生严重的碱性腐蚀。此外,也要求对热媒水中的C1-、SO42-进行控制。

4.5内防腐型的钢制及铝制散热器的耐蚀能力受工艺水平的影响很大。适宜的形体和良好的机加工工艺可保证内腔光滑,有利于涂料涂装或镀膜的牢固;严格的予处理及涂装、烘烤工艺、更是成败的关键。良好而完善的内涂(或镀镍)防腐,可以扩大钢制或铝制散热器对水的PH值的适应性,扩大应用范围。但不完善、不严格的内涂防腐工艺,不能使产品达到完全防护,只可能是相对减少了腐蚀,这正是目前内涂防腐技术的难点,有待于进一步研究、改进和提高。因此,内防腐型钢制或铝制散热器的使用范围和可靠性,只能因厂而异,不能一概而论。目前,根据相关单位对形体适宜、内防腐工艺严格的主要散热器生产厂的产品使用情况调查统计,其内防腐的不保证率,按片(柱)计算约在万分之二以内。如果全国各厂都达到这一水平,将对我国轻型散热器的发展提供很大的支持。

5、对改善供暖水质及散热器工作条件的几点看法

5.1推广密闭式供暖系统,不采用敞开式高位膨胀水箱以及与大气相通的回水系统,避免采用渗氧塑料管道,减少漏水(及失水)率,保证系统中水的含氧量处于较低水平。

主管部门应制定供暖系统安全运行规程及相应的管理规定,逐步提高供暖系统的运行管理水平。在大、中型热网中,多数会遇到钢、铁、铜几种散热器混装的情况,应当特别注意。

5.2研究与制定供暖水质标准。前述的工业锅炉水质标准是偏重于锅炉的要求;而密闭式循环冷却水标准又不完全符合供暖水质的需要;现有的城市热力网设计规范(CJJ34-2002)中仅对补充水的水质作了规定,而对热网运行水质没有明确要求。所以建议根据供暖系统的实际需要制定适合供暖要求的全国及地方水质标准,以使散热器的使用和研究有所遵循,提高供暖的安全性。拒绝使用那些特别恶劣的水作为供暖热媒用水。

5.3加强除氧、防蚀剂等新的水处理技术的研究,寻求价廉、有效、对散热器(特别是钢制散热器)有利的水质控制新技术,使特殊处理的热媒水成为供暖系统专用的工质,这样既能减少腐蚀,又能减少失水。

5.4建筑物的采暖系统应尽量采用换热器换热的热水供暖系统,把供暖系统与锅炉供热系统隔离,采取分而治之的策略。集中供热的调峰锅炉,最好亦能如此处理。

5.5由于供暖水质的全面改善还将有一个很长的时间过程,所以,散热器生产厂应从严格选材开始,提高工艺水

平和散热器自身的耐蚀能力,扩大对水质的适应范围,提供适应现实建设需要、安全可靠的产品,保证散热器的使用寿命不低于15年。

5.6散热器的选用及销售,应首先明确和强调对热媒水的要求,作到适销对路。尽量减少工程建设和使用中因水质不对路而导致的损失,提高运行的可靠度。

锅炉水质化验分析

锅炉水质化验分析公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

锅炉水质化验分析 一、数值范围 1、碱度 18~20me/L(毫克当量升) 2、硬度≤L(毫摩尔每升) 3、说明:硬度的标准是变化的,根据锅炉的型号不同而不同。(2吨,4吨) 二、锅炉水的运行原理 天然水经水软化设备软化后进入锅炉加热使用。如不经过软化,则锅炉内会有大量的水垢。 分板水时,一是取自软化设备中的水时行分析,一是取锅炉中的水进行分析(取水时应先放一阵子,见表) 三、使用药品 1、碱度试验 (1)药品:酚酞(浓度%),甲基橙(浓度%),硫酸(浓度,) 用具:三角瓶,100ml量筒,CE管(吸管),滴定管。 (2)试验方法; 取水100ml,放在三角瓶内,加一滴酚酞,加3~4滴甲基橙,然后用硫酸进行滴定,滴定时,要轻轻摇动三角瓶,瓶内液体变橙色为滴定终点,此时消耗的硫酸mL数为碱度值。

2、硬度值 (1)药品:EDTA(浓度L毫模耳每升),氨缓冲液(2-3),黑T(浓度%,) 用具:三角瓶,100ml量筒,CE管(吸管),滴定管。 (2)试验方法 取水100ml,放在三角瓶内,加2~3mL氨缓冲液(可能硼砂代替), 再加3~4滴黑T,然后用EDTA进行滴定,滴定时,要轻轻摇动三角瓶,瓶内液体变蓝色为滴定终点,此时消耗的EDTAmL数为硬度值。 四、检测频率 标准要求,每2小时进行检验两种水。 附:锅炉水处理设备运行及水质化验记录 锅炉水处理设备运行及水质 化验记录

锅炉型号: 单位: 起迄时间:年月日~ 年月日 水质化验及水处理设备运行记录 年月日

锅炉水质检测规范

锅炉水质检测规范 ------------------------------------- 一、取样方法 锅炉水质的抽检,锅炉水质每周抽检一次。 取样方法:取1000ml透明水样装于1000ml试剂瓶,加盖封存。采集锅炉 水样时原则上是连续流动之水,应将管道中的积水放尽并冲洗后取样。 炉水和软水分开取样。 二、抽样地点 软水:软水箱; 炉水:炉水出水口。 三、检测项目 (一)总硬度的测定: 1)用吸管吸取100ml透明水样注于250ml锥形瓶中,加入1-2滴1:1 盐酸使溶液酸化,再煮沸数分钟去除CO2,冷却后,加入3ml(1+2)三 乙醇胺,5ml氨-氯化铵缓冲液(PH=10),再加入少量铬黑T指示剂,在 充分摇匀下,如果水样已经发蓝,表示水质硬度为0。 如果水样发红,用0.005mol/L的EDTA标准滴定溶液滴定水样至蓝色, 记录下EDTA标准滴定溶液所消耗的体积V1。 2)计算: V1×C×1000 YD=——————(mmol/L) Vs 式中: C-----EDTA标准滴定溶液的当量浓度,mol/L; V1---------滴定时所消耗EDTA的体积,ml; Vs---------水样的体积,ml。 (二)总碱度的测定: 1)用吸管吸取100ml透明水样,置于250ml锥形瓶中,加入2~3 滴酚酞指示剂,此时溶液若显红色,则用0.1mol/L硫酸标准滴定溶液滴定

