文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电工实际操作基础知识

电工实际操作基础知识

电工实际操作基础知识
电工实际操作基础知识

电机标准规定:从输出轴端面对电机,电机接线按铭牌连接,电机的旋转方向为顺时针!

1、当三相交流电动机,不许逆转,需要事先确定旋转方向时,可利用以下方法(如问其它电

机,另说):

找三块指针式万用表,置直流电压小量程,三个正表笔分别的接电动机的输入端,用手正向转动电动机,观察三块万用表,记下指针摆动出现最大值的次序,把电动机的输入端依次定为A,B,C。再用相序表测定电源的相序。当电源的相序与电动机输入端相序一致时,电动机必定正向转动。

自己理解其原理,并以其原理制做由LED显示的小仪器,替代三块万用表。

2、采用4-6V电池和量程在10V以下的两块直流电压表,按照下图接线,然后按要求方向

盘动转子。盘车时,观察两块电压表读数必为一增一减,例如V1增、V2减,则电动机相序为零、增、减。当电源电压相序确定后,就可将零、增、减与相应的电源正相序相连。主要是在两相之间加电池,并在这两相上电池之外串电压表,另外一相定为零。

三相电动机定子绕组及其首尾端判别

一、三相电动机定子绕组判别

三相电动机有三个定子绕组,每个绕组有两条引出线,共有六条引出线。用万用表测通断可以找出每个绕组的两条引出线。

二、三相电动机定子绕组的首尾端判别

在三相电动机每个绕组的两引出线确定的情况下,可进一步判别三绕组引出线的首尾。

测量方法一:

(一)万用表选档:直流50μ

(二)测量过程:

1、将电动机三绕组中每一绕组的一根引出线接在一起,余下三根引出线(每个绕组一根)也接在一起。这样做成两组引出线。将两组引出线分别缠绕在万用表的两表笔上。用手转动电动机转子,同时观察万用表指针,如果指针不偏转(摆动),说明接在一起的三根线同为三相绕组首端(或尾端)引出线,测试结束。如果指针有偏转(摆动),说明有一相绕组接反,继续下步测试。

2、将其中任一绕组的两根引出线对调,(注意:要记住是对调的哪一绕组。)这样又做成两组引出线。重复上述测试:将两组引出线分别缠绕在万用表的两表笔上。用手转动电动机转子,同时观察万用表指针,如果指针不偏转(摆动),说明接在一起的三根线同为三相绕组首端(或尾端)引出线,测试结束。如果指针有偏转(摆动),说明有一相绕组接反,继续下步测试。

3、再将余下两绕组中的任一绕组的两根引出线对调,这样又做成两组引出线。重复上述测

试:将两组引出线分别缠绕在万用表的两表笔上。用手转动电动机转子,同时观察万用表指针,如果指针不偏转(摆动),说明接在一起的三根线同为三相绕组首端(或尾端)引出线,测试结束。如果指针有偏转(摆动),说明有一相绕组接反,继续下步测试。

4、将第一次对调的两引出线还原(再对调一次)即可。这时,接在一起的三根线同为三相绕组首端(或尾端)引出线,测试结束。可以用前述方法验证:将两组引出线分别缠绕在万用表的两表笔上。用手转动电动机转子,同时观察万用表指针,万用表指针不会偏转(摆动)。说明判断正确。

测量方法二:

(一)万用表选档:直流50μ

(二)测量过程:

1、将电动机一个绕组的两引出线分别接在万用表的两表笔上,另一绕组的一根引出线接在电池的一极,另一引出线去碰电池的另一极,同时注意观察万用表的指针偏转情况:如指针正向偏转,说明电池正极所接线与万用表负极(黑表笔)所接线同为首端(或尾端),另外两根引出线同为尾端(或首端)。如指针反向偏转,说明电池正极所接线与万用表正极(红表笔)所接线同为首端(或尾端),另外两根引出线同为尾端(或首端)。将已经判明的两绕组的首(尾)端作标记。可以将两绕组的首端接在万用表的一只表笔上,尾端接在另一只表笔上。

2、将第三个绕组的的一根引出线接在电池的一极,另一引出线去碰电池的另一极,同时注意观察万用表的指针偏转情况:如指针正向偏转,说明电池正极所接线与万用表负极(黑表笔)所接线同为首端(或尾端),另外两根引出线同为尾端(或首端)。如指针反向偏转,说明电池正极所接线与万用表正极(红表笔)所接线同为首端(或尾端),另外两根引出线同为尾端(或首端)。将已经判明的两绕组的首(尾)端作标记。

3、验证:将已经判明的三个绕组的首(或尾)端接在一只表笔上,尾端接在另一只表笔上,用手旋动电动机转子,万用表指针不偏转(摆动)。说明判断正确。

说明:由于电机三绕组不完全对称,连接正确时指针可能仍有极小幅度的偏转,但幅度比不正确时小得多。

发电机和电网的相序测定方法

相序是指发电机三相电压达到最大值的顺序,水轮发电机和系统相序不同时并列,是非同期并列最严重的情况,将使发电机受到严重损坏。新装水轮发电机和大修过一次回路的水轮发电机并列前必须核对相序,以防止非同期并列。核对发电机和电网相序的方法很多,常见的有如下几种。

电动机法

用一台普通的三相感应电动机接在厂用电源上,先由系统供给厂用电,记下电动机的旋转方向,然后用发电机供给厂用电,观察电动机的旋转方向。如果转向与电网相同,则说明发电机与系统相序相同;如果转向不同,说明两者相序不同。相序不同时,停下发电机对换任意两条出线再核查相序。

相序表法

相序表只能用在电压为500V以下情况,对于新安装的发电机,在第一次起动后未加励磁的条件下,可在发电机定子出口处测量发电机的残压和相序。发电机升压后,对于高压发电机,可以把相序表接在汇流母线电压互感器的二次侧,然后分别把系统电源和发电机送上汇流母线,观察相序表指示的旋转方向,方向一致则相序相同,方向相反则相序不同。对低压机组可把相序表直接接在汇流母线上,方法同上。对于一条汇流母线上接有几台发电机的电站,可以把相序表接在发电机电压互感器的二次侧,拆开发电机电缆引线接头(注意保持安全距离),然后合上发电机的隔离开关和断路器,由系统供电,记录相序表旋转方向;再