至无色,记录耗酸体积V1,然后再加入2滴甲基橙指示剂,继续用 0.1mol/L硫酸标准液滴定至橙红色,记录第二次耗酸体积V2(包括V1)。 2)计算: C×V1×1000 酚酞碱度P=——————(mmol/L) Vs C×V2×1000 总碱度 T=——————(mmol/L) Vs 式中: C -----硫酸标准滴定溶液的浓度(mol/L); V1-----用酚酞时所耗硫酸标准滴定溶液的体积,单位ml; V2-----总耗硫酸标准滴定溶液的体积,单位ml; Vs----水样的体积,ml。 (三)氯根的测定: 1)用吸管吸取100ml透明水样注入250ml锥形瓶中,加2~3滴1%酚酞指示剂,若显红色,即用0.1mol/L硫酸溶液滴定至无色,若无色则用0.1mol/L氢氧化钠溶液中和至微红色,再用0.1mol/L硫酸滴回无色,再加入1ml10%铬酸钾指示剂,在不断摇匀下,用T=1mgCl-硝酸银标准滴定溶液滴定至橙色,记录消耗体积V。 2)计算公式如下: V×1.0 Cl-=——— ×1000 (mg/L) Vs 式中: V-----消耗硝酸银溶液的体积,单位ml; 1.0---硝酸银标准滴定溶液的滴定度,1ml相当于1mgCl-; Vs-----水样的体积,单位ml。 (四)水质PH值的测定: 取50ml透明水样,使用PHS-4C+型智能酸度计测定水质的PH值。

锅炉用水标准

锅炉用水标准 时间:2007年11月2日 一、范围 本标准规定了工业锅炉运行时的水质要求。 本标准适用于额定出口蒸汽压力小于等于2.5MPa,以水为介质的固定式蒸汽锅炉和汽水两用锅炉也适用于以水为介质的固定式承压热水锅炉和常压热水锅炉。 二、水质标准 1、蒸汽锅炉和汽水两用锅炉的给水一般应采用锅外化学水处理,水质应符 合表1规定 表1

国家质量技术监督局2001-01-10批准2001-10-01实施 1) 硬度mmol/L的基本单元为c(1/2Ca2+、1/2Mg2+),下同。 2) 碱度mmo1/L的基本单元为c(OH-、1/2CO2-3、HC03-),下同。 对蒸汽品质要求不高,且不带过热器的锅炉,使用单位在报当地锅炉压力容器安全监察机 构同意后,碱度指标上限值可适当放宽。 3) 当锅炉额定蒸发量大于等于6t/h时应除氧,额定蒸发量小于6t/h的锅炉如发现局部腐蚀 时,给水应采取除氧措施,对于供汽轮机用汽的锅炉给水含氧量应小于等于0.05mg/L。 4) 如测定溶解固形物有困难时,可采用测定电导率或氯离子(C1-)的方法来间接控制,但溶 解固形物与电导率或与氯离子(Cl-)的比值关系应根据试验确定。并应定期

复试和修正此 比值关系。 5) 全焊接结构锅炉相对碱度可不控制。 6) 仅限燃油、燃气锅炉 2、额定蒸发量小于等于2t/h,且额定蒸汽压力小于等于1.0MPa的蒸汽锅炉和汽水两用锅炉(如对汽、水品质无特殊要求)也可采用锅内加药处理。但必须对锅炉的结垢、腐蚀和水质加强监督,认真做好加药、排污和清洗工作,其水质应符合表2规定。 表2

3 、承压热水锅炉给水应进行锅外水处理,对于额定功率小于等于 4.2MW非管架式承压的热水锅炉和常压热水锅炉,可采用锅内加药处理,但必须对锅炉的结垢、腐蚀和水质加强监督,认真做好加药工作,其水质应符合表3的规定。 表3

锅炉水质标准

工业锅炉水质标准 一、范围 本标准规定了工业锅炉运行时的水质要求。 本标准适用于额定出口蒸汽压力小于等于2.5MPa,以水为介质的固定式蒸汽锅炉和汽水两用锅炉也适用于以水为介质的固定式承压热水锅炉和常压热水锅炉。 二、水质标准 1、蒸汽锅炉和汽水两用锅炉的给水一般应采用锅外化学水处理,水质应符合下表规定: 项目给水锅水 额定蒸汽压力, MPa≤1.0>1.0>1.6 ≤1.0 >1.0>1.6≤1.6≤2.5≤1.6≤2.5 悬浮物,mg/L≤5≤5≤5总硬度,mmol/L1)≤0.03≤0.03≤0.03 总碱度,mmol/L 无过热器6-266-246-16有过热器≤14≤12 pH(25℃)≥7≥7≥710-1210-1210-12溶解氧,mg/L3)≤0.1≤0.1≤0.05 溶解固形物,mg/L 无过热器 < 4000 <3500<3000有过热器<3000<2500 SO2-3,mg/L10-3010-30 PO3-4,mg/L10-3010-30 相对碱度游离NaOH/溶解固形物<0.2<0.2 含油量,mg/L≤2≤2≤2 含铁量,mg/L6)≤0.3≤0.3≤0.3 1) 硬度mmol/L的基本单元为c(1/2Ca2+、1/2Mg2+),下同。 2) 碱度mmo1/L的基本单元为c(OH-、1/2CO2-3、HC03-),下同。 对蒸汽品质要求不高,且不带过热器的锅炉,使用单位在报当地锅炉压力容器安全监察机构同意后,碱度指标上限值可适当放宽。 3) 当锅炉额定蒸发量大于等于6t/h时应除氧,额定蒸发量小于6t/h的锅炉如发现局部腐蚀时,给水应采取除氧措施,对于供汽轮机用汽的锅炉给水含氧量应小于等于0.05mg/L。 4) 如测定溶解固形物有困难时,可采用测定电导率或氯离子(C1-)的方法来间接控制,但溶解固形物与电导率或与氯离子(Cl-)的比值关系应根据试验确定。并应定期复试和修正比值关系。 5) 全焊接结构锅炉相对碱度可不控制。 6) 仅限燃油、燃气锅炉 2、额定蒸发量小于等于2t/h,且额定蒸汽压力小于等于1.0MPa的蒸汽锅炉和汽水两用锅炉(如对汽、水品质无特殊要求)也可采用锅内加药处理。但必须对锅炉的结垢、腐蚀和水质加强监督,认真做好加药、排污和清洗工作,其水质应符合下表规定。 项目给水锅炉水 悬浮物,mg/L≤20

锅炉水质化验操作过程

锅炉水质化验操作规程 一、绪论 工业锅炉基本上是以水为介质进行热量的传输与动力的提供。水对锅炉的重要性,如同人体与血液的关系,因而水被誉称为锅炉的血液。锅炉安装使用地点不同,所用的水源也不一样,但不外乎是地下水、地表水或经过自来水厂处理的水。由于水存在于自然环境中,不可避免地溶解有各种杂质。这些杂质如不经处理直接进入锅炉,将会带来严重后果。如结垢、腐蚀、鼓包、甚至爆炸,造成设备损坏,人员伤亡事故。当含有钙镁等离子的水进入锅炉后,经过锅水不断蒸发和浓缩,形成水垢,附着在受热面上,降低传热效率,必然增大了锅炉的燃料消耗。因而水质的好坏,不仅涉及锅炉的安全问题,还关系到节能减排与经济运行。 *****分管着公司生活区和矿区的11个锅炉房,共有28台锅炉。为此,中心对锅炉水的化验操作标准进行了规范。 二、锅炉水的化验标准操作规程 1. 目的 阐述锅炉水质化验标准操作规程,以确保操作准确无误。 2. 使用范围 适用于锅炉水质化验的全过程。 3. 职责 化验室负责本规程的实施。

4. 工作内容及要求 硬度测定 4.1.1试剂 4.1.1.1 %铬黑T指示液(乙醇溶液):称取0.5g铬黑T(C0HONSNa)37122与4.5g盐酸羟胺,在研钵中磨匀,混合后溶于100ml95%乙醇中。将此溶液转入棕色瓶中备用。 4.1.1.2 氨--氯化氨缓冲溶液(PH=10):称取20克氯化氨溶于500ml 蒸馏水中,加入100ml浓氨水,用蒸馏水稀释至1000ml,混匀。4.1.2 操作步骤 取100ml透明水样注于250ml锥形瓶中,加入3ml氨-氯化铵缓冲液,再加入2滴铬黑T指示剂。在不断摇动下,用L EDTA标准溶液滴定至蓝色。V标准溶液所消耗的体积EDTA即为终点,记录. 4.1.3 计算 计算公式如下: 3(mmol/L)C×V /V×10 YD=S式中:C——指EDTA标准溶液的浓度; V——指滴定时所消耗的EDTA的体积; V——指水样的体积。S注:YD值不得高于L。 4.1.4 将硬度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。 碱度测定 4.2.1试剂 4.2.1.1 酚酞指示剂(1%):将1克酚酞溶于100ml95%乙醇中。

锅炉水质实用标准化及测定方法

GB/T 1576-2008 GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 5682-2008,ISO 3696:1987,MOD) GB/T 6903 锅炉用水和冷却水分析方法通则 GB/T 6904 工业循环冷却水及锅炉用水中pH的测定 GB/T 6907 锅炉用水和冷却水分析方法水样的采集方法 GB/T 6908 锅炉用水和冷却水分析方法电导率的测定 GB/T 6909 锅炉用水和冷却水分析方法硬度的测定 GB/T 6913 锅炉用水和冷却水分析方法磷酸盐的测定(GB/T 6913-2008,ISO 6878:2004,Water quality-Determination of phosphorus-Ammonium molybdate spectrometric method,NEQ) GB/T 12145 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量 GB/T 12151 锅炉用水和冷却水分析方法浊度的测定(福马肼浊度) GB/T 12152 锅炉用水和冷却水中油含量的测定 GB/T 12157 工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定(GB/T 12157-2007,ISO 5813:1983,Water quality-Determination of dissolved oxygen-Iodimetric method,NEQ) GB/T 15453 工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定 DL/T 502.1 火力发电厂水汽分析方法第1部分:总则 DL/T 502.25 火力发电厂水汽分析方法第25部分:全铁的测定(磺基水酸分光光度法)

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1原水 raw water 未经过任何处理的水。 3.2 软化水 softened water 除掉全部或大部分钙、镁离子后的水。 GB/T 1576-2008 3.3 除盐水 demineralized water 通过有效的工艺处理,去除全部或大部分水中的悬浮物和无机阴、阳离子等杂质后,所得成品水的统称。 3.4 补给水 make-up water 原水经水处理工艺处理后,用来补充锅炉排污和汽水损耗的水。 3.5给水 boiler feed water 直接进入锅炉的水,通常由补给水、回水和疏水等组成。 3.6锅水 bolier water 锅炉运行时,存在于锅炉中并吸收热量产生蒸汽或热水的水。 3.7 回水 back water 锅炉产生的蒸汽、热水,做功后或热交换后返回到给水中的水。 3.8 锅加药处理 internal chemical bolier water treatment

GB1576-2008工业锅炉水质

给水:送进锅炉的水。主要由汽轮机的凝结水、补给水、生产返回水和各种热力设备的疏水等组成。 锅水:指在锅炉本体的蒸发系统中流动着受热沸腾而产生蒸汽的水。 GB1576-2008《工业锅炉水质》 2009.3.23