拉开发电机断路器和隔离开关,恢复电缆接线,起动发电机升速、升压至额定值,这时电压互感器接发电机电源,观察相序表转向并与上次记录比较,即可判断发电机与电网的相序是否相同。

自制不动相序指示器

当不便在汇流母线和厂用电源上核对相序且又没有相序表,可按图1(a)接线自制不动相序指示器检查相序。根据经验,电容器C最好选用8μF以上,耐压不低于450V的;灯泡可用普通白炽灯,最好选用同一厂家生产的15W灯泡。习惯上把接有电容器的端子接到中相,假定为B相。由于电容器上的电压向量落后其电流向量,因此使它后面一相灯泡承受的电压略高,灯泡较亮的为C相,较暗的A相。对400V电源,每相应用两个相同的灯泡串联。第一次测定后,最好把灯泡位置互相交换后再测定一次,灯泡互换后,原来亮的应变暗,暗的应变亮,以防止由于灯泡特性不同而造成判断错误。测定时如果两相灯泡亮度相同,说明接电容器的相断线。

图1不动相序指示器

如果现场没有合适的电容器,可以用接触器的电磁绕组来代替,将其铁芯衔铁闭合,用棉线绑紧,如图1(b)。如果有电磁绕组的接中相,假定B相,由于电感上的电压向量超前电流向量,则灯泡较亮的是A相,较暗的是C相。

电压互感器

将发电机断路器和隔离开关拉开,用3只或2只单相电压互感器,将每只一次侧两端接在断路器一相的两侧套管上,二次侧接2倍于二次侧电压的白炽灯泡,如图2所示。然后合上隔离开关,把发电机转速和电压升至额定值,若所有灯泡同时发亮同时熄灭,则发电机和电网相序相同,否则必须交换发电机出线的两相位置,并重新检查。采用高压开关柜作为发电机主开关的电站,用这种方法检查相序,引线对地安全距离难以保证。

图2用电压互感器法检查相序

对于低压机组,可以不用电压互感器,但每相要有两个220V的灯泡串联,跨接在断路器两侧,只要发电机与电网相序一致,且频率和电压很接近时,三组指示灯泡将同时不断的一明一暗,否则三相灯光不是同明同暗变化,而是旋转发光。

简易相序指示器

如下图所示。使用时只要将X、Y、Z三根线接至三相电路,通过氖管的熄、亮可方便地辨明三相交流电的相序。如果氖管亮,则X、Y、Z接的分别是电源的A、C、B相。反之,如果氖管不亮,则X、Y、Z接的分别是电源的A、B、C相。电路中电阻用1/8W炭膜电阻即可,电容要求其耐压大于400V。氖管可用日光灯启辉器中的氖管。仿真结果:正相序时,氖管上的电压为470V,逆相序时,氖管上的电压为350V.

电容器巧作变压器电路

如图是用电容器代替常用的变压器,将市电220V降至整流器所需要的交流低电压电路。在电路中主要由电容器C1降压,耐压值为400V;C1的电容量依据输出电流确定。在220V /50Hz条件下,电容器C1的取值与输出电流按下式估算: C=15I 式中:I为输出电流,单位为A;C的单位为μF。元件选择:C1可用纸介金属膜电容器或纸介油浸电容器,耐压为400V。为了避免电源断开C1上仍有电荷,所以在C1两端跨接了一只1MΩ的泄放电阻R1。电容器C2、C3、C4、C5均为消除调制交流声和其他高频干扰而设置的。C6为滤波电容器,RL为负载电阻器。

几种用电指示灯的制作

本文介绍的几种市电指示灯,具有简单易做、用电安全、耗电甚微等特点。

图1所示电路中只有两个元件,R选用1/6W~1/8W碳膜电阻或金属膜电阻,阻值在100~300K之间。Ne为氖泡,也选用普通日光灯启辉器中的氖泡,若想选用体积小且在60V左右即能启辉的氖泡,其型号为NNH-616型,电阻R选用270K的1/6W金属膜电阻。

图2所示的电源指示灯为单向导通的发光二极管。R可选用30K、1/6W金属膜电阻,单向导通二极管VD1为1N4004或1N4007。二极管VD1主要用作单向工作,R用作降压限流。图3.图4.图5所示的电源指示灯选用发光二极管作指示灯。图3用电阻降压限流。图4、图5用电容降压限流。图3和图4中虚线部分的二极管中VD,可选用IN4002,它的作用是

保证发光二极管不被过市的反向电压击穿。如一时没有IN4002,也可省去。图4中的IC可选用日光灯启辉器中的金属化纸介电容器。也可选用0.22-0.33UF/400V涤纶电容器。图5电路中VD1为稳压二极管,其稳压值在5V左右,R为限流电阻,C为降压电容。图3.图4、图5的发光二极管两端可互调头连接照样能工作,但二极管和稳压二极管随之改接。

三相电的相序检测电路

1、两个220V15W灯泡串联,两个灯泡中点接一个0.47uf/400V电容一端。

两个灯泡的另端以及电容的另端共三个端点,电容的另端假定为A相,两个灯泡接另两根相线,两个灯泡中比较亮暗的是B相,亮的是C相。

移相法,ABC三相,A-C移相90度(好像是)之后与B-C 比较,如果电压接近为零判定为正相序,否则有较大的电压差(交流)则为反相。

2、找两只电阻,一只电容器,将其结成星形,组成一个不对称三相电路。先认定一相为A 相,接电容器。两只电阻接其余两相。合上电源后测量两只电阻上的电压,电压高的是B 相。如果将电阻换成灯泡,就更直观,较亮的灯泡接的是B相。其原理自己一推算就明白了。

三相电源相序/缺相检测器

主要用来检测三相交流电源的接线是否缺相以及相序是否正确。电路原理如附图所示,图中,若A相(1)、C相(3)、B相(2)分别连接至可控硅A、G、K极时,可控硅T将在单相半个周期内导通,发光二极管将发出正常亮光,当连接A、B、C三相的相序不正确时,可控硅T的导通时间将会变短,平均电流随之减小,LED亮度也就大为降低。当三相交流电缺(断)其中一相或两相时,可控硅截止,LED熄灭,图中R3、R4和C的数值将决定延时时间t的长短。