《工业锅炉水质》 一、修订概况 《工业锅炉水质》标准是根据国家标准化管理委员会2006年的国家标准修订计划(项目计划编号:20064862-T-469),对GB1576-2001《工业锅炉水质》进行的修订。 1、修订原则 工业锅炉水质标准修订遵循以下原则: (1)规范性 按GB/T1.1-2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》和GB/T1.2-2002《标准化工作导则第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》的要求进行修订。 (2)连续性 GB1576自1979年颁布以来,经历了1985年、1996年和2001年三次修订,是一个比较成熟的标准,具有较好的适用性。近三十多年的实践证明,该标准为确保我国工业锅炉安全运行发挥了很大的作用。鉴于此,凡是实践证明符合我国国情,且能确保锅炉安全运行、执行有效的内容,在新标准中均予以保留。GB/T1576-2008是在GB1576-2001基础上进行修改、充实、完善的。 (3)适用性 随着我国国民经济的迅速发展和技术的不断进步,对节能降耗和环境保护提出了更高要求。根据工业锅炉产品发展趋势,JB/T10094-2002《工业锅炉通用技术条件》的适用范围在2002年修订时已将工业锅炉额定压力扩大至小于3.8MPa,本标准在修订时适用范围随之扩大到小于3.8MPa。为适应社会需求的变化,近几年贯流锅炉、直流锅炉得到广泛应用,这种锅炉对水质提出了更高的要求,原标准已不适用于这类锅炉的要求;再则,用于工业锅炉的阻垢剂和除氧剂的种类日渐增多,效果也比原标准规定的药剂有所提高,新标准应适应发展的要求;另外,在保证锅炉安全运行的前提下,为了促进工业锅炉节能减排,修订标准时,对有关指标作出相应的规定。 (4)可操作性 充分考虑我国锅炉水处理现状和现有的分析条件、技术水平、可能达到的程度进行修订。针对原标准中个别水质指标的测试方法难度较大,例如悬浮物测定,不少单位不具备测试条件,为此参照了国外和国内同类标准作了修改,以便使标准更具有可操作性。 (5)先进性 参考国际标准和先进国家的标准,在原标准的基础上,使修订后标准的技术性、科学性、先进性有所提高。在修订本标准时,充分参考了ISO(国际标准)、JIS(日本标准) 、BS(英国标准)、美国ASME的锅炉水质导则等。 (6)针对原标准在执行过程中存在的问题和标准本身的不足进行修订。 (7)根据试验结果和锅炉用户的实践经验修订水质控制项目的具体指标。 2、本标准与GB1576-2001的主要差异 ——根据我国政府入世时的承诺,使标准符合《贸易技术壁垒协议(TBT)》的规定,本标准性质由强制标准修订为推荐标准; ——按GB/T1.1-2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》要求进行编写,增加了目次、规范性引用文件、术语和定义章节; ——适用范围扩大到额定压力小于3.8MPa的锅炉,并规定了本标准不适用

工业用锅炉水质检测方法(硬度、碱度、氯离子、PH值)

5.1 硬度测定 1)取100ml透明水样注于250ml锥形瓶中,加入3ml氨-氯化铵缓冲液,再加入2滴铬黑T指示剂。在不断摇动下,用0.001mmol/L EDTA标准溶液滴定至蓝色即为终点,记录EDTA标准溶液所消耗的体积,计算公式如下: C×V YD=—————— ×103(mmol/L) V S YD值不得高于0.03mmol/L。 式中: C指EDTA标准溶液的浓度; V指滴定时所消耗的EDTA的体积;V S指水样的体积。 2)将硬度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.2 碱度测定 1)用干净的吸球取100ml透明水样,置于锥形瓶中,加入2~3滴酚酞指示剂,此时溶液若显红色,则用0.1mmol∕L硫酸标准溶液滴定至无色,记录耗酸体积V1,然后再加入2滴甲基橙指示剂,继续用硫酸标准液滴定至橙红色,记录第二次耗酸体积V2(不包括V1)。 计算公式如下: C×(V1+V2) JD总=———————— ×103(mmol/L) V S 式中: JD总指全碱度; C指硫酸标准溶液的浓度(mmol/L); V1、V2指两次滴定时所耗硫酸标准溶液的体积,单位ml; V S指水样体积,单位ml。 2)将碱度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.3 氯根的测定 1)取100ml透明水样注入锥形瓶中,加2~3滴1%酚酞指示剂,若显红色,即用硫酸溶液中和至无色,若无色则用氢氧化钠溶液中和至微红色,再用硫酸滴回无色,再加入1.0ml10%铬酸钾指示剂,用硝酸银标准溶液滴定至橙红色,并记录消耗体积V。 V×1.0 Cl-=————— ×1000 mg/L V S 式中: V指消耗硝酸银溶液的体积,单位ml; 1.0指硝酸银标准溶液的滴定度,1ml相当于1mgCl-; V S指水样的体积,单位ml。 2)将化验结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.4 pH值的测定(电极法) 5.4.1 利用PHS-25型酸度计进行测定。 5.4.2 仪器校正 1)干燥超过2小时的电极需校正。 2)更换新的电极后校正。 3)“定位”旋钮有变动或可能有变动时校正。

锅炉水质处理及水分析

Q/QH 锅炉水质处理及水分析 青海油田分公司供水供电公司发布 I

锅炉水质处理及水分析 1 范围 本规程适用于中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司供水供电公司发电车间 2 规范性引用文件 锅炉水质处理及水分析(1988年)。 3 天然水和水的预处理 3.1 概述 3.1.1 天然水中的杂质 气体:O2、CO2 分类悬浮物:泥沙、腐殖酸、微生物等 溶解固形物 溶解固形物最常见的有八种离子:CLˉ、SO42-、HCO3ˉ、CO32-四种阴离子和Na+、Mg2+、Ca2+、K+四种阳离子。 使用地下水时,原水中本来几乎不含,腐殖酸,微生物等,而在长管线运送过程中水中增加大量的管路腐蚀产物,以及中转过程中增加和微量有机物。 被如上杂质污染的水直接用来作为锅炉给水时,对锅炉和蒸汽品质都会直接或间接地造成危害,其危害有: 1、产生水垢与沉渣,堵塞和影响传热效果; 2、对锅炉产生腐蚀,减少锅炉使用寿命; 3、恶化蒸汽品质,造成用汽设备的结盐和腐蚀。 我们把污染天然水的杂质也可简单归纳为如下几种: 1、浊度: 浊度就是水的浑浊程度,用度表示,1度也叫1mg/L,即表示1水中所含悬浮物杂质的毫克数。但是,用散射光性能测定浊度时单位应采用福马单位。 2、硬度: 硬度表示结垢物质的含量多少,Ca2+、Mg2+含量的总和称为总硬度,硬度有碳酸盐硬度和非碳酸硬度之分。碳酸盐硬度,是指水中硬度由钙、镁的碳酸盐沉淀。因此碳酸盐硬度又叫暂时硬度。非碳酸盐硬度,是指水中硬度由钙、镁的非碳酸盐组成。其特点是:当水温升高到一定高度时也就是暂时硬度和永久硬度之和。 硬度的单位是毫摩尔/升(mM或mmol/L) 3、碱度 水中能够消耗的物质的量称为碱度。碱度可分为重碳酸根碱度、碳酸根碱度和氢氧根碱度,总碱度为它们之和,但事实上重碳酸根碱度和氢氧根碱度不能同时存在。 用甲基橙为指示剂测出的碱度为总碱度,又称全碱度。用酚酞为指示剂测出的碱度只包含了全部的氢氧根碱度各碳酸根碱度。其单位也是mmol/L。 原水为地下水时,该原水的碱度基本上是由HCO3ˉ造成。因此当碱度小于硬度时,测出的碱度就是水中的暂时硬度,当碱度大于硬度时水中就有了负硬。 2