原理:由于电容移向,改变了其中一相的相位差,使作用到两个灯泡上的矢量电压不等,其规律是B相矢量电压大于C相的矢量电压,故按图连接后,电容接A相,那么可以知道灯泡较亮的是B相,较暗的是C相

交流电压相序的测量

1、数字万用表没有测量相序的功能,但可用对比参照法来测量相序,例如怀疑甲线路三相相序不对,可在已知乙线路的相序A、 B、C的情况下,参考同电压等级的乙线路的相序。测量方法是将万用表置400V交流电压挡,两支表笔分别对甲、乙线路同相同名端跨接测量,如果显示电压极小或接近于0V,说明所测两条线同相;若显示电压相当于线电压,则说明不同相。经过几次换线测量,找出三组显示电压接近于零的组合,就可从乙线路相序情况下找出甲线路的相序A、B、C。这种方法在没有专用仪表的情况下非常实用。

2、电灯感应法

取两只相同规格的灯泡和一个电感线圈(也可利用电动机或变压器的一相线圈),灯泡和感应线圈的阻抗应相近,它们的额定电压和电源电压相配合。接入电源后,必有一灯亮一灯暗。如果A灯亮,C灯暗,则表明电源的相序(正序)为亮、感、暗,此时将电动机的相序零、增、减与电源相序亮、感、暗对应相接,则电动机的旋转方向就是要求的方向。

对于绕线式电动机可用下面方法确定

使转子开路,接入三相交流电压表,在定子绕组中通入额定三相交流电压(使定子绕组中的电流接近空载电流),然后按要求的方向盘动转子。转子转动时,如果电压表读数下降,则表明定子电源相序正确。为验证接线是否正确,可往相反方向盘动转子,此时电压表读数增大。检查相序用的感应线圈也可用电容代替。不过,结果与上述相反(逆相),验证后应调换电源的任意两根相线。

带电测量保险丝通断

将万用表置于交流(或直流)电压挡合适量程,两支表笔跨接在被检查的保险丝两端,看显示是否有电压,如果有,证明保险已熔断;如果电压接近0V,则证明保险完好无损。这种方法也可判断线路连接点的“通”“断”情况。

高压电工操作必须懂的基础知识

高压电工操作必须懂的基础知识 一、绝缘安全用具的检查与使用 1、什么叫绝缘安全用具?它包括几类?每类又有哪些? 绝缘安全用具是指用来防止工作人员直接触电的用具。 绝缘安全用具分为基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用具两类。 基本绝缘安全用具;用具本身的绝缘足以抵御工作电压的用具。(可以接触带电体)辅助绝缘安全用具;用具本身的绝缘不足以抵御工作电压的用具。(不可以接触带电体) 高压设备的基本绝缘安全用具有:绝缘杆、绝缘夹钳和高压验电器, 高压设备的辅助绝缘安全用具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台等。 2、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴使用前应作哪些检查? 使用前的检查: (1)检查外观应清洁,无油垢,无灰尘。表面无裂纹、断裂、毛刺、划痕、孔洞及明显变形等。 (2)绝缘手套还应做充气试验,检验并确认其无泄漏现象。 (3)绝缘靴底无扎伤现象,底部花纹清晰明显,无磨平迹象。 (4)绝缘拉杆的连接部分应拧紧。 3、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴如何正确地使用?如何正确地保管? 使用注意事项: (1)使用绝缘拉杆时,就配戴绝缘手套。同时手握部分应限制在允许范围内,不得超出防护罩或防护环。 (2)穿用绝缘靴要防止硬质尖锐物体将底部扎伤。 保管注意事项: (1)安全用具应存放在于燥、通风场所:

(2)绝缘拉杆应悬挂在支架上,不应与墙面接触或斜放; (3)绝缘手套应存放在密闭的橱内,应与其它工具、仪表分别存放; (4)绝缘靴应放在橱内,不准代替雨鞋使用,只限于在操作现场使用。 二、检修安全用具的检查与使用 1、什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 检修安全用具是指检修时应配置的保护人身安全和防止误入带电间隔以及防止误操作的安全用具。 检修安全用具除基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用外,还有临时接地线、标示牌、安全带、脚扣、临时遮栏等。 2、对验电器有哪些要求?使用前应做哪些检查? (1)验电器必须是:电压等级合适,经试验合格,试验期限有效。 (2)验电器应无灰尘、油污、裂纹、断裂等现象。 (3)验电前和验电后应将验电器在带电的设备上测试,确认信号良好。 (4)验电器各连接部位应牢固。 (5)同时应对绝缘手套做检查(按相关内容进行检查)。 3、验电工作应由谁作?对验电工作有哪些要求?(主考老师任意指定一项设备的检修,应能正确地验电) 验电工作应有值班员来完成 验电实际操作及安全注意事项如下: (1)检修的电气设备停电后,在悬挂接线之前,必须用验电器检查有无电压; (2)应在施工或检修设备的进出线的各相分别进行; (3)高压验电必须戴绝缘手套; (4)联络用的断路器或隔离开关检修时,应其两侧验电; (5)线路的验电应逐相进行;

高压电工操作知识

一、绝缘安全用具的检查与使用 1、什么叫绝缘安全用具?它包括几类?每类又有哪些? 答: 绝缘安全用具是指用来防止工作人员直接触电的用具。 绝缘安全用具分为基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用具两类。 基本绝缘安全用具;用具本身的绝缘足以抵御工作电压的用具。(可以接触带电体)辅助绝缘安全用具;用具本身的绝缘不足以抵御工作电压的用具。(不可以接触带电体)高压设备的基本绝缘安全用具有:绝缘杆、绝缘夹钳和高压验电器, 高压设备的辅助绝缘安全用具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台等。 2、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴使用前应作哪些检查? 答: 使用前的检查: (1)检查外观应清洁,无油垢,无灰尘。表面无裂纹、断裂、毛刺、划痕、孔洞及明显变形等。 (2)绝缘手套还应做充气试验,检验并确认其无泄漏现象。 (3)绝缘靴底无扎伤现象,底部花纹清晰明显,无磨平迹象。 (4)绝缘拉杆的连接部分应拧紧。 3、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴如何正确地使用?如何正确地保管? 答: 使用注意事项: (1)使用绝缘拉杆时,就配戴绝缘手套。同时手握部分应限制在允许范围内,不得超出防护罩或防护环。 (2)穿用绝缘靴要防止硬质尖锐物体将底部扎伤。 保管注意事项: (1)安全用具应存放在于燥、通风场所: (2)绝缘拉杆应悬挂在支架上,不应与墙面接触或斜放;