锅炉水质指标及水质标准

锅炉水质指标及水质标准 (一) 水质指标 水质指标时表示水的质量好坏的技术指标。主要有以下几项: 1.悬浮物。在规定的试验条件下,将水过滤分离得到的不溶于水的物质的含量,单位mg/L 。 2.硬度(YD )。水中能够形成水垢或水渣的钙、镁盐的总含量,包括暂时硬度和永久硬度。 暂时硬度直重碳酸盐硬度,即23)(HCO Ca ,23)(HCO Mg 硬度,可以再加热煮沸过程 中使之沉淀消除;永久硬度指非碳酸盐硬度,包括钙,镁的硫酸盐和氯化物等。暂时硬度和水永久硬度简称暂硬和水硬。 表示硬度的单位有以下几种,其中(1)为我国法定单位,(2)及(3)是国外常见单位,也是国内过去的惯用单位。 (1)mmol/L (毫摩尔/升):每升水中含有钙、镁离子的一价毫摩尔数或钙、镁盐的一介毫摩尔数,及以一价离子为基点的毫摩尔数。它在数值上与过去使用的毫克当量/升相同。采用本单位便于进行化学反应计算;同时,既可以表示某种物质,也可以表示该物质中的正离子或负离子。 (2)德国度:与每升水中含10mg CaO 相当的钙、镁盐或钙、镁离子的含量,叫做1德国度或简称1度。 由于1mmol/L 的CaO 是28mg/L ,所以, 1度= 28 10 mmol/L=0.357mmol/L 1mmol/L=2.8度 (3)ppm (百万分单位):指1百万份水中含有1份3CaCO ,或者每升水中含有 1mg 3CaCO 这样的硬度。 由于3CaCO 的一价摩尔质量为50g/mol ,1mmol/L 3CaCO 是50mg/L 3CaCO ,所以有: 1ppm= 50 1 mmol/L=0.02mmol/L 1ppm=0.02×2.8度=0.056度 1mmol/L=50ppm 1度=17.86ppm 3.碱度(JD )。水中由于离解或者水解而使- OH 浓度增加的物质的总含量,称为碱度。 水中碱度主要由碱及碳酸盐、重碳酸盐、磷酸盐等构成。由碱直接离解出- OH 者叫氢 氧根碱度;由碳酸根、重碳酸根水解出- OH 者叫碳酸根碱度及重碳酸根碱度。 水中暂硬是钙、镁的重碳酸盐,在水中也水解出- OH ,因此暂硬也构成碱度,叫暂硬 碱度。暂硬碱度是碳酸盐碱度及重碳酸盐碱度的一部分。 纳与负离子构成的碱度,如NaOH ,3NaHCO ,32CO Na ,43PO Na 等,叫钠盐碱

锅炉水检测方法

锅炉水的检测方法 1锅炉水检查1.1水样的采集水样的采集是保证水质分析准确性的第一个重要环节.采样的基本要求是:样品要有代表性;在采出后不被污染;在分析之前不发生变化. 取样装置对取样装置一般有以下要求: (1) 取样器的安装和取样点的布置应根据锅炉的类型,参数,水质监督 1锅炉水检查 1.1水样的采集 水样的采集是保证水质分析准确性的第一个重要环节.采样的基本要求是:样品要有代表性;在采出后不被污染;在分析之前不发生变化. 取样装置 对取样装置一般有以下要求: (1) 取样器的安装和取样点的布置应根据锅炉的类型,参数,水质监督的要求(或试验要求)进行设计.制造,安装和布置,以保证采集的水样有充分代表性. (2) 除氧水,给水的取样管,应尽量采用不锈钢的制造. (3) 除氧水,给水,锅炉水和疏水的取样装置,必须安装冷却器.取样冷却器应有足够的冷却面积,并接在连续供给冷却水量的水源上,以保证水样流量为500~700ml/min ,水样温度为30~40℃. (4) 取样冷却器应定期检修和清除水垢,锅炉大修时,应同时检修取样器和所属阀门. (5) 取样管应定期冲洗(至少每周一次).作系统检查定取样前要冲洗有关取样管道,并适当延长冲洗时间,冲洗后应隔1~2小时方可取样.以确保水样有充分的代表性. 水样的采集方法 (1) 采集有取样冷却器的水样时,应调节取样阀门,使水样流量控制在500~700ml/min,温度为30~40℃的范围内,且流速稳定. (2) 采集给水,锅炉水样时,原则上是连续流动之水.采集其它水样时,应先将管道中的积水放尽. (3) 盛水样的容器,采样瓶必须是硬质玻璃或塑料制品(测定微量或分析的样品必须使用塑料容器).采前,应先将采样容器彻底清洗干净,采样时再用水样冲洗三次(方法中另有规定的除外),才能采集水样.采集后应尽快加盖封存. (4) 采样现场监督控制试样的水样,一般应用固定的水瓶.采集供全分析用的水样应粘贴标签,并注明水样名称, 采样人姓名,采样地点,时间,温度. 1.2 氯化物的测定(硝酸银容量法) (一)试剂 1、硝酸银标准溶液(1ml相当于1mgC l-):称5g硝酸银溶于1000ml蒸馏水,以氯化钠标准溶液标定; 2、10%铬酸钾指示剂; 3、1%酚酞指示剂;