(3)绝缘手套应存放在密闭的橱内,应与其它工具、仪表分别存放; (4)绝缘靴应放在橱内,不准代替雨鞋使用,只限于在操作现场使用。 二、检修安全用具的检查与使用 1、什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 答: 检修安全用具是指检修时应配置的保护人身安全和防止误入带电间隔以及防止误操作的安全用具。 检修安全用具除基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用外,还有临时接地线、标示牌、安全带、脚扣、临时遮栏等。 2、对验电器有哪些要求?使用前应做哪些检查? 答: (1)验电器必须是:电压等级合适,经试验合格,试验期限有效。 (2)验电器应无灰尘、油污、裂纹、断裂等现象。 (3)验电前和验电后应将验电器在带电的设备上测试,确认信号良好。 (4)验电器各连接部位应牢固。 (5)同时应对绝缘手套做检查(按相关内容进行检查)。 3、验电工作应由谁作?对验电工作有哪些要求?(主考老师任意指定一项设备的检修,应能正确地验电) 答: 验电工作应有值班员来完成 验电实际操作及安全注意事项如下: (1)检修的电气设备停电后,在悬挂接线之前,必须用验电器检查有无电压; (2)应在施工或检修设备的进出线的各相分别进行; (3)高压验电必须戴绝缘手套; (4)联络用的断路器或隔离开关检修时,应其两侧验电; (5)线路的验电应逐相进行;

第二章电工作业安全基础知识

第二章电工作业安全基础知识 一、判断题 1. 人体触电时,电流流经人体的途径不同会引起不同的伤害,通过中枢神经会引起人立即昏迷。(x ) 2.电流通过人体会对人体的内部组织造成破坏,严重时导致昏迷,心室颤动乃至死亡。(√) 3.人体触电时,大脑易损期最为敏感,也最容易受到伤害而发生昏迷,而导致血液循环中止死亡。(X) 4. 人体触电时,通过人体电流的大小和通电时间的长短是电击事故严重程度的基本决定因素,当通电电流与通电时间之乘积达到30mA·1s时即可使人致死。(X) 5.跨步触电是人体遭受电击中的一种,其规律是离接地点越近,跨步电压越高,危险性也就越大。(√) 6.据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于高压触电,农村触电事故高于城镇。(X) 7.人身触电急救时,如果触电者有呼吸,无心跳则应该实施胸外挤压法急救。(√) 8.在使触电者脱离电源的过程中,救护人员最好用一只手操作,以防自身触电。(√) 9.检查触电者是否有心跳的方法是将手放在触电者的心脏位置。(X) 10.在对触电者进行急救时,如果有心跳,也有呼吸,但呼吸微弱。此时应让触电者平躺着,解开衣领,在通风良好处,让其自然呼吸慢慢自恢复,不宜对其施加其他急救。(x) 11.为了防止直接触电可采用双重绝缘、屏护、隔离等技术措施以保障安全。(√) 12.对于高压电气设备,无论是否有绝缘或双重绝缘,均应采取屏护或其他防止接近的措施。(√) 13.高压线路和设备的绝缘电阻一般不小于500MΩ。(X) 14保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。(X) 15保护接地的目的是为了防止人直接触电,保护人身安全。(X) 16.把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作保护接零,目的是为了防止间接触电。(√) 17.保护接零适用于电压0.23kV/0.4kV低压中性点直接接地的三相四线配电系统中。(√) 18.在潮湿、有导电灰尘或金属容器内等特殊的场所,不能使用正常电压供电,应该选用安全电压36V、12V、6V等电源供电。(X) 19.漏电保护器按检测电流分类可分为泄流电流型、过电流型和零序电流型等类。(X) 20.为了避免剩余电流动作保护器误动作,要求其不动作电流不低于额定动作电流的3/4。(X) 21.漏电保护器对两相触电不能起保护作用,对相间短路也起不到保护作用。(√) 22.电气设备在运行的过程中,由于过载或者设备故障运行等造成电流过大,产生大量的热量是引发电气火灾的重要原因。(√) 23.电气设备发生火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行带电灭火。√ 24.当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。(X) 25.带电灭火时,如选择干粉灭火器灭火,机体、喷嘴距带电体10kV线路不得小于0.4m。√ 26.在高压线路发生火灾时,应迅速拉开隔离开关,选用不导电的灭火器材灭火。(X) 27.在爆炸危险场地,应将所有设备的金属外壳部分、金属管道以及建筑物的金属结构分

《电工技术基础》作业

本次作业是本门课程本学期的第1次作业,注释如下: 一、单项选择题(只有一个选项正确,共10道小题) 1. 电路如图1-67所示,流过电阻的电流I为( ). (B) -2A 2. 在图示1-71电感电路中,电压与电流的正确关系式应是( )。 (B) 3. 电路如图1-75所示,已知电源电压U= 9 V,电阻R= 3 Ω,R1= 6 Ω,R2= 3 Ω,则电流I值为 ( )。

(D) -3 A 4. 电路如图1-81所示,试计算电流源I S提供的功率为( )。 (D) 12W 5. 已知某电路的正弦电压 与正弦电流的相位差为,电路呈容性,则电压 与电流的相位关系为()。 (A) 滞后相位 6. 图3-63所示正弦交流电路中,已知,,V,则电压源有效值约为( )。 (A) 283 V

7. 电路如图5-49所示,换路前电路处于稳态,在 时开关S闭合,则电路的初始值电流为()。 (A) 0A 8. 电路如图5-53所示,换路前电路处于稳态,在 时开关S闭合,则电路的初始值电流为()。 (D) 4A 9. 电路如图5-55所示,在 时开关S闭合,则换路后电路的时间常数为()。

(D) 15C 10. 把图2-59 a 所示的电路用图2-59 b所示的等效电压源替代,则等效电压源的参数为 ( )。 (D) U S = -18V,R = 3 Ω 二、主观题(共10道小题) 11.试用电源的等效变换法求如图2-73所示电路中的电流I。 参考答案:

解题指南:电源等效变换法就是利用电压源串电阻与电流源并电阻之间对于外电路而言,可以进行等效替换。合理利用它们间的等效替换可以简化电路结构,有利于求解等效变换以外的电路部分的电压或电流(含待求参数部分电路不能参与变换)。本题中,根据待求电流I位置及电路结构,可将除电流I所在支路除外的电路进行等效变换化简电路。 解:根据电路结构,逐步进行电源的等效变换,如图所示 所以,电流 本题小结:电源等效变换法(变换公式及等效电源的方向),变换技巧(分析电路结构,使变换后的电路逐渐简化)。 12.试用电源的等效变换法求如图2-76所示电路中的电流I和电压U AB。 参考答案: 解题指南:本题可先采用电源等效变换法求出电流I,然后根据虚拟回路的电压方程求解电压U AB。

高压电工操作必须懂的基础知识知识分享

(可以接触带电体) 辅助绝缘安全用具;用具本身的绝缘不足以抵御工作电压的用具。电机标准规定:从输出轴端面对电机,电机接线按铭牌连接,电机的旋转方向为顺时针! 1、当三相交流电动机,不许逆转,需要事先确定旋转方向时,可利用以下方法(如问其它电 机,另说): 找三块指针式万用表,置直流电压小量程,三个正表笔分别的接电动机的输入端,用手正向转动电动机,观察三块万用表,记下指针摆动出现最大值的次序,把电动机的输入端依次定为A,B,C。再用相序表测定电源的相序。当电源的相序与电动机输入端相序一致时,电动机必定正向转动。 自己理解其原理,并以其原理制做由LED显示的小仪器,替代三块万用表。 2、采用4-6V电池和量程在10V以下的两块直流电压表,按照下图接线,然后按要求方向 盘动转子。盘车时,观察两块电压表读数必为一增一减,例如V1增、V2减,则电动机相序为零、增、减。当电源电压相序确定后,就可将零、增、减与相应的电源正相序相连。主要是在两相之间加电池,并在这两相上电池之外串电压表,另外一相定为零。 三相电动机定子绕组及其首尾端判别 一、三相电动机定子绕组判别 三相电动机有三个定子绕组,每个绕组有两条引出线,共有六条引出线。用万用表测通断可以找出每个绕组的两条引出线。 二、三相电动机定子绕组的首尾端判别 在三相电动机每个绕组的两引出线确定的情况下,可进一步判别三绕组引出线的首尾。 测量方法一: (一)万用表选档:直流50μ (二)测量过程: 1、将电动机三绕组中每一绕组的一根引出线接在一起,余下三根引出线(每个绕组一根)也接在一起。这样做成两组引出线。2020版高压电工培训大纲.docx

高压电工作业人员安全技术培训大纲及考核标准 1.范围 本标准规定了高压电工作业人员的基本条件、安全技术培训(以下简称培训)大纲和安全技术考核(以下简称考核)标准。本标准适用于高压电工作业人员的培训和考核。 2.规范引用文件 下列文件所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。特种作业人员安全技术培训考核 管理规定(国家安全生产监督管理总局令第 30 号) GB/T 13869-2008用电安全导则 DL 408-1991(2005)电业安全工作规程 (发电厂和变电所电气部分 )DL 409-1991(2005)电业安全工作规程 (电力线路部分 ) GB/T 4776-2008电气安全术语 3.术语和定义 下列术语和定义适用于本标准或用于区分本标准。 3.1 电工作业 electrician operation 对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业。 3.2 高压电工作业 high voltage operation 对1 千伏( kV)及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、 改造、施工、调试、试验及绝缘工、器具进行试验的作业。 3.3 低压电工作业 low voltage operation

对1 千伏(kV)以下的低压电气设备进行安装、调试、运行操作、维护、 检修、改造施工和试验的作业。 3.4 防爆电气作业 explosion-proof electric apparatus operation 对各种防爆电 气设备进行安装、检修、维护的作业。适用于除煤矿以外的防爆电气作业。 3.5 危险场所 hazardous area 爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境大量出现或预期出现的数量足以要求对 电气设备的结构、安装和使用采取专门预防措施的区域。 4.基本条件 4.1 年满 18 周岁,且不超过国家法定退休年龄; 4.2 经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格,并无妨碍从事高压电工特 种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、 精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷; 4.3 具有初中及以上文化程度。 5.培训大纲 5.1 培训要求 5.1.1 应按照本标准的规定对高压电工作业人员进行培训与复审培训。复审 培训周期为每3 年复审1 次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内,连续 从事本工种 10 年以上,严格遵守有关安全生产法律法规的,经原考核发证机关 或者从业所在地考核发证机关同意,特种作业操作证的复审时间可以延长至每 6 年 1 次。 5.1.2 理论与实际相结合,突出安全操作技能的培训。 5.1.3 实际操作训练中,应采取相应的安全防范措施。 5.1.4 注重职业道德、安全意识、基本理论和实际操作能力的综合培养。 5.1.5 应由具备特种作业教员资格的教师任教,并应有足够的教学场地、 设备和器材等条件。