锅炉用水要求

一、电力锅炉除盐水处理系统,锅炉除盐水系统 二、锅炉是生产蒸汽或热水的换热设备。随着经济的发展,锅 炉越来越广泛的应用于生产和生活的各个部门。水是锅炉的换 热介质,锅炉给水的水质好坏,对于锅炉的安全运行、能源消 耗和使用寿命有至关重要的影响。 三、 四、电力锅炉除盐水处理系统,锅炉除盐水系统锅炉种类繁多, 可按本体结构、压力、蒸发量、燃烧方式、燃料品种等划分为 不同类别。由于其容量、水容量、蒸发量、工作压力的不同, 各类锅炉对给水和炉水水质要求各异。一般情况下,容量越大,水容量越小,蒸发量越大,工作压力越高的锅炉对水质要求越 高。 五、 六、二、锅炉分类 七、 八、低压、中压、高压和超高压锅炉是由锅炉产生蒸汽的压力 大小不同而划分的。按照表压力分等级如下: 九、 十、低压锅炉:<2.45Mpa(<25kgf/cm2); 十一、 十二、中压锅炉:3.82-5.78Mpa(39-59kgf/cm2); 十三、

十四、高压锅炉:5.88-12.64Mpa(60-129kgf/cm2); 十五、 十六、超高压锅炉:12.74-15.58Mpa(130-159kgf/cm2); 十七、 十八、亚临界锅炉:15.68-18.62Mpa(160-190kgf/cm2); 十九、 二十、高临界锅炉:>22.45Mpa(>229kgf/cm2); 二十一、 二十二、由于锅炉的工作压力不同,对于水质要求以及控制方法上也有不同。工作压力越高的锅炉,对水质的要求也越高, 控制也越严。水质控制的目的是防上锅炉及其附属水、汽系统 中的结垢和腐蚀,确保蒸汽质量,汽轮机的安全运行,并在保 证上述条件下,减少锅炉的排污损失,提高经济效益。低压锅 炉可以在炉内水处理,但目前一般是采用炉外水处理的方式以 软化水作为补给水;中压锅炉及部分高压锅炉,通常采用脱碱、除硅、除盐和钠离子交换(中压锅炉)后的软化水作为补充水。 而在炉内主要采用磷酸盐处理。对于高压及亚临界汽包锅炉, 现在一般都是用化学除盐水补给,而在炉内采用磷酸盐处理或 是挥发性处理。对于直流锅炉必须采用挥发性处理。此外,对 给水处理中的溶解氧、炉水的含盐量、SiO2和pH值的调节等,也因锅炉压力的提高而要求更严。 二十三、电力锅炉除盐水处理系统,锅炉除盐水系统

锅炉水质化验分析

【下载本文档,可以自由复制内容或自由编辑修改内容,更多精彩文章,期待你的好评和关注,我将一如既往为您服务】 锅炉水质化验分析 一、数值范围 1、碱度18~20me/L(毫克当量升) 2、硬度≤0.03mmol/L(毫摩尔每升) 3、说明:硬度的标准是变化的,根据锅炉的型号不同而不同。(2吨,4吨) 二、锅炉水的运行原理 天然水经水软化设备软化后进入锅炉加热使用。如不经过软化,则锅炉内会有大量的水垢。 分板水时,一是取自软化设备中的水时行分析,一是取锅炉中的水进行分析(取水时应先放一阵子,见表) 三、使用药品 1、碱度试验 (1)药品:酚酞(浓度0.01%),甲基橙(浓度0.1%),硫酸(浓度0.1n,) 用具:三角瓶,100ml量筒,CE管(吸管),滴定管。 (2)试验方法; 取水100ml,放在三角瓶内,加一滴酚酞,加3~4滴甲基橙,然后用硫酸进行滴定,滴定时,要轻轻摇动三角瓶,瓶内液体变橙色为滴定终点,此时消耗的硫酸mL数为碱度值。 2、硬度值 (1)药品:EDTA(浓度0.03mmol/L毫模耳每升),氨缓冲液(2-3),黑T(浓度0.5%,) 用具:三角瓶,100ml量筒,CE管(吸管),滴定管。 (2)试验方法 取水100ml,放在三角瓶内,加2~3mL氨缓冲液(可能硼砂代替), 再加3~4滴黑T,然后用EDTA进行滴定,滴定时,要轻轻摇动三角瓶,瓶内液体变蓝色为滴定终点,此时消耗的EDTAmL数为硬度值。 四、检测频率 标准要求,每2小时进行检验两种水。 附:锅炉水处理设备运行及水质化验记录

. 锅炉水处理设备运行及水质 化验记录 甘肃临泽工业园区管委会办公室

锅炉水质指标及其监测意义

水质指标及其监测意义 《工业锅炉水质》标准中各项水质指标及其监测意义如下: (1)悬浮物指经过滤后分离出来的不溶于水的固体混合物的含量。悬浮物含量越高,水就越混浊。对于小型工业锅炉,如采用澄清的自来水作水源,运行中可不监测悬浮物含量。 (2)总硬度通常指水中钙、镁离子的总含量,是防止锅炉结垢的一项很重要的指标。对锅炉来说,水中的硬度越小越有利于防止结垢。 (3)总碱度指水中能接受氢离子的一类物质的含量。由于碱度物质能与硬度物质反应,生成疏松的水渣,可随排污除去,从而防止锅炉结垢,所以工业锅炉的锅水必须保持一定的碱度。但锅水碱度太高,易影响蒸汽品质,有时还会引起碱性腐蚀,因此锅水碱度应维持在一定的范围内。 (4)pH值即氢离子浓度的负对数,是表示溶液酸碱性的一项指标。pH值的范围为0~14,pH=7时为中性,pH<7时为酸性,pH>7时为碱性。通常要求锅炉水质达到一定的碱性,有利于防止腐蚀和防垢。 (5)溶解氧指溶解在水中的氧气含量。水中的溶解氧易造成锅炉设备和给水管道的腐蚀,所以应尽量除去。 (6)溶解固形物、电导率和氯离子溶解固形物也称为蒸发残渣,可近似地表示水中的总含盐量。锅水溶解固形物含量的变化可直接反映出锅水的浓缩程度,当其含量过高时,易造成蒸汽大量带水,恶化蒸汽品质,严重时还会发生汽水共腾,因此需通过合理的排污来控制其含量。由于溶解固形物的测定较为繁杂且费时,一般锅炉运行中常用测定方法简便的电导率或氯离子来代替,但它们之间的比值关系需