考电工证基本知识讲解学习

考电工证基本知识 1.一次设备 直接用于生产和使用电能,比控制回路(二次设备)电压高的电气设备称为一次设备 主要组成: 主要组成有:发电机(电动机)、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或直接用于生产的电气主回路称为一次回路或一次接线系统。 生产和转换电能的设备。如将机械能转换成电能的发电机、变换电压、 传输电能的变压器,将电能变成机械能的电动机等。 2、接通和断开电路的开关设备。如高低压断路器、负荷开关、熔断器、隔离开关、接触器、磁力启动器等。 3、保护电气。如限制短路电流的电抗器、防御过电压的避雷器等 4、载流导体。如传输电能的软、硬导体及电缆等。 5、接地装置。 6、其他设备。 “一次”在电力生产上主要指的是“主路”,“二次”主要是用来控制“一次”的。用“一次”来修饰设备,主要是为了体现设备属于主路或设备的电压等级比二次设备的电压等级高。 变配电所中承担输送和分配电能任务的电路,称为一次电路(primary circuit)或一次回路,亦称主电路、主接线。一次电路中所有的电器设备,成为一次设备(primary equipment)或一次元件! 一次设备按其功能来分,可分为以下几类: 1、变换设备其功能是按照电力系统工作的要求来改变电压或电流,例如电力变压器、电流互感器、电压互感器等 2、控制设备其功能是按照电力系统工作的要求来控制一次电路的通断,例如各种高低压开关 3、保护设备其功能是用来对电力系统进行过电流和过电压等的保护,例如熔断器和避雷器等

4、补偿设备其功能是用来补偿电力系统的无功功率,以提高系统的功率因数,例如并联电容器等 5、成套设备他是按照一次电路接线方案的要求,将有关一次设备及二次设备组合为一体的电器装置,例如高压开关柜、低压配电屏、动力和配电照明箱等 2.二次设备 对一次设备进行监察,测量,控制,保护,调节的补助设备,称为二次设备,即不直接和电能产生联系的设备! 1 测量表计,如电压表、电流表、功率表、电能表用于测量电路中的电器参数。 2 绝缘监察装置 3 控制和信号装置 4 继电保护及自动装置,如继电器、自动装置等,用于监视一次系统的运行状况,迅速反应异常和事故,然后作用于断路器,进行保护控制。 5 直流电源设备,如蓄电池组、直流发电机、硅整流 装置等,供给控制保护用的直流电源及用直流负荷和事故照明用电等6 高频阻波器7及其他 3.基本安全用具 绝缘杆和绝缘夹钳都是绝缘基本安全用具。绝缘夹钳只用于35千伏以下的电气操作。绝缘杆和绝缘夹钳都由工作部分、绝缘部分和握手部分组成。握手部分和绝缘部分用浸过绝缘漆的木材、硬塑料、胶木或玻璃钢制成,其间有护环分开。配备不同工作部分的绝缘杆,可用来操作高压隔离开关,操作跌落式保险器,安装和拆除临时接地线,安装和拆除避雷器,以及进行测量和试验等项工作。绝缘夹钳主要用来拆除和安装熔断器及其他类似工作。考虑到电力系统内部过电压的可能性,绝缘杆和绝缘夹钳的绝缘部分和握手部分的最小长度应符合要求。绝缘杆工作部分金属钩的长度,在满足工作要的情况下,不宜超过5-8厘米,以免操作时造成相间短路或接地短路。 基本绝缘安全用具——其绝缘强度足以抵抗电气设备运行电压的安全用具。 高压设备的基本绝缘安全用具:如绝缘杆、绝缘夹钳和高压验电器等。

电工基础作业题

1.人体触电有_____和____两类。 2.人体触电的方式主要分为_____和______另外,高压电场、高频磁场、静电感应、雷击等也能对人体造成伤害。 3.间接接触触电包括了________、________等。 4.决定触电伤害程度的因素有__、__、__、__、__、__。 5.成年男性的平均感知电流约为__mA,成年女性约为__mA。 6.人触电后能自主摆脱电源的最大电流,称为__,成年男性的平均摆脱电流为__mA,成年女性约为__mA。 7.在较短时间内引起触电者心室颤动而危及生命的最小电流,称为__,一般通电1s以上,__mA的电流就足以致命。 8.电流通过人体的任何一个部位都可能致人死亡,以下电流路径,最危险为__,次危险的是__,危险性最小的是__。 A.右手到脚 B.一只脚到另一只脚 C.左手到前胸 9.__HZ的交流电对人体危害最大。 10.为了保障人身安全,避免发生触电事故,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与大地作电气连接,称为__。它主要应用在__的电力系统中。它的原理是利用__的作用。 11.在中性点不接地的380/220V低压系统中,一般要求保护接地电阻R 小于等 d 于__Ω。 12.大接地短路电流(其值大于500A)接地电阻一般不超过__Ω。 13.把电气设备平时不带电的外露可导电部分与电源中性线连接起来,称为__。它主要应用在__的电力系统中。 14.漏电断路器是一种高灵敏的控制电器,它与空气开关组装在一起,具有__、__、__、__的保护功能。 15.常用的屏护装置有__、__、__、__。 16.同杆架设多种线路时,线路从上到下架设的顺序为__。 1.通信线路 2.高压线路 3.低压线路 17.新标准下,我国交流电路三相线分别采用__、__和__颜色标示。 18.绝缘性能主要性能为_电气性能_和_耐热性能_。 19.绝缘材料的耐热等级有__、__、__、__、__、__、__。 20.触电事故一般具有__、__、__、__等特点。 21.对触电者进行简单诊断,其实施的方法步骤为:

电工必备基础知识

电工必备基础知识 1、左零右火。 2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)。 3、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。 4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。 5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。 6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。 7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。

8、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A。 9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路。 10、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。 11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。 12、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。 13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等。 14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。 15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。 16、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。 17、接设备时:先接设备,后接电源。

高压电工基本知识

高压电工基本知识 高压电工基本知识一: 一、绝缘安全用具的检查与使用 1、什么叫绝缘安全用具?它包括几类?每类又有哪些? 答: 绝缘安全用具是指用来防止工作人员直接触电的用具。 保管注意事项: (1)安全用具应存放在于燥、通风场所: (2)绝缘拉杆应悬挂在支架上,不应与墙面接触或斜放; (3)绝缘手套应存放在密闭的橱内,应与其它工具、仪表分别存放; (4)绝缘靴应放在橱内,不准代替雨鞋使用,只限于在操作现场使用。 二、检修安全用具的检查与使用 1、什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 答: 检修安全用具是指检修时应配置的保护人身安全和防止误入带电间隔以及防止误操作的安全用具。 检修安全用具除基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用外,还有临时接地线、标示牌、安全带、脚扣、临时遮栏等。

电焊工必备安全操作知识

电焊工必备安全操作知识讲座 (一)知识掌握点 1、熟悉有关的焊接工程术语,了解焊接常用材料的基础知识; 2、了解焊接的安全技术知识,做到安全训练; (二)能力训练点 通过对简单工件进行焊接,培养学生的焊接工艺分析能力,动手操作能力,为今后从事生产技术工作打下坚实的基础。(三)素质培养点 1、通过训练使学生建立起经济观点,质量观点和理论联系实际的科学态度; 2、对学生进行思想作风教育,使其在生产劳动中遵守纪律,爱护国家财产; 二、大纲重点、学习难点和化解方法 (一)大纲重点 1、手工电弧焊的安全技术。 (二)难点化解办法 1、对一些基础概念,仔细、重点地讲解; 2、通过画一些示意图,讲解那些不容易观察和注意的情况; 3、通过实际操作,使理论和实践有机地结合在一起。 三、说明 做什么工作,安全都是第一位的。通过讲授安全技术使学生懂得若不遵守安全操作规程,就可能引起触电、灼伤、火灾、爆炸和中毒等事故。 四、教学步骤: 一、特性与危害 在焊接作业过程中,焊工与各种易燃易爆气体、压力容器和电机、电器相接触,同时还会产生有毒气体、有害粉尘、弧光辐射、噪声、高频电磁场和射线等,有时要在高空、水下、狭小空间进行工作。因此,使得焊接现场有可能发生爆

炸、火灾、烫伤、中毒(急性中毒)、触电和高空坠落等工伤事故。焊工也可能身受尘肺、慢性中毒、血液疾病、电光性眼病和皮肤病等职业病危害。 二、电焊工安全操作规程通则 (一)基本要求 1.从事本工种工作者,应经过专业安全培训,取得 特种作业人员操作证,并定期接受安全教育,方可作业。 2.不准私自拆接电源线,电焊机电源的装拆应由电 工进行。 3.电焊作业场所应尽可能设置挡光屏蔽,以免弧光 伤害周围人员的眼睛。 4.电焊作业点与易燃易、爆物相距10米以上,并 且焊接现场要配备灭火器。 5.电焊机不准放在高温或潮湿的地方,电焊机应放 在防雨和通风良好的地方。电焊机、氧气瓶,乙炔气瓶要分开放,距离应不少于5米。 6.禁止焊接悬挂在起重机上的工件和设备。焊接带 电的设备必须切断电源。 7.严禁利用建筑物的金属结构、管道、轨道或其它 金属物体搭接起来形成焊接回路。 8.禁止在易燃、易焊物体上和装载易燃易爆的容器 内外进行焊接,若需要焊接,应将容器内外所有残存物清洗干净。 9.露天作业遇到六级以上大风或大雨时应停止焊 接作业或高空作业;雷雨时,应停止露天焊接作业。 10.电焊机必须设置单独的电源开关,开关应放在防 雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。禁止两台电焊机同时接在一个电源开关上; 11.交流弧焊机一次电源线长度应不大于3米,电 焊机二次线电缆长度应不大于30米,二次线接头不得

电工作业安全常识(2021版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电工作业安全常识(2021版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电工作业安全常识(2021版) 一、安全用电 电是现代化生产和生活中不可缺乏的重要能源,日常生活用电过程中,务必充分注意人身安全和电气安全。当电失去控制时,就会引发各类电气事故,其中对人体的伤害即触电事故是各类电气事故中最常见的事故。触电事故是由电流形式的能量造成的事故,其构成方式和伤害方式有很多不同之处,总体上可分为电击事故和电伤事故两种,而电击事故中大约有70%都含有电伤成分。 1、电压对人体的影响及允许接近的最小安全距离 接触时的情况 允许接近的安全距离 电压/V 对人体的影响 电压/KV

设备不停电时的安全距离 10 全身在水中时跨步电压界限为10V/M 10及以下 0.7 20 湿手的安全界限 30-35 1 30 干燥手的安全界限 44 1.2 50 对人的生命无危险境界 60-110

1.5 100-200 危险性极具增大 154 2 200以上 对人的生命产生威胁220 3 1000 被带电体吸引 330 4 1000以上 有被弹开而脱险的可能500

维修电工初学必看基础知识

维修电工初学必看基础知识 三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压 三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE) 变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。 同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。 电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。 电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。 电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。 电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A 电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路, 电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。 电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。 安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。 低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等 低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。 低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。 低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。 接设备时:先接设备,后接电源。 拆设备时:先拆电源,后拆设备。 接线路时:先接零线,后接火线。 拆线路时:先拆火线,后拆零线。 低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。 熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。 熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。 熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。 熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。 对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。 对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流

电工安全基础知识考试试题

电工安全基础知识考试试题 姓名社号分数 一单选题 1、国际规定,电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏 B.65伏 C.25伏 2.触电最危险的电流途径(A )。 A左手到胸部心脏B从左手到右手C从手到脚D从脚到脚 3.停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( C ) A."在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 4.如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩 B.点穴 C,人工呼吸 5.三线电缆中的红线代表( B ) 。 A.零线 B.火线 C.地线 6.漏电保护器的使用是防止 ( A ) 。 A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 7、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B ) A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿 8.装设接地线时,应( B )。 A、先装中相B、先装接地端,再装设备端 C、先装导线端 9.接受倒闸操作命令时( A )。 A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受B、只要监护人在场,操作人也可以接受C、可由变电站(所)长接受 10.电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( C )