经测试确定,并定期校正。 (7)SO32-(亚硫酸根) 该项指标是为采用加亚硫酸钠来除氧的锅炉而设的,不加亚硫酸钠的锅水无亚硫酸根。 (8)PO43-(磷酸根) 磷酸根可消除残余硬度,防止结垢,并可在金属表面形成磷酸铁保护膜,减缓腐蚀,所以锅内常加入磷酸盐水处理剂。监测磷酸根可更好地控制磷酸盐的加入量。 (9)相对碱度指锅水中游离氢氧化钠的量与溶解固形物的量之比值。是为防止锅炉胀接或铆接部位产生苛性脆化而定的一项指标。对于全焊接锅炉,一般不会发生苛性脆化,所以可不控制该项指标。 (10)含油量天然水一般不含油,所以平时可不作监测,但当水源水受油污染时,应监测含油量,以确定是否可作锅炉给水。 (11)含铁量指水中所含有的总铁离子含量。这是2001年水质标准修订时,针对燃油燃气锅炉的给水新增的控制指标。这主要是由于通常燃油燃气锅炉受热面的热负荷较高,如给水含铁量较高,易造成锅炉结生氧化铁垢,并会引起沉积物下的腐蚀。 三、锅炉水质日常控制及锅炉的排污 1.水质简化分析指标及其控制 工业锅炉水质标准的各项指标中有的只需定期监测即可,有的则需每班监测,即称为日常简化分析。一般简化分析的控制指标为:pH 值、硬度、碱度和氯离子;对于用除氧器除氧的还需测给水的含氧量;对于额定工作压力大于1.0hPa的锅炉,还应监测锅水磷酸根含量。 一般日常运行中,水质不合格的原因及其解决方法大致有以下几种: (1)给水硬度偏高采用钠离子交换处理时,给水硬度超标常由

一级锅炉水质处理.

作业类别=锅炉作业 作业项目=一级锅炉水质处理 题目种类=政策法规 总题数=136 [题号1] 特种设备作业人员考核两部分都是实行百分制,()为及格。 A、都是60分; B、理论知识60分,实际操作应会; C、理论应知,实际操作应会 答案=A 题目图片= [题号2] 《特种设备安全监察条例》规定:特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置。() A、正确; B、错误答案=A 题目图片= [题号3] 参加特种设备作业人员考试的人员,应向考试机构提交毕业证书复印件或学历证明1份。() A、正确; B、错误答案=A 题目图片= [题号4] 在复审期间内中断从事持证项目超过12个月的特种设备作业人员复审不合格。 A、正确; B、错误答案=A 题目图片= [题号5] 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少()进行一次自行检查,并作出记录。 A、每季; B、每月; C、每15天; D、每周答案=B 题目图片= [题号6] 《安全生产法》规定的安全生产管理方针是()。 A、安全第一、预防为主; B、安全为了生产、生产必须安全; C、安全生产人人有责 答案=A 题目图片= [题号7] 《特种设备安全监察条例》自2003年()起施行。 A、1月1日; B、6月1日;

C、3月1日; D、9月1日答案=B 题目图片= [题号8] 跨地区从业的特种设备作业人员,()向从业所在地的发证部门申请复审。 A、可以; B、不能; C、必须 答案=A 题目图片= [题号9] 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格,取得国家统一格式的(),方可从事相应的作业或管理。 A、特种设备作业人员证书; B、操作证; C、IC卡; D、资格证答案=A 题目图片= [题号10] 额定功率()的热水锅炉,可采用锅内加药处理。 A、≤4.2MW; B、≤2.8MW; C、≥4.2MW; D、≥2.8MW答案=B 题目图片= [题号11] 当内部检验和外部检验同在一年进行时,应首先进行内部检验,然后再进行外部检验。() A、正确; B、错误答案=A 题目图片= [题号12] 新购置的压力表装用前应进行校验。() A、正确; B、错误答案=A 题目图片= [题号13] 下面()是反映水中杂质含量的成份指标。 A、溶解氧; B、硬度; C、总碱度; D、PH值答案=A 题目图片= [题号14] 水样采集取样器的安装和取样点的布置应根据锅炉的()、参数、水质监督的要求进行设计、制造、

锅炉补给水水质标准

符合国家或行业锅炉给水标准(GB1576-79、DL/T561-95) 一、范围 本标准规定了工业锅炉运行时的水质要求。 本标准适用于额定出口蒸汽压力小于等于2.5MPa,以水为介质的固定式蒸汽锅炉和汽水两用锅炉也适用于以水为介质的固定式承压热水锅炉和常压热水锅炉。 二、水质标准 1、蒸汽锅炉和汽水两用锅炉的给水一般应采用锅外化学水处理,水质应符合表1规定 表1 国家质量技术监督局2001-01-10批准2001-10-01实施 表1(完)

对蒸汽品质要求不高,且不带过热器的锅炉,使用单位在报当地锅炉压力容器 安全监察机 构同意后,碱度指标上限值可适当放宽。 3) 当锅炉额定蒸发量大于等于6t/h时应除氧,额定蒸发量小于6t/h的锅炉如发现 局部腐蚀 时,给水应采取除氧措施,对于供汽轮机用汽的锅炉给水含氧量应小于等于 0.05mg/L。 4) 如测定溶解固形物有困难时,可采用测定电导率或氯离子(C1-)的方法来间接控 制,但溶 解固形物与电导率或与氯离子(Cl-)的比值关系应根据试验确定。并应定期复 试和修正此 比值关系。 5) 全焊接结构锅炉相对碱度可不控制。 6) 仅限燃油、燃气锅炉 2、额定蒸发量小于等于2t/h,且额定蒸汽压力小于等于1.0MPa的蒸汽锅炉和汽 水两用锅炉(如对汽、水品质无特殊要求)也可采用锅内加药处理。但必须对锅炉 的结垢、腐蚀和水质加强监督,认真做好加药、排污和清洗工作,其水质应符合表 2规定。 表2 3 、承压热水锅炉给水应进行锅外水处理,对于额定功率小于等于4.2MW非管架式承压的热水锅炉和常压热水锅炉,可采用锅内加药处理,但必须对锅炉的结垢、腐蚀和水质加强监督,认真做好加药工作,其水质应符合表3的规定。 表3