A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火 二多选题 1. 电流通过人体时破坏人体内细胞的正常工作,主要表现为(ABCD)。 A.生物效应 B.热效应 C.化学效应 D.机械效应 E.辐射效应 2. 防止触电的技术措施( ABCDEF ) A.绝缘 B.屏护 C.间距 D.接地和接零 E.装设漏电保护器 F.采用 安全电压 3我国安全电压中交流电分5个等级(BCDEF ) A .72V B. 42V C. 36V D. 24VE. 12V F. 6V 4.电动机起火的原因(ABCDEFG). A.短路故障 B.过负荷 C.电源电压太低或太高 D.电动机起动时间过长或短时间内多次起动 E.电动机轴承润滑不足 F.电动机堵塞风道 G.接线端子接触电阻过大 5. 触电急救的原则是(ABCD) A.使触电者迅速脱离电源 B. 分秒必争就地抢救 C. 用正确的方法 进行施救D. 坚持抢救决不放弃 三填空题 1. 小电流电击使人致命的最危险、最主要原因是(引起心室颤动)。 2.人体触电时,根据电流大小分为(感知电流)、(摆脱电流)、 (室颤电流)三个等级。 3.从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为: (单相触电)、(两相触电)、(跨步电压触电)、(接触触电)

电焊工作业基础理论知识

电焊工基础理论 培训资料 一、基本知识 1.什么叫焊接? 答:两种或两种以上材质(同种或异种),通过加热或加压或二者并用,来达到原子之间的结合而形成永久性连接的工艺过程叫焊接. 2.什么叫电弧? 答:由焊接电源供给的,在两极间产生强烈而持久的气体放电现象—叫电弧。 〈1〉按电流种类可分为:交流电弧、直流电弧和脉冲电弧。 〈2〉按电弧的状态可分为:自由电弧和压缩电弧(如等离子弧)。 〈3〉按电极材料可分为:熔化极电弧和不熔化极电弧。 3.什么叫母材? 答:被焊接的金属---叫做母材。 4.什么叫熔滴? 答:焊丝先端受热后熔化,并向熔池过渡的液态金属滴---叫做熔滴。 5.什么叫熔池? 答:熔焊时焊件上所形成的具有一定几何形状的液态金属部分---叫做熔池。 6.什么叫焊缝? 答:焊接后焊件中所形成的结合部分。 7.什么叫焊缝金属? 答:由熔化的母材和填充金属(焊丝、焊条等)凝固后形成的那部分金属。 8.什么叫保护气体? 答:焊接中用于保护金属熔滴以及熔池免受外界有害气体(氢、氧、氮)侵入的 ?--保护气体。 9.什么叫焊接技术? 答:各种焊接方法、焊接材料、焊接工艺以及焊接设备等及其基础理论的总称—叫焊接技术。 10.什么叫焊接工艺?它有哪些内容? 答:焊接过程中的一整套工艺程序及其技术规定。内容包括:焊接方法、焊前准备加工、装配、焊接材料、焊接设备、焊接顺序、焊接操作、焊接工艺参数以及焊后处理等。 11.什么叫CO2焊接? 答:用纯度> 99.98% 的CO2做保护气体的熔化极气体保护焊—称为CO2焊。 12.什么叫MAG焊接? 答:用混合气体75--95% Ar + 25--5 % CO2 ,(标准配比:80%Ar + 20%CO2 )做保护气体的熔化极气体保护焊—称为MAG焊。 13.什么叫MIG焊接? 答:〈1〉用高纯度氩气Ar≥ 99.99%做保护气体的熔化极气体保护焊接铝及铝合金、铜及铜合金等有色金属; 〈2〉用98% Ar + 2%O2 或95%Ar + 5%CO2做保护气体的熔化极气体保护焊接实心不锈钢焊丝的工艺方法--称为MIG焊。 〈3〉用氦+氩惰性混合气做保护的熔化极气体保护焊。 14.什么叫TIG(钨极氩弧焊)焊接?

高压电工作业题库考试要点的分析归纳

※高压电工作业新教材题库考试要点分析归纳※ (新版教材国家题库对接) 以下是本教材所归纳和总结的低压电工作业考试题库中与本章内容相关的考点.是学员必须掌握的知识要点,请学员熟记。 第一章电工安全生产知识 ※题库考试要点的分析归纳※ 1.电气安全组织措施的相关考点 (1)在电气施工中,必需遵守国家有关安全的规章制度,在高压设备上作业时应2人或2人以上进行,安装电气线路应保证作业人员的安全。为防止电气操作,应制定电气安全组织措施和电气安全技术措施。 (2)工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有两种格式。第二种工作票的有效期最长为1天。 (3)在高压室内的二次接线和照明回路工作,需将高压设备停电或做安全措施时应使用第一种工作票。 (4)工作许可人不得签发工作票。工作票签发人不得兼任所签发工作票的工作负责人。一式二份的工作票,一份由工作负责人收执,作为进行工作的依据,一份由运行值班员收执,按值移交。 (5)电气设备由事故转为检修时,应填写工作票,填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用铅笔填写,工作票的有效期限以批准的检修期限为限。 (6)在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关的电源。 (7)工作许可制度是指在电气设备上进行任何电气作业,都必须填写工作票,并根据工作票布置安全措施和办理开工,终结的手续。 (8)一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。任何单位和个人不得干预本系统的值班调度员发布或执行调度命令,值班调度员有权拒绝各种干预。 2.电气安全技术措施的相关考点 (1)高压维修工作的停电必须将工作范围内的各方面进线电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点。 (2)验电时必须戴绝缘手套,对于 35 kV 以上的电气设备,在没有专用验电器的特殊情况下,也可以用绝缘棒代替验电器来验电。 (3)临时接地线的链接要使用专用的线夹固定,其接地端严禁采用绑扎连接,各连接点必须要牢固。检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。因故需暂时中断作业时,所装设的临时接地线保留不动。停电检修作业后,送电之前,原在配电室内悬挂的临时接地线,应由值班员拆除。 3.电工作业人员基本要求和职责的相关考点 (1)从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。 (2)电气工作人员发现任何人员违反《电业安全工作规程》应立即制止。

高压电工有哪些主要的基本知识.doc

高压电工有哪些主要的基本知识 高压电工基本知识一 一、绝缘安全用具的检查与使用 1、什么叫绝缘安全用具?它包括几类?每类又有哪些? 答: 绝缘安全用具是指用来防止工作人员直接触电的用具。 2、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴使用前应作哪些检查?

答: 使用前的检查: (1)检查外观应清洁,无油垢,无灰尘。 (3)验电前和验电后应将验电器在带电的设备上测试,确认信号

相关文档