锅炉水质指标

锅炉水质指标及水处理方法 一、锅炉水质指标 在天然水中通常含有三种杂质:悬浮杂质(泥沙、油污等)、胶体杂质(铁、铝、硅的氢氧化物等)及溶解杂质(溶解气体和溶解盐类等)。这些杂质可以使锅炉产生水垢和水渣、腐蚀锅炉的金属表面、引起锅炉发泡、汽水共腾、蒸汽带水、污染蒸汽,有时还可使过热器沉盐结垢,造成过热爆管。特别是水垢的形成,不但浪费燃料、损坏受热面,还能破坏水循环,缩短锅炉的使用寿命。在锅炉中形成水垢的原因是水在加热过程中,某些钙、镁盐发生化学反应生成难溶物质析出,且这些钙、镁盐的溶解度随水温升高而下降,达到饱和度和浓度后析出,锅水不断蒸发浓缩后,难熔盐类形成沉淀。 水质指标是表示水的质量好坏的技术指标,根据用水要求和杂质的特性规定,锅炉用水的水质指标主要有: 悬浮物:在规定试验条件下,将水过滤分离得到的不溶于水的物质的含量。 含盐量:溶于水中全部盐类的总含量;常用溶解固形物含量代。 硬度:水中溶解的钙镁盐的总含量,硬度又有暂时硬度和永久硬度之分。暂时硬度是水中钙镁的重碳酸盐含量,永久硬度是水中非碳酸盐引硬度,包括钙、镁的碳酸盐和氯化物等。 PH值:水中氢离子含量的负对数。

碱度:水中由于离解或水解而使氢氧根浓度增加的物质总含量。 相对碱度:锅水中所含氢氧根碱度与含盐量的比值。 工业中根据硬度将水分为软水(硬度在8度以下的水,每升水中含10mg的氧化钙为1度)、中等硬水(硬度在8~16之间)、硬水(硬度在16~28之间)和超硬水(硬度大于28度)等四类。 水质标准是水质指标要求达到的合格范围,由锅炉蒸发量、工作压力、蒸汽温度、水处理工艺等多方面情况制定。我国《低压锅炉水质标准》对水质指标的规定如下表所示: 表1:《低压锅炉水质标准》对水质指标的规定 水处理方式锅内加药处理锅外水或化学处理漂浮物含量<20mg/L <5mg/L 给水总硬度<=3.5me/L(毫克当量/升)<=0.03me/L 总碱度10~22me/L <=20me/L PH值>=7 >=7 含油量<=2mg/L <=2mg/L 相对碱度<0.2 <0.2 工作压力 1.57MPa

锅炉水质化验制度(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 锅炉水质化验制度(标准版)

锅炉水质化验制度(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、为认真贯彻TSGG5001-2008《锅炉水处理监督管理规则》和GB/T1576-2008《工业锅炉水质》,锅炉房应配备专职或兼职的经当地质监部门考核发证的水质化验员。 2、锅炉结构,型号的不同选用相适应的水处理方法。并及时进行化验和处理,以确保锅炉水质符合要求。 一般情况下,要求化验时间和项目如下。 1)每月进行一次原水硬度,碱度,PH值,浊度的化验。有条件的单位应做水质全分析。 2)当采用炉外化学处理时,每班至少进行一次给水(软水)、汽质量的化验。对于额定蒸发量小于等于4T/H的锅炉,在水处理设备运行工况稳定的情况下,可适当延长化验时间。 3)采用炉内加药处理时,给水和炉水的有关指标每天至少化验一次。 4)额定蒸发量大于或等于10T/H的锅炉,给水应进行除氧,对于

锅炉的水质要求要点

供暖与供热方式简述 我国是供暖大国,按我国现行政策,集中供热为城镇最主要的供热方式,而建筑物采暖的最主要方式仍为热媒为热水的散热器供暖。由于城市集中供热的出现,集中供热的外网和建筑物内的供暖系统逐步分为两个技术范畴。所以,就建筑物内采暖系统而言,由于热源的不同,出现一户一炉、一楼一炉、一区一炉及城市集中供热的供暖系统等四种情况。其供热方式可归结为锅炉直供和换热器供热两类供热方式。前者热媒水通过锅炉及散热器实现循环;后者是换热后的二次热媒水通过散热器与换热器实现循环,而不与锅炉直接相通。换热器的热源侧与锅炉实现一次热媒水循环,或由蒸汽加热。由于锅炉和换热器对热媒水质的要求不同,所以处于以上两种供热方式下的散热器,分别承受着不同水质的热媒。锅炉直供的供暖系统,水质按锅炉水质控制;换热器供热的供暖系统,水质按换热器控制,按密闭式循环冷却水水质采用。至于那些水质特别恶劣的水(如一些地下水,某些工业废水等),因其腐蚀性太强而不应作为供暖系统的热媒用水。 2、我国现行标准中有关供暖水质的内容

除个别地方法规外,我国目前尚无明确的采暖系统热媒的水质要求。现将现行标准中有关供暖水质的内容简述于后。 2.1工业锅炉水质标准(GB1576-2001) 本标准中除了悬浮物、总硬度、含油量指标之外(从略),与供暖直接相关的水质要求为:炉外化学处理时:给水PH(25℃)≥7、溶解氧≤0.1mg/L;锅水PH(25℃)为10~12,并规定额定功率<4.2MW的承压锅炉和常压热水锅炉应尽量除氧;额定功率≥4.2MW的承压热水锅炉应除氧。 2.2射频式物理场水处理设备技术条件 (HG/T3729-2004) 密闭式循环水(空调、供暖)应符合如下水质要求:酸碱度PH=7.5~9.5;总硬度(以CaCO3计)≤700mg/L;总碱度(以CaCO3计)≤500mg/L;铁细菌≤100个/ml;含铁Fe2+≤1.0mg/L.同时要求当系统中C1-、SO42-含量分别大于100mg/L或C1-+SO42->300mg/L时,特别是系统材质为不锈钢、铜合金时应采取措施,控制其含量。处理后的水质,对缓蚀型(SF型)设备,碳钢的年腐蚀速率应小于0.125mm/a,不锈钢、铜合金的年腐蚀速率应小于0.005mm/a. 2.3工业循环冷却水处理设计规范(GB50050-95)

相关文档